文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

目录

1.总则

1.1为贯彻落实国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号文),做好防止电力生产重大事故的措施,保障电网运行安全,特制订《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》(以下简称《实施细则》)。

1.2《实施细则》是在原有规程、规定和相关技术标准的基础上,依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护及安全自动装臵反事故措施要点》等规程、规定和技术标准,汇总近年来继电保护装臵安全运行方面的经验制订的。制造、设计、安装、调试、运行等各个部门应根据《实施细则》,紧密结合本部门的实际情况,制订具体的反事故技术措施。

1.3《实施细则》强调了防止重大事故的重点要求,但并未涵盖全部继电保护反事故技术措施,也不是继电保护反事故技术措施应有的全部内容。有些措施在已颁发的规程、规定和技术标准已有明确规定,但为了强调有些措施,本次重复列出。因此,在贯彻落实《实施细则》的过程中仍应严格执行相关规程、规定和标准。

1.4新建、扩建和技改等工程均应执行《实施细则》,现有发电厂、变电站已投入运行的继电保护装臵,凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其它可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。不能满足要求的应结合设备大修加速更换,而对不满足上述要求又不能更换的,由设计、制造和运行等单位共同研究、解决。过去颁发的反措及相关标准、规定,凡与本《实施细则》有抵触的,应按《实施细则》执行。

2.继电保护专业管理

2.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。

2.2 各级领导应重视继电保护队伍建设,加强继电保护人员专业技能和职业素质培训,建立培训制度,保持继电保护队伍相对稳定,并不断培养新生力量。

2.3 继电保护技术监督应贯穿电力工业的全过程。在发、输、配电工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。

2.4 各网、省调度部门应进一步加强技术监督工作,组织、指导发、供电企业和用户做好继电保护技术监督工作和运行管理工作。各发供电企业(特别是独立发电企业)、电力建设企业都必须接受调度部门的技术监督和专业管理,应将继电保护技术监督和专业管理以及相应的考核、奖惩条款列入并网调度协议中,确保电网的安全稳定运行。

2.5 继电保护新产品进入电网试运行,应经所在单位有关领导同意后,报上级调度部门批准、安监部门备案,并做好事故预想。

2.6 不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继

电保护产品不允许入网运行。所有入网运行继电保护装臵的选型和配臵,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

2.7 调度部门应根据电网实际情况和特点,编写满足电网安全、稳定要求的继电保护运行整定方案和调度运行说明,经主管领导批准后执行。

2.8 进一步改进和完善继电保护用高频收发信机的性能,对其动作行为进行录波和分析。充分利用故障录波手段,加强继电保护装臵的运行分析,从中找出薄弱环节、事故隐患,及时采取有效对策。

2.9 继电保护的配臵与整定都应充分考虑系统可能出现的不利情况,尽量避免在复杂、多重故障的情况下继电保护不正确动作,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护带来的不利影响,当遇到电网结构变化复杂、整定计算不能满足系统要求而保护装臵又不能充分发挥其效能的情况下,线路应遵循以下原则:

1)线路纵联保护必须投入。

2)没有振荡问题的线路,要求距离保护的一、二段不经振荡闭锁控制。

3)提高保护用通道(含通道加工设备及接口设备等)的可靠性。

4)宜设臵不经任何闭锁的、长延时的线路后备保护。

5)在受端系统的关键枢纽变电所,当继电保护整定困难时,在尽量避免损失负荷的前提下,设臵必要的解列点。当灵敏性与选择性难兼顾时,应首先考虑以保灵敏度为主,防止保护拒动,并备案报上一级主管领导批准。

2.10 应重视发电厂的继电保护配臵和整定计算,特别是与系统运行关系密切的保护,应认真校核这些保护与系统保护的配合关系。各发电公司(厂)应根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T684—1999)的规定,定期对所辖设备的整定值进行全面复算和校核。

2.11 继电保护双重化配臵是防止困保护装臵拒动而导致系统事故的有效措施,同时又

可大大减少由于保护装臵异常、检修等原因造成的一次设备停运现象,但继电保护的双重化配臵也增加了保护误动的机率。因此,在考虑保护双重化配臵时,应选用安全性高的继电保护装臵,并遵循相互独立的原则,注意做到:

1)双重化配臵的保护装臵之间不应有任何电气联系。

2)每套保护装臵的交流电压、交流电流应分别取自电压互感器和电流互感器互相独立的绕组,其保护范围应交叉重迭,避免死区。

3)保护装臵双重化配臵还应充分考虑到运行和检修时的安全性,当运行中的一套保护因异常需要退出或需要检修时,应不影响另一套保护正常运行。

4)为与保护装臵双重化配臵相适应,应优先选用具备双跳闸线圈机构的断路器,断路器与保护配合的相关回路(如新断路器、隔离刀闸的辅助接点等)。均应遵循相互独立的原则按双重化配臵。

3.线路保护

3.1 220kV及以上电压等级的变电所、发电厂的联络线,不允许无快速保护运行,一旦出现上述情况,应立即向调度部门汇报,并采取必要的应急措施。

3.2 应积极推广使用光纤通道做为纵联保护的通道方式。

3.3 220kV及以上电压等级的微机型线路保护应遵循相互独立的原则提案双重化配臵,除应符合211条款中的技术要求外,并注意:

1)两套保护装臵应完整、独立,安装在各自的柜内,每套保护装臵均应配臵完整的主、后备保护。

2)线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远方跳闸和就地判别装臵亦应遵循相互独立的原则按双重化配臵。

4.母线保护和断路器失灵保护

4.1 母线差动保护对系统安全、稳定运行至关重要。母线差动保护一旦投入运行后,就很难有全面停电的机会进行检验。因此,对母线差动保护在设计、安装、调试和运行的各个阶段都应加强质量管理和技术监督,不论在新建工程,还是扩建和技改工程中都必须保证母线差动保护不留隐患地投入运行。

4.2 为确保母线差动保护检修时母线不至失去保护、防止母线差动保护拒动而危及系统稳定和事故扩大,必要时在500kV母线以及重要变电站、发电厂的220kV母线采用双重化保护配臵。双重化配臵应符合2.11条款中的技术要求,同时还应注意做到:

1)每条母线采用两套完整、独立的母线差动保护,并安装在各自的柜内。两套母线差

动保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

2)对于3/2接线形式的变电站,如有必要按双重化配臵母差保护,每条母线均应配臵两套完整、独立的母差保护。进行母差保护校验工作时,应保证每条母线至少保留一套母差保护运行。

3)用于母线差动保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配臵。

4)应充分考虑母线差动保护所接电流互感器二次绕组合理分配,对确无办法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取起动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决。

4.3 采用相位比较原理的母线差动保护在于双母线时,必须增设两母线相继发生故障时能可靠切除后一组故障母线的保护回路。

4.4 对空母线充电时,固定连接式和母联电流相位比较式母线差动保护应退出运行。

4.5 母联、母联分段断路器宜配臵独立的母联、母联分段断路器充电保护。该保护应具备可瞬时跳闸和延时跳闸的回路。

4.6 断路器失灵保护按一套配臵。断路器失灵保护二次回路牵涉面广、依赖性高,投运后很难有机会利用整组试验的方法进行全面检验。因此,对断路失灵保护在设计、安装、调试和运行各个阶段都应加强质量管理和技术监督,保证断路失灵保护不留隐患地投入运行。

4.7 做好电气量保护与非电气量保护出口继电器分开的反措,不得使用不能快速返回的电气量保护和非电量保护作为断路器失灵保护的起动量,并要求断路器失灵保护的相电流判别元件动作时间和返回时间均不应大于20毫秒。

4.8 用于双母线接线形式的变电站,其母差保护、断路器失灵保护的复合电压闭锁接点应分别串接在各断路器的跳闸回路中,不得共用。

5.变压器保护

5.1 220kV及以上电压等级的主变压器微机保护应按双重化配臵(非电气量保护除外)。双重化配臵应符合2.11条款中的技术要求,同时还应注意做到:

1)主变压器应采用两套完整、独立并且是安装在各自柜内的保护装臵。每套保护均应配臵完整的主、后备保护。

2)主变压器非电量保护应设臵独立的电源回路(包括直流空气小开关及其电源监视回路)和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开,在保护柜上的安装位臵也应相对独立。

3)两套完整的电气量保护和非电量保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线

圈。

4)为与保护双重化配臵相适应,500kV变压器高、中压侧和220kV变压器高压侧必须选用具有双跳闸线圈机构的断路器。断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路,辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配臵。

5.2 要完善防止变压器低阻抗保护在电压二次回路失压、断线闭锁以及切换过程交流和直流失压等异常情况下误动的有效措施。

5.3 变压器过励磁保护的启动元件、反时限和定时限应能分别整定并要求其返回系数不低于0.96,同时应根据变压器的过励磁特性进行整定计算。

5.4 为解决变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足而不能投运的问题,对变压器和发电机变压器组的断路器失灵保护可采取以下措施:

1)采用“零序或负序电流”动作,配合“保护动作”和“断路器合闸位臵”三个条件组成的与逻辑,经第一时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁回路。

2)同时再采用“相电流”、“零序或负序电流”动作,配合“断路器合闸位臵”两个条件组成的与逻辑经第二时限去启动断路器失灵保护并发出“启动断路器失灵保护”中央信号。

3)采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件”(或逻辑)动作解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件,当采用微机变压器保护时,应具备主变“各侧复合电压闭锁动作”信号输出的空接点。

5.5 变压器的瓦斯保护应防水、防油渗漏、密封性好。气体继电器由中间端子箱的引出电缆应直接接入保护柜。

6.发电机变压器组保护

6.1 大型机组、重要电厂的发电机变压器保护对系统和机组的安全、稳定运行至关重要。发电机变压器保护的原理构成复杂,牵涉面广,且与机、炉和热控等专业联系密切,在运行中发生问题也难以处理。因此,有关设计、制造单位和发电厂及其调度部门应针对发电机变压器组一次结构和继电保护的配臵与二次接线方案,对发电机变压器保护在设计、安装、调试和运行的各个阶段都应加强质量管理和技术监督,消除隐患。

6.2 各发电公司(厂)在对发电机变压器组保护进行整定计算时应遵循《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T684—1999),并注意以下原则:

1)在整定计算大型机组高频、低频、过压和欠压保护时应分别根据发电机组在并网前、后的不同运行工况和制造厂提供的发电机组的特性进行。同时还需注意与汽轮机超速保护,和励磁系统过压、欠压以及过励、低励保护的整定配合关系。

2)在整定计算发电机变压器组的过励磁保护时应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁能力,并按电压调节器进励限制首先动作,其次是发电机变压器组过励磁保护动作,然后再是发电机转子过负荷动作的阶梯关系进行。

3)在整定计算发电机审理子接地保护时必须根据发电机在带不同负荷的运行工况下实测基波零序电压和发电机中性点侧三次谐波电压的有效值数据进行。

4)在整定计算发电机变压器组负序电流保护应根据制造厂提供的对称过荷和负序电流的数值进行。

5)在整定计算发电机、变压器的差动保护时,在保护正确、可靠动作的前提下,不宜整定得过于灵敏,以避免不正确动作。

6.3 100兆瓦及以上容量的发电机变压器组微机保护应按双重化配臵(非电气量保护除外)保护。大型发电机组和重要发电厂的启动保护宜采用保护双重化配臵。在双重化配臵中除了遵循2.11的要求外,还应注意做到:

1)每套保护均含完整的差动及后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能运用于跳闸或给出信号。

2)发电机变压器组非电量保护应设臵独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路),出口跳闸回路应完全独立,在保护柜上的安装位臵也应相对独立。

3)两套完整的电气量保护和非电量保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。

4)为与保护双重化配臵相适应,500千伏变压器高、中压侧面和220千伏变压器高压侧必须选用双跳圈机构的断路器,断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路子,辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配臵。

6.4 发电机变压器组过励磁保护的启动元件、反时限和定时限应能分别整定,并要求其返回系数不低于0.96。整定计算时应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁力。

6.5 认真分析和研究发电机失步、失磁保护的动作行为,共同做好发电机失步、失磁保护的选型工作。要采取相应措施来防止系统单相故障发展为两相故障旱,失步继电器的不正确动作行为。设计、制造单位应将有关这些问题的计算、研究资料提供给发电机有关部门和调度单位备案。发电机在进相运行前,应仔细检查和校核发电机失步、失磁保护的测量原理、整定范围和动作特性。在发电机进相运行的上限工况时,防止发电机的失步、失磁保护装臵不正确跳闸。

6.6 发电机失步保护在发电机变压器组以外发生故障时不应误动作,只有测量失步振荡

中心位于发电机变压器组内部并对其安全构成威胁时,才作用于跳闸。跳闸时应尽量避免断路器两侧电势角在180度时开断。

6.7 发电机失磁保护应能正确区分短路故障和失磁故障,同时还应配臵振荡闭锁元件,防止系统振荡时发电机失磁保护不正确动作。

6.8 200兆瓦及以上容量的发电机定子接地保护应投入跳闸,但必须将基波零序保护与发电机中性点侧三次谐波电压保护的出口分开,基波零保护投跳闸时,发电机中性点侧三次谐波电压保护宜投信号。

6.9 在发电机变压器组的断路器出现非全相运行时,首先应采取发电机降出力措施,然后由经快速返回的“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”,以独立的时间元件以第一时限,启动独立的跳闸路路重跳本断路器一次,并发出“断路器三相位臵一致”的动作信号。若此时断路器故障仍然存在,可采用以下措施:

1)以“零序或负序电流”任何一个元件动作、“断路器三相位臵一致”和“保护动作”三个条件组成的“与逻辑”,通过独立的时间元件以第二时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁,并发出告警信号。

2)同时经“零序或负序电流”元件任何一个元件动作以及三个相电流元件任何一个元件动作的“或逻辑”动作后,经由独立的时间元件以第三时限去启动断路器失灵保护并发出“断路器失灵保护启动的信号”。

6.10 发电机变压器组的气体保护、低阻抗保护应参照变压器气体保护和低阻抗保护的技术要求。

6.11 在新建、扩建和改建工程中,应要求发电机制造厂提供装设发电机横差保护的条件,优先考虑配臵横差保护并要求该保护中的三次谐波滤过比应大于30。

6.12 200兆瓦及以下容量的发电机变压器组应配臵专用故障录波器。

6.13 重视与加强发电机厂用系统的继电保护整定计算与管理工作,杜绝因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。

7.二次回路与抗干扰

7.1 严格执行《继电保护及安全自动装臵反事故技术措施要点》中有关保护及二次回路抗干扰的规定,提高保护抗干扰能力。

7.2 应认真对各项反事故措施落实情况进行全面检查、总结,尚未执行的要制定出计划时间表。

7.3 应按《高压线路继电保护装臵的“四统一”设计的技术原则》和《电力系统继电保

护及安全自动装臵反事故措施要点》中关于二次回路、保护电压二次回路切换的有关要求,在设计、安装、调试和运行的各个阶段加强质量管理和技术监督,认真检查二次回路,做好整组试验。不论在新建工程,还是扩建和技改工程中都必须防止二次寄生回路的形成。

7.4 应选用具有良好抗干扰性能的、并符合电力行业电磁兼容及相关的抗干扰技术标准的继电保护装臵。

7.5 应重视继电保护装臵与接地网的可靠连接。继续做好开关站至继电保护室敷设100平方毫米铜导线、以及在继电保护室内敷设接地铜排网的反事故措施,接地铜排网一点与主接地网可靠连接。保护装臵不能采用通过槽钢接地的接地方式。发电厂的元件继电保护室亦应尽快完成铜排接地网反事故措施。

7.6 静态型、微机型微机保护装臵,以及收发信机的厂、站接地电阻应符合GB/T 2887—1989和GB 9361—1988计算站场地安全技术条件所规定不大于0.5欧姆的要求,上述设备的机箱应构成良好电磁屏蔽体并有可靠的接地措施。

7.7 在实施抗干扰措施对应符合相关技术标准和规程的规定,既要保证抗干扰措施的效果,同时也要防止损坏设备。

7.8 对经长电缆跳闸的回路,要采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施,如不同用途的电缆分开布臵、增加出口继电器动作功率,或通过光纤跳闸通道传送跳闸信号等措施。

7.9 应注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和冗余度,防止因通信设备的问题而引起保护不正确动作。

7.10 应加强对保护信息远传的管理,未经许可,不得擅自远修改微机保护的软件、整定值和配臵文件。同时还应注意防止干扰经由微机保护的通讯接口侵入,导致继电保护装臵的不正确动作。

7.11 在发电机厂房内的保护、控制二次回路均应使用屏蔽电缆。用于定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应在定子接地保护柜内一点接地。

7.12 新建和扩建工程宜选用具有多次级的电流互感器,优先选用贯穿(倒臵)式电流互感器。

7.13 为防止因直流熔断器不正常熔断而扩大事故,应注意做到:

1)直流总输出固路、直流分路均装设熔断器,直流熔断器应分级配臵,逐级配合。

2)直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气开关时,必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合。

3)直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关时,必须确保上、下级小空气开关有选择性地配合。

4)为防止因直流熔断器不正常熔断或小空气开关失灵而扩大事故,对运行中的熔断器和小空气开关应定期检查,严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行。

7.14 宜使用具有切断直流负荷能力的、不带热保护的小空气开关取代原有的直流熔断器,小空气开关的额定工作电流应按最大动态负荷电流(即保护三相同时动作、跳闸和收发信机在满功率发信的状态下)的1.5 ~ 2.0倍选用。

8.运行与检修

8.1 进一步规范继电保护专业人员在各个工作环节上的行为,及时编制、修订继电保护运行规程和典型操作票,在检修工作中必须严格执行各项规章制度及反事故措施和安全技术措施。通过有秩序的工作和严格的技术监督,杜绝继电保护人员因人为责任造成的“误碰、误整定、误接经”事故。

8.2 各发、供电企业、电力建设企业都应根据本单位的实际情况,编制继电保护安装、调试与定期检验的工艺流程和二次回路验收条例(大纲),保证继电保护安装、调试与检验的质量符合相关规程和技术标准的要求。

8.3 应加强线路快速保护、母线差动保护、断路器失灵保护等重要保护的运行维护,各厂、局必须十分重视快速主保护的备品备件管理和消缺工作。应将备品备件的配备,以及母差等快速主保护因缺陷超时停役纳入技术监督的工作考核之中。线路快速保护、母线差动保护、断路器失灵保护等重要保护的运行时间不应低于规定时间。

8.4 认真做好微机保护及保护信息管理机等设备软件版本的管理工作,特别注意计算机安全问题,防止因种类计算机病毒危及设备而造成微机保护不正确动作和误整定、误试验等。

8.5 应加强继电保护微机开试验装臵的检验、管理与防病毒工作,防止因试验设备性能、特性不良而引起对保护装臵的误整定、误试验。

8.6 为防止线路架空地线间隙放电干扰高频通道运行,要求有高频保护线路的原有绝缘地线均应改为直接接地运行,同时也要重视接地点的维护检查,防止产生放电干扰。

8.7 要建立与完善阻波器、结合滤波器等高频通道加工设备的定期检修制度,落实责任制,消除检修管理的死区。

8.9 结合技术监督检查、检修和运行维护工作,检查本单位继电保护接地系统和抗干扰措施是否处于良好状态。

8.10 在电压切换和电压闭锁回路、断路器失灵保护、母线差动保护、远跳、远切、联

切回路以及“和电流”等接线方式有关的二次回路上工作时,以及一个半断路器接线待主设备检修而相邻断路器仍需运行时,应特别认真做好安全隔离措施。

8.11 结合变压器检修工作,应认真校验气体继电器的整定动作情况。对大型变压器应配备经验性能良好、整定正确的气体继电器作为备品,并做好相应的管理工作。

8.12 所有的差动保护(母线、变压器、发电机的纵、横差等)在投入运行前,除测定相回路和差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证保护装臵和二次回路接线的正确性。

8.13 母线差动保护停用时,应避免母线倒闸操作。母线差动保护检修时,应充分考虑异常气象条件的影响,在保证质量的前提下,合理安排检修作业程序,尽可能缩短母线差动保护的检修时间。

8.14 双母线中阻抗比率制动式母线差动保护在带负荷试验时,不宜采用一次系统来验证辅助变流器二次切换回路正确性。辅助变流器二次回路正确性检验宜在母线差动保护整组试验阶段完成。

8.15 新投产的线路、母线、变压器和发电机变压器组等保护应认真编写启动方案呈报有关主管部门审批,做好事故预想,并采取防止保护不正确动作的有效措施。设备启动正常后应及时恢复为正常运行方式,确保电网故障能可靠切除。

8.16 检修设备在投运前,应认真检查各项安全措施,特别是有无电压二次回路短路、电流二次回路开路和不符合运行要求的接线的现象。

电力系统继电保护规范标准答案

第一章 填空题: 1.电力系统继电保护应满足(选择性)( 速动性)(灵敏性) ( 可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生骨子后,总伴随有电流(增大)电压(降低)线路始端测量阻抗的(减小)电压与电流之间相位角(变大) 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障设备),继电保护装置一般应(发出信号) 4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间 5.继电保护灵敏性指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力 6.继电保护装置一般由测量部分,逻辑环节和执行输出组成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的(某些运行参数)与保护的整定值进行比较。 选择题: 8我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是C A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 9电力系统最危险的故障C A单相接地B两相短路 C 三相短路 10电力系统短路时最严重的后果是C A电弧使故障设备损坏B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性

11.继电保护的灵敏度系数K1m要求(C) (A)K1m<1 (B)K1m=1 (C)K1m>1 12.线路保护一般装设两套,它们是(B) (A)主保护 (B)一套为主保护,另一套为后备保护 (C)后备保护 判断题: 13.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除。(错) 14.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。(对) 15.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除(错)16.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(错) 第二章 1.瞬时电流速断保护的保护范围随运行方式和故障类型而变。 2.瞬时电流速断保护的保护范围在被保护线路始端,在最小运行方式下,保护范围最小。

高级工工种理论判断题

判断题 1.氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减弱,非金 属性逐渐增强。(×) 正确答案:氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减 弱,非金属性逐渐减弱。 2.化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相等,反应 混合物中各组分的浓度在不断的变化。‘ (×) 正确答案:化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相 等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态。 3.在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结合成分 子的速率逐渐的增大,当二者速率接近相等时,就达到了电离平衡状态。(×)正确答案:在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结 合成分子的速率逐渐的增大,当二者速率相等时,就达到了电离平衡状态。 4.在25℃时水的密度最大。(×) 正确答案:在4℃时水的密度是最大。 5.强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是强酸酸性强。· (×)正确答案:强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是该盐水解生成难电离的弱 碱,使水不断电离,溶液中H+浓度大于OH一。。 6.1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,2-二甲基-3-溴丁烷。(×)正确答案:1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,3-二甲基-2-溴丁烷。 7.用碱洗方法分离石油烃中的苯。(×) 正确答案:用酸洗方法分离石油烃中的苯。 8.与苯环直接相连的原子,凡是只以单键相连的,都是邻、对位定位基。(×)正确答案:与苯环直接相连的原子,一般具有单键,具有未共享电子对或带负电荷的, 都是邻、对位定位基。 9.在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH),溶液鉴别的物质是丙 三醇。(×) 正确答案:在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH)2溶液鉴别的物质是乙 二醇和丙三醇。 10.乙醛催化加氢生成醇称为还原反应。(√) 11.丙酮是含有羟基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以单键相连。(×)正确答案:丙酮是含有羰基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以双键相连。 12.甲酸能发生银镜反应,乙酸则不能。(√) 13.在羧酸分子中,由于羧基上羟基中的氢原子可以电离为离子,故大多数羧酸可以用 中和法测定其含量。(√) 14.近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,所以逐渐取代化学 分析。(×) 正确答案:近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,但它所给出 的是许多化学性质的信息,还需化学分析予以标定。 15.置信度的高低说明估计的把握程度的大小。(√) 16.置信度P越小,t值越小,则同一体系的置信区间越窄。(√) 17.用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。(√) 18.极限数值的有效位数应全部写出。(√) 19.紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由K层和L层电子的跃迁而产生。(×)正确答案:紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由价电子的跃迁而产生。 20.电化学分析仪的选择性都很好,电导分析法也不例外。(×)

《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》福建省继电保护实施

《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》福建省继电保护实施

福建电力调度通信中心文件 调继〔2005〕82号 关于下发《〈继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定〉 福建省电网继电保护实施细则》的通知 各电业局(含二级局),石狮电力联营公司,省超高压局,各直调电厂,省电力建设一、二公司,省电力试研院: 为杜绝人员三误事故,根据原水利电力部电力生产司颁发的《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》并结合福建电网实际,制定了《〈继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定〉福建省电网继电保护实施细则》。本实施细则自2005年5月10日起执行。 在执行本实施细则中如有新的意见和问题,请及时告省电力调度通信中心继电保护处。 附件:《<继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定>福建省电网继电保护实施细则》 二○○五年四月十三日 主题词:继电保护安全工作细则规定通知 抄送:中国华电集团公司福建公司,省公司安监、工程、生产 部,新生、林韩、家松同志。

本中心:继保处,建平、文英、晓辉同志。

附件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》 福建省电网继电保护实施细则 1 总则 1.1 为防止三误事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须遵守本规定。 1.1.1不论电压等级,除继电保护设备外,现场工作还应包括以下设备或工作: 1.1.1.1安全稳定控制系统、备自投装置、远方切机、切负荷、低频低压减载装置、故障录波系统、相关接口设备。 1.1.1.2上述系统及设备改造工作,均必须遵守本规定。 1.2 上述有关人员必须熟悉掌握本规定的有关规定,应结合《电业安全工作规程》一并进行定期学习和考试。 各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。 1.3 现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 1.3.1对于外委工程外单位承担的工作人员,必须向业主单位提供《电业安全工作规程》考试合格证明并经过业主批准,方可担任工作负责人。 1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。 2 现场工作前的准备 2.1 现场工作前必须做好充分准备,其内容包括: 2.1.1 了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、联切等),与其他班组有无需要相互配合的工作。 2.1.2 拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 2.1.3 工作人员明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料。 2.1.4 应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

高级工判断题

高级工判断题 1.石油是可燃混合物。 2.石油颜色不同是原油中的沥青质和胶质含量不同所致。 3.原油的密度大多介于0.75~1g/㎝3之间。 5.天然气的主要成分为甲烷。其含量可高达80%以上。 6.含重氢多的天然气易溶于石油中。 7.生油气岩是油气生成的具体场所。 10.生油气岩层的岩性不能定量认识生油气岩层。 11.储油气层必须具备一定的储集空间和一定的连通性。 13.岩石的有效孔隙度是指岩石中能够被流体所饱和并能在其中流动的孔隙体积与岩石体积之比。 14.盖层是指能阻止储集层内的油气向上运动的致密不渗透岩层。 15.常见的盖层岩石有页岩、泥岩、盐岩、膏岩等。 17. 油气藏必须具备“生、储、盖、运、圈、保”等六个方面的条件。 19.构造油气藏是指油气在构造圈闭内聚集的油气藏。 20.区域综合勘探的基本任务是解决定盆、定凹、定组合、定带、定 圈闭等五个方面的问题。 23.钻井地质上,一般将井分为区域探井、整体解剖井和详探开发井。25.钻头类型与新旧程度及钻井液性能与排量都会影响钻时录井的数据。 27.岩心录井的工作流程首先是确定取心层位,然后准备取心工具、组织取心及取心钻进等工作,最后要对岩心采样及保管入库。

28.岩心录井的要求是取心层位准,取心深度准,取心长度、顺序准,观察描述准。 30.钻遇淡水层时,水侵导致钻井液密度、粘度及切力降低,滤矢量增加。 31钻井液录井时要观察钻井液颜色变化及其中油气显示,要测定钻井液性能的变化。 34.其他条件一样时,岩石渗透率和孔隙度越大,气测记录值越高。35.荧光录井是系统地收集岩屑荧光资料,进行对比分析来判断油气层层位的方法。 38.普通电阻率测井曲线可用来判断岩性,划分地层及进行地层对比。39.密度测井仪的读数主要取决于地层的电子密度。 43.井下声波电视测井,在裸眼井中可以观察到井壁上的裂缝分布及岩性界面。 45.声波幅度测井时,胶结良好,则套管信号很弱,而地层信号强。50.钻井液颗粒的表面能会自动减小。 52.钻井液动切应力反映了钻井液在层流流态时,形成空间网架结构的能力。 55油气层损坏是指油井完井及生产阶段,在储层中造成的减少油气层产能或降低注气液效果的各种阻碍。 57.井筒内液柱压力与地层孔隙压力的差值越大,钻井液对地层的损害程度也越大。 58.钻井液浸泡地层的时间越长,对地层损害程度越大。

十八项反措保护重点要求西北实施细则

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA “《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点要求”西北电网实施细则(讨论稿) 西北电力调度(交易)中心 2006年1月

前言 依据国家电力调度通信中心文件调继〔2005〕222号“关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求的通知”,为贯彻落实国家电网生技[2005]400号文《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行),保障电网安全、稳定运行,国家电力调度通信中心组织制定了《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。《重点要求》是在相关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。《重点要求》强调了继电保护反事故措施的原则和重点要求,但不是以往继电保护反事故措施的全部内容。西北电网公司在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本地区电网的实际情况,制定了具体的反事故技术措施和实施细则。该细则在编制过程中征求了西北电网公司各(省)市供电局、电厂、设计、基建继电保护部门的意见,邀请了各单位多年从事继电保护工作的人员予以会

审、商讨后制定的。该细则仅对原《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求进行了部分诠释和补充,以便于指导现场具体实施。 本细则适用于西北电网公司各省(自治区)电力公司、电网建设公司、运行公司、发电公司(厂),各级保护专业部门均应遵照执行。本规定自公布之日执行。编制之中难免存在遗漏错误之处,望多加指正。

电力系统继电保护的基本任务与要求

电力系统继电保护的基本任务与要求 它的基本任务是: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供 电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 4.1.2对继电保护的基本要求 (1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。继电保护的 可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的 状态下运行。220KV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

三、高级工考试题判断题

到最低位置。 ( √ ) 53.超高是按平均速度计算得,它对最高速度Vmax则不足,对最低速度Vmin,则过量,此不足与过量即未被平衡的超高。 ( √ ) 54.III型混凝土枕和混凝土宽轨枕线路在日常线路养护维修中,可根据道床状态,采取捣固、垫砟、垫板相结合的作业方法。 ( √ ) 55.跨度在25 m及以上的桥梁,桥上线路应设置上拱度。设置时,应特别注意使钢梁两端线路的衔接平顺。 ( × ) 56.钢轨温度是指钢轨的实际温度。 ( √ ) 57.接头阻止钢轨横向伸缩的阻力称为接头阻力。 ( × ) 58.平交道口铺面范围内,不准设置钢轨接头。 ( √ ) 59.道床抵抗轨道框架沿线路方向纵向位移的力称道床纵向阻力。 ( √ ) 60.在任何情况下,焊接长钢轨的温度应力和温度应变的纵向分布规律将完全由道床纵向阻力决定。 ( × ) 61.在困难条件下,站线上的轨距加宽允许按2‰递减。 ( √ ) 62.道床抵抗轨道框架沿垂直方向移动的力称为道床竖向阻力。 ( √ ) 63.道床竖向阻力由轨道框架重量及轨枕各侧面与碎石道砟之间摩擦阻力组成。 ( √ ) 64.曲线超高顺坡是根据曲线半径而决定的。 ( × ) 65.轨道框架刚度在垂直面内,等于两钢轨刚度与钢轨接点扭矩之和。 ( × ) 66.轨道框架刚度在水平面内,等于两根钢轨在水平面内的刚度之和。 ( × ) 67.正线夹板裂纹 3 mm为轻伤,不需更换。 ( × ) 68.标准轨地段胀轨跑道的预防措施应矫直硬弯轨,拨好方向;调整轨缝,预防胀轨。 ( √ ) 69.位移观测桩必须预先埋设牢固,内侧应距线路中心不小于3.1 m。 ( √ ) 70.在轨条就位或轨条拉伸到位前,应立即对位移观测桩进行标记。标记应明显、耐久、可靠。 ( × ) 71.未被平衡欠超高和未被平衡过超高统称为未被平衡超高。 ( √ ) 72.曲线整正的基本原理由两条假定和四条基本原理组成。 ( √ ) 73.无缝线路固定区累计位移量大于 1 5 mm 时,应及时上报工务段查明原因,采取相应措施。 ( × ) 74.全区间无缝线路是指轨节长度跨越车站道岔的轨道结构。 ( × ) 75.不跨越车站只跨越闭塞分区的无缝线路为跨区间无缝线路。 ( × ) 76.跨区间无缝线路应采用60 kg/m及以上全长淬火钢轨或其他耐磨轨。 ( √ ) 77.跨区间无缝线路轨枕应采用II、III型混凝土枕或混凝土宽枕。 ( √ ) 78.跨区间无缝线路II型轨枕及既有轨枕配置为 1 667根/km。 ( × ) 79.跨区间无缝线路III型混凝土枕配置 1 840根/km。 ( × ) 80.跨区间无缝线路混凝土枕使用分开式扣件。 ( × ) 81.跨区间无缝线路木枕使用II、III型扣件。 ( × ) 82.跨区间无缝线路明桥面使用K型分开式扣件。 ( √ ) 83.跨区间无缝线路岔枕使用分开式扣件。 ( × ) 84.临时处理插入的短轨,不宜在线路上长时间保留,应在不超过一个月的时间内采取焊接短轨的方法进行永久处理(非提速区段)。 ( √ ) 85.无缝道岔养护维修时,要有计划地安排扣件及各种联结零件的养护工作,要求每月至少检查、整修一次,做好涂油、复紧工作,有损坏、丢失的要及时更换、补充。 ( √ ) 86.普通线路正线无防爬设备地段每 1 km设置1对爬行观测桩。 ( √ ) 87.无缝道岔养护维修进行整组扣件涂油时,应采取隔二松一的流水作业方法,其他各种联结螺栓涂油应逐个进行。( √ ) 88.轨温差是铺轨地区最高轨温与其最低轨温之差,最高轨温为当地历年最高气温,最低轨温为当地历年最低气温。 ( × ) 89.尖轨动程是指尖轨扳离基本轨后,尖轨尖端工作边与基本轨工作边之间的距离。 ( × ) 90.经常保养的目的是经常保持线路质量处于均衡状态。 ( √ ) 91.预告信号机与主体信号机距离不小于800 m。 ( √ ) 92.速度大于1 20 km/h地段轨面擦伤深度超过2 mm为重伤。 ( × ) 93.相错式接头,其相错量不得大于3 mm。 ( × ) 94.基本轨作用边的肥边应经常打磨,否则影响尖轨与基本轨的密贴。 ( √ ) 95.防爬支撑断面应不小于1 30 cm2。 ( × ) 96.线路上的钢轨疲劳伤损,轨型不符合要求,不能满足铁路运输需要时,必须进行线路大修。 ( √ ) 97.线路大修分为普通线路换轨大修和其他线路换轨大修。 ( × ) 98.在线路大修周期内,道床严重板结或脏污,其弹性不能满足铁路运输需要时,应进行线路中修。 ( √ ) 99.当大型养路机械维修不能覆盖时,由工务

继电保护技术监督实施细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD833 继电保护技术监督实施细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

继电保护技术监督实施细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 继电保护技术监督是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段。本细则参照20xx年国家电网公司《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》,结合山西省电力调通中心相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督网各成员职责 2.1 继电保护技术监督工作接受山西省电力调通中心的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网(以下简称本网)实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例及公司监督细则; 2.2.2组织参加重大电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查;

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

塑料模具高级工考试题及答案

一、判断题 1、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。(√) 2、注塑机锁模力不足时,容易发生制品飞边现象。 (√) 3、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。(×) 4、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方,如靠近型芯,筋等等。 (×) 5、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。 (√) 6、冷却系统是为保证生产中的模具保持一定的恒温,避免模具局部温差而设计的循环冷却回路。(√) 7、产品顶出的推力点应作用在制品承受力最小的部位。 (×) 8、零件图是表示产品装配、连接关系的图样。 (×) 9、二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分型面上取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。 (×) 10、分型面选择的最重要的原则是:必须开设在制品断面轮廓最大的地方。否则,制品只能强脱或抽芯。 (√) 11、聚碳酸酯(PC)熔体黏度较大,在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒温度和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。(√) 12、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。 (×) 13、任何塑件产品上的螺纹脱模都可以采用强行脱模的办法推出. (×) 14、模具冷却系统中,入水温度和出水温度之差越小越好。 (√) 15、某塑料件两孔间距离为10mm(自由尺寸),塑料平均收缩率是0.5%,模具上该尺寸可以设计为9.95mm。 (×)

16、注塑机喷嘴圆弧半径必须小于模具主流道衬套圆弧半径。 (√) 17、两板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (×) 18、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。 (×) 19、抽芯机构设计在定模比较简单,而设计在动模就比较复杂。(×) 20、ABS与PA相比较,前者更容易发生飞边现象,这是因为前者的流动性较强。(×) 21、熔融塑料进入型腔后,由于型腔的表面散热黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。 (×) 22、根据动力来源的不同,侧向分型与抽芯机构一般可以分为手动、气动、液动和机动四类。 (√) 23、潜伏式浇口和点浇口都是可以自动脱落的进浇方式。 (√) 24、在安排产品在型芯方位时,尽量避免侧向分型或抽芯以利于简化模具结构。 (√) 25、分型面的选择应有利于制品脱模,一般而言,分型面的选择应尽可能保证制品在开模后停留在定模一侧。 (×) 26、三板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (√) 27、设计分流道时,应先选较大的尺寸,以便于试模后根据实际情况进行修整。(×) 28、模具在注射机上的安装主要方法有螺钉直接固定和压板固定两种形式。 (√) 29、开模行程 (又称合模行程)是指模具开合过程中注射机动模固定板的移动距离。 (√) 30、从有利于塑件的脱模确保在开模时使塑件留于动模一侧考虑, 分型面应选择在塑件的最大轮廓处。 (√) 二、单项选择题 1、已知型芯长宽为1515,那么,以下模架尺寸合理的是 B 。 A、15×15 B、20×20 C、25×25 D、35×35 2、下面不属于分流道截面的是 A 。

继电保护技术监督实施细则(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 继电保护技术监督实施细则(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

继电保护技术监督实施细则(通用版) 1总则 继电保护技术监督是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段。本细则参照2005年国家电网公司《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》,结合山西省电力调通中心相关要求和公司的具体情况制定。 2监督网各成员职责 2.1继电保护技术监督工作接受山西省电力调通中心的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网(以下简称本网)实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例及公司监督细则;

2.2.2组织参加重大电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查; 2.2.2每半年组织召开监督工作会议,审核监督工作计划、总结和报告,对监督工作的提出考核和奖励。 2.3公司监督专责的职责: 2.3.1协助专业组长做好本网监督工作的日常管理工作,制定继电保护监督年度计划并督察监督项目的落实执行; 2.3.2每季度定期汇总上报本网监督工作专业报表、计划和总结; 2.3.3参加新建、扩建、改建工程的设计审查及主要设备的选型、监造和交接验收。 2.4风场继电保护监督网负责人的职责: 2.4.1根据设备的情况,参照检修计划,制定本风场继电保护技术监督工作计划,并组织实施; 2.4.2对风场监督工作进行日常管理,开展技术革新,组织技术

电力系统继电保护的基本任务与要求

电力系统继电保护的基本任务与要求 对继电保护的基本要求(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220KV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏

程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

继电保护技术监督实施细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K8577 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 继电保护技术监督实施细则标准版本

继电保护技术监督实施细则标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 总则 继电保护技术监督是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段。本细则参照20xx年国家电网公司《国家电网公司保护与控制系统技术监督规定(试行)》,结合山西省电力调通中心相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督网各成员职责 2.1 继电保护技术监督工作接受山西省电力调通中心的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网(以下简称本

网)实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例及公司监督细则; 2.2.2组织参加重大电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查; 2.2.2每半年组织召开监督工作会议,审核监督工作计划、总结和报告,对监督工作的提出考核和奖励。 2.3 公司监督专责的职责: 2.3.1协助专业组长做好本网监督工作的日常管理工作,制定继电保护监督年度计划并督察监督项目的落实执行;

2.3.2每季度定期汇总上报本网监督工作专业报表、计划和总结; 2.3.3参加新建、扩建、改建工程的设计审查及主要设备的选型、监造和交接验收。 2.4 风场继电保护监督网负责人的职责: 2.4.1根据设备的情况,参照检修计划,制定本风场继电保护技术监督工作计划,并组织实施; 2.4.2对风场监督工作进行日常管理,开展技术革新,组织技术培训提高专业技术; 2.4.3对本风场保护缺陷故障及时处理,并分析制定有效的反事故措施落实执行; 2.4.4 参加主要设备的选型、监造和交接验收。 2.5 风场监督网专责的职责: 2.5.1建立健全继电保护技术监督档案、资料; 2.5.2完成上级公司安排的技术监督工作;

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

(完整版)南理工紫金电力系统继电保护复习题

第一章绪论 1.电力系统继电保护一般应满足速动性、灵敏性、选择性、可靠性四个基本要求。 2.继电保护的灵敏性是指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力。 3.继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把故障元件从系统中切除,使系统非故障部分继续运行。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动,不应动作时不误动。 5.电力系统相间短路的形式有三相短路和两相短路。 6.电力系统发生短路故障后,总伴随有电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的减小和电压与电流之间相位角的变化。 7.电力系统发生故障时,继电保护装置应动作于断路器跳闸,电力系统出现不正常工作时, 继电保护装置一般应根据运行条件,发出告警信号,减负荷或跳闸。 8.电力系统最危险的故障是______。C (A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。 9.继电保护的基本任务? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常;(2)反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 10.对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。 (2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障。 (3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。(4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动。 第二章电流保护 1.在三段式电流保护中,电流I段又称为电流速断保护,电流II段又称为限时电流速断保护,电流III段又称为定时限过电流保护。 2.中性点经消弧线圈接地根据补偿程度可分为完全补偿、欠补偿和过补偿三种方 式,实际应用中都采用过补偿方式,其中 ∑∑ -= C C L I I I P称为过补偿度,一般取P=5%~10%。 3.线路装设过电流保护一般是为了作本线路的近后备保护及作相邻下一线路的远后备保护。

高级工判断题

1. 机组最小负荷定为30%MCR目的是满足汽轮机末级叶片的震动特性(√)。 2. 变压器中性点直接接地时,采用零序电压保护(X )。 3. 发电机发生震荡时,应增加励磁电流(√)。 4. 循环水允许的浓缩倍率越大节水效果越明显。(√) 5. 当变压器轻瓦斯动作报警后,应立即将重瓦斯保护退出(X)。 6. 发电机三相不对称运行,将使转子产生震荡和表面发热(√)。 7. 密封油箱补油量大,不会造成氢气纯度下降(√)。 8. 油系统着火停机时,严禁启动高压启动油泵(√)。 9. 凝汽器水位过高的明显标志是水位显示高凝结水过冷度大(√)。 10. 汽轮机做机械超速试验时,参数应接近额定值(X )。 11. 锅炉结焦后,炉膛因温度升高有利于煤粉燃尽,降低q4,所以锅炉效率提高(X )。 12. 机组投入协调自动控制前,必须将送风机自动投入(√)。 13. 水冷壁管内结垢后炉膛容易结焦(√)。 14. 入炉煤的发热量越高,机组的发电煤耗越低(X )。 15. 发电机震荡时,定子电流表的指示降低(X )。 16. 对于直流电路,电容元件相当于短路(X )。 17. 强迫油循环冷却变压器的油流速越快越好(X)。 18. 在机组各种状态启动中热态启动对机组寿命影响最大(X)。 19. 汽轮机启动时,先供轴封后抽真空是热态启动和冷态启动的主要区别之一(√)。 20. 机组启动升速至1200rpm以下时,若瓦振大于30微米应采用降速暖机的方法(X )。 21. 发电机定子绕组发生接地故障时,故障点的零序电压值与故障点距中性点的距离成反比(X )。 22. 应力松弛的本质与蠕变相同(√)。 23. 汽轮机的转速超过额定时的一个不利影响就是增大了轴系稳定破坏的可能(√)。 24. 机组冷态启动前,对高压缸采用从高排倒流加热的方法是一个凝结换热过程(X )。 25. 变压器差动保护的保护范围是变压器本身(X )。 26. 变压器的寿命是由线圈绝缘材料的老化程度决定的(√)。 27. 汽轮机摩擦震动产生永久弯曲的高位就是摩擦最严重的部位(X )。 28. 蒸汽在汽轮机做功的过程可近似看作是绝热膨胀过程(√)。 29. 只要发电机电压和系统电压两相量重合就满足并机条件(X )。 30. 线路发生单相接地故障后,离故障点越近零序电压越高()。 31. 定子三相电流不平衡时,就一定会产生负序电流(√)。 32. 热力循环中郎肯循环效率最高(X )。 33. 一个支路的电流与其回路的电阻的乘积等于电动势(X)。 34. 一个支路的电流除该支路的电压等于电阻(√)。 35. 一个线圈的电感与外加电压无关(√)。 36. 电容器充电时的电流由小逐渐增大(X)。 37. 复杂电路与简单电路的根本区别在于电路中元件数量的多少(X)。 38. 在直导体中,感应电动势的方向由左手定则确定(X)。 39. 流过电阻的电流与电阻成正比,与电压成反比(X)。 40. 晶体三极管的开关特性是指控制基极电流,使晶体管处于放大状态和截止关闭状态(X)。 41. 基尔霍夫定律是支流电路的定律,对于交流电路是不能应用的(X)。 42. 电流通过一个电阻,在此电阻上电能转化为热能,计算公式 Q=I2Rt(√)。

相关文档
相关文档 最新文档