文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市轨道交通供电技术课后习题-答案

城市轨道交通供电技术课后习题-答案

城市轨道交通供电技术课后习题-答案
城市轨道交通供电技术课后习题-答案

第一章

1、城市轨道交通的特点是什么?

安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。

2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点)

(1)地铁:单向运量3-7万人次/h,建设成本最高

(2)轻轨:单向运量2-4万人次/h

(3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。

(4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨

3、城轨供电系统的功能及要求是什么?

功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作,方便灵活的调度,完善的控制、显示和计量,电磁兼容。

要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。

4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么?

(1)外部供电系统(中压环网供电系统)

(2)牵引供电系统

(3)动力照明供电系统

5、城轨供电系统采用何种供电制式?

(1)直流制式

(2)低频单相(少用)

(3)工频单相

(4)交流制式(淘汰)

6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护?

原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。

危害:(1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。

(2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。

(3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短

防护原则:堵,排,监测

防护措施:

(1)降低走行轨的对地电位

(2)增加走行轨对地的过渡电阻

(3)敷设迷流收集网

第二章

1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求?

(1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。

(2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求

(3)2路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电

(4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度

(5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。

2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种?

集中式一般为10KV,东北地区沈阳,哈尔滨为66KV

分散式为35KV或10KV

3、城轨交通供电系统为什么会产生谐波?如何治理?

因为城轨交通中广泛使用各种交直流换流装置以及双向晶闸管可控开关设备,这些设备均为谐波源。

治理:(1)增加牵引整流机组的脉波数

(2)安装滤波装置或谐波补偿装置

4、外部供电系统对城轨交通供电系统是供电方式有哪几种?各有什么特点?

(1)集中式供电,采用专用主变电所构成的供电方案,有利于城轨公司的运营和管理,各牵引变电所和降压变电所由环网电缆供电,具有很高的可靠性。

(2)分散式供电,在地铁沿线直接由城市电网引入多路地铁所需要的电源。

(3)混合式供电,以集中式供电为主,个别地段直接引入城市电网电源作为补充,供电系统更加完善可靠。

5、城轨交通主动变电所的位置应如何选择?

(1)应尽量靠近城市轨道交通路线,接近负荷中心

(2)各主变电所的负荷平衡,两侧的供电距离基本相同

(3)靠近城市轨道交通车站

(4)考虑路网规划与其他城市交通路线资源共享,并预留电缆通道和容量

6、什么是中压网络?

通过中压电缆,纵向把上级主变电所和下级牵引变电所,降压变电所连接起来,横向把各个牵引变电所,降压变电所连接起来,便构成了中压网络。

7、中压网络有哪些电压等级?

35,20,10,6,3KV

8、中压网络有哪些结构形式?

(1)树形(针对集中式供电)

(2)点对点式(针对分散式供电)

第三章

1、城轨交通牵引变电所的类型有哪些?

(1)户内式变电所(适宜地下路线)

(2)户外式箱式变电所(适宜地面路线)

2、城轨交通牵引变电所中有哪些类型的设备?

变换设备控制设备保护设备补偿设备成套设备

(主电路,即一次电路,担负输送好,变换和分配电能的任务;二次电路,用来控制,指示,监测和保护主电路)

3、简述整流机组的结构原理。

整流机组由变压器和整流器构成,降压变压器将中压电压降为适合整流器的低压交流电源,整流器则将交流电源整流为电动机所需要的直流电源。

4、高压断路器QF的作用是什么?

(1)控制作用,根据需要将部分电气设备或线路投入或退出运行。

(2)保护作用,电气设备或线路发生故障时,自动跳闸。

5、简述高压断路器的结构及各部分功能。

如图3-9.开断元件是核心。

6、高压隔离开关在线路中的主要作用是什么?

(1)隔离高压电源,以保证其他设备的检修安全

(2)与断路器结合使用,在断路器断开时进行操作

(3)接通和断开小电流电路

7、隔离开关配合断路器进行停、送电操作时,应遵循的安全操作规定是什么?

倒闸操作:当合闸时,先合隔离开关,后合断路器;分闸时,先分断断路器,后分隔离开关。一般断路器和隔离开关之间装有连锁装置,以防止误操作。

8、高压负荷开关QL和高压熔断器FU的作用是什么?

QL:(在隔离开关的基础上加入了简单的灭弧装置)操作电气投切电路的正常负荷电流。

FU:电路发生短路或过负荷时,熔体熔断,切断故障电路使电气设备免遭损坏,并维持电力系统的其余部分的正常工作。

9、互感器在电力系统中有什么作用?

将高电压,大电流变成低电压,小电流以供继电保护和电气测量使用。

(1)变压/流

(2)隔离高压,安全绝缘

(3)扩大仪表范围

10、互感器在使用中要注意什么?

电流互感器:二次侧不得开路;二次侧必须有一端接地;接线时必须注意其极性。

二次侧不能有开关,熔断器。

电压互感器:一、二次侧必须加熔断器保护,不得短路;二次侧必须有一端接地;

接线时必须注意其极性。

11、为什么运行中电流互感器不允许开路?而电压互感器不允许短路?高压开关柜“五防”是什么?

电流互感器:二次侧开路时,电流为0,一次侧电流完全变成了励磁电流,在二次线圈上产生很高的电势,达几千伏。

电压互感器:二次侧短路时,将产生很大的短路电流有可能烧毁电压互感器甚至危及一次系统的安全运行。

五防:防止误分、合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带地线送电;防止误入带电间隔。

12、什么是GIS组合电器?它在应用中有哪些优点?

将变压器一次接线中的高压电气元件(断路器,母线,隔离开关,接地开关,电流互感器,避雷器,出线套管等)组合,全部元件封闭于接地的金属铜体内,充一定压力的六氟化硫气体,形成以六氟化硫为绝缘介质的金属封闭式开关设备,并通过电缆终端,进出线套管或封闭母线与外界相连。

优点:避免了各种恶劣环境影响,减小了设备故障的可能性,提高了人生安全和设备的检修周期。

第四章

1、什么是变电所的电气主接线?对电气主接线有哪些基本要求?

由变压器,断路器,开关设备,母线等及其连接的导线所组成的接受和分配的电能的电路

2、电气主接线有哪些基本类型?各有什么特点?(可列表比较)

内桥桥臂至于断路器内,适用于输电线路较长,线路故障故无母线障率高,穿越功率少和变压器不需要经常改变运行方式

外桥和外桥相反

不分段

分段

母线单母线

带旁母

带旁母分段

不分段

双母线分段

带旁母

3、画主变电所,牵引变电所和降压变电所的主接线示意图,并说明其原理。

图见书P83

主变电所的作用是将城市电网的高压(110 kV或220 kV)电能降压后以相应的电压等级(35kV或lOkV)分别供给牵引变电所和降压变电所。为保证供电的可靠性,一般设置两座或两座以上主变电所,主变电所由两路独立的电源进线供电,内部设置两台相同的主变压器。

直流牵引变电所的功能是将城市电网区域变电所或地铁主变电所送来的35 kV电能经过降压和整流变成牵引所用的直流电能。牵引变电所的容量和设置的距离是根据牵引供电计算的结果,并作经济技术比较后确定的,一般设置在沿线若干车站及车辆段附近,变电所间隔一般为2~4 km。牵引变电所按其所需总容量设置两组整流机组并列运行,沿线任一牵引变电所故障,由两侧的相邻的牵引变电所承担其供电任务。

降压变电所对供电电源的要求,应按一级负荷考虑,由环行电网或二路电源供电,进线电压侧采用整里单母线分段系统,一般设有两台动力、照明变压器,每台变压器应满足一、二级负荷所需的容量。正常情况下,由两台变压器分别供电。动力、照明负荷配电系统采用380/220 V电压,中性点直接接地的三相四线制。

4、什么是变压器的二次接线?

采用低压电源供电,将电流互感器,电压互感器,测量仪表,继电保护装置,蓄电池等二次设备相互间连接的电路称为二次回路或二次接线。

5、二次接线图有哪些类型?如何识图?

(1)原理接线图:用来表示继电保护、监视测量和自动装置等二次设备或系统的

工作原理,它以元件的整体形式表示各二次设备间的电气连接关系。

(2)展开接线图:按二次接线使用的电源分别画出各自的交流回路,交流电压回路,操作电源回路中各元件的的线圈和出触点。即同一个设备的电流线圈,电压线圈,控制点分别画在不同的回路里。

(3)安装接线图:反映的二次回路中各电器元件的安装位置,内部接线及元件间的线路关系。

6、变电所的二次回路由哪些部件组成?

电流互感器,电压互感器,测量仪表,继电保护装置,蓄电池等

7、试描述变电所内灯光监视的断路器与隔离开关控制信号回路的动作过程。

断路器动作过程:

隔离开关动作过程:

第五章

1、接触网的主要形式由哪些?

2、牵引网由哪些部分组成?

包括接触网、钢轨、回流导线以及牵引变电所至接触网的馈电线。

3、接触网的工作特点是什么

(1)没有备用

(2)经常处在动态运行状态中

(3)结构复杂,技术要求高

4、接触网的供电方式由哪些?

集中式,分散式,混合式

5、柔性接触网由哪几部分组成?

架空柔性接触网由接触悬挂、支持与定位装置、支柱和基础,接触线,承力索,吊弦,补偿装置,接触悬挂,锚段,线岔,电连接和分段绝缘器等。

6、接触悬挂有哪些类型?包括哪几部分?

简单接触悬挂和链形接触悬挂两大类。

包括接触线、承力索、吊弦、补偿装置、悬挂零件及中心锚结等元件

7、定位装置的作用是什么?

把接触线进行横向定位,使接触线在受电弓滑板运行轨迹范围内,保证良好受流,并承担接触线的水平负荷,将其传递给腕臂。

8、补偿装置的作用是什么?

补偿线索内的张力变化,使张力保持恒定。

9、什么是中心锚结?

在锚段中心对接触线和承力索用钢绞线和线夹进行固定,称这种悬挂结构为中心锚结

10、线岔的作用是什么?

保证电力机车受电弓安全平滑地由一条接触线过渡至另一条接触线,达到转换线路的目的。

11、电连接有什么作用?

保证接触网各导线之间,各分段之间或各股道接触悬挂之间电流的畅通。

12、分段绝缘器有什么作用?

当某一侧接触网发生故障或因检修需要停电时,可打开分段绝缘器处的隔离开关,将该部分接触网断电,而其他部分接触网仍能正常供电,从而提高了接触网运行的可

靠性

13、什么是刚性悬挂?

架空刚性悬挂主要由汇流排,接触导线,伸缩部件,中心锚结等组成,接触悬挂通过支持与定位装置安装于隧道顶或钢梁上。

14、架空刚性悬挂有哪几部分组成?

汇流排,接触导线,伸缩部件,中心锚结等

15、架空刚性悬挂和架空柔性悬挂相比,各有什么特点?

两者都能满足最大离线时间、传输功率、电压电流、受电弓单弓受流电流以及最大行车速度的要求。

在受电弓运行的安全性以及对弓网故障的适应性方面,由于刚性较柔性有如下特点,刚性悬挂受电弓的安全性和适应性要明显好于柔性。

刚性汇流排和接触线无轴向力,不存在断排或断线的可能,从而避免了柔性钻弓、烧融、不均匀磨耗、高温软化、线材缺陷以及受电弓故障造成的断线故障。

刚性悬挂的锚段关节简单,锚段长度是柔性悬挂的1/7~1/6,因此固定金具窜动回转范围小,相应的提高了运行中的安全性和适应性。

16、第三轨接触网的特点是什么?

(1)构造简单、重量轻,易于调整,接触轨之间采用接板机械连接,不需要现场焊接,因此安装简便,可维修性好,维修工作量少;

(2)可降低隧道上方净空,节省投资;

(3)采用高导电性的钢铝复合接触轨,因此可以不用额外敷设沿线的馈电电缆;

(4)单位电阻小,可降低牵引网电能损耗,从而有效地节约运营成本;

(5)复合材料制成的接触轨支架具有低维护、耐腐蚀的特点,可以有效降低生命周期成本

(6)其安装位置在走行钢轨旁边,对铁路周围景观影响较小;

钢铝复合轨与电力机车集电靴之间的接触面为不锈钢层,因此使用寿命长。

17、接与受流靴的接触摩擦方式,接触轨可分为哪几种?

上接触式,下接触式,侧接触式

第六章

1、什么是微机运动系统?

以微型机为主构成、以完成常规“四遥”功能为目标的监视控制和数据采集系统,简称为微机远动系统。

2、微机运动系统的功能有哪些?

(1)对供电系统安全运行状态进行在线集中监控,保证供电质量和用户的用电要求。

(2)对供电系统运行实现经济调度,达到降低损耗、节约电能的目的。

(3)对供电系统运行实现安全分析和事故处理

3、城市轨道交通微机运动系统和电力远动系统有什么不同?

拓扑结构,系统功能和容量,通讯媒介,可靠性和实时性要求不同

4、微机运动系统的总体结构是怎样的?

调度端(Control Center,CC,也称为控制中心):或称主站(Master Station),收集各个变电所的运行情况并进行控制。

执行端(Remote Terminal Unit,RTU,也称为远方终端或被控端):采集变电所设备的运行情况并执行调度端的控制命令。

通道(Channel):连接调度端与执行端的通信网络。主要是调制解调器等传输系统。

5、微机运动系统的基本工作原理是怎样的?

调度端将遥控,要调命令送到被控端去执行,在信道调制,解调(模拟-数字-模拟信号的转换)。被控端将遥测,遥信量送到控制中心去显示或记录。

6、微机运动系统的监控主站有哪些硬件构成?

(1)主机服务器

(2)操作工作站

(3)通讯前置处理机

(4)数据工作站

(5)工程师终端

(6)数据终端通信控制器

(7)打印机

(8)大幅模拟屏(MNP)

(9)电源系统和连接电缆

7、微机控制系统的通信网络有哪些拓扑结构?各起什么作用?

点对点,辐射1:N结构,共线式1:N结构,环形结构

8、微机运动系统有哪些传输介质?

有线传输和无线传输介质

9、微机控制系统中有哪些数据通信方式?

并行和串行

10、微机控制系统中有哪些数据交换方式?

循环,自发,询问,混合工作方式

11、什么是协议?它规定了哪些内容?

要使数据能够正确收发,必须遵循一定的格式,如互相约定传输速率,同步方式,数据结构等。

供电技术第四版课后习题答案

1-1试述电力系统的组成及各部分的作用? 各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。电力系统由以下几部分组成: (1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。 (2)变电与配电 变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。 仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所 (3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。 (4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能 1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么? 答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。 1)中性点不接地系统 特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 2)中性点经消弧线圈接地系统 特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。 3)中性点直接接地系统 特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。 2--2在供电系统设计中,考虑上述因素后就需要确定一个最大的、恒定不变的等效负荷来代替实际变化的真实负荷,作为工程设计的依据。该最大的、恒定不变的等效负荷(假想负荷)在供电系统工程设计中称为计算负荷。 实际负荷:真实存在、随机变化的; 计算负荷:假想最大的、恒定不变的等效负荷; 假想负荷于实际负荷之间的关系(等效含义): 根据计算负荷所选择的配电设备,在实际负荷长期作用下,其温升不超过配电设备在规定使用年限内所允许的最高温升。 即:用电设备在实际运行中对配电设备所产生的最大热效应与计算负荷(等效负荷)产生的热效应相同。 计算负荷是供电系统结构设计、导线及变压器等配电设备参数选择的依据。 从发热的角度分析,计算负荷在数值上等于用户典型日负荷曲线中的30min最大平均负荷P30。 变压器台数选择应考虑哪些因素?什么是明备用?什么是暗备用? 答:台数选择考虑因素:(1)供电可靠性要求(2)负荷变化与经济运行(3)集中负荷容量大小 明备用:一台变压器工作,另一台变压器停止运行作为备用,此时两台变压器均按最大负荷

供电工程课后答案

第一章 1-1 火力发电站水电站及核电站的电力生产和能量转换过程有何异同。 答:火力发电站是由燃煤或碳氢化合物获得热能的热力发电站。水电站是将水流能量转变为电能的电站。核电站是由何核反应获得热能的热力发电站。 1-2电力系统由哪几部分组成各部分有何作用,电力系统的运行有哪些特点与要求? 答:发电站,他是生产电能的工厂。电力网其作用是将电能从发电厂输送并分配至电力用户。电力用户其是电能的使用者。特点 1电力系统发电与用电之间的动态平衡2电力系统的暂态过程十分迅速3电力系统的地区性特色明显4电力系统的影响重要。要求安全可靠优质经济。 1-4电力系统中性点接地方式主要有哪几种? 中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经阻抗接地和中性点直接接地等 1-5什么是低压配电TN系统、TT系统和IT系统各有什么特点?各适用于什么场合? 答:tn系统在电源端处有一点直接接地而装置的外露可导电部分是利用保护导体连接到那个接地电商的,tn系统不适用于,路灯施工场地农业用电等无等电位联结的户外场所。 tt系统电源只有一点直接接地,而电气装置的外露可导电部分,则是被接到独立于电源系统接地的接地极上。对于无等电位连接作用的户外装置,路灯装置应采用tt系统来供电。 it系统电源的所有带电部分都与地隔离或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分,被单独地或集中的接地,适用于对供电不间断要求高的电器装置,如医院手术室,矿井下等 1-6如何区别TN-S、TN-C 、TN-C-S系统?为什么民用建筑内应采用tn-s系统 答:tn-s在整个系统中全部采用单独的保护导体。tn-c在整个系统中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。tn-c-s在系统的一部分中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。正常情况下PEN 导体不通过工作电流,他只在发生接地故障时通过故障电流,其点位接近地电位。因此对连接PEN导体的信息技术设备不会产生电磁干扰,也不会对地打火比较安全。所以用在民用建筑内。 1-7 电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求 答:分级的标准政治影响,经济损失人身伤亡。要求一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。三级负荷对供电方式无特殊要求。 1-8常用的应急电源有几种?各适用于什么性质的重要负荷。 答:1独立于正常点的发电机组适用于允许中断供电时间为十五秒以上的重量负荷2供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于双电源自动切换装置的动作时间的重要负荷。3蓄电池.ups或eps装置,适用于允许中断供电时间为毫秒级的重要负荷 1-9什么是分布式电源?与一般中小型燃煤电厂有何区别? 答:分布式电源是相对于传统的集中式供电电源而言的通常只为满足用户需求的发电功率,在数千瓦至数十兆瓦小型模块化且分散布置在用户附近的能源利用率高与环境兼容安全可靠的发电设施。区别分布式电源的一次能源包括风能太阳能和生物质能,等可再生资源。二次能源可为分布在用户端的热电冷联产,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用提高能源的综合利用效率。 第二章 2-1.用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点? A.连续工作制:设备在无规定期限的长时间内是恒载的工作制,在恒定负载连续运行时达到热稳定状态。 B.短时工作制:干的时间短,停的时间长。消防设备。 C.周期工作制:干干停停,停停干干。电焊机和起重设备。 2-2.什么是负荷持续率?为什么周期工作制设备功率与负荷持续率有关? 负荷持续率为工作周期中的负荷(包括启动与制动在内)持续时间与整个周期的时间之比以百分数表示。因为周期工作制和短期工作制设备,其电流通过导体时的发热,与恒定电流的发热不同。应把这些设备的额定功率换算为等效的连续工作制的设备功率(有功功率),才能与其它负荷相加。 2-3.计算负荷的意义是什么? 计算负荷是供电系统设计计算的基本依据。如果计算符合过大,将使设备和导线选择偏大,造成投资和有效金属的浪费。如果计算负荷过小,又将使设备和导线选择偏小,造成运行时过热,增加电能损耗和电压损失,甚至使设备和导线烧毁,造成事故。

城市轨道交通供电技术课后知识题与答案解析

第一章 1、城市轨道交通的特点是什么? 安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。 2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点) (1)地铁:单向运量3-7万人次/h,建设成本最高 (2)轻轨:单向运量2-4万人次/h (3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。 (4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨 3、城轨供电系统的功能及要求是什么? 功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作,方便灵活的调度,完善的控制、显示和计量,电磁兼容。 要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? (1)外部供电系统(中压环网供电系统) (2)牵引供电系统 (3)动力照明供电系统 5、城轨供电系统采用何种供电制式? (1)直流制式

(2)低频单相(少用) (3)工频单相 (4)交流制式(淘汰) 6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护? 原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。 危害:(1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。 (2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。 (3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施: (1)降低走行轨的对地电位 (2)增加走行轨对地的过渡电阻 (3)敷设迷流收集网

第二章 1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求? (1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。 (2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求 (3)2路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电 (4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度 (5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。 2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种? 集中式一般为10KV,东北地区沈阳,哈尔滨为66KV 分散式为35KV或10KV 3、城轨交通供电系统为什么会产生谐波?如何治理? 因为城轨交通中广泛使用各种交直流换流装置以及双向晶闸管可控开关设备,这些设备均为谐波源。 治理:(1)增加牵引整流机组的脉波数 (2)安装滤波装置或谐波补偿装置 4、外部供电系统对城轨交通供电系统是供电方式有哪几种?各有什么特点? (1)集中式供电,采用专用主变电所构成的供电方案,有利于城轨公司的运营和管理,各牵引变电所和降压变电所由环网电缆供电,具有很高的可靠性。 (2)分散式供电,在地铁沿线直接由城市电网引入多路地铁所需要的电源。

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

《供电技术-第四版》课后题标准答案-问答题部分

《供电技术-第四版》课后题答案-问答题部分

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第一章 1-1试述电力系统的组成及各部分的作用? 各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。电力系统由以下几部分组成: (1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。 (2)变电与配电 变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。 仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所 (3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。 (4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能 1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么? 答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。 1)中性点不接地系统 特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 2)中性点经消弧线圈接地系统 特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。 3)中性点直接接地系统 特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。 1-5简述用户供电系统供电质量的主要指标及其对用户的影响 答: 决定用户供电质量的主要指标为电压、频率和可靠性。 影响:①当电压出现偏差时会对用电设备的良好运行产生影响;电压波动和闪变会使电动机转速脉动、电子仪器工作失常;出现高次谐波会干扰自动化装置和通信设备的正常工作;产生三相不对称电压会影响人身和设备安全。②频率偏差不仅影响用电设备的工作状态、产品的产量和质量,而且影响电力系统的稳定运行。③根据负荷等级来保证供电系统的可靠性。 1-6试分析中性点不接地系统发生单相接地后,系统的电压会发生什么变化?此时流经故障点的电流如何确定? 答:中性点不接地系统发生单相接地故障时,线间电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 1-7中性点经消弧线圈接地系统中,消弧线圈对容性电流的补偿方式有哪几种?一般采用哪一种?为什么? 答:全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式

2020年供用电技术考试试题及答案

2017年供用电技术考试试题及答案 一、填空题 1、短路:不同电流的导电部分之间的低阻抗短接,金属性短路 2、短路的形式:三相短路、两相短路、单相短路 4、无限大容量电力系统:是端电压保持恒定,没有内部阻抗,容量无限大的系统,或容量为用电设备容量50倍以上系统。 5、短路计算方法一般采用:欧姆法、标幺制法 6、次暂态电流:即短路后第一个周期的短路电流的周期分量 7、发生短路后产生危害效应有:电动效应、热效应 二、选择题 1、在进行三相对称短路电流的计算时,引入了无穷大容量电力系统的概念,其前提条件是工厂总安装容量小于本系统总容量的:( D )。 A、1/20 B、1/30 C、1/40 D、1/50 2、电力线路发生短路时一般会产生危害效应有( C ) A、电磁效应、集肤效应 B、集肤效应、热效应 C、电动效应、热效应 D、电动效应、电磁效应 三、判断题 1、短路保护的交流操作电源一般可以取自电压互感器。(×) 2、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。(√) 四、综合题 1、短路后果:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电;电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。 第四章 一、填空题 1、变电所(transformer substation)担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。 2、配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。 3、电弧是电气设备运行中因分断电路空气电离发生弧光的一种物理现象。 4、电弧的主要影响:延长了电路的开断时间;电弧高温烧坏开关的触头。 5、一次电路:(主电路、主接线、主回路)变配电所中承担输送和分配电能任务的电路。 6、一次设备:一次电路中所有的设备称一次设备。 9、一次设备分类:变换设备、控制设备、保护设备、补偿设备、成套设备

《工厂供电(第3版)》刘介才(课后习题详细答案)

《工厂供电》 第三版 刘介才主编 课后习题解答 2014 年8 月 第一章习题解答 1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1 WL2的额定电压?

解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5 kV。变 压器T 1的二次侧额定电压应比线路WL 1末端变压器T 2的一次额定电压高10%,即为242 kV。因此变压器T 1的额定电压应为10.5 /242 k V。 2.线路WL 1的额定电压:应与变压器T 2的一次额定电压相同,即为220k V。 3.线路WL 2的额定电压:应为35 k V,因为变压器T 2二次侧额定电压为38.5 k V,正好比35k V高10%。 解:1.发电机G的额定电压应比6k V线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3 k V。 2.变压器T 1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额 定电压应为6 k V oT 1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4 k V。因此变压器T 1的额定电压应为6/0.4 k V。 3.变压器T 2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定 电压应为6.3 k V oT 2的二次额定电压应比110 k V电网电压高10%,即其二次额定电压应为121 k V。因此变压器T 2的额定电压应为 6.3 /121 k V。 4.变压器T 3的额定电压:其一次额定电压应与 110k V线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为110 k V oT 3的二次额定电压应比10k V电压高10%,即其二次额定电压应为11k V。因此变压器T 3的额定电压应为110/ 11k V。 1-3某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中某一车间变电所装有一台无载调 压型配电变压器,其高压绕组有+5%、0、一5%三个电压分接头,现调在主接头“ 0”的位置(即U1 N)运行。但是白天生产时,低压母线电压只有360V (额定电压为380V),而

电力工程基础第6章习题答案

第六章 6-1 在电力系统中继电保护的任务是什么?对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置的任务是:自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使其损坏 程度尽可能减小,并最大限度地保证非故障部分迅速恢复正常运行;能对电气元件的不正常运行状 态做出反应,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出报警信号、减负荷或延时跳闸。 对继电保护的基本要求是:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 6-2什么是继电保护的接线系数?星形、不完全星形和两相电流差接线方式的接线系数有何不 同? 答:在继电保护回路中,流入继电器中的电流与对应电流互感器的二次电流的比值,称为接线 系数。 星形接线和不完全星形接线方式无论发生何种相间短路,其接线系数都等于1,两相电流差接线在正常运行或三相短路时的接线系数为.3,A、C两相短路时的接线系数为2, A、B或B、C两相短路时的接线系数为1。 6-3什么是继电器的动作电流、返回电流和返回系数? 答:能使电流继电器产生动作的最小电流,称为继电器的动作电流;能使电流继电器返回到原 始位置的最大电流,称为继电器的返回电流;同一继电器的返回电流与动作电流的比值,称为电流继电器的返回系数。 6-4过电流保护装置的动作电流应如何整定? 答:过电流保护装置的动作电流必须满足以下两个条件:保护装置的动作电流必须躲过线路上 的最大负荷电流;保护装置在外部故障切除后应可靠返回到原始位置。 6-5什么叫三段式电流保护?各段的保护范围和动作时限是如何进行配合的? 答:由无时限电流速断保护(称作第I段)、带时限电流速断保护(称作第n段)和定时限过电 流保护(称作第川段)配合构成整套保护,称为三段式过电流保护。 第I段只能保护本线路(WL1 )的一部分,保护范围为l i,动作时间忖为继电器的固有动作时间;第II段不仅能保护本线路(WL1 )的全长,而且向下一级相邻线路(WL2 )延伸了一段,保护范围为动作时限与下级线路I 段保护配合,即t^ = t^ ^t ;第III段不仅能保护本线路(WL1 ) 和相邻线路(WL2 )的全长,而且延伸到再下一级线路(WL3 )一部分,保护范围为动作时限

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

现代供电技术王福忠版课后习题答案

第一章 1-8 什么条件下适合采用双回路或者环形供电系统?当变电所35kV电源取自环形电网时,其主结线采用哪种方式较为合适? 对于供电可靠性要求较高,要求供电质量较好时适合采用双回路或者环形供电系统 当主变为35kv,容量在7500kV A及以上;电压60kv,容量在10000kV A及以上;电压110kv,容量在31500kV A以上时,其空载电流就超过了隔离开关的切、合能力。此时必须改用由五个断路器组成的全桥结线,才能满足要求。 1-9什么叫桥式结线?试述各种桥式结线的优缺点及其应用范围。 1-5 对于具有两回电源进线,两台降压变压器的矿井终端总降压变电所可采用桥式结线。它实质上是用一座由一台断路器和两台隔离开关横联跨接的“桥”,来联接两个35~110kV“线路一一变压器组”的高压侧,从而用较少的断路器组成一个可靠性较高的,操作灵活的双回路变、配电系统。 桥式结线根据跨接桥横联位置的不同,可分为内桥、外桥和全桥三种。 1.内桥结线 这种接线的跨接桥靠近变压器侧,桥断路器装在线路断路器之内,变压器回路仅装隔离开关,由三台断路器构成“”形,故称为内桥。内桥结线提高了变电所供电的可靠性,倒换线路操作方便,设备投资与占地面积较少,缺点是倒换变压器和扩建成全桥不如外桥方便,故适用于进线距离长,线路故障多,变压器切换少,高压侧无穿越功率的终端变电所。 2.外桥结线 这种接线的跨接桥靠近线路侧,桥断路器装在变压器断路器之外,进线回路仅装隔离开关,由三台断路器构成“”形,故称外桥。外桥结线倒换变压器操作方便,易于过渡到全桥结线,且投资少,其运行的灵活性与供电的可靠性和内桥结线类似;它的缺点是倒换线路不方便,故适用于进线距离短,主变压器需经常切换的矿井终端变电所。 3.全桥结线 这种结线,跨接桥居中,进线回路与变匿器回路均装有断路器,由五台断路器构成“H”形,故称为全桥。全桥结线适应性强,供电可靠性高,操作方便,运行灵活,并易于发展成单母线分段的中间变电所;它的缺点是设备多,投资大,变电所占地面积大,故适用于负荷较大,对供电要求较高的大型矿井终端变电所。 1-10 怎样将全桥结线的35kV终端变电所扩展为单母线分段的中间变电所? 扩展 前 扩展 后 1 -11 绘制 两种 具有 一级 负荷 并设

供电工程复习题-翁双安

供电工程复习题-翁双安 第一章 1.P1 电力系统的构成包含:发电、输电、变电、配电和用电。 2.P4 电力系统运行的特点:(1)电力系统发电与用电之间的动态平衡 (2)电力系统的暂态过程十分迅速(3)电力系统的地区性特色明显 (4)电力系统的影响重要 3、P4 简答:对电力系统运行的要求 (1)安全在电能的生产、输送、分配和使用中,应确保不发生人身和设备事故 (2)可靠在电力系统的运行过程中,应避免发生供电中断,满足用户对供电可靠性的要求(3)优质就是要满足用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济降低电力系统的投资和运行费用,尽可能节约有色金属的消耗量,通过合理规划和调度,减少电能损耗,实现电力系统的经济运行。 4、P7 电力系统中性点的接地方式:电源中性点不接地,电源中性点经消弧线圈接地,电源中性点经小电阻接地和中性点直接接地。 P9 电源中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,非故障相的对地电压电压升至电源相电压的√3倍,非故障相的电容电流为正常工作时的√3,而故障相的对地电容电流升至正常工作时的3倍。 ·中性点不接地发生单相短路时,短路电流小; ·源中性点直接接地发生单相短路时,短路电流很大。 对于3-10kV电力系统中单相接地电流大于30A,20kV及以上电网中单相接地电流大于10A时,电源中性点必须采用经消弧线圈的接地方式。 5、P14 三相低压配电系统分类N、TT和IT系统。 6、P18 各级电力负荷对供电电源的要求: 一级负荷:由两个独立电源供电 二级负荷:采用两台变压器和两回路供电 三级负荷:对供电方式无特殊要求(一个回路) 7、额定电压的计算:P6 用电设备的额定电压=所连电网的额的电压U N 发电机的额定电压U N.G =1.05U N (U N 同级电网额定电压) 电力变压器的额定电压: 一次绕组:与发电机或同级电网的额定电压相同,U 1N.T =U N.G 或U 1N.T =U N1 ; 二次绕组:线路长:U 2N.T =1.1U N.G ; 线路短: U 2N.T =1.05U N2 8、输电电压等级:220/380v,380/660v,1kv,3kv,6kv,10kv,20kv,35kv,66kv,110kv,220kv,330kv,500kv,750kv。我国最高电压等级为750kv. 9、P17 大型电力用户供电系统需经用户总降压变电所和配电变电所两级变压;中小型的组只需一次变压。 第二章负荷计算与无功补偿 1、P23 计算负荷:通过对已知用电设备组的设备容量进行统计计算出的,用来安发热条件选择供电系统中各元件的最大负荷值。 2、P23 用电设备的工作制:长期连续工作制,短时工作制,断续周期工作制。 3、P24 负荷持续率(又称暂载率)为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值ξ=t/T*100%=t/(t+t )* 100% ,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性 4、P25 年最大负荷P m =Pc=P 30 (计算负荷) P26 年平均负荷,电力负荷在全年时间内平均消耗的功率P av =W a / 8760 5、P28 需要系数:Kd=Pm/Pe

电力电子技术习题与答案汇编

《电力电子技术》试卷A 一、填空(每空1分,36分) 1、请在正确的空格内标出下面元件的简称: 电力晶体管GTR;可关断晶闸管GTO;功率场效应晶体管MOSFET;绝缘栅双极型晶体管IGBT ;IGBT是 MOSFET 和GTR的复合管。 2、晶闸管对触发脉冲的要求是要有足够的驱动功率、触发脉冲前沿要陡幅值要高和触发脉冲要与晶闸管阳极电压同步。 3、多个晶闸管相并联时必须考虑均流的问题,解决的方法是串专用均流电抗器。 4、在电流型逆变器中,输出电压波形为正弦波,输出电流波形为方波。 5、型号为KS100-8的元件表示双向晶闸管晶闸管、它的额定电压为800V伏、额定有效电流为 100A。 6、180°导电型三相桥式逆变电路,晶闸管换相是在同一桥臂上的上、下二个元件之间进行;而120o导电型三相桥式逆变电路,晶闸管换相是在不同桥臂上的元件之间进行的。 7、当温度降低时,晶闸管的触发电流会增加、正反向漏电流会下降;当温度升高时,晶闸管的触发电流会下降、正反向漏电流会增加。 8、在有环流逆变系统中,环流指的是只流经逆变电源、逆变桥而不流经负载的电流。环流可在电路中加电抗器来限制。为了减小环流一般采控用控制角α大于β的工作方式。 9、常用的过电流保护措施有快速熔断器、串进线电抗器、接入直流快速开关、控制快速移相使输出电压下降。(写出四种即可) 10、双向晶闸管的触发方式有Ⅰ+、Ⅰ-、Ⅲ+、Ⅲ-四种。 二、判断题,(每题1分,10分)(对√、错×) 1、在半控桥整流带大电感负载不加续流二极管电路中,电路出故障时会出现失控现象。(√) 2、在用两组反并联晶闸管的可逆系统,使直流电动机实现四象限运行时,其中一组逆变器工作在整流状态,那么另 一组就工作在逆变状态。(×) 3、晶闸管串联使用时,必须注意均流问题。(×) 4、逆变角太大会造成逆变失败。(×) 5、并联谐振逆变器必须是略呈电容性电路。(√) 6、给晶闸管加上正向阳极电压它就会导通。(×) 7、有源逆变指的是把直流电能转变成交流电能送给负载。(×) 8、在单相全控桥整流电路中,晶闸管的额定电压应取U2。(×) 9、在三相半波可控整流电路中,电路输出电压波形的脉动频率为300Hz。(×) 10、变频调速实际上是改变电动机内旋转磁场的速度达到改变输出转速的目的。(√) 三、选择题(每题3分,15分) 1、单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差 A度。 A、180°, B、60°,c、360°, D、120° 2、α为C度时,三相半波可控整流电路,电阻性负载输出的电压波形,处于连续和断续的临界状态。 A,0度,B,60度,C,30度,D,120度, 3、晶闸管触发电路中,若改变 B 的大小,则输出脉冲产生相位移动,达到移相控制的目的。 A、同步电压, B、控制电压, C、脉冲变压器变比。 4、可实现有源逆变的电路为A。

供电技术第四版课后习题答案

供电技术第四版课后习题答案

1-1试述电力系统的组成及各部分的作用? 各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。电力系统由以下几部分组成: (1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。 (2)变电与配电 变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。 仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所 (3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。 (4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能 1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自

的特点是什么? 答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。 1)中性点不接地系统 特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 2)中性点经消弧线圈接地系统 特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。 3)中性点直接接地系统 特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V 低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。 2--2在供电系统设计中,考虑上述因素后就需

电力工程基础(课后习题答案)..

第一章 1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处? 答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么? 答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。 用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行? 答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。 在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

供电工程课后答案.

第一章 1-1火力发电站水电站及核电站的电力生产和能量转换过程有何异同。 答:火力发电站是由燃煤或碳氢化合物获得热能的热力发电站。 水电站是将水流能量转变为电能的电站。 核电站 是由何核反应获得热能的热力发电站。 1-2电力系统由哪几部分组成各部分有何作用,电力系统的运行有哪些特点与要求? 答:发电站,他是生产电能的工厂。电力网其作用是将电能从发电厂输送并分配至电力用户。电力用户其是电能 的使用者。特点1电力系统发电与用电之间的动态平衡 2电力系统的暂态过程十分迅速 3电力系统的地区性特 色明显4电力系统的影响重要。要求 安全可靠优质经济。 1-4电力系统中性点接地方式主要有哪几种? 中性点不接地中性点经消弧线圈接地 中性点经阻抗接地和中性点直接接地等 1-5什么是低压配电 TN 系统、TT 系统和IT 系统 各有什么特点?各适用于什么场合? 答:tn 系统在电源端处有一点直接接地而装置的外露可导电部分是利用保护导体连接到那个接地电商的, 统不适用于,路灯施工场地农业用电等无等电位联结的户外场 所。 tt 系统电源只有一点直接接地,而电气装置的外露可导电部分,则是被接到独立于电源系统接地的接地极上。 对于无等电位连接作用的户外装置,路灯装置应采用 tt 系统来供电。 it 系统电源的所有带电部分都与地隔离或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分,被单独地或集中 的接地,适用于对供电不间断要求高的电器装置,如医院手术室,矿井下等 1-6如何区别TN-S 、TN-C 、TN-C-S 系统?为什么民用建筑内应采用 tn-s 系统 答:tn-s 在整个系统中全部采用单独的保护导体。 tn-c 在整个系统中中性导体的功能与保护导体的功能合并在 一根导体中。tn-C-S 在系统的一部分中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。正常情况下 PEN 导体不通过工作电流, 他只在发生接地故障时通过故障电流, 其点位接近地电位。 因此对连接PEN 导体的信息技 术设备不会产生电磁干扰,也不会对地打火比较安全。所以用在民用建筑内。 1-7电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求 答:分级的标准政治影响,经济损失人身伤亡。要求 一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时另一电源 不应同时受到损坏。二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。三级负荷对供电方式无特殊要求。 1-8常用的应急电源有几种?各适用于什么性质的重要负荷。 答:1独立于正常点的发电机组适用于允许中断供电时间为十五秒以上的重量负荷 : 的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于双电源自动切换装置的动作时间的重要负荷。 eps 装置,适用于允许中断供电时间为毫秒级的重要负荷 1-9什么是分布式电源?与一般中小型燃煤电厂有何区别? 答:分布式电源是相对于传统的集中式供电电源而言的通常只为满足用户需求的发电功率, 瓦小型 模块化且分散布置在用户附近的能源利用率高与环境兼容安全可靠的发电设施。 源包括风能太阳能和 生物质能, 等可再生资源。二次能源可为分布在用户端的热电冷联产, 多种需求的能源梯级利用提高能源的综合利用效率。 第二章 2- 1.用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点? A. 连续工作制:设备在无规定期限的长时间内是恒载的工作制,在恒定负载连续运行时达到热稳定状态。 B. 短时工作制:干的时间短,停的时间长。消防设备。 C. 周期工作制:干干停停,停停干干。电焊机和起重设备。 2- 2.什么是负荷持续率?为什么 周期工作制设备功率与负荷持续率 有关? 负荷持续率为工作周期中 的负荷 期工作制和短期工作制设 备, 为等效的连续工作制的设备 功率 tn 系 2供电网络中独立于正常电源 , 3蓄电池.ups 或 在数千瓦至数十兆 区别分布式电源的一次能 实现以直接满足用户 (包括启动与制动在内) 持续时间与整个周期的时间之比以百分数表示。 因为周 其电流通过导体时的发热,与恒定电流的发热不同。应把这些设备的额定功率换算 (有功功率) ,才能与其它负荷相加。

供电技术试题A卷试卷及答案

中国矿业大学徐海学院2007~2008学年第2学期 《供电技术》试卷(A)卷 考试时间:120分钟考试方式:闭卷 学院班级姓名学号 一、?填空题(本题共25分,每空1分) 1、短路电流中产生非周期分量的原因是(1),当(2)时短路的暂态过程结束。 2、去游离的两种方式是(3)和(4)。 3、按短路条件校验电气设备的动、热稳定以及开关开断能力时,一般按(5)验算。 4、保护装置的可靠动作系数应该用(6)校验。 5、电力系统继电保护的基本要求是(7)、(8)、(9)、(10)。 6、内桥接线适用于(11)故障相对多,而(12)故障相对少的场合。 7、电网中性点接地方式有(13)、(14)、(15)、(16)。 8、变压器常用的保护种类有(17)、(18)、(19)、(20)。 9、电流互感器与电流继电器的接线方式包括(21)、(22)、(23)。 10、隔离开关不能切断大负荷电流是因为它没有装设(24)。 11、变电所防护感应雷的措施是(25)。 二、?判断题(共10分,每题1分) ()1、变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()2、断路器与隔离开关在操作时应严格遵守倒闸操作的规定,分闸时先分断路器,合闸时先合隔离开关。 ()3、中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。 ()4、大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的优越性。()5、电压互感器二次侧不能短路运行。

()6、保护接地就是将平时不带电而在绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳接地。 ()7、带电质点的复合,就是触头间电弧中正负带电质点(即正离子与电子)重新结合为中性质点。 ()8、电弧由热游离产生,碰撞游离维持。 ()9、阀型避雷器与被保护设备之间的电气距离是越远越好。 ()10、电网中广泛采用过电流保护作为本线路的主保护,利用电流速断保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 三、?选择题(共10分,每题1分) 1、小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。 A相电压; B线电压; C过电压。 2、某相产生冲击短路电流的条件是________发生三相短路。 A 短路前电路空载且该相电动势过最大值瞬间; B 短路前电路满载且该相电动势过最大值瞬间; C 短路前电路空载且该相电动势过零值瞬间; D 短路前电路满载且该相电动势过零值瞬间。 3、低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,最主要是考虑______需要。 A 接零保护; B 照明和动力共用一个系统; C 降低设备绝缘水平。 4、电力系统发生短路时,电路发生的变化是_______。 A 电流增大而电压下降;B电压升高而电流减少;C阻抗增大而电压降低。 5、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在接地点 周围,两脚之间出现的电压称为。 A跨步电压; B跨步电势; C临界电压; D故障电压 6、隔离开关最主要的作用是________。 A 进行倒闸操作; B 切断电气设备; C 使检修设备和带电设备隔离。 7、变电所防护直击雷的措施是_______。 A 装设架空地线; B 每线装阀型避雷器; C 装设独立避雷针。 8、供电系统中,最常见的短路类型是_________。

相关文档
相关文档 最新文档