文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调负荷计算

暖通空调负荷计算

空调设计负荷计算说明

夏季冷负荷计算 围护结构冷负荷 外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷计算: ()()()c R c KA t t Q ττ=-(1) 式中 Q τ——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W ; K ——该面围护物的传热系数,W /(㎡·℃),可根据外墙和屋面的不同构造由《暖通空调》附录2-2和附录2-3中查取; A —— 外墙和屋面的计算面积,㎡; R t ——室内设计温度,℃; ()c t τ——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同 类型分别在《暖通空调》附录2-4和附录2-5中查取。 外玻璃窗瞬变传热引起冷负荷 ()()w w c R K A t t Q ττ=??- (2) 式中 w K ——外玻璃窗的传热系数,W /(㎡·℃),可由《暖通空调》附录 2-7和2-8查得; w A ——外玻璃窗的计算面积,㎡; ()c t τ——外窗的冷负荷温度的逐时值,℃,可由《暖通空调》附录2-10查得。 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 max ()w j a s i LG c Q C C C C A D τ=?????(3) 式中 w A ——窗口面积,㎡; s C ——窗玻璃的遮阳系数,由《暖通空调》附录2-13查得; i C ——窗内遮阳设施的遮阳系数,由附录2-14查得; a C ——有效面积系数,由《暖通空调》附录2-15查得; LG C ——窗玻璃冷负荷系数,由《暖通空调》附录2-16至附录2-19查得。

人体散热形成的冷负荷 ()s LQ c q n C Q τ?=(4) 式中 ()c Q τ——人体显热散热形成的冷负荷,W ; ?——群集系数,见《暖通空调》表2-12; n ——计算时刻空调房间的总人数; s q ——不同室温和劳动性质成年男子小时显热散热量,见《暖通空调》表 2 -13; LQ C ——人体显热散热冷负荷系数,由《暖通空调》附录2-23查得。 照明散热形成的冷负荷 121000LQ N C Q n n τ=????(5) 式中 Q τ——灯具散热形成的冷负荷,W ; N ——照明灯具所需功率,kW ; 1 n ——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取 1n =1.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取1n =1.0; 2 n ——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5~0.6,而荧光灯罩无通风孔者取为0.6~0.8; LQ C ——照明散热的冷负荷系数,见《暖通空调》附录2-22查得。 夏季湿负荷计算 人体散湿量 60.27810w n g m φ-=????(6) 式中 n ——计算时刻空调房间的总人数; φ——群集系数,见《暖通空调》表2-12; g ——成年男子的小时散湿量,g/h ; w m ——人体散湿量,kg/s 。

空调负荷计算公式

1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算: CLQτ=KF⊿tτ W 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。 (a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b)外门日射得热形成的冷负荷 计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。 (c)热风侵入形成的冷负荷 由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算: G=nVmγw kg/h 式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用; n——每小时的人流量(人次/h); γw——室外空气比重(kg/m2)。 表3—9 Vm值(m2/人次?h) 每小时通过 的人数普通门带门斗的门转门 单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上 100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00 100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90 700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

(新)设计院的空调设计师谈空调负荷计算问题

设计院的空调设计师谈空调负荷计算问题? 制定政策的人不画图!!!故政策不得人心,从不体谅设计人员的实际工作量。 空调设计工日还不如以前,空调设计师被要求这要求哪????想法是好的,但谁体谅空调设计师的苦衷,只有提高空调设计工日,节能等其它问题皆可解决。但现实是很残酷,空调在土建中是辅助工种,自己给自己增加工作量,活该!!!!! 设计冷负荷中建筑冷负荷,在实际工程设计中,往往是建筑专业因业主要求而修改不停,当建筑确认后,给予暖通人员设计时间少之又少,由于缺乏足够的设计周期,导致套指标的现象大量存在。有的项目,尤其是开发商的项目和招商项目,对建筑的内部功能不能明确,仅要求设计人员要给予充分的具有适应性的考虑。 因此,个人认为空调节能还不仅仅是暖通专业人员的事情。还需做好以下工作: 1.由权威部门发布空调设计的最短设计周期,确保暖通人员有足够时间做好设计,防止受到设计院领导和业主的无理指责。 2.由权威部门发布空调设计工日参考数据,以指导设计院的工作量考核。因为,上世纪建设部颁发的工日定额,已经左右了设计院领导数十年,即是2000年新设计工日出台,建筑方案设计工日大幅提高,空调设计工日还不如以前,暖通专业人员的投入产出,已经很不合理。暖通专业人员的定额、奖金与土建比,少之又少,需提高定额、奖金比俐。 3.由权威部门组织必要的调研测定(设计与实际之差异和有关取值的推荐值),提出供设计作为依据的数据,须知我国地域富广、南北差别大啊。 个人感觉目前建筑市场太不规范,恶性竞争猖獗,尤其是小的私营设计院,往往设计收费不得已就被压的很低。还要不断经受甲方的修改意见,从定方案到施工图,时间紧张,几乎是画到完,改到完。有的工程拖拖拉拉,施工图出去一年了,主体已经起来了,但还在不断地修改,甲方又是要求重新分隔房间,又是嫌造价高,等等。这时候,结构肯定不能动,建筑无非是调调平面,最麻烦的还是咱们设备专业,严重的时候跟重画也没有多大区别。老总一句话,改,就得改。真是让人头疼。 也确实如楼上所说的一样,我虽然作为一名暖通设备厂家设计员,但我很同情设计院的大哥大姐们。设计院修改方案那是司空见惯的事情了,特别是暖通,更为如此,往往业主得到设计院的暖通图纸后,再把它交给设备厂家的技术员,要他们根据设计院的图纸做一份符合自己的图纸,为以后招标做好工作,其实很简单,业主无非是让设计院把负荷算出来,根本不会要他的方案。

民用建筑空调冷负荷的估算指标

风管设计 负荷指标(估算)(仅供参考) 方法一、估算法 总送风量(m3\h):G=换气次数×房间体积 各场所每小时换气次数

新风量=10%-30%×总送风量 新风量或者按每个人的新风量标准×人数算 表4.1 新风机组选型风量参数表 备注:(1)确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值,取二者中较大值,作为设备选型依据。

2、根据计算式准确算 估算出总冷负荷,总送风量G=Q(KW)/(HN-HO)KG/S, HN是室内温度下的焓值,HO送风温度下的焓值,已知室内温度及风机盘管的送风温差,送风温度=室内温 度-送风温差 根据房间大小确定散流器个数,确定送风风道给各支管分配风量,低速风管系统 送风区域的最大允许流速

根据鸿业软件---双线风管弹出对话框,输入风量,核对风速,选择风管尺寸给每个散流器分配风量,散流器的尺寸先根据送风风速标准, 再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风 口尺寸大一号选择 主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩 风管尺寸风压估算 如弯头、三通、变径较少的情况下每米损失4PA左右,反之每米损失6PA左右,机外静压/每米损失压强数=空气处理机组最长送风长度 水管设计 估算出冷负荷,选出风机盘管和制冷主机冷冻水 制冷主机的管径可按中央空调水管道配比一览表根据总冷负荷选择,或者按公式(冷冻水流量)L=Q(KW)/(4.5~5)×1.163(M3/H)计算,D=根号下L/0.785×3600× 流速(M/S) 根据冷负荷,查到各个风机盘管的管径,(EXCEL)空调水管选择计算表或中央空调水管道配比一览表,算得各主管的管径。

暖通空调设计计算公式及负荷计算公式

常用设计计算公式总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw1P=2.324kw1kw=860kcal/h1k=4.27J 1、QT=QS+QL空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)QT-----空气的总热量 QS----- 空气的显热量QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kgH2 -----空气的终焓值kJ/kg 2、显热量: Unit:kcal/hQS=Cp*&*L*(T1-T2)Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 -----空气最终的干球温度 3、潜热量: Unit:kcal/hQL=600*&*L*(W1-W2)W1 ----空气最初水分含量kg/ kgW2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4、冷冻水量: Unit:L/SV1=Q1/4.187*(T1-T2)Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5、冷却水量: Unit:L/SV2=Q2/4.187*(T1-T2)Q2=Q1+NQ2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度N -----制冷机组耗电功率KW 6、电机满载电流计算: Unit:AFAL=N/1.732*U*COS@ 7、新风量: Unit:M3/HL0 =n*Vn -----房间换气次数 V -----房间体积 8、送风量: Unit:M3/H空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kgT1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终 的干球温度& -----空气的比重取1.2 kg/m3 9、风机功率: Unit:KWN1=L1*H1/102*n1*n2L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动 取0.9 10、水泵功率: Unit:KWN2=L2*H2*r/102*n3*n4L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11、水管管径: Unit:mmD=35.68*根号L2/ vL2 -----水流速(L/S) v -----水 设计流速(m/s) 12、空气加湿量: Unit:gR=LX*1.3*(h1-h2)LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)设备风量设计:(概算)[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2=Q(送风量)Q1-----人的潜散所须风量Q2-----建筑所须风量 照度软件计算如:300LUX高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.51kw=860kcal/h 换气消耗量在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.市内场所别所需的换气次数/小时住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次商

空调冷负荷法估算冷指标

三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 序号 建筑类型及 房间名称空调建筑面积 平方米/人 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 W/m2 新风 负荷 总负荷 1 客房10 60 7 20 50 27 114 2 宴会厅 1.25 30 134 30 25 190 360 3 小会议室 3 60 43 40 25 92 235 4 大会议室 1. 5 40 88 40 25 190 358 5 健身房保龄球 5 35 87 20 60 130 272 6 舞厅 3 20 9 7 20 33 119 256 7 科研办公楼 5 40 28 40 20 43 151 商场 8 底层 1.0 35 160 40 12 130 365 9 二层 1.2 35 128 40 12 104 307 10 三层及三层以上 2 40 80 40 12 65 225 图书馆 11 阅览室10 50 14 30 25 27 121 展览厅 12 陈列室 4 58 31 20 25 68 177 会堂 13 报告厅 2 35 58 40 25 136 269 14 公寓住宅10 70 14 20 50 54 158 硬剧院

15 观众厅0.5 30 228 15 8 174 447 16 休息厅 2 70 64 20 40 216 370 17 化妆室 4 40 35 50 20 55 180 体育馆 18 比赛馆 2.5 35 65 40 15 65 205 19 休息厅 5 70 27.5 20 40 86 203 20 贵宾厅8 58 17 30 50 68 173 医院 21 高级病房110 22 一般手术室150 23 洁净手术室300 24 X光CTB超150 25 餐馆300 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 建筑名称 冷负荷指标 W/m22建筑面积建筑名称 冷负荷指标 W/m2建筑面积 旅馆80-90 体育馆 100-135 200-350(按人员座位数)办公楼85-100 图书馆35-40 计算机房190-380 医院80-90 数据处理320-400 商店 105-125 营业厅设空调时,200-250按营业厅面积剧院 126-160 200-300(按观众厅面积)

空调冷负荷计算公式精编版

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

暖通冷负荷热负荷计算书

XXXX大学环境工程学院课程设计说明书 课程《暖通空调》 班级 姓名 学号 指导教师 年月

第1篇采暖设计 1 工程概况 1.1 工程概况 1、本工程建筑面积约1600㎡,砖混结构,层高均为3.6M。本工程建筑所在地湖北咸宁,供暖室外计算温度0.3℃.根据设计要求供暖室内设计温度为18℃ 2、窗均为铝合金推拉窗,窗高为1.5M采用中空双层玻璃,在满足建筑节能要求的前提下查得K=4 w/(㎡.℃). 3、内门为木门,门高均为2M, 在满足建筑节能要求的前提下查得K=2 w/(㎡.℃) . 4、走廊根据要求没有做供暖设计 5、墙均为200空心砖墙,外墙做保温设计在满足建筑节能要求的前提下查得K=1 w/(㎡.℃).内墙在满足建筑节能要求的前提下查得K=1.5 w/(㎡.℃) . 6、走廊因为有两侧传热作用的存在查节能设计手册差的修正系数为0.3 7、冷风渗入由所在供暖房间窗布置情况和数量查建筑节能手册应用换气次数法计算而得。屋面为现浇为现浇板厚100MM,做保温和防漏水设计,在满足建筑节能要求的前提下查得K=0.8 w/(㎡.℃) 2 负荷计算 2.1 采暖负荷 1.围护结构耗热量 (1) 维护结构基本耗热量 Q1j=αKF(t n+ t wn) (2) 维护结构附加耗热量 ①朝向修正率: 北、东北、西北:0- +10% 东、西:-5% 东南、西南:-10%- -15% 南:-15%- -30% 2.冷风渗透耗热量 Q2=0.28c pρwn L(t wn-t n) 2.2 算例:以四层办公室(编号为401)为例 咸宁市为夏热冬冷地区,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得夏热冬冷地区外围护结构外墙的传热系数K≦1W/(m2·k),屋面传热系数≦0.7 W/(m2·k),窗墙面积比>0.2,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得窗的传热系数K≦3.5 W/(m2·k).

空调房间冷热负荷计算表说明

空调房间冷热负荷计算 1 电算表格编制说明 1.1 冬季围护结构热负荷计算 1、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透热负荷;当需要计算时,应采用《采暖房间热负荷 计算》电算表。 2、 按不考虑房间发热量的最不利情况,计算围护结构热负荷作为空调房间热负荷;需要考虑发 热量时另行计算。 3、 围护结构传热系数K 值和房间冬季围护结构热负荷采用公式同《采暖房间热负荷计算》电算 表。 1.2 空调房间逐时冷负荷计算采用冷负荷系数法,并进行了如下简化和假设。当实际情况与之不符 时,应对计算进行修改。 1、 忽略冬夏季外围护结构外表面换热系数的不同,均按冬季不利情况考虑。 2、 忽略窗的内遮阳和有效面积修正。 3、 假设无外遮阳设施。 4、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透冷负荷。 5、 灯光、人体、设备和其他负荷按稳定传热考虑。 1.3 空调房间各项冷负荷采用以下公式计算: 1、 外墙和屋面传热引起的逐时冷负荷0CL (W ) )'(0000n l t t K F CL ?= ραC C t t t dl l l ·)('00+= 式中:0K ——外墙和屋面的传热系数(W/(m 2·℃)); 0F ——外墙和屋面的面积(m 2); n t ——室内计算温度(℃); 0'l t ——外墙和屋面的综合冷负荷计算温度的逐时值(℃); 0l t ——外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值(℃); dl t ——围护结构的地点修正值(℃); αC ——外表面放热系数修正值,为简化计算,表中取1; ρC ——吸热系数修正值,为安全和简化计算,表中统一取1。 2、 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷1·ch CL (W ) ]t )t [(t C C K F CL n d lc K K ch ch ch ?+2211·= 式中:ch F ——窗口面积(m 2); ch K ——玻璃窗的传热系数(W/(m 2·℃)); 1K C ——不同类型窗框的玻璃窗传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.2; 2K C ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.0,即 无内遮阳设施; n t ——室内设计温度(℃); lc t ——玻璃窗的逐时冷负荷计算温度(℃); 2d t ——玻璃窗的地点修正值(℃); 3、 由于太阳辐射透过玻璃窗进入室内的热量引起的逐时冷负荷2?ch CL (W )

暖通负荷计算

室外设计计算参数 本工程位于广州。夏季室外设计计算参数,如表2-1所示。 表2-1 夏季室外设计计算参数 参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012确定各房间的空调室内设计计算参数值,见附表A。 室内设计计算参数 参照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005确定各房间的空调室内设计计算参数值,见表 2-2。 表2-2 空调室内设计计算参数

围护结构热工参数 围护结构热工参数,如表3-3所示。 一、冷负荷计算 参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范宣贯辅导教材》计算负荷 空调区的夏季冷负荷宜采用计算软件进行计算,采用简化计算方法时,按非稳态方法计算的各项逐时冷负荷,宜按下列方法计算。 1. 通过围护结构传入的非稳态传热形成的逐时冷负荷,按式(7. 2.7-1)~式(7.2.7-2)计算: wq wlq n =t t CL KF -() (7.2.7-1) wc wlc n =t t CL KF -() (7.2.7-2) 式中 wq CL ——外墙传热形成的逐时冷负荷(W ) wc CL ——外窗传热形成的逐时冷负荷(W ) K ——外墙、外窗传热系数[W/(2m ?K) ] F ——外墙、外窗传热面积(2m ) wlq t ——外墙的逐时冷负荷计算温度(°C ) ,可按本规范附录H 确定 wlc t ——外窗的逐时冷负荷计算温度(°C ),可按本规范附录H 确定

n t ——夏季空调区设计温度(°C ) 十二层、标准间(北面)北外墙 北外窗 2. 标间客房北外窗进入的太阳辐射得热形成的逐时冷负荷 透过玻璃窗进入室内的日射得热分为两部分,即透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热和窗玻璃吸收太阳辐射后传入室内的热量。 透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形成的逐时冷负荷,按式(7.2.7-4)计算: Jmax c Fc cl z CL C cC D = (7.2.7-4) z w n s C C C C = (7.2.7-5) 式中: c CLw ——外窗传热热形成的逐时冷负荷(W ); CLc ——透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形成的逐时冷负荷(W ) ; cl C c ——透过无遮阳标准玻璃太阳辐射冷负荷系数,可按规范附录H 确定; z C ——外窗综合遮挡系数,取值按式(7.2.7-5)计算;

空调负荷计算

空调负荷计算 空调负荷计算 默认分类 2019-08-04 09:18:57 阅读1331 评论2 字号:大中小订阅 (一) 、空调负荷计算依据1. 人体的舒适性及空调室内空气的设计参数一.人体的舒适性 空气调节建筑的一个主要目的就是要为其使用人员创造一个舒适的生活,工作,娱乐 或购物等的环境空间。因此,也可称为人工环境工程的一部分,这一点对于高层高级民 用建筑尤为突出。通常来说,在高层民用建筑空调中,影响人体舒适性的环境因素有 以下内容。 1. 室内温度 室内温度是影响人员舒适性的最主要因素,也是空调设计中首要考虑的问题。室温对 人员的影响是通过人体表面皮肤的对流换热和导热作用来表现的,无论是冬季还是夏 季,过高或低的室内温度都会使人体本身的平衡受到破坏,从而产生极不舒适的感觉,严重时甚至导致室内人员生病的情况发生。 2. 相对湿度 相对湿度影响人体表面汗液的蒸发,实际上也是对人梯热平衡的一种影响。相对湿度 过高会使人感到气闷,汗出不来,过低又会使人感觉干燥。我国北方地区的一些建筑, 冬季室内物品经常产生静电,也是相对湿度过低引起的。相对湿度过低的另一个不良 影响是使室内木制家具及装修材料产生裂纹给用户带来直接的经济损失。 3. CO2浓度及新风量 在空调建筑中,通常对门窗的密闭性要求较高,除非特殊要求,采用开窗取新风的办 法是不合适的。然而,今年来由于新鲜空气不足而产生的所谓的空调病,使许多人对空调 产生一种抵触心理,因此,必须不断地对人员的活动空间提供一定量的新鲜空气,以稀释 室内人员产生的CO2及其他物品产生的有害气体的浓度。只有当有害气体和CO2的 浓度控制在一定的范围时,才能满足室内人员的最低舒适性要求,实际上就是保证人 员卫生健康所要求的最低标准。 随着人们生活水平的提高,相信对此的要求也会逐渐提高,这也符合目前学术界正关 注的IAQ (室内空气质量)问题的讨论结果和要求。尽管这样做必须以多耗能源为代价,

暖通空调负荷计算步骤

由于计算暖通负荷时受影响的因素很多,相关计算方法和理论也不尽相同,现结合公司员工现有知识结构总结如下: 1、精确负荷计算 专业负荷计算软件计算,一般计算结果都要考虑一定的安全系数K,K可取1.2。 2、负荷估算 舒适性空调房间可按附件中的指标估算; 工艺性空调房间按实际情况计算。 本公司经常遇到的项目为工艺性空调,一般实验室按面积估算:q=280w/m^2;(适用约顿机组,其他机组可取250w/m^2) 即:Q=q*A;此时房间净高在2.6m左右, 常规实验室为温度在20~25℃,相对湿度在50%~65%RH;房间面积包括机组送回风经过的区域,可理解为恒温恒湿区,缓冲间(尤其是大面积的缓冲间),机组间(回风用风管连接至机组,且机组保温良好的除外),其他功能区。 几种特殊情况的负荷估算: 高大空间:若要求整个房间都要满足要求;q值不变,A值可按现有面积取一定系数Ka,Ka=h1/2.6; h1 高大房间高度m; 高温房间:A不变,q值变小,Kq=(tw-tn)/15;取整; Tw 室外温度 tn 室内温度 若Tw高于当地夏季暖通计算干球温度,则制冷可选很小,制热量较大;若温度无精度要求可以去掉制冷。 低温房间:A不变,q值变大,Kq=(tw-tn)/15;取整; tn低于15℃时改变机组,必要时询问空调厂家。此时空调选型和空调内部配置根据目标温湿度选取。 ---拓展设计部 2009-8-6

附表:暖通行业常用估算资料 一、建筑物冷负荷概算指标

二、冷冻水和冷却水流量估算 三、冷负荷种类估算 四、冷库冷负荷概算指标 五、人体新陈代谢速度表 六、人体衣著的热阻Clo值UK

空调系统热负荷计算说明书

编号:XXXXXXXX 空调系统热负荷计算 编制: 校队: 审核: 批准:

目录

一、概述 为了消除车室内多余热量以维持温度恒定,所需要向车室内供应的冷量称为冷负荷。为了消除车室内多余湿量以维持车室内相对湿度恒定,所需除去的湿量称为湿负荷。汽车空调热湿负荷的计算,是确定送风量和正确选者空调装置的依据。 二、空调系统冷负荷计算 本系统设计主要是估算冷负荷,以便压缩机的选配和两器的设计,本设计中主要是针对压缩机的选配,我们采用较容易确定的太阳辐射热QS和玻璃渗入热QG,他们的总合占系统的70%。即可得总负荷,为了安全再取k=1.05的修正系数。 2.1轿车一般的工况条件: 冷凝温度tc=63°,蒸发温度te=0°,膨胀阀前制冷剂过冷温度△tsc =5°,蒸发器出口制冷剂气体过热度△tsh=5,压缩机吸气温度 ts=10°,室外温度ti=35°,室内温度t0=27°,轿车正常行驶速度 ve=40km/h ,压缩机正常转速n=1800r/min. 2.2太阳辐射热的确定 由于太阳照射,汽车车身温度升高,在温差的作用下,热量以导热方式传如车室内,太阳辐射是由直射或散射辐射构成,车体外表面由于太阳辐射而提高了温度,同时向外反射辐射热,因此,车体外表面所受的辐射强度按下式计算: Q1=(IG+IS-IV)F= (IG+IS)F 其中ε——表面吸收系数,深色车体取=0.9,浅色车体取=0.4; IG——太阳直射辐射强度,取IG=1000W/m2 IS——太阳散射辐射强度,取IS=40W/m2 IV——车体表面反射辐射强度,单位为W/m2 F——车体外表面积,单位为m2,实测F=1.2m2 可将太阳辐射强度化成相当的温度形式,与室外空气温度叠加在一起,构成太阳辐射表面的综合温度tm。对车身结构由太阳辐射和照射热对流换热两部分热量组成: Qt=[a(tm-t0)+(tm-ti)]*F 式中:Qt——太阳辐射及太阳照射得热量,单位为W; a——室外空气与日照表面对流放热系数,单位为W/m2K tm——日照表面的综和温度,单位为°C。 K——车体围护结构对室内的传热系数,单位为W/m2K; to——车室外设计温度,取为35°C。 ti——车室内设计温度,取为27°C。 应采用对流换热推测式求解,但是由于车速变化范围大,车身外表面复杂,难以精确计算,一般采用近似计算公式: =1.163(4 +12 ) Wc是汽车行驶速度,可以采用40km/h计算: 代入上式得: a=51.15W/(m2k) 取K=4.8 W /(㎡?K), ε=0.9, I= IG+IS=1040 W, 因为= 所以: tm= +

暖通空调负荷计算估算表

空调负荷计算 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% 玻璃窗所占面积% 25 50 75 人体、灯光、办公室设备 窗户 新鲜空气 墙36 26 23 3 12 27 43 17 2 11 22 53 14 1 10 二、负荷指标(估算)(仅供参考) 建筑类型冷负荷W/m2(Cal/m2)住宅、公寓、标准客房114-138 (98-118)西餐厅200-286 (170-246)中餐厅257-438 (220-376)火锅城、烧烤465-698 (400-600)小商店175-267 (150-230)大商场、百货大楼250-400 (215-344)理发、美容150-225 (129-193)会议室210-300 (180-258)办公室128-170 (110-146)中庭、接待112-150 (97-129)图书馆90-125 (77-108)展厅、陈列室130-200 (112-172)剧场180-350 (154-310)

计算机房、网吧230-410 (200-350)有洁净要求的厂房、手术室等300-500 (258-430)三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 序号 建筑类型及 房间名称空调建筑面积 平方米/人 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 W/m2 新风 负荷 总负荷 1 客房10 60 7 20 50 27 114 2 宴会厅 1.25 30 134 30 25 190 360 3 小会议室 3 60 43 40 25 92 235 4 大会议室 1. 5 40 88 40 25 190 358 5 健身房保龄球 5 35 87 20 60 130 272 6 舞厅 3 20 9 7 20 33 119 256 7 科研办公楼 5 40 28 40 20 43 151 商场 8 底层 1.0 35 160 40 12 130 365 9 二层 1.2 35 128 40 12 104 307 10 三层及三层以上 2 40 80 40 12 65 225 图书馆 11 阅览室10 50 14 30 25 27 121 展览厅 12 陈列室 4 58 31 20 25 68 177 会堂 13 报告厅 2 35 58 40 25 136 269

空调负荷计算

第二章 负荷计算 一、计算的原理与方法 室内外空气计算参数 室外空气计算参数是指现行的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019——2003) (简称《规范》)中所规定的的用于采暖通风与空调设计计算的室外气象参数。 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干 球温度;夏季空调室外计算湿球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的湿球温度; 夏季空调室外计算逐时温度(τt ),按下式确定: d m o t t t β△,τ+= (2-1) 式中 t o,m ——夏季空调室外计算日平均温度,《规范》规定取历年平均不保证5天的 日平均温度,℃; β——室外空气温度逐时变化系数,按下表2-1确定;

Δd t ——夏季空调室外计算平均较差,℃,按下式计算: 0.52t -t t m o s o d ,,△ (2-2) 式中 t o,s ——夏季空调室外计算干球温度,℃。 《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度;采 用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。 室内空气计算参数 室内空气计算参数的选择主要取决于: ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求 ⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素 根据《规范》规定,舒适性空调,室内计算参数如下: 夏季:温度 应采用22~28℃ 相对湿度 应采用40%~65% 风速 不应大于s 冬季:温度 应采用18~24℃

相对湿度应采用30%~60% 风速不应大于s 夏季建筑围护结构的冷负荷 采用非稳态使用冷负荷系数法计算空调,冷负荷系数法是建立在传递函数法的基础上,是便于手算的一种简化计算方法。由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷就是夏季围护结构的冷负荷。方法如下: 围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 在日射和室外气温综合作用下,外墙好玩屋面的逐时冷负荷可按下式计算: (2-3)式中·Q c(τ)——外墙屋面的逐时冷负荷,W; A——外墙或屋面的面积,m2; K——外墙或屋面的传热系数,W/(m2·℃); t R ——室内计算温度,℃; t c(τ) ——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度℃。 必须指出:上式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区的气象参数为依据计 算的,⑴因此对不同的设计地点,应对进行修t c(τ)值修正为t c(τ) +Δt d 。修正值Δt d 可由设 计手册查得。

冷负荷计算表

3 负荷计算 3.1 室外设计参数 上海地区室外气候条件: 室内参数

3.2 室内冷负荷 3.2.1主要计算公式: 内维护传热引起的冷负荷计算 由于该厂房的屋顶结构和内维护的结构组成,通过内维护结构的冷负荷可由下公式计算: )(,)(. R a m o i i c t t t K A Q -?+=τ 式中 A ——内围护结构的面积,2m ; i K ——内围护结构的传热系数,C m W ??2 ; m o t ,——夏季空调室外计算日平均温度,C ?; a t ?——附加温升,C ?。 查<<暖通空调>>,a t ?=3C ?。 设备散热形成的冷负荷计算 ηN n n n Q s 321. 1000= 式中 N ——电动设备的安装功率,kW ; i K ——内围护结构的传热系数,C m W ??2 ; η——电动机效率; 1n ——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.7~ 0.9,可用于反映安装功率的利用程度; 2n ——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计最大 实耗功率之比,对精密机床可取0.15~0.40,对普通机床可取0.5左右; 3n ——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率 之比,一般取0.5~0.8。 1n 取0.9,2n 取0.4,3n 取0.8,η查<<暖通空调>>表2-11取值。 照明散热形成的冷负荷计算

根据设计要求厂房内各房间的照度为:加工车间 402m W ;其余房间为 302m W 。 根据<<暖通空调>>灯具之获得热公式: LQ c NC n n Q 21)(. 1000=τ 式中 )(. τc Q ——灯具散热形成的冷负荷,W ; N ——照明灯具所需功率,kW ; 1n ——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时, 取 1n =1.2;当暗装荧光灯镇流器装高在顶棚时,可取1n =1.0; 2n ——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利 用自然通风散热于顶棚内时,取2n =0.5~0.6;而荧光灯罩无通风 孔者2n =0.6~0.8; LQ Q ——照明散热冷负荷系数。 1n 取1.2,2n 取0.8;查<<暖通空调>>附录2-22取LQ Q =0.37 人体散热形成的冷负荷计算 LQ S c C n q Q ?τ=)(. 式中 )(.τc Q ——人体显热散热形成的冷负荷,W ; s q ——不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W ; n ——室内全部人数; ?——群集系数; LQ Q ——人体显热散热冷负荷系数。 查<<暖通空调>>表2-12、表2-13和附录2-23,s q 取83,?取0.93,LQ Q 取0.84 3.2.2各房间负荷计算结果

空调负荷计算

空调负荷计算 默认分类2007-08-04 09:18:57 阅读1331 评论2 字号:大中小订阅 (一)、空调负荷计算依据1.人体的舒适性及空调室内空气的设计参数一.人体的舒适性 空气调节建筑的一个主要目的就是要为其使用人员创造一个舒适的生活,工作,娱乐或购物等的环境空间。因此,也可称为人工环境工程的一部分,这一点对于高层高级民用建筑尤为突出。通常来说,在高层民用建筑空调中,影响人体舒适性的环境因素有以下内容。 1. 室内温度 室内温度是影响人员舒适性的最主要因素,也是空调设计中首要考虑的问题。室温对人员的影响是通过人体表面皮肤的对流换热和导热作用来表现的,无论是冬季还是夏季,过高或低的室内温度都会使人体本身的平衡受到破坏,从而产生极不舒适的感觉,严重时甚至导致室内人员生病的情况发生。 2. 相对湿度 相对湿度影响人体表面汗液的蒸发,实际上也是对人梯热平衡的一种影响。相对湿度过高会使人感到气闷,汗出不来,过低又会使人感觉干燥。我国北方地区的一些建筑,冬季室内物品经常产生静电,也是相对湿度过低引起的。相对湿度过低的另一个不良影响是使室内木制家具及装修材料产生裂纹给用户带来直接的经济损失。 3. CO2浓度及新风量 在空调建筑中,通常对门窗的密闭性要求较高,除非特殊要求,采用开窗取新风的办法是不合适的。然而,今年来由于新鲜空气不足而产生的所谓的空调病,使许多人对空调产生一种抵触心理,因此,必须不断地对人员的活动空间提供一定量的新鲜空气,以稀释室内人员产生的CO2及其他物品产生的有害气体的浓度。只有当有害气体和CO2的浓度控制在一定的范围时,才能满足室内人员的最低舒适性要求,实际上就是保证人员卫生健康所要求的最低标准。 随着人们生活水平的提高,相信对此的要求也会逐渐提高,这也符合目前学术界正关注的IAQ(室内空气质量)问题的讨论结果和要求。尽管这样做必须以多耗能源为代价,但如果不这样要求,则是以人的健康为代价,这显然背离了人们最根本的需求及空调建筑的初衷了。 4. 室内空气流速

全新风恒温恒湿空调负荷计算

全新风恒温恒湿空调负荷计算 空气工况处理过程如下: 一、已知条件 1、工程地点:上海宝山区 2、夏季室外工况:设计温度35℃,设计相对湿度75%。。 3、冬季室外工况:设计温度-0℃,相对湿度25% 4、工程概况:喷漆涂装车间 5、温湿度控制要求: 夏季供风:送风工况:27±2℃,相对湿度65%±5%。。 冬季供风:送风工况:23±2℃,相对湿度55%±5%。 6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。 二、全新风机组工况处理过程分析 1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后——夏季工况图) 室外点P参数:t=35℃,¢=75%,h=104.6KJ/kg,d=27.0g/kg 送风点O参数:t=27℃,¢=65%,h=64kJ/kg,d=14.6g/kg 冷水盘管后工况点Q参数:t=19.87℃,d=14.6g/kg,h=57kJ/kg 2、冬季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后—冬季工况图) 室外点W参数:tw=-0℃,¢=25%,hw=2.3KJ/kg,dw=0.94g/kg 送风点N参数:tn=23℃,¢=55%,hn=47.8kJ/kg,dn=9.7g/kg 热盘管后工况点L参数:tl=16.95℃,dl=1.21g/kg 三、机组参数确定: 控温控湿供风机组: 此供风机组30000m3/h风量 1、机组制冷量确定: 机组冷量要求: Q=1.2*30000*(Hp-Ho)/3600=1.2*30000*(119-70)/3600=490KW; 2、冬季机组的加热量: 热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=30000*1.05*1.2*(0-22)/3600=231KW; 3. 冬季机组的加湿量: 加湿量D=1.1*1.2* 30000*(10.8-1.5)/1000=368Kg/h. 控温控湿供风机组: 此供风机组45000m3/h风量 1、机组制冷量确定:

相关文档