文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年最新燃气锅炉应急预案

2017年最新燃气锅炉应急预案

2017年最新燃气锅炉应急预案
2017年最新燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性

天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。

如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。

2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析

2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

2.2 泄漏原因分析

燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因:

2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。

2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运

行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。

2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。

2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。

3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识

锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。

4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施

4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。

4.3 加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力。4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施。

4.4.1人工检测手段

(1)根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。(2)肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小

(3)仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。

4.4.2天然气泄漏报警检测系统

(1)在锅炉房室内高处安装了2台天然气泄漏报警器,报警器与监控系统连锁。

(2)当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及

时与燃气公司的有关科室联系进行维修。

4.3 严格安全操作

4.3.1 加强防火安全管理。

杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。

在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。

锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

4.3.2 采取防静电防爆措施。

每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的

接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。

4.4 锅炉燃烧调节及监护运行。

对锅炉燃烧进行调节时不能太快,防止锅炉熄火后,在炉膛和烟道内泄漏天然气;司炉人员在锅炉运行时,重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。

5 燃气锅炉房天然气泄漏的应急处理

5.1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序

5.1.1室内燃气管线泄漏。

立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.2锅炉本体泄漏。

(1)紧急停炉(按急停按钮)。

(2)关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。

(3)根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.3燃烧器泄漏。

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员维修。

5.1.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。

5.2 处理天然气泄漏时应注意的问题

5.2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。

5.2.2及时与燃气公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。

5.2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。

5.2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测工具等的储备。

5.2.5处理泄漏要派车间专职安全员现场负责,对有关人员进行相关技术交底。

5.2.6处理完后要保证工完料尽场地清,认真作好技术资料的填写。

XXXXXX公司

2017年1月1日

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

天然气应急预案

天然气应急预案 一、目的:为了防止天然气在生产使用过程中发生突发性事故,尽可能减少损失和环境污染,特制定本办法; 二、适用范围 公司各燃气设备、燃气输送管路及调压站; 三、1、安全防范及事故处理小组成员 组长:公司经理 副组长:公司副经理、公司经理助理 组员:技术科主管、生产科主管、机修车间主管、企管科主管、生产车间主管、安全管理员、设备负责人、调度、门卫成员职责分工 2、组长:负责重大事故的总体协调。 副组长:负责重大事故时的组织人员疏散及人员救护。 组员:技术科主管:负责重大事故的技术解决方案的确定及现场处理指挥工作。生产科主管:负责发生重大事故时确定人员疏散的集合点、后勤救援工作指挥机修车间主管:负责安排人员进行燃气设备和燃气管道的巡视,重大事故时安排技术人员配合技术部门进行现场处理。 办公室主管:负责重大事故的对外联系及协调。 生产车间主管:配合生产部门主管进行后勤救援工作。 设备负责人:负责相应设备的日常巡视。 安全管理员:负责日常安全巡视及监督。 调度:负责发生重大事故时的生产组织。 门卫:负责消防设施的配置和消防设施日常检查,发生重大火灾时,维护重大事故发生的治安秩序; 四、突发事件处理 (一) 重大事故处理

1、发生火灾第一现场发现人在发现火灾后,立即通知当班调度,关闭燃气总阀;必要时拨打119 火警,说明起火的准确位置 (1)组长 召集所有组员进行分工安排,并及时向上级领导汇报。 (2)副组长 确定人员疏散方案。 (3)技术科主管 确定现场火情处理方案,并组织人员控制火情,担任现场总指挥。并在公安消防单位人员到场后进行交接,且积极配合实施救援工作。 (4)生产科主管 人员撤离集合点,组织各生产车间人员做好救援的后勤作。 (5)机修车间主管 组织人员配合技术部门主管进行现场火情处理及事后现场生产设施的恢复 (6)各生产车间主管 配合调度进行人员疏散,并组织人员做好救援的后勤工作。 (7)调度 指挥人员疏散。 (8)安全管理 配合调度指挥人员疏散。 (9)设备负责人配合技术主管确定现场处理方案。 (10)办公室主管 通知相关单位报警救援, (11)门卫 门卫保安要坚守岗位,协助及准许厂内人员撤退,但货物及车辆一概不许离场。除公安、消防、救护人员及车辆外,其他人员(包括已离场的非组员)及车辆一律不准进

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

燃气锅炉安全生产事故应急预案

燃气锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。

1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、锅炉概况 本单位生产锅炉,现有大气直燃热水锅炉CQZS-0.7/95/75燃气锅炉8台,;锅炉房建于厂区西南侧。 3、报警 (1)锅炉在运行中,如发生锅炉缺水,锅炉超压、锅炉爆管等安全事故,经操作人员按操作规程及事故处理措施处理后,事态仍继续扩大而无法控制,发生锅炉爆炸或可能发生锅炉爆炸时,第一发现人即向值班人员报告,说明事故情况,目前应急救援处理情况等,值班电话: - (2)通过电话向应急指挥部报告 (3)指挥部根据事故程序,决定是否需要外部援助,如需要拨打119、110及120。 (4)事故应急指挥部接到报警后,立即通知事故应立即

指挥和相关人员到达现场。 4.应急处置 进入现场的各支队伍要尽快按照各自的职责和任务开展抢救工作。 4.1现场指挥部 尽快开通通讯网络;迅速查明事故原因和危害程度,制定抢救方案;根据事故灾情严重程度,决策是否需要外部援助;组织指挥抢救行动。 4.2着火源控制 消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就将着火点分割,分片进行扑救。 4.3现场警戒 警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。

燃气行业安全事故应急预案

编号:AQ-BH-08981 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气行业安全事故应急预案 Emergency plan for gas industry safety accidents

燃气行业安全事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 一、总则 为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《银川市燃气管理条例》等法律法规,强化对燃气安全工作的领导,全面提高燃气突发事故快速反应能力,确保科学、及时、有效地应对燃气安全事故,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,特制定此预案。 (一)编制目的 提高行政主管部门对燃气发生重大突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确,建立健全处理有力的应急体系,将事故损失降低到最低限度。 (二)编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《石油天然气管道保护法》《国家安全生产事故灾难应急预案》《环境保护法》《银川市燃气管理条例》《宁夏回族自治区燃气管理条

例》等相关法律、法规和规章编制本预案。 (三)适用范围 本预案适用于全市从事城镇燃气新建、改建、扩建和运行过程中,发生一次性死亡3人及以上或重伤20人及以上的生产安全事故,城镇燃气发生连续停止5000户(或以上)居民燃气24小时(或以上)的特别重大突发事故。 1、处理输送过程中遭遇非正常情况,导致城镇气源或燃气、液化石油气设施中气质指标严重超标。 2、液化石油气储罐发生垮塌等事故,致使城镇气源终止。 3、地震、供水、滑坡、泥石流等自然灾害导致气源输送受阻或者天然气上游、中游、下游站址以及液化石油气储灌站,灌装站淹没,机电设备毁损。 4、城镇主要燃气系统管网发生干管断裂或突发灾害影响大面积区域燃气、液化石油气。 5、调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏。 (四)工作原则

2017年最新燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

燃气事故应急救援预案的策划与编制

燃气事故应急救援预案的策划与编制城镇燃气由于具有易燃、易爆的特性,一旦发生泄漏,将会引发重大的火灾、爆炸事故,属重大危险源的监控范围。由于城镇燃气特别是管道燃气,不同于一般的加工生产型企业(如某个工厂、仓库、车站、商场、煤气站等),燃气管道及设施遍布城市各个角落,其事故的有害影响严重时扩大到社会公共区。如2004年5月29日,四川沪州发生天然气泄漏爆炸事故,造成5人死亡、1人重伤、34人轻伤。6月8日,安徽淮北煤气中硫化氢含量严重超标导致2人中毒死亡,造成全市停气事故。由于燃气管道大多隐蔽在地下,给监控带来很大难度。加之,由于管道运行多年,防腐层老化,以及有些施工单位不清楚地下物状态,野蛮施工,挖断燃气管道现象时有发生。对于这些突发事故,如果抢险被耽误或处理不当就会给人员、财产和环境带来相当大的损失和危害,所以,根据《中华人民共和国安全生产法》为加强燃气企业安全管理工作,燃气企业应建立城镇燃气事故应急救援预案,为有效实施事故救援行动,笔者就城镇燃气企业建立事故应急预案和救援系统,谈一点体会。 一、建立应急救援预案及救援体系的目的及意义

所谓应急预案,就是需要制定万一发生事故后,所采取的紧急措施和应急方法。应急救援系统就是指通过事前计划和制定应急措施,充分利用一切可能的力量。在事故发生后迅速控制事故的发展并尽可能地排除故障,及时有效地实施应急救援,防止事故扩大和蔓延以及环境破坏,最大限度地减少人员伤亡和降低财产损失。 二、编制事故应急预案的作用 应急预案在应急系统中起着关键作用,它明确了在突发事故发生之前,发生过程中以及事故刚结束后,谁该负责做什么?谁该做些什么?平时该准备些什么?到时候该如何做的策略和资源资源准备,它是针对可能发生的重大事故及其影响和后果的严重程度,为应急准备和响应的各个方面所做的预先仔细安排,做到应急准备和应急管理有章可循、有据可依,是开展及时、有序和高效应急救援工作的指南。 三、应急救援的基本任务 事故应急救援的基本任务应包括以下几方面:

燃气锅炉事故应急救援预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

河北省城镇燃气安全事故应急预案

河北省城镇燃气安全事故应急预案 第一章总则 1.1目的 强化燃气行业管理水平,提高城镇燃气事故应急处置能力,建立统一指挥、分级负责、运转有序、反应迅速、措施科学、处置有力的应急体系,最大限度减少人员伤亡、经济损失,促进我省燃气行业健康有序发展。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《城镇燃气管理条例》《河北省燃气管理条例》《河北省人民政府突发公共事件总体应急预案》《河北省生产安全事故应急处置办法》等安全生产法律法规。 1.3工作原则 应急处置工作应当贯彻“预防为主、平战结合、以人为本、安全第一”的原则,统一领导、分级负责、依靠科学、依法依规,按照事故类别、严重程度,分级分类分别启动预案,实施应急救援。 1.4适用范围 我省行政区域内的城镇燃气运营及使用过程中发生的燃气泄漏、爆炸、火灾等安全事故。 1.5工作机制 省、市、县各级燃气行业管理部门和燃气经营企业均应建立健全城镇燃气安全事故应急预案,完善应急体系、组织机构。 省住房城乡建设厅负责全省城镇燃气安全事故应急管理工作,并对各市、县燃气行业管理部门实施燃气应急处置进行指导、协调和监督;设区市、雄安新区、县(市)燃气行业管理部门会同相关部门联合建立本行政区域内城镇燃气安全事故应急体系,制定应急预案,提请当地政府批准后组织实施;燃气经营企业负责制定本单位的燃气安全事故应急预案,建立应急救援机构,配备专业抢险队伍、设备、车辆。

第二章应急组织机构与职责 2.1各级燃气行业管理部门的应急组织与职责 省住房城乡建设厅:根据省政府和住房城乡建设部应急工作制度及办法,建立河北省城镇燃气安全事故应急工作领导小组,由省住房城乡建设厅主要领导任组长,燃气工作分管领导、安全工作分管领导任副组长,成员由办公室、法改处、城建处、质安处、执法处、燃热中心、安全中心、信息中心主要负责同志组成,领导小组办公室设在城建处,办公室主任由城建处主要负责同志担任。 主要职责:贯彻落实国家、省有关燃气安全事故预防和应急的规定;拟定全省城镇燃气安全事故应急工作制度,制定省级城镇燃气安全事故应急预案,建立完善全省城镇燃气安全事故应急组织体系;负责协调燃气安全事故应急处置工作;配合市县政府对城镇燃气安全事故的调查处理,及时向省政府、住房城乡建设部报告事故动态信息;组织各市开展燃气安全知识宣传教育等工作。 设区市、雄安新区、县(市)燃气行业管理部门:根据同级人民政府和上级有关部门应急工作制度和办法,会同有关部门建立健全本地区城镇燃气安全事故应急组织体系,提请当地政府成立城镇燃气安全事故应急工作领导小组,由政府分管负责同志任组长,并设置综合协调组、专家技术组、应急救援组、设备保障组、医疗救护组、警卫治安组和信息新闻组等机构,建立并完善本行政区域应急体系。 主要职责:拟定本地区城镇燃气安全事故应急工作制度;指导本地区建立完善应急组织体系和应急预案;及时了解掌握并向同级人民政府和上级燃气行业管理部门报告事故有关情况;指挥协调本地区城镇燃气安全事故应急处置工作;组织开展应急技术研究、燃气安全知识宣传教育工作等。 2.2燃气经营企业的应急组织与职责 根据国家有关法律法规的规定和省市县三级应急预案要求,结合本企业实际,制定燃气安全事故应急预案,成立专业应急抢险队伍,配备完善的抢险设备、车辆等,定期组织应急演练,积极组织开展燃气安全知识培训教育和宣传工作,发生燃气安全事故及时向所在地燃气行业管理部门报告,并立即组织实施抢险救援工作。 第三章应急处置 3.1事故分级

北京市燃气事故应急预案

北京市燃气事故应 急预案

北京市燃气事故应急预案(简本) 1总则 燃气作为一种清洁、高效的能源, 日益广泛地运用于炊事、采暖、制冷、发电、车用以及空调、洗衣、烘干等多个领域, 与公众的生活密切相关。同时, 随着燃气的广泛运用, 在城市中也分布着各类燃气设施, 特别是地下燃气管网, 基本覆盖了本市的城区范围。而燃气属于易燃易爆物质, 一旦出现燃气无法正常供应或者发生燃气突发事件, 将直接影响城市正常运行和人们的生活, 威胁社会公共安全和公共利益。因此, 必须建立健全燃气突发事件应对机制, 做到对燃气供应与使用中可能或正在发生的突发事件早发现、早报告、早处理、早解决。 1.1指导思想 以邓小平理论和”三个代表”重要思想为指导, 牢固树立和落实科学发展观, 以构建和谐社会为宗旨, 以科学合理供气、保障首都安全用气为出发点, 以维护社会稳定为目的, 建立”统一指挥、属地管理, 以人为本、专业处理, 增强意识、预防为主”的燃气突发事件应急体系, 全面提高本市应对燃气突发事件的能力。 1.2编制目的

为及时、有效、妥善地处理本市燃气突发事件, 保护人民生命财产安全, 并确保在处理过程中能够充分、合理地利用各种资源, 建立政府、行业及企业间社会分工明确、责任到位、优势互补、常备不懈的应急体系, 提高本市燃气行业防灾、减灾及确保安全稳定供气的综合管理能力和抗风险能力, 特制定本预案。 1.3编制依据 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《城市供气系统重大事故应急预案》等国家法律法规、预案和《北京市安全生产条例》、《北京市燃气管理条例》、《北京市突发公共事件总体应急预案》、《北京市应急委员会工作规则》、《北京市突发公共事件信息管理暂行办法》和《北京市突发公共事件应急预案管理暂行办法》等地方性法规、预案和办法, 结合本市燃气工作实际, 制定本预案。 1.4基本原则 1.4.1”统一指挥, 属地管理”原则。 为确保本预案的实施, 特别是在应对较大以上级别燃气事件的处理中, 包括市政府各部门、各区县政府、燃气供应单位等相关单位, 都应在市委、市政府的统一领导下和市城市公共设施事故应急指挥部的指挥下, 做到明确职责、加强协调、密切配合、信

锅炉房应急预案演练报告书

锅炉房应急预案演练方案 一、演练地点:锅炉房 二、演练时间:2016年4月8日(上午10:00-11:00) 三、参加人员:当班锅炉值班人员、维修人员以及管理人员、安全员 四、演练物品: 1、防爆扳手、可燃气体探测仪 2、曲臂式升降车:1辆 3.图像记录:照相机1台 五、演练事件背景:燃气锅炉运行中突然报警停机、燃气管路发生火情 六、演练成员以及职责分工 1、总指挥:赵晖 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 2、现场指挥:王利 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练专业队长:赵德宝 负责演练具体执行人的确定(2名),操作升降车人员的确定(1名),现场维护人员的确定,与现场指挥的配合等。 4、现场演练执行:锅炉当班值班人员、维修人员。 5、现场拍照:王伟明 七、演练具体步骤演习一(燃气泄漏误报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。(电话通知必须在泄漏点上风口10米外进行,下同) 2、赵德宝通知维修班人员立即开启曲臂式升降车开往报警地点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并科室应急预案信息报告流程汇报给科长赵晖及安全环保科。 3、经检查后未发现有燃气泄漏、判断为误报。 4、锅炉值班人员携带防爆板手到锅炉房燃气间手动将燃气切断阀缓慢恢复至原位,待锅炉前燃气管道压力正常稳定后再开启锅炉恢复供汽。 演习二(燃气泄漏报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。 1、赵德宝通知维修班人员开启曲臂式升降车开往报警点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并按科室应急预案信息报告流程汇。 4、经检查后发现燃气管道法兰连接处确有轻微燃气泄漏。 5、设施科维修人员携带防爆板手站在泄漏点上风口处对泄漏处法兰螺丝匀力紧固,如解决泄漏问题按(演习一)处理。如泄漏未解决通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场,安全员王伟明通知燃气公司进行专业处理,待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。 演习三(锅炉房燃气管道发生泄漏着火---火势较小,不危及生命) 2、锅炉值班维修人员发现锅炉燃气管道发生小气量燃气漏气火灾,立即通知班长赵德宝。 3、锅炉值班人员采取堵漏灭火方式-用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭,冷却1分钟后手动切断燃气间燃气阀门,同时通知主管王利及安全员王伟明,通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场。赵德宝按科室应急预案信息报告流程汇报。 4、王利、王伟明到达现场通知燃气公司进行专业处理。待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。

燃气安全事故应急预案

抢修/抢险、应急救援预案 一、事故应急预案的制定 1、预案制定的意义 针对燃气行业特点,对易发生的事故进行事前考虑,杜绝事故的发生,即便就是事故发生了,也能迅速作出正确的反应,在第一时间控制事故的蔓延,把人员伤亡与经济损失降到最低水平。 2、预案的内容 公司要建立并保持处理事故与潜在事故的应急抢险程序,程序的内容应包括以下几点: A.潜在事故与紧急情况发生的部位 B.潜在事故与紧急情况可能发生的内容与危险 C.发生时报警与联络方式 D.应急期间的负责人与各类人员的职责 E.人员疏散程序 F.应急设备与使用方式 G.紧急施救与处理的措施 H.现场保护与善后工作 I.另外还要附有恶劣天气或其她突发不利因素下的应急程序。 3、预案的传达 对于公司制定的应急反应计划,应传达到: ①指挥与控制人员; ②应急服务部门; ③可能受到影响的员工与其她人员; ④其她受到影响的相关方。 这样保证事故一旦发生时,能在最短的时间里调集所有的救援力量,最大限度的减少事故损失。 4、应急预案的指挥系统布置图 各部门应该根据公司情况,制定详细的应急指挥系统布置图,并进行演练,传达到每一位成员 应急预案的指挥系统布置图

5、明确职责 总指挥职责 接到燃气泄漏事故报告后, , 挥紧急抢险人员赶赴现场,各就各位,按制定的抢修 ,,负责事后追查事故起因与责任。 副总指挥职责 接到泄漏报警后,立即赶赴现场,并随时同总指挥联系。根据事故程度对应急工作实施统一组织指挥协调,随时与公司各部门及有关单位取得联系,做好应急救援的人员、资源配置与应急队伍的调动等事故现场有关工作。现场人员必须无条件服从副总指挥所下达的命令,并接受政府的指令与调动。抢险结束,依照条件宣布关闭应急预案。 成员职责 负责协助总指挥与副总指挥进行现场指挥,前者不在的情况下,可代为现场指挥,负责现场指挥工作,夜间由值班干部负承担此项职责。 抢险实施组职责 (1)根据事故现场情况,指挥抢险人员确定危险区,实行布控,设立警戒隔离区,封锁道路; (2)根据事故严重程度,及时向总指挥报告与拨打110、119、120请求支援; (3)指挥抢险队员采取工艺与消防措施,控制事故蔓延,降低事故程度; (4)及时通知新地公司或物资筹备组,提供需要的设备、材料、配件与人员赶赴事故现场。 抢险队长职责 (1)负责领导抢修/抢险队全面工作; (2)参与制订应急预案,组织预案演练,实施抢修/抢险方案; (3)负责抢修机具、设备的维护、维修及材料、备件的保管,确保所有抢修/抢险设备处于良好状态; (4)负责组织输配管网的日常维修工作; (5)负责站内设备的维修保养工作; (6)负责抢险队的任务的工作安排; (7)负责整理抢修/抢险档案资料; (8)负责组织完成公司下达的临时性任务。 抢险队司机兼抢险队员职责 (1)负责驾驶抢险车辆与车辆维护保养,确保车辆安全行驶; (2)参与抢修/抢险工作,兼有抢险员职责; (3)完成领导交办的其她任务。 抢修队焊工职责 (1)负责抢修/抢险、日常维护及工程施工任务; (2)负责焊机与焊接材料的维护保养工作; (3)负责实施带气作业的焊接作业; (4)配合施工现场清理工作; (5)完成领导交办的其她任务。 天然气抢险队员职责 (1)负责阀门开闭与压力调节及燃气放散工作;

燃气锅炉应急预案

目的 及时处理园区发生的燃气泄露事故、确保人身和财产安全。 职责 1.工程维修部负责锅炉供暖机组泄露事故处理工作。 2.安全事务部负责泄露区域的警戒和防护工作。 3.客户服务中心负责信息传达和向业户通报工作。 工作程序 1.安全事务部职责: 1)锅炉房值班人员接到可燃性气体报警信号后,迅速通知工程维修部的维修人员赶到现场确认,本篇文章来自资料管理下载。同时通知管理部在岗的最高领导;并开启防 暴风机。 2)各部门工作人员在园区公共区域内发现有疑似燃气泄漏情况,要立即上报指挥中心,指挥中心要在第一时间通知工程维修部携带"嗅敏仪"赶到发现位置进行检测。 3)确定泄漏是否后在该区域内有燃气泄漏后,工程维修部要立即通知指挥中心和上报执行总经理。 4)指挥中心要在第一时间内通知安全事务部经理负责安排安全员现场控制人员的警戒及疏散人员。不让外界人员进入泄漏区域。等待燃气管理部门前来处置。 5)指挥中心上报执行总经理决定是否向燃气管理部门报告。 2.工程维修部职责: 1)当接到锅炉房燃气泄露报警器报警的信息后,应尽快感到现场进行处理; 2)天然气泄漏自动报警系统切断天然气总阀门,同时启动锅炉房内所有风机,工作人员到达"锅炉房"时要谨慎行事,必须携带相关的防护器具;在机房内严禁开灯、开风 扇及任何电源,包括使用电话,并关闭手机; 3)必须立即关闭燃气供暖机组的电源,严禁现场有微小明火产生; 4)对漏气位置进行查找,并配合燃气管理部门的专业人员现场进行检查维修处理;5)安全事务部应对相关区域的工作人员发出"现场严禁吸烟"、"环境危险,严禁作业"等的警示,并用标牌进行明示; 6)如发现有不适者,应小心妥善处理,等待救护人员抵达现场。 7)事故解除后,要查明事故原因,并进行记录和存档。 3.客户服务中心职责: 1)负责对出现事故的信息传达,通知公司相关领导; 2)负责协助安全事务部对业户的安抚和疏散工作; 3)负责对业户的解释工作。 4.事故范围扩大以后: 1)当因燃气泄漏造成火灾时,按《火灾应急处理预案》办理; 2)如发现有受伤不适者,应小心妥善处理,通知指挥中心向外求援;

燃气安全事故应急预案-燃气事故应急预案

燃气安全事故应急预案:燃气事故应急预案 如何加强对燃气安全的管理,把事故防患于未然,是摆在所有燃气供应企业的首要问题。因此,做好安全应急预案很有必要。今天X为大家整理了燃气安全事故应急预案,欢迎大家阅读。 燃气安全事故应急预案一总则 1、目的 为建立健全突发燃气安全事故应急反应机制,最大限度地降低事故危害程度,保障人民生命财产安全,保障安全供气,特制定本预案。 2、编制依据 、、等法律、法规、规章及规范性文件。 3、遵循原则 以人为本,预防为主。在燃气事故的预防、处置、恢复供气等各环节,把保障人民群众生命安全作为应急工作的出发点和落脚点,建立预防事故的监督机制和防范体系,提高事故的应急处置能力。 统一领导,逐级抬升。在镇政府统一领导下,相关部门、相关单位加强协调、密切配合、信息共享、形成合力,保证应急处置工作协调有序的开展。事故发生后,按照属地管理职责,实行分级负责,分级响应,基层先行,逐级抬升的原

则处置燃气安全事故。 平战结合,常备不懈。各燃气企业随时做好应对突发事故的思想准备、预案准备和机制准备,加强义务消防队伍的训练和事故应急演练。突发事故时,生产队伍、义务消防队伍转变为应急抢险队伍,及时参与紧急处置工作。 4 、适用范围 本预案适用于我镇范围内的燃气储存、输配、供应环节突发燃气泄漏、爆燃、火灾等安全事故。本预案不适用于户内燃气爆燃、火灾、中毒事故。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。 燃气安全事故应急预案二燃气安全事故分级 1 、按照可控性、严重程度和影响的用户范围,将燃气安全事故分为一般、较大、重大、特大四个等级。 2 、一般燃气事故:指燃气火灾或泄漏事故受控,已经或可能造成3人及以下人员受伤,或影响20XX户及以下用户正常用气。 3 、较大燃气事故:指燃气火灾或泄漏事故受控,已经或可能造成1-2人死亡,或4-19人受伤,或影响20XX-5000户正常用气。 4 、重大燃气事故:指燃气火灾或泄漏事故受控,已经或可能造成3-9人死亡、或20-49人受伤,或影响5001-10000户正常用气。

燃气锅炉事故应急预案【最新版】

燃气锅炉事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组

成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案の制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案の实施和演练;检查督促事故应急救援の各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态の启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援の具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施の落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资の供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。

(6)交通运输组():负责交通车辆の保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下の人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中の通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间の协调以及与外部机构の联系、协调。 二、应急预案の启动 当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。 三、应急程序 (一)报警 1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近の电话,拨打市

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案.docx

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实

燃气锅炉房事故应急预案

锅炉房突发事故应急预案 1.主任为组长、各锅炉房技术骨干为成员的应急处理小组。 2.各锅炉房配备应急灯及应急配件及工具。 3.健全以安全为主体的消防保障体系,配备合格的消防器材,确保消防器材安全可靠。 4.做好日常锅炉的维修保养,确保备用锅炉的完好性,保证备用锅炉可随时投用。 5.定期对锅炉、压力表、燃气安全报警装置进行检查、检验,做到安全可靠。 6.定期对锅炉安全装置进行手动试验,确保安全装置灵敏可靠。 7.定期检查消防安全通道,保证安全畅通及人员疏散。 8.对司炉工进行故障应急处理培训,确保故障处理程序合法。 9.保持通讯畅通,建立锅炉房主管故障逐级汇报制度,紧急情况下可越级直接汇报。 10.各锅炉房必须在每年供暖开始前和供暖运行期间各演练一次。 11.在演练之前必须按规定填写任务计划书进行策划,经最高管理者批准后方可实施。

物业管理一公司一级防恐目标 (燃气锅炉房)突发事故应急预案 一、锅炉介绍 (略) 二、应急救援的组织机构及其职责 1、公司成立重大事故应急救援指挥领导小组。由公司经理、副经理及各科室等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥:罗英夫 副总指挥:罗英夫 成员:张前进黄哲刘海奎陈云飞赵玉超 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若

(完整版)沼气锅炉安全生产事故应急预案

沼气锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司沼气锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析

2.1锅炉概况 本部门锅炉,现有WNS10-1.25-Y.Q型燃气锅炉1台,主要运行参数压力为1.25MPa,锅炉房建于厂区南侧。 2.2危险性分析 2.2.1本部门压力容器危险源为WNS10-1.25-Y.Q型燃气锅炉1台。 2.2.2燃气蒸气锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。 2.2.3燃气蒸气锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 2.2.4燃气蒸气锅炉爆炸的破坏力决定于燃气蒸气锅炉的容积、压力和温度。 2.2.5燃气蒸气锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。

液化天然气应急预案

LNG液化天然气事故专项应急预案 为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,加强燃气安全管理,规范应急管理工作,提高生产安全事故应急救援反应速度和协调水平,增强项目员工处置突发事故能力,预防和控制次生灾害的发生,保障项目人员生命安全,最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响,维护公司声誉和社会形象,促进本项目全面、协调、可持续发展,结合项目的实际情况,特制订河北燕峰路桥张承高速承德段TJ7标液化天然气(简称LNG)事故应急预案。 本预案适用于河北燕峰路桥张承高速承德段TJ7标在使用液化天然气活动中,可能发生的液化天然气火灾、泄漏、冻伤事故时初期的项目应急处置方法。 一、生产经营单位的危险性分析 我项目LNG天然气供气系统包括气化调压撬、空温式气化器、复热器、LNG天然气运输车、调压设备。供气采取LNG运输车直接接入空温式汽化器及调压器然后使用,无储存罐。 二、危险源与主要危险分析 1、物质危险特性 液化天然气性质:液化天然气具有易燃、易爆、易扩散、易产生静电、有毒、低温的特性。 ①易燃性 液化天然气的火灾危险性分类为甲B类,该类气体极易燃,其点火能量小,只要一个小小的火花就能引燃。

②易爆炸性 液化天然气与空气混合达到爆炸极限时,遇到点火源即可发生爆炸。化学性爆炸物质的爆炸极限浓度范围越宽,爆炸极限浓度下限越低,该物质爆炸危险性越大,天然气的爆炸极限为4.96%-15.3%。 ③静电荷积聚性 液化天然气为绝缘气体,在车辆气瓶中运行时,天然气与管壁摩擦会产生静电,且不易消除。当静电放电时会产生电火花,其能量达到或大于天然气的最小点火能并且天然气浓度处在爆炸极限范围内时,可立即引起爆炸、燃烧。 ④易扩散性 液化天然气泄漏后不容易在低洼处聚集,有较好的扩散性。但是,当大量天然气发生泄漏时,在气象条件合适的情况下(如风力很小),可造成大量天然气在较小空间范围内集聚,形成爆炸性蒸气云,遇火源可引起爆炸。国内外均发生过泄漏天然气扩散遇明火燃烧爆炸的恶性事故。 ⑤窒息、毒性 虽然天然气中的主要成分甲烷本身无毒,但空气中甲烷含量过高,可造成人员缺氧窒息,当空气中的甲烷含量达到 25%-30%时,会使人发生缺氧症状,甚至引起人员窒息。同时天然气为烃类混合物,性于低毒性物质,长期接触可出现神经衰弱综合症。 ⑥低温性 液化天然气储存是在-162℃左右的低温条件下进行的,泄漏时除了对近场直接接触人员可能造成冻伤等效应外,还可能因为其低温能力对车辆