第1节设计任务及设计资料

一、设计任务

陕西关中地区A县城区给水管网初步设计

二、设计资料

1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县

城镇人口生活和工业生产用水;

2.城区建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面以下0.5m;

3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为

2020年。供水普及率100%;

4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。城区

居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。

工业企业生产生活用水资料

综合生活用水逐时变化表

1.水量计算;

2.管网定线与平面布置;

3.水力计算;

4.制图与设计说明;

5.水泵初步选型与调度方案设计。

四、参考资料

1.给水排水手册设计第三册《城镇给水》

2.给水排水设计手册第一册《常用资料》

3.给水排水设计手册第十册《器材与装置》

4.给水排水设计手册第十一册《常用设备》

5.《室外给水设计规范》GB50013-2006

6.《建筑设计防火规范》GB50016-2006

7.水源工程与管道系统设计计算

8.给水工程(第四版教材)

第二节给水管网布置及水厂选址

该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。

县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。考虑要点如下:

①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m

②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右

③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过

④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度

⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用

输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。城市的输水管和配水管采用球墨铸铁管。配水管网共设6个环。

在河流上游距离河流约1000m处建一地表净水厂,水厂处不受洪水威胁;

水厂所处位置不占良田,考虑到远期发展,水厂的面积留有余地;水厂距离城区较近,交通便利,靠近电源,市政管网完善

第三节给水管网设计计算

一、设计计算

1.最大日用水量计算

(1)综合生活用水量计算:

该县为陕西中小城市,城市分区为二区,查《给水工程(第四版教材)》522页附表1(b),取最高日用水定额为170L/cap·d

城区居民设计年限内人口:N=95800×(1+5‰)10≈100700cap

则最高日综合生活用水量:

=qNf=170×100700×100%×10-3=11719(m3/d)

Q

1

式中:q—最高日生活用水量定额,m3/(d·人)

N—设计年限内计划人口数

f—自来水普及率,%

(1)工业企业职工生活用水量计算:

由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,热车间设计用水量取

35 L/cap·d,一般车间设计用水量取25 L/cap·d

A厂热车间:35×600=21000(L/d)

一般车间:25×2400=60000(L/ d)

共:21000+60000=81000(L/d)=81(m3/d)

B厂热车间:35×200=7000(L/d)

一般车间:25×800=20000(L/ d)

共: 7000+20000=27000(L/d)=27(m3/d)

C厂共:25×900=22500(L/ d)=22.5(m3/d)

(2)工业企业职工沐浴用水量计算:

由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,热车间设计用水量取

60 L/cap·班,一般车间设计用水量取40 L/cap·班

A厂热车间:60×600=36000(L/d)=36(m3/d)

一般车间:400×3×40=48000(L/d)=48(m3/d)

共:36+48=84(m3/d)

B厂热车间:60×200=12000(L/d)=12(m3/d)

一般车间:40×300×2=24000(L/ d)=24(m3/d)

共: 12+24=36(m3/d)

C厂共:40×200×3=24000(L/ d)=24(m3/d)

(3)生产用水量计算:A厂:3000m3/d

B厂:2500m3/d

C厂:1500m3/d

(4)市政用水采用中水,在此不做计算

(5)未预见水量计算:

由给水排水手册设计第三册《城镇给水》得,未预见用水量取综合生活用水量、工业企业职工用水量、工业企业职工沐浴用水量、生产用水量及市政用水量总和的15%-25%,此处取20﹪,即:

Q

3

=(17119+81+27+22.5+84+36+24+3000+2500+1500)×20﹪

=4878.7 (m3/d)

(6)最大日总用水量计算:

最大日用水总量为综合生活用水量、工业企业职工用水量、工业企业职工沐浴用水量、生产用水量、市政用水量及未预见用水量总和,即:

Q

d

=17119+81+27+22.5+84+36+24+3000+2500+1500+4878.7

=29272.2 (m3/d)

2.最大时用水量计算:

(1)根据资料计算出居民生活用水、工企业生活用水、生产用水及城市总用水的逐时用水量变化,列入“A县城区最高日逐时用水量变

化计算表(表1)”(见附件一)。

由A城区最高日逐时用水量变化计算表可得出A县城最高日最高

时用水量Q

h

=1898.02m3/h=527.23L/s

时变化系数K

h =86400×Q

h

/ Q

d

=1.556

(2)根据“A县用水量计算表”绘制最大日用水量变化曲线(见下图)。

一级泵站全天运转,流量为最高日用水量的1/24×100%=4.17﹪;

二级泵站分两级供水:从5时到20时,一组泵站运转,流量为最高日用水量的5.1﹪;其余时间的水泵流量为最高日用水量的2.61﹪。一天泵站总供水量等

于最高日供水量;

即:2.61﹪×9+5.1﹪×15=100﹪

3.消防用水量计算:

①室内消防用水量按两处同时发生火灾,各处有两个消火栓同时工作10min,

每个水枪流量取5L/s

即:5×2×2×10×60=12m3

②室外消防用水量按《给水工程(第四版教材)》523页附表3,该县城同一时间内的火灾次为2次,一次灭火用水量45L/s,消防历时取2小时;

共: 2×3600×45×2=648000L=648m3

二、调节构筑物容积、个数、尺寸的计算

给水系统中水塔和清水池的作用之一在于调节泵站供水量和用水量之间的流量差值,清水池容积由一二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水量和用水量曲线确定

①当管网中设有水塔时:清水池每小时的调节水量为二级泵站供水量与一泵站供水量之差,计算过程如下表

②当管网中不设水塔时:清水池小时调节容积水量为用户小时用水量与一泵站小时供水量之差

由表得水塔与清水池调节容积分别为最大日用水量的5.90%和17.51%;

1.水塔容积和尺寸的计算:

(1)调节容积的计算:

W

1

=29272.2×5.9%=1727.1m3

(2)消防贮水量的计算(按10min计算): 5×2×2×10×60=12m3

(3)总容积计算:

W= W

1+ W

2

=1727.1+12=1739.1 m3

由于总容积过大,设水塔不经济,故而不设水塔.

2.水池容积和尺寸的确定:

(1)调节容积计算:

W

池1

=17.51%×29272.2=5125.56(m3)≈5126(m3)

(2)消防容积的计算:

消防贮水量按两小时火灾延续时间计算,根据该县城人口规模确定同一时间内的火灾次数为两次,一次灭火用水量为45L/s

则 W

池2

=2×3600×45×2=648000L=648m3

(3)水厂自用水量的计算

水厂自用水量等于最高日用水量的5%-10%,此处取5%

W

池3

=29272.2×5%=1463.61m3,取1500m3

(4)安全贮量(此处取2000m3)

(5)清水池有效容积的计算:

清水池有效容积等于调节容积、消防贮水量、水厂自用水量和安全贮量之

和 W

1=W

池1

+W

池1

+W

池3

+W

池4

=5126+648+1500+2000=9274m3

(6)清水池个数和尺寸的确定

设置两个容积相等的清水池,清水池设为圆柱形,池深取 5.2m,其中有0.2m的超高

则水池横截面积为:

S

=9274÷2÷5=927.4(m3)

水池横截面直径为:

D=(4S

÷π)0.5=(4×927.4÷π)0.5=34.36m

超高容积为:

W

2

=0.2×927.4=185.5(m3)

每个清水池总容积为:

W

池=W

1

+W

2

+W

池3

=9274÷2+185.5=4822.5m3

则即设两个水池,每个池子池深 5.2m(超高为0.2m),每个池子的横截面直径为34.36m,横截面积为927.4m3,每个池子的总容积为4822.5m3,有效容积为4637m3.

三、管网设计

1.管网定线:

1、定线时,干管延伸方向应和二级泵站输水到水池,水塔,大用户的水流方向一致。循水流方向,以最短的距离布置一条或数条干管,干管位置应从用

水流较大的街区通过。干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m。干管和干管之间的连接管使管网形成了环状网。连接管的作用在于局部管线损坏时,可以通过它重新分配流量,从而缩小断水范围,较可靠地供水。连接管的间距可根据街区的大小考虑在800~1000m左右。

管网采用环状网的方式,在平面图上确定管线,测量出管段长度并进行节点编号(具体定线及编号见平面图)

2、比流量,沿线流量和节点流量的计算:

(1)最高日最大时总用水量Q=1898.02(m3/h)=527.23(L/s)

(2)最大时工企业集中用水量:

∑q=125.00+3.375+156.25+1.6875+62.50+0.9375+8

=357.75(m3/h)

=99.375(L/s)

(3)计算管段总长∑l=10612.5m

(4)比流量:q

s =(Q

h

-∑q)/ ∑l =(527.23-99.375)/ 10612.5

=0.040316137(L/(s*m))(5)管段沿线流量的确定:

Q ij =a·L

ij

·q

s

a—配水系数

L

ij

—管段长度

(6)管段沿线流量计算(见下表);

最高日最高时管段沿线流量计表

再加上该节点的集中流量得出该节点的总流量。

节点流量计算表

2.管段流量初始分配及管径的确定:

(1)流量初始分配时,按照最短管线供水原则,并考虑可靠性的要求进行流

量分配,应用节点流量连续性方程q

i +∑q

ij

=0进行流量的初始分配,流

量的初分结果见管网定线、编号管长及初分流量图。

(2)根据管网初分流量,按界限流量表确定初始的经济管径。

界限流量表

注:本次设计中所选最小管径为200mm,其主要是考虑到通过消防流量时,分配管中的水头损失不至于过大,以免火灾地区的水压过低不满足消防所需最低水

压的要求

最高日最高时管段原始数据表

3.管网平差

⑴根据初分流量及初选管径进行管网平差(电算):

①最大时管网的水力计算

步骤:编制程序需要的输入文件(zds.txt)→电算→根据电算结果文件(zdsr.txt)调整管径→重新计算至满意为止→修订原始数据表

要求:调整结果使得流速达到经济流速范围,管径尽量在经济管径的范围内,考虑到市场上对于管径的限制,若遇到50的管子时,将其管径放大一号来处理

最高日最高时管段原始数据表

Pipe=19 Loop=7 xs=1.0 OK=24

---------------------------------------------------------- No_ from to L(m) D(mm) q(L/s) h(m) v(m/s) IO JO ----------------------------------------------------------

1. 2-- 1 930 300 -49.45 -

2.53 0.70 -1 0

2. 3-- 2 910 400 -114.24 -2.76 0.91 -2 0

3. 4-- 3 1170 500 -15

4.41 -2.03 0.79 -3 0

4. 5-- 1 710 200 2.74 0.08 0.09 1 0

5. 6-- 2 700 200 -11.74 -1.06 0.38 -1 2

6. 7-- 3 700 200 5.09 0.24 0.16 -2 3

7. 8-- 4 700 500 -173.26 -1.50 0.88 -3 0

8. 6-- 5 1050 300 55.30 3.51 0.78 1 4

9. 7-- 6 950 500 144.32 1.46 0.74 2 5

10. 8-- 7 1170 500 215.71 3.78 1.10 3 6

11. 5-- 9 630 200 1.95 0.04 0.06 -4 0

12. 6--10 710 200 8.54 0.61 0.27 4 5

13. 7--11 790 200 3.70 0.16 0.12 5 6

14. 8--12 890 400 98.65 2.06 0.79 6 0

15. 10-- 9 915 200 17.52 2.86 0.56 4 0

16. 11--10 945 300 42.04 1.91 0.59 5 0

17. 12--11 1285 400 76.73 1.88 0.61 6 0

18. 13-- 8 200 600 -263.62 -0.38 0.93 -7 0

19. 13-- 8 200 600 263.62 0.38 0.93 7 0

----------------------------------------------------------

Dh[1]=-0.0001m Dh[2]=-0.0001m

Dh[3]=-0.0000m Dh[4]=-0.0001m

Dh[5]=-0.0000m Dh[6]=-0.0000m

Dh[7]=0.0000m

②最大用水加消防时的校核

该县人口10.07万人,则查表知同一时间发生火灾次数为2次,一次灭火用水量为45L/s,进行消防核算时,假定火灾一处发生在管网控制点2号节点,另一处发生在管网最远点9号节点,在这两个节点分别增加一个集中消防流量45L/s,这外加流量按最高时管网初分流量方向不变的基础上叠加相同流向的消防集中流量

最高用水+消防时原始数据表

将最大用水加消防时的电算平差结果输出如下:

Pipe=19 Loop=7 xs=1.0 OK=26

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

给水排水课程设计

给水排水课程设计

摘要 在城镇,从住宅、工厂和各种公共建筑物中不断排出各种各样的污水和废弃物,需要及时妥善地排除、处理或利用。 排水工程是为保护环境,现代城市就需要建设一整套的工程设施来收集、转输、处理和处置污水的工程设施。主要设计一个污水出处理厂的处理工艺。消除污水的危害,保障人民的健康和造福子孙后代。因此,针对此情况,我们的应该进一步完善现代城市的排水管道设计,来使污水能以不污染环境为前提,顺利的排出并且竟可能的回收利用。

目录 一、概述---------------------------------------------------------------1 1.1设计准备-----------------------------------------------------------1 1.2排水设计方案-----------------------------------------------------1 1.3管网布置-----------------------------------------------------------1 二、设计计算-----------------------------------------------------------1 2.1居民生活污水流量计算--------------------------------------------2 2.2生活污水量总变化系数的确定------------------------------------2 2.3设计充满度---------------------------------------------------------2 2.4设计流速------------------------------------------------------------3 2.5最小设计坡度------------------------------------------------------3 三、计算结果------------------------------------------------------------4 3.1表一----------------------------------------------------------------5 3.2表二----------------------------------------------------------------6 四、小结-----------------------------------------------------------------7

建筑给水排水课程设计计算书

第一章设计说明书 1.1生活给水系统 1.1.1系统给水方式的确定 该建筑物为低层住宅,层数为六层,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室外高差为0.1m。在本工程设计中,市政外网可提供的用水压为270kPa,基本能满足建筑部用水要求,故考虑采用直接给水方式。这样可以充分利用外网的水压,节省投资,方便管理.且经计算满足要求。 1.1.2给水系统的组成 整个给水系统由引入管、水表节点、给水管道及给水附件等组成。 (1)阀门 管路上的阀门均采用铜阀门,阀门口径与给水管道接口管径一致,并于以下部位安装: 1)住宅给水管道从市政给水管道的引入管段上,设于水表前。由于水表后设置管道倒流防止器,因此不需在水表后设置止回阀; 2)从住宅给水干管上接出的支管起端或接户管起端; 3)能保证事故时供水安全而设置的阀门; 4)各用户水表节点。 (2)水表 总水表选用LXS—50C型,DN50的湿式旋翼式水表,入户水表选用LXLC可拆卸螺翼式水表,公称直径为80mm。安装在引入管的水平管段上,总水表节点处设置相应的水表井。根据《给排水标准图集S1》,水表井尺寸为1.5m×1.0m×1.9m。 1.1.3给水系统的材料选用 该住宅室给水管均采用PP-R给水管,热熔连接。室外埋地给水管采用衬里的铸铁给水管,法兰连接。 1.1.4给水管道的布置与敷设 1)引入管从建筑物南部引入。给水干管、立管尽量靠近用水量最大设备处,以减少管道转输流量,使大口径管道长度最短。 2)室外给水管埋深0.8m,给水引入管设0.002~0.005的坡度坡向泄水装置,以便检修时排放存水。 3)各层给水管道采用暗装敷设,管道尽量沿墙、梁、柱直线敷设。 4)管道外壁距墙面不小于150mm,离梁,柱及设备之间的距离为50mm,立管外壁距墙,梁,柱静距不小于50mm,支管距墙,梁,柱静距为20~25mm。 5)给水管与排水管道平行,交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉给水管道在排水管上面。 6)立管通过楼板时应预埋套管,且高出地面10~20mm。 1.2生活排水系统

建筑给排水课程设计-(东华大学).

第一章设计基础资料 1.建筑平面图(见附图); 2.建筑层数7层,层高 3.0m,地下室地面标高- 4.00m,室外地面标 高-0.60m,水箱房净空高5.00m。冰冻线深度0.7m。 3.建筑每户人口按4人计,每户需装设水表,并装设总水表。 4.室外城市给水管道管径DN300,管顶标高-3.50m;城市排水管径 DN300,检查井管底标高-5.00m。 5.城市给水管网的可靠水头15.00m。

第二章设计说明书 2.1 给水系统设计 2.1.1 给水方式选择 (1)给水方式列举 ①直供给水方式 由市政管网直接供水,适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。 ②单设水箱给水方式 宜在以下两种情况时采用:室外市政管网供水压力周期性不足时,或在市政管网供水压力过高时作减压稳压用。根据原始资料管网压力为320~450KPa,属于压力周期性不足的情况,故而采用单设水箱方案。 ③水泵直接供水方式 宜在室外给水管网的水压经常不足时采用。但由于水泵直接供水压力稳定性差,且直接抽水会对周边用水压力产生波动影响用,而本项目中低水量时压力450KPa可以供至9层以上,所以在该项目中不宜且不需要采用设置水泵的方式。 ④水池—恒速泵—水箱联合给水方式 水池—恒速泵—水箱联合给水方式的供水设备包括贮水池、离心水泵和水箱。其主要特点是在各区上层的适当位置(一般高于分区处3~4层)设分区高位水箱,其作用是贮存、调节本区的用水量和稳定水压,水箱内的水由设在底层或地下室的离心水泵输送。设水泵和水箱的给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。 ⑤水池—变频泵给水方式 可分为变频泵并联给水、变频泵减压阀给水两种主要方式,比较见下表 1.1所示: 表2.1 各种变频泵给水方式优缺点比较

给水处理厂设计课程设计

给水处理厂设计课程设计

四川理工学院课程设计 C市给水处理厂设计 学生: 学号: 专业:给水排水工程 班级: 指导教师: 四川理工学院建筑工程学院二○年月

四川理工学院 课程设计任务书 设计题目:《C市给水处理厂设计》 学院:建工学院专业:给排水班级: 2011 学号: 学生:指导教师: 接受任务时间 2014 年 6 月 30 日 教研室主任(签名)学院院长(盖章) 1.课程设计的主要内容及基本要求 需完成课程设计提供的《C市给水处理厂设计》中涉及全部内容。可徒手绘图或者采用计算机出图,并将结果编写完整的计算书。计算书的内容及要求详见课程设计任务书与指导书。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 (1)《给水排水设计手册》(第1册)常用资料. (2)《给水排水设计手册》(第3册)城镇给水. (3)《给水排水工程快速设计手册》(第1册)给水工程. (4)《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010. (5)《给水排水国家标准图集》(S1、S2等). (6)《室外给水设计规范》GB50013-2006. 3.进度安排

各一份。 2、附图纸的电子文件。 摘要 作为给水系统中相当重要的一个组成部分,给水处理决定了供给用户的水是否符合水质要求,给水处理厂需要根据用户对水质水量的要求进行相应的处理。本次给水工程课程设计旨在对C市给水处理厂进行一个初步设计,根据已给的C市地形图、江流以及设计水量,确定给水处理厂的位置以及占地面积;根据江流水的水质情况,通过各絮凝池、沉淀池以及滤池的比较,最终确定采用折板絮凝池、异向流斜管沉淀池、重力式无阀滤池、液氯消毒组成的常规工艺处理,从而使供水水质达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-2006)。对各净水构筑物、给水处理厂高程进行计算,画出给水处理厂管线平面布置图和构筑物平面布置图、净水流程高程布置图以及主要净水构筑物工艺图。 关键词:给水处理厂;折板絮凝池;异向流斜管沉淀池;重力式无阀滤池

给水排水管道系统课程设计

《给水排水管道系统》 设计说明 系别:________ 专业:___________ 姓名: _____________________ 学号:024411150 ____________________ 指导教师:张奎谭水成刘萍宋丰明

实习时间:2013年12月15日一12月29日 河南城建学院 2012年12月28日 给水排水管道工程是给水排水工程的重要组成部分,可分为给水管道工程和排水管道工程两大类。 给水管道工程是论述水的提升,输送,贮存,调节和分配的科学。其最基本的任务 是保证水源的原料水送至水处理构筑物及符合用户用水水质标准的水输送和分配到用户。这一任务是通过水泵站,输水管,配水管网及调节构筑物等设施的共同工作来实现的,它们组成了给水管道工程。设计和管理的基本要求是以最少的建造费用和管理费用,保证用户所需的水量和水压,保证水质安全,降低漏损,并达到规定的可靠性。 给水排水管网工程是给水排水工程中很重要的组成部分,所需(建设)投资也很大, 一般约占给水排水工程总投资的50%~80%同时管网工程系统直接服务于民众,与人们生活和生产活动息息相关,其中任一部分发生故障,都可能对人们生活、生产及保安消防等产生极大影响。因此,合理地进行给水排水管道工程规划、设计、施工和运行管理,保证其系统安全经济地正常运行,满足生活和生产的需要,无疑是非常重要的。 室外给水排水工程是城镇建设的一个重要组成部分,其主要任务就是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时,把人们在生活、生产过程中使用后的污水汇集并输送到适当地点进行净化处理,达到一定水质标准后,或重复使用,或灌溉农田,或排入水体。 室内给水排水工程的任务是将室外给水系统输配的净水组织供应到室内各个用水点,将用

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

给排水管道系统课程设计报告

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 题目:杭州市给水排水管道工程设计 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号:02 指导老师:谭水成张奎宋丰明刘萍 完成时间:2013年12月25日

河南城建学院 2013年12月25日 前言 给水排水管道工程是给水排水工程的重要组成部分,可分为给水管道工程和排水管道工程两大类。 给水管道工程是论述水的提升,输送,贮存,调节和分配的科学。其最基本的任务是保证水源的原料水送至水处理构筑物及符合用户用水水质标准的水输送和分配到用户。这一任务是通过水泵站,输水管,配水管网及调节构筑物等设施的共同工作来实现的,它们组成了给水管道工程。设计和管理的基本要求是以最少的建中造费用和管理费用,保证用户所需的水量和水压,保证水质安全,降低漏损,并达到规定的可靠性。 给水排水管网工程是给水排水工程中很重要的组成部分,所需(建设)投资也很大,同时管网工程系统直接服务于民众,与人们生活和生产活动息息相关,其中任一部分发生故障,都可能对人们生活、生产及保安消防等产生极大影响。因此,合理地进行给水排水管道工程规划、设计、施工和运行管理,保证其系统安全经济地正常运行,满足生活和生产的需要,无疑是非常重要的。 室外给水排水工程是城镇建设的一个重要组成部分,其主要任务就是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时,把人们在生活、生产过程使用后的污水汇集并输送到适当地点进行净化处理,达到一定水质标准后,或重复使用,或灌溉农田,或排入水体。 室内给水排水工程的任务是将室外给水系统输配的净水组织供应到室内各个用水点,将用后的污水排除汇集到室外排水系统中去。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学

建筑给排水课程设计

《建筑给水排水》课程设计大纲 课程中文名称:建筑给水排水课程设计 课程编码:0440027 课程英文名称:The building of water draining and supplying engineering Course Design 课程类型:专业基础必修课 适用年级:二年级 适用专业:给水排水、供热通风与空调工程 总学时:30学时 先修课程:水泵与泵站、建筑概论、给水工程、建筑给排水 后续课程:排水工程、水处理工程 编写人:乌买尔、陶红菲 审定人:丁永明、陆卫东 一、课程设计目的与要求 1、设计目的 培养理论联系实际的思想,训练综合运用建筑给排水设计和有关先修课程的理论,结和生产实际和解决实际工程问题的能力,巩固、加深和扩展有关建筑给排水设计方面的知识。 2、设计要求 (1)通过制定设计方案,合理选择给排水方式,正确、熟练运用给排水设计规范、手册、确定选择管道材料及设备,以及较全面的的考给排水系统的布置、实用和维护等要求,达到了解和掌握机建筑给排水系统的设计过程和方法。 (2)进行设计基本技能的训练。例如计算、绘图、熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准和规范等)以及使用经验数据、进行经验估算和处理数据的能力。 二、课程设计方式 学生设计题目一般由指导教师拟定,建筑给排水设计可以同选一题或分组做一题,要求每个学生必须独立完成整套设计、计算内容。 三、课程设计内容 1、根据所给图纸及资料,确定给水方式并作出各种管道的总平面布置图。 2、根据给水系统,规划管道,进行流量计算、水力计算。 3、绘制施工图。 4、完成设计计算说明书。 每个学生必须独立完成课程设计.设计题目为一般住宅建筑给排水(如建筑给水系统、建筑排水系统、建筑消防给水系统等单项工程)。 四、课程设计地点 1、时间安排:1周 2、地点:教室

排水工程课程设计修订版

排水工程课程设计修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

吉林师范大学环境科学与工程学院 课程设计报告 课程名称:排水工程 设计题目:某城市排水管网初步设计 姓名:傅浩然 专业:环境工程 班级:二班 学号: 指导教师:刘浩 2016年11 月7日

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城镇的污水管网的初步设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各

设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。 关键词:主干管干管支管 目录 1 设计任务及设计资料 (1) 1.1 课程设计任务 (1) 1.2 课程设计原始资料 (1) 1.2.1 城市规划资料 (1) 1.2 .2课程设计原始资料 (1) 1.2 .3课程设计原始资料 (2) 1.3 课程设计原始资料 (2) 1.3.1 课程设计原始资料 (2) 1.3.2 课程设计原始资料 (3) 1.3.3 课程设计原始资料 (3)

2 污水管道设计计算 (4) 2.1在小区平面图上布置污水管道 (4) 2.2街区编号并计算其面积 (4) 2.3划分设计管段,计算设计流量 (4) 2.4水力计算 (7) 2.4.1水力计算 (7) 2.4.2水力计算 (7) 2.4.3水力计算 (8) 2.4.4水力计算 (8) 2.4.5水力计算 (8) 2.4.6水力计算 (9) 3 绘制管道平面图和纵剖面图见附录 (10) 4 结论 (10)

给排水课设要点

1 综述 1.1基本资料 水厂设计基本资料如下: (1)水厂设计产水量:25000d m /3,考虑到水厂自用水和水量的损失,要乘以安全系数K=1.08,总处理水量 h m d m Q /1125/107.208.1105.23344=?=??=。 d m d m Q Q /1005.4/107.25.15.13434?=??==高日高时 (2)水文及水文地质资料: 1)河流最高洪水位:37.50m 2)河流常水位: 34.0-36.4m 3)设计地面标高:38.5m (3)原水水质如下: 表一原水水质 (4)厂区地形:按平坦地形设计,水源口位于水厂西北方向80m ,水厂位于城市北面1km 。 (5)自然状况 城市土壤种类为砂质黏土,地下水位2.97m ,冰冻线深度0.69m ,年降水量569.9mm ,最冷月平均为-8.2℃,最热月平均为30.7℃;极端温度:最高39.7℃,最低-22.9℃。主导风向:夏季东南,冬季西北。 项目 数据 项目 数据 Na + + K + (mg/L ) 8.46 总硬度 (度) 6.38 Ca 2+ (mg/L ) 32.46 碳酸盐硬度 (度) 5.51 Mg 2+ (mg/L ) 8.05 溶解固体 (mg/L ) 119 Fe 2+ + Fe 3+ (mg/L ) 0.03 耗氧量 (mg/L ) 0.78 Cl - (mg/L ) 8.51 氨氮 (mg/L ) 0.24 NO 2- (mg/L ) 0.016 碱度 (mg/L ) 120 NO 3 - (mg/L ) 2.75 色度 (度) 10 HCO 3- (mg/L ) 119.6 嗅味 无 SO 4 2- (mg/L ) 17.1 pH 7.6 浑浊度 (NTU ) 150020 286 最高最低 细菌总数 (CFU/mL ) 38000 大肠杆菌 (CFU/L ) 1300

建筑给排水课程设计.doc

目录 一.工程概况 二.参考文献 三.给排水设计内容 四.管材与接口 五.管道敷设 六.管道和设备保温 七.水力计算内容 八.给水排水系统图

给水排水设计说明书 一. 工程概况 小压力为300kPa.进行给水系统的水力计算;排水管网的管材为塑料管, 进行排水系统的水力计算.

二. 参考文献: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 3.《05系列建筑标准设计图集》05S1~4、05S7、05S9 4.《建筑给水排水工程》(教材) 5. 设单位提供的设计要求和相关资料 6. 筑和有关专业提供的作用图及其他专业提供的有关资料.

三. 设计内容 (一)生活给水系统 1.市政给水管网供水压力为300KPa,采用直接供水。 2.本楼最高日供水量为12600L/d。 3.生活给水系统下供上给支状系统。 4.每户设一块湿式旋翼式水表,公称直径20mm,总水表设在户外水表井内,公称直径为50mm.。(二)排水系统 1.排水系统为污、废、雨水合流制,建筑物室内地坪正负零以上重力自流排水。 2.排水立管采用伸顶通气管,顶部设排气帽,排气帽高出坡屋面500mm。 四.管材与接口 1.生活给水管采用铝塑PPR管,热熔热接。 2.生活排水管采用U-PVC排水管,承插粘接。 五.管道敷设 1.给水引入管及排水出户管在地下室内敷设,其余户内管道见平面及系统图。 2.给水穿越楼板时应设套管,其顶部应高于装饰面200mm,安装在卫生间的套管其顶部高出装饰面500mm,底部应与楼板底相平,套管与管道间缝隙应用防燃密实材料和防水油膏填实,端部光滑。 3.管道穿越钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建专业预留孔洞预埋套管,管道穿越地下室外墙水池壁时,应预埋刚性防水套管。 4.排水立管检查口中心距地面或楼板面1.0m,立管每层设Ⅰ型伸缩节,横支管无混合管件的,直管段大于2m时,应设Ⅰ型伸缩节,最大间距不大于4m。 六.管道和设备保温 1.地下室的给水管用10mm橡塑套管防冻保温。 2.保温应在试压合格后施工。 七.水力计算内容 由轴力图确定最不利点为座便器,故计算管路为0、1、2、3、4、5、6、8。该建筑为普通建筑II类,根据表2.3.2取得Uo=2.5。查表2.3.1,找出对应的ac值代入2.3.2。求出同时出流的概率U。查表2.1.1得:座便器N=0.5,浴盆N=1.0,洗衣机N=1.0,厨房洗涤盆N=1.0,算出当量总数N,同时把U和N代入公式2.3.1可求得管段的实际秒流量,查附录2.1可得管径DN和单位长 度沿程水头损失i,与公式hy=iL计算出管路沿程水头损失 hy,将各段有关数据列入表中。(一)给水部分 根据式(1.6.3)计算平均水流概率U : U 0=100 * 3600 2.0 T N mK q g h% U 平均出流概率; T 用时间,取24h; α c 最高用水日的用水定额取150L/(人,D); m 用水人数,取3.5; K h 变化系数,取2.5; N g 计算管段的卫生面具,给水当量总数。

(完整版)建筑给排水毕业课程设计

目录 第一章生活给水系统................................... - 3 - 1.1资料收集 ....................................... - 3 - 1.2供水方案比选.................................... - 4 - 1.2.1 方案例举与比较 ............................ - 4 - 1.2.2方案确定................................... - 6 - 1.2.3方案设计要求与构件组成..................... - 6 - 1.3 给水管道的布置与敷设 ........................... - 7 - 1.3.1 基本要求.................................. - 8 - 1.3.2 布置形式.................................. - 9 - 1.3.3给水管材................................... - 9 - 1.4 生活给水系统设计计算 .......................... - 10 - 1.4.1 用水量计算............................... - 10 - 1.4.2 给水管网水力计算 ......................... - 11 - 1.5 附属构件的计算................................ - 18 - 1.5.1 水表的计算............................... - 19 - 1.5.2 贮水池容积与水箱容积计算........... ...... - 19 - 1.5.3 水泵的计算............................... - 20 -第二章消防系统设计.................................. - 21 -

给水排水管网系统 课程设计汇总

****学院《给水排水管网系统》课程设计 课程设计题目 学生姓名: 学院:资源与环境学院 专业班级: 专业课程:给水排水管网系统 指导教师: 201* 年月日

一设计概要 (一)设计题目 某小区污水管网初步设计 (二)主要设计内容 本设计主要包括污水管网设计与计算,具体内容包括以下几个方面: (1)工厂至污水厂干管设计; (2)工厂至污水厂水力计算; (3)绘制管道平面图; (4)绘制干管纵断面图。 (三)设计原始资料 (1)人口密度为400cap/104m2; (2)污水量标准为140L/(cap.d); (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别为8.24L/s和6.84L/s; (4)生产污水设计流量为26.4L/s; (5)工厂排出口地面标高为43.5m; (6)管底埋深不小于2.0m; (7)土壤冰冻深度为0.8m; (8)沿河岸堤坝顶标高40.0m。 二排水系统概论 (一)街坊污水的分类 在人类的生活和生产中,使用着大量的水。水在使用过程中受到不同程度的污染,改变了原有的化学成分和物理性质,这些用过后的水称作污水或废水。而街坊污水主要由生活污水和工厂污水组成。 1.生活污水指人们日常生活中用过的水,主要包括从住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店及其他公共建筑和工厂的生活间,如厕所、浴室、盟洗室、厨房、食堂和洗衣房等处排出的水。生活污水中含有较多有机物和病原微生物等污染物质,在收集后需

经过处理才能排入水体、灌溉农田或再利用。 2.工业废水 工业废水是指在工业生产过程中所产生的废水。工业废水水质随工厂生产类别、工艺过程、原材料、用水成分以及生产管理水平的不同而有较大差异。根据污染程度的不同,工业废水又分为生产废水和生产污水。生产废水是指在使用过程中受到轻度污染或仅水温增高的水,如冷却水,通常经简单处理后即可在生产中重复使用.或直接排放水体。生产污水是指在使用过程中受到较严重污染的水,具有危害性,需经处理后方可再利用或排放。不同的工业废水所含污染物质有所不同。如冶金、建材工业废水含有大量无机物,食品、炼油、石化工业废水所含有机物较多。另外,不少工业废水含有的物质是工业原料,具有回收利用价值。 街坊污水通常是指排入街坊排水管道系统的生活污水和工业废水的混合物。在合流制排水系统中,还可能包括截流入街坊合流制排水管道系统的雨水。街坊污水实际上是一种混合污水,其性质变化很大,随着各种污水的混合比例和工业废水中污染物质的特性不同而异。城市污水需经过处理后才能排入天然水体、灌溉农田或再利用。 在街坊和工厂企业中,应当有组织地、及时地排除上述废水和雨水,否则可能污染和破坏环境,甚至形成环境公害,影响人们的生活和生产乃至于威胁到人身健康。(二)排水体制选择 1排水体制 排水体制是指排水系统对生活污水、生产废水和降水所采取的不同收集和排除方式,一般分为合流制和分流制两种类型,是针对污水和雨水的合与分而言的。 ⑴合流制排水系统 合流制排水系统是指将生活污水和雨水收入同一套排水管渠内排除的排水系统,又可分为直排式合流制排水系统和截流式合流制排水系统。 直排式合流制排水系统是最早出现的合流制排水系统,是将欲排除的混合污水不经处理就近直接排入天然水体。因污水未经无害化处理而直接排放,会使受纳水体遭受严重污染。国内外许多老城市几乎都是采用这种排水系统。这种系统所造成的污染危害很大,现在一般不再采用。 截流式合流制排水系统是在邻近河岸的街坊高程较低侧建造一条沿河岸的截流总

建筑给排水课程设计

目录 1设计说明书 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2设计概况 (2) 1.4设计范围 (2) 1.5 设计成果 (2) 2 设计说明书 (3) 2.1室内给水工程 (3) 2.1.1系统选择及方案比较 (3) 2.1.2系统组成 (3) 2.1.3加压设备及构筑物 (3) 2.2 室内排水工程 (3) 2.2.1系统选择 (3) 2.2.2系统组成 (3) 2.2.3 排水管道布置与敷设 (4) 2.3.1系统选择 (5) 2.3.2系统组成 (5) 2.3.3消火栓系统管网布置 (6) 2.3.4消火栓的布置原则 (6) 2.3.5消防水泵接合器 (7) 3 设计计算书 (8) 3.1 给水设计计算 (8) 3.1.1 竖向分区 (8) 3.1.2 用水量标准及各区用水量计算 (8) 3.1.3 管网水力计算 (8) 3.2 消防设计计算 (15) 3.2.1消火栓的选定 (15) 3.2.2消火栓系统的组成 (15) 3.2.3贮水池的贮水容积计算 (15) 3.2.4消火栓系统的计算 (15) 3.3 排水设计计算 (18) 3.3.1 排水系统选择 (18) 3.3.2系统中卫生器具当量表4-1 (18) 3.3.3 排水系统水力计算 (19) 3.3.4 排水管径的计算 (21) 致谢 (23) 主要参考文献 (24)

1设计说明书 1.1设计依据 《建筑给排水设计规范》GB 50015—2003(2003年版) 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95 《建筑设计防火规范》GBJ 16—87 《给水排水设计手册》第二册《建筑给水排水》第二版 1.2设计概况 该建筑为一栋普通高层住宅。查《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003知此建筑属于普通住宅Ⅱ类住宅,时变化系数取2.3。所处城市市政设施配套完善,地上15层,无地下层。总高为45m,分为3个单元。一到十五层平面图一样致,每个单元每层为六户。房间内设有沐浴器、浴盆、洗脸盆、低水箱坐式大大便器、洗涤盆。其中浴盆、洗脸盆、洗涤盆需热水供应。每户按4人计算。用水量按200L/人·d。 1.4设计范围 本次设计本专业设计内容具体主要包括室内生活给水系统,室内生活排水系统,消防系统管网布置。 1.5 设计成果 1 设计说明书、计算书 2 给水、排水、消防平面布置图一张 3 给水系统图一张 4 排水系统图一张 5 消防系统图一张 6 卫生间、厨房大样图一张

给水排水管道系统课程设计

给水排水管道系统课程设计

《给水排水管道系统》 设计说明 系别:环境与市政工程系 专业:给水排水工程专业 姓名:张光钰 学号:024411150 指导教师:张奎谭水成刘萍宋丰明 实习时间:2013年12月15日—12月29日 河南城建学院

2012年12月28日 前言 给水排水管道工程是给水排水工程的重要组成部分,可分为给水管道工程和排水管道工程两大类。 给水管道工程是论述水的提升,输送,贮存,调节和分配的科学。其最基本的任务是保证水源的原料水送至水处理构筑物及符合用户用水水质标准的水输送和分配到用户。这一任务是通过水泵站,输水管,配水管网及调节构筑物等设施的共同工作来实现的,它们组成了给水管道工程。设计和管理的基本要求是以最少的建造费用和管理费用,保证用户所需的水量和水压,保证水质安全,降低漏损,并达到规定的可靠性。 给水排水管网工程是给水排水工程中很重要的组成部分,所需(建设)投资也很大,一般约占给水排水工程总投资的50%~80%。同时管网工程系统直接服务于民众,与人们生活和生产活动息息相关,其中任一部分发生故障,都可能对人们生活、生产及保安消防等产生极大影响。因此,合理地进行给水排水管道工程规划、设计、施工和运行管理,保证其系统安全经济地正常运行,满足生活和生产的需要,无疑是非常重要的。 室外给水排水工程是城镇建设的一个重要组成部分,其主要任务就是为城镇提供足够数量并符合一定水质标准的水;同时,把人们在生活、生产过程中使用后的污水汇集并输送到适当地点进行净化处理,达到一定水质标准后,或重复使用,或灌溉农田,或排入水体。 室内给水排水工程的任务是将室外给水系统输配的净水组织供应到室内各个用水点,将用后的污水排除汇集到室外排水系统中去。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论分析和设计的能力。提高方案的比较、

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

相关文档