文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层民用建筑消防给排水设计常见问题探讨 郎育丹

高层民用建筑消防给排水设计常见问题探讨 郎育丹

高层民用建筑消防给排水设计常见问题探讨 郎育丹
高层民用建筑消防给排水设计常见问题探讨 郎育丹

高层民用建筑消防给排水设计常见问题探讨郎育丹

发表时间:2018-07-13T15:55:31.853Z 来源:《基层建设》2018年第16期作者:郎育丹

[导读] 摘要:在高层建筑设计中消防给排水设计是其中的重要方面始排水系统是建筑使用功能的重要组成部分。建筑高度的增加对消防给排水设计提示了更高的要求。

浙江华洲国际设计有限公司丽水分公司浙江丽水市 323000

摘要:在高层建筑设计中消防给排水设计是其中的重要方面始排水系统是建筑使用功能的重要组成部分。建筑高度的增加对消防给排水设计提示了更高的要求。本文简要概述了高层民用建筑给排水设计步骤,并探讨了设计中的常见问题,提出几点建议,保证高层民用建筑的安全性。

关键词:高层民用建筑;消防;给排水;设计;问题

引言

随着我国城市化的进程,建筑高度超过90m的高层建筑不断增多尤其是在城市中心区,土地稀少,寸土寸金,建筑的高度更是不断增加。在高层建筑设计中消防给排水设计是其中的重要方面始排水系统是建筑使用功能的重要组成部分。建筑高度的增加对消防给排水设计提示了更高的要求。

1 高层民用建筑给排水设计步骤

在高层民用建筑中一旦发生火灾,火势蔓延速度较快且人员疏散困难,增加了消防工作的难度,因此加强高层民用建筑的给排水设计的合理性至关重要。本文以某市高层民用建筑为例,该建筑地上 27 层地下 2 层,其给排水设计步骤如下:(1)设置室外消火栓和水泵接合器,在该高层建筑给排水系统设计中,充分考虑喷淋系统湿式报警阀的止回作用,在室外设置喷淋系统的水泵接合器以及报警阀前环网,并且保证室内的消防灭火系统中水泵接合器分散设置,在数量上与室外消火栓数量对应,以此辅助室外灭火作业的开展;(2)设计消防电梯前室的消火栓,将消火栓放置在距离楼梯口较近的位置,在火灾发生时,消防队员可尽快疏散群众,并为灭火行动提供充足时间。 2常见问题

2.1 消防安全设计重视不足

高层民用建筑与普通的建筑比较来看,高层建筑的设计者更应该具有较高的消防安全意识,建筑中的给排水设计要能为消防工作更好的服务,最终保障高层民用建筑的消防安全。就目前来看,大多数高层民用建筑的设计者们没有很好的区分高层建筑的给排水设计和普通建筑的给排水设计,而是将二者混淆在一起,在设计过程中完全忽视了给排水系统与消防安全的联系,或者高层建筑的给排水系统没有经过消防系统的审核就直接投入了使用,给居民的生命财产安全造成了严重的威胁。这种高层建筑的消防给排水设计直接反应了设计人员按消防安全意识较差,由于个人的原因设计了不合理的给排水系统,给居民的生活带来的安全隐患。

2.2消防水池设置不标准

在按照高层民用建筑消防给排水设计进行施工时,就能发现消防水池的设计不符合标准,导致消防水池容积偏大或偏小,这时因为设计人员没有选择合适的用水量和灭火时间。有些工程会增加自动喷淋灭火系统进行修补,但是没有扩充消防水池的容积。还有些地区因为自来水厂不能确保及时提供水源,他们就会将用于室外消防的水存储储存在消防水池里,这就需要建造容积较大的消防水池,导致不必要的资源浪费。

2.3消防水泵的设计问题

在本次研究建筑消防水泵设计中,在其供水管上安装了防水阀门,以此保证了水泵检查试验时排水作业的可能性,通常情况下如果排水量较小,可将其集中排放至泵房集水池中,当排水量较大时可回收至消防池中。并且当出现水泵选定流量大于消防水量时,水泵的扬程会增大并远远超过预期数值,如果并未设置回流保护措施,极易造成严重事故,基于这样的问题,可通过在供水管上安装安全稳定阀进行有效处理,一旦管网出现超压现象,通过回流管可将水排送至消防水池中,以此起到泄压的作用。

2.4 高层民用建筑自动喷淋系统设置中常见问题

根据《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定高层民用建筑自动喷淋系统设置注意事项主要集中在如下两个方面:(1)如果在自动喷水灭火系统中设置超过 2 个报警阀组,尽量在报警阀组前放置环形供水管道,并在每两个报警阀组之间安装分段检修阀,以此保证即使环形管检修时,报警阀不会全部处于断水状态。但是在本次设计中工作人员主要依照“就高不就低”的原则在仅设置一个报警阀组的情况下,在其前也设置环状供水管道,但实际上这样的设置违背相关规定,可进行取消,按照常规设计即可;(2)在每个阀组最不利点喷头处设置末端试水装置,并在楼层和防火分区设置试水阀,其直径以 25 ~ 30mm 为宜,并将试水阀与排水管相连接。

2.5消防给水管网存在隐患

目前,国内消防给水的管网设计与施工主要分为强度试验和试漏检修两种类型。但是,一些高层民用建筑中的消防给水管的强度试验和试漏检修都与相关标准不符,甚至设计与标准的差别很大。在火灾扑救的过程中,给水管很不顺畅,严重制约了火灾的扑救效率,甚至由于火灾扑救不及时给居民造成较大的损失。

2.6消火栓设计不完善

当火灾情况比较严重和紧急时,消防人员会使用室内消火栓来灭火,室内消火栓也成为灭火时的重要工具。消火栓的数量和布局对于灭火都非常重要,但设计者在设计时往往存在不足,导致施工时遇到很多问题。首先消火栓的维护和管理工作就没有安排到位,常会出现消火栓被盗的情况,还有消火栓长期搁置导致生锈破损的情况,以致消火栓成为门面装饰,在发生火灾时不能派上用场;其次消火栓的口径与消防员常用的不一致,通常在设计时会选择 SN50mm的口径,而消防员使用的是 DN80mm 的水带,导致消火栓无法正常使用。

2.7正确设置自喷末端试水装置,解决末端试水装置排水问题

《自喷规范》要求“每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。”在设计中,我们通常不会忘记末端试水装置中试水阀、压力表的设置,但是往往忽视试水接头的设置,特别是试水接头出水口的口径没有交代。其实目前市场许多消防设备生产厂家,可以生产成套的末端试水装置(ZSPP 末端试水装置,含试水阀、压力表、试水接头),我们只需要根据设计要求,按照试水接头出水口的流量系数选择定型产品即可。此外,试水接头不能与管道或软管直接连接,影响孔口出流的效果;自喷排水管也应设计成间接排放,以免下水道气体通过排水漏斗散入室内,影响室内空气品质。

高层建筑给排水设计案例分析

【长沙中崛供水设备有限公司】整理 高层建筑给排水设计案例分析 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。 一、案例背景 某综合楼是集商场、餐饮、办公、住宅为一体的大楼。项目地下1 层为车库及设备房;首层为部分架空、部分小商铺及商场;2 层为餐饮、商场及配套办公室;3层~28层由6栋住宅塔楼组成。建筑高度为94.5m,总建筑面积约125000㎡。 二、给水系统 由于无负压给水一旦自来水管网停水或者出现问题,则有可能造成没有储备水。根据本地实际情况,故采用变频调速供水,控制方式较为简单,可根据泵后压力的变化来确定水泵的转速和多水泵时启泵台数的调配,可以做到无级调速,不论水箱进水浮球阀开闭的大小如何,均可有效供水,这样就增加了供水的可靠性。 市政供水压力为3.2MPa,为了充分利用市政水压,地下1层~地上6层采用市政压力直接供水;7层以上采用两套变频设备供水。系统分区,7层~18层采用低区变频设备供水;其中7层~12层经可调式减压阀减压后供水。19层~28层采用高区变频设备供水;其中19层~24层同样经可调式减压阀减压后供水。 住宅总户数为624户,最高日用水量为655m3,设150m3的生活水池,分为容积基本相等并能独立使用的两格。 水池的泄空管从吸水坑底接出,排入泵房集水井。有人说这样违反了《建筑给水排水设计规范》(以下简称《水规》) 第3.2.4条第一款规定,出水口不得被任何液体或杂质所淹没。如果硬要套这条规范,是有点问题,但笔者认为这种情况,做足相对安全的措施就行了,水池溢流水位报警并关闭进水管上的电动阀(或进水阀选用具有三重保险作用的电动浮球阀)

超高层建筑防火设计

浅谈超高层建筑防火设计 按规定,我国高度超过100米的建筑为超高层建筑,防火设计按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95执行。由于导致高层建筑发生火灾的因素较多,扑救难度大,因此高层建筑应立足于自防自救,采取可靠的防火措施,达到预防火灾的目的。 首先,超高层建筑的火灾特点为: 1、火势蔓延快 高层建筑各专业竖井林立,发生火灾时,这些竖井就像高耸的烟囱,构成火势迅速蔓延的主要途径。试验证明,烟气竖向扩散速度为3~4m/s,100m的高层建筑在25~35m/s左右,烟气即顺垂直通道从底层扩散到顶层,与此同时,火势也将蔓延扩大。 2、人员疏散困难 高层建筑层数多,人员集中,垂直疏散距离远,发生火灾时,要使人员迅速疏散到地面或建筑物内避难层及不受火灾威胁的安全部位,是十分艰难的。数千人、甚至数万人若从整幢大楼疏散到地面,少则几十分钟,多则几小时。 3、火灾扑救难度大 高层建筑火灾的扑救由于受到消防设施条件的限制,给灭火工作带来很大难度。如果超过消防登高车辆的高度则无法从室外扑救,只能依靠自救,即依靠室内的消防疏散设施。 因此,针对一上特点,高层建筑防火设计必须强调几个问题:(1)合理布置高层建筑总体布局和防火分区

总平面布置中的主,附体关系,该建筑与四周建筑的间距及车道的设置等等,均属与防止蔓延和迅速扑救密切相关的问题,也是进行建筑方面设计方案时须首先考虑的重要因素之一。合理的总平面布置,不但有利于火灾扑救,而且对防止火势蔓延有极大帮助。设计时需不折不扣执行。 防火分区是延缓火势蔓延的重要措施,包括水平和竖向两种。水平防火分区是应用防火墙,防火门及防火卷帘等将各楼层在水平方向分隔为两个或几个防火分区,根据《高规》要求,每一分区内要相应装设一些使防火门能自动关闭的装置,并且在建筑施工时,要做到防火卷帘安装时,卷筒与梁,卷筒与墙壁之间不能留有缝隙,能充分发挥其防火、阻烟作用。竖向防火分区主要指对建筑内部的垃圾井、水井(水管井)、电井(强、弱电)及楼、电梯间实行防火阻隔(水井、电井要求封堵),最大限度地降低火势蔓延速度,控制火灾燃烧面积。 (2)确保建筑物耐火能力 《高规》规定,一类高层建筑的耐火等级为一级,二类高层建筑耐火等级不低于二级,在高层建筑防火设计中应保证建筑物的耐火等级,使火灾发生时建筑物结构在较短时间内不会损坏,为人员疏散赢得时间,同时也减少火灾损失。可靠的耐火构造能减少起火,蔓延及保护人和建筑的安全。设计中除了应首先保证主体结构的耐火能力之外,还须对天棚,墙面等装修部位的耐火性能给予充分的考虑。 为了追求建筑外观效果,部分高级公寓和住宅采用了玻璃幕墙,国内外建筑界对此颇有争议(日本、德国等国家明文规定禁止使用)。

民用建筑工程设计常见问题分析及图示给水排水专业

给排水专业常见问题 1. 给水 1.1.承接用水器与配水件出水口空气间隙不够,而且不采取措施 游泳池、水景观赏池、循环水冷却池、洗涤池(槽)等的配(补)水口空气间隙不够,且不采取措施。 违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.4条。(强制性条文)“3.2.4 生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染” 生活饮用水管道的配水件西湖水口应符合下列规定: 1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5 倍; 3.特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采取其他有效 的隔断措施。 1.2未设置倒流防止器 在规范要求的位置上,未设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置。违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.5条(强制性条文)“3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水的起端;(注:不含室外给水管道上接 出的室外消火栓) 2.从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水起端 3.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水 或补水管道溢流水位之间的空气间隙小于出口管径的2.5倍式,在充(补)水管道上; 4.由城市给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或 密闭性容器注水的注水管上; 5.垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水 管道的起端; 6.绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端; 7.从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城 市给水管网形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。” 按照规范要求,更改后见图下:

浅谈建筑消防设计思考

浅谈建筑消防设计思考 高层建筑由于其建筑功能复杂,火灾危险性比较大,因此,高层建筑的消防设计尤为重要。本文主要对建筑消防设计及其系统维护的阔题进行了探讨。以做好建筑消防设计,确保人民生命、财产的安全。 标签建筑;消防设计;系统维护 1、建筑消防设计的必要性 由于建筑物的消防功能设施比较复杂,一旦建筑物发生火灾,会酿成难以预估的后果。因此,建筑物的防火设计显得越来越重要。为了满足建筑物的消防设计要求,笔者参照我国的《建筑设计防火规范》,根据建筑物的实际情况进行科学设计,保证建筑物的防火安全。基于建筑物防火的危害因素及实际的调研结果,笔者提出建筑物消防安全设计的原则: (1)以消除和控制危害为基础原则,由于建筑消防设计方面存在的危害因素,消防设计工作应当以识别和评价建筑物的消防危害因素为基础,对建筑进行规划设计; (2)进行防火建筑设计时应当以保证人的健康为原则; (3)建筑消防设计也应当以保证环境安全为原则; (4)保证管理有效原则,因建筑物的消防管理制度不健全、事故应急预案的缺陷,都有可能导致建筑物消防事故的发生,因此建筑消防设计要注重管理的规范性和有效性。 2、建筑消防的一般设计 (1)防火分区的设计 防火分区是指用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时问内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。分成水平防火分区和竖向防火分区。 ①水平防火分区。指在建筑物内用防火墙、防火门等防火分隔物在建筑物的水平方向所划分出的防火空问。其面积和位置要求包括:A.占地面积(高层建筑为每层的建筑面积)不允许超过有关规定;B.划分水平防火分区时还必须结合建筑物的平面形状、使用功能及人流、货流情况妥善确定防火分隔物的具体位置; C.同一层的两个相邻防火分区之问。在水平方向紧靠防火墙两侧或防火卷帘两侧的门、窗、洞口之问最近的水平距离不应小于2m;在内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于4m。

高层建筑给排水设计实例分析

高层建筑给排水设计实例分析 作者:徐进强, XU Jin-qiang 作者单位:广东珠江建筑工程设计公司,广东,广州,510630 刊名: 山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期):2009,35(12) 被引用次数:0次 参考文献(6条) 1.GB 50015-2003.建筑给水排水设计规范 2.GB 50045-1995.高层民用建筑设计防火规范(2005年版) 3.GB 50140-2005.建筑灭火器配置设计规范 4.GB 50084-2001.自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) 5.GB 50368-2005.住宅建筑规范 6.GB 50370-2005.气体灭火系统设计规范 相似文献(5条) 1.期刊论文鄢潇.YAN Xiao高层综合楼给排水系统安装施工技术分析探讨-中外建筑2009,""(11) 由于高层建筑专业系统多,管线复杂,给排水管道施工带来许多实际困难.本文结合工程实例,详细介绍了高层建筑工程机电管线布置原则,并就给排水系统安装与施工技术工艺及施工过程中的质量控制措施进行了详细探讨,并进行了总结. 2.期刊论文王兴文.王莲花.张征合.张茹中国中医科学院望京医院门诊综合楼给排水及消防系统设计-给水排水2009,35(z2) 中国中医科学院望京医院位于北京市望京地区,总建筑面积为27 903 m~2,其中地上为17 503 m~2,地下为10 400 m~2,建筑层数为地上9层(局部、电梯机房水箱间11层),地下3层,建筑高度45 m.介绍了门诊综合楼类高层建筑的给排水和消防给水设计的思路、设计参数等,供设计参考. 3.会议论文李庆峰山东省电力工业局综合楼设计:空调、冷冻机房防火排烟1987 4.期刊论文李鸿凌浅议某商住小区给排水设计-城市建设2010,""(14) 本文结合实际经验,介绍了住宅给排水设计的具体内容,针对本工程的建筑特点,采用合理的给排水系统,保证给排水系统的可靠性与经济性,并对当今给排水规范某些务例提出自己的看法,供同行参考. 5.期刊论文黄国军某商住楼建筑给排水设计要点分析-中国高新技术企业2010,""(12) 给排水系统作为建筑设备的重要组成部分,其系统设计是否合理对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响.文章以建筑为18层的商住综合楼给排水设计为例,分别阐述了设计中用水量的计算、管道敷设、管材的选择等几方面内容,探讨了现代住宅建筑给水排水未来的设计方向. 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/ae10772046.html,/Periodical_shanxjz200912116.aspx 授权使用:同济大学图书馆(tjdxtsg),授权号:3025f13b-8b86-4f0c-ba99-9e070121c4dd 下载时间:2010年10月6日

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

浅谈高层建筑防火

编号:AQ-JS-02470 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 浅谈高层建筑防火 On fire prevention of high rise buildings

浅谈高层建筑防火 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 2010年11月15日14时20分左右上海市静安区余姚路胶州路一正在进行外立面墙壁施工的20多层住宅脚手架因电焊工违章操作突发大火。在救火过程中20层以下火势可以被控制,但由于消防车的高度问题,在20层以上楼层大火还在燃烧。最终大楼整体被全部烧黑。2011年2月3日零时沈阳皇朝万鑫国际大厦发生火灾事故。就在过程中同样出现了低层火势可以控制,但是高层火灾无法控制的现象。 一栋二三十层的高楼,火焰从一楼烧到顶楼只需几分钟;高层建筑因为楼层太高,电梯不能使用,居住在楼内的居民,在“黄金时间”内从楼梯疏散出来非常困难。一般的消防车,只能将水打到一二十米高。必须使用超高的云梯车才能打水到100多米高的楼层。目前,国内最高的消防云梯车高度也只有101米,落户杭州。一部类似的云梯,价值都在数千万元,对地面的要求也非常高,一般小

区楼间距之间的小路面,根本容不下这个庞然大物。同时,因为高层建筑内的电梯井、管线井很多,一旦失火,容易产生烟囱效应,形成立体燃烧,给消防兵力部署和展开,带来极大的困难。 高层建筑防火主要包括火灾前的预防和火灾时的措施两个方面: 1保证建筑主体结构有足够的耐火稳定性 目前国内外高楼多依赖钢结构,虽然它的整体性和稳定性都很好,但耐火性能很差。钢材的抗拉和承重等性能均会因温度的升高而急剧下降,通常在摄氏450~650度就会失去承载能力,发生变形,钢柱、钢梁弯曲,不能继续使用。一般情况下,不加保护的钢结构耐火极限只有15分钟。因此,建筑界和消防界在解决这个问题方面仍任重道远。 1.1耐火等级和材料选择。中国按建筑常用结构类型的耐火能力划分为四个耐火等级(高层建筑必须为一或二级)。建筑耐火能力取决于构件的耐火极限和燃烧性能,在不同耐火等级中对二者分别作了规定。构件的耐火极限主要是指构件从受火的作用起,到被破坏(如

建筑给排水设计中的常见问题及处理探讨

建筑给排水设计中的常见问题及处理探讨 摘要:21世纪以来,建筑行业在高新技术的发展下得到了一定程度的技术性提高,尤其是在建筑给排水方面的进步尤为显著。然而在近几年的建筑发展情况下 依旧发现了建筑给排水设计的种种问题,且其问题的发生常常会直接与建筑整体 的功能运转相关联,影响到最后该建筑的质量,对于后期用户的使用体验影响相 当大。因此本文探讨建筑实际设计环节,从建筑设计出发进行对于建筑给排水设 计的考察,力图解决其中尚未解决的一系列问题。 关键词:建筑给排水;常见问题;处理 一、建筑给排水设计中的常见问题 1.管道间距设置不合理 在很多时候,建筑设计师在设计的过程当中,为了管道铺设的便捷,就会将 排污管道和给水管道混在一起安装。这就会使管道之间的间距狭小,进而会给其 造成一定的影响。因为如果管道间距过小,则会导致排水管道出现破裂的现象, 同时也会容易造成进水管和日常用水管进行交叉污染。此外,在进行排水管的设 计过程当中,设计人员必须要严格把控管道的排列顺序,保证排水管与生活用水 管平行间距不得小于 50厘米,米交叉间距不得小于15厘米。同时,在进行上方 作业时,要保证给水管道在排水管道上方,这样才能够保证其整体的质量。但是,在实际验收的过程当中,很多建筑单位都没有严格执行该标准,这就导致了在后 续的使用过程当中,产生了一定的问题。 2.供水压力不足 随着我国高层建筑建设的不断加快,这就会使供水设计产生一定的问题。由 于高层建筑需要使用二次压泵来实现日常的高层供水。因此,常常会出现高层建 筑物生活用水,水压不足的现象,这也会给居住在此的居民带来了不便的影响。 3.管道噪声问题严重 在如今的城市环境中基本上建筑物都是高层建筑,且占地面积极广,因此最 后在城市环境中能够留给居民居住的面积相当有限,城市中的住房压力很大。城 市中的住房建筑师为了在极其有限的空间内实现土地面积土地效益的最大化,只 能在房屋建筑的高度上进行不断的提高。房屋建筑高度的不断提高便会导致在建 筑中的给排水系统不完备,并且设计方式不合理导致了建筑给排水系统的供应能 力缺失,因此在对供水系统进行二次加压的时候不能真正起到效果,对于高楼层 的居民来说应用水不能及时传达导致生活基本需求不能得到满足。 除了高楼层居民供水问题外,建筑给排水设计的不合理还会导致给水系统混 乱导致内部结构的不合理配置。因为当今城市生活中城市居民因为生活水平的提高,对于生活各方面的需求都有了很大程度的提高,因此城市建筑者在进行建筑 设计时也充分考虑到了居民在生活方面的需求变化,因而在设计时各种独立的空 间包括独立卫浴、独立卧室等等成为建筑中的大势所趋,房屋空间的各项独立设 置带来的是对于供水系统和建筑给排水系统的高强度要求,一旦建筑给排水系统 设计不合理将会直接导致水管道的压力倍增,进而产生很多的噪音和难以避免的 颤动所带来的进一步噪音,这些看似微不足道的噪音往往会给居民家中的孩子和 老人带来生活上的问题,尤其是对于他们的睡眠质量是一个巨大的挑战。 4.防火性能不足 一般情况下,给水排水管道自身就具有较强的防火性能。因此,在设计的过 程当中,设计师也并不会对于管道进行相应的防火设施设计。但是,在高层建筑

2020新版浅谈高层建筑的消防电气设计

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版浅谈高层建筑的消防 电气设计 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2020新版浅谈高层建筑的消防电气设计 摘要:随着城市的发展,人民生活水平的提高,技术的进步,保护耕地意识越来越强,高层建筑越来越多,应用于高层建筑的配套设备也随着增加,对建筑电气设计不断提出新的要求,同时随着科学技术的进步,高层建筑正朝着自动化、节能化、信息化、智能化方向飞速发展,本文就高层建筑电气设计的有关问题做一些探讨。 近年来,随着城市建设的发展,现代化的高层建筑越来越多,高层建筑一般建筑面积大、人员密度高、使用功能比较复杂并且火灾危险性大,万一发生火灾,火势蔓延速度快,扑救难度大,人员疏散较为困难,烟雾很容易使人窒息死亡。因此,必须设置专门的防烟、排烟风机,早期的报警及消防自动灭火也极为重要,它可以将火灾扑灭在萌芽状态,同时也为人员的安全疏散赢得宝贵的时间。下面就对高层建筑消防电气设计中的部分问题进行了分析探讨。

1、高层建筑消防供电 1.1消防电源 消防电源是消防用电设备供给电能的独立电源。现代建筑中应用电能的消防设备有两大类,一类是为建筑提供照明、动力,即电力(强电)设备;另一类是传递信息和控制信号,即电子(弱电)设备。这两类设备按需要组合成若干功能性子系统如:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制、自动灭火、应急照明、疏散指示标志以及电动的防火墙、门、窗、卷帘、阀门等,从而构成完备的、功能复杂的建筑消防电气系统。消防用电设备是用以保障人身和财产安全的设备,要求其供电电源必须安全可靠。不仅要求在正常情况下、而且当电网停电或发生火灾断电等种种特殊情况时,都能够为各种消防用电设备提供充足可靠的电能,确保消防设备正常工作。 1.2消防供电 通常,大楼内的供电变压器至少有两台以上,若以两台为例,则低压侧的两段母线平时是各自单独运行,只有当其中一台变压器

浅谈超高层建筑防火设计(最新版)

浅谈超高层建筑防火设计(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0165

浅谈超高层建筑防火设计(最新版) 随着社会经济的发展,各地相继建设了不少高层建筑,由于导致高层建筑发生火灾的因素较多,扑救难度大,因此高层建筑应立足于自防自救,采取可靠的防火措施,达到预防火灾的目的。现行《高层民用建筑设计防火规范》对高层民用建筑防火设施作了严格规定,对建筑高度超过100M的高层建筑,即所谓超高层建筑,在遵守一般高层建筑的通用防火规定外,增加了合理的防火技术要求。建筑高度超过250M的民用建筑采取的特殊防火要求,要提交国家消防主管部门组织专题研究论证。超高层建筑发生火灾,扑救难度更大,成灾后果严重。在超高层建筑防火设计过程中,随时会出现一些新的问题。所以正确运用规范,采用先进的防火技术,保证超高层建筑的防火安全至关重要。现就这些问题提出一些看法,以供商

榷。 一、建筑设施方面的安全措施 通过建筑分类定性,可以对其耐火等级、防火间距、防火分区、安全疏散、消防设施等方面提出不同要求,达到既保障高层建筑的消防安全,又能节约资金的目的。根据建筑使用性质,火灾危险性、疏散和扑救难度,超高层建筑属一类高层建筑,其主体部分、地下室的耐火等级为一级,裙房的耐火等级应不低于二级。 高规规定:旅馆、办公楼、综合楼等通用超高层公共建筑,应设避难层。避难层是高层建筑中专供火灾时人员临时避难用的楼层。避难层可以采用全敞开式、半敞开式、封闭式三种类型。全敞开式避难层为不设围护结构的全敞开空间,一般设在建筑物的顶层或屋顶上。半敞开式避难层四周设有高度不低于1.2m的防护墙,上部设有可开启的封闭窗,采用自然排烟方式,可防止烟气的侵害。封闭式避难层为设有耐火的围护结构,室内具备应急照明、独立的空调和防排烟系统,门窗为防火门窗。设置的避难层应满足下列要求: 1、避难层的设置数量和两个避难层之间的高度,应满足人员疏

建筑给排水设计中的常见问题与解决措施

浅谈建筑给排水设计中的常见问题与解决措施 On the Common Problems in the Design of Construction Water Supply and Drainage and Relevant Solutions ■ 牛乐生 ■ Niu Lesheng [摘 要] 随着人民生活水平的不断提高,我国建筑业的迅速发展,为满足居民对高品质住宅的需求,要求建筑设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。建筑给排水设计技术也日趋完善,给排水设计是建筑设计的一个很重要的方面,,同时与人们的日常生活也是密切相关,因此其设计过程中应本着实用、安全、经济的原则。现对其的发展现状进行了介绍及常见问题时行了分析探讨,并提出一些解决办法。 [关键词] 建筑给排水设计 问题 解决措施 建筑节能 [Abstract]With the continuous improvement of people's living standards, and the rapid development of China's constr- uction industry, and to meet the needs and requirements of the residents of the high-quality residential building design and constructionwith more adaptability, flexibility requirements given higher residential Technology content and cultural conn- otations.Building water supply and drainagedesign technology is also maturing.Water supply anddrainage design is a very im- portant aspect of the architectural design, and it is also closely related with people's daily life at the same time,so the design process should be in line with the principles of practical, safe and economical. Now it analyzes the development status and some common problems,and then proposes some solutions. [Keywords] building water supply and drainage design, problems, solving measures, building energy efficiency 一、 建筑给排水的发展 自建国以来建筑给排水,经历了三个发展阶段:首先是房屋卫生技术设备阶段,其被确定为一门独立的专业课程,即给排水专业。紧接着室内给排水阶段,从1964 年到 1986 年《建筑给水排水设计规范》被审批通过。通过了工程实践,我国对以往机械搬用国外经验造成的失误进行了认真总结和反思,最终形成和确立了有我国特色的建筑给排水技术体系。现阶段是建筑给排水阶段,在这一阶段中,专业队伍上已具备有积累一定经验并经过专业培训的设计、安装、施工、管理人员;积累了以往的实践经验,同时借鉴国外的新技术,有了明显的突破和进展;组织上成立了全国建筑给排水工程标准技术委员会和中国土木学会给排水学会建筑给水排水委员会。 二、 建筑给排水设计中的缺陷及问题 1. 给排水管道间距。很多工程建筑物内埋地敷设的给排水管线布置不合理,间距过小,不满足规范。建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不宜小于 0.5 m;交叉埋设时不应小于 0.15 m,且给水管应在排水管的上面。设计中应避免给水管线与排水管线敷设在一起, 以免以后漏水污染给水管线。 2. 漏设倒流防止器。从城市给水环网的不同管 段接出引入管向居住小区供水,其引入管上应该装 设管道倒流防止器。因为这种情况相当于小区供水 干管成了城市供水环网的一条连通管,由于城市环 网不同管段的水压不可能相同,如果漏设倒流防止 器,城市环网里的水将由压力高的接口向压力低的 接口流动,造成水表倒转和小区管网里的水污染城 市管网内的水的情况。这种情况也常见于城市给水 管网直接作为室内消防用水的情况。 3. 生活饮用水水池入孔、通气管、溢流管未采 取防止昆虫爬入的措施;存在虹吸倒流的低位水池, 当进水管为淹没出流时,管顶未设置真空破坏装置; 钢筋混凝土水池内壁及池内管道、金属附件未采用 对水质无污染的材料。所有这些都有可能导致生活 饮用水或市政水受到污染,为避免污染的发生,生 活饮用水水池的入孔盖与盖座应吻合和紧密,并用 富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处;通气管口和 溢流管的嗽叭处应有铜丝网罩或其它耐腐蚀材料做 的网罩,水池做完水压试验后,池内壁及池内管道、 金属附件应刷瓷釉涂料,水池内爬梯采用不锈钢材 质。 4. 地漏的设置除厕所、盥洗室、卫生间外,其 它设置地漏的房间应是需经常排水的房间,若不经 常排水,地漏水封因蒸发又得不到补充而干涸,势 必造成水封破坏而无法防止排水管道内有害气体进 入室内。对于卫生间、阳台设置地漏的情况,工程 技术人员争议不大,争议较大的是厨房是否设地漏, 许多设计人员认为,随着家居装修档次的提高,已 很少有人用水冲洗厨房地板,厨房没有必要再设置 地漏,实际工程巾已有不少工程厨房末设地漏或二 次装修时将厨房地漏取消的情况,但生活巾也常有 困洗涤池水龙头忘关而厨房未设地漏造成"水灾"的 情况,给户主造成巨大的经济损失。 5. 在室外检查井施工过程中,有的施工人员将 检查井做成沉泥井,未按规定做导流槽,致使井底 沉积大量粪便。这不但容易影响环境卫生,还会影 响化粪池的处理效果。 6. 高层建筑中设置的UPVC排水管未采取防止 火灾蔓延的措施。规范中明确规定:高层建筑中室 内塑料排水管道明敷设置且管径大于或等于110mm 时,应在立管穿楼层处设置防火套管或阻火圈,目 的是防止底层火灾通过管道贯穿蔓延至上层。 7. 住宅厨房和卫生间的排水立管未分别设置, 布置在靠近与卧室相邻的内墙的排水立管未采用有 消声措施的管材。为防止卫生间内的污浊有害气体 串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房 与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而 应在厨房内和卫生间内分设立管。为避免排水管道 产生的噪声影响居住,布置在靠近与卧室相邻的内 墙的排水立管不能采用普通塑料排水管,应采用橡 胶密封圈柔性接口机制的排水铸铁管、双臂芯层发 泡塑料排水管、内螺旋消音塑料排水管等有消声措 施的管材。 三、 解决措施 在建筑物设计施工中,必须加强给排水设计的 力度,认真完成建筑给排水设计施工的组织设计, 并依据国家相关法律进行科学设计、细致的施工。 采取科学、合理的措施,并在符合国家相关建筑给 排水施工方面的法律规定前提下,保证建筑给排水 施工的顺利进行和用户的使用方便。认真做好管道 的灌水试验。给排水管道在隐蔽前必须逐步做好管 道的灌水试验,使用的试验方法必须严格按照相关 规范的要求。对于地质条件差的区域,必须加强管 道壁支撑的强度,并科学计算地面沉降系数,确保 埋管的安全,并可采取综合防治措施,如适当加大 管路的管径、采用曲挠橡胶接头以及加装减压阀等 措施防止管路的渗漏。但注意减压阀噪音的控制的 消减。给水管道暗设时不得直接敷设在建筑物结构 层内。因此,在给排水管道穿过楼板时,应采用标 准的土建支模,使用浇筑不低于楼板标号的细石混 凝土封堵孔洞,必要时可添加强化的防水、防渗剂, 或在土建施工时预埋套管,达到更好的防水效果, 从而有效地避免建筑楼板渗水现象。并强化地漏与 存水弯的配合问题。 实践表明存在存水弯的住宅防渗效果较好。所 以,在给排水设计时,应建议排水系统中的地漏应 配备并安装 P 型存水弯水封深度必须保证在60~ 80mm 之间,可有效地防止污水的串味现象。严把 建筑给排水设计、施工质量关。在建筑给排水设计 施工中,必须强化设计施工人员的综合素质和设计 技能,特别是在施工阶段,必须严格按照给排水设 计施工规范的相关规定进行施工,并注重给排水的 整体结构布局和构件特性,避免由于结构问题导致 不均匀沉降时从而破坏管道,而发生渗漏。当给排 水管道进过楼板面时,设计中要求在楼板板面开2~ 3 cm 槽,便于走板管道在找平层内敷设。在建筑给 排水设计出图前,相关设计人员应与建筑主体设计 人员进行技术交底,并科学校对建筑总体布局,科 学仔细的校对给排水设计中的问题,提升给排水设 计的质量,从而避免相关施工图纸的冲突和错误。 四、 建筑节能(节水) 中国是个缺水的国家,水资源是重要的资源。 我们应该从各个方面实施节水的措施。加快供水管 网改造,降低管网漏失率。在建筑工程(小区)中, 广泛应用各种节水型器具,推广中水回用、污水再 生利用、雨水集流利用技术;倡导节约用水,对超 (下转第15页) 12

浅谈高层建筑重点部位的消防设计

浅谈高层建筑重点部位的消防设计 发表时间:2016-11-02T17:19:23.627Z 来源:《基层建设》2016年14期作者:朱明明[导读] 摘要:随着世界人口的快速增长,特别是进入二十一世纪以来,高层建筑的普及成为适应人类社会生存和发展的不二之选。广东华南建筑设计院有限公司广东东莞 523000 摘要:随着世界人口的快速增长,特别是进入二十一世纪以来,高层建筑的普及成为适应人类社会生存和发展的不二之选。可是在高层建筑林立的同时,消防安全的风险也在进一步增大,我们必须要高度关注这个问题。因此,高层建筑中的消防设计关系到人类的生命和财产安全,是进行建筑设计中的难点和重点。就如何改善和完善高层建筑的消防设计是目前的当务之急。本文主要从防火分区划分、消防 给水和防排烟系统三个方面对高层建筑的消防设计开展初步分析。关键词:高层建筑;消防设计;消防给水;防排烟近二十多年来,高层建筑的建设高度一直在增长,建设数量和建设面积也在快速增长,高层建筑火灾的发生频率也更加频繁,给人们的生命和财产造成了极大的损失。目前,所使用的消防硬件设备比较老化,更新换代节奏滞后,所以对高层建筑火灾的处置比较欠缺。因此,如何有效地减少高层建筑火灾对人们的生命财产和安全损危害是我们急需要做的工作。 一、高层建筑火灾发生特点(一)火灾造成的损失较大高层建筑内部结构和自身功能错综复杂,里面的基础设施和可燃物分布范围较大而且数量较多。因此,高层建筑若出现火灾灾情,若是不能及时处置火情,那么火势会迅速蔓延,造成不可估量的破坏和损失。(二)火灾急速蔓延 高层建筑由于自身结构的特点,使得烟囱效应格外显著,里面的不同类型管井充满了高层建筑,对火势竖向蔓延起到了一个助推力作用。另外,高层建筑内部结构管道交叉复杂,浓烟和火焰在建筑内的蔓延没有一个确定方向,较难进行有效的控制和扑救。(三)灭火和人员疏散较难高层建筑具有高度高、内部结构交叉复杂、人员相对比较集中的固有特点,不仅人员疏散会比较困难,而且由于现代消防技术设备的自身限制,进行有效灭火也有很大的难度。(四)排烟效果受风力影响大由现场试验得出,建筑越高,所遭受的风速也在变强。在进行排烟口和排烟外窗的设计和布置的候时,要是忽视风对排烟效果的影响,一旦有火灾出现,浓烟很容易在建筑物内发生倒灌,给火灾救援带来较大的阻力,也对人员撤离产生不利影响。 二、高层建筑消防设计探讨(一)防火分区的划分与构造高层建筑内部含有十分庞大的容纳空间,而且建筑内部重点部位的防火消防也比较多,为达到对火势蔓延的抑制,我们要对高层建筑进行科学的必要的防火分区划分。 1、防火分区的划分 防火分区主要分为水平分区和竖直分区,原理就是利用防火墙、楼板和各种防火分隔物将建筑划分成一个一个小块从而达到灭火作用。每一个国家对防火分区的规定和要求不太一样,国内现行的标准是,一类高层建筑防火分区应小于或等于1500 m 2,二类高层的防火分区应小于或等于1500 m 2,地下室应小于或等于500 m 2。对高层建筑而言,防火分区的划分在其中担任了一个极其关键的角色,不同的功能对应了不同的划分方法。 2、重点部位的防火分隔高层建筑中各种竖向管井错综林立,要是建筑内部防火措施做的不够科学,很容易出现烟囱效应,从而加速火势的发展,所以要求各个竖向管井必须要有良好的防火和好的密封特性。高层建筑不小于100 m 的建筑,其竖向管井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,对于高度在100 m 以下的高层建筑可每隔 2 ~ 3 层做一个防火分隔。管井与房间、走道等相连通的孔洞,应采用不燃材料将空隙填堵密实。穿墙而过的管道和缝隙很容易成为火灾蔓延的途径。所以输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,不得穿过防火墙。其他管道最好不穿过防火墙,当必须穿过防火墙时,应采用不燃材料将空隙堵塞密实。对于建筑中的各种变形缝,也要进行严格的防火处理,变形缝的基层应采用金属板或混凝土等非燃材料,变形缝内不应敷设各种管道。当管道必须穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃材料套管,并采用不燃材料将套管空隙填堵密实。(二)消防给水设计 目前高层建筑的高度设置远远超出了消防车辆器材的工作高度。因此这些高层建筑一旦起火,主要依靠其内部消防设施进行扑救。所以,高层建筑的消防给水设计至关重要。 1、消火栓系统的设置 消火栓系统分室外和室内两种。室外消火栓主要是供消防车取水,应沿高层建筑均匀布置,间距不应大于 120 m。室内消火栓设置应保证同层任何部位都有相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,并确保消火栓栓口的压力符合要求,且消火栓应设在走道、楼梯口等既明显易于取用又能对空间进行有效控制的部位。消火栓的标志一定要醒目。为了不使消火栓箱影响建筑格局,可以设置旋转式消火栓,即消火栓的栓口是可转动的,平时折叠缩入墙内,灭火时将其转出,这既不影响墙体美观,又可以防止水带口打折。 2、消防水池(箱)的设置高层建筑消防给水系统设计的一个重要部分就是消防水池和消防水箱的设置,因为这是满足灭火系统用水量和用水压力的基本设施。目前,高层建筑尤其是高层民用建筑中消防水池大多采用生活、消防合用设计。这种设计主要是为了节省空间便于维护管理,但这种设计可能过多地考虑了经济因素而忽略了卫生问题。由于生活用水量和消防用水量相差太大,如一幢高层或超高层办公楼,其贮存消防用水量是生活用水量的几十倍,所以一般水在贮水池中要停留好几天或更长时间,这时水中的余氯已经衰竭,细菌开始繁殖,这样的水质根本无法满足饮用水的要求。因此,在经济允许的条件下设计消防水池和消防水箱时应考虑生活用水与消防用水分开设计。(三)防排烟系统的设置

高层建筑给排水设计方案

高层建筑给排水设计方案 摘要:现阶段,随着城市化建设的不断加快,极大的促进着建筑行业的发展。 高层建筑和普通建筑相比较而言,施工难度更高,给排水设计作为施工建设的重点,要想确保其施工质量,就必须要合理的规划给排水设计方案。基于此,本文 首先分析了高层建筑给排水工程特点;其次探讨了高层建筑给排水设计方案。 关键词:高层建筑;给排水工程特点;设计方案;研究分析 高层建筑给排水工程对于消防安全、给水可靠性等方面的要求非常高,这对 于给排水设计工作也就提出了更高的要求。如何才能够设计出更高质量的给排水 方案,成为接下来工作的重点。 一、高层建筑给排水工程特点分析 (一)静水压力大 高层建筑给排水系统最显著的特点就是静水压力大,在这一特点的影响下, 如果没有做好分区工作的话,不仅会在很大程度上影响到接下来的使用,出现较 大震动与咋噪音,消耗大量的能耗,导致水资源出现浪费,而且还极易导致破坏 水系统管道及配件。在这种情况下,我们就必须要科学合理的做好对水系统的竖 向分区工作,通过这样的方式,在降低静水压力的同时,更好的保障水系统的安 全稳定运行。 (二)消防安全要求高 和普通建筑相比较而言,高层建筑消防系统对于安全性方面有着更高的要求。众所周知,高层建筑属于综合性的多功能建筑,由于受到众多因素的影响,极易 导致出现火灾事故。我们都知道,高层建筑一旦出现火灾事故,其蔓延速度是非 常快的,并且灭火难度非常高,一旦延误了最佳的救火时机,必将会给人员及财 产安全带来了巨大的损失。在这种情况下,做好高层建筑消防给水系统设计工作 至关重要。 (三)瞬间给水、排水量大 高层建筑中人数众多,因此瞬间给、排水量是非常大的,在这种情况下,我 们实际的使用过程当中如果给水系统停水、排水系统堵塞等问题的话,必将会带 来非常大的影响。因此在设计高层建筑给排水系统的过程当中必须要确保技术的 合理性,并进行综合的考虑分析,最大限度的确保给排水系统的正常运行。 (四)排水量大、管道长 高层建筑不仅管道非常长、复杂,而且排水量非常大,管道压力波动较大。 要想在避免破坏水封的基础之上提升其给排水系统的排水能力,就必须要提升管 道压力的稳定性,在这一过程当中,可以通过设置通气管系统、应用螺旋消音单 立管系统等方式来解决。不仅如此,对于排水管道材料的选择,应确保其具备较 高的机械强度,最好采用柔性接口。 二、高层建筑给排水设计方案探讨 竖向分区问题和普通建筑相比较而言高层建筑高度要高的多,因此在设计水 系统的过程当中要认真考虑竖向分区的问题。如果只采用一个供水系统的话,那 么将会在很大程度上加大建筑底层配水点的压力,进而引发一系列的问题,例如:打开水龙头出现喷溅、而且还极易导致管道出现损坏。与此同时,在竖向分区的 过程当中还要确保区分压力值选择的合理性,如果压力值过高的话,是无法解决

某高层住宅建筑给排水设计案例分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ae10772046.html, 某高层住宅建筑给排水设计案例分析 作者:管清华 来源:《科学与技术》2018年第01期 摘要:高层住宅建筑的给排水设计,将直接影响整栋高层建筑的质量和住户的生活质量。当然,由于高层建筑具有建筑而积大、高度高、功能复杂、用水保证率要求高、排水量大且要求高、以及火灾防护要求严格等特点,因此,在高层建筑给水地排水工程的没汁方面提出了新的要求。基于此,本文主要结合工程实例对高层住宅建筑给排水设计案例进分析探讨。 关键词:高层住宅建筑;给排水;设计案例 1 工程概况 本工程为某高层宾馆主楼,属于一类高层综合楼建筑。本建筑高度为87.0m,地下2层,地上28层,地下一层为车库,地下二层为设备用房;地上部分一~五层为写字楼性质办公区域;六~二十八层为酒店住宿用房,其中六层和十八层为设备层。本设计包括工程主体建筑内部生活给水工程、消防工程以及排水工程等。 2 给水系统 2.1 水源 工程给水水源选用城市自来水系统,由总图东侧太平路市政给水管网上接入DNl50给水 管至本地块,供本工程生活、消防用水,水压约0.28MPa。 2.2 生活给水系统 根据本建筑功能分区参考各部分用水定额标准,最高日用水量为527.3mVd,最高时用水量为60.5m3/h。给水采用竖向分区供给,供水方式采用水泵、水箱联合给水,该方式供水安全可靠,水泵设备集中设置在地下二层,管理维护方便,运行动力费用经济,但需设置高位水箱,增加土建结构成本。 本建筑给水竖向分为三个区:一2F~5F为低区,由市政管网直接供水,包括地下贮水池补水、洗衣房用水、停车场冲洗地面用水以及办公层卫生间用水等;7F~17F为中区,由水泵向设备层18F的水箱供水,经水箱调节后采取加压的上行下给式供水,给水主横管设于18F;19F。28F为高区,由水泵向天面水箱供水,经水箱调节的上行下给式供水,给水主横管设于天面。整个给水系统分区压力不超过0.45MPa,卫生间用水引入管接口处压力大于0.35MPa,均设置支管减压阀。

相关文档
相关文档 最新文档