弱电工程模块化数据中心由哪些组成?

模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照最大N台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少或增加。

一、精密配电柜

开拓者"KITOZER"系列智能配电柜,可谓是当今IT系统的最佳配电方案,支持热插拔模块化设计,方便客户依据数据中心的IT负载以及企业发展需求,灵活配置、升级和管理配电系统。

1、彩色触屏操作、界面简单直接

采用图形显示方式,轻触屏幕即可了解各项关键参数,可简化维护行为并有效减少人为失误。

2、智能配电监控系统

(1)、主路、支路全电量参数全监控,数据全,精度高。

(2)、国际品牌配件

(3)、断路器均采用施耐德、ABB等国际一线品牌,可靠性、安全性高。

(4)、支持热插拔、模块化设计

(5)、断路器、监控模

块化热插拔设计,杜绝断电灵活扩容高效、灵活通讯方案、支持TCP\IP、RS485、MODBUS、SNMP等多种通讯方式及通讯协议,快速高效与后端监控平台对接。

(6)支持上\下进线

无需额外配件即可实现上/下进线,轻松应对各种安装需求。

3、主路监控

提供单线运行图,帮助客户及时了解供电线路、主电源、断路器和配电模块的最新状态,以及电压、电流、功率、电源和谐波等信息。配电系统状况一览无遗。

4、支路监控

实时监测显示所有支路电压、电流、谐波、电量和功率等电参量信息。

5、详尽事件记录

可记录最多5,000个事件,可据此配置警报以免系统因超载或环境因素而发生故障。

二、列间空调

模块化数据中心采用行级水平送风空调进行制冷。

1、概述

(1)、模块化数据中心内,空调同设备机柜一起,共同组成密闭冷(热)通道,实现冷热空气隔离。模块化数据中心采用的空调为水平送风方式,气流路径为后进前出,其将将服务器排出的热风吸入冷却后吹出;冷空气再被服务器吸入、排出,如此反复。

(2)、水平送风空调靠近热源,送风距离大大缩短,从而减少气流沿程压力损失和冷空气的泄露量,提高了冷量的利用效率。

(3)、模块化数据中心标准模块应用在300m2以下的空间,最大支持单机柜的功率密度达到9kW,冷、热通道的宽度均为1.2m。

(4)、空调的室内机顶部或底部有制冷剂管路、电源和信号线路、排冷凝水管路等接口。

(5)室内机外观如图所示(实际外观根据配置确定)。

空调室外机(T1工况,环境最高温度43℃;T3工况,环境最高55℃时可定制。)在确定安装位置时周边要预留不少于1.5m的安装维护通道。

三、密闭通道

模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。

1、端门

(1)、密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。

(2)、推拉门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1200mm×42mm。

推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。门板由 1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。推拉门外观如图所示。

(3)、双开门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1200mm×42mm。

双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。

2、天窗

(1)、密闭通道采用平顶结构方案。

(2)、平顶天窗尺寸:高×宽×深=350mm×1200mm×600mm。

(3)、平顶天窗由侧板、顶板、旋转天窗组成,以单个机柜为扩展模块单元。旋转天窗通过FuseLink销钉与顶板联接,工作状态下天窗处于水平状态,消防状态下FuseLink熔断,天窗在重力作用下自动打开,保证灭火气体进入通道。平顶天窗外观如图所示。

四、机柜

模块化数据中心最大可配置N台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线柜。

模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准,采用前后风道。机柜外观如图所示。

机柜特性:

(1)、机柜满足如下特性:

(2)、前后门通风率70%。

(3)、机柜内后部可安装两条竖装PDU。

(4)、机柜的垂直安装立柱上标示有每个"U"的准确位置。

机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开。

机柜静载不小于1300kg。

弱电数据中心机房建设内容介绍

弱电数据中心机房建设内容介绍 1、数据中心机房建设规范的范围 数据中心机房建设规范标准给出了数据中心机房的建设要求,包括数据中心机房分级与性能要求,机房位置选择及设备布置,环境要求,建筑与结构、空气调节、电气技术,电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范,给水排水、消防的技术要求。 2、术语和定义

①数据中心data center 容纳机房及其支持区域的一个建筑物或一个建筑物的一部分。 ②总部级数据中心机房headquarters-level data center room 由总部统一规划建设,主要承载总部统一建设,集中部署的信息系统和灾难恢复信息系统的机房 ③区域级数据中心机房regional data center room 由总部统一规划建设,主要承载本区域各企事业单位和分支机构接入中国石油骨干网络,承载总部统一建设、分布部署的信息系统的机房。 ④企事业单位级数据中心机房local data center room 由各企事业单位自行建设,承载本单位内部信息

系统运行和网络接入的机房。 ⑤ A 级数据中心机房class A data center room 按容错系统配置,在系统运行期间,其场地设施不应因为操作失误,设备故障,外电源中断,维护和检修而导致信息系统运行中断。 ⑥ B 级数据中心机房class B data center room 按冗余要求配置,在系统运行期间,其场地在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致信息系统运行中断。 ⑦ C 级数据中心机房class C data center room 按基本需求配置,在场地设施正常运行情况下,应保证信息系统运行不中断。

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

智能化弱电机房建设方案

xx机房建设方案 目录 一、机房工程建设方案. 2 1、前言 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 数据中心机房建设目标 (2) 2、土建建设方案 (3) 2.1 设计依据 (3) 2.2 设计要求 (4) 2.3 地面装修说明 (4) 2.4 吊顶装修说明 (4) 2.5 隔断墙体装修说明 (4) 2.6 墙体装修说明 (4) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 空调改造方案 (5) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (8) 4.4配电设计 (8) 4.5照明设计说明 (9) 5、机房安全系统设计 (9) 5.1 设计依据 (10) 5.2防雷接地设计说明 (10)

5.3、消防报警及灭火系统 (11) 5.4机房保安监控系统 (12) 5.5 机房门禁系统 (12) 6、机房设备总控系统设计概述 (12) 7、机综合布线系统设计概述房 (14) 7.1设计依据 (14) 7.2机房综合布线 (14) 7.3 KVM网络管理 (15) 7.4机柜 (15) 附件:机房装修图 一、机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2数据中心机房建设目标 我公司将多年的机房建设经验及对xxx总部机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

2019.09 最新 数据中心设计规范 弱电

弱电规范 规范名称编号 居住区智能化系统配置与技术要求CJ T 174 2003 居住区信息系统网络互联技术规程DG T J08-2092-2012 智能建筑工程质量验收规范 征求意见稿GB 50307-2002 工业电视系统工程设计规范GB 50115-2009 有线电视系统工程技术规范GB 50200 智能建筑设计标准GB 50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2013 通信管道与通道工程设计规范GB 50373-2006 通信管道工程施工及验收规范GB 50374 2006 视频显示系统工程技术规范GB 50464 2008 智能建筑工程施工规范GB 50606-2010 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规 GB 50846-2012 范) 住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范GB T 50605 2010 住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范GB T 50624 2010 智能建筑工程质量检测标准JGJ T 454-2019 关注公众号:机电 大巫师 数据中心

综合布线规范 规范名称编号 综合布线系统工程设计规范GB 50311-2016 综合布线工程验收规范GB 50312-2007 关注公众号:机电 大巫师 数据中心

安防监控规范 规范名称编号 电子防盗锁GA 374-2019 联网型可视对讲系统技术要求GA 678-2007-T 停车库(场)安全管理系统技术要求GA 761-2008-T 《住宅小区安全技术防范系统要求 GB 31_294-2010 》 视频安防监控数字录像设备GB 20185 2006 民用闭路监视电视系统工程技术规 GB 50198-2011 范 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 入侵报警系统工程设计规范GB 50394 2007 视频安防监控系统工程设计规范GB 50395 2007 出入口控制系统工程设计规范GB 50396-2007 脉冲电子围栏及其安装和安全运行GB T 7946-2008-T 安全防范系统供电技术要求GB T 15408-2011 住宅小区安全防范系统通用技术要 GB T 21741-2008 求 医院安全技术防范系统要求GB T 31458-2015 关注公众号:机电 大巫师 数据中心

数据中心技术交底-弱电

数据中心弱电工程技术交底

目录 综合说明 (3) 工程概况 (3) 工程范围 (3) 桥架线管系统施工 (4) 1、施工流程图 (4) 2、工程概况 (4) 门禁系统施工 (6) 1、施工流程图 (6) 2、工程概况 (6) 3、操作办法 (7) 视频系统施工 (9) 1、施工流程 (9) 2、工程概况 (9) 3、安装步骤及注意事项 (9) 综合布线系统施工 (13) 1、施工流程 (13) 2、工程概况 (13) 3、施工操作 (14) 注意事项 (15) 动环系统施工 (16) 1、系统架构 (16) 2、动环系统布线及安装 (16) 3、施工操作 (16) 施工组织 (18) 技术管理 (19) 安全管理 (19) 进度管理 (19) 施工管理 (20)

综合说明 工程概况 本工程为XXXIDC机房弱电施工项目。该项目属于新建楼宇,建筑物地上8层,地下一层,本次工程涉及到地下负一层、一层、二层、五层、六层、七层。其中负一楼主要为蓄冷泵房、蓄冷水池、消防泵房、消防水池等,一楼主要为大堂、高压室、专变房、低压室、空调冷冻机房、网络监控室、消防监控室等,二楼主要为柴油发电机房、核心机房、一个模块机房、电力室、电池室等,五、六、七层格局基本一样,每层有模块机房(5个)、低压及UPS电力室、电池室、空调机房等本项目弱电系统建设范围包括:弱电系统中的强电线槽、弱电线槽,综合布线系统(网络及语音)、门禁系统图像监控系统以及动力环境监控系统,涉及区域包括一、二、五、六、七层,公共区域、各功能间及模块机房内。 工程范围 本期项目弱电系统施工范围包括: 1、桥架线管施工:东西弱电井水平工作间采用双层线槽(300*100镀锌线槽电源线槽、信 号线槽上下错开安装)打通水平路由,垂直主干电源线槽采用300*100、信号线槽采用 400*200线槽打通至八楼。进入各个功能间采用D25、D20镀锌线管采用暗埋或明装的 方式安装。 2、门禁施工:包括闸机系统及门禁系统,一楼大堂4个闸机进行出入口控制,一楼双向读 卡门禁22个,单向读卡门禁40个;二楼双向读卡门禁15个,单向读卡门禁35个;五 楼双向读卡门禁22个,单向读卡门禁33个;六、七楼双向读卡门禁各23个,单向读 卡门禁各32个。同时需要与消防进行联动,并接入动环系统中 3、视频施工:包括监控中心(网络监控中心、消防监控中心)大屏系统、存储系统、网络、 前端摄像机等。涉及区域包括大楼外围场地监控(16台);顶楼(4台);一楼共枪机 53台,半球9台;二楼枪机65台,半球2台,五楼枪机117台,半球2台;六楼枪机 116台,半球2台;七楼枪机116台,半球2台。 4、综合布线:包括网络及语音,网络垂直骨干采用千兆光纤,从核心机房光纤ODF架拉 至各楼层东西弱电井(21#、3#机柜1),语音垂直骨干采用50对大对数电缆引入至各 楼层东西弱电井110配线架,水平工作区(包括网络、语音)采用6类非屏蔽网线进行 布线。具体分布如下:一层网络监控中心数据点16个,消防监控中心12个点,大对数 电缆东西弱电井各50对;二层共22个数据点,大对数电缆东西弱电井各50对;五层

新厂区弱电方案

3.5.4 上海XXX公司IT基础设施设计 3.5. 4.1 数据中心基础设施设计 1) 专用机柜(42U)并排规划 2) 防静电地板,避雷设施(注意接地) 3) 布线走静电地板下(桥架) 4) 交换机规划(核心三层以上交换机,其他可管理交换机) 5) 服务器规划 6) 存储、备份规划(需采用双机热备方式,数据安全) 7) 配线架规划 8) 其他信息化设备安装 9) 路由器、网关、防火墙、上网行为管理器 10) 智能配电柜 11) 七氟丙烷灭火系统 12) UPS(不低于10KW,建议双UPS,根据机房设备功率及规划测算电池容量,如有条件,电池建议单独隔离) 13) 环境动力系统(温湿度、烟感、热感报警,支持手机SIM卡,如有异常,发送信息给机房负责人) 14) 精密空调(含加湿罐或另外走工业加湿器,根据面积测算需要几个空调,且精密空调需要定期更换滤芯 15) 位置最好在楼宇中间,可以节省线材及设备成本,提高速度 16) 机房和弱电井最好隔壁又隔开,方便电话管理,这样调整电脑就不要进机房了;且与机房隔壁的弱电井为电话集线处,弱电间的布置应方便电信部门的设备放置及跳线。

3.5. 4.2 网络和交换设备设计 ?核心交换机(光口、电口配置) ?可管理交换机 ?VLAN ?1000M网络 ?无线AP ?网络控制器(胖瘦切换) ?楼宇间单模光纤 3.5. 4.3 服务器子系统设计 ?服务器布线 ?机架式交换机2U ?双电源 ?双至强CPU ?16G以上ECC内存 ?支持RAID5 3.5. 4.4 存储和备份子系统设计 采用EMC最新的VNX5300统一存储设备作为主存储,VNX5300能同时提供FC-SAN,IP-SAN以及NAS文件共享等接口,满足ERP系统和PLM系统对存储的不同需求;

一套完整的弱电工程数据中心机房施工方案

一套完整的弱电工程数据中心机房施工方案 一、机房装修 (一)、房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理: 对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子:

刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸: 每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。(4)、封底漆: 若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。 施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光: 第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h后未干,应延长时间,待干燥后再磨。

(7)、清扫: 清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采用喷枪进行喷涂。 (二)吊顶工程 (1)工艺流程: 放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 (2)操作要点: 1)放线: a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2)安装主龙骨吊杆:

最完整的弱电机房建设方案

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理 最完整的弱电机房建设方案 2016-10-20 前言: 弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准的弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?本人比较长,建议收藏后仔细研究 正文: 一、机房环境设计指标 环境温、湿度及空气含尘浓度指标 依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按 级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时) 温 度: ± ℃ 相对湿度: 温度变化率: ℃ 并不得结露 洁 净 度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于 μ 的尘粒数,少于 粒。

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理二、照度设计指标 主机房平均照度:≥ 功能房间平均照度:≥ 应急照明照度:≥ 疏散照明照度:≥ 三、电气设计指标 供电类别:按一类负荷供电 静电电位:≤ 接地电阻:≤ Ω 零地电位差≤ 三相负荷不平衡度≤ 四、噪声、电磁干扰、振动指标 电子信息设备停机时,噪声值≤ 无线电干扰频率为 ~ 时,无线电干扰场强≤ 磁场干扰环境场强≤

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理 地板表面垂直及水平向的振动加速度≤ 电子设备停机条件下 五、主要技术方案和组织实施措施的详细描述 、土建装修建设方案 设计要求 装修需要满足防火、防水、防静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求。 地面装修说明 距中心机房地板铺设高度为 米,为强弱电管道预留空间。机房地板采用优质 全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆 在地板下边 空调等重型设备区域加固,并做散立支撑,分载设备承重问题。 吊顶装修说明 数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用 角钢支撑。梁、顶做防尘处理。 隔断墙体装修说明 主机房沿柱体之区域间的隔墙采用 双层防火玻璃隔断 中间安装防火隔音棉,并进行防火处理,耐火极限不低于 ,满足防火规范要求。该隔断墙形成一道外围参观通道。白天无需开启正常照明即可满足机房内照度要求,节能环保。其余墙面隔断采用砖墙。

数据中心技术交底弱电

数据中心弱电工程 技术交底 目录 综合说明 (2) 工程概况 (2) 工程范围 (2) 桥架线管系统施工 (3) 1、施工流程图 (3) 2、工程概况 (3) 门禁系统施工 (4) 1、施工流程图 (4) 2、工程概况 (5) 3、操作办法 (5) 视频系统施工 (6) 1、施工流程 (6) 2、工程概况 (6) 3、安装步骤及注意事项 (7) 综合布线系统施工 (10) 1、施工流程 (10) 2、工程概况 (10) 3、施工操作 (10) 注意事项 (11) 动环系统施工 (11) 1、系统架构 (11) 2、动环系统布线及安装 (12) 3、施工操作 (12) 施工组织 (13) 技术管理 (14) 安全管理 (14) 进度管理 (14) 施工管理 (15)

综合说明 工程概况 本工程为XXXIDC机房弱电施工项目。该项目属于新建楼宇,建筑物地上8层,地下一层,本次工程涉及到地下负一层、一层、二层、五层、六层、七层。其中负一楼主要为蓄冷泵房、蓄冷水池、消防泵房、消防水池等,一楼主要为大堂、高压室、专变房、低压室、空调冷冻机房、网络监控室、消防监控室等,二楼主要为柴油发电机房、核心机房、一个模块机房、电力室、电池室等,五、六、七层格局基本一样,每层有模块机房(5个)、低压及UPS电力室、电池室、空调机房等 本项目弱电系统建设范围包括:弱电系统中的强电线槽、弱电线槽,综合布线系统(网络及语音)、门禁系统图像监控系统以及动力环境监控系统,涉及区域包括一、二、五、六、七层,公共区域、各功能间及模块机房内。 工程范围 本期项目弱电系统施工范围包括: 1、桥架线管施工:东西弱电井水平工作间采用双层线槽(300*100镀锌线 槽电源线槽、信号线槽上下错开安装)打通水平路由,垂直主干电源 线槽采用300*100、信号线槽采用400*200线槽打通至八楼。进入各个 功能间采用D25、D20镀锌线管采用暗埋或明装的方式安装。 2、门禁施工:包括闸机系统及门禁系统,一楼大堂4个闸机进行出入口 控制,一楼双向读卡门禁22个,单向读卡门禁40个;二楼双向读卡门 禁15个,单向读卡门禁35个;五楼双向读卡门禁22个,单向读卡门 禁33个;六、七楼双向读卡门禁各23个,单向读卡门禁各32个。同 时需要与消防进行联动,并接入动环系统中 3、视频施工:包括监控中心(网络监控中心、消防监控中心)大屏系统、

大型弱电数据中心的机房工程全方位知识点

弱电机房工程全方位解析 机房建设不仅包含机房中所涉及的各个专业,如机房装修、供配电、空调、综合布线、安全监控、设备监控与消防系统等,还包括从数据中心到动力机房整体解决方案咨询、规划、设计、制造、安装和维护服务,因此不能孤立的看待机房的各个系统,而应看成一个更大的统一系统来进行设计和实施,以提高整体方案实施的可靠性、可用性、安全性和易管理性。 对于用户来说,采用整体机房解决方案,即降低了选型、采购、工程管理的整体成本,又有利于得到整体的设计、实施和服务,提高稳定性和兼容性,缩短建设周期等。 ◆机房装修系统机房装修工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、环境温度控制、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、

防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保计算机系统长期正常运行工作。 机房天花工程 机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。 综上所述,吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。依使用方式而言,吊顶以上的空间要留有300mm~800mm的间隔,当吊顶上安装空调管道时,其间距要根据风管的结构来确定,并要留有人员安装及检修的空间。吊顶构件最好是可拆的,至少是在规定的地段是可拆的,以便于人员能够进入吊顶空间。如果用吊顶以上空间作为空气调节的静压风库时,吊顶以上空间及屋顶应采取防尘措施,防止灰尘通过吊顶落入机房内。所选用的吊顶板及其构件还应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 为了使吊顶板也能像活动地板那样,不论房间的形状和面积如何,都能较方便地装配,而且能满足防火、吸音和隔热等方面的要求,人们常采用铝制穿孔骨吊顶板。铝制穿孔骨吊顶板是一个轻质铝壳体,并有不同孔距和孔径的通孔,其中填充的材料具有消声、防火性能。 机房墙面工程 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层

数据中心工程弱电设计流程介绍

数据中心机房的安全措施包括预防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。数据中心弱电机房在设计过程中,所暴露出的问题主要有以下几点: (1)弱电设计和土建设计的尺寸没有实现统一,影响了消防监控室安装位置的科学性,致使弱电设备的安装、维护距离不符合国家相关规定,后期还需要按规定进行改进,增加了二次施工的费用。 (2)弱电设备布线方案在设计过程中,平面图与信息图中传递的信息没有维持一直,导致各类系统的信息点、传感点、用户面板等指标的数量上存在差异。 (3)在弱电综合设计的过程中,设计人员容易遗漏个别控制、信号的连接点。 2 1、机房设计步骤 房机房设计阶段可分为初步方案设计、土建设计、布置与装修深化设计、设计会审及竣工图。初步方案应确定机房的组成、主要功能、宏观要求等。土建设计确定位置、面积、形状、层高等。深化设计确定机房的平面、立面布置,装修具体做法,机电设备选型,照明灯具等。机房机房的设计主要依照GB50174—93《计算机房设计标准》等规范,涉及的主要内容有建设标准、电气系统、建筑环境、防火防盗防事故防破坏等。 2、机房设计其他核心要求 1、建筑专业首先要选好机房机房位置。 2、结构专业要注意UPS电池的位置、重量、大小、形状,确定其地面的承载能力。 3、设备专业要注意的是供暖、通风、空调的设计标准、建设标准高于普通办公室,与之相联系的是机房环境的各种参数。 4、机房环境设计机房采用的精密空调严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度,因而不必除湿,产生的冷量全部用来降温,降低了湿量损失,提高了经济效益。由于送风量大,一方面送风焓差小,另一方面机房换气次数高使整个机房内形成整体气流循环,机房内的设备均能得到均衡冷却。在空气循环良好的同时,因精密空调设有专用空气过滤器可及时有效的滤掉空气中的灰尘,使机房洁净度符合要求。 5、计算机房照明及消防设计消防设计包括烟感报警、气体灭火两部分,烟感报警以吸顶式和缆式烟感器为主要形式。 吸顶式烟感器的保护半径一般不大于5.8m,距墙、风口、大梁不小于0.5m。缆式烟感器可沿墙敷设。必须通过机房的风管在过墙处应设置防火阀(环境温度达到70°C时自动关闭)。气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧化碳灭火系统及卤代烷灭火系统。此外,在室内附设交、直流双电源应急灯、火灾事故广播、119专线消防电话、火灾报警按钮等消防设施。机房的装修材料应符合有关防火规范的要求。 3、UPS供电系统设计 现在有两种UPS供电方式可供选择。 (1)在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。 (2)后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

A、B、C类弱电机房建设要求分析

前言: 弱电项目中机房工程建设是一个非常重要的内容,什么样的机房建设成什么样的标准?各类机房有什么要求?机房设计需要考虑哪些内容?本文可以参考一下 正文: 一、系统概述 如何使医院的智能化系统的设备在机房内安全有效地运行,如何保证数据及时有效地满足医院正常运营,很重要的一个环节就是机房建设。机房的环境条件,如:机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰、防雷、接地系统等条件及其控制精度对于机房中的各类计算机网络、通信、自动化设备的稳定、可靠的运行有着至关重要的作用。 本项目机房建设包括大楼负一层消控/中央监控机房,2#设备间及门诊二层的数据中心机房及灾备机房。负一层消控/中央监控机房及2#设备间要求按照C级机房进行设计,门诊二层的数据中心机房要求按照A级机房进行设计,及灾备机房要求按照B级机房进行设计。 二、系统建设内容 根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)规定的各级电子信息系统机房的技术要求进行设计。 机房的建设内容包括:装修部分、供配电部分、空调新风系统、防雷接地、综合布线系统、机房场地监控系统及消防系统的建设。 机房建设内容要求如下:

负一层消控/中央监控机房;2#设备间: ?机房装修 ?机房电气系统(含UPS电源) ?机房防雷接地系统 门诊二层的数据中心机房;医技楼二层的灾备机房; ?机房装修 ?机房电气系统(含UPS电源) ?机房暖通系统 ?综合布线系统 ?机房场地监控系统(包括安全防范、场地环境监控、设备监控系统) ?机房防雷接地系统 三、机房装修系统 3.1地面工程 机房地面铺设防静电地板,规格600*600*35,安装高度(数据中心机房为40cm;灾备机房和消防控制室/中央监控室为30cm;其他机房为20cm),四周墙脚装亚光不锈钢踢脚板。 机房精密空调区域设计采用地板下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面需要进行防尘处理,通常在地面刷涂防尘漆两遍。抗静电地板要求地板受温湿度影响小,不易变形,表面坚固耐磨,性能和安全性检测符合EEC106指导性标准,防火性能按最高的防火标准设计和测试,当发生静电时,快速释放静电。地板铺设时要接缝严密、间缝顺直、整体平整度好。

校园弱电系统方案

校园弱电系统方案 一、方案总述 1.1、新校区概述 (1) 1.2、校园网工程建设总目标 (1) 1.3、规划指导思想 (2) 二、方案概要及特点 2.1、计算机网络系统 (3) 2.1.1、方案概要 (3) 2.1.2、方案特点 (4) 2.2、弱电基础设施 (5) 2.2.1、综合布线系统 (5) 2.2.2、电话通信系统 (5) 2.2.3、卫星接收及有线电视系统 (6) 2.2.4、校园广播系统 (6) 2.2.5、多媒体教学系统 (6) 2.2.6、校园安全防范系统 (6) 2.2.7、弱电机房系统 (7) 2.2.8、大屏幕电子公告屏、触摸屏 (7) 2.3、数字化校园应用系统 (7) 2.3.1、总体应用框架 (7) 2.3.2、统一用户认证平台 (8) 2.3.3、数据管理平台 (8) 2.3.4、业务构造平台 (9) 2.3.5、综合信息门户平台 (9) 2.3.6、教学资源中心 (9) 2.3.7、校园一卡通系统 (9)

2.3.8、其它应用系统 一.方案综述 1.1、新校区概述 福建工程学院新校区用地面积 1414.37亩,包括行政办公大楼群、图文信息楼群、教学楼群、实验科研楼群等建筑,建筑面积超过40万平方米,是一座现代化、综合性的大学园区。 1.2、校园网工程建设总目标 随着科教兴国观念不断深入人心,高等教育已成为国家科技进步、经济发展的重要支撑,“实施全面素质教育”的教育理念不断推行,高等教育的办学模式在教育的时间、地点、方式等方面均面临变革,信息化已成为最引人注目的变革趋势之一。 信息技术的应用与普及,较早地在高校得以实现,而现代信息技术正在向高校教学、科研、管理的每一个环节渗透,将改变传统的教学模式并大幅度提高教育资源的利用效率。数字化校园、网上大学已被人们熟悉,高等教育正在走向全面的信息化。 在福建工程学院新校区建设中应推动学校信息化基础设施建设,其最终建设目标是将新校区建设成为一个信息化时代下的高水平的智能化、数字化校园,从而为我校的教育信息化打下坚实的基础。结合学校的发展目标、及其它高校调研情况和实践经验,本方案提出是新校区的校园网工程总体规划的初步方案。 新校区按1.5万名学生规模设计,校园网及信息化基础设施建设能充分体现21世纪高等学校校园建设水平,实现以下建设总体目标: 1)建设数字化新校园,为学校下属系部、教学和科研部门、管理部门、后勤部门的教学、科研、行政管理提供快捷有效的信息服务、提供良好的通信环境。 2)实现集中式数据存储,实现在网络系统上的高速互连互通,及信息资源和软硬件资源高度共享。 3)为新校园创造安全、高效、便捷的教学环境、科研环境和生活环境。 4)把数字化校园建设作为教育信息化过程的一个步骤,为促进我校实现跨越式发展作出贡献。 1.3、规划指导思想 1.3.1、采用先进、成熟的技术,高起点规划新校园现代化的“数字化校园”。 采用先进、成熟的技术,高起点规划现代化的“数字化校园”,使新校园的信息化应用水平达到国内同类高校中的先进水平。 校园网络系统拟采用以星型拓扑结构为主的分布式三层(核心层、汇聚层、接入层)结构。 在校园网络系统设计中采用万兆以太网技术、千兆以太网技术、快速以太网技术、虚拟局域网技术、MPLS技术、三层交换技术、路由技术、Trunk技术、Spanning Tree技术、HSRP技

大数据中心建设的策划方案

大数据中心建设的策划方案 大数据中心建设不仅对广电网络现有的广播电视业务、宽带业务的发展产生积极作用,同 时为广电的信息化提供支撑,下面由学习啦为你整理大数据中心建设的策划方案的相关资料, 希望能帮到你。 大数据中心建设的策划方案范文一大型承载企事业、集团、机构的核心业务,重要性高, 不允许业务中断, 一般按照国标 A 级标准建设, 以保证异常故障和正常维护情况下, 正常工作, 核心业务不受影响。 数据中心机房基础设施建设是一个系统工程,集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖 通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程。 机房建设的各个系统是按功能需求设置的,主要包括以下几大系统:建筑装修系统、动力 配电系统、空调新风系统、防雷接地系统、监控管理系统、机柜微环境系统、消防报警系统、 综合布线系统等八大部分。 一、建筑装修系统是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用。 根据用户的需求和设备特点,一般可以将机房区域分隔为主机房区域和辅助工作间区域, 主机房为放置机架、服务器等设备预留空间,辅助工作间包括光纤室、电源室、控制室、空调 室、操作间等,为主机房提供服务的空间。 此外,数据中心机房装修需要铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶等,确保机房气密性好、 不起尘、消防、防静电、保温等,以为工作人员提供良好的工作条件,同时也为机房设备提供 维护保障功能。 二、供配电系统是机房安全运行的动力保证。 计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。 主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称 为 “设备供配电系统,其供电质量要求非常高,应采用 UPS 不间断电源供电来保证供电的稳 定性和可靠性。 辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为“辅助 供配电系统,其供电由市电直接供电。 机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。 插座应分为市电、UPS 及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。 照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。 三、空调新风系统是运行环境的保障。 由于数据中心机房里高密度存放着大量网络和计算机设备,不仅产生大量的集中热量,而 且对环境中的灰尘数量和大小有很高的要求,这就对空调系统提出了更高的要求。 保证设备的可靠运行,需要机房保持一定的温度和湿度。 同时,机房密闭后仅有空调是不够的,还必须补充新风,形成内部循环。 此外, 它还必须控制整个机房里尘埃的数量, 对新风进行过滤, 使之达到一定的净化要求。

数据中心机房初步计划建设方案

数据中心机房工程 各系统工程专业建设的重要性 第1章装修、装饰部分 1.1吊顶工程 吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着强电、弱电线槽和管线,同时安装着消防灭火的气体管路及新风系统风管等。在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、气体灭火喷头等。考虑机房吊顶必须防尘、防火、吸音性能好、无有害气体释放、抗腐蚀不变形、降低电磁干扰、美观和易于拆装。一般选择金属吊顶板材。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。 1.2地板工程 在各类计算机机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。同时可作为精密空调的送风静压风库。通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充或更新而带来的建筑设施的改造。

第2章电力供应系统 2.1本机房动力配电系统 计算机设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率均有具体的分级要求。 在设计中,对计算机主机设备供电选用A级标准。 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。 机房地板下桥架的走向尽量沿着空调送风的方向,以减小对空调送风的阻力。地板下由于设备电缆数量多且较集中,采用镀锌金属线槽保护敷设,末端穿金属软管。为防止机房内可能漏水,导致电线电缆被浸泡,地板下所有金属线槽均通过支架离地>10mm安装。电缆末端穿金属软管,既起到屏蔽作用,也可防止鼠咬。所有金属管、金属线槽和金属软管均可靠接地。金属管与金属管之间、金属线槽与金属线槽之间以及金属管与金属线槽之间均通过跨接地线连接。在金属线槽通过不同防火区时,采用防火堵料封闭,以减少火灾蔓延。 2.2防雷接地系统 防雷子系统 现代化机房中有大量微电子设备。这些高精密的电子计算机设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间内遭受雷击时仍能安全运行。因此我们必须设置防雷接地子系统。 ?逻辑设计 中心机房内置电脑、服务器、交换机、路由器等贵重设备,雷击时交换机的电源

机房弱电工程设计方案(DOC)

机房弱电工程设计方案 机房弱电工程设计主要包括:机房综合布线系统、机房监控系统、机房门禁、机房配电线路布线以及防雷和接地系统。 机房综合布线系统设计 机房综合布线系统为机柜与机柜之间、机柜服务器与信息终端之间、机房内部与机房外部之间通信的互连提供了一个高速连接的平台,使信息能够准确、髙速地在各种型号的计算机、服务器、终端设备以及各种通信设备之间传递,以数据信号传输为主,语音信号传输为辅,并可兼顾其他弱电信号的传输。布线系统分为非屏蔽布线系统和屏蔽布线系统。 1.非屏蔽布线系统设计的要点 1) A、B级和C级机房的辅助房间、支持区的布线配置,按照现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311)中规定的其他工作区配置进行设计。 2) 为保证主机房(数据中心、运营商网络、云计算)的网络系统运行稳定可靠,A、B 级机房的交换机和服务器链路(设备线缆、跳线和配线设备)采用多模或单模光缆,并留有备份;其数据传输率为万兆或十万兆。 3) C级机房的交换机和服务器链路(设备线缆、跳线和配线设备)采用多模、单模光缆或六类4对(8芯)对绞电缆,并留有备份;其数据传输率为千兆或万兆。 4) 承担语音业务的主干子系统采用(类或五类4对(8芯)对绞电缆。 5) 配线机柜安放的具体位置要方便开启,便于以后的扩充及维护。 6) 线缆放人机柜中要防止电磁场对布线系统的干扰,机柜要接地。 7〉布线系统中线缆要用同一特性阻抗线缆;光缆要用同一芯径、同模的光缆。 8) 当线缆铺设在隐蔽通风空间(如吊顶内或地板下)时,线缆易受到火灾

的威胁或成为火灾的助燃物,且不易察觉,故在此情况下,应对线缆采取防火措施。 9) 机房布线系统与本地公用电信网络互联互通时,主要考虑对不同电信运 营商的选择和系统出口的安全。对于重要的电子信息系统机房,设置的网络与配线端口数量应至少满足两家以上电信运营商互联的需要,使得用户可以根据业务需求自由选择电信运营商。各家电信运营商的通信线路应采取不同的铺设路径,以保证线路的安全。 2.屏蔽布线系统设计的要点 1) 为防止电磁场对布线系统的干扰,避免通过布线系统对外泄露重要信息, 应采用屏蔽布线系统、光缆布线系统或采取其他电磁干扰防护措施(如建筑屏蔽)。当采用屏蔽布线系统时,应保证链路或信道的全程屏蔽和屏蔽层可靠接地。 2) 屏蔽布线系统的线缆、连接硬件、接插软线或跳线等应选择屏蔽的线缆。 3) 屏蔽布线系统的其他设计要点与非屏蔽布线系统设计的要点相同。 机房监控系统设计 机房监控系统不仅对机房供配电系统(分为一次配电、二次配电)、不间断 电源(UPS) 系统、空调系统、消防系统、门禁系统、瀨水检测系统等环境设备 具有完善的监控和控制功能,更为重要的是,它融合了机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况给出处理信息,提示值班人员进行操作,实现了机房设备的统一监控,实时语音电话报膂,实时事件记录,减轻了机房维护人员的负担,有效提高系统的可靠性,理清事件关系,实现机房可靠的科学管理。 机房监控的目的在于保护机房内IT系统的正常、有效运行,在事故发生之 前侦测出潜在危机,并通过各种方式将警情信息发送给相关人员及时进行处理。 机房监控系统应该具备以下三大特点: ?能够实现从设备运行情况到机柜微环境再到机房整体环境这样多层次的监 控。 ?能够有丰富的阈值设置以监测出危机的存在,并能有丰富的预警方式和预聱流 程保证相关人员能够收到警讯,达到预警的目的。 ?具备网络化、智能化,能够随时随地通过网络查看机房内的情况。