文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 选用保险丝

选用保险丝

Selection Guide

選用保險絲的重要參數

(Fuse selection factors)

1。額定電流(Rated current)

(Minimum fuse rating)=In 2。額定電壓

(Rated voltage) AC/DC

3。應用環境温度

(Ambient temperature)4。電壓降(Voltage drop)

5。熔斷特性

(Fusing characteristics)

-時間/電流特性(TC curves)6。遮斷/分斷能力(Breaking / Interrupting Capacity)7。熔化熱能值(Melting I 2t )8。安規認證(Approvals)9。結構特徵(Structure)----外形尺寸----安裝型式

1.额定電流Rated Current (In)

額定電流

In= Ir max / (F d f* Tdf)

最大/重載工作電流

(max operating current—Ir max*)

UL d e-rat ing factor:

F d f---0.75(UL 保險絲的最大不熔斷電流) IEC de-rating factor:

F d f----1(IEC 保險絲的最大不熔斷電流)

UL規格保險絲:

In =Ir/(F d f*Tdf)

IEC規格保險絲:

In = Ir/Tdf

計算的In是依照最小的In額定電流值可選用或往上選用最佳適用的In额定電流值

流值。

如果特殊的額定電流不是通用的, 應該選最接近的較高值

應該選最接近的較高值。。錯誤的選澤︰把希望保險絲熔斷的電流值作為額定電流值。註:

In = Fuse Rating

Ir= Normal Operating Current

Fdf= 0.75(UL 保險絲的最大不熔斷電流)

Tdf=Ambient Temperature Percent Rating

2.额定電壓Rated Voltage( Vr )

保險絲的额定電壓應大於或等於應用電路電

壓。

(Vr 標示在保險絲目錄上)

正常負載時额定電壓對保險絲影響很小。

保險絲通電時兩端所承受的電壓大大小於其額定電壓保險絲通電時兩端所承受的電壓大大小於其額定電壓,,

因此額定電壓基本上無關緊要因此額定電壓基本上無關緊要。。

過載熔斷時额定電壓對保險絲有影響。

關於保險絲的額定電壓主要應考慮:當電路電壓不超過

保險絲額定電壓時,保險絲是否有能力分斷電路給出的

最大電流。

常見的錯誤︰保險絲的額定電壓必須跟電路電壓一致﹗

3.额定應用環境温度Ambient temperature 保險絲所處小環境溫度或已知的工作溫度保險絲所處小環境溫度或已知的工作溫度,,對保險絲的動作是有影響的有影響的。。

環境溫度越高環境溫度越高,,保險絲的工作時就越熱保險絲的工作時就越熱,,其壽命也就越短其壽命也就越短。。不管是UL 規格還是IEC 規格, 保險絲的各項指標都是指在25℃,如小環境工作溫度較高如小環境工作溫度較高,,則要考慮保險絲的溫度折減率(見下圖見下圖)。)。

圖解:

曲線A: 慢熔斷(錫點式)

保險絲。

曲線B: 特快熔斷、快熔

斷(對角式)和特慢熔斷

(繞線式)的保險絲。

4.保險絲的電壓降說明

保險絲的電壓降︰通以直流額定電流通以直流額定電流,,使保險絲達到熱平衡後所得的數據達到熱平衡後所得的數據。。

保險絲的電壓降是保險絲在額定電流條件下保險絲的電壓降是保險絲在額定電流條件下,,其

兩端的電壓降兩端的電壓降。。它反映了保險絲的內阻它反映了保險絲的內阻,,其值不

應過大應過大。。

若將內阻若將內阻((電壓降電壓降))過大的保險絲安裝在電路

中,它將影響電路的系統參數它將影響電路的系統參數,,使得電路不能正常工作常工作。。

標準對電壓降不僅有其值的上限規定標準對電壓降不僅有其值的上限規定,,而且對其

一致性也作了規定一致性也作了規定。。

關於保險絲的電壓降主要應考慮:小規格保險絲的電壓降對低壓電路的影響較大,必須留意﹗

5.熔斷特性:時間/電流特性

(Time/Current Characteristic )

☆承受過電流時,電流與熔斷時間的關係:UL 和IEC 的熔斷特性是完全不同的。時間時間vs.vs.電流曲線電流曲線: (Time vs. Current curve):: (Time vs. Current curve):T/C Curve 是保險絲一個的平均熔斷時間曲線圖,供設計參考用的工具而不是保險絲的規範。

保險絲最主要的電性能指標,它表明了保險絲在不同過載電流負載下熔斷的時間範圍。

額定電流値

(%)

UL & CSA STD 248-14 IEC Type F Sheet1 IEC Type F Sheet 2 IEC Type T Sheet 3 IEC Type T Sheet 5 IEC Type T Sheet 6 100%

最低4 Hr ↑ --- --- --- --- --- 135%

最大60分 --- --- --- --- --- 150%

最低60分 200%

最大2分 --- --- --- --- --- 210% --- 最大30分 最大30分

最大2分 最大30分 最大2分 275% --- 50mA~4A 0.01~2秒 5A~6.3A 0.01~3秒 32mA~100mA

0.01~0.50秒 125mA~10A

0.05~2秒

32mA~100mA 0.20~10秒 125mA~10A 0.60~10秒 100mA~800mA 0.25~80秒 1A~3.15A 0.75~80秒 32mA~100mA 0.2~10秒 125mA~10A 0.6~10秒 400% --- 0.003~3秒 32mA~100mA

0.003~0.10秒 125mA~6.3A

0.01~0.30秒

32mA~100mA 0.04~3秒 125mA~10A 0.15~3秒 100mA~800mA 0.05~5秒 1A~3.15A 0.095~5秒 32mA~100mA 0.040~3秒 125mA~10A 0.150~3秒 1000% --- 最大0.02秒 62mA~6.3A

最大0.02秒 8A~10A

最大0.04秒

32mA~100mA 0.01~0.3秒 125mA~10A 0.02~0.3秒 100mA~800mA 0.005~0.15秒 1A~3.15A 0.01~0.15秒 32mA~100mA 0.010~0.3秒 125mA~10A 0.020~0.3秒

6.遮斷/分斷能力

(Breaking / Interrupting Capacity)

在故障或是短路的情況下,保險絲可能承受到比平時工作電流幾倍高的瞬間超載電流,在安全運行要求之

下,保險絲要保持完整(沒有爆炸或破裂)並且清除過

量電流。

短路時保險絲能安全分斷的最大短路電流。

保險絲的分斷能力取決於保險絲的架構和所用的材質, 一般來說低分斷能力保險絲大部份都是玻璃殼體的,高分斷能力保險絲通常有陶瓷殼體,其中許多還填充

有純淨顆粒狀石英材料。

按照常規,當被保護系統是直接聯接到電源輸入電路和保險絲被置於電源輸入部份時,一定要使用高分斷能力保險絲。

在大部分二次電路中,特別是電壓低於電源電壓時,選用低分斷能力保險絲就足以能勝任了。

UL 認證的保險絲之分斷電流UL 認證的保險絲之分斷電流(interrupting rating)在AC 125V 最小是10,000A ,在AC 250V 的認證如下表所示的認證如下表所示::250V AC

1,50015.1 to 30250V AC 75010.1 to 15

250V AC 2003.6 to 10

250V AC 1001.1 to 3.5

250V AC 350 to 1

電壓Voltage Rating 分斷電流Interrupting Rating in Amperes 保險絲安培數

Ampere Rating

of Fuse

IEC認證的保險絲之分斷電流

Low breaking capacity fuses:

必須通過35A或10倍額定電流的測試

倍額定電流的測試。

Enhanced breaking capacity fuses:

的電流測試。

必須通過150A的電流測試

High breaking capacity fuses:

的電流測試。

必須通過1500A的電流測試

7.熔化熱能值(Melting I 2

t)C u r r e n t (A )

Time melting time arcing time Element melted,Arcing begins Integrated to calculate Melting I 2t 保險絲的熔化熱能值(I 2t)是指熔絲線熔斷所需要的能量值,通常被用於保險絲承受突波能力的技術指標,其中I 為過載電流,t 為熔斷時間。

電路中出現突波時所釋放出來的能量值(I 2t) 。

選用原則:保險絲的熔化熱能值I 2t > 電路突波時所釋放I 2t 。

Safety factor is Less than 22%

= Pulse I2t / Fuse Nominal Melting I2t

OR

Fuse minimum Melting I2t = Pulse I2t / 22%當保險絲I2t > 電路中I2t時,

保險絲應能承受突波的衝擊,

不會被熔斷但會受到一些損

傷,從而略微降低它的I2t。

透過計算和選擇I2t 可以知道

保險絲能夠承受的突波次數,

反過來說需要保險絲能夠承受

多少次以上的突波脈波衝擊,就

必須選擇熔斷器的I2t 與電路

脈波的I2t的關係

的關係。

Inrush Current Waveform

*Provide the I 2

t Graphics and equations for our customers.梯形波三角波正弦波矩形波

充放電波

變形波

ip─突波電流波形、t─突波電流持續時間

Example (一)

Pulse I2T

=1/2(ip)2t

=1/2(42.5)2*0.2/1000

=0.18 A2sec

To reach the standard 100,000 Pulses

FUSE I2t > 0.18/0.22=0.82A2s

30 A 17 A

I max

0.368I max = 11.04A

150us 110us (A)

(t)Total I 2t max equal (172x 0.15+1/2x302x 0.11)=92.85

Example (二)

To reach the standard 100,000 Pulses

FUSE I 2t > 92.85/1000/0.22=0.422A 2s

Example (三)

Waveform approximation

Rectangular waveform

(1)+(2)+(3)

(1)I=0.66A t=0.02ms

(2)I=0.4A t=0.10ms

(3)I=0.2A t=0.18ms

(1) I2t= 0.0087A2ms

(1)+(2) I2t= 0.025A2ms

(1)+(2)+(3) I2t= 0.032A2ms

(1) (2) (3)To reach the standard 100,000 Pulses

FUSE I2t > 0.032/1000/0.22=1.454*10-4 A2s

8.安規認證(Approvals)

任何的保險絲均須符合一定的標準要求任何的保險絲均須符合一定的標準要求,,以便於這些保險絲能適當的使用以保護電路絲能適當的使用以保護電路,,經過認証並具有相對應標記的保險絲才會被允許進入該國的保險絲才會被允許進入該國((地區地區))市場. 。Conquer 現有之安規認證標示符號如下現有之安規認證標示符號如下::日本

德國美國中國英國瑞典加拿大

美國+加拿大韓國芬蘭SEMKO FEMKO KTL CSA PSE VDE TUV UL CCC BSI cUL& cRU

9.結構特徵(Structure)

管狀:玻璃管-低分斷能力 玻璃管變色-熔斷指示;

陶瓷管-高分斷能力 填充細粒石英沙-用於滅弧;

內焊式與外焊式;

加引線套帽-用於焊接(有時需先將引線成型) ;

微型:電阻式、電晶體式;

表面貼裝:薄膜式 陶瓷;

其他:插片式 汽車用

熔體結構:圓絲、扁絲、單絲、雙絲、複合絲、

直線狀、波浪狀、鋸齒狀;

組合熔體:熔絲纏繞、加錫球、加金屬片/電阻等

Example of

Pulse I2t / Normal Operating Current :

例題: 假設電路工作電流2A工作電壓250V,若必需承受100,000次脈衝波形如下圖,且外觀尺寸需小於

10mm,則應選用何種規格保險絲較為合適?

參考圖式子計算

I 2t = 1/3(ip)2t

= 1/3×(30)2×6÷1000

= 6A 2Sec (脈衝I 2t )

∵依據脈衝能量標準100,000次脈衝時I 2t 的數值為22%,將6A 2Sec 轉換成保險絲I 2t 值:

∴保險絲I 2t 值=6A 2Sec/0.22=27.27A 2Sec Answer:

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

保险丝的选择和使用

保险丝的选择和使用 熔断器是动力和照明线路的一种保护器件,当发生短路或过大电流故障时,能迅速切断电源,保护线路和电气设施的安全(但不能准确保护过负荷)。 一、熔断器的分类 熔断器分为高压和低压两大类。用于3kV-35kV的为高压熔断器;用于交流220V 、380V 和直流220V 、440v 的为低压熔断器。 高压熔断器又分为户内式和户外式两种,型号说明如下: 例如RN1-3 / 150 -200 即为户内式。额定电压3kV、额定电流150A 、断开容量为200MVA。 户内式有RN1、RN2、RN3 、RN5 、RN6 等,户外式有RW3 、RW4 、RW10 等,直流电机车用有RNZ 、RNZ1等。 低压熔断器常见有插入式、管式、螺旋式三大类。又可分为开启式、半封闭式和封闭式三种。 开启式不单独使用,常与闸刀开关组合使用;半封闭管式的一端或两端开启,熔体熔化粒子喷出有一定方向,使用请注意安全;封闭式常见有插入式、无填料管式、有填料管式和有填料螺旋式。低压熔断器字母含义如下:

R-熔断器; C-插入式; L -螺旋式; M-密闭管式; S-快速;T-有填料管式。如RC1、RC1A 为插人式; RM-无填料管式; RT0、RL1、RLS分别为有填料管式和有填料螺旋式。 二、熔断器的选择原则 1.按照线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。 2.按照线路电压选择熔断器的额定电压。 3.根据负载特性选择熔断器的额定电流。 4.选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。如线路发生短路,15 A 和25A 熔件会同时熔断,保护特性就失去了选择性。因此只有总闸和分支保持2-3 级差别,才不会出现这类现象。如一台变压器低压侧出口为RT0 1000 / 800 、电机为RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下级间额定电流之比分别为3.2 和2.3 故选择性好,即支路发生短路,支路保险熔断不影响总闸供电。 5.熔体不能选择太小。如选择过小,易出现一相保险丝熔断后,造成电机单相运转而烧坏;据统计60%烧坏的电机均系保险配置不合适造成的。

保险丝的作用

保险丝的作用: 1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。 2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。 二、保险丝的工作原理: 保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。 三、保险丝的分类: 1、按外型尺寸分为:φ 2、φ 3、φ 4、φ 5、φ6及其它。 2、按熔断特性分为:快速熔断型、中等延时熔断型、延时熔断型。(还可分特快、强延时)。 3、按分断能力分为:低分断型、高分断型(还可分增强分断型)。 4、按安全标准(或使用地区)分为:UL/CSA(北美)规格、IEC(中国、欧洲等)规格、MIT/KTL(日本/韩国)规格等。 5、其它分类。 四、保险丝的特性术语: 1、额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。 2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压)。选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。 3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。它是保险丝最重要的安全指标。安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。 4、过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流。当流经保险丝的电流超过额定电流时,一段时间后熔体温度将逐渐上升以至最后被熔断。

熔断器的原理、特性和选择

关于电力熔断器 熔断器是低压配电系统和电力拖动系统中起过载和短路保护作用的电器。使用时,熔体串接 于被保护的电路中,当流过熔断器的电流大于规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断, 从而自动切断电路,实现过载和短路保护。 熔断器串接于被保护电路中,电流通过熔体时产生的热量与电流平方和电流通过的时 间成正比。电流越大,则熔体熔断时间越短,这种特性称为熔断器的保护特性或安秒特性。 熔断器的电流和时间特性数值关系,如下表 在配电、电力拖动系统中,熔断器的正确选择,直接关系到设备正常生产的安全和效率, 减少事,故切实保护电器设备安全线路安全,熔断器的正确设计尤为重要,一般都应当注意 以下几个原则: (1)根据实际,正确选择熔断器类型。根据负载的保护特性、短路电流大小、使用场合 4、安装条件以及各类熔断器的适用范围来选择熔断器类型,做到因地制宜。 (2)熔断器额的电压的选择。就是其额定电压应等于或者大于线路的工作电压才行。 (3)熔体与熔断器额定电流的确定。 熔体额定电流的确定: ①对于电阻性负载,熔体的额定电流等于或者略大于电路的工作电流。 ②对于电容器设备的容性负载,熔体的额定电流应当大于电容器额定电流的1.6倍才 行。 ③对于电动机负载,要考虑启动电流冲击的影响,计算方法如下: 对于单台电动机:Inr ≥(1.5~2.5)Inm 其中,Inr —熔体额定电流; Inm —电动机额定电流。 对于多台电动机:Inr ≥(1.5~2.5)Inmmax + ∑Inm 其中,Inmmax —容量最大一台电动机额定电流; ∑Inm 其余各个电动机额定电流之和。 熔断器额定电流的确定:熔断器的额定电流应当等于或者大于熔体的额定电流。 (4)额定分断能力的选择: 熔断器的额定分断能力必须大于或者等于所在电路中可能出现的最大短路电流值。 (5)系统中熔断器上下级分断能力的正确配合: 为适应线路,确保生产,保护电气设备,达到保护的要求,应当注意熔断器上下级 之间的正确配合,一般要求每两个级熔体额定电流的比值不小于1.6:1 的比例。 熔断器 电流 1.25-1.30In 1.6In 2In 2.5In 3In 4In 8In 熔断时 间 ∞ 1h 40S 8S 4.5S 2.5S 1S

保险丝型号

险丝管也叫保险丝,保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为―熔断体(fuse-link)‖。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 目录 保险丝管的分类 保险丝的功效与构造 选择保险丝的10个要素 编辑本段保险丝管的分类 按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。 按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。按品牌分,可以分为:胜名保险丝,力特保险丝,华德保险丝按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。按尺寸分可以分为:尺寸,3.6X10,3X10,5X20,6X30,6X32,6X25,10*38,2.4X7,2.5X6,3X8,2.5X9,8.5X8,8.5X8X4,3.5X10,3.5X9按电流分可以分为:32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1. 25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A 按材质分可以分为:玻璃电流保险丝,陶瓷电流保险丝保险丝管的选型:a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。b)确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。c)确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。d)确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。e)确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小

SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD419 SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔 断器特点通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SF6全绝缘环网柜及负荷开关—— 熔断器特点通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

保险丝作用演示器说明书

保险丝作用演示器说明书 用途: 《保险丝作用演示器》是国家教委根据九年义务教育中自然科学"保险丝作用"章节内容而新增补的演示用教学仪器.通过本仪器的实验,学生能简单清楚地了解保险丝的保险作用及保险丝选用原则,对以后实际应用起很大的帮助. 本仪器操作简单,直观性强,特别是在演示短路时,能明显的看到保险丝微红→深红→发白→熔断的全过程,加深了学生的理解. 技术要求: 1,输出电压AC 12V 2,输出电流≥2A 3,短路时保险丝熔断过程明显 4,演示板原理图线条宽≥3mm 5,在保险丝选用过大,线路超负载工作时,红路橡皮冒烟挥发气味明显. 6,工作电压AC220V±10% 50Hz 仪器配套附件: 短路保险丝(电阻丝) 15A保险丝管一段 0.5A保险丝管10只 2A保险丝管10只 12V 1.5A小电珠1只,12V,0.5A小电珠1只 可拆式保险丝管座1套 自备仪器5Ω 3A滑臂电阻一只 使用方法: 准备工作 拉开演示板的闸刀,按上220V电源,电源指示灯亮,说明电路中已有交流12V,2A的电源输出. 短路演示 1)在电路中的保险丝接线柱上,接上保险丝(电阻丝). 2)在电路右边的用电器接线柱上接上多股铜线,然后合上闸刀,,使整个电路短路,这时可明显看到保险丝由微红→深红→发白→熔断的全过程,从而保护电路红路.(在这里要向学生说明,实际保险丝熔断时为瞬间,否则将严重损坏用电电器) 3)保险丝的选用演示. 保险丝的额定电流等于或稍大于电路电流,电路工作安全,本电路电线额定电流2A,故在保险丝位置上装上2A保险丝,然后接上12V,0.5V小电珠及12V,1.5A大电珠,再合上闸刀,这时电流表约为2A左右,发光正常. 保险丝的额定电流小于负载电流,在正常情况下,也会造成停电事故.接上实验,拉开闸刀,保险丝换为0.5A然后合上闸刀,保险丝烧断,停电. 当保险丝的额定电流大于线路额定电流数倍时,保险丝失去保险作用,非常危险,极容易引起火灾.接上实验,拉开闸刀,保险丝换为15A,然后把滑臂电阻(3A,5Ω)接到右连接线柱上,调到2Ω左右,合上闸刀,这时电流表接近5A,已大大超过电路额定负荷,但保险丝未断,大约五秒左右,面板上线路中的橡皮电线就会冒烟,同时挥发气味,时间一长将会引起火灾. 维护和保养: 如果电源指示灯不亮,很可能是接触不良,可检查电珠插座.

快速熔断器的选择及应用

快速熔断器的选择及应用 整流变电是氯碱行业中的重要环节,而快速熔断器在半导体电力整流变电保护中的配置至关重要,一旦设备定型后,快速熔断器的选用会直接影响直流供电的质量和用电的效率等整流变电参数。 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护,而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,是一种良好的保护器件。本文涉及的是封闭式有填料式快速熔断器,在运行中没有外部现象。 1 快速熔断器的配置 快速熔断器在半导体电力整流器保护中的配置一般分2类。 1.1 变流臂内部并联支路配置保护式 此类型主要用于大功率和超大功率整流器的保护。当变流臂中某一支路器件因某种原因损坏时(每一支路根据设备功率不同,一般并联几对快速熔断器和半导体整流元件串联而成,图1仅标出1对快速熔断器与半导体整流元件),导致与之串联的快速熔断器保护分断后,一般情况下仅1个器件出故障,并不影响整个整流器的正常运行。目前,唐山三友集团冀东化工有限公司的半导体电力整流器保护中的配置就属于变流臂内部并联支路配置保护式,运行效果很好,如图1所示。

1.2 分相配置总体保护式 此类型主要用于中、小功率整流器的保护。当某一变流臂中的器件因某种原因损坏时,导致该相快速熔断器保护分断后,整流器的保护将自动切断供电电源,停止向整流器供电,氯碱行业不常用该配置,如图2所示。 2 快速熔断器的选用 也称电压电流法。线路变流变压器的线电压应低于快速熔断器的额定电压。经电力半导体器件与快速熔断器串联短路实验验证,以半导体额定电流乘以系数,做为所选用的快速熔断器的额定电流。因快速熔断器的额定电流是有效值,而半导体器件的额定电流是平均值,针对上述第一类配置方案(图1),对第一代产品RS0、RS3系列(我国快速熔断器的发展史可分为4个阶段,第一代是全国联合设计的RS0、RS3系列,参数为480A、750V以下,分断能力为50kA,是一种体积较大、价格低廉、电寿命短的初级产品,目前尚有相当装机量)而言,该系数可按整流管为1.4、晶体管1.2、快速晶体管为1来选配,如ZP1000配1400A快速熔断器。针对上述第二类配置方案(图2),则可依据阀电流Iv以及变流装置的负载特性选择快速熔断器,再按整流器可能产生的最大故障电流,来选择有足够分断能力的快速熔断器,如50kA或 100kA,其中50kA为合格品,100kA为一级品。

电力拖动教案熔断器

课题二熔断器 一、教案 【学习概要】 1、低压熔断器的概念、结构、技术参数。 2、常用低压熔断器的种类、特点、用途、型号、规格、文字与图形符号。 3、低压熔断器的选用方法,常见故障及处理方法。 【内容解析】 1、低压熔断器的概念、结构、技术参数 1.1、熔断器的概念 低压熔断器是低压配电网络和电力拖动系统 中主要用作短路保护的电器,通常简称熔断器。使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。 1.2、熔断器的结构 熔断器 熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。如图所示。 熔体是熔断器的主要组成部分,常做成丝状、片状、或栅。熔体的材料通常有两种,一种是由铅、铅锡合金或锌等低熔点材料制成,多用于小电流电路;另一种是由银、铜等较高熔点的金属制成,多用于大电流电路。 熔管是熔体的保护外壳,用耐热绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用。 熔座是熔断器的底座,作用是固定熔管和外接引线。 1.3、熔断器的主要技术参数

(1)额定电压 熔断器的额定电压是指能保证熔断器长期正常工作的电压。若熔断器的实际工作电压大于其额定电压,熔体熔断时可能会发生电弧不能熄灭的危险。 (2)额定电流 熔断器的额定电流是指保证熔断器能长期正常工作的电流,是由熔断器各部分长期工作时的允许温升决定的。它与熔体的额定电流是两个不同的概念。熔体的额定电流是指在规定的工作条件下,长时间通过熔体而熔体不熔断的最大电流值。通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流值。 (3)分断能力 在规定的使用和性能条件下,熔断器在规定电压下能分断的预期分断电流值。常用极限分断电流值来表示。(预期分断电流值是指熔断器被一个阻抗可以忽略的导体所代替时电路内可能流过的电流) (4)时间—电流特性 在规定工作条件下,表征流过熔体的电流与熔体熔断时间关系的函数曲线,也称保护特性或熔断特性。如图2—2所示。 I R 为熔断电流与不熔断电流的分界线,与此相应的电流叫做最小熔化电流。当通过熔体的电流等于I R 时,熔体能够达到其稳定温度,并且熔断;当通过熔体电流小于I R 时,则无法使得熔体熔断。 熔断器的时间-电流特性 根据对熔断器的要求,熔体在额定电流I NN 下绝对不应熔断,所以最小熔化电流I R 必须大于额定电流I NN 。一般熔断器的熔断电流I S 与熔断时间t 的关系见表1—1。 I R

保险丝的基本知识

保险丝的基本知识 作者:来源:时间:2009-07-22 保险丝的基本知识 何谓保险丝其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 一当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原 理。

在电源电路中保险丝都能起到什么样的作用

在电源电路中保险丝都能起到什么样的作用 电源电路中的保险丝电路起过流保护作用,当流过电路中的电流大到一定程度时,电路中的保险丝自动熔断,切断电流的回路,防止大电流进一步损坏电路中的其他元器件。所以保险丝在许多需要电路保护的电路有应用。不同的电路对保险丝的要求不同,本文将介绍保险丝的应用。 1 常规保险丝选择的依据举例 电源回路熔断器在工、矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。熔断器应根据《电力工程电气设计手册(电气二次部分)》进行校核和置放。对应用于电气设备控制、信号、保护回路的,保险丝按照二次回路短时最大负荷电流选择:Ie =Ig.max/Kph , Kph取1.5;根据《电力工程电气设计手册(电气二次部分)》提供的对应数据,通常情况下,绝大多数的电气设备控制、信号回路熔断器选用不大于6A 。 对于保险丝电磁合闸机构的电磁合闸回路,熔断器的额定电流按照0.25—0.3倍额定合闸电流选择:Ie=Kph*IHQ.max , Kph取0.25—0.3;无启动电阻直流电机,按照躲过启动电流选择:Ie=Iqd/Kph,Kph取3;有启动电阻直流电机,按照1.05倍电机额定电流选择。考虑到发电厂,汽轮发电机组中直流油泵的重要性,为保主机安全,实际选择容量比设计值略大。 2 应用于家用电器 用于家用电器过流或过负荷保护的保险丝,通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替之,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍置放。 3 应用于高低压断路器合闸回路 用于高、低压保险丝电磁型合闸机构,合闸回路的合闸保险丝,由于保险丝合闸时间很短(ms级),根据保险丝的电流反时限特性曲线:通入电流越大、其熔爆时间越短,若通入很大电流(数值在反时限特性曲线以上)的瞬间即刻熔爆;通入电流越小、其熔爆时间越长,或者不会熔断。通常按断路器合闸电流的 1/3(Ie /3)配置。 4 用于低压电动机的瞬时型短路保护 对于轻负荷启动或启动时间短,例如启动时间小于3s或风扇(机)电机,按电动机额定电流的(4~5) 倍配置;对于启动时间为4s∽8s、或例如水泵等重负荷启动的电动机,由于其启动电流高达额定电流的6倍左右,故其配置的熔断器大小按电动机额定电流的(5~6)倍设置;对于启动过程超过8s甚至更长时间、以及频繁启动的电动机,熔断器按电动机额定电流的(5~7)倍配置。 5 对于多台小容量电动机共用线路短路保护 对于多台小容量电动机共用线路保险丝座大小的配置,是按其中那台最大容量的电动机额定电流的(1.5~2.5)倍与余下所有电动机额定电流之和来整定。保险丝 https://www.wendangku.net/doc/ae14870981.html,/NewsDeatil.aspx?id=49

熔断器安秒特性

熔断器安秒特性 熔断器安秒特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性。每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分 断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器熔体的额定电流可按以下方法选择:1、保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:IRN ? (1.5,2.5)IN式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至 3,3.5,具体应根据实际情况而定。3、保护多台长期工作的电机(供电干线)IRN ? (1.5,2.5)IN max+ΣININ

保险丝应用规范

保险丝应用规范

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

保险丝应用规范 本文的目的是使设计人员对保险丝及其应用要求有一个更加明确的了解。保险丝是设计人员为保护电路系统而设置的电流敏感装置,它在电流过载工况下的可靠熔断性能可以保护电路系统中的各用电器件甚至整个电路。我们将在本文着重介绍保险丝的一些重要的性能参数、选择规则和相关标准。 保险丝简介 下面的参数和概念术语将有助于读者理解保险丝以使我们在设计过程中正 确的选择应用。 环境温度:保险丝的环境温度不同于“常温”,在很多时候由于各种原因(保险丝座、附近的高温部件)环境温度会比常温高一些。 额定电流:额定电流是保险丝制造商确定的该保险可以承载的电流,而这些电流的数值的确定是经过系列的试验验证才得到的。 负载率:在25°C的环境温度下,推荐保险丝工作在其额定电流值75%的电流下, 这是厂家通过系列试验之后的确定的比值。试验条件为参考UL/CSA/ANCE(Mexico) 248-14“过载保护保险丝”.中条款。这些试验项目包括:全封闭保险丝座、高接触电阻、环境、瞬时脉冲以及不同导线(线径和长度)等。保险丝是温度敏感元件,在额定负载下(通常为100%负载率),很小的温度变化就会对其额定寿命造成极大的影响。只有电路设计人员清楚的了解这些试验条件而且在设计过程中充分考虑到各种可能出现的变数,才能使对保险丝统一的性能标准要求成为可能。为消除电路中可的影响,以及可靠耐久性的设计思路,设计人员应该使保险丝工作在75%的额定负载下。设计人员必须牢记:必须避免过载使用。温度敏感型保险丝的额定容量一般是在25°C环境温度下标定的。保险丝通过电流而产生的温度会随环境温度的变化而变化,在“保险丝选择规则”的表格就标明了环境温度对保险丝额定容量的影响,传统的保险丝设计都用了较低温融化材料,所以他们对环境温度都比较敏感。 尺寸:除非特别说明,保险丝的尺寸为英制单位标注。

熔断器的特性分类及选型

熔断器根据分断电流范围还可分为一般用途熔断器,后备熔断器和全范围熔断器。一般用途熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流1.6~2倍起,到最大分断电流的范围。这种熔断器主要用于保护电力变压器和一般电气设备。后备熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流4~7倍起至最大分断电流的范围。这种熔断器常与接触器串联使用,在过载电流小于额定电流4~7倍的范围时,由接触器来实现分断保护。主要用于保护电动机。 随着工业发展的需要,还制造出适于各种不同要求的特殊熔断器,如电子熔断器、热熔断器和自复熔断器等。熔断器一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。熔断器的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 熔体额定电流的选择 由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 (1) 照明电路熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机:①单台直接起动电动机熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机熔体额定电流=(1.2~ 1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 (4) 并联电容器组熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机熔体额定电流= (1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。

保险丝基础知识整理

保险丝基础知识整理 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

保险丝基础知识整理目录 1 定义 2 介绍 外形 标志 工作原理 作用 3 构成 基本组成 灭弧装置 熔断装置 4 分类及特性 分类 特性 5 保险丝管的安全标准及标志 6 影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命 影响保险丝寿命的因素 保险丝老化后对使用的影响 保险丝寿命的测试评估 7保险丝选型

保险丝适用的电路 保险丝管使用中的一些注意事项 保险丝管的选用 1定义 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 2介绍 外形 ⑴、条丝状。早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。 ⑵、片状(裸片状)。比旧式丝状方便使用。 ⑶、玻璃管状。有几种不同尺寸,常见于电子产品。 x 32 mm (直径 x 长度)、5 x 20 mm ⑷、陶瓷管状。有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。 ⑸、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。 ⑹、表面接着元件(SMD)型。 ⑺、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。 标志 标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。

保险丝可能出现类似的显着不同的特性,确定了它们的标记。保险丝标记通常会传达以下信息: 安培的保险丝的额定 电压等级的保险丝 时间 - 电流特性,即速度保险丝 批准由国家和国际标准机构 制造商 / 产品编号 /系列 中断能力 工作原理 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=;其中Q是发热量,是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保

熔断器概述

一、熔断器的概念: 熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。 熔断器是以金属导体作为熔体而分断电路的电器,它串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备及家用电器起到保护作用。 熔断器具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。熔断器主要由熔体、外壳和支座3 部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。 二、熔断器的作用: 当电路发生故障成异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中某些器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至火灾或重大事故。若电路中正确地选配安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早期的熔断器于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护昂贵的白炽灯。 三、熔断器的构造: 熔断器由绝缘底座(支持件)、触头、熔体等组成。熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔断器因过热而熔化,从而切断电路。熔体常做成丝状、栅状或片状。熔体材料具有相对熔点低,特性稳定、易熔断的特点。一般采用铅锡合金、纯铜片、镀银铜片、铝、锌、银等金属;常见熔断器触头通常有两个,是熔体与电联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻; 四、熔断器的选择: 由于各种电气设备都有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔断体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 以下行为参考选择数据: 1、照明电路熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 2、电动机: (1)单台直接起动电动机熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流. (2)多台直接起动电动机总的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。 (3)降压起动电动机熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流.。 (4)绕线式电动机熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 3、配电变压器低压则熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压则额定电流.。 4、并联电容器组熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流.。 5、电焊机熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 6、电子整流元件快速熔断体额定电流≥1.57×整流元件额定电流.

熔断器常见的几种介绍-民熔

熔断器常见的几种介绍-民熔 民熔熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。 熔断器实际上是一种短路保护,在分配和控制系统中广泛使用,主要用于短路保护或大电流保护。东柏林一种简单的保护装置有效的电路在短路保护方面发挥重要作用。 熔丝主要由一种熔融材料和一种绝缘管(“绝缘支撑件”)组成,用于熔融熔融在一个电路中。保护在短路故障的情况下,熔炼被暂时熔断,电路被断开并用于保护。

常见熔断器 1.自复熔断器 采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。 2.封闭式熔断器 封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。

图3 无填料密闭管式熔断器 1-铜圈2-熔断管3-管帽4-插座5-特殊垫圈6-熔体7-熔片 3.快速熔断器 它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。 4.插入式熔断器 如图1所示,它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。

保险丝基础知识整理

保险丝基础知识整理 目录 1 定义 2 介绍 2.1 外形 2.2 标志 2.3 工作原理 2.4 作用 3 构成 3.1 基本组成 3.2 灭弧装置 3.3 熔断装置 4 分类及特性 4.1 分类 4.2 特性 5 保险丝管的安全标准及标志 6 影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命 6.1 影响保险丝寿命的因素 6.2 保险丝老化后对使用的影响 6.3 保险丝寿命的测试评估 7保险丝选型 7.1 保险丝适用的电路 7.2 保险丝管使用中的一些注意事项 7.3 保险丝管的选用 1定义 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险

丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 2介绍 2.1外形 ⑴、条丝状。早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。 ⑵、片状(裸片状)。比旧式丝状方便使用。 ⑶、玻璃管状。有几种不同尺寸,常见于电子产品。6.3 x 32 mm (直径x 长度)、 5 x 20 mm ⑷、陶瓷管状。有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。 ⑸、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。 ⑹、表面接着元件(SMD)型。 ⑺、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。 2.2标志 标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。 保险丝可能出现类似的显著不同的特性,确定了它们的标记。保险丝标记通常会传达以下信息: 安培的保险丝的额定 电压等级的保险丝 时间- 电流特性,即速度保险丝 批准由国家和国际标准机构 制造商/ 产品编号/系列 中断能力 2.3工作原理 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。