文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆检验报告

电力电缆检验报告

电力电缆检验报告
电力电缆检验报告

电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6

试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1

2×10

生产日期:2011.4.25

试验类别:s 试样数量:1.5米编号11-04-v25001

试验日期:2011.4.25 试验依据:GB/T12706-2008 试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√

导体结构

根数不少于6 根7 7 √扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √

绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜0.87 0.85 √

护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4 √最薄点不小于1.24㎜ 2.23 √

外径尺寸(参考值)㎜20.40 √20℃导体电阻不大于1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min 通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√

4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC ————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%————

永久变形率≤15% ————-

结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。

注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。

试验员:杨杰审核:王勇报告日期:2011年8月24日

交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告JL-CX-8-01-03-3试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

型号规格:ZR-YJV22-8.7/10

3×150

生产日期;2010.6.15试验类别;S试样数量:1.5米编号:10-06-j15002试验日期:2010.6.15试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间

项目试验标准要求实测值结论

受检线芯标志红黄绿√

导体结构根数不少于18 根36 36 36 √外径(参考值)㎜14.6 14.6 14.6 √

绝缘厚度平均厚 4.5 ㎜ 4.61 4.70 4.64 √最簿点 3.95 ㎜ 4.37 4.25 4.23 √

护套厚度平均厚 3.3 ㎜ 3.3 √最簿点 2.44 ㎜ 2.88 √

外径尺寸㎜71.4 √导体外观

表面光洁、无油污、毛刺、

锐边、断裂等。

符号要求√20℃导体直流电阻不大于0.124Ω/km 0.119, 0.121, 0.121 √交流耐压试验30.5kV/5min 不击穿通过通过通过√铠装钢带2层×0.5 mm 2×0.5 √

热延伸试验负载下伸长率不大于175%65 70 60 √永久伸长率不大于15%0 0 0 √

局部放电试验 1.73U0 下,无检测到放电无放电无放电无放电√

绝缘、护套外观

表面光洁平整、色泽均匀、

清晰、耐擦符合要求

结论:符合:GB/T12706-2008标准要求。

注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格

试验员:邓源国审核:王勇报告日期: 2011年8月24日

唐山市海丰线缆有限公司

交联电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6

试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-YJV-0.6/1

4×16

生产日期:2011.08.24

试验类别:s 试样数量:1.5米编号:11-08-G24003

试验日期:2011.08.24 试验依据:GB/T12706-2008 试样来源:车间试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红黄绿√

导体结构

根数不少于 6 根7 7 7 √扇高(参考值)㎜ 5.20 5.20 5.20 √

绝缘厚度平均厚度不小于0.7 ㎜ 1.1 1.2 1.2 √最薄点不小于0.53 ㎜0.82 0.78 0.80 √

护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.2 √最薄点不小于1.24 ㎜ 1.86 √

外径尺寸(参考值)㎜17.26 √20℃导体电阻不大于1.15Ω/㎞ 1.11 1.12 1.10 √耐压试验 3.5 kV / 5 min 通过,通过,通过√钢带铠装层×厚度——————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√热延伸试验

负荷下伸长率≤175%95 90 80 √永久变形率≤15% 2 0 0 √结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。

注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。

试验员:杨杰审核:王勇报告日期:2011.8.24

唐山市海丰线缆有限公司

进货检验记录JL-CX-08-01-01 材料名称进货日期检验依据

电工圆铝杆2011.8.24 GB/T3954-2008

型号规格抽样数量进货数量

A6 Φ9.5㎜ 1 34吨

供方名称:铜陵精选线材有限责任公司

序号试验项目标准值实测值单项判断

1 外观无可见缺陷无可见缺陷合格

2 尺寸(㎜) 9.5(1±5%)9.56 合格

3 20℃电阻率(nΩ.m) 不大于28.01 27.97 合格

4 抗拉强度(MPa) 110~130116 合格

5 伸长率(%)不小于89 合格

6 ————————结论:符合GB/T3954-2008标准要求。

检验员:邓源国仓管员:黄丙会审核:王勇检验日期:2011.8.24

电力电缆基础知识[试题]

电力电缆基础知识[试题] 电力电缆基础知识 ,一,电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线~没有绝缘的称为裸电线~其他的称为电缆,导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线~较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线~绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂~所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称~如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善~可以说~只要写出电线电缆的标准型号规格~就能明确具体的产品~但它的完整命名是怎样的呢, 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式, (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名~有时为了强调重要或附加特征~将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化 在不会引起混淆的情况下~有些结构描述省写或简写~如汽车线、软线中不允许用铝导体~故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样~省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15~型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派 生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示~高分子材料用英文名的第位字母表示~每项 可以是1-2个字母,第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料~故铜芯代号T 省写~但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号~电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明~但列明小类或系列代号等。

电力电缆安装方案及方法

电力电缆安装方案及方法(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电力电缆安装、调试方案、实施方法; 电缆敷设要求 1.电缆钢支架位置正确,焊接牢固,排列整齐,并做防腐处理; 2.电缆钢支架可靠接地,接地线的连接应采用搭接焊,焊接长度符合规范要求; 3.电缆梯架(线槽)的规格、支吊跨距、防腐类型符合设计或规范要求。 4.金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等。 5.电缆敷设前应进行下列检查: (1)电缆型号、电压、规格应符合设计; (2)电缆绝缘良好,直埋电缆应经试验合格; 6.电缆各支持点间的距离在支架上敷设不应大于: (1)电力电缆:水平间距1米,垂直间距2米; (2)控制电缆:水平间距米,垂直间距1米; 7.如电缆存放地点在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度低于下列温度,应采取措施,否则不宜敷设。 (1)塑料绝缘电力电缆:0℃ (2)聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套:-10℃ 8.标志牌的装设必须符合下列要求: (1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、沟道及竖井的两端、人井内等地方应装设标志牌。

(2)标志牌上应注明线路编号。当无编号时应写明电缆型号、规格及起讫地点。标志牌的字迹应清晰不易脱落。 (3)标志牌规格宜统一,应能防腐、挂装牢固。 9.对于有抗干扰要求的电缆线路应按设计或设备生产厂商要求作好抗干扰措施。 10.装有避雷针的照明灯杆,电缆敷设时尚应符合接地装置的有关要求。 11.电缆进入建筑物应加防护隔板,进入盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 12.电缆的排列必须符合下列要求: (1)电力电缆和控制电缆应分开排列; (2)当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,?应将控制电缆放在电力电缆的下面。 (3)直流电缆在可能的情况下尽量远离电力电缆和交流控制电缆。 13.电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯相符;采用压接时,压模的尺寸应与导线的规格相符;采用焊锡焊接时,不许使用酸性焊膏。 电缆敷设施工 1)检查电缆沟、电缆桥架、电缆井、预埋电缆管道电缆路径的畅通。

电力电缆检测报告模板

电力电缆检测报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

电力电缆及附件的基本知识.

电缆和附件的基本知识 一、电力电缆结构特性: 1)油浸纸绝缘统包型电缆 三芯油浸纸绝缘电力电缆结构图 1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物; 5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套; 8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯乙烯外护套 2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆 分相铅套电力电缆结构图 1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽; 5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;

3)XLPE绝缘电缆 110kVXLPE绝缘电缆结构图 1)导体 传输负荷电流 2)导体屏蔽层 作用: a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表面场强的作用; b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结 c、与线芯一起形成内电极 3)绝缘层 作用: 绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 4)绝缘屏蔽层: 作用:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外,在附件制作中也普遍采用这一技术。 5)阻水层(缓冲层)

纵向阻水、隔热、防挤压 6) 金属屏蔽层: 作用: a 、 形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺; b 、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。 C 、机械保护、径向防水(管状) 7) 护层: 作用:是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证,针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外力作用)防水、防火、防腐蚀、防生物等,可以根据需要进行各种组合。 8) 石墨层 形成一均匀的导电层,使护套接地均匀 二、电场的基本概念 1、库仑定律 在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量 q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。 F 12 = F 21 = K q 1q 2 γ 12 2 K 是一个恒量,单位是牛顿·米2/库仑2 2、介电常数

电力电缆施工方案及技术措施精编版

电力电缆施工方案及技 术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力电缆施工方案及技术措施1.2、编制依据? 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求? 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。

电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91)

电力电缆接头的安装要点示范文本

电力电缆接头的安装要点 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力电缆接头的安装要点示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要 部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场, 保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电 缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件 质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能 出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注 意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~ 1.4mm;

(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。 3 外半导体屏蔽的处理 外半导体屏蔽是电缆和接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起

电线电缆检验报告masu标准版修订稿

电线电缆检验报告 m a s u标准版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809? (2015)国认监字(35)号 2015(A02-1000)号 Product 样品名称 Model/Type 规格型号 Applicant 委托单位 Manufacturer 标称生产单位 Type of Test 检测类别 北京市产品质量监督检验所(章) Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— ————————————————————————— 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆 ZR-YJV 1KV 5×10 北京世纪中玺电线电缆有限公司 北京世纪中玺电线电缆有限公司 委托检验

北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报 告 TEST REPORT

批准:审核: 主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 TEST REPORT

电力电缆施工解决方案

电缆敷设 1 工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2 工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV 以下电缆,采用 1KV 摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端 1 米处贴上标签3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3 电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4 有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及

地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤; 3.6 机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7 电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8 电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中 D 为电缆外径。 3.10 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11 沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支

电线电缆检验报告模板

电线电缆检验报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

 5.电缆敷设前应进行下列检查: (1)电缆型号、电压、规格应符合设计; (2)电缆绝缘良好,直埋电缆应经试验合格; 6.电缆各支持点间的距离在支架上敷设不应大于: (1)电力电缆:水平间距1米,垂直间距2米; (2)控制电缆:水平间距0.8米,垂直间距1米; 7.如电缆存放地点在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度低于下列温度,应采取措施,否则不宜敷设。 2)清理电缆沟支架、电缆桥架、电缆井、预埋管道口杂物、毛刺。

电缆基础知识问答

电缆基础知识问答 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等. 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等. 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设. 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等. 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头. 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式. 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作. 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低;

(完整版)电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。 2.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电线电缆专业基础知识 第1章、电线电缆分类 ?电气装备电缆?电力电缆?架空线?通讯电缆?漆包线(绕组线)?光织光缆 第2章、电线电缆的各种标准 -国际标准—国内标准——企业标准 国际标准:IEC国际电工委员会标准UL美国保险商实验所标准MIL-C-17G美国单用标准JIS日本工业标准DIN德国工业标准BS英国国家标准IEEE美国电气及电子工程师协会标准AS澳洲标准 第3章、电线电缆的构造:导体、绝缘、屏蔽、内被、隔离、填充、外被、隔离网 3.1导体概述 目前常用的金属导体有金、银、铜等,考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比重和导电常数分别是:①金Au19.3(g/cm3)70.8%、不氧化、价格昂贵②银Ag 10.5(g/cm3)109%导电性最优、价格昂贵、③铜Cu、8.89(g/cm3)100%导电性次优、价格普及④钢(铁)Fe、7.86(g/cm3)17.8%导电性不良、抗张好⑤铝Al2.7(g/cm3)61.2%质量轻 由此可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 3.2铜导体 3.2.1、铜线的类别 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下: 1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。 2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率, 用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。 3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。 4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘 之老化。 5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。 6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空 管内之导线、半导体零件导线及极细线等。 7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。 8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。

KV电力电缆试验报告

1 0 k V 电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸至10kV城西线公用电缆1号分接箱601开关1、铭牌: 2、电缆长度:422米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C湿度:50滋验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表&试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱604开关至10kV城西线上郭南1号支线1T01RD 跌落式熔断器

2、电缆长度:15米 3、绝缘及交流耐压:温度:28° C湿度:50滋验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表&试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱603开关至10kV城西线公用电缆2号分接箱601 开关 1、铭牌: 2、电缆长度:232米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C湿度:50滋验日期:2016年10月28日

4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6试验结果: 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆2号分接箱602开关至10kV城西线上郭南2号公用箱变801 开关 1、铭牌: 2、电缆长度:10米 3、绝缘及交流耐压:温度:28° C湿度:50滋验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆2号分接箱603开关至10kV幸福线#48塔48T03刀闸 1、铭牌:

电力电缆安装注意事项

电力电缆安装注意事项 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。 4、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。 5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。 6、6kV及以上电缆接头 a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。 b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。 c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。 8、对电缆终头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。 7、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。 9、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。 10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。 注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

(完整版)电线电缆基础知识培训资料.doc

品质管理处培训资料 目录 第一部分基础知识 (1) 第二部分主要生产的线缆品种 (4) 1、圆线同心绞架空导线 (4) 2、电力电缆 (8) 3、电气装备用电线电缆 (15) 4、塑料绝缘控制电缆 (22) 5、通用橡套电缆 (27) 6、架空绝缘电缆 (30) 7、矿用橡套软电缆 (32) 8、电子计算机电缆 0 9、平行集束架空绝缘电缆 (2) 10、聚稀烃绝缘挡潮聚稀烃综合护套市内通信电缆(了解) (4) 11、同轴射频电缆 (6) 12、预制带分支电缆 (7) 13、变频器专用电力电缆 (9)

第一部分基础知识 一、电线电缆的定义: 电线电缆是用于传输电能、传递信号及实现电磁能转换的电工产品。 二、电线电缆的分类 随着社会的飞速发展,科学技术的不断进步,电线电缆的品种越来越多,目 前粗略统计有一千多种,两万多个规格。根据制造工艺、结构特点、功能要求、 产品的用途可以分为五大类: 1、裸电线 ----指仅有导体,而无绝缘层的产品,其中包括铜、铝等各种金属和复合金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和形材。 2、电力电缆 --- 电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率 电能的线材产品。其中包括 1—500kV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。 3、电气装备用电线电缆--- 从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的各种电源连接线,各种工农业用的电气安装线和控制信号用的电线 电缆。这类产品使用面广,品种多,而且要结合所用设备的特性和使用环境条件 来确定电缆的结构和性能。因此,除了那些大量通用产品外,还有许多专用的特 种电缆。 4、通信电缆和光缆 ----通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆。HYV MHYV SYV-75(射频电缆原先生产)。 5、电磁线; 三、电线电缆的型号 每一种电线电缆都有其名称,电缆型号一般用一系列汉语拼音字母和阿拉伯 数字来表示的。一个完整的型号由以下七部分组成,即构成电缆的各个组成部分:类别用途导体绝缘护层特征外护套派生

室外电力电缆安装工程施工组织设计

第一章综合说明 第一节编制说明及内容 一、编制说明 首先,我们完全接受招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制的要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计共同建设该工程。 通过认真研究本工程的招标文件,有关图纸资料,在分析了本工程的特点、难点和各种影响施工的因素后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程招标文件规定的承包范围内的全部任务。 本施工组织设计是以现行行业、国家有关标准及规范规定为基础,本着控制性、指导性原则编制而成,为天津市红桥区红星职专地下人防工程—室外电力电缆安装工程提供较为完整的纲领性技术文件,并与将来相应的分部分项工程施工方案和技术交底互为补充(三级编制),以达到符合标准,科学指导施工的目的。 我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在业主和监理管理下的项目施工管理制度。通过对劳动力、机械设备、材料、技术、施工方法和生活区的优化处置,实现工期、质量及社会信誉的预期目标。

为了保证本工程的最终质量,我公司将按ISO9002标准建立严格的项目质量保证体系,加强施工质量验收制度,决不违章施工,决不使用不合格的材料,并诚恳的接受监理和业主的监督。 为了保证工程施工全过程中的安全生产,我公司将建立完善的管理制度,并充分考虑施工过程中可能遇到的困难,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 严格按照业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计人员对工程的施工进度、质量、安全的监督管理;并承诺,经选定的本工程的项目经理及相应的专业技术管理人员,未经业主认可不作调换。 我公司将严格按照天津市建设工程文明施工管理的有关规定组织施工,保证施工现场清洁。 我公司的各类施工机械装备完好,模板、钢管支撑等设备、材料储备雄厚,有适合于本工程施工的各种施工机械,完全能满足本工程施工进度和使用的要求。 二、编制内容 工程名称:天津市红桥区红星职专地下人防工程—室外电力电缆安装工程 建设地点:天津市红桥区三号路(红星职专院内) 建设规模:建设内容为安装室外电力电缆约1500米,最高电压为1KV,投资额

电线电缆基础知识

第一章电线电缆基础知识 一、裸电线 裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材,主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。 铜铝单线:包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线。主要用作各种电线电缆的半制品,少量用于通信线材和电机电器的制造。 裸绞线:包括硬铜绞线(TJ)、硬铝绞线(LJ)、铝合金绞线(LHAJ)、钢芯铝绞线(LGJ),主要用在架空敷设。软铜绞线(TJR)、软铝绞线(LJR),主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用。以上各种绞线的规格从1.0~300mm2不等。其中钢芯铝绞线(LGJ)规格尺寸用标称的铝截面/标称的钢截面表示,它是配电线路上最常用的一种导线,钢芯截面越大导线的强度愈高,除普通钢芯铝绞线外,还有钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线、扩经钢芯铝绞线、倍容量导线、间隙式导线等。 常用有两种:钢芯铝绞线JL/G1A(原型号LGJ)执行标准GB/T1179-2008、铝绞线JL(原型号LJ)执行标准GB/T1179-2008。规格为:10/2、16/3、25/4、35/6、50/8、70/10、70/40、95/15、95/20、95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、150/8、150/20、150/25、150/35、185/10、185/25、185/30、185/45、240/30、240/40、240/55~800/100等。 示例: JL/G1A-240/30-24/7(LGJ-240/30) 是由24根硬铝线和7根A级镀层普通强度镀锌钢丝制成的钢芯铝绞线,硬铝线的标称截面为240mm2,钢的标称截面为30 mm2。 订货例如: 二、电力电缆 电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1~330k V及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。截面分 1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2 ,芯数为1、2、3、4、5、3+1芯。 此类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘电缆等。我公司主要生产塑料绝缘电缆的中低压电缆。

电线电缆基础知识.doc

电线电缆基础知识 总页数:共15页 修订冃录 FI期页号原版本/现版本修订内容摘要批准 页次1 2 34 5 6 78 9 10 11 12 1314 15版本1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0页次

核准: 审核: 拟制: 类别:培训讲座1文件编号:发布日期:2010-5-4 电线电缆基础知识版本:1.0

目录 1.电线电缆的分类 2.基础知识 A.常用导体 B.常用绝缘 C.电线电缆基础 D.安规常识 3?押出操作基础 A.操作基础 B.常见问题分析

4.说明

第一节电线电缆的分类 1、电线电缆分类 1.1电力电缆 乂称力缆,用于传输电能,常做地下敷设 1.2通讯电缆 用于传输屯信号,常敷设于地下或架空 1.3电气装备用电缆 用作电气装备的连接线 1.4漆包线(绕组线) 乂称绕组线,用于电机绕组,将电能转化为机械能 1.5架空线(裸屯线) 又称裸电线,用于传输电能,常做架空敷设 1.6光纤光缆 乂称光缆,用于传输光讯号,因具有低衰减性能,常用于作长途通讯的主干线 2、我司的电线电缆介绍 2.1 AWM电子线系列 2.1. 1依据的标准 产品设计标准:UL758、UL62 (电源线) 产品测试标准:UL1581 2.1.2用途和产品类别 MVM屯子线常用作电气设备的连接线,我司的认证类别有: UL1007、UL1015、UL1061、UL1533、UL1571、UL1617、UL1672、UL2464、UL2547、UL2725 2.2电源线系列

电力电缆施工方案

电缆敷设 1工作流程: 准备工作--- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示 牌 电缆头制作安装--- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签 3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层

剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤; 3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中D为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,

出入口应封闭,管口应密封。 3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。 3.12控制电缆在普通支架上,不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层;交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。 3.13电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m ,当条件限制时,应采用隔热保护措施。 4电缆应在下列位置用夹具加以固定: 4.1引入配电盘,控制屏的电缆,应在屏(盘)下适当地方加以固定,以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易 松动。 44.2水平敷设时,在电缆首末端,接头两端以及转弯处作固定。 4.3垂直敷设时,毎隔2米作固定。 4.4明敷电缆在直线段中一般每隔10米左右装设定位夹具。 4.5不得用铁丝直接捆扎电缆,宜采用尼龙扎带。 5、挂标示牌 5.1、标示牌规格一致,挂装应牢固。

相关文档