文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荧光光纤测温系统

荧光光纤测温系统

荧光光纤测温系统
荧光光纤测温系统

荧光光纤测温系统

一.应用背景

应用在大功率发射机中在发射机前级.末级,高前电子管、高末电子管、高末调谐调配电容和高周箱体等若干个测试点。而这些发热位置的温度无法监测,由此最终可能导致发射机故障的发生。近年来,在大数据在推动下,将发射机各方面数据进行采集也是一项重要的任务,有利于智能化的管理,从而达到有人留守无人值班,为此,我们提出对发射机的重要位置进行实时测温,实现温度在线监测是保证发发射机安全运行的重要手段。而光纤测温以其抗电磁干扰、温度精度高、实时在线监测等独特的优势,在大功率发射机等方便得到广泛的应用,也逐渐成为首选测温产品。

二.荧光光纤测温技术简介

自1970年第一次成功的研制出传输损耗为20dB/km的石英质玻璃光波导以来,光纤测温技术就在传感技术领域便得到了迅速的发展。与传统的测温方式不同,光纤测温可直接通过放在复杂电磁环境内被测点上的传感探头实现真实、准确测量热点温度,为用户提供直接动态的测量,具有直接、实时、准确等优点。光纤测温系统敏感组件测量和信号的传输均由光纤来完成,无电信号引入,非常适合于在高电压、强磁场环境下进行温度直接测量,同时又可保证原高压环境器的绝缘性能。

目前常用的光纤点式测温技术主要包括荧光式、半导体吸收式和光纤光栅式三种技术路线,其技术指标对比如表1-1所示。由表可知,基于荧光余辉原理的荧光光纤温度传感技术具有测量范围大、性能稳定、拓扑结构简单、寿命长等独特优势,是光纤测温领域的重要发展方向,应用前景相当广阔。

已经实现了光纤测温装置的批量化生产,技术成熟,工程化应用程度高,在大型发射机中环境中取得了广泛的应用,将荧光光纤温度传感器探头埋入其中,利用光纤作为温度感应信号传播媒介,绝缘性能好,抗电磁干扰能力强,响应速度快,在高电压、高磁场条件下实现在线、实时地准确测量绕组的热点温度,有效地克服了传统测温方法无法直接测量热点温度、电磁免疫性能差、精度欠佳等

固有缺陷,能够及时为运行部门提供有效可靠的变压器等复杂电磁环境中运行状态信息和决策支持,提高电力系统运行可靠性。同时,荧光光纤温度传感器可以方便地与变压器本体实现一体化融合结构设计,简化二次信息传递回路,提高智能组件与变压器本体的集成度。

目前,荧光光纤的绝缘护套主要采用全氟烷氧基树脂(PFA–Perfluoroether)。1973年杜邦公司研制新的氟塑料—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(PFA)。全氟烷氧基共聚物PFA是由一聚四氟乙烯(PTFE)主链和多个全氟烷氧基侧链组成是一种性能优异的聚合物,其耐化学腐蚀、耐老化;具有良好的介电性能,耐热、耐候性良好,并且几乎不吸收水分。并广泛应用于绝缘材料当中。荧光式测温是利用脉冲光来激发荧光物质,计算荧光材料的余辉时间常数,原则上根光强度没有关系,不易受环境影响,也没有现场标定等问题;荧光式材料使用稀有元素测荧光粉末,测量范围可达-70~500℃,只与材料本身特性有关,利用荧光光纤甚至可以测量1000度以上的环境温度,甚至可以实现分布式测量,其性能应用广泛,灵活度很高;同时,荧光式采用单个模块方式,方便系统集成拓展;

系统报价

西安时骏软件科技有限公司

2016/10/25

分布式光纤测温系统

分布式光纤温度监测系统 型号:CTM 4000 德国技术 激光器15年免维护 产 品 样 本 (2006版) 国内主要用户:北京电力公司杭州电力公司厦门电业局 宁波电力公司连云港核电站 北京兴迪仪器有限责任公司

目录 1 应用领域 2 测量原理 2.1 拉曼散射 2.2 测量原理 3 系统组成 4 系统整体性能和特点 5 系统技术规范 5.1 系统主要技术参数 5.2 控制器 OTS 5.2.1 主机 5.2.2 电气参数 5.2.3 光的连接器 5.3 感温光缆 5.3.1 外敷设式光缆 5.3.2 内嵌式光缆 6 多路光纤转换开关(可选件) 7 中文操作软件 CHARON_02 增强版 8 系统网络(可选件) 9 计算机和打印机 10 安装附件 11 国内电力行业用户典型应用举例

分布式光纤温度监测系统 型号:CTM 4000 目前,在很多场合下,温度已成为非常关键的因素,许多物理特性的变化都直接反映在温度的升降上,因此对温度的监测的意义越来越大。随着光纤应用技术的发展,基于拉曼散射原理的分布式光纤测温系统是目前世界上最先进、最有效的连续分布式温度监测系统。 CTM4000型分布式光纤温度监测系统,由北京兴迪仪器有限责任公司引进德国先进核心技术成套生产,并提供整套系统的安装,调试和售后服务。已得到国内用户的广泛认可。截止到2005年底,已经应用在北京电力公司220kV电缆,回路长9.7公里,杭州电力局12 根220KV电缆,厦门电业局10/110/220kV电缆,宁波电力局220 kV电缆,连云港核电站220KV电缆的温度监测上。同时向厦门电业局提供电缆载流量计算软件,实时提供电缆的负荷率和载流量预测。 在中国的高速公路隧道,过江隧道,办公大楼防火等领域也有50多套正在使用中。在全世界范围内共有约2500套系统投入使用。 1 应用领域 1) 电力电缆温度监测 电力电缆的在线实时温度监测,具有重大现实意义: 运行状态监测,有效监测电缆在不同负载下 的发热状态,积累历史数据; 载流量分析,可以保证在不超过电缆的允许 运行温度的情况下,最大地发挥电缆的传输 能力,降低运行成本; 老化监测,发现电缆上的局部过热点。及时采取降温措施,延缓电缆老化速度; 实时故障监测,发现电缆运行过程中的外力破坏; 电缆沟内火情监测与报警;

温度监测报警系统设计报告

目录 一、设计任务与设计要求 (1) 二、设计原理 (1) 2.1 主要硬件介绍 (1) 2.1.1 DS18B20数字温度传感器 (1) 2.1.2 AT89C51单片机芯片 (3) 2.2 系统原理结构 (3) 三、设计方案 (4) 3.1 硬件部分 (4) 3.1.1 温度测量模块 (4) 3.1.2 LED数码管显示模块 (4) 3.1.3 按键模块 (5) 3.1.4 系统整体结构仿真图 (5) 3.2 软件部分 (5) 3.2.1DS18B20传感器程序 (5) 3.2.2键盘读取及确认程序 (7) 3.2.3DS18B20操作流程图 (8) 四、调试与性能分析 (9) 4.1 proteus仿真结果 (9) 4.2实物测试 (9) 4.2.1正常情况 (9) 4.2.2报警状态 (10) 五、心得体会 (10) 六、成品展示 (11) 七、附录部分 (12) 附件一、电路设计原理图 (12) 附件二、系统设计原始代码程序 (13)

一、设计任务与设计要求 本设计主要利用单片机AT89C51 芯片和以美国MAXIM/DALLAS半导体公司的单总线温度传感器DS18B20相结合来实现装置周围温度的采集,其中以单片机AT89C51 芯片为核心,辅以温度传感器DS18B20和LED数码管及必要的外围电路,构成一个结构简单、测温准确、具有一定控制功能的温度监视警报装系统。 功能要求: 添加温度报警功能,通过4个按键来设置温度的上下限值,当用DS18B20 测得的温度不在所设置的温度范围内,蜂鸣器开始鸣报。 二、设计原理 2.1 主要硬件介绍 2.1.1 DS18B20数字温度传感器 DS18B20 数字温度传感器提供9~12 位摄氏温度的测量,拥有非易失性用户可编程最高与最低触发点告警功能。DS18B20 通过单总线实现通信,单总线通常是DS18B20连接到中央微控制器的一条数据线(和地)。它能够感应温度的范围为-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃的测量的精度是±0.5℃,而且DS18B20 可以直接从数据线上获取供电(寄生电源)而不需要一个额外的外部电源。 DS18B20 使用DALLAS 独有的单总线(1—wire)协议使得总线通信只需要一根控制线,控制线需要一个较小的上拉电阻,因为所有的期间都是通过三态或开路端口连接在总线上的(DS18B20 是这种情况)。在这种总线系统中,微控制器(主器件)识别和寻址挂接在总线上具有独特64 位序列号的器件。因为每个器件拥有独特的序列号,因此挂接到总线上的器件在理论上是不受限制的,单总线(1-wire)协议包括指令的详细解释和“时隙”。这个数据表包含在单总线系统(1-WIRE BUS SYSTEM)部分。DS18B20 的另外一个特征是能够在没有外部供电的情况下工作。当总线为高的时候,电源有上拉电阻通过DQ 引脚提供,高总线信号给内部电容(Cpp)充电,这就使得总线为的时候给器件提供电源,这种从单总线上移除电源的方法跟寄生电源有关,作为一种选择,DS8B20 也可以采用引脚VDD 通过外部电源给器件供电。 DS18B20 引脚定义: (1) GND为电源地; (2) DQ为数字信号输入/输出端; (3)VDD 为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地) 图2.1.1 DS18B20 引脚排列图

温度检测和报警系统方案

目录 一、选题背景及研究意义 二、总体设计 2.1控制部分 2.2测量部分 2.3显示部分 2.4报警部分 三、硬件设计 四、软件设计 五、总结与展望

一、选题背景及研究意义 温度是一种最基本的环境参数,人民的生活与环境的温度息息相关,在工业生产过程中需要实时测量温度,在农业生产中也离不开温度的测量,因此研究温度的测量方法和装置具有重要的意义。 温度是一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有十分重要的意义。随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高,人们也迫切需要检测与控制温度:如大气及空调房中温度的高低,直接影响着人们的身体健康;粮仓温度的检测,防止粮食发霉,最大限度地保持粮食原有新鲜品质,达到粮食保质保鲜的目的;工业易燃品的存放。 测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测以及节约能源等方面发挥了着重要作用。本实验设计实现了工业测温基本功能,同时,在设计实验过程中,运用到单片机、模电、数电、传感器和C++程序设计等知识,这既能加强我们的理论知识与实践的结合,也能够提高我们应用交叉学科知识进行综合设计的能力。 二、总体设计

总体设计框图: 2.1控制部分 控制部分是采用单片机STC89C52。 2.1.1 STC89C52简介 STC89C52是一种带8K字节闪烁可编程可檫除只读存储器的低电压,高性能COMOS8的微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL搞密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。 单片机总控制电路如下图4—1:

2.1.2 复位操作 复位操作有上电自动复位相按键手动复位两种方式。 上电自动复位是通过外部复位电路的电容充电来实现的,其电路如图4-2(a)所示。这佯,只要电源Vcc的上升时间不超过1ms,就可以实现自动上电复位,即接通电源就成了系统的复位初始化。 按键手动复位有电平方式和脉冲方式两种。其中,按键电平复位是通过使复位端经电阻与Vcc电源接通而实现的,其电路如图4-2(b)所示;而按键脉冲复位则是利用RC微分电路产生的正脉冲来实现的, 其电路如图4-2(c)所示:

荧光光纤测温原理

1 概述 传统的温度测量技术在各个领域的应用已很成熟,如热电偶、热敏电阻、光学高温计、半导体以及其它领域的温度传感器。它们的敏感特性主要是以电子信号作为传感媒介,即利用温度对电子信号的调制作用。而在特殊工况和环境下,如在易爆、易燃、高电压、强电磁场、具有腐蚀性气体、液体,以及要求快速响应、非接触等环境下,光纤温度测量技术具有独到的优越性。由于光纤本身的电磁绝缘性以及固有的宽频带等优点,使得光纤温度传感器突破了电子温度传感器的限制。同时由于其工作原理是利用温度对光信号的调制作用,传感或传输方式多采用石英光纤,传输的幅值信号损耗低,可远距离传输,使传感器的光电器件脱离测温现场,避开了恶劣的环境。在辐射测温中,光纤代替了常规测温仪的空间传输光路,使尘雾、水汽等干扰因素对测量结果影响很小。光纤质量小、截面小、可弯曲传输,因此可测量不可见的工作空间的温度,便于特殊工况下的安装使用。光纤由于温度测量的机理与结构形式多种多样,基本上可分为两大类:一类是传光型,它利用某种传感元件把光的强度、波长等与温度有关的信息作为测量信号,由光纤将信号传递到探测器;另一类是传感型,它以光纤本身为传感元件,将光的相位、波长、强度等为测量信号。光纤温度传感器机理及特点如表1所示。 光纤传光型温度传感器通常使用电子式敏感器件,光纤仅为信号的传输通

道;传感型光纤温度传感器利用其本身具有的物理参数随温度变化的特性检测温度,光纤本身为敏感元件,其温度灵敏度较高,但由于光纤对温度以外的干扰如振动、应力等的敏感性,使其工作的稳定性和精度受到影响。其中荧光衰减型、热辐射型光纤温度传感器已达到应用水平。 其中,荧光光纤测温技术可以实现不同工作情况,尤其是电磁干扰下的温度测量。荧光是辐射的去活化过程。荧光材料原子受到某一波长的辐射而激发时,辐射去活化,发出辐射。荧光是发射光,它涉及吸取和再发射2个过程,每个过程都是瞬间的,但在2个过程之间存在一时间间隔,它依赖于荧光去活化过程。 荧光光纤温度传感器不仅限于表面温度的定向测量,其探头可以插入固体物质中、浸入液体中或导入设备中,到达特定区域。荧光测温与其它测温方法相比具有诸多优点,如实现温度的绝对测量,测温精度不受被测体表面发射率的影响,在中低温范围内有很高的灵敏度和测温精度等。 2 荧光光纤测温原理 当发光材料受到某种波长的入射光照射,吸收光能后从基态进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的波长长的出射光(通常波长在可见光波段),而且一旦移除入射光,发光现象也随之立即消失,即出射光消失,具有这种性质的出射光就被称之为荧光。 荧光产生机理 由普朗克定理可知,当发光材料接收到无论哪种形式的入射光能量时,发光材料中的电子将发生能级跃迁现象,而在能级跃迁的过程中伴随着波长为λ的出射光。 其中 21hc E E hν λ -==(1)

井下光纤测温系统

井下温度监测解决方案

1系统设计简析 1.1项目背景 井温是生产测井中必不可少的一个测量参数,几乎所有的组合测井仪都包括此项测量内容。准确的井温测量对于地质资料解释和油井监测等都具有十分重要的意义,尤其在稠油热采工艺中,井温的监测显得非常重要。目前常规的井温测量方法存在不足:温度传感器的热平衡时间长;传感器的移动会影响井下原始温度场的分布;无法在高温高压环境下对井下的温度场分布进行长期的监测。 光纤传感器作为传感器中一支新秀,已被国内外公认为最具有发展前途的高新技术产业之一。它具有灵敏度高、体积小、易于敷设、对被检测场无破坏与干扰、抗电磁干扰能力强、本质防爆、能够进行分布测量以及传感信息易于通过光纤传输与组网等特点,是对已有的传感技术的发展与补充,它所具有的某些独特性是不能用其它传感技术代替的,尤其适用于石油化工、电力等行业的恶劣环境中。而分布式光纤测温技术作为近年来发展起来的一种用于实时测量空间温度场分布的新技术,20世纪70年代起伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅速发展起来,我国从20世纪90年代后期首次利用分布式光纤监测技术测量温度以来,至今已有多个工程应用。 油田中很大一部分是稠油区块,主要采用蒸汽吞吐的开采方式,高温监测最高测试温度达350℃以上。由于仪器工作环境恶劣,使传统的仪器无法进行有效测量。分布式光纤温度监测系统,提供了几近完美的探测性能。光纤分布式温度监测系统相比其他探测手段,这一新兴的线型应变监测手段正逐渐为各个领域的用户广为接受,石化油井由于其易燃易爆、线性结构的特点就更为适用。 1.2系统目标 油田井下温度分布监测——分布式光纤温度监测系统必须保证: (1)油田井下温度的实时监测; (2)根据实际工程需要情况,沿油井垂直方向,实现全方位分布式监测;

温度测量与报警系统设计.

课程设计说明书 题目:温度测量与报警系统设计 姓名: 学号: 指导教师: 专业年级: 所在学院和系: 完成日期: 课程名称:机电一体系统设计

目录 1绪论 (1) 1.1 背景 (1) 1.1 设计要求 (1) 1.3 设计任务 (1) 2系统总体方案设计 (2) 2.1 设计思想 (2) 2.2 方案论证 (2) 2.2.1 电源模块 (2) 2.2.2 温度检测模块 (3) 2.2.3 控制模块 (3) 2.2.4 显示模块 (3) 2.2.5 报警模块 (4) 2.2.6 按键模块 (4) 2.3 芯片选择 (4) 2.3.1电源模块 (4) 2.3.2 温度检测模块 (4) 2.3.3 控制模块 (5) 2.3.4 显示模块 (5) 3系统硬件设计 (6) 3.1 单片机最小系统 (6) 3.2 传感检测电路 (6) 3.3 显示模块 (7) 3.4 报警模块 (8) 3.5 按键模块 (8) 3.6 总电路 (8) 3.6.1 绘图软件简介 (8)

3.6.2 电路原理图 (9) 3.6.3 电路PCB图 (10) 4系统软件设计 (12) 4.1 程序设计思路 (12) 4.2 主程序流程图 (12) 4.3 获取温度程序流程图 (13) 4.4 报警程序流程图 (14) 4.5 显示程序流程图 (15) 4.6 数据处理程序流程图 (15) 4.7 编程软件简介 (16) 5总结 (17) 参考文献 (18) 附录A (19) 附录B (20) 附录C (21)

1绪论 1.1 背景 温度温度是工业生产中主要的被控参数之一,与之相关的各种温度控制系统广泛应用于冶金、化工、机械、食品等领域。温度控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产品的质量;同时,温度超过了系统工作正常范围将直接影响系统的寿命,甚至损坏系统;甚至可以说任何一个系统都必须工作在一定的温度范围内,因而设计一种较为理想的温度控制系统是非常有价值的。 自18世纪工业革命以来,工业的飞速发展离不开温度参量在控制系统中的应用。在冶金、钢铁、石化、水泥、玻璃、医药等等行业,可以说几乎80%的工业部门都不得不考虑着温度的因素。在工业生产中人们都需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制,常用的控制电路根据应用场合和所要求的性能指标有所不同, 在工业企业中,如何提高温度控制对象的运行性能一直以来都是控制人员和现场技术人员努力解决的问题。这类控制对象惯性大,滞后现象严重,存在很多不确定的因素,难以建立精确的数学模型,从而导致控制系统性能不佳,甚至出现控制不稳定、失控现象。 1.1 设计要求 设计要求:实现温度的测量与控制。 测温范围:0~1000C;测量精度:0.10C; 设有上、下限报警温度;数码显示; 1.3 设计任务 设计任务:硬件设计(元器件选择、电路原理图与电路板图绘制等)、软件设计。

光纤测温和感温电缆的比较

分布式光纤火灾报警系统与感温电缆的比较 一、先进性 1,二十一世纪是光子世纪,光技术和产业澎湃发展,光传感技术是传统电子传感技术的替代技术,为近十年来发展最快的应用技术之一。 2,光纤传感技术是事故预防和监测的重要技术手段,其技术性能与传统感温电缆类传感产品相比有无可比拟的优势,在全球范围的各个行业内已经全面应用,随着对技术优势的进一步认识,将会全面取代传统的电子类传感系统。 二、技术比较 分布式光纤火灾报警系统感温电缆系统 产品类型真正意义上的线性监测系统,可以监测到光缆沿线每点温度的实时状况。只能报出整个区域的状况,无法定点、定温,不利于及时防治。 报警方式具有预、报警功能,支持定温、差温、温升、平 均温度等报警方式,可以对灵活设置每点的报警 方式和报警值。 只支持设定的定温值和差温值报警,即 火灾形成后才能够报警,没有温度显示 功能。 事故判断在火灾发生时,不但具有传统报警设备的功能- 区域报警,还可以对报警点进行定位和定温,另 外,通过实时的温度显示,还可以准确的判断火 灾事故的发展趋势,为灭火提供数据依据。 只具有区域报警的功能,无法定点、定 温。无法预警,也无法判断火灾事故的 发展趋势,不能够为救援提供准确信 息。 安全可靠性不受电磁干扰,不受任何环境的影响,本征安全, 适用于特殊危险场合,定、差温报警结合,绝对 无误报。 因其绝缘皮老化和电磁的干扰等诸多 因素的缘故,极易产生误报;并因其带 电,故不适用于特殊危险场合。 安装采用抗拉伸、抗冲击、外径小、柔韧的光缆,直 线悬吊安装,极为方便,不需要与电缆紧贴敷设, 不影响电缆的安装和今后的改装。 较易损坏的线缆必须与电缆以正弦波 方式紧贴敷设,相互影响,安装难度大, 同时影响今后电缆的改装。 使用及维护长距离监测,一根光缆即可完成探测和信号传输,所有设置在终端完成,整个系统简单可靠,终身免维护。

光纤测温系统说明

光纤测温系统原理光纤测温系统构成 图4 光纤测温系统构成 光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。

系统特点 ?不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。 ?最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。 ?全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。 ?高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。 ?减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。 ?节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。 ?建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。 ?智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。 ?参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。 ?网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。?兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、内置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。 ?安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。 ?数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。数据类型有:

10KV开关柜光纤光栅测温系统技术方案要点

10KV开关柜光纤光栅测温系统技术方案要点 遂宁市220KV双堰变电站开关柜光纤光栅测温系统技术方案1概述电力设备在正常工作时都会产生发热现象。线路、设备等的连接处由于环境影响,加工工艺等原因使连接部分压接不紧、压力不够、触头间的接触部分发生变化等引起接触电阻变大,发热现象会更加明显。长期如此会加速电力设备线路等的老化,引起电力设备的绝缘性能下降,严重的还能触发电弧短路,降低设备使用寿命,引起重大的电力事故。尤其是隔离开关活动的动、静触头部分、主变引线、电缆头发热现象比较突出,故障率高,每年均有此类问题发生。目前监视方法仍靠工作人员定期完成的,费时费力,工作效率极低,而且不能及时发现潜藏的隐患,有些电力设备的焊点与接头位于不便触及的里端,这又给检测人员带来了极大的不便。 光纤光栅传感技术是近年来发展起来的一门崭新的技术,是伴随着光导纤维及光纤通信技术发展而派生的全新概念的传感技术。光纤光栅传感器通过辨析光波长来检测、度量外界物理量的变化。作为传感器家族新成员,光纤光栅传感器具有以下明显的优点: 1)抗电磁干扰、电绝缘、耐腐蚀、安全性好——对电绝缘,适合高电压场所; 2)灵敏度高,温度精度高,寿命长,综合性能全面优于现有监测手段; 3)重量轻、体积小、可挠曲,适用于狭小空间; 4)测量对象广泛,对被测介质影响小; 5)易于组网,实现远距离分布式测量。 2系统设计目标光纤光栅测温系统必须满足: ?实施探测开关柜触头温度?准确定位异常温度开关柜地址; ?光纤光栅测温系统应能及时、准确的检测开关柜中A,B,C三相电缆头; A,B,C三相静触头; 开关柜内部环境实时温度,温度异常报警信号可通过光纤光栅测温主机传送给仪表操作室现有的火灾控制器,实现报警并在消防值班室的工控机显示,也可通过手机短信发送信息至相关人员手机。 3系统设计范围本系统设计包含针对本次系统的整体设计、设备供货、安装指导、调试开通、配合验收以及设备保修等服务。其中系统设备包含光纤光栅测温主机(AP-DTS800)、光纤光栅传感器(AP-DTS800A)、AP-PSTO绝缘增爬器及其他安装附件。 4系统设计优点1)绝缘耐压性强: 在电力系统尤其是高压和超高压系统中使用的设备,首先要满足绝缘耐压的要求,即不能降低原有设备的电压等级和安全特性,基于光纤光栅原理的AP-DTS800光纤光栅在线测温系统在监测现场为全光测量,并且采用加涂特氟龙高性能特种涂料的特殊光缆完全满足高压开关柜内的绝缘耐压要求。 2)C+L宽光源: 我公司DTS100光纤光栅传感分析仪采用C+L宽光源,输出光功率稳定性好,

温度监测报警系统

温度监测报警系统

目录 毕业论文(设计)任务书.................................................................................................... - 1 - 摘要.................................................................................................................................... - 6 - 关键词.................................................................................................................................... - 7 - 第一章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 课题研究的目的和意义 (1) 1.3 温度检测系统在国内外状况 (1) 第二章硬件系统的总体设计方案 (3) 2.1 总体设计方案 (3) 2.2 温度检测及参数 (3) 2.2.1 温度检测 (3) 2.2.2 温度参数 (4) 2.3 A/D转换模块 (4) 2.4 传感器 (5) 2.4.1传感器的简介 (5) 2.4.2 AD590性能特点与内部结构 (5) 2.5 温度显示电路 (8) 2.6 单片机简介 (9) 2.6.1 AT89C51特性 (9) 2.6.2 引脚图 (10) 2.6.3 管脚说明 (10) 2.6.4 复位键控制模块 (12) 2.7 报警电路 (12) 第三章软件设计 (13) 第四章系统的仿真与实现 (15) 4.1 概述 (15) 4.2 功能特点 (15) 4.3 电路功能仿真 (16)

光纤测温

光纤测温 1.概述 光导纤维是一种利用光完全内反射原理而传输光的器件。一般光导纤维用 石英玻璃制成,通常有三层:最里面直径仅有几十微米的细芯称芯子,其折射率 为n;外面有一层外径为10 00~20 00μm的包层,其折射率为n2,通常n略小于 n1;芯子和包层一起叫做心线;心线外面为保护层,其折射率为n3,n3≥n2。这种结构可保证按一定角度入射的光线在芯子和包层的界面发生全反射, 使光线只集中在芯子内向前传输。与温度测量有关的光导纤维的特征参数主要 是数值孔径NA,其表达式为 NA=n0sinθ0=n21-n22(6-32) 式中,n0为空气折射率,其值为1;n1为芯子材料的折射率;n2 为包层材料的折 射率;θ为临界入射角(指保证入射光在芯子和包层界面间发生全反射,从而集 中在芯子内部向前传输的最大入射角)。 NA大,表示可以在较大入射角范围内输入并获得全反射光;它与心线直径 无关,仅与它们材料的折射率有关。一般光学玻璃组成的光纤,其NA约为0.4;而石英玻璃组成的光纤,其NA约为0.25。 2.光纤温度传感器 光纤温度传感器是采用光纤作为敏感元件或能量传输介质而构成的新型测 温传感器,它有接触式和非接触式等多种型式。 光纤传感器由光源激励、光源、光纤(含敏感元件)、光检测器、光电转换及处 理系统和各种连接件等部分构成。光纤传感器可分为功能型和非功能型两种型 式,功能型传感器是利用光纤的各种特性,由光纤本身感受被测量的变化,光纤 既是传输介质,又是敏感元件;非功能型传感器又称传光型,由其他敏感元件感 受被测量的变化,光纤仅作为光信号的传输介质。 (1)功能型光纤温度传感器 功能型光纤温度传感器是由光纤本身感受被测目标物体的温度变化,并引 起传输光的相应变化,然后据此确定被测目标物体的温度高低与发生变化的位 置。这类传感器目前仍处于研究阶段,下面介绍其中两种功能型光纤温度传感 器。 ①黑体辐射型 这种温度传感器与辐射光纤传感器很相似,其工作原理是基于光纤芯线受 热产生黑体辐射现象来测量被测物体内热点的温度。此时,光纤本身成为一个 待测温度的黑体腔,它与辐射温度计的区别在于辐射不是固定在头部,而是光纤 整体。在光纤长度方向上的任何一段,因受热而产生的辐射都在端部收集起来, 并用来确定高温段的位置与温度。因此,它属于接触式温度传感器范畴。这种 传感器是靠被测物体加热光纤,使其热点产生热辐射,所以,它不需要任何外加 敏感元件,可以测量物体内部任何位置的温度。而且,传感器对光纤要求较低, 只要能承受被测温度就可以。 光纤温度传感器的热辐射能量取决于光纤温度、发射率与光谱范围。当一 定长度的光纤受热时,光纤的所有部分都将产生热辐射,但光纤各部分的温度可 能相差很大,所辐射的光谱成分也不同。由于热辐射随物体温度增加而显著增 加,所以,在光纤终端探测到的光谱成分将主要取决于光纤上最高温度,即光纤 中的热点,而与其长度无关。

光纤测温系统技术方案

EN.SURE分布式光纤温度系统方案

保证当今世界电力的可靠供给 防止电力中断的预防措施 随着对电力的需求不断增加,对于电力公司和电网的挑战也越来越大。电力供给行业继续迅速自由化发展,致使了国内和国际网络的重组。过去几年中发生的事件,包括主要区域大规模的停电和短路,以及替代能源不断被应用于现存的网络中,表明了现在的结构需要作出改善。同时,对开支能否降至最低的压力也越来越大。 温度监测是地下能源传输分配系统优化的关键因素。导体的温度取决于负载,但其余诸如土壤热阻力,电力线路的排布,相邻的电缆和其他来源扩散到导体周围的热量等因素也会对系统表现产生重要影响。 即使现今,要预测电缆沿线的温度分布是几乎不可能的,所以系统的最大载流量通常妥协于操作条件和风险最小化。 安装工业分布式温度测量系统(DTS)来测量电缆沿线的实时温度是传输分配系统监测的第一步。LIOS技术有限公司提供的集成动态电缆分级(DCR)或者也可称为实时热额定值(RTTR)解决方案不仅仅能够持续监测高压电缆沿线的实时温度,而且能帮助电网在安全的前提下达到最大能力。此外,它也使得电网运营商能在原定运作条件发生重大改变时预测传输系统的动向。

[测量原理] 光纤测温系统由激光二极管发出的连续波照射光纤内的玻璃芯。当光波沿着光纤玻璃芯下移时,会产生多种类型的辐射散射。如瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等。其中拉曼散射是对温度最为敏感的一种。光纤中光传输的每一点都会产生拉曼散射,并且产生的拉曼散射光是均匀分布在整个空间角内的。 拉曼散射是由于光纤分子的热振动和光子相互作用发生能量交换而产生的,具体地说,如果一部分光能转换成为热振动,那么将发出一个比光源波长更长的光,称为斯托克斯光(Stokes光),如果一部分热振动转换成为光能,那么将发出一个比光源波长更短的光,称为反斯托克斯光(Anti-Stokes光)。其中Stokes光强度受温度的影响很小,可忽略不计,而Anti-Stokes光的强度随温度的变化而变化。Anti-Stokes光与Stokes光的强度之比提供了一个关于温度的函数关系式。光在光纤中传输时一部分拉曼散射光(背向拉曼散射光)沿光纤原路返回,被光纤探测单元接收。DTS通过测量背向拉曼散射光中Anti-Stokes光与Stokes光的强度比值的变化实现对外部温度变化的监测。在频域中,利用OFDR技术,根据光在光纤中的传输速率和入射光与后向拉曼散射光之间的强度差,可以对不同的温度点进行定位,这样就可以得到整根光纤沿线上的温度并精确定位。 其工作原理如下图所示: [技术优势] LIOS技术有限公司提供的监测系统能通过以下措施保证用户在事故前定位热点,动态分析电力负荷以及保证可靠的电力供应: 1)热点的精确定位

嵌入式系统课程设计汇本(温度检测报警系统)

嵌入式系统课程设计 : 班级: 学号:

目录: 一.系统要求 二.设计方案 三.程序流程图 四.软件设计 五.课程总结与个人体会

一、系统要求 使用STM32F103作为主控CPU设计一个温度综合测控系统,具体要求: 1、使用热敏电阻或者部集成的温度传感器检测环境温度,每0.1秒检测一次温度,对检测到的温度进行数字滤波(可以使用平均法)。记录当前的温度值和时间。 2、使用计算机,通过串行通信获取STM32F103检测到的温度和所对应的时间。 3、使用计算机进行时间的设定。 4、使用计算机进行温度上限值和下限值的设定。 5、若超过上限值或者低于下限值,则STM32进行报警提示。

二、设计方案 本次课程设计的要使用STM32F103设计一个温度测控系统,这款单片机集成了很多的片上资源,功能十分强大,我使用了以下部分来完成课程设计的要求: 1、STM32F103置了3个12位A/D转换模块,最快转换时间为1us。本次课程设计要求进行温度测定,于是使用了其中一个ADC对片上温度传感器的部信号源进行转换。当有多个通道需要采集信号时,可以把ADC配置为按一定的顺序来对各个通道进行扫描转换,本设计只采集一个通道的信号,所以不使用扫描转换模式。本设计需要循环采集电压值,所以使用连续转换模式。 2、本次课程设计还使用到了DMA。DMA是一种高速的数据传输操作,允许在外部设备和储存器之间利用系统总线直接读写数据,不需要微处理器干预。使能ADC的DMA接口后,DMA控制器把转换值从ADC 数据寄存器(ADC_DR)中转移到变量ADC_ConvertedValue中,当DMA 传输完成后,在main函数中使用的ADC_ConvertedValue的容就是ADC转换值了。 3、STM32部的温度传感器和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压值转换成数字值。STM部的温度传感器支持的温度围:-40到125摄氏度。利用下列公式得出温度 温度(°C) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25 式中V25是 VSENSE在25摄氏度时的数值(典型值为1.42V) Avg_Slope是温度与VSENSE曲线的平均斜率(典型值为4.3mV/C) 利用均值法对转换后的温度进行滤波,将得到的温度通过串口输出。

光纤测温系统说明

光纤测温系统原理 光纤测温系统构成 图4 光纤测温系统构成 光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。

系统特点 不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。 最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。 全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。 高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。 减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。 节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。 建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。 智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。 参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。 网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。 兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、内置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。

安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。 数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。数据类型有:一级预报警数据;二级预报警数据,事故报警数据,异常数据,正常数据,日/月/年平均数据,火情分析数据等。 远程服务性:系统具有远程诊断、远程软件升级和远程维护接口功能。当用户使用环境具有拨号上网或其他网络、通信条件时,可对系统进行远程操作和维护。 1光纤测温系统功能指标 1.1光纤测温性能指标 主机内置工控机,系统能够显示感温光纤监测的实时温度数据和火灾报警信息、故障信息等。RJ45接口与电力监控系统交换机相连,上传光纤测温系统的所有信息至电力监控系统,由电力监控系统完成控制、监测和管理等功能;配置以太网接口可供便携机进行系统参数设置、编程、测试、维护等操作;通过FC/APC接口与感温光纤相连;通过继电器接点(或通信接口)与FAS监控主机连接。实时检测区域内的温度与火灾情况,如发生火灾并输出报警、指示信号。 负载能力挂接多台光纤温度解调仪 (可以级联) 测温精度±℃ 温度分辨率℃ 测温范围-40℃~150℃ 通道数3,6,9,12(可定制) 探头尺寸直径 探头使用寿命大于25年

温度检测报警装置

基于DS18B20的单片机温度检测与报警系统设计 张谦吴芳敏李慧玲 (湖南师大物理与信息科学学院) 一.系统功能简介 本装置采用A T89S51作为处理器,DS18B20作为温度传感器,LCD1602作为显示屏,能对周围的环境温度进行检测并报警,温度范围为-55℃~+125℃,并能够精确到小数点后两位小数。 二.硬件设计 1.处理器 AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,128 bytes的随机存取数据存储器(RAM);器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash 存储单元,A T89S51在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。 AT89S51芯片 2.温度传感器 温度芯片DS18B20是一线式数字温度传感器,具有小体积封装形式。被测温度用符号扩展的1 6位数字量方式串行输出。其工作电源既可在远端引入,也可采用寄生电源方式产生。C P U只需一根端口线就能与诸多DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。DS18B20支持“一线总线”接口,测量温度范围为-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃范围内,精度为±0.5℃。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。 DS18B20内部结构如图所示: 主要由4部分组成:64 位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和

光纤温度传感器

光纤温度传感器 电子092班 张洪亮 2009131041

光纤温度传感器 摘要 本文从光纤和光纤传感器以及光纤温度传感器的发展历程开始详细分析国内外 主要光纤温度测温方法的原理及特点,比较了不同方法的温度测量范围和性能指标以及各自的优缺点。通过研究发现了当前的光纤温度传感器的种类和特点,详细介绍了光纤温度传感器的原理,种类和各自的特点和优缺点。可以根据这些传感器各自特点将各种传感器应用到不同的领域,本文也简要分析了各种光纤温度传感器的运用范围和领域。本文还通过图文并茂的方式比较详细地分析了介绍了空调器的基本结构,工作电气原理和基本的热力学过程。本文对毕业设计主要内容和拟采用的研究方案也做出了详细地介绍分析。 关键词:光纤传感器,光纤温度传感器,运用领域,空调器,空调器原理 1 引言: 光纤温度传感器是一种新型的温度传感器.它具有抗电磁干扰、耐高压、耐腐蚀、防爆防燃、体积小、重量轻等优点,其中几种主要的光纤温度传感器:分布式光纤温度传感器、光纤光栅温度传感器、干涉型光纤温度传感器、光纤荧光温度传感器和基于弯曲损耗的光纤温度传感器更有着自己独特的优点。与传统的传感器相比具有一下优点:灵敏度高;是无源器件,对被测对象不产生影响;光纤耐高压,耐腐蚀,在易燃、易爆环境下安全可靠;频带宽,动态范围大;几何形状具有多方面的适应性;可以与光纤遥测技术相配合,实现远距离测量和控制;体积小,重量轻等。它将在航空航天、远程控制、化学、生物化学、医疗、安全保险、电力工业等特殊环境下测温有着广阔的应用前景。在本论文中将详细分析当前光纤温度传感器的主要种类和各自的原理,特点和应用范围。70 年代中期,人们开始意识到光纤不仅具有传光特性,且其本身就可以构成一种新的直接交换信息的基础,无需任何中间级就能把待测的量与光纤内的导光联系起来。1977 年,美国海军研究所开始执行光纤传感器系统计划,这被认为是光纤传感器问世的日子。从这以后,光纤传感器在全世界的许多实验室里出现。从70 年代中期到 80 年代中期近十年的时间,光纤传感器己达近百种,它在国防军事部门、科研部门以及制造工业、能源工业、医学、化学和日常消费部门都得到实际应用。从目前的情况看,己有一些形成产品投入市场,但大量的是处在实验室研究阶段。光纤传感器与传统的传感器相比具有一下优点:灵敏度高; 是无源器件,对被测对象不产生影响;光纤耐高压,耐腐蚀,在易燃、易爆环境下安全可靠;频带宽,动态范围大;几何形状具有多方面的适应性;可以与光纤遥测技术相配合,实现远距离测量和控制;体积小,重量轻等。目前,世界各国都对光纤传感器展开了广泛,深入的研究,几个研究工作开展早的国家情况如下:美国对光纤传感器研究共有六个方面:这些项目分别是: 光纤传感系统;现代数字光 纤控制系统;光纤陀螺;核辐射监控;飞机发动机监控; 民用研究计划。以上计划仅在 1983 年就投资 12-14 亿美元。美国从事光纤传感器研究的有美国海军研究所、美国宇航局、西屋电器公司、斯坦福大学等 28 个主要单位。美国光纤

温度检测显示及报警装置设计与制作

目录 第一章绪论 (1) 1.1课题背景与意义 (1) 1.2设计题目介绍 (1) 1.3设计目的 (1) 1.4设计内容和要求 (1) 第2章设计原理 (3) 2.1系统总体框架设计 (3) 2.2系统硬件设计 (3) 2.2.1温度传感器DS18B20电路 (3) 2.2.2蜂鸣器报警电路 (4) 2.2.31602液晶显示显示电路 (5) 2.2.4复位电路 (5) 2.3系统软件设计 (6) 第3章系统调试及结果分析 (8) 3.1硬件调试 (8) 3.2软件调试 (8) 3.3结果分析 (9) 参考文献 (10) 附录 (11) 附录一系统原理图 (11)

第一章绪论 1.1课题背景与意义 温度是一个基本的物理量,在工业生产和实验研究中,如机械、食品、化工、电力、石油、等领域,温度常常是表征对象和过程状态的重要参数,是各门学科研究中经常遇到和必须测量的物理量。本质上讲,温度就是衡量物体冷热程度的物理量,是物体分子热运动平均动能的标准。它是国际单位制规定的七个基本单位之一。温度概念的建立以及温度的测量都是以热平衡为基础的,当两个冷热程度不同的物体接触后就会产生导热换热,换热结束后,两物体处于热平衡状态,此时它们具有相同的温度,这就是温度最基本的性质。因此对温度进行准确测量和有效控制已成为人们在科学研究和生产实践中面临的重要课题之一。 1.2设计题目介绍 设计并开发能自动测温并具有显示和报警系统的温度测量控制系统,要求以18b20做为温度测量传感器,以数码管、点阵、1602、全彩TFT屏做为温度等信息显示装置,以蜂鸣器为报警装置,能实现实时温度显示、温度上下限设定、温度上下限报警等功能。 1.3设计目的 测控系统技术是自动控制理论和微型计算机原理和接口等技术在工业生产过程中实现自主测量自动控制的专门技术,其以自动控制理论为基础,以电子技术、传感器原理、计算机原理及接口等课程内容为辅助,通过对测控系统的设计实践环节培养学生理论应用能力、总结归纳能力以及自我学习能力,从而进一步提高学生工程实践能力和创新意识的培养。 1.4设计内容和要求 (1)单片机开发仪提供的18B20温度传感器做为温度采集传感器。对温度进行实时采集。 (2)本组(第三组)使用1602液晶屏做为信息显示装置。

分布式光纤测温系统原理

分布式光纤测温系统原理 分布式光纤测温系统依据后向散射原理可以分为三种:基于瑞利散射、基于拉曼散射和基于布里渊散射。目前发展比较成熟,且有产品应用于工程的是基于拉曼散射的分布式光纤测温系统。它的传感原理主要依据的是光纤的光时域反射(OTDR)原理和光纤的后向拉曼散射温度效应。 分布式光纤测温 一、引言 随着我国经济的发展,电力系统正在朝着超高压、大电网、大容量、自动化的方向发展,一旦发生事故便会对国民经济造成巨大损失。如何对正在运行的电力设备进行在线监测并进行安全预测和温度变化趋势分析?如何通过实时数据对设备质量、运行环境、运行方式、设备老化、负荷不平衡等进行科学分析?这些都是电力系统中迫切需要解决的问题。传统的红外测温仪、红外成像仪、感温电缆、热电阻 式测温系统等只能对电力系统的局部位置进行测温,无法为安全、经济运行、高效检修提供科学依据。而分布式光纤测温系统能够实现多点、在线的分布式测量,实现了运行设备的实时在线监测,有效地解决了长期以来现场出现的高温、燃烧、爆炸、火灾等事故应急不备的问题。在电力系统中,这种光纤测温技术在高压电力电缆、电气设备因接触不良引起的发热部位、电缆夹层、电缆通道、大型发电机定子、大型变压器、锅炉等设施的温度定点传感场合具有广泛的应用前景。 二、分布式光纤测温的基本原理 1. 分布式光纤测温系统依据后向散射原理可以分为三种:基于瑞利散射、基于拉曼散射和基于布 里渊散射。目前发展比较成熟,且有产品应用于工程的是基于拉曼散射的分布式光纤测温系统。它的传感原理主要依据的是光纤的光时域反射(OTDR)原理和光纤的后向拉曼散射温度效应。 (一)光时域反射(OTDR)原理 当激光脉冲在光纤中传输时,由于光纤中存在折射率的微观不均匀性,会产生散射。在时域里,入射光经后向散射返回到光纤入射端所需时间为t,激光脉冲在光纤中所走过的路程为2L,其中v为光在光纤中的传播速度、C为真空中的光速,n为光纤折射率。在测得时刻t时,就可求得距光源L处的距离。 (二)光纤的后向拉曼散射温度效应 当一个激光脉冲从光纤的一端射入光纤时,这个光脉冲会沿着光纤向前传播。由于光脉冲与光纤内部分子发生弹性碰撞和非弹性碰撞,故光脉冲在传播中的每一点都会产生反射,反射中有一小部分的反射光,其方向正好与入射光的方向相反(亦可称为后向)。这种后向反射光的强度与光线中的反射点的温度有一定的相关关系。反射点的温度(该点光纤所处的环境温度)越高,反射光的强度也越大。利用这个现象,若能测出后向反射光的强度,就可以计算出反射点的温度,这就是利用光纤测量温度的基本原理。 如用公式来表达:当激光脉冲在光纤中传播时与光纤分子相互作用,会发生瑞利散射、布里渊散射、拉曼散射,其中拉曼散射是由于光纤分子的热振动和光子相互作用发生能量交换而产生的。如果一部分光能转换成热振动,那么将发出一个比光源波长长的光,称为斯托克斯光;如果一部分热振动转换为光能,

相关文档