1范围....................................................... 错误!未定义书签。2规范性引用文件 ............................................. 错误!未定义书签。3术语和定义 ................................................. 错误!未定义书签。4分类....................................................... 错误!未定义书签。5技术要求................................................... 错误!未定义书签。6试验....................................................... 错误!未定义书签。7标志、包装、贮存和运输、文件资料............................ 错误!未定义书签。8采购要求................................................... 错误!未定义书签。9验收....................................................... 错误!未定义书签。附表低压三相电能计量箱采购要求................................ 错误!未定义书签。附件A 三相智能电能表外形尺寸 .................................. 错误!未定义书签。附件B 集中器外形尺寸.......................................... 错误!未定义书签。附件C 专变采集终端外形尺寸 .................................... 错误!未定义书签。附件D 低压电流互感器外形和尺寸 ................................ 错误!未定义书签。附件E 低压三相电能计量箱示意图 ................................ 错误!未定义书签。

低压三相电能计量箱

技术规范

1范围

本技术规范规定了额定电压为3×220V/380V、额定频率为50Hz的低压三相电能计量箱的分类、技术要求、试验等。

本技术规范适用于公用变压器、专用变压器低压侧及三相低压客户电能计量箱的招标采购、设计、制造、检验、安装和验收。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB191-2008 包装储运图示标志

GB2681 电工成套装置中导线颜色

GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/ 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法

GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求

GB 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

EL/T825-2002电能计量装置安装接线规则

EL/T 621-1997 交流电气装置的接地

GSB 05-1426-2001 漆膜颜色标准样卡

Q/GEW 347-2009 电能计量装置通用设计

3术语和定义

3.1低压三相电能计量箱(以下简称电能计量箱)

对公用变压器、专用变压器低压侧及三相低压客户用电进行电能计量的专用箱。

3.2试验接线盒

用以进行电能表现场试验及换表时,不致影响计量单元各电气设备正常工作的专用部件。

3.3进出线单元

指安装进出线电缆、断路器、计量用电流互感器、电源零线排、接地螺栓等部件的空间。

3.4计量单元

指安装电能表、试验接线盒、集中器(或专变采集终端)等设备的空间。

3.5额定电流、额定电压

计量箱额定电流指所安装的单只三相电能表的最大电流;额定电压380V。

4分类

4.1按照箱体材料分为冷轧钢板、热镀锌钢板两种。

4.2按照安装方式分为柱上式、壁挂式两种。

5技术要求

5.1使用条件

a、海拔高度:≤2000米

b、环境温度:-55℃∽+55℃

c、最大日温差:45℃

E、相对湿度:≤95%(在25℃时)

e、日照强度:cm2(风速5M/s时)

f、最大风速:≤35m/s

g、覆冰厚度(户外型):10mm

h、污秽等级:3级

i、地震烈度:八度,地面水平加速度0.3g,地面垂直加速度0.15g,同时作用三个正弦波,安全系数不小于。

5.2材料和工艺

5.2.1箱体材料应选用冷轧钢板、热镀锌钢板,板材符合国家标准要求,材料厚度2.0mm。采用304实体不锈钢内门轴。内部构件应采用热镀锌钢板制造。

5.2.2选用冷轧钢板时,必须进行酸洗、喷塑处理,喷塑要均匀,喷塑最薄处不能小于0.2mm,且有牢固的附着力,在运输、正常使用过程中不能有漆膜脱落、退色现象。选用热镀锌钢板时,各部件连接必须采用拉铆工艺,不得焊接。

5.2.3箱体外表面应有保护涂覆层,箱体材料为热镀锌钢板时,箱体外表面颜色应为钢板原色;箱体材料为冷轧钢板时,箱体外表面颜色应G10飞机灰。

5.3设计要求

5.3.1电能计量箱按进出线单元、进线单元、出线单元、计量单元布置。其结构参见附录E《低压三相电能计量箱示意图》。

5.3.2进出线单元、进线单元、出线单元、计量单元门向外、向左或向右开启,角度应大于90°,设有定位装置,门口四周要有凹状防水槽、密封胶条等密封措施,防止雨水、尘土进入。门闭合后,要与箱体保持一个平面,误差不超过0.2mm。

5.3.3进线单元门、出线单元门、计量单元门安装具有防雨防尘功能的铜芯机械锁,并提供通用钥匙一套。门锁侧上下角处,应制作封印安装点;门铰链及M8铅封螺钉均应采用不锈钢制作。铅封螺钉采用M8×40,并装有防脱落卡圈。

5.3.4图E1、图E5、图E6计量单元应预留安装三相智能电能表或集中器(专变采集终端)的位置,各应装设1个试验接线盒,装设高强度工程塑料挂表架,用于安装电能表或集中器(专变采集终端)。

5.3.5计量单元门正对电能表或集中器(专变采集终端)位置,应装设透明观察门,尺寸应不小于160(宽)×180(高)。观察门向外、向上开启,四周制作凹状防水槽,门四周向内做90°折边。观察门下方应具有旋转固定螺丝,用于固定观察门。应做到观察门闭合

后,门折边与防水槽结合松紧适度;打开观察门后,可插卡取电,翻阅电能表读数等。5.3.6图E5、图E6 进出线单元应预留安装断路器、电流互感器的位置,电流互感器成“品”字型排列,安装互感器的金属安装条应满足不同型号互感器的要求。应装设压板式零母排,并在出线孔旁设有箱体主接地螺栓;应预留左上侧进线(E1和E5图)、下进线(E6图)、下出线电缆孔,配置绝缘密封胶圈,电缆孔旁设置卡箍。

5.3.7图E1 、图5进出线单元门正对断路器扳把处,向内作拉伸开孔,开孔四周制作凹状防雨槽,同时设置断路器扳把翻盖门,翻盖门向内做折边,翻盖门向上翻盖,翻盖门下侧应具有旋转固定螺丝。应做到进线单元关闭、翻盖门打开的情况下,可操作断路器。5.3.8计量单元、进出线单元之间的隔板应设置直径40mm的穿线孔,并配置绝缘密封胶圈。

5.3.9试验接线盒进线侧电压回路、电流回路的连接导线应采用固定的走线槽敷设,并留有一定余量。预留试验接线盒出线侧至电能表、集中器(专变采集终端)的连接导线,导线应采用BV分色铜线,电流导线截面应不小于4mm2,电压导线截面应不小于2.5 mm2。

5.3.10图E2、图E3、图E4进线开关采用四极微型隔离开关,出线开关采用四极微型断路器,微型隔离开关的额定电流与微型断路器保持一致。图E2、图E3的进出线室和图E4的出线室设置内门,内门正对微型断路器扳把处做开孔,做到内门关闭可操作微型断路器。

5.3.11零线铜母排应用两个螺钉紧固。箱体主接地螺栓,箱门接地螺栓间应采用 1.2mm×12mm的铜编织带可靠连接。应确保连接安全、可靠、方便。

5.3.12计量单元的布置应符合以下规定:集中器(专变采集终端)与电能表的垂直净距应不小于80mm,左右净距应不小于50mm。电能表和集中器(专变采集终端)侧面与箱壁间隔应不小于80mm,电能表下沿与试验接线盒上沿的垂直距离应不小于80mm。箱体上、下壁与所安装设备间的距离应不小于80mm。智能电能表、集中器、专变采集终端的外形尺寸参见附录A、附录B、附录C。

5.3.13箱体应据有完备的防雨措施,箱体顶盖的倾斜度不应小于3°,箱体两侧面应带有防水散热孔。

5.3.14柱上式安装方式,应配置—15m电杆通用热镀锌安装金具——托架(或抱箍)一套(含螺栓、螺母、垫片等),计量箱距地面2-2.5m。

5.3.15壁挂式安装方式,应配置4套用于安装箱体的膨胀螺栓。

5.3.16防护等级不低于IP34E。

5.3.17内装800A以上电流互感器的计量箱可根据实际情况进行设计。

6试验

电能计量箱试验除应符合以上技术要求之外,还应符合、国家标准的相关规定。计量箱必须通过国家强制性产品认证(CCC),认证样品设备属于低压成套开关设备和控制类设备(计量箱、配电箱),认证样品材质必须满足本技术规范材质要求,认证样品技术要求必须满足本技术规范相关引用标准要求。

7标志、包装、贮存和运输、文件资料

7.1标志

7.1.1电能计量箱应有耐久而不易磨损的铭牌,铭牌标志内容:制造商名称、产品名称、型号、表位数、额定电压、生产日期、出厂编号、防护等级、额定电流、执行标准和3C认证标志。铭牌应选用不锈钢材料。

7.1.2铭牌的位置应在进出线室的左上角,铭牌下方预留粘贴条形码的位置。条形码由华北电网有限公司计量中心提供,计量箱生产厂家负责粘贴。

7.1.3进出线室门下方应有“箱内有电请勿打开”警示语;计量单元门右上角设置“国家电网公司”标识,右下角设置“服务电话95598”标识。

7.1.4标识和警示语均应采用丝网印刷,字体为红色黑体,字体高度20mm,“国家电网公司”标识直径55mm-60mm。

7.2包装

计量箱内包装采用塑料膜袋。外包装采用瓦楞纸箱,并放防震垫块,纸箱外应有以下标志:

a、制造厂名或商标及厂址;

b、产品名称、型号;

c、“禁止翻滚”、“向上”等标志应符合GB191的规定;

7.3运输和贮存

在运输和保管过程中应避免挤压和碰撞。

7.4文件资料

以下文件资料应一式两份随箱提交。

a) 装箱清单;

b) 安装使用说明书;

c) 电气原理图和安装接线图;

E) 出厂检验单和检验合格证。

8采购要求

8.1电能计量箱采购分两部分,第一部分包括电能计量箱箱体和辅材;第二部分为断路器、微型断路器、微型隔离开关。

8.2招标单位应根据需求和招标计划认真填写附表《低压三相电能计量箱采购要求》。

8.3投标单位应仔细阅读本规范,并逐条应答。对于没有差异的条款,应答内容为“满足”;对于有差异的条款,应详细说明差异内容,并在技术参数差异表中列出。投标厂家未对本规范逐条应答的,视为自动放弃。

8.4投标单位应列出断路器、微型断路器、微型隔离开关的生产厂家、型号、规格、主要技术参数及价格。

8.5中标单位应严格按照经双方确认的采购要求,按照本技术规范和签订的合同,进行详细优化设计、组织生产和供货。

9验收

9.1中标单位的设计图纸经招标单位审查通过后,方可进行样品生产。

9.2中标单位的样品经招标单位审查验收合格后方可批量生产。

9.3按本规范供货前检测要求进行电能计量箱的验收。

10供货前检测

10.1供货前检测程序

(一)中标供应商在合同签订后5天内与公司计量中心商定送检样品规格、数量。原则上根据表位数和材质不同各送一个。

(二)中标供应商在合同签订后20天内送样到公司计量中心。

(三)公司计量中心在收到样品后15天内完成检测。通过检测的,由计量中心出具检测报告一式三份,一份交给中标供应商,一份随同样品电能计量箱送地市公司电能计量中心,一份存档。

(四)没有通过检测的,由计量中心书面通知中标供应商,整改后继续送样检测,直到合格。

10.2供货前检测项目

(一)主要依据GB 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》、GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB 20641-2006《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》等。

10.3供货前检测要求

(一)对暂不具备检测能力的项目,公司计量中心应委托第三方检测机构进行检测,样品运输及委托检测费由中标供应商承担。

(二)两次送样检测还是不合格的,地市公司可以选择终止合同,也可以选择由中标供应商整改后继续送样直到合格。

(三)地市公司与中标供应商在确定合同交货日期时应充分考虑到供货前检测的正常周期。由于两次及以上送样检测导致不能按照合同规定的日期交货的,其责任由中标供应商承担。

地市公司电能计量中心负责组织电能计量箱的到货验收。到货验收以技术规范和样品电能计量箱为标准。

到货验收合格率大于或等于98%,即评定为该批次合格,中标供应商更换不合格产品;到货验收合格率小于98%,即评定为该批次不合格,经供应商签字确认后,限期整改。

附表低压三相电能计量箱采购要求

注:如果还有其它要求,应一并在本表中填写。

附件A 三相智能电能表外形尺寸

A1 三相智能电能表外观简图

A2 三相智能电能表侧视/后视尺寸简图

附件B 集中器外形尺寸

B1 集中器外观简图

B2 集中器侧视/后视尺寸简图

附件C 专变采集终端外形尺寸

C1 专变采集终端外观简图

C2 专变采集终端侧视/后视尺寸简图

附件D 低压电流互感器外形和尺寸

附件E 低压三相电能计量箱示意图

图E1 低压三相电能计量箱结构设计图

(适用于一般工商业,互感器可选择LMZ1D、LMZ2D或LFZ1D)

图E2 低压三相电能计量箱结构设计图

(适用于一般工商业)

图E3 2表位低压三相电能计量箱结构设计图

(适用于一般工商业)

图E4 4表位低压三相电能计量箱结构设计图

(适用于一般工商业)

图E5 低压三相电能计量箱结构设计图

(适用于专变用户,互感器可选择LMZ1D、LMZ2D或LFZ1D)图E6 低压三相电能计量箱结构设计图(适用于公变计量)

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 1.1Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW XXXXX—2013 1.2 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 2013–03-XX发布2013–04-XX实施

Q/GDW Q/GDW XXX-2012 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施 国家电网公司发布

目次 目次 前言 (Ⅱ) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4型号与命名 (2) 5技术要求 (2) 6.安全及运管辅助要求 (5) 7试验 (10) 8检验规则 (12) 9包装、贮存、运输 (14) 附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (16) 附录B 三相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (18) 附录C 互感器式计量箱电气及结构尺寸图 (20) 附录D 插接模块结构尺寸图 (22) 附录E 单相直入式计量箱拼接结构尺寸图 (23) 附录F 电器元件结构尺寸图 (23)

前言 本标准是依据电力企业标准编制规则及国标标准化工作导则并基于低压成套开关设备和控制设备相关系列等标准,为“低压计量箱”制定的技术规范。标准的结构、技术要素、表述规则符合上述标准的要求。在编制该标准时充分采用了最新现行有效的相关标准,引用专业标准时,对其过时的内容进行了更新,充分保障了本系列标准的最新时效性。 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由国家电网公司营销部提出。 本标准由北京市电力公司起草,中国电力科学研究院、江苏省电力公司、山东电力集团公司、河南省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司、黑龙江省电力公司等参加起草。 本标准主要起草人: 本标准于2013年xx月xx日首次发布。 本标准由XXXXXXXXXXX提出并解释。 本标准由XXXXXXXXXXX归口管理。 本标准的版本及修改状态:A/0.

低压电能计量表箱

物资采购标准 低压电能计量表箱 通用技术规范 1 范围 本规范规定了供电电压380V/220V、容量100kW(kV A)以下用电用户电能计量表箱的设计原则和技术要求(含箱体内线材及开关),适用于新建及改造电力工程中电能计量表箱的设计、安装审查、验收的依据。 2 技术规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新 2.版本适用于本标准。 GB 1208-2006 电流互感器 GB 3906-2006 3.6-4 0.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分:用于交流的断路器 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第一部分:总则 GB/T 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第三部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50096-2003 住宅设计规范

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

2013年低压电计量箱技术规范版

Q/SDJ1196-2013 上海市电力公司 低压电能计量箱技术规范 (试行稿)

低压电能计量箱技术规范 1范围 本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算额定电压为交流220V、380V, 50Hz的低压电能计量箱。 本标准适用于100kW及以下低压供电居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。 本标准规定了低压电能计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装、验收等。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色 GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 GB191 包装储运图示标志 DL/T825 电能计量装置安装接线规则 GB/T16934-1997 电能计量柜 DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程 3术语和定义 电能计量箱(以下简称计量箱) 对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和集中多表位计量箱两大系列。 单表位计量箱 用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。 集中多表位计量箱

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

10kV电力电缆铜芯技术规范书

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书 (通用部分) 项目名称:茅桥片区路网工程-滨湖北路延长线箱变工程 广西谦嘉电力有限责任公司 2018年5月

本规范对应的专用技术规范目录

前言 为规范10kV电力电缆(铜芯)技术参数和技术要求,指导广西电网有限责任公司系统10kV 电力电缆(铜芯)的选型和运行管理工作,依据国家和行业的有关标准和规程,特制定本规范。 本技术规范由广西电网有限责任公司生产设备管理部提出、归口管理和负责解释。 本规范参加单位:广西电网有限责任公司设备部、桂林供电局、钦州供电局、广西绿能电力勘察设计有限公司。 本规范主要起草人:张大立、李金海、覃新密、戴青青、卢煌智、邹宇、麦海波、李国成、梁美满。 本规范主要审查人:彭宇翔、罗凤坚、陈学敏。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至广西电网有限责任公司生产设备管理部。

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需10kV电力电缆(铜芯)的技术规范书,技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 4. 投标人逐项响应技术规范书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

(技术规范标准)电能计量箱技术规范(阻燃ABS材质)

电能计量箱技术规范 (阻燃ABS材质) 1 、总则 1.1 本技术规范书适用于整体组合电能计量箱,它提出了该计量箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: 1. GB7251.1-2005开关和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备; 2. GB7251.3-2006开关和控制设备第3部分对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求; 3. DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程; 4.GB/T 16934-1997 电能计量柜; 5. DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量装置分册》 8. 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》 9. GB191 《包装储运图示标志》 10. GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》 11. GB2682 《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

安徽省电力公司单相电能计量箱专用技术规范书

单相电能计量箱专用技术规范书 1 范围 本规范规定了220V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中220V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为220V电能计量箱设计、审查、验收的依据。 2 引用标准 计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准: GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 16936-1997 电能计量柜 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 电能信息采集与管理系统总则

DL/T 电能信息采集与管理系统电能采集终端通用要求 DL/T 电能信息采集与管理系统专变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统公变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统低压集抄终端特殊要求 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范 GB/T 电工电子产品基本环境试验规程 国家电网公司输变电工程通用设计 220V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版) 3 专用要求 箱体外观及结构要求 1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。 2)原则上在开关室或计量室门上安装智能锁,进线室、计量室、出线室间用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门只能通过开关室或计量室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。 3)出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。 4)进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,外露进线开关操作手柄。 5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,外露出线开关操作手柄。 6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位置,箱体外部应有国网标识、5598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示的等标识。 布线要求

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二ΟΟ九年三月

1.主要技术要求和指标 1.1导体应采用TR型圆铜单线或镀锡圆铜单线。 1.2导体中单线的最大直径应符合表1的规定。 1.1.4导体应进行绞合,不允许整股接头,股线中的单线允许接头。但相邻两个接头的间距应在小于300mm.。 1.2、隔离层 1.2.1阻燃型电缆的导体表面应有非吸湿性材料的隔离层。 1.2.2耐火型电费的导体表面应有耐火隔离层,其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。 1.3、绝缘层 1.3.1绝缘层材料 电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.3.2绝缘应紧密地挤包在线芯上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见和砂眼等缺陷。 1.3.3绝缘层性能

1.3.4绝缘厚度 电缆绝缘层的标称厚度应符合表3中规定,绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度,最薄应不小于标称厚度的90%—0.1mm。

每根绝缘线芯应用颜色标志识别,标志方法应符合表4的规定 中间检查,试验电压应符合表5规定。 1.4.1两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆(标称截面为4mm2的两芯电缆允许作成平行型)。 1.4.2阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.4.3耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.5、内衬层 铠装型电缆必须有内衬层,其材料的性能应与护套材料一致,内衬层可采用挤包型或绕包型,其标称厚度,挤包型的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm。

1.6、铠装 1.6.1铠装层用钢带,阻燃型电缆允许采用涂装钢带,耐火型电缆采用镀锌钢带,其厚度和宽度应符合表6的规定。 所覆盖。 1.6.3钢带允许焊接,焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。 1.7、护套材料 1.7.1护套材料 电费护套用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.7.2电缆护套的机械物理性能要求应符合表7规定。

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

(技术规范标准)电缆技术规范书

电缆技术规范书 1. 总则 1.1 本技术规范是天长市博太仪表电缆有限公司提供0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘耐火电力电 缆而作的技术规定。 1.2 本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运等。 1.3 供方提供的交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行 证明产品质量优良、安全可靠。 1.4 本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的法律效力。 2. 执行标准 GB/T12706.2-2002《额定电压1kV(Um=1.2 kV) 到35kV(Um=40.5kV)挤 GB/T3956-1997包绝缘电力电缆及附件第2 部分:额定电压 6KV(Um=7.2 kV)到30KV(Um=36kV电) 缆》《电缆的导体》 JB/T8996-1999《高压电缆选用导则》 GB2952-1989《电缆外护层》 GB/T3048-1994《电线电缆电性能试验方法》 GB/T2951-1997《电线电缆机械物理性能试验方法》 GB6995《电线电缆识别标志方法》 YB/T024-1992《铠装电缆用金属带》 JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》 GB8170《数字修约规则》 GB50217-1994《电力电缆工程设计规范》 IEC60502《额定电压30kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》GB/T18380-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验》 GB/T12666.6-1999《电线电缆燃烧试验方法--6 、电线电缆耐火特性试 GB9330-1988验方法》 《塑料绝缘控制电缆》 BS5308《供内部安全系统用检测仪器电缆》 GB/T3953--1983《电工圆铜线》 GB/T3955—1983《电工圆铝线》 3. 使用条件 3.1 运行条件

低压计量箱壳体的技术要求

低压计量箱壳体的技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

低压计量箱壳体的技术要求依据国网河南省电力公司低压计量箱技术规范和各地市用户提出的技术要求,规定如下: 一、计量箱外壳材料 外壳及绝缘材料性能指标应符合或优于表1中规定的数值,材料机械性能、热性能、抗老化性能应能通过相应的绝缘材料性能试验; 表1 计量箱外壳材料及性能参数表 二、计量箱结构 (一)计量箱结构尺寸符合以下要求: a)箱体结构合理、紧凑,满足接线操作空间及散热空间需求; b)尺寸与结构型式相适应并满足元器件排布及外观功能需求; c)应选择合理的模块化组成方案,并通过合理工艺以减少冗余结构尺寸;

d)单表位计量箱: 1)高度(H)满足相应接线空间需求:进线开关上桩头接线垂直空间不 小于100mm,出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W)满足电缆通道(不小于20mm)及相应电气配置所需元器件 布局及接线要求。 e)多表位计量箱: 1)高度(H)满足接线空间及相应计量箱结构型式需求:进线开关上桩 头接线垂直空间不小于350mm,出线室出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W):进线室宽度(W1)满足电缆通道(一般不小于100mm)及 相应电气配置所需元器件布局及接线要求;计量/出线室宽度(W2)满足6.6.1.6,b)中排布要求及相应出线开关排列宽度需求; 4)水平开启方式的计量箱门单门宽度不宜大于600mm。 f)单表位计量箱典型结构尺寸见附录E,多表位计量箱典型结构尺寸参见附 录G;计量箱外壳尺寸误差应不超过5mm。 (二)计量箱外壳型式应符合以下要求: g)外壳造型及结构满足相应防护等级要求并与安装配件、附件搭配相协 调;

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

配电工程-电力电缆技术规范

电力电缆技术规范 通用技术规范 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近三年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。 1.1.3 投标人应仔细阅读本招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本技术规范书提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本招标文件将作为订货合同的附件。本技术规范书未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本技术规范书中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。 1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术规范书适用技术规范专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本标书技术要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。 1.2.2 卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时,应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输,包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。 1.2.3 投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况,应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 技术资料和图纸的要求