摘要

本论文是对一栋办公楼进行消防自动报警与联动系统的设计,系统的解释了消防系统的设计原则、依据和具体方案的实施等.本次设计针对火灾报警与消防联动控制系统展开,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统及各种联动控制系统的具体设置和产品选型。充分考虑实际现场的特点,提出切实可行的方案,并根据设计说明书要求绘制了总的系统图。

关键词:办公楼火灾自动报警灭火

目录

1绪论 (1)

1.1智能建筑与消防系统 (1)

1.2消防系统工作原理 (2)

1.3消防系统的组成与分类 (3)

2消防系统设计 (4)

2.1建筑概况 (4)

2.2设计依据 (4)

2.3消防控制室 (4)

2.4系统设计 (5)

2.5火灾自动报警系统 (5)

2.5.1火灾自动报警系统的组成 (5)

2.5.2火灾自动报警系统的三种基本形式 (6)

2.5.3报警区域、探测区域及防火分区的划分 (8)

2.5.4火灾探测器 (9)

2.5.5手动报警按钮 (17)

2.5.6消火栓按钮 (18)

2.6消防联动控制系统 (19)

2.6.1水流指示器 (19)

2.6.2短路隔离器 (19)

2.6.3消防广播 (19)

2.6.4消防电话 (20)

小结 (21)

谢辞 (21)

参考文献 (22)

1绪论

1.1智能建筑与消防系统

智能建筑是现代建筑技术与现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术可控制技术相结合的产物。它是以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,想人们提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境,因此,智能建筑成为当代建筑的主要特征。

随着科技的不断进步,人口的密集增长,各类建筑的快速发展,建筑规模越来越大,层次越来越高,建筑的标准也越来越高。新建的各类大厦具备人员密集、设备先进、功能众多、装饰豪华等特点,而一旦火灾发生,会给人们的生命财产造成难以估量的损失,因此,火灾自动报警和自动灭火系统已成为智能搞高层建筑不可缺少的重要组成部分。

有效检测建筑火灾、控制火灾、迅速扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。而消防作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科行列,是现代建筑中的重要内容。

消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑内的消防设备、配电、照明、广播以及电梯等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能范围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。

1.2消防系统的工作原理

其工作原理图如图:

火灾探测器

灭火联动

控制器

火警电话

火警按钮

报警声光

现场警铃

报警显示器现场正常情况整定值

烟雾温度

消防系统的工作原理图

安装在保护区的探测器不断地向所监视的现场发出巡逻信号, 监视现场的烟雾浓度,温度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接收的信号与内存的正常整定值比较,判断确定火灾。当发生火灾时,发出声光报警,显示烟雾浓度,显示火灾区域或楼层房号的地址编码,并打印报警时间,地址等。同时向火灾现场发出警铃报警,在火灾发生楼层的上下相邻或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号,以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮,指明疏散方向。

综上作述,消防系统的主要功能是:自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时的烟雾的烟雾或热气,从而发出声光报警并控制自动灭火系统,同时联动其他设备的输出接点,控制事故照明及疏散标记,事故广播及通讯、消防给水和防排烟设施,已实现检测、报警和灭火的自动化。 1.3消防系统的组成

消防系统主要由两大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即消防联动系统(分为灭火自动控制系统和避难诱导系统)。

2消防系统设计

2.1建筑概况

该办公楼是一个高46.5m的十二层建筑,地下一层,深3.75m,面积为3248㎡,地上12层,其中1层高4.5m,2层以上每层高3.6m,每层的面积均为2309㎡。根据《高层民用建筑设计防火规范》第3.0.1条规定知该大厦防火等级为二类建筑,防火等级为二级。

2.2设计依据

(1)消防系统的设计与实现的毕业设计任务书

(2)火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-2013)

(3)电气消防孙景芝韩永学编著中国建筑工业出版社

(4)高层民用建筑设计防火规范(2005版)

(5)火灾自动报警施工与验收规范(GB50166-2007)

2.3消防控制室

根据《火灾自动报警系统设计规范》第6.2条的规定,消防控制室的具体上设置如下:

消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志;控制室的送,回风管在其穿墙处应设置防火阀;室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过;消防控制室周围不应设置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备正常工作的设备用房。

室内的设置应符合下面的要求:

设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,设置面盘至墙的距离不应小于3m;设备面盘后的维修不应小于1m;在设备面盘的两端应设置不小于1m的通道;控制器安装在墙上时,其底边与地面的高度宜为 1.3—1.5m,其靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

2.4系统设计

本系统采用上海松江JB-1501A型火灾报警控制系统,集火灾报警和联动控制于一体,通过在每层设置感烟、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启动按钮以及消防专用电话达到火灾报警的目的,然后通过设置在每层的消防广播通报火灾情况,并通过疏散指示灯和应急照明灯指示人员疏散,同时通过联动控制设备关断非消防电源、使电梯迫降,并且根据火情启动有关的排烟设备和灭火设备,达到灭火的目的。

2.5.火灾自动报警系统

2.5.1火灾自动报警系统的组成

火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(声光报警器)、控制装置(包括各种控制模块、火灾报警联动一体机;自动灭火系统的控制装置;室内消火栓的控制装置;防烟排烟控制系统及空调通风系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;电梯迫降控制装置;以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明及疏散指示标志的控制装置等)、电源等组成。其部分的作用是:火灾探测器的作用:火灾探测器是火灾自动报警系统的传感部分,是组成各种火灾自动报警系统的重要组件,是火灾自动报警系统的“感觉器官”。它能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号,或向控制和指示设备发出现场火灾状态信号的装置。火灾探测器是系统中的关键元件,他的稳定性、可靠性和灵敏度等技术指标会受到诸多因素的影响,因此火灾探测器的选择和布置应该严格按照规范进行。

手动报警按钮的作用:火灾自动报警系统应有自动和手动两种触发装置。各种类型的火灾探测器是自动触发装置,而在防火分区疏散通道、楼梯口等处设置的手动火灾报警按钮是手动触发装置,它应具有应急情况下,人工手动通报火警的功能。

警报器的作用;当发生火情时,能发出区别环境声光的声或光报警信号。

(1)火灾报警控制器:可向探测器供电,并具有下述功能:接受探测信号并转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息。

(2)可通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。

(3)自动地监视系统的正确运行和对待定故障给出声光报警。

控制装置:在火灾自动报警系统中,当接收到来自触发器件的火灾信号或火灾报警控制器的控制信号后,能通过模块自动或手动启动相关消防设备并显示其工作状态的装支持。

2.5.2火灾自动报警系统的三种基本形式

火灾自动报警系统的形式决定于火灾报警控制器的类别和建筑物的复杂程度。目前国内外所采用的火灾报警系统主要有三种基本形式:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

1区域报警系统:由区域报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮和警报装置及电源组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成。其原理框图如下:

区域报警系统

区域报警系统比较简单,但使用很广泛。可以单用于工矿企业的要害部位(如配电室、交换机房、仓库)和民用建筑的塔式公寓、办公楼等处。在集中报警和控制中心报警系统中,它是必不可少的子系统。

2集中报警系统:建筑物中设置的区域火灾报警控制器超过3台时,为便于管理和减少专职值班人员,需采用集中报警系统。集中报警系统由集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器及警报装置等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成的功能较复杂的火灾自动报警系统。 其原理框图如下:

火 灾 探 测 器

手动报警按钮

区域火灾 报警控制 器

火 灾 警 报 装 置

电 源

集中报警系统

高层宾馆、饭店通常采用集中报警系统。集中报警控制器宜设在消防控制室,区域报警控制器放置在各层服务台或工厂的某一区域。

3控制中心报警系统:集中控制系统加上并联的消防控制设备就构成控制中 心报警系统。由消防控制室的消防设备、集中火灾报警探测器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成的功能复杂的火灾自动报警系统。在大型建筑和大型建筑群里,一般应采用控制中心报警系统。 其原理框图如下:

火灾探测器 手动报警按钮

火灾探测器

区域火灾报警控制器 一区

火灾警报装置 火灾事故照明

集 中 火 灾 报警 控 制 器

火灾事故广播

手动报警按钮

区域火灾报警控制器 N 区

联动控制装置

固定灭火系统控制装置

消 防 控 制 设 备

火警电话

火灾探测器

火灾探测器 手动火灾报警按钮 手动火灾 报警按钮

区域火灾报警控制器

一区

区域火灾报警控制器 N 区

集中火灾报警控制器

火灾警报装置

输出接点 (控制模块)

电 源

控制中心报警系统

综上所述,火灾自动报警系统的作用是:能自动(手动)发现火情并及时报警,以不失时机地控制火情的发展,将火灾的损失减到最低限度。可见火灾自动报警系统是消防系统的核心部分。

2.5.3防火分区、报警区域及探测区域的划分

根据《高层民用建筑设计防火规范》地5.1条规定,每个防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。则每一层为个防火分区。

根据《火灾自动报警设计规范》第4.1.1条规定可将该办公楼每层划为一个报警区域。

将报警区域按探测火灾的部位划分的单元称为探测区域。探测区域可以是一只探测器所保护的区域,也可以是几只探测器共同保护的区域。但一个探测区域在控制器上只能占有一个报警部位号。

根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.2条规定,探测区域按房(套)间划分,一个探测区域的面积不超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域。

敞开或封闭的楼梯间;防烟楼梯间前室﹑消防电梯前室﹑消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;走道﹑坡道﹑管道井﹑电缆隧道等均单独划分探测区域。

则该楼的每个房间﹑楼梯间及其前室,每条走道均设为一个探测区域。

2.5.4火灾探测器

火灾探测器是消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。

火灾探测器是整个报警系统的检测单元,可分为感烟式、感温式、光电式、可燃气体式和复合式。下面介绍常用的感温和感烟火灾探测器。

感烟式火灾探测器

感烟式火灾探测器是利用火灾时所产生的烟雾,通过烟雾敏感检测元件检测并发出报警信号的装置。按敏感元件的不同,感烟式火灾探测器分为离子感烟

式和光电感烟式两种。

1). 离子感烟式火灾探测器。

离子感烟式火灾探测器上有一个能发射?射线的放射源镅(241)。放射源发出的?射线高速运动,使空气电离出正负离子,这是在两个极板上加一个电压E,极板间就能形成离子电流,这样的结构叫做电离室。当烟雾进入电离室后,对?射线有阻挡作用,使离子电流减小,利用电子线路检测离子电流的变化,就可以判断进入电离室的烟雾浓度,当浓度达到一定值时就可以发出报警信号。

2)光电感烟式火灾探测器

光电感烟式火灾探测器分为:减光式和散光式两种。

(1)减光式光电感烟火灾探测器。探测器的检测室内装有发光元件和受光元件。在正常情况下,受光元件接受到发光元件的一定光量,产生光电流。而在火灾发生时,探测器的检测室内进入大量的烟雾,发光元件发射的光受到烟雾的阻挡,使受光元件接受到的光量减少,光电流减小,探测器发出报警信号。减光式光电感烟火灾探测器为点式探测器,即探测器检测的是某一点上的火灾信号。目前这种形式的探测器应用较少。

(2)散射光式光电感烟火灾探测器。目前世界各国生产的点型光电离子感烟探测器多为这种形式。此种探测器的检测室内也装有发光元件和受光元件。在正常情况下,受光元件接受不到发光元件发出的光,因此不产生光电流。在火灾发生时,当烟雾进入探测器的检测室时,由于烟粒子的作用,使发光元件发射的光产生散射,这种散射光被受光元件所接收,使受光元件的电阻发生变化,产生光电流,从而实现了将烟雾信号转变成电信号的功能,探测器发出报警信号。

感温式火灾探测器

感温式火灾探测器的工作原理是:物质在燃烧过程中,释放出大量的热,使环境温度升高,探测器中的热敏元件发生物理变化,从而将温度信号转变为电信号,传输给火灾报警控制器,发出火灾报警信号。感温式火灾探测器按照探测面的不同,分为点型和线型两种;按工作方式不同分为定温式和差温式两种。

1)定温式点型感温火灾探测器

但个环境温度达到所规定的某一温度值时,即动作。定温式点型感温火灾探测器根据其传感器件的不同,有多种类型。其中比较广泛的传感器件为不同膨胀系数的金属片和半导体热敏电阻。

2)差温式点型感温火灾探测器

它是根据局部热效应原理制作的,当环境温度达到规定的升温速率以上时动作。这种探测器主要由感热室、膜片、泄露孔及接点等构成。当有火灾时,感热室内的空气随着周围温度的急剧上升而迅速膨胀,膜片受压使接点闭合,发出报警信号,如果环境温度缓慢变化时,由于泄露孔的作用,感热室内的气体通过泄露孔泄露出去,膜片保持不变,接点不会闭合。

探测器的选择与布置

在选择火灾探测器的种类时,要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征、房间高度、环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。

根据《火灾自动报警系统设计规范》第7.1.1条规定,对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。

火灾初期时要产生大量烟雾,因此离子感烟探测器在火灾报警系统中用的最多。

定温型探测器允许温度有较大的变化,比较稳定,但火灾造成的损失较大;差温型探测器适用于火灾早期报警,火灾造成损失较小,但火灾温度升高过慢则无反应而漏报;差定温具有差温型的优点而又比差温型更可靠,因此选用差定温型感温探测器。

探测器在安装布置是应满足火灾自动报警系统设计规范:

i探测区域内的每个房间至少布置一只火灾探测器。

ii在宽度小于3m以内的走廊顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装距离L不应超过10m,感烟探测器的安装距离L不应超过15m,探测器至墙端的距离不应大于探测器距离的0.5。

iii感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据

探测器的保护面积A 和保护半径R 确定,并不应超过探测器安装间距的极限曲线D1~D11规定的范围。

iv探测器至墙端、梁的水平距离不应小于0.5m,并且探测器的周围0.5m

内不应有遮挡物。

其中:A——探测器的保护面积(㎡);

a,b——探测器的安装间距(m);

感烟、感温探测器的保护面积和保护半径

火灾探

测器的种类地面面积房间高度

探测器的保护面积A和保护半径R

房顶坡度

?≤15゜15゜<?≤30゜?>30゜

A(㎡) R(m) A(㎡) R(m) A(㎡) R(m) 感烟探

测器

S≤80 h≤12 80 6.7 80 7.2 80 8.0

S>80 6<h≤12 80 6.7 100 8.0 120 9.9

h≤6 60 5.8 80 7.2 100 9.0 感温探

测器

S≤30 h≤8 30 4.4 30 4.9 30 5.5

S>30 h≤8 20 3.6 30 4.9 40 6.3 D1~D11(包括D9')——在不同保护面积A和保护半径R下确定探

测器安装间距a,b的极限曲线;

Y、Z——极限曲线的端点(在Y和Z两点的曲线范围内,保护面积可充分利用)探测器安装的极限曲线

根据《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.4条规定探测器的数量由下式确

N≥S/(K*A)

其中:N——探测区域应采用的探测器的数量;

S——探测区域的面积;

A——探测器的保护面积;

K——修正系数,特级保护对象k取0.7~0.8,一级对象k取0.8~

0.9,二级保护对象k取0.9~1.0。

此次设计中,选用JTY—LZ—1108点型离子离子感烟探测器和JTW—BCD—2106点型电子差定温探测器。

地下一层

总面积为3248㎡,高度为3.75m,为汽车库,有消防水池,水泵房,根据规范这些地方应该选择感温探测器,这个区域总面积大约为1610㎡,又因为属于二级保护对象,故k取1,根据表2-1,所选感烟探测器保护面积A为20㎡,保护半径R为3.6m,感温探测器探测器数量为

1610/(1×20)=80.5,取为81只。

剩余区域需安装感烟探测器,这些区域的面积大约为890㎡,k同样取1,根据表2-1,所选感烟探测器保护面积A为60㎡,保护半径R为5.8m,感烟探测器数量为

890/(1×60)=14.83,取15只。

1层

总面积为2309㎡,高度为4.5m,按规范选用感烟探测器,同样其保护面积A为60㎡,保护半径R为5.8m,其中门厅的面积为175m,需要的感烟探测器数量为175/(1×60)=2.92,取为3只;

办公区域面积为459㎡,需要的感烟探测器数量为

459/(1×60)=7.65,取为8只;

保健,生产处,司机休息区域面积为111㎡,需要的感烟探测器数量为

111/(1×60)=1.85,取为2只,共6只;

剩下的前室,弱电间,配电间等按规定均需设置一个感烟探测器,共20只;

走廊和过道根据《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.6条规定,走道宽度小于3 m时,感烟探测器的安装间距不应小于15 m,故需要的感烟探测器数量为10只;

则一层所需的感烟探测器数量为3+8+6+20+10=47只。

2层

总面积为2309㎡,高度为3.6m,选择的感烟探测器同一层

其中一个大办公室面积为470㎡,需要的感烟探测器数量为

470/(1×60)=7.83,取为8只;

一个大会议室面积为355㎡,需要的感烟探测器数量为

355/(1×60)=5.92,取为6只;

三个中办公室和一个中会议室的面积为111㎡,需要的感烟探测器数量为111/(1×60)=1.85,取为2只,共8只;

前室,弱电间,配电室,休息室等共需要的感烟探测器数量为21只;

走廊和过道共需要的感烟探测器数量为10只;

则2层所需要的感烟探测器数量为8+8+6+21+10=53只。

3层

一个大办公室面积为470㎡,需要的感烟探测器数量为

470/(1×60)=7.83,取为8只;

前室,弱电间,配电室,休息室,小办公室等共需要的感烟探测器数量为31只;

走廊和过道共需要的感烟探测器数量为10只;

则3层所需要的感烟探测器数量为8+10+31=49只。

4层

一个大办公室面积为470㎡,需要的感烟探测器数量为

470/(1×60)=7.83,取为8只;

一个中办公室的面积为111㎡,需要的感烟探测器数量为

111/(1×60)=1.85,取为2只;

前室,弱电间,配电室,休息室小办公室等共需要的感烟探测器数量为29只;

走廊和过道共需要的感烟探测器数量为10只;

则4层所需要的感烟探测器数量为8+2+29+10=49只。

5层

一个大办公室面积为470㎡,需要的感烟探测器数量为

470/(1×60)=7.83,取为8只;

一个中办公室的面积为111㎡,需要的感烟探测器数量为

111/(1×60)=1.85,取为2只;

前室,弱电间,配电室,休息室,小办公室等共需要的感烟探测器数量为27只;

走廊和过道共需要的感烟探测器数量为10只;

则5层所需要的感烟探测器数量为8+2+27+10=47只。

6~11层

一个大办公室面积为470㎡,需要的感烟探测器数量为

470/(1×60)=7.83,取为8只;

两个中办公室的面积为111㎡,需要的感烟探测器数量为

111/(1×60)=1.85,取为2只,共4只;

一个中办公室的面积为137㎡,需要的感烟探测器数量为

137/(1×60)=2.28,取为3只;

前室,弱电间,配电室,休息室,小办公室等共需要的感烟探测器数量为19只;

走廊和过道共需要的感烟探测器数量为10只;

则6~11层所需要的感烟探测器数量为8+4+3+19+10=44只。

12层

一个大办公室面积为470㎡,需要的感烟探测器数量为

470/(1×60)=7.83,取为8只;

两个中办公室的面积为111㎡,需要的感烟探测器数量为

111/(1×60)=1.85,取为2只,共4只;

一个中办公室的面积为137㎡,需要的感烟探测器数量为

137/(1×60)=2.28,取为3只;

前室,弱电间,配电室,休息室,小办公室等共需要的感烟探测器数量为19只;

走廊和过道共需要的感烟探测器数量为10只;

则12层所需要的感烟探测器数量为8+4+3+19+10=44只。

则需要的全部感温探测器数量为81只,感烟探测器数量为568只。

2.5.5手动报警按钮

手动报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用。它主要安装在建筑物的安全出口、安全楼梯口等便于接近和操作的部位。有消火栓的应尽量靠近消火栓。手动报警按钮分为打破玻璃式按钮和直接按压式按钮,有的电话插孔也设置在手动报警按钮上。

根据《火灾自动报警系统设计规范》规定:

1.报警区域内每个防火分区,应至少设置一只手动火灾报警按钮,手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。安装在墙上距地(楼)面高度1.5m 处,且应有明显的标志。从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不应大于30米。

2.针对各楼层的前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,应作为设置手动火灾报警按钮的首选部位。此外,对一般电梯前室也应设置手动火灾报警按钮。

3.在公共活动场所(包括大厅、过厅、餐厅、多功能厅等)及主要通道等处,人员都很集中,并且是主要疏散通道。故应在这些公共活动场所的主要出入口设置手动火灾报警按钮。

此次设计中,选用J—SAP—M—01型手动报警按钮,根据规范,在每个楼梯口各设置一个手动报警按钮,这样

地下一层四个楼梯口各一个,加上停车场放置靠墙放置两个,共6个;

一层四个楼梯口各一个,共4个;

二层四个楼梯口各一个,共4个;

三层四个楼梯口各一个,共4个;

四层四个楼梯口各一个,共4个;

五层四个楼梯口各一个,共4个;

六~十一层四个楼梯口各一个,共4个;

十二层四个楼梯口各一个,共4个;

需要的手动报警按钮共6+4×12=54个。

2.5.6消火栓报警按钮

消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,通过连接的一些外部电路便可以实现启动消防泵的功能。

此次设计中,选用J—XAP—1消火栓启动报警按钮,根据规范,消火栓的布置间距最好在25m作用,在每个楼梯口位置附近各放置一个消火栓起泵按钮,地下一层,四个楼梯口附近各放置一个,设备间外面墙放置一个,由于停车场面积过大,放置三个,共8个;

一层,四个楼梯口附近各放置一个,同时考虑到规范,在大办公室和门厅位置各放置一个,共6个;

二层,四个楼梯口附近各放置一个,考虑到规范,在大办公室位置再放置一个,共5个;

三层,四个楼梯口附近各放置一个,考虑到规范,在大办公室位置再放置一个,共5个;

四层,四个楼梯口附近各放置一个,考虑到规范,在大办公室位置再放置一个,共5个;

五层,四个楼梯口附近各放置一个,考虑到规范,在大办公室位置再放置一个,共5个;

六至十一层,四个楼梯口附近各放置一个,考虑到规范,在大办公室位置再放置一个,共5个;

十二层,四个楼梯口附近各放置一个,考虑到规范,在大办公室位置再放置一个,共5个;

需要的消火栓起泵按钮共8+5×12=68个。

2.6消防联动控制系统

2.6.1水流指示器

水流指示器的作用是把水的流动转换成电信号报警的部件。其电接点即可直接启动消防水泵,也可接通电警铃报警。

在多层或大型建筑的自动喷水系统中,在每一层或每一分区的干管或支管的始端必须安装一个水流指示器。当火灾发生时,喷头喷水,水流指示器将水流信号转换成电信号传送到消防控制室,即发送报警信号,但不能作起泵信号。水流指示器用在系统中,需经输入模块与报警总线相连接。

在本设计中,每层放置两个水流指示器,共26个。

2.6.2短路隔离器:

在系统总线发生短路时,短路隔离器将发生短路的部分与总线隔离,保证未短路部分正常工作。一条探测总线可以接1~4只短路隔离器。其安装位置一般在探测总线干路与支路的连接处。

此次设计中,选用HJ—1751短路隔离器。

2.6.3消防广播

火灾发生后,为了便于组织人员的安全疏散和通知有关救助事项,对本大厦设置火灾事故广播(火灾紧急广播)系统。

1.走道、大厅、餐厅等公共场所人员都很集中,并且是主要疏散通道。故应在些公共场所按“从一个防火分区内的任何部位到最近的一个扬声器的距离不大于25米”及“走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于1

2.5米”设置火灾应急广播扬声器;

2.在公共卫生间的场所也应设置火灾应急广播扬声器。

3.前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,且有防火门分隔及人声嘈杂,故应设置火灾应急广播扬声器。一般电梯前室也应设置火灾应急广播扬声器。疏散楼梯间也是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,且人声嘈杂,故应设置火灾应急广播扬声器,以利于火灾应急播放疏散指令。

在本设计中,选用HJ---1757消防广播,在走廊过道在两个广播之间距离25m 以内布置广播,每层设置4个,一层因为有门厅,二层因为有大会议室,另各放置一个,这样共有5×2+4×10=50个。

2.6.4消防电话

消防大队办公楼设计合同

设 计 合 同 甲方:****公安消防大队 乙方:****广告装饰工程有限公司

发包方(以下简称甲方):***公安消防大队 承包方(以下简称乙方):*****广告装饰工程有限公司按照《中华人民共和国经济合同法》的规定,经双方协商,甲方将位于犍为县公安消防大队所在位置,拟委任乙方进行该所在地办公楼装修的设计图工程(以下简称工程)双方达成如下协议。 第1条. 工程概况 1.1工程名称:***公安消防大队办公楼室内外装修设计 1.2 设计地点:***公安消防大队办公楼 1.3 工期:本工程自2012年2月25日开工,于2012年3月25日前完工。 1.4 工程款总价:30000元整(大写:叁万元整) 第2条. 甲方工作 2.1甲方应于设计前,提供初步设计要求和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的现场,以及相关资料。 2.2在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设 计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.3甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方 同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权。

第3条. 乙方工作 乙方按如下阶段为甲方提供设计服务 3.1规划阶段 乙方首先与甲方沟通以确定项目所需的具体服务,根据项目的具体情况、空间要求、商品展示功能、安全等系列问题进行研究分析 3.2概念设计阶段 提供初步平面设计布置图,确定方案的轮廓,空间概念 图片,主要材料样本等。 3.3设计深化阶段 概念设计后进行系统完整的深化设计,确认方案选定的材料品牌、规格。完成整体的色彩处理和灯光设计。(即设计技术交底) 3.4施工详图阶段 深化设计确认后,提供完整的施工图,包括: a)详尽的尺寸标注和做法标注 b)大样图、节点图 c)出图深度和方式应满足国家设计规范 第4条. 关于工期的约定 4.1

教学楼消防系统设计说明书

教学楼消防系统设计 说明书 教学楼的总体布局 1总平面布局与平面布置 XX教学楼为一类民用建筑,建筑高度为13m,层数是4层,每层高3.5米,建筑总面积为16002 m。该教学楼是框架结构,使用设计年限为50年,耐火等级是二级,建筑美观、实用,适合现代城市规划布局的要求。 该教学楼位于衡阳市区一所大学内,处于常胜西路,交通便利,人口密度大,地理位置优越,主体建筑与周围临近建筑的防火间距均大于13m,符合规范要求。 1.2消防车道设计 常胜西路周边环道构成了主体建筑的消防环道,总体设计消防车道宽度 5.0m,实际主要车道达到10m,消防通道上空没有任何的障碍物,消防车道与本建筑物之间没有妨碍登高消防车操作的树木和架空管线。 2安全疏散设计 2.1安全疏散的规定 多层教学楼的安全疏散要求较简单,疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米,不超过6层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米。本次设计的教学楼高度为4层,其各层楼梯宽度都相同,略小于2米,满足安全疏散的规定 2.2安全疏散的路线设计 为保证楼内人员在火灾造成的各种危险中能够安全疏散,此教学楼安全疏散的基本条件和《建筑防火规范》的要求,本教学楼设计参数如下: 1.限制使用影响疏散的建筑材料,以避免火灾发生时可能成为疏散障碍的因

2.保证安全的疏散通道,疏散通道必须具有足以使这些人疏散出去的容量、尺寸和形状,同时必须保证疏散中的安全,在疏散过程中不受到火灾烟气、火和其他危险因素的干扰。 3.布置合理的安全疏散路线,力求简便,便于寻找,辨认,疏散楼梯位置要明显。一般要设置明显的指示标记,应急灯及安全出口指示标记,便于人员的安全疏散。 本教学楼的疏散通道附近不存在影响安全疏散的长期堆积物品和大量的易燃物品,并且消防楼梯和防火门的宽度尺寸符合安全疏散的规定。安全疏散的路线图如下图所示:(详图见附图1) 图1 教学楼2层安全疏散路线图 注:由于教学楼4层布置一样,所以只给出2层的安全疏散路线图。 4消防给水系统 水作为灭火剂对扑灭建筑物中的一般物质火灾,是最经济有效的方法,而输送这种灭火剂的系统主要有消火栓给水系统和自动喷水系统。该教学楼为多层民用建筑,而且地处市中心,人口密集,学生数量多,消防水源来自城市的自来水管网。所以本次设计采用了消火栓给水和自动喷水系统相结合的消防给水方

办公楼消防系统设计论文

上海应用技术学院 毕业设计 课题名称某科技园A栋准甲级办公楼消防系统设计学号1010631221 学生颜佳怡 专业、年级安全工程、2010级 所在院系城市建设与安全工程学院 指导教师高洁陈茜荑 提交时间2014年5月20日 某科技园A栋准甲级办公楼消防系统设计

设计总说明:设计对象为某准甲级办公楼,项目为某置业有限公司开发的一个集商业、办公楼、LOFT办公的综合性房地产项目。其中27层准甲级办公楼每单元70-120m2,建筑高度99.9m,建筑面积33395 m2。设计使用年限为50年。 本设计的主要内容包括:(1)国内外高层建筑消防安全现状分析;(2)设计重点;(3)办公楼总平面防火设计;(4)办公楼防排烟设计;(5)办公楼安全疏散设计;(6)办公楼灭火器配置设计;(7)办公楼消火栓给水系统设计;(8)办公楼自动喷水灭火系统;(9)办公楼火灾自动报警系统设计。 本设计设计依据主要有《建筑设计防火规范》GB 50016-2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)、《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》GB50067-97、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006。 本设计对象为一类公共建筑,耐火等级为一级。设计对象与周边建筑距离9m,项目内高层建筑之间距离13m,办公楼周围设置环形消防车道。 建筑平面耐火设计根据建筑的结构和用途以及相应的规范,将建筑每层划分为一个防火分区,并把每层划分为两个防烟分区。 安全疏散路线为房间→走道→前室→楼梯间。在各防火分区设两个疏散口,走道宽度为2.2m,两个安全出口距离大于5m,安全疏散距离为12.7m。本设计每个塔楼设两部防烟楼梯,一部消防电梯。 设计对象危险等级为严重危险级,火灾类型主要为A类火灾,同时存在E类火灾。设计配置磷酸铵盐干粉手提式灭火器(MF/ABC5),最小配置灭火级别为3A,最大保护距离为15m。确定一到二十七层的灭火器设置点每层均4处,地下室设置点17处,一、三到二十七层每层灭火器均为8具,第二层4具,地下室17具。 消火栓给水系统的设计计算主要包括室外、室内消火栓系统这两个部分。室外消火栓用水量为30L/s,设置3个室外低压地上式消火栓。室内消火栓用水量为40L/s,消火栓保护半径28m,布置间距26.7m,建筑共设置5根立管。总水头损失为0.12932MPa,最不利点消火栓与消防水池最低水位之间高程差为1.0335MPa,最不利点处灭火设备的工作压力为0.20309MPa,消防水泵扬程150m,流量44.55L/s,选用XBD16.8/75-200×8型号消防泵一台,一用一备,消防水泵接合器4台。设计设置一个消防水池,有效容积为435m3,设置消防水箱,有效容积为28m3,不设增压设施。 自动喷水系统选用湿式自动喷水灭火系统。按照规范,确定其属于中危险级中的I 级危险等级。设计使用正方形喷头布置方式,确定最不利点处作用面积的位置及形状后计算得出最不利点处作用面积内喷头数14个,作用面积161.84m2,最不利点处喷头的出流量69.36L/(min ? m2)。系统设计流量为29.76L/s,管道总损失为0.51708MPa,最不利点消火栓与消防水池最低水位之间高程差为 1.0545MPa,最不利点处喷头的工作压力

学习资料大全消防设计规范

学习资料大全消防 设计规范 1

知识改变命运勤奋塑造成功 天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感 目录 1.高层民用建筑物分类 (2) 2.一般规定 (2) 3.高层建筑消火栓给水系统用水量 (3) 4.室外消防给水管道设置 (4) 5.消防水池 (5) 6.室外消火栓 (5) 7.室内消防给水管道 (5) 8.室内消火栓 (6) 9.消防水箱 (6) 10.水泵结合器 (7) 11.消防水泵和消防泵房 (7) 12.自动灭火系统 (7) 13.自动喷水灭火系统的设置 (8) 14.消防给水管道布置 (9)

高层民用建筑物分类 高层建筑物根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救的难度等分为两类,见下表: ━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━ 名称│一类│二类 ━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━ 居住建筑│高级住宅│10至18层的普通住宅 │19层及19层以上的普通住宅│

──────┼────────────────┼────────────── 公共建筑│医院病房楼│除一类建筑外的百货楼、展览楼 │高级旅馆│综合楼、财贸金融楼、电信楼 │每层建筑面积超过1000m2的商│图书馆 │业楼、展览楼、综合楼│建筑高度不超过50m的教学楼和 │每层建筑面积超过800m2的电信│普通的旅馆、办公楼、科研楼 │楼、财贸金融楼│省级以下的邮政楼 │中央级、省级广播电视楼│市、县级广播、电视楼 │省级的邮政楼和防灾指挥调度楼│地、市级电力调度楼 │大区级和省级的电力调度楼│地、市级防洪指挥调度楼 │每层建筑面积超过1200m2的商│ │住楼│ │藏书超过100万册的藏书楼│ │重要的办公楼、档案楼│ │建筑高度超过50m的教学楼、普│

建筑物消防系统设计说明书

建筑物消防系统设计 说明书 第一章工程概况 本次设计主要针对的是某教学楼的消防技术的设计。该教学楼总建筑面积1600 m2,高13 m,共4层,属于一类民用建筑,耐火等级为二级,全框架结构,中等装修。 建筑物位于某市市中心,该出是一个重要的交通枢纽位置和各种服务设施集中的地方,因此人口集中。由于该建筑物是一栋教学楼,主要是用于教学办公,学生的数量庞大,人口的流量大。因此,设计一个安全可靠合理的消防系统是发挥其功能的正常运行的保证。 在本项工程中,防火设计主要是按照的程序如下: 1.教学楼的中平面布局防火设计,建筑筑防火分区平面布置、安全疏散; 2.消火栓及自动喷水灭火系统的设计、布置、水力计算等; 3.气体灭火系统的设计及计算; 4.泡沫灭火系统的设计及计算; 5.防烟排烟技术、消防电气、火灾自动报警与消防联动控制。 这个工程所采用的消防设计方案,通过分步设计,最后在整合的方法,从而达到消除危险降低风险的目的。先从细节扼杀火源然后再从各个部分的有机结合,相互配合设计出一个最安全,最合理,最经济的建筑消防方案。 第二章平面布局防火设计,筑防火分区平面布置、安全疏散 合理的进行城市的总体布局,对保障建筑物的安全有直接联系。在进行某楼的总平面防火设计中,应该首先满足城市规划的要求,其次还要根据建筑物的使

用性质、建筑结构、火灾危险性、地理环境等因素,严格按照《建筑设计防火规范》的规定合理设置进行合理布局。 2.1教学楼的总体布局 2.1.1总平面布局与平面布置 该建筑属于公共场所,工作人员加来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该楼共8层,其中1到6层都带有副附楼,建筑物高度为36m。每层主楼建筑面积为2468m2,附楼楼面积为274m2依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 消防系统采用消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水幕系统相结合的方式,消火栓灭火系统管网布置成环状,共设四根消防立管,在裙房设置五根消防立管,每层设四个消火栓,在建筑外侧设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 自动喷淋灭火系统采用独立的湿式自动喷水灭火系统,该系统具有灭火及时,效率高的优点,但也存在缺陷,由于管网中充有有压水,当渗漏时会损坏建筑和影响建筑物的使用。在系统设在每根立管上各设一组湿式报警阀,在建筑外侧也设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 2.1.2消防车道设计 常胜西路周边环道构成了主体建筑的消防环道,总体设计消防车道宽度 5.0m,实际主要车道达到10m,消防通道上空没有任何的障碍物,消防车道与本建筑物之间没有妨碍登高消防车操作的树木和架空管线。 2.2安全疏散设计 2.2.1安全疏散的规定 多层教学楼的安全疏散要求较简单,疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米,不超过6层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米。本次设计的教学楼高度为4层,其各层楼梯宽度都相同,略小于2米,满足

办公楼消防设计方案

办公楼消防设计方案 办公楼消防设计方案:一、消防用电工程: 1、本工程单层建筑面积大、且是人员密集中心。因此,对消防系统提出了较高的要求,消防报警系统必须达到以下功能:自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,及时发出声、光报警信号,并联动其它设备的输出接点,能够控制联动灭火系统、事故广播、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和排烟系统。实现火灾监测、报警和报警的自动化。成为现代化建筑防灾设施。 2、本工程探头采用智能型和普通型的感烟、感温探测器。 3、本工程设置消防报警及联动系统,待产品设备确定后,按设备厂家的要求进行施工。现根据常规施工方法进行编制施工组织设计。 二、消防水工程: (一)消火栓系统: 大楼内外消火栓为一个系统,其消火栓用水量:室内为40l/s;室外为30l/s。 2、由消火栓箱内的控制按钮或由消防值班室控制启动室内消火栓,在消防值班室显示地下消防水池,屋顶消防水箱液位,溢流时报警。 3、为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5pa,十二层及十二

层以下消火栓彩减压稳压消火栓。 (二)、自喷消防系统 由于本工程为一类高层建筑,故需设置自动喷淋灭火系统,喷水强度为6l/min.m2,作用面积160m2。 给水是通过市政管网注入地下室水池(约612t),通过增压稳流给水设备供至屋顶消防水箱(约18t),分别是通过自喷泵和增压稳压消防给水设备,传至湿式报警阀。 地下室无吊顶部份采用普通直立型喷头,向上安装,有吊顶部份采用普通吊顶型喷头,向下安装。 (三)通风系统 地下一层设置机械送、排风系统,变配电间换气次数为15次/时,水泵房换气次数为6次/时,送风均通过建筑坚井引入、排出,新风坚井引风口设置于58.9m楼顶层,排风坚井出地面设建筑百叶排放,变配电间单独设一套排风系统,其余房间设一套送排风系统。水泵房的排风和内走道的排烟共用排风(烟)管道,风机为双速风机,火灾时切换为排烟模式,排风支管上的70℃防火阀关闭,同时内走道多叶排烟口打开排烟,当温度超过280℃时,排烟总管上的排烟防火阀自动关闭,同时联动排烟风机关闭。平时送风及火灾补风通过设在走道的风机送入,补风量不小于排量的50%。防烟楼梯合用前室设置机械加压送风系统。

消防图纸识别图形符号

消防图纸识别图形符号文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防图纸识别图形符号 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; (6)最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等; (7)注意:读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 看消防图纸,如何一眼秒懂? 消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分,消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到。 (1)比如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额, (2)比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等等。

(3)材料的算法:设备数量按图数就行了,管道,线管也要靠自己来完善。火灾探测器、报警器特征表示法: 附1:消防工程基本图形符号及工程图例 消防工程基本图形符号 1、消防工程辅助符号 2、消防工程灭火器符号 3、消防管路及配件符号 4、消防工程固定灭火器系统符号 5、消防工程灭火设备安装处符号 6、消防工程自动报警设备符号 附2:消防技术文件用消防设备图形符号

(完整word版)某中学教学楼的消防设计

安徽建筑大学 《消防工程学》课程设计 2014~2015学年第1学期 课程名称:消防工程学 专业:安全工程专业 班级: 11安全(1)班 学号: 11201040130 姓名:汪钦 设计时间: 2014年12月 指导教师:夏云春

1前言 (2) 2某教学楼概况 (2) 3 灭火器的设计 (3) 3.1计算机房和语音室灭火器的设计计算 (3) 3.2办公室和小型多媒体教室的设计计算 (6) 4 消火栓设计 (8) 4.1 室内消火栓选定 (8) 4.2供水压力 (8) 4.3水泵接合器选用 (8) 4.4消防水泵和消防水源选用 (8) 4.5 消防栓的配置 (9) 5应急疏散照明的设计 (9) 5.1应急照明的设计原则 (9) 5.2照明的转换时间和持续时间的选定 (9) 5.3消防疏散照明照度值的选定 (10) 5.4应急照明系统供电方式的确定 (10) 6安全出口标志和指向标志 (11) 6.1 疏散标志和安全出口标志的图形、文字、颜色、亮度的选定 (11) 6.2 安全出口和指向标志的布置 (12) 7 结束语 (13) 8 附录 (13)

某中学教学楼的消防设计 1前言 灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,它轻便灵活、可移动、稍经训练即可掌握其操作使用方法,是消防实践过程中较理想的第一线灭火工具。灭火器的合理设计对防止火灾发生和控制好火灾有重大的作用。消火栓也是消防救援灭火的重要设施,它能在火灾发生时有效地为消防提供水源,同时也能及时进行灭火。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,伴随着电源中断,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。而疏散指示标志和安全出口标志也是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身生命安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,疏散指示标志和安全出口标志指示人员安全疏散、引导消防救援工作有重要的作用。因此楼层的消防设计对楼房的安全有重大的意义。 2某教学楼概况 该教学楼主要有计算机房,语音室,办公室,小型多媒体教室(第一、五、六层为办公室和小型多媒体教室,第二、三、四层为计算机房和语音室),共6层。计算机室、语音室使用的物品多为磁盘、纸张、木地板、电线电缆与电子电器元件等固体可燃物属严重危险等级的民用建筑而办公室和小型多媒体教室有电脑文件电器课桌等固体可燃物火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的中危险级场所。教室平面图如附录图1所示。

教学楼消防系统设计.

1绪论 1.1设计的背景、目的及意义 随着经济和技术的不断发展,城市高层、超高层建筑、地下建筑以及大型综合性建筑日益增多,火灾隐患也大大增多。现阶段火灾的特点是。由于认为的因素导致火灾的信息泄露、迟报,报警设备出现故障没有及时恢复开通,造成火灾蔓延,酿成无法估计的损失。根据用户对火灾自动报警及火灾监控系统的建立提出了更好更高的要求,海湾公司结合我国城市大中型建筑及重点公共场所已安装的火灾自动报警设备在使用中所存在的问题的基础上,按照《城市火灾自动报警系统监控网络通信协议》的要求研制了GST-119NET城市火灾自动报警监控管理网络系统。 课程设计主要完成本校南区教学楼的火灾消防监控系统设计。要求运用已学过的各种火灾探测器、控制器的知识,完成火灾消防监控系统中监测系统、灭火系统、消防电话系统、消防广播系统等各分系统的设计,以便进一步理解火灾探测与控制的基本原理,了解火灾监测监控系统设计的步骤和方法,培养学生初步设计小型火灾监测监控系统方案的能力。利用所设计的楼消防监控系统保护学校和学生的安全。 1.2 火灾自动报警系统 1.2.1 火灾自动报警系统的工作原理 火灾自动报警系统的工作原理是:被保护场所的各类火灾参数由火灾探测器或经人工发送到火灾报警控制器,控制器将信号放大、分析、处理后,以声、光、文字等形式显示或打印出来,同时记录下时间,根据内部设置的逻辑命令自动或由人工手动启动相关的火灾警报设备和消防联动控制设备,进行人员的疏散和火灾的扑救。 1.2.2 火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、电源以及具有其他辅助控制功能的装置所组成。它能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、光辐射及变化的空气组分等物理量,通过感温、感烟、感光及气体浓度等火灾探测器变成电信号,传输给火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防烟排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁等相关系统联动,通过自动或手动方式发出指令,控制外围联动装置的启停并接收其反馈信号。

高层办公楼消防设计专篇

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合楼 (消防设计专篇) XXXXXXXXXXXXX设计院有限公司建筑设计甲级证书编号:XXXXXXXXXX 2014年1月23日

设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 法人: 审定: 项目负责人: 建筑: 给排水: 暖通: 电气:

一、工程设计的主要依据、规范、规程、标准 二、工程概述及总平面布置 三、建筑消防设计 四、消防给水部分 五、防排烟部分 六、消防供电系统 七、应急照明 八、火灾报警及消防控制系统

一、工程设计的主要依据、规范、规程、标准 (1)《高层建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) (2)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 (3)《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年修订版) (4)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 (5)山东省标准《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 (6)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 (7)《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)(8)《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) (9)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) (10)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) (11)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) (12)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) (13)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) (14)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012) (15)《建筑工程设计文件编制深度规定》 (16)《2009全国民用建筑工程设计技术措施》(电气分册) 二、工程概述及总平面布置 本工程位于岱岳区泰东路南侧,工程占地面积为1639.70㎡,总建筑面积为19103.76㎡,其中地下建筑面积:1546.46㎡,地上建筑面积:17557.30㎡;本工程为11层的综合楼,一层二层为展示大厅,三层至十层为办公用房,十一层为厨房及员工餐厅。一层高度为4.2米,二层为3.9米,三到十层为3.5米,十一层为4.2米,建筑总高度40.9米(室外地面至檐口)。属于二类高层办公建筑。

某办公楼消防系统设计

《公共安全技术》 课 程 设 计 专业:13级建筑电气与智能化姓名:武振国 学号: 1309151032

摘要 本论文是对一栋办公楼进行消防自动报警与联动系统的设计,系统的解释了消防系统的设计原则、依据和具体方案的实施等.本次设计针对火灾报警与消防联动控制系统展开,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统及各种联动控制系统的具体设置和产品选型。充分考虑实际现场的特点,提出切实可行的方案,并根据设计说明书要求绘制了总的系统图。 关键词:办公楼火灾自动报警灭火

目录 1绪论 (1) 1.1智能建筑与消防系统 (1) 1.2消防系统工作原理 (2) 1.3消防系统的组成与分类 (3) 2消防系统设计 (4) 2.1建筑概况 (4) 2.2设计依据 (4) 2.3消防控制室 (4) 2.4系统设计 (5) 2.5火灾自动报警系统 (5) 2.5.1火灾自动报警系统的组成 (5) 2.5.2火灾自动报警系统的三种基本形式 (6) 2.5.3报警区域、探测区域及防火分区的划分 (8)

2.5.4火灾探测器 (9) 2.5.5手动报警按钮 (17) 2.5.6消火栓按钮 (18) 2.6消防联动控制系统 (19) 2.6.1水流指示器 (19) 2.6.2短路隔离器 (19) 2.6.3消防广播 (19) 2.6.4消防电话 (20) 小结 (21) 谢辞 (21) 参考文献 (22)

1绪论 1.1智能建筑与消防系统 智能建筑是现代建筑技术与现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术可控制技术相结合的产物。它是以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,想人们提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境,因此,智能建筑成为当代建筑的主要特征。 随着科技的不断进步,人口的密集增长,各类建筑的快速发展,建筑规模越来越大,层次越来越高,建筑的标准也越来越高。新建的各类大厦具备人员密集、设备先进、功能众多、装饰豪华等特点,而一旦火灾发生,会给人们的生命财产造成难以估量的损失,因此,火灾自动报警和自动灭火系统已成为智能搞高层建筑不可缺少的重要组成部分。 有效检测建筑火灾、控制火灾、迅速扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。而消防作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科行列,是现代建筑中的重要内容。 消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑内的消防设备、配电、照明、广播以及电梯等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能范围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。

建筑设计防火规范类消防设计44条干货!.doc

| 建筑设计防火规范类消防设计44 条干货! xx摩根金属制品有限公司 1、《建筑设计防火规范》 5.5.3 条,哪些建筑的楼梯宜通至屋面?上人屋面是否设疏散平台? 答复: 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通。屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的 50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米 5 人计算。 2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门? 答复: 根据 GB50016-2014第 5.5.3 条的规定,民用建筑的楼梯间宜通至屋面;为保证防烟楼梯间内的正压,特别是设有正压送风系统的防烟楼梯间,防烟楼梯间通向室外的门应采用乙级防火门。 3、按照《建筑设计防火规范》第 6.4.2 条规定,地下的封闭楼梯间墙上,是否允许电梯门及管道井门开向楼梯间? 答复: 按照规范条文不可以,但与省专家沟通,认为多层、小高层住宅为特例,规模小,功能简单,允许电梯门及管道井门开向楼梯间。 4、非靠外墙的敞开式楼梯间(一二层为三跑楼梯,三层以上靠外墙自然采光、通风)能向走廊开采光窗吗?若能开,是否采用乙级防火窗? 答复:

敞开式楼梯间作为安全出口,不能开窗,也不能用防火窗代替墙体,楼梯间墙的燃烧性能和耐火极限应根据建筑物的耐火等级确定。 5、封闭楼梯间直通室外的出口,用普通门、还是防火门? 答复: 应根据建筑物类型确定,详见GB50016-2014第 6.4. 2.3 条的规定。 6、不能自然通风的住宅地下建筑楼梯,采用通风井通风,通风井面积为封闭楼梯间的 2%-5%还是需满足 2 平方? 答复: 经与设备专业协调,报批稿中《建筑防烟、排烟规范》规定应满足开启面积 1.2 平方米。 7、二层建筑楼梯间的开窗面积需满足 2 平方吗(老版建规 9.2. 2.2 条: 靠外墙的防烟楼梯间,每 5 层内排烟窗的总面积不应小于 2.0 平方米)答复: 经与设备专业协调,不管是几层,均应满足每 5 层内排烟窗的总面积 2.0 平方米。

办公楼消防设计文件

设计文件目录一、工程概况及平面布置 (一)工程概况 (二)安全疏散 二、设计依据 三、消防设施灭火系统 (一)室内消火栓系统 (二)自动喷水灭火系统 (三)火灾自动报警系统 (四)应急照明、疏散标志 (五)灭火器配置 四、室内防排烟

一. 工程基本概况及平面布置 (一)工程概况 该工程位于XXXXXX大道166号的XXXXXX广场内。该主体建筑为地上23层,属于高层公共建筑。本装修工程位于大楼的11层,该场所是办公用,整层建筑面积850平方。 (二)安全疏散 该层作为一个防火分区,符合规范的要求。通往防烟楼梯间前室的出口门两个间距大于5米/个数,位置设置都符合规范的要求。 办公区域按规范要求4人/平方,百人疏散指标1米/百人,疏散宽度为2米。实际宽度为2.4米,符合规范的要求。 房间的最远点,房间门至安全出口的距离都符合规范的要求。 二、设计依据 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版); 2.《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 540084—2017; 3.《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-2017 4.《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014; 5.《建筑内部装修设计防火规范》GB50016-2014;2018年修订 6.《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005; 7.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 8.《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

9.《消防安全标志》GB13495 10.《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945 三、消防设施灭火系统 (一)室内消火栓系统 消火栓给水管网成环状布置,灭火由消防水管上低压压力开关控制消防水泵启动加压供给。场所内部均匀分布了3个室内消火栓,充实水柱13m。保证室内任何部分发生火灾时,有两支水枪充实水柱能同时到达起火部位,满足规范规定的要求。,消火栓安装详见图集15S202-17,采用室内薄型单栓带轻便水龙消防栓,栓口安装高度1.1米。 (二)自动喷水灭火系统 本项目采用式式喷淋系统,与消火栓系统合建,按中危险I级来设计,喷水强度为6L/min.m2,作用面积为160m2。喷头选择标准覆盖型喷头,K=80,68C°度级,吊顶处采用下喷喷头,不吊顶处采用直立型喷头。 (三)火灾自动报警系统 1、本工程利用原有消防控制室,采用控制中心报警系统,采用总线制火灾自动报警与联动控制系统。消防控制室设在主楼一层,设有直通室外出口。消防控制室对火灾自动报警系统、火灾警报系统、自动灭火系统、火灾应急广播、消防通信系统及消防水泵、防排烟系统、电梯、应急照明、非消防电源等消防联动设备进行集中管理、监测和控制。 2、系统总线上设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

工程建筑电气工程图纸识读

建筑电气工程图纸识读 建筑电气工程图基本知识 引导问题1、建筑电气工程图的概念 2、建筑电气工程图的类别 3、建筑电气工程图的组成 任务目标:掌握建筑电气工程图的组成,掌握图形符号及文字符号。 【主要学习内容】 一、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 二、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。

教学楼消防专篇

海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程 消 防 设 计 说 明 圣帝国际建筑工程设计有限公司 2010年8月

法定代表人:(盖章)或签字技术总负责人:(盖章)或签字项目总负责人:(盖章)或签字建筑负责人:(盖章)或签字结构负责人:(盖章)或签字设备负责人:(盖章)或签字电气负责人:(盖章)或签字

目录 一、建筑专业消防设计说明 (4) 二、给排水专业消防设计说明 (6) 三、电气专业消防设计说明 (8)

一、建筑专业消防设计说明: 1、工程概况及功能 海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程位于北京市海淀区厂洼街4号,北京市海淀区实验小学苏州街分校内。东侧为中国青年政治学院,西侧为厂洼街8号院,南临昆玉河支线绿化隔离带,北侧为现状住宅楼。规划总用地面积约11870㎡,其中总建设用地面积约10620㎡,腾退绿化用地面积约1250㎡。 本工程为新建教学楼,地上五层,局部四层,地下一层。总建筑面积8605㎡,其中地上建筑面积7105㎡,地下建筑面积1500㎡。建筑高度19m。地下一层为厨房及餐厅;一至三层为普通教室及办公;四层为专业教室及礼堂;五层为阅览室、书库、活动室及琴房。 2、设计依据 建筑设计防火规范(GB 50016-2006) 中小学校建筑设计规范(JGJ 99-86) 3、总平面图 新建教学楼分别与现状北楼及西配楼相互连通,连通处设甲级防火门。校园内道路结合三个出入口设消防车道,道路高度及宽度均满足4mX4m的要求,道路尽端处场地均满足12mX12m的回车场要求。 4、建筑分类与防火等级 本工程为多层公共建筑,钢筋混凝土框架剪力墙结构,承重构件耐火极限均大于2.5h,楼板为最薄120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限大于1.0h。四层局部网架屋面,钢屋架采用钢丝网抹灰粉刷做法,厚度≥30mm,耐火极限大于1.0h。本建筑地上部分耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。 5、本工程消防措施 a. 新建教学楼地下一层设两个防火分区,面积分别为900 m2、600 m2,设自动喷淋系统,两个防火分区之间设甲级防火门;地上每层为一个防火分区,最大投影面积为1556.44 m2,每层面积均不超过2500m2。 b.每个防火分区设三个人员疏散口,两个疏散口之间最远距离均小于70m,各层直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离满足规范要求。 c.各层设封闭楼梯间,楼梯间设有乙级防火门。 d.设计人数按每班40人计,单层人数最大层是四层,该层总人数为580人,疏

办公楼消防设计说明专篇

办公楼消防设计说明专篇

xxxx 有限公司xxxx办公楼 消 防 设 计 文 件 xxxx研究院 二○一四年九月

xxxx有限公司 xxxx办公楼 消防设计文件 建设单位:xxxx有限公司设计单位:xxxx研究院 证书编号: XXXX 资质等级:建筑甲级 法定代表人:xxxx 项目负责人: 相关责任人: 设计人: 校对: 审核: xxxx研究院 2014年9月

目录 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、总指标 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解 决或确定的问题 6、总平面 7、建筑、结构 8、建筑电气 9、消防给水和灭火设施 10、防烟排烟及暖通空调 11、热能动力 二、设计图纸 1、建筑专业 2、给排水专业 3、电气专业 4、暖通专业

设计说明书 一、工程设计依据 1、经当地行政部门批准的工程方案设计文件 2、城市建设规划管理部门下达的规划设计要点 3、消防、人防、环保、园林、交通等有关主管部门对方案设计的审批意见 4、与本工程有关的设计规范、规程、标准和规定。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》GB50054-95 《民用建筑设计通则》GB50352--2005 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009版 《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)2005年版 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 国家、湖南省及其他相关法律、法规、标准、规范 二、建设规模和设计范围 1、本工程为xxxx办公楼,总建筑面积7138.5㎡,占地面积: 1656.1㎡,层数为五层的多层建筑。 2、设计范围:本工程的设计范围为建筑、结构、给排水、空调通风、电气照明专业部分。室内设计仅提供部分部位基本装修做法,不包括要求高、专业性强的二次建筑精装修内容,也不包括园林绿化、室外景观照明干挂石材等设计内容,其由建设方另行委托各相关专业设计单位承担。 三、总指标 总建筑面积7138.5㎡,占地面积:1656.1㎡ 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 无 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 无

某办公楼消防给水系统设计

某办公楼消防给水系统设计 摘要:消火栓、自动喷水灭火系统是扑救、控制建筑初期火灾的最为有效的灭火设施,是应用最为广泛、用量最大的水灭火系统。消火栓系统是以水为介质,用于灭火、控火和冷却防护等功能的消防系统。自动喷水灭火系统及其组件的技术参数选定直接关系到自动灭火系统扑救、控制建筑初期火灾的成功率,是自动喷水灭火系统效能发挥的关键。本文将以一栋办公楼为例,简述消火栓和自动喷水灭火系统设计中的参数选取及计算方法。 关键词:消火栓、自动喷水、灭火、水压、水量 某十二层的办公楼,总高60.45米。地下一层为汽车库及设备用房,消防水池及消防泵房设置在地下一层,其消防储水池总容积594m2,消防水箱间设在顶层。整座大楼为一类高层公共建筑。 一、室内消火栓系统 本工程室内消防水量40L/S。储存火灾延续时间3小时用水。建筑物各层设置消火栓,各层均成环状管网布置。消防泵房和消防水池设在地下一层,消防泵选用(Q=40L/S H=100m N=75Kw)两台,一用一备,选用智能型工频控柜。消防水箱间设在屋顶机房层,消防水箱储存10分钟的消火栓用水量,水箱间内同时设置一套消防稳压装置,以满足消火栓系统的顶部若干层火灾初期压力不足。本工程消火栓采用单出口,栓口DN65、水枪φ19、水龙带长度为25m。消火栓箱内设置启动水泵按钮及消防卷盘,且设有保护按钮的设施。 消火栓加压泵选型计算: 消火栓栓口水压计算: 公式:Hxh=Hd+ Hq+ Hsk=Ad *Ld* q2xh+ q2xh/B+ Hsk 式中Hxh——消火栓栓口的最低水压(Mpa); Hd——消防水带的水头损失; Hq——水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压; Ad——水带的比阻,水带口径65mm时衬胶水带的比阻值为0.00172; Ld——水带的长度(m),取25m; qxh——水枪喷嘴射出流量(l/s),取5(l/s); B——水枪水流特性系数,喷嘴直径19mm,取值1.577;

消防工程图识读详解

消防工程图识读详解 想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解! 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; (6)最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等; (7)注意:读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 先简要了解下消防系统的分类与组成:

自动喷水灭火系统:

自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型式,可分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 根据系统的用途和配置状况,自动喷水灭火系统又分为湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统、自动喷水-泡沫联用系统等。自动喷水灭火系统的分类见图。

湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。 干式自动喷水灭火系统(以下简称干式系统)由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成,在准工作状态下,配水管道内充满用于启动系统的有压气体。 干式系统的启动原理与湿式系统相似,只是将传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体。