雨污水管道工程施工方案

(K3+933.407~K4+600)

一、工程概况

两港大道一期工程西起重大装备区的规划E5道路,北至白玉兰大道,长度约14.33km,包括道路两侧绿化林带总宽度为

160m。工程内容包括高架桥梁、地面道路、跨河桥梁、排水工程、电气工程、绿化与景观工程等。

其中高架桥段K3+933.407~K4+600,即施工四区,主要包括高架桥K3+933.407~K4+468.877,以及匝道和部分主线路基段落K4+468.877~K4+600。

拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。

该段的地质情况自上而下为:①层为0.2~5.4m(一般土层厚度)松散的耕植土;②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3~11.8m中密状态的灰色粉砂。

该段的雨水排水区域属于自流为主,强排为辅的排水区,就近排入附近河道。由于河道众多,纵横交错,因此雨水管道埋置深度较浅,一般都在1.0~2.5m范围内,布置于高架桥的两侧和中间,管径为DN400、DN600、DN800和DN1200四种,其

中DN400及DN400以下管径的雨水管管材为UPVC管,其余管径管材为钢筋混凝土管

道。另外,在同盛大道两港大道交叉口处雨水管管径局部还有DN1000、DN1500、DN1800等,该区域强排区,其埋深较深,在3.0~4.5m。

该段设计规划为一根污水总管,过河均采用一根同管径的倒虹管,布置于道路的右侧(即道路的东侧)。污水管道埋置深度较深,在6.0~8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1500、DN1650、DN1800六种,其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管,管径DN600、DN800的采用玻璃钢夹砂管,DN1500、DN1650、DN1800管径的采用企口式钢筋混凝土管(或称丹麦管)。

倒虹管管材采用F型接口钢筋混凝土管。钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯UPVC加筋管管道覆土深度超过《上海市排水管道通用图》(1992年)和《硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管室外排水管道工程设计通用图》(1998年3月)所规定的最大覆土深度,须由管道生产厂对管道的配筋进行加强设计(管道订货时应注意,并在提供的管道上标明)。

二、施工准备

由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量

放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。机械设备与材料可以从老果公路、果园路等通过施工便道运进工地。

2.2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,

相关文档