文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热电厂应急处置方案

热电厂应急处置方案

热电厂应急处置方案
热电厂应急处置方案

热电厂岗位应急处置方案

一、锅炉车间岗位应急处置方案

1-1锅炉车间锅炉汽包满水应急处置方案

1-2锅炉车间锅炉汽包缺水应急处置方案

1-3锅炉车间锅炉水冷壁损坏应急处置方案

1-4锅炉车间锅炉省煤器损坏应急处置方案

1-5锅炉车间锅炉管道水冲击应急处置方案

1-6锅炉车间锅炉结焦应急处置方案

1-7锅炉车间厂用电消失应急处置方案

1-8锅炉车间氨水泄露应急处置方案

1-9锅炉车间输煤系统火灾应急处置方案

1-10锅炉车间一氧化碳中毒应急处置方案

二、汽机车间岗位应急处置方案

2-1汽机车间除盐水泵进气应急处置方案

2-2汽机车间酸液进入除盐水系统应急处置方案

2-3汽机车间汽轮机油系统工作失常应急处置方案

2-4汽机车间汽轮机超速应急处置方案

2-7汽机车间阴离子交换树脂泄漏应急处置方案

三、电仪车间岗位应急处置方案

3-1电仪车间2#主变突然跳闸应急处置方案

3-2电仪车间维修人员触电现场应急处置方案

3-3电仪车间维修人员挤伤手指应急处置方案

3-4电仪车间维修人员高空坠落现场应急处置方案

3-5电仪车间主控室SF6气体泄漏现场应急处置方案

锅炉拆除 施工方案

施工方案 工程名称:热电厂4#锅炉改造性大修 工程编号:2004大热—32 方案名称:锅炉系统拆除 施工单位:修建公司锅炉安装队 ★内部资料,严禁外传★ 编制/时间:陈超2005-03-18 审核/时间: 批准/时间: 共印18份发至:技术监督局、新钢钒设备部、热电厂、修建公司领导、机械一公司、机械二公司、服务公司等

目录 一、施工项目-----------------------------------------1 二、施工前的要求-------------------------------------1 (一)、对厂方的要求------------------------------1 (二)、对施工单位的要求--------------------------1 三、拆除施工原则及工序安排---------------------------2 四、拆除前准备工作-----------------------------------2 ㈠场地平整---------------------------------------2 ㈡吊装设施---------------------------------------2 五、主要项目的拆除方法-------------------------------3 ㈠雨棚拆除--------------------------------------3 ㈡锅炉本体拆除-----------------------------------4 ㈢尾部烟道的拆除---------------------------------7 ㈣炉体7000mm运行层以下热风管道的拆除----------8㈤锅炉北侧热风道、煤气管道的拆除-----------------9 ㈥外围项目的拆除---------------------------------9 六、废物的装车倒运-----------------------------------11 七、安全措施-----------------------------------------11 八、汽车台班统计表-----------------------------------13 九、附图-------------------------------------------13

电厂试运行方案

无锡天顺环境技术有限公司 试 运 方 案 无锡天顺环境技术有限公司

2014年4月 目录 一、概述 (1) 二、设计发电情况 (1) 三、工艺简介 (1) 四、工艺流程 (2) 五、试运行期间运行人员安排 (2) 六、操作流程 (3)

一、概述 无锡天顺环境技术有限公司成立于2003年9月,是一家专业从事环保事业的民营企业,公司本着“绿色环保,服务社会”的理念不断的成长。它通过收集、利用填埋场在垃圾填埋过程中产生的填埋气体(以甲烷为住的温室气体)将垃圾转化为再生能源。为我国自主开发建设的首个气体发电厂。无锡填埋气体发电项目,占地2400平方米,建筑面积460平方米,总投资2000万元,装机970×2千瓦,年发电量15.3×106千瓦时,填埋气体每小时耗气量1300立方米。 二、设计发电情况 三、工艺简介 项目设计采用国际先进技术、一流设备和清洁生产工艺,不排放“三废”。项目的生产流程包括:填埋气体收集系统、气体预处理(净化、浓缩)系统、燃气机发电机组系统、送变电上网系统以及操作系统五大部分组成。发电机输出电压400伏,经变压器升压到10千伏并入国家电网。操作控制为一套可编逻辑程序计算机系统,实现自动化控制,一旦设备出现故障以及火光、烟雾、甲烷泄露等险情时,计算机会在几秒内切断电源和气源,保障安全运行。 利用垃圾填埋气体发电,是我国新兴环保高科技产业之一,可使城市垃圾化害为利,变废为宝,实现再生资源化,具有广阔的发展空间和多重效益。其主要社会效益: 1、保护环境 2、节约能源 3、减少填埋气体对地球变暖的温室效应(一年可减少二氧化碳排放量6—7 万) 4、年发电1530万千瓦,制造绿色能源 5、减轻填埋气体燃烧、爆炸的安全隐患 6、改善填埋场的作业环境,实现可替代能源和再生能源

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

第一章编制依据及执行标准、规范 1、编制依据 1.1、******热电厂建设工程2×50MW机组冷却塔建筑、安装工程招标文件 1.2、《火力发电工程施工组织设计导则》(国家电源[2002]849号) 1.3 《厂区总平面布置图》、冷却塔等工程施工图 1.4、***省****建筑工程公司施工技术管理标准 1.5、******热电厂现场实际情况及地材资源调查; 2、执行标准 2.1、《土方及爆破工程施工及验收规范》(GB J201-83) 2.2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB J202-2002) 2.3、《火力发电厂工程测量技术规程》 2.4、《电力建设施工及验收技术规范》 2.5、《火电施工质量检验及评定标准》 2.6、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.8、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 2.9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.11、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 2.12、工程测量规范(GB50026-93)

2.13地下防水施工质量验收规范(GB50208-2002) 2.14、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2001 2.15、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2002]896号 2.16、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电公司2002-01-21 2.17、《火力发电厂设计技术规程》 2.18、《电力建设安全施工管理规定》 2.19、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程》 2.20、《火电机组达标投产考核标准及相关规程》 2.21、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度 以上标准若有新标准执行替代原标准。 第二章工程概述 1.工程概况: 1.1地理位置: ***省****市,为新建2×50MW高压双抽冷凝式汽轮发电机组,两台240T/H粉煤锅炉。 1.2工程内容: 本施工组织设计仅针对2#标段,包括:冷却塔(开挖地基处理除外)、循环水泵房及管沟、管道土石方、升压泵房、生活消防泵房、水池、吸水井、排气井、110kv配电装置及室外构筑物的施工。

拆除工程施工方案--模版

上海电力股份有限公司吴泾热电厂 煤场建筑物拆除工程 技术标目录 第一篇施工总说明 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程质量 (3) 三、拆除工期 (3) 四、其它承诺 (4) 第二篇各分部分项工程施工技术方案及技术措施 (5) 第一章工程概况和施工特点分析 (5) 一、工程概况 (5) 二、施工总体规划与组织 (5) 第二章施工方法及主要施工机械 (6) 一、拆除顺序 (6) 二、具体拆除方法 (6) 三、拆除一般规定 (9) 四、主要施工机械 (11) 第三篇保证工程质量的技术措施 (12) 一、工程质量目标 (12) 二、工程质量、安全保证体系 (12) 第四篇保证工程安全及文明施工达标的技术措施 (12)

第一章安全施工技术管理措施 (12) 一、安全管理目标及保障 (12) 二、施工工过程总体安全措施 (16) 三、突发事件应急措施 (17) 第五篇施工总进度计划及其保证措施 (20) 一、施工总计划进度的编制说明 (20) 二、工程工期保证措施 (20) 第六篇施工劳动力组织与部署 (21) 一、施工劳动力配备情况说明 (21) 二、施工现场管理人员配备情况 (22)

第一篇施工总说明 承蒙贵方厚望,邀请我公司参加贵方“吴泾热电厂煤场建筑物拆除工程”的投标。我方技术人员到现场进行了认真的踏勘,根据本工程的现场具体情况、拆除工程的特殊性及技术性的要求及有关规范要求,我们编制了本技术标呈贵方审阅,同时说明如下: 一、编制依据 1、吴泾热电厂煤场建筑物拆除工程拆除要求。 2、本公司施工技术人员及预算人员现场踏勘的建筑物情况及测 量的工程量。 3、有关国家部颁、地方的施工技术规范,标准规程等技术性文 件。 二、工程质量 1、充分发挥我公司在拆房工程的综合实力。施工承包体系完善 的优势。调动一切积极因素,在施工劳动力组织、机械设备选用等多方面的生产要素予以最佳组合。 2、确保本次拆除工程质量达到一次性验收合格标准。如达不到, 愿意接受按工程造价的3%处罚。 三、拆除工期 1、想业主所想,急业主所急,为使该工程能够及早为业主发挥 作用,在施工组织设计的编制过程中,我公司有关部门衡量,综合考虑如下:

热电厂机组大修电气专业检修施工方案

电气专业检修施工方案 1 施工技术准备 该项目工作由技术负责人负责组织班组技术员,根据大修项目、《发电机检修工艺规程》、《变压器检修工艺规程》、《电力变压器检修导则DL/T573-95》、《高压电动机检修工艺规程》、《低压电动机检修工艺规程》、《母线检修工艺规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《SD230-87发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程试验标准》设备厂家说明书,在各分项工程开工前,把大修工艺指导书、重大、重要项目大修方案及大修技术资料编制完毕。 在技术资料准备阶段,组织施工人员熟悉图纸和厂家资料,组织学习检修工艺规程,施工验收规程、规范等;组织安全教育,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 2. 发电机大修方案 A、施工前的准备工作 1) 发电机已停止运行,发电机的出线端口已按要求做好接地。 2)《大修方案》已报甲方有关部门审核且批准。 3)施工机具、人员、检修材料等已准备好,各种准备工作就绪。 B、发电机本体大修工作 1)打开发电机的端盖,按已编制的施工方案及步骤将发电机转子吊出,用干燥的压缩空气将发电机膛内吹扫干净,然后在发电机的膛内铺上干净的塑料薄膜,对发电机膛内进行检查和检修。 发电机检修程序:准备工作→端盖、端部检查→定子清扫、检查→转子清扫、检查→穿转子前的检查→发电机碳刷加工安装→冲转、试运检查 2)发电机定子铁芯检查修理: a、用绝缘摇表对发电机定子线圈进行绝缘检查; b、发电机定子铁芯表面应无尘土油垢,检查通风通道应无杂物堵塞,若有,

必须清理干净; c、铁芯叠片应紧固防锈漆层无脱皮,铁芯外形无伤痕; d、铁芯槽锲紧固无松动。如发现铁心表面有氧化铁粉时,可用干燥的压缩 空气吹扫干净,再用竹片制作的铲子状工具清除,然后在该处涂绝缘漆。 3)发电机定子线圈检查修理: a、检查发电机定子线圈两端部绕组是否变形,若有变形应查明原因处理。 b、检查发电机定子线圈表面应清洁干净,若有污垢必须清理干净; c、绑线扎紧固无松动,绝缘层无伤痕,若有伤痕或绑线松动,必须进行处理; d、检查端部紧固螺母防松措施及紧固零件应完好。 4)发电机转子检查修理: a、检查发电机转子铁芯通风孔应畅通无阻; b、防锈漆层外观应无脱皮反锈,若有脱皮,必须用漆补刷; c、转子线圈绕组引至滑环引线装配应帖服,引线至滑环的焊接牢固可靠,引线绝缘包扎紧固完好; d、滑环表面的光滑,无锈斑及大面积伤痕,若有,必须打磨清理; e、滑环摆度符合要求,电刷与极电环接触良好,电刷压力符合要求,若碳刷接触面不够,必须研磨或更换。 5)发电机大修时注意事项: a、进入发电机膛内检查或修理时,工作人员的身上不得带有金属物品; b、要注意周围的环境卫生,发电机不得有水或杂物进入; c、发电机膛内检查完毕后,必须清查膛内无杂物遗留在内,然后将线圈端部用塑料薄膜包裹起来。 3变压器大修方案 变压器大修的程序:准备工作→高压套管、电流互感器、变压器油试验→吊出有载调压开关检查→本体检查清扫→附件检查清扫→抽真空注油→排气→整体密封试验→电气试验→补漆、结尾工作。 A、准备工作 A.高压套管及电流互感器、变压器油已试验且合格。

某发电公司工程施工组织设计

安全管理编号:LX-FS-A30730 某发电公司工程施工组织设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

某发电公司工程施工组织设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况及特点;(主要内容:建设地点、规模、工程特点、设计特点要求、场地环境等) 二、施工准备;(主要内容:现场准备、计划工期、施工用水、施工用电、临时设施、技术准备) 三、施工方案;(主要内容:施工现场组织管理体系、劳动力组织与管理、工程材料的采购与管理、施工协调与配合、劳动力配置与管理、工程质量标准、施工程序、垂直运输) 四、主要工序施工方法;(主要内容:测量放线、基础工程、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程、防水工程、架子工程、门窗工程、装饰工程、采暖工

发电厂员工培训方案

发电运行部2016年员工培训实施方案根据公司2016年教育培训计划,为全面提升员工胜任岗位工作的综合能力,结合机组运行及二期机组扩建情况,特制定2016年度发电运行部员工培训实施方案。 一、培训方案 (一) 培训对象:运行全体员工 (二) 培训方式:在岗培训和自学相结合 (三) 培训目标 1、完成机、炉、电三个专业不少于24人具备二个专业技能,不少于5人具备三个专业技能(不包括值长); 2、化学运行人员100% 炉内、炉外通岗,并具备锅炉专业技能(除灰、脱硫),经考试合格具备锅炉巡检岗位顶岗资格; 3、燃料集控运行人员,具备锅炉专业技能(除灰、脱硫),80%经考试合格具备锅炉巡检岗位顶岗资格; 4、汽机、锅炉、电气三个专业人员第一专业100%具备副值班员技能水平,并经考试合格获得独立上岗资格(不含2016年新近人员); (四) 培训办法 1、各值根据部门培训方案组织落实培训工作 (1)根据部门编制的培训大纲,按岗位制定培训计划; (2)给每位学习人员指定一位师傅; (3)建立本值培训台帐,每月2日前报送至部门; 2、部门管理人员每2个月开展一次专题讲课

(五) 相关要求 1、运行人员结合自身实际,选择学习方向,由部门的统一安排培养岗位。 2、培训的人员去现场熟悉系统及设备时,不得单独操作任何运行设备,只有在相应岗位人员监护下方可操作设备。 (六)考核办法 1、学习结束后,部门统一组织考核,考核采取笔试、面试、现场考问等形式。 2、参加培训的员工必须达到目标岗位上岗资格。经考核符合上岗要求,部门进行备案,根据生产需要安排相应岗位工作,低岗位员工具备高岗位任

火力发电厂临时施工用电组织设计解析

某2*660MW火力发电厂工程临时施工用电组织设计 编制: 审批: 批准: 编制单位:***有限公司 编制日期:

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据....................................... 错误!未定义书签。 3、工期要求及安排 (2) 4. 施工技术措施及管理 (8) 5. 安全用电措施 (10) 6. 质量措施 (19) 7. 附图 (23)

1工程概况 1.1工程规模及范围 本工程厂址位于新疆维吾尔族自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县境内的新疆准东五彩湾工业园区内,2×660MW机组Ⅰ工程标段(#1机组建筑安装工程)。 本工程在施工现场布置3台施工变压器。具体如下:箱式变(1000KVA),馈线开关400A。拟一台供#1锅炉、#1汽机,兼顾集控楼部分区域用电;一台供施工组合场(含配置组合场、现场工作间区域)用电;一台供生活区用电。 1.2主要材料表 主要设备材料表 1.3作业计划 2015年11月18日临时电源接引;2016年11月18日生活区和主厂房区电源布置结束; 3月1日锅炉房区域电源布置;根据工程进展情况,随时布置主厂房施工用电源。

2编制依据 2.1 《北一电厂施工组织设计》(初稿) 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规范》 2.3《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002(火力发电厂部分)。 3.工期要求及安排 3.1用电设计及规划 3.1.1.施工电源接引 整个施工现场设计1台箱式变压器(带一级配电盘);施工用电全部采用三相五 3×185+2×95从馈线电源柜向现场供电。 线制供电方式,用 VLV 22 3.1.3 负荷计算 3.1.3.1 #1机组主厂房(cosф=0.8) 3.1.3.1.1 平臂吊功率为: 60KVA 。 3.1.3.1.2 电焊机:(10KVA/台) 高峰期:锅炉侧:按100台考虑。 3.1.3.1.3 热处理机(240KW、cosф=1) 锅炉侧考虑1台,折合成视在功率为:240KVA。 3.1.3.1.4 施工电梯:(12.5 KVA) 锅炉侧考虑1台、功率为:P=12.5KW、折合成视在功率为:15.6 KVA、(cosф=0.8)。 综合上述负荷量1#机组锅炉、电除尘侧的总负荷: P=50+100×10×0.5×0.3+240+15.6=506KVA(最大负荷时) 3.1.3.2 #1机组汽机房 3.1.3.2.1 电焊机:(10KVA/台) 高峰期:汽机侧100台。 3.1.3.2.2 热处理机(240KW、cosф=1) 3.1.3.2.3 平臂吊功率为:100KVA 。 综合上述负荷量1#机组汽机的总负荷: P=100×10×0.5×0.3+240+100=490KVA(最大负荷时)

发电厂主厂房拆除方案

发电厂主厂房拆除方案

汽轮发电机组拆除施工方案 一、施工准备 在施工前,仔细考察施工现场,根据工期要求,制定出详细、可行的施工计划,并根据网络计划编制出详细的施工设备调迁计划、设备拆除运输计划,协调各专业有序施工,根据不同时期采用流水、流水+平行、平行等多种施工方法,施工时按月、周、天进行进度考核,不合理处及时调整,确保工程按时、有序完成。 二、汽轮发电机组拆除顺序及方法 1)汽轮机拆卸 凿除汽轮机外部保温→打开汽轮机上缸盖→拆除上缸盖隔板→和发电机联轴器拆除→吊出转子→拆除下缸隔板→拆除下缸→拆除其他附属设备及部件 2)发电机拆卸 打开发电机和轴承座上罩→发电机转子进行肢解→拆除并肢解发电机定子→拆除其他辅助设备及部件 根据图纸,汽轮发电机组中最重部件定子为930吨,车间行车为75/20吨,整体吊装存在问题。因为是非保护性拆除,在拆除过程中对超重的部件进行切割,确保所吊重物在起重额定范围内,保障设备和人身安全。 零部件拆除后进行装运。 3)除氧器拆除 该除氧器在靠锅炉车间的最高平台上,可以将其肢解为小块用卷扬吊出,每块的重量不得超过卷扬额定起重量,借助屋架为受力点将其放到正负零平面后用汽车起重机装车运出。

4)其他附属设备、电气设备拆除 其他附属设备重量均小,拆除中重点注意需要保护性拆除的设备和零部件,杜绝野蛮施工,保证所拆设备的完好率。电气设备的拆除注意是对所拆设备进行标记、编号,为将来的使用做细致的记录工作。

锅炉、电除尘拆除施工方案 一、工程介绍 该工程的拆除为4台锅炉及其配套的电除尘系统、自动电气、现场控制系统、鼓引风机系统、汽水管道、非标件及其附属设备。 锅炉技术参数: 过热蒸汽:400 t/h 工作压力140 kg/cm2 蒸汽温度550 ℃ 再热蒸汽:330 t/h 工作压力25.5/24 kg/cm2 蒸汽温度335/550 ℃ 制造日期:1984年 制造单位:上海锅炉厂 二、锅炉拆除原则与顺序 1、拆除原则 先低风险后高风险,保温及内衬拆除先上后下,锅炉本体拆除先下后上,先里后外。 2、拆除顺序 保温及内衬拆除→户外管道、烟风及燃烧系统、排烟除尘系统拆除→锅炉本体外部配管、仪器仪表、辅助设备拆除→下降管、消音器管拆除→折焰口以下水冷壁拆除→空气预热器拆除→省煤器拆除→过热器和剩余水冷壁拆除→汽包及其内部装置拆除→钢结构框架从上向下拆除

生物质发电厂冬雨季施工方案

×××生物质发电工程 雨季、冬季施工方案 批准: 审核: 编制: ×××公司 ×××项目部 ×年×月×日

目录 第一章工程概况及依据 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 1、编制依据 (3) 2、施工部署: (3) 第二章施工准备 (3) 1.组织机构 (3) 二、冬季施工生产的准备工作 (4) 第三章施工措施及安全要求 (5) 一、雨季施工措施 (5) 1、机电安装 (5) 2、焊接作业 (5) 3、吊装作业 (6) 4、材料设备保护 (6) 5、电缆保护管敷设 (6) 6、土方工程:地埋管道: (7) 7、施工现场管理 (7) 8、质量保证措施: (7) 9、安全保证措施: (8) 二、冬季施工措施 (9) 三、安全要求 (13)

第一章工程概况及依据 一、工程概况 本工程为×××新建的2台75t/h秸秆燃烧锅炉,建设地址位于×××,锅炉为江西江联能源环保股份有限公司生产的JG-75/3.82-T型生物质锅炉,配套采用2*12MW汽轮发电机组。我公司承包2*12MW 生物质发电项目土建工程及锅炉汽机本体及其附属装置、化学水工程、上料系统及仓储系统的所有设备 安装工程。 施工整体工期为2012年3月~10月份。 为保障冬雨季各施工项目安全、优质、高效的运行,保障施工机械、设备不受意外损坏,保障人身健康与财产安全,做到防患于未然,结合项目部实际情况和冬雨季气温特点,为在切实保证工程质量的前提下,保证施工进度的顺利完成,特编制本措施 二、编制依据 1、编制依据 1、本地气候条件. 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 3、××× 4、现场临时用电施工组织设计 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 2、施工部署: 本着保证施工质量,满足施工进度要求的宗旨,合理安排施工成立气象预报组及防汛领导组,防患于未燃,保证工程的顺利进展。 第二章施工准备 一、雨季施工生产的准备工作 1.组织机构 项目部成立雨季施工领导小组,由项目主要负责人为领导小组组长,建立岗位责任制,落实到人,组织编制雨季施工方案。设专人做好天气预报收听工作,根据当地气象部门的预

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计 (4x125mw)_new 、工程综合说明 1、原设备单位:XXX发电厂; 2、工程名称:XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程 3、工程相关情况: XXX火力发电厂位于XXX市境内。为贯彻落实国家环保政策,一期4×125MW机组去年已关停,现准备进行拆除,同时建设2×600MW级超临界燃煤发电机组。本次施工任务主要范围是XXX发电厂一期4台125MW机组的主厂房区域的设备及建(构)筑物(含各类基础、地下设施等)拆除,110KV、220KV升压站内一、二次设备及建(构)筑物(包括110KV、220KV升压站、主控楼、#1主变压器、#2主变压器、#01、#02高备变等)因设备暂时不能停电,拆除开工时间以招标人通知为准。一级灰浆泵房及相应的辅助设备、电气检修喽、修配车间及附属厂房等不在本招标范围内。业主已部分完成现场拆除工程准备工作,施工现场的施工临时用水、用电及道路已不存在问题,目前的各项准备工作进展情况满足工程施工要求。 4、工程范围及内容: 本项目属于XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程,内容包括: 对已经不再使用的4台12.5万千瓦汽轮发电机组及其所有配套附属设备;4台400t/h中间再热燃煤锅炉及配套的电除尘、引风机和外围设备管道;110KV、220KV升压站内一、二次设备等进行拆除。布置如下图,虚线划定的为拆除部分。 三、施工总体组织 1、施工总体思想 确保本工程项目在规定的工期内,高速、高效、优质、优价完成,施工管理全面达标。这是公司针对本工程的总体指导思想,也是进行施工各项组织与管理的要旨。 由于本公司在XXX附近有工程项目,人力资源及机械设备等均有充分的保证,可以及时得到补给,这将是确保本工程顺利完成的根本保证。 2、施工总体组织 (1)该项目成立项目经理部,工程按项目法组织施工,项目经理部对工程的工期、质量、成本、安全、文明施工实行全面经营责任承包。 (2)根据本工程的特点及用工情况,决定组织专业施工班组进行设备拆除阶段和清场阶段的施工,主要施工工种有钳工、管工、电工、电焊工、气割工、起重工等。采取组织专业队、单独分段施工作业。 (3)人力组织 根据工程具体情况,在公司各部门、各分公司、各专业施工厂处抽调精干人员组成项目经理部及各专业施工队,根据施工总进度计划及工程量落实施工人数,并根据工程进度及时调整施工作业人员。 (4)机械设备组织

热电厂启动实施方案(初稿)

动力车间2015年12月6日 开机方案 编制: 审核: 批准: 二〇一五年十一月二十九日

前序 根据公司安排,定于12月1日棉浆粕开机,12月10日短丝开车原液投料。根据时间节点,动力车间必须于12月9日10:00正式对外供汽,12:00正常对外供电。 为确保本次开车一次成功,按时、保质、保量对外供汽、供电。特成立开车领导小组, 总指挥:刘佐智 副总指挥:程彩龙、刘旭章 成员:吕军、唐军、徐德东、张世斌、田昌明、付建东、周静 一、开机计划 负责人:刘旭章 成员:吕军、唐军、徐德东、张世斌、田昌明、付建东、周静 (一)启动前检查 (1)启动前现场具备条件 11月30日前完成 1、现场已清理干净,现场的沟道及孔洞的盖板齐全,临时孔洞装好护栏或盖板,各运行平台的楼梯、通道、栏杆及其底部护板完好。 2、现场具备足够数量的消防器材,消防水系统有足够的水源和压力并处于备用状态,事故排油系统处于备用状态。 3、现场照明已达到设计要求,事故照明系统可靠。 4、设备及管道保温完好,管道支吊架外观正常。 5、系统中的有关阀门经检查,开关灵活,方向正确并关闭严密,其行程指示与实际相符,并已编号、命名挂牌。所有电动门及调节门已全部调试完毕处于待投状态。 6、系统中介质化验合格,满足设备运行要求。 7、所有热工仪表经校验合格,安装位置正确,其保护、联锁、灯光及音响信号装置以及远方控制及自动控制装置应安装完毕并经调试合格;操作电源、动力电源以及备用电源可靠。 8、检查主要设备不应有影响开机的缺陷,所有转动设备试运正常,润滑适量。

9、说有电机部件完整,绝缘完整,振动正常。 10、各保安系统工作正常。 11、各系统的所有阀阀调整到开机试验状态。 (2)缺陷汇报与处理 12月1日完成在准备阶段车间常白运行应安排整体启动过程及试运行中,大修外包单位及保运部检修项目,以不影响开机目标为前提;期间出现的缺陷,外包项目范围内由外包单位负责处理,其它的由保运部负责处理,必须按时保质完成。 (3)人员要求 1、人员配备到位,新员工经“三级”安全教育,并制定师傅带徒,签订师 徒协议。 2、工艺操作规程、安全操作规程、工艺参数、岗位记录到岗。 3、所有岗位安全防护措施到位,岗位工具配备齐全。取得安监局和环保局 的开工许可。 (二)启动前的准备工作 1、锅炉专业负责人:吕军 (1)、向锅炉上合格的除盐水至锅筒水位计-75mm处。此后水位应不变,否则,查明原因予以消除。 12月4日前完 (2)、向床内添装经筛选的粒度为0~10mm的点火炉料,铺料厚度为430~550mm。点火床料的可燃物含量在5%以下。 12月4日前完 (3)、解列布袋除尘器,使除尘器处于备用状态。 12月4日前完 (4)、冷态流化试验,测定布风均匀性。测定临界流化风量,用以估算热态运行时的最小流化风量。测定返料系统运行的可靠性。 12月4日前完 (5)、水压试验12月4日前完 (6)、油枪雾化试验。 12月4日前完 (7)、煮炉,煮炉步骤:根据煮炉方案操作。 12月4日前完 2、电气专业负责人:唐军 (1)、发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗试验; 12月4日前完 (2)、发电机空载特性试验; 12月4日前完

热电厂锅炉安装工程施工方案

热电厂锅炉安装工程施工方案 某热电厂锅炉安装包括两套6000KW机组的热力、燃料、灰渣、供水、水处理、热控、电气等七大系统安装工程,单机及整机调试,联合试运,以及该锅炉的工业性试验。 (一)选用的施工方法、方案 1、施工方案 ⑴总平面及起重运输:该厂房为室内厂房、运转层在7m平台上,所以必须有三块预制场地。在7m平台上布置一个6500X18000mm的由混凝土支墩和工字钢组装的平台。在0.00标高一层地面上,布置一个加工风烟道的平台,在其他地方找一块空气预热器组装的场地。 现场吊装采用一台25t,吊车在0.00平面上和20t行架式扒杆7m平台上进行吊装。 ⑵刚架的组装:在7m运转层上的平台上预组装,组吊顺序为:Z1-Z1前刚架 Z2-Z2 中刚架Z3-Z3后刚架左侧刚架顶部格梁(单根)组焊。 ⑶受热面组装: ①先吊装上汽包 ②四侧水冷壁组吊顺序:由侧水冷壁前水冷壁左侧水冷壁。 在现场7m平台上分片组装,进行检查,调教通球组对整体加固,然后用0.6Mpa低温过热器试验压力为 6.18Mpa,包墙管组试验压力为 6.23Mpa,水压试验合格后才吊装。 顶棚管和顶部连接管分别进行检查、吹扫、单根吊装、单根焊接。 ⑷尾部受热面 ①省煤器。在7m平台上,单片检查,校调,通球,分片组成,组成后组成 一个整体用0.6Mpa压缩空气进行吹扫,用6.77Mpa压力的水压实验合格

方可吊装。 ②空气预热器、。在基础场地进行每个管相的上管板上每个管口电焊防磨套 管,防磨套管之间以耐火涂料抹平,然后各运两到7m运转层和0.00地面上进行吊装。 ⑸施工原则: ①刚架在下面组装时,平台扶梯和炉门构件能在刚架上焊接尽量组焊,凡是 锅筒,级箱等的标高全部用红漆划在刚架上,该钢架才吊装。 ②水冷壁组装时炉门构件刚性梁全部焊在水冷壁上,才吊装。 ③空气预热器在预制场地上安防套管和打磨耐火涂料,作好后才吊装。 2、炉钢架与平台的组装方案 ⑴钢架与平台:钢架总重44t,平台扶梯总重22.12t。钢架由六根立主组成,左柱与右柱中心距6m,前主与后柱中心距为8.25m 由现场组装,最大片重量为 6.224t。 ⑵组合架施工用平台搭设: ①基础划线:按长为18m,宽为6.5m进行划线,每个支墩的间距为3.2m。注意 支墩位置应避开钢架焊缝、叉梁连接板。 ②砖支墩(长X宽X高为250X250X300)放在7m运转层上,砖支墩上设d=12 的钢板,调整支墩高度然后放工字钢(I25a),用玻璃管水平仪测量型钢上平台的水平情况,最大误差部超过5mm,否则在型钢上增减垫铁。 ⑶钢架组装程序: ①钢架清点和检查不符合要求进行热校和冷校。 ②对过炉基础检查划线同时办理基础验收手续,锅炉基础划线允许误差为:柱 子间距≦10m±1mm 柱子相应对角线≦20m±5m。 ③平台扶梯安装时应焊牢固,组装平直栏板接头焊缝处应光滑。 ④立主的对接。本锅炉共6根立柱,每根立柱分为二段,立主的对接质量直接 影响整个锅炉的安装质量,必须重视: 装配件的立柱,其焊口附近15mm内的房锈漆或铁锈都应清除干净。

高新热电公司2×25MW燃煤机组拆除施工方案【精编版】

高新热电公司2×25MW燃煤机组拆除施工方案【精 编版】

武汉高新热电有限责任公司

2×25MW燃煤机组拆除施工方案 安全生产部编制 二〇一六年十月 目录 第一章工程概况 第二章施工组织措施

第三章拆除方案和关键技术解决方案 第四章施工进度计划及保证措施 第五章施工机具投入计划 第六章施工劳动力投入计划 第七章安全生产和文明施工方案及环境保护方案 第八章现场平面布置 第一章工程概况 一.工程简介 武汉高新热电有限责任公司(简称高新热电)于1998年成立,是为改善国家级开发区-东湖新技术开发区的投资环境,逐步取代周边地区的工业用小锅炉而建设的热电联产项目,被列为湖北省和武汉市重点工程,除了供电以外,主要对开发区内众多高新技术企业提供工业用蒸汽,是东湖高新区发展及招商引资的重点配套工程。工程总投资为3.3亿元人民币,装机总规

模为2

×25MW,即2台130t/h燃煤锅炉,2台25MW汽轮发电机组。工程分两期建设,一期工程于2000年7月投产,二期工程于2002年10月投产。设计供汽能力120t/h,供汽压力0.8-1.3MPa,蒸汽温度300℃,现年供电量可达2.6亿度,年供热量可达50万吨。为满足开发区日益增加的供热需求,2012年7月,将2#抽凝机通流改造为18MW的背压机,供汽能力提升至154t/h。 高新热电地处武汉东湖新技术开发区“中国·光谷”核心区域关东、关南科技工业园内,为提升园区内生活品质,按武汉市实施“冬暖夏凉”工程要求,对园区内的企业、办公楼和7个居民小区实行集中供热,实现冷、暖气及热水的“三联供”。经过多年经营,已建成供热主管网约50千米,基本覆盖东湖高新区现有建成区域,现已发展热用户70多家,年供热量近40万吨。 高新热电公司投产15年以来,累计关停51台相对分散的工业燃煤小锅炉,合计吨位80t/h,累计对外供热950万GJ,累计节约标煤19万吨,减排二氧化硫5300吨,减排灰渣5.4万吨,减少二氧化碳48万吨,其中仅二氧化碳的减排作用就相当于种植了150公顷生长茂密的森林或种活1850万多棵大树。 高新热电公司环保设施投运以来大气污染物排放能达到GB13223-2003标准要求,2014年7月1日国家环保部执行GB13223-2011新标准要求后,由于高新热电公司无建设场地和经营亏损等原因,没有建设脱硝设施,未对除尘设施进行改造,氮氧化物和烟尘不能达标排放。 随着东湖开发区的快速发展,高新热电燃煤机组的供热能力已无法满足园区迅猛增长的供热需求;同时座落在武汉市三环以内,地处东湖开发区核心区域的燃煤机组,已很难适应新的环保排放要求。面对两型社会、可持续发展的使命,面对保障开发区供热的重任,高新热电未雨绸缪,早在2007年就开始谋划建设新的热源,经过缜密调研,决策者做出了一个十分大胆的规划:选择清洁能源天然气来满足供热需要,建设燃气发电机组。

热电厂机组运行优化方案

热电厂机组运行优 化方案

热电厂机组运行优化方案 一汽集团热电厂现有运行机组9台,总装机容量91MW,其主要职责是满足一汽集团生产用热、采暖供热和厂区电负荷的需求。在实际运行中,生产用热、采暖供热、机组发电负荷三者之间相互偶合、互相制约,很难同时满足一汽集团的需要,一般情况下是以牺牲机组发电量的方式满足生产、采暖的用热需求。因而,如何更好的调控三者之间的关系,实现机组优化调整,创造更大的经济效益,对一汽集团热电厂具有更好的实践意义。 一、热电厂运行现状 1、生产用热 一汽集团的生产用热包括东厂区、西厂区、锻造、铸造、高温水生产用热。随着一汽集团生产任务的变化,生产用热量也随之发生变化。一般而言,工作日(周一至周五)的生产用热量要高于休息日(周六、周日),白天的生产用热量要高于夜间的生产用热量。下图为 11月1日至15日的生产用热曲线。

2、采暖供热 一汽集团的采暖供热包括东宿舍、二宿舍、东厂区、西厂区、老厂区的采暖供热。其中东宿舍、二宿舍为一汽集团生活区采暖,东厂区、西厂区、老厂区为厂房采暖。一般而言,随着室外平均温度的降低,热电厂的采暖供热量随之增加。下图为11月1日至15日的采暖供热量曲线。 在热电厂采暖供热量中,生活区采暖供热量大约占80%,厂

区采暖供热量大约占20%。 3、机组发电负荷 机组发电负荷中,部分用于热电厂自用,其余部分用于满足一汽集团的厂区负荷。机组发电负荷也具有工作日高于休息日,白天高于夜间的特点。下图为11月1日至15日的机组发电负荷曲线。

4、三者所占比例 三者之间,生产用热大约占热电厂输出负荷的35%,采暖供热大约占50%,机组发电大约占15%。 二、热电厂当前运行策略和控制方式 1、热电厂控制的优先次序 热电厂首先需要保证一汽集团的生产用热,提供适宜的生产用汽和高温水。然后是保证一汽集团的采暖用热,提供适宜的一次网流量和供水温度。在保证一汽集团生产用热和采暖用热的基础上,提供一汽集团厂区负荷的需要,在发电负荷无法满足的情况下,还需上网购电。 2、生产用热的控制方式 生产用热包括生产用汽和高温水部分。一般保证生产用汽的

发电机现场施工方法

肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供 货及安装EPC工程 发电机安装施工方案 批准: 审核: 编制: 2017年10月17日 四川鑫鸿工程技术有限公司 一﹑工程概况 本期工程为肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程。汽轮机由东方汽轮机有限公司制造,型号为535/535-2型发电机组 安装。 ﹑发电机的特性数据 型号:功率: 55MW 电压: 功率因素:(滞后) 相数: 3 平率: 50HZ 转速:3000r/min ﹑励磁机的特性数据 交流无刷励磁机 型号:WEF8-5G 额定容量:293KW 额定电压:228V 额定电流:1123A 额定转速:3000r/min 二﹑编制依据

三﹑劳动力配备

等工作,要求参见汽轮机安装前准备工作。 2﹑空气冷却器安装 按厂家要求解体空气冷却器检查管束等部件应无缺陷,内部干净无杂物。 空气冷却器组装后做水压试验,试验压力、时间按厂家图纸规定进行。 3﹑台板就位 按照制造厂提供的垫铁布置图在基础上划出垫铁的布置位置,然后在该位置进行基础凿毛工作,要求凿毛深度为凿去表面灰浆层,露出粗骨料断面层,凿平尺寸要求大于垫铁边缘10-30mm,垫铁与混凝土的接触要密实,四角无翘动。 测出垫铁位置凿好的毛面标高,并考虑轴系扬度,然后配置垫铁,要求每迭垫铁不超过三块。同时,还要求做好垫铁各层间的接触面,要求接触密实,塞尺一般应塞不进,局部塞入部分不得大于边长的1/4。垫铁外观要求平整,无毛刺和卷边。 清理基础表面层。凿削后的表层,不能留有残渣,杂质和各种松散及有害的材 料,如:油污、砂粒、淤泥等。 检查台板上地脚螺栓孔是否与基础地脚螺栓相配,且检查其中心线是否相符。 台板、调整垫片,机座底脚应用清洗溶剂仔细擦洗,清除锈斑、油漆污垢,使台板外观平整光洁,无损伤、变形和毛刺,调整垫片则要求无卷边,平整光洁,在 联系螺丝处开豁 口。调整垫片总的厚度为5mm以上。 台板就位找正,台板位置偏差以纵横中心线为基准进行测量,要求误差2mm范围内,台板与垫铁接触,要求塞尺应塞不进,局部塞入不超过边长的25%。 安装二次灌浆内档板。用3-5mm钢板沿发电机基础内孔壁四周与孔壁上的预埋件焊牢,四周贴合严密。内档板的高度,要求其上边缘低于台板上平面15-20mm。 4﹑定子吊装就位

电厂孤网运行方案

用户反映问题及解答 一、什么是孤网? 答:孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 电力建设规程曾有规定,电网中单机容量为电网总容量的8%,以保证当该机发生甩负荷时,不影响电网的正常运行。例如60年代初期我国开发20万千瓦机组时,只有东北电网具有容纳该机组的能力。当时东北电网容量约为300万千瓦。 电网中的各机组,一般都有10%——15%的过载余量,如果电网中的机组调速系统都正常投入,一旦某机组发生甩负荷,并且该机组容量为电网总容量的8%,则电网所失去的功率可以暂时由网中其他机组过载余量负担,电网频率下降0.2Hz,相当于机组转速下降12r/min,对供电质量的影响仍在运行规程规定的范围内。 最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网。目前,我国各大地区电网的机网容量比已经远小于8%,可以看作是无限大电网。 相比之下,机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。 网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。 网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。 甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。 二、孤网运行的特点? 答:孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。这就是通常所说的一次调频功能。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应。 三、汽轮发电机组孤网运行存在哪些难题? 答:1.汽轮发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化,电源品质差,安全系数低。 2.在大负荷变动情况下,负荷对汽机冲击很大,长期运行会造成汽机调速器损坏,甚至冲垮汽机正常工作状态。 3.排气频繁,噪音大,严重浪费热能和水资源。

热电厂工程施工组织设计方案

目录 1.编制依据 2.其他说明 3.工程围 4.总平面布置 4.1场地布置 4.2施工道路 4.3 临建 4.4力能供应 4.5排水 4.6机械布置 5.现场现场组织机构和劳动力计划 5.1现场管理组织机构 5.2劳动力计划 6.施工管理 6.1施工管理制度 6.2施工计划管理 6.3施工技术管理 6.4文件管理 6.5设计变更管理 6.6和其它单位的配合 7.施工机械配备和进出场计划 7.1本工程拟采用的主要机械设备 7.2机械进出场计划 7.3材料检验和试验控制程序 7.4材料标识和可追溯性 7.5材料搬运、贮存、包装防护和交付控制程序

7.6附则 8.主要施工技术方案和措施 8.1总体施工方案 8.2其它施工技术方案 9.环保措施 9.1总则 9.2环境管理目标、指标降低施工场界噪声 9.3环保措施 10.大体积混凝土施工工艺 11.雨季施工措施 11.1雨季施工准备工作 11.2施工阶段雨季施工措施 11.3夏季高温施工技术措施 12.冬季施工措施 12.1冬期施工的温度 12.2主要分项工程冬季施工措施 12.3网架整间吊装拼接技术 12.4钢筋锥、直螺纹接头技术 12.5主厂房井点降水方案 13.与安装及其他施工单位的配合措施 13.1配合安装工程的措施 14.工程进度、质量控制和安全文明施工管理 14.1里程碑进度 14.2二级进度计划 14.3图纸交付进度要求

14.4保证进度的主要措施 14.5质量目标 14.6质量管理措施 14.7质量通病的控制措施 15.质量标准和质保体系 15.1质量标准 15.2质保体系 15.3质量计划 16.安全和文明施工 16.1安全工作目标 16.2安全管理体系 16.3安全控制措施 16.4文明施工管理目标 16.5文明施工管理制度和措施 16.6文明施工实施细则 17.附表、附图 17.1拟投入的主要施工机械设备表 17.2劳动力计划一览表 17.3计划开、竣工日期和施工进度网络图 17.4临时用地表 17.5施工总平面图