14.发电机转子通风试验措施(Q/SEPC技4.4.16-2013)

一、工程概述

1、工程概况

新疆农六师煤电有限公司2×1100MW 超超临界空冷机组工程发电机采用的是东方电机股份有限公司生产的QFSN-1000-2-27型隐极式、二极、三相同步发电机,发电机采用水氢氢冷却方式,转子线圈氢内冷,机座内部的氢气由装于转子两端的轴流式风扇驱动,在机内密闭循环;集电环及电刷空气冷却,两集电环间设有离心式风扇,氢冷转子为气隙取气通风方式。

发电机主要参数:

型号:QFSN-1000-2-27型。

额定容量:1220MVA

额定功率:1100MW

额定功率因数:0.9(滞后)

额定电压:27kV

额定电流:26135A

额定转速:3000r/min

额定频率:50Hz

绝缘等级:F(B级温升)

直轴超瞬变电抗(饱和值)X″d:18%

冷却方式:水氢氢

定子绕组连接方式:YY

定子绕组出线端子: 6

2、施工范围

1、发电机转子通风试验。

3、主要工程量

本措施施工主要工程量包括通风试验缘施工材料清点、转子设备检查,发电机转子通风试验。

二、编制依据

1、东方汽轮发电机厂提供的图纸、说明书、安装工艺导则等技术资料

2、《火电施工安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006

3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002

4、《火力发电机组施工创优工艺质量手册》

5、《汽轮发电机转子直接氢冷通风道检验方法及限值》

6、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002

三、施工准备

四、主要施工方案

1、发电机定子就位后,根据机务、电科院进度及厂家情况进行发电机转子通风试验,发电机转子通风试验由厂家指导施工。

五、施工工艺流程

六、施工注意事项

1、在工作进行前,清理周边环境设置围栏,在此区域各施工工作暂时停止。

2、转子检查人员所使用的工具必须登记,并系好白布带。

3、作业场所应清扫干净,保持清洁,避免灰尘及小物件进入转子通风孔内,保持转子内部通风,用风机向内送风。

4、工作人员的劳动防护用品必须穿戴齐全,特别注意要穿绝缘鞋。

5、试验过程中必须统一指挥,各方协调一致。

6、试验数据必须严格认真记录。

七、环境与节能注意事项

1、拆下的包装箱木板、塑料布等固体废弃物及时清理,施工现场临时支撑的木头、钢性材料工作完后及时回收、归类存放,以免造成环境污染。

2、所有施工材料领出至现场应集中存放,施工完毕后要保证施工环境整洁,应做到“工完、料尽、场地清”。

3、使用酒精等化学物品要严格执行MSDS管理程序。

4、现场施工要做到文明施工,现场堆放材料、设备要摆放整齐。

八、质量保证措施

1、作业程序严格遵守作业指导书的规定,应逐项满足要求。

2、施工人员应经过安全、质量培训考核合格。施工前要详细研究图纸的技术要求及相关的电气规范,施工电源符合施工条件。

3、各项数据应符合设备厂家技术条件相关规定。

九、执行强制性条文

根据GB50169-2006要求:

1.2.7 设备在安装前,必须按本规范的规定对设备进行检查。如发现有损坏或质量缺陷,应及时通知有关单位共同检查。对于设备制造缺陷,应联系制造厂研究处理。由于制造质量问题致使安装质量达不到本篇规范的规定时,应由施工单位、制造单位、建设或使用单位共同协商,另行确定安装质量标准后施工,设备检查和缺陷处理应有记录和签证。

3.1.12为隔绝发电机、励磁机轴电流的各项绝缘部件应光洁、无翘曲及缺陷,厚度应均匀并有良好的绝缘性能,安装后一律用1000V 绝缘电阻表测量,其绝缘电阻应符合要求,一般应≥0.5MΩ。

十、安全文明施工措施

1、施工人员必须经过体检、安全培训考试合格并取得上岗证,经过安全技术交底并签字后方可参加施工,特种作业人员必须持有效证件方可操作,严禁无证人员作业。

2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽等防护用品,严禁酒后进入施工现场,严禁在现场打闹嬉戏,施工现场严禁吸烟。

3、作业场所应清扫干净,保持清洁,避免灰尘及小物件进入转子通风孔内,保持转子内部通风,用风机向内送风。

5、发电机转子风道发现有堵塞点,要做好记录,并予以消除。

6、使用工机具应由了解其性能并由熟悉操作知识的人员操作。使用机具前必须进行检查,严禁使用已变形、已破损、有故障等不合格的机具,做好临时用电防触电措施。

7、每天都需保证施工现场做到“工完、料尽、场地清”。

8、施工区域应配备消防器材,在施工区域醒目处备好足够的灭火器材。十一、危害辩识、风险分析和预防措施

十二、有关计算

(无)

十三、措施性材料目录

序号名称数量备注

1 白棉布6kg 清理转子

2 酒精15瓶清理转子

3 彩条布80平方米搭设棚子

4 破布3公斤清理卫生

5 橡胶管1根测压力十四、附件