材料特性橡化沥青非固化防水涂料具有自行封闭能力,可自行修复防水层的破损部分,破损部位周围的橡化沥青非固化防水涂料会自动流动并填充到受损部位,阻断防水层与混凝土基面间的漏水及渗漏,与聚乙烯丙纶防水卷材复合使用可由橡化沥青非固化防水涂料层吸收全部的变形应力,卷材层如同空铺,不受任何力的作用,确保了整个复合防水层长期保持完整性。

技术指标

主要是可在潮湿的混凝土面上施工,冷作业施工,施工简便、环保。

3、施工实施

施工流程:清理基层→喷涂橡化沥青非固化防水涂料→铺贴聚乙烯丙防水卷材→防水隐蔽验收→铺设保护层

3.1基层要平整、坚实、干净、无明水,如有混凝土皮、模板钉、砂浆等需清扫干净。阴阳角、管根、设备基础等细部应做成圆弧,圆弧直径应大于50mm。采用抹子等以手工涂刮的方式对接缝、螺栓,局部腐蚀等薄弱部位以及龟裂、边角等薄弱部位进行附加层处理。地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷;阴阳角处,应做成圆弧形或钝角,同时表面应洁净干燥,经隐蔽验收合格才能进行防水层施工。

3.2喷涂橡化沥青非固化防水涂料,采用专用喷浆机喷至不小于3mm厚的橡化沥青非固化防水涂料,对施工缝部位增厚到4mm。为保证喷涂厚度,我们先进行了喷涂试验,对在固定压力下的喷涂4s、5s、8s时间的厚度进行了测量,在4s状态下基本能达到3mm的厚度,施工前对喷涂操作工人进行专项交底、培训、考核,方可上岗操作。

异型部位:阴阳角、平面与立面的转角处等细节部分先进行刷涂,厚度宜为2mm,并将卷材裁成相应形状附上。待做完附加层后进行全面施工,确保整体涂层保持一致的厚度。橡化沥青非固化防水涂料分为两种施工方式:喷涂、涂刮。根据施工现场实际情况基础垫层、地梁平面及立面采用喷涂的方法。施工之前应检查喷涂机的完整性、喷涂机的喷枪是否清洁以及原料传输管、滤网、阀门,并检测喷涂机是否可以正常工作。

1大面积喷涂施工;

1)待基面清理完后(若涂刷底漆则需待底漆完全固化),打开加热料罐,预先将材料倒入料灌中加热,待涂料整体温度达到可喷涂状态时(150℃),用专用喷涂机均匀地喷涂橡化沥青非固化防水涂料。喷涂时可根据设计厚度调换不同喷枪,防水层一次成型,厚度为2mm。

2)喷涂完一定面积后,在铺贴卷材前采用针测法检测涂层厚度。若如厚度不达标或局部需要强化,则用抹子取一些涂料,以手工涂刮的方式将其补上。喷涂施工宜分段或区完成,500~1000㎡为一区域进行施工。

3)喷涂后,及时覆盖防水卷材,避免现场中过多的灰尘粘结于涂料表层而降低涂料与隔离层或防水卷材的粘结性。待铺贴完隔离层或防水卷材后即可上人行走,无需等待

3.3聚乙烯丙纶复合防水卷材施工方法

1)异型部位:施工时先对阴阳角、平面与立面的转角处等细节部分先进行涂刮,厚度宜为2mm,并将卷材裁成相应形状附上,如下图所示。

2)铺贴卷材

橡化沥青作为聚乙烯丙纶防水卷材的胶黏剂,橡化沥青每次喷涂宽度应比聚乙烯丙纶防水卷材宽度稍宽,喷涂完成之后,立即进行对聚乙烯丙纶的粘贴,铺贴卷材从一头按住聚乙烯丙纶,均匀向前铺贴,刮平,赶出气泡,相邻卷材间搭接长度不得小于100mm。

3)卷材搭边粘贴

铺贴卷材时,要注意卷材搭边处保持清洁,先用卷材搭边处理剂对卷材搭边进行预处理,再将卷材专用粘结剂用油漆刷均匀的涂布在搭边卷材翻开的两个粘结面上,过10-30分钟后,手感不粘手即

可进行粘结,一边排除空气一边压实。须保证搭接宽度不小于100mm。

4)卷材搭边处密封

卷材粘好后,在卷材搭边处采用100mm宽相同防水卷材进行密封处理。用专用胶密封。

6) 卷材甩头

基础底板铺贴卷材应在立面铺贴在砖胎膜上,卷材甩头不得小于300mm,与外墙防水搭接,对甩出的卷材,做好保护,避免破坏。

3.4防水保护层施工

聚乙烯丙纶施工完成后,对防水层进行隐蔽验收,验收合格后进行防水保护层施工,本工程底板防水保护层采用c20细石混凝土,厚度为5cm,混凝土浇筑应充分振捣密实,并控制好厚度,梁槽及侧面防水保护层,采用1:2.5水泥砂浆抹灰,厚度为2cm。抹灰前,防水层表面抹3-5mm界面剂一道,保证砂浆与防水层有效粘结。施工完成后做好养护和保温,待混凝土及砂浆达到一定强度后方可进行下步工序施工,避免防水保护层受到破坏。

4、其他施工注意点:

4.1防水原材料的取样复试时间较长,需根据施工进度提前采购进场,在现场取样复试合格后方可使用。

4.2及时做好隐蔽验收工作,并做好验收资料,做好资料整理保存工作,方便竣工验收及结算。

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工方案

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工工法 1.前言 随着建筑行业的蓬勃发展,业主对工程质量的要求越来越高。在传统的施工程序中,由于普通防水材料性质差造成的地下室漏水问题屡见不鲜,这种情况给业主和施工方均造成了极大的困扰。现在,大多数工程均使用防水卷材作为外墙防水材料,这种材料虽然成本低廉,但抗老化性能差,弹性差,已经逐渐难以满足业主的要求。喷涂速凝橡胶沥青防水材料主要成分是由2种以上高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝催化剂组成,具有迅速初凝固结特征的双组分系统。这种材料不仅可以极大的节省施工时间,更能使防水层更加稳定,大大的提高了防水工程的施工质量。 2.工法特点 2.1 采用喷涂技术,效率高,实现无缝连接,不窜水。对异形结构或形状复杂的物体有独到之处,施工非常简洁方便。 2.2 对基层适应能力强,可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上。 2.3 喷涂表面处理简便,无特殊要求可以不做找平层,在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工。 2.4 施工过程中,可以连续作业,不含挥发性有机化合物,无毒无味,无废气排放,不污染环境,可以适用于密闭的空间中。 2.5涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层,可有效降低工程成本。 2.6使用寿命长达50年以上,在不低于5℃环境下均可使用,比较优越出色的抗剥离,抗穿刺能力。 2.7 喷涂后,3-5秒内即可成型,可以踩踏,且有超越15倍延展性和95%复原性及有效的隔音性能。 2.8多种施工方式(喷涂、涂刷等),灵活简便,可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求。

2.9超高伸长率,这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏。因为它是喷涂速凝施工,所以可以很快形成一层膜,导致它不串水。 2.10抗穿刺性强。 2.11耐化学性优异、耐温性好。 2.12预喷反粘性能力强 3.适用范围 本工法适用于屋面、地下防水、室内防水、防腐工程等。防水、防腐护层施工环境温度应大于5℃,在不通风的潮湿环境下施工应预先埋设排风设备,雨天、雪天、5级以上不宜进行防水施工。 4.工艺原理 4.1喷涂速凝橡胶沥青防水涂料,它是以超细悬浮阴离子微乳型改性乳化沥青和合成高分子聚合物与特种固化物反应生成的高弹性防水、防腐材料。采用纳米级乳化沥青为基料,以多种合成高分子聚合物材料为改性剂,以水为介质,经催化、交联、乳化等科学工艺生产而成。其主要的防水机理是:改性沥青中的多种高分子聚合物材料在超细沥青分子表面形成包裹膜,并由这些被高分子聚合物包裹后的分子形成连续网络,而且相贯穿交联,使改性沥青呈现高聚物性能,涂层干燥成膜后保持了橡胶类材料的高弹性、低温柔性、耐老化性,并具有抗穿刺力强、不窜水、耐高温、抗冻、抗化学腐蚀、抗裂、冷施工、自熄阻燃、无毒无异味、无环境污染等优点;同时,这些高分子聚合物形成的胶膜,分子与分子之间的间隙宽度小,阻止自然界中的水分子的透过,从而达到防水防渗漏的效果。 4.2喷涂速凝橡胶沥青防水涂料通过专用喷涂设备,使双组分材料在喷枪口外扇形交叉,充分混合后,瞬间达到基面时破乳、固化,形成致密、连续、完整的类似橡胶的涂膜,真正的实现“皮肤式”防水,其柔韧性、自愈复原性均异常突出,将彻底解决因裂缝、穿刺或者接口等造成的渗漏和窜水问题。 4.3对于喷涂速凝橡胶沥青防水材料来说,它已经不仅是沥青的特性,而是兼具有橡胶的特性,可以弥补沥青的缺陷,因此这种材料有非常好的延展性和弹

公路工程改性乳化沥青下封层施工方案

改性乳化沥青下封层施工指导意见 一、原材料地选择、试验及验收 1、沥青材料 沥青路面下封层宜采用优质改性乳化沥青,其技术要求见表1. 下封层用改性乳化沥青地技术要求表1 各施工单位与驻地监理组应对乳化沥青检验蒸发残留物含量及残留物针入度、延度 (5℃)、软化点,按重量(沥青乳液)每车(或以下)检验一次;乳化沥青每批到货重量500T(或以下)至少检验全套指标一次. 2 、集料

采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、并有适当级配地颗粒组成地人工轧制地米砂,岩性宜为石灰岩,不得采用山场地下脚料,小于0.6mm地粉料含量不超过5%,采用公称粒径3~5mm地集料.下封层集料加工规格地级配要求见表2. 单层式下封层集料加工规格地级配要求表2 二、主要施工机械及检测仪器 1、主要施工机械 (1)沥青洒布车(智能) (2)洒水车; (3)森林灭火鼓风机3~4台; (4)压路机:8~10吨轮胎压路机1台 (5)集料洒布机; (6)自行式强力清刷机. 2、主要检测仪器 (1)沥青针入度仪; (2)沥青延度仪; (3)沥青软化点仪; (4)标准筛(方筛孔); (5)路面渗水仪.

三、沥青路面下封层地施工工艺 1、半刚性基层需保湿养生,经验收合格地半刚性基层一般在正常养生7天后施工下封层. 2、彻底清除基层表面浮灰和泥浆,确保下封层与基层粘结牢固.用自行式强力清刷机将基层表面进行全面清扫,再用2~3台森林灭火鼓风机沿纵向排成斜线将浮灰吹净,若不能达到“除净”地要求,则用水冲洗,清除基层表面浮灰和泥浆,尽量使基层顶面集料颗粒能部分外露. 3、下封层按以下步骤实施: (1)喷洒乳化沥青.用沥青洒布车(智能)在晾干地基层表面上喷洒乳化沥青,喷洒数量按沥青含量1±0.2kg/m2控制. (2)撒布集料.用集料撒布机或人工撒布集料,规格3~5mm,数量6~8 m3/1000 m2,以碾压时不粘轮为度. (3)碾压.用轮胎压路机碾压两至四遍.

橡胶沥青路面施工工艺

橡胶沥青路面施工工艺 艺,主要包括混合料生产,路面基层处理,混合料运输、摊铺、碾压等内容,为提高橡胶沥青路面工程质量提供启示与参考。 经济社会的发展和各地联系的增强,推动了公路工程建设的迅速发展。为确保工程质量,提高路面综合性能,各种新技术和新工艺也逐渐被应用到公路工程施工建设中,橡胶沥青就是其中的重要工艺技术之一。橡胶沥青能实现对废旧轮胎的利用,有利于保护周围环境,并且还能提高路面的抗裂和抗变形性能,在公路工程建设中愈加受到关注和重视。但一些施工单位和施工人员忽视质量控制,未能严格遵循工艺流程施工,影响橡胶沥青路面工程质量和施工建设效益提升。为转变这种情况,应该加强每个施工环节的质量控制,严格遵循施工工艺流程,保证工程建设质量,使橡胶沥青在公路工程建设中发挥更大的作用。 1橡胶沥青概述 随着技术的发展与创新,橡胶沥青在公路工程建设中逐渐得到广泛应用。将其应用到施工中不仅能确保工程质量,还能提高沥青路面综合性能,为车辆通行创造便利,因而在公路工程建设中越来越受到重视。橡胶沥青是指以废旧轮胎橡胶粉和沥青为主要原料,利用相应的技术和工艺生产而成的公路路面新型结合材料[1]。 就其材料组成来看,约有20%为汽车废旧轮胎加工而成的橡胶粉。在环

境保护越来越受到重视,公路工程质量要求越来越高的现代社会,橡胶沥青在公路施工中的应用愈加受到关注。作为一项重要的路面施工技术,橡胶沥青具有自身显著特点和优势。 其不仅具有高黏度的特征,弹性恢复性能优良,能改善路面抗氧化和抗老化性能,同时橡胶沥青混合料的抗疲劳强度高,具有优良的抵抗反射裂缝能力。公路工程建设中,通过橡胶沥青的应用,可以增强路面的高温稳定性和低温抗裂性,预防路面车辙、裂缝、鼓包等缺陷出现。具有较强地降低路面应力的能力,能够有效预防反射裂缝出现。 并且封水性能良好,有利于延长沥青路面的使用寿命[2]。此外,利用橡胶沥青还能降低行车噪音,提高行车舒适度。并实现对废旧轮胎的利用,促进资源再利用,降低道路工程施工成本,也有利于环境保护工作。 2橡胶沥青路面施工工艺 公路工程建设中,为促进橡胶沥青得到有效利用,首先应该明确橡胶沥青的技术要求,以此为规范和指导,重视混合料生产过程的质量控制,确保混合料的性能。同时做好橡胶沥青混合料的运输、摊铺和碾压施工,实现对每个施工环节的有效控制,保障公路工程质量。 2.1混合料生产 双面击实各75次,进行马歇尔试验,得出橡胶沥青混合料的技术指标

喷涂高弹橡胶沥青防水涂料施工方案

某工程安置区 定向安置房工程 喷涂高弹橡胶沥青防水涂料施工方案 编制: 审核: 批准: 二○一三年八月二十六日

一、编制说明 1.1为贯彻落实设计、建设单位、监理方等对安全、质量、进度以及文明施工等方面的要求,进一步将本项目地下室防水工作落到实处,特编制本方案。本方案是指导本项目防水工作的基础和技术指导性文件,相关人员应认真学习、执行本方案,为抓好本项目防水工作打下良好的基础。 1.2本方案由我公司经验丰富的防水技术人员编制,由技术负责人审核,并报甲方批准后方可执行。 二、编制依据 本施工方案的施工工艺、施工工法、防水施工质量验收等,依据以下规范、标准编制:序号名称编号 1 工程施工图纸建筑、结构 2 工程施工组织设计 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 5 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 6 《喷涂高弹橡胶沥青防水涂料》Q/NLNT01-2011 7 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 8 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 9 《聚合物水泥防水涂料》建材行业标准JC/T894—2000 10 《建筑施工手册》(第四版) 三、工程概述 3.1施工范围: 地下车库顶板及楼座底部,及屋面等防水工程。 3.2施工做法及设防等级: 本工程防水采用一道1.5mm厚喷涂高弹橡胶沥青防水涂料设防,防水等级一级。 3.3防水原则 本工程防水设计原则遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合治理的原则。

地下工程防水的设计和施工应符合环境保护的要求,并应采取相应措施。 四、施工部署 地下室顶板防水施工中我方组织两组施工人员,从南向北推进,人员进行两班倒作业,保证保质保量的完成施工任务。其余防水施工根据总包进度总体要求采取适当分片分区组织施工。 4.1质量目标 质量目标:合格 4.2工期安排 工程项目时间安排 地下室顶板防水7天内完成 楼座±0以下部分3天内完成 屋面防水屋面结构板完成后开始施工,12天内完成 注:以上施工工期均为具备施工条件后的绝对工期 4.3验收程序 施工中,每道工序完成后都须按以下验收程序进行验收:专业施工队自检→工程负责人自检→质检员验收→监理验收,经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序的施工。 4.4施工准备 4.4.1技术准备 4.4.1.1熟悉图纸,编制切实可行的施工方案,并且进行方案交底、技术交底,以便指导施工。 4.4.1.2施工前,工程负责人依据施工图纸及施工方案,对施工人员进行书面技术交底和安全交底,并进行口头的解释和说明。 4.4.1.3提前编制试验计划,做好防水原材料见证取样工作和材料复试工作。 4.4.2施工人员准备 4.4.2.1管理人员:设一名施工经验丰富、管理协调能力强的工程负责人。 4.4.2.2具体操作人员:要求分包单位施工人员必须具备防水施工上岗证,且要求分包单位派出有丰富施工经验、责任心强并有相应资质的防水专业负责人和技术负责人现场指挥和指导施工。

乳化沥青稀浆封层工艺

乳化沥青稀浆封层工艺 乳化沥青稀浆混合料是指用适当级配的石料或砂为骨科,以乳化沥青为结合料,必要时加入一定量的粉料(水泥、粉煤灰、矿粉)、添加剂后和水按一定比例拌和而成的,具有流动状态的沥青混合料。该混合料通过稀浆封层车连续、均匀地摊铺在路面上形成的沥青表面处理薄层,用来作为原路面的保护层或磨耗层。稀浆封层混合料在水分蒸发干燥硬化成型后,其外观与细料式沥青混凝土相似,均有耐磨、抗滑、防水、平整等技术性能,是一种沥青路面养护用新材料、新工艺、新结构。 一、稀浆封层特点: 用阳离子乳化沥青拌制稀浆混合料时,沥青乳液中的沥青微粒表面带有正电荷,湿矿料表面带有负电荷。由于异性电荷相吸的原因,沥青微粒可透过矿料水膜,牢固地吸附在矿料表面。若采用阴离子乳化沥青,在拌和稀浆混合料时,在矿料中若加入水泥或石灰粉。矿料表面附有钙、镁离子,带正电荷,沥青与矿料的粘结力同样得到提高。摊铺稀浆封层混合料时,只要原路面清扫湿润,稀浆中沥青微粒能与原路面上露出的矿料很好地粘结,稀浆能透到路面缝隙中去,加强与原路面的结合。在拌和稀浆混合料时,加入的水对沥青乳液起到了稀释的作用,降低了沥青乳液的粘度,使之有着更好的流动分散性,使沥青微粒完全地均匀裹覆在所有矿料的表面上,形成一定厚度的沥青薄膜,既有足够的结构沥青粘附矿料,又无过多的自由沥青降低混合料热稳定性和强度。

稀浆封层主要特点如下: (1)防水:稀浆混合料的骨料粒径较细,并且具有一定的级配,乳化沥青稀浆混合料成型后,它能与路面牢固地粘附在一起,形成一层密实的表层,防止雨水或雪水渗入基层。 (2)防滑:由于乳化沥青稀浆混合料摊铺层较薄,并且其级配中的粗料分布均匀,如果沥青用量合适,不会产生泛油现象,路面具有良好的粗糙度,磨擦系数明显增加,抗滑性能好。 (3)耐磨耗:由于阳离子乳化沥青对酸、碱性骨料都有具有良好的粘附性,因此稀浆混合料可选用坚硬耐磨的优质矿料,因而可得到很好的耐磨性,延长路面的使用寿命。 (4)填充作用:乳化沥青稀浆混合料中有较多的水份,拌合后呈稀浆状态,具有良好的流动性,这种稀浆有填充和调平作用。对路面的细小裂缝和路面松散脱落造成的路面不平,可用稀浆封层处治,改善路面的平整度。 (5)施工成本低:相对于热料摊铺方法而言,由于是常温施工,无需加热,而且施工速度快,节省人力、物力、财力,经济性好。 (6)不足:稀浆封层不能补救由于路基强度和稳定性不佳而引起的路面开裂和变形,也不能改善沥青路面因用油过多而起的泛油,稀浆封层还需要早期养护,对原材料的适配性要求较高,对于不能封闭交通的路段,不能提供原材料的情况,不宜采用稀浆封层施工。 二、稀浆封层结构分类及选择 在道路工程中常用的乳化沥青有阳离子型和阴离子型,而根据

橡胶沥青应力吸收层施工工艺

橡胶沥青应力吸收层施工工艺 一、应力吸收层的概念 应力吸收层是指铺筑于半刚性基层与沥青路面之间或者水泥混凝土路面与沥青路面之间,具有高变形能力的改性沥青层,它能够吸收裂缝部位的应力集中,防止沥青路面形成反射裂缝,加强层间黏结与防水,延长路面使用寿命的特点。 二、施工工艺 1、施工前应进行基层的清扫、吸尘和清洗。 先人工用竹扫帚将基层表面进行全面清扫,再用2~3台森林灭火鼓风机沿纵向排成斜线将浮灰吹净,若不能达到“除净”的要求,则用水冲洗,清除基层表面浮灰和泥浆,尽量使基层顶面集料颗粒能部分外露。 2、确定橡胶粉的掺量 一般选择至少三个不同的橡胶粉掺量(例如18%、20%、22%)进行试验,将橡胶粉加入沥青的温度范围在177~204℃之间,拌和1小时后进行试验。根据试验结果选取合适的橡胶粉掺量,橡胶沥青各项指标应满足表3技术要求。

3、橡胶沥青的生产 应由熟练人员操作橡胶沥青生产设备,采用间歇式方式生产。操作人员准确控制导热油温度,准确控制配料比例。对成品橡胶沥青及时进行各项检验。 4、在洒布橡胶沥青前,应注意检查 ⑴空气温度和地面温度都不得低于15℃。 ⑵下承层必须干燥,路缘石防护良好。 ⑶风速不影响橡胶沥青洒布效果。 ⑷需用的设备进入待命状态,包括橡胶沥青洒布车、碎石撒布机、胶轮 压路机。 5、橡胶沥青洒布 ⑴橡胶沥青洒布量采用~㎡,采用预裹附的集料时。 ⑵起步和终止位置应铺工程纸,以准确进行横向衔接,洒布车经过后应 及时取走工程纸。

⑶纵向衔接应与已洒布部分重叠10cm左右。 ⑷撒铺碎石前禁止任何车辆、行人通过橡胶沥青层。 6、撒铺碎石 喷洒橡胶沥青后应立即撒铺碎石,碎石撒铺量为12~18 kg/㎡,根据试铺情况确定,以满铺、不散失为度,对于局部碎石撒铺量不足的地方,用人工补足。 7、碾压 采用25T以上的胶轮压路机进行压实。碎石撒铺后应立即进行碾压作业,两台胶轮压路机应同时进行碾压,紧跟碎石撒铺车,碾压数为3遍。 8、在铺筑上层沥青混合料前,应对橡胶沥青应力吸收层进行清扫,以清除没有粘结的松散碎石,避免影响应力吸收层与上面层的粘结。 9、橡胶沥青应力吸收层施工应与上面层沥青混凝土紧凑进行,中间不开放交通,若期间必须开放交通,须待应力吸收层施工完成3小时后方可开放交通,但车速不宜超过25km/h。 三、橡胶沥青应力吸收层施工要求

橡胶沥青防水涂料施工方案全解

防水工程 施工方案 上海同科市政工程建设有限公司 2015年10月5日

基坑防水工程 施工方案 一、编制依据 1.1、本防水施工方案依据项目设计文件中防水设防要求编制。 1.2、本防水施工方案的施工工艺、施工工法、质量验收等,依据以下标准编制: 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下建筑防水构造图集》 10J301 二、工程概况 1、项目名称:项目防水工程 2、项目地址: 3、建设单位: 4、项目简介: 本工程总建筑面积,其中,地下二层建筑面积: ,层高 ,地下一层建筑面积:,层高5m(部分6m),一层建筑面积: ,层高。 主要施工内容: 地下室防水工程 1)本工程地下室防水等级为一级,地下底板及侧壁钢筋混凝土抗渗等级为P8。 2)底板、外墙及顶板均采用 2.0mm厚速凝橡胶沥青防水涂料+1.5mm厚自粘聚合物改性 沥青防水卷材(无胎)。 3)防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等地下工程薄弱环节 按《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011的要求进行施工和处理。 5、防水做法 本工程为新建工程,根据设计施工图文件防水做法如下. 通过现场勘察后,根据现场情况特编制技术方案。

防水部位防水方案(构造层次可根据设计)说明 地下室底板(从上至下)主体结构(底板),抗渗等级为P8 50厚C20细石混凝土保护层 10mm厚低标号砂浆隔离层 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2.0mm厚速凝橡胶沥青防水涂料 20mm厚水泥砂浆找平层 150mm厚C15混凝土垫层,表面清理干净 素土夯实 地下室外墙(由外到内)回填土层 50mm厚聚苯板保护层 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2.0厚速凝橡胶沥青防水涂料 20mm厚水泥砂浆找平层 外墙,抗渗等级为P8 地下室顶板(从上至下)10mm厚低标号砂浆隔离层 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2.0mm厚速凝橡胶沥青防水涂料 20mm厚水泥砂浆找平层 加气混凝土找坡层 防水混凝土顶板,抗渗等级为P8 三、施工工艺及方法 1、本次防水材料为新型防水涂料加改性沥青防水卷材,其中涂料需经过专业培训 的操作人员使用专业设备进行作业,在清理干净的(无浮尘)的基底上进行反复、交叉、连续喷涂至设计厚度,经24小时养护干燥并验收合格在进行自粘聚合物改性沥青防水 卷材施工。 2、施工工艺流程 清理基层(关键工序)→基层处理→细部节点处理→大面积喷涂施工(涂料施工)→养护干燥→质量验收→基层处理→防水卷材施工→质量验收→交付下道工序施工。 3、搭接处理:喷涂防水涂层两次施工间隔在6小时以上,需要搭接连成一体的部位,在第一次施工时应预留出15~20cm的操作面同后续防水层进行可靠的搭接。 施工后续防水层前,应对已施工的防水层边缘20cm宽度范围内的涂层表面进行清洁处理,保证原有防水层表面清洁、干燥、无油污及其他污染物。 采用专用粘结处理剂对原有防水层表面15cm范围内做预处理,在4~24小时之内喷涂后续防水层,后续防水层与原有防水层搭接宽度至少10cm。

(完整版)非固化橡胶沥青防水涂料与改性沥青卷材防水施工方案

非固化橡胶沥青防水涂料与改性沥青卷材防水施工方案 非固化橡胶沥青防水涂料与改性沥青水施工方案 1.施工准备 1.1作业条件:材料、人员按要求进场,工地满足防水施工、及安全防护条件, 1.2施工机具、机器设备 1.2.1清理基层的施工工:平铲、钢丝刷、铁锨、扫帚、吹风机、吹尘器等。 1.2.2裁剪工具:裁刀、剪刀、美工刀。 1.2.3定位工具:卷尺、钢板尺、弹线盒、粉笔等。 1.2.4涂料加热设备:燃油加热设备(喷涂机用于面积较大)、普通加热设备及手提搅拌器(用于小面积施工)。有条件基层可用基层抛丸机清理基层浮桨。 1.2.5卷材铺贴工具:热熔加热器、抹子等。 1.2.6压实工具:压辊等。 1.2.7运输设备:汽车、手推车等。 1.2.8消防器材:干粉灭火器等。 1.2.9其它工具:维修用品。 (以上工具应根据工程现场的实际需要进行选用) 1.3材料准备 1.3.1非固化橡胶沥青防水涂料 1.3.2 4mm聚合物改性沥青耐根穿刺防水材料 1.3.3 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、上人屋面、车库顶板、种植屋面工工艺流程及施工方法 防水涂料可采用机械喷涂或人工刮涂,卷材采用热熔法作业施工方法。 2.1施工流程 清理基面→卷材定位、弹线→试铺卷材→卷起卷材→细部结构加强层施工、非固化涂料施工→铺贴卷材→卷材搭接热熔施工→细部结构收头处理→检查验收→蓄水试验 2.2基层要求 2.2.1防水基层应平整、坚硬、不空鼓、不起灰砂、无蜂窝现象等缺陷,如存在缺陷应用砂浆修补完成后方可施工。阴阳角处按规范要做成圆弧。 2.2.2施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; 2.2.3各种出屋面管道、孔口、设备基础、排气通道、烟道等等施工安装完毕,固定牢固。 2.3施工方法 2.3.1清理基层:基层表面杂物、垃圾清理、强力吹尘器顺风吹净基层浮灰、(基层浮浆严重的用抛丸机机械清除浮桨,使涂料与基层更好的粘结),基层应洁净无尘,基层应平整。 2.3.2定位、弹线:根据屋面设计排水方向的情况,确定卷材铺贴方向,进行卷材铺贴前的定位、弹线。 2.3.3试铺卷材:按照基层的弹线,展开卷材进行试铺,试铺后检查卷材是否平整顺直,卷材的搭接宽度是否满足规范要求。 2.3.4卷起卷材:将试铺合格的卷材一端可用非固化涂料先施工固定,然后卷起另一部分的卷材进行涂料施工。

乳化沥青透层粘层封层施工

一、透层、黏层 一般规定 1、先将下承层表面进行全面清扫,吹净浮尘,必要时用水冲洗。 2、气温低于10℃或遇大风或即将降雨时不得喷洒透层与黏层沥青。 3、黏层、封层中所用的预拌碎石油石比为0.3%~0.5%。 材料及设备要求 1、材料 (1)透层和粘层使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的方法进行试验,且满足规范的要求。 (2)透层材料主要为高渗透乳化沥青和煤油稀释沥青,其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。采用其它材料时,应报监理工程师批准。透层油的粘度宜通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度并经试验确定,水稳层透层油渗透深度应不小于5mm,级配碎石层透层油渗透深度应不小于10mm。 (3)透层油的洒布量应通过试洒确定,不宜超出《公路沥青路面施工技术规范》要求的范围。 (4)黏层沥青材料采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快、中凝液体石油沥青,所使用的基质沥青的种类、标号应采用与面层相同的道路石油沥青。 (5)黏层油品种和用量,应根据下卧层的类型通过试洒确定,并

符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。 2、设备 (1)应配备清刷机、鼓风机等清理设备,确保施工前下承层洁净。(2)透层与黏层沥青洒布应采用配有电脑控制洒布量和导热油保温装置的沥青洒布车喷洒。洒布车应能准确控制沥青洒布量,保证沥青洒布均匀,并能根据路面宽度调节洒布的宽度。沥青洒布必须呈雾状。 3、施工工序 (1)机具的准备。检查沥青喷洒车的使用状况,标定喷洒量。(2)下承层的清理。先用强力清刷机将基层表面进行全面清扫,并将浮尘吹净,必要时用水冲洗。 (3)喷洒 1)根据透层油类型确定喷洒工艺,当采用高渗透乳化沥青时,应在碾压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒;当采用煤油稀释沥青时,应在水稳层用土工布覆盖养生7天后及时喷洒。 2)透层油洒布后的养生时间根据透层油品种和气候条件确定,确保稀释沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早施作黏层或下封层。 3)透层油用量应按设计的沥青用量采用专用沥青洒布车一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。 4)乳化沥青黏层油应提前准备,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后,紧跟着铺筑沥青层,确保黏层不受污染。

高渗透乳化沥青透层施工工艺

高渗透乳化沥青透层施工工艺 1,应配备清刷机、,鼓风机等清理设备,确保施工前下承层洁净。2,透层沥青洒布应采用配有电脑控制洒布量和导热油保温装置的沥青洒布车喷洒。洒布车应能准确控制沥青洒布量,保证沥青洒布均匀,并能根据路面宽度调节洒布的宽度。沥青洒布必须呈雾状。 3,施工工序 (1)机具的准备。检查沥青喷洒车的使用状况,标定喷洒量。(2)下承层的清理。先用强力清刷机将基层表面进行全面清扫,并将浮尘吹净,必要时用水冲洗。 (3)喷洒。根据透层油类型确定喷洒工艺,当采用高渗透乳化沥青时,应在碾压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒;透层油洒布后的养生时间根据透层油品种和气候条件确定,确保稀释沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早施作下封层。透层油用量应按设计的沥青用量采用专用沥青洒布车一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。 (4)喷洒同时还应注意保护桥头、涵顶及路面两侧的结构物不受污染。 4、交通管制喷洒透层沥青后,应严格封闭交通,防止层间污染。 5、施工质量 1、表面透层沥青不应流淌并不得形成沥青油膜。 2、当局部地方有多余的透层沥青未渗入基层时应予清除。

6、质量要求 (1)透层按《公路路基路面现场测试规程》中有关要求和方法检测洒布量,每次检测不少于3处。

高渗透乳化沥青透层施工工艺 1,应配备清刷机、,鼓风机等清理设备,确保施工前下承层洁净。2,透层沥青洒布应采用配有电脑控制洒布量和导热油保温装置的沥青洒布车喷洒。洒布车应能准确控制沥青洒布量,保证沥青洒布均匀,并能根据路面宽度调节洒布的宽度。沥青洒布必须呈雾状。 3,施工工序 (1)机具的准备。检查沥青喷洒车的使用状况,标定喷洒量。 (2)下承层的清理。先用强力清刷机将基层表面进行全面清扫, 并将浮尘吹净,必要时用水冲洗。 (3)喷洒 根据透层油类型确定喷洒工艺,当采用高渗透乳化沥青时,应在碾压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒;透层油洒布后的养生时间根据透层油品种和气候条件确定,确保稀释沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早施作下封层。透层油用量应按设计的沥青用量采用专用沥青洒布车一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。4,乳化沥青黏层油应提前准备,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后,紧跟着铺筑沥青层,确保黏层不受污染。 5)喷洒的黏层油必须成均匀雾状,在路面全宽度内均匀分布成一薄层,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积。喷洒不足的要补洒,喷洒过量处应予刮除。 6)黏层油喷洒完后为防止粘轮,宜洒布少量4.75 9.5mm预拌碎石。 7)凡结构物与沥青层接触部位必须均匀涂刷黏层油。同时还应注意保护桥头、涵顶及路面两侧的结构物不受污染。 4、交通管制喷洒透层、黏层沥青后,应严格封闭交通,防止层间污染。 5、施工质量 1、煤油稀释沥青的制作要均匀,稀释要彻底,并无小块未稀释的沥青存在。 2、表面透层沥青不应流淌并不得形成沥青油膜。 3、当局部地方有多余的透层沥青未渗入基层时应予清除。 4、黏层沥青应洒布均匀、适量。 三、封层 一般规定 1、气温低于10℃或遇大风或即将降雨时不得施工。 2、下封层宜采用层铺法单层表面处治或稀浆封层法施工。稀浆封层可采用乳化沥青或改性乳化沥青作结合料。 3、下封层的厚度应满足设计要求,当厚度不足时由上一层补齐。 4、下封层应紧跟上道工序及时施作。 材料及设备要求 1、材料 洒透层油后 (1)层铺法下封层应采用与面层所使用的种类、标号相同的重交石油沥青,沥青的规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》要求。道路石油沥青洒布量应控制在

橡胶沥青混凝土施工方案

G210线水泥路面橡胶沥青薄层罩面 施 工 方 案 金城江公路管理局 2010年5月

一、项目基本情况 国道G210K2729+000-K2734+000段,建于2003年,路面宽15米,其中路缘0.5米(每侧)。全部为水泥混凝土路面,路基为36CM水泥稳定碎石,路面为24CMC40水泥混凝土路面。经多年运营,路面状况基本完好,有少量断板,沉陷,角隅。 本次结合国检,拟准备对其进行养护型罩面。原设计为在原水泥路面上加铺4CM AC-16C沥青混凝土,拟在该5公里路段上进行新技术、新材料、新工艺实验路。拟选定其中500米作为橡胶沥青薄层罩面实验路段。 二、技术方案 橡胶改性沥青采用现场加工方式,采用干拌方式(当地不具备生产橡胶沥青条件)。橡胶沥青试验路段的设计,原则上不改变原有路面的基层和底基层设计方案,在原有沥青面层设计的基础上,根据橡胶沥青良好的抗高温、抗疲劳性能特点,以及橡胶沥青防水粘结层良好的防水性能,在国内外多年的研究成果和工程实际经验的基础上,充分发挥橡胶沥青混合料良好的路用性能,同时尽量节约工程造价的基础上对原有路面结构进行优化。 根据国内外多年的研究成果,橡胶沥青路面的基层和底基层设计可以和原路面一样,不做特殊要求,半刚性基层的作为承重层的特点,对其结构强度做适当要求,并对其表面处理作适当要求,以保证半刚性基层足够的强度以及与沥青面层的层间良好的粘结效果。 本段路面原为24CM水泥混凝土,有少量断板(不超过5%)、错台、角隅、边缝损坏,总体强度尚好,平均弯沉小于XX(0.01MM),平整度符合要求。符合薄层罩面条件。 初步设计为:防水粘结层+橡胶沥青薄层罩面。 同时考虑该段公路的高温、水稳定性等要求都比较严重的特点,防水粘结层采用SBS改性乳化沥青。 橡胶沥青罩面层采用ARAC-16C结构,即保证了良好的密水效果,又具有较好的视觉效果。 根据本段路的特点,采用橡胶沥青能够改善路面高温稳定性和抗疲劳性能,改善高速公路的使用功能。同时在路面结构中增加防水粘结功能层,封住进入路面结构中的路表水,能够减少路面结构水损坏的产生。

非固化橡胶沥青防水涂料施工工法

非固化橡胶沥青防水涂料施工工法 工法编号:XXXXX-XXX-2017 编制单位:中建一局集团第二建筑有限公司 主要执笔人:黄巍孙磊 1 前言 随着国家“一带一路”战略的发展,国内外基础设施业务遍地开花,尤其在国内各管廊试点城市对于城市综合管廊的开发建设中,管廊设计年限均为100年,防水设计及防水施工质量要求越来越高。聚氨酯等传统防水涂料经过多年的工程实践,所表现出来的粘附性差、环境污染大、老化速率快、使用寿命短、施工繁琐等缺点,在地下等非外露防水工程中已经逐步被新兴的非固化橡胶沥青防水涂料所替代。 非固化橡胶沥青防水涂料,它不同于水性涂料和溶剂型涂料,是一种非固化、不成膜的蠕变性材料。在其使用寿命期内,始终保持蠕变性、自愈性、压敏性和粘结性。可单独作为涂层防水,也可与各种胎体卷材复合,其最佳使用形式还是与防水卷材的复合使用。因其产品本身的特殊性,使其在工程应用过程中:可以与基层始终保持粘附性,不剥离,不会产生界面窜水现象;防水层的机械破损可自行修复,维持完整的防水体系;同时不会将基层变形产生的应力传递给卷材,从而有效避免卷材因结构沉降变形所产生的高应力变形状态下的老化和破损。有效延长防水层的使用寿命。这一材料在银川市沈阳路阅海湖隧道与管廊合建项目中底板、侧墙、顶板施工中成功应用,具有非常高的社会效益、经济效益及生态效益,经总结形成本工法。 2 工法特点 2.0.1材料对基层的适应性强 可适应基层伸缩、开裂、沉降等造成的变形,可吸收来自基层的应力,有效保护防水层不受破坏,且主动有效的封闭基层的微细裂缝。也可在潮湿的基面上施工,可与多种基材粘结。 2.0.2施工方法简便且多样性,节省工期,成型质量可靠 涂料施工既可人工刮抹施工,也可机械喷涂,可一次达到需要的防水层厚度,无需对防水涂料层进行养护处理,既可进行下道工序施工,大大缩短了防水施工期;机械喷涂,厚度均匀,成

sbr改性乳化沥青下封层施工作业指导书

sbr改性乳化沥青下封层施工作业指导书

中铁四局一公司临海高等级公路如东段路面工程LM2标项目经理部 SBR改性乳化沥青下封层施工作业指导书 交底部门:工程部被交底部门:封层队 交底内容:下封层施工作业指导书交底时间:2013年3月5日队伍名称:交底内容:下封层洒布 交底内容: 为了提高路面下封层的质量,规范路面下封层施工作业程序,在江苏省交通运输厅临海高等级公路建设管理办公室2013年1月下发的《临海高等级公路工程沥青路面下封层及面层施工指导意见》的基础上,结合本项目的实际情况,特制定路面下封层施工作业指导书。 本作业指导书适用于临海高等级公路如东段路面二标下封层施工项目。附件:《SBR改性乳化沥青下封层施工作业指导书》。 交底人:复核:接收人:日期:

SBR改性乳化沥青下封层施工作业指导书 1、编制目的 明确临海公路路面工程下封层施工工艺、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范下封层施工。 2、编制依据 1、《临海高等级公路工程沥青路面下封层及面层施工指导意见》 2、《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 3、《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 4、《临海高等级公路施工图设计文件》第三(一)册 3、适用范围 适用于临海高等级公路如东段路面二标下封层施工。 4、施工作业准备 施工前进行现场踏勘,内外业结合,在现场、市场调查收集资料完成后,形成调查报告作为组织施工的重要资料。在开工前组织技术人员认真学习阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对作业人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 5、下封层施工工艺及技术要求 路面下封层的施工工艺流程为:清扫基层→水泥稳定碎石基层裂缝处理→喷洒乳化沥青→洒布粒径3~5mm碎石→碾压→封闭交通→质量检查。 (1)、水泥稳定碎石基层的清扫

溶剂型再生橡胶沥青防水涂料施工操作四大要点.doc

溶剂型再生橡胶沥青防水涂料施工操作四大要点.doc 关键词:防水涂料防水层女儿墙 溶剂型再生橡胶沥青防水涂料是以胎面再生橡胶、沥青和汽油配制而成的涂料。由于用再生橡胶对沥青进行了改性,减少沥青的温感性,增加弹性,改善低温下的冷脆性和抗裂性。 溶剂型再生橡胶沥青防水涂料能在各种复杂表面形成无接缝的防水膜,有一定的柔韧性和耐久性,其防水性、抗裂性、耐寒性都较好,涂料干燥固化迅速,能在常温下和较低温度下施工,原料来源广,成本较低。 溶剂型再生橡胶沥青防水涂料适用于工业和民用建筑混凝土屋面的防水层;地下室、水池、冷库、地坪等的抗渗、防潮;旧油毡屋面的维修和翻修等。它比较适合于表面变形较大的节点和接缝处,同时,应与嵌缝材料配用,已收到更好的效果。 (1)基层要求及处理 ?基层要求应平整、密实、干燥、含水率低于9,,不得有疏松起砂、剥落和凹凸不平现象,各种坡度应符合防水要求。基层不平处应采用高标号砂浆填平补齐,阴阳角处应做成圆弧角,涂布前应将表面清理干净。 ?如果基层表面有裂缝,要进行处理,宽度在0.5mm以下时,光刷涂料一度,然后再用腻子刮填。如果裂缝较大,可先凿宽,再嵌填弹塑性较大的嵌缝密封材料。 (2)施工的准备工作 ?无增强骨架时,应在屋面防水层施工之前,先涂刷天沟、泛水、穿通管、阴阳角等特殊部位。

?加玻纤网格布作防水层时,先贴天沟、女儿墙、板端、烟囱、阴阳角等处的附加层,对各种接缝、变形缝、分隔缝等,均应预先嵌填密封材料。 (3)施工工艺 无增强骨架情况 ?施工采用分层涂刷的施工方法。 ?冷刷底胶:将防水涂料搅拌均匀后,用滚刷或橡皮刮板均匀涂布在基层表面上,涂布 2量一般以0.4~0.5kg/m为宜,底胶涂布完,应干燥4~24h,才能进行下一工序的施工。 ?涂膜防水层的施工应自上而下进行,将搅拌均匀的防水涂料倒在基层表面上,再用塑料或橡胶刮板刮匀。第一遍涂膜固化后(固化24h以上),再按上述方法涂刷第二遍涂膜, 2但涂刷方向应与第一遍相垂直,第二遍涂膜的涂布量以1kg/m为宜。 ?保护层施工。在第二遍涂膜施工完毕而未固化前,应在其表面稀撒上少量干净的粒径为2~3mm的石渣或其他材料做保护层。 加玻纤网格布作防水层时 ?根据需要选用一布二涂、二布三涂或多布多涂的施工方法。 ?第一道防水层涂刷施工,应做到厚薄均匀,不堆积、不流淌、不漏刷。 ?第一层玻璃网布铺贴,待第一层防水涂料实干后,进行铺贴玻璃网布,边铺贴边涂刷,使玻璃网布牢固地粘贴在基层上,并使全部网眼浸满涂料,使上下两层防水涂料练成一片,以保证防水效果。 ?第二道防水涂料涂刷施工,待上一道玻璃网布实干后再涂刷第二层防水涂料,涂刷方法与第一道相同。

喷涂高弹橡胶沥青防水涂料施工方案

某工程安置区定向安置房工程喷涂高弹橡胶沥青防水涂料施工方案 编制: 审核: 批准: 二○一三年八月二十六日

一、编制说明1.1为贯彻落实设计、建设单位、监理方等对安全、质量、进度以及文明施工等方面的要求,进一步将本项目地下室防水工作落到实处,特编制本方案。本方案是指导本项目防水工作的基础和技术指导性文件,相关人员应认真学习、执行本方案,为抓好本项目防水工作打下良好的基础。1.2本方案由我公司经验丰富的防水技术人员编制,由技术负责人审核,并报甲方批准后方可执行。 二、编制依据本施工方案的施工工艺、施工工法、防水施工质量验收等,依据以下规范、标准编制:

三、工程概述施工范围:3.1 地下车库顶板及楼座底部,及屋面等防水工程。 施工做法及设防等级:3.2 防水等厚喷涂高弹橡胶沥青防水涂料设防,本工程防水采用一道1.5mm级一级。 防水原则3.3 本工程防水设计原则遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制 宜、综合治理的原则。地下工程防水的设计和施工应符合环境保护的要求,并应采取相应措施。 四、施工部署人员进从南向北推进,地下室顶板防水施工中我方组织两组施工人员,行两班倒作业,保证保质保量的完成施工任务。其余防水施工根据总包进度总体要求采取适当分片分区组织施工。 质量目标4.1 质量目标:合格 工期安排4.2

注:以上施工工期均为具备施工条件后的绝对工期 4.3验收程序 施工中,每道工序完成后都须按以下验收程序进行验收:专业施工队自检→工程负责人自检→质检员验收→监理验收,经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序的施工。 4.4施工准备 4.4.1技术准备 4.4.1.1熟悉图纸,编制切实可行的施工方案,并且进行方案交底、技术交底,以便指导施工。 4.4.1.2施工前,工程负责人依据施工图纸及施工方案,对施工人员进行书面技术交底和安全交底,并进行口头的解释和说明。4.4.1.3提前编制试验计划,做好防水原材料见证取样工作和材料复试工作。 4.4.2施工人员准备 4.4.2.1管理人员:设一名施工经验丰富、管理协调能力强的工程

下封层施工工艺

沥青混凝土路面下封层施工工艺 一、首件工程施工要决定的主要内容 1、乳化沥青的喷洒方法及用量的掌握,起步、终止及横向、纵向喷洒幅间的搭接工艺等。 2、集料撒布方法及用量的控制。 3、碾压工艺。 4、确定施工产量及作业段落长度。 5、全面检查材料质量及试铺层的施工质量是否符合要求。 6、确定施工组织及管理体系、质保体系、人员、机械设备、检测设备、通讯及指挥方式等。 二、原材料的准备及验收 1、乳化沥青:采用优质乳化沥青,蒸发残留物含量不小于53%,蒸发残留物的针入度、延度、软化点等三大指标符合规范要求。 2、集料:采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、并有适当级配的颗粒组成的米砂,粒径为3~5mm,小于0.6mm的粉料含量不超过5%。 三、主要施工机械及检测仪器 我部沥青下封层施工所需的施工机械及检测仪器均已进场。 见进场设备报验单附件 四、施工工艺 下封层施工 1、水稳基层需经检查与验收。经验收合格的水稳基层应在7天正常

保湿养生后才可施工下封层。 2、彻底清除基层表面的浮灰和泥浆,确保透油层与基层粘结牢固。先人工用扫帚将基层表面进行全面清扫,然后用4台森林灭火鼓风机沿纵向排成斜线吹净浮灰,如仍不能达到“除净”的目的则用水冲洗,使基层顶面集料颗粒部分外露。透油层撒布2-3小时后即可进行下封层施工。 3、喷洒乳化沥青。用沥青洒布车喷洒乳化沥青,喷洒均匀。用油量控制:每单幅100延米,乳化沥青用量控制在2100公斤左右(蒸发残留物含量按59%计算,每平方米乳化沥青用量为1.69公斤),试验段施工时,每100米后称乳化沥青用量。根据现场喷洒面积与所用乳化沥青数量调整用油量,最后,使现场操作人员熟练掌握乳化沥青的用量。 4、撒布集料。人工用铁锹均匀撒布集料,集料用量为6~8m3/km2,采用总量控制的方法,每辆车按5吨左右计算,则每车可撒布40米左右,撒完后用扫帚扫匀。 5、碾压。撒完集料100米左右,轮胎压路机开始碾压,遍数为三遍。 五、施工中应特别注意事项 1、水稳碎石基层表面一定要清扫干净,使基层顶面的集料颗粒表面部分外露。 2、根据实测的沥青含量决定乳化沥青的喷洒数量。 3、乳化沥青要做到喷洒均匀,数量符合规定。起步、终止、纵向及横向搭接处做到喷量不过多也不漏洒,对于局部喷量过多的沥青予以

非固化橡胶沥青防水涂料

非固化橡胶沥青防水涂料 产品概述 非固化橡胶沥青防水涂料(以下简称非固化涂料)以胶粉、沥青、高分子聚合物等材料通过专用改性剂、添加剂等制造的单组份防水涂料。在应用状态下长期保持黏性膏状体的具有蠕变性的一种新型防水材料。该涂料能封闭基层裂缝和毛细孔,能适应复杂的施工作业面;与空气接触后长期不固化,始终保持黏稠胶质的特性,自愈能力强、碰触即粘、难以剥离,具有良好的粘结性能。它能解决因基层开裂应力传递给防水层造成的防水层断裂、挠曲疲劳或处于高应力状态下的提前老化等问题;同时,蠕变性材料的黏滞性使其能够很好地封闭基层的毛细孔和裂缝,解决了防水层的窜水难题,使防水可靠性得到大幅度提高;还能解决现有防水卷材和防水涂料复合使用时的相容性问题。 适用范围 ●适用于起伏较大、应力较大的基层和可预见发生和经常性发生变形的部位; 特别适用于不能使用明火施工、机械施工和冷粘剂施工的工程等。 ●适用于混凝土、彩钢等屋面、地下、水池及隧道等防水工程。 产品特点 ●永久非固化:产品施工后,一直保持弹塑性胶状体状态。在整个使用年限中, 永久保持性能不变,不老化。 ●神奇的自愈性:可自行修复在外力作用下造成的破损。 ●极强的蠕变性:与卷材复合使用,即便是满粘,也能达到空铺的效果 ●高低温施工无障碍:适应高温和低温施工,零下20℃至零上40℃均可施工。 ●防窜水性能卓越:与基层微观满粘,封堵毛细孔和细微裂缝,实现真正的皮 肤式防水。 ●粘接性能卓越:几乎可与任何材料良好粘接。即便在无明水的潮湿基层,粘 接能力同样不受影响。 ●出色的耐候性:与空气长期接触也不固化,性能不变。 ●施工工法多样化:同样的材料,即可喷涂又可刮涂、注浆,融合性好。 ●抗开裂性:不受基层变形沉降的等外力造成的开裂的影响。 ●安全环保:无毒、无溶剂、施工无明火,安全环保。

非固化橡胶沥青防水涂料施工方案

非固化橡胶沥青防水涂料 施工方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

材料特性橡化沥青非固化防水涂料具有自行封闭能力,可自行修复防水层的破损部分,破损部位周围的橡化沥青非固化防水涂料会自动流动并填充到受损部位,阻断防水层与混凝土基面间的漏水及渗漏,与聚乙烯丙纶防水卷材复合使用可由橡化沥青非固化防水涂料层吸收全部的变形应力,卷材层如同空铺,不受任何力的作用,确保了整个复合防水层长期保持完整性。 技术指标

主要是可在潮湿的混凝土面上施工,冷作业施工,施工简便、环保。

3、施工实施 施工流程:清理基层→喷涂橡化沥青非固化防水涂料→铺贴聚乙烯丙防水卷材→防水隐蔽验收→铺设保护层 基层要平整、坚实、干净、无明水,如有混凝土皮、模板钉、砂浆等需清扫干净。阴阳角、管根、设备基础等细部应做成圆弧,圆弧直径应大于50mm。采用抹子等以手工涂刮的方式对接缝、螺栓,局部腐蚀等薄弱部位以及龟裂、边角等薄弱部位进行附加层处理。地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷;阴阳角处,应做成圆弧形或钝角,同时表面应洁净干燥,经隐蔽验收合格才能进行防水层施工。 喷涂橡化沥青非固化防水涂料,采用专用喷浆机喷至不小于3mm厚的橡化沥青非固化防水涂料,对施工缝部位增厚到4mm。为保证喷涂厚度,我们先进行了喷涂试验,对在固定压力下的喷涂4s、5s、8s时间的厚度进行了测量,在4s状态下基本能达到3mm的厚度,施工前对喷涂操作工人进行专项交底、培训、考核,方可上岗操作。 异型部位:阴阳角、平面与立面的转角处等细节部分先进行刷涂,厚度宜为2mm,并将卷材裁成相应形状附上。待做完附加层后进行全面施工,确保整体涂层保持一致的厚度。橡化沥青非固化防水涂料分为两种施工方式:喷涂、涂刮。根据施工现场实际情况基础垫层、地梁平面及立面采用喷涂的方法。施工之前应检查喷涂机的完整性、喷涂机的喷枪是否清洁以及原料传输管、滤网、阀门,并检测喷涂机是否可以正常工作。 1大面积喷涂施工;