第一章比例技术概述
§1-1 比例技术含义
电液比例技术是连接现代电子技术和大功率工程控制设备之间的桥梁,已经成为现代控制工程的基础技术构成之一。
一、比例技术含义
1、广义定义:在应用液压传动与控制和气压传动与控制的工程系统中,凡是
系统的输出量,如压力、流量、位移、转速、速度、加速度、力、力矩等,能随输入控制信号连续成比例地得到控制的,都可称为比例控制系统。
2、分类
二、电液比例控制技术的特点
1、很多年来,大多数工业液压系统曾经用电器方法实现顺序控制但却靠手动调整。(换句话说,执行器的起动、停止和方向控制曾经用电磁铁来实现,但是流量和压力的设定却是靠手动调整阀。在许多用途中已经证实这是一种令人满意的配置而且完全可以继续这样做。)
2、当一个系统中需要若干种不同的流量或压力时,用这种传统的控制方法可能有所不足:
这可能造成控制和切换阀数量增加并且有时不能从一种工况平稳地过渡到另一种工况。
为了实现执行器的加速和减速控制,通常意味着在系统中增加额外的阀,从而提高系统的成本和复杂性。
3、当需要高性能的速度或位置控制时,过去伺服阀曾经是唯一实用的解决办法,通常用于闭环控制配置。伺服阀是一种高技术条件的方向和流量控制阀,不可避免地带来成本高、不耐污染、维修不便等问题。在并不需要伺服阀的全部性能潜力的应用场合,这些问题可能成为主要的缺点。
4、发展比例阀产品的部分目的在于填补简单的通/断电磁阀与考虑的伺服阀系统之间的空白。虽然比例阀的性能也许不如伺服阀(在响应时间、滞环等方面),但对许多应用场合来说是足够的,而且可以表现出明显的成本优势。
§1-2 比例技术发展概况
从1967年瑞士Beringer公司生产KL比例复合阀起,到70年代初日本油研公司申请了压力和流量两项比例阀专利为止,标志着比例技术的诞生时期。
1975 ~1980年间,比例技术的发展进入了第二阶段。
80年代,比例技术的发展进入了第三阶段。
§1-3电液比例控制的技术特征
一、性能特点:
表1-2列出了电液伺服元件、电液比例元件、开关元件的性能对比。
表1-2. 伺服、比例、开关元件性能对照表
电液伺服阀电液比例阀早期电液比例阀开关阀
介质过滤度μ3-10 25 25 25
阀内压力降(M Pa) 7/21 0.5 ~ 2 0.25 ~ 0.5 0.25 ~ 0.5
滞环% 1~3 1 ~ 3 4 ~ 7
重复精度% 0.5 0.5 ±1
频宽HZ 20 ~ 200 1 ~ 30 1 ~ 5
线圈功率w 0.05 ~ 5 10 ~ 24 10 ~ 30
中位死区无有有有
价格因子 3 1 1 0.5
二、原理特点
由图可知,近期发展的高性能比例阀,一般都内涵
主控制参量的反馈闭环。这种反馈闭环,可以是主
控制参量的机械或液压的力反馈,也可以是主控制
参量的电反馈。
目前市场上提供的比例阀,型式众多。有占主导地
位的力反馈和电反馈现代比例阀,也有不内涵主控
制参量反馈闭环的早期开发的比例阀(含局部小闭
环)。二者在性能上有较大差别。
三.结构特点
早期比例阀,多数是用比例电磁铁替代传统工业液
压阀的调节手柄而成。近期的比例阀具有如下特点:
1、与插装阀结合,开发出各种不同功能和规格的二
通插装式比例阀,插孔符合ISO和国标。二通插装
开关和比例控制元件,具有结构上的兼容特性。
2、生产批量较大的比例压力阀、比例方向阀,常与
开关阀通用主阀阀体(有的甚至通用先导阀体),有
利于生产管理和标准化设计,也将给原有液压系统的技术改造带来方便。
3、应用新近开发的双向极化式耐高压比例电磁铁,发展了三通(P、A、O三个主通油口)插装式比例阀,其插孔正在形成标准。
4、力反馈比例元件可以配用多种控制输入方式,不同的输入单元,具有统一的联接尺寸。
5、比例泵的恒压、恒流、压力流量复合等多种功能控制块,多采用组合叠加方式,便于在其泵上进行控制功能的增减组合。
6、已经出现控制放大器、电磁铁和比例阀,以及测量放大器、电磁铁和比例阀组合成一体,即电液一体化结构。更进一步,比例阀与动力油源,与执行机构组合,形成机电液一体化结构。这是当代机械工业及工程控制系统发展的重要特征。机电液一体化的框图如图1-4所示。
控制微处理机
电子环境
机械环境
测量电子单元元控制放大电子单元
传感器电-机械转换器
液压执行机构液压缸(直线)液压马达(回转)电液伺服电液比例控制单元
一、比例控制系统的构成与分类
1.构成
由电子放大及校正单元,电液比例控制单元(含电机械转换器在内的比例阀、电液比例变量泵和变量马达),动力执行单元及动力源,工程负载及信号检测反馈处理单元所组成,见图1-5。
1)、系统的指令及放大器件:该单元多采用电子设备。
2)、电-机械转换器:往往采用比例电磁铁。其功能是将放大器输出的控制电流或电压信号,转换为机械量的控制信号(力、力矩、位移、转角)。
3)、液压转换及放大器件:就是比例阀、比例泵及马达,实际上是一功率放大单元。
4)、液压执行元件:是液压缸或液压马达,其输出参数只能是位移、速度、加速度和力,或者转角、角速度、角加速度和
转矩。
5)、动力执行单元:系统可通过设置液压(压力和流量)和机械参数中间变量检测反馈闭环,或动力执行单元输出参数检测反馈闭环,来改善其稳态控制精度和动态品质。
6)、信号处理单元:可采用模拟电子电路、数字式微处理芯片或微型计算机来实现。(数字式集成电路在精度、可靠性、稳定性等项均占优势,其成本也越来越低廉,故应用日益广泛)。
2.分类
1)、根据检测反馈闭环的不同,可将比例控制系统分为闭环控制系统和开环控制系统。
闭环控制系统:系统设置动力执行单元输出参数(压力、力、力矩、位移、速度和加速度)检测反馈闭环。
开环控制系统:是控制元件内部,对整个控制系统而言只是中间参量的小闭环。
2)、按功率调节元件的不同,可将比例控制系统分为节流控制系统和容积控制系统。而容积控制系统又可分为液压泵调节和液压马达调节。
节流控制系统的特点:动态响应快,利用公共恒压油源可控制不同执行元件(三通调速阀构成的负载适应系统除外),功率损失较大。
容积控制系统的特点:节能。(事实上,现代容积控制多是通过电液节流控制元件,对液压泵或马达的排量参数(倾角或偏心量)进行控制而实现的。)
3)、按被控参数的不同分类:
位置(或转角)控制系统;
加速度(或角加速度)控制系统;
压力(或压差)控制系统;
力(或力矩)控制系统;
其他参数控制系统。
二、比例控制系统的基本特点
1、可明显地简化液压系统,实现复杂程序控制
通过输入信号按预定规律的变化,连续成比例地调节受控工作机械作用力或力矩,往返速度或转速,位移或转角等,是比例控制技术的基本功能,这一基本功能,不仅改善了系统控制性能,而且大大简化了液压系统,降低了费用,提高了可靠性。
图1-9所示为机床进给控制的对比。系统在工作台启动和制动过程中,可实现加速和减速工况。为实现6挡速度控制,图a采用了三组三位四通电磁阀和6个节流阀;为达到三级压力控制,需要一个三位四通电磁阀和三个压力先导阀。而达到同样的性能要求,图b只需一个电液比例方向阀和一个比例溢流阀,可使系统得以显著简化。并能实现精确而无冲击的加速或减速,不但改善了控制过程品质,还可缩短工作循环时间。
2.利用电信号便于实现远距离控制或遥控
采用电液比例控制系统不但可实现远距离有线或无线控制,也可改善主机的设计柔性,并且可以实现多通道并行控制。
图1-10所示的关节式云梯系统,可由在蓝车上的工作人员自己操作电控器,以实现所需空间位置的精细
3.利用反馈提高控制精度或实现特定的控制目标
如图1-11所示:锯片旋转由感应电机M驱动,切割进给由比例调速阀控制液压缸的运动速度来实现。当切割负荷增大或减小时,感应电机的相电流也随之变化,该误差信号经电流互感器和比例阀控制放大器实现反馈控制,以调整进给速度和改变切削负荷,从而达到锯片恒速运行的目标。该系统由于采用了电液比例流量控制阀,实现了负载功率敏感闭环恒速调节,使切割机效率提高,并可避免由于负载而引起设备故障。
第二章 比例控制放大器与检测反馈系统
比例控制放大器:是一种用来对比例电磁铁提供特定性能电流,并对电流比例阀或电液比例控制系统进行开环或闭环调节的电子装置。它是电液比例控制元件或系统的主要组成单元。 检测反馈系统:是电液比例元件或系统中的组成单元之一。它是元件内部闭环或系统闭环控制中必不可少的部分。在闭环控制中,它检测出实际控制量,并通过反馈与设定值相比较。 2-1 比例控制放大器概述
在电液比例控制系统中,对比例控制放大器一般有以下要求: 1)、良好的稳态控制特性
2)、动态响应快、频带宽 3)、功率放大级的功耗小 4)、抗干扰能力强,有很好的稳定性和可靠性 5)、较强的控制功能 6)、标准化、规范化 一、典型构成:
根据电 - 机械转换器的类别和受控对象 的不同技术要求,比例控制放大器的原理、 构成和参数各不相同。随着电子技术的发
展,放大器的元件、线路以及结构也不断改善。 图4-1是比例控制放大器的典型构成。
二、分类
比例控制放大器根据受控对象,功率及工作原理等的不同,可有多种分类方式。常见有: 1、单路和双路比例控制放大器: 1)、单路比例控制放大器:用来控制单个比例电磁铁驱动工作的比例阀。
输入 接口
位置 处理
调节器
前置 放大
功率 放大
比例
电磁铁
颤振电路
测量 放大
电源 变换
内设定
负载
外输入
比例控制 放大器
位(三位)比例方向阀等。
2)、双路比例控制放大器:用来控制双电磁铁驱动工作的三位比例方向阀等。
解释:双路比例控制放大器工作时,始终只让其中一个比例电磁铁通电,这是三位比例方向阀工作所要求的,因此,它与下述的双通道比例控制放大器是完全不同的。
2、单通道、双通道和多通道比例控制放大器:
1)、单通道比例控制放大器:
就是单路比例控制放大器,只能控制一个比例电磁铁。
2)、双通道、多通道比例控制放大器:
将二个或二个以上单通道比例控制放大器集中在一块标准的控制板上,就构成了双通或多通比例控制放大器。例如:
比例压力流量复合阀、多路比例阀等。
双通道或多通道比例控制放大器能同时单独控制二个或二个以上比例电磁铁。当然,双通道或多通道比例控制放大器并不是两个或多个单通道比例放大器的简单组合,而是在结构上作了有机调整组合而成的,如公用电源等。
3、电反馈和不带电反馈比例放大器:
1)、电反馈比例控制放大器:
用来控制电反馈比例阀,也可作为某些闭环控制系统的控制器。
2)、不带电反馈比例控制放大器:
用来控制不带电反馈的比例阀,不能作为闭环控制系统的控制器。
两者在电路结构上的最大区别:
电反馈比例控制放大器设置有测量放大电路、反馈比较电路和调节器,但不一定有颤振信号发生器。
不带电反馈比例控制放大器没有测放电路、反馈单元和调节器,但一般有颤振信号发生器。
4、模拟式和开关式比例控制放大器
1)、模拟式比例控制放大器:
属于连续电压控制式,功放管工作在线性放大区,比例电磁铁控制线圈两端的电压为连续的直流电压,因而功耗较大。
2)、开关式比例控制放大器:此放大器的功放管工作在截止区或饱和区,即开关状态,比例电磁铁控制线圈两端电压为脉冲电压,因而功耗很小。
开关式比例控制放大器又可分为:
脉宽调制(PWM):最常用
脉频调制(PFM)
脉幅调制(PAM)
脉码调制(PCM)
脉数调制(PNM)等。
5、单向和双向比例控制放大器
根据所控比例电磁铁的类型分为:
1)、单向比例控制放大器:
就是通常所说的比例控制放大器。用来控制普通单向比例电磁铁。
2)、双向比例控制放大器:
用来控制双向比例电磁铁。
6、恒压式和恒流式比例控制放大器:
根据比例电磁铁控制线圈上需要恒定的信号不同而区分:
恒压式
恒流式:能抑制负载阻抗热特性的影响,且有较优的动态特性。因而比例控制放大器多采用恒流式结构。
2-2 比例控制放大器主要电路的构成、原理及功能
对不起
一、电源电路
1、主要作用
从标准电源中获得和分离出比例控制放大器正常工作所需的各种直流稳定电源,并且在电网电压,负载电流及环境温度允许范围内变化时,保证输出直流电压的稳定性。同时,还兼具电源电压极性反接,过流,短路自保护自恢复等非熔断式保护功能,以保证比例控制放大器的工作可靠性。
2、构成
包括滤波、稳压和过载保护等部分。
二、输入接口单元
为满足各种外设需要,增强适应性,比例控制放大器一般具有多种输入接口。
1、模拟量输入接口
最简单的就是利用手调电位器输入控制电信号,即手动输入。
常用安装在面板上的多圈电位器来调节,在比例控制放大器或比例控制系统调试时使用。
2、数字量输入接口
为满足数字控制的需要,有的比例控制放大器还具有数字接口。
3、遥控接口
一些特殊用途的比例控制放大器还具有遥控接口。
比例控制放大器内含超高频调频接收单元(遥控接口),可接受来自发射器的无线电控制命令,经处理后去控制比例电磁铁,以实现无线遥控。
三、信号处理电路
为适应各种不同控制对象和工况的要求,比例控制放大器
中还有各种信号处理电路,对输入指令信号进行相应的处
理。
最常见的有斜坡信号发生器,阶跃函数发生器,双路
平衡电路,初始电流设定等。
1、斜坡信号发生器
以一个设定值阶跃作为输入信号,斜坡信号发生器产
生一个缓慢上升或下降的输出信号,输出信号的变化速度
可通过电位器调节,以实现被控系统压力或运动速度等的
无冲击过渡,满足系统控制的缓冲要求。
如图4-7所示,在输入阶跃信号情况下,由于电容C充电
电阻R能改变输出电压的斜率。斜坡
预调时间,与100%额定输入电信号相
对应的设定值(输入阶跃信号)相关。
当输入信号设定值仅为额定值的某个
比值时,其斜坡调整时间也为相应预
调最大斜坡时间的相应比值。
图4-8是常见的一种阶跃信号斜坡转
换电路,用来分别调节两个斜坡函数
的速率。适用于被控系统压力(速度)
商升和下降速率需各自调节的场合。
输出幅值的调节可通过改变ui实现。
2、阶跃函数发生器
它的输出信号经放大后,给比
例电磁铁一个阶跃电流,使比例阀阀
芯快速越过零位死区,即消弱或排除
比例阀阀芯正遮盖的影响,适应零区
控制特性的要求。在控制三位型比例
方向阀的比例控制放大器中,一般有阶跃函数发生器。
图4-9是阶跃函数发生器的原理图。阶跃
函数发生器在设定值电压大于一个较小的
电压值ui时,产生一个恒定的输出信号,
其大小可由P1、P2调定。当设定值电压
小于ui时,输出信号为零。
3、双路平衡电路
在双路比例控制放大器中,为使
两个比例电磁铁分别正常动作,且在两个
比例电磁铁参数有所不同的情况下仍能得
到对称的控制特性,常采用双路平衡电路。
如图4-10所示,调节电位器P,使
B路比例电磁铁控制通道的增益与A路比
例电磁铁控制通道的增益相同,同时使B
路控制信号反相,保证比例电磁铁A和B
实现差动工作。
4、初始电流设定电路
如图4-11所示,主要用于产生比例电磁铁
的预激磁电流,调整比例阀的零位死区大小,或
避开死区。使比例阀在设定值输入时,从起始位
置迅速启动。
四、调节器
调节器是电反馈比例控制放大器中的一个组成单元,其作用为:
用于改善电反馈闭环控制比例阀或系统的稳态和动态品质;
使控制比例阀或系统稳定并达到一定的控制精度;
对干扰起抑制作用;
使动态特性得到提高。
调节器按使用要求构成不同的调节特性。常用的调节器有P、I、D及其组合。
1、P调节器:具有比例调节特性,即输出量与输入量成比例。如图4-12所示,输出量为:
KP = R1/R0 比例增益(放大系数)
特点:
结构简单,调整容易,对调节量的变化响应快;
始终存在一个和放大系数相关的调节偏差(静差);
调节器的比例增益KP 越大,静差越小,调节精度
越高;但KP过大,会使系统产生自激振荡。
2、I调节器:如图4-13所示,I调节器的输出量为
输入量对时间的积分,即
TI = R0C积分时间常数。表示积分速度的
大小,TI越大,积分速度越慢,积分作用越弱。
特点:
只要输入量ui不为零,输出量u0 就不断地变化,
直到输入量为零,输出电压才保持在某一数值上,
因此,I调节器原则上能完全消除任何调节偏差。
但I调节器需要较长的调整时间,当调节量变化时,
反应很慢,且有可能出现较大的超调。
3、PI 调节器:如图4-14所示,PI 调节器综合
了P调节器的快速性和I调节器的精确性。其
输出量为:
特性:
既能快速地抑制干扰量,又能进行精确的调整,消除静差。
对于惯性较大的对象,PI调节器就不能及时克服扰动的影响,以致造成较大的动态偏差和较长的调节时间。4、D调节器:只对有变化的输入量产生反应。对固定不变的输入,不会有微分作用输出,因此不能克服静差。通常只能与其它类型调节器配合使用。
如图4-15所示的调节器是纯微分环节和惯性环节的组合。其传递函数为
5、PD调节器:如图4-16所示,PD调节器中的微分部分影响到调节偏差的变化速度,可加速调节过程。但
PD 调节器存在一个静态调节偏差。
6、PID 调节器:综合了三种控制类型的特性。不但具有良好的动特性,而且能消除静态控制偏差。是用得较多的一种调节器。
五、颤振信号发生器
为了降低比例电磁铁的摩擦滞环,往往采用在控制信号上叠加
颤振信号的方法。
在工程实际中,由于受机械加工工艺水平的限制而带来
的性能不一致性,往往还要求比例控制放大器能提供颤振分量
频率和幅度可独立调节的控制电流。
图4-20就是这种频率和幅值分别可调的三角波颤振信号发生
器。调节P1,可改变颤振信号频率;调节P2 ,可改变颤振信
号的幅值。
六、测量放大电路
在位移电反馈比例控制放大器中,为了通过装在比例阀上的位
移传感器构成电反馈闭环,往往附加有与传感器匹配的测量放大电路。同时,为保证电反馈比例阀工作的可靠性,还常带有传感器电缆故障识别装置。
七、功率放大级
功用:
功率放大级是比例控制放大器的核心单元。
比例控制放大器的稳态和动态性能及其工作可靠性,很大程度上取决于功率放大级。
功率放大级除了必须有足够的输出功率时,还必须具有良好的静、动特性。
输出的控制电流要有足够的稳定性,能抵抗温度变化、电流电压变化的干扰。
此外,功率放大级还需具备几个附加功能,如:能接受颤振信号,输出电流能采集和监视等。
功率放大级主要由信号放大和功率驱动电路组成。图4-22是它的典型结构。在保证功率放大级工作稳定的前提下,一般应尽量提高前向通道电压放大倍数,以提高输出电流抵抗电源电压波动和负载阻抗变化的能力,改善电流动态特性。
根据功率放大级工作原理的不同,比例控
制放大器有模拟式和开关式之分。
1、模拟式功率放大级
目前使用较普遍的比例控制放大器
大多采用模拟式功率放大级。
这种功率放大级技术比较成熟,结
构简单、稳态控制性能较好;但功耗较大。
2、开关式功率放大级
为了降低功放管功耗,提高电功率利
用率,缓解由于功耗大引起的一系列不良
影响,比例控制放大器采用开关式功率放
大级。
特点:开关式功率放大级,用开关放大技
术,使功放管始终工作在饱和区或截止区,
使功放管的功耗大为降低,电路板的热负
荷相应减小,使散热装置体积得以缩小,
因此,开关式功率放大级是一种节能电路。
开关式功率放大级有脉宽调制,脉频调制,脉幅调制,脉码调制等多种方式,以脉宽调制式最为常用。3、快速型功率放大级
传统模拟式和开关式功率驱动电路,线圈电流的衰减速度缓慢,影响了它控制的比例电磁铁的动态频宽,不能满足动态性能要求较高的电液比例控制系统的要求。
§2-3、国内外几种典型比例控制放大器简介
一、国内外比例控制放大器发展概况
1、国际发展概况
国外较早开始了对比例控制放大器的研究工作。许多液压件制造厂家,均有规格齐全的系列化产品应市。Rexroth.vickers过去生产的比例控制放大器多为模拟式和低频开关式,现在逐步向高频开关式;
Bosch大多为快速型,以高频开关式为主;
Binder 则有很好的规范化;
Moog还提供具有遥控功能的Moogndl系列比例控制放大器;
日本的油研EH系列比例阀,将比例控制放大器集成在位移传感器插座上,外加液晶显示,构成內置式比例控制放大器,体积小、成本低。
2、国内发展状况
在国内,随着电液比例控制技术的迅速发展,对比例控制放大器也展开了一系列开发研究工作。一系列通用型单向及双向模拟式、开关式和快速型比例控制放大器研制成功,并投入小批量生产。其中的快速型是一种颇有应用和发展前途的比例控制放大器。
3、比例控制放大器的主要特点和发展趋势
1)、开关式比例控制放大器应用领域日趋广泛,尤其是大功率控制场合,模拟式有被开关式代替的趋势。(这是因为以开关放大原理工作的功率放大级易做成高频响结构,功耗小、易于小型化、集成化)。
2)、在开关式中,最常用的是脉宽调制型;其中高频开关式比传统的低频开关式有更好的稳态控制性能,因此,高频开关式将占主导地位。
3)、快速型(高频响型)和普通型比例控制放大器将并存,以满足不同控制系统的要求。
4)、输入接口多样化,增强适应性和自动化程度,便于控制。(除通常的模拟量输入接口外,还带有数字接口,逻辑开关等,可直接与微机或可编程控制器联接,或受微机或可编程控制器控制。甚至还有遥控功能)
5)、比例控制放大器本身集成化、智能化;比例控制放大器、传感器、测量放大电路和液压元件一体化。
6)、标准化、系列化、商品化。
(标准化主要指电源的标准化,输入信号的标准化和印刷电路板及连接插座的标准化。)
1、Rexroth VT3000-S -30(不带反馈双路)比例控制放大器
该比例控制放大器用以控制不带电反馈的先导式双电磁铁比例方向阀。 2、Vickers EEA -PAM -118-A/B -30 (带反馈单路)比例控制放大器
这是Vickers 公司带反馈控制比例放大器的一种,用来控制电反馈比例溢流阀。 3、BKT -12带反馈快速开关式双路比例控制放大器
这是浙江大学流体传动及控制研究所为适应比例控制技术向高动态、高精度方向发展的需要而开发的。其主要特点为:
采用开关放大技术,降低了功耗;
采用高频脉宽调制,使颤振分量频率和幅度单独可调,改善了稳态控制性能; 采用反接卸荷功率驱动电路,提高了比例电磁铁电流动态响应的快速性。 4、双向比例控制放大器
用来控制耐高压双向极化式比例电磁铁。 三、专用比例控制放大器
电液比例控制技术之所以能广泛应用于各种不同要求的传动与控制系统,比例控制放大器的灵活性是一个重要的因素。对前述通用型比例控制放大器(主要是信号处理部分)略加改造,就可衍生出满足各种不同控制系统特殊要求的专用放大器。
§2-4 检测反馈系统
在电液比例控制系统或内含反馈的电液比例控制元件中,流量、压力、位移、转角等常通过传感器件予以检测,经放大处理后成为反馈信号,构成系统或元件内部的闭环。从物理量检测到构成反馈信号,即为检测反馈系统。
由图可知,它主要由两部分组成:
1、传感器或检测转换器件:用来对实际值进行检测,并将被测量转换成电量或其它非电量。
2、信号处理与放大单元:用来对转换后的电量或非电量进行处理和放大,使之成为可以与系统的控制输入量进
反馈变量
图4-33 检测反馈系统的基本组成
一、基本结构
注意:
众所周知,控制系统所能达到的精度,不可能比实际值检测的精度高,因而传感器件(检测装置)的精度应比系统或元件要求的高数倍至十数倍。与对传感器件的精度要求相适应,对信号处理和放大单元也应有相应的技术限制。
实际值的检测可以是数字式的,也可以是模拟式的,从而信号处理和放大部分也有相应的区别。
二、常用传感器件简介
主要介绍可单独对系统或元件的位移(转角),速度,压力,流量等进行检测的传感器件,其输出量一般可转化为电量。
1、位移(转角)传感器件:将位移(转角)信号转化成电信号。
常见的位移传感器:
长度电位器,
电感式位移传感器,
液压缸用位移传感器,
光栅等。
常用的转角传感器:
环形电位器,
旋转变压器,
光电编码盘等。
2、速度传感器件:将速度信号转化成电信号。
常见的速度传感器件有:
1)、测速发电机:
测速发电机的输出电压与转子转速成正比,可用来检测转动机构的转速,或通过齿轮齿条转换,检测平动机构的运动速度。
2)、速度传感器:常见的线性速度传感器,特别适用于电液控制系统。
3、压力传感器件
电阻应变式压力传感器
压电式压力传感器
4、流量传感器件
1)、涡轮流量变送器:一般用于稳态流量和累计流量的检测。
2)、动态流量传感器:用来测量系统的动态流量,也可作为比例阀的内部流量反馈器件,且能在高压下工作。
3)、双向流量计:用来测量两个方向的流量。
三、比例阀内部常见的检测反馈形式
为改善和提高比例阀的静、动态特性,在阀内部也常采用多种检测反馈方式。除电反馈形式外,其余均是通过阀内位移、流量、压力间的转换构成阀内部的检测反馈。
电反馈比例阀的工作原理
将阀内阀芯的位移,阀控制的流量、压力等物理量通过各自相应的传感器检测转化成电信号,反馈至比例控制放大器,构成闭环控制。
四、检测反馈系统的选择
在选择检测反馈系统时,注意以下几点:
1、控制精度不可能比检测反馈系统能达到的精度高。因此,选择检测反馈系统的精度至少应为希望控制精度的五倍。
2、检测反馈系统的灵敏度(或传递函数)和零点,在任何工况下应保持不变。
3、检测反馈系统的输出,要能无延迟跟随被测值的变化。
4、检测反馈系统的传感器件与运动部件(或传动装置)间须刚性连接,不应存在间隙。
5、检测反馈系统的布置,应能直接测到控制量,而不受其它物理效应的影响,输出电信号不受邻近强电元件的干扰。
第三章、比例电磁铁
比例电磁铁的功能
将比例控制放大器输给的电流信号转换成力或位移。
比例电磁铁的特点:推力大;结构简单;对油质要求不高;维护方便;成本低;衔铁腔可做成耐高压结构
电液比例控制技术对比例电磁铁提出的要求
1)、水平的位移---力特性,即在比例电磁铁有效工作行程内,当线圈电流一定时,其输出力保持恒定。
2)、稳态电流--- 力特性,即具有良好的线性度,较小的死区及滞回。
3)、阶跃响应快、频响高。
§3-1 比例电磁铁结构、工作原理及分类
一、典型结构和工作原理
尽管国内外比例电磁铁品种繁多,但基本结构和原理大体相同。图5-1a为耐高压比例电磁铁的典型结构。它一般为湿式直流电磁铁,与普通直流电磁铁相比,由于结构上的特殊设计,使之形成特殊形式的磁路,从而使它获得的基本吸力特性;水平位移-力特性与普通直流电磁铁的吸力特性有着原则区别,如图5-1b。
1、结构
典型的耐高压比例电磁铁
主要由衔铁、导套、壳体线圈,推杆
等组成。导套前后二段由导磁材料制
成,中间用一段非导磁材料(隔磁环)
焊接。导套具有足够的耐压强度,可
承受35MPa静压力。导套和壳体之间
配置同心螺线管式控制线圈。衔铁前
端装有推杆,用以输出力或位移;后
端装有由弹簧和调节螺钉组成的调零
机构,可在一定范围内对比例电磁铁
特性曲线进行调整。
2、工作原理
当给比例电磁铁控制线圈一
下,形成两条磁路,如图5-2所示。
一条磁路1由前端盆形极靴底部,沿轴向工作气隙,进入衔铁,穿过导套后段,导磁外壳回到前端盖极靴。另一磁路 2 经盆形极化锥形周边(导套前段),经向穿过工作气隙进入衔铁,而后与1相汇合。这种特殊形式磁路的形成,主要是由于采用了隔磁环节结构,构成了一带锥形周边的盆形极靴。因此,盆口部位几何形状及尺寸,需要经过优化设计和试验研究才能决定。由于电磁作用,磁通1产生了通常的端面力FM1,
磁通 2 则产生了一定数量的附加轴向力FM2,两者的综合,就得到了整个比例电磁铁的输出力FM。在工作区域内,电磁力FM相对于衔铁位移基本呈水平力特性关系。
由图5-1b可知,在比例电磁铁衔铁整个行程区内,位移一力特性并不全是水平特性。
它分为三个区段:
1)、在工作气隙接近于零的区段,输出力急剧上升,称为吸合区,这一行程区段不能正常工作。因此,在结构上用加限位片的方法将其排除,使衔铁不能移动到该区段内。
5
2)、当工作气隙过大时,电磁铁输出力明显下降,称为空行程区Ⅲ,这一区段虽然也不能正常工作,但有时是需要的。
3)、除吸合区和空行程区Ⅲ外,具有近似水平位移一力特性的区段,称为工作区段Ⅱ。工作区的长度与比例电磁铁的类型等有关。
5
二、比例电磁铁的分类
根据使用情况和调节参数的不同,比例电磁铁可分为:
力控制型,
行程控制型,
位置调节型。
1、力控制型比例电磁铁
它的工作行程较短,一般用在比例阀的先导控制级上。在工作区内,具有水平的位移一力特性,即其输出力只与输入电流成比例,而与位移无关。
2、行程控制型比例电磁铁
是由力控制型比例电磁铁与负载弹簧共同工作而形成的。电磁铁的输出力通过弹簧转换成输出位移。即行程控制型比例电磁铁实现了电流一力一位移的线性转换。
这种类型的比例电磁铁,输出量是与电流成比例的位移,其工作行程较大,多用在直接控制型比例阀上。行程控制型与力控制型比例电磁铁结构完全相同,只有使用条件的区别,因此它们的控制特性曲线是一致的,都具有水平的位移一力特性和线性的电流一力特性。
3、位置调节型比例电磁铁
多用于控制精度要求较高的直接控制式比例阀上。在结构上,除了衔铁的一端接上位移传感器外,其余与力控制型,行程控制型比例电磁铁是相同的。
第四章、比例阀
随着电液比例技术的发展,对于常用的常规阀,一般都有相对应的电液比例阀。
§4-1、比例压力控制阀
1、按功能分为:溢流阀、减压阀、顺序阀等。
2、按功率大小分为:直动式、先导式。
3、按控制原理分为:直接检测式、间接检测式。
4、按反馈方式分为:不带电反馈(普通型式)、压力电反馈式、位移电反馈式。
5、按结构型式分为:滑阀式、锥阀式、插装式。
比例压力控制阀包括溢流阀和减压阀,但在这两种情况下阀的电调部分相同。使用电调阀作先导级,主级可以是溢流阀或减压阀,而且有几乎任何规格与主级流量匹配。因此只需要仔细考察先导级。
使用着三种先导溢流阀,分为喷嘴式、平板式和反馈式。虽然设计成完全同样的工作,但它们以不同的方式工作并且具有不同的性能特性。
一、喷嘴式溢流阀
比例溢流阀的结构,基本上与手动调节溢流阀相同。
两者的主要不同点在于:比例阀中用力控制型比例电磁铁,取代常规阀中先导阀弹簧调节装置。
1、溢流阀的基本功能:
1)、常规溢流阀的基本功能:
溢流定压;
安全保护;
背压作用;
远程调压及卸荷。
2)、比例阀溢流阀的功能:
控制功能比常规阀强,在系统中不但可稳定系统压力为一定值,而且可根据工况要求无级调整改变系统压力;比例溢流阀不用附加二位二通电磁阀,就具备了卸荷功能;
用比例阀当安全阀的情况比较少见。
2、喷嘴式溢流阀
1) 、工作原理
喷嘴式溢流阀利用一个比例电磁铁作用在推靠阀喷嘴的心轴上,如图4-1所示。
对电磁铁线圈施加一个电流即以与线圈电流成比例的力把心轴推靠于喷嘴。为
了打开溢流阀并产生通过它的流动,必须在油口P中建立起足以克服电磁铁力并把心轴推离端面的压力,即:
因而阀进油口(P)中的压力与电磁铁电流成正比例。
2)、喷嘴直径的作用
由于电磁铁所产生的力的大小有限,为了实现较高的设定压力,喷嘴直径被限制于比较小的尺寸(1至2mm)。喷嘴直径又将限制可以通过阀的最大流量。
为了用同一电磁铁实现不同的压力范围,
可以配装不同直径的喷嘴以改变喷嘴面
积。
3)、阻尼节流孔的作用
在阀的回油口中可设置阻尼节流孔
以有助于稳定性。
4)、用途
由于该阀的额定流量很小,它本身通常不
用作系统的溢流阀,而是用作主级溢流阀
或减压阀的先导级,它还可以用来控制变
量叶片泵或柱塞泵的补偿器设定值。
图4-2画出该阀的一种典型的用途,其中它
用来控制一个溢流阀。
由图可知:
保留了手动调整的先导级以便设定
极端的最高压力,但在正常工作时,电调
阀将控制主溢流阀设定值。
二、带反馈的座阀式溢流阀
该比例溢流阀采用座阀芯与阀座配置,如
图4-3所示。
1、带反馈的座阀式溢流阀的工作原理
这种阀的工作原理与前一种稍有不同,基本上受控制的是电磁铁的行程;