文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 测量工作技术交底

测量工作技术交底

测量工作技术交底
测量工作技术交底

蒲白黄高速公路A合同段项目经理部

测量工作技术交底

为保证工程的质量,确保测量工作的顺利、有序的进行,避免失误,提高精度,在全面展开工作以前,进行测量工作交底。

一、程序要求

1、施工报检程序

工区放样自检合格后向项目部报检,由项目部根据规范及管理处相关要求统一向专业监理工程师报检。报检时资料齐全、准备工作完成。

(1)桥涵结构物施工

○1桥梁以下工序必须实行报检:桩基护筒埋设、桩基成品、墩柱成品、支座垫石成品、梁板安装、桥面铺装、扶栏

○2涵洞、通道以下工序必须实行报检:开挖成型的基坑、基础模板、强身模板、预制盖板安装

⑵路基施工

○1路基清表后必须报检清表后标高

○2地基处理必须报检处理前、后标高及范围

○3填方路基原地面处理完成后报检填方坡脚线

○4挖方路基报检开口线

○5路基填筑每5层报检一次(标高、纵横坡、平面位置)

○6排水防护施工前报检其平面位置及高程

2、计量测量确认程序

(1)工程实体合格

(2)资料齐全(计量资料、竣工归档需要资料)

(3)在(1)、(2)合格后填写申请报告单并通知相关人员现场检查复核

三、技术要求

1.基本要求

⑴认真执行合同文件、技术规范、设计图纸及上级下发的文件精神。

⑵各测量控制点、放样桩位、护桩必须用水泥砼加以保护,做到结实牢固、不松动。

⑶控制点加密,线路中桩复测必须与相邻工区进行联测,中桩复测还要与已建成工程或在建工程联测并与其结构物中心闭合。

⑷严格控制上道工序未抽检不能进行下道工序施工的程序。

⑸施工所用测量控制点要求定期检查。

⑹测量记录要清楚、整齐、不能涂改,当记录错误时,应用横线划去原错误记录或文字,重新正确记录。

2.具体要求重点

⑴控制点的加密

○1控制点布设

a要考虑到结构物的位置、要实地堪踏、使控制点满足放样要求。

b 要考虑到施工现场对测量工作的影响,将来的通视情况,使其既能满足施工要求又能满足测量精度。

○2导线点加密测量

a按二级导线测量要求,但大型结构物的相对精度要达到一级导线精度要求。

b2c 互差符合要求。

c 测距对向观测,相对误差小于1/14000。

d方位角闭合差绝对值小于16√n,相对误差小于1/10000。

○3水准点加密测量按四等水准测量要求。

a按四等水准测量要求,用精度不低于S3 型的水准仪施测。

b 前后视距差不超过5 米,累计视距差不超过10 米。

c红黑两面读数差不超过3 毫米、高差之差不超过5 毫米。

d相邻水准点之间闭合差按±6√n 毫米或±20√L 毫米精度要求。

e 相邻水准点之间测站数为偶数。

f最小读数不能小于0.2 米。

g 采用往返或两台仪器同时测或改变仪器高法。

h 高差比较大的路段应注意摇尺。

○4加密报告内容

施测方案。控制点布置图。外业手薄。平差计算书。测量控制点成果表(包括设计院所提交的合格点)。精度评定。点之记。

⑵中桩及原地表复测

○1中桩复测

a对中桩设计坐标进行全部复算,无误后方能复测。

b 使用全站仪采用极坐标法放样或RTK放样。

c对相邻工区进行联测,与桥梁中心线进行闭合。

d报告内容:

测设计算数据、放样简图。与原设计单位所测桩位对比情况说明。

○2原地表复测

a使用水准仪、全站仪、RTK、地形尺、皮尺或钢尺。

b按设计图纸上提供的断面施测。

c利用相邻水准点闭合,闭合差绝对值应小于30√L 毫米。

d 报告内容:

全部外业手薄、横断面高程表。实测中桩高程与设计图纸上中桩高程对比表、比较差。

○3填土或挖土前横断面测量

a 测设边桩位置。

b 使用水准尺、地形尺、钢尺或皮尺测量。

c 按图纸上的断面施测,但断面距离不得大于40 米。

d利用相邻水准点闭合,闭合差绝对值应小于30√L 毫米。

e 报告内容:

全部外业手薄。

横断面高程表。

3.放样

(1)对图纸中的各种测量数据进行复核。

○1结构物要分两部分复核,首先复核高程数据,采用自上而下的顺序。由路线的纵断由线计算出结构物处中心桩号处的高程;根据纵、横坡计算结构物的路面设计高程,与图纸提供的数据比较。据沥青和桥面铺装厚度计算梁棋逢对手顶面高程;据板厚度计算支座垫石顶面高程;据支座形式计算墩(台)顶面高程;据墩(台)、桩长计算柱顶的桩顶面和底面高程;

○2结构物的平在控制主要在桩的控制,所以桩的坐标必须复核无误;根据结构物的中心桩号和跨径长度计算出墩(台)处的中心桩号;根据墩(台)的平面尺寸计算出桩中心线的桩号;根据路线的平面曲线参数计算出桩中心处的坐标和切线方位角;计算各桩的坐标。

○3道路主线和匝道中心桩的坐标计算;

○4防护工程的计算。

⑵施工放样常用的几种方法

○1全站仪坐标法设站+极坐标法放点

○2全站仪(测距仪)边角交会法设站+极坐标法放样

○3方向交会法放样

○4正倒镜投点法单方向设站

○5轴线交会法设站+方向线法放线

○6GPS RTK法放线(注意使用条件)

⑶放样实施

在放样过程中平面放样基本采用极坐标法,高程放样利用水准仪进行测设。

○1准备工作

选定测量放样方法并计算放样数据或编写测量放样计算程序、绘制放样草图并由第二者独立校核。准备仪器和工具,使用的仪器必须在有效的检定周期内。给仪器充电,检查仪器常规设置:如单位、坐标方式、补偿方式、棱镜类型、棱镜常数、温度、气压等。使用有内存的全站仪时,可以提前将控制点(包括拟用的测站点、检查点)和放样点的坐标数据输入仪器内存,并检查。

○2实施钻孔灌注桩的放样,钻孔桩的放样应采用双后视法,并在完成放样后,重新瞄准后视,测量所放钻孔桩的坐标,与设计坐标相比较,如不满足精度要求αβ求,需重新放样。钻孔灌注桩放样平面不能超过2cm;圆形墩柱可只放样其中心位置,而对于方形柱则必须放样出中心十字线,以控制其方向性。承台、桥台等要放样出其横向中心线和在中心线方向的切线方向。道路中心线的放样可采用极坐标法进行放样,其中的加密点可采用经纬仪加钢尺的方法进行加密。高程测量对于路基部分可采用电子全站仪测量,但在测量仪器高时,必须用正倒镜法测量后视高差取平均值,竖直角不能超过15 度,精确瞄准觇板中心,平距不能过长。结构物和路的底基屋、基层、面层必须用水准仪进行测量。用水准仪测量时,尽量保持前后视距大致相等。

○3放样资料内容

放样点名称。放样简图。标明或注明置镜点和后视点。自检说明:使用仪器型号、测量方法,精度评定(符合设计规范要求)。附

一张自检表。内容:放样设计数据、自检实测数据、差值(ΔX<10mm,ΔY<10mm)。部位测量。对测量数据记录清楚、明了,并及时进行整理。

交底人:

交底人:

被交底人:

中核西北建设集团有限公司

蒲白黄高速公路A合同段项目部

2014年11月10日

钢结构工程测量技术交底记录

钢结构工程测量技术交底记录 钢结构工程测量技术交底记录 工程名称:建工精工1#重钢车间钢结构工程交底日期 施工单位:北京机械施工公司分项工程名称 交底提要:关于测量技术交底 交底内容: 1、依据图纸对甲方交验的纵横轴线及地脚螺栓准确位置、间距进行复验。 2、根据施工现场的6个控制桩来复校纵横轴线、地脚螺栓等准确位置,确保实际轴线、节点位置符合结构安装要求。 3、使用水准仪将地脚螺栓的调节螺母调到安装需要的同一标高位置,而且要预留螺母上垫板的位置。 4、柱子吊装前,先在柱子及柱脚板上测放中线(轴线)。吊装时,用两台经纬仪观测柱子的垂偏,用柱脚底板上的螺母进行调节(必要时使用倒链、缆风等),使柱子的垂直度达到规范要求;然后调节柱子的位移,根据现场的纵横轴线、柱子中线及柱脚板中线,用经纬仪观测三线是否在同一立面内,使用撬棍、千斤顶等进行调节,使柱子的位移偏差在允许范围之内,尽量将误差减到最少。 5、安装吊车梁时,先在吊车梁上测放吊车梁中线,在地面上测放出吊车梁中线的垂直投影线,以便调整吊车梁减少蛇形误差(使用经纬仪进行观测)。柱间支撑使用钢尺、量角器、水平尺等控制其准确的安装位置。 6、刚架梁拼装时要严格控制其水平度、蛇形差等(拼装时每根梁都要测放出中线),拼装后各项技术指标均满足要求。吊装刚架前,先对柱子的垂直度、位移等进行复测及复校,依据横向轴线和刚架梁上的中线等确保钢架位置的准确。 7、安装水平支撑、压杆前,对柱子、刚架等进行复校(经纬仪进行观测,倒链、撬棍及绳索具等进行调整),调节后使其满足安装规范的要求,之后安装起整体加固作用的支撑及压杆。 全部构件安装完毕后,进行整体结构的测量检查,完全达到标准后,紧固高强螺母、支撑全面焊接,使整体结构永久性连接。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 感谢您的阅读!

测量放线施工技术交底.pdf

市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管—10 工程名称 承包单位分包单位/ 交底单位交底日期 交底范围测量放线交底人 交底内容: 1、主控制网的复测 根据业主提供的平面及高程控制网,对原测设的中线位置桩,三角网基点桩等平面控制网点,采用 全站仪进行同等精度,边角同测的方案实施复核。对水准基点桩,高程控制网,采用精密水准仪按国家 三等水准测量要求复核,复核成果不符合或不足时,应进行复测,复核成果上报监理工程师,经检查批 准后,方可进行加密控制网点的建立。 2、加密控制网点的建立 根据施工需要,确保施工放样精度,按国家三等网和三等水准测量的规范要求进行平面和高程控制 网点的加密。分阶段建立施工控制网和施工高等级测量基线,设测量标志桩且进行保护,为了达到精确 控制测量的目的,消除仪器对中的随机误差影响,对使用频率较高的控制点建立固定的观测墩,观测棚, 设立全站仪强制对中装置。 3、导线复测和控制点的加密 根据业主或设计院提供的资料,对主要控制桩进行导线复测工作。复测精度应符合规范要求:角度 闭合差(″)±16n1/2 (n为测点数),坐标相对闭合差±1/10000 因原有导线的密度不能完全满足施工需要,因此,需在沿现场场地布设加密点,形成附合导线,为 保证测量精度和减少工作量,应避免设支线点。加密导线点的设置尽量做到便于现场施工放样测量,其 位置宜选在视野开阔,仪器架设方便的地方。在管线施工的全过程中,相邻两点必须通视,相邻边长尽 量近。 对增设的测量控制网标桩做到牢固可靠,并采取围护措施,设置易识别的标志,加以保护。 对已建立、健全的平面控制网定期进行复核,使其准确无误地为工程的建设提供指导性的服务。 参加单位(部门、班组)参加人员 会 签 栏

测量放线技术交底

测量放线技术交底 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测定→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中。遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序 2、选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后方能进行下面各工序的施工 4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度 5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好 6、测量时尽量选择在早晨、傍晚、阴天、无风的条件下,太阳光太强时需要给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬期施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝 7、各项资料做到及时,真实,符合资料管理要求

8、施工测量中,严格审核依据点的正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核 三、图纸校核 1、总平面图的校核:校核施工图上的定位依据与定位条件是否合理,建筑物外部尺寸是否交圈 2、建筑施工图的校核:校核建筑物的平、立剖面节点大样图等的轴线尺寸 3、结构施工图的校核:对照建筑物,核对两者相关部位的轴线尺寸、高程是否对应 四、测量起始依据校核 1、桩点坐标的校核:根据甲方提供的测量成果表,到现场找到各坐标,检查点是否有被破坏,符合达到要求后,由甲方、监理签字认可后方能使用。利用4点坐标进行导线网布控 2、水准点校核:用附和测法对建设用地钉桩坐标成果通知单中的水准点进行校核。允许闭合差必须符合施工测量规范(DBJ 01-21-95)第3.2.5条中的规定(小于等于±10nmm(n 为测站数))。桩点及水准点必须在自检互检无误后,由甲方、监理签字认可后方能使用。 采用附和测法,前、后视等长的原则,用水准仪往返两次引测到施工现场±0.000(m)标高线。并且每隔一定时间要进行联测,以作相互检校。检测后的数据成果必须作误差分析,

测量工作技术交底

测量工作技术交底 为保证工程的质量,确保测量工作的顺利、有序的进行,避免失误,提高精度,在全面展开工作以前,进行测量工作交底。 1.基本要求 1.1 认真执行合同文件、技术规范、设计图纸及上级下发的文件精神。 1.2 各测量控制点、放样桩位、护桩必须用水泥砼加以保护,做到结实牢固、不松动。 1.3 控制点复测、加密,线路中桩复测必须与相邻标段进行联测,中桩复测还要与已建成工程或在建工程联测并与其结构物中心闭合。 1.4 严格控制上道工序未抽检不能进行下道工序施工的程序。 1.5 施工所用测量控制点要求定期复测。 1.6 测量记录要清楚、整齐、不能涂改,当记录错误时,应用横线划去原错误记录或文字,重新正确记录。 2.具体要求重点 2.1 导线点复测 2.1.1 按I 级导线测量要求,测角中误差5”,角度闭合差〈=10√n。导线的测量应使用测角精度不小于6“,测距精度不小于(5±5ppm×D)的的全站仪, DJ2 的仪器观测两个测量回,

DJ6 的仪器观测4 个测回。在附合导线中,可以测量左角或右角,在闭合导线中均测内角。 2.1.2 测距要对向观测,相对中误差在1/15000 之内。 2.2 水准点复测 2.2.1 按四等水准测量要求,用精度不低于S3 型的水准仪施测。 2.2.2 前后视距差不超过5 米,累计视距差不超过10 米。 2.2.3 相邻水准点之间闭合差按±6√n 毫米或±20√L 毫米精度要求。 2.2.4 相邻水准点之间测站数为偶数。 2.2.5 最小读数不能小于0.2 米。 2.2.6 采用往返或两台仪器同时测或改变仪器高法。 2.2.7 高差比较大的路段应注意前后摇尺。 2.3 复测报告内容 2.3.1 交桩情况简介:应交点数、实交点数、桩位保存情况。 2.3.2 测量仪器合格证书、检定证书。 2.3.3 全部测量外业手簿。 2.3.4 实测边长、夹角、高差与理论计算值比较表。符合夹角差绝对值小于10″、边长相对误差小于1/15000 两个条件为合格的导线点,符合高差之差绝对值小于6√n 毫米或20√L 毫米为合格水准点。 2.3.5 测量结果:符合要求的点、不符合要求的点、存在问

工程测量技术交底

工程测量技术交底 一、施工测量的工作内容和要求 1、路基开工前应做好施工测量工作,其内容包括:导线、中线、水 准点复测、横断面的检查与补测、增设水准点等,施工的精度应 符合国家有关规程规定的要求。 2、工程施工测量中,应遵循“从整体到局部,由高级到低级,先控 制后碎部”的原则。 3、在线路复测及控制测量中,必须依据设计给定的桩点进行碎部测 量。 4、在线路复测中,如发现设计桩点有误应多次检查确定后及时报上 级主管部门进行复测,经设计部门复测确定后方可进行线路桩点 的复测工作。 二、测量仪器及用具的使用及管理 1、任何测量仪器的使用应先检查仪器有无偏差,或经过主管技术领 导确认后方可使用。 2、测量时,应正确使用各种测量仪器严禁违规或有损仪器的操作。 3、仪器的装箱与拿出必须按要求放置及轻拿轻放,严禁硬搬,乱放 及磕碰。 4、放置仪器的箱子,任何人不准坐踩。 5、仪器使用应谁使用,谁保管、谁归还,不得将仪器转借他人或让 他人保管。每次使用时应由使用者来向仪器管理者借出或归还。 6、仪器使用后,未及时归还或损坏、丢失者,后果自负。 7、器的使用应专人、专用、专管,发现仪器误差应及时报告主管技

术领导进行校核。 三、导线复测 1、施工技术人员应依据施工图认真复核,检查设计导线控制桩,及 迅速查寻现场给定的导线桩点的位置并作标记,以便复测时使用。 2、导线测设时所使用的仪器应提前进行检查,校核偏差。 3、原有导线点在进行复测时如发现导线点有误,应报请主管技术领 导,经再次测设仍与原复测结果相符时,应写出复测结果报告并进行上报。 4、复测精度要求:角度闭合差(〝)±16 n,n为测点数,坐标相对 闭合差±1/10000。 5、复测时,必须与相邻的施工段起点的导线点搭接。 6、复测导线点结束后,应根据复测结果以书面形式写出复测报告, 并交技术负责人。 四、水准复测及增设水准桩点 1、施工技人员应根据施工图纸查找设计水准桩点,进行现场寻找并 作定标记。 2、水准复测时,所使用的水准仪必须提前进行检查,校核其仪器偏 差。 3、观测时,置镜点距前后视距离应大致相等,消除偏差。精平后, 每次读数应精确到毫米,读出的数据应报三遍给记录人,同时应再次验证读数由记录人报观测者。 4、每两设计水准点复测结束后,应及时计算出两水准点的实测高程 与设计进行比较:如超过允许闭合差,则应重新复测,经再次复

测量技术交底

测量技术交底 工程名称亚宝国际花园一期分部名称测量放线 分项工程名称测量放线 为保证工程的质量,确保测量工作的顺利、有序的进行,避免失误,提高精度,在全面展开工作以前,进行测量工作交底 一、准备工作 1.测量放线前要认真阅读施工图纸,解设计意图及施工要求;对图纸的设计尺寸及标高,要认真核对;检查总尺寸和分尺寸是否一致,总平面图和大样图尺寸是否一致,不符之处要及时向设计单位提出,进行核对修正。测量放线前要对施工现场进行实地勘查,根据实际情况编制测设详图,计算测设数据。在成都测量员培训班学习的学员应该会记得,我们前面讲到了关于测量基准面的内容,与之结合起来的话,会更好的理解这些知识。 2.测量放线所使用的仪器,工具必需是经检验过的合格品,每次测量前应先检验校正,否则不得使用。 二、建筑测量放线 1.建筑主轴线的测设 1.主轴线的布设形式:根据建筑物的布置情况和施工现场实际条件,主轴线可布置成三点直线形、三点直角形、四点丁字形、五点十字形。 2.根据建筑红线测设主轴线:根据乡村规划部门批复的总平面图所给定的建筑红线进行定位放线。定位放线时依据建筑物主轴线与建筑红线之间的相互位置关系,进行建筑物主轴线的测设。

3.根据已有建筑物测设主轴线,根据拟建的建筑物与原有建筑物或道路中心线的位置关系,进行建筑物主轴线的测设。 4.根据建筑物方格网测设主轴线,施工现场有建筑物方格网时,可根据建筑物各角点的坐标,进行建筑物主轴线的测设。 2.建筑物定位放线 1.基础放线:根据建筑物主轴线控制点先将建筑物外墙轴线的交点用木桩定于地上,并在桩顶上钉上小钉作为标志(或用粗钢筋上划十字)再将所有房间轴线测出,然后检查建筑物轴线距离,其误差不得逾越轴线长度的1/2000最后根据轴线,用石灰在地面上撒出基槽开挖过线。 2.控制桩的设置:由于龙门板在施工过程中容易被施工机具或运输车辆碰坏,因此可采用控制桩的方法作为开挖后各阶段施工中确定轴线的依据。控制桩在轴线延长线上钉设,距基槽外边线2-4m也可用经纬仪将轴线延长,投射到附近建筑物上,用红色油漆作出标志,以代替控制桩。 3.建筑物基础施工测量放线 1.基坑抄平:为了控制基坑开挖深度,当基坑快挖至退台和设计标高时,应用水准仪在坑壁上每隔3-4米测设一些小水平桩,作为基坑开挖深度的测量依据。 2.砌体皮数杆的设置:立皮数标杆时,可先在立杆处钉一木桩,用水准仪在木桩上抄一水平线,然后将皮数杆标高线对准木桩上的水平线,并用钉子将木桩和皮数杆钉牢在一起,作为控制砌筑标高的依据。 4.高层施工测量放线 1.轴线投测:施工过程中,为了保证建筑物轴线正确,可以用经纬仪根据

二次结构测量放线技术交底

二次结构测量放线技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

交底内容: 1、施工准备: 1.1测量器具准备 1.1.1红外线扫平仪一台、经纬仪一台、水平仪一台。 1.1.2钢卷尺(30m)1把、塔尺(5m)、盒尺(5m)、墨斗 1.2技术准备 1.2.1组织劳务放线人员、技术人员等有关施工人员对图纸及变更洽商进行交底,劳务技术员、放线员熟悉并校合已发到的施工图纸及图纸变更洽商。图纸熟悉后进行现场交底,主要交底施工现场一次结构控制线与建筑物轴线及开间墙体的的几何关系。劳务技术员和放线员要核对建筑物各轴线的间距,控制线与填充墙的几何关系,平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸、层高、结构尺寸;如有疑问报栋号长答疑解决。 1.2.2 对照建筑图和结构图,核对两者相关部位轴线、尺寸、高层是否对应等。 1.2.3 充分熟读测量依据和有关的设计交底及设计变更,并进行相应的测量计算,并画出各楼层放线图。 1.2.4 对所用的测量仪器进行签订和校核,且必须有鉴订合格证,保证仪器的正常使用。钢尺在正式使用前,应及时送到国家计量检测部门进行检定,检定合格后,方可正式使用。并在使用过程中,注意保护,要根据环境的影响进行必要的尺长改正和温差改正。注意仪器的使用应在租定有效期内。 1.2.5 测量前塔尺应进行校核,用校核好的钢卷尺对塔尺进行校核,把塔尺全部拉出,用钢尺从刻度0点对塔尺进行全长度量。再次从接头处上下各100mm进行度量,误差不超过1mm者为合格。 1.2.6 盒尺在使用前,应和计量检测合格的钢尺进行校核,误差1mm为合格,校核合格后,方可正式使用 1.2.7 对施工配合人员进行必要的业务培训,提高施工人员的业务水平,保证施工质量。 1.2.8高程竖向传递: 地下室高程控制:采用水准仪结合30m钢卷尺往下传递临时水准点的高程,校核合格后,方可抄平放线。 作为层竖向标高传递点。在施工时,用钢尺沿垂直方向,至少三处从楼角向上传递高程,并划出整数水平线,作为施工面上进行施工测量的依据。将水准仪安置在施工

公路工程施工测量技术交底

公路工程施工测量技术交底 一. 本工艺适用于公路工程施工测量作业。 二. ((工路勘测规范)) (JTGC10一207) 。 ( (公路测量规范)) (CB50026一93) 。 ((公路路基施工技术规范))(JTGF10一2006) 。 ((公路桥涵施工技术规范))JTJ041一2000) 。 ((公路工程质量检验评定标准))( 土建工程)(JTGF80 /1一2004。 三.测量准备: 1.熟悉和分析施工现场的地理. 地形资料. 施工图纸. 编制施工测量总体控制技术方 . 施工队进行书面的总体测量施土技交底。 2. 预案。 3. .50M. 水平仪. 对讲机.太阳伞. 记号笔. 计算机. 计 算器等圴须具有相应的出厂合格证书。 四. 1. 避免在高温. 大风. 大雾. 雪天末化条件下作业。 2. 测量人员必须经过专业培训考试合格后. 持证上岗。 五. 1. —设计交桩一水准点导线点复核一布置路线施工控制网一水准 点导线点加密一原地面复测一向现场技术员和施工队进行书面的水准点导线点交底一雨季. 越冬冰霜过大后水准点导线点复核一交工验收测量一测量资料归档和移交。 2. 点位一标记放样点并现场交桩。 六. 根据设计图纸和设计交底对路基平. 纵断面逐桩高程. 座标. 超高. 发现有错误及时上报监理工程师处理或有必要共同与设计代表联系。 七. 1. . 高程控制点桩. 交点桩. 断链桩. 合同分段桩. 用. 2. 根据接桩资料和设计文件进行水准点. 导线点等控制点 1. 师。 复测范围应延伸到相邻标段内2个点。 2. . 高程控制点. 转角点 中心桩。

3. 点. 转点. 圆曲线和缓和曲线的起讫点等。对高速公路. 一级公路应采用坐标法恢复主要控制桩。恢复中线时应注意与结构物中心. 表 的相应部位注明断链距离和桩号。 4. 点 八. 准控制网。 1. 在熟悉设计文件中的路线和结构工程的平面. 点加密或重新布设测量控制网点 施 工控制测量网。 2. 点的选点. 造标. 埋石应符合有关 . 丟失. 及时补测. 补设。 3. 水准点设布间距不宜大于1km. 高填深挖地段. 工程量集中及地形复杂地段宜增设临时水准点。临时水准点 水准点闭合。 4. 如发现个别水准点 准点闭合。 5. 增设的水准点 在埋入土中至少不能破坏的砼桩上。 九. .横断面结果 经工程部复核再报监理工程师签认。 点施工负责人. 签认。 十一. 1. . 便桥. 临建等临时工程的测量放样。 2. 临时用桩和施工用桩布设。在工点 点 1. 路基中心桩. 20m

幕墙测量放线技术交底

编号03-07-C2-001 表C2-1 工程名称交底时间 施工单位分项工程名称石材幕墙 交底摘要测量放线 交底内容: 一、测量放线准备工作; 1、熟悉施工图及有关技术资料; 2、检查测量仪器检验合格证,校核技术状况是否正常; 3、拟定测量放线方法和步骤; 4、总包方提供书面基准点和基本控制线; 5、对放线人员进行安全交底,不准违章作业,必须进行安全防护; 6、工具准备: a、经纬仪一台 b、水准仪一台 c、激光垂准仪一台 d、50米、30米钢卷尺各一把 e、5米、3米钢卷尺各3把 f、红蓝铅笔、角尺、1.5米钢丝线、50*5角钢、扫帚、冲击钻、膨胀螺栓、红油漆等 二、测量放线施工的内容; 1、基线、轴线的复核; 2、水平标高的布置; 3、放内、外控制线; 4、弹分格线; 5、钢丝的布置; 6、结构预埋件的布置检查; 三、质量标准; 1、根据《城市测量规范》CJJ8-85; 2、根据《城市测量规范》GB50026-93; 四、施工测量的依据; 1、平面图、立面图、节点大样图; 2、工程建筑图、结构图; 3、总承包单位提供的内控制点布置图。 五、测量放线施工; 1、复核总包方提供的基准点及工程标高线和控制轴线(首层和屋面必须复核),确认无误后往下进行,如发现存在错误,(指超出正常范围的误差),通常有以下几种情况: 1)、工程内的50标高线不准确; 2)、控制轴线偏差; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

编号03-07-C2-002 表C2-1 工程名称交底时间 施工单位分项工程名称玻璃幕墙,石材幕墙交底摘要测量放线 交底内容: 3)、歪斜或偏移; 4)、结构层高与图纸不符。此时,应报告监理、总包和甲方,并通知设计,共同协商解决办法。 2、钢丝线的设立; 用仪器定出钢丝固定点的位置,钢丝采用直径1.5mm,钢丝固定支架采用50*50*5角钢制作,角钢一段钻有直径1.6~1.8mm孔眼,所有孔眼自上而下用仪器十字线定位,而另一端采用膨胀螺栓固定在楼板边缘,钢丝穿过孔眼,用螺栓绷紧。 3、幕墙分隔线及龙骨线的确定; 转角垂线确定后,就可以根据分格尺寸在两转角点之间进行分格,上下连线,形成整体控制网,同时也可以根据图纸面线距离龙骨线的尺寸往里反出龙骨线,作为安装龙骨的依据。 六、测量放样误差控制标准; 1、标高 a、±0.000至1米线≤1mm; b、层与层之间1米线≤1mm; c、总标高±0.000至楼顶层<±1mm; 2、控制线 a、墙完成面控制线≤±2mm; b、线到外控线≤±1mm; c、部分通过圆心与现场垂直内点与外点≤±1mm; d、结构封闭线≤±2mm; 3、投点 各标准层之间点与点之间垂直度≤±1mm; 七、需要注意的事项; 1、施工过程中预防为主、安全第一的方针; 2、各种仪器的检测是否合格; 3、各种量具的检测是否合格; 4、对控制基准点的反复确认与检查; 5、对测量放线后的复查情况和核实; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

房建工程测量技术交底样本

测量技术安全交底记录 一、准备工作 1.1测量放线前要认真阅读施工图纸,了解设计意图及施工要求,对图纸的设计尺寸及标高,要认真核对,检查总尺寸和分尺寸是否一致,总平面图和大样图尺寸是否一致,不符之处及时提岀,进行核对修正,不得擅自处理,否则后果自负。 1.2测量放线所使用的仪器,工具必须是经检验过的合格品,每次测量前应先检验 2.2为保证整个建筑物定位的正确,首先对甲方提供的红线桩及水准点进行校核。从中方提供的水准点引3个高程控制点以控制各栋号楼±0.000标高点,高程点按规范做法妥善保护。建立平面控制方格网 根据建筑物及场地特点,测设”井”字型方格进行楼大角控制及轴线控制。控制桩点按规范做法妥善保护,桩用铁预埋件做成,桩点处打。1.5孔嵌入铜电线芯,桩位应进行编号并有防雨 措施。

位置放出墙体控制线、门窗洞口细部尺寸线、柱子尺寸线以及距墙皮50cm墙体模板控制线,地下墙体施匸完毕后在墙体上弹出lm标高线和顶板支模300mm控制线来控制顶板支模。 2.4.5正负零以下标高控制以现场引测的高程控制网的标高为依据,用塔尺或钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,以此标高为依据进行槽底抄平工作,并在槽边四周设置标高控制线,作为槽内标高基准,以此来控制开挖深度和垫层及防水保护层厚度。根据施工组织设计的部署,槽底抄平工作分两次进行,第一次机械挖土,标高抄至距槽底30cm处,第二次进行人工清槽,将标高抄至设计标高,必须严格控制标高,不能超挖。 2. 5结构施工测量 2.5.1首层定位放线:利用楼周边轴线控制桩,架设经纬仪向首层地面施测轴线, 配合钢尺确定轴线尺寸,误差在孕育范圉内,中间轴线整尺分出。依轴线放出墙柱边缘、电梯井、楼梯间边线及控制线。利用钢尺沿结构外墙向上竖直测量,从每一流水段向上引测,以便于互校核和适应分段施工需要。 2.5.2窗口门口的测量 窗口模板的位置控制:顶板模板支设完成之后,测量人员将窗口的位置在顶板上弹出,调整窗口边的暗柱位置。保证浇筑完顶板混凝土以后,窗口两侧的暗柱钢筋不位移,影响窗口模板的支设,同时外墙每层墙体浇筑完成后,测量人员在外墙上将窗口两侧的边线山下之上全部弹出,同时将窗口模板的标高线弹在墙体钢筋上,依据标高线和窗口的控制线支设窗口模板,同时将窗口模板与墙体模板固定在一起,确保不位移。门口模板的位置控制:,门口模板的位置控制与窗口模板相同,在顶板模板支设完成以后,即将门口模板的边线弹出,调整门口两侧的暗柱位移钢筋,顶板混凝土浇筑完成后,弹出门口位置线,再次调整暗柱钢筋,保证暗柱钢筋位置准确,同时保证门口模板的位置准确。 2. 5.3预留洞的测量控制 顶板预留洞的控制:顶板模板支设完成后,采用下述的天定法将顶板的轴线引测到顶板模板上,木工依据预留洞与各轴线的相对位置将洞口模板固定在顶板上。墙体预留洞控制:墙体预留洞的位置、标高、尺寸要求必须精确,根据预留洞的位置与轴线的相对关系,架设经纬仪将预留洞的位置投测墙体钢筋上,依据测量结果支设预留洞模板。 2.5.4楼层大角的控制

施工测量技术交底66316

技术交底记录 鲁JJ一005 创业火炬广场1#-3#楼及一期地 施工单位山东天齐置业集团股份有限公司工程名称 下车库 交底部位施工现场工序名称施工测量 交底提要:准备工作、测量分项施工工艺流程、建立平面控制网及工程定位测量、建立高程控制网、施工测量技术控制措施、沉降观测 交底内容: 一、准备工作 1、技术准备 (1)办理好城市坐标测量控制点、城市水准测量控制点、施工现场红线控制点的交接工作,并进行复核,经确认后作为施工测量控制的基准使用。 (2)参与图纸会审,熟悉建筑、结构细部的平面、标高尺寸,进行施工图纸测量坐标的复核、换算工作,确保内业计算的准确性。 ①坐标点的校核。根据市勘察测绘院所给定的坐标点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果。 ②水准点的复核。根据勘察测绘院提供的水准点进行校核观测(标高基准点在鲁泰大道与世纪路路口中心,绝对标高为29.719m)。 (3)了解施工现场总平面布置及各施工阶段的的现场布置情况,分析各施工工序交接平面、竖向的尺寸及标高变化情况,并根据施工现场踏勘具体情况确定建立轴线控制网与高程控制网的最佳方案。 (4)根据确定的平面控制和高程控制方案选择测量路线、测量方法、测量仪器、协作人员及测量所需材料。

技术交底记录

技术交底记录

创业火炬广场1#-3#楼及一期地 工程名称 施工单位山东天齐置业集团股份有限公司 下车库 交底部位施工现场工序名称施工测量 交底提要:准备工作、测量分项施工工艺流程、建立平面控制网及工程定位测量、建立高程控制网、施工测量技术控制措施、沉降观测 交底内容: 建立轴线控制网应根据总平面图中各建筑物主轴线与平面控制网之间的尺寸关系和地理位置,结合现场的实际情况,采用井字型方法来做平面位置控制网,作为场区的二级控制。为了满足50m钢尺排轴线的需要,两控制轴的间距最大不超过50m。如控制点直接做在轴线上,那么当基础完成后,柱子钢筋就位,那么将很难通视。所以我们要在基坑周围做出了轴线偏1000mm的控制点,以便于控测轴线。将控制点布设完后,并校测合格后交请有关部门验线合格后方可使用。 所选控制轴网为: 2轴:向东偏1000mm作为控制轴; 12轴:向西偏1000mm作为控制轴; 19轴:向西偏1000mm作为控制轴; B轴:向南偏1000mm作为控制轴; K轴:向北偏1000mm作为控制 轴; S轴:向北偏1000mm作为控制轴; Y轴:向南偏1000mm作为控制轴。 轴网平面图见附图。 3、主体结构施工平面定位测量 首层轴线的放样直接依据平面控 制网,其它楼层柱顶轴线放样是从地面控 制网引投到高空,再根据引测网进行柱顶 轴线放样,而不得使用下一节柱顶定位轴 线。 地上楼层放线时,首先将设置在 首层的内部轴线控制网进行闭合,满足施

测量技术交底记录模板

测量技术交底记录

2.1.3引测座标点、水准点,建立局域控制测量网 1、座标点 从现场场地的实际情况来看,整个基槽采取大开挖,现场可用场地较狭小。因此布设的控制点要求通视,便于保护施工方便。 根据设计图纸、施工组织设计对楼层进行网状控制,兼顾±0.000以上施工,确定控制控轴线为: 1幢 1-A、1-M轴是通轴线,控制点为1-1轴交1-A轴、1-M轴交1-1轴;1-9轴交1-M轴、1-9轴交1-A,设置井字形控制线。 第一步,施测时,首先,采用经纬仪置于“规6点”,对中整平,后视照准“规2点”,前视“规8点”,校核测绘院提供的这几点相对距离、夹角是否符合。 第二步,采用50m长钢尺施测方法,测设各楼座的定位点,测读各楼座定位点的距离与施工图纸尺寸是否符合,复查校核各楼座数据。 至此,建立本工程各楼座测量的控制轴线网。

轴线投测允许偏差: 主轴线间距允许偏差(mm) 相临轴线±3 L ≤30 m ±5 30m90m ±20 控制轴线投测完毕后,依据施工图纸及施工洽商,首先放样其它设计轴线,并检查校核,满足施工规范要求后,依次放样柱、墙、门窗等,弹墨线,用红油漆标注。 2)水准点 高程控制点根据测绘院提供的高程控制点,采用环线闭合的方法,将外侧水准点引测至场内,向建筑物四周墙上找条件好的引测固定高程控制点,东侧设二个,南侧设一个点,西侧一个。 根据引测结果,确定高程点布置位置并绘制水准点,用红油漆标注。 2.2测量控制方法 2.2.1轴线控制方法 基础部位主要采用“轴线交会法”,主体结构主要为“内控天顶法”。 2.2.2高程传递方法 基础部位主要采取“钢尺挂垂球法”, b′=H0+b-a+a′-H1

工程测量技术交底

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

交底内容: 第二部分房建工程 2.1平面测量控制线:要求弹出墙体(柱子)边线、墙体(柱子)边线500mm控制线; 2.2标高控制线:标高控制线在钢筋绑扎完毕,支设墙体模板前,应该在上一层的钢筋主筋上用大红油漆标出建筑500mm标高控制线,便于钢筋梁绑扎标高控制和顶板模板支设以及顶板混凝土标高检查之用;本工程墙体和顶板支模分开支设,在墙体模板拆除后,应立即弹出建筑1m 标高控制线,以便木工顶板模板支设标高控制;同时,在电梯井洞口边必须设一个标高主控制点,用三角形大红油漆标识,位置要求醒目;(注意:第一个标高控制点由我项目部提供,用大红油漆以三角形,用标高将劳务班组测量员积极配合,劳务队测量员根据此标高控制点进行引测其他标高控制点。) 2.3楼梯部位:在楼梯混凝土浇筑完成后,在每个楼梯休息平台上放出十字交叉的墙体边线500控制线,并在在墙体侧面弹出楼梯踏步完成面边线。 2.4测量标识:所有平面坐标控制网均采用25长2000mm的钢筋打入土中,并用500*500mm C15混凝土在钢筋头上部500mm厚(钢筋头底于混凝土20mm,且要露出混凝土面)来固定坐标点,防止坐标和高程控制点被破坏。上部均刻出十字交叉线,以便查找定位。楼座内测量控制点则采用大红油漆标成三角形作为标高控制点标识,三角形上平部分为标注的标高控制线。楼座内的平面控制点则在首层设置钢钉(具体位置与项目部测量员协商确定)作为平面控制点竖向投点引测基准点。 2.5主楼每层平面控制点及每个楼层标高控制点均由我项目部测量员提供(根据测量仪器精度平面测量控制点每9层将基准点上移一次,上移至九层后主控制点需经过反复复核合格后方可使用),劳务班组测量员应积极配合项目部测量员工作,投点完成控制线(点)复核合格后,与劳务队测量员做好控制点交接工作。 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

工程测量放线技术交底

JJ-005 工程名称施工单位 交底部位工序名称施工测量放线 交底提要:1、测量仪器的选用;2、工程定位测量放线:工程定位测量、高程控制测量、基础放线、楼层放线、精度要求、注意事项、沉降观测。 交底内容: 一、测量仪器的选用 水平测距采用苏州J2光学经纬仪及长城牌50米钢尺,5米钢卷尺,高程测量采用DS3水准仪,50米及5米长城牌钢尺。角度测量采用苏州J2光学经纬仪。 二、工程定位测量放线 (1).工程定位测量 ○1.在平安路北边线(路崖石)取一点O1,在O1上支设经纬仪,将O1O2旋转900,得垂直线O1O3。 ○2.在直线O1O3上量取4.26米,得点O4,在O4上支设经纬仪,从O1O3直线旋转900,得到垂直线○L轴线,○L轴线和**公司住宅楼相交于点O5。 ○3.从点O 5向东量取9.15米得到点O6,在O6点支设经纬仪,从○L轴线旋转900,得到○1轴线。 ○4.根据设计轴线尺寸,依次测放出各轴线。 ○5.在现场设置四条控制轴线,纵向○A○L轴两条,横向○1○15○29轴三条。轴线控制桩采用50×50×500的木桩砸入土中,外露50mm,端部钉2cm钢钉作为控制点,用500×500的砼墩护住,砼上平面与木桩上端相平。 (2).高程测量控制 项目(专业技术 交底人接受交底人 负责人)

JJ-005 本工程中心线○15轴线和平安路中心线相交点为O,从O点向上量取0.95米,即为本工程的±标高点,用水准仪将O点标高引测至施工现场。在建筑物的四周设置四个标准水准点(标高±0.000m), ○1.地下部分高程控制: 根据设置的标准水点,用水准仪和大钢尺垂直向下传递,并在基坑四周抄测-5.0m的高程控制桩,控制桩为30×30×700的木桩,砸入土壁部分650cm,在-5.0m位置钉钢钉。 ○2.主体工程高程控制 a.对场地高程点进行全面校核,确保高程准确无误。 b.根据现场高程点,在首层外墙设置三个标高引测点,以便进行楼层标高传递,将所需的标高抄测到其他的柱上,此后在砼柱上弹出楼层+0.500米的标高平线,施工时就以柱上的墨线为准定出各构件的标高。引测使用钢尺及水准仪,每层的标高线均从底层的标高线直接用大钢尺往上传递。 c.标高引测至楼层后需进行3点校核,误差在允许范围内,同一层的标高必须闭合起来,每次在抄平时不得乱引,必须从规定的平线上出发。以3点标高的平均值作为该层的标高控制线。 d.标高标设位置及范围: 墙体平线为抄测在墙体上的平线(+0.200米平线)。墙体平线有两次抄测,一次在抹灰之前在所有墙体上抄测+0.200米平线,以控制上层梁、板标高,另一次在抹灰之后抄测以控制地面标高。 i.拆除墙体、柱模板,将楼层+0.200米平线弹在每道墙、每棵柱上。 ii.支设顶板后,将楼层+0.200米平线标设在墙体、柱立筋或暗柱的钢筋上。 iii.顶板混凝土施工后校核钢筋上的+0.200米平线。 e.精度要求: i.施工层3个标高控制点闭合差应≤3㎜。 ii.每层层高允许误差±3mm。

测量技术交底记录

技术交底记录编号006工程名称成都市高新区九兴南192项目交底日期2014年6月16日施工单位中国建筑一局(集团)有限公司分项工程名称测量工程 交底提要:测量施工 交底内容: 1、施工准备 1.1场地准备 本工程施工时土方开挖已完成,现场地势基本平担,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作。 1.2测量仪器准备 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。 测量仪器配备一览表: 测量仪器配备一览表 序号测量仪器名称型号规格单位数量备注 1 经纬仪(全站仪)NTS-332R 台 1 项目测绘 仪器可根 据工程施 工需要适 当调配 2 水准仪DSZ3-A32X DS32 台 2 3 激光垂准仪DZJ300 台 1 4 钢卷尺50m 把 2 5.0m 把15 1.3 技术准备 1.3.1施测组织 1)本项目部根据测绘院提供的工程测量成果测定的坐标点和高程控制点进行施测,并按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度逐日安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。 2)测量人员及组成: 职务人数岗位责任 测量 现场负责人1名 工作组织安排,设备管理,技术方案的现场实施,工作质 量,工作进度 沉降观测 负责人 1名测量建筑物的沉降监测,测量资料的编制 测量员2名测量放线操作 项目测绘人员可根据工程施工需要适当增减 1.3.2 技术要求 1)测量人员必须熟悉图纸,了解设计意图,学习测量规范,充分掌握轴线、尺寸、标高和现场条件,对设计图纸的有关尺寸及测设数据应仔细校对,必要时将图纸上主要尺寸摘抄于施测记录本上,

工程测量放线技术交底

工程测量放线技术交底 The manuscript was revised on the evening of 2021

技术交底记录 鲁JJ-005 工程名称施工单位 交底部位工序名称施工测量放线 交底提要:1、测量仪器的选用;2、工程定位测量放线:工程定位测量、高程控制测量、基础放线、楼层放线、精度要求、注意事项、沉降观测。 交底内容: 一、测量仪器的选用 水平测距采用苏州J2光学经纬仪及长城牌50米钢尺,5米钢卷尺,高程测量采用DS3水准仪,50米及5米长城牌钢尺。角度测量采用苏州J2光学经纬仪。 二、工程定位测量放线 (1).工程定位测量 ○1.在平安路北边线(路崖石)取一点O1,在O1上支设经纬仪,将O1O2旋转900,得垂直线O1O3。 ○2.在直线O1O3上量取4.26米,得点O4,在O4上支设经纬仪,从O1O3直线旋转900,得到垂直线○L轴线,○L轴线和**公司住宅楼相交于点O5。 ○3.从点O5向东量取9.15米得到点O6,在O6点支设经纬仪,从○L轴线旋转900,得到○1轴线。 ○4.根据设计轴线尺寸,依次测放出各轴线。 ○5.在现场设置四条控制轴线,纵向○A○L轴两条,横向○1○15○29轴三条。轴线控制桩采用50×50×500的木桩砸入土中,外露50mm,端部钉2cm钢钉作为控制点,用500×500的砼墩护住,砼上平面与木桩上端相平。 (2).高程测量控制 项目(专业技 交底人接受交底人 术负责人)

第 1 页,共 4 页技术交底记录 鲁JJ-005

第 2 页,共 4 页技术交底记录

鲁JJ-005

公路施工测量技术交底

公路施工测量技术交底 1、熟悉施工图纸、了解施工现场地形。 2、根据设计图纸对路基平面位置、纵断面逐桩高程进行数字核对,发现错误和不理解的地方要及时报告。 3、对施工图纸了解后,在工程开工前,测量人员要根据交桩资料和设计文件进行水准点、导线点等控制点的复测及恢复定线,并把复测结果上报监理。 4、得到监理的批复后,应在监理工程师的旁站下进行复测,复测内容包括平面、高程控制点,线路中线、转角点,合同分段桩,重要结构物中心桩。 5、全面恢复中线并固定路线主要控制桩,如交点、转点、圆曲线和缓和曲线的起讫点等。恢复路线时应注意与结构物中心、相邻施工段的中线闭合,发现问题应及时查明原因,并报现场监理工程师或业主。如发现原设计中线长度丈量错误或局部改线时,应作断链处理,相应调整纵坡,并在设计图表的相应部位注明断链距离和桩号。 6、精度要求:导线起讫点应与设计单位测定结果比较,精度满足设计和规范要求。 7、在熟悉设计文件中的路线和结构平面、纵横断面图的基础上,根据施工技术规范和施工的需要,来确定利用原设计控制网点加密或重新布设控制网点,建立施工测量控制网。 8、测量方案报监理工程师批准,测量精度和网点的选点、固定要符合有关规范规定。控制网要半年复核一次,并经常巡视检查,如有丢

失、移动,应及时补测、补设。 9、水准点间距不宜大于1km,在结构物附近、高填深挖地段、工程量集中及地形复杂的地段增设临时水准点。临时水准点必须符合精度要求,并与相邻水准点闭合。 10、施工中如发现个别水准点受施工影响时,必须将其移出影响范围之外;其高程与原水准点闭合。 11、增设的水准点应设置在便于观测的地方或者永久性建筑物的牢靠处,也可设在埋入土中至少1米的混凝土桩上。 12、路基施工前,在完成控制网布设后按照设计断面与监理工程师一起进行原地面复测,复测结果经监理工程师签认。 13、在工作面开工前,在熟悉图纸的基础上,利用控制网点设置施工用桩。其中有①路基中心桩、边桩; ②涵洞中心桩、出入口桩及十字线护桩; ③各工作面的水准基点桩不得少于2个; ④对设置的施工用桩,要注意保护,经常复核;如遇丢失、移动、及时补设。开工报告中应有施工用桩的内容。 14、路基施工前,应根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关规定放出施工连线; 15、施工过程中,利用施工用桩进行放样测量:路基施工路段的中线、边线放样,各层高程测量;路面中线、边线放样、各层施工高程放样。 16、在距路中心线一定的安全距离处设置控制桩,其间距不应大于50米。桩上标明桩号与路中心填挖高,用“﹢”表示填方,用“﹣”

测量工施工安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 测量工施工安全技术交底(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

测量工施工安全技术交底(通用版) 1.进入施工现场必须按规定配戴安全防护用品。 2.作业时必须避让机械,躲开坑、槽、井,选择安全的路线和地点。 3.上下沟槽、基坑应走安全梯或马道。在槽、基坑底作业前必须检查槽帮的稳定性,确认安全后再下槽、基坑作业。 4.高处作业必须走安全梯或马道,临边作业时必须采取防坠落的措施。 5.在社会道路上作业时必须遵守交通规则,并据现场情况采取防护、警示措施,避让车辆,必要时设专人监护。 6.进入井、深基坑(槽)及构筑物内作业时,应在地面进出口处设专人监护。 7.机械运转时,不得在机械运转范围内作业。

8.测量作业钉桩前应检查锤头的牢固性,作业时与其他人员协调配合。不得正对人员抡锤。 9.需在河流、湖泊等水中测量作业前,必须先征得主管单位的同意,掌握水深、流速等情况,并据现场情况采取防溺水措施。 10.冬期施工不应在冰上进行作业。严冬期间需在冰上作业时,必须在作业前进行现场探测,充分掌握冰层厚度,确认安全后,方可在冰上作业。 11.进入混凝土蒸汽养护区域测温作业时应走马道或安全梯。并备有足够的照明。 12.在沥青混合料施工中,需在沥青混合料运输车上测温时,事先必须与汽车司机协商,征的同意后方可上车测温。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工测量方案技术交底

交底摘要: 一、工程定位放线;二、高程测量控制;三、建筑物垂直度的控制。 一、工程定位测量放线 (l)工程定位放线 根据规划局提供的四个定位点,依据建设单位提供的工程总平面图。如下图: 根据市规划局和测绘部门所定出的坐标点P1(x=88558.211 y=90497.829)、P2(x=88531.025 y=90450.028)、P3(x=88496.146 y=90450.286)点以及主楼坐标控制点,利用全站仪、经纬仪和50m钢尺按照图纸依次定出建筑物各轴线。 基础垫层施工完成,用经纬仪直接将各条主控轴线投测在垫层上,经校核无误后,进行其它轴线的测量。地下结构施工完成后,用经纬仪在主楼±0.000层板面四个角附近定出四个控制点,作为向上放线的平面控制依据,以上各楼层施工时,在相应的位置预留200mm×200mm小方孔,且与±0.000层板面的四个控制点相对应。垂准测量时,采用5Kg线锥向上传递控制线。 (2)、基础放线 根据轴线控制网进行基础撂底放线;设置高程控制点和轴线控制点,经自检、监理及建设单位验收合格后进行基础放线。并以此作为以上楼层定位放线的依据。 (3)、楼层放线 放线之前,必须先熟悉图纸,并用白纸绘出放线草图,以便于放线时使用,在熟悉图纸后,楼层砼强度达到允许上人后方可上楼放线。用经纬仪将引上的四个定位点连线,然后再依次定出各个柱子及墙体的控制线。注意的问题是引测至楼层后须进行闭合校核,无误后方可测设其它细部轴线、柱、墙线、门窗洞口线等。自检合格后报监理验收,合格后进行下道工序的施工。 二、高程测量控制 本工程±0.000m由建设单位提供,用水准仪抄测至现场,并在楼的四周设置四个+0.500m标准水准点。

相关文档