防排烟系统安装专项施工方案

工程名称:

工程地点:

施工单位:

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

调 (15)

第八章工期保证及其应变措施 (20)

第九章主要资源进场配置计划 (24)

第十章质量保证措施 (26)

第十一章文明施工及安全保证措

施 (29)

第十二章施工期间防风、防雨及防雷等措施 (34)

第十三章成品保证措

施 (38)

第十四章工程资料管理 (39)

第十五章竣工验

1

2

第一节项目经理部构成

我公司将组建安装工程项目部。项目经理部既是指挥机构,又是责任机构,也是我公司对工程项目实施的全权代表,负责组织工程的实施和落实,在现场进行统一指挥和管理。针对本工程的规模和特点,我公司高度重视,经认真研究,委派麦章良作为本项目的项目经理组成项目管理机构。项目部架构如下:

指挥层

管理层

`

实施层

1.

1.1

过”的原则进行分析,及时向业主、监理工程师、公司工程总监反馈各种质量信息;

8)负责组织协调业主、设计院、监理、分包和其他施工单位的关系;

9)在公司法定代表人授权范围内,行使以下管理权力:指挥工程项目的生产经营活动,调配和管理进入工程项目的人力、资金、物资、电动工具等生产要素;

10)项目经理在承担工程项目施工过程中,应当接受业主、监理工程师、公司领导和上级有关部门的工作检查。

1.2 项目副经理职责

1)对项目经理负责,是质量和安全负责人之一;

2)协助项目经理负责业主和其他施工单位技术协调;

3)监督施工、调试、维护全过程的施工质量、设备安装质量、调试质量、维护质量等,审查和填写质量事故及各类质量管理报表;

4)每月5日前组织上报各种报表(如工程质量报表、工程进度表等)。

1.3 施工作业队负责人职责

1)对项目经理负责,强化“质量第一”“安全生产”的意识,必须在保证工程质量前提

1.4

5)出入库要进行登记;

6)施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房内另保存,作好记录;

7)发现不合格品,分开存放,及时上报或退回公司库存;

8)工具领用做好领用手续。

1.5 质安员职责

1)严格按工程图纸、标准规定检验工程质量,判断工程产品的符合性,作出合格或不合格的结论,对因错、漏检造成的质量问题负责;

2)对不合格品按类别和程度进行分类,作出标识,及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单,做好废品隔离工作;

3)监督施工过程中的质量控制情况,严格执行“三检制”,并做好被检查品和部位的检验标识,发现质量问题及时反映;

4)正确填写工序质量表格,做好各种原始记录和数据处理工作,对所填写的各种数据、文字问题负责;

5)极参加质量问题分析会议;

6)按时统计,汇报工程质量情况,按时填写质量事故报表,对准确性负责。

2

第三章施工方法及施工工艺

第一节施工方法总则

1.施工各阶段的主要工作

1.1 施工准备阶段

1)施工技术交底

2)机械材料准备

3)人员组织培训

1.2 施工安装阶段

1)给排水管网施工

2)设备安装

1.3 调试运行

1)调试运行

2

3

1.4

1.5

2.

1

2

3

4

5

(2)裙楼消防电梯前室、楼梯前室送风风管制作及安装

3.2.1风管制作

风管制作准备

(1)制作方案

风管将由厂家制作成半成品后运至现场,而风管的进一步拼接合成将通过设置在楼层现场的

一些小型设备来实现。各种连接法兰、配件也可在现场的加工车间里进行制作或生产。

(2)主要设备及机具准备

我单位将投入以下主要设备用于风管的制作(主要为支、吊架的制作、安装)。

表2:不同管径矩形风管连接允许最大间距(mm)

(3)外框加固

外框加固采用角钢加固与槽形加固两种形式进行,角钢加固主要针对镀锌钢板风管,槽形加固则主要针对玻璃纤维复合风管。采取外框加固时,加固角钢的高度等于或小于风管法兰高度。外加固的排列整齐,间隔均匀对称,与风管的连接牢固,螺栓或铆接点的间距不大于220mm。另外,将外加固框的四角处连接为一体。

(4)点加固及压筋加固

采取点支撑加固及压筋加固时,其加固件之间允许的距离或风管连接允许最大间距应按照表1所对应的数值再向左移一格,这时的数值是加固后的允许值。当风管同时采用点支撑加固和压筋加固两种形式时,其加固件之间与管端连接件之间的间距为点支撑加固所对应的间距时向内移200mm。

一般情况下,风管流水线生产的风管管壁均已压制加强筋,所以只另采用点加固形式中的螺纹内支撑即可。

采用圆钢内支撑加固时,加固点的排列应整齐、距离应均匀。

(5)风管加固举例

“TDF”法兰矩形风管的加固举例

表1中列出组合式法兰连接风管的适用边长及相应的刚度等级。在加固时可以根据风管的尺

寸按照以上的四个表格来确定风管是否需要加固,以及如何进行加固。

如:现需要对截面尺寸为1500mm×500mm、长度为1250mm的“TDF”法兰(高度h=30mm)连接方式的低压风管进行加固。可以按照以下步骤进行:

(6)角钢法兰矩形风管加固举例

现需要对截面尺寸为4000×1500mm、长度为1200mm的角钢法兰(高度h=50mm)风管进行加固。

根据规范要求,对于角钢法兰连接的矩形风管,当长边大于630mm、且管段长度大于1250mm 时应采取加固措施。

支、吊架的制作安装

支、吊架的设置形式、间距、以及所采用的材质,需根据风管所安装的具体位置及风管的管径大小确定。本工程规定:除在防火阀,电动风阀等部件安装处必需单独设支吊架外,一般风管每隔2m左右设支吊架一个,支吊架的做法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必需衬垫保温层或者刷过防火漆的硬木垫。

设置前应对每个系统的支吊架进行整体规划;

要兼顾其他专业的管线布置情况,以确定是否采用共用支架或组合式支架,避免管线间发生冲突,保证机电专业整体施工的顺利进行;

支吊架位置按风管中心线确定,其标高要符合风管安装的标高要求; 支吊架位置不允许设在风口、阀门、检查门及自控机构处;

离风口或插接管的距离不小于200mm 。吊杆应平直,安装时位置要正确,做到牢固可靠; 风管支架、吊架的选型参照标准图集; 对于水平安装的矩形风管可以按照下表执行: 几种常用风管支吊架示意图

符号说明:1-内膨胀螺丝 2-通丝吊杆 3-通丝拉杆 5-法兰或加固框 6-角钢(或槽钢)支撑架角钢(或槽钢)横担 8-镀锌拉铆钉φ~10mm )

(1)水平风管的支架设置形式

本工程对于水平安装的风管一般采用以下几种支吊架设置形式。如下图:

水平风管的吊架示意图1

8

67

8

7

1

2 3

4 4

5 5 6

6

8

现场风管的运输路线共分为两段:

(1)风管半成品运输至工地后到各楼层的运输;

(2)楼层内的运输。即卸货点到二次制作地点再到安装地点的运输。

对于第一段路线的风管运输,我单位主要通过现场施工电梯来实现。

利用施工电梯或利用塔吊(通过在楼层设置吊装平台)将现厂家生产的半成品风管法兰附件及支吊架运输到各个楼层的临时堆场。

镀锌钢板风管的安装

镀锌钢板风管安装时需要注意以下事项:

当风管水平安装时,风管的直径或长边尺寸小于400mm ,支吊架的间距不应大于4m ;大于或等于400mm ,支吊架间距不应大于3m 。垂直安装时,支吊架的间距不宜大于2.4m ;

连接角钢法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;

风管法兰的垫料材质采用橡胶板或闭孔海绵橡胶板和石棉垫,厚度不得小于3mm 。此外法兰垫料应减少拼接,薄钢板四角处的内外侧应均涂抹密闭膏或硅胶;

“TDF”法兰与风管组装时,避免风管与法兰条插接后产生端面缝隙。调整法兰口的平面度后,再将法兰与风管铆接(或本体铆接)。铆(压)接点的间距小于或等于法兰风管在管段连接前,在四角处插入四个长度大于四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整;

法兰风管的安装应根据风管边的长度,分别配制四根法兰条,调校法兰口平直,再铆(压)牢固。两节风管连接时,在一端风管法兰平面处粘贴密封条,将四角处用螺丝紧固,螺丝方向保持一致,最后用专用工具将法兰弹簧夹卡固在两节风管法兰处;

风管支吊架之间的间距要求:角钢法兰连接的风管水平安装时,风管的直径或长边尺寸小于400mm ,间距不大于4m ,大于或等于400mm ,不大于3m 。风管垂直安装时,间距不大于4m 。“C”形插条法兰、“TDF”法兰连接风管水平安装时,间距不大于3m 。

3.2.4风管的严密性检查 检验标准

风管的严密性试验在风管系统安装完毕后进行。对系统风管的检测采用分段检测、汇总分析的方法。

2

34

2 3 4 5

在严格安装质量管理的基础上,本工程系统风管的检测以总管和干管为主。

风管的严密性试检验主要有两种方式,即漏光法检验与漏风量的检验。下表为两种检验方式对不同压力风管的检验标准(P—风管系统的工作压力)。

(2)漏风量检验

漏风量的检验需在漏光检验合格以后进行。

系统漏风量的测试可以整体或分段进行,根据系统形式分正压测试与负压测试。测试时所有开口均应封闭,不应漏风。

试验步骤:

风口的安装

避免风管与风口连接后发生返工现象。

(5)大堂等大空间部位的风口安装要美观,风口位置准确,以得到符合设计的最佳送风效果。风口与风管的连接严密、牢固,与装饰面紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。

矩形散流器安装如下图:

(1)对于大型尺寸空调管道上的风阀,需要分段制作,在现场拼装成整体后再安装到管道上,拼装时要严格保证多个阀片之间的连接及其联动性能。

(2)风阀安装注意事项表:

静压箱的安装

静压箱尺寸、规格、安装部位:

静压箱为厂家制作,运输过程中要避免静压箱的变形,造成现场组装的困难。

大尺寸静压箱要采用加固,且设置单独的支吊架。加固形式,及支吊架设置要合理。

消声静压箱内所衬的吸音材料应用专用固定胶钉固定,拼接缝处用50mm宽、0.5mm厚的镀锌

可能没有足够长的直管段,这时要尽量选取空气流动稳定的管段来开测试孔。

测试孔的安装:

3.2.5.5风机安装

(2)风机安装流程:

风机的基础验收

风机安装前应根据设计图纸、产品样本或风机实物对设备基础进行全面检查,符合尺寸要求。风机安装前,应在基础表面铲出麻面,使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合。

风机设备开箱检查,应按设备清单核对叶轮、机壳等部位尺寸,检查进、出风口的位置。

风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其传动、调节灵活。用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾。

(3)风机安装注意事项:

落地式离心式风机箱安装:

(5)轴流风机安装:

轴流风机吊装:

设置办公室面积约35㎡,布置包括项目经理室、工程技术人员办公室、资料室等。

4.临设水电

根据总包单位提供的临设水、电按驳点,再各临设内币值临设水电,用电量约60KVA,用水接口为DN50,配电箱采用标准临电配电箱,箱内均装置相和单相漏电开关,确保每台设备实行“一机一闸一漏电”保护。

第五章施工难点的技术与管理措施

第一节施工难点及技术

每个工程项目的实施,都是集人、材、环境等因素于一体的系统工程,更是对我们的经营、生产、组织、服务等方面综合实力的考验。

防排烟及通风系统施工工艺

施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于

1250mm或低压风管单边平面积大于1.2 平方米、中、高压风管大于1.0 平方米,均应有加固措施。 4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时,做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通,连接要严密。 5、风管弯头按《91SB6》标准图制作。空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作,排烟系统可采用不燃软性材料制作。 6、金属矩形风管与角钢法兰连接时,当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接,铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道,矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。 7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接,适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)。角钢法兰联接方式: 金属矩形风管法兰用料规格表

(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的弧度应与弯管角度相一致。风管转弯半径一般R=D。矩形短半径弯头应加导流叶片,导流叶片厚度为风管的两倍,不小于 60mm,片数不得少于两片。 (2)导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 9、风管的咬口形式做如下选择:矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口 咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下表: 风管咬口宽度表(mm) 10、风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。 11、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰 Ⅱ、风管部件及支、吊架安装 工艺流程:

通风防排烟系统施工工艺及施工方法

通风防排烟系统施工工艺及施工方法 一、工艺施工流程: 1.系统工艺施工流程: .防排烟风管安装→.防排烟阀件安装→.加压送风口安装→.风机安装→.阀件自控件安装→.单机试运转→.系统联合调试 2.防排烟风管制作工艺流程: 3.防排烟风管安装操作工艺流程: .划线定位→.吊筋横担制作→.支吊架制安→.风管组装→ .风管安装→.风管阀件风机连接 二、风管制作、安装质量标准

三、技术规范要求 1.防排烟风管选用板材厚度,必须依照下列标准的最小厚度而制造。 2.风管法兰材料规格应符合下表规定。法兰螺栓及铆钉的间距,应小于或 等于150mm。矩形法兰的四角部位应设螺孔。 矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

3.风管板材连接采用咬接。风管与角钢法兰的连接,采用翻边铆边接,铆 接应牢固。 4.按图纸所示,在风管和风机之间,设置不少于50mm长的柔性接头,以 防止震动传送到相邻的部分。柔性接头采用具有防火性能及符合消防局的规定。柔性接头的安装应松紧适度,无明显扭曲。 5.所有风管的法兰接头必须是由橡胶垫套所制造的垫套。 6.将接合处用密封剂、粘合物、绝带封密,采用符合市消防局防火要求的 易粘胶。 7.防排烟阀件、排烟风机、加压送风机选用消防局认可的产品。在施工之 前,填报消防产品审批表报市消防局建审科审批备案。防排烟防火阀件安装时,单独设置支吊架,防火菱安装时,注意气流方向,安装在迎风侧。在防火风门1000mm之内,应不安装空气风道内部衬里。机械标志或类似的指示器应被安装在邻近每一个防火风门并容易看到的位置,以指示风门是否处于关闭状态。 8.加压送风风口,应符合防火规范的要求。加压送风口应为常开式百叶。 9.加压送风机应是皮带驱动的双宽度的离心式风机或轴流风机,加压送风 风机应有不过载的特性。 10.排烟风机应是皮带驱动的离心式风机或轴流风机。排烟风机保证在

通风、排烟系统的设置及其安全作用正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 通风、排烟系统的设置及其安全作用正式版

通风、排烟系统的设置及其安全作用 正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了保证作业人员的身体健康及生产设备的安全,特别是在发生火灾时,减少人员伤亡、防止受灾范围扩大,许多电站建筑物都设置了通风、排烟系统。 通风、排烟系统在运行过程中,除了要执行其基本功能外,特别要注重发挥其安全作用。 1 排烟口的作用及其设置要求 1.1 排烟口的作用 排烟口是排烟系统重要的局部设置之一。当发生火灾时,能有效地组织排烟,是发挥排烟系统安全作用的第一个环节。

1.2 排烟口的设置要求 (1) 在设置排烟口时,设计人员应按设计规范,把排烟口的最大距离设定为30 m,排烟口的类型及尺寸也应选择得比较合适。 (2) 排烟口的设备位置应与人员疏散方向相反。当火灾发生时,人员逆烟气流而上,烟气浓度和周围温度逐渐降低,有利于人员辨别疏散门的位置,并能及时得到氧气的补给,从而保障人员顺利疏散到安全地点,这样的排烟系统既具备排烟功能,又能发挥安全作用。 2 防火阀的作用及其设置、管理要求 2.1 防火阀的作用 为了解决新风输送及排风问题,很多

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人 防 通 风 工 程 施 工 方 审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目 一、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001; 标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。 二、工程概况

1.1本工程为乙类附建式人防工程,人防建筑面积为11033m^U2^U,平时为汽车库,战时分为三个防护单元 1.2本工程层高为3.9米,地下室耐火等级一级,防水等级二级。 1.3工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级。 1.4防生化武器级别为:物资库为丁级。 战时物资库通风系统:战时人员掩蔽部设清洁式、隔绝式两种通风方式,设有防护通风及除尘设备。战时物资库清洁式排风自防空地下室内部经一道防护密闭门及一道密闭门,由坡道排至工事外部。隔绝式通风时关闭所有对外密闭阀门,开启送风机循环室内空气。 战时进风系统:进风机房扩散室上的通风管段及密闭阀门前的管段,采用3mm厚的钢板气密焊接而成,除锈后内外各刷防锈漆二道,外刷调和漆一道,风管应有0.5%的坡度坡向扩散室。密闭阀门后的管道用,镀锌钢板按常规施工。 穿密闭隔墙短管的施工要求:穿密闭隔墙的短管应随土建施工时一起浇捣在墙内。按照大样07FK02第,60页的要求进行加工和预埋,两端须露出墙面100mm。, 气密测量管的安装:气密测量管采用DN50镀锌钢管,其安装管长为L=50+墙厚+50mm,气密测量管平时应安装到位,墙面两侧各外伸50mm,平时应用丝堵将两端密封。 管道防护:引入防空地下室的采暖、空调水管道,在穿过人防围护结构处应采取防护密闭措施,并在围护,结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门。 三、主要的施工方法和技术要求: 3.1总要求: 1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验 收规范(规定)进行。

防排烟系统安装技术要求0709

防排烟系统施工技术要求 、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的材料选配 横梁、吊杆应平直,不得扭曲,吊杆上的螺纹完整、光洁。 2、吊架根部材料的选配 采用/ 50*5角钢和吊杆尺寸相匹配的膨胀螺栓。 3、支、吊架上的安装孔应采用机械加工,不得用气割等热加工开孔。 4、吊杆与根部角钢采用焊接方式连接,吊杆与横梁采用螺纹方式连接,各部件做好防锈处理后方可进行安装。 5、风管吊架的吊杆露出部位应不大于 30mm 6支、吊架不得设在风口、阀门、检查门及自控机构处;吊杆不宜直接固定在法兰上。 7、风管支、吊架的间距,设计无规定时,应符合下列要求: 1)水平风管:当直径或长边尺寸小于400mm寸,间距不应大于4m大于或等于400mm寸,不应大于3m并应在适当位置设固定卡。 2)垂直风管:间距不得大于 4m当建筑物层高在4m以上时,每层的风管固定件不得少于2个。室外风管的支、托架应直接托于法兰下。

3)当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆功的固定点,每个系统不应少于1个。 8、支、吊、托架安装应进行放线,确定位置、标高及坡度。 二、风管与部件的安装 1、金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等按下表执行 2、密封垫料应为不燃材料。 3、金属风管的连接应符合下列规定: 1)、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 2)、金属风管法兰材料规格不应小于表 1的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm高压系统风管(防排烟系统按高压系统执行)不得大于100mm矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。 表1 金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 风道法兰螺栓安装孔应采用机械加工,不得用气割等热加工开孔,法兰上距 风道边缘的安装孔中心距风道边缘不得大于 50mm风管法兰的焊缝应熔合良好、

(完整版)防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 通风管道制作 1. 选料 风管和部件的板材应按设计要求选用,各系统的板材厚度应符合设计要求,制作前,首先检查所用材料必须有产品合格证明材质证明,若无上述文件,不得使用。 钢板应为优质板,不得有锈斑;外观上无氧化物和针孔、麻点、起皮等缺陷。 其他辅材不能因具有缺陷导致产品强度的降低或影响使用效能。 接到加工单后,负责加工制作的责任师必须预先计算分析所需材料的数量,材料部门严格把关,确保节约材料。 2. 下料 严格遵守设计图纸及国标相应的规定。板材在下科前必须进行校平。弯头、 异径管等零部件必须采用联合角咬口。做好材料的节约工作,做到大料不小用,整料不零用,利用边角料加工小的零部件。 3. 剪切 剪切前进行下料复核,以免有误。复核后,接线形状采用机械剪板机,电 动手剪及手动手剪进行剪切。剪切过程中要仔细、认真、不得跑线。剪切后,在咬口前进行剪口倒角,倒角必须用专用倒角工具,以免出现误差。

4. 咬口 风管的咬口需按规定进行,圆形风管采用单平咬口,圆形风管部件采用单立咬口,矩形风管角咬口采用联合角咬口及接扣式咬口,拒形风管弯头、异径管等部件必须采用联合角咬口。咬口不得出现半咬口及胀裂等清况,以免成型后的风管漏风。对管径大的风管,需进行拼接,拼接缝要求平整,单节风管尽量减少拼接缝。 5. 折方 咬口后的板料进行折方,首先需核对折方线,确认无误后进行折方,折方的关键是位置正确、角度准确,尤其对变径弯头及变径三通等零部件的折方角度必须准确以免影响管径。 6. 成型 风管成型前,应检查下料、咬口折方等工序是否无误,核对下料的几何尺寸是否正 确。风管合口必须用木制榔头及木制打板,以免损坏镀锌层。风管合口必 须打实、打严以免漏风,且四边平齐 7. 铆接 风管与角钢法兰连接,管壁厚度< 1.5mm ,采用翻边柳接;铆接部位应在法兰外侧,管壁厚度>1.5mm ,采用沿风管周边将法兰满焊。矩形风管边长大于等于630mm

空调通风及消防排烟系统施工方案

空调通风及消防排烟系统施工方案 1、系统概况 1.2 塔楼空调风系统及空调方式 A, 酒店客房为适应全年性空调需要,夏季供冷、冬季供热泪盈眶。冷源由NO2 制冷机房500RT*2 台,单独供给;热源由锅炉房供应低温热水。 B, 公寓夏季供冷,冬季不供热,冷源由NO1制冷机房500RT*2 台单独供给。 C, 酒店和公寓空调采用暗装风机盘管加新风系统。 D 一区至三区空调采用卡式风机盘管加新风系统。E,为便于物业管理,对写 字楼考虑分层计量;公寓按单元计量;酒店总计量。 F,消防控制中心,电话机房设VRV 系统。G,一层大门分别设冷风幕机 组。 1.3 空调新风系统:每区每层设新风系统,新风从室外引进,设手动调节 阀。 1.4 排烟系统 1.4.1,楼梯间和前室的正压送风系统: A,裙房、公寓、酒店正压送风,楼梯间和前室分别设加压送风系统,风机 设置于设备层和顶层。 B,超高层33-40 层,楼梯间和前室设正压送风系统。C,楼梯间每隔二层 设一个自垂百叶风口,发生火灾时帝风口全部开启。 D,前室每层设一个常闭型可自动开启的多叶送风口,发生火灾时,只开启着 火层和上下邻近层的风口,由消防控制中心发出讯号或就地开启前室加压送 风口,接通加压送风机,风口与风机联锁,当烟气温度升至280 度时,多叶 送风口重新关闭,风机停止运转,输出关闭讯号。 1.4.2裙房、九区顶部证卷交易大厅排烟系统 A,证券交易大厅设四个竖向排烟系统,按中厅体积4 次/h 计算。 B,采光天窗顶部设四个排烟系统。 1.4.3 内走道排烟系统; A,公寓和酒店内走道超过20 米,设机械排烟系统。 B,公寓排风系统: C,酒店排风系统:

防排烟系统安装设计规范

防排烟系统安装设 计规范

防排烟系统设计的规定与要求 一、防排烟系统在防灾救灾中起的重要作用 当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒,甚至窒息死亡,逃不出火场。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍,使人看不见前进道路,行动延缓,搜救目标看不见,错过了很多救人的时间和机会。有时甚至救人未成,反而被烟火所困,危及救援人员的自身安全。造成火灾现场人员逃生难,救援人员救灾难的两难现象。例如:2月18日韩国大邱市地铁火灾,火灾发生后,车站电力照明设备立即自动断电,没有事故照明灯光,更有毒气浓烟弥漫,浓烟排不出去,地铁站内漆黑一片,车上被困人员无法逃生,救援人员因有毒气浓烟威胁,一时难以接近现场救人,造成140人死亡,99人失踪,130人受伤。又如,8月1日巴拉圭首都亚松森市的“Ycuo Bolanos”多层超市火灾,火灾发生后熊熊大火和滚滚浓烟几分钟内席卷了整个超市,因为没有机械排烟系统排烟,救援人员难以开展有效的救人和救火工作,被烟火围困人员无法逃生,造成464人死亡,520人受伤。这两起特大伤亡的火灾事故足以说明火灾浓烟的危害性,更说明了机械排烟系统的重要性。如果这两起火灾的建筑和车上装设了机械排烟系统,且系统启动运作正常的话,及时启动自动排烟风机,把有毒气体和浓烟排走,就

不会造成如此重大的伤亡事故。很多高层建筑、地下工程、交通隧道、公共娱乐场所火灾事故造成人员重大伤亡的惨重教训,使人们清楚地认识到设计安装好防排烟系统和确保系统的性能长期良好的重要性和必要性。火灾事实告诉我们防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工作起着关键的作用。它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施,必须要设计安装好,维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。 今天,我给大家讲防排烟系统,首先介绍一下什么是防排烟系统。 按建规要求在建筑中必须设置的所有防烟设施组成的系统叫防烟系统。(如图) 按建规要求在建筑中必须设置的所有排烟设施组成的系统叫排烟系统。(如图) 防烟系统的作用是—— 建筑内一旦发生烟火灾情能有效地把烟气控制在划定 的防烟区域范围内,不让它扩大蔓延到其它区域,减 少建筑内大面积的受害,能减少救人救灾的难度。 排烟系统的作用是—— 建筑内一旦发生烟火灾情,能迅速启动,及时地把烟 气排出建筑外,使疏散人员、救灾人员不被烟火所 困,减少人员的伤亡和财产损失。为救人救火创造有 利的条件。

防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 (一)防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时,穿越管采用2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管,凡图中未注标高者,应尽量贴主梁安

装。 6、风管间连接采用法兰连接,法兰垫片的厚度宜为3~5mm,法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位,风管和风口仅为走向示意图,凡与建筑装修相关的空调通风配件(如送、回风口)等,应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后,再进行采购,以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后,方可浇注施工。基础表面必须平整,平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架,落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

通风系统施工方案

河曲县多功能影剧院新建工程 通风与空调工程施工方案 编制: 审核: 审批: 山西五建集团有限公司 河曲县多功能影剧院新建工程项目部 2015年6月15日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制原则及依据 (1) 三、施工前准备 (1) 四、管道安装 (4) 五、风管安装 (14) 六、环境保护及文明施工措施 (17) 七、产品保护,质量保证措施,安全保证措施 (18)

一、工程概况 本工程为河曲县多功能影剧院新建工程,项目位于河曲县长城大街(属文笔镇北元村)西端南侧。本工程地上三层,建筑高度为17.95m,总建筑面积:11235.54m2,框架结构,建筑设计使用年限为50年。 二、编制原则及依据 1、编制原则 1.1为业主编制科学合理的工程建设计划提供依据; 1.2作好施工前的准备工作,为保证资源供应提供依据; 1.3为确定低成本、高质量、快工期的施工可行性和经济合理性提供依据; 1.4以工程的高质量、快工期、文明、安全、环保、经济、实用为中心思想编制本方案。 2、编制依据 2.1 建设单位提供的施工图设计文件 2.2工程承包协议 2.3《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011 2.4《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 2.5《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.6《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工前准备 1.人员组织结构图

施工员质检员 材料员 技 术 员 保 管 员 财 务 员 项目负责人 工程技术综管部 物资部 安 全 员 施工各班组 2、技术准备 工程开工前,负责人要组织施工,技术,质量管理人员,认真学习合同内容,施工图纸,施工规范,操作规程以及有关的上级文件和要求。 2.1图纸会审:合同签订后,对图纸进行会审,吃透图纸表达和设计意图,确定是否修改和补充。配合土建、水电安装等工种图纸的节点、尺寸和相互关系。 2.2技术交底:工程开工前,要做好技术交底,并认真检查落实情况。 2.3明确责任:项目负责人对质量目标负全面责任,技术员协助项目负责人抓好质量控制。

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

通风、排烟系统安全要求

通风、排烟系统安全要求 1、地铁的通风、空调与供暖系统应保证地铁内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度、压力变化和噪声等均能满足人员的生理及心理条件要求和设备正常运转的需要。 2、地铁通风、空调与供暖系统应具有下列功能: 当列车在正常运行时,应保证地铁内部空气环境在规定标准范围内; 当列车阻塞在区间隧道内时,应保证对阻塞区间进行有效通风; 当列车在区间隧道发生火灾事故时,应具备防灾排烟、通风功能; 当车站内发生火灾事故时,应具备防灾排烟、通风功能。 3、通风、空调与供暖系统的机房应设置设备起吊和冲洗设施。 4、通风、空调与供暖系统的管材及保温材料、消声材料,应采用A级不燃材料,当局部部位采用A级不燃材料有困难时,可以采用B1级难燃材料。管材及保温材料应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能。 5、地铁的通风与空调系统设备运转传至站厅、站台的噪声不得超过70dB(A)。 6、地下车站的各类用房应根据其使用要求设置通风系统,必要时可设置空调系统;进风应直接采自大气,排风应直接排出地面。 7、地下牵引变电所、降压变电所应设置机械通风系统。 8、设置气体灭火的房间应设置机械通风系统,所排除的气体必须直接排出地面。

9、地铁隧道通风系统宜设就地控制、车站控制、中央控制的三级控制。 10、地下车站公共区通风与空调系统宜设就地控制、车站控制、中央 控制的三级控制。 11、地下车站设备与管理用房通风与空调系统宜设就地控制、车站控 制的两级控制。 12、地上车站的公共区应采用自然通风。必要时,站厅中的公共区可 设置机械通风或空调系统。 13、高架和地面区间应采用自然通风。 14、高架和地面区间设置全封闭声屏障时,应采取措施实现有效的自 然通风。

4 通风空调系统安装工艺流程

4 通风空调系统安装工艺流程 4.1 金属风管及部件制作工艺流程图 4.2 金属风管安装工艺流程图

4.3 设备安装工艺流程图

4.4 绝热保温工艺流程图 4.5 系统调试工艺流程图 4.6 风管及配件加工工序: 4.6.1对于镀锌板风管的制作,其规格多 ,为了节约成本,提高工作效率,不仅要对图纸进行仔细完全的消化,而且在购料前还考虑到材料的合理利用,为此,采用定尺购料,以便在现场少拆料、少边角料。 例如:下图所示: 4.6.2要制作的风管的截面尺寸为长×宽×高=L ×a ×b,那么板材的定尺公式 为:L ×B= L ×[2(a+b )-(8δ+4χ)+4y]式中:L 为定尺板长度,B 为宽度,δ为板厚,χ为风管负偏差,y 为风管咬口宽度。

4.6.3定尺板料完成后,便可进行风管的成型制作,先将板料在咬口机上折边,然后再划线进行折方, 最后合缝成型。一般,风管壁厚小于1.2mm、截面大边尺寸小于1.5米的,均采用一条合缝,并采用联合角咬口。单节风管在上法兰之前,必须检查截面尺寸,防止风管的扭曲,否则、会产生组对后风管的整体扭曲。风管法兰之间的连接,对于镀锌板风管,采用翻边铆接,如下图所示: 4.6.4风管的翻边宽度应为6~10mm,不允许超过连接螺栓孔,所用铆钉必须符合设计或规范的规定,以保证法兰的连接强度,铆钉间距100~150mm,必须注意,风管两片法兰应保平行,且垂直风管的轴线,这样风管翻边应平整,有裂缝的地方应用锡焊。镀锌板风管在制作的过程中如果出现镀锌层被破坏的部位,应涂环氧富锌漆保护,对于冷轧板风管的防腐和耐火漆的涂刷,施工过程中严格依据招标文件的要求进行施工。 4.6.5为避免矩形风管变形和减少系统运行时管壁振动而产生噪声需进行风管加固,当矩形风管大边长≥630mm时、保温风管大边长≥800mm时、风管长度在1000~1200mm以上时,均应采取加固措施,用角钢加固,以保证风管壁的强度。 加强角钢

防排烟系统安装技术要求

防排烟系统施工技术要求 一、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的材料选配 横梁、吊杆应平直,不得扭曲,吊杆上的螺纹完整、光洁。 2、吊架根部材料的选配 采用∠50*5角钢和吊杆尺寸相匹配的膨胀螺栓。 3、支、吊架上的安装孔应采用机械加工,不得用气割等热加工开孔。 4、吊杆与根部角钢采用焊接方式连接,吊杆与横梁采用螺纹方式连接,各部件做好防锈处理后方可进行安装。 5、风管吊架的吊杆露出部位应不大于30mm。 6、支、吊架不得设在风口、阀门、检查门及自控机构处;吊杆不宜直接固定在法兰上。

7、风管支、吊架的间距,设计无规定时,应符合下列要求: 1)水平风管:当直径或长边尺寸小于400mm时,间距不应大于4m;大于或等于400mm时,不应大于3m;并应在适当位置设固定卡。 2)垂直风管:间距不得大于4m。当建筑物层高在4m以上时,每层的风管固定件不得少于2个。室外风管的支、托架应直接托于法兰下。 3)当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆功的固定点,每个系统不应少于1个。 8、支、吊、托架安装应进行放线,确定位置、标高及坡度。 二、风管与部件的安装 1、金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等按下表执行

2、密封垫料应为不燃材料。 3、金属风管的连接应符合下列规定: 1)、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 2)、金属风管法兰材料规格不应小于表1的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管(防排烟系统按高压系统执行)不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。 表1金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

防排烟系统安装技术要求[1]

防排烟系统施工技术要求 、风管支、吊架制作安装 2、吊架根部材料的选配 采用/ 50*5角钢和吊杆尺寸相匹配的膨胀螺栓。 3、支、吊架上的安装孔应采用机械加工,不得用气割等热加工开孔。 4、吊杆与根部角钢采用焊接方式连接,吊杆与横梁采用螺纹方式连接,各部件 做好防锈处理后方可进行安装。 1、矩形风管粱、楼板吊架型的材料选配 矩形风管架型横梁、吊杆应平直,不得扭曲,吊杆上的螺纹完整、光洁。

5、风管吊架的吊杆露出部位应不大于30mm 6、支、吊架不得设在风口、阀门、检查门及自控机构处;吊杆不宜直接固定在 法兰上。 7、风管支、吊架的间距,设计无规定时,应符合下列要求: 1)水平风管:当直径或长边尺寸小于400mm寸,间距不应大于4m大于或等于400mm寸,不应大于3m并应在适当位置设固定卡。 2)垂直风管:间距不得大于4m当建筑物层高在4m以上时,每层的风管固定件不得少于2个。室外风管的支、托架应直接托于法兰下。

3)当水平悬吊的主、干风管长度超过 20m 时,应设置防止摆功的固定点,每 个系统不应少于1个。 8、支、吊、托架安装应进行放线,确定位置、标高及坡度。 二、风管与部件的安装 1 2. 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 3?特殊除尘系统风管钢板厚度符合设计要求 4?不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管 2、密封垫料应为不燃材料。 3、金属风管的连接应符合下列规定: 1)、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 2)、金属风管法兰材料规格不应小于表 1的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓 及铆钉孔的孔距不得大于150mm 高压系统风管(防排烟系统按高压系统执行) 不得大于100mm 矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。 金属矩形风管法兰及螺栓规格表1

诱导通风与排烟系统

地下汽车库诱导通风与排烟系统的设计 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 引言 随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,城市中、小型汽车数量正在迅速增长,特别是近年来家用轿车逐步普及,使停车难这一问题显得尤为突出。作为缓解这一矛盾的手段之一,地下汽车库以其面积大、节约建筑用地、管理集中等优势而越来越受到业主的青睐。如何改善地下汽车库的空气品质,防止和减少火灾危害,并有效降低工程成本,是进行通风与排烟设计的基本出发点。 1 诱导通风系统概述 1.1传统通风方式的弊端 汽车尾气中的有害成分主要是CO、NOx和CmHn。通过对有关资料及实测数据分析得知,只要将CO稀释到容许浓度,其它有害成分就可达到充分安全的程度。另外,地下汽车库如通风不畅,油蒸汽积聚会引发火灾或爆炸。因此,保持良好的机械通风是预防火灾和人员中毒的一个重要条件。 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。在地下车库的设计中一般考虑到CO比空气轻,加上引擎发热,气流易停滞在上部,而汽车引擎空转时在下部排气,且油蒸汽比空气重,所以地下汽车库的排风一般按室内空间上、下两部分设置,上排1/3~1/2,下排1/2~2/3,多个风口均匀分布。一旦气流组织欠佳,容易产生CO滞留的现象。 诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,经过多年的理论研究和工程实践,该系统已在欧美等发达国家的地下汽车库得到了广泛应用,在日本的应用率更是高达80%。1995年该系统开始在我国推广,正逐渐为广大业主和设计单位所接受,如北京市建筑设计研究院在《建筑设备专业设计技术措施》中提出,停车库机械通风系统宜采用喷射导流通风方式,以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。1.2诱导通风系统的基本原理 当空气从直径D0的喷口以速度V0射入一个不受周围界面表面限制的空间内扩散

布袋风管通风系统最全安装方案

1、纤维织物风管系统的安装 (1)纤维织物风管系统应该在工程土建和所有其它设备安装都已完成之后,场地是干净的前提下才能进行安装,特别是沙子、油漆、润色以及工程碎片都已经清除。最好是在房间已进行过清洁处理之后再进行安装。安装过程中,务必保证工人双手以及安装工具的清洁。同时,也请保持会与纤维织物风管系统接触的所有工具及设备的清洁,以保证安装后的纤维织物风管系统能有一个良好的外观。 (2)钢索悬挂系统管道接头部位的安装 纤维织物风管系统与金属管道的连接:金属管道接头的毛边应该用相应的外罩盖住(保温略超出金属风管的边),以消除金属接头尖锐的边角;金属接头的外径应比纤维织物风管系统的管径略小,一般小10-30mm;金属接头的长度为300mm,与纤维织物风管系统的接头交迭连接;将织物风管入口套在铁皮管道上并用收紧带紧固。 (3)纤维织物风管系统拉链接头全部朝下(6点钟方向) (4)纤维织物风管系统安装标高:纤维织物风管系统安装标高是指纤维织物风管系统管顶与建筑屋顶的距离(另外说明的除外,如管底标高等),在双排安装时,大于300MM直径的悬挂装置(吊扣)顶部在纤维织物风管系统管道顶部以下,要注意悬挂装置到纤维织物风管系统管道顶部的距离。 2、圆形纤维织物风管系统钢绳悬挂系统安装步骤 (1)制作安装悬挂系统支架,安装钢绳悬挂系统钢绳悬挂系统安装时,一定注意钢绳间距、高度,务必精确。安装时,要将钢绳悬挂系统尽量收紧拉直。 (2)将纤维织物风管系统入口安装在金属接头上。 (3)通过织物管道上的吊扣将纤维织物风管系统安装到悬挂系统上。(如果没有用拉链连接在一起,首先安装入口那一端) (4)通过拉链将各个部分的纤维织物风管系统管道连接起来。 (5)拉直系统,并使用钢绳卡头将纤维织物风管系统的末端固定在悬挂系统上。(6)调整花篮螺栓,使承了系统重量后的悬挂系统平直。 (7)按照每8~10m的间距安装悬吊点。悬吊点应该在垂直方向和悬挂系统在一个平面上。

防排烟系统风机吊装施工方案

防排烟系统风机 安装\吊装方案 工程项目: 中国重庆人力资源服务产业园一期工程建设单位:重庆人力资源和社会保障局建设办 编制人员:罗聪 技术负责:罗聪 项目经理:张勇 报送日期: 2014.04 重庆建工集团股份有限公司

防排烟系统风机安装/吊装方案 一、工程概况 该工程位于渝北区两路组团F标准分区F58-1/02,F59-1/02地块,总建筑面积约202347平方米,包含1#、2#、3#楼。 1#楼由9层主楼与5/6层副楼,以及2层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一、负二层为车库与设备用房,建筑高度为38.5米。2#楼由14层主楼与7/12层副楼,以及1层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一层为车库与设备用房,建筑高度为58.5米。1#、2#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共85台。 3#楼由21层塔楼、5层裙楼以及2层地下建筑组成。负一层为车库、餐厅与设备用房,负二层为车库与设备用房,一层为专业技术人员国家级继续教育基地、服务中心,二层为国家级继续教育基地、人才交流中心,三、四层为继续教育教室等、五层以上为专业技术人员国家级继续教育基地产业办公,建筑高度为97.9米。3#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共104台。 二、通风防排烟施工说明及参考规范、图集 1、消声隔振 (1)、风机座地安装时底部与素混凝土基础间均垫以橡胶块,进、出口风管均采用200mm防火软接。 (2)、吊装的风机进出机房处与运转设备相连接的管道均须采用减振支吊架,与风机连接处的风管均采用防火软接。

2、风机安装前应检查电机接线正确无误,通电试验,叶片转动灵活、放线正确,机械部分无摩擦、松脱,无漏电及异常声响。 3、风机落地安装的基础标高、位置及主要尺寸、预留洞的位置和深度应符合设计要求;基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础表面应水平。 4、风机安装应符合下列规定: 1)、风机安装位置应正确,底座应水平; 2)、落地安装时,应固定在减震底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致,隔振底座与基础之间应按设计要求设置减震装置; 3)、风机吊装时,吊装及减震装置应符合设计及产品技术文件的要求。 5、参考规范、图集: (1)、GB50738-2011 通风与空调工程施工规范 (2)、12K101-1 轴流通风机安装 (3)、05K102_风机安装图集 三、风机安装 1、风机搬运 整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆绑在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上。风机搬运时,要注意保护风机外壳油漆。 2、风机吊装 (1)方案(一) 方案(一)中,风机吊机固定于顶板或梁上,采用10mm厚钢板作

防排烟系统安装方案

防排烟系统安装方案 广州科学城KXCD-D1-2地块二期消防工程防排烟系统工程专项施工方案广州科学城KXCD-D1-2地块二期 消防施工工程 防 排 烟 系 统 专 项 施 工 方 案 广东琮华建设集团有限公司 二零一三年十月 广东琮华建设集团有限公司共12页第1页 广州科学城KXCD-D1-2地块二期消防工程防排烟系统工程专项施工方案目录

1. 工程概况.......................................3 2. 工程特点..........................................3 3. 通风系统 (3) 4. 风管的制作.......................................5 5. 风管的组配.......................................6 6.通风管道与部件的安装 (7) 7. 风管的密封.......................................8 8. 风管连接..........................................8 9. 风管吊装 (8) 10. 通风部件安装要求..............................9 11. 风管制作安装的消音及隔振措施...............10 12 风管的防锈.......................................12 13. 风口的安装....................................12 14. 劳动力配备 (12) 15. 质量检验..........................................13 16. 成品保护..........................................13 17.安全事项 (13) 广东琮华建设集团有限公司共12页第2页 广州科学城KXCD-D1-2地块二期消防工程防排烟系统工程专项施工方案 1(工程概况 本工程位于广州开发区科学城开泰大道西南侧、瑞和大道北侧KXCD-D1-2地块,二期总建筑面积约112450m2,建筑总高度97.3m。地上由6栋住宅及2栋商铺组成,其中C5、C6、C13、C14栋住宅均为二十八层,其余C4、C15栋住宅均为33层,D12、D13栋商业均为一层;地下一层,为车库和设备用房。 三期总建筑面积约131765m 。地上由6栋住宅及1栋商铺组成,其中C7- C12栋住宅均为三十三层,C7、C8、C11、C12栋建筑高度94.2m;其余C9、C10栋建筑高度97.4m;D14栋商业均为一层,建筑高度4.5m;地下一层,局部二层为车库和设备用房。消防防排烟工程施工图纸由深圳大学建筑设计研究院设计。

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么 浏览次数:3602次悬赏分:0 |解决时间:2009-3-13 14:18 |提问者:bdzdwjj 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系统的烟道是共用的吗?风机是独立的吗?明白人帮我讲讲,谢了。 可以共用,风机不必独立也可以共用。但区分高低速。二者没有太大 1、消防类风机的界定范围是什么?一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风 浏览次数:1624次悬赏分:0 |解决时间:2011-1-22 21:34 |提问者:fengxu0228 1、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机? 2、防排烟风管的界定范围? 送排风、空调风管属于消防类风管吗? 需要相关规定做为支撑,谢谢 最佳答案 1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。 2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。

什么是正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全 排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火 我来告诉你们吧:排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有,(什么多用在地下室?!)。 正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧,???那不是给火增加氧气吗,助燃????!!!)。排风机道理等同于排风扇。 ok 1:正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别; 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下 排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟 排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下 2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系 消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀

相关文档