对于一些大型公共场所以及特殊场所等,其消防问题很重要,因此其消防设计需要通过图纸制作形式供消防人员识读了解,送往公安机关消防机构进行审核,从而确保场所的安全使用。

装饰图纸要求:

1、平面图纸要有轴线号和尺寸标注,建筑指北针标识。按照比例出图如1:100,1:150或1:200。

2、如果装修区域为建筑物某层的一部分,必须提供含装修范围内整层建筑的平面布置图,并圈出装修区域的范围。

3、在消防设计专篇中必须写出装修设计说明,明确所用的防火建筑材料等级。

4、所需提供的图纸:

②平面布置图

③天花布置图

④综合天花图

⑤地面铺装图

⑥含重要防火材料的立面图

⑦防火分区平面图

⑧材料做法表

二、电气专业图纸要求

1、电气设计和施工总说明

2、装修范围内的配电系统图

3、照明配电平面图

4、插座配电平面图

5、空调配电平面图

6、消防烟感报警平面图

7、消防广播报警平面图

三、空调专业图纸要求

1、空调风管平面图

2、空调水管平面图

3、消防排烟平面图

4、消防喷淋平面图

5、消防喷淋系统图

6、空调和消防设计说明

特别说明:如属于消防报审图纸,必须用A4纸写消防设计专篇(包含各个专业)。

在各专业图纸设计中应严格注意以下事项:

1、消防应急照明必须采用耐火导线,独立房间必须考虑应急电源。

2、疏散指示灯必须按规范要求合理布置。

3、烟感布置按照《火灾自动报警系统设计规范》的条文执行。

4、喷淋布置按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)

5、喷淋平面图必须标注配管管径,标注喷淋头之间的尺寸,末端喷淋头要标注距墙体的尺寸,按照规范的火灾危险等级布置喷淋头的间距尺寸

6、公共走廊和较大面积的开敞办公区要考虑消防广播的设置

7、装修的区域要考虑按照建筑物的类别执行《建规》还是《高规》以下是消防报审图纸需要用到的规范版本(最新版本),一定不要使用作废的国家规范版本

一、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

二、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)

三、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

四、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

五、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)

通过上述内容的介绍,希望对大家了解这一问题会有更多的帮助,同时如有这方面的兴趣或需要,可以在线咨询官网或直接拨打热线了解。

酒店客房的消防疏散图的设计制作

酒店客房消防疏散图设计及制作 酒店客房的消防疏散图(星级标准表述为“应急疏散图”)既是消防安全的需要,也是星级标准的规定,星标里规定星级饭店必须“显著位置张贴应急疏散图及相关说明”。那么此图如何设计和制作呢?其相关说明又应该如何表述?笔者曾对国内数十家各类型的酒店客 房消防疏散图进行了比较研究,现介绍给大家。 安全与酒店 安全对于酒店来说,可谓是酒店整体运作与系统运转中的“重中之重”。很多酒店把“安全”放在自己的经营方针的首位,可见消防及治安在酒店人眼中的重视程度。 在国外,国际酒店管理集团林林种种的酒店管理培训课程或运作程序中,有专门针对酒店安全的部分,有的编写了相应的处理程序,有的编撰了安全手册(如华美达酒店集团)、危机处理手册(如香格里拉集团),有的将本酒店、本集团发生的案例进行了汇编(如开元旅业的《饭店安全管理案例汇编》。在国际性酒店,负责安全事务的负责人往往级别可以达到总监(DIRECTOR)级(一般涵盖工程、保安等),而一般的部门负责人只能是经理(MANAGER)级。美国饭店协会(AH & LA)教育学院组织最早编辑并引入中国的系列酒店业教材中,也专门设置了一门《安全与损失预防管理》(SECURITY & LOST

PREVENTION)的课程。可惜的是进入国外酒店管理近三十年的中国酒店业,很多内资酒店虽在国家相关部门的三令五申下对酒店及客人安全有了一定的重视,但是仍没有有效的、针对性的措施和手段去预防和应对,不同管理模式、不同经营方式下的酒店的安全状况不尽相同,总体来看不容乐观,关键还是认识不够。 酒店保安部是由英文SECURITY翻译来的,在国内保安部一般负责酒店的消防安全和治安安全两大块,大型酒店则有可能设立安全部,安全部总监下辖保安部经理和总工(工程部负责人),这样就将单纯的保安工作和工程例行巡检工作有机地结合起来,治安员的巡检和工程万能工的巡检计划进行统筹计划,有效了解决了人员编制不足、巡检力度不够和巡检缺乏监督的一系列问题。 酒店安全管理是一个大课题,在国内少有人涉足。笔者将从酒店安全的一些细节着手,谈谈酒店安全,将个人一些心得和少许的经验和业内同仁分享。 这次我们的话题将围绕酒店客房安全开展,首先谈谈现代酒店的消防疏散图设计及制作。大家可先看看我实地考察过的如下几家由国际或国内酒店管理公司管理的酒店的消防疏散图样式。 消防疏散图样式 一般来说位于酒店客房后的消防疏散图制作时选用的材质基本上是亚克力、塑料、写真喷绘之类的,现在比较流行的是亚克力材质。亚克力(ACRYLIC)新型材料其实是一种特殊的有机玻璃(PMMA)。由

消防专篇说明书

F州市轨道交通1号线一期工程施工图设计 消防专篇 (全一册) 说明书 二零零二年七月

1、前言 在可研阶段、初步设计阶段,F州市轨道交通1号线一期工程的消防设计通过了F州市公安消防支队的审查。 此外,在初步设计阶段,F州市轨道交通1号线一期工程的初步设计还通过了专家评审(含消防设计)。

2、主要设计依据及设计范围 2.1 主要设计依据 《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008) 《地铁设计规范》(GB50157-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-1998) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《城市轨道交通照明》(GB/T 16275-2008); 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008); 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2.2 设计范围 设计范围包括F州市轨道交通1号线一期工程所有车站、区间隧道、车辆段、停车场及沿线配套设施的消防设计。

3、主要设计原则 1)消防设计按全线同一时间内只有一处发生火灾考虑。 2)地铁的耐火等级、防火分区划分、安全疏散、防火分隔措施等应严格执行《地铁设计规范》有关建筑防火的规定。 3)地下区间在行车方向的左侧设有纵向的疏散平台,两条隧道间设有联络通道。 4)地下车站、区间隧道、车辆段、停车场等均按有关要求设置防烟、排烟与事故通风系统。 5)地下车站、区间隧道、车辆段、停车场等均按有关要求设置水消防系统或气体灭火系统,并配置灭火器。 6)消防用电设备均按一级负荷供电。 7)地下车站、区间隧道、车辆段、停车场等均设置FAS系统。

消防设计说明

江苏通北实业有限公司 车间消防设计说明 中铁工程设计院有限公司2012年03月

江苏通北实业有限公司 车间 项目负责人:肖拥辉 建筑设计人:王永军 给排水设计人:许欣 电气设计人:刘惠明

设计文件目录 第一部分:设计说明书 一、工程设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的 问题 六、总平面 七、建筑防火设计 八、建筑电气 九、消防给水和灭火设施 十、防烟排烟暖通空调 十一、热能动力 第二部分:建筑专业设计图纸 第三部分:电气专业设计图纸 第四部分:给排水专业设计图纸

消防设计说明 一、工程设计依据 1、设计规范、标准、规定 (1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (2)GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范 (3)GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范 (4)GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 (5)其它有关的国家现行规范、标准、规定等 二、建设规模和设计范围 本厂区的建设规模为15497平方米,本次设计范围为戊类车间。 三、总指标 总用地面积:34682平方米 总建筑面积:15497平方米 总占地面积:15497平方米 总绿地面积:4508平方米 容积率:0.9 建筑密度:44.9% 绿地率:13% 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 无

五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的 问题 无 六、总平面 该地块为不规则四边形,东侧长563米,南侧长735米,西侧长563米,北侧长775米。 地块出入口设置在北侧和东侧道路上。地块内设环行通道以解决交通疏散、物流运输和消防问题,整个路网结构清晰、有效,能较好地保证厂区内消防、物流、生活等功能的通畅运转。在生产车间内部设置两条贯通车间的通道,与室外生产线相连。室外分段合拢场地设置150吨露天龙门吊两台,分段总组区域设置300吨露天龙门吊两台。根据环保绿化需要,沿围墙设置绿化带,尽可能增加厂区的绿化面积。 地块内建筑之间的距离均满足防火规范的要求。 地块内室外配有一定数量的室外消火栓,以满足室外消防要求。 七、建筑防火设计 1、本工程为戊类生产厂房,高跨建筑高度为24.600M,低跨建 筑高度为10.550M,按二级耐火等级进行设计,钢结构。 2、建筑面积:15497平方米 3、钢结构防火采用消防部门认可钢结构防火涂料喷涂,屋顶 承重构件耐火极限不小于1.0小时,梁柱能受到甲乙丙类液 体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其 他防火隔热保护措施。

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

《消防专篇》编制规定

1范围 1.1为了使本公司编制的《消防设计专篇》符合国家、公安部有关法规和行业有关规定的要求,保证设计专篇编制质量,使专篇的编制规范化、标准化,特编制本规定。 1.2 本规定适用于以石油、天然气及其产品为原料的石油化工企业的新建、扩建或改建工程的基础设计(初步设计)消防设计专篇和总体设计“消防”章的编制,可行性研究报 告中消防设计部分的说明编写可参照本规定。 1.3《消防设计专篇》的编制,除应执行本规定外,还应符合国家现行有关标准规范和法律法规要求。 2引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文 件,其最新版本适用于本规定: GB50016-2006建筑设计防火规范 GB50160-2008石油化工企业设计防火规范 《中华人民共和国消防法》 (《建筑工程消防监督审核管理规定》公安部30号令 《危险化学品安全管理条例》国务院第344号令 SHSG-033石油化工装置基础工程设计内容规定 SHSG-050石油化工大型建设项目总体设计内容规定 3消防设计专篇编制职责与步骤 3.1编制职责 3.1.1项目经理负责专篇的编制、组织、协调。 3.1.2各有关专业负责人编写或提供有关内容。 3.1.3室主任负责专篇的审核。 3.1.4总工程师或由总工指定的人员负责专篇的审定。 3.1.5编制分工详见消防设计专篇编制分工表(附录A )。 3.2编制步骤 3.2.1工艺专业提出消防设计条件,有关专业互提条件。 3.2.2各有关专业开展消防设计方案研究,并编制设计文件初稿。 3.2.3消防设计方案评审。 3.2.4各有关专业修改并完成本专业设计文件的编制、校核及审核。 3.2.5各有关专业把文件交付给项目经理汇总。 3.2.6项目经理汇总并编制消防设计专篇。 3.2.7工艺室主任审核专篇。 3.2.8项目审定人审定。 3.2.9成品由项目经理签署后发布。

消防设计说明书.

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A

级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

如何简单快速绘制出应急消防疏散图

如何简单快速绘制出应急消防疏散图 导读: 一份清晰明了的消防疏散示意图是遇到灾难、危险时生命安全的保障。因此,住宅、高楼大厦、工厂、学校、医院等建筑都必须要有与之相对应的详细的消防安全疏散图。我们在绘制消防疏散图时,可以用纸笔等简单的工具手绘,也可以用Excel、Word等平常的软件工具,当然也有专业的消防疏散图软件。手绘麻烦,且需要绘画功底,而用软件绘制的好处就在于,方便快捷、而且专业准确。亿图图示拥有丰富的模板和剪贴画,能够帮助我们快速绘制出疏散示意图。 消防疏散示意图的“警示”作用便是通过一系列清晰明显的符号来表现。亿图图示提供了一套颜色鲜明、准确全面的消防逃生示意图符号,所有符号均是以它相对应的颜色(如疏散途径类为绿色,报警类为红色,警示类为黄色等)预先设定好。用户直接从图库中拖出符号即可开始消防疏散图的绘制。当然,符号是基于矢量设计的,用户也可以对它再次进行大小调整、颜色修改等编辑。

可编辑的免费模板与实例 制作消防疏散示意图时,如果有模板或者例子作为参考,那将会事半功倍,节约很多时间与精力。在此款软件中,你能免费使用可编辑的消防逃生示意图模板,也有许多实际例子可供选择,如学校逃生示意图、医院消防疏散图、商场消防疏散图等等。

医院消防疏散示意图 学校消防疏散平面图

亿图图示绘制消防疏散图的4个步骤 1.启动亿图图示软件,点击新建,选择平面布置图中的消防疏散图,单击进入绘制页面。

2.绘制建筑平面图。利用右侧图库中的各种符号(墙、门窗等结构符号),直接从库中拖出,放置在绘图框内,按照制图要求进行布局,绘制出建筑平面图。 注意:多楼层的情况,每层都需要有平面图;所有门窗、楼梯都需标注在图上。

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

消防报建-消防设计说明专篇

广州市越秀区凯膳会餐厅室内装修工程 消防设计说明专篇 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 2014 年 03月 03 日 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人:

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 设计文件目录 一、施工图设计依据 二、工程概况 三、施工图设计说明 四、施工用料说明

五、消防说明 六、电气编制说明 七、装修材料专业说明 广州港饮食有限公司室内装修工程 设计说明

一.施工图设计依据 1.原有建筑设计施工图(包括结构/设备施工图) 2.国家或地方颁布的有关设计规范、标准 ⑴.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) ⑵.《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995) ⑶.《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)局部修订》(GB50045-1995<2005>) ⑷.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (6).《内装修》(J502-1—3) (7).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) (8).《剧场建筑设计规范》(JBJ57-2000) (9).《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003) (10). 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定 二.工程概况 1.项目名称:广州港饮食有限公司室内装修工程 2.项目地点:广州市越秀区沿江东路一街418号第二层自编208-212铺 3.建设单位:广州港饮食有限公司 4.项目规模:建筑面积约__400_平方米。 5.设计内容:室内空间装修设计及机电设备、消防专业末端调整设计。 三.施工图设计说明 1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位. 2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准, 不能直接以图纸比例量度测算。 3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高,吊顶标高相对于该层

餐厅消防示意图怎么画

餐厅消防示意图怎么画 导语: 餐饮场所人口密集,流动性差,就需要考虑到消防安全的问题。一般餐饮场所都需要悬挂消费示意图,以便客人了解逃生路口。那你知道这些消防示意图是怎么绘制的呢? 免费获取建筑平面布置图软件:https://www.wendangku.net/doc/ae481279.html,/floorplan/ 餐厅消防示意图用什么软件画? 一般绘制消防示意图,最简单的可以用纸笔等工具手绘,也可以用Excel、Word等平常的软件工具,当然也有专业的消防疏散图软件。手绘麻烦,且需要绘画功底,而用软件绘制的好处就在于,方便快捷、而且专业准确。今天就给大家介绍一款专业的消防疏散平面图制作软件——亿图图示。

亿图图示软件特色: 1、丰富的背景样式:几十套背景样式供用户使用,且只需拖拽样式到画布即可替换背景。 2、无限量的图框:可以在画布中添加无限量的图框,大大满足用户的创作需求。 3、页面适应到绘画:画布可无限量之大,一键点击“页面适应到绘图”,软件即可自动剪切画布至绘图区域。 4、免费更新提醒:当软件有新的版本或模板更新时,软件可提醒用户进行更新操作。 5、软件咨询服务:在绘图过程中遇到操作难题,可在线与客服人员联系,并解决问题。如何使用亿图图示绘制简单的消防疏散图 制作消防疏散示意图时,如果有模板或者例子作为参考,那将会事半功倍,节约很多时间与精力。在此款软件中,你能免费使用可编辑的消防逃生示意图模板,也有许多实际例子可供选择,如学校逃生示意图、医院消防疏散图、商场消防疏散图等等。 医院消防疏散示意图

学校消防疏散平面图

亿图图示绘制消防疏散图的4个步骤 1.启动亿图图示软件,点击新建,选择平面布置图中的消防疏散图,单击进入绘制页面。 2.绘制建筑平面图。利用右侧图库中的各种符号(墙、门窗等结构符号),直接从库中拖出,放置在绘图框内,按照制图要求进行布局,绘制出建筑平面图。 注意:多楼层的情况,每层都需要有平面图;所有门窗、楼梯都需标注在图上。

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

消防图纸的一些规范

消防图纸的一些规范: 消防蓝图需要的一些图: 1、设计说明 2、原示平面图 3、平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一至) 4、隔断尺寸图 5、地面铺装图 6、电气系统图 7、电气说明图 8、天花布置图 9、空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要) 10、强电布置图 11、弱电布置图 12、消防烟感布置图 13、应急照明及安全出口示意图 14、消防疏散布置图 15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图) 16、消防喷淋布置图

做消防图纸的一些规范: 1、办公室的消防通道为1.5M、1.6M、1.8M 2、室内每个门的尺寸不允许小于900M 3、中控室的最小面积是6㎡ 4、轴号标注要求: 1)横向为阿拉伯数字 2)综向为英文字母(注英文字母“I”T和“O”不可作为)。 5、指北针(原始平面图和平面布置图上放,其他图纸无需放) 6、喷淋、烟感的图纸不可以出现在同一张图纸里。 7、里面需要有两个喷淋之间的距离,并标出管径,喷淋的最大保护 半径1.8M,两个喷淋之间的最大距离不能大于3.4M,最小距离不能小于2.4M 8、综合天花图,综合天花图包括:顶面造型图、喷淋点位图、烟感 点位图、风口图、如有广播、也需增加广播位置图(注:风口图必须跟烟感之间距1.5M 9、装修区域必须有两个逃生出口,室内房间面积超过50㎡必须两 个门,(主入口门可向里开,但消防门必须向外开。并保证个门之间的距离不小于5M 10、可燃气体探测器设计5M,现场有阀门。 11、装修场所采用的是自然排烟时,如有的房间不能开启外窗时,其 房间的隔断可做不到顶的隔断,距顶的距离是450mm。可开启窗户的面积必须是该装修场所建筑面积的2%。

家庭消防疏散平面图怎么画

家庭消防疏散平面图怎么画 导语: 家庭里一般少有用到平面图,但是在校区、社区等人口密集的地方则需要疏散平面图。这类平面图的绘制需要借助专业的软件才能完成。本文能教你如何绘制疏散平面图,一起来看下吧! 免费获取建筑平面布置图软件:https://www.wendangku.net/doc/ae481279.html,/floorplan/ 家庭疏散平面图用什么软件画? 一般绘制消防疏散图,可以用纸笔等简单的工具手绘,也可以用Excel、Word 等平常的软件工具,当然也有专业的消防疏散图软件。手绘麻烦,且需要绘画功底,而用软件绘制的好处就在于,方便快捷、而且专业准确。今天就给大家介绍一款专业的消防疏散平面图制作软件——亿图图示。

亿图图示软件特色: 1、丰富的模板例子:亿图图示支持超过200种图表绘制,轻松绘完各类图形。 2、专业的图表软件:不仅可以绘制普通平面图,还可以绘制组织结构图、思维导图、网络图等。 3、值得信赖的产品:超过六百万次的下载,用户遍布全世界。 4、支持在线分享,生成的网页链接可以在不同的用户终端进行查看。 5、可以使用软件轻松绘制箭头、图框,让效率无限提升。 如何使用亿图图示绘制简单的消防疏散图 制作消防疏散示意图时,如果有模板或者例子作为参考,那将会事半功倍,节约很多时间与精力。在此款软件中,你能免费使用可编辑的消防逃生示意图模板,也有许多实际例子可供选择,如学校逃生示意图、医院消防疏散图、商场消防疏散图等等。 医院消防疏散示意图

学校消防疏散平面图 亿图图示绘制消防疏散图的4个步骤

1.启动亿图图示软件,点击新建,选择平面布置图中的消防疏散图,单击进入绘制页面。 2.绘制建筑平面图。利用右侧图库中的各种符号(墙、门窗等结构符号),直接从库中拖出,放置在绘图框内,按照制图要求进行布局,绘制出建筑平面图。 注意:多楼层的情况,每层都需要有平面图;所有门窗、楼梯都需标注在图上。

建筑消防设计说明书专篇

Xxxxxx项目 消防设计专篇 项目名称:xxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxx 日期:xxxx年xx月xx日

Xxxxxx项目 设计单位法定代表人:xx 技术总负责人:xxxx 项目总负责人:xxxx 设计人:xxxx

Xxxxxx项目 消防设计专篇 一、设计依据: 1、兴建单位对本工程的设计要求。 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规(GB50016)(2014版)》 4、《住宅建筑规》GB50168-2005 5、《住宅设计规》GB50096-2011 6、《商店建筑设计规》JGJ48-2014 7、《屋面工程技术规》GB 50345-2012 8、《无障碍设计规》GB 50763—2012 9、《民用建筑热工设计规》GB 50176-93 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 11、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版) 12、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 13、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010 14、《建筑地面设计规》GB50037-2014 15、《建筑部装修设计防火规》GB 50222-95 16、《汽车库、修车库、停车场设计防火规》GB50067-2014 17、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

18、《供配电系统设计规》GB50052-2009 19、《低压配电设计规》GB50054-2011 20、《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011 21、《建筑物防雷设计规》GB50057-2010 22、《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB50343-2012 23、《电气火灾监控系统设计、施工及验收规》DB51/T1418-2012 24、《电力工程电缆设计规》GB50217-2007 25、《自动喷水灭火系统设计规》GB 50084-2001 (2005版) 26、《建筑灭火器配置设计规》GB 50140-2005 27、《气体灭火系统设计规》GB 50370-2005 28、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》GB50736-2012 29、《建筑机电工程抗震设计规》GB50981-2014 30、《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243-2002 31、《公共场所集中空调通风系统卫生规》WS 394-2012 32、《省绿色建筑设计标准》DBJ51/T037-2015 33、《民用建筑绿色设计规》JGJ/T229-2010 34、《关于执行新版消防技术规有关问题的通知》公消(2015)98 号 35、《消防给水及消火栓系统技术规》GB 50974-2014 《省民用建筑消防水池设计的补充技术措施》(公厅消发〔2011〕319号) 二、工程概况: 1.本项目位于:xxxxxxx。工程等级地下室(一级),地上(二 级),地上建筑使用性质为住宅和商业,设计使用年限50年。 耐火等级为一、二级,抗震设防烈度为六度,结构抗震等级 为三级,其中地上01、04号楼为3层商业,沿街道布置。

消防疏散通道-温馨提示

消防疏散示意图 201 202 203 你所处的位置 安全线路灭火器消火栓安全出口火警电话:119 报警电话:110急救电话: 120 尊敬的贵宾: 为了您的入住安全与舒适,请您: 1、火警及紧急疏散线路以绿线及箭头表示,遇火灾等紧急情况,请按照图 示通行! 2、为了你和宾馆的安全,禁带易燃、易爆品,禁在客房内烹饪、煮食。 3、不得在房间内进行吸毒、赌博、卖淫嫖娼等非法活动。 4、入住后门、窗请反锁,贵重物品、现金交与前台寄存,保管好随身物品、 房卡,如有遗失本宾馆概不负责。 5、不得在墙壁上涂划、张贴、抹黑、踩脚印,不得用毛巾抹鞋子,不要躺 在床上吸烟,如损坏房间物品,本宾馆有权要求按价赔偿和重新添置。 6、不得自行调换、转租、留宿客人要办理手续。 7、退房时间为每天中午12:00 时前,延时或续住请与总台联系。超时按 钟点房50元/次收费。 8、用电烧水壶或电吹风时,请擦干电源接触位,不用湿手操作,慎防漏电。 9、总台电话:8888房间互打:8+房号拨打外线:9+电话号码

消防疏散示意图 201 202 203 你所处的位置 安全线路灭火器消火栓安全出口火警电话:119 报警电话:110急救电话: 120 尊敬的贵宾: 为了您的入住安全与舒适,请您: 1、火警及紧急疏散线路以绿线及箭头表示,遇火灾等紧急情况,请按照图 示通行! 2、为了你和宾馆的安全,禁带易燃、易爆品,禁在客房内烹饪、煮食。 3、不得在房间内进行吸毒、赌博、卖淫嫖娼等非法活动。 4、入住后门、窗请反锁,贵重物品、现金交与前台寄存,保管好随身物品、 房卡,如有遗失本宾馆概不负责。 5、不得在墙壁上涂划、张贴、抹黑、踩脚印,不得用毛巾抹鞋子,不要躺 在床上吸烟,如损坏房间物品,本宾馆有权要求按价赔偿和重新添置。 6、不得自行调换、转租、留宿客人要办理手续。 7、退房时间为每天中午12:00 时前,延时或续住请与总台联系。超时按 钟点房50元/次收费。 8、用电烧水壶或电吹风时,请擦干电源接触位,不用湿手操作,慎防漏电。 9、总台电话:8888房间互打:8+房号拨打外线:9+电话号码

消防设计说明书

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规》 GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规》 GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规》 GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规》 GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规》 GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规》 GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规》 GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计围 本工程为侨银环保设备技术厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

酒店客房安全之消防疏散图

酒店客房安全之消防疏散图(2009-05-12 18:16:17) 标签:杂谈 酒店安全对于酒店来说,可谓是酒店整体运作与系统运转中的“重中之重”。很多酒店把“安全”放在自己的经营方针的首位,可见消防及治安在酒店人眼中的重视程度。在国外,国际酒店管理集团林林种种的酒店管理课程或运作程序中,有专门针对酒店安全的部分,有的编写了相应的处理程序,有的编撰了安全手册(如华美达酒店集团)、危机处理手册(如香格里拉集团),有的将本酒店、本集团发生的案例进行了汇编(如开元旅业的《饭店安全管理案例汇编》。在国际性酒店,负责安全事务的负责人往往级别可以达到总监(DIRECTOR)级(一般涵盖工程、保安),而一般的部门负责人只能是经理(MANAGER);美国饭店协会教育学院组织编辑并引入中国的系列教材中,也专门设置了一门《安全与损失预防管理》(SECURITY & LOST PREVENTION)的课程。可惜的是进入国外酒店管理近三十年的中国酒店业,很多内资酒店虽在国家宏观调控下对酒店及客人安全有了一定的重视,但是仍没有有效的针对性的措施和手段去预防和应对,关键还是认识不够。 酒店保安部是由英文SECURITY翻译来的,在国内保安部一般负责酒店的消防安全和治安安全两大块,大型酒店则有可能设立安全部,安全部总监下辖保安部经理和总工(工程部负责人),这样就将单纯的保安工作和工程例行巡检工作有机地结合起来,治安员的巡检和工程万能工的巡检计划进行统筹计划,有效了解决了人员编制不足、巡检力度不够和巡检缺乏监督的一系列问题。 安全管理是一个大课题,在国内少有人研究,也很难研究透;相当于中国酒店业至今没有酒店法、旅游法是一个道理。笔者将从酒店安全的一些细节着手,谈谈酒店安全,将一些心得和少许的经验和业内同仁分享。 这次我们的话题将围绕酒店客房安全开展,首先谈谈现代酒店的消防疏散图设计及制作。大家可先看看我实地考察过的如下几家由国际或国内酒店管理公司管理的酒店的消防疏散图样式。 消防疏散图样式

相关文档