QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙

顶升、加节施工方案

一、工程概况:

工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块

监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司

工程地址:唐山市华岩路与丰源道交叉口

建筑面积:170770.44平方米,建筑物高度81.9 米,不在塔吊安装自

由高度之内,302#、304#、307#、308#塔吊需安二道附墙满足施工要求,车库、305#需安一道附墙满足施工要求。附墙、顶升加节方案。

二、编制依据:

1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定;

2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准;

3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求

4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表:

三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。

四、附墙框与拉杆的选用:

附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。

五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排:

具体人员分工如下:

组长:闫荣秀

安全员:赵长宠

技术负责:李庭斌

安装人员:张如士

地面辅助人员:5人。

塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。

1、组长_闫荣秀负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督;

2、安全员赵长宏负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理;

3、工地安全员刘志平按照工地安全员规定,对顶升附墙安装过程进行安全监督,负责协调工地上的安全工作;

4、技术员俞彐兵在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告;

5、电工李向征在队长的安排下,负责塔机的电器安装等;

6、安装工赵俊杰、衣举在队长的领导下,负责塔机的附墙安装;

七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施:

1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。

2、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格必须更换。

3、工作前应检查电气的完好性、液压系统是否正常、液压油是否能满足要求、液压油管的完好性。液压工作压力是否正常。

4、工作前应检查顶升机构的钢结构的焊缝、连接螺栓、轴销的完好性。检查钢丝绳及导架、导轮的机械性能。

5、检查发现的隐患必须经过处理合格后方能进行顶升。

6、顶升前应将变幅小车开至平衡处,锁定旋转机构。

7、顶升前应检查顶升横梁完全进入顶升踏步内,旋转机构与标准节的连接螺栓拆除后方能开动液压顶升系统将塔吊上部与标准节脱

离。

8、顶升过程中应注意液压系统的状况及工作压力。

9、加节时应将新进入的标准节与原标准节完全连接牢固后,方能继续进行下一步的工作。

10、顶升或降塔工作结束前应检查各种安全限位和保险。顶升后应检测塔吊的垂直度。

11、禁止向下抛掷材料及工具。

12、准备好灭火器。

13、同一道附着装置上的各拉杆安装在同一水平面内。

14、塔机的对着高度及附着的距离必须在规定的范围内。

15、附着以后,在无风状态下,塔身轴心对支撑面的侧垂直度应在2‰以内。

16、工作时应设立警戒区派出转人监护。设立安全告示。

八、附墙安装程序:

1,在第一附着点1m处搭设工作平台。工作平台必须有栏杆,并围好安全网。

2、将所需的工具、螺栓、销轴吊到工作平台上。

3、将附着的U形框吊到附着点的位置,按规定的位置将套到塔身上,并用铁线固定牢靠。

4、用附着的另一个U形框吊到附着点位置并套到与塔身上,用螺栓将两块U形连接起来,调好附着框的水平度后,上紧螺栓,使其紧箍在塔身上。

5、依次将三根拉杆吊到附着点位置,用销轴将其与附着框铰接。

6、调整塔身垂直度,塔身侧向垂直度必须在2‰以内。

7、用电焊依次将三根拉杆的另一端用相应预埋板烧焊连接,焊好底面的焊缝后再加两块斜底铁板。

8、检查所有的连接销轴开口销是否牢固,连接螺栓是否上紧,焊缝是否符合要求。

9、将平台上的工具及剩余部件调到地面,附墙安装完毕。

九、塔机的附着架与顶升:

(一)安装附着架

1、将环梁提升到附着点的位置包在塔身外,然后用32件M20的螺栓连接成附着框架,调整附着框对角上的螺杆将附着框贴紧在塔身上;并在三边打入;再吊装三个撑杆将附着框与墙面处铰接点连接在一起。

2、用经纬仪检查塔机轴心的垂直度在全高上不超过4/1000,垂直度的调整可通过调整三根附着用撑杆与建筑物的附着位置而获得,必要时用钢丝绳将附着架挂在塔身上。

3、附墙安装完毕后、塔吊的顶升、加节也是安装中的重要环节,如不注意安全技术要求,就可能出危险。因此作业中应特别注意。

4、在顶升做业中,必须有专人指挥,专人看管电源电缆、专人操作液压顶升系统,专人照看顶升横梁,专人负责封塔螺栓的拆、安。

5、顶升加节作业时风力不得大于四级,如遇下雨、大雾、烟雾熏呛的时候应停止作业。

6、在顶升前,应将吊臂旋转至套架开口方向,用小车或吊上重物,配平塔机,使顶升的上部荷载重心与顶升缸轴心线重合。

7、顶升作业前,液压系统要充分排气,油箱液位要达到规定标准。液压油要清洁。

8、必须试顶升三~四次,检查塔机配平情况,油缸工作情况,油泵站压力表显示值,如果不正常,应停止作业。待处理正常后,方可正式开始顶升作业。

(二)、顶升;

吊起一个标准节,将载重小车开至标准节引进平台处,在将标准节置于引进平台上,应将引进滚轮安装在标准节的四角,再将标准节安放在引进平台上,调整滚轮位置处于引进平台的轨道上。再吊起一节标准节调整小车位置,使得塔机的上部重心落在顶升油缸梁的位置上,(56米臂长,小车停在越14.5米幅度处;实际操作中,观察到爬升架四周8个导轮基本上与塔身标准节主杆脱开时,即为理想位置) 。最后卸下塔身与下支座的8个M30的连接螺栓。将顶升横梁挂在塔身的踏步上,一定要挂实。开动液压系统使得活塞杆全部伸出,再稍缩活塞杆,使得爬爪搁在塔身的踏步上。然后,油缸全部缩回, 重新使顶升横梁挂在塔身踏步上,再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好能有装入一个标准节的空间,拉动挂在引进梁上的标准节,把标准节引至塔身的正上方,对准标准节的螺栓连接孔,缩回油缸。至上下标准节接触时,取下引进滚轮,用8只M30高强度螺栓将上下标准节连接牢靠。螺栓预紧力距为1800N.M。将下支座与塔身连接牢固即完成一节标准节的加节工作,若连续加几节

标准节,则可按照以上步骤连续几次即可。

8、在顶升作业时,严禁转动塔吊.

十、塔吊升高完毕后检查、调整,验收工作:

1、检查各部机械、电器、绳轮系统是否符合说明书的要求。

2、检查个部螺栓、销子是否到位、紧固,开口销是否符合规定要求。

3、检查各部份的零部件、平台、栏杆是否齐全,牢固可靠。主卷扬卷筒上至少还剩有三圈以上的钢丝绳。

4、设定吊钩上、下限位器并使之达到说明书规定的范围和要求。并且动作灵敏可靠。

5、检查塔吊自由状态下,垂直度误差必须小于2/1000。

6、验收合格后,交付使用。

[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更

好]

塔吊附墙安装

塔式起重机附墙安装与拆除方案 1.塔机在附着锚固前,应事先确定附着点位置,建筑物上的附着点强度应满足受力要求。 2.根据建筑施工总高度为34.4米,确定在21.5米设置附墙。 3.在安装附着框架和附着杆时,要通过调整群众运动着杆距离,保持塔身垂直。调整结束后,要立即紧固附着杆。 4.附着框架应尽可能安装在塔身标准节的节点连接处,尽量避开标准节主弦杆节距正中。附着框架必须与塔身标准节连接牢固,不得松动。 5.附着装置以上的塔身自由高度不能超过说明书规定。 6.每道附着装置的附着杆应尽量牌同一水平面上。若附着装置某部位发生干涉,可适当升高或降低附着框架的高度。

7.当塔机附着撑杆的长度大于说明书的要流域,应对附着杆的强度重新设计计算。 8.附着撑杆上塔设的供人从建筑物上通过塔机的跳板,严禁在其上堆放重物。 9.附着朱杆与附着框架,锚固支座之间的连接和附着框架和塔身标准节的连接,必须牢固可靠。 10.附着点的锚固支座与建筑物的连接可采用预埋件,焊接和穿墙螺紧固等方式。但无论采用哪种方式,建筑物上的附着点的强度都应满足受力要求。 11.附着装置的安装拆卸,检查及高速均应有专人负责,严格遵守操作规程和使用说明书的有关规定。 12.拆卸附着装置时,应随着塔身的降落过程拆卸相应的附着装置。严禁附着装置提前拆除,只有待塔身标准节降落到附着节时,方可拆卸。

塔机操作使用安全注意事项 1.塔机司机和指挥人员应经有关部门培训合格,持有效操作证上岗。

2.塔机安装结束投入使用一个星期内,应派专人从下至上对塔身所连接螺栓紧固一次。以后每隔半个月全面检查一次,并检查所有销轴和骄开口销是否正常,发现螺栓松动应立即予以紧固。 3.塔机司机应认真做好交接班工作,对运转中存在的问题,交接班司机必须当面交代清楚,经妥善处理后方可工作,并做好交接班记录。 4.塔机司机在登记作业前,应随时检查塔机基础,底座有无异常。合上底部总开关后,检查整机有无漏电现象,确认无误后,方可登机。登机过程中,随时观察塔身结构有无变形,焊缝有无裂纹等现象。 5.严禁塔机司机和指挥人员酒后工作。 6.开机作业前应进行空转,检查各工作机构,制动器,安全装置,绳轮系统等是否正常。检查钢丝绳磨损情况及穿绕各滑轮是否准确。钢丝绳在卷筒上应排列整齐。 7.塔机司机要与指挥人员配合好,得到信号方可操作,并要鸣铃示意。

塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案 一、概况 天福绿洲工程根据施工需要,共设置两台塔吊,在1#楼东南侧设置一台125塔吊(1#),在3#楼西侧设置一台80塔吊(2#)。 根据设计图纸说明,1#、2#楼屋顶高度为62.3米,3#楼为54.6米(3#楼将进行设计变更,具体屋顶高度另定),考虑每台塔吊均设置三道附墙,其中1#塔吊分别设置在7F、12F、17F竖向位置,2#塔吊设置位置待变更后确定。 二、施工组织 本工程塔吊附墙由机具中心负责具体安装及有关附墙件的加工、制作。 三、附墙施工 1、附着架是由四个撑杆和一环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子(墙)上,起着依附作用,使用时环梁套在标准节上,四角用八个调节螺栓通过顶块把标准节顶牢,其撑杆长度可调整,四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接,四根撑杆应保持在同一水平面内,调整顶块与撑杆长度使塔身轴线垂直。附着架实际使用时,可适当加长或减短撑杆,撑杆与建筑物的连接方式根据实际情况而定。1#塔吊在确定位置时,考虑施工方便,附墙撑杆与楼层拉接后的角度偏小,故考虑设置五道撑杆,具体见附图。 2、附着架的安装与使用: 2.1将环梁包在塔身外,然后用16股M24的螺栓边接起来,再提升到附着点的位置;调整螺栓使得顶块能顶紧塔身;吊装四个撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度的要求;用

经纬仪检查塔机轴心的垂直度,其垂直度在全高上不超过4/1000,垂直度的调整可通过调整四根附着撑杆的长度及顶块而获得。 2.2最上一个附着架处采用内撑杆,将塔身四根主弦顶死。 2.3为了钢板能够重复利用,采用在砼构件上预埋穿墙螺栓的方式,每块钢板设上下各设3根,钢板上焊可以与附着连接的大耳,通过撑杆把塔吊附着固定在主体上。钢板尺寸为400×600,厚20mm。为了保证钢板位置处墙体结构稳定性,在每块钢板位置加设8根直径为16的二级钢,墙体每侧4根,长度为4米,深入上下层的梁内。 四、注意事项 1、认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。 2、参加安装作业人员和管理人员必须持持证上岗。 3、所有作业人员必须戴好安全帽、防护手套,登高作业必须戴好安全带,不得穿硬底鞋,严禁酒后作业。 4、装作业必须安排在白天进行,六级以上风力停止安装作业。 5、施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入现场。 6、本方案未涉及的注意事项均按《施工说明书》和有关安全操作规程执行。 五、附图 2#塔吊附墙位置及相关尺寸在设计变更确定后,附墙安装前另行附图说明。

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

塔吊附墙安装方法

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 米,不在塔吊安装自由高度之内,302#、

三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组 , 1 监督; 2 3,负 4、技术员俞彐兵在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工李向征在队长的安排下,负责塔机的电器安装等; 6、安装工赵俊杰、衣举在队长的领导下,负责塔机的附墙安装;

七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。 2、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格必须更换。 3、工作前应检查电气的完好性、液压系统是否正常、液压油是否能满足要求、液 4 5 6 7 8 9 10 度。 11、禁止向下抛掷材料及工具。 12、准备好灭火器。 13、同一道附着装置上的各拉杆安装在同一水平面内。 14、塔机的对着高度及附着的距离必须在规定的范围内。 15、附着以后,在无风状态下,塔身轴心对支撑面的侧垂直度应在2‰以内。

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表: 三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指

论 塔吊附墙规定

关于加强建筑起重机械安全管理的若干规定 第一条为加强我市建筑起重机械的安全管理,落实各方责任主体履行建筑起重机械安全管理职责,有效防止或减少机械事故,根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)和《福建省建设厅关于进一步加强建筑起重机械安全管理的若干意见》(闽建建【2008】43号)等规定,结合我市实际,制定本规定。 第二条建设单位应当依法承担建设工程安全生产责任,为建筑起重机械的安装、使用提供安全的作业环境,不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的建筑起重机械。 第三条建筑起重机械的安装、验收、使用、日常检查、维护保养、拆卸等,由施工总承包单位对施工现场安全生产负总责。 第四条施工总承包单位应向安装单位提供拟安装设备位置的基础和工程主体附着点及施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸和工程主体附着点所需的施工条件。 第五条建筑起重机械在安装(包括顶升和附着)时,施工总承包单位应落实现场安全防护措施,并指定专职安全生产管理人员负责现场协调管理。 第六条建筑起重机械安装单位应根据具体工程情况,制定出建筑起重机械安装(包括顶升和附着)、拆卸专项施工方案以及

生产安全事故应急救援预案。 第七条监理单位应当严格履行建筑起重机械的安全监理职责,审核起重机械安装拆卸方案,对安装和拆卸环节实行旁站监理,核实安装单位、使用单位及其特种作业人员的各类证照,定期和不定期对施工现场建筑起重机械上岗人员资格进行核查并记录,督促并参与做好验收工作。 第八条建筑起重机械租赁单位应取得建筑施工机械租赁企业行业确认书,建筑施工机械承租方应当从取得“行业确认书”的建筑施工机械租赁企业承租建筑施工机械。租赁单位应当对出租的建筑起重机械和安全装置及关键零、部件的安全性能进行自检,并出具自检合格证明。 第九条施工现场严禁使用降低设备安全指标,擅自减少安全设施,擅自改装的建筑起重机械设备。 第十条建筑起重机械主要金属构件应标上永久性溯源标志,建筑起重机械的标准节、前后臂、附着装置及提升、回转、变幅机构电机、变速箱等主要部件,必须按照生产厂家、出厂日期、设备型号进行统一编号,严禁不同厂家、不同型号的主要金属构件相互套用。 第十一条塔式起重机、建筑施工升降机的整机报废及其主要金属构件报废、修复与更换条件应符合福建省建设厅《建筑施工塔式起重机、施工升降机报废规程》规定。 第十二条未依法办理备案登记以及法律法规规章明确禁止

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊附墙安装方案)复习过程

天津京龙 QTZ805613\6 塔机附墙安装,顶升方案 一、编制依据 1.《建筑塔式起重机安全规程》 GB5144-1994 2.《塔式起重机操作使用规程》 JG\T100-99 3.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 4.《建筑施工安全检查标准及其实施细则》 JGJ59-99 6.施工现场实际情况 7.塔式起重机使用说明书的规定要求 二、工程概况 本工程名称为项目号楼,房子的层高均为米,层,建筑高度约为:米,塔吊实际安装高度约在米左右,本房子采用天津京龙工机械有限公司QTZ80 型塔机。 本工程施工单位为公司,监理单位为。 三、塔机附墙设施方案 号楼塔吊安装高度为米左右才能满足现场施工要求,故我 公司依据相关建筑机械规程、现场实际情况及厂家说明书要求进行如下附墙设置,首先附墙采用三撑杆附着装置,具体附着架示意图见附页,第一道附墙为基础向上节(米),第二道附墙间距均为节(米),向上独立高度为节(米),据现场附墙安装方 案符合相关机械安装使用说明书及其它相关要求。

四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆 ,附着装置由框梁和三根内撑杆组成框梁由M 24 螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架 ,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长: 安全员: 技术负责:高法家 安装人员:高法家尹高亭常玉会地面辅助人员: 1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长高法家负责塔机顶升前的组织安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、工地安全员按照工地安全员规定 ,对顶升附墙安装过程进行安全监督 , 负责协调工地上的安全工作 ; 4、技术员在总负责人的领导下 ,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔 机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工 __ _在队长的安排下 ,负责塔机的电器安装等 ; 6、安装工、在队长的领导下 ,负责塔机的附墙安装 ; 七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术

塔吊附墙方案

塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。

塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊附墙安装方案

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏铭鼎建设有限公司 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司工程名称:丽城春天10#-19#楼 塔机型号:QTZ40 产权单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司安装单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:丽城春天10#-19#楼 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司 工程地址:建设南路与团结河路交汇处南侧 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(1)、塔吊安装附墙概况表: 塔吊型号QTZ40

建筑高度49.9m至80.7m 安装位置第一道20米左右6层 附墙与建筑物距离 3.6m 塔机安装高度最高92米 附墙道数每隔10m一道 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有 4 根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1 专用扳手扭力扳手套 2 2 活动扳手10、12寸把 4 3 大锤16磅把 4 4 奶子锤 2.5磅把 4 5 橇杆 1.2-1.5m 根 4

塔吊安装及附墙方案设计

塔吊按拆施工方案 一、概况 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8米,与建筑物距离可满足施工要求及规规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m,

为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=6.0×6.0×1.6×2.5×9.8=1411.2KN L—塔吊基础边长,L=6.0m,L/3=2.0, h--塔吊基础厚度,h=1.6m, e=(2450+83×1.6)/(550+1411.2)=1.32≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=1.68 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为1.4N/mm2, δ地=[2×(550+1411.2)]/3×6.0×1.68=1.29N/mm2≤[δ地] =1.4N/mm2。 基础尺寸满足要求。 基础底层素土夯实,承载力2kg/cm2。基础高出地面100mm,平面度为2mm,并开排水槽。加固筋贯穿两地脚螺栓中。塔吊基础采用C30商品混凝土浇筑。塔吊与基础的连接采用16根预埋锚栓。

塔吊附墙安装方案(修改)

QTZ63(5510)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 1、项目名称: 汉南欧洲风情小镇八区B地块 2、建设单位:绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 3、监理单位:湖北东泰建设管理咨询有限公司 4、使用单位:天马建设集团有限公司 5、建设地点:汉南幸福路与太白路交汇处 6、建筑高度:米 7、结构形式:框剪结构,主体为剪力墙结构 建筑面积:平方米,建筑物高度米,不在塔吊 安装自由高度之内,需安装道五附墙满足施工要求。以下是塔吊的 附墙、顶升加节方案。 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。

(一)、塔吊安装附墙概况表: (二)附墙示意图

三、附墙打孔安装: 本塔吊附墙,根据楼层结构情况和施工方便,附墙连接准确,采用钻孔安装: 1、附墙框及附墙杆安装完后,在附墙杆与剪力墙平衡点,确定钻孔点,孔径为30mm。 2、架钻孔机具,接通电源,将剪力墙钻穿。 3、钻孔完毕,将长度380mm穿墙螺杆(为8.8级高强螺栓)与附墙钢板连接,10cm*10cm钢板垫片,两头用双螺母将其扭紧。 四、附墙框与拉杆的选用与安装: 附墙框采用中联重科厂家生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。

塔吊附墙(顶升)专项方案教学内容

康城花园住宅小区三期 塔吊附墙(顶升)施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建设单位:西安富祥房地产开发有限公司 工程名称:康城花园住宅小区 编制单位:陕西方圆建设工程有限公司

塔吊附墙(顶升)施工方案 一、工程概况 康城花园住宅小区三期工程;包括2、6、7#住宅楼以及部分1#地下车库组成,工程建设地点:西安市浐河西路南段;属于剪力墙结构;地上18及24层;地下2层;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:约5万平方米;本工程设计在2、6、7#楼处各安装塔吊一台(见附图),基底为天然基础。安装高度6#楼85米,2、7#楼60米。 本工程由西安富祥房地产开发有限公司投资建设,北京凯帝克建筑设计有限公司设计,西北综合勘察设计院地质勘察,陕西中建西北工程监理有限公司监理,陕西方圆建设工程有限公司组织施工;由崔德琴担任项目经理。 二、附墙架的设置 2、附墙架的设置:附墙架由塔吊公司购买并安装,材料由角钢与钢板焊接而成。附墙架第一道设置在塔吊基础28米高度的位置,第二道附墙设置高度在第一道架上16 米左右的位置。 3、在升塔之前,严格执行先装附墙后顶升的原则。 4、在附墙安装后,调整塔身垂直度应控制在3‰以内,塔机基础沉降观察在基础施工阶段每半月观察一次,主体结构施工时,每月观察一次,垂直度在自由高度时半月一次,架设附墙后每月一次(在安装附墙时必测),附墙的水平倾斜度在10度以内。 5、控制塔机出现的沉降,如垂直度偏差超过规定范围时,必须进行偏差校正,在

最底节与塔机基脚螺栓加垫钢片校正。校正过程用高吨位千斤顶,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下起顶塔身。 三、塔吊的安装、顶升 1、本塔吊机为附着式QTZ63(5510)型。建筑物高度为50、70米,安装高度为60、80米左右,臂端起重量1T,最大起重量6T。 2、安装前先做好场地平整工作。四周无障碍物,按三级保护要求安装好电箱,并有专人配合吊机安装,包括其它辅助设备及材料的准备。 3、塔吊基础混凝土必须达到设计值的75%后,方可进行安装,同时做好基础砼测试报告单并备案。 4、根据塔机高度的要求,准备标准节,并配齐扶梯和休息平台等附件。经检查合格,必须朝起重臂方向排成一列(操作安装具体见专业队伍操作安装方案)。 5、顶升过程专人负责指挥,专人负责电源,专人扶扁梁,专人拉爬抓,专人安装轴销(螺栓等),精力集中,坚守岗位。 6、夜间进行顶升作业时必须有足够的照明。 7、风速超过四级时,严禁进行顶升作业。在顶升过程中,如大风突至,立即停止顶升,并使上下塔身紧固。 8、在顶升过程中,禁止转动起重臂和移动小车。 9、在顶升过程中,如阻止或其它故障,必须立即停机检查,故障未经排除,不得继续顶升。 10、作业人员必须集中精力,专心操作,不得探头伸手,不得进入引进轮道范围,

塔吊安装及附墙方案

§1 概况 ?东方时代广场工程为无锡市亮坝上B块低洼地区危旧房改造项目,建设单位为无锡天龙房 产开发有限公司,江苏赛华建设监理有限公司监理。工程地点位于无锡市亮坝上,无锡长途客运总站的对面,紧邻无锡市火车站。本工程由无锡市建筑设计研究院设计,框架三十二层,建筑面积约49535m2,地下室一层,裙房共三层为商业用房,主楼部分为住宅。 本工程采用联体双塔设计,最高点120.90m,结合工程实际,选用张家港市机械厂生产的QTZ80F型塔吊及湖南江麓建筑机械有限公司生产的JL5515(JL5515型既QTZ80F型,为便于区分,使用厂家生产编号JL5515)型塔吊各一台,其中JL5515塔吊安装在东侧主楼,臂长55米;西侧QTZ80F塔吊臂长40米,安装位置避开邻近的德福花园C幢及JL5515塔吊塔身,距离可满足施工要求及规范规定。 ?主楼四侧为与主楼连体的地下室,根据现场实际情况及材料加工场地的布置,两台塔吊均 安装在主楼的南侧,具体位置见所附的现场平面布置图。 §2 塔吊的基础 ?QTZ80F型塔吊基础 西侧QTZ80F型塔吊的基础根据生产厂家提供的说明书第66页的基础图进行施工,本工程塔吊安装处地耐力为2.4×105Pa,基础平面尺寸5.5m×5.5m,深度为1.45m, 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也 为C30商品混凝土浇筑。基础内预埋一节基础节作为与塔吊的连接。 ?JL5515型塔吊基础

东侧JL5515型塔吊生产厂家在使用说明书中未提供塔吊基础的尺寸,要求塔吊基础由施工单位自行设计,如附图所示,塔吊基础置于建筑基础底板中,基础底板厚为1m,我们在塔吊安装部位局部加深,受后浇带的位置所限,塔吊基础的南北向边长仅能做到4.8m,另一边长为5.5m,基础深度为1.45m,根据《JL5515塔吊使用说明书》第二册第4页提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m, 为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=5.5×4.8×1.45×2.5×9.8=937.86KN L—塔吊基础边长,L=5.5m,L/3=1.83, h--塔吊基础厚度,h=1.45m, e=(2450+83×1.45)/(550+937.86)=1.73≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=4.48 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为2.4N/mm2, δ地=[2×(550+937.86)]/3×5.5×1.02=1.77N/mm2≤[δ地] =2.4N/mm2,满足要求。 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也

塔吊附墙专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、附墙布置及尺寸 (2) 四、支座力计算 (4) 五、附着杆内力计算 (6) 六、附着杆强度验算 (8) 七、附着支座与建筑物构件连接的计算 (8) 八、附着设计与施工的注意事项 (9) 九、塔吊的附着的安装 (9)

一、工程概况 仁恒滨海半岛花园(D3地块)住宅工程坐落于珠海市唐家湾新城东部,情侣北路南段,总建筑面积约20.7万平方米(整体地下室、11栋高层及配套),A组团负责19、20、26、27、28、29号楼,B组团负责21、22、23、24、25号楼;建筑楼层地下1层,地上21-37层;建筑物高度67.675-112.675米。工程桩采用直径为500mm预应力高强度混凝土管桩及800~1200mm冲孔灌注桩;基础为承台基础。各栋号±0.000 相对于绝对标高5.800m。根据工程需要,安装的QTZ80塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《QTZ80塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,安装五道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面25米处安装;第二道在距塔吊基础平面40米处安装;第三道在距塔吊基础平面55米处安装,第四道在距塔吊基础平面70米处安装,第五道在距塔吊基础平面85米处安装,第五道以上塔吊自由高度12米, 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,厂家提供的塔吊附墙杆采用二根18号槽钢拼成箱型结构,截面积为250*180,中间肋板采用-10*100*200钢板与槽钢焊接,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

塔吊附着的安装技术要求

.实用文档. 塔吊附着的安装技术要求 1)、安装角度: (1)从目前司属各个项目的附墙支撑的安装情况来看安装角度有些问题:①附墙的套框与支撑不在一个水平面上,而且倾斜角度比较大;②支撑与建筑物(临塔机面)的夹角不合理; (2)安装要求: ①、厂家的说明书中明确规定附墙撑杆的水平倾斜度不得大于200MM;②、撑杆与建筑物的安装夹角以35-50度为宜。超过此角度,撑杆及焊缝的受力不合理,对塔机各个方向的约束能力不对等。 2)、预埋铁件处梁的加固处理措施 前述已提到撑杆的设计荷载为126KN,即铁件和梁(柱)的水平承载力要求。实际上结构设计时并未考虑这一巨大的水平荷载,我司近期已有几个项目的塔机附墙铁件出现被拉出来的事故(也造成边梁的破坏),有一个重要的原因,就是没有采取锚固铁件的梁进行单独的加固措施。因此我必要规范这一块儿的施工。 (1)、砼强度 预埋附墙铁件的砼强度须达到C25以上才能进行焊接。C30砼须养护五天以上,如果时间很紧就只有提高砼的浇筑等级。 (2)、钢筋加固 ①、支撑点所在的梁,特别是铁件所在的位臵,其箍筋须按主次梁的支座构造设加密箍各三道以上。 ②、增加梁的扭筋,在梁的两个侧面布臵¢14@100的加强钢筋以维持梁的水平抗拉力。如果梁上有现浇板,这种加强筋,可以用废钢筋仅加固铁件所在的位臵。 (3)、附墙的锚固环位臵 锚固环宜装设在塔身标准节对接处或设臵在有水平腹杆处,塔身节主弦杆应视需要加以补强。 锚固环必须牢固、紧密地箍紧塔身结构,不得松脱。 (4)、撑杆与铁件的焊缝 ①、撑杆与铁件的焊接须有焊工上岗证的人员来实施。 ②、其焊缝不得短于10CM,且撑杆与铁件进行双面搭接焊。 .

QTZ63塔吊安装附墙顶升施工专项方案

QTZ63塔吊 安装附墙(顶升)施工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:年月日

目录 一:工程概况: ........................................................ 错误!未定义书签。二:编制依据: . (3) 三:塔吊附着位置确定 ............................................ 错误!未定义书签。 四、安装拉杆及技术要求: (6) 五、顶升加节步骤 (7) 六、顶升过程的注意事项: (10) 七、附着式塔式起重机附墙之间的距离及悬出段相关参数错误!未定义书签。 八、组织机构(人员及职责): .............................. 错误!未定义书签。九:塔吊附着计算 .................................................... 错误!未定义书签。

一:工程概况: 工程说明: 工程建设地点:;建筑高度:m;总建筑面积:;总工期:天。 本工程由投资建设,设计, 监理,组织施工;由担任项目经理, 担任技术负责人。 此次施工组织编制针对塔吊进行。 因负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升。为了顺利顶升附着塔吊,保证设备及人身安全,特制定本附着顶升方案。 二:编制依据: 塔吊使用说明书 塔吊安全技术操作规程 施工现场平面布置 塔式起重机的安装位置及平面布置 《塔式起重机》(GB/T5031-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)

塔吊附墙支撑计算书

塔吊附墙支撑计算及塔吊基础节强度验算 一、概况: 该工程位于浦东新区花木路东绣路路口。由于安装位置有限,塔吊附墙距离与建筑物超过了出厂的规定设计要求(小于3米5),本附墙中心距5米8。 根据说明书给出的技术指标和参数,分别取如下数据: S=200KN(合外力) Mn=300KN·m a=1205mmb=1475mm L1=4800mmL2=4800mmL=9600mm H=5800mm E=210Gpa δp=240Mpa [δ]=157MPa 只要计算出各杆所受的内力极大值,对设计撑杆进行稳定性校验即可。 一、三根支撑杆的内力极限值: 1)DF杆的内力极限值P1max (S a2+b2+Mn)* (L1-a) 2+(H-b) 2 P1max= 2H(L-b) =45.44KN 2) CF杆的内力极限值P2max [S a2 (L1-2b) 2+(2aH-bL) 2+Mn(L1-2a)] (L1+a) 2+(H-b) 2 P2max= 2 b L (H -a) =97.3KN

3)CE杆的内力极限值P3max [S(L1L+H2)+Mn L2+H2] P2max= * (H-b)2+(L2-a)22L L2+H2*(b-H) =77.99KN 二、对三根支撑杆的稳定性校核 三根支撑杆都是采用?152mm、壁厚8mm的无缝钢管制成。 D=152 mm、d=144mm、&=8mm 两端为铰支。 取nw=2.0 (1)DF杆稳定性: DF杆的长度: L3= 6700mm i= I A П(D2-d2) = 64 П(D2-d2) 4 = D2+d2 4

=52.345(mm) L3 = i =128 (=1) 由于p= п2.E δp =92.9 可知>p Pcr n= P1max п2.E п Pcr1= * (D2-d2) 24 =243.9KN Pcr n= =5.3 P1max n=5.3> nw=2.0 所以,DF杆的稳定性足够。 (2)CF杆的稳定性: CF杆的长度: L4=7100

塔吊附墙施工方案

兴平碧桂园·中央公园一期 塔吊附墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广东龙越建筑工程有限公司 2019年4月21日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、住宅塔吊附墙布置 (4) 四、施工方法 (9) 五、附着设计与施工的注意事项 (10) 六、塔吊的附着的安装 (11) 七、安全保证措施 (11) 附计算书

一、工程概况 兴平碧桂园中央公园一期一标段位于兴平市广电路西侧,兴业路东段南侧,交通较为便利。我司施工范围内包括1#楼(32F)、2#楼(32F)、7号楼(18F)、8#楼(10F)、地下车库组成。由广东博意建筑设计院有限公司规划设计、广东龙越建筑工程有限公司总承包施工,陕西中基建设监理咨询有限公司,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。总建筑面积12.79万m2。 本方案为高层塔吊附着施工方案,本工程塔吊平面布置图,见下图:

二、编制依据 1、兴平碧桂园中央公园一期一标段结构图 2、兴平碧桂园中央公园一期一标段建筑图 3、本工程塔吊基础施工方案 4、塔吊平面布置图 5、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 7、《建筑施工塔式机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010); 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 9、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008); 10、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) ; 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016 13、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 三、住宅塔吊附墙布置 根据本工程结构特点、结合结施图、建施图与塔吊使用说明书中的规定,对本工程塔吊附墙作如下布置: (1)1#楼塔吊附墙平面布置

塔吊附墙安装方案

塔吊附墙安装方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司 QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。 (一)、塔吊安装附墙概况表:

三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 4、电工在队长的安排下,负责塔机的电器安装等; 5、安装工在队长的领导下,负责塔机的附墙安装; 七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。 2、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格必须更换。

相关文档