一、电气工程概况

该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。

二、施工前的准备工作

1、技术准备

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出

材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。

2、现场准备

施工道路、施工用水、临时用电和场地有总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时设施由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间,材料随进随用。

3、人员准备

施工人员必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。

4、材料准备

1)工程材料应在使用前1个月报出相应计划。

2)对于材料的要求,各种进场材料必须符合国家或部门有关质量技术要求,并有产品合格证明和检验报告,还应做好材料的进场检验和实验工作。

三、电气工程主要施工方法及质量要求

1、电气套管分项、检验批工程施工方法及质量要求

1)首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。

2)根据设计图纸及图纸会审记录,配合土建作好暗管敷设工作。

3)管路的连接、弯扁度、弯曲半径、保护层、管盒固定、标高、管口处理等详见技术交底记录。在施工中应加强看护,保证管路畅通,及时做好自检、互检、隐检、预检工作,并及时报监理验收,保证施工符合实际和规范要求。

2、管内配线工程

1)作业条件:穿线工作应在配管工程完成后进

行,穿线前应将管内积水和杂物清理干净。

2)按照施工规范要求,相线、零线、保护接地颜色应加以区分:

相线--黄、绿、红色

零线--淡兰色

保护接地--黄绿双色

3)穿线完成后,应对线路做绝缘摇测,选用1000V,0-1000MΩ的绝缘电阻表测量,照明线路绝缘电阻不小于0、5MΩ。

3、防雷接地分项、检验批工程施工方法及质量要求

1)本工程防雷等级为三级,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地,各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置,工程接地电阻不大于1Ω。

2)避雷网:根据设计要求,在屋面保温层内,暗设-40×4镀锌遍钢避雷网,并在屋顶女儿墙上采用Φ10镀锌圆钢明设避雷带。利用柱内钢筋作为避雷引下线,上端与避雷带及避雷网连接,下端与基础柱筋焊接。

3)接地电阻测试:防雷接地测试点在距地面50㎝处设测试卡,待所有防雷装置按装完毕后,做接地电阻测试,并把遥测数据填写在《电气接地电阻测试记录》(鲁DQ-022)上。

4)具体操作工艺要求和做法详见《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑电气通用图集》和有关技术标准及技术交底。

4、配电箱的安装

1)配电箱应根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据预留洞口尺寸,找好标高、水平、竖直,并用

砂浆将箱体周边填嵌密实。

2)配电箱进场时,应有铭牌,并注明厂家名称,附件齐全,设备开箱检查应由甲乙双方及供货单位共同进行。并作好《设备(开箱)进场验收记录》(鲁DQ-007)。

3)按图纸敷设箱与箱之间控制电缆连线,箱顶母线,箱二次连接线,送电空载运行24小时,无异常现象,办理验收手续。

4)配电箱安装工艺流程:

设备进场检验--弹线定位--配电箱安装就位---盘面组装箱体固定--绝缘摇测

5、灯具

1)灯具安装前,应对灯具进行外观检查,完好无损的灯具方可使用,根据灯具的安装场所。检查灯具是否符合要求。灯具配线是否符合设计及工艺标

准,灯具安装牢固、端正、位置正确。

2)开关、插座规格、型号符合设计要求,产品应有合格证,进厂检验合格。所有开关的切断位置一致,电气灯具的相线应经开关控制,单项插座应左零右火,三孔或三项插座接地保护均在上方,翘板开关距地面1、4米,距门口为15--20㎝,开关不得放在门后,同一房间安装的插座高度应一致。

3)作业条件:灯具、开关、插座的型号规格质量符合要求,土建装修工程基本完成后进行。

4)工艺流程:灯具、开关、插座的检验--组装--安装接线--通电试运行。

四、电气安装各分项检验批工程质量标准

1、管路敷设检验批质量标准

材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证明,管路弯曲半径

10D,凹扁度0、10,保护层15。2、管内穿线检验批质量标准

材料及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证明,导线绝缘电阻必须0、5以上,穿线应在盒、箱位置、标高正确无误的情况下进行,同时在穿线前必须将盒、箱清理干净,做到导线分色正确、余量适量。

3、接地装置检验批质量标准

材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证明及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁钢≥6D扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光华,焊后将焊药清理干净,在焊缝处进行防腐处理。

4、电器器具安装及配电箱安装检验批质量标准

材料及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证。开关插座及配电箱安装应做到横平竖直、标高准确、紧贴墙面,固定牢固,接地保护良好。灯具必须安装牢固,并且符合规范要求,接线正确。所有导线不伤线芯及绝缘保护层,箱内接压线作到整齐、美观、牢固、编号正确。

5、建筑电气分部观感质量标准

工程所有材料必须选用优质产品,并作到品种、型号、规格符合设计要求,质量合格,出厂质量证明文件齐全,施工安装符合设计要求,在线路敷设、配电箱、开关插座、照明灯具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。

五、施工管理措施

1、技术管理措施

1)认真贯彻执行国家颁布的技术方针、政策、

规范、技术规程标准和各项管理制度,且贯彻执行上级部门下达的各项规定和管理制度。

2)在公司总工的领导下,建立本工程由项目经理主管,专业技术负责人,具体负责,包括质检员、施工员、班组长的质量管理体系,并以次开展技术工作。

3)技术工作管理

接到图纸后,技术人员认真进行图纸会审,并作好会审记录。

技术人员编制本工程的施工方案,作到科学、正确、有针对性,保证工程以次为指导进行施工。

根据工程进度分段进行隐、检测,由项目技术负责人组织,监理单位旁站,施工单位专业工长、质检员共同参加验收,合格后方可进入下道工序施工。

在施工中,管理人员要熟悉施工方案、技术交

底,跟随施工班组进行检查监督,并指导工作,保证按施工工艺、施工程序进行施工。

技术人员负责编制本工程的材料计划,计划编制要准确及时,保证施工的顺利进行,进场材料要组织验收,并按程序向监理单位报审,合格后方可使用。

对施工中出现的问题,及时进行调查、分析、处理,若发生变更及时调整方案,制定相应措施。

2、施工质量保证措施

1)定期对工人进行质量教育,提高质量意识。确保按质量标准、施工规范进行施工。

2)严格执行质量检查程序,每道工序必须先自检,后互检,再进行交接检、隐检等工序。

3)实行人、定位、定分工、定职责的方法,将质量管理工作分解到人,每个施工部位,以提高工程

质量。

4)严格进货检验和实验工作程序,所有设备均进行考察,验证合格后方可定货。进场后要会同专业技术人员、质检员与监理进行开箱检验,合格后进行安装。

3、安全管理措施

1)技术人员负责安全技术交底,安全员负责监督实施。

2)机械、物资、临时用电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。

3)制定安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。

4)严格执行安全检查制度,安全交底中的各项要求以及电气工程中分部、分项、检验批的安全注意事项。

4、物资管理

严把施工物资进场验收关,严格限额领料制度,作到大材不小用,长料不短用,避免材料浪费。

5、成品保护管理

建立成品保护管理领导小组,由专人负责并定期进行检查。土建混凝土浇注时,应派专人看护,防止预埋的管路、界线盒等发生位移。

6、文明施工

建立健全工程管理制度及管理措施,服从总承包方统一管理,尽量减少粉尘、噪音、建筑垃圾的污染,作到工完料净,保持现场整洁卫生,搞好文明施工。

六、施工资料目标

1、认真熟悉图纸,严格按照《山东省建筑工程施工技术资料管理规程》编制、收集整理本专业施工

资料。

2、施工资料整理要及时、认真、清楚、真实、正确、签字完备。

3、施工资料的收集、整理应由专人负责,与工程进度同步进行。

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

加强建筑电气工程施工管理的探讨

加强建筑电气工程施工管理的探讨 发表时间:2016-07-07T13:36:33.357Z 来源:《基层建设》2016年6期作者:刘丽玲 [导读] 对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。 广东省梅州市蕉岭县兴业建设工程有限公司 摘要:对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。本文对如何加强建筑电气工程施工管理进行探讨,提出要做好电气施工前期的准备,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,保证使用功能。 关键词:建筑电气;工程施工;管理设备;调试 引言:建筑电气工程,包含建筑强电系统和弱电系统,在整个建筑工程项目中虽不是工程的主体专业,但是,近些年来,随着建筑物服务功能的不断增加和扩大,提高了建筑电气化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度和投资比重越来越大。在整个工程项目建设过程中,从工程设计到建设施工阶段,建筑电气专业施工的质量、投资控制、工期保证等方面,在一个项目工程各专业中显得越来越重要。建筑电气工程,对于一个建设工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等,都有着举足轻重的地位。对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用,施工现场管理的好坏直接影响工程项目的质量、进度、安全乃至经济效益,尤其是施工中的关键问题,电气工程管理人员必须做到心中有数。本文就如何加强建筑电气工程的施工管理问题进行了探讨,提出要做好电气施工前期的准备工作,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,以保证使用功能。 正文 1 电气施工前期的准备 基本建设工程项目从立项、方案论证、可行性研究到初步设计,施工图设计和施工,直到最后竣工验收各项工作中都会含有电气工程部分,如需建设单位参加研究的讨论会,也应对电气部分给以足够的重视,以便提供必要的资料。 (1)做好电气设计委托书 设计委托书应包括电气要求篇章,如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位对拟建工程的各项电气使用的具体要求,设计单位完成的施工图将是不完整的。 委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能,应包括各项技术指标,主要设备的情况及建设位置提供电源的位置和方式,各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,并包括工作制和工作时间,以决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出,对可燃气体报警器,如不告知气体元素名称,就无法知道它的特性、比重,无法选用合适的探测器,也不能确定探测器安装高度。 所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量,作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。 (2)把好审图关 设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应审核电气设计指标、设备布置、强电和弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住,就势必造成一边建设一边修改或建成后马上改,造成浪费。在完成第一阶段的审图后,第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,这期间电气部分的审图内容主要包括: ①管线布局走向是否合理和可行; ②各设备位置是否合理; ③施工图大样、做法和施工图说明是否齐全; ④配管线是否合理; ⑤设备型号规格说明是否清楚。 (3)做好设备选型 一般情况下工艺设备由使用单位提供,保障系统由建设单位按图纸要求定货,严格控制质量,严格选择供货单位。现代建筑的灯具不仅仅是用于照明,其装饰性、艺术性在建筑物内起着重要作用。灯具选择要特别注意其电气性能指标,使其具有安全、实用、美观的综合性能;灯具必须看样定货,以选择合适的产品。工程材料、器件和设备质量,是保证工程质量的先天因素,电气管理人员须认识电气设备和材料的种类、型号、规格的不同,性能和标准也有所不同。材料设备质量的好坏直接影响着电气工程的质量,因此必须对设备材料严格按质量标准和设计要求进行订货、采购、运输和保管,这其中某个环节处理不当都将会影响工程质量。这就要求对进场的设备和材料进行严格的检验,包括外观检查、电气性能检查和必要的解体检查。同时还要核实材料和设备的合格证、说明书、装配图和试验报告等有关资料。做到不合格的设备和材料不采购、不验收、不使用。对进场的合格材料和设备要及时填写“ 工程材料报验单”,并附材料清单、材质证明(检验报告),经检验认定合格后,方允许用于工程,并妥善保管,防止受潮、发霉、损坏。使用实行强制管理的电工产品,必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证标志,其生产厂家必须持有“ 电工产品认证合格证证书”,凡未经认证的此类产品均不准使用,须采用国家有关部门认可的定点厂家生产的产品。对于重要、关键性工程材料、器件、设备,厂家的制造工艺、质量控制、检测手段、管理水平等,必要时管理人员应到生产厂家做实地考察,以确定最佳的供货单位。 如若在电气安装施工中发现所用材料并非合格产品时,应立即下达“ 暂停施工”指令,并查明情况,依具体情况进行处理。在具体安装过程中,对于电气材料的各种电气性能试验(如交流耐压、直流耐压、泄漏电流试验、绝缘电阻测定、接地电阻测定等)均应按规范要求进行;对于电气设备的各项试验应按规范要求,参照出厂说明书及试验报告,在安装工作接近尾声或具备试验条件时进行;电气工程的系统试验,应在交工前与有关人员共同进行。 2 电气施工阶段的管理 一个项目工程是由多个分部工程组成的,只有每个分项分部工程质量都达到合格(或优良),才能创造出合格(或优良)的项目工

建筑电气工程施工方案85393

建筑电气工程施工方案 1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.3 人员准备工作

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

专项施工方案--建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案

XX工程公司年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系

建筑电气工程施工方案完整版

编号:TQC/K796 建筑电气工程施工方案完 整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

建筑电气工程施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、电气工程概况 该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案

建筑电气工程施工质量验收规范试题 及答案

《建筑电气工程施工质量验收规范》试题 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要 求( A ) A.持证上岗 B.进行培训 C.施工 D.检查资料 2、动力和照明工程的( B )装置应做模拟动作试验。 A.防雷 B.漏电保护 C.等电位 D.供电 3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于( B )内部接线为()芯线截面积不小于()橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于()。() A.4MΩ铜芯绝缘电线 0.5mm2 0.6mm B.2MΩ铜芯绝缘导线 0.5mm2 0.6mm C.10MΩ铝芯电线 1.0mm2 0.6mm D.2 MΩ铜芯电缆 2.5mm2 0.6mm 4、箱(盘)内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,( C ) A.视为合格 B.没有划伤 C.不断股 D.绝缘性好 5、同一端子上导线连接不多于( A )根,防松垫圈等零件齐全。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、直线段钢制电缆桥架长度超过( D )、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过()设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝

处设置补偿装置。 A.45m 20m B.40m 15m C.50m 15m D.30m 15m 7.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的( C ) A.上方 B.平行方向 C.下方 D.右方 8.金属导管( C )对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管连接。 A.不宜 B.能够 C.严禁 D.采用 9.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于( D ) A.6 mm2 B.10 mm2 C.2.5 mm2 D.4 mm2 10、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于( C ) A.5mm B.10mm C.15mm D.2mm 11、金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管( A )接地或接零可靠。 A.必须 B.单独 C.无需 D.与设备 12、镀锌电缆桥架间连接板的两端( B )接地线。 A.必须跨接 B.不跨接 13、镀锌电缆桥架连接版的两端不少于( B )个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/ae508585.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。

电气施工规范

电气施工规范 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

1、金属导管选用原则:总的原则应遵循设计要求选用,当设计无具体要求是,金属导管敷设于潮湿场所 或直埋地下时,应选用厚壁钢管。敷设于干燥场所时宜选用薄壁钢管,如KBG或JDG。地下部分优先选用水煤气管。 2、2、金属导管的防腐要求和方法:金属导管在砌体内敷设时,管内外壁均应刷防锈漆;敷设在混凝土 中时,管内壁应刷防锈漆;直埋在土层中时,管内壁刷防锈漆,管外壁应涂两道沥青;敷设在焦渣时,管内壁刷防锈漆,管外壁用水泥砂浆全面保护。 3、镀锌金属导管锌层脱落、锈蚀和过火焊接处,按敷设场所做相应处理。金属导管的内壁刷防锈漆,可 以用钢丝拉动蘸满漆液的棉丝,反复拉动几次,是漆均匀粘在管壁上,还可以将管端一头抬高,将防锈漆灌入,另一端用容器接住。 4、3、金属导管的质量要求;进入施工现场的金属导管应有产品合格证和试验报告,经过进场外观观测 和测量管径、管壁均合格后方可使用。 5、外观的质量要求:不应有裂缝和折扁,管内壁焊缝均匀,无铁屑或毛刺,管内外无严重锈蚀现象。 6、镀锌金属管的锌层应均匀,无锈蚀现象。 7、4、金属导管采用丝接时的质量要求:金属导管采用丝接时,套丝长度不应小于管接头长度的1/2,连 接处宜外露2~3扣,螺纹表面应均匀、光滑、无缺损、乱丝现象。应选用通丝管接头,管口应光滑无毛刺。 8、5、金属导管采用连接时的质量要求:金属连接,好处在于焊渣不会进入导管内。金属导管直接焊接 对接,突出内壁的焊渣回刺破导线的绝缘层,影响导线的使用。按规矩说金属的长度不应小于管外径的倍,接口应在套管中心,管口必须用锉刀或磨光机处理光滑,焊缝应牢固、严密。 9、6、薄壁镀锌金属导管连接要求:薄壁镀锌金属导管由于壁比较薄,如采用焊接方法,很容易将导管 的表面熔成,同时会严重破坏导管表面的镀锌层,因此,薄壁镀锌金属导管连接严禁采用焊接,宜采用套管压接或套管紧定螺钉连接。

建筑电气工程施工方案

山西职工医学院8#高层住宅楼 建筑电气工程施工方案 施工单位:中铁三局建安公司 方案编制人: 审核人: 年月日

建筑电气工程施工方案 一、电气工程概况: 1、电气工程主要有动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、电缆电视系统。 2、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5mm2穿PVC管敷设在墙内及顶板内。 3、防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于1Ω。 4、消防报警与控制系统:消防值班室内设有报警盘、控制盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下一层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 5、电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Φ20PVC管从弱电线槽引出,在墙内及楼板内暗设至用户插座。 二、施工前的准备工作 1、技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2、现场准备工作

施工道路、施工用水、临电和场地由总承包统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 3、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 三、电气工程主要施工方法及质量要求 1、管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求 (1)首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。 (2)根据设计图纸要求及2005年4月8日图纸会审记录,地下一、二层照明支路为沿墙、板暗敷。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路的敷设以及电源进户保护管和电信入口保护管。 (3)关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时作好自检、互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。 2、电缆桥架及金属线槽的安装 (1)桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。 (2)作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行。

电气工程施工设计方案(范例)

电气工程施工方案 1、编制依据及围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9 平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方 米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法:

3.1电源 由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互

住宅小区建筑电气项目工程施工方案计划

XX 住宅小区二期工程 1# 楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)宣贯

强制性条文、条文说明及实施要点 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 强制性条文1 3.1.5 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统必须交接试验合格。 【条文说明】 本条与规范修订前一致,是原规范的强制性条文。高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,在建筑电气工程中,是电力供应的高压终端,投入运行前必须作交接试验。值得注意的是由于设备制造技术的进步和标准的更新,加上进口设备的引进,交接试验标准也会随着修订完善,应密切注意试验标准的更新。并应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 【技术要点】 在建筑电气工程中高压的电气设备主要是变压器和高压成套开关柜,高压布线系统主要是高压母线和电缆,而继电保护系统虽然其工作电压属低压范畴,但控制和保护着高压电气设备和布线系统的运行,以实现电气系统的安全、可靠、稳定运行。电力是商品,与其他商品一样有着生产(各类发电厂)、流通(输配电网)和消费(各用电用户)三个环节,但电力消费过程的安全与其他商品有明显差异,即电力消费过程中的安全事故会危及流通和生产环节。建筑电气工程属于用电工程,是消费环节,也是高压电网电力供应的高压终端。 【实施与检查】 依据施工设计文件和设备型号规格及制造厂规定,按交接试验标准编制试验方案或作业指导书,其中与供电电网接口的继电保护整定参数值和计量部分,要取得工程所在地供电部门的书面确认。方案或作业指导书经批准后执行,试验结果合格,试验单位出具书面报告,变配电室的高压部分才具备受电条件。 交接试验时旁站或查阅交接试验报告,以试验合格作为判定依据。 强制性条文2 3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接, 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 【条文说明】 本条是在原规范强制性条文的基础上进行了文字修改,其要求与原规范是一致的。电气设备的外露可导电部分应与保护导体单独连接,也就是要求与保护导体直接连接,本规范所涉电气设备的外露可导电部分与保护导体的连接均应符合本条规定。要求电气设备的外露可导电部分单独与保护导体相连接是确保电气设备安全运行的条件,需要强调的是直接连接也就是要求不得串联连接,是要求与保护导体干线连接。施工时应首先确认与电气设备连接的保护导体应为保护导体干线,在建筑物电气设备集中的场所,有可能选用断面为矩形的钢或铜母线做保护导体干线,可在其上钻孔后,将每个电气设备的外露可导电部分用连接导体与钢或铜母线保护导体干线直接连接,电气设备移位或维修拆卸都不会使钢或铜母线保护导体中断电气连通。同样情况在建筑物中每一插座(灯具)回路的保护接地导体(PE线)在插座盒 内也不应剪断与插座连接,当然末端插座(灯具)的保护接地导体是要剪断的。其连接导体的材质、截面是设计根据电气设备的技术参数、所处的不同环境和条件进行计算和选择的,施工时应严格按设计要求执行。 【技术要点】 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体连接,不得串联连接,是防止一旦电气设备基本绝缘损坏后发生电击损害事故,不得串联连接也就要求与保护导体干线连接。由于施工设计时,干线是依据整个单位工程使用寿命和功能来布置选择的,他的连接通常具有不可拆卸性,例如采用熔焊连接,只有在整个供电系统进行技术改造,干线包括(分支)干线才有可能更动敷设位置或相互连接处的位置。而电气设备(如电动机、单相三孔插座等)、器具以及其他单独个体与保护导体的连接通常用可拆卸的螺栓连接,在使用中往往由于维修、更换等种种原因需临时或永久的拆除,若他们的连接导体彼此间相互串联连接,只要拆除中间一