导管水密性试验
导管水密性试验

水下混凝土浇筑导管水密试压记录

导管试验方法及步骤

导管应进行水密、承压和接头抗拉试验。

1、检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管的密封圈情况。如缺少或破旧不能使用,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当黄油。(水封导管可使用丝扣连接或快速卡口连接,不允许使用法兰盘连接的导管。)

2、选择场地,使导管在地面上平整对接。对接时就各管按顺序编号。

3、对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有试压套。在试压封闭两端安装进水孔。安装时使两孔位于管道的正上方,以使注水时空气从孔中溢出。

4、安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内充水达70%以上,方可停止。

5、水封导管水密承压试验前,要进行试拼并检查导管的连接是否完好。考虑本桥钻孔桩最长桩的深度(最长桩墩桩长139m,桩底距平台顶146m)及承台高度和地面标高,本桥所用导管的水密试验统一按150m长度进行试压。

6、导管水密试验时的水压应不小于井孔内水深1.3倍的压力,进行承压试验时的水压不应大于导管壁可能承受的最大内压力Pmax, Pmax可按下式计算:

Pmax=1.3(ㄚcHcmax-ㄚwHw)

式中:Pmax——导管壁可能承受的最大内压力,KPa;

ㄚc——混凝土容重(用24KN/m3),KN/m3;

Hcmax——导管内混凝土柱最大高度,采用导管全长,m;

ㄚw——钻孔内水或泥浆容重,泥浆容重大于12KN/m3时不宜灌注水下混凝土,KN/m3;

Hw——钻孔内水或泥浆深度m。

P1=1.3x1000kg/m3x150m=195000kg/m2=19.5kg/cm2=1.95MPa

P2=1.3x(2400kg/m3x150m-1100kg/m3x150m)=253500kg/m2=25.35kg/c m2=2.535MPa 根据计算选择2.535MPa进行试压。

5、将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检查导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压2.535MPa时,保持压力15分钟。检查导管接头处溢水情况,对溢水处做好记录,试压将导管翻滚180o,再次加压,保持压力15分钟,检查情况做好记录。(导管不产生漏水、渗水现象,即认为水封导管试压合格。然后对导管编号。注意:水封时,导管应严格按照编号顺序拼装,拧紧, 保证不漏水。如有改动,应重新试压后方可使用)。