文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 规范变电站检修现场安全措施

规范变电站检修现场安全措施

规范变电站检修现场安全措施
规范变电站检修现场安全措施

规范变电站检修现场安全措施

创新现场安全交底形式

云南电网公司曲靖供电局

[案例概要]

变电站设备检修、试验是供电企业设备运行维护的重点工作之一,设备检修期间,人员众多,工作繁忙,检修现场的安全极其重要,历年来,现场围栏和警告牌的设置和安全交底虽有规定,但在具体的实施细节上五花八门,不利于安全生产和检修工作的开展。为此,曲靖供电局变电运行管理所在局级和生技部领导支持下,通过对现场安全措施的规范,细化落实了云南电网公司两票管理规定以及作业指导书的要求,降低了变电站人员实施的难度和工作量,同时,通过创新现场安全交底形式,实现了现场安全交底可视化,提高了现场安全管理的水平。

[案例回放]

曲靖供电局变电运行管理所历年来强化安全管理,工作中积极创新,采用现代管理的新方法、新手段。2005年5月和8月,云南电网公司先后下发了《电气工作票实施细则》和《电气设备开工和验收作业指导书》,曲靖供电局认真执行落实其中的各项规定,对电气设备检修现场安全措施提出了进一步规范和完善的要求。

变电运行管理所以前在变电站用的围栏用铁圆盘作为底座,用木杆作为网栏的支撑,在装设完成后,由于网栏围的范围较大,人走过甚至有风时,围栏就会倒塌,同时,因底座较重,非常不便于搬动,而且很容易弄

伤人,所以每次装设的安全围栏都是临时拴在设备的构架、水泥柱或端子箱上,极不美观,同时也使围栏内面积较小或打不开端子箱,影响检修工作,时间一长即滑落,不符合中国南方电网有限责任公司《变电站安健环设施标准》中1.4.3.3条之要求。同时,由于安全警示牌没有悬挂的地方,值班人员只能悬挂于构架铁件上,常常由于风吹的原因使之翻转或脱落,为检修工作带来了严重的安全隐患。

为此,变电运行管理所在局级领导和生技部的支持下,以110kV翠峰站为试点,在围栏标准化和安全警示牌的安装布置上进行了进一步的创新设计,设计完善了安全交底的现场图形可视化工作,如果改造成功,可解决现存的问题,实现检修现场安全围栏规范化、标准化,细化落实云南电网公司《电气工作票实施细则》和《电气设备开工和验收作业指导书》,将现场安全措施的设置提高到一个新的层次。

2006年6月,变电运行管理所组织人员进行攻关,根据现场实际情况,围栏地桩采用了固定式,安全警告牌采用固定夹子,安全交底采用绘制图形、打印放置于现场的方式,经过1个多月的设计和实施,对翠峰站围栏等安全措施进行了改造,经过多次设备检修工作的检验,这项工作不但使现场安全措施完备、规范,安全措施交底直观明了,提高了现场安全管理的实施水平,同时还方便了运行人员对安全围栏和警告牌的安装和拆除,降低了劳动强度,提高了工作效率。2006年底,曲靖供电局在所辖各变电站进行了推广使用。

[实施措施]

通过创新设计,对围栏支撑等进行了重新设计,提出以下措施:

1、室外安全围栏采用固定式地桩,当需要进行装设安全围栏时按要求将围栏杆插入地桩即可。地桩采用不锈钢材料制作,采用中国南方电网有限责任公司《变电站安健环设施标准》中1.4.3.3条之要求进行固定式地桩施工,地桩效果图见附图1。(盖子用不锈钢铰链与底座相连,不用时盖上,可防止水和尘土进入地桩)

2、在每个设备周围安装固定式地桩,根据检修需要做到可单独装设安全围栏,并设有一个进出门;也可将几个元件或整个设备单元间隔完全包围,只设一个进出门,所有不锈钢材料均用加厚材料制作。围栏效果见附图2。

附图1:地桩效果图

附图2:围栏效果图

3、在开关场、设置安全围栏、围栏插杆摆放的工具箱,该箱子采用不

锈钢制作,效果图见附图3。

4、安全警告牌用固定不锈钢夹进行安装固定,效果图见附图4。

附图4:效果图

附图3:围栏工具箱效果图

5、绘制开关场平面布置图,在图例中以不同颜色表示高压设备、接地开关的运行状态以及围栏装设的位置,在图下方标明工作票号及工作内容、已完成的安全措施、工作人员应注意的危险点及控制措施、设备现存缺陷、需完成的反事故措施。效果图见附图5。

[实施亮点]

在检修现场实施安全围栏标准化工程,有以下两个亮点:

一是在设备周围设置安全围栏地桩,在设备上明显位置安装警告牌夹,使安全围栏和警告牌的设置固定、可靠,不受人力和风力等因素的影响,在设计中充分考虑了每个设备的检修和上级有关规定的要求,确保了现场安全措施的完善、规范。同时,将安全围栏的围网及支杆放置于设备区,方便了运行人员对安全围栏和警告牌的安装和拆除,降低了劳动强度,提高了工作效率。

附图5:图形可视化安全交底效果图

二是安全围栏标准化与安全交底相结合,用图样画出了安全围栏的位置,标明了周围设备的具体运行情况,并用文字对现场危险点控制措施、当前设备缺陷、按上级要求应实施的反措等进行了描述,实现了现场安全交底的可视化,满足了直观、方便的要求,为检修工作提供了全面的安全作业提示和完整的设备运行工况,有效的保证了检修工作的安全和缺陷等工作的完成。

[体现的管理理念]

首先,本案例集中反映了班组安全管理中细节是决定成败的关键因素。在云南电网公司《工作票实施细则》中明确规定了在检修设备周围应装设安全围栏和装设标示牌,翠峰站值班人员就从细节入手,根据检修设备具体需要的各项安全措施进行固定设计制作,使每次检修同一设备的安全措施统一、规范,防止了缺漏现场的发生,并充分分析了以前安全措施为何不容易在工作中始终有效的原因,提出了固定基座,配件现场放置的措施,确保了现场安全措施的可靠。

其次,该案例明充分体现了人性化管理的要求。在安全围栏装拆工作中将配件现场放置,减轻了运行人员的工作量,现场安全交底又使用图形可视化方法,并打印放置于现场,使每个检修人员能直观、充分的了解工作的内容要求、检修设备和周围设备的运行状况、检修区域在现场所处的位置和安全注意事项,使值班人员与检修人员达到直观的沟通,体现了人性化管理在实践中的运用

另外,在围栏设计中充分考虑了尽可能大的提供围栏区域,为检修工作提供了极大的方便;出入口选择上也面向巡检操作通道或公路,尽可能

让检修人员进出检修设备、仪器时,所走的路线最短,减轻了检修人员检修前准备工作的工作量,同时也避免了开关场草坪由于检修工作时过度践踏而损坏,确保了开关场环境的整洁。

[实施效果]

该项目实施后,曲靖供电局生技部门领导在检修工作时,到变电站检修现场进行了实地察看,评价此项创新工作对完善现场安全措施,提高检修现场安全管理有较好的实用价值;云南电网公司安全性评价专家组到曲靖供电局进行安全性评价检修时也认为,这项工作对检修现场安全管理,提高工作效率上有非常积极的作用。2006年,在曲靖供电局各变电站进行了推广使用。

[案例实践人员]

[附件]

附图6:标示牌夹效果图

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范标准

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备和建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设和远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、和城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或和地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所和周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应和周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目项目部 2018年6月5日 一、目的和范围:

目的 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 编制依据、引用标准 编制依据 同类型变电站施工组织设计有关部份。 同类型变电站施工经验总结。 施工现场实际调查。 、相应的有关行业规范标准要求。 引用标准 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强 管理,规范行为 根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部

组织顺利运行。 二、目标 1?总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2.总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 安全文明施工教育培训 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。 项目部安全文明施工检查应有明确的目的和要求,并制定安全文明施工检查表,检查中做好记录和整改工作。

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

关于危险化学品建设项目安全距离问题

关于危险化学品建设项目安全距离问题 安全距离,没有一个很明确的概念,不同的行业其名称和要求都不一样。《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第十九条:危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运输工具加油站、加气站除外),与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定: (一)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所; (二)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施; (三)饮用水源、水厂以及水源保护区; (四)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口; (五)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地; (六)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区; (七)军事禁区、军事管理区; (八)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 新建危险化学品建设项目要在县级以上人民政府确定的化工集中区域或化工园区(危险化学品生产、储存的专门区域),与周边设施的间距符合GB50016、GB50160等标准规范的要求外,还要符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。

虽然《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号、浙安监管危化〔2011〕204号,以下简称《评审标准》)已弱化对安全距离方面的考核力度“防护距离不符合规定要求,且无防范措施,一处扣20分(B级要素否决项);”,只是在涉及重大危险源时提及“危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求,防护距离不符合国家规定要求的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。但我们仍然需要进一步关注。 自2002年《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)实施以来,各级安全监管部门在现有标准的基础上将距离不符合条件的企业作为重点整改对象,取得了一定的成效。由于法律制定的局限性,《危险化学品安全管理条例》规定的八类场所、设施、区域的距离,很大程度上没有明确的规定。 近期参与危险化学品从业单位的安全生产标准化诊断工作过程中发现部分企业的安全评价报告存在原则性的问题,结合部分专家对“安全距离”情节和政府部门“规划”缺陷甚是不解。特在能力范围内对相关安全距离的法规、规章、行业准入条件、标准规范等进行汇总,以供企业和网友参考。 一、国务院法规 1.《公路安全保护条例》(国务院令第593号, 2011年7月1日起施行) 第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设

110KV变电站对周边居民的影响及距离

110KV变电站对周边居民的影响及距离? 一般安全距离都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与电力线路的安全距离如下; 1、垂直距离;电力线电压等级1kV以下; 2.5米;电力线电压等级1-10kV; 3米;电力线电压等级35kV: 4米;电力线电压等级60-110kV: 5米;电力线电压等级154-220kV: 6米;电力线电压等级330kV: 7米; 2、水平距离:电力线电压等级1kV以下: 1米; 电力线电压等级1-10kV:1.5米; 电力线电压等级35kV:3米;电力线电压等级60-110kV:4米; 电力线电压等级154-220kV;5米;电力线电压等级300kV;6米;电力线电压等级500kV:8米。上述规定是最小距离规定,确保不发生放电事故的距离。另外,还应该考虑电磁辐射的安全距离,但是有关电磁辐射的安全距离,目前没有相应的规定。 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。据了解,目前国家规定100KV以上的供电设施,其建设必须通过环保部门的行政许可。其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。 在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

变电站安全距离问题

变电站安全距离问题 一般安全距离都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与电力线路的安全距离如下; 1、垂直距离;电力线电压等级1kV以下;2.5米;电力线电压等级1-10kV;3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV 以下:1米; 电力线电压等级1-10kV:1.5米; 电力线电压等级35kV:3米;电力线电压等级60-110kV:4米; 电力线电压等级154-220kV;5米;电力线电压等级 300kV;6米;电力线电压等级500kV:8米。上述规定是最小距离规定,确保不发生放电事故的距离。另外,还应该考虑电磁辐射的安全距离,但是有关电磁辐射的安全距离,目前没有相应的规定。 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。据了解,目前国家规定100KV以上的供电设施,其建设必须通过环保部门的行政许可。其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。 在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上, 对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

变电所现场施工三措及现场施工方法

环氧自流平地面 施 工 方 案 河南省长兴建设集团有限公司 二0一四年四月二十六日 110KV付庄变电站开关室环氧地坪施工 三 项 措 施 河南省长兴建设集团有限公司

二O一四年四月 批准: 审核: 编制: 二O一四年四月 工程概况:110KV付庄变电站所是已正在运行的变电站.·开关室环氧地坪有不同度的破损.施工工艺复杂,质量要求高,施工场地狭窄(属有受限作业)安全系数要求高。本工程计划从2014年4月日开始至2014年5月日完工,参加施工人员共5---10人(施工人员名附后),本工程施工三措内容如下: 一、施工组织措施 1、组织机构,本公司从各部门及施工处抽调一批技术高管理能力强,施工经验丰富的职能人员,组成该工程项目部,项目部设:项目经理1名,安全员1名,施工员1名(兼技术负责人)、质检员1名,安全员1名,材料员1名,下设作业班组2个,专职监护人员若干名。项目部管理人员及现场作业人员,全部持证上岗(祥见附录1—项目组织构图,人员岗位证书复印件),其各自责任执行“质量手册中组织机构与职责。” 组织机构网络图

二、安全措施 1、参加施工人员,应精神状态良好,无妨碍高空作业的病症方可进入施工现场。 2、开工前应由工作票签发人签发工作票,并派专人监护,乙方应严格按照工作票所列规定施工。 3、健全安全管理制度,严把安全关,负责全部安全工作,每天开工前必须开安全会,检查安全工具,提高安全要求,严格遵守《电业安全工作规程》的有关部分进行工作。 4、作业前,应对安全工、器、具严格检查,试验合格,不合格严禁使用。 5、施工应在良好的天气进行,如遇雪、雨、雾天气,风力大于5级时应停止工作。 6、在变电所里工作,必须戴好安全帽.穿绝缘鞋.穿好工作服,如需搬运工器具时一定要平反,绝不能起立行走。 7、设备区内设施与工作无关的严禁触动,必须使用装有触电保护的电源。接电源时,必须在工作监护人监护下工作。 8、对设备有较大振动的,应采取防振措施。 9、在变电所工作,人体与带电体的最小安全距离:35KV大于1米,110KV大于1.5米。 10、在变电所里工作,要听从甲方的安排指挥。严禁在工作范围外流动或触动设备,严禁在设备区吸烟。 11、在变电所里施工,进入现场高度超过2米以上,要带安全带,戴安全帽。

变电站改造施工安全措施

变电站改造施工安全措施 1、施工前,所有施工人员应认真学习本施工方案及相关安全管理规定;办理工作票,参加施工的人员应严格执行工作票制度,服从工作负责人的指挥。 2、在施工过程中必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,确保全过程的安全与质量;工作中如发现有危及人身、设备及电网安全时,应立即停止工作,并上报有关主管部门。 3、现场施工负责人(监护人)是现场施工安全第一责任人,施工期间,工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对施工作业人员的安全认真监护。 4、进入施工现场的工作人员,必须戴合格安全帽、穿棉质工作服及绝缘工作鞋;工作负责人必须佩戴“工作负责人”袖标;高处作业必须使用安全带、使用工作梯时,应有人扶持。 5、在工作区域四周装设临时遮拦,遮栏上挂“止步,高压危险”、“注意,有带电设备,高危险区域”标示牌,停电作业区外全部区域视为带电区域,任何人不得在带点区域开展工作。禁止擅自移动、跨(穿)越安全设施。注意人与220kV设备带电部分保持6.0米以上安全距离。 6、设备、材料的堆放地方要经站内同意,集中堆放,设备、材料要统一摆放整齐,在设备、材料堆放的四周设置DN50PVC制成有红白相间隔的围栏,并要在材料堆放入口处装设“材料堆放处”或“设备堆放处”标示牌。 7、变电站内施工,禁止吸烟。 8、严禁随意触碰工作范围外任何设备。严禁在工作中擅自扩大工作任务,超范围工作。 9、施工车辆在站内行驶速度不得超过5公里/小时;不得停放在电缆沟盖板上,不得驶进高压场地内。 10、作业终结手续办理后,作业人员不得擅自进入作业现场和其他生产区域。需要进入的必须重新办理工作许可手续,并经工作许可人同意才能进入。 11、在办理工作许可手续前,施工人员不得进入工作现场,不得进入遮栏内和触及设备。在办理工作许可手续后,施工负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。当工作地点分散,监护有困难时,要增设专职监护人,及时制止违章作业行为。

精品范文--电力设施保护区安全距离

电力设施保护区安全距离 电力线路设施的保护范围: (一)、架空电力线路:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,导线跨越航道的保护设施,巡(保)线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁,标志牌及附属设施; (二)、电力电缆线路:架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置,电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥,电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施; (三)、电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。 电力线路保护区: (一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10千伏 5米 35-110千伏 10米 154-330千伏

500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 (二)、电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各零点七五米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各二海里(港内为两侧各一百米),江河电缆一般不小于线路两侧各一百米(中、小河流一般不小于各五十米)所形成的两平行线内的水域。 《电力设施保护条例实施细则》 第五条架空电力线路保护区,是为了保护已建架空电力线路的安全 运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以上

南北巷变电所施工安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 南北巷变电所施工安全技 术措施简易版

南北巷变电所施工安全技术措施简 易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、编制说明: 在东轨道大巷与北巷联络巷约30m的巷 道。为保证该段巷道能进行平巷推车,经矿领 导研究决定对其进行卧底。为了确保施工安 全,根据现场的实际情况,特编制此安全技术 措施。(见巷道位置示意图) 二、施工要求: 1、施工顺序:清理杂物→卧底→铺轨 道。 2、清理杂物包括:该段巷道内的各机电 零件、锚杆、网片等材料及杂物;并对以后要

用的材料进行集中堆放。 3、使用风镐、手镐进行卧底,直接上东运输皮带运煤。 4、卧底前给出腰线,按-3‰坡度进行卧底(平均卧底厚度0.5m)。 5、轨道按巷道中心线进行铺设。(附巷道断面图) 三、质量要求 1、轨道铺设以巷道中心线为轨道中心线,轨道要目视平直。 2、轨道坡度必须与巷道施工坡度保持一致。 3、轨距:900mm,误差-2~5mm;轨枕间距:1000mm,误差-50~50mm; 4、接头要求:接头采用悬接,间隙不大于

变电所与房子间安全距离知识普及

变电所与房子间安全距离知识普及 这是相关规定和标准: 一.电磁辐射 1.1有关电磁辐射的规定 国家及有关部门有关电磁辐射的规定如下: 国家环保总局1997年18号令《电磁辐射环境保护管理办法》 国家环保总局HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中华人民共和国标准GB 9175-88《环境电磁波卫生标准》 中华人民共和国标准GB 15707-1995《高压交流架空送电线无线电干扰限值》 中华人民共和国标准GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》 中华人民共和国标准GB/T12720-1991《工频电场测量》 电力行业标准DL/T799.6-2002《电力行业劳动环境监测技术规范第6部分:微波辐射监测》 电力行业标准DL/T799.7-2002《电力行业劳动环境监测技术规范第7部分:极低频电磁场监测》 1.2电磁辐射限制值 国内暂未制定有关居民区工频电场评价标准,可引用国家环保总局HJ/T24-1998《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中规定的推荐值作为指引标准。规范中“推荐暂以4kV/m作为居民区工频电场评价标准,推荐暂以应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。” 根据中华人民共和国标准GB16203-1996《作业场所工频电场卫生标准》规定“作业场所工频电场强度8h最高容许量为5kV/m”;根据电力行业标准DL/T799.7-2002规定“0.1mT作为作业场所工频磁场的最高容许量”。 1.3 什么是电磁辐射 电磁辐射是指电磁能量从辐射源放射到空间并以电磁波的形式在空间传播的现象,电磁辐射能量的大小与波源的频率有关,频率越高,即波长越短,越容易产生电磁辐射并形成电磁波。电磁辐射在我们的生活中却很普遍。能制造电磁辐射污染的污染源无处不在,有电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站,高压电线、还有电脑、手机、微波炉、电磁灶,甚至我们乘坐的地铁列车等等都能制造电磁辐射污染。 其实人类一直生活在电磁环境里。地球本身就是一个大磁场,其表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射。此外,太阳及其他星球也自外层空间源源不断地产生电磁辐射。但天然产生的电磁辐射对人体是没有损害的,对人体构成威胁、对环境造成污染的是人工产生的电磁辐射。电磁辐射和电磁污染是两个概念,电磁辐射虽无处不在,无时不在,但电磁污染只有在电磁辐射超过一定强度(即安全卫生标准限值)后,才对人体产生负面效应。 1.4 居民经常接触到的电磁辐射 对人体有影响的电磁辐射一般指在十万赫兹以上高频率的电磁波。能发射电磁辐射的设备主要有广播电视发射设备、通信、雷达、导航发射设施等。居民日常生活所经常遇到的电磁辐射有:手机、无绳电话、微波炉、电磁炉、电脑和彩电等。临近输变电设施的居民区住宅,只要是在安全距离以外,受输变电设施的电磁辐射影响是微小的,所接触到的大部分电磁辐射主要还是来源于家庭中的电器设备。

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范43093

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规。 第1.0.2条本规适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规外,尚应符合现行的国家有关标准和规的规定。 第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确