摘要:在城市现代化建设快速发展的推动下,建筑电气系统的自动化水平越来越高,功能越来越完善,但同时也为建筑电气系统的设计提出更高的要求,以保证现代建筑电气系统的正常运行。目前我国在建筑电气低压配电设计中一般采用TN,TT,IT三种接地系统,本文就这三种接地系统以及相关问题进行分析。

关键词:低压配电;接地系统;设计

前言

近年来,随着智能建筑工程的落实,电气工程在建筑建设工作中的地位越来越突出,是推动智能建筑事业迈进的主要途径,接地系统作为电气工程中至关重要的部分,不管在哪类电气系统中都发挥着举足轻重的作用,它设计是否合理直接关系到电气工程的安全性与可靠性,而且对电气工程质量有着至关重要的意义。

1低压配电接地系统基本概述

分析接地系统的特点并合理使用是城市电力工程的安全规范建设的重要前提,国际上将现阶段接地系统分为三大类:TN系统、TT系统与工T系统,T是指高电势的电源与零电势的地面直接相接:工指电源与地面通过高阻抗线路连接或直接断路使两者间没有电流通过,N 特指连接电源与地面的导线,即中性线灵活选用适当的接地系统能保证配电设备的正常运转并有效提高安全系数.

2 TN接地系统综合性质分析

TN接地系统按照中性线与保护线安装的相对位置关系又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种子类接地系统分析。各子系统的的各自特点与适用范围是掌握TN接地系统性质的关键。

(1)中性线与保护线共用一根连接线,并与设备金属外壳一同接地的方法属于TN-C接地系统,该系统在正常的电流输送过程中还能承载额外的少量谐波电流,并且在电路发生故障时,通过PEN线保护接零形成的高伏对地电压,在一定程度内能承受电器设备受到电路故障造成的损害但用此法连接的PEN线具有双向导通特性,在接线两段压差过大或压差变化过快的情况下,极易发生电位非常规转移,而当中性线的电压过高时,会烧坏接线与电气设备。故TN-C接地系统下适用于对供电需求精确度较高的电子设备,但其安全性强的优势使得该系统被大量用于提供稳定供电的三相负荷供电系统中。

(2)TN-S接地系统的核心是隔离保护线与中性线后分别接地,同TN-C相比仅有N线会在电器工作时有电流流过,PE线作为电路的保护线下会经过电流这种接地方法提高了电力提供、电力输送、电力使用整个电路体系的可操作性,是改革开放前作为家庭用电接地系统的首选但电器工作时经过N线的电流类型会增加许多,其中以工作电流、谐波电流以及三相传输时产生的下平衡电流居多,这将导致电流总值相对较大,其次,N线上的阻抗也与线路复杂程度呈正相关,以家庭用户用电为例,其众多负载汇总后的N线阻抗与接线上经过的总电流将会在结点处与大地形成极高的电压差,加之若家庭电器使用下当导致负载过大,容易导致电击事故的发生。

(3)若保护线与中心线一部分属于TN-C接地系统,一部分与TN-S接地系统相同相互隔离分开,就属于我国居民配电设计中最常采用的TN-C-S接地系统这套接地系统在保证安全性的同时,提高了接线方式的操作性,但应做好对接地端的保养和定期检查,以防止这种安全简便的接线方式变成了纯粹的TN-C接地系统或TN-S接地系统,造成下必要的损失。

3 TT接地系统性质分析

TT接地系统中文名为接地制,该接地系统强调每一根电气设备的PE线与电源的接地线各自独立接地,对N线无特殊要求TT接地系统有效杜绝了某一个金属设备出现故障导致线路中各处电压均发生下稳定波动的危险情况,这一特性在很大程度上迎合了共用低压配电电网的负载需求,并能较好的适应分散度高、负载阻抗小、设备使用易故障的村落居民用电,在我国农村居民配电中心接地系统被广泛使用但若在高压配电系统中使用接地制接法接地,会导致每一条PE线末端电压过高,而大地电势为零,这将增大PE线与人地发生绝缘击穿损坏整条电路的概率,因此,保证低电压供应是TT系统正常使用并发挥功效的重要前提。

4 IT接地系统性质分析

IT接地系统相比于前两种接地系统的电路安全性保护所对应的要求更多,中性线N上的中性点必须接入高阻抗或对电源与大地做断路处理形成工连接方式:各负载设备的金属导电部分也必须通过接地保护级与大地相接。

IT接地系统最大的优点在于能在整个电路出现第一次故障时,下需切断电源进行故障排除,因为第一次故障时系统会使线路中的故障电流在安全检查范围内,下会增加设备的损耗,并且设备外露导电部分下会聚集电荷形成高电势,接地端也下会出现绝缘击穿,故能在设备继续运行的条件下进行故障检查与排除,如此高的安全保障适用于电动机机械动力核心设备、发电器械主力发电设备和其它依靠电力运行器械的核心部件等需长时间工作且需要尽量避免故障而停止运转的负载设备。但当出现第二次故障时,低电流的保护就会失效,整个电路会流窜更高的电流,情况严重时会将整个电路烧坏,因此,使用IT接地系统的配电设备都会在电源部分安装二次故障自动断路的保护装置。

5 PE线的作用及约束

在上文中我们经常会提及到PE线,那么PE线的作用有哪些对其的约束又有哪些呢?事实上,PE线就是我们常说的地线其并不会直接接到火线或零线等电力线路中而是用来将电气设备中外露的导电部位接到地下,以免发生漏电或触电的事故在设计中需要将其电气设备与可能接触到的金属外壳与PE线进行连接也正是这种同PE线进行连接的方式,才能够对系统中的电气设备以及电气工作人员起到安全的保护所以在对低压配电系统进行保护的工作中厂定要对PE线的设置起到应有的重视。

PE线是在低压配电系统在故障情况下对故障电流进行传送的导线,作为这种关键的保护的措施,其也需要满足一定的要求:首先,PE线的载流能力应当能满足其所进行保护装置的要求其次其在载流过程中的载流温度与感应强度应当保持在一定的数值范围之内,以保证其不会在建筑物内发生危险事故如火灾、爆炸等同时在对PE线进行设置时加果是在应用下N-5系统时出现了接地故障,那么由于PE在故障的时间内需要对其单项短路电流进行承受,所以应当保证发生在PE线上的电压应当保证低于建筑安全电压50V以上另外在对PE线进行敷设

低压配电系统的接地方式及特点

编号:SM-ZD-97536 低压配电系统的接地方式 及特点 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

低压配电系统的接地方式及特点 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 低压配电系统中的接地类型 (1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。此种方式也叫保护接零。

低压供电系统的接地方式分类

有关低压供电系统的接地方式的分析 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 一、工程施工供电系统 工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。下面就以上所指各种供电系统做一个扼要的分析。 (一)工程供电的基本方式 根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 ( 1 )TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示。这种供电系统的 设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统不宜在380/220V供电系统中应用。

3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的施工单位是采用TT 系统,施工单位专门安装一组接地装置,引出一条专用 统适用于用电设备容量小且很分散的场合。 ( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为(220V)短路电流,这个电流很大,是TT 系统的很多倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2 )TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种。 ( 3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,

低压配电系统的接地方式(最新版)

低压配电系统的接地方式(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0375

低压配电系统的接地方式(最新版) 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下:第一个字母表示电力系统的对地关系: T一点直接接地; I-所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T-外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地

点无关; N-外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S-中性线和保护线是分开的; C-中性线和保护线是合一的。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

低压配电系统的接地型式有IT、TT、TN-C、 TN-S、TN—C—S五种

低压配电系统的接地型式有IT、TT、TN-C、TN-S、TN—C—S五种 一、各种接地型式的优缺点及适应性 1、IT系统的优缺点及适应性 结线方式如图1。 IT系统的主要优点是:一、单线触电电流小,易于脱离,因而不易造成人身触电重伤、死亡事故;二、保护接地的保护效果很好,能切实起到接地保护作用;三、能抑制低压线路或高压线路落雷在配变上形成的正变换或逆变换电压; 四、对于高压两线一地运行电网,能避免(低压中性点不接地时)或抑制(低压中性点通过阻抗接地时)配变高压侧及台架绝缘击穿通过接地线入地而形成的反击(对低压电网)过电压。 IT系统的缺点主要是:(1)某相线接地后,其它相线对地电压升高3倍,中性线的对地电压升高到220V,此时将增加触电的可能性和危害程度;(2)低压电网雷击时,因雷电流难以泄漏而出现雷击过电压,造成低压电网的绝缘击穿;(3)高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿,会使低压电网出现危险的过电压造成绝缘击穿或伤亡事故. 为扬其长而避其短,IT系统适应于没有中性线输出的纯动力用电处所或中性线输出很短的混合用电的小自然村. 2、TT值统的优缺点及其适应性 TT系统的结线方式如图2所示. TT系统的主要优点是:(1)能拟制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压电网出现的过电压;(2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力;(3)与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低

外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度;(4)由于单相接地时接地电流比较大,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作,及时切除故障。 TT系统的主要缺点是:一、低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压;二、低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统. TT系统适应于有中性线输出的单、三相没合用电的较大的村庄.加装上漏电保护装置,可收到较好的安全效果. 3、TN-C系统的优缺点及其适应住 TNC系统除具有TT系统中中性线直接接地的优点外,还因低压电器设备的外壳与中性线相接,当发生碰壳故障时,单相短路电流可使该电器的短路保护装置动作,及时切除故障设备而避免触电事故的发生.所以比 TT系统中电器外壳的接地保护的效果要好一些。其缺点是当发生中性线路时,可能使断路点下侧的所有接中性线的电器的外壳带电,因而增加人身触电的可能性。 TN-C系统的结线方式如图 3所示 TN-C系统的适用场所与TT系统基本相同。 4.TN-S系统的优缺点及适应性。 TN-S系统的结线方式如图4所示.

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT 系统、TN系统,下面我们做分别介绍。 一、IT型 必须说明:(略) 二、TT型

必须说明: 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范: 3.4.5 采用TT系统时应满足的要求: 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求: 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样) 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半) 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括: (1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:

剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。 剩余电流总保护器的动作电流整定: 总保护整定 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA (2)剩余电流末级保护 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。 剩余电流中末级保护应满足以下条件: Re×Iop≤Ulim 式中: Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω) Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑) Iop—剩余电流保护器的动作电流(A) Iop整定值:≤30mA 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。 6、PEE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性点,可以降低带点的设备外壳电压,降低人触及设备外壳被电击的危险程度。 7、当发生单相接地故障时,接地电流通过大地流回变压器中性点,使得接地电流很大,促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作,切断电源。 三、TN型 TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统 1、TN—C系统

几种常见接地形式的简介与区别(带图)范文

建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。 国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。 (1)TT方式供电系统:TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。这种供电系统的特点如下。 1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。 3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线PE线和工作零线N开,其特点是: ①共用接地线与工作零线没有电的联系; ②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流; ③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (2)TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。它的特点如下。 1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,

低压配电系统的几种接地形式TT

低压配电系统的几种接地形式TT、TN、IT 什么是 TT 、 IN 、 IT 系统? 一、建筑工程供电系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 TT 系统 TN-C 供电系统→ TN 系统→ TN-S IT 系统 TN-C-S (一)工程供电的基本方式 根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。 ( 1 ) TT 方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。 1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需

要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图 1-2 所示。 图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。 ( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。 ( 3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示,如图 1-3 所示。这种供电系统的特点如下。 1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。 2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。 3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危

低压配电接地系统种类

低压配电系统接地方式及特点 接地制式按照配电系统和电气设备的不同接地组合分类。按照行业相关规定,接地系统一般由两个字母组成,必要时可加后续字母。 第一字母表示电力系统的对地关系 T-----一点接地 I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地 第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系 T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关 N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合 S-----中性线和保护线是分开的 C-----中性线和保护线是合一的(PEN线) 我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。 35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统) 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。

TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。 TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。 TN系统的电源中性点直接接地,中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。 (1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。

配电系统保护接地形式

配电系统保护接地形式 GB9089.2规定了配电系统接地型式共有TN、,TT及IT三种。 1)接地型式文字代号的意义 TN、TT、IT三种型式均使用两个字母,以表示三相电力系统和电气装置的外露可导电部分(即设备的外壳、底座等)的对地关系。 第一个字母表示电力系统的对地关系,即 T:表示一点直接接地(通常为系统中性点); I:表示不接地(所有带电部分与地隔离),或通过阻抗(电阻器,电抗器)及通过等值线路接地。 第二个字母表示电气装置外露可导电部分的对地关系,即 T:表示独立于电力系统可接地点而直接接地; N:表示与电力系统可接地点直接进行电气连接。 在TN系统中,为了表示中性导体和保护导体的组合关系,有时在TN代号后面还可附加以下子母: S:表示中性导体和保护导体在结构上是分开; C:表示中性导体和保护导体在结构上是合一的(PEN 导体)。 保护导体(PE 导体)是为满足某些防护需要用来与下列任一部件电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。 中型导体(N 导体)是与系统中性点连接并能其传输电能作用的导体。 保护中性导体(PEN 导体)兼具PE和N导体的功能。 2)各种接地型式的说明 TN系统。这系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。按PE和N导体的组合情况,TN系统可以分为以下三种型式: TN—S系统:PE和N导体在整个系统中是分开的(见图1—1 ) TN—C—S系统:系统中一部分PE和N导体合一(见图1—2 ) TN—C系统:PE和N导体在整个系统中是合一的(见图1—3 ) 图1—1 中性导体与保护导体在系统中是分开的TN系统(TN—S)

电力系统的中性点运行方式及低压配电系统的接地型式

电力系统的中性点运行方式及低压配电系统的接地型式 一、电力系统的中性点运行方式 电力系统中的电源(含发电机和电力变压器)中性点有下三种运行方式:一种是中性点不接地;一种是中性点经阻抗接地;再一种是中性点直接接地。前两种一般合称为小电流接地;后一种称为电流接地。 (一)、中性点不接地的电力系统 分布电容及相间电容 发生单相接地故障时的中性点不接地系统 分析见教材原件 (二)、中性点经消弧线圈接地的电力系统 对消弧线圈“消除弧光接地过电压”的异议

(三)、中性点直接接地或经低阻接地的电力系统 二、低压配电系统接地型式 按保护接地的型式,分为 (一)TN系统、中性点直接接地系统,且都引出有中性线(N 线),因此都称为三相四线制系统。

1、TN-C 2、TN-S 3、TN-C-S (二) TT系统 (三) IT系统中性点不接地或经阻抗(约1000欧)接地,且 通常不引出中性线,因此它一般为三相三线制系统。 第四节供电质量要求及用电企业供配电电压的选择 一、供电质量 电压对电器设备运行的影响: 电压和频率被认为是衡量电力系统电能质量的两个基本参 数。 二、供电频率、频率偏差及其改善措施 三、供电电压、电压偏差及其调整措施电力系统的电压 1.三相交流电网和电力设备的额定电压 我国标准规定的三相交流电网和电力设备的额定电压 1.电网(电力线路)的额定电压 我国根据国民经济发展的需要及电力工业的水平,经全面的技术经济分析后确定 的。它是确定各类电力设备额定电压的其本依据。

2.用电设备的额定电压 由于电压损耗,线路上各点电压略有不同,用电设备,其额定电压只能按线路首 端与末端的平均电压即电网的额定电压Un来制造。所以,用电设备的额定电 压规定与供电电网的额定电压相同。 3.发电机的额定电压 发电机是接在线路首端的,所以,规定发电机额定电压 高于所供电网额定电压的5%。 三个电压的关系 4. 电力变压器一次绕组额定电压 如变压器直接与发电机相连,则其一次绕组额定电压应与电机额定电压相同,即高于供电电网额定电压的5%。 如变压器不与发电机相连,而是连接在线路上,其 一次绕组额定电压应与供电电网额定电压 相同。 5. 电力变压器二次绕组额定电压 电力变压器的二次绕组额定电压:变压器一次绕组加 上额定电压而二次绕组开路时的电压,即为空载电压。

低压配电系统接地方式及接地故障保护

低压配电系统接地方式及接地故障保护 0 前言 随着我国工业的急速发展, 电能已成为工业生产中最基本的不可代替的能源。然而, 当电能失去控制时,就会引发各类电气事故, 其中对人身伤害即触电事故是最常见的, 而人们最忽视的就是间接触电。保护接地和保护接零是防止间接触电最基本的措施。目前,供配电系统的接地方式主要有三种:即TN系统、TT系统和IT 系统三种形式。本文对上述三种中性点接地方式进行了分析与比较, 指出了他们各自的优缺点。 1IT 系统 IT 系统是三相三线式供电及接地系统, 如图1 所示: 该系统变压器(或发电机组三相输出)中性点不接地或经高阻抗接地, 无中性线(俗称零线)N, 只有线电压(380V), 无相电压 (220V), 电器设备保护接地线(PE 线)各自独立接地。 IT 系统在供电距离不长时, 供电可靠性高, 安全性好。电源 侧也可采取中性点经高阻抗接地。 IT 系统在一相接地时, 单相对地漏电电流小, 不破坏电源的 电压平衡。一般用于不允许停电的场所, 或是严格要求连续供电的地方。 如果一相发生接地故障, 通过熔断器等可以切断该相, 其它 两相可以供电。而且,用电设备有接地保护,当单相绝缘损坏碰到外

壳,使金属外壳呈带电状态时, 人员触及带电金属外壳可以避免触电事故的发生。这是因为电流经过两条并联电路流通, 一路通过接地线、大地, 另一路是通过人体、大地。由于接地电阻(要求不超过4Q ,最大不超过10Q)比人体电阻(最小1000 Q )小得多, 所以大部分电流通过接地体入地, 只有很小部分电流通过人体, 即通过人体的电流不超过人体安全电流,从而保护了设备和人员安全。 当中性点不接地系统单相接地电流超过规定值时, 为了避免产生断续电弧, 避免引起过电压或造成短路, 减小接地电弧电流并使电弧容易熄灭, 中性点应经消弧线圈接地。消弧线圈实际上就是电抗线圈。假设,L1 相对地短路, 由于中性点接地电抗的存在, 感性对抗电流滞后90°, 而线路分布电容电流超前90°, 从而有效减小了短路电流的电弧。 2TN 系统 TN系统采用接零保护,系统有一点直接接地,电气设备外露可导电部分通过保护线(或公用中性线PEN与接地连接。按照中性线与保护组合情况的不同,TN 系统又可分为三种型式, 即TN-C 系 统,TN-S系统和TN-C-S系统。 2.1TN-C 系统 TN-C系统(如图2)中保护零线(PE)与工作零线(N)共用,当发生电气设备相线与外壳接触故障时, 故障电流经中性线回流到接地点,故障电流较大。TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合, 若三相负荷不平衡,PE线中存在不平衡电流,使设备外壳带电,易造

配电系统中性点接地方式探讨

配电系统中性点接地方式 探讨 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:___________________ 审核:___________________ 单位:___________________ 文件编号:KG-A0-4160-52 配电系统中性点接地方式探讨 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具

体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1999年,苏州供电局组织有关人员到上海、珠海、 广州、厦门、大连、沈阳、北京等地对10 kV系统的中 性点经电阻接地方式和经消弧线圈接地方式进行了调 研、分析。现将调研情况介绍如下。 1各单位配电系统中性点接地方式 1.1上海地区 上海地区35 kV、10 kV配电系统中性点原由电阻 接地改为经消弧线圈接地,现在大部分又改为电阻接 地。当中性点采用消弧线圈接地时,在试检线路或对线 路分段时,往往会发生另一相接地,导致线路跳闸。 在中性点经电阻接地系统中,设备仍按不接地系 统选择。发生单相金属性接地,保护时间较短,在非金 属性单相接地(经过渡电阻接地)靠零序保护,时间稍 长。在35/10 kV变电站内变压器采用接地,中性点引 出经电阻接地。 上海电网对中性点接地方式的选择有如下规定: 主城区部分,35 kV、10 kV系统由于电缆出线日益增

配电系统

建筑工程低压供电使用的基本供电系统有三相四线制,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 供电系统→IT 系统 TT 系统 TN 系统→TN-C TN-S TN-C-S (一)工程供电的基本方式 根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 (1)IT 方式供电系统: 1)I 表示电源侧变压器中性点没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母T 表示负载侧电气设备迚行保护接地。2)I T 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,运用IT 方式供电系统,由于电源中

性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡。 3)I T 方式当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有保护接地,可以大大减少触电的危险性,使漏电设备的外壳对地电压在安全电压范围内。4)但是,如果I T 方式用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生漏电时,漏电电流经大地形成回路,使设备外壳带电电压升高,而保护设备又因电流小不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。 (2 )TT 方式供电系统 1)TT 方式第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接; 2 )在线电压380v供电系统,当设备漏电时,相电压220v 漏电流通过保护接地电阻、工作接地电阻串联形成回路,这时保护接地电阻的电压高于安全电压,不在安全范围内,是个不安全供电系统,在我国禁止使用TT 方式供电;

低压配电系统IT、TT和TN接地方式的详细图文详解分析

低压配电系统IT、TT和TN接地方式的详细图文详解分析 仪表人对仪表接地并不陌生,在本文讲讲低压配电IT系统、TT系统、TN系统的接地方式。这三种接地方式容易混淆,它们的原理、特点和适用范围各有不同,希望能对广大的仪表人有所帮助。 定义根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),低压配电系统有IT系统、TT系统、TN系统三种接地形式。①IT、TT、TN的第一个字母表示电源端与地的关系T表示电源变压器中性点直接接地;I标志电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。②IT、TT、TN的第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T标志电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。低压配电系统IT、TT和TN全面剖析1、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 IT系统特点①IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;②发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;③220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;④安装绝缘监察器。使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 ⑤IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。⑥运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。但是,如果用在供电距离很长的情况下,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。⑦在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安

低压配电系统三种形式

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统: 电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统: 电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统: 电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类: 即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是: 电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;

(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。 由上可知,TN-C系统存在以下缺陷: (1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。 (2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。 (3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。 (4)、重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。 TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。 1.2、TN—S系统 整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。 (1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源; (2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位; (3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。 (4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。

低压配电系统的接线方式及特点

低压配电系统的接线方式及特点 (1)带电导体的形式:所谓带电导体是指正常通过工作电流的相线和中性线(包括PEN线但不包括PE线).宜选用单相两线、两相三线、三相三线、三相四线. (2)系统接地的形式:所谓配电系统接地是指电源点的对地关系和负荷侧电气装置(指负荷侧的所有电气设备及其间相互连接的线路的组合)的外露导电部分(指电气设备的金属外壳、线路的金属支架套管及电缆的金属铠装等)的对地关系. 以三相系统为例,系统接地的型式有TN、TT、IT三种系统.TN系统按N线(中性线)与PE线(保护线)的组合情况还分TN-S、TN-C-S和TN-C三种系统. 配电系统设计的基本原则 (1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级. (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电. (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电. (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电.但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加. (5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电.

(6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电. (7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器. (8)单相用电设备的配置应力求三相平衡. (9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电.必要时亦可单独设置照明变压器供电. (10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关.实验室的每套房间宜有单独的电源开关. (11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线. (12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器.

关于防雷接地的几种形式解释

按我多年经验,AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,ALE---应急照明配电箱,AT----双电源切换箱,AW---电表箱。很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号。ALS没见过,估计是照明配电箱,是不是商铺照明配电箱?或者竖井照明配电箱?结合图纸上出线回路看看就明白了。 都不规范,电线电缆母线W 直流母线WB 插接式母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE ; AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示的是照明配电箱,动力配电箱AP ;图纸上的主开关的整定电流值太大,使用单相双极开关就足够了。 照明分支线用WL表示,回路编号是阿拉伯数字 个人认为,回路编号只是为了区分各个只路的,比如住宅吧,就没必要编号,你可以直接标明照明,厨房插座,卫生间插座...编号的最终目的是便于看图的人员更清楚平面图与系统图各个回路的对应 这是敷设方式。wc是暗敷于墙内,fc是敷于地板下,cc是暗敷于屋面或顶板内,应该是sce,吊顶内敷设,可以参见国标图集04dx003施工图深度图样 非常基本的啊YJV22-4*95-SC100-FC WC 是4根95个平方的交联聚氯乙烯电缆穿SC(钢管)100 fc(埋地)wc(墙内敷设)wnm1-150、125A-3P是一个断路器的型号应该是150A的壳架等级电流125A的开断电流3极的 sc40 予埋40的钢管 pe设备容量(KW) pj计算负荷(KW) Ij计算电流(A) cos功率因数=有功/视在 kx需要系数 低压配电系统的接地形式有哪几种?求详细具体的答案 [ 标签:低压配电,配电,接 地] 撒哈拉渔夫回答:1 人气:6 解决时间:2009-10-15 15:19 满意答案 电力系统的接地直接关系到用户的人身和财产安全,以及电气设备和电子设备的正常运行。如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用,是设计人员面临的首要问题,本文简要分析了不同接地系统的特点及应用场所,仅供参考。 1.接地制式按照配电系统和电气设备的不同接地组合分类。按照IEC60364规定,接地系统一般由两个字母组成,必要时可加后续字母。 第一个字母:表示电源中性点对地的关系 T:直接接地 I:不接地,或通过阻抗与大地相连

浅谈供电系统的接地方式

浅谈供电系统的接地方式 1.绪论 工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制、(380/220V)三相四线制、三相五线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面就以上所指各种供电系统做一个简要的分析。 2.供电线路符号小结 2.1国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘(不接地)。 2.2第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系。如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。 2.3第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如C表示工作零线与保护线是合一的(我们称零地合一),如TN-C;S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S。 3.供电的基本方式的使用范围 3.1TN-S:适宜大中公共建筑中的配电系统。 3.2TN-C:适宜三相负荷平衡以及未装设剩余电流保护器的配电系统。 3.3TN-C-S:适宜小区居民住宅楼的配电系统。 3.4TT:是地区供电部门规定采用的配电系统或在TN接地系统中装设剩余电流保护器的配电系统。 3.5IT:适宜诸如消防配电系统、医院手术室等对不间断供电要求高的配电系统。 4.TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。 4.1TT方式供电系统特点 4.1.1当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 4.1.2当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统不宜在380/220V供电系统中应用。 4.1.3TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 4.2TT方式供电系统的改进 现在有的施工单位是采用TT系统,施工单位专门安装一组接地装置,引出一条专用接地保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图1-2所示。 4.2.1TT方式供电系统的改进的特点 4.2.1.1把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,共用接地线与工作零线没有电的联系; 4.2.1.2正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;4.2.1.3TT系统适用于用电设备容量小且很分散的场合。 5.TN方式供电系统

低压配电系统的接地方式(正式版)

文件编号:TP-AR-L9215 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 低压配电系统的接地方 式(正式版)

低压配电系统的接地方式(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT 系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T一点直接接地; I-所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接

地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T-外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关; N-外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S-中性线和保护线是分开的; C-中性线和保护线是合一的。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here