机房施工组织方案

为了合理安排进度,在现场设备安装阶段,我们采取将同类设备如期进行安装,这样以便于整体进度上的总协调。本工程总体施工流程如下:

ISO9001质量标准施工流程图

(一)、施工人员安排

1、岗位分工及职责

项目经理

具有机房工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责组织本项目实施方案设计,以及现场组织、实施、协调和管理工作;负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作。

总工程师

具有大中型供配电系统工程项目设计、实施经验,技术知识、技能全面,负责组织本工程项目的,设计和现场工程技术。

工程技术人员

具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型供配电系统工程的实施,对项目实施过程中出现的进度等问题,及时上报项目经理。

质量员

熟悉供配电系统工程的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。

项目管理人员

具有工程项目管理方面的工作经验及责任心,协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。

材料设备管理员

熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。

资料员

具有行政管理,标案管理方面的工作经验及责任心,负责日常行政事务工作,负责信息(含资料,工程档案)收集、整理、归档、借阅等方面管理工作,以及和本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理、归档、借阅等管理工作。安全员

要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范。

2、项目组织结构图

(二)、材料及设备准备

1、前端部分

计算机、应用软件、摄像头等。

2、传输部分

交换机、光缆、超六类网线、控制线、电源线、光纤收发器、视频线等。3、终端部分

摄像机、镜头、云台、防护罩、支架、红外灯、避雷接地等装置。

4、其他材料

镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、桥架、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。

机具设备

安装器具

手电钻、电锤、电工组合工具、对讲机、六类线水晶头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

测试器具

万用表、工程宝、测线仪、兆欧表、水平尺、钢尺、、小线、线坠等。(三)、电缆敷设

(1)电力电缆敷设(管道敷设)

●首先要严格按照电力电缆敷设的规范进行操作;

●电缆敷设前要检查管内是否清洁或是否存在阻塞物;

●电缆敷设前要视各路由的实际情况寻找最佳分穿点,这样施工省事省力和

避免过度磨损电缆;

●遇到相邻路肩手孔内管道高程不同或手孔管道与过路车行道上钢管高程

不同,电缆应在此处做倒盘或倒手敷设,否则电缆将变形甚至被破坏;

●电缆敷设时,在电缆终端头与接头附近可留有备用长度,接头处预留1.5

米,终端处预留5米余量;

●过桥钢管两侧手孔内,沿井壁最大限度自然弯曲,并注意弯曲半径不应小

于10倍电缆外径;

●要尽量控制电力缆的接续点(接头)数量,越少越好,以保证其可靠性,而

且接续点要选在大人井内,这样便于做接头包封和悬挂固定,并能减少雨水浸泡的可能;

●电缆放至变电站室内或人井内后,应立即在端头做好标记(挂牌)。因为井

内各用电单位电缆云集,同规格较多,并且接至配电站时间不同,互相交叉,极有可能接错,加电测试非常危险;

●电力缆与设备联结前,要再次测试确认,并摇测该段缆的绝缘,以防沿线

路侧防护栏桩损坏电缆;

●施工队人员要有专人指挥,具有良好的通信手段,步调一致,严防用力不

均。

(2)电力电缆敷设(直埋敷设)

●直埋电缆的深度不小于0.7m,穿越农田时不小于1m。

●直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设

时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可用砖块替代水泥盖板。

●电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保

护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑无毛刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出人口和管口应封闭。

●交流四芯电缆穿入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根管子。单芯电缆

不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的夹具不应有铁件构成的闭合磁路。

●电缆的埋设深度,电缆与各种设施接近及交叉的距离,电缆之间的距离和

电缆明装时的支持间距离应符合下表规定:

不应小于下列规定:聚氯乙烯护套多芯电力电缆为10倍;交联聚乙烯护套多芯电力电缆为15倍。

●低压塑料绝缘电力电缆室内终端头可采用自粘性绝缘带包扎或采用预制

式绝缘首套;室外终端头宜采用热缩终端头加绝缘带包扎或预制式绝缘首套加绝缘带包扎的方式。

●直埋电缆拐弯、接头、交叉、进入建筑物等地段,应设明显的方位标桩。

直线段应适当增设标桩,标桩露出地面以150mm为宜。

●电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等场所,不应直接埋设。若必须经过该地

段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。在有腐蚀性气体的场所电缆明敷时,应采用防腐型电缆。

●直埋电缆不应平行敷设在各种管道上面或下面。

●电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头

的位置应前、后错开,其净距不应小于0.5m。

●管道电缆或直埋电缆在引出地面时,均应采用钢管保护。钢管伸出地面不

宜小于2.5m;埋入地下宜为0.3~0.5m。

(四)、线槽敷设

4.1线槽安装要求:

4.1.1线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,连接处应严密平整无缝隙。

4.1.2线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通等进行变通连接,线槽终端应加装封堵。导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

4.1.3线槽采用钢管引入或引出导线时,可采用分管器或用锁母将管口固定在线槽上。

4.1.4建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其坡度变化。

4.1.5线槽盖板安装后应平整,无翘角,出线口的位置应准确。

4.1.6在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人,应留检修孔。

4.1.7穿过墙凿壁的线槽四周应留出50mm空隙,并用防火材料封堵。

4.1.8金属线槽及其金属支架和引入引出的金属导管必须接地可靠。

4.1.9线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

4.1.10敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关防火要求。

4.2吊装金属线槽安装

4.2.1线槽直线段组装时,应先做干线,再做分支线,将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定,并逐段组装成形。

4.2.2线槽与线槽可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。

4.2.3转弯部位应采用弯头,安装角度应适宜。

4.2.3出线口处应利用出线口盒进行连接,末端部位要装上封堵,在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。

4.3地面金属线槽安装

4.3.1根据弹线位置,固定线槽支架,将地面金属线槽放在支架上,然后进行线槽连接,并接好出线口。

4.3.2线槽与分线盒连接应正确选用分线盒、管件,连接应固定牢靠。

4.3.3地面线槽及附件全部安装后,进行系统调整,根据地面厚度调整线槽干线、分支线、分线盒接头、转弯、转角和出口等处,水平高度与地面平齐,并将盒盖盖好,封堵严实,以防污染堵塞,直至配合土建地面施工结束为止。

4.4线槽保护地线安装

4.4.2金属线槽及其支架全长不应少于2处与接地干线相连接。

4.4.2非镀锌线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于6MM.

4.4.3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

(五)、线缆布放及连接

5.1 线缆的布放标准:(线缆包括信号线、视频线、电源线)

5.1.1线缆完好无损,外皮完整,中间严禁有接头和打结的地方;

5.1.2线缆布放时,连接正确,保持其顺直、整齐,布放时线缆按一定顺序;

5.1.3线缆拐弯应均匀、圆滑一致,弯弧外部保持垂直或水平成直线;

5.1.4线缆布放绑扎整齐,绑扎的线扣间距均匀,松紧适度,不得绑扎过紧;

5.1.5线缆走线方便、美观,每期工程线缆沿线缆走道一侧布放,尽量留出扩容空间,以便于维护和将来扩容;

5.1.6布放线缆时,每条线缆的两端有明显标志,以便于连接和检查,线缆标签应贴(绑)于线缆两端的明显处且不易脱落;

5.1.7信号线与电源线分开敷设,不互相缠绕,平行走线,并避免在同一线束内。在同一线缆走道上布放时,间距不小于200mm。信号线及电源线在机架内布放时,分别在两测走线;

5.1.8线缆穿越上、下层或水平穿墙时,用防火封堵材料将洞孔堵实。

5.1.9 DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV 2×0.5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。

5.1.10在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6㎡的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。

对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线一一对应供电。

5.2监控线缆布放示意图

5.3 线缆的绑扎标准

5.3.1对于插头处的线缆绑扎应按布放顺序进行绑扎,防止电缆互相缠绕,电缆绑扎后应保持顺直,水平电缆的扎带绑扎位置高度应相同,垂直线缆绑扎后应能保持顺直,并与地面垂直。

5.3.2选用扎带时应视具体情况选择合适的扎带规格,尽量避免使用多根扎带连接后并扎,以免绑扎后强度降低。扎带扎好后应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得带有尖刺。

5.3.3电缆绑扎成束时,一般是根据线缆的粗细程度来决定两根扎带之间的距离。扎带间距应为电缆束直径的3-4 倍

5.3.4绑扎成束的电缆转弯时,扎带应扎在转角两侧,以避免在电缆转弯处用力过大造成断芯的故障。

5.3.5机柜内电缆应由远及近顺次布放,即最远端的电缆应最先布放,使其位于走线区的底层,布放时尽量避免线缆交错。

5.4 信号线的布放及连接标准:(信号线包括控制线、传输线、光纤)

5.4.1信号线线缆的规格、位置、路由和走向符合施工图的规定,线缆排列必须整齐,外表无损伤。

5.4.2信号线绑扎在垂直桥架上。绑扎后的线缆互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。

5.4.3在水平桥架内布放信号线不绑扎,线缆应顺直,尽量不交叉。在线缆进出线槽部位和转弯处应绑扎或用塑料扎带捆扎。

5.4.4静电地板下布放的线缆,注意顺直不凌乱,避免交叉,并且不得堵住空调送风通道。

5.4.5信号线与设备端子连接时符合以下要求:

●信号线与设备连接时,用剥线铅把线缆端头剥开,分线按顺序,不得将

每组芯线互绞打开;

●线缆与设备连接方法符合厂家有关规定;

●线缆与设备连接时,芯线从端子根部开始,不漏铜,芯线无损伤。

5.4.6电缆的弯曲半径不小于电缆外径的15倍,避免不必要的信号损失。

5.5视频线布放及连接标准

5.5.1视频线线缆的规格、位置、路由和走向符合施工图的规定,线缆排列整齐,外表无损伤。

5.5.2绑扎后的线缆互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。

5.6.3在槽道内布放视频线不绑扎,线缆顺直,尽量不交叉。在线缆进出槽道部位和转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

5.5.4活动地板下布放的视频线,顺直不凌乱,避免交叉,不堵住空调送风通道。

5.5.5布防视频电缆时,由缆盘上放出并保持松驰弧形,电缆布放过程中无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。

5.5.6 视频线线缆余留长度统一,同轴电缆各层的开剥尺寸与电缆插头相应部分相适合。

5.5.7 室外同轴电缆干线接头使用防水F 头/贯通头,接头工艺符合要求,接头不虚焊。屏蔽线的端头处理:剖头长度一致,与同轴接线端子的外导体接触良好。

5.5.8传送摄像机到视频服务器的视频模拟信号,控制在200m之内,采用SYV75-5,或SYV75-3 电缆(一般来讲,75-3 电缆可以传输 150 米、75-5 可以传输300 米、75-7 可以传输500 米;对于传输更远距离,采用视频放大器(视频恢复器)等设备,对信号进行放大和补偿,可以传输2-3 公里)。距离超长,

视频电缆传送达不到视频质量要求时,可考虑采用光moden(或视频光端机)来解决。

5.6 超五类568B水晶头制作方法

第一步:剥线

一般我们是左手拿网线,右手拿网线钳,然后把网线放入网线钳子下部的一个圆槽中,慢慢转动网线和钳子,把网线的绝缘皮割开。注意此过程中用力要恰到好处,过轻则剪不断绝缘皮;过重则会把里面的网线剪断。那网线该剪多长呢?过长则浪费线,过短则待会排线的时候比较困难,一般建议1.5—2.5厘米。

网线是由8根铜线两两绞合在一起组成的,所以网线一般被称为双绞线。大家看到颜色比较深的那几根线了吗?他们分别是橙色、绿色、蓝色和棕色。剩下的是四根白线,但这四根白线并不相同,由与他缠绕在一起的色线我们将这四根白线区分为橙白、绿白、蓝白、棕白。

第二步:排线

现在有两种做线的标准,568A/568B。他们的排线顺序分别是这样的:

1 2 3 4 5 6 7 8

568B 橙白橙绿白蓝蓝白绿棕白棕

568A 绿白绿橙白蓝蓝白橙棕白棕现在用得最多的是568B标准。在排线的时候,一般用左手的食指和大拇指按住绝缘皮的顶部,用右手的食指和大拇指把网线一根根拉直,然后按照568的顺序把网线一根根排列起来。

第三步:剪线

线排好了,接下来自然就该把线剪断了。那剪多长呢?留的太长了,绝缘皮就不能进入水晶头,网线就是松的,不仅不美观,而且会因为晃来晃去,使得数据传输不稳定。如果留的太短后,则有可能网线接触不到弹簧片,造成网线不通。一般我们建议留1-1.5厘米。

剪线要干脆果断,一次下去,就把多余的线全剪完,并且要求线头是整齐的。如图五所示。剪线的过程中要注意安全!

第四步:插线

剪断线后,左手不要松开,右手拿个水晶头,按图六所示,把网线慢慢放入水晶头内。大家可能要问,那第一根线(橙白)应该靠水晶头的哪边呢?也就是说水晶头的第一根脚是哪根呢?很简单,把水晶头有金属片的那边面对我们,则左手边第一根脚就是第一脚。切记,

在送线的过程中要匀匀的用力,否则可能会串线。

第六步:压线

把插好线后的水晶头放入网线钳的专用压线口中,右手慢慢的用力,把弹簧片压紧!建议压完一此后,退出水晶头,重新插入,再压一次!压线过程中注意安全!

第七步:测线

把网线的一端插入测线仪的TX端,另一端放到RX端,或者放到Remote端。如图八所示。打开测通仪的开关,如果在自动档,那么两端的红灯会从1相应的亮到8。如果你嫌灯亮得太快,可以打到手动档,按中间的白色按钮,灯会一个一个的亮。当然了,如果有灯不亮,或者两头的灯不是对应着亮,可能你的线有问题了!

好了,网线的制作就讲这么多。其实只要大家勤加练习,你会很快掌握做线的方法的。

5.6.3 电源线布放及连接标准

5.6.3.1 机房交直流电源线的安装路由、路数及布放位置符合施工图的规定。电源线的规格、熔丝、空气开关的容量均符合设计要求。

5.6.3.2 根据实际情况利用设备自带的电源线。当设备电源引入线孔在机顶时,电源线沿机架顶上顺直成把布放。

5.6.3.3 电源线芯线对地(或金属隔离层)的绝缘电阻符合国家对电缆的相关技术要求。

5.6.3.4 电源线走线方便,整齐,美观,与设备连接越短越好,同时不妨碍今后维护工作。

5.6.3.5 机房内的交直流电源线和接地线采用防火阻燃电缆,交、直流电源线不绑扎在一个线束内。

5.6.3.6 交直流电源线的接续连接牢固,接触良好,电压降指标及对地电位符合设计要求。

5.6.3.7 机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。

5.6.3.8 电源线的接头在使用铜接线鼻子时,进行适当的防腐蚀处理,与设备连接用的螺栓紧固件必须加装弹簧垫片。电源线与铜鼻子连接采用压接方式。

5.6.3.9 沿地槽布放电源线时,线缆不直接与地面接触,宜采用橡皮垫子或横木条垫底。

5.6.3.10 电源线与设备连接时符合以下要求:

●截面在10mm2 以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接,即在电源线

端头制作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并在

导线与螺母间加装垫片,拧紧螺母;

●截面在10mm2 以上的多股电源线应加装接线端子,其尺寸与导线线径相

吻合,用压(焊)接工具压(焊)接牢固,接线端子与设备的接触部分平整、

紧固;

●电源线与设备端子连接时,不使端子受到机械压力。

(六)、监控设备安装

6.1前端设备安装要求

(1) 摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面2.5-5m;室外距地面3.5-10m。

(2)室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用。

(3)摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。

(4)摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。

(5)摄像机的安装应牢靠、紧固。

(6)在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。

(7)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。

(8)云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。

(9)摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入的措施,以免对摄像机电路遭成损坏。

6.2 云台摄像机、枪式摄像机的安装工艺

6.2.1室内云台摄像机、枪式摄像机的安装:

(1)安装前的准备工作:拿出摄像机、镜头、电源适配器、支架,准备好工具和配件:胶塞、螺丝、螺丝批、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好胶塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。

(2)拿出摄像机和镜头,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头,注意不要用手碰镜头和CCD,确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。

(3)打开护罩上盖板和后挡板,抽出固定金属片,将摄像机固定好,将电源适配器装入护罩内,理顺电缆,固定好,装到支架上。

(4)拿出工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照图纸设计的方向装上,确定安装支架前,先在安装的位置通电测试一下,以便得到更合理的监视效果。

(5)把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱,插入后顺时针旋转即可,确认固定牢固、接触良好。将电源适配器的电源输入端焊接牢固并做好绝缘,电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度,理顺线缆后复位上护罩的盖板和后挡板。

(6)把电缆的另一头按同样的方法接入DVR或监视器等机房后端设备,接通机房后端设备和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围,并调整摄像机镜头的焦距和清晰度,下一步可进入录像设备和其他控制设备调试工序。

室内枪式摄像机的安装示意图

现场安装实物示意现场安装实物示意

室内枪式摄像机的安装示意图

室内云台摄像机的安装示意图

现场安装实物示意

7、数字监控系统中交换机的选型和安装标准

7.1根据具体的组网方案,选择合适的交换机:

(1)为了管理方便,一般都需要WEB管理型的交换机。

(2)由于视频流量比较大,一般都需要线速转发类型的交换机(背板带宽越大越好)。

(3)考虑视频数据的突然特点,希望交换机的缓存越大越好。如果是共享式的缓存,数据越多,对交换机的处理器压力比较大。

(4)交换机的流量控制会对突发有一定的缓解作用,但是对于整个网络大规模数据的突发,效果不是很理想。

(5)接入部分:可以选择性能要求不是很高的交换机。一般方案是100M接入,1000M上传。需要带有Web管理功能。

(6)汇聚部分:交换机性能要求比较高;一般方案是把接入层的数据汇聚在一起,送到核心交换机。一般期望是全千兆口。

(7)核心交换机部分:数据压力最大的部分,所有的视频数据到集中在一起,连接到服务器上。所以该交换机性能要求最高,如果视频流量很大,可能需要万兆的端口。

7.2交换机安装工艺

(1)采用前挂耳安装

a、采用前挂耳安装交换机的的过程如下:

①带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。

②取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上。

交换机前挂耳安装示意图一

③将交换机水平放置于机柜的适当位置,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上。

交换机前挂耳安装示意图二

(2)前挂耳和托盘配合安装的过程

采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:

①带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。

②将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。

③取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上。

④将交换机水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上。

(3)前挂耳和后挂耳配合安装的过程

采用前挂耳和后挂耳配合安装过程如下:

①带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。

②取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机上。

③取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至交换机侧面上方的合适位置。

蓄水罐安装施工组织设计

蓄 水 罐 安 装 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批:

目录 1、工程概况 2、方案编制依据 3、蓄冷水罐安装流程 4、拼装施工方案 5、吊装方案 6、安全技术措施及注意事项 7、附图

一、工程概况 地下一层层高为4.4米,主梁下高3.32米,辅梁下高3.52米;一、二层层高7.3米,主梁下高6.2米,辅梁下高6.47米;整体楼板承重为800kg/平米,其中一、二层10轴-14轴与D轴-G轴之间区域原有建筑为挑空区域,后经钢结构加固后楼板承重为800kg/平米;一、二层5轴-7轴与D轴-G轴之间区域原有建筑也为挑空区域,其中一层此区域钢结构加固后楼板承重为800kg/平米,二层此区域钢结构加固后楼板承重为200kg/平米。楼面区域整体荷载为500kg/平米,其中10轴-14轴与D轴-G轴之间区域/5轴-7轴与D轴-G轴之间区域荷载为50kg/平米,其余区域荷载为800kg/平米。 我司承包的蓄水罐工程属于专业工程,我方将对蓄水罐设备的采购、安装及组织该单项工程的竣工验收并移交给业主方。 设备及附件清单 二、方案编制依据 1、根据设计院工程图纸及制造厂家的技术文件和使用说明书; 2、国家法律、法规、规程、规定标准及国外的技术标准: 3、JHJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规程 4、、《工业金属管道工程施工及验收规范》G1350235-97 5、《压力管道安全管理及监察规定》 三、蓄冷水罐安装流程及时间计划 蓄冷水罐体积较大,重量约40吨,总长度14m,左右,直径5m。因蓄冷罐直径过大。导致罐体运输超高(总高度为:6.5m)无法运输,所以罐体需要在现场拼装。

UPS电源施工方案

UPS电源施工方案 UPS设备及配件在出厂前都进行过严格的检查和测试,设备抵达现场后,应做以下几项安装前的准备工作。 1.1U PS对场地、环境的要求 (1)设备就位场地应该是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果 采用防静电活动地板,则需要在考虑到地板的平均负荷量的基础上,还要根据UPS的重量来设计制作供安装设备的托架。 对于多数大型UPS来说,其标准机型的电缆为下进下出型。UPS机柜的通风的进气口位于机柜的正面或侧面,出气口在机柜的上部或后面。为此,在安装UPS时,要求用户事先准备好电缆敷设地沟。地沟的尝试为40cm左右。当用户采用桥架电缆敷设时,应选用电缆为上进上出型的机型。 (2)UPS供电系统应安装在具有通风良好、凉爽、湿度不高和具有无尘 条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般的UPS所允许的温度范围为0℃~ 40℃之间。然而,如果条件允许时,应将环境温度控制在35℃以下。UPS厂家推荐的工作温度为20℃~25℃。湿度控制在50%左右为宜。此外,在UPS 运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。 (3)严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中,否则会导 致设备产生短路故障。也不宜将UPS安放在靠近热源处。 (4)不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器。为了确保 蓄电池组的使用寿命,应该将蓄电池房的温度控制在20℃~25℃之间。 (5)UPS的左右侧一定要保持有50mm的空间,后面有100mm空间,以保 证通风良好。UPS前面应有足够的操作空间。 通过实践证明,UPS最好不要靠墙安装,UPS与墙之间要留有1m左右的距离,以便于UPS的维修。 有关各种UPS的具体安装数据,请参看随机带来的用户手册。 (6)用户在设计UPS机房的通风冷却系统时,请参看有关各种UPS的 功耗和通风量的数据。 1.2机柜的定位与加固

SJ-T10796-2001-防静电活动地板通用规范

中华人民共和国国家标准 防静电活动地板通用规范(SJ/T10796-2001) 本标准适用于计算机机房及其他电子设备房间中铺设的活动地板。该活动地板在计算机机房及其他电子设备房间中铺设在房屋建筑地面上作安装设备、设备的走线及空调风库空间等用。 其他类似房间需用的活动地板亦可参照此标准执行 1术语 1.1活动地板高度 由活动地板上表面至房间地面之间的距离。 1.2四周支承式 地板支架含有横梁,地板铺在横梁上的安装方式。 1.3四角支承式 地板的四角直接铺在支撑上的安装方式。 1.4活动地板系统电阻 活动地板上表面至地板支撑底座的电阻 2结构 2.1活动地板按支撑方式分四周支承式和四角支承式。 2.2四周支承式活动地板由地板、支撑、横梁、缓冲垫等组成,见图1。 2.3四角支承式活动地板由地板、支撑、缓冲垫等组成,见图2 3活动地板规格及型号编制方法 3.1活动地板高度分两种.见表1。 表1m m 3.2地板幅面尺寸及尺寸公差见表2,形位公差见表3。 表2m m

表3m m 注:木质基地板参照表2表3执行? 3.3型号编制方法 活动地板的型号用下述方法表示。 例1:铝质基活动地板,铺设高度为200m m,地板幅面500m m×500mm,承重类型为Z,应写为:H D L·200·500·Z 例2:钢质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Z,应写为:H D G·350·600·Z 例3:木质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Q,应写为:H D M·350·600·Q 4技术要求 4.1活动地板电性能 在温度为15~30℃,相对湿度为30%~75%时,活动地板系统电阻值分为两级,见表4。 表4 4.2地板的机械性能 4.2.1地板的机械性能应符合表5的规定? 表5

消防水罐施工组织设计

消防水管制作安装案 编制: 审核: 审批: 二0一三年六月七日

1.工程概况 1.1本工程为制作安装工程V=2750m3消防水罐一座。 2编制依据 (1)施工图纸 (2)《立式圆筒形钢制焊接储油罐施工与验收规》GB50128-2005 (3)我公司的质量体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 (4)我公司历年工程项目施工经验和公司综合优势、施工法。 3.施工部署 3.1实行项目经理负责制,按照项目管理法进行项目管理,监理完善高校的项目管理组织体系,定编人员,职责分明。 3.2工程管理组织机构

3.3根据本项目的公布过程特性,管理人员选拔公司管理素质高、施工经验丰富的人员组成精干的项目管理班子。 4.1消防水罐制作、安装施工法 根据储存结构形式及外部环境条件,为保证是个进度、施工质量和安全,依据我公司在储存罐施工中的成熟经验,首先按图纸要求铺设罐底,组队、焊接、检验后,接着在罐底组装顶带板和灌顶,然后按从上到下的顺序依次倒装余下的几层罐壁板,罐壁板安装完毕后,进行罐底板与罐壁板的角焊,然后进行水压试验。 4.1.1施工顺序 罐底板铺设、焊接→罐顶带板(第一带板,从下向上)的组装、焊接→搭设灌顶临时支撑→罐顶板的预制、组装、焊接→罐顶带板与灌顶的焊接→

吊装设施安装→围焊带板→组焊带板环缝→罐平台及爬梯安装→交工验收 4.1.2材料控制 a、钢板的检验 所有到货钢板,必须有全部实验项目均合格的质量证明书,且质量证明书的炉批号要与钢板上炉批号相同,钢板应逐进行外观检查,其表面质量应符合设计规定。 b型钢的检验 所以到货的型钢,都要有经检验合格的质量证明书,其机械性能和化学成分都要在设计选定的技术标准所要求的围。 a、接管、人等配件的检验 储罐用所有配件均需要项目齐全的出厂合格证明、所有法兰、人、密封面均要求不得有划伤,接管弯头厚度与设计图纸相符合。 b、焊接材料的检验 所有到货的焊材(焊条、焊丝)均应有经检验合格的质量证明书,焊材炉批号要与实物相符,焊材的存放应置于干燥的库房。 4.1.3设备基础的检验验收 在罐底板铺设前,应由甲、监理、施工单位共同对基础进行验收,待检验合格办理好中交手续后可进行罐底的铺设。 对基础的检验,除有完整的资料外,其外形尺寸要符合图纸的要求,基础上面任意圆上的高度与实际计算高度的差值正负不大于5mm。4.1.4、预制 预制将在预制场进行,底板、罐壁板、灌顶、顶板支撑等预制件,将格按

机房防静电地板

计算机机房的设计标准 1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH 3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。 4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。 5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 6、设备间的地面材料应铺设防静电地板. 7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于 120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 机房防静电地板施工 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;

UPS安装施工方案

广元市国土资源局昭化分局 机房UPS系统安装 施 工 方 案 实施单位:四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 实施日期:2018年6月20日-7月15日 目录 1.1工程概述............................................. 2.1编制依据............................................. 3.1施工组织方案......................................... 3.1.1................................................................................... 岗位分工及职责 3.1.2................................................................................... 项目组织结构图 3.1.3............................................................................................ 网络连接图 3.1. 4................................................................................. UPS平面布局图 4.1施工机械设备及材料................................... 4.1.1................................................................................................ 工具清单 4.1.2................................................................................................ 设备清单 4.1.3................................................................................... 耗材清单与要求 5.1施工技术和施工方法................................... 5.1.1...... 广元市国土资源局昭化分局机房布设项目主要施工工序

防静电活动地板施工方案

防静电活动地板施工方案 1、施工准备 活动地板:根据设计要求选定购买规格为600 mm *600mm的铝制地板,待用的活动地板应平整、坚实,并具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,其技术性能应符合国家现行有关标准的规定,面层承载力不应小于,其体积电阻率宜为105~ 109欧姆。 支承部分:由活动支架、横梁及其他附件组成。 其他材料:环氧树脂胶、滑石粉、橡胶条、铝型材等,应符合有关标准质量要求。 机具:水准仪、水平尺、方尺、2?3m靠尺板、黑斗、圆盘锯、无齿锯、手锯、吸盘、铁錾子、钢丝钳子、螺丝扳手、扫帚等。 2、作业条件 相通的相邻房间内各项工程完工,支承在地板基层上且超过地板承载力的设备,进入房间预定位置并安装固定好。 铺设活动地板的水泥地面,基层表面平整、光洁、不起灰,其含水率不大于8% 墙面上弹好地面标高控制线。当房间是矩形平面时,其相邻墙面应相互垂直。 活动地板的排板设计已完成。 3、操作工艺 工艺流程 基层处理-弹线套方-安装支架和横梁-铺设活动地板

基层处理 活动地板安装前,应将基层表面清擦干净;必要时,根据设计要求,在基层表面上涂刷清漆。 弹线套方 量测房间的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当房间是矩形时,量测相邻墙面的垂直,垂直度偏差应小于1/1000,如不垂直,应预先对墙面进行处理。与活动地板接触的墙面,其直线度值每米不应大于2mm 根据地面尺寸、活动板块尺寸及设备等情况,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,并标明设备预留部位。在四周墙上,标出板块的安装高度。 安装支架和横梁 在方格网交点处安装支架,组装横梁,并转动支柱螺杆,用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后,用水准仪抄平复核。符合要求后,将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内,使之粘结牢固,亦可用膨胀螺栓或射钉固定。 非整块板靠墙处,采用专用支架和横梁,当使用一般支架时,宜将支架上托的四个定位销打掉三个,保留沿墙面的一个,使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。 非整块板靠墙处,用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面标高,应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃处理,角钢应经防腐处理。 支加和横梁安好后,敷设活动地板下的电缆、管线、经过检查验

万方罐施工组织设计

一、编制依据 1、设计图纸 (1)沥青罐(T-302——07~10):2000设-68/1~3 (2)10000m3钢制拱顶储罐:2000设-61/1~2 (3)10000m3拱顶罐盘梯及平台:2000设-62 2、施工标准及验收规范 (1)《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ128-90 (2)《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计技术规范》SH3046-92 (3)《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 (4)《固定式工业防护栏杆》GB4053.3-83 (5)《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (6)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 (7)《石油化工绝热工程施工工艺标准》SHJ522-91 (8)《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 (9)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 (10)《石油化工仪表工程施工技术规范》SHJ21-91 3、施工图会审记录 4、设计技术交底记录 二、工程概况

工程施工期间正值雨季,焊接等多个工序将受到影响,在甲方密切配合的基础上,我们应做好防雨工作,抢工期、战雨季,保证工程进度。由于该工程地处石化厂厂区内,因此安全是施工的第一要素,做好安全防护工作,设专人随时监控。 主要工程量有:4座10000m3罐的罐体工艺安装、附件安装、管网工艺安装、电气仪表安装和防腐保温工程。 在施工过程中,我们将克服各种不利条件,以饱满的精神,拼搏、求实的工作作风,创一流的管理水平,一流的工程质量,一流的工程速度,以优质工程为目标,顺利完成该项工程。 三、施工组织部署和协调管理 1、施工组织机构: 2、项目经理部: 3、施工队伍:

机房中为什么要使用防静电地板

机房中为什么要使用防静电地板 来源:西安市未央区新双奇建材商行发布日期:2011-07-21 11:45:00查 看次数:265 计算机机房,为了防止静电对机房设备的不良影响,必须考虑安装使用防静电活动地板。因为它提供了以下优点: 1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、有利于设备底部的维修、维护。 6、消除了电缆外露对人体的危害。 7、可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射

广东国规防静电技术检验中心有限公司广东国规防静电技术检验中心(以下简称检验中心)是2007年5月依法成立的防静电材料、产品及工程质量的检测及技术服务的专业检测机构。是为了适应我国经济发展、满足防静电产品厂家和用户需要、为相关部门提供验收依据而成立的专业检测机构。前身是信息产业部防静电产品质量监督检验中心在华南的办事机构。检测中心主要从事防静电、电磁防护材料及产品与工程的检测和技术服务。可以承担有关部门、单位委托的新产品投产鉴定、采标验收以及其他委托检验;参与产品质量标准的制订、修订和标准的试验、验证以及标准宣贯工作。同时向社会提供产品质量仲裁检测及相关咨询培训服务等工作本机构遵循“科学公正、诚信高效”的质量方针,拥有完善的质量保证体系,已通过计量认证及实验室认可。技术力量雄厚,检测设备先进,是具有第三方公正性的检测机构。是华南地区唯一一家电子行业质量监督局认可的防静电产品质量检测机构。 中心还承担了针对华南地区防静电类产品生产企业技术人员的培训业务,检测培训的主要对象是华南地区尤其是广东的与静电产品相关的企业技术人员。培训分为学术性讲座培训和上岗考核培训。

机房蓄电池安装施工工艺

机房蓄电池安装施工工艺 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内地面完成,门窗齐全。 ※预埋件及预留孔符合设计要求。 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作

应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ※大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。 ※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整:(1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 主回路线缆及控制电缆敷设。 UPS设备安装及固定: 设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备

完整版防静电活动地板施工方案

防静电活动地板施工方案 1.3.1 、营造做法 1)、300架空活动地板 2)、20厚干硬性水泥砂浆抹面压实赶光(以下工序由土建专业完成) 3)、水泥基防水涂层 4)、房心回填及垫层 1.3.2 、施工准备 1.3. 2.1 、作业条件 1)、20 厚干硬性水泥砂浆抹面压实赶光地面已完成; 2)、墙面+50CM水平标高线已弹好,门框已安装完并做好成品保护措施; 3)、防静电活动地板面层下铺设的电缆、管线已经检查验收,并办完隐检手续; 4)、吊顶及墙面腻子涂料已施工完成(视情况可保留最后一遍涂料面层)。 1.3. 2.2 、材料要求 1)、防静电地板, 其技术指标应符合设计及现行的有关产品标准的要求; 2)、环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等辅材, 要符合设计要求; 3)、主要材料需具备出厂合格证及材料质量证明,进场检验合格。 1.3. 2.3 、施工机具 水平尺、2 米靠尺板、墨斗、钢尺、钉锤等 1.3.3 、工艺流程 基层处理一-找中、套方、分格、弹线一-安装支柱和横梁组件一-铺设防静电活动地板面层一-清擦和打蜡。 1.3.4 、施工要点 1)、基层处理: 静电地板面层的金属支架支撑在地面上, 地面基层表面应光滑、平整、不起灰.含水率不大于8%. 安装前须认真清扫干净; 2)、找中、套方、分格、弹线:首先量测房间的长、宽尺寸, 找出纵横线中心交点. 根据已测量好的平面长、宽尺寸进行对称分格,将非整块放在室内靠墙处,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,标出地板块安装位置和高度。做到

方格控制线尺寸准确; 3)、安装支柱和横梁组件:检查复核已弹在四周墙上的标高控制线,确定安装 基准点,然后按基层上已弹好的方格网交点处安放支柱和横梁,并应转动支柱螺杆,先用小线和水平尺调整支柱面高度至全室等高,待所有支座和横梁构成一体后,应用水平仪抄平?支柱与基层面之将间的空隙应灌注环氧树脂连接牢固; 4)、铺设防静电活动地板面层: a、铺设方向应由外向里铺设,将不符合模数的板块铺在里面; b、先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设防静电活动地 板时,应调整水平度,保证四角接触处平整、严密,不得采用加垫的方法。铺设活动地板不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割的边应采用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成 腻子封边,或用防潮腻子封边,也可以采用铝型材镶嵌; c、在与墙边的接缝处,应根据接缝宽窄分别采用不同材料进行嵌缝,宽缝采用活动地板镶嵌,窄缝宜用泡沫镶嵌。随后立即检查调整板块水平度及缝隙; d、清擦和打蜡:当防静电地板面层全部完成,经检查平整度及缝隙均符合质量要求后即可进行清擦。当局部污染时可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后用棉丝打蜡,满擦一遍,然后将门封闭。 1.3.5、质量标准 1)、主控项目 a、防静电活动地板面层材质必须符合设计要求,且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点; b、活动防静电地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响,无摆动,牢固性好。 2)、一般项目 a、活动防静电地板面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直; 3)、地板面层安装允许偏差和检验方法应符合下表的规定:

机房防静电地板有几种,机房为什么要采用防静电地板

什么是防静电地板 防静电地板又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。 1 机房为什么要采用防静电地板? 因为机房静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱,此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。数据机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分,由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。

2 静电不仅会对机房设备运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏,此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响,带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请,静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障,所以对于大中小型计算机机房,为了防止静电对机房设备的不良影响,必须考虑安装使用防静电活动地板。因为它提供了以下优点: 1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、有利于设备底部的维修、维护。 6、消除了电缆外露对人体的危害。 7、可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统安装 施 工 方 案

目录 1.工程概述 (5) 2.编制依据 (5) 3.施工组织方案 (5) 3.1人员配置情况 (5) 3.1.1 岗位分工及职责 (5) 3.1.2 项目组织结构图 (7) 4.施工机械设备及材料 (7) 4.1工具清单 (7) 4.2材料清单 (8) 5.施工技术和施工方法 (8) 5.1新UPS系统安装 (9) 5.3.1 安装前的设备检验 (10) 5.3.2 安装步骤 (10) 6.施工进度计划和工期安排 (10) 6.1编制原则 (10) 6.1.1 编制依据 (11) 6.1.2施工进度计划编制 (11) 7.施工质量保证程序及目标 (12) 7.1引言 (12) 7.2目的 (12)

7.3质量、职业健康安全、环境方针 (12) 7.4质量目标 (12) 7.5范围 (13) 7.6参考文件 (13) 7.7质量职责 (13) 8.安全保护技术措施 (13) 8.1 安全生产管理体系 (13) 8.2 安全防范重点 (14) 8.3 安全措施 (14) 8.3.1 安全用电管理细则 (15) 8.3.2 电气检修作业安全要求 (15) 9.文明施工措施 (16) 9.1 技术措施 (17) 10.应急预案 (17) 10.1 目的 (17) 10.2 适用范围 (17) 10.3 职责 (17) 10.4 突发事件处理 (19) 11.工程验收 (19)

1.工程概述 机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。 2.编制依据 ●经业主审批的施工方案 ●引用标准和规范 ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB50462-2008) ●《数据中心电信基础设施标准》(TIA-942) ●《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168一 2006)。 ●UPS系统用户手册 ●《不间断电源设备》(GB7260-2009) ●参照I.E.C相关标准 ●《工业生产劳动安全卫生管理规定》 3.施工组织方案 3.1人员配置情况 3.1.1 岗位分工及职责

防静电全钢活动地板方案

5.4.3 防静电全钢活动地板方案 5.4.3.1 施工准备 1 材料要求 1)防静电全钢活动地板的品种和规格由设计人确定,在施工图中示明。 2)防静电全钢活动地板层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 2 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 3 作业条件 1)首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直; 2)安装防静电全钢活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工; 3)架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线; 4)大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 5.4.3.2 操作工艺 1 工艺流程 1)基层处理与清理——>找中、套方、分格、定位弹线——>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层——>清擦和打蜡

立式水罐施工组织设计书

油 罐 施 工 组 织 设 计单位工程名称:罐区系统安装工程 分部工程名称:罐区水罐制作安装工程编制单位 : 编制日期 : 编制人: 审核人:

目录一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术标准和规程规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工进度计划表 六、施工方案 1.施工准备阶段 2.部件放样与下料 3.构件预制 4.罐底板安装 5.罐顶板及栏杆安装 6.罐壁板、竖梯安装及探伤 7.罐附件安装 8.罐内加热盘管安装 9.其他焊接工艺要求 10.焊接缺陷修补措施 11.罐体检查 12.罐体水压试验 13.罐体表面防腐 14.水罐交接验收 15.工程扫尾及拆除设施 八、水罐吊装方案 九、质量技术保证措施 十、安全技术保证措施

一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为安装立式拱顶对接圆形焊接水罐共五台、合计535m3。其中200m3水罐两台、直径6700㎜、罐高6000㎜;45m3水罐三台、直径4000㎜、罐高4500㎜。 附件包括浮球液位计、呼吸阀。同型号的水罐共用一个竖梯,用天桥连接;罐顶全部安装圆形平台。罐基础为承台桩基础。水罐钢材采用Q235A钢板,手工电弧焊接。 二、工程施工中的技术标准和规程规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《立式圆筒形钢制焊接水罐施工及验收规范》(GBJ128-90) 3.《钢质容器防腐及保温》(SY/T4059-93) 4.《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-87) 5.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

UPS不间断电源施工方案

U P S不间断电源施工方 案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(2)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (3)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(5)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (6)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(7)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(8)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(9)《计算机机房的建设与管理》 (10)机房现场环境及机房建筑图纸 (11)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(12)《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86)(13)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (14)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (15)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(16)《工业企业照明设计标准》(TJ 34-79)

(17)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (18)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(19)《洁净室施工及验收规范》(JGJ 71-90) (20)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(21)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(22)《计算机机房的建设与管理》 (23)机房现场环境及机房建筑图纸 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 UPS系统为一套独立的系统,为确保用户的人身安全以及设备正常的运装,UPS系统必须拥有良好的接地保护,施工前将进行接地测试,以来保证接地的可靠性。UPS不间断电池间应进行适当的装修,避免安装在温度C-40C 相对湿度5%-95% 的高低温和潮湿场所,以及阳光直射场所,另,考虑内蒙独特的气候条件,大部分都会采用水暖供热,因为靠近热源的场所外接的电池受热会加速自放电,以及有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所都会导致UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短从而影响整机寿命,所以安装场所必须保持进排气孔的通畅。尽量采用空调系统进行室内温度的调节,远离水源。

储罐安装工程冬季施工组织设计

新体系冷轧作业部酸再生储存罐设备制作工程储罐安装工程冬季施工案 编制: 审核: 批准: 工业安装工程股份有限公司

2014年11月28日

目录 1、适用围 2、编制依据 3、工程概述 4、当地气候条件 5、冬季施工准备工作 6、冬季施工措施 7、HSE措施

1、适用围 本案适用于包钢新体系冷轧作业部酸再生储存罐设备制作安装工程冬季施工。 2、编制依据 《立式圆筒形焊接油罐施工及验收规》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 3、工程概述 1#、4#、7 #、8#300m3酸储存罐衬胶施工。在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。 4、当地气候条件 工程所在地属四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨少气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪(现在平均气温-8℃左右,最低气温达-17℃)。 5、冬季施工准备工作 5.1项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期施工工程的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬施中各项工作及时有效进行,避免由于冬施组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 5.2进入冬季施工前,组织技术员、质检员、施工员、安全员、资料员及实验员认真学习冬施规程,格按规程要求组织冬施。 5.3项目部设置专人测量施工期间的室外气温、原材料的温度,绘制测温点平面布置图,对测温进行编号,并作好记录。对测温保温人员等组织技术业务

机房防静电地板的技术指标和设计要求

互联网时代在IT业,机房是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的,为用户以及员工提供IT服务的地方,小的几十平米,一般放置二三十个机柜,大的上万平米放置上千个机柜,甚至更多,机房里面通常放置各种服务器和小型机,例如IBM小型机,HP小型机,SUN小型机,等等,机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求,非专业项目人员一般不能进入,机房里的服务器运行着很多业务,例如移动的彩信、短消息,通话业务等。机房很重要,没有了机房,工作、生活都会受到极大影响,所以每个机房都要有专业人员管理,保证业务正常运行。 随着科技的发展,机房越来越重要,机房铺设的防静电地板大多数人也都知晓,机房防静电地板有很多种类型,如钢制防静电地板,瓷砖防静电地板,网络OA地板,直铺式机房防静电地板。这个就要根据自己的实际情况来选购了。 铝蜂窝地板介绍,中心为铝质六边形蜂窝,密度小。是同厚度同面积木板重量的1/5,玻璃的1/6、铝材的1/7,大大降低建筑载荷和造价,由于中间夹层含大量空气,可隔音(空气隔声量可达25dB)、隔热(传热系数达6.0W/

(m2·K)),无可燃物质,防火等级达到B1级,防水、防潮、无有害气体释放,单位质量的比强度单大、比钢度高,不易变形。具有抗高风压,减震、隔音,保温,阻燃和比强度高等特点。 应用范围,铝蜂窝地板用途十分广泛,可应用于计算机中心、通信中心、数据中心、广播电视发射中心、电力控制调度中心、微波通信站、卫星地面站、移动通信、程控电话交换、电台电视台编辑控制等各类专业机房,集成电路等计算机、通讯、电子、光学设备生产车间,医院手术室、麻醉室,电子影像检查室及其他对静电敏感的军工、石化等易燃易爆等场所和文化娱乐中心、星级酒店、智能化楼宇等。 全钢防静电有边无边地板介绍板基采用优质合金冷轧钢,经拉伸后点焊成型,外表经磷化对起地板钢壳进行喷塑处理,钢壳内填充发泡剂及高号水泥混合物,经快速烘干养生,上表面粘贴高耐磨防火贴面,对底板四周进行切边处理或镶嵌导电边条。该产品具有防火、防尘、耐腐蚀、电磁屏蔽;表面耐磨、

机房UPS安装施工方案

银川市公安局机房改造项目UPS系统安装 施 工 方 案

目录 1.工程概述 (3) 2.施工机械及材料 (3) 3.施工技术和施工方法 (3) 3.1UPS系统安装 (4) 3.3.1 安装前的设备检验 (4) 3.3.2 安装步骤 (4) 4.施工工期安排 (5) 4.1编制原则 (5) 4.1.1 编制依据 (6) 4.1.2施工进度计划编制 (6) 5.安全保护技术措施 (7) 5.1 安全生产管理体系 (7) 5.2 安全防范重点 (7) 5.3 安全措施 (8) 8.3.1 安全用电管理细则 (8) 8.3.2 电气检修作业安全要求 (9) 6.文明施工措施 (9) 6.1 技术措施 (10) 7.应急预案 (11) 7.1 目的 (11) 7.2 适用范围 (11) 7.3 职责 (11) 7.4 突发事件处理 (11) 8.割接预案 (12) 8.1 割接背景 (12) 8.2 割接准备 (12) 8.3 割接要点 (12) 8.4割接步骤 (12)

1.工程概述 银川市公安局机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好银川市公安局机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。 2.施工机械设备及材料 根据银川市公安局机房改造项目本次工程施工特点,本工程施工主要有新UPS系统更换安装调试(主机、电池)等。本次施工需要的机具和检测设备见下表。 4.1工具清单 序号设备名称单位数量备注 1 绝缘表个 1 2 万用表个 1 3 线滚子个 1 4 电工常用工具套 1 5 冲击电钻台 1 4.2材料清单 序号名称规格型号单位数量备注 1 UPS 150KVA 台 2 2 电池12V 只128 3.施工技术和施工方法 银川市公安局机房改造项目本次项目主要施工工序:安装新UPS系统、设备开机调试、供配电线路切换等。 施工准备工作: