我紫郡新城项目部7月4日对你6#、7#楼主体进行工程质量检查,检查过程中发现以下问题:

1.窗台压顶未伸入墙里,部分压顶厚度不够。

2.个别门洞过梁、施工洞过梁底部钢筋外漏。

3.个别墙体斜茬砖砌体灰浆不饱满,二次结构竖缝透亮。

4.个别构造柱涨模后,经凿剔后主筋、箍筋外漏。

5.个别构造柱砼未振实,蜂窝麻面、露筋。

6.个别施工洞过梁放反,过梁底部断裂。

7. 部分卫生间12墙门洞过梁支撑长度不够。

以上问题望施工队在主体合验之前处理完毕。

石嘴山市荣达建筑工程有限公司

紫郡新城项目部

2012-7-19

我紫郡新城项目部7月18日对紫郡新城1#—14#楼工程质量、安全进行综合检查,检查过程中发现以下问题:

1.1#楼屋面存在积水,排水不畅;女儿墙留设的防水卷材收头压槽不符合要求;与3#楼伸缩缝处女儿墙压顶未断开。

2.5#楼南面阳台外墙转角柱不垂直。

3.8#楼塔吊基础积水深,基础维护墙移位须加固。

4.9#楼商业房屋面梁钢筋搭接长度不够,且搭接区未加密;次梁支撑长度不够;主楼个别卫生间未做止水带;部分二次维护结构转角处为设置构造柱,个别砌体灰浆不饱满透光;预制过梁支撑长度不够。

5.12#楼钢筋加工区缺少防护棚。

6.13#楼安全通道不符合要求。

7.14#楼脚手架基础下沉严重,架体悬空;塔吊基础积水深。

以上问题望各施工队在收到通知单之后尽快处理完毕。

石嘴山市荣达建筑工程有限公司

紫郡新城项目部

2012-7-19

监理项目部安全检查通知单和回复单

电网工程建设安全检查监理项目部检查记录、整改通知单与回复单 二〇一×年××月

监理检查记录表工程名称:编号:JL-AQ--001 施工单位监理单位 检查时间2013年9月26日检查地点 检查类型■巡视□定期□专项 施工及检查 情况简述 工程处于临建搭设阶段,本次巡视主要检查施工用电、用水和施工人员安全文明施工情况。 现场安全文明施工情况有待加强。 存在问题 图:总配电箱无专人负责图:三级配电箱设置不规范 图:现场部杂物堆放混乱图:施工人员车辆随意乱停乱放整改要求监理通知单JL-AQ-001 检查人 施工项目部签 收人/日期 整改情况整改负责人:日期 复查意见复查人:日期 意见”可不填写。 2.施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。 3.定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理通知单 致: 事由: 现场安全文明施工较差 内容: 2013年9月26日下午监理项目部组织对施工现场、配电房、加工区、办公区进行检查,工程总体安全文明施工处于即将失控状态。 具体问题如下:1安全员未到岗到位;2总配电柜无专业人管理;3配电箱随便乱放;4现场施工人员不正确戴安全帽等安全防护用品;5车辆、杂物随地摆放等问题。 请你部立即组织召开班组长以上人员安全专题会,传达安委会-001会议精神,并对现场进行整改,做好安全文明施工长效化管理,杜绝类似情况发生。 配电箱乱 放无接地 总箱无责 任人 杂物随地扔 车辆乱放 抄报业主项目部 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 日期:2013年9月26日 注:本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各份,施工项目部存份。

安全生产检查整改通知单

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存在问题1、施工现场无安全标示标牌 2、电线接头裸露并无架空埋地处理 3、帐篷内使用电炉子,闸刀不符合用电要求 4、油库离生活区近并无埋地围栏 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、油库必须远离生活区,埋地围住 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌、油库围挡的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存 在 问 题 1、施工现场无安全标示标牌 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 3、加强作业人员的安全教育,作好记录 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存在问题1、施工现场无安全标示标牌 2、电线无架空埋地处理 3、作业人员无安全教育记录 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、加强作业人员的安全教育,作好记录 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

安全隐患整改通知单及回复单样表

安全隐患整改通知单及回复 单样表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川华西集团隐患整改通知单 编号:[ ] 检字第号 受检单位(部门):: 经检查,发现你单位(部门)存在以下问题或隐患: 请受检单位(部门)尽快对以上条问题或隐患制定整改措施,并于年月日前完成整改。对不能在规定时间内完成整改的,须说明原因,并制定措施、落实人员、限定时间进行整改。整改回复(应包括整改前后图片对照和整改资料)、复查、备案按不同层次在相应位置划“√”: □1. 公司对分公司的检查,由公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □2. 公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将回复单报送公司备案(查); □3. 分公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □4. 项目的检查,由项目部组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案。 检查组成员: 受检单位(部门) 签收人签字:隐患整改通知单签发人签字: (检查单位公章) 年月日年月日

四川华西集团隐患整改回复单 编号:[ ] 检回字第号 : 你单位于年月日对我单位(部门)进行了安全检查,发现了问题或隐患,并下发了隐患整改通知单([ ] 检字第号),现将隐患整改情况回复如下: 受检单位(部门)负责人签字: (受检单位/部门公章) 年月日 复查结果: 以上整改情况已经复查,详见复查结果。 检查单位验收人签字:复查单位复查人签字: (复查单位公章) 年月日年月日

整改前后图片对照 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:64# 检查发现时间: 2015 年 10 月 08 日 10 时 存在问题及处理意见: 1.有个别工人佩戴安全帽不规范(2人),未系紧帽绳,督促现场整改,不作为复查项目。 2.挖坑时,坑边有人员逗留,作业人员在坑内休息,责令立即整改,对施工人员强化安全意识教育,现场整改完成,不作为复查项目。 3.挖坑时,堆放物件与余土距坑边较近,责令立即整改,堆积余土为距坑边0.8m以外。整改完成后报项目部复检。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

安全检查整改报告及复检单 项目名称:繁峙古家庄110kV送电线路工程编号:SAQX-SG01-001 对存在问题的整改结果: 我项目部对建设部4月1日现场安全大检查,发现的所有问题按标准工艺要求,进行了全面检查、整改、自检,现申请复检,请审查。 施工项目部: 项目经理(签字): 申请复检日期:

整改验证结果及意见: 整改验证人(签字): 复检确认日期: 安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:52# 检查发现时间: 2015 年 11 月 12 日 16 时 存在问题及处理意见: 1. 施工场地未及时清理,责令立即整改,清除障碍物等杂物,对施工人员强化安全 意识教育,现场整改完成。

2.螺栓置在铁塔横担上,责令立即整改,材料应放置在工具袋中,对施工人员 强化安全意识教育,现场整改完成。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

建筑施工安全隐患整改通知单.doc

建筑施工安全隐患整改通知单 工程名称:日期:年月日项目部项目经理联系电话 结构类型安全员形象进度 一、文明施工达不到文明施工标准□道路未硬化□材料堆放乱□围挡封闭不到 位□作业、办公、生活区设置不符要求□现场标牌不全□消防措施不到位□无专职 安全员□特种作业人员未持证上岗□ 二、临时用电不规范□未采用TN-S 系统□私拉乱接□配电线路不符要求□专用 保护零线设置不符要求□不符合“三级配电二级保护”要求□配电箱不符要求□现 场照明不符要求□ 三、起重机械设备限位保险装置不齐全□基础部分不符要求□架体连接不符要 存求□钢丝绳不符要求□安全专项方案不符要求□接料平台搭设不符要求□未经检查验收合格□ 在 四、基坑支护达不到安全要求□基坑支护施工单位无相应施工资质□安全专项方案不符要求□临边防护措施不符要求□坑边载荷距离不符要求□上下通道不符要求□ 问五、脚手架连墙杆搭设不符要求□小横杆少□杆件连接不符要求□未按规定设置剪刀撑□基础不符要求□搭设不到位□脚手板未满铺□脚手架搭设不规范□密目 题立网不严密捆扎不牢□安全平网杂物多□ 六、主体防高处坠落措施不到位□安全网破损绑扎不牢□临边洞口防护不到位 和□防护棚、安全通道搭设不符要求□施工机械防护装置不到位□安全帽、安全带佩戴不全□ 隐 七、模板支撑搭设不规范□基础不符要求□未按规定设置纵横向支撑□模板堆放不符要求□支拆模板无操作台□ 八、安全技术资料不齐全完善□安全专项方案不符要求□技术交底不符要求□ 患无经常性安全教育□验收资料不符要求□ 其它: 处 理该工程经检查存在以上安全问题和隐患,现责令停工整改、边施工边整改,限意期天整改完毕,整改完毕后报公司工程部。 见 检查人:项目部:

质量整改通知单

质量整改通知单 【第1篇】质量整改通知单 工程名称:________项目部 编号:________ 你队施工的基础垫层上堆放的钢筋直接影响B单元墙柱定位放线,望接到通知后钢筋移动适当位置,抓紧放上院墙柱、集水坑、人防区域集水坑、楼梯起步、梯柱及人防门坎、临空墙等定位线。定位线弹好后,首先自检是否有问题,然后报项目部验收及监理验收。完成以上工序后,方可进行钢筋摆放及绑扎,否则不准进行下一道工序,违则重罚! 特此通知! 签发人:________ 签发单位________建设工程有限公司 接收人:________ 日期:____年____月____日 【第2篇】质量整改通知单 ____工程有限公司: 你单位承建的我方____钢结构厂房工程,经我方人员检查发现:你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要求进行施

工,主要是水泥的标号使用过低,并且水泥、砂石的配比未按施工要求操作,人为地更改配比,导致浇灌成型的水泥基础达不到质量标准要求,将会对后续建设的钢结构带来严重的安全隐患,难以保证工程质量。 为此,我方强烈要求你方:立即按照施工图纸的要求,对已浇灌成型的基础进行全面检查,对于达不到质量要求的成品要拆除重建,由此发生的损失全部由你方负责。 请你公司抓紧时间完成整改,并将整改情况告知我方。 联系电话:________ ____厂房施工督察组 ____年____月____日 【第3篇】质量整改通知单 致:________工程公司____桩基工程项目部 事由: 你部静压管桩施工过程中存在下列质量安全问题: 主要内容如下: (1)、两根管桩并在一起同时起吊移位,容易造成两根管桩相互碰撞,引起桩体损伤。 (2)、不准用工程桩代替送桩设备,容易造成桩体损伤。要用专用的送桩设备或选用一根桩作为专用的送桩的桩。 (3)、起吊管桩时不准用单钩挂吊,容易造成斜歪,受力不均损

现场质量检查整改通知单

中建一局集团公司总承包公司质量检查整改通知单 工程名称:亳州客运交通枢纽站项目检查日期: 2018.9.5 质量目标:黄山杯检查次数: 2018年第一次 存在主要问题及整改要求: 上次检查整改情况: 无,2018年第一次检查。 本次检查情况: 一、实测实量: 1、混凝土工程截面尺寸合格率30%,主要问题是负偏差大,最大负偏差 -15mm。 二、实体质量检查: 1、钢筋直螺纹加工质量合格率70%,主要问题是端面不平整,直径22/25 钢筋丝扣缺1~1.5扣。 三、防渗漏检查: 车库底板部分防水层正在作业,部分已经完成垫层,检查未发现质量隐患, 但站房屋面天井反坎高度不足(应考虑保温和找坡高度),且出顶间四周未 设置混凝土反坎,后续施工应注意采取必要措施。 四、管理资料: 1、实测实量较工程进度滞后,柱子垂直度未检测。 2、集团协管平台和质量APP尚未开通使用。 五、整改事项及要求: 1、检查发现站台1层回填土出现下沉现象,项目部要采取措施保证回填土 密实,避免后期地面出现沉降。 2、检查混凝土工程柱子截面尺寸出现严重负偏差问题,合格率30%,项目 部要采取措施确保柱子截面尺寸控制在-5mm~10mm范围内。 3、要求项目部采取措施提高钢筋直螺纹加工质量,保证丝头端面平整、丝 扣数量准确。 4、站房候车厅边框架梁高度大于8米,目前模板支撑方案尚未完成论证程 序,项目部应在及时完成相关程序的同时加强对模板支架施工过程的监管, 确保支架体系施工满足方案设计要求,在未通过正式验收前,不得进行混 凝土浇筑作业。 上述问题在10日内整改完毕,并将整改情况以书面形式(附照片)报至公司质量部。 受检项目负责人(签名): 检查组人员(签名):

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQB-TZH-006 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 主送:湖南鸿安电力建设有限公司 存在问题的单位及地点:湖南鸿安电力建设有限公司、邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程场地; 检查时间:2017年07月13日 存在问题及处理意见: 存在问题: 1、绿化带有一处电力检查井井盖未有效覆盖,存在人员掉落风险; 2、临建区域在进行地面混凝土抹光过程中,一名施工人员安全帽下颚带脱落; 3、场地内个别人员进行流动吸烟,场地有多处烟头。 处理意见:1、绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、纠正佩戴方式,对施工人员进行安全教育; 3、对流动吸烟人员进行思想教育,并进行经济处罚50元/人次。 检查人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)负责人(签字): 注隐患及问题照片附后,一页不够可多页。 安全检查整改报告及复检单

表号:SAQB-TZH-007 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 对存在问题的整改结果: 1、已绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、安全帽佩戴正确,施工人员诚恳接受了安全教育; 3、对流动吸烟人员进行了思想教育,并进行了经济处罚50元/人次。 被检查单位(或部门、施工队):________________ 负责人(签字):________________ 申请复检日期:__________________ 注留存整改后照片作附件,一页不够可多页。

SZLB22:过程质量检查表 过程质量检查表 工程名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:SZLB22-SG01-001 1、由于前期雨水过多,造成场地低洼处积水; 2、场地平整过程中,回填土未进行分层压实; 3、原有场地围墙未进行拆除,影响场地平整。 注由施工项目部填报,存份。 SZLB23:工程质量问题处理单

整改通知单(模板)

工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人:复查日期: 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人:日期: 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

安全隐患整改通知单 -

表C15—2 隐患整改通知单 天气情况、小到中雨;东北风3级、气温24--30、星期一编号;08

施工吊篮使用需要到质监部门备案: 1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。吊篮提供单位应为每台吊篮进行编号(编号应为钢印永久性标志),建立吊篮专项安拆、使用和维修等情况的管理记录档案,制定各项安全生产管理制度和操作规程;配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置,安全性能符合国家、行业及本市有关标准规定的要求。 吊篮出租单位应依法取得《营业执照》,出租吊篮时,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确定期保养的具体时间、责任人员、保养检查项目以及使用单位不得转租吊篮等内容。 2、建设单位严格遵守国家有关建设工程基本程序和质量安全方面的法律法规和强制性标准。建设单位依法进行项目发包,禁止肢解发包或指定工程分包,建设单位依法直接发包的专业工程,建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,明确各方的责任、权利和义务,建设单位不得明示或者暗示使用单位购买、租赁、使用不符合安全要求的吊篮及构配件,否则依法承担安全责任。 3、施工总承包单位对吊篮安全管理负总责。施工总承包单位的质量安全责任不因工程分包行为而转移,施工总承包单位要审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证、产品型式检验报告和每台吊篮的管理记录档案,审查安装、拆卸专项施工方案,审查吊篮使用人员的教育培训记录,审查安装、拆卸人员的资格证书;组织吊篮提供单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行验收;监督使用单位对吊篮做好安全防护措施,督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;派人对现场进行巡查,发现问题立即整改或要求相关单位整改。 4、分包使用单位对吊篮安全使用负责。根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对吊篮采取相应的安全防护措施;督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证及产品型式检验报告,审查安装、拆卸专项施工方案,对吊篮使用人员进行教育培训,审查安装、拆卸人员的资格证书。 5、监理单位对吊篮安全使用负监理责任。负责审核吊篮的相关产品技术资料和吊篮安装拆卸作业人员的证件,审批吊篮的安装、拆卸专项方案,监督检查吊篮的安装、拆卸、使用情况,对发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工总承包单位和分包使用单位限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设主管部门报告。 6、检测单位应对吊篮检测结果负责。对检验合格的吊篮出具安全合格证明文件,将不合格报告及时书面告知各级工程安全监督机构。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

项目部安全整改通知单

项目部安全整改通知单 工程名称:贵州百灵尚品一号商住楼编号:安—015 致:重庆市鸿飞建筑劳务责任有限公司 事由:关于百灵尚品一号商住楼施工现场项目部和劳务公司班组安全大检查中存在的问题: 详细内容: 1.B1施工电梯由于安装在阳台位置(F1-F5层是裙房,无阳台,附墙安装在剪 力墙上),附墙距离大于使用说明书(采取加长措施),厂家无计算书盖章和 确认。施工电梯晃动较大。 2. B1、B2施工电梯安装附墙角度,大于正负8度。未能满足使用要求。 3.B1施工电梯导轨架安装垂直度大于‰1(实际偏差有20cm),未能满足使用要 求。 4.B1、B2施工电梯未见安装单位维修和保养,还是以项目部管理为主。 以上问题有望公司领导引起重视,对以上问题及时安排厂家和安装单位去整改。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 公司领导签收意见: 日期:(本表由施工单位填报,一式三份,总包、项目部安全科、分包单位各留一份)

监理工程师回复单 工程名称:集美J82010P8地块商住项目编号:安通—021 致:厦门长实工程监理有限公司(监理单位) 我方接到贵司编号为安通-021 的监理工程师通知后,已按要求完成了以下工作,现报上,请予以复查。 详细内容:1、现场配电箱适用三相四线制电缆正在完善。 2、临时消防加压设备“一备一用”正在完善。 3、C1#-C4#存在的消防栓、水枪、水带、灭火器以及消防立管、加压泵配备不到位的正在完善中。 请监理审核、确认。 后附监理工程师通知单:安通-021 承包单位(章): 项目经理: 日期: 监理单位复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期: (本表由施工单位填报,一式三份,建设、施工、监理单位各留一份) 监理工程师回复单 工程名称:集美J82010P8地块商住项目编号:安通—022

安全生产检查整改通知单

安全生产检查整改通知单 编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 1、现场标示标牌 检 2、临时用电 查 内 3、现场安全管理 容 4、安全教育 1、 施工 现场 无安 全标 示标 牌 存 2、 电线 接头 裸露 并无 架空 埋地 处理 在 3、 帐篷 内使 用电 炉 子, 闸刀 不符 合用 电要 求 问 4、

油库 离生 活区 近并 无埋 地围 栏 题 1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将 整 用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 改 2、油库必须远离生活区,埋地围住 意 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室 见 闲人免进、严禁烟火等) 整 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 改 其中增加安全标示标牌、油库围挡的整改,缺少材料,延长整改期限。期 限 检查组签发人签发时间 受检部门收件人收件时间

编号: 合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 1、现场标示标牌 检 2、临时用电 查 内 3、现场安全管理 容 4、安全教育 1、施工现场无安全标示标牌 存 在 问 题 1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将整 用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 改 2、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室意 闲人免进、严禁烟火等) 见 3、加强作业人员的安全教育,作好记录 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

施工现场安全质量检查隐患整改通知单

宁夏煤炭基本建设有限公司 施工现场安全质量检查隐患整改通知单 №: 新疆准东煤田五彩湾矿区三 工程名称 施工单位 号露天煤矿1、2号给料站 检查日期2017年7月13日工程部位施工现场 检查部门项目部检查形式巡检 参加检查人:刘树冬吕小钱 现场存在问题: 1、贵单位施工的1#给料站墙体砌筑,墙体顶部与梁接触未按图纸施工,部分墙体顶部未按要求砌筑。 以上问题在主体验收前整改完,如不整改主体验收不过,后果由你单位自己承担。 落实整改负责人:检查负责人: 2017年 7 月 13日 2017年7月 13日 复 查 意

见 复查人:年月日 宁夏煤炭基本建设有限公司 施工现场安全质量检查隐患整改通知单 №: 工程名称 红纱泉一号露天煤矿矿区多 功能活动中心及食堂浴室施工单位 项城市城建工程公司 新疆公司 检查日期2015年9月24日工程部位施工现场检查部门项目部检查形式巡检参加检查人:

现场存在问题: 1、活动中心钢筋无防雨措施。 2、活动中心钢筋加工区一台弯曲机防护罩不齐全,存在安全隐患。 3、活动中心钢筋半成品和周转材料未按照施工现场平面布置图进行堆放。 4、活动中心木工区未设置废料池,钢筋区也未设置废料池。 5、食堂浴室临时电缆线未埋地。 6、食堂浴室配电箱无门,临时接线随意乱接。 7、食堂浴室钢筋加工区有两台弯曲机、一台切断机、一台套丝机安全防护装置不全,要求立即恢复安全防护装置,未整改前严禁使用。 8、食堂浴室钢筋无防雨措施。 以上第2、3、5、6、7条问题在今天下午六点前全部整改完,第1、4、8条在9月25日下午六点前完成,逾期未整改完成每项罚款1000元。 落实整改负责人:检查负责人: 2015年9月24日年月日 复 查 意 见复查人:年月日 宁夏煤炭基本建设有限公司 施工现场安全质量检查隐患整改通知单 №:

[施工安全整改通知书]安全整改通知单范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 [施工安全整改通知书]安全整改通知单 范文 施工整改通知书,对于当今施工方面,常常存在着大大小小的许多问题,所以相关检查部门就予以检查严格,当检查不合格就让施工方予以整改,工程才能保证。下面小编给大家带来施工安全整改通知书,供大家参考! 施工安全整改通知书范文篇一 施工现场安全隐患整改通知书:

xx班组: xx年x月x日深装总项目部对你班组搭设脚手架进行安全检查,指出钢管立杆枕木不符合安全规范,存在安全隐患,必须立即整改。 现责成你班组于通知当日下午15:00以前整改,整改完成、经施工员(xx)复查符合规范后,方可进行继续施工。 否则,项目部将按照安全生产规定给予惩罚,并由你班组承担重新组织力量进行整改的一切责任。 特此通知 xx建筑安装工程有限公司xx脚手架工程管理办公室

签发人 施工安全整改通知书范文篇二 xx建筑环宇劳务有限公司-嘉绒.景秀尚城2#、3#项目部: 在20xx年6月17日,对你工地的施工安全安全(文明施工)检查(验收)中,发现你工地主要存在以下隐患及问题,望派专人负责督促整改。若整改措施不落实(不及时)者,将按《中华人民共和国建筑法》处理,直至责令停工,由此造成的一切后果和经济损失将由贵公司全部承担。 一、存在的主要隐患、问题及要求:1.2号楼、3号楼的临边防护未完善。2.2号楼、3号楼的外架安全网未铺设。3.未完善木工房的双层搭建,木工房电锯无安全防护罩,存在安全隐患。4现场材料堆码不规范。5.现场零星材料未及时清理。6.钢材(分原材、半成品、成品)未分堆码区未挂牌,原材型号无标识。7.三级配电箱安装不规范(塔吊运行系统应实行独立电源、塔吊上的照明系统不能接在运行系统电源

相关文档