ALARMDELAY

说明:报警延迟时间

数据类型:整型,数据范围:大于等于0,以毫秒为单位

备注

ALARMPR

说明:状态异常报警优先值

数据类型:整型,数值范围:0~3

备注:ALARMPR的不同取值分别代表状态异常报警优先级的不同类别;

0:无动作,即不关心该报警类型报警,也不发生报警记录

1:低级

2:高级

3:紧急报警

ALMACK

说明:报警确认。该参数值为1时表示报警已经被确认

数据类型:整型

备注:第0位(bit)为1时,表示有限值报警已被确认;

第1位为1时,表示有偏差报警已被确认;

第2位为1时,表示有变化率报警已被确认;

ALMSTAT

说明:报警状态;

数据类型:整型

备注:第0位(bit)为1时,表示有限值报警产生;

第1位为1时,表示有偏差报警发生;

第2位为1时,表示有变化率报警发生;

ALMENAB

说明:报警开关

数据类型:整型,数据范围:0~1

备注:ALMENAB的不同取值分别代表报警开关的两种状态:

0:禁止生成报警记录;

0:允许生成报警记录;

BADPVPR

说明:坏PV过程值报警优先级

数据类型:整型,数值范围:0~3

备注:BADPVPR的不同取值分别代表坏PV过程值报警优先级的不同级别:

0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录;

1:低级

2:高级

3:紧急报警

BETA

说明:PID结点的积分分离阀值

数据类型:实型

备注:当选择增量式算法时,积分分离阀值在最大输出与最小输出值之间;

当选择位置式算法时,可以有任意大于0的积分分离阀值;

当选择微分先行法时,无积分分离阀值。

CYCLE

说明:PID结点的数据采集周期

数据类型:实型

备注

COMPEN

说明:PID是否补偿

数据类型:整型

备注

D

说明:PID控制的D参数,即微分常数

数据类型:实型,数据范围:0~100000

备注

DEADBAND

说明:报警死区设定值

数据类型:实型,数据范围:大于等于0

备注:当报警发生后,重新回到正常状态的不敏感区

关于报警死区的详细信息请参考《力控用户指北》

DESC

说明:点的描述

数据类型:字符型,32位长度

备注:描述字符可以是任何字母,数字,汉字及标点。

DEV

说明:偏差率报警限值

数据类型:实型,数据范围:大于等于0

备注:偏差为PV相对SP的差值,即当前测量值与设定值的差。偏差大于DEV时产生报警。

说明:偏差报警优先级

数据类型:整型,数值范围:0~3

备注:DEVPR的不同取值分别代表偏差报警优先级的不同级别:0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录

1:低级

2:高级

3:紧急报警

DIRECTION

说明:PID正反动作

数据类型:整型,数值范围:0~1

备注:不同取值分别代表正反动作:

0:正动作

1:反动作(可能错误)

EU

说明:工程单位

数据类型:字符型,16位长度

备注:工程单位描述符,描述符可以是任何字母,数字,汉字及标点符号。如kg/h、Mpa。

说明:工程单位上限

数据类型:实型

备注:工程单位下限就是测量值的量程高限

EULO

说明:工程单位下限

数据类型:实型

备注:工程单位下限就是测量值的量程低限。

FILTER

说明:小信号切除限制

数据类型:实型,数值范围:大于等于0

备注

FILTERFL

说明:小信号切除开关

数据类型:整型,数值范围:0~1

备注:FILTERFL的不同取值分别代表小信号切除开关的两种状态:0:禁止小信号切除处理

1:允许小信号切除处理。

FORMAT

说明:小数点位数

数据类型:整型,数值范围:0~6

备注

FORMULA

说明:PID的算法种类

数据类型:整型,数值范围:大于等于0

备注:可以有以下三种PID的算法类型:

0:位置式

1:增量式

2:微分先行式

HH

说明:报警高高限

数据类型:实型,数值范围:处于HI和EUHI之间

备注:报警高限的优先级HHPR不低于低级时,该项才起作用

HHPR

说明:报警高高限优先级

数据类型:整型,数值范围:0~3

备注:HHPR的不同取值分别代表报警高高限优先级的不同级别:

0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录

1:低级

2:高级

3:紧急报警

HI

说明:报警高限

数据类型:实型,数值范围:处于L0和HI之间

备注:报警高限的优先级HIPR不低于低级时,该项才起作用。

HIPR

说明:报警高限优先级

数据类型:整型,数值范围:0~3

备注:HIPR的不同取值分别代表报警高限优先级的不同级别:0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录

1:低级

2:高级

3:紧急报警

I

说明:PID控制中的I参数,即积分常数

数据类型:实型,数值范围:0~100000

备注

KIND

说明:点的类型

数据类型:只读整型

备注:KIND的不同取值分别代表的点类型为:0:模拟IO点

1:数字IO点

2:累计点

3:控制点

4:运算点

5:组合点

32~63:自定义点类型

该参数为系统保留参数,用户可以不必关心

KLAG

说明:PID纯滞后补偿的比例系数

数据类型:实型,数值范围:(>0)

备注

LAG

说明:PID是否有纯滞后补偿

备注

LASTPV

说明:上一个过程测量值

数据类型:只读实型,数值范围:正常情况处于EULO和EUHI之间备注:量程百分比即为测量值与量程的百分比。算法为PV/(EUHI-EUIO)*100

LINEFL

说明:分段线性化开关

数据类型:整型,数值范围:0~1

备注:0:禁止分断线性化

1:允许分断线性化

LINETBL

说明:分断线性化表

数据类型:字符型

备注

LASTTOTAL

说明:上一次累计值。即上一次复位前的累计值

备注

LL

说明:报警低低限

数据类型:实型,数值范围:处于EULO和LO之间

备注:报警低低限值的优先级LLPR不低于低级时,该项才起作用

LLPR

说明:报警低低限优先级

数据类型:整型,数值

范围:0~3

备注:LLPR的不同取值分别代表报警低低限优先级的不同类别:0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录

1:低级

2:高级

3:紧急报警

LO

说明:报警低限

数据类型:实型,数值范围:处于LL和HI之间

备注:报警低限的优先级LOPR不低于低级时,该项才起作用。

LOPR

说明:报警低限优先级

数据类型:整型,数值范围:0~3

备注:LOPR的不同取值分别代表报警低限优先级的不同级别:0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录

1:低级

2:高级

3:紧急报警

MODE

说明:PID控制方式

数据类型:整型,数值范围:0~2

备注:MODE的不同取值分别代表的PID控制方式:

0:自动

1:手动

2:串级

NAME

说明:点的名称

数据类型:只读字符型,16位长度

备注:可以是任何字母,数字以及$、#等符号,不能含有标点符号以及汉字。每个点都必须有该参数。

NORMALV AL

说明:正常状态值

数据类型:整型,数据范围0~1

备注

OFFMES

说明:处于关(OFF)状态时的信息

数据类型:字符型,16位长度

备注:点的说明,说明符可以是任何字母,数字,汉字及标点符号

ONMES

说明:处于开(ON)状态时的信息

数据类型:字符型,16位长度

备注:点的说明,说明符可以是任何字母、数字、汉字以及标点符号。

OP

说明:模拟输出值

数据类型:实型,数值范围:0~100

备注

OPCODE

说明:操作码

数据类型:整型,数值范围:大于等于0

备注:OPCODE的不同取值分别代表不同的操作码0:加

1:减

2:乘

3:除

4:开方

5:求余

6:大于

7:小于

8:等于

9:大于等于

10:小于等于

11:与

12:或

13:取反

14:异或

P

说明:PID控制中的P参数,即比例常数

数据类型:实型,数值范围:0~100000

备注

P1

说明:运算点的第一参数

数据类型:整型

备注

P2

说明:运算点的第二参数

数据类型:整型

备注

PV

说明:过程测量值

数据类型:只读实型,数值范围:正常情况处在EULO和EUHI之间。备注:对于模拟量,其值用工程单位表示,即量程变换以后的数值。如,80KG/H经过量程变换处理后的PV值计算公式为:

PV=EULO+(PVRAW-PVRAWLO)*(EUHI-EULO)/(PVRAWHI-PVRA WLO)

PVP

说明:量程百分比

数据类型:只读实型,取值范围0~100

备注:量程百分比即为测量值与量程的百分比。算法为:

PV/(EUHI-EULO)*100

PVRAW

说明:原始过程测量值

数据类型:只读实型,数值范围:正常情况处在PVRAWLO和PVRAWHI之间

备注:量程百分比即为测量值与量程的百分比。算法为PV/(EUHI-EULO)*100

PVRAWHI

说明:原始过程测量值上限

数据类型:实型

备注:PVRAWHI的具体指与所接IO设备有关。如对与欧姆龙PLC,DM区数值范围为:0~0XFFF,那么该值应为4095。

PVRAWLO

说明:原始过程测量值下限

数据类型:实型

备注:PVRAWHI的具体指与IO设备有关。

如对于欧姆龙PLC,DM区数值范围为:0~0XFFF,那么该值应为0。

说明:过程测量值状态

数据类型:只读整型

备注:PVSTAT的不同取值分别代表的过程值状态为:0:表示异常

1:表示正常

QUICK

说明:PID是否动态加速

数据类型:整型

备注:只对增量式算法有效

RATE

说明:变化率报警变化限值

数据类型:实型,数值范围:大于等于0

备注:变化率限值为该值与变化率周期之比。

RATECYC

说明:变化率变化周期

数据类型:整型,数值范围:大于等于1,以秒为单位备注

说明:变化率报警优先级

数据类型:整型,数值范围:0~3

备注:RATEPR的不同取值分别代表变化率报警优先级的不同级别:0:无动作,即不关心该类型报警,也不生成报警记录

1:低级

2:高级

3:紧急报警

REDUCE

说明:PID克服积分饱和的方法

数据类型:整型,数值范围:0~2

备注:当选择增量式算法时,有一种克服饱和算法:

0:微分补偿法

当选择位置式算法时,有三种克服饱和算法:

0:削弱积分法、1:积分分离法、2:有效偏差法;

当选择微分先行法时,无克服饱和算法。

SCALEFL

说明:量程转换开关

数据类型:整型,数值范围:0~1

备注:SCALEFL的不同取值分别代表量程转换开关的两种状态:

0:禁止量程转换

1:允许量程转换

SP

说明:设定值,即控制目标值

数据类型:实型,数值范围:正常情况处于EULO和EUHI之间备注

SQRTFL

说明:开平方转换开关

数据类型:整型,数值范围:0~1

备注:0:禁止开平方转换

1:允许开平方转换

STAT

说明:点的运行状态

数据类型:整型

备注:STAT的不同取值分别代表的点状态为:

0:运行

1:停止

2:调校

STATIS

说明:生成统计数据控制开关

数据类型:整型,数值范围:0~1

备注:STATIS的不同取值分别代表生成统计数据控制开关的两种状态:0:禁止生成统计数据

1:允许生成统计数据

TFILTER

说明:PID滤波时间常数

数据类型:实型,数值范围:任意大于0的浮点数

备注

TFILTERFL

说明:PID是否输入信号滤波

数据类型:整型,数值范围0~1

备注:0:不滤波

2:滤波

TIMEBASE

说明:累计计算的时间基

数据类型:实型,数值范围:大于等于1

备注:累计增量算是为:测量值/时间基*时间差

直流电机订货技术要求

直流电机技术参数 1.概述 1.1 环境条件 环境温度:-4.3℃~40℃ 相对湿度:+40℃时不超过50%,+20℃时不超过90% 海拔高度:小于1000m 污秽等级:4级 2 供货范围、电机技术参数及技术要求 1)直流电动机Z710-2B 1400KW 电枢电压:700V 励磁电压:310V 转速:650-1300r/min 他励 IP54 工作制:S1 SKF轴承 H级绝缘带空.水冷却器,带编码器。 2.1电机的励磁方式为他励,励磁电压310VDC,强励时不超过500V。 2.2 电机的安装结构形式均为1M1001,即卧式底脚安装单轴伸。 2.3测速编码器安装在非传动端,编码器型号为RHI90N-0HAK1R61N-1024。 2.4电机励磁绕组预埋PT100热电阻2只,电机换向和补偿绕组预埋PT100热电阻各2只,两端轴承预埋PT100热电阻各1只。电机制造厂家提供接线盒,并在接线盒内标出各自端子号,要求到货实物与设计图纸一致。 2.5 电机需安装PTC恒温空间加热器,恒温温度为60℃,电源电压为220VAC。电机制造厂家提供接线盒。 2.6电机工作方式:S1;电机绝缘等级:H级;电机防护等级:IP54。 2.7电机按照JB/T 9577-1999《Z系列中型直流电动机技术条件》中第二类(金属轧机用直流电动机,即Z系列B类电机)的要求考核。 2.8电机过载能力:(Z500-2B) 在过载115%时,长期运行; 在额定基速2In, 1min; 在最高转速1.6In, 15s。

2.9火花等级要求:基速下额定负荷1级,从基速到高速,从空载到额定负载的所有工况下,换向火花不大于411级;过载时的换向火花不大于2 11级(过载115%时火花不大于4 11)。电机能从空载直至短时过载的运行中不产生有害火花,且不在换向器和电刷表面造成永久性的损坏。 2.10电机在所有转速及负载下其电流变化率(di/dt )允许达到额定电流的200%。2.11电机电磁参数需作加强设计,即电机机械特性要求硬,使电机的静差率≤3%。2.12电机振动限值满足GB10068《电机振动测定方法及限值》 电机噪声限满足GB10069《电机噪声测定方法及限值》 电机试验方法按GB1103《直流电机试验方法》 电机其他技术要求应GB755《旋转电机基本技术要求》 2.13电机轴承自润滑,方便用户日常运行维护。轴承品牌SKF 。 2.14电刷采用上海摩根碳制品有限公司的产品,硅钢片采用武钢或日本产冷轧硅钢板。 2.15电机冷却采用背包式空-水冷却器(ICW37A86)。 空水冷却器随电机成套供货。 空水冷却器进水温度≤33℃,进水水质为普通工业用水,即:净环水。 空水冷却器的风机电机电压380VAC ,并提供接线盒。 从电机传动端看,进出水口位于电机左侧。 空水冷却器上安装风温、风压、冷却水流量开关(TURCK FCS -GL1/2A2P-VRX/24VDC/A )、漏水检测元件,用于监视风温度、风压、冷却水流量、漏水。乙方提出电源要求,并提供接线盒,并在接线盒内标出各自端子号,要求到货实物与设计图纸一致。 电机需安装 PTC 恒温空间加热器,恒温温度为60℃,电源电压为220VAC 。 2.16引出线方向:从电机传动端看,电机出线均在电机的右侧。 2.17电机运转方向:正常生产时,单方向运转;事故状态下可以反转。

仪器分析名词解释及简答题

仪器分析复习资料 名词解释与简答题 名词解释 1.保留值:表示试样中各组分在色谱柱中的滞留时间的数值。通常用时间或用将各组分带 出色谱柱所需载气的体积来表示。 2.死时间:指不被固定相吸附或溶解的气体(如空气、甲烷)从进样开始到柱后出现浓度 最大值时所需的时间。 3.保留时间:指被测组分从进样开始到柱后出现浓度最大值时所需的时间。 4.相对保留值:指某组分2的调整保留值与另一组分1的调整保留值之比。 5.半峰宽度:峰高为一半处的宽度。 6.峰底宽度:指自色谱峰两侧的转折点所作切线在基线上的截距。 7.固定液: 8.分配系数:在一定温度下组分在两相之间分配达到平衡时的浓度比。 9.分配比:又称容量因子或容量比,是指在一定温度、压力下,在两相间达到平衡时,组 分在两相中的质量比。 10.相比:VM与Vs的比值。 11.分离度:相邻两组分色谱峰保留值之差与两个组分色谱峰峰底宽度总和之半的比值。 12.梯度洗提:就是流动相中含有多种(或更多)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定的 程序连续改变流动相中溶剂的配比和极性,通过流动相中极性的变化来改变被分离组分的容量因子和选择性因子,以提高分离效果。梯度洗提可以在常压下预先按一定的程序将溶剂混合后再用泵输入色谱柱,这种方式叫做低压梯度,又叫外梯度,也可以将溶剂用高压泵增压以后输入色谱系统的梯度混合室,加以混合后送入色谱柱,即所谓高压梯度或称内梯度。 13.化学键合固定相:将各种不同有机基团通过化学反应共价键合到硅胶(担体)表面的游 离羟基上,代替机械涂渍的液体固定相,从而产生了化学键合固定相。 14.正相液相色谱法:流动相的极性小于固定相的极性。 15.反相液相色谱法:流动相的极性大于固定相的极性。 16.半波电位:扩散电流为极限扩散电流一半时的电位。 17.支持电解质(消除迁移电位):如果在电解池中加入大量电解质,它们在溶液中解离为 阳离子和阴离子,负极对所有阳离子都有静电吸引力,因此作用于被分析离子的静电吸引力就大大的减弱了,以致由静电力引起的迁移电流趋近于零,从而达到消除迁移电流的目的。 18.残余电流:在进行极谱分析时,外加电压虽未达到被测物质的分解电压,但仍有微小的 电流通过电解池,这种电流称为残余电流。 19.迁移电流:由于静电吸引力而产生的电流称为迁移电流。 20.极大:在电解开始后,电流随电位的增加而迅速增大到一个很大的数值,当电位变得更 负时,这种现象就消失而趋于正常,这种现象称为极大或畸峰。 21.光谱分析:就是指发射光谱分析,或更确切地讲是原子发射光谱。 22.色散力:非极性分子间虽没有静电力和诱导力相互作用,但其分子却具有瞬间的周期变 化的偶极矩,只是这种瞬间偶极矩的平均值等于零,在宏观上显示不出偶极矩而已。这种瞬间偶极矩有一个同步电场,能使周围的分子极化,被极化的分子又反过来加剧瞬间偶极矩变化的幅度,产生所谓色散力。

S参数的含义

S参数的含义 以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。在高速电路设计中用到的微带线或带状线,都有参考平面,为不对称结构(但平行双导线就是对称结构),所以S11不等于S22,但满足互易条件,总是有S12=S21。假设Port1为信号输入端口,Port2为信号输出端口,则我们关心的S参数有两个:S11和S21,S11表示回波损耗,也就是有多少能量被反射回源端(Port1)了,这个值越小越好,一般建议S11<0.1,即-20dB,S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到目的端(Port2)了,这个值越大越好,理想值是1,即0dB,越大传输的效率越高,一般建议S21>0.7,即-3dB,如果网络是无耗的,那么只要Port1上的反射很小,就可以满足S21>0.7的要求,但通常的传输线是有耗的,尤其在GHz以上,损耗很显著,即使在Port1上没有反射,经过长距离的传输线后,S21的值就会变得很小,表示能量在传输过程中还没到达目的地,就已经消耗在路上了。对于由2根或以上的传输线组成的网络,还会有传输线间的互参数,可以理解为近端串扰系数、远端串扰系统,注意在奇模激励和偶模激励下的S参数值不同。需要说明的是,S参数表示的是全频段的信息,由于传输线的带宽限制,一般在高频的衰减比较大,S参数的指标只要在由信号的边缘速率表示的EMI发射带宽范围内满足要求就可以了。 信息电子产品的运算速度与传输信息量大幅提升,相关电子零部件的高频特性也愈显重要。如PCB、缆线、连接器等过去被视为单纯桥接作用的零部件,为满足高频应用的需要,现有规格逐渐纳入了衰减、特性阻抗、串音、传输延迟、传输延迟时滞、隔离效果、信号抖动等高频特性的项目。本文将主要介绍S参数在高频测量中的应用。 在个人计算机平台迈入GHz阶段之后,从计算机的中央处理器、显示界面、存储器总线到I/O接口,全部走入高频传送的国度,于是高频参数的测量便浮出了台面。通常高频测量必须考虑的基本项目包括下面几个: ◆Impedance─特性阻抗。我们常见的电缆/信号线有50、75、100欧姆等不同的阻抗标示,此处所指的阻抗并非直流电阻,而是所谓的特性阻抗,也就是信号传输的每一个经过驿站所面临的阻抗。 ◆S-Parameters——S参数(S11、S21、S12、S22) ◆Propagation Delay——传播延迟 ◆SWR——驻波比 ◆Crosstalk——串音 在高速传输运作下,信号载送的质量相当重要,为了获得最大的传输效率,各项高频参数将成为设计、除错改良、实际应用上的重要参考依据,并须特别注意阻抗(Impedance)的匹配问题、信号延迟时间(Propagation Delay)、时滞(Propagation Skew)、噪声(Noise)、信号损失(Loss)以及信号衰减(Attenuation)等课题。然而,这些参数不容易推算及测量,必须依靠高精密度的仪器来协助才能求得准确的数值。一般来说,在高频测试中所使用的仪器大致上有“时域反射计”(Time Domain Reflectometry)以及“网络分析仪”(Network Analyzer)。 对工程人员来说,S参数是一个重要的指标,S参数的原文名称是“Scattering-Parameter”。电磁能量是在空气等介质或导体中以电磁波形式传送,电磁波会因为回路特性阻抗的不匹配而产生信号反射。当回路内有无数个信号反射时,电磁能量分布与时间的变化就显得相当复杂。 在频率较低的场合,零部件的大小与构成信号波形的波长相比显得微小。反射波的影响相对于信号变化时间,很短时间内退出,故呈现稳定的状态。因此,可采用电压电流比的阻抗来表现器件的固有特性。一般是以“集中定数”回路来视之。也有人用节点(Lump)电路来称呼。其回路器件基本特征为: ◆电阻:能量损失(发热) ◆电容:静电能量 ◆电感:电磁能量

直流电机参数

一、概述 1.Z2系列小型直流电机为中华人民共和国机械工业部JB1104-68部颁标准所规定的标准系列小型直流电机。 2.Z2系列小型直流电机共分11个机座号,每个机座号有两种铁心长度,制造有直流电动机、直流发电机、直流调压发电机三种,适用于一般正常的工作环境。电动机作一般传动用,发电机作为一般直流电源用,调压发电机作蓄电池组充电用。 3.励磁方式:电动机为带有少量稳定绕组的并激或他激励磁。 发电机为复激或他激励磁(额定电压为230伏的发电机),调压发电机为并激励磁(不带串激绕组)。 电机的他激励磁电压制成有110伏或220伏二种。 电动机额定电压110伏的仅有他励电压110伏一种。 4.Z2系列电机根据使用要求可制成湿热地区使用的具有防潮、防霉、防盐雾性能的湿热带型(T H)直流电机。 5.型号含义:Z表示“直”流,2表示第二次全国定型设计,横线后数字表示机座号与铁心长短,例如Z2-11前一个1代表1号机座,后一个1代表短铁心,而Z2-112中11代表11号机座,2代表长铁心。 二、结构型式 1.直流发电机或直流调压发电机仅制造卧式,机座带底脚的一种。 2.直流电动机可制成下表所示的结构型式。 三、Z2系列电动机 1.电动机可用三角皮带、正齿轮或弹性联轴器进行传动,不使电机轴承受轴向推力。 2.电动机可在正转或逆转情况下正常工作。 四、Z2系列发电机及调压发电机 1.Z2系列发电机及调压发电机的旋转方向自换向器端看去为顺时针方向,根据使用要求亦可制成逆时针方向旋转的发电机或调压发电机。 2.Z2系列发电机及调压发电机根据订货要求可制成与Y系列三相异步电动机配套成的发电机组成套供应。 3.调压发电机的额定功率为平均电压(对110/160伏的为135伏,对220/320伏的为270伏)时的功率,当电压高于平均电压时其输出功率不大于额定功率,当电压低于平均电压时其输出电流不大于额定电流。 五、订货须知 订货时须注明电机的型号及具体规格(包括励磁方式、旋转方向、出线盒位置、是否双轴伸、结构型式等),例如Z2-62 13千瓦220伏1500转/分他激电动机,他励电压220伏,卧式机座带底脚,端盖有凸缘。 配套的异步电动机、变阻器等附件,电刷、刷握等备件的供应,或有特殊要求(如供湿热带地区使用)和须外文说明文件者应在订货合同中注明。

照明类常用专业名词解释

照明类常用专业名词解释 照明类常用专业名词解释 来源:HCB照明网作者:HCB 1、光(light) 光是一种电磁波,是整个电磁波谱中极小范围的一部分光是能量的一种形态;光是电磁波辐射到人的眼睛,经视觉神经转换为光线,即能被肉眼看见的那部份光谱。这类射线的波长范围在360到830nm之间,仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部份。温度远远高于50Hz工作时的温度,从而产生更高色温的白色色表和更好的显色性。 可见光:由光源发出的辐射能中的一部分,即能产生视觉的辐射能.常被称作为“可见光”。 可见光的波长:从380nm----780nm 紫外线的波长:从100nm---380nm,肉眼看不见。 红外线的波长:从780nm---1mm,肉眼看不见。 2、色温(CT-color temperature) 是将一标准黑体加热,温度升高至某一程度时,颜色开始由红—浅红-橙黄-白-蓝白-蓝,逐渐变化,利用这种光色变化的特性,某光源的光色与黑体在某一温度下呈现的光色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源的相关色温,用绝对温度 K(kelvim)表示。黑体辐射理论是建立在热辐射基础上的,所以白炽灯一类的热辐射光源的光谱功率分布与黑体在可见区的光谱功率分布比较接近,都是连续光谱,用色温的概念完全可以描述这类光源的颜色特性。 3、显色指数(Ra) 衡量光源显现被照物体真实颜色的能力参数。 显色指数(0-100)越高的光源对颜色的再现越接近自然原色。 3.1、色温与感觉 3.2、显色性的效果与用途

4、光通量(流明Lm)Φ (luminous flux ) 光源发射并被人的眼睛接收的能量之和即为光通量。流明是光通量的单位。一般情况下,同类型的灯的功率越高,光通量也越大。例如:一只 40W的普通白炽灯的光通量为350---470lm,而一只40W的普通直管形荧光灯的光通量为2800lm左右,为白炽灯的6--8倍。(发光愈多流明数愈大) 5、光效(luminous efficacy of light source) 光源所发出的总光通量与该光源所消耗的电功率(瓦)的比值,称为该光源的光效。单位:流明 /瓦(lm/W) 光源将电能转化为可见光的效率,即光源消耗每一瓦电能所发出的光,数值越高表示光源的效率越高。从经济(能效)方面考虑,光效是一个重要的参数。 白炽灯:8-14lm/W 单端荧光灯:55-80 lm/W 自镇流荧光灯:50-70 lm/W 高压钠灯:80-140 lm/W 金卤灯:60-90 lm/W 卤钨灯: 15-20 lm/W 6、平均寿命(average life) 指一批灯燃点,当其中有50%的灯损坏不亮时所燃点的小时数。单位:小时( h) 7、经济寿命(economic life) 在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定比例的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯为百分之八十。 8、光强(luminous intensity ) 光源在某一给定方向的单位立体角内发射的光通量称为光源在该方向的发光强度,简称光强。单位:坎德拉cd 9、照度(illuminance) 单位:勒克斯 (Lux, lx) 照度是光通量与被照面之比值。照度是用来说明被照面(工作面)上被照射的程度,通常用其单位面积内所接受的光通量来表示,单位为勒克斯(lx)或流明每平方米(lm/m2)。1 lux之照度为1 lumen之光通量均匀分布在面积为一平方米之区域。单位被照面上接收到的光通量称为照度。如果每平方米被照面上接收到的光通量为 1(1m),则照度为1(1x)。单位:勒克斯(1x)。 1勒克斯(1x)相当于被照面上光通量为1流明(1m)时的照度。夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 1x,冬天晴天时地面照度约为2000 1x,晴朗的月夜地面照度约0.2 1x。 10、亮度( luminance)

直流电机参数术语一览(精)

1、 Assigned power rating 。标称功率。或额定功率。只该电机系统设计设计 时的理想功率也是在推荐工作情况下的最大功率。 POWER RATING 为功率。 2、Nominal voltage 。额定电压 (或工作电压,推荐电压。由于一般电机可以工作在不同电压下, 但电压直接和转速有关, 其他参数也相应变化, 所以该电压只是一种建议电压。其他参数也是在这种推荐的电压下给出的。 NOMINAL 名义上的。 3、 No load speed。空转速,或空载转速。单位是 RPM 。 revolutions per minute 此处的 R 不是 RATE 速度的意思,是 REVOLUTION 旋转的意思。空载转速由于没有反向力矩,所以输出功率和堵转情况不一样,该参数只是提供一个电机在规定电压下最大转速的作用。一般外面给出的 6000转啊, 12000转啊,多指这个参数。 4、 Stall torque 堵转转矩。这个是很多要带负载的电机的重要参数。即在电机受反向外力使其停止转动时的力矩。如果电机堵转现象经常出现, 则会损坏电机,或烧坏驱动芯片。所以大家选电机时,这是除转速外要考虑的参数。堵转时间一长,电机温度上升的很快,这个值也会下降的很厉害。 5、 Speed / torque gradient 速度 /转矩斜率。这个参数在一般的电机介绍中很 少出现。如果将转速为 Y 轴,力矩为 X 轴,一般,电机先是有一个和 X 轴平行的线,随后有点像 E 的负指数形式那样下降。即转速和力矩的乘积,随力矩的上升而下降。电机制造商都推荐电机在那条和 X 轴平行的线范围内工作。在这个范围内,电机的电流不至于导致电机过热和烧机。 6、 No load current。空载电流 (或空转电流。前面说过,电流和转矩密切相关。空载电流肯定存在, 其和电压的乘积形成的能量, 主要分为势能和热能消耗。热能就是电机线圈的发热,越好的电机,在空载时,该值越小,而势能指克服摩擦力, 和转子自身惯性的能量还有转子自身的转动势能。而一般转速一定时, 转子的惯性能量增加几乎没有, 而这个势能主要还是克服摩擦力的问题, 而最终以热能形式耗散, 所以空载电流越小, 电机的性能越好, 特别是加上减速箱的电机,空载电流越小,说明减速箱做的越好,当然,减速比越大,同样的设计方式下,阻力越大。

电子元器件的规格参数

123电子元器件的规格参数 描述电子元器件的特性参数的数量称为它们的规格参数。规格参数包括标称值、额定值和允许偏差等。电子元器件在整机中要占有一定的体积空间,所以其外形尺寸也是一种规格参数。 电子元器件的质量系数:用于度量电子元器件的质量水平,通常描述了元器件的特性参数、规格参数环境因素变化的规律,或者划定了他们不能完成功能的边界条件。 电子工艺的质量参数一般有:温度系数、噪声电动势、高频特性及可靠性等,从整机制造工艺方面考虑,主要有机械强度和可焊性。 通常,用信噪比来描述电阻、电容、电感一类无源元件的噪声指标,对于晶体管或集成电路一类有源器件的噪声,则用噪声系数来衡量。在设计制作接收微弱信号的高增益放大器时,应当尽量选用低噪声的电子元器件。使用专用的“噪声测试仪”可以方便的测量出元器件的噪声指标。 电子元器件的命名与标注 通常电子元器件的名称应该反映出它们的种类、材料、特征、型号、生产序号和区别代号,并且能够表示出主要的电器参数。电子元器件的名称由字母和数字组成。对于元件来说,一般用一个字母代表它的主称,如R表示电阻器,C 代表电容,L表示电感,W表示电位器,等等;用数字或字母表示其他信息。型号及参数在电子元器件上的标注:直标法、文字符号法和色标法。 文字符号法:①用元件的形状及其表面的颜色区别元件的种类,如在表面安装的元件中,除了形状的区别外,黑色表示电阻,棕色表示电容,淡蓝色表示电感。②电阻的基本标注单位是欧姆,电容的基本标注单位是皮法,电感的基本标注单位是微亨;用三位数字标注元件的数值。③对于十个基本标注单位以上的元件,前两位数字表示数值的有效数字,第三位数字表示数值的倍率。例如,对于电阻器上的标注,100表示其阻值为10×10^0=10,223表示其阻值为22×10^3=22K 对于电容器上的标注,103表示其容量为10×10^3pf=0.01uf,475表示其容量为47×10^5=4.7uf 对于电感器上的标注,820表示82×10^0=82Uh

直流电机参数

一、概述 系列小型直流电机为中华人民共和国机械工业部JB1104-68部颁标准所规定的标准系列小型直流电机。 系列小型直流电机共分11个机座号,每个机座号有两种铁心长度,制造有直流电动机、直流发电机、直流调压发电机三种,适用于一般正常的工作环境。 系列电机根据使用要求可制成湿热地区使用的具有防潮、防霉、防盐雾性能的湿热带型(TH)直流电机。1.电动机可用三角皮带、正齿轮或弹性联轴器进行传动,不使电机轴承受轴向推力。 2.电动机可在正转或逆转情况下正常工作。 四、Z2系列发电机及调压发电机 系列发电机及调压发电机的旋转方向自换向器端看去为顺时针方向,根据使用要求亦可制成逆时针方向旋转的发电机或调压发电机。 系列发电机及调压发电机根据订货要求可制成与Y系列三相异步电动机配套成的发电机组成套供应。光学名词解释大全 aperture stop(孔径阑)-限制进入光学系统之光束大小所使用的光阑。astigmatism(像散)-一个离轴点光源所发出之光线过透镜系统后,子午焦点与弧矢焦点不在同一个位置上。 marginal ray(边缘光束)-由轴上物点发出且通过入射瞳孔边缘的光线。 chief ray(主光束)-由离轴物点斜向入射至系统且通过孔径阑中心的光线。chromatic aberration(色像差)-不同波长的光在相同介质中有不的折射率,所以轴上焦点位置不同,因而造成色像差。 coma(慧差)-当一离轴光束斜向入射至透镜系统,经过孔径边缘所成之像高与经过孔径中心所成之像高不同而形成的像差。 distortion(畸变)-像在离轴及轴上的放大率不同而造成,分为筒状畸变及枕状畸变两种形式。 entrance pupil(入射瞳孔)-由轴上物点发出的光线。经过孔径阑前的组件而形成的孔径阑之像,亦即由轴上物点的位置去看孔径阑所成的像。 exit pupil(出射瞳孔)-由轴上像点发出的光线,经过孔径阑后面的组件而形成的孔径阑之像,亦即由像平面轴上的位置看孔径阑所成的的像。 field curvature(场曲)-所有在物平面上的点经过光学系统后会在像空间形成像点,这些像点所形成的像面若为曲面,则此系统有场曲。 ; field of view(视场、视角)-物空间中,在某一距离光学系统所能接受的最大物体尺寸,此量值以角度为单位。 f-number(焦数)-有效焦距除以入射瞳孔直径的比值,其定义式如下:有时候f-number也称为透镜的速度,4 f 的速度是2 f 速度的两倍。 meridional plane(子午平面)-在一个轴对称系统中,包含主光线与光轴的平面。numerical aperture(数值孔径)-折射率乘以孔径边缘至物面(像面)中心的半夹角之正弦值,其值为两倍的焦数之倒数。数ˋ值孔径有物面数值孔径与像面数值孔径两种。sagittal plan(弧矢平面、纬平面)-包含主光线,且与子午平面正交的平面。sagittal ray(弧矢光束、纬光束)-所有由物点出发而且在弧矢平面上的斜光线。 ray-intercept curve(光线交切曲线)-子午光线截在像平面上的高度相对于经过透镜系统后发出之光线的斜率之关系图;或是定义为经过透镜系统后的光线位移相对于孔径坐标的图。此两种定义法可依使用者需要选择,在OSLO 中采用后者。 spherical aberration(球面像差)-近轴光束与离轴光束在轴上的焦点位置不同而产生。vignetting(渐晕、光晕)-离轴越远(越接近最大视场)的光线经过光学系统的有效孔径阑越小,所以越离轴的光线在离轴的像面上的光强度就越弱,而形成影像由中心轴向离轴晕开。 孔径光阑:限制进入光学系统的光束大小所使用的光阑。 ※球差:近轴光束与离轴光束在轴上的焦点位置不同而产生的像差。 ※像散:一个离轴点光源所发出光线经过系统后,子午焦点与弧矢焦点不在同一位置上。※边缘光束:由轴上物点发出且通过入瞳边缘的光线。 ※主光束:由离轴物点斜向入射至系统且通过孔径光阑中心的光线。 ※色像差:不同波长的光在相同介质中有不同的折射离,所以轴上焦点位置不同,因而造成色像差。 ※角放大率:近轴像空间主光线角与近轴物空间主光线角的比率叫做角放大率,角的测量与

电子元器件S参数的含义和用途

电子元器件S参数的含义和用途 上网时间:2008-12-19 作者:Albert 来源:电子元件技术网中心议题: S参数介绍的由来和含义 S参数的使用范围 S参数在电路仿真中的应用 解决方案: 对于高频电路,需要采用网络法来进行分析,此时需要用到S参数 可以使用元器件厂家的S参数也可以自己搭建测试电路使用网络分析仪来测得S参数 要想深刻的理解S参数,需要具备足够的高频电子电路的基础知识 在进行射频、微波等高频电路设计时,节点电路理论已不再适用,需要采用分布参数电路的分析方法,这时可以采用复杂的场分析法,但更多地时候则采用微波网络法来分析电路,对于微波网络而言,最重要的参数就是S参数。在个人计算机平台迈入 GHz阶段之后,从计算机的中央处理器、显示界面、存储器总线到I/O接口,全部走入高频传送的国度,所以现在不但射频通信电路设计时需要了解、掌握S参数,计算机系统甚至消费电子系统的设计师也需要对相关知识有所掌握。 S参数的作用S参数的由来和含义 在低频电路中,元器件的尺寸相对于信号的波长而言可以忽略(通常小于波长的十分之一),这种情况下的电路被称为节点(Lump)电路,这时可以采用常规的电压、电流定律来进行电路计算。其回路器件的基本特征为: 具体来说S参数就是建立在入射波、反射波关系基础上的网络参数,适于微波电路分析,以器件端口的反射信号以及从该端口传向另一端口的信号来描述电路网络。 针对射频和微波应用的综合和分析工具几乎都许诺具有用S参数进行仿真的能力,这其中包括安捷伦公司的ADS(Advanced Design System),ADS被许多射频设计平台所集成。 在进行需要较高频率的设计时,设计师必须利用参数曲线以及预先计算的散射参数(即S-参数)模型,才能用传输线和器件模型来设计所有物理元件。 电阻:能量损失(发热) 电容:静电能量 电感:电磁能量 但在高频微波电路中,由于波长较短,组件的尺寸就无法再视为一个节点,某一瞬间组件上所分布的电压、电流也就不一致了。因此基本的电路理论不再适用,而必须采用电磁场理论中的反射及传输模式来分析电路。元器件内部电磁波的进行波与反射波的干涉失去了一致性,电压电流比的稳定状态固有特性再也不适用,取而代之的是“分布参数”的特性阻抗观念,此时的电路被称为分布(Distributed)电路。分布参数回路元器件所考虑的要素是与电磁波的传送与反射为基础的要素,即: 反射系数

常用电子元器件型号命名法及主要技术参数

常用电子元器件参考资料第一节部分电气图形符号 一.电阻器、电容器、电感器和变压器

二.半导体管 三.其它电气图形符号

第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器 1.电阻器和电位器的型号命名方法 示例: (1)精密金属膜电阻器 R J 7 3 第四部分:序号 第三部分:类别(精密) 第二部分:材料(金属膜) 第一部分:主称(电阻器) (2) 多圈线绕电位器 W X D 3 第四部分:序号 第三部分:类别(多圈) 第二部分:材料(线绕) 第一部分:主称(电位器)

2.电阻器的主要技术指标 (1) 额定功率 电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。 (2) 标称阻值 阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。 (3) 允许误差等级 3.电阻器的标志内容及方法 (1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ, 表5

例如: RJ71-0.125-5k1-II 允许误差±10% 标称阻值(5.1kΩ) 额定功率1/8W 型号 由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误差为±10%。 (2)色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。其含义如图1和图2所示。 标称值第一位有效数字 标称值第二位有效数字 标称值有效数字后0的个数 允许误差 图1 两位有效数字阻值的色环表示法 三色环电阻器的色环表示标称电阻值(允许误差均为±20%)。例如,色环为棕黑红,表示10?102=1.0kΩ±20%的电阻器。 四色环电阻器的色环表示标称值(二位有效数字)及精度。例如,色环为棕绿橙金表示15?103=15kΩ±5%的电阻器。 五色环电阻器的色环表示标称值(三位有效数字)及精度。例如,色环为红紫绿黄棕表示275?104=2.75MΩ±1%的电阻器。

直流电机参数知识分享

直流电机参数

 4.Z2系列电机根据使用要求可制成湿热地区使用的具有防潮、防霉、防盐雾性能的湿热带型(TH)直流电机。 配套的异步电动机、变阻器等附件,电刷、刷握等备件的供应,或有特殊要求(如供湿热带地

仪器分析名词解释1

绪论 1 仪器分析: 是指通过测量物质是某些物理或者物理化学性质` 参数及其变化来确定物质的组成成分含量级化学结构的分析方法。仪器分析的产生与生产实践科学技术发展的迫切需要方法核心原理发现及相关技术产生等密切相关。 2 定性分析: 鉴定式样由哪些元素、离子、基团或化合物组成,即确定物质的组成。 3 定量分析: 测定试样中各种组分(如元素、根或官能团等)含量的操作。 4 精密度: 指同一分析仪器的同一方法多次测定所得到数据间的一致程度,是表征随机误差大小的指标,亦成为重复测定结果随测定平均值的分散度,即重现性。 5 灵敏度: 仪器或分析方法灵敏度是指区别具有微小浓度差异分析物能力的度量,它取决于两个因素:即校准曲线的斜率和仪器设备的重现性或精密度。 6 检出限: 又称检测下限或最低检出量,指一定置信水平下检出分析物或组分的最小量或最低浓度。它取决于分析物产生信号与本底空白信号波动或噪声统计平均值之比。 7 动态范围: 定量测定最低浓度(LOQ)扩展到校准曲线偏离线性响应(LOL)的浓度范围。 8 选择性: 一种仪器方法的选择性是指避免试样中含有其它组分干扰组分测定的程度。

9 分辨率: 指仪器鉴别由两相近组分产生信号的能力。不同类型仪器分辨率指标各不相同,光谱仪器指将波长相近两谱线(或谱峰)分开的能力;质谱仪器指分辨两相邻质量组分质谱峰的分辨能力;色谱指相邻两色谱峰的分离度;核磁共振波谱有它独特的分辨率指标,以临二氯甲苯中特定峰,在最大峰的半宽度为分辨率大小。 10 分析仪器的校正: 仪器分析中将分析仪器产生的各种响应信号值转变成被测物质的质量或浓度的过程称为校正。一般包括分析仪器的特征性能指标和定量分析方法校正。 光谱法导论 11 电磁辐射: 电场和磁场的交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射或汇聚的现象,叫电磁辐射举例说,正在发射讯号的射频天线所发出的移动电荷,便会产生电磁能量。 12 电磁辐射的吸收、发射、散射、折射、干涉、衍射: (1) 吸收物质选择性吸收特定频率的辐射能,并从低能级跃迁到高能级; (2) 发射将吸收的能量以光的形式释放出; (3) 散射丁铎尔散射和分子散射; (4) 折射折射是光在两种介质中的传播速度不同; (6) 干涉干涉现象; (7) 衍射光绕过物体而弯曲地向他后面传播的现象; 13 分子光谱、原子光谱 分子光谱:分子从一种能态改变到另一种能态时的吸收或发射光谱(可包括从

电机的性能参数指标

一、旋转电机有哪些性能参数指标? 1.异步电动机主要数据 1)、相数 2)、额定频率(Hz) 3)、额定功率kW 4)、额定电压V 5)、额定电流A 6)、绝缘等级 7)、额定转速(极数)r/min 8)、防护性能 9)、冷却式 2.异步电机主要技术指标 a)效率η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。 b)功率因数COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。 c)堵转电流IA:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的 稳态电流有效值。 d)堵转转矩TK:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的 最小测得值。 e)最大转矩TMAX:电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不 发生突降时所产生的最大转矩。 f)噪声:电动机在空载稳态运行时A计权声功率级dB(A)最大值。 g)振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值(mm/s)。

3.电动机主要性能中分为:一是起动性能;二是运行性能: 起动性能有:起动转矩、起动电流。一般起动转矩越大越好,而起动时的电流越小越好,在实际常以起动转矩倍数(起动转矩与额定转矩之比Tst/Tn)和起动电流倍数(起动电流与额定电流之比Ist/In)进行考核。电机在静止状态时,一定电流值时所能提供的转矩与额定转矩的比值,表征电机的起动性能。 运行性能有: 效率、功率因数、绕组温升(绝缘等级)、最大转矩倍数Tmax/Tn、振动、噪声等。 效率、功率因数、最大转矩倍数越大越好,而绕组温升、振动和噪声则是越小越好。 起动转矩、起动电流、效率、功率因数和绕组温升合称电机的五大性能指标。 二、电动机计算常用的公式 1、电动机定子磁极转速n=(60×频率f)÷极对数p 2、电动机额定功率P=1.732×线电压U×电流I×效率η功率因数COSΦ 3、电动机额定力矩T=9550×额定功率P÷额定转速n 三、防护型式IPXX (GB/T 4208 外壳防护分级(IP代码)) 防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成。第一位数字表示:防止人体触及或接近壳带电部分和触及壳转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机(表示防尘等级)。第二位数字表示:防止由于电机进水而引起的有害影响(表示防水等级)。 对特殊应用和适用于规定气候条件的电机,其外壳防护等级的表示法由表征字母、两位表征数字和补充字母三部分组成。 IP 4 4 □ 补充字母 第二位表征数字 第一位表征数字 表征字母 1、第一位表征数字表示外壳对人和壳部件提供的防护等级。

三相异步电动机的工作特性和参数测定

第8章三相异步电动机的工作特性和参数测定 原理简述 一、基本方程式和等效电路 异步电机定子绕组所产生的旋转磁场,以转差速度切割转子导体,在转子导体中感应电势,产生电流,转子导体中的电流与定子旋转磁场相互作用而产生电磁转矩,使转子旋转。当转子的 转速与定子旋转磁场的转速相等时,定、转子之间没有相对切割,转子中就没有电流,也就不能产生转矩。因此转子的转速一定要异于磁场的转速,故称异步电机。由于异步而产生的转 矩称为异步转矩。当时,为电动机运行;时为发电机运行;当即转子逆着磁场方向旋转时,它是制动运行。异步电机绝大多数都是作为电动机运行。其转矩和转速(转差率)曲线,如图8-1所示。 由《电机学》中可知,将转子边的量经过频率折算和绕组折算,可得到异步电机的基本方程式为: 式中转差率是异步电机的重要运行参数,为折算到定子一边的转子参数,也就是从定子上测得转子方面的数值。

由方程式可以画出相应的等效电路,如图8-2所示。 当异步电动机空载时,,。附加电阻。图8-2中转子回路相当 开路;当异步电动机堵转时,,,附加电阻,图8-2转子回路相当短路,这就和变压器完全相同。因此异步电机也可以通过空载实验和堵转(短路)实验来求出异步电机的等效电路中的各参数。 二、空载实验 由空载实验可以求得励磁参数,以及铁耗和机械损耗。实验是在转子轴上 不带任何机械负载,转速,电源频率的情况下进行的。用调压器改变试验电压 大小,使定子端电压从逐步下降到左右,每次记录电动机的端电压、 空载电流和空载功率,即可得到异步电动机的空载特性,如图8-3所示。 图 8-3 空载特性图 8-4 铁耗和机械耗分离 空载时,电动机的输入功率全部消耗在定子铜耗、铁耗和转子的机械损耗上。所以从空载功 率中减去定子铜耗,即得铁耗和机械耗之和,即 式中为定子绕组每相电阻值,可直接用双臂电桥测得。 机械损耗仅与转速有关而与端电压无关,因此在转速变化不大时,可以认为是常数。

ADC参数解释和关键指标

第五章ADC 静态电参数测试(一) 翻译整理:李雷 本文要点: ADC 的电参数定义 ADC 电参数测试特有的难点以及解决这些难题的技术 ADC 线性度测试的各类方法 ADC 数据规范(Data Sheet)样例 快速测试ADC 的条件和技巧 用于ADC 静态电参数测试的典型系统硬件配置 关键词解释 失调误差 Eo(Offset Error):转换特性曲线的实际起始值与理想起始值(零值)的偏差。 增益误差E G(Gain Error):转换特性曲线的实际斜率与理想斜率的偏差。(在有些资料上增益误差又称为满刻度误差) 线性误差Er(Linearity Error):转换特性曲线与最佳拟合直线间的最大偏差。(NS 公司定义)或者用:准确度E A(Accuracy):转换特性曲线与理想转换特性曲线的最大偏差(AD 公司定义)。 信噪比(SNR): 基频能量和噪声频谱能量的比值。 一、ADC 静态电参数定义及测试简介 模拟/数字转换器(ADC)是最为常见的混合信号架构器件。ADC是一种连接现实模拟世界和快速信号处理数字世界的接口。电压型ADC(本文讨论)输入电压量并通过其特有的功能输出与之相对应的数字代码。ADC的输出代码可以有多种编码技术(如:二进制补码,自然二进制码等)。 测试ADC 器件的关键是要认识到模/数转换器“多对一”的本质。也就是说,ADC 的多个不同的输入电压对应一个固定的输出数字代码,因此测试ADC 有别于测试其它传统的模拟或数字器件(施加输入激励,测试输出响应)。对于 ADC,我们必须找到引起输出改变的特定的输入值,并且利用这些特殊的输入值计算出ADC 的静态电参数(如:失调误差、增益误差,积分非线性等)。 本章主要介绍ADC 静态电参数的定义以及如何测试它们。 Figure5.1:Analog-to-Digital Conversion Process. An ADC receives an analog input and outputs the digital codes that most closely represents then input magnitude relative to full scale. 1.ADC 的静态电参数规范

相关文档