文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构试题-附答案

主体结构试题-附答案

主体结构试题-附答案
主体结构试题-附答案

河北省建设工程质量检测培训

主体结构检测试题

一、填空

1、建设工程质量检测是建设工程检测机构依据国家有关法律、法规、技术标准等规范性文件的要求,采用科学手段确定建设工程的建筑材料、构配件、设备器具,分部、分项工程实体及其施工过程、竣工及在用工程实体等的质量、安全或其他特性的全部活动。(基础知识)

2、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙和门窗检测、通风与空调检测、建筑电梯运行试验检测、建筑智能系统检测等。(基础知识)

3、从事建设工程质量检测的机构,应按规定取得住房和城乡建设主管部门颁发的资质证书及规定的检测范围,具有独立法人资格,具备相应的检测技术和管理工作人员、检测设备、环境设施,建立相关的质量管理体系及管理制度,对于日常检测资料管理应包括(但不限于)检测原始记录、台账、检测报告、检测不合格数据台账等内容,并定期进行汇总分析,改进有关管理方法等。(基础知识)

4、检测人员不得同时受聘于两个及两个以上检测机构从事检测活动,并对检测数据有保密责任。

5、检测机构技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称,熟悉业务,经考核合格。(基础知识)

6、建筑工程质量检测可采取全数检测或抽样检测两种方式。如果采用抽样检测时,应随机抽取样本(实施检测的对象)。当不具备随机抽样条件时,可按约定方法抽取样本。抽样的方案原则上应经委托方的同意。(基础知识)

7、混凝土强度的检测方法根据其对被测构件的损伤情况可分为非破损法和微(半)破损法两种。(混凝土构件结构性能)

8、混凝土强度的检测方法中,非破损法是以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。(混凝土构件结构性能)

9、混凝土强度的检测方法中,微(半)破损法是以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度的检测方法。

10、混凝土强度的检测方法中,根据检测工作原理的不同,其常用的检测方法又分为:回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法和钻芯法。(混凝土构件结构性能)

11、混凝土强度的检测方法中,综合法是采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土的强度。(混凝土构件结构性能)

12、回弹法检测构件混凝土强度,是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系,同时考虑碳化深度对表面硬度的影响,来推定混凝土强度的一种方法。(混凝土构件结构性能)

13、回弹仪按其标称能量一般分为轻型、中型和重型三种;普通混凝土一般使用中型回弹仪进行检测。(混凝土构件结构性能)

14、超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在混凝土构件的同一测区分别测量超声波在被测构件中的传播速度,即声速值和反映被测构件表面硬度的回弹值。(超声-回弹综合法)

15、钻芯法是指从结构或构件上钻取混凝土芯样,进行锯切、研磨等加工,使之成为符合规定的芯样试件,通过对芯样试件进行抗压强度试验,以此确定被测结构或构件的混凝土强度的一种方法。(钻芯法)

16、工程界普遍认为钻芯法是一种最为直观、可靠和准确的检测方法。但该检测方法会对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。(钻芯法)

17、钻芯法中,抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。(钻芯法)

18、用钻芯法确定检测批的混凝土强度推定值时,芯样试件的数量应根据检测批的容量确定,标准芯样试件的最小样本量不宜少于15个,小直径芯样试件的最小样本量应适当增加。(钻芯法)

19、用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。(钻芯法)

20、一般情况下,芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的强度时,芯样试件宜在20±5℃的清水中浸泡40~48h,从水中取出后立即进行试验。(钻芯法)

21、拔出法是指将安装在混凝土中的锚固件拔出,测出极限拔出力,利用事先建立的极限拔出力和混凝土强度间的相关关系推定被测混凝土结构构件的混凝土强度的方法。(拔出法)

22、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种,预埋拔出法是指预先将锚固件埋入混凝土中的拔出法,它适用于成批的连续生产的混凝土结构构件,按施工程序要求,预先埋好锚固件,在一定的条件下,进行拔出试验,确定被测构件的混凝土强度。(拔出法)

23、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种,后装拔出法指混凝土硬化后在现场混凝土结构上通过钻孔、扩孔、后装锚固件、拔出试验等步骤,检测现场混凝土构件的混凝土抗压强度的一种方法。在我国多采用后装拔出法。(拔出法)

24、结构构件性能检测是针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检测。(构件结构性能)

25、构件的结构荷载试验是通过对试验构件施加荷载,观测结构构件的变化(包括:变形、裂缝、破坏)情况,从而判断被测构件的结构性能(承载能力)。(构件结构性能)

26、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验和动荷载试验。如果按荷载在试验结构上的试验持续时间的不同,又可分为短期荷载试验和长期荷载试验。(构件结构性能)

27、砌体工程现场检测的主要内容一般包括:砌体的抗压和抗剪强度、砌筑砂浆的强度,砌体用块材(砖)的抗压强度检测。(砌体结构检测)

28、砌体力学性能现场检测的方法很多,对砌体本身的强度检测,常用的有切割法、原位轴压法、扁顶法及原位单剪法等。(砌体结构检测)

29、检测砌体砂浆强度的方法包括筒压法、回弹法、射钉法等。(砌体结构检测)

30、检测砌体用砖的方法有回弹法、现场取样抗压试验法等。(砌体结构检测)

31、后置埋件是指通过相关技术手段在既有混凝土结构上安装的锚固件。其中涉及三种客体:结构基材、锚固件和被连接体。(后置埋件)

32、后置埋件工作的可靠性主要取决于有两个方面:一是锚固件本身的质量,二是后埋置技术。(后置埋件)

33、后置埋件作用原理可以分为机械锁定嵌固结合(也称为凸形结合)、摩擦结合和材料结合。(后置埋件)

34、后置埋件中,机械锁定嵌固结合(凸形结合)的荷载是通过锚栓与锚固基础间的机构啮合来传递的。此类锚栓在混凝土结构中具有良好的抗震、抗冲击性能,可以在混凝土受拉区中使用。(后置埋件)

35、后置埋件中,材料结合是通过胶合体将荷载传给锚固基础,如当今应用很广泛的植筋技术。(后置埋件)

36、后置埋件锚固的方法很多,总的可以分为两大类:植筋和使用锚栓锚固。(后置埋件)

37、后置埋件的锚栓可分为机械啮合型锚栓和粘结型锚栓;按受力锚栓的个数可分为单锚、双锚以及群锚。(后置埋件)

38、后置埋件的锚栓按工作原理以及构造的不同可分为:膨胀型锚栓、扩孔型锚栓、化学植筋以及长螺杆等。(后置埋件)

39、在混凝土后锚固工程中,为确定建筑锚栓在承载能力极限状态和正常使用极限状态下的抗拔和抗剪性能,保证建筑锚栓的施工质量和相关建筑物的安全使用,必须进行建筑锚栓抗拔力和抗剪性能的现场抽样检测。(后置埋件)

40、锚栓抗拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命线工程非结构构件应采用破坏性检验,但必须注意做破坏性试验时应选择修补容易、受力较小次要的部位。(后置埋件)

二、单选

1、检测人员受聘的检测机构()两个及两个以上,从事检测活动,并对检测数据有保密责任。(B)(基础知识)

A、可以是

B、不得多于

C、根据需要可以是

2、检测机构技术主管、授权签字人应具有()技术职称,熟悉业务,经考核合格。(A)(基础知识)

A、工程师以上(含工程师)

B、助理工程师以上(含助理工程师)

C、高级工程师

3、检测人员在受聘的检测机构从事检测活动,对检测数据()。(A)(基础知识)

A、有保密责任

B、可以公开发表

C、可以与其他检测机构交流

4、混凝土强度的检测方法中,综合法是指采用(),获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土的强度。(B)(超声-回弹综合法)

A、超声回弹综合法

B、两种或两种以上的非破损检测方法,

C、回弹钻芯综合法

5、目前对混凝土缺陷的检测主要应用()法。(A)(超声-回弹综合法

A、超声波

B、回弹

C、钻芯

6、结构构件性能检测是针对结构构件的()等各项指标所进行的检测。(A)(结构构件性能)

A、承载力、挠度、裂缝控制性能

B、应力、应变、挠度

C、弯矩、剪力、扭矩、轴力

7、当检测试验项目需采用非标准方法时,应在检测()中说明,检测机构应编制相应的检测作业指导书,并征得()同意。作为工程质量交工资料时,还应取得当地住房和城乡建设主管部门的认可。(A)(基础知识)

A、委托合同,委托方书面

B、报告,上级领导

C、记录,技术主管

8、检测方案一般由检测项目()组织编制、检测机构技术负责人批准。必要时检测方案须经委托方的同意。(B)(基础知识)

A、工程师

B、负责人

C、高级工程师

9、混凝土强度的检测方法根据其对被测构件的损伤情况可分为()和()两种。(C)(混凝土构件结构性能)

A、回弹法,超声法

B、超声法,钻芯法

C、非破损法,微破损法

10、混凝土强度的检测方法中,非破损法是以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的()。(C)(混凝土构件结构性能)

A、强度设计值

B、强度标准值

C、标准强度换算值

11、回弹法检测构件混凝土强度,是利用混凝土表面()(同时考虑碳化深度对表面()的影响)与混凝土强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法。(A)(混凝土构件结构性能)

A、硬度

B、强度

C、弹性模量

12、用回弹法检测构件混凝土强度,其回弹仪使用时的环境温度应为( )。(B )(混凝土构件结构性能)

A 、10~40℃

B 、-4~40℃

C 、-10~40℃

13、当构件混凝土抗压强度大于60MPa 时,可采用标准能量大于( )的混凝土回弹仪,并应另行制定检测方法及专用测强曲线进行检测。(C ) (混凝土构件结构性能) A 、0.735J B 、29.04J C 、2.207J

14、泵送混凝土制作的结构或构件的混凝土强度的检测时,如当碳化深度值不大于( ),每一测区混凝土强度换算值应按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001的相关要求修正;当碳化深度值大于( )时,可进行钻芯修正。(A )(混凝土构件结构性能) A 、2.0mm ,2.0mm B 、1.5mm ,1.5mm C 、2.5mm ,2.5mm

15、超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在混凝土构件的同一测区分别测量超声波在被测构件中的( ),和反映被测构件表面( )的回弹值。(C )(超声-回弹综合法) A 、传播时间,硬度 B 、距离,强度 C 、传播速度,硬度

16、钻芯法是指从结构或构件上钻取混凝土芯样,进行锯切、研磨等加工,使之成为符合规定的芯样试件,通过对芯样试件进行( )试验,以此确定被测结构或构件的混凝土强度的一种方法。(B )(钻芯法) A 、抗拉强度 B 、抗压强度 C 、抗剪强度

17、超声回弹综合法测试混凝土强度时,结构或构件的每一测区,宜先进行( ),后进行( )。(A )(超声-回弹综合法)

A 、回弹测试,超声测试

B 、超声测试,回弹测试

C 、超声回弹综合测试,钻芯测试 18、利用超声回弹综合法测试混凝土强度时,不在同一测区内的回弹值及超声声速值,在计算混凝土强度换算值时( )。(C )(超声-回弹综合法)

A 、可以有选择地混用

B 、可以混用

C 、不得混用

19、计算测区平均回弹值时,应从该测区两个相对测试面的( )个回弹值中,剔除( )个较大值和( )个较小值,然后将余下的( )个有效回弹值按下列公式计算:(B )(回弹法) ∑==

10

1

10/i i m R R

A 、14,3,3,8

B 、16,3,3,10

C 、18,4,4,10

20、在用回弹法测试时,如仪器处于非水平状态,同时构件测区又非混凝土的浇筑侧面,则应对测得的回弹值先进行( )修正,然后进行( )修正、( )修正。(B )(回弹法) A 、顶面,底面,角度 B 、角度,顶面,底面 C 、底面,顶面,角度

21、超声测点应布置在回弹测试的同一测区内,每一测区布置3个测点。超声测试宜优先采用(),当构件不具备该条件时,可采用()。(A)(超声法)

A、对测或角测,单面平测

B、单面平测,对测或角测

C、单面平测,其他测试方法

22、钻芯法中,抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的()倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于()mm且不得小于骨料最大粒径的()倍。(C)(钻芯法)

A、3,80,2

B、3,60,2

C、3,70,2

23、用钻芯法确定检测批的混凝土强度推定值时,芯样试件的数量应根据检测批的容量确定,标准芯样试件的最小样本量不宜少于()个,小直径芯样试件的最小样本量应适当()。(C)(钻芯法)

A、18,减少

B、16,减少

C、15,增加

24、用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于()个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于()个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于()个,小直径芯样试件数量宜适当()。(A)(钻芯法)

A、3,2,6,增加

B、4,2,5,减少

C、3,2,6,减少

25、一般情况下,芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的强度时,芯样试件宜在()℃的清水中浸泡()h,从水中取出后立即进行试验。(C)(钻芯法)

A、20±2℃,40~48

B、20±3℃,40~48

C、20±5℃,40~48

26、检测机构应建立检测人员业务档案,其内容应包括:人员的学历、资格、经历、培训等信息。对奖惩、业绩()留存。(B)(基础知识)

A、中优秀的做

B、也要做

C、可以不做

27、检测机构对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性()。(C)(基础知识)

A、应由技术主管负责

B、应由主管领导负责

C、负法律责任

28、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为()和()。(A)(构件结构性能)

A、静荷载试验,动荷载试验

B、短期荷载试验,长期荷载试验

C、静荷载试验,短期荷载试验

29、构件的结构性能载荷试验,按荷载在试验结构上的试验持续时间的不同,又可分为()和()。(B)(构件结构性能)

A、静荷载试验,动荷载试验

B、短期荷载试验,长期荷载试验

C、静荷载试验,短期荷载试验

30、砌体工程现场检测时,砌体的主要强度指标包括:砌体的()和()强度检测。(A)(砌体结构检测)

A、抗压,抗剪

B、抗拉,抗弯

C、抗压,抗拉

31、砌体工程现场检测时,砌体用块材(砖)主要进行()的检测。(C)(砌体结构检测)

A、抗拉

B、抗弯

C、抗压

32、砌体力学性能现场检测的方法很多,对砌体本身的强度检测,常用的有()、()、()及原位单剪法等。(A)(砌体结构检测)

A、切割法,原位轴压法,扁顶法

B、钻芯法,原位轴压法,扁顶法

C、切割法,原位轴压法,扁压法

33、检测砌体砂浆强度的方法包括()、()、()等。(B)(砌体结构检测)

A、切割法,钻芯法,射钉法

B、筒压法,回弹法,射钉法

C、筒压法,钻芯法,回弹法

34、后置埋件是指通过相关技术手段在既有混凝土结构上安装的锚固件。其中涉及到的客体有():(C)(后置埋件)

A、结构基材,锚固件

B、锚固件,被连接体

C、结构基材,锚固件,被连接体。

35、结构试验中确定构件受拉主筋处的裂缝宽度时,应在构件()量测。(C)(构件结构性能)

A、顶面

B、底面

C、侧面

36、后置埋件工作的可靠性主要取决于有两个方面:一是(),二是()。(A)(后置埋件)

A、锚固件本身的质量,后埋置技术

B、锚固件本身的质量,基材的强度

C、锚固件本身的质量,技术人员的水平

37、后置埋件中,()是通过胶合体将荷载传给锚固基础,如当今应用很广泛的植筋技术。(A)(后置埋件)

A、材料结合

B、机械啮合

C、摩擦结合

38、锚栓抗拔承载力现场检验可分为()检验和()检验。(C)(后置埋件)

A、拉坏型,压坏型

B、破坏性,压坏型

C、非破坏性,破坏性

39、锚栓抗拔承载力现场检验中,对于一般结构及非结构构件,可采用()检验;(C)(后置埋件)

A、压坏型

B、破坏性

C、非破坏性

40、锚栓抗拔承载力现场检验中,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件应采用()检验,但必须注意做()试验时应选择修补容易、受力较小次要的部位。(B)(后置埋件)

A、拉坏型

B、破坏性

C、非破坏性

三、多选

1、当采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时,应符合下列规定(ABC)(基础知识)

A、该仪器或方法应通过技术鉴定;

B、该方法已与成熟的方法进行比对试验;

C、检测单位应有相应的检测细则,并提供测试误差或测试结果的不确定度;

D、在检测方案中不必经委托方同意。

2、全数检测方式一般适用于下列几种情况(ABCDEF):(基础知识)

A、外观缺陷或表面损伤的检查;

B、受检范围较小或构件数量较少;

C、检验指标或参数变异性大或构件状况差异较大;

D、灾害发生后对结构受损情况的外观识别;

E、需减少结构的处理费用或处理范围;

F、委托方要求进行全数检测。

3、回弹仪具有下列情况之一(ABCDE)时应送检定单位检定:(回弹法)

A、新回弹仪启用前;

B、超过检定有效期限(有效期为半年);

C、累计弹击次数超过6000次;

D、经常规保养后钢砧率定值不合格;

E、遭受严重撞击或其他损害。

4、当有下列情况之一时(ABCD),测区混凝土强度值不得按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001附录A换算,应制定并使用专用测强曲线进行计算:(回弹法)

A、粗骨料最大粒径大于60mm;

B、特种成型工艺制作的混凝土;

C、检测部位曲率半径小于250mm;

D、潮湿或浸水混凝土。

5、钻芯法中,芯样宜在结构或构件的下列部位钻取(ABCD):(钻芯法)

A、结构或构件受力较小的部位;

B、混凝土强度具有代表性的部位;

C、便于钻芯机安放与操作的部位;

D、避开主筋、预埋件和管线的位置。

6、结构或构件的混凝土强度可按单个构件检测或同批构件按批抽样检测。对于符合下列条件(ACDE)的构件可作为同批构件:(混凝土构件结构性能)

A、混凝土强度等级相同;

B、混凝土强度等级相差不超过5MPa;

C、混凝土原材料、配合比、施工工艺、养护条件及龄期基本相同;

D、构件种类相同;

E、构件所处环境相同。

7、对试验结构构件进行承载力试验时,在加载或持载过程中出现下列标志之一(ABCDE)即认为该结构构件达到或超过承载能力极限状态:(构件结构性能)

A、对有明显物理流限的热轧钢筋,其受拉主钢筋应力到达屈服强度,受拉应变达到0.01;对无明显物理流限的钢筋,其受拉主钢筋的受拉应变达到0.01;

B、受拉主钢筋拉断;

C、受拉主钢筋处最大垂直裂缝宽度达到1.5mm;

D、挠度达到跨度的1/50;对悬臂结构,挠度达到悬臂长的1/25;

E、受压区混凝土压坏。

8、当检测设备出现下列情况之一(ABCDEF)时应进行校准或检测:(基础知识)

A、可能对检测结果有影响的改装、移动和维修后;

B、停用后再次投入使用前;

C、检测设备出现不正常工作情况。

D、修复后的计量器具;

E、使用频繁的或经常携带运输到现场检测的计量器具;

F、在恶劣环境下使用的计量器具。

9、检测机构应保存对检测和/或校准器具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案至少应包括以下(ABCDEFGHI)方面的内容:(基础知识)

A、设备及其软件的名称;

B、制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;

C、对设备符合规范的核查记录(如果适用);

D、当前的位置(如果适用);

E、制造商的说明书(如果有) ,或指明其地点;

F、所有检定/校准报告或证书;

G、设备接收/启用日期和验收记录;

H、设备使用和维护记录(适当时);

I、设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。

10、一般的检测方案宜包括下列主要内容(ABCDEFGHI)(但不限于):(基础知识)

A、工程或结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等;

B、委托方的检测目的或检测要求;

C、检测的依据,包括检测所依据的标准及有关的技术资料等;

D、检测范围、检测项目和选用的检测方法;

E、检测的方式、检验批的划分、抽样方案和检测数量;

F、检测人员和仪器设备安排;

G、检测工作进度计划;

H、需要委托方配合的工作;

I、检测中的安全与环保措施。

11、回弹仪具有下列情况之一(ABC)时,应进行常规保养:(回弹法)

A、弹击超过2000次;

B、对检测值有怀疑时;

C、在钢砧上的率定值不合格。

D、放置超过半年以上。

12、结构或构件混凝土强度检测宜具有下列资料(ABCDEF):(混凝土构件结构性能)

A、工程名称及设计、施工、监理(或监督)和建设单位名称;

B、结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级;

C、水泥品种、强度等级、安定性、厂名;砂、石种类、粒径;外加剂或掺和料品种、掺量;混凝土配合比等;

D、施工时材料计量情况,模板、浇筑、养护情况及成型日期等;

E、必要的设计图纸和施工记录;

F、检测原因。

13、超声回弹综合法测试混凝土强度前应具备下列有关资料(ABCDE):(超声回弹综合法)

A、工程名称及设计、施工、建设、委托单位名称;

B、结构或构件名称、施工图纸及要求的混凝土强度等级;

C、水泥品种、强度等级、出厂厂名、用量、砂石品种、粒径、外加剂或掺合料品种、掺量以及混凝土配合比等;

D、模板类型,混凝土浇筑和养护情况以及成型日期;

E 、结构或构件检测原因的说明。

14、超声回弹综合法测试混凝土强度时,构件的测区布置,宜满足下列规定(ABCDEF ):(超声回弹综合法) A 、在条件允许时,测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面; B 、测区可在构件的两个对应面、相邻面或同一面上布置; C 、测区宜均匀布置,相邻两测区的间距不宜大于2m ; D 、测区应避开钢筋密集区和预埋件;

E 、测区尺寸宜为200mm 3200mm ,采用平测时宜为400mm 3400mm ;

F 、测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、泥浆和油污,并应避开蜂窝、麻面部位。必要时,可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。

15、超声回弹综合法测试混凝土强度时,当同批构件按批抽样检测时,若全部测区强度的标准差出现下列情况之一(ABC )时,则该批构件应全部按单个构件检测:(超声回弹综合法) A 、当混凝土抗压强度平均值c cu

f m <25.0MPa,标准差c cu

f s ﹥4.50MPa ;

B 、当混凝土抗压强度平均值c cu

f m =25.0~50.0MPa,标准差c cu

f s ﹥5.50MPa ;

C 、当混凝土抗压强度平均值c cu

f m >50.0MPa,标准差c cu

f s ﹥6.50MPa ;

16、采用钻芯法检测混凝土强度前,宜具备以下资料(ABCDEF ):(钻芯法) A 、工程名称(或代号)及设计、施工、监理、建设单位名称; B 、结构或构件种类、外形尺寸及数量; C 、设计混凝土强度等级;

D 、检测龄期,原材料(水泥品种、粗骨料粒径等)和抗压强度试验报告;

E 、结构或构件质量状况和施工中存在问题的记录;

F 、有关的结构设计施工图等。

17、锯切后的芯样应进行端面处理,宜采取在磨平机上磨平端面的处理方法。承受轴向压力的芯样试件端面,也可采取下列处理方法(ABC ): (钻芯法) A 、用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平;

B 、抗压强度低于40MPa 的芯样试件,可采用水泥砂浆、水泥净浆或聚合物水泥砂浆补平,补平层厚度不宜大于5mm ;

C 、也可采用硫磺胶泥补平,补平层厚度不宜大于1.5mm 。

18、如果芯样试件尺寸偏差及外观质量超过下列数值时,其抗压强度相应的测试数据无效(ABCDE ):(钻

芯法)

A、芯样试件的实际高径比(H/d)小于要求高径比的0.95或大于1.05;

B、沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差大于2mm;

C、抗压芯样试件端面的不平整度在100mm长度内大于0.1mm;

D、芯样试件端面与轴线的不垂直度大于1°;

E、芯样有裂缝或有其他较大缺陷。

19、预制构件结构性能试验条件应满足下列要求(ABC):(构件结构性能)

A、构件应在0℃以上的温度中进行试验;

B、蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验;

C、构件在试验前应测量其实际尺寸,并检查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出。

20、对于构件结构性能检验数量,应符合下列要求(ABC):(构件结构性能)

A、成批生产的混凝土构件,应按同一生产工艺正常生产的不超过1000件,且不超过3个月的同类型产品为一批;

B、当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合规范规定的要求时,对同一生产工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批;

C、在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行结构性能检验,同时抽取2个备用构件,以便在需进行复检时使用。

21、进行结构性能检验的构件,其支承方式应符合下列规定(ABCDE):(构件结构性能)

A、板、梁和桁架等简支构件,试验时应一端采用滚动支承,另一端采用铰支承。铰支承可采用角钢、半圆型钢或焊于钢板上的圆钢,滚动支承可采用圆钢;

B、四角简支或四边简支的双向板,其支承方式应保证支承处构件能自由转动,支承面可以相对水平移动;

C、当试验的构件承受较大集中力或支座反力时,应对支承部分进行局部受压承载力验算;

D、构件与支承面应紧密接触;钢垫板与构件、钢垫板与支墩间,宜铺砂浆垫平;

E、构件支承的中心线位置应符合标准图或设计的要求。

22、结构试验中裂缝的观测应符合下列规定(ABC):(构件结构性能)

A、观察裂缝出现可采用精度为0.05mm 的裂缝观测仪等仪器进行观测;

B、对正截面裂缝,应量测受拉主筋处的最大裂缝宽度;

C、确定构件受拉主筋处的裂缝宽度时,应在构件侧面量测。

D、确定构件受拉主筋处的裂缝宽度时,应在构件底面量测。

23、砌体工程现场检测的主要内容一般包括(ABDE):(砌体结构检测)

A、砌体的抗压强度;

B、砌体的抗剪强度;

C、砌体的抗弯强度;

D、砌筑砂浆的强度;

E、砌体用块材(砖)的抗压强度检测。

24、砌体力学性能现场检测的方法很多,对砌体本身的强度检测,常用的有(ABCD)等。(砌体结构检测)

A、切割法;

B、原位轴压法;

C、扁顶法;

D、原位单剪法。

25、检测砌体砂浆强度的方法有(ABC)包括(砌体结构检测)

A、筒压法;

B、回弹法;

C、射钉法(贯入法)。

26、砌体力学性能检测方法中的切割法,其测试部位应具代表性,并应符合下列规定(ABC):(砌体结构检测)

A、测试部位宜选在墙体中部距楼、地面1m左右的高度处,切割砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m;

B、同一墙体上测点不宜多于1个,且宜选在沿墙体长度的中间部位;多于1个时,切割砌体的水平净距不得小于2.0m;

C、测试部位不得选在挑梁下、应力集中部位以及墙梁的墙体计算高度范围内。

27、砌筑砂浆力学性能检测中,筒压法所测试的砂浆品种及其强度范围,应符合下列要求(ABC):(砌体结构检测)

A、中、细砂配制的水泥砂浆强度为2.5~20.0MPa;

B、中、细砂配制的水泥粉煤灰砂浆(以下简称粉煤灰砂浆),砂浆强度为2.5~15.0MPa;

C、石灰质石粉砂与中、细砂混合配制的水泥石灰混合砂浆和水泥砂浆(以下简称石粉砂浆),砂浆强度为

2.5~20MPa。

28、采用砂浆回弹仪检测砌体中砂浆的表面硬度,根据回弹值和碳化深度推定其强度的操作步骤(ABCD):(砌体结构检测)

测位处的粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清除干净;弹击点处的砂浆表面,应仔细打磨平整,并除去浮灰。

B、每个测位内均匀布置12个弹击点。选定弹击点应避开砖的边缘、气孔或松动的砂浆。相邻两弹击点的

间距不应小于20mm。

C、在每个弹击点上,使用回弹仪连续弹击3次,第1、2次不读数,仅记读第3次回弹值精确至1个刻度。测试过程中,回弹仪应始终处于水平状态,其轴线应垂直于砂浆表面,且不得移位。

D、在每一测位内,选择l~3处灰缝,用游标尺和l%的酚酞试剂测量砂浆碳化深度,读数应精确至0.5mm。

29、砌体中烧结砖的现场检测方法主要是回弹法,对仪器设备及环境的基本要求中,下列几项必须保证(ABCDE):(砌体结构检测)

A、测试设备:HT75型砖回弹仪,其弹击动能为0.735J;

B、指针滑块与指针导杆间的磨擦力应为0.5N±0.1N;

C、弹击杆前端球面曲率半径应为25mm;

D、砖回弹仪应每半年校验一次,在工程检测前后,均应对回弹仪在钢砧上做率定试验。

E、检测环境要求:回弹仪使用时的环境温度应为-4~40℃。

30、在应用雷达检测技术进行钢筋间距、钢筋保护层厚度检测,遇到下列情况之一时,应选取至少30%的钢筋且不少于6处(当实际检测数量不到6处时应全部抽取),采用钻孔、剔凿等方法验证(ABCD):(钢筋保护层)

A、钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差或无资料可参考时;

B、混凝土含水率较高,或者混凝土材质与校准试件差别较大;

C、饰面层电磁性能与混凝土有较大差异;

D、钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。

31、应用雷达检测技术进行钢筋间距、钢筋保护层厚度检测时,测试要求(ABC):(钢筋保护层)

A、钢筋保护层厚度的检测误差宜小于±2mm,任何情况下不得大于±5%;钢筋间距的测试偏差宜小于±3mm,任何情况下不得大于±5%;

B、检测钢筋间距时,被测钢筋根数不宜少于7根(6个间隔);

C、在某些情况下,还应采用钻孔、剔凿等方法验证。

32、后置埋件是指通过相关技术手段在既有混凝土结构上安装的锚固件。其中涉及到得客体有(ABC):(后置埋件)

A、结构基材;

B、锚固件;

C、被连接体。

33、后置埋件工作的可靠性主要取决于(AB):(后置埋件)

A、锚固件本身质量;

B、后埋置技术;

C、操作人员的素质。

34、后置埋件作用原理包括(ABC):(后置埋件)

A、机械锁定嵌固结合(也称为凸形结合);

B、摩擦结合;

C、材料结合。

35、目前,有一些新的物理方法将会更多用于缺陷探测,这些新技术有(ABC):(超声法)

A、雷达技术;

B、红外遥测技术;

C、冲击回波技术等。

36、后置埋件的锚栓按工作原理以及构造的不同可分为(ABCD):(后置埋件)

A、膨胀型锚栓;

B、扩孔型锚栓;

C、化学植筋;

D、长螺杆等。

37、预制构件结构性能试验条件应满足(ABC)要求?(构件结构性能)

A、构件应在0℃以上的温度中进行试验;

B、蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验;

C、构件在试验前应测量其实际尺寸,并检查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出。

38、建设工程质量检测是建设工程检测机构依据国家有关法律、法规、技术标准等规范性文件的要求,采用科学手段确定建设工程的(A),分部、分项(B)及其(C)及(D)等的(E)或其他特性的全部活动。(基础知识)

A、建筑材料、构配件、设备器具

B、工程实体

C、施工过程、竣工

D、在用工程实体

E、质量、安全

39、混凝土强度的检测方法中,根据检测工作原理的不同,其常用的检测方法包括:(ABCD)。(混凝土结构检测)

A、回弹法;

B、超声回弹综合法;

C、后装拔出法;

D、钻芯法。

40、后置埋件的锚栓按工作原理以及构造的不同可分为(ABCD):(后置埋件)

A、膨胀型锚栓、

B、扩孔型锚栓、

C、化学植筋

D、长螺杆等。

四、判断题

1、检测人员可以同时受聘于两个及两个以上检测机构从事检测活动,并对检测数据有保密责任。(3)不可以(基础知识)

2、检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任。(√)(基础知识)

3、检测机构应建立检测人员业务档案,其内容应包括:人员的学历、资格、经历、培训等信息。但对奖惩、业绩可以不做留存。(3)(基础知识)

4、在非固定场所进行检测时可以暂时忽略环境条件的影响。(3)不能忽略(基础知识)

5、当检测试验项目需采用非标准方法时,只要在检测委托合同中说明,并编制相应的检测作业指导书,征得了委托方书面同意,也可以这样采用。(√)(基础知识)

6、回弹法不适用于表面与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。(√)(回弹法)

7、用回弹法检测构件混凝土强度,其回弹仪使用时的环境温度应为-4~60℃。(3)-4~40℃(回弹法)

8、碳化深度值测量应在有代表性的位置上测量,测点数不应少于构件测区数的30%,然后取其平均值做为该构件每测区的碳化深度值。(√)(回弹法)

9、当各测点间的碳化深度值相差大于2.0mm时,应该在每一个回弹测区都测量碳化深度值。(√)(回弹法)

10、计算测区平均回弹值时,将该测区的16个回弹值取平均值即可得到。(3)剔除3个最大值、3个最小值取剩余10个值的平均值(回弹法)

11、当构件混凝土抗压强度大于80MPa时,可采用标准能量大于2.207J的混凝土回弹仪,并应另行制定检测方法及专用测强曲线进行检测。(3)混凝土抗压强度大于60Mpa(混凝土构件结构性能)

12、在回弹测试时,如果仪器处于非水平状态,构件测区是非混凝土的浇筑侧面,则只需对测得的回弹值进行角度修正。(3)然后还要进行顶面或底面修正(回弹法)

13、工程界普遍认为钻芯法是一种检测现场混凝土强度最为直观、可靠和准确的检测方法。(√)(钻芯法)

14、当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的强度时,芯样试件需要在15-25℃的清水中浸泡40~48h,然后从水中取出后要立即进行试验。(√)(钻芯法)

15、单个构件混凝土强度的推定值不再进行数据的舍弃,而应按有效芯样试件混凝土抗压强度值中的最小值确定。(√)(混凝土构件结构性能)

16、拔出试验装置由钻孔机、磨槽机、及拔出仪三部分组成。(3)由钻孔机、磨槽机、锚固件及拔出仪(拔出法)

17、后装拔出法检测现场混凝土强度时,钻孔深度h1应比锚固深度h深2~3mm。(3)20~30mm(拔出法)

18、结构构件性能检测是针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能三项指标所进行的检测。(√)(构件结构性能)

19、对于进行结构性能检验的构件,铰支承可以采用角钢、半圆型钢或焊于钢板上的圆钢,滚动支承可采用圆钢。(√)(构件结构性能)

20、四角简支或四边简支的双向板,其支承方式应保证支承处构件能自由转动,但支承面不可以相对水平移动。(3)支承面可以相对水平移动(构件结构性能)

21、荷重块加载时,对于跨度为4m和4m以下的试验结构构件,每堆长度不应大于构件跨度的1/6。(3)1/4(构件结构性能)

22、千斤顶加载时,最大测值不宜大于选用千斤顶最大量程的80%。(√)(构件结构性能)

23、构件结构性能试验的结果判定,主要包括构件的变形(挠度)、抗裂度(裂缝宽度)和承载力三部分的结果分析和判定。(√)(构件结构性能)

24、砌体工程现场检测的主要内容一般包括:砌体的抗压/抗剪强度、砌筑砂浆强度,砌体用块材(砖)的抗压强度及抗剪强度检测。(3)砌体用块材(砖)的抗压强度(无抗剪强度检测)(砌体结构检测)25、对于外形尺寸为240mm3115mm353mm的普通砖,其砌体抗压试验试件的切割尺寸应尽量接近24033703720mm。(√)(砌体结构检测)

26、原位轴压法只适用于推定240mm厚普通砖砌体的抗压强度。(√)(砌体结构检测)

27、扁顶法适用于推定普通砖砌体的受压工作应力和抗压强度,对于弹性模量则无法推定。(3)可以推定弹性模量(砌体结构检测)

28、原位砌体通缝单剪法是指在墙体上沿单个或多个水平灰缝进行抗剪试验,检测砌体抗剪强度的方法。(3)在墙体上沿单个水平灰缝进行抗剪试验(砌体结构检测)

29、砌体砌筑砂浆强度的检测方法包括筒压法、回弹法、贯入法(射钉法),其中筒压法一般用于砂浆抗压强度的检测,而回弹法、贯入法 (射钉法)则多用于对砂浆抗压强度均匀性的检测。(√)(砌体结构检测)

30、砂浆回弹仪的冲击动能为0.196 J。(√)(砌体结构检测)

31、混凝土回弹中每个测区内需布置16个弹击点,而砂浆回弹中每个测区内只需布置12个弹击点。(√)(混凝土回弹)

32、贯入法适用于检测自然养护、龄期为28d或28d以上、自然风干状态、强度为0.4~16.0MPa的砌筑砂

浆。(√)(贯入法)

33、在构件钢筋间距和保护层厚度的现场检测中,对于含有金属材质的饰面层,只要饰面层清洁、平整,并与基体混凝土结合良好,可直接在饰面层上进行检测。(3)应进行清除(钢筋保护层)

34、钢筋保护层厚度的检测误差宜小于±2mm,一般情况下不得大于±5%,但在某些特殊情况下可以例外。(3)任何情况下钢筋保护层)

35、构件钢筋间距和保护层厚度的现场检测中,如果确实需要局部破损法检测,可先不必经委托方同意,检测完后对构件表面及时修补上即可。(3)必须经委托方同意钢筋保护层)

36、钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10㎜,-7㎜;对板类构件则为 +8mm,-5mm。(√)钢筋保护层)

37、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;只要两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格。(√)钢筋保护层)

38、后锚固技术具有施工简单、使用灵活,既可用于加固改造工程也可用于新建建筑物等优点,但也有受力状态复杂,破坏类型较多,失效概率较大的缺点。(√)(后置埋件)

39、位移测量仪可以安装在锚栓、植筋或植螺杆的任何部位,位移值的计算应减去锚栓、植筋或植螺杆的变形量。(3)锚栓、植筋或植螺杆的根部(后置埋件)

40、后置埋件力学性能检测中,当试验荷载大于建筑锚栓承载力设计值后,在某级荷载作用下,建筑锚栓的位移量大于前一级荷载作用下位移量的5倍时,可终止加载。(√)(后置埋件)

五、概念简答

1、工程质量检测的主要内容包括哪些?(基础知识)

建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙和门窗检测、通风与空调检测、建筑电梯运行试验检测、建筑智能系统检测等。

2、当检测设备出现哪些情况时应进行校准或检测?(基础知识)

1)可能对检测结果有影响的改装、移动和维修后;

2)停用后再次投入使用前;

3)检测设备出现不正常工作情况。

4)对于下列计量器具应定期按相应方法进行期间核查:

5)修复后的计量器具;

6)使用频繁的或经常携带运输到现场检测的计量器具;

7)在恶劣环境下使用的计量器具。

3、检测机构应保存对检测和/或校准器具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案至少应包括哪些方面的内容?(基础知识)

1)设备及其软件的名称;

2)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;

3)对设备符合规范的核查记录(如果适用);

4)当前的位置(如果适用);

5)制造商的说明书(如果有) ,或指明其地点;

6)所有检定/校准报告或证书;

7)设备接收/启用日期和验收记录;

8)设备使用和维护记录(适当时);

9)设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。

4、当采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时,应符合哪些规定?(基础知识)

1)该仪器或方法应通过技术鉴定;

2)该方法已与成熟的方法进行比对试验;

3)检测单位应有相应的检测细则,并提供测试误差或测试结果的不确定度;

4)在检测方案中应予以说明并经委托方同意。

5、全数检测方式一般适用于哪几种情况?(基础知识)

1)外观缺陷或表面损伤的检查;

2)受检范围较小或构件数量较少;

3)检验指标或参数变异性大或构件状况差异较大;

4)灾害发生后对结构受损情况的外观识别;

5)需减少结构的处理费用或处理范围;

6)委托方要求进行全数检测。

6、何谓混凝土无损检测的综合法?(超声-回弹综合法)

所谓综合法是采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土的强度。

7、什么是超声回弹综合法? (超声-回弹综合法)

超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在混凝土构件的同一测区分别测量超声波在被测构件中的传播速度,即声速值V和反映被测构件表面硬度的回弹值R。然后根据混凝土强度与声速值V及回弹值R 之间的相关关系,推定被测构件的混凝土强度,即f

=f(R2V)。

cu

8、超声回弹综合法检测构件混凝土强度,当按批抽样检测时,符合哪些条件的构件才可作为同批构件?(超声-回弹综合法)

(1)混凝土设计强度等级相同;

(2)原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同;

(3)构件种类相同;

(4)在施工阶段所处状态基本相同。

9、什么是钻芯法检测混凝土抗压强度?(钻芯法)

钻芯法检测混凝土抗压强度是指从结构或构件上钻取混凝土芯样,进行锯切、研磨等加工,使之成为符合规定的芯样试件,通过对芯样试件进行抗压强度试验,以此确定被测结构或构件的混凝土强度的一种方法。

10、钻芯法检测混凝土抗压强度,芯样宜在结构或构件的哪些部位钻取?(钻芯法)

1)结构或构件受力较小的部位;

2)混凝土强度具有代表性的部位;

3)便于钻芯机安放与操作的部位;

4)避开主筋、预埋件和管线的位置。

11、什么是后装拔出法检测现场混凝土强度?(拔出法)

后装拔出法指混凝土硬化后在现场混凝土结构上通过钻孔、扩孔、后装锚固件、拔出试验等步骤,检测现场混凝土构件的混凝土抗压强度的一种方法。

12、何谓构件的结构荷载试验?有哪些不同分类?(构件结构性能)

构件的结构荷载试验是通过对试验构件施加荷载,观测结构构件的变化(包括:变形、裂缝、破坏)情况,从而判断被测构件的结构性能(承载能力)。构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验(简称静载或静力试验)和动荷载试验(简称动载或动力试验)。如果按荷载在试验结构上的试验持续时间的不同,又可分为短期荷载试验和长期荷载试验。

13、对试验结构构件进行承载力试验时,在加载或持载过程中出现哪些标志即认为该结构构件宜达到或超过承载能力极限状态?(构件结构性能)

①对有明显物理流限的热轧钢筋,其受拉主钢筋应力到达屈服强度,受拉应变达到0.01;对无明显物理流限的钢筋,其受拉主钢筋的受拉应变达到0.01;

②受拉主钢筋拉断;

③受拉主钢筋处最大垂直裂缝宽度达到1.5mm;

④挠度达到跨度的1/50;对悬臂结构,挠度达到悬臂长的1/25;

⑤受压区混凝土压坏。

14、什么是扁式液压顶法?(砌体结构检测)

扁式液压顶法是采用扁式液压千斤顶在墙体上进行抗压试验,检测砌体的受压应力、弹性模量抗压强度的方法,简称扁顶法。

15、什么是检测砌体砂浆强度的筒压法?(砌体结构检测)

筒压法是将取样砂浆破碎、烘干并筛分成符合一定级配要求的颗粒,装入承压筒并施加筒压荷载后,检测其破损程度(用筒压比表示),以此来推定其抗压强度的方法。

16、结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合哪些规定:(钢筋保护层)

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为

合格;

(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;

(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于(对梁类构件为+10㎜,-7㎜;对板类构件为+8㎜,-5㎜)规定允许偏差的1.5倍。

17、简要描述后置埋件(锚栓、化学植筋)的破坏形式?(后置埋件)

①混凝土锥体破坏;

②混凝土边缘破坏;

③拔出破坏;

主体结构试题及答案

试题 姓名:分数 一、填空题(每空5分,共25分) 1.粘贴、喷抹质量检验的取样,应符合下列规定:梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一个检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的 10%确定,但不得少于3根;以每根受检构件为一检验组;每组3个检验点。板、墙类构件应以同种类、同规格个构件为一个检验批,每批按实际粘贴、喷抹的加固材料表面积(不论粘贴的层数)均划分为若干区,每区 100m2,且每一楼层不得少于1区;以每区为一个检验组,每组 3个检验点。 2.植筋锚固件质量的非破损检验,对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的 3%且不少于5件进行检验。对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的 1%且不少于3件进行检验;对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的 0.1%且不得少于3件进行检验。 3.采用水泥基胶粘贴外墙饰面时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28~60d内约定时间检验的粘结强度为准。 二、选择(每题5分,共15分) 1.后锚固件应进行抗拔承载力现场非破损检验,满足下列条件( B )时,还应进行破坏性检验: A、安全等级为甲级的后锚固构件 B、悬挑结构和构件 C、重要结构构件 D、非结构构件

2.后锚固承载力检测,进行非破损检验时,荷载检验值应取 A、0.9?yk A s B、0.8N RK,* C、0.9?yk D、0.9?yk A s和0.8N RK,*的较小值 3、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至少( D )饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组()饰面砖粘结强度试样。 A、 3㎡、1个 B、1㎡、1个 C、3㎡、3个 D、1㎡、3个 三、解答题(每题20分,共60分) 1.混凝土后锚固承载力抗拉拔试验的适用范围? 适用于以钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土为基材的后锚固连接的设计、施工与验收;不适用于以砌体、轻骨料混凝土及特种混凝土为基材的后锚固连接。 2.加固材料粘贴、喷抹质量按组检验结果的合格评定,应符合什么规定? 1)当组内每一试样的正拉粘结强度fti均达到fti≥1.5MPa,且为混凝土内聚破坏的要求时,应评定该组为检验合格组; 2)若组内仅一个试样达不到上述要求,允许以加倍试样重新作一组检验,如检验结果全数达到要求,则仍可评定该组为检验合格组; 3)若重作试验中,仍有一个试样达不到要求,则应评定该组为检验合格组。 3.简述外墙饰面砖粘结强度现场检测的取样数量。 答:现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000mm2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000mm2应按1000mm2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。

主体结构检测考试试题

一.填空 1、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2、检测机构应对出具的检测数据与结论的真实性、规范性与准确性负法律责任 3、环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等、 4、用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5、回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6、回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0、04㎡。 7、检测混凝土强度就是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8、碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9、非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10、平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11、测量回弹值应在构件测区内超声波的发射与接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射与接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12、钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,就是一种微(半)破损的现场检测手段。 13、钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定与移动方便,并应有水冷却系统。 14、抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15、当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1、00。 17、芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法与后装拔出法两种。 19、拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20、后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大与最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构检测拔出法考试题目

、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为( A . 10.0?50.0 B. 10.0?60.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》 2.拔出法适用于测试面与内部质量( A .一致 B .不一致 C .有差异[答案]: A [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》 )Mpa 的混凝土强度检测与推定。C.10.0?70.0 D.10.0?80.0 CECS 69:2011 第1.0.2 条。 )的混凝土结构及构件。 D .相差不大 CECS 69:2011 第3.0.3 条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第3.0.7 条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: D [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 6 .圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为( A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: B )mm。

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm 。 A.120 B.100 C.75 D .25 [答案]: A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D .35 [答案]: D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A. 10?90 B. 10?80 C. 20?80 D. 10?90 [答案]: C

主体结构检测测试题

主体结构检测试题 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的( B )检测。A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为( D )Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为( B )。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。( D ) A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( B )的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.% 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用( D )符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列( C )参数。A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应为( A )J。 A. B.3.207 C. D. 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC应为( B )。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 10.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为( C )。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过( A )。 A.1 B.1.5 C.2 D.

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订版

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

2018年主体结构工程检测与地基基础检测考试题 判断题 1.同一根钢梁,用于锚桩横梁的反力装置和用于压重平台的反力装置,其允许使用最大试荷载是不同的。() 2.灰土挤密桩用于处理含水量大于24%、饱和度大于65%的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。() 3.一般而言,土压力仪测得的是土的有效应力。() 4.单桩水平静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔极限承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。() 5.强夯法加固地基的机理的中,预压变形作用指的是各种颗粒成份在结构上的重新排列,还包括颗粒结构或型态的改变。(√) 6.单桩竖向抗压静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压极限承载力检测结果。() 7.单桩竖向静载试验中,当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值时应终止加载。()

8.人工地基检测应在竖向增强体满足设计要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行,其中稳定时间对黏性土地基不宜少于28d,对于粉土地基不宜少于14d天,其他地基不应少于7d。() 9.单桩竖向抗拔静载试验主要检测目的是确定单桩平临界和极限承载力,推定土抗力系数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试测定桩身弯矩。() 10.标准贯入试验(SPT)是用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将标准规格的贯入器自钻孔孔底预打15cm,测记再打入30cm的锤击数的原位测试。() 11.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。() 12.建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。() 13.动力触探试验时,每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,可停止试验。() 14.排水固结法加固地基,可采用钻探取样试验,原位测试等方法进行土体强度检查。规范要求每加一级荷载后,都应进行一次检查。() 15.单桩竖向静载试验中,当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量 60~80mm时终止加载。()

主体结构试题答案

主体结构试题一答案 一、填空题(10分) 1、当混凝土有下列情况之一时,不能按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004)进行混凝土强度的检测:(1)测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷。 (2)遭受、、、。冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤。 2、预制构件结构重要性系数,当无专门要求时取。1.0 3、检测时应确保所使用的仪器设备在或周期内,并处于。仪器设备的精度应满足的要求。检定、校准、正常状态、检测项目 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004适用于抗压强度为的普通混凝土抗压强度的检测。10~80MPa 5、后装拔出法检测混凝土抗压强度施加拔出力应,速度应控制在kN/s。每一结构或构件至少均匀布置个测点。在构件的及部位应布置测点,相邻两测点的间距不应小于mm,测点距构件边缘不应小于mm。 连续均匀、0.5~1.0kN/s、3、受力较大、薄弱部位、250、100 二、判断题(10分) 1、混凝土回弹仪在钢砧上的率定值在80±2时,则说明回弹仪完全正常,不需要检定。(×) 2、采用回弹法检测砌筑砂浆强度不用考虑砂浆原材料品种。(×) 3、砂浆试块贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线比砌体灰缝砂浆贯入深度—砂浆试块抗压强度曲线,更能够准确、科学、合理地反映出测钉贯入砂浆的深度和砌筑砂浆抗压强度间的相关关系。(×) 4、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。(√) 5、荷载效应组合是指按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。(√) 三、选择题(10) 1、预制混凝土构件承载能力极限状态检验,受力主筋拉断对应检验系数允许值是(C )。 A、1.20 B、1.30 C、1.50 D、1.55 2、回弹法检测混凝土抗压强度,按批抽样检测时,应根据结构或构件类型和受力特征布置测区,测区数量不得少于( C )个。 A、5 B、10 C、3 D、1 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为( A )mm。 A、150,100,75 B、100,75,50 C、200,150,100 D、200,100,75

结构主体检测试卷1讲解

结构所业务考试试卷一 姓名:得分: 2.1混凝土强度检测-回弹法(共25分) 1单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 4.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 5.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列()参数。 A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 6.弹仪保养时,在清洁机芯各部件后,应在中心导杆上薄薄涂抹()。A.黄油 B.钟表用油 C.机油 D.柴油

7.弹仪在检测(),应在钢砧上进行率定试验,并应符合规程要求。A.前 B.后 C.中 D.前后 8.用回弹法批量检测混凝土强度时,抽检数量不宜少于同批构件总数的且不宜少于()件。 A.10%,10 B.30%,10 C.30%,30 D.10%,30 9.用回弹法批量检测某工程混凝土时,同批构件总数为90个,应该抽检的构件数量是()。 A.10个 B.18个 C.27个 D.37个 二、多项选择题(在所有选项中,有两个或两个以上选项符合题意,少选每项得0.5分,多选不得分,每题1分) 1.回弹法不适用于下列哪些情况的检测:() A.测试部位表层与内部的质量有明显差异的混凝土。 B.内部存在缺陷的混凝土。 C.遭受化学腐蚀的混凝土。 D.遭受火灾的混凝土。 2.以下环境中可以使用回弹仪的有:() A.环境温度为-5℃ B.环境温度为0℃ C.环境温度为30℃ D.环境温度为40℃ 3.回弹仪率定试验的正确做法有:() A.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行。 B.率定试验应分三个方向进行。 C.回弹应取连续向上弹击四次的稳定回弹结果的平均值。

2017年主体结构工程现场检测考试(考核)大纲

主体结构工程现场检测考试(考核)大纲1结构性能检测 1.1考核参数 混凝土强度、钢筋配置、尺寸偏差及外观质量 1.2理论知识要求 1.2.1熟悉 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (2)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015; (3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T 23-2011; (4)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007; (5)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 (6)《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008; (7)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 (8)抽样规则及抽样数量。 1.2.2掌握 (1)回弹法检测混凝土强度的影响因素; (2)回弹法计算混凝土强度的方法和过程; (3)钻芯法计算混凝土强度值的方法和过程; (4)不同高径比的芯样强度与标准立方体强度换算关系。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的计算方法和精度要求; (6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的检测结果验证。 1.3操作考核要求 1.3.1熟悉 (1)回弹仪的技术要求和适用范围; (2)碳化深度的检测方法。 (3)混凝土取芯机和压力机的操作方法; (4)混凝土芯样的加工方法。 (5)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的仪器构成;

(6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的校准、维护和保养; 1.3.2掌握 (1)回弹测区布置; (2)回弹仪检测混凝土强度的步骤。 (3)钻芯的数量和位置的选择原则; (4)钻芯法检测混凝土强度的步骤。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的试验步骤。 2建筑变形观测 2.1考核参数 水准高程测量;水平角、竖直角测量。 2.2理论知识要求 2. 2.1熟悉 (1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016; (2)水准仪、经纬仪和全站仪操作应用基本理论知识; (3)建筑变形测量中水准仪、经纬仪和全站仪的等级适用范围; (4)建筑变形作业方法及技术设计与实施; (5)建筑变形限差分析和测量精度等级的确定。 2.2.2 掌握 (1)高程、高差、闭合差、水平角、竖直角、坐标方位角的测量和计算; (2)建筑变形精度等级的确定计算及应用; (3)变形观测作业基本规定;布设基准点、工作基点、监测点基本规定;观测周期、观测频率控制;观测记录、数据计算、成果资料编制和资料质量验收规定。 2. 3操作考核要求 2 3.1熟悉 (1)水准仪、经纬仪和全站仪在建筑变形观测中的适用范围; (2)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016对水准仪和全站仪基本规定和施测要求;

2017主体结构试题及标准答案7

主体结构试题七 一、概念题(20分) 1、结构性能检验 针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。 2、混凝土内部钢筋保护层厚度 混凝土内部钢筋外边缘到混凝土表面的距离 3、回弹法检测混凝土抗压强度 是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。 4、混凝土强度检测总体修正量 ,与非破损全部测区混凝土抗压强度换算值的平均用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值f c cor,m 值f c cu,mz ,进行比较,确定修正量。 5、抽样检测 从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。 二、填空题(10分) 1、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004),每一测区应记取个回弹值,相邻测点的净距一般不小于,读数精确至。检测过程中,回弹仪应始终处于,且不得移位。1 2、240mm、1、水平状态 2、检测人员必须经过培训取得,对特殊的检测项目,检测人员应有相应的。现场检测工作应由或检测人员承担。上岗资格、检测资格证书、2名、2名以上 3、混凝土内部钢筋保护层厚度检测对于具有饰面层的构件,其饰面层应、,并与基体混凝土结合。饰面层主体材料以及夹层均不得含有。对于含有金属材质的饰面层,应进行。对于厚度超过的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在饰面层上进行检测。清洁、平整、良好、金属、清除、50mm、架空 4、结构性能检测,单跨简支结构构件和连续梁的支座除一端支座应为支座外,其它支座应为支座;安装时,各支座轴线应彼此并垂直于被检测结构构件的,各支座轴线间的距离取为结构构件的。固定铰、滚动铰、平行、纵轴线、检测跨度 三、判断题(10分) 1、在建工程,砌筑砂浆强度的检测与评定可按《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-030-2004)执行。()× 2、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。( )× 3、对选定的梁类构件,应抽取不少于50%纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验() × 4、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度,非同一测区的回弹值、超声声速值及碳化深度值,在计算混凝土强度换算值时不得混用。( )√ 5、超声仪声时显示是否正确,可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。()√ 四、选择题(10) 1、混凝土构件结构性能检验,在荷载标准值作用下,应持续( )。B A、15min B、30minC、1h 2、混凝土预制板结构性能检验裂缝测量,对正截面裂缝,应量测()处的最大裂缝宽度。B A、板底 B、受拉主筋 C、板侧 3、回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的强度值。C A、90% B、85% C、95% 4、混凝土回弹仪校准有效期为( )。C

主体结构检测考试试题

一.填空 1.工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2. 检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任 3. 环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等. 4. 用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5. 回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6.回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0.04㎡。 7.检测混凝土强度是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8. 碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9. 非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10. 平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11. 测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12. 钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。 13. 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便,并应有水冷却系统。 14. 抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15. 当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。 17. 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18. 比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种。 19. 拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20. 后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21. 构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

主体结构试题

主体结构试题二 一、概念题(20分) 1、局部破损检测方法 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 5、抽样检测 二、填空题(10分) 1、检测单位应有固定的、健全的和相应的。 2、按检测批检测的项目,应进行,且宜符合GB/T50344-2004标准规定。 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为 mm、 mm或 mm,且不应小于骨料最大粒径的倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在状态进行试验。 4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ14-030-2004不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:(1)测试部位与的质量有明显差异或内部存在。(2)遭受、或。 5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括:、和。 三、判断题(10分) 1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。() 2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。() 3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。() 4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。() 5、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为0.2mm的刻度放大镜等进行观测。( )

四、选择题(10) 1、后置埋件锚固质量检测,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用( )检验。 A 、破坏性 B 、非破坏性 C 、抗压承载力 2、混凝土构件挠度检验,应量测构件( )。 A 、跨中位移 B 、跨中位移和支座沉陷 C 、构件自重产生挠度和跨中挠度 3、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度时,超声测距量测应精确至( )。 A 、0.1mm B 、1mm C 、0.5mm 4、回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为( ) A 、14~1000天 B 、28~1100天 C 、14~1100天 5、砌体的受压工作应力检测应采用( )法。 A 、原位轴压 B 、扁顶 C 、点荷 五、简答题(20分) 1、预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定? 2、如何检测混凝土的碳化深度值? 3、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试? 4、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-028-2004检测混凝土抗压强度时,测点布置有哪些要求? 六、论述题(10分) 回弹仪应如何保养? 七、计算题(20分) 1、某烧结砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,三层砌筑砂浆试块抗压强度未达到设计要求,建设单位要求检测三层砌筑砂浆强度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度等级为M7.5,采用符合国家标准的R32.5普通硅酸盐水泥,中砂,自然养护,龄期3个月,为减少对结构损伤,确定采用回弹法检测,原始记录见下表1,计算三层砌筑砂浆强度推定值。 注:回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区测强曲线 1、水泥砂浆测强曲线: ) 0156.0(4280 .2,,10 003542.0i m d i m i R f -= 2、混合砂浆测强曲线: ) 0132.0(9249 .2,,10 0006384.0i m d i m i R f -=

主体结构检测试题及答案

主体结构工程现场检测类(2.1) 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1 分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度B.抗压强度C.表面强度D.抗折强度答案:B 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、 外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 答案:D 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点B.测区C.测域D.以上均不对答案:B 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称 为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小B.平均,最小 C.最大,碳化深度D.平均,碳化深度答案:D 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 答案:B 6.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用()符号表示碳化深度值。 A.R B.S C.f D.d 答案:D 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中一般用符号S 表示下列()参数。 A.碳化深度B.测区强度修正量C.标准差D.回弹值答案:C 8.回弹仪除应符合《回弹仪》GB/T9138 的规定外,在弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应 为()J。 A.2.207 B.3.207 C.4.207 D.5.207 答案:A 9.用于率定回弹仪的钢砧的洛氏硬度HRC 应为()。 A.50±2 B.60±2 C.70±2 D.80±2 答案:B 10.在洛氏硬度HRC 为60±2 的钢砧上,回弹仪的率定值应为()。 A.80±1 B.60±1 C.80±2 D.60±2 答案:C 11.数字式回弹仪的数显回弹值与指针直读示值相差不应超过()。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 答案:A 12.回弹仪使用的环境温度应为()。 A.-4~40℃ B.-4~35℃ C.5~40℃ D.5~35℃答案:A 13.回弹仪率定试验所用的钢砧应每()送授权计量检定机构检定或校准。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:C 14.回弹仪的检定周期是()。 A.半年B.1 年C.2 年D.3 年答案:A 15.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读式值相差大于1 时,应对该回弹仪()。A.进行检定B.进行保养C.用钢砧率定D.进行校准答案:A

《建筑构造》试题及答案 精华!!!!!!!!!!!!!!

《建筑构造》试题及答案精华!!!!!!!!!!!!!! 来源:张学利的日志 第一章绪论 一、填空题 1、建筑物的耐火等级分为()级。 2、砖混结构是承重墙为(),楼板和屋顶为()的建筑。 3、建筑按使用功能分为()、()、()三大类。 4、模数分为()和(),基本模数的数值为(),1M=()。 5、一般民用建筑由()、()、( )、( )、( )、()和门窗组成。 6、耐火等级标准主要根据房屋主要构件的( )和它的( )来确定。 7、新的建筑方针:()、()、()、()(简称八字方针)。 8、地震的强弱程度用()和()。国家规定()地区必须抗震设防。 9、横向定位轴线之间的距离称为(),一般是按()的模数数列选定的;纵向定位轴线之间的距离称为(),一般是按()的模数数列选定的。 10、()是实现建筑工业化的前提。 11、楼房的层高是指该层楼面上表面至()的垂直距离。 12、7~9层为()建筑。 二、判断题 1、内骨架结构、外墙为承重墙,不需设构造和圈梁。() 2、建筑物的二级耐久年限为100年以上。() 3、标志尺寸应符合模数、数列的规定,用以标注建筑物定位轴线之间的距离。() 4、地面竖向定位轴线应与楼地面面层上表面重合。()

5、建筑物的模数系列中“3M”数列常用于确定民用建筑中开间、进深、门窗洞口的尺寸() 6、标志尺寸等于构造尺寸加减允许偏差。() 7、构造尺寸是指建筑构配件的设计尺寸,它符合模数。() 8、震级越大,烈度越大;距震中越远,烈度越小。() 三、选择题 1、建筑物最下面的部分是() A首层地面B首层墙或柱C基础D地基 2、符合模数数列规定的尺寸为() A构造尺寸B标志尺寸C实际尺寸D允许偏差值 3、按建筑物主体结构的耐久年限,二级建筑物为() A25~50年B40~80年C50~100年D100年以上 4、多层住宅一般选用的结构形式为() A砖木结构B钢筋混凝土结构C砖混结构D钢结构 5、下列()组数字符合建筑模数统一制的要求。 Ⅰ3000mm Ⅱ3330mm Ⅲ50mm Ⅳ1560mm AⅠⅡBⅠⅢCⅡⅢDⅠⅣ 6、民用建筑中的开间,进深等其他模数尺寸是选用() A1/2MB1MC3MD6M 7、民用建筑按其用途分为() A居住建筑及公共建筑B居住建筑C大型建筑D大量民用建筑8、下列说法正确的是()

主体结构检测拔出法考试题目

一、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为()Mpa的混凝土强度检测与推定。A.10.0~50.0 B.10.0~60.0 C.10.0~70.0 D.10.0~80.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第1.0.2条。 2.拔出法适用于测试面与内部质量()的混凝土结构及构件。 A.一致B.不一致C.有差异D.相差不大 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.3条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第3.0.7条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 6.圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:B

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D.55 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。A.120 B.100 C.75 D.25 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D.35 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]:C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011第4.1.3条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A.10~90 B.10~80 C.20~80 D.10~90 [答案]:C

主体结构检测试题附答案培训课件

主体结构检测试题附 答案

一、填空 1、建设工程质量检测是建设工程检测机构依据国家有关法律、法规、技术标准等规范性文件的要求.采用科学手段确定建设工程的建筑材料、构配件、设备器具.分部、分项工程实体及其施工过程、竣工及在用工程实体等的质量、安全或其他特性的全部活动。(基础知识) 2、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙和门窗检测、通风与空调检测、建筑电梯运行试验检测、建筑智能系统检测等。(基础知识) 3、从事建设工程质量检测的机构.应按规定取得住房和城乡建设主管部门颁发的资质证书及规定的检测范围.具有独立法人资格.具备相应的检测技术和管理工作人员、检测设备、环境设施.建立相关的质量管理体系及管理制度.对于日常检测资料管理应包括(但不限于)检测原始记录、台账、检测报告、检测不合格数据台账等内容.并定期进行汇总分析.改进有关管理方法等。(基础知识) 4、检测人员不得同时受聘于两个及两个以上检测机构从事检测活动.并对检测数据有保密责任。 5、检测机构技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称.熟悉业务.经考核合格。(基础知识) 6、建筑工程质量检测可采取全数检测或抽样检测两种方式。如果采用抽样检测时.应随机抽取样本(实施检测的对象)。当不具备随机抽样条件时.可按约定方法抽取样本。抽样的方案原则上应经委托方的同意。(基础知识) 7、混凝土强度的检测方法根据其对被测构件的损伤情况可分为非破损法和微(半)破损法两种。(混凝土构件结构性能) 8、混凝土强度的检测方法中.非破损法是以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础.测试这些物理量.然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。(混凝土构件结构性能) 9、混凝土强度的检测方法中.微(半)破损法是以不影响结构或构件的承载能力为前提.在结构或构件上直接进行局部破坏性试验.或钻取芯样进行破坏性试验.并推算出强度标准值的推定值或特征强度的检测方法。 10、混凝土强度的检测方法中.根据检测工作原理的不同.其常用的检测方法又分为:回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法和钻芯法。(混凝土构件结构性能) 11、混凝土强度的检测方法中.综合法是采用两种或两种以上的非破损检测方法.获取多种物理参量.建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系.从而综合评价混凝土的强度。(混凝土构件结构性能)

地铁车站主体结构施工培训考试试题

XX地铁XX号线XX标地铁车站主体结构培训考试 姓名:得分: 单项选择题(共20题、每题5分、共100分) 1、结构底板、顶板混凝土采用覆盖洒水养护,养护期不少于()。 A.10天B.14天 C .28天 2、墙、柱(钢管柱除外)模板不需预留一下哪一项( )。 A.吹扫空B.振捣窗C.输料口 3、车站底板布料、柱和墙混凝土初始布料时,泵车布料口伸入到下部,保证混凝土下料高度()m。 A H≤1.5 B H≤2 C H≤1 4、止水带不符合要求的是:( )。 A、塑料或橡胶止水带接头应采用热接或叠接 B、金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔 C、金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料 5、车站主体结构防水混凝土一般要求:抗渗等级≥S10,其余附属 结构混凝土抗渗等级不得小于( )。A.S6 B.S8 C.S10 6、若车站防水等级为二级,即在满足使用要求前提下,结构不允许渗漏水,结构表面只允许有少量、 偶见的湿渍,但其总面积不大于总防水面积的( )。 A.2‰B.4‰C.5‰ 7、地下工程主体结构设置诱导缝、施工缝,地下工程主体与出入 口通道之间的连接部位设置( )。A.诱导缝B.施工缝C.变形缝 8、地铁工程所用五芯电缆必须包含淡蓝、()二种颜色绝缘芯线。 A.绿/黄B.绿/红C.绿/蓝 9、砼结构工程拆模时间:不承重侧墙模板,在砼强度达到( )时即可拆除。 A.2.5MPa B.1MPa C.3MPa 10、结构墙体砼应左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交 接处间歇( ),然后再灌注顶板砼。A. 1.5~2h B. 1~1.5 h C. 2~2.5 h 11、地体车站出入口的数量一般不宜少于()个。A.2 B.3 C.4 12、车站站台形式主要有三类,不包括( )。 A.岛式站台B.桥式站台C.侧式站台 13、车间换乘按乘客换乘方式分为三种,不包括( )。 A.站台直接换乘B.混合换乘C.通道换乘 14、地铁车站施工原则上优先使用( )法。 A.浅埋暗挖B.盖挖C.明挖 15、每段结构的底板、中边墙及顶板混凝土应留置抗压强度试件,车站主体应留置4组区间,附属建筑 物结构应留置()。A、2组B、3组C、4组 16、模板支立平面位置允许偏差为正负()。A、5mm B、10mm C、15mm 17、关于模板的架设,下列说法错误的是( )。 A.顶板结构应先立架后铺设模板B.钢筋混凝土柱的模板应自下而上分层支立C.墙体结构应根据放线位置分层支立模板,外侧模板应在钢筋绑扎完前支立 18、钢筋绑扎位置允许偏差值为正负()mm。 A. 5 B. 10 C. 15 19、关于结构边顶后贴卷材防水层施工应符合的规定,以下说法错误的是()。 A. 铺贴前应先将接茬部位各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如有局部损伤应修补 B.卷材应采用错茬相接,上层卷材盖过下层卷材不应小于80mm C. 卷材铺贴宜先顶板后边墙先大面,后转角 20、地铁车站施工过程中,停止基坑降水的时间是()。

主体结构现场检测考试试题

主体结构现场检测考试 试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个 最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处3万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D、转包检测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/取样员授权委托书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位。 A、检测机构 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位 5、有一组有效数字进行下列计算,+÷,计算结果为()。 A、 B、 C、 D、 6、贯入法适用于()中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A、工业与民用建筑砌体工程 B、烧结普通砖砌体 C、推定240mm厚普通砖墙 D、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求(): A、强度为~ B、强度为~ C、强度为1~ D、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于()的砌体构件或构筑物为一个构件。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2

相关文档