文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于PLC的高性能电热锅炉控制系统

基于PLC的高性能电热锅炉控制系统

2006年第10期福建电脑121

基于PLC的高性能电热锅炉控制系统

龚海舟,林荣文,贺志超

(福州大学电气工程与自动化学院福建福州350002)

【摘要】:在简要介绍电热锅炉的基础上,介绍了一种高性能的电热锅炉控制系统。对其系统功能及软,硬件的设计进行详细的探讨,给出了流程图。并在控制方法上采用了分段控制的方式,引入了”回差”的概念,来控制投切的电热管数量,从而达到较优的控温效果。

【关键字】:电热锅炉人机界面分段控制回差

O.引言

随着环境保护力度的加大.推广洁净能源成为环保部门处理环境污染的重要举措.同时随着我国电力企业的迅速发展和人民生活水平的不断提高,家用电器大量进入家庭,居民和商业用电比例急剧增大。再加上一些企业生产轮班制的改革.加大了高峰负荷,电网的峰谷差进一步拉大。也就是说.用电高峰负荷过高,深夜低谷又无人用电。由于我国电网调峰能力严重不足,从而直接影响供电安全和质量,所以为合理利用资源.优化配置,电力部门鼓励使用低谷电,开发低谷电力市场.一些电网已开始实行分时制电价.所有这些都为发展电热锅炉创造了一个极好的机遇。

1.电热锅炉现状

电热锅炉是将电能转换为热能的能量转换装置.具体讲就是:以电能为能源,利用电热管、电热棒等金属电阻或者碳纤维膜等非金属电阻,以及电极式水介质电阻f统称为电阻式电热技术),将电能转换为热能。直接或间接将水加热.直到汽化。这种能量转换装置,就称之为电热锅炉。

电热锅炉与其它燃料锅炉相比.有如下特点:

(1)无污染,是锅炉中最洁净的锅炉,属环保型清洁能源。主要表现在:无噪音;无需储煤场地,环境清洁;无需设置烟囱,不产生任何有害气体:不排放污水和废渣。

(2)是结构最简单的一种锅炉,实际上只有”锅”没有”炉”,只是一个装有加热元件的压力容器。

(3)启动、停炉操作简单、方便,迅速达到额定状态,可实现全自动无人操作。

(4)维修简单。全部零件可以单件调换.即使有部分加热元件发生故障.仍可继续正常运行。

(5)负荷变化时,电热元件组数可自动切换,以保证适应负荷变化的需要。电热元件组数按”先通先断”原则进行控制,以保证各加热元件的使用寿命均衡。

旧利用单一电能满足全年的采暖和空调,热效率高达98%以上。

电热锅炉大致可分为电热管电热锅炉、电热棒电热锅炉、电极式电热锅炉、电热板电热锅炉、感应式电热锅炉五类。在控制上电热锅炉与燃煤、燃油锅炉有很大的不同。由于起步较晚,国内电热锅炉的控制水平不高.主要表现在算法简单、粗糙。造成温度控制效果不佳。易产生输出控制量的振荡。系统压力不稳的现象。而且自动化程度不高。

本课题就针对以上出现的问题.进行某些方面的改进。2.系统功能及系统硬件配置

2.1本文介绍的所开发电热锅炉控制系统有以下主要功能:(1)电热管根据用户设定温度循环投入和退出,先投入先退出:

(2)多重保护。对炉水温度,水箱温度,低水位,高水位等进行监控,实现多重保护:

(3)运行时间控制功能;

(4)多种运行方式选择功能。有正常模式,特殊模式等运行方式:

(5)多参数设定和显示功能;

(6)联网功能,系统留有和上位机的标准通讯接口;

(7)循环泵的控制,要求两台循环泵交替运行。

2.2系统硬件配置

图l所示是电热锅炉控制系

统的硬件配置图。

系统硬件采用三菱

FXlN_40MRPLC及其配

套模块。FxlNPLC是目前

小型PLC中较有代表性的一

种,它软硬件资源丰富,通讯

功能强大.价格也较低廉.在

工控方面应用较广。该型号

CPU为24点输入.16点输图l硬件配置图

出的主机单元。完全满足5组电热管锅炉控制系统的要求。

Fx2N_4AD—PT为热电阻输入模块。该模块具有4路输入通道,可满足一般的锅炉测温的路数要求。并且该模块使用方便.只要一条T蛳'ROM指令就可以完成对温度的采集。

触摸屏采用的是三菱的F940-SWD—C型彩色触摸屏。该屏是S11N8色LCD,显示清晰,功能强大。它既可以显示从现场经PLC传递来的各种信息.又可设定和修改参数.为PLc控制系统提供了一种很好的人机界面解决方案。本系统通过F940-SWD—C可以设定下列参数:

(1)运行时段的设定(分时段设定锅炉运行的时间和温度);

(2)实时时钟设定(与PIC同步);

(3)锅炉温度设定:

(4)水箱温度设定:

(5)保密功能设定;

(6)回差量设定。

另外还能对循环泵。补水泵进行手动操作。

正常情况下。主画面(如图2)显示水温和炉温,各泵运行状态.加热丝工作状态以及水箱和锅炉的水位状态。操作人员可以通过触摸键观测和修改其他参数.通过画面切换键系统可以回到正常显示状态;报警时(如图3),系统自动切换到显示报警信息画面,并使音箱报警,解除故障后,回到正常状态。此时可以通过主界面上的故障记录键显示故障时的报警信息.并随时打印。

图2主画面

3.系统软件设计

图3报警画面

122福建电脑2006年第10期

3.1软件模块介绍

本系统软件采用模块化方法设计.各模块及功能大致如下:(1)初始化模块。对所有使用到的中间继电器M,定时器T

和数据寄存器D进行初始化处理。对一些需要初值的参量赋值。

(2)温度采集模块。将温度模块采集到的数字量进行处理,

得到现场的温度值.

(3)增管,减管判断模块。通过与用户设定值的比较,判断

何时增减电热管及相关逻辑。

(4)电热管投切逻辑模块。根据增减电热管的判断结果和

目前电热管的运行状态.来决定哪一组电热管应该投入或切断。一般遵循的是”先投先切”的原则.尽量做到各组电热管的加热

时间一致。

(5)报警处理模块。处理各种报警信息。

(6)通讯模块。通过电话线与调制解调器的连接,实现程序的远程监控与维护.另外还能在报警故障是通过发送短信的方式.提醒维护人员,作到真正的自动化。

以上是对PLC的模块设计.另外人机界面的设计大致就是

显示报警界面和现场各参数及状态的显示。

软件系统流程框图如4。

3.2系统的控温方法:

锅炉出水温度的调节

主要是通过电热管的状态

来实现。根据电热管是系统

的开关量输出.本课题采用

了分段控制方式。

分段控制方式的主体思想

是偏差控制.即当参数实际

采集值和用户设定值之间

存在偏差时.系统通过调节

某些量来减小偏差.直至实

际采集值等于用户设定值

为止。但在实际应用中.由

于系统误差的存在,实际采———瓦了訇甬丽孺疆广一集值不可能正好等于用户设定值,因此只要偏差存在,系统就产

生某些动作,如开启电加热丝,这样容易造成控制系统的振荡,外围设备频繁启停.简短其使用寿命,更可能引发事故。

因此.本课题引入了回差的概念.即给用户设定值一个可以接受的波动范围.在次范围内都可近似认为达到了用户要求。例如:

用户设定炉水温度为T.回差为h,则:

,互=丁+乃

L=丁一办

T1是炉水温度设定上限

他是炉水温度设定下限

锅炉在正常运行时.电加热丝状态根据用户炉水温度设定值.回差和炉水温度进行控制。以某一电加热丝为例:当炉水温度低于下限时。投入电热丝,迅速加热;当炉水温度高于上限,切断电加热丝:当炉水温度位于两者之间时,保持原来的状态。如此周而复.使炉水温度不断在回差范围内波动,为供热系统提供稳定的热源。

由于回差的引入.把温度控制范围分为了三段,因而增加了控制手段.提高了控制精度和准确度,电加热丝的开关不是在同一个温度点上.避免了频繁启停电热丝。

回差设定的大小.直接关系到电加热丝的启停的频繁度,因此有时为保护电加热丝.可在精度允许的范围内,适当加大回差。

4.结束语

本系统自投入试运行以来.基本能满足用户的要求,运行稳定可靠。其全中文操作界面直观友好,操作简便,图形按钮是用户操作方便。PLC提供的标准通讯端口,可实现远程通讯与监控。楼宇系统可对每一台锅炉进行监控,各台锅炉之间也可进行联网通讯和监控.实现了全自动化运行和无人值守。

参考文献:

1.王永华、陈建华,基于S7—200pLc的高性能电热锅炉控制系统,仪表技术与传感嚣.2002

2.易钰.多功能绿色环保锅炉智能控制系统2002.6

3.王富勇.浅谈电热锅炉技术及其应用与发展,电站辅机,2003.9

4.刘玉柱,浅谈电热锅炉技术,呼伦贝尔学院学报,2002.7

5.三菱F)(系列编程手册

-.卜一+—+-+一—卜—+—+—+-+一+—+—+-+?+-+—+-+—+—+?十一+—+?+-—卜-+—+-—卜—+—+-—卜——卜-+—+一+—+——卜-十?‘。卜-+一+。—+.。+—+。—卜。1■一?—卜。’}。(上接第33页)

量处理提供源源不断的数据流。

VectorIRAM把CPU与DRAM芯片集成在一起.并对CPU做了大幅度的简化设计.所以其体积和重量是相当小的。

5.结束语

对于主要面向多媒体和个人移动计算VectorIRAM.其简单的标量CPU的整数运算能力不如桌面工作站。而且由于集成的DRAM总量与交易处理和文件服务的要求相差较大。VectorI.RAM无法与多处理器分布式共享内存系统相抗衡。所以,Vec.torIRAM在传统的应用领域没有性能方面的优势。

但是.基于个人移动计算的多媒体处理的应用。是未来若干年计算的主要应用模式。应用需求推动计算机研究的发展。而VectorIRAM的主要优势是:高存储器带宽、减少能源(减少片外总线高阻驱动)、管脚少,所以可以将更多的管脚用于I,o(更高的I,o带宽)、片上存储器,能将处理器一存储器时延减少5—10倍.带宽增加5—20倍。VectorIRAM的这些优势正是未来多媒体处理和个人移动计算必备的基本要素,有很好的应用前景。

参考文献:

1.郑纬民,汤志忠计算机系统结构【M】.北京:清华大学出版社,1998

2.新一代计算机系统结构.中国图象图形学报.第366期,第2卷

3.Ie缶吖L-Whit七en,Lon血eD.Bendey。Kevin

C.Dit嘶n系统分析与设计方法.高等教育出版社.2001

4.李学干,苏东庄计算机系统结构【M】.西安:西安电子科技大学出版社,1998

5.In呐ductiononNovdMemory—on—cllip觚Iliteccufes.Lectll他onHi曲Perfo埘【1anceProc髓sorArchi眦tIlre.Fall2005

6.wJ.Anm廿ollg,R.L.Amdt,D.c.Boutcher,R.G.Kov∽s,D.L狐on,KALucke。N.Nayar,R.C.Sw柚berg.Adv狮cedvirtuali盈doncapabilid岱《PoWER5哪tcm3

7.J.AKallle,M.N.Day,H.P.Ho丘cee,c.RJolllls,T.R.Maeurer,D.Shippy.In-troducdontodlcCenmtlldprocessor

8.高三红。吕勇,刘国胜.计算机体系结构发展趋势分析.飞行器测控学报.第22卷第2期

9.(芙)亨尼西等著,郑纬民等译.计算机系统结构一一量化研究方法.电子工业出版社

基于PLC的高性能电热锅炉控制系统

作者:龚海舟, 林荣文, 贺志超

作者单位:福州大学电气工程与自动化学院,福建,福州,350002

刊名:

福建电脑

英文刊名:FUJIAN COMPUTER

年,卷(期):2006,(10)

引用次数:0次

参考文献(5条)

1.王永华.陈建华基于S7-200 PLC的高性能电热锅炉控制系统[期刊论文]-仪表技术与传感器 2002(7)

2.易钰多功能绿色环保锅炉智能控制系统 2002

3.王富勇浅谈电热锅炉技术及其应用和发展[期刊论文]-电站辅机 2003(3)

4.刘玉柱浅谈电热锅炉技术 2002(7)

5.三菱FX系列编程手册

相似文献(1条)

1.期刊论文王永华.陈建华基于S7-200 PLC的高性能电热锅炉控制系统-仪表技术与传感器2002(7)

介绍了一种高性能的电热锅炉控制系统,对其系统功能、硬件系统配置和软件系统的设计进行了讨论.针对电热锅炉既要有价格优势,又要功能强、可靠性高的要求,本系统采用了PLC的扩展模块加价廉的文本显示设定单元的解决方案,并对它们的使用和功能的实现作了重点介绍.在软件设计中,分析了各模块的功能,给出了流程框图.针对电热锅炉不同的使用模式,提出了使用开关量逻辑和模拟量PI控制相结合的方法,来控制投入和退出的电热管数量,从而达到最优的控温效果.本文对电热锅炉控制系统的设计有较大的指导意义.

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/a717644119.html,/Periodical_fjdn200610073.aspx

下载时间:2010年3月22日

相关文档
相关文档 最新文档