目录第一章、编制说明 (4)

1.1编制前言 (4)

1.2编制依据 (4)

1.3编制原则 (5)

第二章、工程概况 (6)

2.1工程简介 (6)

2.2工程特点 (8)

2.3施工范围 (8)

第三章、施工总体部署 (9)

3.1施工组织管理体系及质量管理体系 (9)

3.1.1施工组织管理体系 (9)

3.1.2质量管理体系 (9)

3.1.3施工及质量管理机构设置 (10)

3.2施工组织作业计划 (10)

3.2.1总体原则 (10)

3.2.2施工顺序 (11)

3.2.3劳动力安排 (12)

第四章、施工准备 (12)

4.1组织准备 (12)

4.2技术准备 (12)

13

劳动力准备..................................................................4.3.4.4施工机械、机具准备 (14)

4.5材料、设备准备 (16)

4.6施工现场用电准备 (17)

4.7建立健全各项管理制度 (17)

第五章、主要施工方法及技术措施 (18)

5.1施工依据及主要参考资料 (18)

5.2现场施工及质量控制流程图 (19)

5.3主要施工方法及技术措施 (20)

5.3.1、通风与空调施工顺序安排 (20)

5.3.2、通风管道施工工艺流程图 (22)

5.3.3、风管制作工艺流程:风管制作工艺流程图 (23)

5.3.4、风管部件制作工艺流程 (34)

5.3.5、风管及部件安装工艺流程 (36)

5.3.6、风机安装工艺流程 (45)

5.3.7、风机盘管及风柜安装工艺流程 (49)

5.3.8、风管及部件保温工艺流程 (50)

5.3.9、冷冻、冷却、冷凝水管道及设备安装工艺流程 (52)

5.3.10、制冷剂管道与制冷设备的安装 (61)

5.3.11、通风空调系统调试工艺流程 (63)

第六章工期目标及工期保证措施 (69)

6.1工期目标 (69)

69

工期保证措施...............................................................6.2.第七章、施工进度计划安排 (70)

第八章、施工资源投入 (71)

第九章、现场的材料供应和管理措施 (81)

第十章、降低成本技术措施 (81)

第十一章、施工品质管理计划 (82)

11.1质量保证措施 (82)

11.2质量责任制 (83)

11.3质量控制措施 (84)

11.4成品的保护措施 (85)

第十二章、安全、文明施工管理 (86)

12.1安全保证体系 (86)

12.2消防保卫措施 (87)

12.3现场文明施工管理措施 (88)

第十三章、质量通病的控制与预防 (89)

第十四章、成品保护措施 (89)

第十五章、竣工验收保修及维护 (92)

第十六章、工程竣工档案资料 (94)

16.1工程竣工档案资料概述 (94)

16.2工程竣工验收资料归档 (94)

附图1、质量保证体系框图 (98)

附图2、安全保证体系框图 (99)

附:施工进度计划横道图

第一章、编制说明

1.1编制前言

1.1.1××地铁1号线前海车辆段位于深圳市西部前海填海片区,车辆段总占地面积为34.78公顷。本期通风与空调分部安装工程主要由:送排风系统子分部安装工程,防排烟系统子分部安装工程,空调风系统子分部安装工程,制冷设备系统子分部安装工程,空调水系统子分部安装工程组成。

1.1.2本期通风与空调安装工程从预留预埋施工开始与建筑、装饰工程同步,计划总工期为×个日历天。由于通风与空调分部安装工程是本工程的重要组成部分,而且建筑面积宽、楼层高、工期紧,必须具备较高素质的组织协调、施工管理、技术能力及充足的施工机械和施工物资储备能力,才能确保顺利地完成本期通风与空调工程的施工。

1.1.3本《通风与空调安装工程施工组织设计》是××地铁1号线前海车辆段综合工程16标段通风与空调安装工程技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在本施工组织设计中,对施工中关键部位的重难点工艺,着重做了详细的阐述,充分地发挥我公司的技术和施工经验优势,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更创新,筑造更优质的现代建筑。

1.2编制依据

1.2.1 《××地铁1号线前海车辆段综合工程16标施工招标文件》;

号线前海车辆段综1铁道第三勘察设计院集团有限公司设计的××地铁1.2.2 合工程16标通风空调施工图纸;

1.2.3 中铁二局股份有限公司项目管理程序及制度文件;

1.2.4 中铁二局股份有限公司《质量手册》及《程序文件》;

1.2.5 中铁二局股份有限公司的《施工技术管理办法》;

1.2.6 国家、行业现行有关技术规范、规程及标准;);《建筑安装工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20011.2.6.1、);](GB50243-20021.2.6.2、《通风与空调工程施工质量验收规范》;(GB50274-98)1.2.6.3、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》;(GB50275-98)1.2.6.4、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》;GB50231-98)1.2.6.5、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(;GB50235-97)1.2.6.6、《工业金属管道工程施工及验收规范》();、《通风管道技术规程》(JGJ141-20041.2.6.7 );《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-20021.2.6.8、;(GBJ126-89)1.2.6.9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》;GB50185-93)1.2.6.10、《工业设备

及管道绝热工程质量检验评定标准》();、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20051.2.6.11 ;JGJ33-2001)(1.2.6.12、《建筑机械使用安全技术规

程》1.2.7 施工图纸涉及的相关国家标准图集。1.3编制原则

1.3.1 执行国家现行的设计规范、施工规范及验收标准等。

1.3.2 坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济实用。

以科学的方法实行动态管公司坚持自始至终对施工现场全过程严密监控,1.3.3 理。

1.3.4 优化施工方案,强化质量管理,降低工程造价,缩短施工工期,优先采用新技术、新工艺,同时在施工进度控制、工程预算、财务及材料核算、工程技术资料等方面采用微机管理,确保工程进度及质量。

第二章、工程概况

2.1工程简介

2.1.1本期通风与空调工程主要由多座单体建筑物内通风与空调安装工程组成;其具体单体建筑物如下:不落轮镟库,危险品库,门卫,试车信号楼,牵引降压混合所,洗车棚,垃圾转运站,主入口门卫,空压机间,蓄电池间,特种机库及内燃机库,污水处理间,厂架修库、静调库、喷漆库,停车列检库、双周检/季检库,咽喉区。

2.1.2本期通风与空调安装工程主要由:送排风系统,防排烟系统,空调风系统,制冷设备系统,空调水系统组成;制冷设备系统又分为中央冷水机组制冷降温、VRV多联式空调系统制冷降温、分体式空调制冷降温;空调机房设在厂架修库A 区西南侧,机房内设置螺杆式冷水机组2台、制冷量749KW/台,冷冻水泵3台、流量

141m3/h, 冷却水泵3台、流量171m3/h, 智能稳压膨胀器1套、膨胀水量200L,电子除垢仪2台、流量300~360m3/h;机房外设置冷却塔2台、流量175m3/h。

2.1.3 本工程各单体建筑内通风与空调设备设置概况如下:

2.1.

3.1、不落轮镟库设置分体式空调器3台,轴流风机5台,壁挂式排气扇1台;

台;11、危险品库设置防爆轴流风机2.1.3.2.

2.1.

3.3、门卫设置分体式空调器1台,轴流风机2台;

2.1.

3.4、试车信号楼设置多联机室外机2台,多联机室内机3台,新风机室外机1台,新分机室内机1台,轴流风机1台,斜流风机1台,壁挂式排气扇2台,电动密闭阀4个,VRV室内线控遥控器13套;

2.1.

3.5、牵引降压混合所设置分体式空调器3台,单元式空调机6台,排气扇1台,轴流风机15台,电动密闭阀6个;

2.1.

3.6、洗车棚设置分体式空调器3台,壁式轴流风机8台;

2.1.

3.7、垃圾转运站设置壁式轴流风机1台;

2.1.

3.8、主入口门卫设置分体式空调器2台,壁式轴流风机1台;

2.1.

3.9、空压机间设置分体式空调器1台,离心式风机2台;

2.1.

3.10、蓄电池间设置分体式空调器1台,壁式轴流式风机14台;

2.1.

3.11、特种机库及内燃机库设置分体式空调器5台,斜流式风机4台,壁式低噪声轴流风机3台,低噪声离心式排气扇4台;

2.1.

3.12、污水处理间设置分体式空调器2台,壁式轴流式风机8台;

2.1.

3.13、厂架修库、静调库、吹扫库、喷漆库设置螺杆式冷水机组2台,离心式冷冻水泵3台,离心式冷却水泵3台,角形横流式冷却塔2台,智能稳压膨胀器1套,电子除垢仪(水处理器)2台,吊顶式空调机组5台,卧式风机盘管53台,柜式风机盘管56台,电动两通调节阀144个,高静压管道式分体空调器1台,高大空间空调机组28台,分体式空调器42台,柜式分体空调器2台,混流式高温消防排烟风机9台,箱式离心送风机6台,离心式排风机4台,轴流通风机5台,低噪声壁式轴流风机4台,焊烟净化器1台,低噪声离心式排气扇台;40台,移动风扇19.

2.1.

3.14、停车列检库双周检/季检库设置高静压管道式分体空调器1台,柜式风机盘管97台,电动二通调节阀97个,混流式高温消防排烟风机1台,高效低噪声混流式风机20台,管道式离心风机7台,电动二通风阀6个,分体式空调器51台,轴流风机1台,低噪声离心式排气扇7台,移动风扇84台;

2.1.

3.15、咽喉区设置轴流风机22台;

2.2工程特点

2.2.1、本期通风与空调安装工程的主要特点是:工期紧、工程量大、各单体建筑分布面宽、楼层高、施工操作面高、材料及设备种类多、吊装设备安装就位难度大、资金投入大、劳动力投入量大,与其他专业的交叉作业施工配合时间长。

2.3施工范围

2.3.1 送排风系统工程:风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,系统调试。

2.3.2 防排烟系统工程:风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,防排烟风口、常闭正压风口与设备安装,风管与设备防腐,风机安装,系统调试。

2.3.3 空调风系统工程:风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,风管与设备绝热,系统调试。

2.3.4 制冷设备系统工程:制冷机组安装,制冷剂管道及配件安装,制冷附属设备安装,管道及设备的防腐与绝热,系统调试。

2.3.5 空调水系统工程:管道冷(媒)水系统安装,冷却水系统安装,阀门及部件安装,冷却塔安装,水附属设备安装,管道与设备的防腐与绝热,系统调试。

第三章、施工总体部署.

3.1施工组织管理体系及质量管理体系

成立以项目经理领导的安装技术部、通风与空调专业安装队,安装技术部以暖通专业工程师为主、负责本工程通风与空调施工的全面技术工作,安装队以队长为主、负责本工程通风与空调施工的现场安装工作。

3.1.1 施工组织管理体系:

在项目经理的领导下,成立以安装部技术部为首、暖通专业主管工程师为主要负责的技术管理体系,以安装技术部为首、安装队长为主要负责的施工管理体系,以安全员为主要负责的安全管理体系,以质检员为主要负责的质检管理体系,以材料员为主要负责的材料、设备管理体系,以资料员为主要负责的资料管理体系。

各体系之间相互监督、相互促进,及时预测、及时发现、密切配合,将各种问题解决在工序施工之前。

3.1.2 施工组织管理体系简图:

项目经理安装部长暖通工程师现安质材安场资装料检工全料队员员程员员长师风系统施工班组

水系统施工班组

施工质量管理体系: 3.1.3.

施工质量管理机构成员表

工作范

负责全面工工程安装部1

负责全面技术工工程1暖通主管工程

负责现场施工全面工工程1安装队负责现场施工技术指工程1现场工程负责施工安安全主1

负责工程质量检工程1

负责材料采购与管理材料员工程师 1

负责资料跟进与管理工程师资料员1

3.2施工组织作业计划

在主体施工阶段及装饰施工阶段紧密配合建筑主体、装饰施工,组织有经验的施工骨干按照图纸进行定位放线、预留预埋、加工制作与安装。做到有建筑主体、装饰施工的地方就有通风空调专业施工人员进行配合施工。

3.2.1 总体原则:

3.2.1.1、在项目经理的领导指挥下,协调好与其它各专业的关系,确保工程质量和合同工期。

3.2.1.2、紧跟建筑主体、装饰进度,进行流水作业。建筑主体、装饰每完成一部分空调与通风紧随其后完成。确保工程质量及进度。

3.2.1.3、现场设置材料仓库及加工场地,所有工程材料一律分批进到现场,风管及其部件制作、各种支吊架制作一律在加工场地进行加工,以确保工程施工顺利进行。.

3.2.1.4、在本工程总工期的控制下,通风与空调安装工程要与其他专业工程总体协调配合,将存在的问题解决在施工之前。

:施工顺序3.2.2

3.2.2.1、在建筑主体施工阶段分段进行:按设计施工图纸做好风管、水管穿墙套管、洞口及相关本专业预埋件的预留、预埋。

3.2.2.2、主体工程完工后配合好装饰进行施工:

3.2.2.3、送排风系统:测量放线→支吊架制作安装→风管与配件制作→部件制作→风管系统安装→空气处理设备安装→消声设备制作与安装→风管与设备防腐→风机安装→系统调试。

3.2.2.4、防排烟系统:测量放线→支吊架制作安装→风管与配件制作→部件制作→风管系统安装→防排烟风口、常闭正压风口与设备安装→风管与设备防腐→风机安装→系统调试。

3.2.2.5、空调风系统:测量放线→支吊架制作安装→风管与配件制作→部件制作→风管系统安装→空气处理设备安装→消声设备制作与安装→风管与设备防腐→风机安装→风管与设备绝热→系统调试。

3.2.2.6、制冷设备系统:测量放线→支吊架制作安装→制冷机组安装→制冷剂管道及配件安装→制冷附属设备安装→管道及设备的防腐与绝热→系统调试。3.2.2.7、空调水系统:测量放线→支吊架制作安装→冷冻水、冷却水、冷凝水管道系统安装→阀门及部件安装→冷却塔安装→水附属设备安装→管道试压→管道水冲洗→管道与设备的防腐与绝热→系统调试。

3.2.2.8、进行各类测试、调试、单机试运转,系统调试,系统试运行,组织报请甲方、监理及有关部门进行工程验收与移交。.

劳动力安排:3.2.3

3.2.3.1、作业层的劳动力安排随各阶段的工作内容和工作量的不同而进行调整,实行灵活的动态管理,保证施工现场施工人员充足而不闲置。

3.2.3.2、为确保工程施工质量及施工工期的实现,通风与空调安装分为两个施工班组。每个施工班组之间的劳动力根据工程进度灵活调整。密切配合建筑主体、装饰及其他专业进行施工。

第四章、施工准备

4.1组织准备

4.1.1建立以安装技术部为主的施工管理系统,以技术主管工程师为主的技术管理系统,建立完整的分部分项工程组织管理机构。

4.1.2 合理安排施工力量,保证人员的充沛,满足工程的需要。

4.1.3 积极协调我方与其他标段单位的工作关系,以及与其他专业交叉施工的配合关系,以便更好的开展工作。

4.2技术准备

4.2.1 认真审查施工图纸,明确设计要求,查阅规范、标准及操作工艺手册,其他专业的图纸有关部分也应熟悉,将问题、建议汇总,争取尽早进行图纸会审,将存在的问题解决在施工之前。

4.2.2 进行详细可行的施工组织设计及方案的编制和分部分项工程施工的书面技术交底。

4.2.2.1、根据本工程总体施工组织设计再进一步细化,使其更完善,更详细。

4.2.2.2、技术交底程序:主要负责专业工程师与技术工长和班长之间;技术工长与班长和工人的不同层次,技术交底应分级进行,分级管理。.

4.2.2.3、技术交底的主要内容包括:施工中采用的技术、工艺、设备、新材料的性能和操作使用方法,隐蔽部件注意事项等;技术交底应做好记录。

4.2.2.4、施工前的技术交底,主要指技术工长与班长和工人之间的技术交底,技术交底的目的有两方面,一是为了明确所承担施工任务的特点,技术质量要求、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织地多快好省地完成任务,技术工长与班长可以进一步帮助工人理解消化图纸。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制的机具作详细说明,使责任明确,各负其责。

4.2.2.5、在施工前重视和做好技术交底工作,以避免施工失误,并有利于加快工

程进度和确保工程质量。

4.2.3安全技术交底:严格执行入场三级安全教育,按程序对各工种的工人进行书面的安全技术交底,并与每位工人订立安全责任书。

4.2.4贯彻ISO9001文件的要求,建立质量、环境保证体系。

4.3劳动力准备

4.3.1劳动力资源是本工程中的动力,是决定整个工程进度的推进及质量、工期保证的重要环节,主要由暖通专业主管工程师与安装队长进行统筹,根据工程需要进行合理的劳动力计划。

4.3.2 根据劳动力计划要求,由项目部统一协调、组织安排和储备足够的生产劳动力,确保生产劳动力充分满足本工程施工中的需要。

4.3.3本期通风与空调安装工程各工种生产劳动力配置:

通风与空调安装工程劳动力计划表

工作范围量数单位种工序号.

1钣金12通风管道制作安

制冷、通风设备安28空调

加工焊接作6电焊3

施工用电管2电4空调水系统安5管道10

刷油4油漆6

风管、水管保保温67配合技术工作业普工 12

8

注:上述人员可根据现场实际情况进行调整

4.4施工机械、机具准备:

4.4.1 施工机械、机具是决定整个工程的质量及保证工期的重要因素。施工机具的充分与否对于工程能否按时顺利开工及整个工程是否能按计划有条不紊地施工、能否按时竣工是致关重要的,因此我们配备了足够的施工机具,积极为工程开工创造条件,将确保工程质量目标和总施工进度计划的实现。

4.4.2 本期通风与空调安装工程施工机械、机具配备:

施工机械、机具表计划表

序号机械机具名称型号产地单位数量

1 液压剪板机

2 咬口机

3 辘骨机

折方机 4

压筋机5

合缝机 6

7 电动剪倒角机

8 圆弯头咬口机

角钢卷圆机9

10空气压缩

11冲孔

12万向摇臂钻

13红外线测温

14电动试压15交流电焊

16电动套丝

17手动套丝

18砂轮切割

19电动磨光

电动冲击20

手提电21

绝缘电阻测试22

绝缘电阻测试23

接地电阻测试24

对讲25

26万用

27水平

28钢卷钢卷29

焊缝检测30

电热干燥31

管道滚槽32

33压力

34压力表校验倾斜式微压35

叶轮风速36

37风速

水银玻璃温度计38

39干湿球温度

40自记式温度

41声级

42手提式秒

43半导体点温

玻璃酒精温度44

转速45

管钳 46

4.5材料、设备准备

4.5.1由暖通专业主管工程师按照施工图纸,并根据工程需要作出准确的材料、设备计划、列出材料、设备及部件明细表,同时应按照施工进度计划要求,按材料、设备名称、规格、使用时间、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制材料的需用量计划,填写采购申请表,报材料及物资订购部门。

4.5.2对于工程中使用的材料、设备在暖通工程师提出备料计划后,由物资人员从我单位《合格分供方名录》中选择供应商,选购优良的材料,如新型的、技术性要求较高的材料,由暖通工程师和物资人员共同选购,以确保工程质量优良。

4.5.3材料及物资订购部门应根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。在设备及材料采购时,材料及设备必须

符合设计要求和国家有关标准、规范规定,满足业主招标文件中的相关要求,并提供产品质量合格证明文件,材料设备进场前先报验、报审,经监理批准后进场,并在材料设备到货前24小时通知业主、监理,材料、设备到货时我方与业主在监理工程师的见证下进行联合验收。每批材料进场都要在甲方和监理的验收及签字后方可使用。

设备或部件及材料的采购应货比三家,主要的产品应对厂家进行实地考 4.5.4.察,重点考察厂家资质、业绩、生产能力、工艺设备、产品性能、质量状况、合同履约率、产品价格及售后服务等均应符合业主招标文件约定要求。

4.5.5 根据工期计划,向甲方提供甲供设备的到货时间,由项目负责人组织专业对口技术人员,同时会同甲方人员,在监理工程师的见证下对甲供材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级,共同进行开箱检查验收,一检查产品质量合格证明文件,二产品外观质量,三核对设备参数是否与产品说明书及设计要求相符,对符合要求的产品立即安排材料及设备的保存场地。对不符合要求的产品,提出书面意见,上报甲方处理。

4.5.6 对须送检的材料、仪器仪表应即时送检,以免影响正常使用。

4.6施工现场用电准备

4.6.1 由项目机电班熟悉总体施工组织设计临时用电平面图,根据平面图中一、二级配电箱的分布,明确本专业施工用电三级配电箱的就近接入电源点。

4.6.2 本专业值班电工根据本专业使用的施工机械设备、机具及夜间施工照明用电情况,提前计划所需配电箱、移动式插座箱、电缆、插头、照明灯具等。

4.7建立健全各项管理制度

4.7.1为了使各项施工任务顺利进行,做到各项工作有章可循,由工程项目经理部建立健全工地的各项管理制度,主要包括以下内容:工程质量检查与验收制度;工程技术档案管理制度;设备部件、材料的检查验收制度;技术责任制度:施工图纸会审制度;技术交底制度;材料出入库制度;安全操作制度;机具使用保养制度;施工用电管理制度;安全生产管理制度;文明施工管理制度;生产与生活环境卫生管理制度。

临时设施和技术措施。落实雨季施工设施,按照施工规范及施工工艺要求,4.7.2.

第五章、主要施工方法及技术措施

5.1施工依据及主要参考资料

5.1.1××勘察设计院集团有限公司设计的××地铁1号线前海车辆段综合工程16标通风、空调施工图纸;

5.1.2 中标后与建设单位签定的施工合同;

5.1.3 国家、行业现行有关技术规范、规程及质量验收标准;

5.1.4 施工图纸涉及的相关国家标准图集;

5.1.4.1、《多联机空调机系统设计与施工安装》(07K506)

5.1.4.2、《管道与设备绝热》(2008合订本)(K507-1-2、R418-1~2)

5.1.4.3、《建筑空调循环冷却水系统设计与安装》(07K203)

5.1.4.4、《薄钢管法兰风管制作与安装》(07K133)

5.1.4.5、《风管测量孔和检查门》(06K131)

5.1.4.6、《管道及设备保温》(98R418)

5.1.4.7、《管道室内支架》(05R417-1)

5.1.4.8、《离心水泵安装》(03K202)

5.1.4.9、《分(集)水器分汽缸》(05K232)

5.1.5.0、《风管支吊架》(03K132)

5.1.5.1、《风管蝶阀》(K120-1~2)

5.1.5.2、《通风机附件安装》(K110-1~3)

5.1.5.3、《防排烟设备安装图》(99K103)

5.1.5.4、《风机安装》(05K102)

)3~K101-1(《通风机安装合订本》、5.1.5.5.

5.1.5.6、《倒流防止器安装》(05S108)

5.1.5 施工中所发生的技术性变更及施工联系单;

5.1.6 主要材料、设备供应商提供的安装使用说明书;

5.1.7 我公司在类似工程施工中总结的施工经验及施工方法;

5.2现场施工及质量控制流程图

施工准备/开始

施工队进场施工

提交施工计划/进度报告

否每周进度计划

材料设备进场/报审是 /整改材料设备安装

审核并定期向甲方、监理汇报否每月进度汇报

是否符合项目进度要求是

/现场督导监督工程进度质量否整改是否按照设计要求及规范是

工程完成后提出验收申请/工作

5.3主要施工方法及技术措施

5.3.1通风与空调施工顺序安排

5.3.1.1、风管及其部件制作:

风管制作应按照设计图纸确定风管的规格、型号以及数量,制作时以机械加工为主,手工制作为辅,采取场内预制;预制过程中应严格控制预制风管规格尺寸和设计风管规格尺寸一致,风管预制作业分为法兰和风管两条制作线,进行平行流水作业,风管法兰预制均在钢板平台上定位组焊,风管制作过程中应保证每道工序都精益求精,以确保其准确的规格尺寸和风管的接缝质量;制作顺序按施工计划和施工现场实际情况需要进行,先安装的先预制、后安装的后预制,预制后先预装编号,再开风口。

5.3.1.2、风管及其部件安装:

风管安装应按施工作业计划分库、分层、分区、分段进行,风管按8~12m长度设段,进行分段组装和安装,防火阀、排烟阀等可与风管段一同组装,随风管段安装,消声器应先安装到位再进行风管安装,各库、层、区、机房的风管在设备安装就位后再安装;软连接风管应在风管及设备均安装好后再进行安装;风管应

组织抢工安装,确保与装修及其他专业施工相衔接,风管保温应在区、段风管安装完成并通过隐蔽验收后进行,风口及散流器安装应在风管安装后进行,无吊顶的可按设计标高先安装,有吊顶的应与装饰吊顶施工密切配合,安装在墙上的百叶风口应配合装修进行,风管与设备连接的软接头应在风管和新风机均安装好后再进行安装。风管安装完成后应做好成品保护,以避免造成二次污染及损坏。5.3.1.3、冷冻水、冷却水、冷凝水管安装:

冷冻水、冷却水、冷凝水管安装应按施工作业计划分库、分层、分区进行,

先安装主干管再安装支管,干管上预留连接支管的三通口位置应按设计图纸要求和现场实际情况进行预留;与风机盘管、新风机连接的金属软管要在水管及设备安装好后进行安装;机房内管道要在设备安装就位后进行,施工前应做好设备的保护措施;阀门可与管道同时进行安装,管道安装完成后立即进行压力试验和管道水冲洗;管道压力试验合格和水冲洗完成后立即进行刷漆,管道刷漆完成并通过隐蔽验收后进行管道保温,保温管壳材质、厚度必须符合设计要求,管壳的大小应与管径匹配。管道安装完成后应做好成品保护,以避免造成二次污染及损坏。

5.3.1.4、通风空调设备安装:

设备安装要根据设计图纸确定其坐标、标高,风机盘管、新风机、送风机、排风机、排烟风机安装可根据风管安装的进度进行,轴流风机应根据土建装修情况进行安装,冷却塔可与中央冷水机组、水泵同时进行安装,以确保管道安装的最后接口能同时完成,安装每一台设备都必须对其进行找平校正,并确认已固定牢靠。设备安装完成后应做好相应的保护措施,以避免造成二次污染及人为损坏。

5.3.1.5、测试、调试、单机试运转、系统调试:

风管安装完成后须对其进行漏光、漏风量测试;设备单机调试前须对其电动机绝缘电阻、接地电阻进行摇测;设备单机调试、试运转过程中须对其电动机电流、转速、温升、噪音进行测试,单机试运转时间应按规范规定执;,送排风、防排烟以及空调风部分系统调试时应对其风压、风速进行测试,并对其电动阀门的开启与关闭、执行机构动作灵敏度进行检查;空调水系统调试前应对其管道上的阀门转动灵活性、仪表是否完好进行检查,空调水系统调试时应对其系统上的各种仪表稳定性,变化性进行分析,是否符合相关规范规定要求;各种测试、调试、单机试运转完成后立即进行系统联动调试,各种测试、单机试运转、调试应.即时做好记录,以确保运行情况记录及各种测试数据的完整性。

5.3.2 通风管道施工工艺流程图:

5.3.3 风管制作工艺流程:风管制作工艺流程图

5.3.3.1、领料:

本工程风管采用镀锌薄钢板加工制作,领料时检查风管板材厚度是否符合设计及规范要求:

钢板风管板材厚度(mm)

类别矩形风管圆形D 除尘系统风管风管直径中、低高压风管b

或长边尺寸系统压系统

Db)0.75 ≤0.5 1.5 (0.5 320

Db)≤3201.5 0.6 0.75 <450 0.6 (Db)≤<630 2.0 0.75 0.75 (4500.6 Db)1.0 2.0 ≤0.75 (1000 6300.75 <Db)≤1.0 2.0 1.0 (1000<1250 1.0 Db)≤1.2 12501.2 <1.0 2000 ( 按设计Db)按设计≤按设计(1.2

<2000 4000

注:1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。

2 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。3

5.3.3.2、展开划线:

划线一般分为:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据风管的不同几何形状和规格、分别进行展开划线,同时对同一段风管完整进行,划线时应防止线路不清和漏划;划线前应清楚地了解风管的规格所需钢板的厚度,做到心中有数、恰当配料,以避免造成材料浪费。

5.3.3.3、剪切:

板材剪切前必须对各种规格、形状及所需数量进行复核,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切;机械剪切时,手严禁深入机械压板空隙中,上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上,使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。

5.3.3.4、倒角:

板材下料后在扎口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。倒角形状如图: