文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础施工工艺流程

基础施工工艺流程

基础施工工艺流程
基础施工工艺流程

基础施工工艺流程

测量放线→第一步土方开挖→水平支撑施工→第二步土方开挖→浇筑垫层→砌底板侧模→防水及保护层施工→绑扎底板、承台、连梁、外墙脖钢筋、预留预埋→浇筑底板、承台、地梁及外墙脖混凝土→养护→基础柱、墙绑筋→搭设满堂脚手架→基础柱、墙支模→浇筑柱、墙混凝土→养护、拆模→外防水及换撑施工→拆撑施工→地下室零层柱墙支模→地下室零层板绑筋、预留预埋→浇筑零层板混凝土、养护→地下室外墙、顶板防水及保护层施工→土方回填

第六节土方工程

1.土方简介

本工程地下二层,采用筏板基础。基坑面积约12991.5m2,呈矩形布置。建筑±0.000相当于大沽标高4.30,基坑底标高-11.400m基坑深度10.9M

2.本工程在土方施工中,主要控制三点:

2.1 土方开挖的顺序。

2.2 软土地基基坑止水和基底回弹的控制。

2.3 土方堆放及运输。

3.基坑土方开挖:

3.1 施工前准备:

3.1.1 首先进行场地平整,测量场地平均高程。

3.1.2 根据基坑支护设计图进行测量放线,进行基坑支护工程的施工,待支护结构达

到一定强度后才能开挖。

3.1.3 确定开挖顺序和开挖方式,进行现场复核。

3.1.4 施工人员和特殊工种必须证件齐全,并经核实后方可施工。

3.1.5 在施工前仔细查阅图纸和方案,并把相关问题解决在施工前,做到施工中重点突出,施工关键控制点心中有数。

3.1.6 施工之前要对相关管理人员、施工作业人员、测量人员等进行专项施工技术和安全交底。

3.2 开挖方法与顺序

根据基础的结构特点与工期要求,基坑开挖拟采用机械大开挖的方式施工,基槽开挖流向自北向南进行,两步倒运的接力方式挖土,且土方开挖坡度应尽量放缓,土方坡度为1:1~1:1.5,严禁一次开挖至底。基坑边坡按照支护设计图纸分级放坡。

机械开挖至桩顶标高时预留300mm土由人工修挖,保证基底土层不受扰动、不超挖。在基础承台边缘留出1~1.5m宽的工作面,按照1:1做好两级边坡。为了加快施工速度,将基坑按后浇带位置划分施工区域,由北向南组织桩头处理、垫层及防水的施工。

3.3 土方开挖具体措施

3.3.1 土方开挖前,先做好以下准备工作:

3.3.1.1 对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查,并制定排障计划和处理方案。

3.3.1.2 制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制基坑土方开挖图,确定开挖

路线、顺序,基底标高、排水沟、降水井的位置及土方堆放地点。

3.3.1.3 进行土方工程的测量定位放线。机械施工易碰压测量桩,因此,基坑开挖范围内所有轴线桩和水准点都要引出机械施工活动区域以外,并设置涂红白油漆的钢筋支架加以保护。在施工区域内做好临时性排水设施,使场地无积水。

3.3.1.4 夜间照明采用在塔吊上安装镝灯结合活动灯架,每个灯架安装1000W碘钨灯一支。配备活动灯架八个,其中槽底挖土工作面五个,地上装车工作面三个。卸土场地,运土道路及其它危险地段也要安装必要的散光灯和警戒灯。

3.3.1.5 机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。

3.3.1.6 办理交通、城建、市政、市容、环保等有关手续,落实弃土场地。

3.3.2土方开挖:

土方开挖严格遵循先支后挖、分层分步、退台式开挖,严禁超挖的原则。

自然地坪

分层开挖示意图

根据施工进度计划和地下降排水情况安排各阶段土方开挖,各区周边土方配合施工,分层开挖。为充分发挥机械施工效率,根据开挖深度由上而下分步开挖,每步开挖深度控制在1.5m以内,由边缘向中间行进。在临近基坑支护结构3~5m范围内,要特

别注意,不得碰撞支护结构,影响边坡稳定和安全。土方开挖期间,每台挖土机工作时,槽下至少有一名指导人员指挥,测量人员及时配合,严禁超挖或碰撞工程桩。机械开挖至接近设计坑底标高时,为保证基底土不被扰动,预留30cm厚土层,用人工开挖和修平。基坑边角部位,机械开挖不到之处及修坡,采用人工开挖。将松土清至机械作业半径范围内,再用机械运走。挖土时,组建2至3人的测量小组一个,配备经纬仪一台、水准仪一台,随时控制基坑底标高。应注意施工前需要做好地面排水和降低地下水位的工作。人工开挖时,操作间距应保持2~3m。

土方工程完工前,应提前与建设、监理、质监、设计等部门取得联系,共同到现场进行检查、鉴定验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合,有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象。一般用表面检查验槽法,必要时采用钎探检查、或洛阳铲探检查,经检查合格,填写基坑槽验收、隐蔽工程记录,及时办理交接手续。

3.3.3 雨期开挖土方,工作面不宜过大,应逐段分期完成。

3.4 土方开挖施工技术要求:

3.4.1 开挖前应放出各土方施工区域的分界线、作业面分界线、马道上下口线,每步开挖深度必须严格按支护方案规定分层厚度开挖,严禁超挖。

3.4.2 挖至基底最后一层土方要做好高程控制,严禁超挖,槽底预留300mm土由人工配合清挖。

3.4.3 开槽见底后,如有土层滞水,人工沿坡底开挖一条300×300mm排水沟,每隔

30m左右设一个用一节无砂管做的集水井,井内放水泵,设专人负责定时抽水。槽坑滞水挖明排水沟,导入坡底排水沟内,达到疏干滞水的要求。

3.4.4 桩顶处理:

本工程采用预制管桩。土方开挖后,桩顶标高与设计标高一致的,桩顶内插入钢筋笼,钢筋在桩顶弯出八字,锚入承台;桩顶标高高于设计标高的,采用专用机械截桩,截桩后在桩顶内插入钢筋笼,钢筋在桩顶弯出八字,锚入承台;桩顶标高低于设计标高的,按设计要求接桩。桩顶处理与土方开挖同时进行。截桩的碎块随开挖的土方清出现场。

3.4.5 挖槽过程中,应注意对大口井的保护,在地面做出明显的标记,防止汽车碾压。并注意对工程桩的保护,严禁挖掘机碰撞桩头。

3.5 土方工程质量控制要点

3.5.1 对定位放线的控制:控制内容主要为复核建筑物的定位桩、轴线、方位和几何尺寸。根据规划红线或建筑物方格网,按设计总平面图复核建筑物的定位桩。可采用经纬仪及标准钢尺进行检查校对。按设计基础平面图对基坑、槽的灰线进行轴线和几何尺寸的复核,并检查方向是否符合图纸的朝向。工程轴线控制桩设置离建筑物的距离一般应大于两倍的挖土深度;水准点标高可引测在已建成的沉降已稳定的建(构)筑物上,或在建筑物稍远的地方设置水准点并妥加保护。挖土过程中要定期进行复测,校验控制桩的位置和水准点标高。

3.5.2 对土方开挖的控制:控制内容主要为检查挖土标高、截面尺寸、放坡和排水。

土方开挖一般应按从上往下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势。如用机械挖土,深5m以内的浅基坑可一次开挖。在接近设计坑底标高或边坡边界时应预留200~300mm厚的土层,用人工开挖和修整,边挖边修坡,以保证不扰动土和标高符合设计要求。遇标高超深时,不得用松土回填,应用砂、碎石或低强度等级混凝土填压(夯)实到设计标高;当地基局部存在软弱土层,不符合设计要求时,应与勘察、设计、建设部门共同提出方案进行处理。截面尺寸应按照龙门板上标出的中心轴线和边线进行,经常检查挖土的宽度,检查可用经纬仪或挂线吊线锤进行。挖土必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水,地下水位应保持低于开挖面500mm以下。

3.6 土方开挖注意事项:

基坑开挖以测量放线为准,严格按要求进行精心组织施工。施工中配备专职人员进行质量控制。挖掘过程中,不得碰撞支护结构及工程桩等;如遇不明地下障碍物,必须及时向甲方和现场监理人员汇报,不得擅自处理。并准确、详细地做好各项施工原始记录,以便及时发现问题,及时解决。

3.6.1 质量标准:

主控项目:标高±30mm;局部加深坑底长度:+300mm,-100mm;基底土:观察土质均匀程度。

3.6.2 防超挖措施:

3.6.2.1 土方开挖时根据坡度在基坑上口放出控制点,在开挖时用经纬仪随时观测。采取预留200~300mm厚土层,用人工开挖和修坡措施。

3.6.2.2 施工中配备专职测量人员进行质量控制,测放槽底标高控制线,并随人工清底用水准仪监测控制开挖标高。

3.6.2.3 人工挖土分层均衡下挖,每挖1m检查标高和边坡,随时纠正偏差。

3.6.2.4 施工人员换班时,要求交接挖深、边坡、操作方法以确保开挖质量。

3.6.2.5 各挖掘机工作过程中,配备至少一名专职的跟槽人员指挥,防止碰撞桩头及超挖。

4.土方开挖应急预案:

应急预案与基坑监测是紧密联系在一起的,基坑工程必须进行信息化施工。根据基坑监测提供的数据,当支护桩、地下水、周边道路等发生异常情况时必须立即启动相应的应急预案。

土方开挖的整个过程,都要注意地下水位的变化。应注意止水帷幕的严密性,若有渗水、流砂情况,要及时封堵,防止出现基坑外土体塌陷情况。要严密监测帽梁结构水平位移的变化情况,认真组织协调土方开挖,确保基坑安全和坑外环境安全。应急具体措施:

4.1 软土地基基坑隆起:

基坑的隆起是由于基坑内开挖土方而形成基坑内、外水土压力差,可能造成坑底土体向上隆起;基坑坑底隆起降低了土体的强度,严重时造成周围土体的流失,危及基坑及附近建筑物的安全。另外,基坑开挖后易造成坑底土卸荷回弹引起坑底隆起。本工程的支护桩深入至7a粉土层,发生明显的基坑隆起可能性很小。

4.2 基坑降水:

根据图纸要求,采用无砂混凝土管井降水。针对本工程的地质特点应采取提前降水,负三层开挖前应将地下水降至基坑底以下3m,有效防止回弹。同时在高层基础附近设置承压井。

4.3 管涌及突水的控制和基底回弹的控制:

4.3.1 基底回弹:

高压缩软土地基,开挖后极易回弹,因此在基坑开挖过程中,首先提前降水至基底3m以下,利用土壤重力将基底附近土壤压实,控制降水防止孔隙水回涨。采用分部开挖逐步减低基底土压力,加强观测,随时修复回弹地基。重点是基础底板施工阶段的控制。

4.3.2 管涌及突水:

4.3.2.1 产生的原因:根据初步设计图纸分析,在基坑开挖范围内分布有多层粉土,基坑开挖时,若采取降水措施不到位,该层土在水头差的作用下,易产生流砂或涌砂现象;本段地下水埋藏浅且较丰富,基底易产生涌泥(土)、涌水等不利现象。故在基坑开挖前应采取相应措施,将地下水降至坑底下一定深度。

4.3.2.2 防止坑底管涌及突水的防治措施:

A.加强围护结构施工质量的控制和检验,保证围护结构的质量,施工完成后,对质量进行检验,对于可能产生漏水的部位采用高压注浆法堵漏;在漏水较严重,注浆施工无效时,可采用埋设引流管引流方法进行防治。

B.注浆施工方法:距漏水部位40mm的两侧交错钻孔,钻头直径为14mm,钻头面层的夹角为45~60度。钻孔的间隙在450mm左右,钻孔的深度为360~370mm。孔内放置注射针头,并拧紧。开放活塞泵注入堵漏剂,待堵漏剂溢出,并开始与水反应,发泡膨胀,堵漏完毕停止注浆。

C.加强降排水管理,基坑开挖前,降水降至开挖面下3m,并保持水位稳定。在降排水阶段,加强坑外水位的观察,如发现坑外水位下降过快,需查找支护桩漏水点,注浆堵漏止水。

D.施工过程中随时对支护结构的止水情况进行观测,以便及时发现帷幕的渗漏情况,及时采取有效措施堵漏,防止基坑外地下水位下降过多,造成建筑物的不均匀沉降。

E.对于帷幕的渗漏,主要采用高压注浆的方法处理,发现渗漏后三个小时内必须采取措施。

F.基础工程施工时,应随时保证基坑边的环行路畅通,以便发生支护渗漏后堵漏设备及时进入。

4.4 基坑变形过大应急处理措施:

4.4.1 基坑变形过大应急处理措施见下表:

应急处理表

4.4.2 其它情况:

监测数据若有异常,应及时果断地采取调整开挖顺序、增设临时支撑、反压坡脚乃至土体压密注浆等措施,迅速控制事态发展,并对引起异常的原因进行分析、确认采取的措施有效的条件下方可继续进行开挖。

5.土方回填:

5.1 材料准备:

回填土主要采用素土,压实系数为0.95,个别采用碎石土分层回填,其干密度应达到19.5KN/mm2。施工中,要严格按设计和规范要求选料,对每批回填用土进行轻、重型击实试验,使用前分别取样测定其最大容重和最佳含水量,确定填料含水量控制范围、铺土厚度和压实密度等参数。进入现场的填土须经现场监理检查合格后方可进行回填。

回填土为粘性土和砂质土时,在最佳含水量时填筑,如含水量偏大应翻松、晾干或加干土拌匀;如含水量偏低,可洒水润湿,并增加压实遍数或使用重型压实机碾压。

5.2 工艺流程:

基坑顶板清理→检验土质→分层铺土、粑平→人工夯实→检验密实度→修整找平→验收

5.3 工艺要点:

5.3.1 填土前应将顶板上的垃圾、杂物、积水清理干净,符合回填的虚土应压实,并经隐检合格后再回填。回填土为粘性土和砂质土时,在最佳含水量时填筑,如含水量偏大应翻松、晾干或加干土拌匀;如含水量偏低,可洒水润湿,并增加压实遍数或使用重型压实机碾压。

5.3.2 回填前应先验收顶板防水及保护层,待合格后方可下土回填。

5.3.3 基坑回填时机械或机具不得碰撞结构及防水保护层。结构两侧和顶板500mm 范围内以及地下管线周围采用人工使用小型机具夯填。基坑回填采用人工碾压时,宜薄填、慢行、先轻后重、反复碾压,搭接宽度不小于200mm,夯与夯之间重叠不小于1/3夯底宽度。

5.3.4 分层铺土:为了控制铺土厚度,在支护结构上划出每层虚土铺放的厚度线,每层土虚铺厚度控制在200mm,人工打夯不大于150mm。各层虚铺厚度都要拉线找平,与外墙上的虚铺厚度相吻合。每层摊铺后,随之粑平。

5.3.5 回填应分层、水平夯实;地下室两侧应水平、对称、同时回填;基坑回填标高不一致时,应从底处逐层填实;基坑分段回填接茬处,已填土坡应挖台阶,其宽度≥1000mm,高度≥500mm。

5.3.6 夯打密实:夯压的遍数应根据土的性质、压实系数及所选机具来确定,一般不少于三遍(要保证压实系数达到设计及施工规范的要求)。夯实应一夯压半夯,夯相连,纵横交叉,每层夯压后都应用环刀取样,试验合格后才准许进入上层施工。

5.3.7 留接槎规定:填土分段施工时,上下两层填土的接槎距离不小于500mm。

5.3.8 找平和验收:填土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度。

5.3.9 回填过程中根据设计或规范要求,对每层回填土密实度及其它要求进行检验,抽检频率为1点/50m2~100m2,且不少于10点。待检查验收合格后再进行下一层回填。遇有填料类别和特征明显变化,或压实质量可疑处应增加适当点位。回填碾压密实度应满足地面工程设计要求。

5.3.10 严格控制回填土的含水率,含水率不符合要求的回填土,严禁进行回填,暂时存放在现场的回填土,用塑料布覆盖防雨。

5.3.11 土方回填,应安排在晴天,并且连续进行,尽快完成。回填过程中,遇雨时,应立即停止回填施工;雨停后,待已填土方的含水率达到要求后方可再进行土方回填施工,以免形成橡皮土。雨量过大时,在槽内每20m设一无砂管井,用水泵排水。5.3.12 雨后回填前认真做好填土含水率测试工作,含水率较大时将土铺开晾晒,待含水率测试合格后方可回填。

第七节槽底钎探

1、施工准备

1.1 主要材料:

1.1.1 砂:一般中砂。

1.2 主要机具:

1.2.1 机械打钎轻便触探器。

1.2.2 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、橇棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。

2. 作业条件:

2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。

2.2 基坑降水达到规定要求。

2.3 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表 2.

3.3执行。

钎探孔排列方式表2.3.3

2. 4 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。

2.5 钎杆上预先划好30㎝一格的横线,并标出最终深度。

3、工艺流程与操作工艺

3.1 工艺流程:

3.1 操作工艺

3.1.1 按钎探孔位置平面布置图放出每个触探点,钉上小木桩或洒上白灰点进行标识。

3.1.2 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70㎝,采用自由击落的方式将钎垂直打入土层中直至达到规定深度。使用带有自落锤的动力触探器时,应将自由落锤提高至50cm,松手让其自由落下击打钎杆。

3.1.3 记录锤击数。钎杆每打入土层30㎝时,记录一次锤击数。

3.1.4 拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入橇棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依次类推,直至完全拔出为止。

3.1.5 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。

3.1.6 灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。

灌砂时,每填入30㎝左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。

3.1.7 整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内。字迹要清楚,经过打钎人员签字和技术员签字确认。

4、质量标准

4.1 主控项目:

4.1.1 钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确。

4.2 一般项目

4.2.1 钎位基本准确,探孔不得遗漏

4.2.2 钎孔灌砂应密实。

5、主要质量关键点控制

5.1 遇钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术员:监理、甲方人员共同确定移点补打,不得不打,任意填写锤数。

5.2 钢钎打入的角度误差应控制在50以内。

5.3 将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。

5.4 在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。

5.5 在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。

6、成品保护

6.1 钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查人员和有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

6.2 基土在冬季钎探时,每打几孔后及时掀盖保温材料一次,不得大面积掀盖,以免基土受冻。

7、安全与环境

7.1 冬雨期间基土受雨后,不得进行钎探。

7.2 打钎时应注意施工安全避免钢钎、大锤伤手伤脚,造成人身伤害

8、质量控制资料

8.1 工程地质勘察报告;

8.2 地基触探施工方案;

8.3 地基触探工程施工技术交底;

8.4 地基触探工程施工质量验收记录。

第八节地下防水工程

1.底板防水施工:

1.1 概述:

本工程地下室防水为双层(3+3mm)SBS改性沥青防水卷材。

1.2 施工要点及分析:

而本工程地下室占地面积极大,深度极深,防水要求高,关键的细部防水点较多,给施工增加了一定难度。因此,我们首先对本工程一系列施工要点进行分析,确定了本工程防水分项的施工要点如下:

1.2.1 混凝土浇筑尽可能的采取连续作业,减少接茬和冷缝的形成。

1.2.2 地下管线穿墙套管加设止水环。

1.3 施工要点:

1.3.1 结构自防水:

本工程地下室基础混凝土等级C40,抗渗等级P8,防水等级地下室为一级。我们将通过合理的配合比,规范的施工操作,来保证混凝土结构自防水功能。

1.3.1.1 抗渗混凝土的运输与浇筑:

由于抗渗混凝土的坍落度损失比普通混凝土快,特别是气温较高时,要尽量保持混凝土输送的连续性,每次间隔时间不宜超过 1.5h,运距较远或过热天气施工宜掺入缓凝剂,以减少坍落度损失。

1.3.1.2 抗渗混凝土的养护:

对已浇筑完毕的混凝土,应加以覆盖和浇水养护,养护方法应符合下列规定:

A.应在浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖和浇水;

B.混凝土浇水养护时间对抗渗混凝土不少于14天;

C.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,在条件许可时,可采用蓄水养护或涂刷薄

膜养生液养护;

C.混凝土养护用水与拌合用水相同;

1.3.1.3 细部处理:

A.底板与外墙混凝土接茬处:

底板、外墙混凝土非一次性浇筑,形成接茬和冷缝。该部位如果处理不好,很容易造成地下室渗漏,在底板施工时,我们采用从底板支出300mm 高混凝土墙脖留置施工缝,施工缝的混凝土中间放置3mm厚400mm宽止水钢板加橡胶止水条做渗水阻隔,从而达到较好的防水效果。

B.后浇带:

模板支设采用钢筋网片支撑,钢板网和金属沙网阻挡砼。浇筑后浇带混凝土时先清除接茬处的浮渣再进行浇筑,以保证达到完美的止水效果。

1.3.2 卷材防水施工:

本工程地下室防水为双层SBS改性沥青防水卷材。SBS防水卷材是一种具有较好的韧性和延伸性,能适应一定的侧压力、振动和变形的防水材料,将其粘贴于地下结构的迎水面,用于防护地下结构不被地下水渗透。对此,我们拥有比较丰富的施工经验和管理经验。

1.3.

2.1工艺流程:

砖模放线→砌筑砖模→抹找平层→抹垫层找平层→养护→清理干燥→卷材进场取样复试→特殊部位增补处理、附加层→SBS防水卷材施工、双层错向铺贴→防水保护层

1.3.

2.2 施工工艺:

A.垫层及桩头处理:

a.因垫层需做外防水,基础施工浇筑砼垫层时表面撒水泥压光。垫层与底板侧模及垫层与桩头等转角处均需用水泥砂浆抹出半径不小于2.5cm的圆弧。抹完后应养护,上强度后,方可做防水层。

垫层及桩头防水做法示意图

b.桩头部位处理方法遵守《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)对桩头处理的要求。

B.基层处理:

a.清理:

对于基础底板防水卷材铺贴,基础垫层混凝土随打随抹,一次压光,防水施工前彻底清理干净;对于地下室外墙防水卷材铺贴,应彻底清理外墙迎水面。阴阳角处做成直径50~100mm的圆弧或135°钝角。基层表面要求基本干燥,控制含水率在12%以内。其检验方法为:取1m2的防水卷材,平铺在基层表面,静置4小时,掀开卷材,卷材

表面无水印即可;基层表面应平整、光滑,达到设计强度,不空鼓开裂、不起砂,无灰尘、砂浆疙瘩等杂物。

b.砌筑砖模:

按设计要求砌筑砖模至基础底板上平标高以上200mm。为使墙体面防水卷材接槎,加砌四皮砖临时保护墙,该四皮砖砌筑时用石灰砂浆,待做外墙体防水时拆除以满足底板防水与墙体防水的搭接宽度。

c.涂刷基层处理剂:

在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷应均匀,不透底。常温情况下干燥4h以上,手感不粘时即可进行下道工序。

C.底板防水卷材施工:

a.铺贴方法采用满铺满粘法。SBS沥青防水卷材的粘贴采用热熔粘帖法。为保证施工质量,要用专用辊碾压。卷材采用双层,第一层3mm,第二层4mm,与第一层错向粘铺。

b.铺贴卷材附加层:

集水坑阴阳角、外墙阴阳角、施工后浇带等薄弱部位要铺贴防水附加层,厚3mm,宽度不小于250mm,满粘法施工。

c.弹线:从卷材起始边,根据卷材铺贴顺序和卷材的搭接长度弹好控制线。

d.防水卷材铺贴:卷材与垫层之及卷材之间粘结均采用满粘法。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Φ30的管穿入卷心,卷材端头

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

钻孔灌注桩施工工艺流程

钻孔灌注桩及桩顶冠梁工程 1护坡桩及冠梁参数 桩型-1桩径Φ1000mm,桩长26.1m,桩间距2.0m。钢筋笼主筋为18Ф25钢筋,加劲箍为Ф14@2000mm,螺旋箍筋为φ10@150mm; 桩型-2桩径Φ800mm,桩长13.85m,桩间距1.6m。钢筋笼主筋为18Ф20钢筋,加劲箍为Ф14@2000mm,螺旋箍筋为φ8@150mm; 桩型-3桩径Φ800mm,桩长14.5m,桩间距1.6m。钢筋笼主筋为16Ф22钢筋,加劲箍为Ф14@2000mm,螺旋箍筋为φ8@150mm; 桩型-4桩径Φ800mm,桩长17.5m,桩间距1.6m。钢筋笼主筋为18Ф20钢筋,加劲箍为Ф14@2000mm,螺旋箍筋为φ8@150mm; 桩顶设置1000mm×800mm、800mm×600mm的冠梁。 桩间土开挖并凿除桩头50cm后,设置冠梁连接全部护坡桩,冠梁钢筋主筋为14根(Φ800mm桩径)和16根(Φ1000mm桩径)Ф16钢筋,箍筋为φ8@200mm,护坡桩和冠梁均采用商品混凝土,强度等级为C30。护坡桩及冠梁施工完成3~7天后,进行护坡桩区域的基坑土方开挖。基坑土方开挖应分段分层开挖,同时分层分段完成土钉墙及锚杆(索)施工。 2钻孔灌注桩及桩顶冠梁的施工 护坡桩采用钢筋混凝土灌注桩工艺,旋挖钻机成孔、钢筋笼制作吊放,商品混凝土灌注成桩,桩顶设置冠梁。 1)、成孔

钻机成孔过程应按下列要点进行操作: a、成孔时宜采取间隔成孔的施工顺序,并应在混凝土终凝后再进行相邻桩的成孔施工; b、钻机必须坐落在坚实的基底上,保证钻机开动后不倾斜。 c、钻机应先进行试运转检查,防止在施工过程中发生故障。 d、钻机按指定位置就位后,须在技术人员指导下,调整钻杆的角度并检查钻杆是否垂直,确保无误后方可开钻。 e、第一根桩施工时,采用低压慢速钻进,掌握地层对钻机的影响情况,以确定在该地层条件下的钻进参数。 f、在钻进过程中,为防止超径,保证垂直度,采用小压力慢转速,不可进尺太快。 g、钻进过程中,一定要密切注意孔壁稳定,防止由于场地局部土层的变化引起孔壁坍塌、缩径等质量问题,若出现类似问题,及时上报甲方及监理,并及时采取相应处理措施,保证成孔质量。 h、在钻进过程中,要经常检查钻头尺寸。成孔质量是成桩质量的关键,孔形即桩形,本工程要求桩径任何一段不小于设计直径,倾斜度不大于1%。孔底沉渣不大于150mm,孔深允许误差+300mm。 i、若发现地质情况与钻探资料不符应立即通知设计、监理等部门及时处理。若出现缩径、塌孔、孔斜等情况,应及时进行有效处理。 j、成孔时间控制在6小时以内。时间过长,孔壁易坍塌、孔底沉渣多;时间太短,垂直度、桩径不能保证,且切削出来的泥块直径大,不易

灌注桩施工工艺全过程

灌注桩施工工艺全过程 施工工艺流程: 1、钻孔定位 施工过程中采用联测,复测方法以控制桩位。测量给定孔位中心点后,钉一中心木桩,在木桩顶钉一铁钉确定孔位中心点,再按“十字线”法向四周返出四个点钉“骑马桩”,并记录与中心点的距离,当中心桩挖掉后以这四个点测量孔位中心点,确保孔位准确无误。 2、埋设护筒 冲孔灌注桩护筒一般采用钢护筒,也有部分采用钢筋混凝土结构的,护筒作用: 1、定位; 2、保护孔口,以及防止地面石块掉入孔内; 3、保持泥浆水位(压力),防止坍孔; 4、桩顶标高控制依据之一;

5、防止钻孔过程中的沉渣回流。 护筒必须进入原土200mm;回填必须对称进行,以免护筒跑位;保证桩位位置地下无障碍物。 3、钻机就位 钻机就位平、稳、对、正等,铅锤吊对位、水平尺操平,钻机基础稳固。冲击钻就位应对准护筒中心,要求偏差不大于±20mm,钻机就位后,进行孔位复测,复测完毕合格后方可进行施工。 4、冲孔施工 开孔时应低锤密击,锤高0.4~0.6m,并及时加石块或粘土泥浆护壁,使孔壁挤压密实,直至孔深达护筒下3~4m时,才加快速度,加大冲程,将锤提高到1.5~2m以上,转入正常连续冲击,在造孔时要及时将孔内残渣排出孔外,以免孔内残渣太多,出现埋钻现象。 桩机冲进过程中应进行两次验收,分别为遇岩深度验收和入岩深度验收,根据地质报告的资料与实际冲机施工资料进行对比分析岩样是否一致。

5、清孔 孔内泥浆清孔保证孔内泥浆性能指标符合要求:粘度小于28秒,比重小于1.25Kg/L,含砂量≤8%,孔底沉渣≤50mm。清孔的方法:1、抽浆法 2、换浆法 3、掏渣法 6、吊放钢筋笼 1、钢筋笼整体吊装 2、当钢筋笼过长时可进行分段吊装,需要焊接时,可先将下段挂在孔内,吊高第二段进行焊接,而后放下。骨架外侧应绑扎水泥垫块或在钢筋笼主筋上焊有一定数量的加筋环用以确定保护层。吊放时应垂直放入,避免钢筋笼末端碰到孔壁造成土块塌落至孔低。若钢筋笼在泥浆面以下,应在钢筋笼顶端焊接标志物,露出泥浆面,以确定钢筋笼是否到底。吊入后校正位置垂直,勿使扭曲变形。 7、安放导管 导管用法兰盘进行连接,“O”型圈密封,严防漏水,当清孔完成,应立即吊装导管,导管应事前拼分成几段,依次放好,以便吊装。导管要求垂直平正,

预制砼方桩施工工艺

预制砼方桩施工工艺 The pony was revised in January 2021

预制砼方桩施工工艺基本情况:本工程选用04G361《预制钢筋砼方桩》图集中JAZHB-2 50-77C桩,桩顶入承台50mm,预制桩长14米。边长500mm 500mm,共分2段每段7米进行施工。压桩时采用静压法施工。根据本工程的特点,压桩机拟选用型号为“800—900”,单桩极限承载力为4000KN—6000KN,最大压桩力在7500—8000KN的压桩机。 混凝土预制砼方桩的制作及施工 1.2.1制作工艺 ⑴底模制作,将场地平整压实、牢靠,构造必须有足够的强度、刚度及稳定性,宜用水泥地坪,模板的拼接缝处应严密不漏浆。 ⑵钢筋下料,切割,焊接制作,桩帽,焊接。 ⑶模板制作拼装,立模,模板刷油,在地模上放好立模格子线。 ⑷砼搅拌、浇捣、养护、取样做试块。 ⑸拆模、粉刷石灰浆隔离层。 ⑹下一批预制桩制作(采用重叠法施工,不超过四层)。 1.2.2制作技术措施 ⑴钢筋加工制作 ①钢筋做好原材料化验工作,材料质保书,抽样检验抗拉,焊接抗拉,焊接坑弯,强

度试验,并作化学成份分析,验收合格后方可使用。 ②钢筋堆放必须平整,按各种规格,品种,等级分批堆放,制作标牌进行标识。 ③钢筋使用前必须除锈,调直。 ④主筋距桩顶的距离。应按设计要求严格控制,桩的主筋不得与钢帽顶面钢板焊接。 ⑤桩顶钢板套的焊接应平直、方正,不允许倾斜、串角或翘曲,焊缝必须饱满。 ⑥制作配料单,各种弯曲弧度调整值计算清楚。 ⑦焊接主筋采用闪光对焊,每200只接头取一组抽样检验,箍筋采用绑扎,桩帽、预埋中采用点焊和电弧焊。 ⑥焊工必须持证上岗,焊接牢固,同截面接头不超过50%。 ⑵立模 ①制桩场地平整,排水通畅。 ②隔离层用纸筋灰加10%的水泥混合,以防洒水冲洗掉。 ③模板必须密缝、垂直,桩头用角尺兜方,桩尖用专用钢帽套上。 ④模板上刷隔离剂油,场地上用水湿润。 ⑶钢筋笼安放

桩基础的施工工序

桩基础的施工工序 1、工艺流程 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇灌第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节、支第二节护壁模板→浇灌第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→浇灌桩身混凝土。 2、操作工艺 ①放线定桩位及高程 ②开挖第一节桩孔土方 ③安放附加钢筋、支护壁模板 ④浇灌第一节护壁混凝土 ⑤检查桩位(中心)轴线及标高 ⑥架设垂直运输架 ⑦安装电动葫芦或卷扬机 ⑧安装吊桶、照明、活动安全盖板、水泵、通风机 ⑨开挖吊运第二节桩孔土方(修边) 3、钻孔灌注桩工程施工 开钻前将准备采用的施工方法、各种原材料试验、水下砼配合比

及所用设备的说明等,报监理工程师审批,经监理工程师批准后方可进行施工。 具体施工方法: (1)首先进行场地准备,包括场地平整、设备及材料进场。 (2)进行桩位测量放样,埋设相应的护桩。护桩要坚固,并埋在车辆及人行不易碰撞的地方,并定期对护桩进行复测。 (3)埋设护筒。护筒采用钢护筒,护筒顶端的高度视地质情况水位情况按技术规范的相应要求设置。一般要高出施工水位或地下水位1.0~2.0m,并高出施工地面至少0.3m,护筒有足够的埋置深度,并且坚固、不漏水。护筒平面位置正确、满足技术规范要求。 (4)设置施工泥浆循不系统,包括供水系统、泥浆池、制备泥浆的原材料等。泥浆的性能指标要符合技术规范要求或监理工程师的要求。 (5)以上准备工作做好后,钻机就位,准备钻机。钻机就位后,使成孔中心与桩位中心在同一铅垂线上,钻机应采取一定措施使之平稳牢固。 (6)钻孔,在钻孔过程中,严格按照规范和操作规程进行,钻孔要分班连续作业,不能中途停止,为保证钻孔的垂直度、孔径、深度等,将经常进行检测工作并作相应记录。 (7)清孔,当钻孔达到设计深度时,及时通知监理工程师检查,并进行清孔,保证孔底沉淀厚度不大于技术规范及图纸要求,否则重新进行清孔。清孔时,注意保持孔内水头,以防坍孔。清孔后,泥浆的

施工工艺流程及操作要点

施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 图5.1 施工工艺流程图 5.2 操作要点 5.2.1 施工准备 1 编制专项施工方案,对操作人员进行岗前培训,并做好安全技术交底工作; 2 根据建筑设计装饰图进行排版设计,画出排版图; 3 对外墙龙骨的预埋件位置进行检查。 5.2.2 测量放线 1 复查土建移交的基准线; 2 核对每一层土建的室内标高,将室内标高线移至外墙施工面,并对建筑物外形尺寸进行偏差测量,确定出干挂陶土板的标准线; 3 以标准线为基准,按照排版图将分格线放在墙上,并做好标记; 5.2.3 角码安装 1 用Φ0.5~1.2㎜的钢丝在单幅幕墙的两端各挂两根安装控制线。

2 根据立柱安装位置确定角码安装标记。角码焊接时,角码的位置应与墨线对准,并将同水平位置两侧的角码临时点焊,并进行检查,再将同一根立柱的中间角码点焊,检查调整同一根立柱角码的垂直度,合格后,进行角码与预埋件的满焊,完成后对焊缝进行防锈处理。 5.2.4 立柱安装 立柱从下而上逐层安装就位,并用螺栓将立柱固定在角码上,通过墙面端线确定立柱距主体墙面的距离;调整中间位置立柱的垂直度,合格后,将垫片、螺帽与螺栓点焊; 5.2.5 横梁安装 横梁安装时应弹线,并保证立柱与横梁连接牢固,横梁的间距应与陶土板的高度相符。 5.2.6 层间防火层安装 按设计图纸要求,先将镀锌钢板固定,再均匀铺设防火棉,镀锌钢板与结构的空隙处用防火胶封闭。 5.2.7 陶土板安装: 1 在一幅幕墙转角处做出上下固定的钢丝铅垂线,并在中间每隔3-4米设钢丝垂线,施工班组以垂线为依据进行逐层安装,以保证幕墙板面的垂直度和竖缝尺寸一致。 2 陶土板自下而上逐层安装,每层先安装转角处陶土板,再安装中间陶土板。在底层一排陶土板安装过程中,逐步将导水槽夹在两块陶土板竖缝之间。 3 陶土板安装时,首先把底部扣件安装在横梁上,每块陶土板至少需要

钻孔反循环灌注桩施工工艺

钻孔(反循环)灌注桩施工技术方案 一、方法概述及工艺流程图 钻孔(反循环)灌注桩施工工艺流程图 二、钻孔(反循环)灌注桩施工工艺要点: 1、测量定位: 使用检验、校准合格的经纬仪、全站仪、水准仪、钢尺。操作

人员应是测量专业技术人员,依据设计桩位平面布置图及建立的现场测量控制网,放出桩位点并埋标。桩位测量定位误差≤5㎜。 2、护筒埋设: 埋设护筒之前应对其桩位用钢尺进行复核,护筒埋设时,根据桩径大小,在桩位点进行人工或机械挖孔,安放钢护筒,护筒内径大于桩径200mm,护筒中心轴线对正测定的桩位中心,其偏差≤50㎜,并保持护筒的垂直,护筒的四周要用粘土捣实,以起到固定护筒和止水作用。护筒上口应高出地面200㎜,其上部宜开设溢浆口,护筒两侧设置吊环,以便吊放、起拔护筒。 3、设备安装: (1)钻机安装必须准、平、稳、牢,使天轮、滑车、转盘中心和桩中心在一条铅垂线上,以保证钻孔垂直度,转盘中心同桩孔中心位置偏差≤10㎜。钻机机座必须稳固,以确保钻进过程中不发生倾斜或位移,用仪器复核定位后方可开钻,在钻进中经常检查。 (2)转移设备,必须由持有专人指挥,严禁无证操作。 (3)设备安装就位之后,应精心调平,安装牢固,作业之前应先试运转,以防止成孔灌注中途发生机械故障。 (4)所有的机电设备接线要安全可靠,位于运输道路上的电缆应加外套或埋设管道保护。 (5)各项设备的安装、使用、拆卸、搬运和维护保养应按其使用说明书正确操作使用。 4、循环系统设置: (1)泥浆池:根据场地的实际情况,对循环系统的设置进行合理布局,并要求泥浆循环畅通,易于清除钻渣。循环池容量不宜

太小,以确保施工2~3根桩泥浆能够正常循环。 (2)泥浆:泥浆有保护孔壁和排渣的作用,根据不同的地质条件,可采用上部粘性土自然造浆,进入砂土层后视泥浆比重、黏度可适当投粘土粉造浆,施工过程中还可循环利用储浆池内泥浆进行补充。 5、钻进成孔: 钻进中应严格按规范操作,建立岗位责任制、交接班制度、质量检查制度等。根据工程地质勘察报告,不同地层选用适当的钻头进行钻进,开始应缓慢钻进,防止孔口坍塌。钻进中若出现坍孔、涌砂、掉钻等异常情况,应先停钻,及时分析事故原因,作出判断,立即处理。钻孔过程中应做好钻探记录并随时检查钻进情况,经监理工程师验收合格后方可终孔,确保桩长与桩端进入持力层深度满足设计要求。 6、清孔: 采用反循环清空,端承桩孔底沉渣不宜大于50㎜,摩擦桩孔底沉渣不宜大于100㎜,分两次清孔,第一次清孔是终孔时停止进尺,让钻具慢速空转10~15分钟,置换泥浆,清除孔底沉渣。第二次清孔是在灌注砼之前进行,按孔深配置导管长度,在安装每节导管之前,应检查其密封圈是否完好,涂止水黄油,确保导管封水性能。二次清孔后的孔底沉渣应符合规范要求,孔内泥浆比重宜小于1.25。粘度≤28s,含砂率≤8%。 7、钢筋笼的制作与安装: (1)钢筋笼制安之前,首先由技术员依照设计图,对制作人员进行详细技术交底。 (2)钢筋笼制作按规范和设计图要求进行控制,制作偏差:

桩基础施工工艺流程

工作行为规范系列 桩基础施工工艺流程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-12350桩基础施工工艺流程 Pile foundation construction process 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 桩基础施工工艺流程 1、桩机就位→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位 2、桩机就位:打桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移动。 3、起吊预制桩:先拴好吊桩用的钢丝绳和索具,然后应用索具捆住桩上端吊环附近处,一般不宜超过30cm,再起动机器起吊预制桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确;再在桩顶扣好桩帽或桩箍,即可除去索具。 4、稳桩:桩尖插入桩位后,先用较小的落距冷锤1~2次,桩入上一定深度,再使桩垂直稳定。10m以内短桩可目测或用线坠双向校正;10m以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正,不得用目测。桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%。

桩在打入前,应在桩的侧面或桩架上设置标尺,以便在施工中观测、记录。 5、打桩:用落锤或单动锤打桩时,锤的最大落距不宜超过1.0m。;用柴油锤打桩时,应使锤跳动正常。打桩宜重锤低击,锤重的选择应根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。打桩顺序根据基础的设计标高,先深后浅;依桩的规格宜先大后小,先长后短。由于桩的密集程度不同,可自中间向两个心向对称进行或向四周进行;也可由一侧向单一方向进行。 6、接桩:在桩长不够的情况下,采用焊接接桩,其预制桩表面上的预埋件应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢;焊接时,应采取措施,减少焊缝变形;焊缝应连续焊满。接桩时,一般在距地面lm左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点折曲矢高不得大于l‰桩长。接桩处入土前,应对外露铁件,再次补刷防腐漆。 7、送桩:设计要求送桩时,则送桩的中心线应与桩身吻合一致,才能进行送桩。若桩顶不平,可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔应立即回填密实。

钢筋混凝土预制桩基础施工工艺和技术要求

(1)锤击沉桩法 锤击沉桩法也称打入桩,是利用桩锤下落产生的冲击能克服土对桩的阻力,使桩沉 到预定深度或达到持力层。 1)施工程序: 2)打桩时,应用导板夹具或桩箍将桩嵌固在桩架内。将桩锤和桩帽压在桩顶,经水 平和垂直度校正后,开始沉桩。 3)开始沉桩时应短距轻击。 4)正式打桩时宜用重锤低击”低提重打”。 5)桩的入土深度的控制,对于承受轴向荷载的摩擦桩,以标高为主,贯入度作为参 考;端承桩则以贯入度为主,以标高作为参考。 6)施工时,应注意做好施工记录。 (2)静力压桩法 静力压桩的施工一般采取分段压入,逐段接长的方法。 例题:采用锤击沉桩法打预制桩时,若为摩擦桩,桩的入土深度的控制方法为 ()。 A、以控制标高为主,贯入度作为参考

B、以控制贯入度为主,标高为参考 C、只控制其贯入度 D、只控制其标高

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。 宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。 不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。 世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。 感情不是游戏,谁也伤不起;人心不是钢铁,谁也疼不起。好缘分,凭的就是真心真意;真感情,要的就是不离不弃。 爱你的人,舍不得伤你;伤你的人,并不爱你。你在别人心里重不重要,自己可以感觉到。所谓华丽的转身,都有旁人看不懂的情深。 人在旅途,肯陪你一程的人很多,能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待,谁又从未走远,谁能为你一直都在? 这世上,别指望人人都对你好,对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗,能放在心上的人毕竟不多;感情就那么一块,心里一直装着你其实是难得。 动了真情,情才会最难割;付出真心,心才会最难舍。 你在谁面前最蠢,就是最爱谁。其实恋爱就这么简单,会让你智商下降,完全变了性格,越来越不果断。

预制桩沉桩施工工艺分析

预制桩沉桩施工工艺分析 摘要:文章阐述了预制桩沉桩施工的基本理论、施工要求以及施工工艺。 关键词:预制桩;沉桩施工;工艺 中图分类号:TU473.1+3文献标识码: A 文章编号: 一、序言 桩基础是由若干个沉入土中的单桩组成的一种深基础。在各个单桩的顶部再用承台或梁联系起来,以承受上部建筑物或构筑物的重量。桩基础的作用就是将上部建筑物或构筑物的重量传到地基深处承载力较大的土层中去,或将软弱土挤密实以提高地基土的密实度及承载力。桩基础有承载力高、沉降量小且均匀、沉降速度慢、施工速度快等特点。 按桩的施工方法的不同,可分预制桩和灌注桩两种。按成桩时挤土状况的不同,可分为非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩。沉管法、爆扩法施工的灌注桩、打人(或静压)的实心混凝土预制桩、闭口钢管桩或混凝土管桩属于挤土桩;冲击成孔法、钻孔压注法施工的灌注桩、预钻孔打人式预制桩、混凝土(预应力混凝土)管桩、H型钢桩、敞口钢管桩等属于部分挤土桩;干作业法、泥浆护壁法、套管护壁法施工的灌注桩属属挤土桩。 桩型与工艺选择应根据工程结构类型、荷载性质、桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层土类、地下水位、施工设备、施工环境、施工经验、制桩材料供应条件等,选择经济合理、安全适用的桩型和成桩工艺。 二、预制桩施工 预制桩主要有混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管或型钢的钢桩等,预制桩能承受较大的荷载、坚固耐久、施工速度快。 钢筋混凝土预制桩有管桩和实心桩两种,可制作成各种需要的断面及长度,承载能力较大,桩的制作及沉桩工艺简单,不受地下水位高低的影响,是目前工程上应用最广的一种桩。管桩为空心桩,由预制厂用离心法生产,管桩截面有外径为400~500mm等几种。较短的实心桩一般在预制厂制作,较长的实心桩大多在现场预制。为了便于制作,实心桩大多做成方形截面,截面尺寸从200mm×200mm --550m×550mm几种。现场预制桩的单根桩长取决于桩架高度,一般不超过27m,必要时可达30m。但一般情况下,为便于桩的制作、起吊、运输等,如桩长超过30m,应将桩分段预制,在打桩过程中再接长。预制钢筋混凝土桩所用混凝土强度等级不宜低于C30,主筋根据桩断面大小及吊装验算确定,直径12~25mm,一般配4~8根;箍筋直径6~8mm,间距不大于200mm,在桩顶和桩尖应加强配筋。

桩基础的施工工艺

(二)井桩施工方案 1、施工准备: (1)材料及主要机具: 混凝土:采用现场搅拌混凝土 钢筋:选用符合设计要求的I、II级钢材,有出厂合格证和复试报告。 机具:辘辘,Ф18棕绳、皮桶、安全帽、通风送气设备(压缩机、鼓风机、风带)、安全电压变压器(36V电压)、砼搅拌机、振动棒、塔吊。 (2)作业条件: 井桩开挖前做好“三通一平”,地上、地下管道、电线及障碍物拆除完毕。 定位放线、测量工作完成并经有关部门复核验收后进行开挖。 井桩成孔的安全至关重要,开挖前对所有井桩成孔操作人员进行全面的安全技术操作规程交底,并对所有的机具进行安全可靠的试验,确保成孔过程中的安全。 2、操作工艺及过程控制要点: (1)井桩人工成孔工艺流程: 定标高及桩位→砌筑井圈→引测轴线→架设辘辘和吊具→开挖桩孔(试桩)→开挖桩孔→检测成孔质量→验收→工序交接。 ①放线定桩位及高程:首先根据该工程设计总平面布置图,放出建筑物框线,复核无误后,请建设单位和规划部门验线。其次再根据井桩平面布置图,放出轴线和桩位线,并进行复核,填写轴线、标高复核记录。 ②砌砖井圈:根据复核后的轴线和桩位线,以桩位为圆心,井桩的半径,砌砖井圈,使顶面标高为井桩顶标高。表面抹20厚1:2水泥砂浆。并弹上轴线,标出桩中 心位置。以控制桩中心和桩顶标高。

③架设垂直运输架和吊具,垂直运输采用辘轳提升,用粗麻绳和皮桶作吊具。辘轳和支架安装要稳定、牢固、可靠。 ④逐段开挖桩孔土方:开挖桩孔要从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效控制开挖桩孔的截面尺寸。每节的高度根据土质好坏和操作条件而定,一般以1.0米为宜。 井桩成孔中,每挖一节即1米深后,在砖井圈上的轴线上放置木十字架,挂上线锤,用卷尺检查井桩中心位置,直径和井桩壁的垂直度,符合要求后再开挖下一节。如此逐节往下循环作业,将桩孔挖至扩大头顶部。 井桩扩大头的开挖。挖井桩的扩大头,要先将扩大头底部桩身的圆柱体挖好,再按扩大头部位的尺寸、开头自上而下削土扩充至符合图纸设计的要求。 ⑤检查验收:井桩座落在卵石持力层上,桩底进入卵石层2.5M以上。 成孔以后必须对桩身直径、扩孔尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直度、虚土厚度进行全面检查测定,做好施工记录,办理隐蔽验收手续。 本工程对井桩成孔具体质量要求和允许偏差如下: 桩身直径偏差+40,-20;桩底直径偏差+80,-40; 桩孔中心偏差50;桩孔垂直度偏差小于1%H。 (2)成孔顺序: 根据建设单位提供的地质报告,在桩位上先挖试桩,了解地质和地下水、有害气体情况,根据具体情况修改井桩施工方案或采取必要降水措施后,再全面开挖井桩。 因部分井桩间距小,为了安全,采取间隔成梅花形的顺序进行。坚持挖一个,浇筑一个,防止井孔塌方。 3、井桩钢筋笼的制作安装:

钻孔灌注桩的施工工艺

广州轨道交通五号线广州火车站钻(冲)孔桩、 三重管旋喷桩工程 施工组织设计 广东省地质工程公司 二OO五年五月十六日

广州轨道交通五号线广州火车站钻(冲)孔桩、 三重管旋喷桩工程 施工组织设计 编写:陈志贤 审核:梁斌 总工程师:甘展孜 总经理:陈政民 广东省地质工程公司 二OO五年五月十六日

目录 一、工程概况-----------------------------------------------------4 二、场地工程地质条件-----------------------------------------4 三、施工组织管理和计划安排--------------------------------4 四、分项工程方法和技术措施--------------------------------6 五、施工安全技术措施----------------------------------------14

一、工程概况 广州轨道交通五号线广州火车站四号活塞风亭设在车站东端的区间,位于国旅门前。风井基坑尺寸22.3×9米,深29.93 米。围护结构采用Φ1200mm钻(冲)孔灌注桩+内支撑形式,钻 (冲)孔桩长为31.7~33.2米,共49根,嵌固深度2~3.3m,桩间 距1350mm;基坑外侧桩间止水帷幕为Φ900旋喷桩(三重管), 共49根,与钻孔灌注桩咬合厚度不小于150mm,旋喷桩入全风化 层1米以上。 基坑周边的国旅与民航售票处距基坑3~7米,且为天然基础,所以在基坑围护结构和建筑物之间设置一道隔断墙。隔断墙 采用Φ900mm(三重管),共69根,咬合250mm,进入全风化层1米 以上。 一、场地工程地质条件 根据地质钻孔资料,主要地层从上往下依次为:(1)素填土 <1>,厚2.3m。(2)残积土<5-1>,厚6.7m。(3)全风化红砂岩层<6>, 厚8.5m。(4)中风化红砂岩层<8>,厚2.2m。(5)微风化红砂岩层 <9>,厚1.8m,(6)中风化红砂岩层<8>,厚0.9m(7)微风化红砂岩 层<9>,厚9.4m(8)中风化红砂岩层<8>,厚1.2m(9)微风化红砂 岩层<9>,厚2.3m。 二、施工组织管理和计划安排 (一)机械设备安排 根据本工程工程量及工期要求,我公司组织的机械设备见下表:

预制混凝土桩施工工艺

混凝土预制桩施工工艺 1 施工准备 1.1 材料及机具 1.1.1水泥:宜采用强度等级不低于3 2.5级得普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 1.1.2 砂:用中砂,含泥量不大于3%。 1.1.3石子:粒径为5~40mm,且不大于1/3钢筋主筋净距的碎石或卵石,含泥量不大于1%。 1.1.4水:宜用饮用水或不含有害物质的洁净水。 1.1.5外加剂、掺和剂:根据气候条件、工期和设计要求等,通过试验确定。 1.1.6 钢筋:钢筋级别、直径应符合设计要求。 1.1.7 接桩材料: (1)焊接接桩:钢板宜用低碳钢,焊条宜用E43系列; (2)法兰接桩:钢板和螺栓宜用低碳钢; (3)硫磺胶泥锚接桩:硫磺胶泥的配合比应通过试验确定。 1.1.8 机具: (1)制桩机具:钢筋调直机、弯曲机、切断机、对焊机、点焊机、电焊机、混凝土搅拌机、翻斗车或手推车、插入式高频振捣器等。 (2)运输机具:大型拖车、汽车起重机或履带式起重机、垫木等。 (3)沉桩机械:柴油打桩机或振动沉桩机、钻孔沉桩机、压入式沉桩机等。 (4)接桩机具:电焊机、硫磺胶泥熬制及灌注专用工具。 (5)其他:铁锹、铁板、台秤、胶皮管、铁抹子、水准仪、经纬仪、钢卷尺、水准尺等。 1.2 作业条件 1.2.1制桩 (1)各种原材料已经检验,并经试配提出混凝土配合比。 (2)预制场地符合要求。 (3)机具齐全 (4)对提供的桩基布置图、桩基施工图进行会审,并进行技术交底。 1.2.2运输和堆放 (1)预制桩强度达到起吊、运输要求。 (2)堆放位置符合要求。 (3)起吊、运输设备齐备,并达到要求的能力。 1.2.3 沉桩 (1)提供建筑场地的工程地质勘查报告,必要时还需补充静力触探或标贯试验等原位测试资料。 (2)清理地上和地下障碍物。打桩场地应平整,地面承载力应能适应桩机工作的正常运转;施工场地应保持排水沟畅通,注意施工中的防震问题。

灌注桩后注浆施工工艺

灌注桩后注浆施工工艺 一、施工流程图 、注浆阀及钢筋制作示意图 三、后注浆管阀的设置 1、注浆管的设置桩底后注浆管阀的设置按桩径大小设置为沿钢筋笼圆周对称设置, 径小于1200 mm设置2根;桩径大于1200 mm而小于2500 mm的桩对称设置3根 2、后压注浆管采用①50m的钢管,且与钢筋笼加劲筋绑扎固定或 焊接。 3、注浆阀设置 ~.L 加難 里戌注抿妈 TJS 4-=童三三盘 朮7-一〒装0 =

(1)注浆阀比钢筋笼长200伽。 (2)注浆阀应置与桩底下注浆土体中,且确保注浆阀的顺利打开;并采用后注浆装置。 四、施工要求 1 、水灰比 浆液水灰比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94——2008)相关条文之要求,建议注浆液的水灰比根据土的饱和度、渗透性确定,饱和土水灰比~,对于非饱和土水灰比为~(松散碎石土、砂砾为~);低水灰比浆液宜掺如减水剂。水灰比过大容易造成浆液流失,降低后注浆的有效性,水灰比过小会增大注浆压力,降低可注性,乃至转化为压力注浆。因此,水灰比的大小应根据土层类别、土的密实度、土是否饱和诸因素确定。当浆液水灰比不超过时,加入减水剂、微膨胀剂等外加剂在于增加浆液的流动性和对土体的增强效应。确保最佳注浆量是确保桩的承载力增幅达到要求的重要因素,过量注浆会增加不必要的消耗,应通过试注浆确定。 2、注浆压力 《建筑桩基技术规范》(JG 2008)桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土及粉土。注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为~,软土取低值, 密实粘性土宜取高值。同时注意,注浆量不宜超过75L/min。 3、注浆时间 注浆作业在成桩2d 后开始。 规定终止注浆的条件是为了保证后注浆的预期效果及避免过量注浆。

旋挖钻孔灌注桩施工方案流程

武汉利嘉置业光谷世界城B地块苏河特区支护桩基工程 施 工 方 案 二〇一〇年四月十二日

目录 一、工程概况 (3) 1.工程概况 (3) 2.工程地质条件 (3) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工方案 (4) 1.旋挖钻施工工艺及方法 (4) 2.钢筋笼制作与安放 (5) 3.水下砼灌注 (6) 4.桩基检测及验收 (8) 五、工程质量保证措施 (8) 1.工程质量保证制度 (8) 2.工程质量保证技术措施 (9) 六、工程安全、文明施工保证措施 (11) 1.安全生产措施 (11) 2.文明施工措施 (14) 七、工程进度保证措施 (14) 1.进度计划 (14) 2.施工工期保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 八、降噪、降污及雨季施工技术措施 (15) 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (15) 2.地下管线及其他地下设施的加固措施 (15) 3.应急措施 (15) 九、拟投入的主要施工机械设备表 (15) 附表:项目经理部主要施工管理人员

一、工程概况 1.工程概况 拟建建筑物位于武昌鲁巷以东,北侧为珞瑜路,南侧为光谷世界城A地块。桩型采用人工挖孔桩,桩芯混凝土强度等级为C30。桩径为0.9m。 2.工程地质条件 该工程场地地质条件详见中南勘察设计院提供的《光谷世界城B 地块岩土工程勘察报告书》具体地层情况如下:(1)杂填土;(2)粘土;(3)残积土;(4)-1强风化泥页岩;(4)-2中风化泥页岩。 二、编制依据 1、苏河特区基坑支护工程招标文件 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008) 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 11、其它相关的施工及验收规范、规程。 三、设备选型 由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验,该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设备选用1台中国南车旋挖钻

预制桩施工工艺

预制桩施工工艺 预制桩,是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。中国建筑施工领域采用较多的预制桩主要是混凝土预制桩和钢桩两大类。 预制桩施工工艺: 就位桩机→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位 预制桩施工工艺内容: 1 、就位桩机:打桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移动。 2 、起吊预制桩:先拴好吊桩用的钢丝绳和索具,然后应用索具捆住桩上端吊环附近处,一般不宜超过30cm,再起动机器起吊预制桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确;再在桩顶扣好桩帽或桩箍,即可除去索具。 3、稳桩。桩尖插入桩位后,先用较小的落距冷锤1~2次,桩入上一定深度,再使桩垂直稳定。10m以内短桩可目测或用线坠双向校正;10m以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正,不得用目测。桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%。桩在打入前,应在桩的侧面或桩架上设置标尺,以便在施工中观测、记录。 4、打桩:用落锤或单动锤打桩时,锤的最大落距不宜超过1.0m。;用

柴油锤打桩时,应使锤跳动正常。 (1)打桩宜重锤低击,锤重的选择应根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。 (2)打桩顺序根据基础的设计标高,先深后浅;依桩的规格宜先大后小,先长后短。由于桩的密集程度不同,可自中间向两个心向对称进行或向四周进行;也可由一侧向单一方向进行。 5、接桩 (l)在桩长不够的情况下,采用焊接接桩,其预制桩表面上的预埋件应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢;焊接时,应采取措施,减少焊缝变形;焊缝应连续焊满。 (2)接桩时,一般在距地面lm左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点折曲矢高不得大于l‰桩长。 (3 )接桩处入土前,应对外露铁件,再次补刷防腐漆。 6、送桩:设计要求送桩时,则送桩的中心线应与桩身吻合一致,才能进行送桩。若桩顶不平,可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔应立即回填密实。 7、检查验收:每根桩打到贯入度要求,桩尖标高进入持力层,接近设计标高时,或打至设计标高时,应进行中间验收。在控制时,一般要求最后三次十锤的平均贯入度,不大于规定的数值,或以桩尖打至设计标高来控制,符合设计要求后,填好施工记录。如发现桩位与要求相差较大时,应会同有关单位研究处理。然后移桩机到新桩位。

手把手教你绘制施工工艺流程图

手把手教你绘制施工工艺流程图 在标书编制或者施工方案编写工作中,我们常常会需要绘制施工工艺流程图。如果使用比较经典的流程图绘制工具,比如Visio,可能会觉得比较麻烦,而且也不容易与Word文档一起排版。这时你可能会采用Word自带的流程图绘图工具来绘制流程图。但是,Word的早期版本,即使是Word2000在流程图的绘制,尤其是修改方面都是非常麻烦的。我们常常需要在线条的对准等细节问题上耗费大量的时间。 在网上看到很多网友上传的流程图不是很规范,主要反应在以下几方面:●不符合工艺的实际流程。 ●逻辑关系混乱,不是逻辑关系不全就是逻辑关系错误。 ●很多网友绘制流程图使用的是文本框加箭头的方式绘制,在排版上不 美观,文本框大小不一,不整齐。 那么有没有更好的办法使画出来的工艺流程图既美观又快捷呢?有,在Office XP以上的版本在流程图的绘制方面引入了Visio的很多绘图工具,比如连接符。这时的流程图的绘制比以前方便了许多,也容易了许多。这里,就详细介绍一下使用Word2003绘制流程图的方法。 1、首先在“绘图”工具栏上,单击“自选图形”,指向“流程图”,再单击所需的形状。

注:流程图中的各种形状主要程序编程流程图的形状,多数形状对于我们工程上的工艺流程图用处不是很大,概括起来,可用的就四种,分别是“过程”、“决策”、“终止”、“准备”四种。 2、单击要绘制流程图的位置。此时你会发现,在页面上出现了如下图所示的虚框。这是什么?以前的版本好像没这东东啊。是,这是Word2003新增功能之一的绘图画布。 绘图画布是在创建图形对象(例如自选图形和文本框)时产生的。它是一个区域,可在该区域上绘制多个形状。因为形状包含在绘图画布内,所以它们可作为一个单元移动和调整大小。明白吧,这个绘图画布可帮助您排列并移动多个图形,当图形对象包括几个图形时这个功能会很有帮助。还记得以前要在Word中排列、移动一组图形的麻烦吗?有了绘图画布,这些烦恼就不再困扰你了。 绘图画布还在图形和文档的其他部分之间提供一条类似框架的边界。在默认情况下,绘图画布没有背景或边框,但是如同处理图形对象一样,可

预制方桩施工方案

城典排涝站预制方桩专项施工方案 一、地形地貌 城典排涝站位于杨巷镇,周围为鱼塘,各孔口高程为吴淞高程系统,以场地附近一水泥路面上已知BM点(6.55米吴淞高程)向各点引测,用水准仪向各孔引测,地貌单元属太湖流域冲积平原地貌形态。 二、工程地质条件 根据勘探资料,场地勘察深度20米以内的土体可分成4个工程地质层,自上而下,依次为: 1)、素填土:杂色,表层主要为粘性素填土和耕植土,夹少许碎石、砖块和生活垃圾等,下部为软塑状粘性土,松软状态,全场分布,层厚1.0~1.6M,层底标高为3.5~4.28M; 2)、淤泥质粉质粘土:呈流塑状态,全场分布,层厚8.9~9.2M,层底标高为-5.4~-4.90M; 3)、粉质粘土:呈可+塑状态,全场分布,层厚1.0~1.6,层底标高为-7.2~-7.02M; 4)、粉质粘土:呈硬塑状态,全场分布,本次钻探未钻穿该层,最大钻进深度为4.6米; 三、地下水情况 施工区域有影响的浅部地下水主要为(1)层表土(弱透水)上层滞水,主要受大气降水和地表渗流补给,以蒸发及下渗方式排泄,深部弱孔隙承压水主要以层间及径流的方式补给、排泄。其他土层均为微~弱透水,属相对隔水层。

四、设计要求及相关技术参数 1、设计范围:城典排涝站上下游挡墙、连接段、出水池、泵室、进水池 2、桩长:9米长59根,8米长262根。 4、布置形式:纵横向各桩中心间距均为1.0m,站身底板及进水池侧翼墙标高为1.5米,出水池及出水涵为2.6米。 5、砼采用C30砼。 五、施工组织机构及机械配置 1 施工组织机构 为完成本工程任务,项目部在现场设专门的组织机构,各部门认真履行自己的义务和岗位职责,负责组织现场施工,按期优质完成本工程任务。 2 机械设备配置 根据现场施工条件,为确保本工程的进度和质量,施工机械进场前进行检验,检查机械设备的运转情况、合格证、检验报告以及人员操作证是否有

桩基施工工艺流程图

桩基挡土墙施工方法与技术措施 1、桩基施工工艺 桩基的施工工艺框图见表5-3。 桩基施工工艺流程图图5-3

2、桩基挡土墙施工方法 A、桩基施工方法 (1)整平孔口地面,作好桩区地表截、排水及防渗工作,在雨季施工时,孔口应搭设雨棚。孔口地面以下0.5米应先做好加强衬砌。孔口地面上加筑适当高度的锁口。 (2)准备好各项工序的机具器材和孔内排水通风照明设施。 (3)设置对滑坡变形、移动的观测,作好井下作业和撤出人员的安全防护技术措施。 (4)应分节开挖,每节高度宜为0.6-2.0m,挖一节立即支护一节。围岩较松软、破碎或有水时,分节不宜过长,不得在土石层变化处和滑面处分节。

(5)挖孔要就地灌注不小于15cm厚的砼护壁。在滑动面处的护壁应加强。承受推力较大的护壁和孔口要加强衬砌,并要配置钢筋。 (6)在开挖过程中遇到孤石或基岩,需进行放炮,在滑动面以下土质坚硬的地方,为加快施工进度,也需爆破,爆破时要特别注意眼孔的布置和装药量,认真选择参数严格按规范施工。 (7)钢筋加工要严格按照设计要求进行,其操作要求见桥梁挖孔桩钢筋加工。 (8)灌注桩身时,需连续进行灌注。 B、承台施工方法 (1)测量放样 基坑开挖前测放出其平面位置及原地面标高,确定开挖范围和放坡坡度,基坑开挖边坡视边坡地质情况及基顶周围有无动静载确定。一般采用1:0.75~1:1,坑底开挖尺寸应比设计多出50-100cm。 (2)基坑开挖 采用人工配合挖掘机进行开挖,当开挖距基底标高30cm左右时,应停止机械开挖,改为人工开挖,以保证基底不被扰动。基坑内若有水,排不采用基底四周设排水沟和集水井的办法。开挖过程中应不间断抽水。抽水能力应为渗水量1.5~2倍。抽出的水应防止回流到基坑。同时注意基坑开挖时间不可延续过长,应不间断施工。 (3)凿除桩头 采用风镐和人工将多余桩头凿除至基桩顶部,进行无破损检测,必要时钻蕊取样,将桩身钢筋按设计要求整修成型。 (4)基底处理 基坑开挖至比设计基底标高低5-10cm后,清除积水杂物和松散土质,做到基底清洁、平整,然后5-10cm素砼或碎石垫层(水泥砂浆抹面)作为承台,钢筋及砼施工的底模。

相关文档