文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟气在线监测MBGAS3000型CEMS操作维护手册.pdf

烟气在线监测MBGAS3000型CEMS操作维护手册.pdf

烟气在线监测MBGAS3000型CEMS操作维护手册.pdf
烟气在线监测MBGAS3000型CEMS操作维护手册.pdf

MBGAS-3000型烟气连续在线监测系

统操作/维护手册

一.系统启动

●电气控制部分

请依次合上如下空开,确保控制系统、加热系统正常上电(220VAC)

1.SP01市电总空开

2.SP02采样管加热空开

3.SP03其他加热器空开

4.SP04UPS电源空开

5.SP05MBGAS-3000分析仪空开

6.SP0624VDC电源开关

7.SP07探头加热空开

8.SP08气动阀加热空开

9.SP09二级过滤器加热空开

10.SP10仪表气室加热空开

11.SP11SC模块加热空开

系统上电预热时间约3-4小时,当达到正常工作温度(180℃),才能进行取样分析。

在给ABB分析仪上电前,先断开仪表吹扫气源入口处管路,过滤器入口的压缩气源压力(4-8bar,确保无水、无油、无尘)。观察纯化器出口指示器颜色,待指示器由粉色变为蓝色后连接仪表吹扫气入口管路。打开分析柜内部的光学吹扫调节阀(RV02),把压力调到约1bar,然后后调节分析仪左下侧的光学吹扫控制流量计(BL),流量控制在200-250L/H后方可对MBGAS-3000分析仪上电。

警告:

●系统在预热过程中不能进行取样分析,否则会损坏分析及预处理部件。

●光学吹扫气源不能长时间断开,否则会损坏仪表光学部件。

探头进零气本地进零气

竖直为采样状态

横向为校准状态

仅为上位机画面指示

纯化器

除油除水过滤器

首先需要确认光学吹扫流量计(BL01)、喷射泵气源控制阀(RV04)、光学吹扫控制阀(RV02)关闭,再按照如下步骤进行:

1.打开外部气源总阀,确保压力在4.5-9bar

警告:压缩气源必须保证无水、无油、无尘,否则会损坏仪表

2.调节零点气控制阀(RV03)压力为0.7bar。

请务必确保该控制阀压力为 1.0±0.2bar。

3.调节光学吹扫控制阀(RV02)压力为2±0.1bar,吹扫流量计(BL),保证流量在

200-250L/h。

警告:流量超过300L/h、纯化器出口过滤芯指示不正常、无流量均会损坏仪表;

无流量或者流量过低会导致干涉仪损坏。

4.调节零点控制阀(RV03),保证其压力为0.6bar

5.调节零点计量阀(YV06),保证FTIR压力当前值与FTIR压力标准一致(最大

偏差为±5mbar)

6.调节喷射泵气源控制阀(RV04),保证压力为2bar

警告:喷射泵气源压力必须保持在2bar

杭州聚光烟气在线监测系统CEMS-2000说明书

杭州聚光科技烟气在线连续监测系统 操作说明书

目录 阅读说明 (3) 用户须知 (3) 概况 (3) 注意事项 (3) 危险信息 (3) 供货和运输 (4) 公司联系方式 (4) 一、系统介绍 (5) 1.1遵循标准 (5) 1.2系统简介 (5) 1.3各子系统原理及特点 (6) 1.3.1气态污染物监测子系统 (6) 1.3.2颗粒物监测子系统 (7) 1.3.3烟气参数监测子系统 (8) 1.3.4数据采集与处理子系统 (8) 1.4系统特点 (8) 1.5系统主要技术参数 (9) 二、系统常规操作 (11) 2.1操作区域概述 (11) 2.2系统运行前的准备工作 (13) 2.2.1上电前的检查 (13) 2.2.2上电的顺序 (13) 2.2.3设置温度显示模块 (14) 2.3OMA-2000表的操作 (15) 2.3.1主要参数的设置 (15) 2.3.2系统报警参数与气态污染物浓度报警限值的设置 (16) 2.3.3在OMA-2000表上进行校准 (17) 2.4手动校准、反吹等的操作 (20) 2.4.1前面板的手动调零 (20) 2.4.2前面板的手动标定 (21) 2.4.3前面板的手动反吹 (21) 2.4.4调节标气流量 (22) 2.4.5样气流量的调节 (22) 2.4.6提速排空流量的调节 (22) 三、数据报表管理 (23) 3.1软件简介 (23) 3.2软件安装说明 (23) 3.3软件使用说明 (25) 3.3.1系统管理菜单 (26) 3.3.2数据测量菜单 (27) 3.3.3报表系统菜单 (31) 3.3.4参数设置菜单 (34) 四、维护标定 (39) 4.1日常维护 (39) 4.2故障和报警 (39) 附一:预处理机柜外观尺寸图 (42) 附二:参考资料清单 (43)

烟气在线CEMS招标文件模板

一、投标人资格条款 1、在中国境内注册具有独立法人资格,持有国家工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,且年检合格、有效,其注册资本不少于1000万元;法定代表人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一选型招标中同时投标。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 6、投标产品需具有环保部环境监测仪器监督检验中心检测报告;且具有质量技术监督部门核发的《中华人民共和国制造计量器具许可证》或《中华人民共和国计量器具型式批准证书》;中国环保产业协会的环保产品认定证书。 7、法律、行政法规规定的其他条件; 8、本次招标不接受联合体投标。

二、评分标准 评标方法及细则:综合评估法。

三、技术规格及要求 1、概述 本次拟招标设备为****企业所需的烟气连续在线监测系统。 要求投标方根据招标文件的要求负责拟选型设备的供货、安装、调试、培训、技术服务直至验收等工作。 1.1、投标人负责将所有的现场仪表安装到位,进行现场仪器设备集成,确保系统实现采样、分析等功能,并为数据采集传输仪预留接口。 1.2、在与环保部门进行联网时,投标人应当协助和配合解决数据传输存在的技术问题。 2、烟气连续监测系统设备技术要求 2.1、总体要求 2.1.1、投标人所提供的各种仪器设备应符合相关国际、国家和国内行业标准,测试仪器还需符合我国有关计量标准,仪器设备性能指标应达到或超过本文件提出的要求和性能指标。 2.1.2、投标人在投标文件中应对产品的技术性能进行详细描述,并提供产品的详细配置清单。 2.1.3、投标人应根据本招标文件的技术要求,在投标文件中详细说明所提供货物的生产原产地、规格型号和技术参数清单。 2.1.4、货物在使用中不应有与国际公约相抵触的地方,投标人提供的产品的先进性、可靠性应符合较高标准的环保指标。 2.2、烟气连续监测系统(固定污染源) 2.2.1、基本要求 烟气连续监测系统(以下简称CEMS或监测仪器)的功能设计、结构、性能、安装及测试等方面技术要求如下: (1)CEMS应满足《HJ/T76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》的要求。 (2)烟气监测测点的布置应满足《HJ/T 75-2007火电厂烟气排放连续监测技术规范》的要求。 (3)系统能满足至少90天运行不需要非日常维修的要求,系统的分析仪表精度≤±2%满刻度。 (4)系统的室内和室外部分均具备足够的防护等级,以适应腐蚀和阳光暴晒等环境要求。 (5)系统数据采集率>95%。 (6)烟气排放连续监测系统装置应能满足实时在线监视控制烟气压力、温度、流量、烟尘浓度、O2、SO2、NO X、湿度等参数及国家、地方对于烟气排放监测的各种环境保护强制性法规的要求。

CEMS烟气排放连续监测系统

1、TR-9300烟气连续监测系统是采用世界先进在线分析技术与中国环保监测技术相结合,通过我公司多年在工业流程领域中积累的丰富经验精心打造而成。应用于烟气中气态污染物(SO 2、NOx、CO、CO2、O2)和固态污染物以及温度、压力、湿度、流量的在线监测,并通过数据采集处理系统生成图谱、环保报表,可将数据远传至各级环保部门。系统按工业型标准设计,有大量的成功案例。 系统组成: 加热取样系统 预处理系统 气体分析仪(测量组分为、NOX、O2、CO、CO2) 粉尘颗粒物浓度测量仪 湿度、温度、压力测量仪 数据处理系统 2、系统技术指标 测量成分测量范围 SO2:0~5000ppm可选 NOX:0~5000ppm可选 CO:0~5000ppm可选 粉尘:0~100%不透过率0~4000mg/m3

O2:0~10/25% 温度0~300摄氏度 流量:0~40m/s 湿度:0~20% 压力:0~130KPa联系人:师佳兵手机: 2 性能规格 2.1 一般规格 项目规格 监测组分(可定制)SO2,NOx,CO,O2,粉尘颗粒物浓度,温度、压力、流速、湿度 (具体监测组份根据客户要求定制) 测定范围(可定制) SO2 0 ~ 2500mg/m3 NOx 0 ~ 2500 mg/m3 O2 0 ~ 25vol% 或定制 重现性≤±0.5%F.S 数值显示的漂移<±1%F.S 0点漂移≤±1%/7d 漂移≤±1%/7d 直线性≤±1%F.S 响应时间取样距离≤30米,T90≤35S 样品气体采取量约6L/min 校正气体零气体 100%N2 标准气体

跨度气体 SO2 in N2 标准气体 NO in N2 标准气体 O2 in N2 标准气体或大气(空 气) 周围环境允许条 件温度:-5 ~ 40℃.湿度:95%RH以下,没有辐射热,直射阳光,及较大振动的地方 信号输出4-20mA标准电流信号或RS485,RS232通讯信号 所需电源AC380V±22V,50/60Hz(根据当地情况选择) 有效尺寸600mm×600mm×1800mm 重量约200Kg 气体连接部材质特氟龙管或不锈钢管 4 原理及构造 4.1 测定系统 (1) 样品气体的流向途径 用气体采样探头采集到待检测的样品气体,通过气体探头内的初级过滤器,先除去比较大的灰尘。此时如果过滤器上附有水分,过滤器马上会被堵塞,同时使SO2气体溶解损失, 为此预先将进入的待测气体加热到约180℃以避免。另外,在测定所含SO2 , NOx气体成分时为了使采样探头到主机箱间的特氟龙管内不出现水份, 也必须进行加热,然后把待测气体导入到主机箱。 从气体入口进入主机的样品气体通过电动球阀用"排液分离器"冷却到机箱内部的温度,从而使气体中的水份分离出来, 再经过"前冷却器"除 湿, "排液分离"中产生的水份流入"1#排液器", 溢水排出。样品气

CEMS烟气分析仪

CEMS烟气在线监测系统 CEMS 烟气分析仪工业烟气在线监测仪垃圾焚烧烟气分析仪环保CEMS烟气分析仪 1.1.设计要求 1.1.1.设备名称:烟气排放连续监测系统(简称CEMS)。 1.1. 2.型式:直接抽取采样法(伴热管线法) 1.1.3.安装位置:烟囱高度三分之一处或距地面20m。 1.1.4.安装台数:1套。 1.1.5.监测项目:CO、CO2、SO2、烟尘含量、NOx、O2含量。 1.1.6.附带测量参数:烟气温度、烟气压力、流速。 1.1.7.输出单位: 应符合国际规范的要求。 1.2.执行标准 关于测量设备和校准: ISO 10155 (1995):微粒的质量浓度 ISO 7935 (1992):硫氧化物的体积浓度 ISO 10849 (1996):氮氧化物的体积浓度 ISO 10396 (1993):取样和样气调节 用于悬浮颗粒、 SO2、 NOx 、 O2、烟气温度、烟气压力、烟气流速的分析仪和计算方法的性能规范 供方提供的烟气排放连续监测系统必须满足以上的国家标准,当有不满足有关的国家环保标准而造成系统整改达标所发生的一切费用都将由供方承担。 1、系统组成:

加热取样系统 预处理系统 气体分析仪(测量组份为CO、CO2、NOX、SO2、O2)尘浓度测量仪 湿度、温度、压力测量仪 数据处理系统 2、系统技术指标 测量成分测量范围 SO2: 0~5000ppm可选 NOX: 0~5000ppm可选 CO: 0~5000ppm可选 CO2:0~10/20%可选 粉尘:0~100%不透过率 0~4000mg/m3 O2:0~10/25% 温度0~300摄氏度 流量:0~40m/s 湿度:0~20% 压力:0~130Kpa

CEMS烟气分析仪器

CEMS 烟气在线监测系统 CEMS 烟气分析仪工业烟气在线监测仪垃圾焚烧烟气分析仪环保 CEMS 烟气分析仪 1.1. 设计要求 1.1.1. 设备名称:烟气排放连续监测系统(简称CEMS)。 1.1. 2. 型式:直接抽取采样法(伴热管线法) 1.1.3. 安装位置:烟囱高度三分之一处或距地面20m。 1.1.4. 安装台数:1套。 1.1.5. 监测项目:CO、CO2、SO2、烟尘含量、NOx、O2含量。 1.1.6. 附带测量参数:烟气温度、烟气压力、流速。 1.1.7. 输出单位: 应符合国际规范的要求。 1.2. 执行标准 关于测量设备和校准: ISO 10155 (1995):微粒的质量浓度 ISO 7935 (1992):硫氧化物的体积浓度 ISO 10849 (1996):氮氧化物的体积浓度 ISO 10396 (1993):取样和样气调节 用于悬浮颗粒、 SO2、 NOx 、 O2、烟气温度、烟气压力、烟气流速的分析仪和计算方法的性能规范 供方提供的烟气排放连续监测系统必须满足以上的国家标准,当有不满足有关的国家环保标准而造成系统整改达标所发生的一切费用都将由供方承担。 1、系统组成:

加热取样系统 预处理系统 气体分析仪(测量组份为 CO、CO2、NOX、SO2、O2)尘浓度测量仪 湿度、温度、压力测量仪 数据处理系统 2、系统技术指标 测量成分测量范围 SO2: 0~5000ppm 可选 NOX: 0~5000ppm 可选 CO: 0~5000ppm 可选 CO2:0~10/20%可选 粉尘:0~100%不透过率0~4000mg/m3 O2:0~10/25% 温度 0~300 摄氏度 流量:0~40m/s 湿度:0~20% 压力:0~130Kpa

烟气(CEMS)在线监测系统

烟气(CEMS)在线监测系统 一、背景介绍 1、项目背景 烟气排放连续监测系统(Continuous Emission Monitoring System)简称CEMS。随着环保事业的发展,CEMS的技术日趋成熟和规范。目前国内烟气CEMS大多采用“大件系统集成”,即主要分析部件采用进口设备,这样对测量的准确性提供了保证,但国内的大气污染物排放标准与设备厂商所在国或地区相差较大,多数排放企业没有对被测得污染物成分充分地净化处理,在高尘、高湿、流场不稳等客观恶劣监测环境下,使得没有改进的采样探头和分析仪器不太适合这样的监测场所。 烟气CEMS的实施需要对每个监测场所实行严格的现场勘查,熟悉被测试对象,单独的进行合理设计与配置、选材和施工,而不是用统一规格的产品让每一个现场去适应它。另外烟气CEMS的运行是连续的,国内的市场环境造成销售价格偏低和维护的备品备件跟不上,售后服务自然纸上谈兵。 随着**“十二五”规划中节能减排的政策出台,以及行业内大气污染物排放标准的改版升级,特别是2007年后,湿法脱硫技术的广泛应用,导致许多颗粒物浓度低于150mg/m,因而颗粒物CEMS将主要以适合测量低浓度的散射法为主。同时气态污染物CEMS将向全谱分析和线状光谱技术方向发展,测量范围则逐渐向低浓度发展,追求更高的准确度和精密度。

对于固定污染源废气自动连续监测系统而言,另外一个重要的组成部分是数据采集与传输系统。该系统将重点发展数据加标技术,过程监控技术以及物联网技术。 天津智易时代科技发展有限公司根据**环保部对烟气排放连续监测系统的技术要求及有关标准,我们运用了先进的烟气成分分析技术、自动控制技术以及计算机数据处理和网络通讯技术,集成了一套烟气排放连续监测系统。 智易时代CEMS采用国际先进的红外分析仪与烟尘、温度、压力、流量、湿度及相关的辅助设备,结合多年的行业经验,设计了一套功能齐全完善的CEMS。这套系统很集中的体现了我公司CEMS系统集成的优势,更加符合实际用户所需。 2、建设依据 HJ/T76-2007《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》HJ/T75-2007《火电厂烟气排放连续监测技术规范》 GB/T16157-1996《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》**环境保护总局《空气和废气监测分析方法》(第四版) GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB13223-2007 火电厂大气污染物排放标准HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准ZBY120-83 工业自动化仪表工作条件GB50093—2002 自动化仪表工程施工及验收规范SDJ9-87 电测量仪表装置设计技术规程NEMA-ICS6 工业控制设备及系统的外壳GB 50054-1995 低压配电设计规范GB50057-1994 建筑物防雷设计规范

CEMS烟气在线监测技术方案

目录 1项目介绍 (4) 2引用标准 (5) 3 供货范围 (7) 4 系统介绍 (10) 4.1 监测项目 (11) 4.2 监测方法 (11) 4.3系统主要技术指标 (12) 4.4技术路线 (21) 4.4.1取样和预处理单元 (21) 4.4.2 二氧化硫(SO 2)、氮氧化物(NO )浓度监测 (22) 技术方案 项目名称: 安徽皖仪科技股份有限公司 二〇二〇年四月

4.4.3氧含量监测子系统 (25) 4.4.4颗粒物监测子系统 (26) 4.4.5烟气参数监测子系统 (29) 4.4.6 烟气湿度分析仪 (31) 4.4.7数据采集与处理子系统................................... 错误!未定义书签。5合同执行方案 (32) 5.1现场工况调查 (32) 5.2先期文件交付 (32) 5.3供货与质保 (33) 5.4安装验收服务流程与计划 (33) 6系统安装 (35) 6.1使用环境条件 (36) 6.2开孔位置要求 (36) 6.3需方工程要求 (38)

6.3.1 分析小屋的要求 (38) 6.3.2 供电要求 (39) 6.3.3 安装平台、扶梯要求 (39) 6.3.4 仪表风 (40) 6.3.5 系统接地装置与保护措施要求 (40) 6.4安装调试 (41) 6.5系统验收 (42) 6.6买卖双方工作界面 (42) 7 文件交付 (45) 8培训计划 (47) 9质量保证和售后服务 (48) 9.1质量保证 (48) 9.2售后服务 (49) 9.3免责条款 (50)

1项目介绍 本项目为“xxxx公司”xxxxxxxxx工程烟气在线连续监测项目,规定了烟气在线监测系统及系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 按照需方要求,提供 1 套完整的烟气连续监测系统,测量: 二氧化硫浓度(SO 2)、氮氧化物浓度(NO)、氧含量(O 2 )、颗粒物浓度、烟气 温度、烟气压力、烟气流速、烟气湿度,并可根据业主要求将数据实时传输到项目DCS 及传输到环保局监测信息平台指定的数采仪。 本系统采用系统控制器对所有部件及程序进行控制,包括系统的反吹,校准等等,但可以手动调节电磁阀等,具体如下表:

相关文档