扶梯及自动人行道技术参数

一、技术规格

1) 护壁板:10mm厚无色钢化玻璃

2) 梯级材料:原色整体铝合金铸造,配置黄色边框

3) 裙板:黑色耐磨涂层

4) 内外盖板材料:不锈钢钢板

5) 上下前沿板:发纹不锈钢,带防滑花纹

6) 理论运输能力:6000人/小时

7) 速度:见统计表

8)扶手带:黑色,为特制防老化橡胶制作,内加预应力处理后的多股钢丝。

内表面为耐磨、防水的尼龙滑动层。

9)扶手支架高度:900mm

10)不少于两个水平梯级

二、控制和操作系统配置

1) 传动方式:链条传动

2) 控制方式:双32位微机控制

三、功能要求

1)错、断相保护:如果发生断相或反相,自动扶梯将自动停止。

2)电器回路保护装置:提供自动电路断开装置以保护自动扶梯的电路和电

源部件。

3)非操作逆转保护:当逆转操作而违反了预定的运行方向,自动扶梯

将自动停止运行。

4)工作制动器:当电力不足时或任一安全装置动作时,制动装置将通过弹

簧弹力作用使制动功能生效,使自动扶梯停止运行。

5)梳齿板安全装置:当外物被夹在梯级和梳齿之间时,自动扶梯将自动停

止运行。

6)驱动链安全装置:当驱动链被过度拉伸或断裂时,自动扶梯将自动停止

运行。

7)紧急停止按钮:当按下该按钮时,自动扶梯将停止运行。

8)扶手带入口保护装置:用长而柔性的橡皮罩盖在上下扶手带入口处,以

防止夹手等意外事故。

9)超速限速装置:当自动扶梯超速,自动扶梯将自动停止运行。

10)扶手入口安全装置:当外物被夹在扶手带入口处时,自动扶梯会自动停止

运行。

11)梯级链安全装置:当梯级链被过度拉伸或断裂时,自动扶梯将自动停止

运行。

12)梯级下陷安全装置:当发现梯级有异常的弯曲时,自动扶梯会在梯级进

入梳齿板前停止运行。

13)扶手带断带保护装置:当扶手带断裂或过分松驰时,自动扶梯将停止运

行。

14)扶手带安全装置:当扶手带速度比梯级速度慢于一定百分比,自动扶梯

将停止运行。

15)警界线:黄色警界线位于自动扶梯踏板的前部和两边,以防止乘客踏入

相邻梯级的边缘及梯级和围裙板之间。

16)裙板安全装置:当外物被夹在围裙板和梯级之间,自动扶梯将自动停止

运行。

17)节能系统:变换频率运行可有效地降低能源消耗。空载情况下自动扶梯

低速运行,当乘客接近时,自动扶梯即恢复正常速度运行。

18)运行方向指示:运行方向指示安装在上部和下部入口处,能向乘客提供

清晰的运行方向。

其他功能配置要求

四、配置要求

1) 曳引主机为投标人自主品牌或合资品牌;

2) 梯级轮为投标人自主品牌或合资品牌;

3) 控制系统为投标人自主品牌;

4)安全装置:限速器、梯级链安全装置、驱动链安全装置、紧急制动装置、扶手入口防护装置、扶手断带装置、超载及电机过热自动停机装置、防逆转

装置,符合有关规范。

五、其他要求

1)扶梯开标时须提供效果图,以及优化图纸。

2)扶梯与楼层间的空隙在结构设计基础上应考虑50mm装饰面层,统一由电梯厂家在图纸优化时处理,包含在投标报价内。

最新招标文件技术要求资料

采购内容及技术要求 一、项目概述 项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方 分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围 1)综合布线系统 IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等 2)精密空调系统 精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源 强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等 4)动力环境监控系统 温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统 二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统 气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修 天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座 8)配套 空调、电视机、KVM 9)其他 如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。 三、项目技术要求 (1)综合布线系统 品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采

用法国罗格朗、图腾 布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。 内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。 产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证 技术要求: 1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准IEC60332-1的要求。 综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。 铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。 综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产

卧螺离心机的相关知识(精)

卧螺离心机在污泥脱水中的应用 1.构成及工作原理 1.1机组构成 卧螺离心污泥脱水机组主要由卧螺离心机、全自动絮凝剂制备投加装置、污泥粉碎切割机、进泥泵、加药泵、单螺杆污泥输送泵、流量计和全自动控制系统等构成。 1.2工艺流程 1.3 工作原理 卧螺离心机是卧式螺旋卸料离心机的简称,主要由高速旋转的转鼓,与转鼓转向相同转速略低的螺旋和差速器等部件组成。

当污泥进入离心机转鼓腔后,高速旋转的转鼓产生强大的离心力,污泥颗粒由于密度大,离心力也大,因此污泥被甩贴在转鼓内壁上,形成固环层;而水的密度较小,离心力也小,只能在固环层内侧形成液环层。由于螺旋和转鼓的转速不同,二者存在相对运动(即差转速,把沉积在转鼓内壁的污泥推向转鼓小端出口处排出,分离出的水从转鼓的另一端排出。差速器的作用是使转鼓和螺旋之间形成一定的转差速。污泥中投加絮凝剂,以产生絮凝作用,使分散的污泥颗粒聚集产生较大的絮凝体,加速泥水分离。 2.卧螺离心机运行参数的调整及处理效果 2.1 转鼓转速的选择 转鼓的转速可在1000 rpm~2800 rpm 之间进行调节,增加离心机的转速,作用在污泥上的离心力也相应增加,可以使污泥进一步脱水。但如果作用力太大,可能导致污泥絮体分解破碎,反而影响脱水效果;并且,随着转速的增加,设备的机械磨损也大大增加。综合上述因素考虑,在实际应用中,转鼓转速设定在2200rpm~2400rpm 之间。 2.2 干固体负荷的确定 干固体负荷是指每小时处理的不挥发固体重量,以KgDS(干污泥/h 表示。调整离心机的干固体负荷,对污泥脱水效果有很大影响,当进泥流量(即“水力负荷”)达到一定程度,所带入的悬浮物含量超过了离心机所能承受的最大干固体负荷时,会造成泥饼含水率增加,上清液带泥增多,此时应该减少进泥流量,使离心机脱出的上清液清澈。 在实际运行中,必须通过调整水力负荷,来保证进入离心机干固体负荷不超过离心机的最大承受能力,否则,多余的干固体将从上清液中排出,上清液的悬浮物会急剧增多,但脱水泥饼的产量并没有增加。当离心机砖鼓转速增加时,干固体负荷也会相应增加。

XXX大厦水泵设备采购招标文件

XXX大厦水泵设备采购 招标文件 编号: 招标人: 日期:

目录 第一章:投标邀请函 第二章:投标人须知 第三章:招标货物一览表 第四章:技术规格要求 第五章:评标方法、评标标准 第六章:合同条款 第七章:投标文件格式

第一章投标邀请函 (被邀请单位名称): 1. 项目概况与招标范围 1.1建设地点: 1.3招标范围: 本次设计招标范围:本项目水泵设备采购、指导安装及调试服务 设备要求:见第四章“设备需求及技术规格” 投标人资格要求: 凡具有独立法人资格的水泵制造企业或其授权的代理商、经销商,有良好的商业信誉、较强的生产经营实力及完善的售后服务体系,(招标设备制造商的注册资金为人民币壹千万元以上),且在本省行政区域内具有良好的类似项目业绩(写字楼、商业公建项目)、在本地区(成都市内,下同)设有方便的售后服务网点,以及在近三年内在使用过程中未发生过安全事故。财务要求:近 3 年(限定在3年以内)无亏损。 2. 招标文件的获取 2.1 请于2012年07月日上午8:30时至17:30时(北京时间,下同),在持本投标邀请书购买招标文件。 购买文件时务必提供:法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件、企业营业执照副本原件及复印件、设备代理商、经销商须提供设备制造厂家针对本项目的授权委托书原件,所完成业绩要求提供相关合同原件及复印件,所有复印件需装订成册加盖公章,原件审后即还。 2.2 招标文件、图纸及资料(请自备U盘)每套元,售后不退。 2.3 招标人不提供邮购招标文件服务。 3.答疑问题: (1)提交截止时间:2012年月日下午16:00时前请有疑问的以书面形式传真至我公司。 4. 投标文件的递交 4.1投标文件递交的截止时间为2012年月日10时00分,地点为 4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 5.投标文件:正本份数:一份,副本份数:三份 6.联系方式 招标人: 地址: 邮编: 联系人: 电话: 传真:

工程项目招标投标程序

工程项目招标投标程序 现行法律法规对工程项目招标程序有严格的规定,可以用图7.1招标投标程序流程图表示。 工作阶段 招标人 投标人 行政监督部门 ………………………………………………………………………………………………………………………… (1)招标资格 与备案 (2)招标方式确定 (3)发布(送)招标公告 或投标邀请书 (4)编制、发放资格 预审文件和递交 资格预审申请书 (5)资格预审,确定 合格的投标申请 人 (6)发放招标文件 招标人自行办理招标事宜的,按规定向有关行政监督部门备案;委托代理招标事宜的应签订委托代理合同 有关行政监督部门 接受自行招标备案 实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊、信息网或其 他媒介,并同时在相关网上发布招标公告;实行邀请招标的,应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书。 按照法律法规和规章确定公开招标或邀请招标 获取资格 预审文件 采用资格预审的,编制资 格预审文件,向参加投标的申请人发放资格预审文件 投标人按资格预审文件要求填报写资格预审申请书(如是联合体投标应分别填报每个成员的情情况),并递交; 接收资格预审申请书 审查、分析投标申请人报送 的资格预审申请书的内容 确定合格投标申请人 向合格投标申请人发放资格预审合格通知书 合格投标申请人获得资格格预审通知书,并提交合书面回执 获取招标 项目信息 有关行政监督部门 进行邀请招标审批 编制招标文件

(7)踏勘现场 (8)投标预备会 (答疑会) ①以书面形式 ②答疑会 (9)投标文件的编制与提交 将招标文件发放给合格的 投标申请人 以书面形式向所有投 标人发放答疑纪要 组织投标人踏勘现场 召开答疑会解答问题,会 后将答疑会议纪要发放 给投标人 获取招标文件 回执 开始准备投标文件 搜集有关资料和相 关信息 现场踏勘 招标文件和踏勘现 场中的问题可通过 下列方法提出: 接受问题,准备解答 接受问题,准备解答 ①以书面形式提 出问题 获取问题解答 回执 ②答疑会前在 规定的时间前以 书面形式提交质 疑问题 获取答疑纪要 回执 招标文件的澄清、修改 获取澄清、修改 招标文件回执 招标人接收投标文件记 录接收日期、时间 编制投标文件 办理投标担保 提交投标文件 和投标担保 回执

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

水泵招标技术要求

水泵招标技术方案 一.资质要求 1.营业执照经营范围:应有变频供水设备、消防供水设备和排污泵的 生产销售等项目。 2.资金要求:要求不小于200万元人民币。 3.生产规模或每月供应量:要求单月不小于100万元人民币的供货能 力。 4.检测报告:需提供有效期内部(省)级或以上检测部门出具的产品 质量检验报告。 5.质量认证:应通过ISO9000质量认证。 二.招标内容 本次招标包括变频供水设备、消防供水设备和潜污泵。具体内容详见材料部提供的材料清单,同时按材料部提供的材料招标报价表进行报价,以最低综合评标总价确定中标单位。 三.技术要求 1.变频供水设备

1)变频供水设备(以下简称整机)包括气压罐、水泵(含电机)、 控制柜(含变频器、可编程控制器及其他元器件)、压力传感器、支座等部分组成。整机应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调。整机性能参数符合设计要求。 整机配套使用的部件、材料均应选用国家标准(行业标准)的产品。 2)水泵采用多级立式泵(DL型),电机应为低速电机。 3)除易损件可在正常使用寿命期间更换外,整机使用寿命不低于 12年。投标人应提供整机的使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命的说明。 4)整机内部和构件表面应作防锈和防腐处理,处理方法和要求应 符合国家及行业相关标准规定。 5)整机表面应无明显的划伤、锈斑和压痕,表面整洁、美观光滑、 喷涂层均匀,色调一致,无流痕、气泡和剥落。 6)水泵的运转应平稳、自如、无卡阻现象。 7)水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业 相关标准规定。 8)电机选用国内名优产品,应能适应变频器的变频控制要求,且 电机转子内应有热敏电阻传感器。电机防护等级IP54,绝缘等

工程建设项目招投标办法

工程建设项目招投标办法 第一章总则 第一条为规范土建工程建设项目招标投标活动,保护公司利益、社会公共利益招标投标活动当事人的合法权益,保证工程质量,提高投资效益,根据《中华人民共和国招标投标法》,制定本办法。 第二条本办法适用于在公司内依法必须进行招标的土建工程建设项目招标投标活动。 第三条土建工程建设项目招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标投标活动不受地区或者部门的限制。 第四条土建工程建设项目招标投标活动,依法由土建评标负责。 第五条土建评标小组由建安公司、审计部、财务部、供应部及建设单位领导组成。 第六条工程招标人由建设单位及建安公司组成。 第二章招标 第七条公司工程采用邀请招标方式进行招标,向三家以上具资质、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 第八条招标人应当按邀请书规定的时间、地点发出招标文件。自招标文件发出之日起至停止发出之日止,最短不得少于五个工作日。招标人发出的招标文件应当加盖印章。招标人可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件,通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力,出现不一致时以

书面招标文件为准,但法律、行政法规或者招标文件另有规定的除外。对招标文件不收费。 第九条招标人可以根据招标工程的特点和需要,对潜在投标人或者投标人进行资格审查;法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的,依照其规定。 第十条资格审查分为资格预审和资格后审。 第十一条采取资格预审的,招标人应当在资格预审文件中详细规定资格审查的标准和方法;采取资格后审的,招标人应当在招标文件中详细规定资格审查的标准和方法。 第十二条经资格预审后,招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审合格的潜在投标人不足三个的,招标人应当重新进行资格预审。对资格后审不合格的投标人,评标小组应当对其投标作废标处理。 第十三条招标文件一般包括下列内容:(一)投标邀请书;(二)投标人须知;(三)投标文件格式;(四)技术规格、参数及其他要求;(五)评标标准和方法;(六)合同主要条款。招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件,说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝,并用醒目的方式标明。公司对招标工程的技术、标准、质量等有特殊要求的,应当在招标文件中提出相应特殊要求,并将其作为实质性要求和条件。

空调压缩机冷媒控制单项工程技术规范书

空调压缩机冷媒控制 技术规范书 福建省邮电规划设计院有限公司F u j i a n P o s t&T e l e c o m P l a n n i n g-D e s i g n i n g I n s t i t u t e C o.,L t d. 2010年07月

空调压缩机冷媒控制技术规范书 1、概述 本规范书规定了空调压缩机冷媒控制技术要求等,适用于空调压缩机冷媒控制的设备选型,也可作为工程招标的依据。 1.1 定义 基本原理:通过冷媒循环状态控制的优化,达到制冷压缩机节能的效果。“空调压缩机冷媒控制器节能技术”应用流体力学原理(重力,速度,漩涡和制冷剂紊流),同时结合热力学,实现了降低压缩机消耗、提高制冷量并最终提高机组能效的作用。气容和特殊的结构产生高速稳定的湍流,减少管壁边界层和闪蒸汽,使换热面积和换热效率增加,压缩机出口压力降低,提高了空调制冷机组制冷效率(COP 值),达到节能的效果。如图1-1、图1-2 所示。 图1-1 空调冷媒控制器工作原理

图1-2 空调冷媒控制器安装示意图 适应范围: 不受气候条件限制。适合小规模、低负荷运转机房空调;空调类型除离心机以外的所有常规制冷压缩机;目前应用的所有蒸发式制冷剂;以常规四大件为核心的蒸发式制冷空调机组。 空调压缩机冷媒技术较成熟,且该系统的改造不改变空调的结构;不涉及机房、风道和通信设备的任何改动;不改变室内空气的成分、风量、温湿度、气流组织。对机房网络安全影响较小。 相关要求: (1)改造简单,但需满足单台空调允许停机24 小时。 (2)免维护:机械产品,不耗电,不易损坏。不含任何化学添加剂,无运动部件和磨损,基本不需维护。 (3)占用空间很小:设备占用空间小,可安装在室外,也可安装在室内或机柜里。 (4)与冷媒介质无关:各种冷媒例如R22、R134A、氨等的空调制冷机组,均可加装使用。 注意事项: (1)本技术不适用于离心式压缩机; (2)改造项目需要在机房现场进行铜管焊接作业; (3)安装时要注意空调冷媒控制器的高度位置与空调设备的协调。在用设备施工

水泵招标技术要求

水泵技术要求 基本要求: 1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。 2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。 3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。 4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。 一、冷水给水泵及变频机组 1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304 不锈钢材质,并符合饮用水的卫生标准。 2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

1 )变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需 阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂 前应调试完毕。 ( 2 )系统运行条件: 液体温度0 — 70 C,环境温度0 — 40 C 相对湿度:20%--90% (20 C ) ( 3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。 4)变频器采用三菱或 ABB 。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品 (ABB ,西门子, 施耐德 ) 5 )投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。 6) 运行和错误状况均可显示于 LCD ,并可在 RAM 中存储错误信息。 如各台水泵的变频运 行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源 故障及报警。 7) 系统可根据供水量要求,依次自动切入 /切出水泵,水泵的切入 / 切出顺序可调设。如时 间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上) ,故障切换以及水泵自检。 8 )系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。 9) 系统采用压力传感器,信号单位可选择。 10 )变频控制装置为独立的控制系统,需向 BAS 提供标准的 BA 接口,能通过通讯协议与 世界知名品牌的 BAS 供应商进行通讯。 系统配合 BA 实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。 11 ) 水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。 每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。 系统发生错误时, 应能侦测传感器故障, 缺水故障, 运行超过所调设的安全定值故 障,电压降低 等故障,能显示故障并可手动或自动复原。 对于严重的故障如电源故障, 相间 或相地故障等, 变频 器能自动锁住, 且系统配有紧急运行开关, 只有当外部故障清除后才能 人工复位。 14 )气压水罐 12 ) 13)

循环水泵招标文件(技术部分)

招标编号: 辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程 循环水泵 招标文件 技术部分 招标人:辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 招标代理机构:北京国电工程招标有限公司

工程设计单位:河北省电力勘测设计研究院2015 年 01 月

目录 一、技术规范 (1) 1 总则 (1) 2 工程概况 (2) 3 主要技术规范 (3) 4 技术标准 (8) 5 技术要求 (9) 6 性能保证 (17) 7 设计与供货界限及接口规则 (18) 8 清洁、油漆、包装、运输与储存 (19) 9 设备规范表格 (19) 二、供货范围 (25) 1. 一般要求 (25) 2.供货范围(包含但不限于此) (26) 三、技术资料和交付进度 (27) 1. 一般要求 (27) 2. 投标阶段应提供技术资料 (27) 四、监理、检验和性能试验 (31)

1 概述 (31) 2 工厂检验 (31) 3 设备监造 (31) 4 性能验收试验 (35) 五、技术服务和联络 (36) 六、分包/外购部件情况 (42) 七、大部件情况 (43) 八、图纸 (44) 九、其它 (45) 附件1 差异表 (45) 附件2 投标方需要说明的其他问题 (46) 附件3 设备交付进度 (48) 附件4 技术性能违约金支付条件 (49)

一、技术规范 1 总则 1.1本招标文件适用于辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程的循环水泵组(包括电动机)设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细的规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。投标方应提出设计制造这些产品所遵循的有关国家标准和行业标准。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3本招标文件所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。 1.4如投标方没有对本招标文件提出书面异议(或差异),招标方则认为投标方提供的产品完全满足本招标文件的要求。如有差异(无论多么微小),均应填写到招标文件附件1的差异表中。 1.5在合同签定后,招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,投标方应无条件执行。在产品生产、制造、总装过程中,投标方用于该产品的所有技术改进、性能优化,都应列入自动更新的范畴,而不改变合同的价格属性。 1.6投标方对循环水泵组设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可,若招标方认为投标方分包(或外购)的产品不符合招标方要求,招标方有权自行采购。投标方对于分包设备和外购零部件至少推荐3家产品,分项报价,并以最高价计入总价,最终由招标方确定。 1.7投标方应提供技术成熟可靠、设备先进、系统完整的产品,应是在300MW及以上机组使用过的主要品牌,并在国内电力系统300MW机组上有可靠的运行业绩,相同参数产品应在相同容量工程或相似条件下有2台运行并超过两年,已证明安全可靠或能提供引进成熟技术进行合作生产的产品。如发现业绩有不真实的情况,招标方有权拒绝该投标。进口及配套产品在采购时需由该进口品牌中国正式代表机构提供针对辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目的书面质量和售后服务承诺书;投标方与进口产品代理商正式采购合同签署前,提交业主单位书面认可。设备供货时须提供进口产品报关单原件、由进口产品制造厂出具的原产地证明和由进口产品制造厂当地总商会出具的原产地证明,

工程项目招标书.

第一章招标书投标人须知前附表

投标人须知 一、总则 1、合格的投标人的范围 (1)合格的投标人必须是经国家工商行政管理机关注册的法人企业,注册资金人民币50万元以上,并经国税、地税部门登记的企业,必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目货物,进行项目相关服务、独立承担民事等法律责任的法人。 (2)投标人必须具备独立完成整体项目的能力。 (3)投标人必须有3个以上含小型机、千兆主干的局域网和广域网的建设成功案例。(以合同为准) (4)投标人应是IBM小型机的指定代理商或有厂商对该项目的授权证书。 (5)投标人应是拥有信息产业部系统集成四级及以上资质的公司。 投标人应遵守国家及四川省有关的法律、法规和政策以及招标文件的约定及其收费等。 2、适用法律。 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律、法规制约和保护。

3、投标费用 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的作法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 4、招标文件的约束力 投标人一旦购买了本招标文件并参加投标,即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。 二、招标文件 5、招标文件构成 5.1 招标文件有以下部分组成 (1)招标书 附:投标人须知前附表 投标人须知 (2)投标范围及技术设计方案填报要求 (3)投标书 资格证明文件 请仔细检查招标文件是否齐全,如有缺漏请于交标前向招标人索取,否则责任自负。 5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等

要求。按招标文件要求和规定编制投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标文件对招标文件做出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。否则,其投标将被拒绝。 6、招标文件的澄清 投标人对招标文件如有疑点要求澄清,或认为有必要与用户进行技术交流时,可用书面、传真、电报形式通知招标人,招标人视具体情况作出答复,如果有必要时可将答复内容包括原提出的问题(但不标明问题查询的来源),分发给所有取得同一招标文件的招标人。7、招标文件的修改 7.1 在投标截止时间前,招标人无论出于自己的考虑,还是出于对投标人提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 7.2对招标文件的修改,将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标人有约束力。 7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期,并将此变更通知及时通报每一投标人。 三、投标文件的编制 8、投标语言及度量衡单位 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

离心机技术要求

招标技术说明 一、招标设备名单:一水碱离心机2台。 二、用途及能力:用于一水碳酸钠的分离,分离后的一水碳酸钠的结晶滤饼的含水率(自由水)≤3%,生产能力650吨/日以上。 三、甲方向乙方提供的技术参数及要求: 1、处理的物料: 物料名称:一水碳酸钠的料浆 化学分子式:Na2CO3·H2O 料浆特性:料浆比重:1300-1400kg/m3 料浆固含量:20-25wt% 料浆温度:90-100℃ 2、分离后的产品: 产品名称:一水碳酸钠的结晶 化学分子式:Na2CO3·H2O 松密度:1200kg/m3 颗粒形状:不规则立方体 颗粒分布: 含水量要求(自由水):≤3%自由水(正常进料量和25 wt%浓度)3、母液: 母液为过饱和的碳酸钠溶液。

母液中的固含量:≤3 wt% 母液温度:80-90℃ 4、心机处理料浆的能力(单台) 正常:120m3/hr/台最大:140 m3/hr/台 固体一水碱可在离心机内洗涤,以降低产品含盐量 5、投标人可以提出自己的特殊功能与先进的装置。 6、投标人提供与离心机配套的旋流器的详细设计、制作资料,同时 考虑增稠后料浆的粘度和阻力,建议将出口适当放大,避免运行中堵塞。 四、以上六点要求投标单位提供拟投标设备的准确数据。另外,投标单位还需要提供以下参数或资料: 1、设备总装图 2、设备安装图及技术要求说明 3、与离心机操作有关的工艺流程图(PFD) 4、电器控制技术资料 5、离心机设备技术数据(包括材料说明) 6、安全操作手册 7、设备检修和维护说明书 8、供货范围 9、长期优惠供应的易损件价格清单 10、随机提供满足2年使用的零备件并列出清单。 11、配备设备正常运转、维修所必需的附件及检测仪器。

供水泵购置招投标文件

岸边泵房1号供水泵购置 技术规 采购编号: 批准: 审核: 初审: 编写: 设备工程部

1总则 1.1 本规书适用于XX公司2×330MW机组岸边泵房供水泵设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等面的技术要求。 1.2 本规书提出的最低限度的技术要求,并未充分引述有关标准和规的条文,投标应提供符合本规书和工业优质产品。 1.3 如果投标没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着投标提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,投标应在投标书中以“对规书的意见及与规书的差异”为标题的专门章节中详细描述。 1.4 本规书所使用的标准如遇与投标所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本规书经招、投标双确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 工程主要原始资料 1.6.1 气象参数 1.6.1.1 设备运行环境条件 厂址条件: 设备安装地点: XX公司岸边泵房泵坑 电厂海拔:新大沽高程1854.30 m 岸边泵房泵坑零米海拔(新大沽高程)1844.55m 闸前水位控制1849.2-1850.2 m 室外历年平均最高最低气温15.1/2.2℃ 室外历年日极端最高最低气温35.4℃/-22.2℃

室日最高最低气温最高35.4℃/最低0℃以上(不结冰)年平均相对湿度58% 年平均气压818.1hPa 2技术规 本规书适用于XX公司(2×330MW)机组岸边泵房供水泵设备,原有设备及管道基础原则上不作改动与旧泵具有互换性,投标需在此基础上提供优质、配套的设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装等面的技术要求,同类设备必须有三年以上运行业绩。 2.1 供水泵参数:DFSS600-24/6 2.1.1 型式:单级双吸离心泵卧式 2.1.2 台数:1台 2.1.3 流量:3200m3/h 2.1.4 扬程:21 m 2.1.5 输送介质:河水,泥沙含量大(30-240Kg/ m3)2.1.6 介质温度:0~30℃ 2.1.7 密封形式:填料密封 2.1.8 泵入口法兰:DN600 2.1.9 泵出口法兰:DN500 2.1.11.泵轴功率: 218.2KW 2.1.12电机额定功率: 280KW 2.1.13 原电机型号: YJKK400-6

工程项目招标自查自纠报告

黄金山新区还建工程建设项目 招标管理自查报告 招投标是投资管控的重要手段,抓好了工程招投标工作,投资管控工作就掌握了关键、奠定了基础。根据《中华人民共和国招投标法》、《黄石经济技术开发区项目招标管理实施办法》的相关规定,严格依法依归按招投标程序办事,确保还建项目招标工作始终置于黄石招投标管理办公室的监督之下,真正做到招标评标工作的公平、公正、公开。现根据工作安排,对 年以来还建工程建设项目招标管理情况进行了严格自查,现将自查情况汇报如下: 一、自查情况简述 自查内容:此次自查的内容主要有:( )招标管理和监督制度的建设情况是否齐全、规范;( )招标程序是否合规;( )是否存在未核准先招标、未批招标计划先招标的情况;( )是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况;( )是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况;( )评标办法是否科学、规范、合理;( )招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档; 二、合同签订及履行情况。 、 年公司共签订主体和配套工程类合同 份,合同总金额约 亿元;其中,主体工程全部实行,部分附属配套工程进行公开邀标,对土方平整类工程按照开发区有关规定优先由有关村施工。还建工程项目招议标及合同履行情况较好,未出现不合规和纠纷事件,各个项目的招标及合同签订等手续规范,材料齐全。 三、主要体会

(一)、以工程标段划分为招标工作的切入点 标段划分指把准备投入建设的某一整体工程或某一整体工程的某一期工程画分 为若干工程段落并或单个或组合起来进行招标的招标客体。标段划分的合理与否对招投标的成功与否有很大影响。一期招标工作以工程标段划分为切入点,结合工程总平面条件、工程项目性质、投资额、网络进度、管理协调等因素,确定标段范围,尽量做到标段间无缝搭接,为工程顺利开展作好准备。 、根据工程规模、复杂程度、网络进度、项目特点、场地布置、力能供应等条件,合理划分标段,尽量避免交叉施工,降低管理成本。 标段的划分可结合投资计划、资金状况和造价控制手段来划分标段,原则是保 证满足工期计划,保证工程质量,同时便于施工管理。原则上采用岛式标段划分, 对项目规模大,专业技术复杂的标段实行总包,既可以避免因各专业不协调、配合不当,造成的返工浪费、工期延误,同时有利于承包商发挥自身的管理优势,减少 索赔的发生;对专业性强,技术复杂的工程,采用专业标段划分方式。这样,可以 充分发挥专业承包商的技术优势,同时还能够有效控制投资水平,降低工程造价。 )通过细分标段,达到降低造价的目的。标段细化后,加大了招标人对工程 的直接控制权,并通过价格竞争最大化的方法更经济的发包工程,取得相对合理的 项目造价。 )通过细分标段,达到在现场形成互相赶超的竞争态势。标段细化后,现场 承包商会增多,在施工现场内形成了完全竞争态势,避免了某一承包商完全垄断现场项目。促进了工程在质量控制、进度管理成本控制等方面管理水平的整体提升。 )标段划分较多,自然接口增多,交叉作业的可能加大,进而增加了协调和

招标参数

招标参数 一、项目概况 1、项目名称 深圳出入境检验检疫局动植中心仪器采购项目 2、项目总体要求说明 2.1投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。 2.2如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件,投标人应明确说明并提出质量保证承诺。 2.3所有设备、器材在开箱时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。 2.4所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。 2.5投标人在投标书中建议提供的设备必须给出具体的选型说明,这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中的指标。

二、各包组技术参数要求 A包:体式显微镜 一)、主要技术参数: 1、变倍比≥20:1; ★2、变倍方式:电动连续变倍; 3、支持的最小放大倍数不得大于2.3倍; 4、支持的最大放大倍数不得小于1312倍; ★5、调焦方式:电动; 6、调焦精度:350 nm; 7、具有触摸屏的控制器能够操控解剖镜所有功能,包含:电动变倍、电动调焦、电动光源开/关,并可电动调整光强度等;并可显示以下信息:当前所用物镜倍数、目镜倍数、总放大倍数、视野范围、分辨率、景深、z轴调焦位置、透射光及反射光亮度、光强的色温值等参数。支持多使用者的管理系统;可记忆多个调焦位、倍率、照明方式,方便观察条件重现; 8、体视显微镜最大可用物镜工作距离不得小于253mm,最大样本空间不得小于475mm; 9、物镜工作距离:1.0倍物镜工作距离80mm以上; 10、可根据需要扩展成3孔物镜转盘,以方便操作。 (其中不可偏离参数须在序号前加“★”) 二)、一般技术参数: 1、三目观察镜筒观察角度:观察角度≤20度; 2、目镜:10X/23,可屈光度补偿,视力修正范围+5到-5之间; 3、 1倍物镜分辨率≥430线对/毫米,最高分辨率1000线对/毫米; 4、反射光底座; 5、照明方式:冷光源,LED照明; 6、配环行光纤。 三)、配置要求: 1、变倍体 1个; 2、三目观察镜筒1个; 3、电动支架1个; 4、底座1个; 5、10x/23目镜2个; 6、目镜罩2个; 7、工作距离80 mm以上1倍物镜1个; 8、LED冷光源2套; 9、环行光纤2根;

如何开展工程项目招标工作

如何开展工程项目招标工作 2010-07-26 加强对招投标工作的管理,有利于营造公平竞争、规范运行的市场秩序,从而达到控制建设工期、确保工程质量和提高投资效益的目的。从国家调查统计的最新数据显示,工程建设项目施工通过招投标一般可节约投资10%左右。但是由于招投标过程中存在着局部的市场不规范行为,常会出现一些同现行的政策法规和管理体制相悖的现象,从而使业主在不同方面蒙受损失,甚至造成一些灾难性的现象。因此如何选择招标方式、评标标准以及采取何种对策、措施成为业主面对的一个严峻而又必须认真对待的问题。 作为业主,掌握必要的招投标法律法规知识,是做好招标工作的前提。 一、建设工程招投标简介 1、招标范围 《中华人民共和国招标投标法》(第3条)规定的强制招标范围: 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标: 1)关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施和公用事业项目 2)全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 3)使用国际组织和外国政府贷款、援助资金的项目 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委3号令)规定的强制招标范围: 1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的 3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的 4)单项合同估算低于第1)、2)、3)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 2、招标方式 招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 3、招标方式的选择 公开招标:达到法定招标范围和规模的;国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目,以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。 邀请招标: (1)项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的; (2)受自然地域环境限制的; (3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的; (4)拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的; (5)法律、法规规定不宜公开招标的。 4、招标的组织形式 招标可以采用委托招标代理机构招标或自行招标两种形式。招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

离心机招标技术规范和要求

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 3. 技术规范 3.1 采用标准 合同设备的设计、制造、试验和包装应至少符合或超过下列的相关标准和规范,但不限于以下标准和规范。选用的标准和规范应是在技术文件发出前已颁布的最新版本。上述标准和规范与合同文件有矛盾的地方,以合同文件为准。 1制冷设备通用技术规范GB9237-1988 2离心式冷水机组性能测试及验收标准JB/T3355-1998 3蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组GB/T18430.1-200 7 4冷水机组能效限定值及能源效率等级GB19577-2004 5气密性试验标准JB4329-1986 6容积式和离心式冷水机组性能试验方法GB10870-2001 7制冷装置用压力容器JB/T6917-93 8制冷和供热用机械制冷系统安全要求GB9237-2001 9美国制冷协会标准ARI 550/590-2003 10制冷用电磁阀B/T4119-91 11制冷用R12、R22、R502热力膨胀阀JB/T3548-91 12制冷用截止阀JB/T7245-94 13制冷和空调设备噪声声功率级的测定工程法JB4330-86 14氟利昂制冷装置用干式蒸发器JB/T7659.4-95 15氟利昂制冷装置用翅片式换热器JB/T7659.5-95 16制冷用压力、压差控制器JB/T7771-95 17制冷和空调设备名义工况一般规定JB/T7666-95 18单元式空气调节机试验方法ZBJ73022-89 19单元式空气调节机安全要求JB8655-1997 20压力容器无损检测JB4730

21机电产品包装通用技术条件GB/T13384 22智能建筑设计标准GB/T50314-2000 23 BACnet楼宇自动控制网络数据通讯协议1995美国国家标准24电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150 25设备可靠性试验GB5080 26机械及电气设备包装规范GB/T13384 27项目相关技术文件 3.2 产品互换性 3.2.1 相同设备和相同部件的结构、性能参数、尺寸和公差配合,应完全相同,以保证其互换性。 3.2.2 所有备品备件的材料和性能应与原设备相同。 3.3 材料 3.3.1 用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其它化学、物理性能,选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。 3.3.2 用于设备和部件的材料都应经过试验,试验按国家标准(最新版本)规定的有关方法进行,材料试验报告应提交招标单位。 3.4 制造工艺 3.4.1 所有的部件应按国家标准(最新版本)精确制造。螺栓、螺母等紧固件以及机械配合公差应符合国家标准(最新版本)的规定。设备的垂直度、水平度以及平面偏差应符合有关的标准和规范。 3.4.2 设备进行防腐喷漆时,喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理。使用的涂料质量,必须符合国家标准或国际相应涂料标准,不合格或过期的涂料严禁使用。表面涂漆在使用年限内应不锈蚀、不褪色、不失光。设备外表的颜色按相关标准规范的规定选定。卖方应采取措施防止运输与安装过程中漆层剥落与变质。对于运输和安装过程中发生的任何涂漆损坏,卖方应对损坏部位按涂装技

循环水泵投标文件

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程 23300MW机组 循环水泵技术协议 目录 1 概述 (2)

2 循环水泵组技术条件 (2) 3 运行环境条件 (2) 4 循环水泵组安装布置主要高程(绝对标高) (3) 5 技术要求 (3) 6 电动机的技术要求 (4) 7 主要部件材质要求 (6) 8 质量标准与试验 (7) 9性能保证 (8) 10供货范围 (8) 11 技术文件 (9) 12 现场试验及服务 (10) 13 培训 (10) 14 交货进度 (10)

嘉峪关宏晟电热有限责任公司,山东电力工程咨询院(以下简称需方), 上海凯士比泵有限公司(以下简称供方)就嘉峪关宏晟电热有限责任公司电厂循环水系统循环水泵(含电机)技术条件,经友好协商达成以下协议: 1 概述 嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程扩建2x300MW国产燃煤凝汽式汽轮发电机组。 根据水源条件和机组容量,电厂循环水系统采用带逆流式自然通风冷却塔的二次循环扩大单元式供水系统,每台机组配置2台各占1/2的循环水泵,本工程2台机组的4台循环水泵集中布置在1座循环水泵房内,循环水泵房位于冷却塔附近。 2 循环水泵组技术条件 每台机组配置2台循环水泵(配双速电机),循环水泵采用立式、斜流、可抽芯固定叶轮,夏季为2台运行(高速),春秋季2台低速或1台高速1台低速运行,冬季工况为 1 台运行(高速)1台备用。 2.1循环水泵型式:SEZ1400-1200/900型立式斜流泵 2.2循环水泵的设计运行主要技术参数 2.2.1夏季运行工况(2台泵高速并联运行时,单泵工况) Q=5.0m3/s H=24.0 m η>88% 2.2.2春秋季运行工况(2台泵低速或1台高速1台低速并联运行时,单泵工况) Q=3.74m3/s H=20.5 m η>85% 2.2.3冬季运行工况(1台泵高速运行,单泵工况) Q=5.43 m3/s H=17.5 m η>85% 3 运行环境条件 3.1 输送介质:淡水循环水 3.2 安装地点:循环水泵房内 3.3 循环水水质 3.3.1 pH值: 7.0~9.5 3.3.2悬浮物:不大于100mg/l 3.3.3循环水水温:不大于40℃ 3.4 平均气压:852.6Pa