个人简介:
主设备(发电机
课程内容简介:
3 变压器差动保护的特殊问题1、发电机主保护的设计与整定(1/4)
3.1 变压器纵差保护的不同之处变压器纵差保护的不同之处(续前)变压器纵差保护的不同之处(续前)变压器纵差保护的不同之处(续前)
变压器纵差保护的不同之处(续前) 3.2 单相变压器励磁涌流的产生机理
影响三相变压器励磁涌流波形特征的因素大致有: 3.3 变压器纵差保护的整定计算及注意事项
?托克托电厂升压变的基本参数:
550
惠蓄主变差动保护的整定计算:?
? 3.4 与励磁涌流无关的变压器主保护
3.6 主变低压过流保护
3.5 主变零序过流保护
3.5.1 中性点侧CT型号及变比:
3.6.2 低压元件定值的整定 3.7 主变低压侧(18kV母线)接地保护3.8 励磁变/高厂变保护的配置
传统的变压器纵差保护三相互感器的二次接线方式:
差动保护比率制动特性(单斜率)的整定:变压器正常运行和区外短路时的等效电路:变压器过激磁导致差动保护误动作的事例:
合闸瞬间,t=0:发电机纵差保护误动作原因的分析:
保护装置具有判CT饱和的能力(“异步法”):广蓄A厂#1发变组保护整定用等值电路图:
d
I AREVA与南瑞继保视变压器容量和系统电抗大小,K推荐值如下:
作为辅助保护的差动速断应维持主保护的比率制动特性:
拉西瓦水电站750kV升压变压器主保护用CT的配置:惠蓄#1发变组保护整定用等值电路:主变低压侧接地保护出口方式的讨论:当石英沙棒式PT一相熔断器熔断时:
当石英沙棒式PT一相熔断器熔断时(续前):
二滩水电厂高厂变差动保护6年多运行情况的总结:PT开口三角输出电压一般为4