第1章绪论........................................................................ 错误!未定义书签。第2章设计基础资料 (2)

2.1设计依据................................................................ 错误!未定义书签。

2.2工程概况................................................................ 错误!未定义书签。第3章气源性质计算 (3)

3.1天然气组分............................................................ 错误!未定义书签。

3.2气源性质计算........................................................ 错误!未定义书签。

3.2.1平均分子量计算......................................... 错误!未定义书签。

3.2.2平均密度和相对密度计算......................... 错误!未定义书签。

3.2.3 动力粘度和运动粘度计算........................ 错误!未定义书签。

3.2.4低热值计算................................................. 错误!未定义书签。

3.2.5 爆炸极限计算............................................ 错误!未定义书签。第4章庭院燃气管网的布置 (7)

4.1 调压柜的选择和选型 (7)

4.1.1 调压柜的选着 (7)

4.1.2 小区楼栋情况表 (7)

4.1.3 小区总用气量的计算 (8)

4.1.4 调压器的选择----------------------------------------------------------9

4.1.5 调压装置的设置要求-------------------------------------------------9

4.2庭院燃气管网布置 (10)

4.2.1 布线的依据和要求 (10)

4.2.2 庭院管网的平面布置图 (12)

4.3庭院管道管材的选择 (15)

4.3.1 管材的选择 (15)

4.3.1 PE管系列选择 (16)

第5章庭院管网水力计算................................................ 错误!未定义书签。

5.1 中压管段的水力计算........................................... 错误!未定义书签。

5.2庭院低压管段水力计算........................................ 错误!未定义书签。

5.2.1庭院管网干管水力计算 (21)

5.2.2庭院管网支管水力计算 (23)

第6章室内燃气管道布置与水力计算............................ 错误!未定义书签。

6.1 管材、管件选择要求........................................... 错误!未定义书签。

6.2燃气引入管敷设位置确定.................................... 错误!未定义书签。

6.3架空管的敷设要求................................................ 错误!未定义书签。

6.4 室内燃气管道水力计算 (30)

6.4.1室内然气管道的计算步骤......................... 错误!未定义书签。

6.4.2室内燃气管道水力计算 (31)

第7章管道的施工与验收 (42)

7.1各类管材管件的技术要求 (42)

7.2 PE管的敷设与连接 (42)

7.2.1燃气用PE管道施工要求 (42)

7.2.2 PE管焊接 (43)

7.3镀锌钢管连接 (44)

7.4管沟开挖、回填 (44)

7.4.1 开挖 (44)

7.4.2 回填 (44)

7.5阀门的选择与安装................................................ 错误!未定义书签。

7.6管道防腐................................................................ 错误!未定义书签。

7.7管道的吹扫............................................................ 错误!未定义书签。

7.8强度试验................................................................ 错误!未定义书签。

7.9严密性试验 (8)

7.10 工程验收 (50)

参考文献 (51)

附录一:英文原文 (10)

附录二:中文译文 (16)

附录三:论文综述 (20)

附录四:图纸目录 (24)

摘要

本工程Z县W路金云国际小区天燃气管道设计。根据小区规模和布局,合理规范设地设计管线,使施工便利性和经济性最大化。本设计的主要内容还包括:气源性质计算,庭院燃气管网和室内燃气管道的水力计算,施工图设计,管道的选材、施工、防腐和验收等。

关键词:庭院燃气管道室内燃气管道水力计算施工图设计

第1章绪论

在我国天然气事业有很好的发展前景,天然气作为优质的有燃料型能源,在优化我国能源消费结构、平衡我国能源分布不均衡,改善生存环境、控制有害气体排放方面将及其重要的作用。城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和经济利益,而且已日益成为国民经济中具有先导性、环保性的基础产业,并已成为我国目前重点扶植和鼓励的产业。伴随着我国能源结构的调整,特别是西气东输,川气东送等一批国家重点天然气工程的相继建成投产和开工建设,为城市燃气的大发展提供前所未有的机遇。在管道气丰富的城市,各类新建小区必然配套天然气管道,为了满足用户的使用要求和安全要求,合理规范的设计小区燃气管网的重要性就尤为突出。本设计便是基于规范要求,合理布置小区庭院和室内燃气管网,通过计算来选择经济有效的方案,并完成施工验收。

第2章设计基础资料

2.1设计依据

1.《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)

2.《燃气工程设计手册》北京(严铭卿)(中国建筑工业出版社)

3.《燃气供应工程》(张爱凤)(合肥工业大学出版社)

4.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)

5.《城镇燃气输配工程施工工艺标准》(CJYT QB001-2006)

6.《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2004)

2.2工程概况

(1)本设计为肥西县金寨云谷路金云国际小区庭院及室内燃气管网设计,

小区内包括9栋住宅楼,其中多层住宅楼5栋,26F高层住宅1栋,27F高层住

宅1栋,28F高层住宅2栋,居民用户共计794户,每户按安装一台双眼灶

(0.8m3/h)和一台快速热水器(1.7m3/h)的使用流量来设计。

第3章气源性质计算

3.1天然气组分

1、小区气源压力大约为为0.4Mpa,气源参数见表3-1

表3-1

CH

4 C

2

H

6

C

3

H

8

C

3

H

6

CO

2

N

2

91.3 5.5 2.0 0.3 0.50 0.40

2、天然气各组分在标准状态下基本性质参数见下表3.1-1

表3-2 组分甲烷乙烷丙烷丙烯二氧化碳氮气

含量(%)91.3 5.5 2 0.3 0.5 0.4

分子量16.043 30.07 44.09 42.081 44.0098 28.0134

摩尔容积

(m3/kmol)22.362 22.187 21.936 21.99 22.2601 22.403

密度(kg/m3)0.7174 1.3553 2.0102 1.9136 1.9771 1.2504

动力粘度

μ3106(Pa2s) 10.395 8.6 7.502 7.649 14.023 16.671

运动粘度

ν3106(m2/s)14.5 6.41 3.81 3.99 7.09 13.3

低热值(MJ/m3)35.092 64.397 93.24 87.667 0 0

临界温度(K)191.05 305.45 368.85 364.75 304.2 126.2

临界压(Mpa) 4.6407 4.8839 4.3975 4.7623 7.3866 3.3944

爆炸下限(%) 5 2.9 2.1 2

爆炸上限(%)15 13 9.5 11.7

3.2气源性质计算

燃气是由多种可燃与不可燃成分组成的混合物,主要是碳氢化合物、氢气、

一氧化碳等可燃成分和二氧化碳、氮气、氧气、硫化氢、水汽、微量的惰性气体氦气等不可燃成分组成。

燃气是由互不发生化学反应的多种单一组分气体混合而成。它的平均性质参数可由单一组分气体的性质按混合法则求得,具体计算过程如下述。

3.2.1平均分子量计算

混合气体不能用一个化学分子式表示,因而没有真正的分子量,所谓混合气体的平均分子量是各组分气体的折合分子量,它取决于组成气体的种类和成分。平均分子量的计算是其余各性质参数计算的基础,计算公式如下:

M=1

100

(∑y i M i)

式中:M----混合气体平均分子量

y

i

----各单一气体容积成分(%)

M

i

----各单一气体分子量

M=

1

100(∑yiMi)

=

1

100(91.3316.04+5.5330.07+2344.09+0.3342.081

+0.5344.0098+0.4328.0134)

=17.64

3.2.2平均密度和相对密度计算

1)平均密度:单位体积燃气所具有的质量。

ρ=1

100(∑yi3ρi )

式中:yi----各单一气体容积成分(%)

ρi----标准状态下各单一气体密度(kg/m3)

ρ=1

100(∑yi3ρi )

=

1

100(91.330.7174 + 5.531.3553 + 232.0102+ 0.331.9136+ 0.53

1.9991+0.431.2054)

= 0.79 kg/m3

2)相对密度:气体的密度与相同状态的空气密度的比值

S=ρ

1.293

式中:ρ-------混合气体的平均密度(kg/m 3)

1.293-------标准状态下空气的密度(kg/m 3)

S=0.789583/1.293=0.61

通过相对密度的计算,发现该燃气的密度比同状态下的空气密度小,这样在室内立管的水力计算时就会产生附加压头;另外在调压柜的放散管的设置上也运用了这一原理。

3.2.3 动力粘度和运动粘度计算

由于水力计算的需要,我们要计算气源的运动粘度,下面先计算动力粘度。 混合气体的动力粘度可以近似地按下式计算:

μ=

g 1+g 2+……+g n

g 1μ1 +g 2μ2 +……+g n

μn

其中混合气体的质量成分按下列式计算:

g i = y i M i ∑y i M i 3100=y i M i

M

%

求得: g CH4 =(91.3316.043)/1764.1253100%=83.03%

g C2H6 =(5.5330.07)/1764.1253100%=9.37% g C3H8 =(2344.09)/1764.1253100%=5.00% g C3H6=(0.3342.081)/1764.1253100%=0.72% g N2 =(0.5328.0134)/1764.1253100%=0.64% g CO2 =(0.5344.01)/1764.1253100%=1.25%

所以:

μ=∑g i

∑g i

μi

=67.164.002.145.065.73.050.7260.85.540.103.91100+++++

=10.04310-6

Pa 2s

混合气体的运动粘度可按下列式计算:

υ=μ

ρ

=789583

.0

10

04

.

106-

?

=12.71310-6 m2/s

3.2.4低热值计算

燃气的热值是指单位数量的燃气完全燃烧时放出的全部热量,单位为kJ/m3;燃气的热值分为高热值和低热值。高热值是指单位数量的燃气完全燃烧后,燃烧产物与周围环境恢复到燃烧前的原始温度,燃烧产物中的水蒸气凝结成同温度的水后所放出的全部热量;低热值则是指在上述条件下,烟气中的水蒸气仍以蒸汽状态存在时所获得全部热量。

在实际燃烧中,烟气排放温度均比水蒸气凝结温度高得多,水蒸气并没有凝结为水,而是随烟气一起排入大气,水蒸气的凝结热得不到利用,故工程计算中,一般采用低热值为计算依据。

混合气体的低位热值计算可按下列式

H =

1

100

(∑y i H i)

式中: H----混合气体的低位热值

y

i

----各单一气体的容积成分

H

i

----各单一气体的低位热值(Mj/Nm3)

H =

1

100 (91.3335.902+5.5364.397+2393.24+0.3387.667)

=37.71 MJ/Nm3

3.2.5 爆炸极限计算

因为燃气是易燃爆性物,爆炸极限至关重要.所以我们要对气源的爆炸极限精确计算。

爆炸下限:可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围称为爆炸极限。在这种混合物中可燃气体的含量减少到不能形成爆炸混合物时的那一含量。

爆炸上限:当可燃气体含量一直增加到不能形成爆炸混合物时的含量。

可按下式计算这种燃气的爆炸极限(公式见参考文献【3】中式1-51)

'''

12111

'''12123

100

n n L y y y y y y L L L L L L =

++???+++??? 惰性气体与可燃气体组合如下:

y CH4+y CO2=(91.3.3+0.5)%=91.8%

005.0=可燃气体

惰性气体

由文献【3】中图1-10查得在上述混合比时的爆炸极限为:5.0%—16.0%; y C3H8+y N2=(2+0.4)%=2.4%

2.0=可燃气体

惰性气体

由文献【3】中图1-11查得在上述混合比时的爆炸极限为:2.9%—11.0%; 另外由表3.1-1可查得:乙烷的爆炸极限为2.9%-13%;丙烯的爆炸极限为2.0%-11.7%;

所以:

L l =100

4.7%91.8

5.5 2.40.3

5 2.9 2.9 2.0

=+++

L h =100

15.6%91.8 5.5 2.40.3

16131111.7

=+++ 计算结果见表3.2-1

表3-3

平均密度ρ(kg/m 3

) 0.79 相对密度S (kg/m 3) 0.61 平均分子量M

17.6

低位发热值H (MJ/m 3

) 37.71 动力粘度μ(Pa/s) 10.04310-6

运动粘度ν(m 2

/s)

12.71310-6 爆炸极限L (%)

4.71-1

5.61

第4章庭院燃气管网的布置

4.1 小区调压柜的选择和选型

调压柜包括调压装置及调压室的建筑物或构建物等,承担用气压力的调节。是城市燃气管网系统中调压和稳定管网压力的设施。通常有调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管、监视装置及测量仪表等组成。

4.1.1调压柜的选址

调压柜的选址:原则上调压柜的选址要设定在燃气负荷中心或接近大型用户的地方,以减少大管径管段的长度,节约成本,并尽可能的避开小区的景观中心和娱乐休闲广场。由于气源位于云谷路上,故要从小区西侧引入气源。有三个入口可以引入气源,分别是云谷路上的北面次入口,中间的主入口,以及南面的次入口。由于主入口人流密集而且主入口对面是中心景观,考虑到小区的美观和居民的出入安全不宜从主入口引入气源,在主入口附近设置调压柜;最北面的次入口离气源中心太远不宜引入;南面的次入口附近有消防登高地故不能设置调压柜,所以要是从南面的次入口引入起源,中压管道要绕过2#楼,到2#北面的开阔地带,西面是3层的商业楼,空气流动顺畅调压柜放散臭气不影响居民生活且靠近起源中心,此处可以设置调压柜。

综合考虑从南面的次入口引入气源,在2#楼北面设置调压柜。

4.1.2 小区楼栋情况统计表

具体楼栋情况统计见表4-1)

表4-1

肥西县云谷路金云国际小区楼栋情况统计表

楼号层数户型户数备注

1# 6F A户型36

2# 26F D户型98 1-3层商业(部分)3# 6F B户型36

4# 27F E户型146 1-2层商业3层部分商业5# 6F B户型36

6# 28F E户型156 1-2层商业3层部分商业7# 6F B户型36

8# 6F C户型36

9# 28F D户型36 1-3层商业(部分)总计总计9幢楼,共计794户,其中高层614户,多层180户

4.1.3用气量计算

本设计的用气量均为居民生活用气量,商业用气仅做中压预留。该小区共有794户,每户用气量指标均按一台双眼灶具和一台燃气热水器计算,双眼灶具的额定流量为0.8Nm3/h,燃气热水器的额定流量为1.7Nm3/h。

小区燃气管道的计算流量:

由于居民住宅使用燃气的数量和时间变化较大,所以小区燃气管道的计算流量一般按燃气用具的额度用气量和同时工作系数K

来确定。

用同时工作系数法求管道的计算流量的公式如下:

Q=K

t ∑K

Q

n

N 公式(4-1)

式中 Q-----小区燃气管道的计算流量(Nm3/h)

K

t

-----不同类型用户的同时工作系数,当资料缺乏时,可取为1

K

-----相同燃具或相同组合燃具的同时工作系数

N------相同燃具或相同组合燃具数

Q

------相同燃具或相同组合燃具的额定流量(Nm3/h)

注:当K

没有直接对应可查的值时采用插入法计算求得。

燃气双眼灶热水器同时工作系数见下表4-2:

(表4 -2) 同类型燃根据建

筑《燃气设计手册》

表2-13可查得居民生活用燃具的同时工作系数

具数目N 燃气双眼灶和

快速热水器

同类型燃

具数目N

燃气双眼灶和

快速热水器

1 1.00 40 0.18

2 0.56 50 0.178

3 0.4

4 60 0.176

4 0.38 70 0.174

5 0.35 80 0.172

6 0.31 90 0.171

7 0.29 100 0.17

8 0.27 200 0.16

9 0.26 300 0.15

10 0.25 400 0.14 15 0.22 500 0.138 20 0.21 700 0.134

小区燃气管道

课程设计 任务书 设计(论文)题目:XX小区燃气管道设计 学院名称:材料与化学工程学院专业:油气储运工程 班级: 姓名:学号 指导教师:职称

1.设计拟解决的主要问题 根据GB50494《城镇燃气技术规范》、GB50028《城镇燃气设计规范》等标准设计某小区燃气管道。 2.设计的主要内容和基本要求 设计主要内容: (1)输配系统方案的选择 (2)输配管网的布置 (3)输配管网的水力计算 (4)小区及室内管网设计 (5)绘制管网图 3.推荐参考文献 [1]GB 50494-2009.城镇燃气技术规范[S].中国建筑工业出版社,2009 [2]GB 50028-2006.城镇燃气设计规范[S].中国建筑工业出版社,2006 [3]GB 50251-2015.输气管道工程设计规范[S].中国计划出版社,2015 [1]GB 50016-2014,建筑设计防火规范[S].中国计划出版社,2015 [4]GB/T 50103-2010.总图制图标准[S].中国建筑工业出版社,2010 [5]SY/T 0003-2012.石油天然气工程制图标准[S].石油工业出版社,2012 [6]SY/T 0048-2009.石油天然气工程总图设计规范[S].石油工业出版社,2010 [7]CJJ/T 130-2009.燃气工程制图标准[S].中国建筑工业出版社,2009 [8]顾安忠等著.液化天然气技术[M].北京:机械工业出版社.2004 [9]杨世铭,陶文铨.传热学[M].北京:高等教育出版社.2006 [10]郑津杨,董其伍.过程设备设计[M].北京:化学工业出版社.2001 [11]吴明,孙万富,周诗岽.油气储运自动化[M].化学工业出版社,2005 [12]李长俊.天然气管道输送[M].石油工业出版社,2000 [13]李国成等译.管道手册[M].中国石化出版社,2005 [14]岳进才.压力管道技术[M].中国石化出版社,2009 [15]李玉星,姚光镇.输气管道设计与管理[M] .中国石油大学出版社,2009 [16]王怀义.石油化工管道安装设计便查手册[M].中国石化出版社,2003

燃气管道工程设计

深圳市燃气管道工程设计、施工若干技术规定 1 总则 1.1 为规范统一深圳市燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于深圳市管道燃气供气范围内新建、改建及扩建的钢管埋地燃气管道工程、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.3MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.1 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 钢管埋地燃气管道工程 2.1 管径DN250以上的埋地燃气管道应选用三层结构PE涂层钢管(俗称三层PE夹克管或包覆管)。三层PE夹克管的钢管可为无缝钢管、直缝或螺旋电焊钢管,质量应符合国家有关标准要求;聚乙烯防腐层应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 4013的有关要求;三层PE夹克管的产品选型须经试用确认后方可采用。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。热收缩套防腐前,应将管子搭接段原防腐层进行打毛。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照深圳市燃气集团有限公司企业标准《辐射交联聚乙烯热收缩套补口施工与验收规范》Q/SR J03.3执行。 2.4 三层PE夹克管不得煨弯,管件如弯头、大小头、三通等应采用整体预制防腐(目前推荐使用环氧液体涂料)的机制管件。弯头、大小头等管件与管子焊接处采用牛油胶布和PVC外带进行防腐;三通、法兰等异形管件与管子焊接处则先采用特制的防腐腻子填充成

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

小区燃气管道施工方案

XXX有限公司小区燃气管道工程 施 工 组 织 设 计 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXX有限公司

目录 一、工程概况 二、工程施工的组织管理及质保体系 三、施工内容 四、施工准备 五、主要的施工方法 六、施工质量保证措施 七、安全文明、减少扰民降低噪间及环境污染,保护生态环境 八、施工现场管理人员表 九、施工机械明细及进退场计划表 十、试压方案 十一、吹扫方案

施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 小区小区燃气管道位于长江西路以南,甬江北路以北,常福以西,虞山北路以东,因生活需要,需新建一套天然气利用装置,主要用于住宅使用,相关装置有:楼栋调压箱、燃气阀门等安装。 2、工程特点: (1)设计压力:调压箱前工艺管道设计压力为0.4MPa,调压箱后工艺管道设计压力为85Kpa,二次调压箱后工艺管道设计压力为5Kpa。(2)中压管道:钢管采用GB/T3087,20#钢管,PE管采用聚乙烯管,。 同天然气公司预留阀门井碰通。 (3)阀门全部采用燃气专用球阀。 (4)调压计量箱入口管道部分采用埋地敷设,埋地深度0.9米,过路处加设套管。 (5)钢管焊接采用氩弧焊打底、手工电弧焊盖面。 (6)防雷、接地、接零和防静电:建筑物四周设置静电接地网,设备均需接地,金属管道法兰处采用跨接线连接,并可靠接地,接地电 阻不大于10Ω,(跨接采用断面不少于6mm2的铜丝跨接)。 (7)防腐:管道先清除表面的油脂和污垢等附着物,表面除锈应符合GB/T8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的Sa2.5级 或St2级,然后刷Y53—31红丹油性防锈漆二道,黄色面漆二道。(8)所有焊缝管焊缝采用X射线无损探伤,比例为钢塑转换接100%,

小区燃气设计说明书

目录 1设计基础资料……………………………………………( 1 ) 1.1 燃气供应对象…………………………………………( 1 ) 1.2 燃气供应的设计参数……………………………………( 1 ) 1.3 用户灶具配备…………………………………………( 1 ) 1.4 康盛花园三期工程平面图………………………………( 2 ) 2 设计计算…………………………………………………( 2 ) 2.1 庭院管道………………………………………………( 2 ) 2.2 室内管道 (15) 3 天然气替换的可行性分析 (25) 3.1 华白指数 (25) 3.2 庭院管道的天然气替换核算 (26) 3.3 室内管道的天然气替换核算 (26) 结束词 (27) 致谢词 (28) 参考文献 (29) 附图1 庭院管道水力计算图 (30) 附图2 庭院管道纵断面图A (31) 附图3 庭院管道纵断面图B (32) 附图4 24幢立管7的水力计算系统图 (33) 附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气) (34)

附表2 庭院管道水力计算表(天然气) (41) 附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(人工煤气) (48) 附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(天然气) (80)

1 设计基础资料 1.1 燃气供应对象 某小区八幢居民楼,其楼层数及住户分布如表1: 表 1 1.2 燃气供应的设计参数表2: 表 2 1.3 用户灶具配备: 1.3.1 24幢、25幢、26幢、27幢的用户同时安装双眼灶和燃气快速热水器; 28幢、29幢、30幢、31幢的用户仅安装双眼灶。

煤气管道设计规范

煤气管道设计规范 架空煤气管道与建筑物、铁路、道路和其他管线间的最小水平净距, 应符合表1的规定。 表1 作为煤气管道的一部分

架空煤气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的最小垂直净距,应遵守表2的规定。 表2

煤气管道敷设高度除符合表2规定外还应符合下列规定: ――大型企业煤气输送主管管底距地面净距不宜低于6m煤气分配主管不宜低于4.5m,山区和小型企业可以适当降低; ――新建、改建的高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总管一般架设高度:管底至地面净距不低于 8m(如该管道的隔断装置操作时不 外泄煤气,可低至6m),小型高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总 管可低至6m ――新建焦炉冷却及净化区室外煤气管道的管底至地面净距不小于 4.5m,与净化设备连接的局部管段可低于 4.5m; ――水煤气管道在车间外部,管底距地面净空一般不低于 4.5m,在车间内部或多层厂房的楼板下敷设时可以适当降低,但要有通风 措施,不应形成死角。 煤气分配主管可架设在厂房墙壁外侧或房顶,但应遵守下列规定:——沿建筑物的外墙或房顶敷设时,该建筑物应为一、二级耐火等级的丁、戊类生产厂房; ――安设于厂房墙壁外侧上的煤气分配主管底面至地面的净距宜大于4.5m,并便于检修。与墙壁间的净距:管道外径大于或等于 500mn!勺净距为500mm外径小于500mn t勺净距等于管道外径,但 不小于100mm并尽量避免挡住窗户;管道的附件应安在两个窗口 之间。穿过墙壁引入厂房内的煤气支管,墙壁应有环形孔,不

应紧靠墙壁; ——在厂房顶上装设分配主管时,分配主管底面至房顶面的净距一般不小于800mm外径500mm以下的管道,当用填料式或波形补偿 器时,管底至房顶的净距可缩短至 500mm此外,管道距天窗不宜 小于2m并不应妨碍厂房内的空气流通与采光。 厂房内的煤气管道应架空敷设。在地下室不应敷设煤气分配主管。如生产上必需敷设时,应采取可靠的防护措施。 厂房内的煤气管道架空敷设有困难时,可敷设在地沟内,并应遵守下列规定: ——沟内除敷设供同一炉的空气管道外,禁止敷设其他管道及电 缆; ——地沟盖板宜采用坚固的炉箅式盖板; ——沟内的煤气管道应尽可能避免装置附件、法兰盘等;——沟的宽度应便于检查和维修,进入地沟工作前,应先做一氧化碳浓度含量分析; ——沟内横穿其他管道时,应把横穿的管道放入密闭套管中,套管伸出沟两壁的长度不宜小于 200mm; ——应防止沟内积水。 煤气分配主管上支管引接处(热发生炉煤气管除外),必须设置可靠的隔断装置。 车间冷煤气管的进口设有隔断装置、流量传感元件、压力表接头、 取样嘴和放散管等装置时,其操作位置应设在车间外附近的平台上热煤气管道应设有保温层,热煤气站至最远用户之间热煤气管道的长

燃气管线保护方案(模板)

燃气管线保护专项方案 编号:______ 施工单位: 时间:

意见栏施工单位: 签章: 日期: 大连金州中燃城市燃气发展有限公司: 签章: 日期:主管单位: 签章: 日期:

专项施工技术方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、现场负责人:联系方式: 5、概况: 二、施工方式 1、管线定位 利用探管仪器或专业物探公司,对地下燃气管线进行物探测量,确定燃气管线位置及走向,查清支线数量及延伸距离,并在管线上方撒上白灰线。 2、人工探坑 管线定位工作是本工程的首要工作,同时也是重点工作,联系燃气公司相关人员了解燃气管线位置及走向,施工前对交叉点及邻近管线采取人工挖探坑,严禁采用尖锐的铁器或风镐进行挖掘。中压管线、低压管线左右2米范围内不得使

用机械挖掘。 3、平行沟槽 平行于燃气管道施工部位须与燃气公司共同根据相关管线资料及影像信息在现场确定管线的范围及走向,利用人工探坑确定燃气管道的埋设深度,并在燃气管线位置撒上白灰线。 经现场测量,新建管线与已建燃气管线水平间距为0.5m,满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的相关规定。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定) 沟槽边沿距燃气管线0.5米,开挖沟槽深度1.5m,采取分段施工方式,每段开挖长度不得大于12米;除采取分段施工方式外,还须对开挖管沟侧壁进行支撑(支撑方式见图1、图2),开挖弃土堆放位置不得靠近燃气管线一侧,以防塌方。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定)图1:

燃气管道施工方案

燃气管道施工方案 The document was finally revised on 2021

燃气管道施工方案 编制人:何晓杰 技术负责人:何晓杰 审批人:黄超 编制单位:大庆金盛隆建筑安装工程有限公司编制日期: 2017年 02 月 25日

本施工燃气工程部分的总体施工程序为:接受任务阶段一开工前准备阶段一全面施工阶段一交工验收阶段。 主要施工工序为: 施工准备一管沟土方一顶管工程一管道敷设一阀门井安装一阀门、附件安装一管沟回填一系统试压一竣工验收 主要分项工程施工方法如下: 一、施工准备 1、建立工地试验室,在施工现场设立一综合实验室负责本工程内的原材料试验及砼强度测定等工作。各施工区另设小型工地土工试验室,负责工程原材料、成品、半成品每道工序的中间检测工作。 2、做好施工防水、排水工程 施工期间,为保证施工场地始终处于良好的排水状态,修筑一些临时排水设施,尽量与永久性排水设施相结合,既要保证施工场地不积水,又要保证水流不进入农田耕地,引起淤积和冲刷等。 3、修整工程土石方机械存放场,将各取土场所需的挖掘机、铲运机、装载机、自卸车运至现场做好施工前的检修和各项准备工作。 4、施工机械配备 工程必须采用机械化作业,即以挖掘机开挖、装载机装运,自卸汽车运输为主。因此本合同段拟配备挖掘机、装载机、推土机三轮压路机、振动压路机,并配备铲运机、洒水车、平地机等机械。 二、施工测量 l、开工前由业主组纲有关部门交桩、交线,提供测量控制点。

2、根据设计提供的桩点位置及测量控制点,每200米引测一临时水准点,水准点须经闭合后方可使用。业主提供的桩点,施工现场测量人员应做好栓桩,临时水准点应设在附近建(构)筑物上或牢固的桩上。 3、使用全站仪对沿线施工放样,依据首级导线点和设计里程中桩坐标,用极坐标法恢复各里程桩位,用三角高程法实测地面高程,用水准仪测横断面,提交纵横断面等相关资料报监理工程师审核,确定工程量。 4、所有测量标志设置牢固可靠,且不受施工影响,在施工期间加强对测量控制点的保护,并定期复验各控制点,发现问题及时补测补设。 5、在放线过程中如出现实际位置有较大偏差情况,应及时与设计、业主等部门联系调整管道走向。 6、测量人员必须履行复核制度,同时做好原始记录,测量完成后及时请监理工程师验桩、验线、合格并签字后方可进行下步工序。 7、在线路与地下障碍物交叉处作出标记,标出里程,障碍埋深、尺寸等。 8、测量原地面高程,并且记录现场原地面的高程和地形,提交监理工程师。 三、室外燃气管道安装 (一)、管沟开挖 施工前,根据管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净,其沟、坎、陡坡等应予以平整,不得影响施工机具通行。 1、开槽管道沟槽应接设计所定的平面位置进行开槽。 本工程为人工及机械挖土,沟壁坡度按设计要求进行,但管沟开挖深度及坡度应根据沿线土质实际情况而定。保证不塌方,不偏帮。 2、开挖管沟时其断面尺寸应准确,沟底应平直,沟内无塌方,无积水,无各种杂物。

中压燃气管道设计说明

XXX路燃气管道工程 一.设计依据 1.设计委托书。 2.委托方提供1:500道路施工带状图<>及其它图纸资料。 3.规划部门批准的燃气管道规划红线。 4.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005/J404-2005; 6.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 7.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB ; 8.《燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统第2部分:管件》GB ; 9.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》GB ; 10.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,故不另作地质勘察报告。二.工程概况 本工程燃气中压管道全长XXX米,道路桩号XXXXX~XXXXX,燃气管道桩号0+000相当于道路桩号X+XXXXX,预留支管XX处,其中横穿道路XX处。规划红线位置:在XX X路以北距道路中心线10米处。 三.输送介质及性质 输送介质:天然气,密度: Kg/Nm3;低热值:8000Kcal/Nm3(20℃); 华白指数:Nm3。 四.设计压力 设计压力:。 五.管材及管件 本工程燃气管道选用燃气用埋地聚乙烯管道,聚乙烯管材及管件均采用SDR11系列,管材应符合《燃气用埋地聚乙烯管材》的规定,管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》的规定。 六.管道的安装

1)聚乙烯管采用热熔对接方式连接。 2)热熔连接的焊接接头连接完成后,应进行100%外观检验及10%翻边切除检验,并应符合《规程》CJJ63-2008的要求。 七.防腐 聚乙烯管道本身具有耐腐蚀性能,无需外防腐层。 八.管道敷设 1.沟槽开挖、基础处理.回填等土方工程施工要求应按《规范》CJJ33-2005。 2.本工程管道净埋深不小于米,施工时应保证地下燃气管道与相邻管道及建、构筑物之间 的水平和垂直距离不应小于《规范》GB50028-2006中条之规定。 3.在管道正上方距管顶0.3m-0.5m处沿管线连续敷设警示带,聚乙烯管还应在管顶同时随 管道走向敷设示踪线,示踪线的接头应有良好的导电性。 4.管道焊接完成,经检验合格后回填,聚乙烯管道四周米范围内采用细土回填并人工夯实, 密实度不低于90%,其他部位密实度应符合相应地面对密实度的要求。 4.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,施工中如遇特殊情况,请及 时通知设计人员到现场,对基础进行处理。 九.阀门安装 1.阀门安装前应按设计要求核对型号、公称直径、公称压力,检查阀体、零件等有无砂眼、裂纹等。 2.阀门安装前应按其产品标准要求单独进行强度和严密性试验。 十.吹扫及试验 1.管道安装完毕后,应进行吹扫。 2.管道吹扫合格后方可进行强度和严密性试验,试验介质为空气或惰性气体。. 3.强度试验 1)试验压力为。 2)埋地管道的强度试验宜在回填至管顶上方0.5m以上后进行。 3)强度试验稳压时间为1小时,仔细观察不少于30min, 无压降为合格。 4.严密性试验

燃气管道工程施工方案

施工方案 一、工程名称: 二、工程简况: 三、主要施工方法及措施: (一)、室外燃气管道安装精品文档,超值下载 1、管位测量放线 应根据施工图的管位进行放线。 2、管沟开挖 施工前,管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净。使用挖掘机开挖时,其场地内沟、坎、陡坡等应予以平整,以便通行。 3、管道连接 管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核 对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%。 聚乙烯管材切割时,应采用专用的切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺。 聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接;聚乙 烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用钢塑转换接头连接。 4、管沟回填 (1)管道埋深应符合设计要求。

(2)管道在沟内不得有悬空现象,应清除沟内积水; (3)管道防腐绝缘应检查,发现碰伤擦破,应立即修补;管道两侧及管顶以上0.5米内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。回填土应分层夯实。 5、管道的吹扫和试压 燃气管道安装完毕后,均应进行吹扫与试压。吹扫与试压介质采用压缩空气。 管道吹扫 (1)吹扫时应在吹扫管道末端加同径阀门做吹扫口,吹扫口应设在开阔地段并加固。 (2)每次吹扫的长度不宜超过500m。 (3)吹扫应反复进行数次,确认吹净以白布检验合格为止,同时做好纪录。 管道试压 (1)试压注意事项 ①燃气管道的强度试验压力为设计压力的 1.5倍; ②进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1小时,无降压为合格。 (2)气密性试验 ①气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力应遵守下列规定:试验压力应为设计压力的1.15倍。 ②埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填至管顶以上0.5m后

深圳某小区室内燃气管道工程施工组织设计汇总

第一章工程简介 一、工程概况(4 二、工程范围、工程简介及主要工程量一览表(4 三、工程的难点、重点及采取的相应措施(5 四、编制依据(5 五、工期控制、工程质量及现场技术规定(5 第二章施工总体部署 一、施工组织机构框图及岗位职责(7 二、进场道路、人员及材料、设备进场计划及进场方法安排(9 三、劳动力需求计划表(10 四、施工机械计划表(11 第三章施工准备 一、技术准备(12 二、物资准备(12 三、劳动力组织准备(13 四、施工现场准备(13 第四章施工技术方案、施工方法 一、管道施工顺序图(14 二、现场材料、设备的检验与管理(16

三、PE管施工方案(17 四、钢制管道施工方案(19 五、附属设备的施工(21 六、管道强度试验及管道吹扫(23 七、施工技术措施(27 八、竣工验收(28 第五章质量目标、工程质量及工期保证措施 一、质量目标(30 二、技术经济指标(30 三、工程质量保证体系及措施(30 四、工期保证措施(34 第六章现场安全生产管理措施 一、安全保障体系(36 二、现场规定(37 三、防火管理(37 四、现场文明施工管理措施(38 第七章环境保护措施环境保护措施(39 第八章现场临时用电、水设计方案现场临时用电、水设计方案(40关键项目管理人员一览表

项目经理及主要管理人员简介 项目经理及主要管理人员资质复印件 总工期及进度计划安排 第一章工程简介 一、工程概况: 工程名称:深圳市XX花园二期燃气工程; 工程地点:深圳市XX区中心城; 建设单位:深圳市XX投资发展有限公司; 设计单位: 监理单位: 质量检验单位: 安全监督单位: 二、工程范围、工程简介及主要工程量一览表: 1、工程范围:XX花园二期室内燃气管道工程。 2、工程简介:XX花园二期共由5栋组成其中5#楼为十一层,十二层为空中花园,6# 、7#、8#、9#为十七层,十八层为空中花园,共有374户。施工内容为设计范围内的室内。 3、5栋燃气主管线来自由庭院管引至上升立管,天面环管四条下降立管;6栋燃气主管线来自由庭院管引上升立管引至十八层,天面环管六条下降立管;7栋燃气主管线来自由庭院管引上升立管引至十八层,天面环管九条下降立管;A1单元处引一条下

小区燃气管网系统设计示例

小区燃气管网系统 设计示例

目录 1.设计条件 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2燃气供应对象 (3) 1.3接入点位置 (3) 1.4燃气的设计参数及计算公式 (4) 1.5用户灶具配备 (6) 2.设计计算 (7) 2.1用户用气量确定 (7) 2.2 小区管道设计 (7) 2.3调压设备选择 (12) 2.4水力计算 (13) 2.5确定允许压力降 (18) 2.6校核 (18) 2.7 举例对管段进行水力计算并核算小区管段总压降 (18) 3.管道附属设备 (25) 3.1阀门 (25) 3.2凝水器 (25) 3.3放散管 (26) 3.4 护罩 (26) 3.5阀门井 (26) 3.6金属示踪线和警示带 (26) 4.设计图纸 (27) 5.参考文献 (28)

1.设计条件 1.1工程概况 本设计为某小区燃气管网系统设计。该小区位于华东某平原区域,属亚热带南缘季风气候区,冬夏长,春秋短,温暖潮湿,雨量充沛,年平均气温16度,极限冻土深度≧0.3m。接入点市政燃气管网的压力等级为中压,设计压力均为0.2MPa,小区内末端压力≦0.15MPa,低压管网设计压力为0.01MPa,煤气表前压力≦3000Pa。管道坡度≦3‰; 1.2燃气供应对象 该小区为一新建社区,小区内地势平坦,本设计的范围仅包括小区平面图中虚线划定区域内的1#~6#楼房,共6栋,各栋楼房居民户数分配方案如表1.1所示。 表1.1 居民户数分配表 方案1#楼2#楼3#楼4#楼5#楼6#楼合计 H2 22 24 18 20 30 24 138 1.3接入点位置 该小区燃气管网的市政批准接入点位置为B方案,详见小区平面图。

燃气管道保护方案77184

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案 编制依据: 1、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33- 2、山东一通工程技术服务有限公司设计说明 3、图纸会审纪要及现场勘查基本情况 4、相关的国家规范及标准 一、工程概况 该工程安装中压管道3PE D76无缝钢管约60米;低压管道3PE D159无缝钢管约150米,3PE D89无缝钢管约250米,3PE D76无缝钢管约300米,3PE D57无缝钢管约400米,3PE D48无缝钢管约200米,D89刷漆管约20米,D57耐候管约1200米;安装Q=400m3/h调压柜1台;安装户内管672户。 二、资源人力配置 安排一名有丰富实践经验的施工队长,现场总负责:人机组合,劳力组合、科学施工;质检员:巡回检查,发现质量问题及时组织有关人员整改,保证工程质量;施工员:工程施工、工程定位放线、沟槽高度控制、现场劳力调配;材料员:材料进出场、材料采购、机具配制,保证工程顺利进展;电焊工1名,现场电工1名。 三、工程施工措施及方法 1、清管:清除管道内泥土、杂物,用拉耙应重复清理,直到全部清除干净,管道组对时发现有异物时必须重新清理。 2、焊缝检查,外观质量检查:先进行外观质量检查,外观质量应符合《钢质管道焊接及验收规范》的要求,主要控制点有:

(1)表面不得有裂纹、气孔、未熔合、夹渣等缺陷。 (2)咬边深度≤0.05δ且≤0.5mm,连续咬边长度≤100mm 且咬边总长度≤10%焊缝长度。 (3)焊缝余高一般为0.5~1.6mm且不大于2mm; (4)焊缝宽度比破口宽度每侧增加0.5~2.0mm; (5)焊缝缺陷超过允许范围时,应进行修补或割掉重焊,所有修补的焊缝长度均应大于50mm。 3、管道吹扫:采用压缩空气吹扫的办法,吹扫压力为0.3MPa连续吹扫直至无任何杂物为止。 4、管口加工及组对,一般进场的管子口只需打磨除锈即可,如需采用气割时应将切割表面的碎硬层清除,管道对接接头打坡口,组对前应安排专人对焊口坡口表面10mm范围内的油、漆、绣、毛刺等污物进行清理,清理合格后及时施焊。并将端部10mm范围内余高打磨掉,并平缓过渡。管道组对采用流水作业施工,每个施工队管道口对接好后,要用胶带临时封口,防止其它杂物进入管内。为确保管道对口尺寸和焊缝质量严禁加热或硬撬方法对口。 5、焊接施工:该工程管道采用无缝钢管材质为20#钢,焊接方法采用氩电联焊。参加该工程施工的焊工在工程开工前进行技能培训,焊工培训项目及人数符合相关焊接工艺要求,焊工经业主和监理考试合格后上岗。 6、焊工在施工前,严格执行焊接作业规范要求,焊道起弧处应相互错开20mm以上,每个接头焊前必须打磨,严禁在破口外钢管表面引弧,必须在前一层焊完后方可开始下一焊层的焊接。

燃气设计常用规范与表格

燃气设计常用规范与表格

4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经 无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 .1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 燃气 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 管 套管DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 表4.3.2 室内燃气管道敷设方式

4.3.3 室内燃气管道的连接应符合下列要求: 表4.3.20 室内燃气管道与装饰后墙面的净距 管子公称尺寸<DN25 DN25~DN40 DN50 >DN50 与墙净距(mm) ≥30≥50≥70≥90 .3.24 燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,并应符合以下要求: 1 软管与管道、燃具的连接处应严密,安装应牢固; 2 当软管存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象时不得使用; 3 当软管与燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接 4 当软管与移动式的工业用气设备连接时,其长度不应超过30m,接口不应超过2个; 5 软管应低于灶具面板30mm以上; 6 软管在任何情况下均不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗; 7 非金属软管不得使用管件将其分成两个或多个支管。 4.3.27 管道支架、托架、吊架、管卡(以下简称“支架”)的安装应符合下列要求: 1 管道的支架应安装稳定、牢固,支架位置不得影响管道的安装、检修与维护; 2 每个楼层的立管至少应设支架1处;

小区庭院及室内燃气管道施工要点及适用规范探讨

小区庭院及室内燃气管道设计施工要点及适用规范探讨 一、管道的施工应由管沟开挖与回填说起 1、一般管沟底的开挖宽度 1)单管沟底组装:600毫米+管径 2)单管沟边组装和双管同沟敷设按下式计算。 A=D1+D2+S+C 式中A—沟底宽度(m); D1、D2—第1、2条管道外径(m); S—两管道之间的设计净距(m); 3)连接工作坑应能满足操作要求,根据实际需要适当挖宽、挖深。 4)聚乙烯管的管沟视情况可使用较窄的管沟。 2、管沟若土质结实,深度不超过1.2米,并且两旁不可能因负荷过重而对管沟边构成压力,通常不需在管沟内设置支撑;但如对管沟泥土的稳定性有怀疑时,尤其在坏天气的情况下,应在管沟两边加设有效的支撑。如管沟超过 1.2米深,除非已检视过管沟两旁的土质、坡度及其它因素后,认为泥土、石块及其它物料幷无塌陷或断裂的可能,导致坑内人员被埋、被困或被从高于 1.2米坠下的物料击中,否则需要在坑内设置支撑。在管沟内设置支撑,一般可以采用疏板支撑法。凡遇上松散的土质或深坑,应使用密板支撑法或钢板支撑法。 3、应在每一管道连接位置挖掘有足够空间以便能正确地进行连接工序。 4、钢管/镀锌管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在庭院内时,不得小于300毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。

5、聚乙烯管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。 6、在特殊环境下如不能达到最小深度时,管道上面须加置弧型钢板、套管或水泥槽作保护,但必须由负责工程师或其代表批准方可进行。钢板应经过防锈处理,并在钢板上贴上适合的警告告示。 7、回填前应完成所有管道焊口的防腐涂层及包扎工作。 8、管道周围须用经挑选的细土或细沙回填并压实至管道上300毫米。回填时须小心避免损毁管道的涂层或包扎。应注意确保管子四周的泥土被压实,特别是干管与支管的焊接位置及金属与聚乙烯转换管件的位置,并应特别注意将管道底下的填料压实以避免下陷。 9、将不含有石块、碎混凝土、砖块、粘土、沥青材料、易燃物料、易腐烂物料或碎片的回填料放入管沟并用震动机械或机动打夯机压实。回填料在压实后的厚度不得超过150毫米。每一层的回填料,应以同样方法放入管沟并压实。 二、下面说说管道连接 1、钢管焊接 1)焊接工作须遵照下述其中一项标准或指定的同等标准:GB50028 CJJ63 CJJ33 GBJ236 BGC/PS/P13 BG/PS/P1 BS2971 GBJ235 2)应将所有组成接口部分的管道末端及连接面清理至金属表面,以确保完全清除所有油漆、油脂、氧化物、铁锈及其它物质。使用机械加工、机动热力切割方法或人手打磨等方法,将焊接坡口处理至所需标准。接口150毫米内的保护涂层应清除干净。

天然气管道保护专项方案

岢岚西会加气站管道保护工程施工 专 项 施 工 方 案 建设单位:山西压缩天然气集团忻州有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 编制日期:2016年11月10日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地物情况 (2) 四、天然气管道保护方案 (1) 4.1 管线探明 (1) 4.2 开挖沟槽 (1) 4.3 天然气管保护方法 (1) 五、安全保障措施 (2) 5.1 天然气管线保护管理措施 (3) 5.2 管线保护及协调措施 (4) 六、应急预案 (5) 6.1 领导小组职责 (5) 6.2抢险应急电话 (6) 6.3 工具、设备、器材清单 (6)

岢岚西会加气站管道保护工程施工 天然气管道保护专项施工方案 一、编制依据 1、《岢岚西会加气站管道保护工程施工合同段施工图设计》; 2、监理单位及忻州压缩天然气集团忻州有限公司对天然气管道保护的有关要求; 3、我部现场现场实际调研情况‘ 4、中华人民共和国石油天然气管道保护法。 二、工程概况 国新能源晋西北天然气集团有限公司天然气管道从忻州压缩天然气集团忻州有限公司建设的岢岚西会加气站下方穿越,位置处于加气站进出口处,需做燃气管道保护。 三、地物情况 天然气管道影响的管道参数如下表所示。 表一施工范围内天然气管道参数表

1#天然气管道,位于忻州市岢岚县西会村处,直径D=700mm,影响路基范围约85m,埋深为2500--3000cm,位于西会加气站填方处,设计图附后。 四、天然气管道保护方案 4.1 管线探明 在临时便道施工前,根据业主提供的管网图注示及晋西北天然气集团有限公司

燃气管道改迁施工方案

目录 一、............................................................ 编制说明 1.. 1、......................................................... 编制依据 1.. 2、......................................................... 编制原则 1.. 3、..................................................... 项目总体描述 2. 二、工程概况 3. 三、地下管线处理程序.............................................. 4. 四、.................................................... 地下管线改移方案 4. 1、方案概述..................................................... 4. 2、燃气管道改迁方案 .4. 五、.................................................... 安全管理组织措施 7.

燃气管道改迁方案 一、编制说明 1、编制依据 1、长沙市红旗路咼架桥项目(湘府路~机场咼速)施工招标文件技术规范; 2、长沙市红旗路高架桥项目(湘府路 ~机场高速)施工设计图; 3、长沙市红旗路咼架桥项目(湘府路 ~机场咼速)招标文件参考资料; 4、长沙市轨道集团公司武广公司相关施工监理实施办法与规定; 5、根据项目部有关施工技术人员在工程现场的调查情况; 6我司所具备的设备、物资资源和经济技术实力; 7、《市政工程施工组织设计规范》(GB/T50903-20113); 8、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ-2-2008); 9、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 10、《桥梁用结构钢》(GB/T 714-2008); 2、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款; 2、认真贯彻执行国家对基本建设的方针政策及交通部关于大型桥梁工程建设强制标准; 3、根据建设期限要求,科学地安排施工项序。对重点控制关键工期的工程项目,做到保证重点,统筹安排,确保本合同工程按期完工; 4、尽可能采用流水施工方法和网络计划技术,制定出最合理的施工组织方案,以进行连续、均衡而紧凑的施工; 5、采用先进科学的技术,努力提高机械化、标准化的施工水平,实现快速施工; 6落实季节性施工措施,科学安排冬雨季施工,确保全年施工的连续性; 7、提出确保工程质量的技术措施和施工安全措施;

燃气管道设计及施工合同(范文)

合同编号: 燃气管道设计及施工合同 工程名称: **项目燃气管道设计及施工合同工程地点: 甲方:

乙方: 年月日

燃气管道设计及施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、和《省市燃气管理条例》等有关规定及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商,就乙方向甲方提供燃气管道设计及安装工程事宜达成如下一致意见,签订本合同。 1、工程项目 1.1工程名称: 1.2工程内容及范围: 1.2.1乙方根据甲方提交的小区建筑规划图等相关资料完成燃气管道及设备的的规划设计,及时向甲方提交相应的全部设计施工图,并经甲方进行审核确认。 1.2.2 乙方负责该工程的报建并按甲方审核确认后的施工图纸内容,完成住宅户内燃气管道及设施安装及户外燃气干、支管及设施安装等。 2、工期期限 2.1在所有政府报批手续完成且具备施工条件情形下,根据土建工程进度或按甲方要求的施工通知分批安装,工程须在楼宇交付前全部完成。 2.2 如能保证连续施工,则由进场之日起个日历天内完成户外地下管、水平管及立管工程。验收期另计。

2.3用户在收楼后,由用户直接通知乙方,一次性免费进行合同范围内户内管的标准安装,用气点位置以施工图纸为准(包括预约时间上门安装户内管、燃气表、调压阀等)。乙方向用户发放《开通管道燃气注意事项》与《安全使用燃气指南》等安全宣传资料并与用户签订用气协议。 2.4 如遇到下列情况,经甲、乙双方现场代表签证后,工期相应顺延。 2.4.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.4.2由于不可抗力影响施工的。 3、质量标准 3.1乙方工程质量应符合国家《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)、《城镇燃气施工及验收规范》的规定。 4.承包方式 综合单价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包报审手续、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费(金额由乙方与总包单位协商确定)、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价: 本合同总价为人民币(大写:)(含税) 上述总价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、各项规费及税金等全部费用。 5.1.1按完工实际安装户数结算,如有经甲方确认的工程变更,变更引起的的工程造价增减则在结算时结清。 5.1.2上述合同总价,包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质

相关文档
相关文档 最新文档