文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频器输出功率与电流关系

变频器输出功率与电流关系

变频器输出功率与电流关系
变频器输出功率与电流关系

1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。

2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz 调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入= 设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。

3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz 调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入= 设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。

比如频率范围5-50HZ 负载10KW 给定频率25HZ 功率因数0.95 此时的输入电流应该是多少输出应该是多少如果给定平率变化的的话那么出入和输出电流是不是线性倍率关系

分享到:

2010-05-21 01:14提问者采纳

基本的电气原理已经告诉你,变频器的输入功率和输出功率不考虑变频器本身的功耗的情况下是相等的。

变频器的输入电压是不变的,但是输出电压是和输出频率是呈正比关系。在绝大部分的情况下是线性的,这个关系也是电机原理的决定的,否则将导致电机内部的磁通过饱和,使电机发热严重,驱动特性下降。

所以简单的换算一下:

I(输入)=(V(输出)/V(输入))*I(输出)

输入电流和输出电流就是只能说是呈正比关系,因为V(输出)/V(输入)是随着频率的变化而变化的。所以两者的关系应该是条曲线而非线性。

相关文档