文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第三章 发电厂电气主接线

第三章 发电厂电气主接线

火力发电厂电气主接线设计

辽宁工程技术大学 发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部)电气与控制工程学院 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计成绩评定表

原始资料 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2?50MW(U N= 10.5kV),凝汽式机组2?600MW(U N = 20kV),厂用电率6.5%,机组年利用小时Tmax = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷26.2MW,最小负荷21.2MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷256.2MW,最小负荷206.2MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2 ? 50+2 ? 600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时T max = 6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接线方案,然后对这两种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校检设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置

火力发电厂电气主接线设计方案~EDD

摘要 发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 在本次设计中,主要针对了一次接线的设计。从主接线方案的确定到厂用电的设计以及电气设备的选择,都做了较为详尽的阐述。设计过程中,综合考虑了经济性、可靠性和可发展性等多方面因素,在确保可靠性的前提下,力争经济性。 关键词:凝汽式火电厂电气主接线

第一章发电厂电气主接线设计 1-1设计要求及原始资料分析 1、凝汽式发电机的规模 <1)装机容量装机5台容量3×25MW+2×50MW,U N =10.5KV <2)机组年利用小时 T MAX =6500h/a <3)厂用电率按8%考虑 <4)气象条件发电厂所在地最高温度38℃,年平均温度25℃。气象条件一般无特殊要求<台风、地震、海拔等) 2、电力负荷及电力系统连接情况 <1)10.5KV电压级电缆出线六回,输送距离最远8km,每回平均输送电量 4.2MW,10KV最大负荷25MW,最小负荷16.8MW,COSφ = 0.8,T max = 5200h/a。 <2)35KV电压级架空线六回,输送距离最远20km,每回平均输送容量为5.6MW。 35KV电压级最大负荷33.6MW,最小负荷为22.4MW。COSφ=0.8,T max =5200h/a。 <3)110KV电压级架空线4回与电力系统连接,接受该厂的剩余功率,电力系统 容量为3500MW,当取基准容量为100MVA时,系统归算到110KV母线上的电抗X *S = 0.083。 <4)发电机出口处主保护动作时间t pr1 = 0.1S,后备保护动作时间t pr2 = 4S。 原始资料分析 设计电厂总容量3×25+2×50=175MW,在200MW以下,单机容量在50MW以下,为小型凝汽式火电厂。当本厂投产后,将占系统总容量为175/<3500+175)×100%=4.1%<15%,未超过电力系统的检修备用容量和事故备用容量,说明该电厂在未来供电系统中的地位和作用不是很重要,但T max =6500h/a>5000h/a,又为火电厂,在电力系统中将主要承担基荷,从而该电厂主接线的设计务必着重考虑其可靠性。从负荷特点及电压等级可知,它具有10.5KV,35KV,110KV三级电压负荷。 10.5KV容量不大,为地方负荷。110KV与系统有4回馈线,呈强联系形式,并接受本厂剩余功率。最大可能接受本厂送出电力为175-16.8-22.4-175×8%=121.8MW,最小可能接受本厂送出电力为175-25-33.6-175×8%=102.4MW,可见,该厂110KV接线对可靠性要求很高。35KV架空线出线6回,为提高其供电的可靠性,采用单母线分段带旁路母线的接线形式。10.5KV电压级共有6回电缆出线其电压恰与发电机端电压相符,采用直馈线为宜。

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

发电厂电气部分第四章习题解答

第四章电气主接线 4-1 对电气主接线的基本要求是什么 答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性。 其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。 4-2 隔离开关与断路器的区别何在对它们的操作程序应遵循哪些重要原则 答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。 4-3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施 答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。 4-4 主母线和旁路母线各起什么作用设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点检修出线断路器时,如何操作 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路器极大的提高了可靠性。而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。 》 4-5 发电机-变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊 答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机

智慧树知到《发电厂电气部分》章节测试答案

智慧树知到《发电厂电气部分》章节测试答案第一章 1、下列几种类型的发电厂中,哪一种的效率最高()。 A:低温低压 B:中温中压 C:高温高压 D:超临界 正确答案:超临界 2、下列几种发电厂中,哪种类型的发电厂的效率最高()。 A:凝气式火电厂 B:热电厂 C:燃气-蒸汽联合循环 D:垃圾发电厂 正确答案:燃气-蒸汽联合循环 3、三峡水电站属于()水电站。 A:引水式 B:坝后式 C:河床式 D:抽水蓄能 正确答案:坝后式 4、抽水蓄能电站的作用有()。 A:调峰

B:填谷 C:调频 D:调相 正确答案:调峰,填谷,调频,调相 5、下列设备中,属于一次设备的是()。 A:载流导体 B:继电保护及自动装置 C:测量仪表 D:控制和信号设备 正确答案:载流导体 第二章 1、在送电操作时:应该先合隔离开关,后合断路器? A:对 B:错 正确答案:对 2、辅助二次绕组(开口三角形接线)用于大电流接地系统的接地保护时,每相辅助二次绕组的额定电压为100V? A:对 B:错 正确答案:对 3、电压互感器的准确级是根据电压误差的大小划分的。 A:对 B:错

正确答案:对 4、高压断路器按照灭弧介质不同可分为油断路器,压缩空气断路器,SF6断路器和真空断路器。 A:对 B:错 正确答案:对 5、开关断开时产生电弧的原因是强电场发射和热电子发射。 A:对 B:错 正确答案:对 第三章 1、对于Ⅰ组母线分段,Ⅱ组母线不分段的双母线分段接线。如果Ⅰ组母线工作,Ⅱ组母线备用,它具有单母线分段接线特点。当某段母线故障,可将故障段母线上的所有支路倒至备用母线上,则此时() A:它具有双母线接线的特点 B:它具有双母线带旁路母线接线的特点 C:它具有单母线接线的特点 D:它仍然具有单母线分段接线的特点 正确答案:D 2、具有三条进线与三条出线时,采用3/2接线和双母线接线比较() A:3/2接线多用于一台断路器 B:3/2接线多用于二台断路器 C:3/2接线多用于三台断路器

火力发电厂电气主接线设计教学提纲

火力发电厂电气主接 线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时 T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

摘要 根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

目录 1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (3) 3.4主接线方案图 (3) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

发电厂电气部分第三章总结

第三章 【一】、对电气主接线的基本要求 一.可靠性 二. 灵活性 1.调度灵活 2.检修安全方便 3.扩建方便 三. 经济性 1.节约投资 2.占地面积少 3.年运行费用少 【二】电气主接线的基本接线形式 根据是否有母线,主接线的接线形式可以分为 有汇流母线的电气主接线 无汇流母线的电气主接线两大类。 一、有母线的基本接线形式 主要体现为四种形式: 1)单母线接线 2)双母线接线 3)一台半断路器接线 4)变压器—母线组接线 基本知识一: 1、断路器:现场将其称为“开关”,具有灭弧作用,正常运行时可接入或断开电路,故障情况下,受继电器的作用,能将电路自动切断。 2、隔离开关:可辅助切换操作,或用以与带电部分可靠地隔离。 3、母线:起汇集和分配电能的作用。 4、操作时: 1)先合上隔离开关,后合上断路器; 2)先拉开断路器,后拉开隔离开关; 3)对于断路器两端的隔离开关: ①先合上电源侧的隔离开关,后合上负荷侧的隔离开关; ②先拉开负荷侧的隔离开关,后拉开电源侧的隔离开关 基本知识二 1、同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。 2、若馈线的用户侧无电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关。若费用不大,为阻止过电压的侵入,也可装设。 3、若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可不装隔离开关。但为了便于对发电机单独进行调整和试验,也可装设隔离开关或设置可拆连接点。 图3-1、3-2、3-3、3-4、3-6、3-7、3-8、3-9、3-12、3-16、3-17、3-18及原理

旁路母线和旁路断路器的作用:检修任一进出线断路器时,代替其工作,不中断对该回路的供电。绝不是(母线检修时代替其工作) 一台半断路器接线的线路配置原则: 同名回路尽量不要布置在同一串上; 当只有两串时一般采用交叉连接形式,以提高可靠性。 一台半断路器接线的应用:大机组,超高压。 二、无母线 【三】发电机出口也有装设断路器的其理由是: (1)发电机组解、并列时,可减少主变压器高压侧断路器操作次数,特别是500kV或 220kV为一台半断路器接线时,能始终保持一串内的完整性。当电厂接线串数较少时,保持 各串不断开(不致开环),对提高供电送电的可靠性有明显的作用。 (2)起停机组时,可用厂用高压工作变压器提供厂用电,减少了厂用高压系统的倒闸 操作,从而可提高运行可靠性。当厂用工作变压器与厂用起动变压器之间的电气功角δ相差较大(一般δ>1500)时,这种运行方式更为需要。 【四】发电厂和变电所主变压器的选择 主变压器: 在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器; 联络变压器: 用于两种电压等级之间交换功率的变压器; 厂(所)用变压器(或称自用变压器):

燕山大学发电厂电气部分课程设计 大型骨干电厂电气主接线

目录 第一章原始资料的分析 0 1.1电压等级 0 第二章电气主接线方案 0 2.1 电气主接线设计的基本原则 0 2.2 具体方案的拟定 (1) 第三章主要电气设备的选择 (3) 3.1 发电机 (3) 3.2 主变压器 (3) 3.4 断路器和隔离开关 (4) 3.5电压互感器 (7) 3.6电流互感器的选择 (8) 3.7 母线的导体 (9) 第四章方案优化 (10) 第五章短路电流计算 (11) 5.1 等效阻抗网络图 (11) 5.2阻抗标幺值计算 (11) 5.3 短路点短路电流计算 (13) Q的计算 (14) 5.4 短路电流热效应 K 第六章校验动、热稳定(设备) (16) 6.1断路器稳定校验 (16) 6.2 隔离开关稳定校验 (17) 6.3电流互感器稳定校验 (18) 6.4 母线导体稳定校验 (19) 第七章心得体会 (19) 参考资料 (20)

大型骨干电厂电气主接线 第一章原始资料的分析 1.1电压等级 根据原始资料的分析可知,需要设计的是一个大型骨干凝汽电厂,共有两个电压等级:220KV,500KV 发电机容量和台数为6× 300MW (QFSN-300-2) 因此主变压器的台数选为6台。 1.4 联络变压器 选择三绕组变压器,连接两个电压等级,剩余一端引接备用电源。 第二章电气主接线方案 2.1 电气主接线设计的基本原则 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家的经济建设方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下、兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,它要

电气工程啧考试第六章

(1)在电力系统中,220kV高压配电装置非出线方向的围墙外侧为居民区时,其静电感应场强水平(离地1.5m空间场强)不宜大于下列哪项值?(2012) A.3kV/m B.5kV/m C.10kV/m D.15kV/m (2)配电装置中,相邻带电导体的额定电压不同时,其之间最小距离应按下列哪个条件确定?(2012) A.按较高额定电压的A2值确定 B.按较高额定电压的D值确定 C.按较低额定电压的A2值确定 D.按较低额定电压的B1值确定 (3)对于GIS配电装置避雷器的配置,以下哪种表述不正确?(2012) A.与架空线连接处应装设避雷器 B.避雷器宜采用敞开式 C.GIS母线不需装设避雷器 D.避雷器的接地端应与GIS管道金属外壳连接 (4)某变电所中的110kVGIS配电装置由数个单元间隔组成,每单元间隔宽1.5m长4.5m 布置在户内。户内GIS配电装置的两侧应设置安装检修和巡视的通道,此GIS室的净宽,最小不宜小于()。(2011) A.4.5m B.6m C.7.5m D.9.0m (5)变电所中,电容器装置内串联电抗器的布置和安装设计要求,以下不正确的是()。(2011) A.户内油浸铁心串联电抗器,其油量超过100kg的应单独设防爆间和储油设施 B.干式空心串联电抗器宜采用三相叠装式,可以缩小安装场地 C.户内干式空心串联电抗器布置时,应避开电气二次弱电设备,以防电磁干扰 D.干式空心串联电抗器支承绝缘子的金属底座接地线,应采用放射形或开口环形 (6)在高海拔地区,某变电所中高压配电装置的A1值经修正为1900mm,此时无遮拦导体至地面之间的最小安全净距应为多少?(2011) A.3800mm B.3900mm C.4300mm D.4400mm (7)发电厂、变电所中,对一台1000kV A室内布置的油浸变压器,考虑就地检修。设计采用的下列尺寸中,哪一项不是规程允许的最小尺寸?(2011) A.变压器与后壁间600mm B.变压器与侧壁间1400mm C.变压器与门间1600mm D.室内高度按吊芯所需的最小高度加700mm (8)某10kV配电室,采用移开式高压开关柜双列布置,其操作通道最小宽度应为下列何

中型发电厂电气主接线设计

电气主接线设计 1.1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,但是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1.2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。 发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10.5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。

第三章电气主接线

3 电气主接线 3.1 系统与负荷资料分析 发电厂容量的确定与国家经济发展的规划、电力负荷的增长速度、系统规模和电网的结构以及备用容量等因素息息相关。发电厂的装机容量标志着发电厂在电力系统中的地位和作用。 发电厂运行方式及年利用小时数直接影响着主接线设计。从年利用小时数看,该电厂年利用小时数为6000h,远大于我国电力系统发电机组的平均最大负荷年利用小时数5000h,所以该发电厂为带基荷的发电厂,在电力系统占十分重要的地位,因此,该厂主接线要求有较高的可靠性;从负荷特点及电压等级看,该电厂具有110KV 和220KV两级电压负荷。220KV电压等级有4回架空线路,最大年利用小时数为6000h/a, 其可靠性要求较高;110KV电压等级有4回架空线路,最大年利用小时数为6000h/a,说明对其可靠性也有一定要求。 3.1.1 220KV 电压等级 架空线4回,输送容量260MW V T max =6000h; cos ? =0.8。出线回路数为4回,为使其出线断路器检修时不停电,应采用双母分段或双母带旁路供电,以保证其供电的可靠性和灵活性。 3.1.2 110KV 电压等级 架空线4 回,T max =6000h;cos? =0.8。出线回路数为4 回,为使其出线断路器检修时不停电,应采用双母或双母分段供电,以保证其供电的可靠性和灵活性。 根据原始资料,本火电厂是中型发电厂,其容量为3X125MW V年利用小时数为 6000h,远远大于电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数,说明该厂在未来电力系统中占用的地位重要,从而该厂主接线设计必须着重考虑其可靠性。由资料可知发电厂与220KV的系统连接且与110KV的系统连接。对于最大机组为125MV的发电厂,一般以采用双绕组变压器加联络变压器更为合理。其联络变压器宜选用三绕组自耦变 3.2 主接线方案的选择 3.2.1 方案拟定的依据 电气主接线又称为电气一次接线,是将电气设备以规定的图形和文字符号,按一定的顺序连接而成的接受和分配电能的总电路。 电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体结构,它反映各设备的作用、连接方式

火力发电厂电气主接线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (2) 3.4主接线方案图 (2) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

发电厂电气部分课程设计主接线设计

1 需求分析 1.1主接线设计依据 1.1.1变电所在系统中的地位 变电所在电力系统中的地位和作用是决定电气主接线的主要因素。变电所有枢纽变电所(电压等级为330~500kv)、地区变电所(电压等级为220~330kv)、一般(终端)变电所(电压等级为100kv)三类,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对其电气主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求也不同。 由原始设计参数知本设计变电所为110kv一般性变电所。 1.1.2变电所近远期发展规模 变电所电气主接线的设计,应根据5-10年电力发展规划进行。根据负荷的 大小、分布、增长速度,根据地区网络情况和潮流分布,分析各种可能的运行方式,来确定电气主接线的形式以及连接电源数和出线回数。一般装设两台主变压器。 1.1.3 负荷大小和重要性 对一级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,应保证大部分二级负荷供电;三级负荷一般只需要一个电源供电。 由原始设计参数知本设计110kv变电所一二级负荷占50%以上,所以主接线必须保证一二类负荷的可靠性。 1.1.4系统备用容量 装有2台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)主变压器事断开,其余主变压器的容量应保证70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证一二级用户负荷。 1.2主接线基本要求 根据有关规定:变电站电气主接线应根据变电站在电力系统的地位,变电站的规划容量,负荷性质线路变压器的连接、元件总数等条件确定。并应综合考虑供电可靠性、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过度或扩建等要求。 1.2.1 供电可靠性

第三章电气设备课后作业答

第三章 电气主接线 1.什么是电气主接线? 答:由规定的各种电气设备的图形符号和连接线所组成的表示接受和分配电能的电路。它不 仅表示各种电气设备的规格、数量、连接方式和作用,而且反映了各电力回路的相互关系和运行条件,从而构成了发电厂或变电所电气部分的主体。 2.在确定电气主接线方案时应满足那些要求? 答:1)保证必要的供电可靠性; 2)保证电能质量; 3)具有一定的灵活性和方便性; 4)具有一定的经济性。 3.衡量电气主接线可靠性的标志是什么? 答:1)路器检修时能否不影晌供电; 2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对重要用户的供电; 3)尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性; 4)大机组、超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。 4.单母线接线、单母线分段接线、单母线带旁路母线、单母线分段带旁路接线的各自特点是什么? 答: 1)单母线接线:整个配电装置中只有一组母线,所有的电源和引出线都经过相应的断 路器和隔离开关连接到母线W 上。 优点:a.接线简单,投资少;b.操作方便,容易扩建 缺点:a.检修母线或母线隔离开关,全厂(所)停电;b.母线或母线隔离开关故 障,全厂(所)停电;c.检修出线断路器,该回路停电。 2)单母线分段接线:采用隔离开关或断路器将单母线进行分段。 优点:改进了单母线缺点中的a 和b —降低1/2; 缺点:缺点c 未改进,增加了两个缺点? ??不能均衡扩建双回路交叉跨越 3)单母线带旁路母线:在单母线接线上加一组旁路母线和旁路断路器,每条出线通过 隔离开关连接到旁路旁路母线上。 优点:同单母,且改进缺点c 。 缺点:同单母线缺点a ,b 。 4)单母线分段带旁路接线 优点:同单母分段,且改进了缺点c 。 缺点:? ??不能均衡扩建双回路交叉跨越

高压证考试试题总汇第六章

第六章.电力系统继电保护复习题 一.单选题 1、车间内装设的容量在( )及以上的油浸式变压器应装设气体保护。【多次】 A. 6300KVA B.1000KVA C. 8000KVA D.400KVA 2、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用( )。【多次】 A. 微机保护 B.集成电路保护 C. 晶体管保护 D.电磁继电器保护 3、时间继电器的文字符号表示为( )。A. KV B.KT C. KM D.KS 4、中间继电器的文字符号表示为( )。A. KV B.KA C. KM D.KS 5、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的( )。 A.选择性 B.快速性 C.灵敏性 D.可靠性 6、变压器过电流保护的动作电流按照避开被保护设备的( )来整定。【多次】 A. 最大短路电流 B.最大工作电流 C. 最小短路电流 D.最小工作电流 7、反应非电气量的保护有( )。 A. 过电流保护 B.瓦斯保护 C. 差动保护 D.低电压保护 8、单台容量在( )及以上的并列运行变压器应装设电流差动保护。【多次】 A. 6300KVA B.1000KVA C. 8000KVA D.400KVA 9、在电流保护中既具有反时限特性的感应型元件,又有电磁速断元件的继电器为( )型继电器。【多次】 A. DL-11 B.DZ-17/110 C. GL-11 D.DX-11 10、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,( )使备用电源自动投入。 A. 备用电源自动投入装置 B.自动重合闸装置 C. 直流电源装置 11、过电流继电器开始返回原位的( )电流称为返回电流。A.最大 B. 最小 C.中间 12、过电流继电器开始动作的( )电流称为动作电流。A. 最大 B. 最小 C. 中间 13、电力线路电流速断保护是按躲过本线路( )来整定计算的。【多次】 A. 首端两相最小短路电流 B.首端三相最大短路电流 C. 末端两相最小短路电流 D.末端三相最大短路电流 14、电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取( )秒。 A. 0.5 B.1 C. 1.5 D.2 15、在继电保护动作中用以建立动作延时的继电器为( )型继电器。 A. DL-11 B.DZ-17/110 C. DX-11 D.DS-110 16、架空线路故障,当继电保护动作后,( )使断路器自动合闸。 A. 备用电源自动投入装置 B.自动重合闸装置 C. 直流电源装置 17、为保证信号继电器可靠动作,流过继电器线圈的电流必须不小于信号继电器额定电流的( )倍。A. 1.5 B.2 C. 2.5 D.3 18、在继电保护回路中常采用( )来增加触点数量和触点容量。 A. 电流继电器 B.中间继电器 C. 低电压继电器 D.信号继电器 19、继电保护在故障后有选择地切除故障部分,让非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小,这是指保护具有较好的( )。【多次】 A.选择性 B.快速性 C.灵敏性 D.可靠性 20、对继电保护的基本要求是:( )。 A. 快速性、选择性、灵敏性、预防性 B.安全性、选择性、灵敏性、可靠性 C. 可靠性、选择性、灵敏性、快速性 D.原则性、选择性、灵敏性、可靠性 21、变压器电源侧引线发生故障,变压器的( )应动作。 A. 过电流保护 B.电流速断保护 C. 气体保护 D.过负荷保护

发电厂电气主接线设计

发电厂电气主接线设计 设计者王健 班级 10电42 指导教师 2013年11月

目录 第一章电气主接线设计 1.1 对原始资料的分析 (4) 1.2 主接线方案的拟定 (4) 1.3 发电机及变压器选择 (5) 1.4 年运行费用的计算 (5) 1.5 电气主接线图 (6) 第二章短路电流计算 2.1 概述 (6) 2.2 系统电气设备电抗标幺值计算 (7) 2.3 短路电流计算 (7) 第三章电气设备的选择 3.1 断路器的选择 (9) 3.2 电抗器选择 (12) 3.3 隔离开关的选择 (13) 3.4 电流互感器的选择 (14) 3.5 电压互感器选择 (16) 3.6导体的选择 (17) 第四章厂用电 4.1厂用电接线原则 (18) 4.2厂用电接线 (19) 附录一 (20) 附录二 (21)

第一章电气主接线设计 1.1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,但是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1.2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。 发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10.5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。由于两台100MW机组均接于10.5kV母线上,有较大短路电流,为选择轻型电器,应在各条电缆馈线上装设出线电抗器。

发电厂电气主接线设计说明

发电厂电气主接线设计 作者:卢平

摘要 随着我国经济的不断发展,对电的需求也越来越大。电力工业是我国经济发展中最为重要的一种能源,主要是它可以方便、高效地转换其它能源形式。电力工业作为一种先进的生产力,是国民经济发展中最重要的基础能源产业。而火力发电是电力工业发展中的主力军。截止2006年底,火电发电量达到48405万千瓦,约占总容量的77.82%。由此可见,火力发电在我国这个发展中国家的国民经济中的重要性。 本次设计是针对2*300MW火力发电厂电气部分的设计,电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。所以本次设计电气部分主接线方案为一台半断路器接线。 该设计主要从理论上在电气主接线设计、短路电流计算、电气设备的选择、配电装置的布局、防雷设计、发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济型和灵活性,通过计算论证火电厂实际设计的合理性与经济型。采用软件绘制电气图和查阅相关书籍,进一步完善了设计。 关键词:电气主接线;短路电流;配电装置;电气设备选择

Abstract As China's economic development,the demand for electricity is growing。Electric power industry in China's economic development is one of the most important energy,mainly it can be easily and efficiently convert other forms of energy。As an advanced productivity in the electrical industry, is the most important foundation in the development of energy industry of the national economy。Thermal power is the main force in the development of the electric power industry。By the end of 2006, thermal power generating capacity reached 484.05 million-kilowatt,77.82% per cent of total capacity。 Thus,thermal power generation in China,the importance of developing the national economy。This design is designed for electrical parts of the 2*300MW thermal power plant,main electrical connection is the primary part of the electric design of power plant and substation,constitute the main part of power system。 Design of main electrical connection scheme for one and a half circuit breaker connection。The design theory in the design of main electrical wiring,electrical equipment for short-circuit current calculations,selection and distribution equipment for lightning protection design,layouts,generators,transformers and relay protection of Busbar in elaborate on these,at the same time,ensure the reliability design of premise,also consider economic and flexibility through calculations justify the actual design of thermal power plant and cheap。Draw electrical diagrams software and check out books,further improved the design。 Key words:main electrical wiring;short circuit current;distribution equipment;electrical equipment selection

(最新版)110KV变电站电气主接线设计(毕业课程设计)

110KV变电站电气主接线设计 目录 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 (3) 1.2 主接线的设计原则 (3) 1.3主接线设计的基本要求 (3) 1.4高压配电装置的接线方式 (4) 1.5主接线的选择与设计 (8) 1.6主变压器型式的选择 (9) 2.短路电流计算 2.1 短路电流计算的概述 (11) 2.2短路计算的一般规定 (11) 2.3短路计算的方法 (12) 2.4短路电流计算 (12) 3.电气设备选择与校验 3.1电气设备选择的一般条件 (15) 3.2高压断路器的选型 (16) 3.3高压隔离开关的选型 (17) 3.4互感器的选择 (17) 3.5短路稳定校验 (18) 3.6高压熔断器的选择 (18) 4.屋内外配电装置设计 4.1设计原则 (19) 4.2设计的基本要求 (20) 4.3布置及安装设计的具体要求 (20)

4.4配电装置选择 (21) 5.变电站防雷与接地设计 5.1雷电过电压的形成与危害 (22) 5.2电气设备的防雷保护 (22) 5.3避雷针的配置原则 (23) 5.4避雷器的配置原则 (23) 5.5避雷针、避雷线保护范围计算 (23) 5.6变电所接地装置 (24) 6.无功补偿设计 6.1无功补偿的概念及重要性 (24) 6.2无功补偿的原则与基本要求 (24) 7.变电所总体布置 7.1总体规划 (26) 7.2总平面布置 (26) 结束语 (27) 参考文献 (27) 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组成部分,其使命包括发电、输电及向用户的配电的全部过程。完成这些任务的实体是电力系统,电力系统相应的有发电厂、输电系统、配电系统及电力用户组成。110KV变电所一次部分的设计,是主要研究一个地方降压变电所是如何保证运行的可靠性、灵活性、经济性。而变电所是作为电力系统的一部分,在连接输电系统和配点系统中起着重要作用。我们这次选题的目的是将大学四年所学过的《电力工程》、《电力系统自动化》、《电机学》、《电路》等有关电力工业知识的课程,通过这次毕业设计将理论知识得以应用。 1.2 主接线的设计原则 在进行主接线方式设计时,应考虑以下几点: 变电所在系统中的地位和作用;

相关文档
相关文档 最新文档