1 编制依据

1.1施工图纸、图纸会审及修改通知单。

1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。

1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。

2 防水工程概况

2.1 地下室防水概况

本工程位于郑州市郑东新区CBD商务外环路与众意路交叉口,本工程地下3层,地上28层,建筑高度120.00m。建筑结构形

式为框筒结构,建筑面积为35682.81㎡。其中地下部分4599.72 m2,基础筏板面积为1926.23㎡,筏板的混凝土强度等级为C40,抗渗等级均为S10,地下室外墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级均为S10,地下室外墙高为15.4m,地下室外周长约190m,其中1-14轴、A-N轴、14-12轴、D-A轴有扶壁柱,标高至-9.05m,防水高度均做至地下室外墙顶。

地下室防水执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2001和《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002及地方的有关规程和规定;根据地下室使用功能,本工程地下防水等级为一级,设防做法为钢筋混凝土自防水结合2层3厚SBS(-18℃,聚酯胎)。

2.2地下室防水设计概况

2.2.1地下外墙防水设计概况

2.2.1地下室露出室外部分(屋2)防水做法

3 施工条件

3.1 基层必须牢固干净,无松动、起砂、空鼓、脱皮等缺陷;

3.2 基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度用2m 直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm;

3.3 阴阳角应做成均匀一致,阴角为平整光滑的圆弧,阳角为钝角,外墙扶壁柱阴阳角必须打磨小圆弧具体位置如图2所示:

做法如图3、图4所示:

图3 防水基层阳角半径

图4 SBS 防水卷材基层阴角半径

3.4 防水层施工环境气温要求,因该工程采用热溶法,故环境温度不低于-10℃。

3.5为保证安全,防止高空坠物,防水施工在四层结构完成之后进行。

4 施工准备

4.1 技术及人员准备

施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。施工人员每组由12人组成,共二组。分工协作。

4.2 材料准备

4.2.1 防水材料

选用有出厂合格证和有性能检测报告的,并符合国家产品标准和设计要求的材料。高聚物改性沥青SBS 防水卷材进场后,卷材必须按规定进行抽样复验批量取样,材料复检合格后方可使用。

4.2.1.1 SBS 防水卷材

规格为10m×1m,聚酯胎体,-18℃,3㎜厚。

4.2.2 辅助材料

4.2.2.1冷底子油,用于基层与防水卷材之间,起防水及粘结作用。

4.2.3 材料的运输和保管

防水卷材应直立堆放,高度不超过2 层;短途运输平放时,不宜超过

4 层。贮存处应阴凉通风,避免日晒、雨淋或受潮。

4.2.4 工具准备如表4 所示。

使用工具一览表表见附表

5 地下室防水施工工艺

5.1 工艺流程

外墙接缝处理磨平→切割对拉螺丝→水泥砂浆找平层→清理干燥→卷材进场取样复试→满刷基层处理剂→阴阳角特殊部位SBS增补处理、附加层→大面积SBS 防水卷材施工→粘贴30厚挤塑板→素土夯实。

防水施工先施工南面(与丹尼斯交界处)、东面(与农行交界处),东南面施工完,再施工西面、北面,东面南面同时做防水保护层并进行回填。防水施工从基础筏板底向上1m处开始,由下向上施工,防水施工至地下室外墙顶后,拆除外架,再进行地下1m及筏板平面处施工,防水接缝留在外墙立面上。外墙处理(接缝磨平、切割对拉螺丝、水泥砂浆找平、做阴阳角)先处理丹尼斯及农行交界处,并保证这两面施工完毕后另外两面能连贯上。

5.2 施工要点

5.2. 施工要点:

5.2. 1 结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理:首先,将固定模板用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50mm、深25mm 的外大内小的洞,在根部将对拉螺栓拆除或割除,再将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。对模板接缝处的水泥渣用磨光机磨平,对外墙表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰

尘扫净。小心拆除根部临时保护墙,将防水层清理干净。

5.2. 2 复杂部位增强处理:对于阴阳角、管道根部以及变形缝等部位应做增强处理,附加层的卷材规格同防水层、截面尺寸250mm,监理检查验收后方可进行大面积卷材施工。

5.2.3 地下室外墙防水做至室外地坪上300,不够300高的做至一层结

构标高。

5.2. 4 外墙防水施工完毕,室外回填后散水及外墙装饰施工时,将防水层覆盖。

5.2. 5 地下室外漏(屋2)部位,防水施工完毕,必须做闭水试验,试验合格后方可进入下道工序施工。

5.2.6 SBS 防水卷材施工:

(1)防水卷材施工程序如下:

基层检查、清扫→节点密封处理→附加层铺设→定位、弹基准线、试铺→刷冷底子油→加热卷材底面热熔胶→滚铺卷材→滚压、排气、压牢→加热卷材搭接缝热熔胶→搭接缝粘合、滚压、排气→密封胶封搭接缝边→收头固定、密封→检查、清理、修整。

(2)涂刷基层处理剂(冷底子油)。在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在基层表面,要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,必须达到干燥程度(手摸不粘)方可施行热熔法施工,以避免失火。

(3)细部附加增强处理。对于阴阳角、管道根部等部位应做增强处理。方法是先按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

(4)弹粗线。在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度

留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线位置线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

(5)热熔铺贴卷材。本工程采用满粘,满粘采用“滚铺法”,先铺粘大面、后粘接搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量,优于卷材与基层及卷材搭接缝一次熔铺方法。

1)熔粘端部卷材。将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的粉线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面(有热熔胶)手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调呈蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,不得过分加热或烧穿卷材。再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,不得有空鼓、皱折,这样铺到卷材端头剩下约30cm 时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实(图6)。

图6

2)滚粘大面卷材。起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m,往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人排气压实工序。3)卷材搭接缝施工。卷材搭接缝以及卷材收头的铺粘是影响铺贴质量的关键之一。搭接缝不随大面一次粘铺,而做专门处理是为保证地下工程热熔型卷材防水层的铺贴质量。搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青胶从边端挤出,用刮刀随即将挤

出的热熔胶刮封接口,使接缝粘结严密。

粘贴搭接缝:一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火焰喷枪(或汽油喷灯)。从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严,不得有皱折、翘边、鼓泡等缺陷。卷材搭接长度如图7 所示:图7

铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲现象。

5.2.7 聚苯板及回填施工。

外墙防水施工完即可进行回填土,挤塑聚苯板随装随回填,挤塑聚苯板在防水层上满刷氯丁胶进行粘结,防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

5.2.8 SBS 防水卷材施工注意事项

5.2.8.1 热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分不同,因之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及辅贴后卷材的粘贴强度,积累经验后,用于大面积施铺。

5.8.2 烘烤温度对卷材的影响。当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。

5.8.3 常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于

0.5MPa,能满足质量要求。

5.8.4 采用热熔法施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,应佩戴防护用品。

5.8.5 施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。

5.8.6 施工使用的易燃物及易燃材料应存放在指定处所,并有防护措施及专人看管。

5.8.7 六级以上大风,停止热熔施工。

5.8.8 汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。

6 防水工程施工安全技术要求

6.1 施工前应进行安全技术交底工作。

6.1.1 患有皮肤病、支气管病、结核病、眼病以及对沥青、橡胶刺激过敏的人员,不得参加操作。

6.1.2 按有关规定配给劳保用品并合理使用,沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业,应将裤脚、袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩和加强通风。

6.1.3 操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。

6.1.5 防水材料多数属易燃品,在存放的仓库以及施工现场内部都要严禁烟火。防火措施如下:

(1)对工人进行防火专项安全交底。并派一人进行现场防火巡视。

(2)防水材料堆放地用警示线进行圈住,并张挂严禁烟火警示牌。(3)配备足够数量的灭火器材于材料堆放地及作业面。

(4)每日喷灯没用完的汽油,集中存放。

(5)严禁现场吸烟。

6.1.6 运输线路应畅通,各项运输设施应牢固可靠,临边应有安全措施。

7 质量检查

防水层施工中,每一道防水层完成后,应由监理、业主及总包单位进行检查,合格后方可进行下一道工序施工。

7.1 提供认证、复检、技术指标、合格证等资料。

7.2 卷材的搭接缝以及附加盖口条,必须粘结牢固,封闭严密,不允许有皱褶、空洞、翘边、脱层、滑移或其他可能渗漏水的外观缺陷存在。

7.3 卷材与穿墙管之间应牢固粘贴,卷材末端收头部位应封闭严密。

7.4 不允许有渗漏水现象。

7.5 密封防水处理部位应经检查合格后方可隐蔽。密封材料与基层应粘结牢固;密封部位应光滑、平直,尺寸符合设计要求,不得有鼓泡、龟裂等现象。保护层覆盖应严密。

8 成品保护措施

8.1 严防各种工具及杂物碰坏防水层。

8.2 减少人员走动,防止穿带钉鞋损坏防水层。

8.3 做好的防水面严禁堆放工具及材料。

8.4 在浇筑细石混凝土保护层时,运送混凝土小车的铁腿必须用橡胶卷材垫好,并要捆绑牢,避免小车铁腿损坏防水层。如发现防水层损坏,立即修补。

中建五局温哥华项目部

2007年12月08日附表:

工具准备表4

使用工具一览表

表4

屋面及防水工程细部做法

1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压

外墙防水卷材工程施工组织设计方案

中建五局师院工程 防 水 卷 材 施 工 方 案 编制人: 审核人: 时间:

防水卷材施工方案 弹性体改性沥青防水卷材(筒称SBS防水卷材)厚度在3mm~5mm。 厚度根据胎基不同而稍有别。 SBS改性沥青防水卷材厚度没有1.2mm。 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008: sbs改性沥青防水卷材,国家标准:-20度,3mm,聚酯胎,每平方米25元,高档品牌还要贵。玻纤胎不是国家标准,但可以做,只是拉力达不到。寿光台头工业园区是全国的防水卷材生产基地,性价比领先全国,中高档的有东风,金帅,驼王等,高档的有宏源,汇源,宇虹等,如果比较懂行,用中高档的就可以,完全可以到到国家标准,如果不熟悉,那就用高档的,只是价格要高很多哦! 一、概述 本工程外墙及底板SBS卷材防水施工面积共有9100㎡,做法为SBS卷材橡胶防水卷材两遍,第一遍铺贴1.5㎜厚SBS卷材橡胶防水卷材,第二遍铺贴1.2㎜厚SBS 卷材橡胶防水卷材;其余部位铺贴1.5㎜厚SBS卷材橡胶防水卷材一遍。立面卷材防水层外侧用泡沫塑料板做保护层,平面卷材防水层顶面浇5㎝厚混凝土做保护层。 二、施工准备 1、材料准备:(1)、SBS卷材防水卷材:厚度为1. 2、1.5㎜两种,宽度为1200 ㎜ (2)、基层处理剂:即聚氨脂底胶,按甲料(黄褐色胶体):乙料(黑色胶体):二甲苯=1:1.5:3,配合搅拌均匀即成。用以隔绝底层渗出的水分,提高水泥砂浆或混凝土基层粘结性。 (3)、基层胶粘剂:用于基层与防水卷材之间的粘结。采用以氯丁橡胶为主体的CX-404胶,为黄色混浊胶体。 (4)、卷材接缝胶粘剂:用于粘结卷材与卷材之间的搭接缝。采用以丁基橡胶为主体的双组份型胶粘剂,为A液(黄色胶体)、B液(黑色胶体),分别包装,使用时须按1:1的比例混合搅拌均匀即可。 进场材料应附有产品使用说明书,出厂合格证和产品检测报告,并按规要求抽样送检。SBS卷材橡胶防水卷材的外观质量和物理性能可按下表: 项目外观质量要求 折痕每卷不超过2处,总长度不超过20m

屋面防水卷材的施工要点及细部处理

1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则: 1.1以防为主,放排结合 排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。 1.2按级设防,满足设防要求 屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。 1.3适当考察施工因素 屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,

操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。 1.4屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6 m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台

(草稿)外墙外保温构造做法

(草稿)外墙外保温构造做法 1、外墙外保温构造做法: (1)、1#、4#、6#、9#、13#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(30.00mm), 外墙保 温材料选用的胶粉聚苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗粒保温浆料(20.00mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用胶粉聚苯颗粒 保温浆料。 (2)、7#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(35.00mm), 外墙保温材料选用的胶粉聚 苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗粒保 温浆料(20.00mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用胶粉聚苯颗粒保温浆料。 (3)、2、3、5、10、12、14、19、20、23—27#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(30.00mm), 外墙保温材料选用的胶粉聚苯颗粒保温浆料,凸窗不透明上顶板下底板和侧 板选用胶粉聚苯颗粒保温浆料。 (4)、8、11#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(30.00mm), 外墙保温材料选用的胶 粉聚苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗 粒保温浆料(20.00mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用胶粉聚苯颗粒保温浆料。 (5)、15、16.17、18#洋房,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(60.00mm), 外墙保温 材料选用的胶粉聚苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗粒保温浆料(20.00mm), 2、高层外墙保温隔热分格缝在每个楼层标高处留设,分格缝深10mm,宽度为30mm, 为深灰色密封胶。(此为2019.3.22收,为其他施工组作业) 3、(1)、1、 4、9、13#,屋面选用玻化中空微珠保温浆料厚度(100.00mm),架空 楼板选用玻化中空微珠保温浆料厚度(楼板上位25.00mm,楼板下位20mm),外墙保温材 料选用玻化中空微珠保温浆料厚度(30mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用玻化中 空微珠保温浆料厚度(20mm)。 (2)、2、3、5、12、14、19#,屋面选用玻化中空微珠保温浆料厚度(100.00mm),外墙保温材料选用玻化中空微珠保温浆料厚度(25mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板 选用玻化中空微珠保温浆料厚度(20mm)。 (3)、8#,屋面选用玻化中空微珠保温浆料厚度(100.00mm),架空楼板选用玻化 中空微珠保温浆料厚度(楼板上位25.00mm,楼板下位20mm),外墙保温材料选用玻化中 空微珠保温浆料厚度(25mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用玻化中空微珠保温浆 料厚度(25mm)。

PET自粘防水卷材施工方案--

地下室外防水施工方案 一、编制依据 《地下工程防水》图集 12J02 《地下工程防水》图集陕09J10 《自粘防水材料建筑构造(一)》图集 11CJ23-1 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB23441-2009 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 工程设计图纸、图纸会审纪要、图纸变更 二、工程概况 本工程地下防水等级为Ⅰ级 1、地下室底板防水采用一道1.5厚PET自粘防水卷材 2、地下室外墙防水采用一道4㎜厚SBS防水卷材 三、施工目标 1、工程质量目标:工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体达到优良。 2、安全与消防目标:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 四、施工机具 机具需求计划

五、防水的主要技术措施 (一)基层要求 1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化,对外墙等拉螺栓孔进行封堵。 3、地下室的底板与四周立墙的阴阳角、集水坑及电梯井的阴阳角处,均应抹成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 4、凸出基层表面的异物、砂浆或疙瘩等铲除干净,并将尘土杂物清除干净,用吹风机吹净。阴阳角、管道根部等处应仔细清理,若有油污、铁锈等,以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 5、防水基层、穿墙管件、变形缝、后浇带等部位必须符合设计和规范的规定,并验收合格。 (二)工艺流程 1、底板PET自粘防水卷材施工艺流程 基层清理—刷基层处理剂—阴阳角及节点加强处理(做附加层)—大面铺贴宽幅PET 防水卷材—按要求长、短边搭接粘结—组织验收 2、外墙外贴法施工工艺流程

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 编号: 交底内容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 防侧墙防水做法图 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条

及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、 干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作 水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→ 弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→ 质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不

建筑构造做法

邓州市 明珠湖建设工程 构 造 做 法

郑州新开元投资管理有限公司 河南省中原建设有限公司 目录 一、防水构造做法 (3) 二、室外构造做法 (3) 三、地下室防水构造做法 (4) 四、屋面构造做法 (5) 五、外墙构造做法 (7) 六、地面构造做法 (8) 七、楼面构造做法 (9) 八、内墙构造做法 (11) 九、踢脚构造做法 (12) 十、顶棚构造做法 (13) 十一、毛坯类 (15) 十二、节能篇 (16) 十三、墙体工程 (17) 十四、内装修楼地面工程 (20) 十五、门窗工程 (21) 十六、无障碍 (23) 附一、邓州市明珠湖建设工程附属建筑设计院回复 (24)

附二、砂浆标准对照表 (27) 一、防水做法: 1、地下室底板防水:1.5厚高分子自粘橡胶复合防水卷材一道(变电站及茶室地下室为二道)。 2、地下室外墙:1.5厚高分子自粘橡胶复合防水卷材一道(变电站及茶室地下室为二道)。 3、地下室室外部分顶板(覆土层或装饰层顶板):1.5厚高分子自粘橡胶复合防水卷材二道(当为种植顶板时上层改为4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材)。 4、商业种植平(坡)屋面(防水、保温、上人):1.5厚聚氯乙烯防水卷材一道,上层为4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材一道。 5、商业、茶室平屋面(防水、保温、上人):1.5厚聚氯乙烯卷材防水。 6、商业种植平屋面(防水、保温、上人):1.5厚聚氯乙烯卷材一道,上层为4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材一道。 7、茶室、礼堂坡屋面(防水、保温、不上人):1.5厚聚氯乙烯卷材防水二道。 8、平屋面(防水、保温、不上人):1.5厚聚氯乙烯卷材防水二道。 二、室外构造做法: 1、室外入口踏步构造做法

外墙卷材防水施工方案

外墙卷材防水施工 本工程地下室外墙外防水采用高分子防水卷材,它具有防水性能良好、耐高温、抗疲劳、不易老化和价格低等优点。可以改善普通卷材低温性能差,拉伸性能低,工艺繁锁的缺点,能有效保证地下防水工程的防水质量。具体工艺如下:1)一般规定 ①本工程采用的卷材防水原材料,首先我们选择合格的供货单位,由几家供货单位提供出厂合格证以及自检报告,通过对比选择合格供货单位。我单位选择后将对生产单位进行近一部的考核,由具有抽样员证的试验人员抽样进行试验。合格后卷材防水材料方可进场。同时报请业主和监理单位现场取样进行检验,带检验合格后在施工。各种拌和物成分和调制物,与原材同样进行检测。符合规范要求后才可施工。 ②对需要进行复检的防水卷材,按照不同品种、型号和规格,抽样检验。抽样数量按照《地下防水工程质量验收规范GB50208-2002》的规定,大于1000卷抽5卷,每500-1000抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验在合格的卷材中,再由监理和业主任取一卷做物理性能检验。 ③由于卷材防水材料及辅助材料多属于易燃物质,在存放材料的仓库及现场施工时,运离火源,由专人负责监护,以防失火。设立专门的易燃易爆品仓库存放卷材防水材料,仓库内外设立严禁烟火的标志牌,并具有良好的通风条件,同时仓库内外配备多样的消防器材,库官员具有一定的消防知识,可熟练使用各种消防器材。 ④卷材防水材料较薄易破损,施工过程中,要求现场施工人员不能穿带钉子的鞋进入施工现场进行作业,以避免卷材防水的破损情况的出现。要求施工人员穿球鞋等软底鞋从事作业,施工机具、施工材料要轻拿轻放,施工机具一定不可以集中堆放,以免倒塌后损坏防水层。 ⑤雨天以及五级以上的大风天气,在这样的天气时为保证卷材防水的施工质量,按《地下工程防水技术规—GB50108—2001》要求停止施工。冬季卷材防水施工时,每天安排专人进行现场环境大气的测温,低于-10℃时同样也需要停工。 2)工艺流程 底板:基层表面处理→刷冷底子油→弹线→附加层粘贴→第一道卷材铺贴→

地下室外墙SBS卷材防水施工方案

地下室外墙S B S卷材防水 施工方案 Prepared on 22 November 2020

内蒙古海天房地产开发有限公司 嘉和俪苑二期住宅小区 地下室外墙S B S卷材防水施工方案建设单位:内蒙古海天房地产开发有限公司 监理单位:巴彦淖尔蒙益监理工程有限公司 施工单位:中如建工集团有限公司 日期:2017年 10 月10 日 目录 一、工程概况 本工程地下施工设防标准为GB50108-2010《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用自防水混泥土加卷材防水层,80厚苯板保护层。 二、施工准备 技术准备

防水工程是关系到工程使用的一项重要指标,它是工程施工过程的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好坏有着直接的影响。 本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。 防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等,并经过现场技术负责人的审核后严格执行。现场准备 °折角。 材料准备 本工程地下室外墙防水卷材用3mm+4mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量,品种规格应符合地下工程防水技术规范 (GB50108-2010)和地下室防水工程施工质量验收规范(GB50208-2016)的有关规定要求。 聚酯胎防水卷材主要物理性能指数 本工程所用防水材料在进场时,必须有出厂合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。 机具准备

防水 细部节点防水施工

其实不懂防水中级细部节点施工 徐州卧牛山防水 防水施工应遵循先节点后大面的施工工序,做好节点施工,确保应力集中处、易发生渗漏处的防水密实性。 一、屋面节点介绍及防水节点施工 (一)中级防水防水施工屋面常见细部节点 1、在防水施工中应对节点部位进行增强处理,以提高防水层的整体防水能力,延长整个防水层的使用寿命。 2、屋面防水节点,一般多而复杂,主要包括: 2.1 泛水,泛水是指平面与立面的转角部位,(泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。)此处结构变形较大,容易造成防水层破坏,应加铺一层卷材附加层。其构造要点及做法为 (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。 (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法:在

垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。 泛水细部处理示意图1 泛水细部处理示意图2

泛水细部处理示意图3 2.2 天沟(指屋面排水的沟槽)、檐沟(檐下面横向的槽形排水沟)、出水口、反梁出水口,是雨水集中流经的部位,容易积水,天沟、檐沟结构较薄,变形较大,阴阳角多,不平整,应遵照多道设防,附加增强,节点密封的原则。 檐沟和天沟的示意图

檐沟 2.3 阴角和阳角的节点。这些地方应力集中,往往先于大面积泛水层破坏,必须在这些部位做好增强附加层。分隔缝,分隔缝是为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性保护层或保护层上预留的沟槽,间距为4-6米,每一块的面积不超过36平方米,缝宽20mm。 2.4防水层收头,防止翘边,造成渗透。 2.5 出入口:易踩踏或被物品损坏或因不均匀沉降造成破坏 2.6穿过防水层的管道或预埋件,管道周围易开裂破坏,这是因为管道材料与混凝土材料收缩系数不同,管道根部要做成圆弧状,增设附加层。突出屋面柱子的根部,由于变形应力作用,容易造成变形、渗漏。屋面节点施工,十分重要。

地下室外墙固定式穿墙管道防水构造做法

地下室外墙固定式穿墙管道防水构造做法是什么? 做法说明: 结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定埋管防水做法。主管须加焊止水环。 穿墙管应在浇筑墙体混凝土时预埋在墙体混凝土内,止水环须放在墙的中间。 穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。 相邻穿墙管间的间距应大于300 mm。 工艺流程: 穿墙管安装固定——浇筑混凝土——拆模及基层清理——打密封胶——防水附加层——防水层及保护——内饰面 节点图: 构造做法: 1、穿墙管安装固定 穿墙管两端出墙长度根据管道安装方式确定,在穿墙管中部双面焊2mm 厚100mm 宽止水环。 在模板上准确确定预留穿墙管位置并在模板上开洞,外墙合模前将穿墙管插入模板孔洞中并固定牢固,合模后密封穿墙管与模板间的缝隙。 2、浇筑混凝土 浇筑混凝土时穿墙管道位置混凝土要加强振捣,确保混凝土密实。 3、拆模及基层清理 拆除墙体模板时应注意不要损坏穿墙管,拆模后将墙体表面清理干净。 4、打密封胶 在墙体混凝土养护结束后,在穿墙管周边与墙相交处打密封胶。 5、防水附加层 在迎水面一侧,沿穿墙管周边施工防水附加层。防水材料及做法同防水层。

防水附加层沿穿墙管及外墙周边宽度均为250mm。 6、防水层及保护 防水附加层验收合格后,在迎水面施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水。卷材防水层在穿墙管收口处打密封胶。 防水层外做防水保护层。 7、内饰面 墙外侧防水层等施工完成后施工内饰面。 8、安装管道 管道安装时间可在防水/饰面施工前也可在其后,应根据施工方便而定。但是,无论两者谁先谁后都不得给上道工序造成破坏或对下道工序造成妨碍。 质量控制点: 1、钢管与止水环双面满焊 2、穿墙管定位安装 3、防水附加层范围、厚度控制 4、防水层施工 5、设备安装与防水/饰面施工顺序

SBS改性沥青防水卷材施工方案

. SBS改性沥青防水卷材 一、防水对应相关工序的要求 1、对基层表面的要求: ①基层表面应平整牢固,清洁干燥不翻砂,以利于防水卷材与基层粘结。 ②阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角。 2、对保护层要求: 当防水层验收合格后,土建单位应尽快按图纸设计要求做好保护层,以防止其他人为因素对防水层局部损坏,而影响整体防水效果。 二、施工准备工作 1) 技术准备:组织操作人员学习设计图纸;熟悉本工程防水构造、细部节点要求;了解所用材料的技术质量要求和施工工艺规定;进行操作技术交底或培训,未经交底或培训不得上岗进行施工操作。 确定本防水工程检查验收工序为: 进场材料抽样复验——找平层含水率测定——节点密封处理和增强附加层——涂刷冷底子油——卷材铺贴——搭接缝边粘合和密封材料封边处理——卷材收头固定和密封。 以上每道工序完成,必须由质量检查人员检验合格后,方能进行下道工序的施工。 2) 材料准备:本工程所需的主要防水材料有:3㎜厚SBS改性沥青防水卷材、涂刷冷底子油。 3)施工技术交底:

Ⅰ、卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用空铺法施工,故要求长边及短边搭接缝宽度均不得小于100mm,转角附加层宽度不小于500mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式的铺贴。 II、掌握好卷材热熔胶的加热程度 卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使卷材幅度加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。 III、辊压、排气 应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固。表面平展,无皱褶现象。 IV、搭接缝施工 在进行搭接缝粘贴前,应先接下层表面80mm宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,在所有搭接缝边均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂料。宽10mm。 V、节点处理 在正式辅贴卷材前,要进行水落口杯、变形缝、泛水等部位的防水

地下室外墙防水卷材施工技术交底

徐州雨润新城 A3-1 组团 地 下 室 外 墙 防 水 卷 材 施 工 技 术 交 底 江苏翔森建设工程有限公司徐州雨润新城项目部

地下室外墙防水卷材施工技术交底 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 二、工程概况 主楼:本工程为徐州雨润新城A3-1组团住宅1#--4#楼,本工程地下室防水等级为二级,电气间防水等级为一级。地下室采用防水混凝土,防水混凝土抗渗等级为P6,外防水材料采用自粘聚合物改性沥青防水卷材,厚度4mm.,配电室部分增加一层3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,主楼下附建地下室防水设防高度高出室外地坪500mm。 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方的有关规程和规定,防水混凝土的施工缝(基础筏板顶以上外墙450mm设置止水钢板处施工缝、负二层顶板处施工缝等)、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208处理。车库:根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008),本工程防水等级为Ⅱ级,顶板、底板及侧墙除结构采用P6抗渗防水混凝土外,还在迎水面加做 1.2厚HSY-115TS高分子增强防水卷材(详工艺要求),对于易渗水的角落,如底板与墙体搭接处,阴阳拐角处,裂缝管周可重点加强;基础防水设防采用 1.2厚HSY-115TS高分子增强防水卷材,具体防水节点及做法详防水节点大样图及HSY-115TS高分子增强防水卷材工艺之施工要求。 防侧墙防水做法图 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:50厚挤塑板、C:4厚高聚物改性沥青卷材防水层、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 人防地下室防水做法:A:回填土、B:50厚挤塑板、C:1.2厚HSY-115TS高分子增强防水卷材、D:自防水钢筋混凝土外墙。(人防地下室卷材高度施工至人防地下室顶板位置,卷材防水细部做法同主楼做法。因人防地下室顶板也需做防水且

屋面sbs防水细部作法(工艺做法施工照片)

屋面工程细部做法 该工程为上人屋面,上铺地面砖,屋面坡度为2%,从落水口开始找坡。屋面防水工程为两层3mm+3mm厚聚酯胎SBS防水卷材,屋面工程所采用的SBS防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家、地方产品标准和设计要求。屋面防水SBS卷材施工采用满粘热熔法施工。 一、屋面防水工程 1、工艺流程 验收并基层处理(找平层)→涂刷冷底子油→处理复杂部位(分格缝、阴阳角、转角等部位)附加层→一层防水层粘贴→一层防水层检验→二层防水铺贴→二层防水检验→防水收头处理→ 淋水试验 (1)清理基层: 1)凸出基层的砂浆块及其它杂物必须清除,将灰尘清扫干净。 2)基层的转角、阴阳角、管根处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径R=100mm。 3)找平层坡度应符合设计要求,细石混凝土找平层不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4)基层清理完毕自检合格后,通知监理和我单位联合进行验收,验收合格后进行下一道工序施工。 (2)涂刷冷底子油: 使用前在清理好的基层表面,将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工

业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,涂刷均匀,不露底,不过厚,一次涂好,不宜反复涂刷。常温经过约4h (根据气温确定,以不粘脚为好)后,开始铺贴卷材。 涂刷冷底子油 (3)附加层施工: 冷底子油干燥后,应首先对阴阳角进行附加层施工,包括女儿墙、烟风道、雨落口、管根、阴阳角等。把卷材裁成400mm宽的长条,阴阳角每边各200mm,用调试好的喷灯同时对卷材和基层烘烤,待卷材表面熔化时把卷材贴在阴阳角上,卷材粘贴应牢固,不得空鼓。 附加层报验:附加层施工完成后,应报请项目部、监理公司验收合格后,进行下道工序的施工。

地下室外墙防水施工方案

防水施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:衡水永鑫建筑安装工程有限公司

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节施工措施及要求 (1) 第四节职业安全健康及环保措施 (8)

第一节工程概况 衡水市尚品林溪住宅工程(11-14#楼及住宅地下车库)位于衡水市人民西路与顺兴街交叉口(人民西路以北顺兴街以西)。 建筑面积:11#楼7555.84m2;12#楼7555.84m2;13#楼7555.84m2;14#楼8846.87m2。结构类型:均为剪力墙结构。住宅地下车库9704.13m2,结构类型:框架结构。 建筑层数:11-13#楼为地下2层,地上11层,14#楼地下2层,地上9层。 本工程抗震烈度为七度,耐火等级为:地下一级、地上一级,使用年限为70年。 第二节编制依据 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《现行建筑施工规范大全》等国家有关规范、规程。 部、省、市级单位发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 本工程施工组织设计。 本工施工程图纸。 第三节施工措施及要求 一、材料要求 防水卷材:4+3mm厚SBS聚酯毡胎改性沥青卷材II型。 基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。 接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 其他辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗。 二、作业条件 1、防水基层(基础垫层)检查验收,应达到如下要求(防水基层经监理验收合

格,办理隐检后,方可进行下道工序): 1.1基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角10mm;阴角50mm。基层表面平整度检查:2m靠尺检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3基层应干燥,含水率应小于9%,具体检测方法为(参考):用1m2见方的防水卷材覆盖在基层上3-4小时,揭开卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 3、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好足够干粉灭火器,严防火灾发生。 4、做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 5、做好排水措施:已在基坑周圈做好排水沟,防止雨水浸泡基坑。 6、做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→基层处理剂涂刷→附加层施工→第一层SBS防水卷材铺贴→第 二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收(合格)→其它以下 工序。 2、基层处理: 地下室结构施工完毕并经项目部验收合格后,开始进行地下室外墙防水施工。将外墙上气泡用水泥腻子刮平,同时将墙面粘连的砂浆、突出物、螺杆头 用小铲铲除或用水泥砂浆抹成1:6的缓坡。外墙阴阳角做半径为50mm的圆弧形。使外墙面达到规范规定的防水基层要求(基层要求同底板防水基层部分)。同时拆除临时保护墙,并将卷材甩槎整理好,对于受损的部位必须先行修理。3、基层处理剂涂刷: 采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干 燥4小时,手感不粘),即可进行阴阳角附加层施工及墙面卷材的施工。

外墙涂料做法

墙构造做法: 一、墙室部分构造做法: A、墙面部分(除厨房间、卫生间外): 1、3mm厚底批(砂加气专用批土);

2、2mm厚面批(砂加气专用批土); 3、白水泥批嵌二遍。 B、厨房间、卫生间墙面部分: 1、2mm厚砂加气专用防水界面剂; 2、耐碱玻璃纤维网格布満贴一道; 3、3mm厚底批(砂加气专用批土); 4、2mm厚面批(砂加气专用批土); 5、1.5mm厚聚胺脂防水层,撒米砂(高度30CM)。 二、墙室公共部分构造做法: 墙面部分: 1、3mm厚底批(砂加气专用批土); 2、2mm厚面批(砂加气专用批土); 3、白水泥批嵌二遍; 4、白色乳胶漆二度。 三、根据市YTONG轻质砂加气砼砌块工程施工及验收规程要求: A、墙的阳角部位宜用300宽耐碱玻璃纤维网格布护角; B、凡门窗框、钢筋砼梁、柱、窗台、表具箱等与砂加气墙交接处及埋设的电线管部位均应铺设200mm宽的耐碱玻璃纤维网格布。 50 最新回答(4条回答) 匿名用户1级 2017-01-16 回答

墙面装饰构造按材料及装饰等级分类低级装修:抹灰普通抹灰普通抹灰, 低级装修:抹灰---普通抹灰,装饰抹灰中级装修:涂料类大白浆大白浆, 中级装修:涂料类---大白浆,乳胶漆等铺贴类---瓷面砖,马赛克等铺贴类瓷面砖, 瓷面砖裱糊类---墙纸, 裱糊类墙纸,墙布等墙纸高级装修:石材类天然石材天然石材, 高级装修:石材类---天然石材,人造石材等植物板材类---各类木, 植物板材类各类木,竹,麻制板材各类木金属板材类---各类不锈钢,铝板, 金属板材类各类不锈钢,铝板,铝塑复合板各类不锈钢其它---玻璃(磨砂,雕刻,彩绘),镜面等其它玻璃(磨砂,雕刻,彩绘),镜面等玻璃), 3.1 墙面装饰构造粉刷类粘贴类按施工工艺钉挂类裱糊类涂料类3.1.1 粉刷类面层粉刷类面层——以水泥加上骨料在现场对基层的砖石砌以水泥加上骨料在现场对基层的砖石砌粉刷类面层体和水泥制品, 体和水泥制品,混凝土构件等通过反复大面积的湿作业涂抹修整,得到大致平整的表面, 涂抹修整,得到大致平整的表面,然后再进行表层加工和处理的工艺● 粉刷类面层常用的材料——各类砂浆,添加用细骨料,腻子粉刷类面层常用的材料各类砂浆,添加用细骨料, 各类砂浆和各种表面涂料粉刷用砂浆: 粉刷用砂浆: 水泥最好采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,标号不低于325 水泥最好采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,标号不低于325 最好采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥号黄砂宜使用中砂或粗砂,其中含泥量 3 黄砂宜使用中砂或粗砂,其中含泥量≤3% 宜使用中砂或粗砂石灰膏的熟化天数在常温下15 30天石灰膏的熟化天数在常温下≥15天,用作罩面材料时30天在常温下15天用作罩面材料时≥30 常用的砂浆配合比为水泥砂浆(水泥:黄砂)1:2 1:3 1:3; 常用的砂浆配合比为:水泥砂浆(水泥:黄砂)1:2—1:3; 混合砂浆(水泥:石灰:黄砂)1:1:4—1:1:6 1:1:6, 混合砂浆(水泥:石灰:黄砂)1:1:4 1:1:6,水泥石屑水泥:石屑)1:3以及灰砂石灰膏:黄砂)1:3等以及灰砂( (水泥:石屑)1:3以及灰砂(石灰膏:黄砂)1:3等其它材料:,麻刀灰(加麻筋的石灰膏),纸筋灰( 其它材料:,麻刀灰(加麻筋的石灰膏),纸筋灰(加纸筋:,麻刀灰),纸筋灰的石灰膏) 的石灰膏)以及添加高分子聚合物的聚合物砂浆和添加减水剂,密实剂等的防水砂浆● 粉刷类面层常用的材料——各类砂浆,添加用细骨料,腻子粉刷类面层常用的材料各类砂浆,添加用细骨料, 各类砂浆和各种表面涂料添加用细骨料:各种粒径较小的石质颗粒物或小块的碎石等添加用细骨料: 材料,用来添加到砂浆中或者用来代替砂浆中的黄砂, 材料,用来添加到砂浆中或者用来代替砂浆中的黄砂,使得被装修部位的表层呈现不同的色泽和质感腻子:各种粉剂和建筑用胶的混合物,质地细腻,较稠易干, 腻子:各种粉剂和建筑用胶的混合物,质地细腻,较稠易干, 用来抹在砂浆表面以填补细小空隙, 用来抹在砂浆表面以填补细小空隙,取得进一步平整的效果按其性状可分为溶剂型涂料,水溶性涂料, 涂料:按其性状可分为溶剂型涂料,水溶性涂料,乳液型涂料和粉末涂料 .成膜后起保护和装饰作用涂料饰面表面喷涂砂胶粉面砂浆表面用工具特殊处理后做涂料● 粉刷类面层常用的施工工艺——分为打底(又称找平,刮分为打底(又称找平, 分为打底),粉面又称罩面) 粉面( 糙),粉面(又称罩面)和表层处理三个步骤打底层——抹灰具有使装修层与基层墙体粘牢和初步找平的抹灰具有使装修层与基层墙体粘牢和初步找平的打底层作用,故又称找平层.为了与其它层次牢固结合, 作用,故又称找平层.为了与其它层次牢固结合,其表面需用工具搓毛, 用工具搓毛,故在工程中又称之为刮糙对整个面层作最后修整, 粉面层——对整个面层作最后修整,达到表面

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

地下室外墙防水卷材施工方案(建筑助手)

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称地下室外墙防水卷材技术交底交底提要施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 重点看点:防水卷材各项检测报告符合国家规定要求,后浇带、外墙收头、穿墙管部位节点做法,外墙基层处理,搭接长度要求等。 24~27#楼: 1 施工准备 1.1材料及要求 1.1.1高聚物改性沥青油毡防水卷材 1.1.1.1规格:宽1000mm、长10000mm,厚度3mm(聚脂胎) 1.1.1.2技术性能:见表1。 高聚物改性沥青油毡防水卷材技术性能表1 指标 聚酯胎麻布胎聚乙烯胎坡纤胎 拉力N ≥800 ≥500 ≥50 ≥200 延伸率% ≥30 ≥5 ≥200 ≥50 耐热度85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动 低温柔性-15℃绕规定直径圆棒,无裂纹 不透水性压力/保持时间0.2MPa/30min 1.1.2配套材料: 1.1. 2.1氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于SBS卷材接缝的粘结。 1.1. 2.2橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。 1.1. 2.3橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。 1.1. 2.4汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 1.2地下室外墙防水做法 抗渗混凝土底板,抗渗等级S6; 20厚1:2水泥砂浆,抹面压光; 刷基层处理剂一遍; 3+3SBS改性沥青防水卷材; 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚酯酸乙烯胶粘剂粘贴); 3:7灰土分层夯实回填; 技术负责人交底人接受交底人

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称地下室外墙防水卷材技术交底交底提要施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 1.3外墙后浇带做法:

卷材防水施工方案

南京地质调查中心 对地光谱探测重点实验室-4#楼工程 湿铺自粘聚合物改性沥青 防水卷材施工方案 江苏苏兴建设工程有限公司 二零一七年十一月十日

一、工程概况: 南京地质调查中心对地光谱探测重点实验室项目-4#楼工程,根据图纸设计地下室底板、外墙防水材料选用湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材,厚度单层为3mm,低温柔性-15℃,无裂纹。 地下室防水工程: 1、地下室防水工程执行《地下室防水工程技术规范》GB05108和地方的有关规定。 2、地下室防水等级为一级,设防做法为外防外贴法:混凝土结构自防水并在迎水面加一道3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材。防水做法详《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011做法。 3、防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽等部位和变形缝等薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208控制。 设备管线穿越混凝土外墙处,穿墙套管做法详省标《地下室防水》L06J301-P27,31,32页。 二、施工准备 1、材料及要求 1.1、3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.2、规格:卷材厚度为3mm,幅宽1m,卷长10m。 1.3、外观检查:卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷,5mm以下的疙瘩每平方米不超过3个。每卷卷材允许有一处接头,其中较短的一段不少于2m。 1.4、贮存、运输 防水卷材避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块托板。短途运输平放

不得超过4层。应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2、施工器材 3、检测抽检 检验批|:以同品种、同标号、同等级的卷材每100卷(相当于10000m2)

相关文档
相关文档 最新文档