一、工程概况

荆门市城区绕城公路牌楼至子陵段建设-移交-开发(BTR)路线起自207国道高店互通,路线向东跨越襄荆高速公路并与其设置长岗互通,再折向东南下穿长荆铁路,路线继续向南从牌楼镇规划区东侧绕越。本次工程范围为K0+800-K9+850,即从子陵为起点至牌楼,路线全长9.05km。本工程施工内容,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、附属工程。

二、技术标准

1、公路等级:一级

2、设计荷载:公路—I级

3、设计洪水频率:1/50

4、地震动峰值加速度系数:0.05

三、倒虹吸地质概况

1、水文、地貌

地场地位于汉江二级阶地垄岗地貌(工程地质II区),局部分布有第四系全新统冲沟(工程地质I区)及低丘残岗地貌(工程地质III区),区类地形总体较为平缓开阔,地势为东南低西北较高,附近大部分为水田等农作物。。

2、气象

荆门市属亚热带气候,四季分明,日照充足,雨量充沛,无霜期长,十分有利于农作物生长。年平均气温16.1℃,12月份至次年2月为冬季,月平均气温1.9-6.5℃,有霜降和冰冻现象,最低气温可达-9℃,7-8月份温度最高,气温可达38℃。境内降雨丰富,年平均降雨量在1100-900mm,年均降水量949.4mm,降雨量季节分配极不均一,多集中于6-8月份,从而

造成地表水、地下水动态随季节变化显著,日照时数2000小时左右

3、地震

据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2011)中的规定,荆门市抗为0.05g。

4、地质构造

据勘探资料,场地内岩土层在勘探深度范围内可划分为五层,自上而下将各岩土层特征分述如下:

①粘土(Q4):黄褐色,稍湿,松散,主要成分为粘土夹少量碎石。

②中分化灰岩(T1d):灰褐色、灰白色,隐晶质结构,层状构造,岩芯呈短柱状和柱状,裂缝较发育,岩溶不太发育。本次勘察贱该层浅部中有小量岩溶现象,以下无岩溶现象。该层厚度较大,本次未揭穿其底板。

第二章、施工部署及现场总平面布置

一、人员、材料、机械准备

1、本工程人员配备情况

进场人员一览表

2、本工程主要材料准备情况

本工程所用水泥为葛洲坝钟祥水泥有限公司生产,其性能满足施工要求。使用碎石为钟祥冷水玉真石料厂和荆门子陵建泉石料厂生产,质地坚硬、粒径范围满足要求。使用黄砂为洞庭湖中砂,外加剂为荆州聚福德建材科技有限公司购买,每批次按照要求提供出厂合格证。

3、主要施工机械设备配备情况

主要施工机械设备一览表

主要仪器一览表

第三章、施工方案

一、施工准备

1、圆管涵开工前,向监理工程师提交本工程施工组织设计和开工报告,经工程师批准才能开始施工。

2、测量放样:按图纸设计的平面位置,标高及几何尺寸,进行施工放样

二、基坑开挖

基坑开挖时,根据现场考察和研究了施工图,对于基坑深度≥3米的地段,开挖时采用围挡板支护,在开挖施工前,根据现场实际地质情况及地下水位情况确定支护等的详细施工措施计划报监理批准后,方可开工。两侧放好施工边坡,以防坍方,并及时排除坑内积水。若地基地质较差,其地基允许承载力小于管基基底应力,则须进行基底处理。

开挖采用机械开挖(挖掘机),沟槽开挖的土方应随挖随运,合理安排。符合回填的土料应独立定点堆放。开挖的同时沟槽应进行不间断的排水,并随时注意边坡的稳定。机械挖好的槽底应做好槽底预留(15~20cm)。挖到设计标高后,应及时组织验收,并加强保护,防止挠动基底,并尽快进行下一工序施工。

三、沟槽排水

沟槽深度≤3米的沟槽一般采用明沟排水,开工前,将具体设计报请监理审批。

四、垫层及基础

基底经验收合格后,涵洞混凝土基础下铺设砂砾垫层,管基砼分两次浇筑,先筑管底以下部分,并注意预留管壁厚度。安放管节时须进行坐浆处理,坐浆为2~3cm。待安放管节后再筑管底以上部分,并保证新旧砼的结合及管基砼与管壁的结合。铺设垫层、夯实,按设计要求进行模板支设,经验收合格,浇捣砼。

砼基础施工需合理布置施工缝,检查井底板需和两侧管道基础一次性浇捣,并按规范要求留置各种试件。

五、管材采购

钢筋砼承插管向东美建筑材料有限公司按设计要求定购,并附产品质量合格证。管材的生产厂家须为通过ISO9001认证的产品。

管节在运输、装卸过程中,采取防撞措施,避免管节损坏。进场后,每件产品须经检验(或试验)合格后,方可用于工程施工。

六、管节安装

在管道基础砼强度保养至强度达到75%后,方可开始安管施工。

安管小管径管道采用人工下管,中大直径管道采用机械下管(汽吊)。起吊时应两端起吊,下管时小心轻放,防止撞击损坏。承插口安装后需结合紧密,下管时一律从下游向上游施工,且承口一律向上游设置,下管后用砼垫块临时稳固,并及时浇捣砼。

管节采用对头拼接,安装采用人工或机械安装,管节必须垫稳坐实,

管道内不得遗留泥土杂物。管节下面的砼管座,其顶面弧形面应与管身紧密贴合,使管节受力均匀,管节间的缝隙先用橡胶密封圈密封再用浸过沥青的麻絮填塞,外面用涂满热沥青的油毛毡圈裹两道,无裂缝、空鼓、漏水等现象。涵洞全长范围内每2~4米设置1道沉降缝,沉降缝与涵洞中心线垂直。

七、管带制作

倒虹吸为承插管,形状似喇叭口,接口处高低不平,首先用环氧砂浆处理使接口处高低一样,然后从接口处往两边分每边各15cm,厚度为10cm。先铺设5cm环氧砂浆,紧接着布置5根长度为277cm的环绕筋和21根长度为26cm的横筋,最后再铺设5cm环氧砂浆,管内采用热沥青浸炼的麻絮填塞,填完之后用与管外一起用满涂热沥青的毛毡围裹,重复每一个接口处的工序直至全部完成。

八、闭水实验

1、闭水实验前,施工现场应具备以下条件:

①外观质量及尺寸检验均已合格;

②全部预留孔应封堵,不得渗水;

③现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

④选好排放水的位置,不得影响周围环境

2、闭水试验前,应做好下列准备工作:

①将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷;

②设置水位观测标尺;

③标定水位测针;

④准备现场测定蒸发量的设备;

⑤灌水的水源应采用清水并做好灌水;

⑥闭水试验所需材料设备进场,人员到位

3、闭水试验程序

施工准备----清理检查井内壁-----灌水浸泡------检查沿线混凝土外壁有无渗水情况------计算渗水量-----验收

4、闭水试验方法

将被试验的倒虹吸注满水,浸泡24小时后再进行试验。量好水位,检查沿线混凝土外壁有无渗水情况,观察30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。

1、准备工作

灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口要加以临时封堵。

2、灌水

水源从现场施工取水点向试验倒虹吸内注水。当试倒虹吸内注满水后开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,若发生渗漏严重的情况,应不断地向倒虹吸内补水,保持试验段水头恒定,以便更好地查找渗漏的地方

并做标注。渗水量的观测时间不得小于半小时。

3、水位观测

1)灌水时的水位可用水位标尺测定。

2)灌水至设计水位进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。

3)灌水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。

4)测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间为24h。

4、仪器装置

1)水位测针:由针体和针头两部分构成

2)百分表

3)电流表

5、渗水量的测定

实测渗水量时应按下式计算:

q=W/T.L

式中q——实测渗水量(L/(min.m))

W——补水量(L);

T——实测渗水量观测时间(min.m);

L——试验管段的长度(m)

检查井内不得有漏水现象,渗水量按上述标准检测是否合格, 闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填,不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测,直至合格。

九、竖井工程:

竖井采用砖砌,砌筑前应将砖表面泥垢清扫干净,并用水保持湿润。砌筑前必须两面立杆线,外面线应顺直整齐,内面线大致适顺,以保证砌体各部分的几何尺寸符合设计要求。所以在砌筑过程中要经常校正杆线,砖应卧浆铺砌额,立缝填浆补实,不得有空隙和立缝贯通现象。砌筑中断时,可将砌好的砖孔隙用砂浆填满,再砌时表面要仔细清扫干净,洒水湿润。

十、回填:

倒虹吸砼在管顶以上50cm内回填良质细粒土。回填时槽内应无积水,回填土不得有淤泥,腐植土及有机物质。还土时沟槽应继续排水。

还土应由上游向下游还土,压实采用蛙式打夯机夯实和轻型压路机压实。

两侧胸腔应同时分层还土摊平,夯实也应同时以同一速度前进,已压实土与压实土之间均有一较长的过渡地段,以免管子受压不匀而发生

开裂,相邻二层回填土的位置应错开。

管顶以上70cm范围内压实时,可以采取轻型压路机进行压实,防止压实过猛使管壁开裂。在机械无法压实的地方应用小型机械辅以人工进行压实,压实度必须满足设计及施工规范要求。

第四章、确保工程质量的措施

一、质量控制目标

本合同段工程施工质量的控制目标是:分项工程一次验收合格率:100%;单位工程交(竣)工验收优良率96%;重大工程质量责任事故0案次;确保优良,争创国优;顾客满意率98%。

二、管理措施

1、建立完善的质量保证体系

所有与质量有关的管理活动与质量控制均通过质量保证体系的运行达到目的。严格贯彻ISO9001-2011标准,建立健全质量管理体系制度和质量手册等法律性文件,用法律文件确保工程质量。

2、规范管理制度

争创全面优质工程为目标,确保工程质量是我们队伍的首要任务。为严格执行这项工作,在施工中建立ISO9001-2011标准质量保证体系,强化质量管理,健全质量管理机构和制度,严格执行技术规范,严格施工质量控制程序和保证措施,保证工程优质建成。

实行质量检验一票否决制,不合格的工程坚持“推倒重来”。坚持以预防为主,最大限度地减少、降低不合格工程的发生。

工程建立严格的质量责任奖惩制度,推行工程质量责任终身制对违反操作规程、程序,使用不合格材料,影响工程质量的除坚决返工外,还要给当事人予以处罚;对严格施工要求,工程质量优良的给予奖励。

3、认真执行三检制度

分项施工的现场应实行标示牌管理,写明作业内容和质量要求,认真执行三检制度,即:自检、互检、工序交接检制度,并切实作好隐蔽工程的检查工作。对现场施工人员加强质量教育,强化质量意识,开工前技术交底,严格执行规范,严格操作规程,项目经理部质量检查组每月组织一次质量检查和评比工作,作业班组实行上、下工序交接检查制度,并对特

殊过程、关键工序实行跟踪检查,做到预防为主,把质量事故隐患消灭在萌芽之中。质量检测采用定期和不定期检查相结合的工作方式开展工程质量检查工作。

4、建立质量奖惩制度

对质量事故要严肃处理,坚持三不放过:事故原因不明不放过,不分清责任不放过,没有改进措施不放过。

加强质量监控,确保规范规定的检验、抽检频率,现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠,不得追记,接受检查时必须出示原始资料。

5、检测、试验设备控制

配备齐全先进的检测、试验设备,对整个工程全过程施工质量进行全面检测控制。所有测试仪器、衡器在使用前到政府设立的计量部门检验和标定,合格后使用;并对所有检测、试验设备做好标识。

6、试验控制

施工现场试验室功能包括砂石料原材料试验、钢筋拉伸变折试验及钢筋焊接检验、砼的配合比使用性能、强度、弹性模量试验、张拉设备的校验试验等。对于不合格材料严禁进入施工现场。

⑴、原材料:水泥、钢材等原材料进场前除必须有产品质保书外,还需进行抽样试验,各种材料拭目以待质量和规格必须符合有关施工规范要求和质量验收标准。工地试验室在监理工程师的指导下,严格按照有关技术规范的规定开展测试项目,并把试验分析结果及时报给监理工程师。

砂、碎石集料不合格的不得进场。

每批进场水泥都要符合GB1344-92的规定,并向监理工程师提供连同厂家品质试验报告在内的合格证明书、供货单、质保单复印件,及厂家、品种、标号、出厂日期与数量的文件,对水泥质量怀疑时按照JTJ053-94的有关规定取样试验,经监理工程师认可方可使用。

外掺剂使用前要向监理工程师提供生产厂家质保单或有关部门的证明。砼外掺剂在使用前必须经过试验,满足要求后方可使用。

砼拌和用的水要进行水质化验,并符合JTJ058-94规定,否则不得使

用。

每批进场的钢筋、预应力钢材应附有生产厂家对该批钢材的生产合格证书资料,并按照JTJ055-83、JTJ058-94(技术条件、质量证明书包装方法及标志内容应符合GB5224-85规定)的规定进行抽样检验。

钢筋接头按JTJ046-89规定进行验收。

⑵、砼:混凝土生产前应根据集料情况对理论配合比进行修正,并将修正资料报监理工程师,监理工程师批准后方准进行混凝土生产并按照监理工程师规定的混凝土数量及工程部位取样进行试块试验。试件的制作、浇筑、振捣、养生及试验要在监理工程师的监督下按照《公路桥涵施工技术规范》和有关规定进行。

7、测量控制

配备齐全先进的测量设备,对每个工程结构进行测量控制。所有测量仪器在使用前到政府设立的计量部门标定合格后方准使用,并定期按规定重新标定。

⑴、平面控制测量:根据设计部门提供的平面控制网布设施工测量平面控制网,并根据施工需要加密布置控制点,施工放样时相互复核,确保准确无误。

⑵、高程测量:除使用设计部门提供的水准点外,设置工地临时水准点,用全站仪与自动安平仪互相配合的方法进行施工放样。

⑶、定期与JT4标合同段进行联测,复核检查平面和高程控制点。三、质量保证体系

按照管理要求,对该工程项目实行“项目法管理”,严格贯彻ISO9001-2011标准,建立健全质量管理体系制度和质量手册等法律性文件,用法律文件确保工程质量。

建立以项目经理为工程质量第一责任人的质量检查组织机构和以项目总质检工程师和总工程师负责的质检、试验、测量三位一体的质量保证体系,严格施工过程中的质量控制,确保工程质量。同时为质检、试验、测量体系配备职业道德良好、工作态度认真、责任心强和并富有经验的工程

技术人员,从人员素质上确保工程质量监控的实现。

1、质量体系

建立与ISO9001-2011标准相一致的质量保证体系,项目设质检部和工程部,作业班组设质检员,实行分级质量管理制度。每道工序都必须经过作业班组质检员自检,班组间质检员互检,工程部质检工程师联检,在自检、互检、联检基础上,交监理工程师检查、签证后,方可进行下道工序的施工。

2、试验体系

项目经理部设立中心试验室,为试验室配备与工程任务相适应的仪器、设备。保证满足工程试验需要。试验室必须严把施工材料进场关,任何结构物用材,进场前必须携带厂家出具的产品质量合格证及其主要技术指标文件,经试验室在现场按有关试验规程规定抽检合格,并取得监理工程师签证批准后,方准进场使用;同时严格执行试验规程,确保每项工程开工前有标准试验,施工中有试验检查,完工后有真实、准确、完整的试验资料,以充分反映工程实体内部质量状况。

3、测量体系

项目经理部设立测量队,配备全站仪、经纬仪、水准仪,以满足本工程所需。测量队负责本倒虹吸控制测量和施工放样工作。测量工作由始至终必须严格按测量规程进行操作和控制,做到施工前有控制性测量和施工放样,施工中有测量校核,完工后有成品测量检查,确保施工全过程的测量资料真实、准确。

第五章、冬季和雨季的施工安排

一、冬季施工措施

冬季施工是指气温在5℃至-5℃时,进入冬季施工,气温低于-5℃时安排全线停工,等来年气温回升时再施工。

⑴合理安排施工组织计划,对拟在冬季施工的涵洞工程项目编制实施细则,及时做好各项技术准备工作,严格按照冬季施工的技术规范要求施工,确保工程质量。

⑵冬季进行的倒虹吸砼施工时,水泥采用普通硅酸盐水泥,水灰比不大于O.6,并选用合适的防冻剂或高效减水剂,对砂、石料覆盖保温。拌和用水用锅炉加热,其最高温度控制在60℃以内,给搅拌机加料时,先加水和骨料,稍加搅拌后再加水泥,以防出现假凝现象。骨料中不得带有冰雪和冰块,并适当延长搅拌时间。砼的运输时间尽量缩短,保证砼入模温度不低于5℃,砼养护采用先覆盖塑料膜,再用两层草袋覆盖,并采取蒸汽锅炉加热或炉火加热的措施,冬季施工时混凝土不能洒水。

⑶钢筋焊接应有防雪风措施,焊接的接头,严禁立即接触冰雪。

⑷冬季施工作业时,道路和高空作业要注意加强防滑措施,机械设备做好防冻措施。

⑸施工机械过夜时,一定要将水箱内的水放掉,以免冻坏机具,影响施工。

二、雨季施工措施

⑴建立调度与气象部门的密切关系,每天收听天气预报,提前做好防雨防汛工作。

⑵合理安排施工。对于不利在雨季施工的项目,应尽量避开雨季安排施工。开工前,应调查好施工范围内的自然与农业水系,按防、排水规律提前做好排水系统。

⑶机械设备和水泥、石灰等材料的存放应选择适宜场地,并做好防雨、防洪工作。对主要的工程运输便道做好排水设施,加强养护;搞好施工范围

内河道沟塘的疏通工作,以防河道堵塞,排洪不畅;路面用泥结碎石硬化,保证道路畅通。

⑷在砼浇筑完时要覆盖好,不能让雨水冲刷。

⑸施工用电严格管理,并设防雨、防雷电设施。

3、夜间施工措施

⑴夜间施工,要加强照明和安全防护工作,特别水上作业时,设专人防护。

⑵夜间施工要做好统筹安排,尽量避免交叉作业。

⑶加强施工现场指挥力量,现场派专人指挥。

⑷尽量缩短夜间施工作业时间,保证夜间施工作业人员有足够的睡眠,避免夜间作业人员出现疲劳状态,避免发生不必要的质量、安全事故。

⑸加强夜间施工照明设施,保证施工现场有足够的照明。

⑹运输车辆及其它行驶的机械设备,必须小心驾驶,谨慎行车,车辆照明灯及尾灯应状态良好,确保安全。

第六章、安全保证体系

一、安全保证体系的建立

项目经理部设一位副经理主管生产,设置专职安全员,各作业队有一名副队长抓安全,并设置专职安全员,施工班组设兼职安全员,齐抓共管,确保安全生产,建立健全各种施工环节的施工安全规章制度,做好岗前职工安全施工培训工作,特殊工程必须持安全考核证上岗,严禁无证上岗、违章作业、违章施工。

严格按施工工艺、施工操作规程、施工方案有关安全条款的要求进行施工。

筑岛必须平整密实,保证钻机施工时的稳定性。

夜间施工,必须配置好照明设备,并在危险处设隔离棚、防护网等,确保施工人员和机械设备的安全。

由于筑岛工作空间的限制,砼罐车就位时,应有专人指挥到达浇筑地点,防止安全隐患发生。

在公路、便道等施工车辆与地方交通干扰大的交叉地点,设明显标志并派专人指挥交通,便道外侧设置百米里程桩号,构造物基坑开挖侧设置醒目牌和围栏,每座便桥两端均设置车辆吨位警示牌,并设钢筋栏杆。

通过广播、黑板报、标语牌、安全知识竞赛等灵活多样的形式,时时刻刻提醒全体施工人员做到安全生产。

实行安全施工一票否决制,确保施工万无一失,把事故隐患消灭在萌芽状态,真正做到预防为主。

倒虹吸管工程施工方案

XX工程X标段 输水干渠XX倒虹吸管工程施工方案 编制:XX 审核:XX 批准:XX XX水电建设有限责任公司 XX标段项目经理部 二零一四年十二月一日

XX倒虹吸管工程施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、XXX输水干渠XXX工程施工图纸、设计文件及工程地质勘查报告。 2、现行施工规范、规程、及标准,国家现行的法律法规。 3、我公司对现场踏勘调查实际情况及调查资料。 4、施工地点的材料供应情况和交通情况。 二、编制原则 1、认真执行国家、相关行业、四川省有关质量、安全、环保的规范及规定。 2、严格执行国家、相关行业、四川省有关施工及验收规范、操作规程和质量评定标准。 3、全面满足招标文件、工程合同、设计图纸的各项要求。 第二章工程概况 一、工程简介 XXX主要是以满足XX县新县城的城市用水、农村移民安置区的生活和灌溉用水,并合理安排渠道沿线农村的生活、灌溉、乡镇企业用水及环境用水等综合利用的中型水利工程。XXX工程,起点从茶铺子隧洞出口出水池起(池水水位1465.951m),下穿两河沟至右岸龙塘沟隧洞进口倒虹吸消力池止(水池水位1464.491m)。倒虹吸管为埋地PE管,双管布置,PE管主管外径630mm,公称压力PN0.6Mpa,PE管最小埋置深度为1.0m,局部管段埋深大于3.0m。

单管管道平距长116.4m(最大水头32.9m),出水池至消力池自重流条件净落差1.46m。沿线下穿一个冲沟,为两河沟,沟宽8m,管线穿村道一处。根据地形变化特点共设置垂直向上45°的弯头4个,根据管道运行和压力条件,设置通气阀2个,排水阀2个。在弯道处共有支墩2个。 二、主要工程数量 XX倒虹吸设计长总跨116.4米,PE管设计总长274m(其中外径dn630的PE管253m,外径dn200的PE管13m,外径dn400的PE管8m;45°PE管弯头4个;dn200的排水减压阀2个;dn150的双口排气阀2个。共设支墩2个。 第三章施工准备 一、技术准备 1、图纸审阅 在充分熟悉施工图纸的基础上,项目技术负责人组织相关技术人员对图纸进行审核,对设计图纸有疑问主动与设计单位联系,求得明确答复,为编制实施性施工组织设计奠定基础,为施工正常进行做好技术准备工作。 2、施工标准及规范 对施工标准和施工规范,开工前组织技术人员认真学习,并对施工人员进行技术交底。 3、编制施工技术方案及技术交底 根据施工图纸复核结果,技术负责人组织技术人员进行施工技术方案的编制和技术交底工作,以便工程施工能顺利开展。 二、设备、物资准备 1、物资准备

虹吸排水施工方案

虹吸排水施工方案

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8其它参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了

安装空间。 3.1.3虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省 了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量 一般不超过2个,因此需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道 质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般 工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用**** HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统, 在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水 平。 4.1施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位

管网工程倒虹吸施工方案

北环路延伸线道路及管网工程倒虹吸 施工方案 一、工程概况 本工程位于宝坻学府新城项目北环路延伸线K0+040.052处。倒虹吸形式为两端为现浇钢筋混凝土井,中间为预制钢筋混凝土管,管径:0.9m,孔数:单孔,两端为现浇钢筋混凝土井在用DN900混凝土管与北环路原有污水管道和北环路延伸线新建污水管道相连接。基坑深度达8米。 二、编制依据 1、本工程的招标文件、设计图纸。 2、现行国家、天津市、行业设计规范、施工规范及有关文件。 三、编制原则 1、严格执行与本工程有关的国家、行业及天津市制定颁布的现行规范、规程、技术标准和法规文件。 2、响应招标文件的要求,确保实现业主制定的工期、质量、安全、环保、文明施工等各方面目标。 3、根据工程实际情况,合理安排施工顺序,确保施工进度、施工工期。 4、制定切实可行的施工方案和质量保证措施,确保工程质量。 5、合理配置生产要素,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 6、安排有同类或类似工程施工经验的专业队伍,按照业主的要求组织专业化施工。 7、明确安全目标,采取可靠的安全措施,确保安全施工。 8、施工中做到文明施工,争创“文明施工工地” 四、施工目标 (一)工期目标 在工程开工起的50天内完成本工程所有施工任务并交工。 (二)质量目标 严格有关施工技术规范规程、设计图纸和业主以及监理工程师的指令开工,

制定落实各项质量管理和保证措施,确保达到国家质量验收规范合格标准。 (三)安全目标 加强安全管理,严格执行《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《天津市建设工程施工安全管理规定》及施工现场安全样本标准(天津市安全管理站发)等各项安全生产制度、标准和操作规程,消除施工中的各项安全隐患,杜绝重大安全事故的发生,争创安全文明标准工地。 (四)环保目标 重视环境保护,避免施工造成的环境污染,确保各项环保指标满足国家和天津市有关法规的要求,不破坏可视范围景观,保持沿线自然状态。 (五)文明施工目标 加强文明施工建设,做到廉洁勤政,杜绝黄、赌、毒及打架斗殴现象,文明生产,文明施工。 五、倒虹吸总体工序流程 办理占路施工手续施工放线架设施工围挡倒虹吸井基坑开挖至2.5米平台倒虹吸井基坑打入钢板桩挖基坑土方并随挖随架设钢板桩支撑倒虹吸井钢筋混凝土施工拔出钢板桩回填倒虹吸管道基坑开挖至 2.5米平台倒虹吸管道基坑打入钢板桩挖基坑土方并随挖随架设钢板桩支撑倒虹吸管道施工拔出钢板桩回填竣工恢复整理 倒虹吸总体工序为首先施工倒虹吸井,倒虹吸井完成后再进行管道施工。六、倒虹吸基坑开挖支护及基坑排水方案 北环路延伸线道路及管网工程倒虹吸基坑开挖支护采用。钢板桩支护分两次进行,首先支护井基坑再支护管道基坑。钢板桩打设如附图所示,采取两顺一横密排打法,每延米平均4棵桩,由于基坑深度达8米钢板桩需采用12米36#B型工字钢。钢板桩加固支撑:井采用36#B型工字钢双拼焊接成整体加固圈,每2.5米设置一道,共计两道。管道采用36#B型工字钢双拼焊接成整体横梁,横梁间采用36#B型工字钢对撑间距2.5米,每2.5米设置一道,共计两道。 钢板桩施工时首先按照图纸放线,然后用挖掘机开挖2-2.5米深平台,再用打桩机打入钢板桩。钢板桩打入完成后采用人机配合挖土至基坑底,并随挖随设置

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安

装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其它管线有冲突,再放出直线,在直线上定出安装片的位置。 5、热熔对焊连接。焊接是一种最简单的管件连接方法,它为整个系统的预制安装提供了许多方便有利的前提条件;HDPE管材用此方法焊接时不需其它部件。 无论预制安装是在现场或是在车间里,在各种环境下都用此焊接法。 以下是完成一个完美的焊接过程所需要的条件: ·保持焊接部位、管道及电热板的清洁度 ·正确的焊接温度 ·焊接连接过程中施加相应的力 ·焊接切断面必须是垂直的90°,必须通过刨刀刨平。

倒虹吸专项施工方案

目录 第一章、工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、技术标准 (1) 三、倒虹吸地质概况 (1) 第二章、施工部署及现场总平面布置 (3) 一、人员、材料、机械准备 (3) 第三章、工程施工方案 (5) 一、施工准备 (5) 二、开挖 (5) 三、沟槽排水 (5) 四、垫层及基础 (5) 五、管材采购 (6) 六、管节安装 (6) 七、管带制作 (7) 八、闭水实验 (7) 九、竖井工程 (10) 十、回填 (10) 第四章、确保工程质量的措施 (12) 一、质量控制目标 (12) 二、管理措施 (12)

三、质量保证体系 (14) 第五章、冬季和雨季的施工安排 (16) 一、冬季施工措施 (16) 二、雨季施工措施 (16) 第六章、安全保证体系 (18) 一、安全保证体系的建立 (18) 第七章、环境保护及文明施工 (19) 一、环境保护措施 (19) 二、文明施工措施 (20)

第一章、工程概况 一、工程概况 荆门市城区绕城公路牌楼至子陵段建设-移交-开发(BTR)路线起自207国道高店互通,路线向东跨越襄荆高速公路并与其设置长岗互通,再折向东南下穿长荆铁路,路线继续向南从牌楼镇规划区东侧绕越。本次工程范围为K0+800-K9+850,即从子陵为起点至牌楼,路线全长9.05km。本工程施工内容,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、附属工程。 二、技术标准 1、公路等级:一级 2、设计荷载:公路—I级 3、设计洪水频率:1/50 4、地震动峰值加速度系数:0.05 三、倒虹吸地质概况 1、水文、地貌 地场地位于汉江二级阶地垄岗地貌(工程地质II区),局部分布有第四系全新统冲沟(工程地质I区)及低丘残岗地貌(工程地质III区),区类地形总体较为平缓开阔,地势为东南低西北较高,附近大部分为水田等农作物。。 2、气象 荆门市属亚热带气候,四季分明,日照充足,雨量充沛,无霜期长,十分有利于农作物生长。年平均气温16.1℃,12月份至次年2月为冬季,月平均气温1.9-6.5℃,有霜降和冰冻现象,最低气温可达-9℃,7-8月份温度最高,气温可达38℃。境内降雨丰富,年平均降雨量在1100-900mm,年均降水量949.4mm,降雨量季节分配极不均一,多集中于6-8月份,从而

虹吸雨水系统施工方案

专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房虹吸雨水排水系统安装 施工方案 陕西华铭建筑工程有限公司 专用车标准厂房(一期)工程焊接标准厂房 2015年11月5日

目录 一、编制依据: (3) 二、施工概况: (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、施工配合 (6) 五、施工技术措施 (7) 六、工期保证措施 (8) 七、施工准备 (8) 八、虹吸雨水系统HDPE管道连接 (10) 九、施工方法及技术措施 (13) 十、质量目标及质量保证措施 (17) 十一、安全目标及安全保证措施 (19) 十二、文明施工 (20) 编制说明: 根据专用车标准厂房(一期)工程虹吸雨水工程图纸,对施工中预留、预埋关键部位及安装重难点,做了精练准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。

一、编制依据: 1、《施工图纸》; 2、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003); 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 4、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002; 5、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97; 6、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(不锈钢管) Q/CPTNK005-2005; 7、《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》(CECS 183:2005); 8、《建筑设备施工安装通用图籍·排水工程》(91SB4-1-2005) 9、压力(虹吸)流屋面排水系统管道工程施工安装及验收规范(HDPE 管) Q/CPTNK003-2003; 10、我公司在其他雨水工程施工中总结的经验。 二、施工概况: 1、工程概况

倒虹吸箱涵施工方案

绍兴至诸暨高速公路第SZTJ08合同倒虹吸箱涵专项施工方案 中交一公局厦门工程有限公司 绍诸高速公路第SZTJ08项目经理部 2009年7月20日

绍诸高速公路SZTJ08合同段 倒虹吸箱涵工程专项施工方案 第一章工程概况 绍兴至诸暨高速公路第SZTJ08合同段起于诸暨市枫桥镇王村,经梅苑村、齐东村、全堂村、钟山村和枫一村,终于海角村。起点桩号K41+900,终点桩号K49+850,全长7.95km。 倒虹吸箱涵的中心桩号为K47+350,角度为右角65°,全长53.26米,竖井高约为10米。位于隧道出洞口,地势比较复杂。 第二章施工准备 一、人员配置 1、施工管理人员 根据本单位工程的工程量,我经理部配备技术员1名,管理人员1名。 2、操作人员配置 根据工程进度,拟投入本单位工程的施工人员为:施工人员10名。 二、机械配置 倒虹吸施工机械表

三、工地试验室 临时资质已审批,试验人员和各种试验检测仪器已全部到位,具备做各种试验的条件。本工程工地试验室由廖世红负责,试验员有王毅、张静。 四、临建工程和施工场地布置 1、施工便道 施工便道采用天然宕渣路面。 2、施工房建 施工房建设置位置及数量的原则是:租建结合、就近设营、少占耕地、方便施工、方便内外联络、便于管理、节约够用。项目经理部租用房屋,工程队的生活办公用房采用砖混结构房屋,屋内外地面采用水泥地面。 3、施工用水、用电 (1)、施工用水 施工用水采用工地邻近自然水源。 (2)、施工用电 沿线电网分布情况较好,工程施工用电可就近引入,自设变压器及配电柜,再由发(配)电室引至各施工点供生产、生活。 三、施工进度计划 倒虹吸箱涵计划开工日期为2009年8月30日,计划2009年11月30日完工。 四、施工方案 本标段根据设计图纸的规划,在我随到出洞口K47+350处设一处横过道2×2m倒虹吸箱涵,全长52.46m,交角为右角65°,两端有Φ150直径的竖井。 K47+350地段依据设计原地面基本为石方,需要进行爆破。 二、施工方法 1、施工顺序:定出方案—测量放线—石方爆破—浇注垫层—浇筑涵身—涵身回填—进出水口的竖井放样安装模板—现浇砼—模板拆除抹灰—井盖预制安装—试水回填沟槽 施工方法:根据设计图纸的数据涵洞深度超过6m,一次性爆破无法完成,并存在安全隐患,经研究,开挖地段地质比较好,决定采用分层爆破的方法比较安全简易,按

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

倒虹吸工程施工方案(完整版)

目录 1概况工程 (1) 2施工部署 (1) 3施工导流 (1) 3.1导流标准 (1) 3.2导流程序 (1) 3.3导流建筑物设计 (2) 3.4导流明渠开挖 (2) 3.5导流建筑物施工 (2) 3.6排水降水措施 (2) 4土方开挖工程 (3) 4.1工作范围及内容 (3) 4.2土方开挖施工方法 (3) 4.3冬季和雨季施工措施 (4) 5土方填筑工程 (5) 5.1工作内容 (5) 5.2回填主要施工特点 (6) 5.3回填前的准备 (6) 5.4各种回填料的技术及质量要求 (7) 5.5土方回填施工方法 (7) 5.6回填质量及安全保证措施 (8) 6砼工程 (10) 6.1混凝土施工工艺流程 (10) 6.2混凝土材料选购及检验 (11) 6.3混凝土拌和 (12) 6.4混凝土运输 (13) 6.5模板工程 (13) 6.6钢筋工程 (14) 6.7混凝土浇筑 (16) 6.8混凝土养护 (17) 6.9质量控制 (17)

6.10混凝土温控措施 (18) 7倒虹吸施工工艺 (19) 8资源配置计划 (20) 8.1人力资源配置 (20) 8.2主要施工设备机械设备配备 (20) 8.3主要仪器设备表 (22) 9 主要分项工程数量 (22) 9.1倒虹吸土方开挖及土方回填工程数量表 (23) 10环境保护 (23)

倒虹吸工程施工方案 1 工程概况 本标段为河南省南水北调受水区许昌供水配套工程17号口门供水线路工程第二标段施工(合同编号:XCJ-2011/17K/SG-02),位于许昌县境内,自许昌县西王庄南禹州市与许昌县分界处至许昌县石寨村南京广铁路西,输水管线桩号8+490~25+400,全长为16.91km,管材为PCCP管,管径2.4m的管线长15.86km;管径2.0m的管线长1.05km。共有各类主要建筑物6座,其中穿河倒虹吸4座,分别为小河沟、石梁河支、颖汝总干渠、清泥河等4座;管理房1座;控制阀室1座。主要包括以下内容:PCCP管道(含土方开挖、回填,管道安装等)、金属结构设备、电气设备和阀井及附属设备安装和调试、临时工程、施工期水保环保等全部建安工程。 2 施工部署 1)前期准备: a 修通便道,以利于原材料、管节、机械设备运至施工现场。 b 做好原材料(水泥、河砂、片石、砾石)等原材料的试验及砼配合比试验,并报监理工程师批准。 2)计划安排:本项目计划2012年7月1日开工,2013年3月20日完工,在总工程师、质检工程师、测量工程师、试验工程师的指导下组织实施。 3 施工导流 根据地形地貌、水文气象资料及实地测量计算,拟考虑在石梁河、清泥河、颍汝总干渠及排洪沟非汛期施工,采用填筑临时施工围堰与开挖导流明渠相结合的方式进行导流。 3.1导流标准 按照《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)的规定,导流建筑物按IV 级建筑物标准设计,结合本工程各交叉建筑物的具体情况,导流建筑物设计洪水标准采用非汛期10~5年一遇。 3.2导流程序 拟考虑在河道全断面填筑上、下游临时施工围堰进行截流,在河道一侧开挖导流明渠引排河流至下游,在一个非汛期内汛期来临前完成穿河主体工程施工。

倒虹吸施工方案98012

贵塘(S206象山至金屯、X203金屯至塘湾)公路改 建工程 开工报告 倒虹吸 承包单位:江西中煤建设集团有限公司 监理单位:广东虎门技术咨询有限公司 日期:2016年4月25日

贵塘(S206象山至金屯、X203金屯至塘 湾)公路改建工程 倒虹吸施工方案 编制: 审核: 批准: 江西中煤建设集团有限公司 贵塘(S206象山至金屯、X203金屯至塘湾)公路改建工程经理部 二〇一六年四月二十五日

目录 一、施工技术方案及工艺流程 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、适用范围 (1) 1.3、施工技术方案 (1) 二、质量保证体系 (1) 2.1质量管理体系 (3) 2.2工程质量保证措施 (4) 三、安全、文明、环保保证措施 (5) 3.1安全保证措施 (5) 3.2环境保护措施 (6) 3.3文明施工保证措施 (7) 3.4、现场施工规范化管理 (7) 3.5、材料堆放要求 (7) 四、施工进度安排 (8) 五、机械、材料进场情况和计划安排 (8) 六、附件............................................................. 错误!未定义书签。

一、施工技术方案及工艺流程 1.1、工程概况 倒虹吸1-Φ0.75共计11道,合计369.14m。 本项目倒虹吸地基基底换填砂砾垫层,洞口井身、井基础采用C20混凝土,竖井砼井基采用C15混凝土。涵洞全长范围内每4~6m设置一道沉降缝,沉降缝贯穿整个涵身断面,缝内用沥青麻絮或不透水材料填塞,沉降缝与涵洞中心线垂直,填挖交界处及基底土石交界处均设置沉降缝。 本项目倒虹吸涵顶以上及涵身两侧在不小于2倍孔径范围内的填土分层对称夯实,压实度要求达到96%。 1.2、适用范围 本方案适用于所有倒虹吸施工。 1.3、施工技术方案 1、倒虹吸施工工艺及方法 ⑴工艺流程 倒虹吸内模管采用整体型钢筋混凝土圆涵,外套管、竖井、出入口矩形槽现场浇注,明挖基础采用机械开挖,人工清理。倒虹吸施工工艺流程见图1。 ⑵工艺方法 ①基础开挖及处理 开挖前先进行精密、准确放线,并复核无误后方可施工。 基坑开挖采用机械开挖辅助人工施工,机械开挖至设计高程以上20cm 左右时,采取人工开挖、凿除,以免影响地基稳固。挖至设计标高后,清

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

倒虹吸管施工方案

一、工程概况 K43+323.98倒虹吸管半径为60cm,与线路交角90度,全长10.3m,进口为竖井,出口为竖井接排水沟。主要工程数量有:φ60钢筋砼圆管10.3m,20#砼管座4.95 m3,7.5#浆砌片石竖井28.72m3,7.5#浆砌片石水沟17m3。 二、主要施工方法 1、基坑开挖及基底处理 1.1基坑放样 1.1.1涵洞施工前,首先应准确定出涵洞中心及纵横轴线。 1.1.2基坑边坡坡度可依土质情况按《桥规》所列基坑坑壁坡度适当放陡。如基坑较浅可考虑垂直开挖。 1.1.3基坑宽度:有水基坑考虑涵洞尺寸每边放宽0.3-0.5m,无水的浅岩或岩石基底,可与涵洞基础尺寸相同。 1.1.4如遇地质不良,涵洞基底需换填土壤时,放边桩应考虑换填厚度,一次放够尺寸。 1.2基坑开挖 采用人工配合机械开挖的办法,对开挖深度小,土质较好地段边坡可放陡甚至垂直开挖,对开挖深度较深,有水的地方,应以稳定边坡为主,依土质情况适当放坡,基坑遇岩石地段可用放小炮的方法进行开挖,弃土应注意弃堆坡脚离开挖基坑上口边缘至少1.0m以上,以免引起坑壁坍塌伤人,同时应注意圬工材料的进出口道路,避免被弃土堵塞,基坑上游可能被雨水冲刷处不宜堆弃土。对较长的涵洞可

从下游端开始,逐节开挖,逐节下基,逐节封闭的办法,以避免基坑暴 露时间过长,又可将后段开挖弃土利用于前段的回填封闭。 1.3基底检验处理 1.3.1基底开挖完后,应检查如下内容: 1.3.1.1基底平面位置、尺寸及高程是否符合设计要求; 1.3.1.2基底地质承载力是否与设计相符; 1.3.1.3基底排水能否满足要求。 1.3.2基底允许误差应符合下列规定: 土质+50mm 石质+50mm,-200mm 1.3.3基底标高必须按设计严格控制,一切松散浮土必须清除,若有局部超挖,不能用松土填补,只能在铺座灰时,以砂浆调平。 1.3.4不挖至设计高程若基底承载力达不到设计要求,可继续开挖直至承载力达设计要求,亦可进行原地面打夯或夯填一层卵石、碎石。 1.3.5当挖至设计高程且基底承载力满足设计要求时,应报请监理工程师,及时下基封闭回填,以免地下水或地表水影响基底承载力。 2、基础及涵身施工 2.1砌筑用的砂浆或砼施工时必须严格称量计量施工,其称量误差应符合规范规定。 2.2采用机械拌制,手推车运输至施工作业面,基础较深时,可用砂浆堵塞,扁铁捣固密实,对于较大的空隙可用小石子砼回填,小铁棍

虹吸雨水施工方案

虹吸雨水施工方案

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案

2月 一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其它管理性文件。

本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1 本工程主要采用的现行规范、标准及图集 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。

2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下:2.2.1项目部管理人员 2.2.2 施工人员 2.1 现场管理方法 在实际管理过程中,须着重做好以下几个方面的工作: 1.现场所有人员必须服从项目负责人的统一调配和指挥,自觉遵守现场规章制度和劳动纪律,熟悉施工规范,做到安全生产。2.施工管理人员要积极工作,深入现场,经常检查施工进度和质量,参加有关单位组织的巡场和协调会议,发现问题及时纠正、采取措施予以解决。现场各专业施工员既要各施其职,又要相互配合支持,合理调配劳动力,科学安排施工程序,密切协调各工种搭接,共同向项目经理负责。 3.项目负责人每周召开一次内部碰头会,汇报施工进度,提高质量措施,交换具体意见,讨论存在问题,研究解决办法,总结经验教训,商议今后工作。

1#倒虹吸施工方案

绥江县供水输水管道工程 1#倒虹吸专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 云南景升建筑工程有限公司 绥江县供水输水管道工程项目部

绥江县供水输水管道工程1#倒虹吸施工方案 一、工程概况 本工程位于云南昭通市绥江县,新修罗汉坪水库~县城自来水厂中坪隧道口中的1#倒虹吸。垂直总高度为225米,跨度约为1公里,其中镇墩数量为15个,支墩为67个,8个伸缩节,12m桩由于地质情况较特殊,采用人工挖孔桩加镇支墩的方式。管材为焊接钢管,外径φ630,钢材Q235钢。 主要工程数量如下: 1虹吸管φ630 ,计837.1m; 2 钢筋100350.4kg 3 混凝土5140.7m3 二、管理目标: 1、安全目标:无安全事故发生; 2、质量目标:合格; 3、工期目标:计划工期为2016年11月10日~2018年11月10日 三、施工前准备: 1、首先做好施工场地清表、清除所有障碍物,进行场地平整。 2、实际地面标高依据里程标高进行测量。 3、地下管道管线等障碍物调查清楚。 4、入口井、岀口井钢筋砼盖板计划现场预制进行安装。 5、虹吸管道厂家先前需确定,管厂要有货源;管道基础砼使用自拌砼砂原材料已确定货源,能满足工程质量和进度要求;水泥选用水普硅32.5水泥。 6、电源采用现场30KW发电机发电。 7、砌筑砂浆使用砂浆搅拌机现场搅拌,砌筑砂浆配合比按试验配合比试配。 四、施工方法及工艺流程: 1、施工方法: 桩基槽主要采用人工开挖加爆破的方式作业。桩基全为石头,地质较硬。在山头间安装索道,采用索道运输各种材料及设备(详见索道安装施工方案,索道架设施工方案及高边坡爆破施工方案)。利用人工现场自拌浇筑基础,采用人工安装管道作业,压力试验合格后人工分层回填压实。

倒虹吸施工方案

倒虹吸施工方案 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1.2.1管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡和阻火圈。 对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.2.1.1熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 1.2.1.2按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 1.2.1.3按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 1.2.1.4配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。

1.2.1.5在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的饿尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 1.2.1.6将预制好的管段装到固定系统上。 1.2.1.7调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE管段的连接采用电熔连接。 1.2.1.8将预制好的支管用焊接到三通上。 1.2.1.9将雨水斗和支管接通。 1.2.2雨水斗的安装 泰宁系统各种材质的雨水斗广泛适用于不同材质的雨水天沟。 本工程所用泰宁压力(虹吸)流雨水斗为A、B二种类型,其中A 型用于混停止点 2 混凝土屋面,B 型用于金属天沟。 A 型雨水斗的安装 A 型为带压板的雨水斗,主要用于混凝土或种植屋面。雨水斗安装所需的预留孔应在混凝土施工时预留。 与防水层的连接方法: 1、在雨水斗法兰下面的混凝土上做一层防水层; 2、将预留孔与雨水斗之间的间隙用混凝土填实,雨水斗下落就位; 3、在雨水斗法兰上面做一层防水层(与屋面天沟的防水层为同一层),并与雨水斗法兰下面防水层的外露部分粘接在一起。 4、将防水压板压在防水层上,锁紧螺栓。

倒虹吸施工技术方案

倒虹吸施工技术方案 第一节编制说明 一、编制依据 本施工技术方案是针对本合同段工程具体情况及工程特点,在已编制的总体施工组织设计基础上,严格按照合同文件(包括设计文件、会议纪要以及合同谈判资料等)、现场调查资料、垄茶高速公路公司及交通部颁发的相关施工技术规范、湖南省高速公路精细化施工实施细则、项目专用条款、试验规程、工程质量检验评定标准以及交通部颁发的公路工程预算定额、施工定额等进行编制。 二、地形地貌 本合同段位于湖南省湘东茶永红层盆地丘陵、低山地区,地势总体东高西低。地貌为红层丘陵地貌,地形起伏小,海拔高程100~140m,相对高差20~60m。堆积、剥蚀作用强烈,丘陵和河谷平地相间出现,丘陵、丘岗呈圆包或长条状,山体坡度较缓,地表水较发育,多水田、旱地。 三、气候、水文条件 本项目所在区域属中亚热带季风湿润气候,气候温和,四季特征分明,热量充足,雨水充沛,春季多雨,夏季多旱,严寒期短,暑热期长。降水多集中于3~8月,其中4~6月为雨季,3个月降水量占全年降雨量的45%,年均降雨量1370.1mm,年均蒸发量1426.5mm,年平均气温17.9℃,极端最高气温40.8℃,极端最低气温-9.9℃,无霜期长,年平均298天。主要河流有洣水河,河流流域降水充沛,降雨多集中于3~8月份,此期间多汛期,河水水位受降水影响明显,水位陡涨陡落,一般11月至翌年1月为枯水期。 四、构造物地基工程地质评价 本合同段涵洞、通道主要为盖板型通道、圆管涵等结构型式,跨径一般≤6m,对地基地质条件要求不高;涵洞、通道大多位于冲沟及山体坡脚处,覆盖层粉质黏土、碎(卵)石质土及碎(卵)石为主,其承载力一般可满足这些构筑物的要求;在斜坡上,覆盖层厚度一般不大,且地面坡度大,稳定性较差,一般不宜以覆盖层作为地基持力层。下伏基岩主要为强、中风化岩,其承载力较高,可作为地基持力层。 五、倒虹吸工程概况

涵洞、倒虹吸施工方案

兰考县产业集聚区基础设施建设PPP项目 文兴路和金牛大道 箱涵、倒虹吸专项施工方案 审批: 复核: 编制: 中电建路桥集团有限公司 兰考县基础设施建设PPP项目第三项目部 二○一六年六月

目录 1.概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2主要工程量 (1) 2.编制依据 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2使用范围 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2施工现场准备 (2) 3.3施工物资材料准备 (3) 3.4供水供电 (3) 4.资源配置 (3) 4.1劳动力资源配置 (3) 4.2设备资源配置 (4) 5.箱涵工程施工方案 (4) 5.1施工流程 (4) 5.2基坑开挖 (4) 5.3基础处理 (5) 5.4砂砾垫层 (8) 5.5涵洞混凝土垫层浇筑 (8) 5.6挡土墙 (16) 5.7基坑及涵背回填 (17) 6.倒虹吸施工方案 (17) 6.1施工方法 (17) 6.2工艺流程 (17)

6.3施工工艺要求 (18) 7.雨季施工措施 (20) 8、确保工程质量的措施 (20) 9、安全保证措施 (22) 10、文明施工 (23) 11、环境保护措施 (23)

1.概述 1.1工程概况 兰考县文兴路市政工程,位于河南省开封市兰考县西部,呈南北走向,规划为一级公路。共设2座箱涵,2座盖板涵5座倒虹吸管涵。 箱涵:文兴路与中山路交叉口右转车道需跨越四干渠,中心桩号为K0+043.19,右转处车道与四干渠呈64.4度夹角。文兴路2.8*1.2雨水涵中心桩号为K0+307.6。 盖板涵:文兴路K0+050燃气加固涵,文兴路K0+250跨光缆保护涵。 倒虹吸管涵:文兴路桩号K0+353,角度95度。文兴路桩号K0+583,角度98度。文兴路桩号K1+288,角度100度。文兴路桩号K1+947,角度104度。文兴路桩号K2+436,角度115度。 1.2主要工程量 涵洞主要工程量详见附件1。 2.编制依据 2.1编制依据 1、《兰考县文兴路市政工程(中山路~金牛大道)-道路工程》; 2、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2012); 3、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015); 4、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 5、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005); 6、《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011); 7、《公路工程技术标准》(JTJ /T B02-01-2008); 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); 9、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 10、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 11、《城市桥梁工程施工及质量验收规范》(CJJ2-2008); 12、其他有关专业规范、规程。

虹吸排水施工方案

一、工程概况: 1、项目名称:沪昆铁路客运专线抚州东站 2、建设单位:沪昆铁路客运专线江西有限责任公司 3、建设地点:抚州市东乡县孝岗镇西坪村 4、站房建筑规模:本站属于中型站,站房总建筑面积5902.28㎡。最高聚集人数1000人。 5、站房建筑层数:地下局部1层,地上2层。 6、站房建筑高度:檐口标高12.000m;站房最高点15.000m。 7、站房结构形式:钢筋混凝土框架结构,屋盖钢筋混凝土柱支撑的钢管网架。 8、墙体厚度分为400mm、200mm和100mm三种;墙体采用加气混凝土砌块和烧结多孔砖砌,站房、职工宿舍、综合办公楼防水等级2级,防水层耐久性15年。 9、站房屋面网架4-11轴/A-E轴线采用虹吸排水。 二、编制依据、参选规范目录

1、杭州至长沙客运专线抚州东站站房虹吸排水图纸 2、国家规范: 《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 《国家雨水斗安装图集》09S302 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2004 3、技术措施: 《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑)》——第二部分建筑设计7屋面(2003年版) 全国民用建筑工程设计技术措施(给水·排水)——5雨水(2003年版) 4、参照标准 《压力(虹吸)流屋面雨水排水系统管道工程施工安装及验收规定》 三.施工进度计划及网络图 3.1施工进度计划 根据总体施工进度控制计划,排水系统在各施工阶段工期及重点部位安排如下: 总工期20天。 本工程计划于20天内竣工。具体安排如下:

相关文档