文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三相电子式预付费电能表使用说明书及外置互感器接线图

三相电子式预付费电能表使用说明书及外置互感器接线图

三相电子式预付费电能表使用说明书及外置互感器接线图
三相电子式预付费电能表使用说明书及外置互感器接线图

DDSY1270系列

三相电子式预付费电能表

三相电表:DDSY1270型3x10(40)A 3x15(60)A 3x20(80)A 3x1.5(6)A

执行标准:GB/T17215.321-2008

GB/T18460.3-2001

产品简介

DDSY1270型三相电子式预付费电能表是我公司研制的新型预付费电能表。本表数据传输介采用射频卡技术,具有防潮、防尘、无莫损、抗腐蚀、抗磁电攻击等特点。数据显示部分采用符合国家标准的6位数码管显示。数据状态分别用3个LED指示,方便用户理解。具有预付费及多项智能化管理功能。

主要参数

1、准确度等级:有功1.0级

2、参比电压:3x220V/380V

3、规格: 10(40)A 15(60)A 20(80)A 1.5(6)A

4、额定频率:50Hz

5、功耗:≤2W,6V A

6、工作温度:-25℃~+60℃

7、工作湿度:≤85%

8、储存和运输温度:-25℃~+70℃

9、储存和运输温度:≤85%

主要功能

1、精确计量有功电能、反向电能正向计量。

2、电表计量线性好、动态工作范围宽。

3、预付费功能:采用射频卡实现预付费,具备极高的安全性。

图片:

DTSY1270三相四线预付费

电能表

使用说明书

DTSY1270型三相四线预付费电能表是我公司研制的新型智能化电能表,各项技术指标符合GB/T17215-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460-2001《预付费电度表》的技术要求。本表数据传输媒介采用非接触式IC卡技术,具有防水、防潮、防尘、无磨损、抗腐蚀、抗磁电攻击等特点。数据显示部分采用符合国家标准的6位数码管显示。数据状态分别用3个LED指示,方便用户理解。

一、产品特点

(1)数码管六位显示,用户辨认方便。

(2)采用射频卡技术避免了接触式IC卡的不安全因素。

(3)外观设计简单、新颖,大方

二、主要技术指标

(1)准确度等级:1.0级,基本误差、启动潜动符合国标要求。

(2)脉冲常数:1600imp/kWh

(3)电压量程:3X220/380 V

(4)电流量程:3X1.5(6)A

(5)功耗:小于2W

(6)工作环境:-25℃~55℃

(7)预付费功能:预收电费,剩余电量为零时自动拉闸断电。

(8)合闸拉闸方式:内置电控开关

(9)记忆功能:双显示,计数器显示累积电量,LED剩余电量及其他信息。

(10)断电情况下表内数据可保存10年,IC卡刷卡次数10万次以上。

三、电表的使用

DTSY1270型电表,用于三相四线有功的计量场合。

(1)购电:

用户持用户卡到售电管理部门办理购电业务。

(2)用户将购电量刷入电表:

将购电卡靠近电表右侧标有刷卡有效区的一面,这时新购用电状态指示灯亮,6位显示器上显示的为本次购电量。2秒钟后累计用电状态指示灯亮,6位显示器上显示的为累计用电量。2秒钟后剩余用电量指示灯亮,6位显示器上显示的为剩余用电量。完成后用户可正常用电。

(3)剩余量报警:

当前剩余电量小于报警电量时,显示器开始以一定的频率闪烁显示当前剩余电量,提醒用户购电。

(4)断电提醒:

当剩余电量为0时,显示器显示剩余电量为0,并拉闸断电提醒用户购电。

(5)透支用电:

当因为剩余电量为0断电时可以使用透支电量(由售电管理部门规定数额)。使用方法为刷一次购电卡,这时显示器上闪烁显示可透支电量,用户可以继续用电,并以负数计量。

(6)断电:

当透支电量用完后拉闸断电,这时必须到售电管理部门购电并将所购电量刷入电表方可用电,本次剩余电量中会自动累计上次的剩余电量或扣除上次的透支用电量

四、接线图(端子13、16为调校端口, 27为控制端口)

▲本表接入电网时表前表后必须安装空开等过流保护设备,否则负载过流时可能对本表造成永久性损坏。▲必须由专业人员严格按照接线图所示接线,如接错短路可能造成爆表、电弧、火灾及人员伤亡。

▲本表投入使用前必须由我方售后人员进行检查、设置、试用确认,使用方代表在回执单签字确认后方可交付使用。

五、运输与储存

(1)电能表运输与贮存进程中不能受到剧烈冲击,并根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输贮存。(2)保存电能表应在原包装内,保存温度为-40℃~70℃,相对湿度≤75%。

(3)电能表在仓库中贮存应放置在台架上,叠放高度不能超过10箱,单只包装的电能表叠放高度不能超过10箱。

六、安装尺寸图

七、售后服务

(1)凡属质量原因所造成的产品故障,本公司实行“三包”。自购买日起为期十八个月,由于安装不当造成产品损坏不属“三包”范围。

(2)凡非质量原因所造成的产品故障,本公司负责收费检修,检修项目保用三个月。以上使用说明本公司保留修改的权利,产品如若升级或修改,恕不另行通知!

用户信息登记表

用户姓名:联系电话:

通讯地址:邮政编码:

楼号单元号门牌号:

产品名称:产品型号:

电表出厂编号:购买日期:

三相四线制预付费电能表1.5(6)A接线注意事项

外购配件要求

一、表前空开

①、1.5(6)A三相四线制预付费电能表前要加一空开。

②、空开的规格选型和通过空开的线的规格,要根据用户的负载去选择。详细可参照电工手册。

③、空开一定要选正规厂家(如施耐德、ABB、西门子)。

二、交流接触器

①、交流接触器的规格选型和通过交流接触器的线的规格,要根据用户的负载去选择。详细可参照电工手册。

②、交流接触器一定要选正规厂家(如施耐德、ABB、西门子)。

三、电流互感器

电流互感器的选型要根据用户的负载去选择,一定要选正规厂家(如ABB)

互感器接线如图一

四、控制线及互感器的接线

①、若是用AC220V交流接触器控制则交流接触器的正极接控制端(27),负极接中线若是用AC380V交流接触器控制则交流接触器的正极接控制端(27),负极接A相电压线。

②、2端子接A相电压,5端子接B相电压,8端子接C相电压。

③、注意:把3个互感器的S2相连接到地线上.

④、线1是A相电流线的进线,线2是A相电流线的出线。

⑤、线3是B相电流线的进线,线4是B相电流线的出线。

⑥、线5是C相电流线的进线,线6是C相电流线的出线。

⑦、通过1.5(6)A三相四线制预付费电能表的导线截面积一定要是大于2.5平方毫米铜线。

声明:

三相四线制预付费电能表1.5(6)A及其他周围器件的选型要严格按照以上说明,若不按以上说明出现任何事故,本公司不承担任何责任。

电流互感器简单易懂的原理讲解

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直 接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按 比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变, 在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一

个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 图4 不同变比电流互感器原理图 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

三相电表接线

三相四线电表接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、5、8分别接三相电源; 10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图 带电流互感器的三相四线电表接线图

三相四线电度表带互感器的接线图

Reference URL:https://www.wendangku.net/doc/af13851655.html,/info/diangong/5372.html ############################################################################### 互感器三相电度表 朋友,你看看下面我给你的这两个图啊,很直观的,只要按照上面去接线包你没错的。 这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。

这个是三只电流互感器配一块三相四线电度表的接线图。 继续追问:来自手机问问师傅图呢,我怎么没看到 补充回答:朋友,你看看下面我给你的这两个图啊,很直观的,只要按照上面去接线包你没错的。这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。

这个是三只电流互感器配一块三相四线电度表的接线图。 继续追问:来自手机问问还要带上电流表的 朋友,你看看下面我给你的这两个图啊,很直观的,只要按照上面去接线包你没错的。这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。

电流互感器接线图

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 1普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。 2穿心式电流互感器接线图 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。(三相完全星形电流互感器接线图)

3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图 也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式 5.1 原边串联、副边串联 电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。 电流互感器原边串联、副边串联接线图

电流互感器接线原理及使用注意事项

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/af13851655.html, 电流互感器接线原理及使用注意事项 作者:王平东 来源:《商品与质量·学术观察》2013年第09期 摘要:本文对电流互感器的结构原理、接线原则及使用注意事项进行了详细分析,为实际工作提供了可靠的参考依据。 关键词:电流互感器结构原理接线原则注意事项 为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量,但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。 在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量,需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高,如直接测量是非常危 险的,电流互感器就起到变流和电气隔离作用,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器。电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 电气调试是电力工作中一项重要的内容,在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容,它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。在二次回路中,电流互感器的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器的接线正确性非常重要。很多电气调试人员对它没有深刻的理解,经常搞错,造成诸如差动保护误动作、电度表反转等。下面对这个问题做一个全面、细致的论述。 1、电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于 电源线路中,一次负荷电流(L1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(L2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2、电流互感器的接线原则

有功电度表电流互感器接线原理图

三相有功电度表经电流互感器的接线图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。 按图接线(实做) 选件及接线要求 1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。 2.要按正相序接线。 3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于 0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图 三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图 4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面: 电压回路应不小于 1.5mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。 5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。 6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序: 自上至下,或自xx为U、V、W、N。 7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的例某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。 可选DT86型3×6A的有功电度表。用LQZ—

0.5的电流互感器。 接线检查 1低压三相电能表的接线检查 1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有: cosφ> 0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。 cosφ= 0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。 cosφ< 0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC反转。 1.1.2断开B相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确,断开UB后的转速应为断开前转速的。 1.1.3恢复B相电压,将 A、C电压进表线调换,若接线正确,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。 1.2直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.2.1将任一相电流进表线短路或从电流互感器二次侧短路,正常情况电能表铝盘转速应为短路前的。 1.2.2恢复电流进线,再将另外任意一相电压断开,正常情况下铝盘转速应为断开前的。 2.1检查电流回路

三相电能表及互感器安装施工方案知识交流

三相电能表及互感器安装施工方案

目录 一、安装前准备 (3) 1、准备工作安排 (3) 2、人员要求 (3) 3、主要仪器仪表和工具 (3) 二、现场作业注意事项 (4) 1、危险点分析 (4) 2、安全措施 (4) 3、事故预想及异常情况处理 (5) 4、文明施工细则 (5) 三、现场安装工序及时间预算 (6) 1、直接接入式低压三相电能表安装 (6) 2、低压带电流互感器三相电能表安装 (6) 3、现场带电装(换)直接接入式三相电能表 (7) 4、现场带电装(换)低压带电流互感器的三相电能表 (8) 5、电表安装竣工检查 (8) 6、三相表安装时间预算 (9)

一、安装前准备 1、准备工作安排 1.1根据工程量清单,确定工作内容。使全体施工人员熟悉工作内容、进度 要求、作业标准、安全注意事项。由工作负责人监督检查。 1.2了解现场作业环境条件,分析可能遇到的问题,提出有效的预防措施。 1.3携带的工具和材料能够满足安装作业的需求。 2、人员要求 2.1现场作业人员应身体健康、精神状态良好 2.2现场工作负责人必须具备相关工作经验,且熟悉电气设备安全知识。 2.3工作班成员不得少于 2 人。 2.4工作人员必须具备必要的电气专业(或电工基础)知识,掌握本专业作 业技能,必须持有电工证等证件。 2.5工作班人员必须熟悉熟悉现场安全作业要求,并经安规考试合格。 3、主要仪器仪表和工具 序号名称单位备注 1 绝缘手套双 2 绝缘鞋双 3 低压验电笔只 4 接地线组 5 低压短路环组短接二次电流回路专用 6 低压短接线组 7 钳形电流表只 8 平口螺丝刀把(螺丝刀金属裸露部分用绝缘胶带 缠绕、螺丝刀口带磁)

电表接线及工作原理

电度表接线及工作原理 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 一、机械式电度表的型号及其含义 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下: 类别代号+组别代号+设计序号+派生号。如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示。 每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。 二、机械式三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为

电流互感器接线图

电流互感器接线图公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 1普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。 2穿心式电流互感器接线图 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。(三相完全星形电流互感器接线图)

3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图 也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电流互感器的作用及接线方法 图文 民熔

电流互感器的作用及接线方法 从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。 比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。 由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格在5A 以下。那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出

来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的接线方法及形式 1、是单台电流互感器的接线形式。 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所 以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。 3、两相不完全星形接线形式。 在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反 相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接 地系统作相间短路保护。 4、两相差电流接线形式。 也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点 是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种 相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障 形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相 间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

有人问我,爱情是什么?我不知道,也无从回答,我只知道,为了遇到那个人,我等待了很多年,甚至快要忘了自己到底寻找的是什么? 是心灵的寄托还是真实的感受,我不知道,也不在乎,我执着于这份寻觅,我也不怕世事沧桑,更不怕容颜老去,哪怕还有一丝微弱的光,我都会朝着光芒勇敢的追逐。 爱情的世界里,究竟是什么样子?我曾经问了自己无数遍,我想象着,却给不出任何答案。我只知道:我要遇见你,我渴望见到你 ,我要把全部的爱给予你!我为什么如此渴望爱情?因为我相信我们的爱情早已命中注定。 都说,住在爱情世界里的人会变傻,她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心,她哭了,你会心疼不已;她高兴,你会开心一整天。 你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐,第一时间回复她的消息,只要有时间,你的脑海里都是她的影子,为了让她开心快乐,做什么都是值得的。从此,你的世界里最重要的人就变成了她。 有时候,你们也会吵架,可你从来不生气,因为你爱她,换作别人你会置之不理,而她的一句玩笑话你都会深思半天,到底是自己哪里做的不够好。 因为你怕她生气,怕她伤身,怕她不够幸福,你只想把全世界的爱都给她,这样的吵架让你更心疼、更深爱她。 而他也和你一样,小心翼翼的呵护你们的爱情,都愿意为对方付出,都愿意对方是那个被爱多一点的人。 爱情的世界里,没有对与错,只有爱与被爱,两个人都想多爱对方一点点 ,都想做那个爱的最深的人 ,她会把你放在心底,让你聆听她想你时的心跳,让你感受连呼吸的空气都有你的味道。

三相四线电表接线与互感器接线方法 (图文),民熔

电表的接线形式有很多种,包括单相电表接线和三相电表接线;有直接接线,也有电流互感器和电压互感器接线。其中,三相表主要测量三根380V电压带电导线的“功耗之和”。三相表包括三相三线表和三相四线表。接下来,让我们知道如何连接三相四线安培计接线和三相四线安培计变压器。 三相四线安培计接线图 有多种接线形式,但一般来说,只有两种电路:电压电路和电流电路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或与电流互感器二次侧连接,电压线圈与负载并联或与电压互感器二次侧连接。

三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下: 上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。 上图(右)为三相四线制有源安培计通过电流互感器连接,带电导线u、V、W分别与电流互感器一次侧第一端L1连接,一次侧L2端与负载连接,端子1,电度表的4、7分别与电流互感器二次侧的第一端K1相连,3、6、9号端子分别与二次侧的K2端相连,电流互感器的2、5、8号端子分别与电流互感器的第一端L1相连,拆下它们的连接件。为保证安全,电流互感

器二次侧K2单独接地。右边的图是电路图的模拟演示。请注意电流互感器和电流表之间的接线。 三相四线是什么 一。三相输电接线方式 三相四线制是指a、B、C和N,其中N线是中性线,也称为零线。N线设计为从380v相电压中获得220v 相电压。在某些情况下,它还可以用于零序电流检测,从而监测三相电源的平衡。a线为黄色,B线为蓝色,C线为红色,N线为棕色,PE线为黄绿色。 2。单相三线,三相四线和三相五线有什么区别?单相双线----------1根火线1根零线

电流互感器结构及原理

电流互感器结构及原理 Revised as of 23 November 2020

一、电流互感器结构原理 1普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及 构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产 生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较 多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见 图1。 图1普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状 态,相当于一个短路运行的变压器。 2穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至 L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组 直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负 荷串联形成闭合回路,见图2。 图2穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁 心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越 大,额定电流比:。 式中I1——穿心一?匝时一次额定电流;n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二

单相电表和三相四线电表接线图

单相电表和三相四线电表接线图 3|来自: 电工学网 摘要: 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,... 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。单相电表接线图 单相电表的接线相对简单明了。在低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,如图(A)所示。电表端盖(即图中标有1、2、3、4的那一排方框)都画有接线图,对于低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连,如图(B)所示。国产DD862系列单相电表。

三相电表接线图 三相电表有三相三线有功电表和三相四线有功电表之分。 1.三相三线有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组成,两个铝盘固定在 一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线方法; 2.三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三 相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:

上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。 上图(右)为三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线。

详解三相电表接线图

详解三相电表接线图 三相电表是新居装修过程中必须安装的一个东西,三相电表是我们平常用的三相四线电表的简称。每家每户都有电表。电表的更换对于平常人家和新手电工来说都是一件常事与麻烦事,今天装修界小编就为大家详解三相四线电表接线图,教你快速安装三相电表。三相电表总共 有十一个接线口。这十一个接线口对应着三相电表的三个功能。一二三接线口,四五六接线

口,七八九接线口,分别对应一个电流线圈,这三个电流线圈可以完成测量功能,分别是测量电流,测量电压和测量电功率,也就是我们常说的用了几度电。十号和十一号接线口分别是两根总线,用来完成一个闭合的回路。下面就对照接线图,为大家具体讲解一下应该怎么连接。首先看一下图中的几个图例。接线口我们用阿拉伯数字标记了出来,分别是一到十一。三根火线我们用三个不同的字母,U,V,W来表示,零线用N来表示。那我们一根一根来接,一个个接线口来接。首先,拿起第一根火线U。然后接接口一,然后接接口二。接口三空置,将电线拉长备用。然后拿起第二根火线V,接接口四,然后接接口五。接口六空置,将电线拉长备用。W火线与七八九接口的连接方法跟上面一样。火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。为了实现闭合回路,我们将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入三相电表。将我们之前拉长备用的三根电线,也就是接口三,六,九三个接线口,都接入负载端,可以分别接入三个控制负载的电闸,这也就是我们家中有不同的几个电闸的原因。然后我们将零线接入。零线需要接入第十个接线口,作为闭合回路的最末端。最后一个接线口接的是负载的另一端。控制负载的电闸有左右两个端口,之前

电能表正确接线

电能表正确接线与错误接线 221.试绘出单相、三相电能表的正确接线和注意事项。 答:(1)绘出单相电能表的正确接线,如图7—1所示。 负荷 单相电能表接线应注意事项如下: 1)用验电笔确认相线和零线; 2)相线接单相电能表第一个接线孔,如图7—1所示; 3)零线接单相电能表第三个接线孔,如图7—1所示; 4)负荷线接第二和第四个出线孔,如图7—1所示。 (2)绘出三相三线有功电能表的正确接线图,如图7—2所示。 222.试画出三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。 答:三相四线有功电能表的接线图,如图7—3所示。 三相四线有功电能表接线应注意事项如下: 豪? W T接零线上 负荷 图7—3

(1)三相四线有功电能表的零线T接到电源的零线上; (2)电源的零线不能剪断直接接入用户的负荷开关,以防止断零线和烧坏用户的设备; (3)注意电压的连接片要上紧以防止松脱,造成断压故障。 223.试画出单相电能表相线和零线接反的错误接线图,有何缺点? 答:单相电能表相线和零线接反的错误接线图,如图7—4 所示。 电零线源相线 这种错误接线的缺点有如下几点: (1)其错误是将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,方便了用电户偷电。 (2)相线接在零线的接线孔,容易误碰造成触电人身事故。 (3)这种接错线容易使电能表计量不准。 224.试画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求更正系数。 答:三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5所示。 图7—5 三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。其负误差计算公式如下 即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。当cos∮=0.866时.电能表变慢66.6%。 225.试绘出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,有何问题? 答:单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,如图7—6所示。

电流互感器接线方法 图文 民熔

我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一、测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 民熔电流互感器 型号:LZZBJ9-10A 10kv高压电流互感器 变比:200/5 0.5级0.2S

1.普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。 2.穿心式电流互感器接线图

穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二、电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。 三相完全星形电流互感器接线图

三相完全角形电流互感器接线图 3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图 cty-100电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,cty-100 电流互感器用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400a的电流转变为5a的电流。互感器研究报告显示:电流互感器安在开关柜内,是为了要接电流表之类的仪表和继电保护用。电流互感器接线图如下: CTY-100电流互感器接线图 每个仪表不可能接在实际值很大的导线或母线上,所以要通过cty-100 电流互感器将其转换为数值较小的二次值,在通过变比来反映一次的实际值。cty-130电流互感器工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。 cty-130电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,cty-130电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。 cty-130电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。 电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=i1n/i2n 因为一次线圈额定电流i1n己标准化,二次线圈额定电流i2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表

电能计量接线图演示教学

低压计量基础知识与查处窃电 作者:张立华 2010年张立华独立编写《低压电能计量知识和查处窃电》培训教材一书,作为本单位抄表员及所站长的技能培训教材,培训10期,每期35人-40人,学员技能水平明显提高.特此证明(内容见复印件) 廊坊供电公司客服中心廊坊供电公司培训中心 签字:签字: 2011年9月9日2011年9月9日

在现代化的建设与人民生活中谁都离不开电,电力的建设与发展与国民经济和人民生活质量息息相关,但是,电能作为一商品,在社会主义市场经济交换过程中,窃电的现象也就相伴而生。窃电者为了达到目的,往往是千方百计使窃电的手法更加隐蔽和更加巧妙,并随着科技知识的普及,窃电行为的手段、窃电的方法也在发生变化。对此,作为供电行业的用电管理人员一定要时刻警惕和高度重视,针对各种窃电行为进行深入的调查研究和分析,同时应采取相应的对策。就象公安人员研究犯罪分之的作案手法一样,只有掌握了犯罪分子的作案规律、共性案例和特殊性案例及其手法才能做好如何防范,而且要比窃电者棋高一酬,掌握工作的主动权,使国家的财产损失减少到最小。 窃电的手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本入手。我们知道,一个电能表计量电量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积,因此,只要想办法改变三要素中的任何一个要素都可以使电表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的(例如:矢压、矢流、短接(分流)、改变电能表进出线或极性等);另外,通过采用改变电表本身的结构性能的手法,使电表慢转(例如:改变电流线圈匝数、倒转表码、更换传动齿轮损坏传动齿轮等),也可以达到窃电的目的;各私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。下面介绍电能计量基础知识和如何查处窃电。

电流互感器结构原理-串并联

电流互感器结构原理 1普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电 源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次 电流();二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z) 串联形成闭合回路,见图5-1。 图5-1普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图5-2。

图5-2穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确 定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图5-3。 图5-3多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图5-4。

单线电表接线图与三相电表接线图解,民熔

单相电表接线图 单相电表接线图和三相电表接线图解 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。 单相电表的接线相对简单明了。在低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,如图(A)所示。电表端盖(即图中标有1、2、3、4的那一排方框)都画有接线图,对于低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连,如图(B)所示。国产DD862系列单相电表。 三相电表有三相三线有功电表和三相四线有功电表之分。 1.三相三线有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组成,两 个铝盘固定在一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线方法; 2.三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表, 和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:

上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。 上图(右)为 三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线

相关文档
相关文档 最新文档