文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工方案-轻质隔墙板施工方案

施工方案-轻质隔墙板施工方案

施工方案-轻质隔墙板施工方案
施工方案-轻质隔墙板施工方案

正大家居商贸城·生活馆

编制人:

审批人:

审核人:

目录

1、工程概况

2、编制依据

3、施工准备

4、施工工艺流程

5、主要施工工艺

6、质量要求及质量保证

7、安全、环境及文明施工要求

一、工程概况

正大家居商贸城·生活馆工程位于台前县京九铁路与S101公路交叉口西北角,本工程由1~12#楼12栋单体工程构成,总建筑面积:26000㎡.结构形式:框架结构二层。二层墙体设计变更为90厚的轻质隔墙板。

二、编制依据

1、建筑二次装修施工图,甲方电子版业态图纸,现场签字认可图纸。

2、本工程的图纸会审、设计变更和技术核定单。

3、建筑轻质条板隔墙技术规程 JGJ/T157-2008。

4、内隔墙建筑构造J111~114。

5、轻质条板内隔墙03J113。

6、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001。

三、施工准备

1、技术准备

a、工程技术人员认真阅读图纸、图纸会审和技术核定单,核对每道墙体的位置、尺寸,发现疑问及时与设计、监理进行沟通解决并形成记录做到对图纸的透彻理解。正式施工前由甲方对业态图签字认可后进行。

b、编制轻质隔墙板施工方案,并报监理等审批。

c、将技术交底落实到作业班组。

d、熟悉图纸后,组织工程技术人员进行现场放线。放线人员要严格按照甲方签字认可的业态图纸或施工图纸进行放线,随放随复核。放线完毕,请监理进行验收合格后施工。

2、材料准备

(1)、轻质隔墙板:600mm*3400*90板面应表面平整、边缘整齐、表面不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲等明显的缺陷。

(2)、轻质隔墙板的材质符合现行国家标准和行业标准的规定。

(3)、使用的相关的辅助材料必须与主材相配套。

(4)、对轻质隔墙板的质量要求如下表

轻质隔墙板轻质墙板外观和尺寸允许偏差

(5)所有相关材料必须报监理、业主确认后使用,拒绝不合格产品进入工地。

3、主要机具的准备

4、劳动力准备

组织施工班组5个,每个班组8人,共计40人。

四、施工工序流程

8个班组分别进行不同楼号的轻质隔墙安装施工。

五、主要施工工艺

1、施工工艺流程:放线→安装H型钢横梁→安装H型钢构造柱→安装顶部和竖向U型卡→安装固定木方→安装横梁下轻质隔墙板→安装横梁上轻质隔墙板→轻质隔墙板墙体检查加固→轻质隔墙接缝勾缝→接缝贴网格布条→接缝水泥浆抹面。

2、主要施工工艺:

a、放线:

在地面上根据图纸中隔墙轴线首先放出墙的中心线,然后根据墙中线向两边每边移出50mm弹线作为安装轻质隔墙板隔墙板的边线,在墙两边离边线100mm分别弹出墙的控制线,作为检查墙体位置的依据。根据地面上的控制线用吊垂的方法将地面上的控制线弹到顶面的梁上。在与轻质隔墙板板墙相交的柱面上按照地面上的控制线用墨线弹出墙体立面上的控制线。

b、安装H型钢横梁:

二层层高6.3m,隔墙板插接施工无法保证安装质量,我单位根据《内隔墙建筑构造》中间加设H型钢横梁一道。H型钢横梁规格100*100*8*8,在框架柱同一高度上使用4个ф12膨胀螺栓预埋钢板。H型钢横梁焊接于预埋钢板上,所有H型钢梁高度均为3400mm 。

c、安装H型钢构造柱:

根据相关规范和施工工艺要求,对于墙长超过5m的隔墙中间加设H型钢构造柱一根,H型钢规格: 根据弹好的边线,用米尺量取中间位置并做好标记。在画好的标记上用ф10电钻在楼板上钻孔,钻孔深度为60mm。将固定钢板铁件用ф10膨胀螺栓固定。再将H型钢构造柱焊接到铁件上。构造柱上部与H型钢横梁牢固焊接。

c、安装顶部和竖向U型卡:

根据施工工艺和相关规范的要求,对U型卡位置进行量距确定,竖向U型卡间距1000mm均匀分布,沿墙长方向U型卡间距不超过1000mm均匀分布且板与板接缝处另加设一个U型卡。U型卡件采用射钉进行固定,射钉长度50mm。

d、安装固定木方

隔墙板与楼地面的木方固定用60mm钢射钉与楼板固定,射钉间距150mm。

隔墙板与混凝土柱的木方固定用60mm射钉与混凝土柱固定, 射钉间距500mm。隔墙板安装完毕后用60mm射钉与木方固定,射钉间距150mm。

e、安装H型钢横梁下轻质隔墙板:

从一端开始将轻质隔墙板固定于主体结构上预装U型卡内,隔墙板上部嵌入H型钢梁内,轻质隔墙板与框架柱、板与板竖向接缝处涂抹水泥胶浆。安装固定后按顺序向另一边安装。板与板接缝安装完毕后检查轻质隔墙板安装的垂直度和平整度均应达到相关施工规范要求。达到要求后,板底两侧做1:3水泥砂浆护角固定。

f、安装H型钢梁上部轻质隔墙板:

使用升降机吊装轻质隔墙板,从一端开始将轻质隔墙板固定于主体结构上预装的U型卡内,底部嵌入H型钢梁内,轻质隔墙板与框架柱、板与板竖向接缝处涂抹水泥胶浆。安装固定后按顺序向另一端进行安装。安装完毕后检查轻质隔墙板安装的垂直度和平整度均应达到相关施工规范要求。

g、接缝贴网格布条

轻质隔墙板安装完成,墙体垂直度、平整度检查合格后,进行板与板、板与柱、板与梁接缝的处理。接缝处使用水泥胶浆粘贴防裂网格布,网格布宽度不小于100mm沿接缝方向粘贴。网格布表面抹水泥浆与墙面抹平。

六、质量要求及质量保证

(1)轻质隔墙板板质量安装要求:

根据本工程实际情况,轻质隔墙板轻质隔墙板安装允许偏差(mm)如下:

1、垂直度≤5mm;

2、表面平整度控制在5mm以内;

3、预埋件中心线位置±10 mm

4、连接件间距±15 mm

(2)质量保证措施

A、为保证轻质隔墙板轻质隔墙板墙体成品的质量,材料进场后,进行观感检查并核查以下的资料:

1、轻质隔墙板轻质隔墙板的厂合格证和试验报告,如有疑议必须送试验室复试,复试合格后方可使用到工程中。

2、各种配件的出厂合格证明。

B、工人进场后,主管工长进行详细的技术交底,并配发相关的文字、图纸资料。

C、工人操作要严格执行本方案和技术交底的要求。

D、严格贯彻自检制度,班组对以完工程按照规范和设计要求及时进行自检,自检合格的基础上报项目部进行专检、验收。

E、项目部相关主管人员要加大过程控制的力度。

F、成品保护工作要认真细致。

七、安全、环境及文明施工要求

7.1 轻质隔墙板轻质隔墙板安装过程中产生的碎渣及其他垃圾应及时清扫,集中装车装袋运输,严禁从楼上抛掷。

7.2 施工过程中禁止抽烟、随地大小便,严禁打架。

7.3 进入施工现场必须戴安全帽,系好帽带。高空作业佩戴好安全

带。

7.4 施工楼层所有楼梯洞口采用竹胶板进行封堵。

7.5不得向外抛掷物品,严防高空坠物伤人。

7.6 切割轻质隔墙板轻质隔墙板时要采取措施减少粉尘,操作人员要戴好口罩。

7.7 在中午、晚间休息时间尽量减少噪音。

7.7 施工现场的搅拌污水排放到项目部指定的地方,集中处理。7.8施工现场用电禁止私拉乱接现象,必须在现场专业电工的允许下进行。

相关文档