文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体灭火装置使用说明书

气体灭火装置使用说明书

气体灭火装置使用说明书
气体灭火装置使用说明书

气体灭火装置使用说明书

一、用途:

无管网灭火装置适用于保护空间较小或相距较远不便安装组合分配式管网系统的场合,不需设置储瓶间,直接将灭火装置安装于保护区内,占地面积小。因无管路连接,所以可视被保护对象的位置、灭火剂喷洒时的浓度分布等情况安装,具有轻便灵活、针对性强等特点。

二、无管网装置的组成:

无管网(柜式)灭火装置可分为三种结构:1)由灭火剂瓶组(容器阀+灭火剂储瓶)、启动装置(瓶组)、启动瓶组架、启动管路、柜体、排放管、连接软管、压力反馈装置、喷嘴等部件组成。其结构及原理见下图(一):2)由灭火剂瓶组(电磁漆动容器阀+灭火剂储瓶)、柜体、排放管、连接软管、压力反馈装置、喷嘴等部件组成。其结构及原理见下图(二);3)由灭火剂瓶组(电磁启动容器阀+灭火剂储瓶)、柜体、排放管、连接软管、压力反馈装置、喷嘴、气体灭火驱动盘、蓄电池等部件组成。其结构及原理见下图(三);4)双瓶组柜式七氟丙烷灭火装置。客户可根据工程实际的需要并参考自己的喜好选用。

1、排放管

2、压力反馈装置

3、连接软管

4、容器阀

5、灭火剂储瓶

6、启动管路

7、电磁启动阀

8、启动钢瓶

9、喷嘴10、柜体11、按钮门锁12、吸管

图(一)

1、排放管

2、压力反馈装置

3、连接软管

4、电磁启动容器阀

5、灭火剂储瓶

6、喷嘴

7、柜体

8、门锁

9、吸管

图(二)

1、排放管

2、压力反馈装置

3、连接软管

4、电磁启动容器阀

5、DC24V电源

6、气体灭火控制盘

7、七氟丙烷储瓶

8、喷嘴

9、柜体10、门锁11、吸管

图(三)(带气体灭火控制装置)

图(四)(双瓶组灭火装置)

1、排放管

2、压力反馈装置

3、连接软管

4、电磁启动容器阀

5、灭火剂储瓶

6、喷嘴

7、柜体

8、门锁

9、吸管

三、装置的安装和调试:

1、装置的安装:

1)无管网自动灭火装置结构简单,安装方便,客户可根据以上示意图自己安装。但须注意:各连接部位应可靠密封,非球面密封部位必须加密封垫圈;各连接处必须连接牢固,以防灭火剂喷放时高压气体冲开接头使灭火失败;柜体应与地板或墙体固定,以免喷射时反冲力冲倒设备出现以外事件。

2)含有气体灭火控制器的无管网灭火装置应先对灭火控制器及相关部件进行可靠安装确保接线正确。

3)电磁启动装置(电磁铁)的接线应在系统调试后进行,并确保在断电状态时方能接线。

2、装置的调试:

无管网自动灭火装置的调试应在有关的火灾自动报警系统与系统联动的设备调试完后进行。

调试人员应具备一定的消防专业理论知识和实践经验,熟悉我公司无管网自动灭火装置及主要部件的结构、性能和使用方法。

装置调试前应对所有安装的装置、部件及安装质量进行检查。装置及其部件主要检查其规格型号、数量及外观。安装质量主要根据设计资料、施工记录、试验报告和现场情况来检查部件的布置、连接的正确性和可靠性。

调试时应采取可靠的安全措施,确保人员安全和灭火剂的误喷放。

四、使用与维护

正确的使用、维护、保养HFC-27ea 柜式七氟丙烷自动灭火装置,是使其发挥正常作用

的关键,没有平时的精心维护和发生火灾时的正确使用,任何一种灭火系统都不能发挥良好的作用。因此,使用HFC-27ea 柜式七氟丙烷自动灭火装置的人员应经过培训,掌握HFC-27ea 柜式七氟丙烷自动灭火装置的工作原理、操作程序和定期检查的内容、方法。维护保养该系统的人员应由经过专门的培训、具有一定技能的专业人员承担。

(一) 装置的使用

HFC-27ea 柜式七氟丙烷自动灭火装置启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械

应急启动。我们建议:一般情况下,系统启动方式应置于手动启动方式下。当防护区和消防控制中心内无人时,系统的启动方式应置于自动启动方式下。

1、 自动启动:从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。

我公司的HFC-27ea 柜式七氟丙烷自动灭火装置的自动启动方式遵从以下程序:

将灭火报警控制器控制方式置于“自动”位置时,整个灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情时,由火灾探测器探测并向灭火控制器发出信号,灭火控制器控制声光报警盒,发出撤离报警信号,并控制联动设备(风机、空调等)。经延时(0~30s ),发出灭火指令,打开气动启动瓶组,释放启动气体,打开灭火剂容器阀,释放灭火剂实施灭火。

2、

手动启动

人员接到火灾自动报警信号后,经确认再启动手动按钮,通过灭火控制器操作联动设备以及释放灭火剂的操作与控制方式。

我公司选用的灭火报警控制器在自动控制状态时,仍可实现手动启动,即“手动优先”。

3、机械应急启动

系统在自动与手动操作失灵时,人员用系统所设的机械式启动机构,直接操作联动

自动及电气手动失灵的情况下,防护区内的人员撤离,具体操作人员首先关闭联动

设备、窗户等不必要的开口。拔掉相应防护区气动启动瓶组上的安全销,下压推杆,释

放启动气体,即可打开容器阀,释放灭火剂实施灭火。

在氮气瓶组故障或氮气泄漏的情况下,防护区内的人员撤离,具体操作人员首先关

闭联动设备、窗户等不必要的开口;抽掉相应防护区灭火剂瓶组上容器阀的安全销下压

推杆,释放灭火剂,即可打开灭火剂瓶组释放灭火剂,实施灭火。

4、紧急停止操作

当系统发出火灾报警或已手动启动装置的情况下,在系统延时时间内发现异常情

况(误报警、人员没有及时撤离等)不需启动装置释放灭火剂时,可按下防护区门口的

急停按钮或火灾报警控制器上的急停按钮,即可阻止灭火报警控制器发出灭火指令。(二)装置的维护保养

为了使该装置保持良好的状态,在发生火灾时能迅速的投入使用,必须进行常规检

查和定期检查、保养。

5、常规检查:由用户经过专门训练的专职或兼职人员进行常规检查。常规检查每周进行一次,检查的主要内容有:

1)不允许有其它杂物影响系统的操作。避免阳光直射。冬季和夏季应检查室内温度是否在0℃~50℃之间。

2)检查气动启动瓶组上的压力表,其读数应在红绿区范围之内。

3)检查灭火剂储瓶组上的压力表,其指针应在红绿区范围之内。

4)检查各种阀门是否完好无损,各种安全销完好无脱落。

5)检查防护区内通道是否畅通,有无变化(有无新的开口、结构有无变化、重新放置与设计时不同的物品等),火灾探测器、喷头的清洁状况。

6)检查灭火报警控制器各种指示是否正常,备用电源能否可靠地使用。

6、定期检查和保养:定期维护保养应由专业消防公司来进行,每年至少进行一次,

检查的主要内容有:

1)气动启动瓶组

a)气动启动瓶组数量、安装是否符合设计的要求;

b)气动启动瓶组上的压力表读数是否处于正常范围;

c)电动启动阀与灭火报警控制器的连接是否正确、可靠、完好,端子是否有松动或脱落。

d)从气动启动瓶组上卸下电磁阀,检查其动作是否准确灵活;

e)检查启动瓶组是否超过使用期限,启动瓶每5年检验一次,应根据钢质无缝气瓶或钢质焊接气瓶标准进行。

f)检查启动管路的完好性,所有连接部位无松动。对有松动、损伤的部位应更换,必要时应进行气密试验。

g)检查启动瓶组的固定是否牢靠。

2)灭火剂瓶组

a)检查灭火剂瓶组储存的七氟丙烷灭火剂总量是否符合设计的要求;

b)检查每个灭火剂瓶中灭火剂储存压力是否在红、绿区范围内,压力低于绿区下限时要重新充装灭火剂;

c)卸下容器阀上的气动头,检查其动作的灵活性;

d)检查安全泄放口有无堵塞现象;

e)检查灭火剂储瓶是否超过使用期限,储瓶每5年检查一次,应根据钢质焊接气瓶标准进行;

f)检查灭火剂储瓶组与柜体之间的固定是否可靠。

3)喷头

a)检查喷头与排放管的连接有无松动、脱落;

b)检查喷头是否畅通,有无灰尘粘结。

4)灭火系统喷放检查

对系统安装后长期未做检查的系统应进行喷放试验,其要求与结果应符合系统调试的有关规定。

五、安全要求

火灾的发生以及由于七氟丙烷灭火剂的释放,会使该区域氧气浓度降低,对人的生命构成威胁,主要体现在:

1、经常有人场所,系统的设计浓度超过10.5%以上;

2、火灾本身的热以及产生的烟气,使得人员在防护区无法逗留。

所以,对防护区的要求

1、防护区内应设有疏散通道和安全口,使防护区的人员能在30s内撤离;

2、防护区内的疏散通道与出口,应设置应急照明装置的疏散灯光指示标志,防

护区内应设置火灾和灭火剂释放的声光报警器,并在每个入口处设置声光报

警器(放气指示灯)和采用七氟丙烷灭火系统防护的警告牌;

3、防护区的门应向外开启,疏散出口的门必须能从防护区内打开;

4、灭火后的防护区应通风换气,当防护区内氧气浓度低于18%时,人员不允许

进入;

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管 理操作指南 Prepared on 22 November 2020

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门口和报警控制器两个地方操作进行灭火 (1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。

3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S 延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。 5.设备储存常温应保持在0—30℃左右,每天由相关人员对整个系统进行日常检查(压力情况及管路线路连接情况),以确认系统的工作状态。设备管理人员应定期对系统进行维护。系统使用后应及时委托生产厂家或相关工程单位定期维护。 注:灭火系统喷放灭火剂前,所有工作人员必须在延时时间内撤离现场,灭火完毕后,必须首先启动风机将废气排除后,工作人员方可进入现场。

气体灭火系统施工方案计划

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日 目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17)

九、文件和资料管理措施 (19) 一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度 4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼C 座地上部分(含01、02 合同段气体灭火系统设备采购)

二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版) 《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25)

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,最为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值〈ODP〉为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。 一、灭火装置简介 无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。 本公司生产的无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护区保护,并对防护区发生的火情进行自动报警、自动灭火。 本公司生产的无管网自动灭火装置,产品系列完善、外形美观,并具有安装灵活方便、工作准确可靠、操作维修方便等特点。可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。 二、柜式灭火装置 1、概述 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、压力传感器底座(连接压力传感器用)阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。本公司常规产品火灾探测部件、控制器与储瓶柜分装,阀驱动器为电磁型阀驱动器,启动电源DC24V 1.2A。 本公司生产的柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置,储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜、三瓶组共叁种。柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

JB-TB-SX1105型 火灾报警控制器 单区气体灭火控制器 安装使用说明书 公安部沈阳消防科学研究所 沈阳消防电子设备厂 二〇〇〇年五月 一.概述 JB-TB-SX1105型火灾报警控制器是我厂最新研制生产的广泛适用于中小型火灾探测报警与气体灭火应用领域要求的新产品,它主要由两部分组成:火灾报警部分和气体灭火控制部分。火灾报警部分基本采用我厂SX1101型火灾报警控制器设计模式,采用N+1线制接线方式,容量为16回路,且每个回路可以并联4只N+1线制探测器。因此,报警系统部分最多可以接64只探测器,基本满足单区灭火场合所需的报警点数要求。由于采用N+1线制火灾报警系统,通过特殊技术设计,充分考虑

系统抗干扰性能要求,且探测器和控制器成本相对较低,使得整个灭火系统性能价格比很高。气体灭火部分为单区灭火,可适用于系统可靠性要求高且火灾监视面积不太大的场合使用。 整机采用CMOS化电路并配有硬件“看门狗”及工作电源监视电路,具有功耗低,可靠性高的优点,特别是由单片微机及A/D转换器构成的信号采集系统,在功能软件的支持下,可对0~25V之间的模拟变量进行处理。因此,该控制器可与多种不同信号输出方式的探测器配接而成多功能要求的火灾探测报警系统。此外,报警处理软件还具有复合报警判别和再次识别处理的能力,大大地提高了系统的可靠性。 该系列火灾报警控制器的突出特点是抗干扰能力强,特别适用于电信、电力、石油化工等工业领域,环境恶劣具有强烈干扰源的场所使用,经多年连续现场运行考核证明其性能稳定可靠,应用效果明显。 二.系统组成 JB-TB-SX1105型系统组成的主要设备有: (1)JTY-LZ-SX1301A型离子感烟探测器 (2)SX1211光电感烟火灾探测器; (3)SX1221差(定)温火灾探测器; (4)JTY-HS-SX1005型红外光束线型感烟火灾探测器; (5)JTW-LD-SX1001型缆式线型定温火灾探测器; (6)J-SA-SX1302型手动报警按钮; (7)JTG-HW-SX1009型双波段红外火焰探测器。 三.主要技术参数 1.环境温度:0~+50℃ 2.环境湿度: 92% 3.电源: 主电源:AC187~242V,50 1%Hz 备用电源:DC24V,6.5Ah 4.最大功耗(主电): 100W 5.机箱外形尺寸:见图5 控制器外形尺寸图 6.具有单区气体灭火功能 7.可提供负载容量: 24V/2A(用于驱动声光报警, 气体喷洒等设备的电源)。 四.功能 1.火灾报警:首先红色“预警”指示灯点亮,延迟数秒后,红色“火警”指示灯点亮,“首次”数码窗显示第一个报警的探测回路(地址)号“循环显示”数码窗依次显示所有的报火警的探测回路(地址)号,“总数”数码窗显示已报火警的探测器总的数目,同时发出火警音响,时间锁定,显示首次报警时间。火灾报警优先于预警和故障报警。 2.故障报警方式:黄色“故障”指示灯点亮,“循环显示”数码窗依次显示所有的报故障的探测回路(地址)号,同时发出故障音响。故障消除后自动复原。 3.RS485通讯接口:可用于构成集中 区域模式的大型系统。 4.设RS232通讯接口:可与微机通讯,实现CRT显示和高级功能。

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

QCP气体灭火控制器使用说明书

1 QCP001A气体灭火控制装置概述 1.1功能概述 北京东方浩泽科技有限责任公司是专业从事 消防报警控制器的联网通信、气体灭火控制器和气 溶胶灭火控制系统的的研发和生产企业。 QCP001A气体灭火控制装置是北京东方浩泽 科技有限责任公司依照国家行业标准《GA61-2010 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》、 《GA499.1-2010热气溶胶灭火装置》和最新国家标 准《GB16806-2006消防联动控制系统》中“气体 灭火控制器”部分,并根据多年来设计制造报警控 制器的应用经验,采用最新电子技术而设计生产 的,主要应用于七氟丙烷、二氧化碳等有管网和无 管网气体灭火控制系统以及热气溶胶灭火系统等 场合。它可以作为火灾自动报警系统中气体灭火联 动控制的一部分,是实现自动联动和独立控制的气 体灭火控制机构。 QCP001A气体灭火控制装置依据二个回路非编码火灾探测器或联动模块提供的逻辑关系信号,并具有自动/手动、紧急启动和紧急停止等多种工作方式。为适用不同应用场合,控制器提供多路无源和有源输出信号,并能对有源输出信号进行输出断路和短路故障检测功能。 QCP001A气体灭火控制装置可以独立使用(手动方式),也可以配合任何其他火灾报警控制器厂家产品实现自动联动,组成火灾报警和灭火控制系统,用于各种工业或民用建筑的重要防火部门。 1.2控制器工作原理 QCP001A气体灭火控制装置有三种工作方式:自动方式、手动方式、紧急启动方式。 QCP001A气体灭火控制装置为自动工作方式时,可接收二种输入信号:二种探测器火警信号或联动模块动作信号。当信号为二个输入火警信号时,一般回路1报警输入为无编码式感烟探测器的火警信号;回路2报警输入为无编码式感温探测器的火警信号。气体灭火控制装置接收到任一报警信号,都将点亮面板对应火警显示灯,启动声光警报器;同时有二个报警信号输入时,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。如果输入信号为联动模块动作信号时,点亮所有火警显示灯,启动声光警报器,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。 手动方式和紧急启动方式的区别在于启动操作是在控制器面板上操作还是在防区现场。当操作人员按下面板上启动按钮或现场的“紧急启动”按钮时,控制器进入倒计时状态:点亮倒计时启动灯、显示倒计时秒时间、发出“倒计时”报警声。倒计时结束后将点亮启动灯、输出启动灭火设备。输出控制有二路输出,一路气体灭火联动控制有源DC24V输出,直接启动气体钢瓶电磁阀、气溶胶引发装置等;一路有延时无源接点输出(常开/常闭),接其他消防控制设备。在倒计时期间,如果按下

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

七氟丙烷灭火系统说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 763 4 1 2 5 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8 DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800 DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1 无管网柜 7工作压力2.5MPa 喷 嘴6安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号名 称型 号 规 格 备 注12345Y40电磁容器阀8 金属软管RHG(J)40/2.5 四、典型的防护设施:

气体灭火系统操作手册

气体灭火系统操作手册 一、概述 随着卤代烷(哈龙)灭火系统的逐步淘汰,各种洁净气体灭火剂相继涌现,其中七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体灭火系统是综合性能比较优秀的几种。 七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体均为符合关于保护臭氧层的《维也纳公约》《蒙特利尔议定书〈修正案〉》的优秀哈龙替代品,他们是洁净(现场不留残留物)、无腐蚀性的气体,对环境无害,主要特点是灭火效率高(能在数秒钟内扑灭各种初起火灾)、不导电、无残留、对贵重设备及物品无损害、灭火于无形之中。 二、系统工作原理及控制方式 七氟丙烷、二氧化碳与IG541混合气体灭火系统均属自动灭火系统产品,需与火灾自动报警系统和灭火控制系统结合使用;该三系统均可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配系统与单元独立系统,即当一个建筑物内存在多个需要保护的区域时,可以将几个保护区组合起来,共同设立一套储存装置,这样通过管网联接建立起来的系统,就称为组合分配灭火系统,俗称有管网系统;相对而言,每个保护区单设一套储存装置的就称单元独立灭火系统,此系统对保护区为孤立的封闭空间时较为适宜。 自火灾发生、发现至灭火完成,全过程如图1所示。 气体自动灭火系统包含了两种控制方式: 1、自动控制方式 将灭火控制盘的控制方式设置为“自动”。保护区有火灾发生时,火灾自动报警系统的探头(烟感、温感)探测到火情信息由火灾自动报警系统甄别后发出“联动指令”启动相关设备及下达灭火指令,从而按下列程序工作:完成“联动设备”的启动(如停电、停止通风及关闭门窗等)、延时30S后启动电磁阀、继而打开N2启动瓶容器阀—分区选择阀—各灭火药剂储瓶容器阀—释放灭火药剂

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

气溶胶灭火系统说明书

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 .... 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 目录 .2 二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点 3... 1、可靠的启动装置 2、独特的冷却装置 3、产品选型及分类 4、灵活的应用方式 5、市场技术优势 .. 3 3 3 4 4 三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求 4 .. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 ..... 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数 3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算 4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 ..... 4 4 5 5 四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项 7.. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ...... 3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......

、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 “气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述: 1.1、吸热降温灭火机理 热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。 M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解, 200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应: M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02 上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰 中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。 1.2、化学抑制灭火机理 ①气相化学抑制作用通过上述的一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的M 可以以蒸气或失去电子的阳离子形式存在。它 与燃烧中的活性基团H ?、0 ?和0H的亲合力反应能力要比这些基团以及这些基团与其它可燃物分子或自由基之间的亲合反应能力大得多,故可在瞬间与这些基团发生多次链式反应: M + - 0hH M0H M +0-HM0 M 0H+- 0hHK0+H20 M 0H+H H M +H20 如此反复大量消耗活性基团,并抑制活性基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得到抑制。 ②固相化学抑制气溶胶中的固体微粒是很微小的,具有很大的比表面积和表面能,属典型的热力学不稳定体系,它具有强烈地 使自己表面能降低以期达到一种相对稳定状态的趋势。因此它可以有选择性地吸附一些带电离子,使其表层的不饱和力场得到补偿而达到某种相对稳定状态。另外这些微粒虽小,但相对于自由基团和可燃物裂解产物的尺寸来说却要大得多,相比对活性自由基团和可燃物裂解产物具有相当大的吸附能力。这些微粒在火场中被加热以致发生气化和分解是需要一定时间的,而且也不可能完全被气化或分解。当它们进入火场以后,当受到可燃物裂解产物和自由活性基团的撞碰冲击后,瞬间对这些产物和基团进行物理或化学吸附,并可在其表面与活性的基团发 生化学作用。可发生以下反应: M 2O+2- HH2K0H M 0H+- HH M0+H20 M 0+- HH KOH M 2CO3+2 - H H TM HCO3 通过以上化学或物理作用达到消耗燃烧活性自由基团的目的,另外吸附了可燃物裂解产物而未被气化分解的微粒,可使得可燃物裂解的低分子产物不再参与产生活性自由基的反应,这将减少自由基产生的来源,从而抑制燃烧速度。 1.3、惰性气体窒息机理热气溶胶灭火剂是一种自携氧可燃混合型药剂,其配方设计一般为正氧平衡和零氧平衡,这使得其在反应释放气溶胶的过程中不需消耗空中的氧,所以它一般不会降低防护区的氧含量。那么其所释放的惰性气体是如何局部对燃烧区的氧含量进行降低呢?这应该是通过C02 来实现的,因为C02 比空气重(C02 的分子量为44,空气的平均分子量为29),所以当火源较低时, C02 气体通过重力可下降到燃烧区取代空气使这一区域氧含量局部降低。 总的来说,热气溶胶的灭火作用是以上两种机理协同发挥作用的结果,其中以固体微粒的吸热降温和化学抑制作用为主,惰性气体的窒息作用为辅。 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 2.1、技术经济性热气溶胶灭火装置形态多样、配置灵活、启动可靠,可干净、迅速、高效、低成本的早期灭火和抑爆,是目前较理想的环保型灭火系统。热气溶胶灭火系统工作时,是在固体气溶胶发生剂通过热化学燃烧反应过程中生成的,气溶胶灭火剂释放到被保护空间。同时无需管网和高压容器等,灭火装置直接安装在防护区内,体积小、安装方便,可大大节省建设投资,可靠性好,无需维护,运行费用低。 2.2、对设备的安全性 热气溶胶发生剂以电启动或化学启动后通过热化学燃烧反应生成的产物,即气溶胶灭火剂。该灭火剂中按质量 百分比,60%为气体,其成分主要是氮气(N2)、水蒸气(H2O),少量的二氧化碳(CO2)及微量的一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、氧气(O2)和碳氢化合物;占灭火剂40%的固体微粒主要是金属氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐及 少量金属碳化物。对于机电设备间、电缆设施等防护空间,热气溶胶灭火剂不会对其设备造成影响,只要在热气溶胶灭火系统释放后及时通风、清扫即可,完全符合工业领域消防要求的需要。

气体灭火系统原理程序方框图.doc1111

一、气体灭火系统功能及动作原理程序方框图

二、系统型号规格和标记示例 1、系统型号规格 系统改进代号。如:A、B、C……。 20℃时系统公称工作压力(MPa)。如:4.2MPa;2.5MPa。 单个贮存容器容积(L)。 七氟丙烷灭火剂 自动灭火装置。 2、标记示例 例1标记:ZM70(4.2) 表示为七氟丙烷自动灭火系统,20℃时公称工作压力为4.2MPa,各贮存灭火剂容器容积为70L。 三、灭火系统工作原理 1、自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。 3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组上启动阀的手动保险夹片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 4、当发出火灾警报:在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或火灾自动报警气体灭火控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。 四、检查和保养 1、本装置是一种新型的高效灭火装置,自动化程度高,密封性能要求很严格,因此必须建立相应的维护保养制度,并有专人负责进行经常性维护、检查,以保持良好工作状态。 2、检查维护人员,必须熟悉本装置的性能参数,动作程序,以及各阀件的结构原理,拆装工艺,需要时,可来厂学习和培训。 3、在使用时至少每一个月检查启动钢瓶一次,若发现启动钢瓶的充装氮气压力指示值低于额定值的90%或压力表指针降至红区时,应予重新充装。每次检查应做好记录以备查。

气体灭火系统和防排烟系统操作讲解教案

气体灭火系统和防排烟系统操作讲解教案 尊敬的各位领导、各位战友: 大家好!今天由我为大家介绍气体灭火系统和防排烟系统的工作原理、检查验收、验收要点和操作方法,时间约30分钟。 首先我给大家介绍一下气体灭火系统:(时间5分钟) 按照实际工程,目前常用的气体灭火系统有高低压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、混合气体IG541灭火系统等。我们安徽鉴定站设有四套组合分配式气体灭火系统,每套系统内设两个模拟防护区,通常我们是采用压缩空气替代灭火剂来实现模拟演示功能(指出充气管道,并说明充气管道与实际工程区别) (一)第二鉴定室是低压二氧化碳灭火系统 1、低压二氧化碳灭火系统特点是制冷机组使储存容器内部二氧化碳长期维持在温度为零下18 ℃到20度之间,压力为2 Mpa左右,二氧化碳以液态形式储存在罐内。 2、它的优点主要体现在储存量大,占地面积小,自动化程度高,操作维护方便等。主要应用在核电站、电厂等防护区空间较大的场所。 3、它的缺点因系统配有制冷装置,耗电量大,对供电 要求较高(不能断电) (二)第三鉴定室是高压二氧化碳灭火系统 1、此系统采用高压钢瓶在常温下储存二氧化碳灭火剂, 压力为5.70MPa。 二氧化碳灭火剂对绝大多数物质没有破坏作用,灭火后能很快散逸,不留痕迹,没有毒害。与低压二氧化碳灭火系统相比,除了没有制冷装置外,操作维护更为简便,运行成本更为低廉。(二氧化碳灭火剂是以固液态形式储存在储罐内,因此不能用压力表来显示其储存量,所以在高压二氧化碳灭火系统中设置称重装置来检测灭火剂储存量,储存钢瓶是吊装在称重装置上面,称重装置就像我们生活中用的弹簧秤一样) (三)第四鉴定室是IG-541烟烙尽灭火系统 它是一种混合惰性气体灭火剂,主要是由氮气、氩气和二氧化碳,按照5:4:1的配比混合而成。在常温和容器压力条件下,呈气态形式储存在容器中,压力为15Mpa。用压力表来显示储存量,如何正确使用压力表来显示储存量?(当压力表显示压力不足时,不一定表明实际充装量不足,为防止压力表连接部位出现微量渗漏,连接压力表的接头通常带有锁止装置,当锁止装置锁紧时,将压力表与储存钢瓶内部隔开,压力表指示与实际储罐压力不同)。当出现压力表显示压力不足时,应采用扳手松开锁紧螺母(一至两圈),接通压力表,此时压力表显示的才是真实压力。 相对二氧化碳而言,它的灭火浓度比较低,在防护区内喷放时,短时间内对防护区的人员不会造成窒息伤害,特别适用于防护区内长期有人的场所。但它的灭火效果不如七氟丙烷灭火系统。 (四)第五鉴定室是七氟丙烷灭火系统 1、七氟丙烷主要是以物理方式灭火,但同时伴有少量的化学方式灭火,所以在目前常用的气体灭火系统中,灭火效果最好。(当然卤代烷灭火剂效果最好,但因破坏大气臭氧层,已被明令禁止使用) 2、七氟丙烷是以液态形式储存在储罐内,常温下储存压力通常为4.2Mpa,因其气化速度较慢,所以通常储存钢瓶设计的直径比较大,以增加气化表面积。同时,相对其它灭火系统,对灭火剂输送管道长度和直径均有一定限制。

气溶胶灭火系统操作说明

热气溶胶灭火装置 使 用 说 明 书

目录 第一章概述 (2) 第二章S型热气溶胶灭火装置的灭火原理 (2) 第三章S型热气溶胶灭火装置适用范围和不适用范围 (2) 第四章S型热气溶胶灭火装置构成及型号编制 (3) 第五章S型热气溶胶灭火装置的主要技术参数 (4) 第六章S型热气溶胶灭火装置简明设计指南 (4) 第七章S型热气溶胶灭火装置系统控制模式 (5) 第八章S型热气溶胶灭火装置的安装、日常维护和使用 (6)

第一章概述 环保洁净型自动灭火装置(以下简称S型自动灭火装置)是利用现代化工技术自行研制和生产的环保型混合气体灭火产品。本产品无毒、无污染、无公害,灭火效率高、压力低、无残留物、对被保护物无腐蚀、安全性强、不存在F、Cl、Br、CO等有害物质,ODP=0、GWP ≤0.35、不破坏大气臭氧层。是目前消防领域代替哈龙产品的理想产品。 第二章 S型热气溶胶灭火装置的灭火原理 1、S型灭火剂的特性 S型灭火剂是一种固体含能化学物质,属于烟火药剂。利用电子气化启动器激活S型灭火剂,使其发生化学反应,能产生大量惰性气体、水汽和微量固体颗粒,形成混合气体,混合气体从S型自动灭火装置的喷口向外释放喷射,扑灭火灾。 2、S型自动灭火装置的灭火原理 S型自动灭火装置的灭火机理是以物理、化学、水汽降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形势: a、以物理性稀释空气中氧气“窒息灭火”为主要方式,切断火焰反应链进 行链式反应破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的浓度; b、存在抑制链式燃烧反应进行的化学灭火方式; c、水蒸汽冷凝与气化降低燃烧物温度。 第三章 S型热气溶胶灭火装置适用范围和不适用范围 1、适用范围 S型灭火系统为全淹没系统,适用于扑灭相对封闭空间的A、B类火灾以及电气电缆初起火灾。 a、扑灭A类火灾: 如木材、纸张等固体物质初起火灾,适用于木制品库、档案库、博物馆、图书馆、资料室等场所; b.扑灭B类火灾: 适用于生产、使用或贮存柴油(-35号柴油除外)、重油、变压器油、动物油、植物油等各种丙类可燃液体场所的火灾; c.扑灭电气电缆火灾: 适用于变(配)电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟、电子计算机房、通讯房等场所的火灾。 2、不适用范围 S型自动灭火装置不能用于扑救下列物质引起的火灾: a)无空气仍能迅速氧化的化学物质,如硝酸纤维、火药等。 b)活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀、钚等。 c)能自行分解的化合物,如某些过氧化物、联氨等。 d)金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等。 e)能自然的物质,如磷等。 f)强氧化剂,如氧化氮、氟等。 3、不适用场所

带气体灭火控制器操作流程

带气体灭火控制器紧急操作流程当控制器报火警时,按照控制器显示的报警设备的位置,到报警地点察看现场火情:Ⅰ如果现场发现火情不在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离着火区域!在消防控制室内,控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。 Ⅱ如果现场发现火情在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离气体灭火区!确保气体灭火区域内无人后,按下气体灭火区门口的红色紧急启停按钮(敲碎玻璃),按下后现场有30秒的延时启动,在30秒内需要停动气体灭火,按下绿色的紧急停动按钮,超过30秒,灭火气体将立刻喷洒,无法停止。如果30秒后,灭火气体没有喷洒,让在控制室操作人员,用钥匙将气体灭火控制盘打到手动灯亮,按下着火气体区的紧急启动按钮。如果仍然无法启动气体喷洒,气体钢瓶在气体灭火区外的,手动启动钢瓶气体阀门;气体钢瓶在气体灭火区内的,通知所有人撤到安全区域,等待消防队救援。控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。 气体灭火设备,谨慎操作!不当操作会造成财产损失,甚至人员伤亡,后果自负。 Ⅲ如果现场没有发生火情,设备误报警: 一、由于人为造成误报火警,如现场有人吸烟,按下手报,先在控制器上消

音,待现场恢复后,在控制器上按下“复位”键,无密码,再按“确认”键,将控制器复位。 二、由于现场非人为原因造成误报火警,先在控制器上消音,隔几天后,将控制器复位。若复位后仍报火警,需要更换该报警设备。 海湾火灾报警设备联系电话:技术员:

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门 口和报警控制器两个地方操作进行灭火

(1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。 3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。

无管网式气体灭火系统施工方案

无管网式气体灭火系统施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统》Q/CYZTQ018-2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信 号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中 心点距地面1.5m。

4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,无论系 统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 四、防护区的要求: 1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应 低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa; 3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊 相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护 区内打开; 5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道 与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及 防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护 区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五、施工方法 1)线管敷设 1.1材料要求: 1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应外表完整,无剥落现象,并有相关材质证明材料。 1.1.2锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.3护口要完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.4接线盒板厚度应符合国家标准要求,镀锌层无剥落,无变形,开焊,敲落孔完整无缺。

相关文档
相关文档 最新文档