2. 高层建筑工程管线综合布置的目的与原则——参考“国家职业资格培训教程管工高级技师,中国城市出版社”

(1)目的:

在符合各管线设计规范前提下,统筹安排各管线,及时发现各专业管线设计所存在的矛盾。对原单项工程中所布置的管线位置及走向与其他管线发生冲突处,提出改变走向或调整位置,使各类工程管线在有限的建筑空间上占有各自合理的位置,并画出管线综合布置图和管道共同支架图。繁杂的管线经过综合,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为管道施工安装、运行管理创造有利条件。

(2)原则

a)先布置较大口径的管线、后布置较小口径的管线。当管线交叉时,小管

径让大管径。因为小管径造价低,所占空间少且易于安装。

b)压力流管道避让重力流管道。给水管道、消火栓及自动喷水灭火管道、

热水管道均属于压力流管道,其主要特征是流体再水压作用下,克服流

动阻力,沿规定方向流动爬升。而污水、废水、雨水管属于重力流管道,

其主要特征是排水杂质多,避免管道转弯,力求管线短直保证排水畅通。

当遇到压力流管道何重力流管道发生交叉时,压力流应避让重力流,并

且首先满足重力流管道标高。

c)金属管道避让非金属管。因金属管较容易切割、连接、弯曲。

d)冷水管避让热水管。因热水管造价比冷水管高。

e)附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工维修及更换阀门管

件。

f)管线分层布置时,自下而上布置顺序应为排水、给水、热水、蒸汽。

g)输送液体的管线与电缆架桥应分开布置或布置在其下方,以防止电缆

因管道渗漏而引起损坏。如果不得不敷设在一起的话,必须对电缆设

保护套管。

h)可弯曲管避让不可弯曲管。

(3)注意事项(共6项)

a)空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等均需保温,一般采用玻璃棉

或超细玻璃棉保温,其保温厚度20-50mm。其他管道与上述管道之间间距,系指管外壁与上述管道保温层外皮之间间距。

b)为了布置喷头,喷洒干管应留有接支管的空间。

c)在同一平面同一部位所布置的综合管线,一般呈平行式或跑道式,交叉

较少。

d)为了保证装修效果,一般送风口、灯具要求居中,喷头可适当避让在侧。

e)综合管线在立面与平面的位置是:(立面)管线一般布置在管道竖井、管

道井内,使管线布置简洁有序,减少交叉,维护简单,施工方便;(平面)管线一般布置在建筑物吊顶、技术层、管线转换层。同时注意安装操作距离,支、托、吊架空间何检修距离。

f)根据综合管线施工图,了解设备工程各管线施工的先后安排。管道安装

的顺序是先大管后小管,先安支、吊架后安管线,以避免出现先安装先占位置,后安装挤不进去的现象。

(4)图例表示及详细说明

9.组块施工安全检查

(1)准备工作:介绍检查内容

a.劳保

b.气候、环境

c.注意事项

d.特殊作业事项

e.规章制度

(2)劳保用品检查——参考“海洋石油工程(青岛)有限公司安全手册(第二版)第10节个人防护用品”

1)头部防护用品

a)使用安全帽时必须系紧下颌带

b)定期检查安全帽是否有裂纹或缺陷

c)禁止使用曾经受过严重撞击或超出使用年限的安全帽

2)眼部防护用品

a)进入施工作业区域必须佩戴防护眼镜

b)打磨作业必须佩戴防护眼镜和防护面罩;切割作业必须使用黑色防

护眼镜;焊接作业使用专用焊工帽;

3)听力防护用品

a)长时间处于85分贝一上高噪音环境中,可能导致暂时性失聪或永久

失聪,失聪将无法修复;

b)如果所在场所需要高喊才能交谈,说明应当佩戴听力保护用品。

4)呼吸系统保护用品

a)焊接过程中产生的烟尘可能导致电焊工尘肺;喷漆过程中产生的甲

苯、二甲苯长期积聚可能引起中毒;

b)根据所处的环境选择合适的呼吸防护用品。

5)手部防护用品

a)手部防护用品的种类:手套——橡胶、皮制、棉制手套、套袖等。

b)作业者应该根据作业环境的不同选择适合的手套并正确使用。

(3)施工环境——参考“”海洋石油工程(青岛)有限公司安全手册(第二版)第9节作业安全

a)高空作业,优先选用脚手架,检查的基本要素有:要有可靠的上层

和中层护栏、要有斜撑及上下作业平台的通道、作业平台要满铺脚

手板、在平台四周有踢脚板,每周要对脚手架监督检查一次,悬挂

绿牌。高处作业应使用全身式双钩安全带,安全带的使用原则是高

挂抵用、挂点就近。

b)热工作业,检查热工作业许可证,作业人员要穿着专用背心,在作

业前作业区域无可燃、易燃物;氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于5米,

气瓶与动火作业点间距不得小于10米。

c)密闭作业,检查作业许可证、入口处的警示标识、公告栏以及是否

有专人监护;含氧量的检查:19.5%-23%;人员劳动防护用品的检查。

d)特殊作业,如吊装作业、射线探伤、压力试验等,需要检查相关作

业许可证,作业现场要进行隔离围护,悬挂必要的安全标志牌;非

作业人员禁止进入。

(4)气候条件

(5)特殊作业

(6)总结

10.泥浆存储罐撬块制造施工方案

11.海上平台原油系统管道预制、安装施工计划

12.管道施工流水作业图——参考“网上搜索”

(1)流水作业概念及特点

流水作业是比较先进的一种作业方法,以施工专业化为基础,将不同工程对象的同一施工工序交给专业施工队执行,各专业队在统一计划安排下,依次在各个作业面上完成指定的操作。

流水作业特点:

1) 必须按工艺专业化原则成立专业作业队(班组),实现了专业化生产,

有利于提高劳动生产率,保证工程质量;

2) 专业化作业队能够连续作业,相邻作业队的施工时间能最大限度地

搭接;

3) 尽可能地利用了工作面进行施工,工期比较短;

4) 每天投入的资源量较为均衡,有利于资源供应的组织工作;

5) 需要较强的组织管理能力。

(2)流水作业要点

将拟建工程项目的全部建造过程,在工艺上分解为若干个施工过程,在乎面上划分为若干个施工段,在竖向上划分为若干个施工层,然后按照施工过程组建专业工作队(或组),并使其按照规定的顺序依次连续地投入到各施工段,完成各个施工过程。当分层施工时,第一施工层各个施工段的相应施工过程全部完成后,专业工作队依次、连续地投入到第二、第三、…第n施工层,有节奏、均衡、连续地完成工程项目的施工全过程,这种施工组织方式称为流水施工。

(3)流水作业条件

1) 把工程项目分解为若干个施工过程;

2) 把工程项目尽可能地划分为劳动量大致相等的施工段(区);

3) 按施工过程组织专业队,并确定各专业队在各施工段的工作持续时

间;

4) 各专业队连续作业;

5) 不同专业队完成各施工过程的时间适当地搭接起来(确定流水步

距)。

(4)采用流水作业的原因

各工作队可以实行专业化施工,因而为工人提高技术熟练程度以及改进操作方法和生产工具创造了有利条件,可充分提高劳动生产率。劳动生产率得到提高,相应可以减少工人人数和临时设施数量,从而可以节约投资,降低成本;同时专业化施工,有助于保证工程质量。流水作业法可保证生产的连续性和均衡性,而生产的连续性和均衡性势必使各种材料可以均衡使用,消除了工作组的施工间歇,因而可以大大缩短工期,一般可缩短1/3—1/2。

(5)绘图

13.对管道施工的质量检查

(1)检查依据——参考“国家职业资格培训教程管工高级技师,中国城市出版社”

a) 依据国家颁布的《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB184-93

和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,

以及其他有关的国家颁布的建筑安装工程质量检验评定标准。

b) 工程手机施工图纸、施工说明书、设计变更等技术文件。

c) 建筑安装工程施工及验收规范和上级颁布的技术规程、工艺标准

等。

d) 中间检查的的验收记录、施工过程记录,如管道系统压力试验记录,

埋地管道的隐蔽工程验收记录等技术资料。

e) 施工中注意材料的质量证明和有关材料的试验报告资料等,

(2)检查方式(3)检查内容——参考“GB50235-1997工业金属管道工程施工及验收

规范”

外观检验:

a)外观检验应包括对各种管道组成件、管道支承件的检验以及在管道施工

过程中的检验。

b)管道组成件及管道支承件、管道加工件、坡口加工及组对、管道安装的

检验数量和标准应符合本规范第3~6 章的有关规定。

c)除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外,应在焊完后立即除去渣皮、飞

溅,并应将焊缝表面清理干净,进行外观检验。

d)管道焊缝的外观检验质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊

接工程施工及验收规范》的有关规定。

焊组表面无损检验:

a)焊缝表面应按设计文件的规定,进行磁粉或液体渗透检验。

b)有热裂纹倾向的焊缝应在热处理后进行检验。

c)磁粉检验和液体渗透检验应按国家现行标准《压力容器无损检测》的规

定进行。

d)当发现焊缝表面有缺陷时,应及时消除.消除后应重新进行检验,直至

合格。

射线照相接验和超声波检验:

a)管道焊缝的内部质量,应按设计文件的规定进行射线照相检验或超

声波检验。射线照相检验和超声波检验的方法和质量分级标准应符

合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

的规定。

b)管道焊缝的射线照相检验或超声波检验应及时进行。当抽样检验时,

应对每一焊工所焊焊缝技规定的比例进行抽查,检验位置应由施工

单位和建设单位的质检人员共同确定。

c)管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定,下列管道焊缝应进

行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级:

i.输送剧毒流体的管道;

ii.输送设计压力大于等于10MPa 或设计压力大于等于4MPa 且设

计温度大于等于400 ℃的可燃流体、有毒流体的管道;

iii.输送设计压力大于等于10MPa 且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;

iv.设计温度小于-29℃的低温管道。

v.设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。

d)输送设计压力小于等于1MPa 且设计温度小于400 ℃的非可燃流体

管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。

e)其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量

不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。

f)经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相

检验,其检验数量应与射线照相检验相同。

g)对不要求进行内部质量检验的焊缝,质检人员应按本章第7.2 节的

规定全部进行外观检验。

h)当检验发现焊缝缺陷超出设计文件和本规范规定时,必须进行返修,

焊缝返修后应按原规定方法进行检验。

i)当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时,则该次抽样所代表的一

批焊缝应认为全部合格;当抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时,除返修该焊缝外,还应采用原规定方法按下列规定进一步检验:

j)每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝。k)当这两道焊缝均合格时,应认为检验所代表的这一批焊缝合格。

l)当这两道焊缝又出现不合格时,每道不合格焊缝应再检验两道该焊工的同一批焊缝。

m)当再次检验的焊缝均合格时,可认为检验所代表的这一批焊缝合格。n)当再次检验又出现不合格时,应对该焊工所焊的同一批焊缝全部进行检验。

o)对要求热处理的焊缝、热处理后应测量焊缝及热影响区的硬度值,其硬度值应符合设计文件规定。当设计文件无明确规定时,碳素钢不宜大于母材硬度的120%;合金钢不宜大于母材硬度的125%。检验数量不应少于热处理焊口总数的10%。

p)需要热处理的管道焊缝,应按本规范附录A 第A.0.7 条规定的格式填写“热处理报告”。

(4)提供验收资料

14.室内供暖管道安装质量通病的防治措施

(1)立管不直(2)立管倾斜有弯——参考“国家职业资格培训教程管工高级技师,中国城市出版社”168页

原因:

a)测量管道甩口尺寸使用量尺不当,如皮卷尺误差较大;

b)土建墙轴线偏差过大;

c)穿楼板卡住。

措施:

a)在现场实测量尺,必须用同一量具,应且要用误差小的钢卷尺或模棒、

模具、模板;

b)各工种严格控制施工误差及偏差;

c)楼板洞预留要准,剔洞找正时要吊线、找垂直定位。支管下料应准确,

丝扣角度应正,安装前要预安装,不得推、拉立管。

d)干管上的立管甩头要准,立管下料时,应按比量法准确的扣除管件、阀

门所占的实长。按标记位置掌握各管件、阀门预管道连接时松紧程度的

差异。按工艺标准加工合格的丝扣。

(3)采暖管道冻裂

原因:

a)试压水未及时排除,过冬时管道冻裂;

b)干管何水平干管坡度不准,有凹陷处,停运后存水;

c)管道局部堵塞,停运后积水。

措施:

找出冻裂的位置,及时进行返修。

(4)试压时发现被堵——参考“孙福源,室内采暖管道安装常见的质量通病及防治方法”

a)管道灌砂煨弯时,必须认真清通管膛。

b)断管时,宜采用锯割,尽量不用气割,管道锯断后,管口的飞刺应及时

清除干净。

c)铸铁散热器组对时,应注意把遗留的砂子清除干净。

d)管道安装间断时,应及时用临时封堵把管口堵好。

e)使用管材时,必须做到一敲二看,保证管内畅通。

f)把管道气焊开口时落入管中的铁渣清除干净。

g)管道安装完毕后,应按规定对系统进行冲洗,系统冲洗一遍以后,将散

热器内残留杂物倒出,然后按原样安装好散热器,关闭散热器回水支管

上的阀门,再次冲洗回水干管,这样就能最大限度的冲洗干净系统内的

杂物。

(5)穿墙护管

(6)坡度不均匀

(7)螺纹接口要求——参考“室内采暖管道安装.doc”

碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹2~3扣,接口处无外露油麻等缺陷。检验方法:观察或解体检查。

15.泵系统管道安装的质量通病防治——参考“网上搜索”

(1)水泵不出水,表针摆动剧烈

可能的原因:

a)出水管路阻力太大;

b)旋转方向不对;

c)叶轮堵塞;

d)转速不够。

排除方法:

a)检査或缩短出水管路;

b)纠正电动机的旋转方向;

c)清洗叶轮;

d)提高转速。

(2)流量不足

原因分析:

影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。

处理方法:

a)检查吸水管与底阀,堵住漏气源;

b)清理进水口处的淤泥或堵塞物;

c)底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;

d)检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;

e)降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。

原因可能如下:1.电动机的电压太低,导致电动机的转速太低,以致水泵转速太低;2.进水端有空隙,造成进水不满。这属于同一个问题可以通过提高电机的电压来解决电压高了转速就快了转速快了压力就高了压力高了流量自然提高了

(3)震动和杂音,泵震动大有噪音的四个原因:

a)电气方面

起振动和噪音。如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或

b)机械方面

电机和水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等,都会产生强烈的振动和噪音。

c)水力方面

水泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀等,都是常见的引起泵机组振动的原因。水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等,也常常导致泵房和机组产生振动。

d)水工及其它方面

机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当,以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化,产生漩涡,诱发汽蚀或加重机组及泵房振动。采用破坏虹吸真空断流的机组在启动时,若驼峰段空气挟带困难,形成虹吸时间过长;拍门断流的机组拍门设计不合理,时开时闭,不断撞击拍门座;支撑水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,也都会导致机组发生振动。

(4)消耗功率过大

原因: 填料压得过紧,填料室发热。叶轮磨损。泵供水量过大。解决方法: 放松填料压盖。更换叶轮。关小闸阀,减小流量。

(5)轴承发热

a)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

b)联轴节或泵和驱动装置不对中

消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。

c)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换。

d)泵壳上管道的应力太大

消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

e)润滑剂太多

消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油

工程项目管理》考试试题A卷

《工程项目管理》考试试题(A卷) 姓名:学号:成绩: 一、单项选择题(共15题,每题2分,共30分) 1.对于一个建设工程项目来说,()是管理的核心。 A. 设计方的项目管理 B. 施工方的项目管理 C. 业主方的项目管理 D. 供货方的项目管理 2.每个部门只有唯一的上级部门,指令来源是唯一的,这种组织结构是()的组织结构。 A. 线性 B. 职能 C. 矩阵 D. 事业部 3.工程项目策划是()的过程。 A.知识管理 B. 风险管理 C. 人力资源管理 D. 设备采购管理 4.下列说法错误的是()。 A.在设计准备阶段,通过对投资目标的风险分析、项目功能与使用要求的分析和确定,编制建设项目的投资规划。 B.在工程设计阶段,以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作,编制设计概算。 C.在工程设计阶段,以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作,编制设计预算。 D.在工程施工阶段,以投资规划、施工图预算和工程承包合同价格等控制工程施工阶段的工作,编制资金使用计划。 5.在施工过程中,投资控制的正确步骤是()。 A.预测、比较、分析、纠偏、检查 B. 分析、预测、检查、比较、纠偏 C.比较、预测、分析、检查、纠偏 D. 比较、分析、预测、纠偏、检查 6.在单代号网络计划中,设A工作的紧后工作有B和C,总时差分别为3天和5天,工作A、B之间间隔为8天,工作A、C之间的间隔时间为7天,则工作A的总时差为()。 A.9天 B. 10天 C. 11天 D. 12天 7.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标,它是在项目()阶段确定的。 A.设计准备阶段 B. 决策阶段 C. 设计阶段 D. 施工阶段 8.全质量控制指的是()。 A.建设工程项目各参与主体的工程质量与工作质量的全面控制 B.建设项目诸多相关联的活动构成的具体过程的控制 C.组织内部所有人员参与到实施质量方针的系统环境控制 D.工序质量控制、分项工程质量控制、分部工程质量控制及单位工程质量控制 9.为确保施工质量,使施工顺利进行,最关键应做好()控制。 A.单位工程质量 B. 分部工程质量 C. 分项工程质量 D. 工序质量 10、项目信息管理的目的是通过有效的项目信息()为项目建设的增值服务。 A.存档和处理B.处理和交流C.传输的组织和控制D.收集和存储 11.项目管理方在设计阶段项目管理的核心是()。 A.监督设计单位B.参与单位之间的沟通与协调 C.项目投资控制D.设计进度控制 12.下列属于公开招标的采购方式是()。

职业技能鉴定考试试题

职业技能鉴定国家题库统一试卷 中级热处理工知识试卷 试卷编号: 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名 称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 一、单项选择题(将正确答案前的字母填入括号内。每题 2分,满分40分) 1.过共析钢加热到ACm点时()。 A、渗碳体开始至奥氏体中析出 B、开始发生奥氏体转变 C、渗碳体全部溶入奥氏体中 D、渗碳体自奥氏体中析出完毕2.珠光体的合金结构为()。 A、间隙固溶体 B、置换固溶体 C、机械混合物 D、金属化合物 3.含碳量0.45%的钢,当加热至AC1~AC3时,其组织是()。 A、奥氏体 B、铁素体和奥氏体 C、珠光体和奥氏体 D、奥氏体和二次渗碳体 4.40Cr钢为常用调质钢,热处理工艺一般为()。 A、淬火 B、淬火+低温回火 C、淬火+中温回火 D、淬火+高温回火 5.工具钢、轴承钢锻压后,为改善其切削性能和最终热处理性能,常需进行()。 A、完全退火 B、去应力退火 C、正火 D、球化退火6.固溶强化的基本原理是()。 A、晶格类型发生了变化 B、晶格发生了畸变 C、组元之间发生了化学变化 D、晶粒细化 7.临界冷却速度是指()。 A、淬火时获得最高硬度的冷却速度 B、与C曲线“鼻尖”相切的冷却速度 C、中心获得50%马氏体组织的冷却速度 D、获得贝氏体组织的冷却速度 8.γ-Fe的晶格属于()。 A、面心立方 B、体心立方 C、简单立方 D、密排立方9.随着钢中渗碳体分散程度的提高,奥氏体转变速度()。 A、加快 B、变速 C、不变 D、缓慢降低 10.把冷塑性变形后的碳钢加热到大约650~700℃,保温1~3h,随后炉冷或出炉缓冷,这种工艺叫做()。 A、再结晶退火 B、球化退火 C、去应力退火 D、扩散退火 11.马氏体的硬度和强度决定于()。 A、钢的含碳量 B、残余奥氏体的量 C、碳化物形成元素的量 D、原始奥氏体含碳量 12.等温退火的加热温度,亚共析钢一般规定为AC3+(30~50℃),共析钢和过共析钢为AC1+(20~40℃),一般采用()℃作为等温温度。A、Ar1-230 B、Ar1-130 C、Ar1-30 D、Ar1 13.本质细晶粒钢是指()。 A、任何温度下都具有细小奥氏体晶粒 B、在某个规定温度下加热时奥氏体晶粒长大倾向较小 C、原材料晶粒较小

管工技能操作考试试题()

管工技能操作考试试题 有一台电解槽与其他设备之间钛管制作安装,请回答下列问题: 一、施工准备工作 1、管道配管前应该具备的条件。 5分 答:图纸等资料完备,包括图纸审核,平面图、单线图、流程图等审核,还需对材料表相互核对,发现问题,及时解决。另外,工机具准备,包括焊接设备、经校核的计量器具、烘干箱、保温箱、砂轮机、切割机、焊条保温桶等。 2、管道配管前需做的准备工作。 10分 答:包括技术准备,图纸审核,设计交底,材料准备,材料计划及材料检验,工机具,及施工场地准备,合格的管工及焊工。因钛管焊接要求高,可以在施工现场进行预制的钛管组件,应尽量在地面进行预制。需搭设预制工作棚两个,需存放在一个比较洁净的地方。地面打扫后铺干净橡胶板,上面在铺一层木跳板或枕木,按类逐根摆放,严禁与碳钢直接接触。材料及半成品需按类摆放,避免污染、挤压。其位置应选择在离安装位置较近、使场地空气干净。 3、钛管施工的顺序及步骤。 5分 答:钛管施工的顺序及步骤为,材料的检验,支架的制安,管道的预制、切割、下料、组对,管道的焊接,焊缝的检查,管道的安装,管道试验吹扫等。 4、简述钛管施工的难点及要点。 5分

答:因钛管的熔点高、导热系数大,钛在高温时极易吸收和溶解气体,与氧、氮、碳、氢和几乎全部的氧化物进行反应,在焊接时熔池具有积累热量多,容易导致接头过热,晶粒粗大;脆性强;接头区域温度须降至200℃以下,才能进行盖面层的焊接。 在焊接时,因氩气及母材中含有的杂质气、母材表面未清理干净以及磨光机清理不当的残留物,都会使焊接熔池中产生气孔的倾向性增大,易使焊接时产生气孔。焊接时,采用氩气保护罩进行拖焊,同时,所使用氩气的纯度要保证在99.99%以上。 二、管道施工阶段 1、对管材、管件、阀门的检验。 10分 答:管子、管件、阀门采购后,必须有制造厂的质量证明文件和合格证明书,其指标应符合设计及其指定的规范和标准的要求。 管子、管件、阀门经核对其规格、型号、材质是否符合设计要求后,应进行外观检查,要满足以下要求:无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷。无超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;阀门须逐个进行壳体压力试验和密封试 验,不合格者,不得使用。阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不少于5min,以壳体填料无渗漏为合格,以阀瓣密封面不漏为合格。经试验合格后的阀门,须填写阀门试验记录。 经过检验合格的管材、管件、阀门的保管,要求设专库进行统一管理,不允许与其他材质的施工材料接触。 2、管道下料预制组对的步骤和要求。 15分

国家职业技能鉴定试卷

此 过 超 线 准 不 题 答 生 考 3.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 一、单项选择题(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中,每题 1 分,满分 60 分。) 国家职业技能鉴定试卷 室内装饰设计员国家职业资格三级理论试卷 注 意 事 项 1.请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号。 2.请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 1、在企业的经营活动中,下列选项中的( )不是职业道德功能的表现。 A 、激励作用 B 、决策能力 C 、规范行为 D 、遵纪守法 2、( )是企业诚实守信的内在要求。 A 、注重环境效益 B 、开展员工培训 C 、增加职工福利 D 、注重经济效益 3、根据《劳动法》劳动安全卫生实施必须符合( )规定的标准。 A 、国家 B 、部门 C 、行业 D 、地区 4、景观设计泛指对所有建筑外部空间进行的环境设计,包括了( )等所有生活区、工商业区、娱 乐区等室外空间设计。 A 、结构空间 B 、园林设计 C 、效用空间 D 、室外空间布置 5、下列哪项不属于微观景观规划设计范围( )。 A 、公共绿化 B 、园林小品 C 、城市小品建筑—宣传 D 、商业步行街 6、建筑图不包括( )。 A 、平面图 B 、立面图 C 、剖面图 D 、土方工程图 7. 在 AutoCAD 软件中,下面的操作中不能实现复制操作的是( )。 A 、复制 B 、镜像 C 、偏移 D 、分解 8、设计前期工作可分为( )步骤。 A 、六 B 、三 C 、四 D 、五 9、建筑详图是( )施工图。 A 、平面图 B 、建筑细部 C 、立面图 D 、剖面图 10、我国史前建筑远在( )年前就形成了特有的建筑体系。 A 、2000 B 、3000 C 、4000 D 、5000 11、中国古代家具,因跪坐习惯,比较低矮,直到( )时期,才随着起坐方式的改变,家具尺度也 相应地增高了。 A 、商周时期 B 、秦汉时期 C 、隋唐时期 D 、明清时期 12、下列哪几项不属于明式家具的艺术成就。( )。 A 、榫卯精施 B 、色彩单一 C 、.色泽光亮 D 、结构科学 13、我国现代室内设计起步于( )。 A 、80 年代 B 、60 年代 C 、50 年代 D 、70 年代 14、美国建筑大师罗伯特·文丘里是( )主义的代表人物,提倡用装饰符号表达个人的感情。 A 、现代 B 、后现代 C 、浪漫 D 、折衷 15、剖面图是假想用一个 的平面将建筑物切开,移去 部分,对 一部分作正投影而得到的视图( )。 A 、水平、上面、下面 B 、垂直、前面、后面 C 、水平、下面、上面 D 、垂直、后面、前面 16、透视视图可帮助我们观察( )角度的场景。 A 、从上往下 B 、.从前往后 C 、从左往右 D 、任意 17、内视立面展开图的表示方法中,用粗实线把连续墙面的外轮廓线和面与面转折的阴角线画出来,最好 采用( )的比例原则,这样图像才能更清楚。 A 、1:10 B 、1:20 C 、1:50 D 、1:100 18、画完一幅图后,在保存该图形文件时用( )作为扩展名。 A 、cfg B 、dwt C 、bmp D 、dwg 19、临时特殊点捕捉方式的启用方法为( )。 A 、Shift+鼠标右键单击 B 、直接鼠标右键单 C 、Ctrl+鼠标左键单击 D 、直接鼠标左键单击 20、目前常见的房结构类型不包括( )。 A 、混凝土 B 、砖瓦结构 C 、框架结构 D 、剪力墙结构 21、在下列四种照明中,( )属于应急照明。 A 、值班照明 B 、警卫照明 C 、障碍照明 D 、备用照明 22、“设计表达”可以分为( )步骤。 A 、三个 B 、四个 C 、五个 D 、六个 23、放样是属于( )中的命令。 A 、标准几何体 B 、扩展几何体 C 、复合几何体 D 、二维线性 24、下列污染物中属于放射性污染物的是( )。 A 、甲醛 B 、氨 C 、氡 D 、苯 25、在室内布置中常采用异常的空间组织,曲面或具有流动弧形线型的界面,浓重的色彩,变幻莫测的光 影,造型奇特的家具与设备,是属于( )流派设计。 A 、解构主义 B 、高技 C 、超现实 D 、风格 26、反对“少就是多”的观点,主张与传统相联系,在传统中寻求创造的灵感的设计是( )装饰风 格。 A 、现代 B 、后现代 C 、古典 D 、混合型 27、人造板中的有害物质“甲醛”的指标应低于国家标准规定的( ),才能被称为“绿色人造板”。 A 、1.5mg/L B 、2mg/L C 、2.5mg/L D 、3mg/L 28、平面图上的尺寸标注一般分布在图形的内外。凡上下、左右对称的平面图,外部尺寸只标注在图形的 ( )。 A 、上方与左侧 B 、上方与右侧 C 、下方与左侧 D 、下方与右侧 29、以下可以产生阴影观察的镜头是( )。 A 、.泛光灯 B 、自由平行光灯 C 、.目标聚光灯 D 、自由聚光灯 30、能够根据相机衰减范围产生淡入淡出效果的是( )。 A 、层雾 B 、.标准雾 C 、体积雾 D 、体积光

管工考试试题

、填空题 1、质量是指物体所含 物质 的多少。常用m 表示。重力是指物体所受的 地球的吸引 2、对于均质流体,单位体积所具有的 质量 称为密度。单位体积所具有的 重力 称为重 力密度,简称重度。 3、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如冲击韧性、弹性、 强度、硬度、和塑性。 4、铜具有良好的导电性、导热性、低温力学性能,易于 5、无损探伤的种类可分为射线 探伤、磁粉探伤、超声波探伤、着色探伤等等。 6、常用钢管包括 有缝 和 无缝 。 7、用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫 &管道的热补偿包括自然补偿和补偿器补偿。 9、大便器和大便槽应设 冲洗水箱 或自闭式冲水阀。不得用装设普通阀门的生活饮用水 管直 接冲洗。 10、冷热水管道安装时,热水管在上 ____ ,冷水管在下面,冷水龙头在右边,热水龙头 在左 边。 11、各种管路都有管子和管路附件 组成的。 12、给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道处。 13、一般情况下,公称直径W 50mm 时,应采用 螺翼式 水表,在干式和湿式水表中,应 优先 采用湿式水表。 14、水表前后和旁通管上均应装设 _ ;水表与水表后阀门间应装设泄水装置 为减少水头损失表前检修阀门宜采用 闸阀。 16、热水管道穿过建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础处,应加 17、阀门安装型号、 规格、位置、进出口方向应正确,连接牢固紧密。启闭灵活,表 面洁 净。 18、热力管道的敷设形式分为 架空敷设和 地埋敷设两种。 19、热水供应系统由热源 、加热设备和管道组成。 、选择题 管工理论试题 力。常用G 表示。质量和重力的关系为: G=mg 热压和冷加工。 投影。 15、室内明装分户水表,表外壳与墙净距为: 10~20mm 。 套管

管工考试题库

管工培训考试试卷(题库 ) 一、填空题 1.强度是材料或构件受力时抵抗破坏的能力。 2.工程材料在工作或运转时允许承受的最大应力值称为许用应力。 3.保证工程构件正常工作的基本要求是强度、刚度和稳定性。 4.在国家和有关部门颁发的一系列管道及其附件技术标准中,公称直径、公称压力是两个最基 本参数。 5.在化工管道中,工作压力为7.5Mpa的工艺管道属于中压管道。 6.低温管道是指工作温度低于-40℃的管道。 7.在常温下工作的钢管道,当工作压力不超过1.0Mpa时,一般应选用平焊法兰。 8.对焊法兰由于颈的根部较厚,又与管子采用对焊,刚度和强度较高,所以适用于压力、温度较 高和管子直径较大的场合。 9.两钢板卷管对接时,它们的纵向焊缝之间应错开一段距离,且不得小于100mm。 10.单头螺栓在受拉力较大时,易在螺杆和螺栓头连接处拉断,故不适于中、高压(或压力较高)管道法兰的连接。 11.管子焊接时,两环焊缝的间距应大于管径,且不得小于200mm。 12.利用管道本身的弯曲部分的弹性变形来吸收管道的热胀冷缩量的补偿方法称为自然补偿法。 13.当管道的竖直部分有较大的热伸长量时,应采用弹簧支吊架。 14.高压管道要有高度的严密性和足够的强度,不允许有任何轻微泄露。 15.管道的系统试验有强度试验、气密性试验、真空度试验及泄露量试验等几种。 16.吹洗顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行。 17.压缩空气管的底色为浅蓝,色环为黄色。 18.地下管道会受到地下水和各种盐类、酸和碱的腐蚀及电化学腐蚀,所以要做到特殊的防腐处理。 19.伴管与物料管同样要考虑热膨胀,设置合格的补偿器。 20.在化工管道中,低压管道是指工作压力0≤p≤1.6Mpa的管道。 21.水平管道上的法兰、螺栓孔的方位应该是:最上面的两个孔心处于同一个水平面上。 22.缠绕式法兰垫片有带固定圈和不带固定圈的两种,前者用于平面密封面法兰;后者用于榫槽和凸凹密封面法兰。 23.设备或管路有压力时,不准带压检修及从事安装工作。 24.在生产或试生产车间施工时,若利用旧管路,须在严格清除管内易燃、易爆、有毒或腐蚀性介质

管工试题库有答案(高级)

管工题库(高级) 一、填空题(60空) 1、标准阀门型号编制规定下列汉语拼音字母代表的阀门种类是: Z(),J(), L(),X(), Q(), D(), H(), A(),Y(), S(). 答:闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、减压阀、输水阀。 2、水表应()安装,水表外壳上的箭头方向与()方向一致,水表前面应装有大于水表口径()倍的直管段,家庭用水表前应装有(),水表外壳距墙不得大于()mm,安装高度为( ) mm 答:水平、水流、10、阀门、30、600 — 120。 3、管道安装应结合具体条件,和理安排顺序,一般为()地下() 地上,()大管()小管,()主管()支管。当管道交叉发生矛盾时的原则是:()管让()管,低压管道( ) 高压管道,支管道()主管道。

答:先、后、先、后、先、后、小、大、让、让。 4、所有从事水暖安装工作人员,必须懂得()是保证施工顺利进行,保障职工()及国家物资财产免受()的重大为题. 答:安全生产、生命安全、损失、 5、未受过()技术教的人()直接参加安装工作。进入现场 必须()帽。 答:安全、不能、戴好安全、 6、()米以上高空作业时,无安全设备的必须戴好()。 答;3、安全带。 7、地沟开挖后,如有地下水应及时(),并注意沟壁是否有()危险。如有,沟壁应及时用()并挂()。 答;抽排、塌方、挡板支撑、警告牌、 8使用手锤、大锤时()戴手套,抡大锤时()方向不准有人。钢锯切管时用力要(),被锯的管子要()。 答:不准、抡锤、均匀、夹稳。 9、活口板手,板口与螺母尺寸(),防止板口尺寸()打滑, 板手柄上()加套管,()扳手当手锤用。 答:相符、过大、不准、不准、 10、使用管钳时,一手应放在()上,一手对钳柄()用力, 高空作业时安装直径()mm以上管子时应用链条钳子。操作钻床时严禁戴()防止伤手。使用梯子的角度不宜大于()度,小

职业技能鉴定国家题库 车工试卷

职业技能鉴定国家题库 车工中级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:120分钟。 2、本试卷依据2001年颁布的《车工 国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。) 1. 车削多线螺纹时( )。 A 、应将一条螺旋槽车好后,再车另一条螺旋槽 B 、应把各条螺旋槽先粗车好后,再分别精车 C 、根据自己的经验,怎么车都行 D 、精车多次循环分线时,小滑板要一个方向赶刀 2. 刃磨车刀时,刃磨主后刀面,同时磨出( )。 A 、主后角和刀尖角 B 、主后角和副偏角 C 、主后角和主偏角 D 、主后角和副后角 3. 精车梯形螺纹时,为了便于左右车削,精车刀的刀头宽度应( )牙槽底宽。 A 、小于 B 、等于 C 、大于 D 、超过 4. 一台C620-1车床,P E =7千瓦,η=0.8,如果要在该车床上以80m/min 的速度车削短轴,这时根据计算得切削力F z =4800N ,则这台车床( )。 A 、不一定能切削 B 、不能切削 C 、可以切削 D 、一定可以切削 5. 车削主轴时,可使用( )支承,以增加工件刚性。 A 、中心架 B 、跟刀架 C 、过渡套 D 、弹性顶尖 6. 生产技术三要素是指( )。 A 、劳动力、劳动工具、劳动对象 B 、设计技术、工艺技术、管理技术 C 、人、财、物 D 、产品品种、质量、数量 7. 刀具角度中对切削力影响最大的是( )。 A 、前角 B 、后角 C 、主偏角 D 、刃倾角 8. 下列说法正确的是( )。 A 、增环公差最大 B 、封闭环公差最大 C 、减环尺寸最小 D 、封闭环尺寸最大 9. 在尺寸链中,当其他尺寸确定后,新产生的一个环是( )。 A 、封闭环 B 、减环 C 、组成环 D 、增环 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

2014年三基技能操作考试试题及答案

2014年医师技能考试试卷 姓名_____________ 科室___________ 总分_____________ 一、选择题(每小题1.5分,共30分) 1. 一位休克病人,心率快,测中心静脉压为0.48KPa,应采取 A.迅速补充液体 B.控制小量输液 C.心功能不全,立即给强心、利尿药 D.控制输液量,加用强心药 E.休克与血容量无关 2. 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于 A.穿刺损伤肺组织 B.抽液过多、过快,胸内压突然下降 C.胸膜过敏反应 D.穿刺损伤肺血管 E.空气栓塞 3. 下列哪项禁做骨髓穿刺 A.显著血小板减少 B.粒细胞缺乏症 C.重度贫血 D.血友病 E.恶性组织细胞病 4. . 清创术下列操作哪项是错误的 A.伤口周围油污应用松节油擦去 B.伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒 C.切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织 D.深部伤口不宜再扩大 E.用0.9﹪氯化钠注射液或过氧化氢溶液冲洗伤口 5. 关于三腔二囊管压迫出血,下列哪项错误 A.插管前应检查有无漏气 B.为证实管道是否进入胃内,可采用通过胃管腔向内注水的方法 C.先充气胃囊,后充气食管囊 D.每2~3小时检查气囊内压力1次 E.每8~12小时食管气囊放气1次,进行观察 6. 关于胃插管术,下列哪项是错误的 A.在胃扩张、幽门梗阻及食物中毒治疗中进行胃插管是必要的治疗 B.肠梗阻者可插管进行胃肠减压 C.对昏迷者,可插管行营养治疗 D.对食管静脉破裂出血者进行局部药物治疗 7有关胸腔穿刺的方法,下列哪项不正确 A.穿刺抽液时,穿刺点一般取肩胛线7~9肋间隙或腋中线6~7肋间

B.穿刺抽气时,穿刺点取患侧锁骨中线第2肋间 C.穿刺时应沿肋骨下缘进针 D. 第一次抽液不超过600Ml,此后每次的抽液量不超过1000mL 。 E.抽气抽至胸内压为0为止。 8. 口对口人工呼吸时,将病人头部后仰,托起下颌,最主要的目的是 A.保持脑血液供应 B.便于口对口接触 C.避免口、鼻分泌物流出 D.解除舌后坠造成的咽阻塞 E.有利于保护颈椎 9. 成年人胸外心脏按压,下列哪项正确 A.按压部位在胸骨下段,剑突上2.5~5cm处 B.按压时以使胸廓下陷2cm为度 C.应用冲击式猛压,下压时间与放松时间比为2:1 D.放松时手掌根离开胸骨 E.按压频率以30次/min为宜 10. 有关开胸心脏按压术,下列哪项错误 A.切口取左胸乳头下一个肋间,从胸骨左缘至腋中线 B.按压频率一般为60-70次/分 C.用推压法或按压法按压心脏 D.按压后心脏开始复跳,应立即关闭胸腔、避免感染 E.可配合按压,向左心室注入肾上腺素 11. 下列气管切开术的适应症哪项错误 A.各种原因引起喉梗阻,造成呼吸困难 B.各种原因引起下呼吸道分泌物阻塞 C.各种原因引起Ⅰ度和Ⅱ度呼气困难 D.各种原因引起呼吸衰竭或呼吸停止,需行人工机械呼吸 E.某些头颈部手术,因口腔插管影响手术操作 12.有关气管切开术,下列哪项不正确 A.患者取仰卧位,垫肩高、头后仰、颈伸直 B.皮肤切口从环状软骨下缘至胸骨上切迹稍上方 C.根据气管环为白色、触之有弹性、穿刺抽出气体来辨认气管 D.自2-3环正中切开气管壁 E.下呼吸道分泌物阻塞,不宜气管切开 13.中心静脉压测定中,医用塑料导管或硅胶管从静脉切口插至上腔静脉或下腔静脉处,一般插入深度为 A.25-35cm B.40-50cm C.35-45cm D.35-55cm E.45-55cm

安管人员试题库A类B类C类人员考试题库建设工程安全生产管理试题

建设工程安全生产管理 一、单选题(本题型每题有4个备选答案。其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错选均不得分) 1. 施工企业应当建立健全( )制度,加强对职工安全牛产的教育培训;未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。 A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任 2. 建筑施工企业在编制施工组织设计时,对专业性较强的工程项目,( )。 A.应当确定项目施工人员安全技能要求 B.应当确定防护用品类型和标准 C.视情况决定是否编制专项安全施工组织设计,但必须采取安全技术措施 D.应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施 3. 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )、防范措施以及事故应急措施。 A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足 4. 国家对女职工和未成年工实行( )。 A.特殊社会保障 B.特殊劳动保护 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴 5. 监理工程师在实施监理过程中,发现存在重大事故隐患的,应立即要求施工单位( );施工单位对重大事故隐患不及时整改的,应立即向建设行政主管部门报告。

A.限期整改 B.停工整改 C.停工 D.立即报告 6. ( )应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。 A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位 7. 施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用,在财务管理中( )列出安全防护、文明施工措施费用清单备查。 A.一并 B.单独 C.认真 D.准确 8. 在建筑生产中最基本的安全管理制度是( )。 A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度 9. 建设工程安全管理的方针是( )。 A.安全第一,预防为主,综合治理 B.质量第一,兼顾安全 C.安全至上 D.安全责任重于泰山 10. 下而对安全理解最准确的是( )。 A.安全就是不发生事故 B.安全就是不发生伤亡事故 C.发生事故的危险程度是可以承受的 D.生产过程中存在绝对的安全 11. 从安全生产的角度看,( )是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 A.危险 B.事故隐患

中级技工管工考核试题及答案

管工考试大纲 理论知识(单选、多选、判断) 一、单选 1.管子调直分冷调和热调。一般情况下小于DN100的管子用(A )。 A.冷调 B. 热调 C. 冷热调均可 D.以上都不对 2.——■—-- 图例符号表示(C)。 A、止回阀、截止阀B 、闸阀、减压阀 C、闸阀、蝶阀D 、闸阀、旋塞阀 3.展幵放样就是用(C)的比例放出管配件的实样。 A 2 : 1 B 1:2 C 1:1 D 10:1 4.表示一个生产系统或一个化工装置的整个工艺变化过程的图示称为 (C) A立面图B 轴测图C 流程图D 平面图 5.机械千斤顶最大提升高度可达( D ),工作安全可靠。它由自锁能力, 重物不会因操作而下降。

A.10cm B 20cm C.30cm D.40cm

6.管径尺寸的标注的位置应符合规定:管径尺寸应注在变径处,水平管道的管径尺寸应标注在管道的(B )。 A. 斜上方 B. 上方 C. 左侧 D. 右侧 7.起吊管道前,必须明确所吊管道的实际(A ),如不明确,必须进行核算。 A 重量 B 形状 C 长度 D 用途 8.室内排水系统中,有大便器的排水管的管径不得小于( D )mm。 9.当管子壁厚为10mm寸,按规定管子端部应加工成(A ) A V 型坡口 B I 型坡口 C X 型坡口 D U 型坡口 10.室内管道应标注(C)标咼,室外管道易标注()标咼。 A 相对,相对 B 绝对,绝对 C 相对,绝对 D 绝对,相对 11.加工长度的正确与否,将直接影响工程的质量和进度。因此(D)要周密考虑。

12.同种材料的PP?R管及管配件之间,应采用(B)连接,安装应使用专用的工具。 A 、焊接 B 、热熔 C 、法兰 D 、粘接 13.根据管道输送介质的工作压力,可将热力管道分为三类,下列哪个选项不是(D )。 A 高压 B 中压 C 低压 D 超高压 14.管道及其绝缘保护层需要涂漆的是。(A ) A 碳钢管 B 不锈钢管 C 镀锌钢管 D 铝皮保护层 15.重力管道宜表示为(C)标高。 A 、管顶 B 、管中心 C 、管内底 D 、管内底 16.高压水泵压水管上安装(C )以后,为了避免因水锤二引起管道爆裂,还需在压水管上设置水锤消失装置。 A 安全阀 B 防爆阀 C 止回阀 D 截止阀 17.水表安装上游长度应有(D)倍的水表直径的直管段。 A 5-6 B 8-12 C 7-9 D 8-10 18.阀门的强度试验压力为公称压力的倍,严密性试验压力为公称压力的

管工高级技能鉴定操作试题

管工高级技能鉴定操作试 题 Prepared on 24 November 2020

2. 高层建筑工程管线综合布置的目的与原则——参考“国家职业资格培训教程管工高级技师,中国城市出版社” (1)目的: 在符合各管线设计规范前提下,统筹安排各管线,及时发现各专业管线设计所存在的矛盾。对原单项工程中所布置的管线位置及走向与其他管线发生冲突处,提出改变走向或调整位置,使各类工程管线在有限的建筑空间上占有各自合理的位置,并画出管线综合布置图和管道共同支架图。繁杂的管线经过综合,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为管道施工安装、运行管理创造有利条件。 (2)原则 a)先布置较大口径的管线、后布置较小口径的管线。当管线交叉时,小管径让大管径。因为 小管径造价低,所占空间少且易于安装。 b)压力流管道避让重力流管道。给水管道、消火栓及自动喷水灭火管道、热水管道均属于压 力流管道,其主要特征是流体再水压作用下,克服流动阻力,沿规定方向流动爬升。而污水、废水、雨水管属于重力流管道,其主要特征是排水杂质多,避免管道转弯,力求管线短直保证排水畅通。当遇到压力流管道何重力流管道发生交叉时,压力流应避让重力流,并且首先满足重力流管道标高。 c)金属管道避让非金属管。因金属管较容易切割、连接、弯曲。 d)冷水管避让热水管。因热水管造价比冷水管高。 e)附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工维修及更换阀门管件。 f)管线分层布置时,自下而上布置顺序应为排水、给水、热水、蒸汽。 g)输送液体的管线与电缆架桥应分开布置或布置在其下方,以防止电缆因管道渗漏而引起 损坏。如果不得不敷设在一起的话,必须对电缆设保护套管。 h)可弯曲管避让不可弯曲管。 (3)注意事项(共6项)

管工技能培训考试题库

管工技能培训考试题库 一、填空题 1.强度是材料或构件受力时抵抗破坏的能力。 2.工程材料在工作或运转时允许承受的最大应力值称为许用应力。 3.保证工程构件正常工作的基本要求是强度、刚度和稳定性。 4.在国家和有关部门颁发的一系列管道及其附件技术标准中,公称直径、公称压力是两个最基本参数。 5.在化工管道中,工作压力为7.5Mpa的工艺管道属于中压管道。 6.低温管道是指工作温度低于 -40 ℃的管道。 7.在常温下工作的钢管道,当工作压力不超过1.0 Mpa时,一般应选用平焊法兰。 8.对焊法兰由于颈的根部较厚,又与管子采用对焊,刚度和强度较高,所以适用于压力、温度较高和管子直径较大的场合。 9.两钢板卷管对接时,它们的纵向焊缝之间应错开一段距离,且不得小于100 mm。 10.单头螺栓在受拉力较大时,易在螺杆和螺栓头连接处拉断,故不适于中、高压(或压力较高)管道法兰的连接。 11.管子焊接时,两环焊缝的间距应大于管径,且不得小于200 mm。 12.利用管道本身的弯曲部分的弹性变形来吸收管道的热胀冷缩量的补偿方法称为自然补偿法。 13.当管道的竖直部分有较大的热伸长量时,应采用弹簧支吊架。 14.高压管道要有高度的严密性和足够的强度,不允许有任何轻微泄露。 15.管道的系统试验有强度试验、气密性试验、真空度试验及泄露量试验等几种。 16.吹洗顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行。 17.压缩空气管的底色为浅蓝,色环为黄色。 18.地下管道会受到地下水和各种盐类、酸和碱的腐蚀及电化学腐蚀,所以要做到特殊的防腐处理。 19.伴管与物料管同样要考虑热膨胀,设置合格的补偿器。 20.在化工管道中,低压管道是指工作压力0≤p≤ 1.6 Mpa的管道。 21.水平管道上的法兰、螺栓孔的方位应该是:最上面的两个孔心处于同一个水平面上。 22.缠绕式法兰垫片有带固定圈和不带固定圈的两种,前者用于平面密封面法兰;后者用于榫槽和凸凹密封面法兰。 23.设备或管路有压力时,不准带压检修及从事安装工作。

起重工技能操作考试试题

起重工技能操作考试试题 一、试题名称 关于水合反应器C-1301-1、2的就位安装 二、试题内容 某化工有限公司8万吨/年甲乙酮装置大型设备进场吊装就位水合反应器C-1301-1、2, 设备规格Φ2800×30375,材质16MnR+90Ⅱ,整体到货,单重205吨(吊钩+支撑梁+索具重量约为10吨),数量2台。已知机械设备有:TC2600(500T轮胎吊),QAY240(240T汽车吊),50T等吊车设备。(附设备平面布置图),路面压强80000N/m3,路宽12m,场地平整,坡度2%,现场临时道路现场道路、场地铺砾石400mm厚后用碎石铺平。路的两侧5m范围内无高出地石的构筑物。2008年4月11日到货后直接就位安装,请回答如下问题: 1、受力分析及计算(计20分) 1)列出反应器吊装过程中吊车选用依据。 5分 2)列出反应器吊装过程中钢丝绳的选取应力计算公式。 10分 3)列出反应器吊装过程中钢丝绳的选用依据及注意事项。 5分 2、施工前准备工作(计35分) 1)列出反应器吊装施工前应具备的条件。 10分 2)写出反应器吊装施工前需进行的准备工作。 10分 3)吊装主要机具表,主要吊装措施用料一览表。5分 4)编制反应器吊装的工序。 5分 5)细化各吊装施工岗位责任及安全质量保证体系。5分 3、吊装过程中阶段(计30分) 1)吊装工程质量保证措施具体内容。 10分 2)为提高吊装质量的基本保证具体做法有哪些? 5分 3)试吊方法及联合吊装注意事项。10分 4)列出反应器安装后检验、测量器具主要配备一览表。 5分 4、吊装完成后阶段(计10分) 1)吊装各施工阶段班组材料的管理。 5分 2)吊装机具的管理及规章制度的建立主要内容有哪些? 5分 5、安全文明施工(计5分)

工程项目管理考试试题整理

1.对于一个建设工程项目来说,()是管理的核心。 A.设计方的项目管理 B.施工方的项目管理 C.业主方的项目管理 D.供货方的项目管理 2.每个部门只有唯一的上级部门,指令来源是唯一的,这种组织结构是()的组织结构。 A.线性 B.职能 C.矩阵 D.事业部 3.工程项目策划是()的过程。 A.知识管理B.风险管理C.人力资源管理D.设备采购管理 4.下列说法错误的是()。 A.在设计准备阶段,通过对投资目标的风险分析、项目功能与使用要求的分析和确定,编制建设项目的投资规划。 B.在工程设计阶段,以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作,编制设计概算。 C.在工程设计阶段,以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作,编制设计预算。 D.在工程施工阶段,以投资规划、施工图预算和工程承包合同价格等控制工程施工阶段的工作,编制资金使用计划。 5.在施工过程中,投资控制的正确步骤是()。 A.预测、比较、分析、纠偏、检查B.分析、预测、检查、比较、纠偏 C.比较、预测、分析、检查、纠偏D.比较、分析、预测、纠偏、检查

6.在单代号网络计划中,设A工作的紧后工作有B和C,总时差分别为3天和5天,工作A、B之间间隔为8天,工作A、C之间的间隔时间为7天,则工作A的总时差为()。 A.9天B. 10天C. 11天D. 12天 7.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标,它是在项目()阶段确定的。 A.设计准备阶段B.决策阶段C.设计阶段D.施工阶段 8.全质量控制指的是()。 A.建设工程项目各参与主体的工程质量与工作质量的全面控制 B.建设项目诸多相关联的活动构成的具体过程的控制 C.组织内部所有人员参与到实施质量方针的系统环境控制 D.工序质量控制、分项工程质量控制、分部工程质量控制及单位工程质量控制 9.为确保施工质量,使施工顺利进行,最关键应做好()控制。 A.单位工程质量B.分部工程质量 C.分项工程质量 D.工序质量 10、项目信息管理的目的是通过有效的项目信息()为项目建设的增值服务。 A.存档和处理B.处理和交流C.传输的组织和控制D.收集和存储 11.项目管理方在设计阶段项目管理的核心是()。 A.监督设计单位B.参与单位之间的沟通与协调 C.项目投资控制D.设计进度控制

职业技能鉴定统一试卷1教程文件

职业技能鉴定统一试卷 中级动物检疫检验员知识试卷(一) 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 每题1.0 分。满分60分): 1. 热原质的成分是( )。 (A)多糖(B)单糖 (C)二糖(D)脂类 2. 痘病毒呈( )。 (A) 20面体对称(B)砖形 (C)方弹头状(D)蝌蚪 3. 动物接种时所选择的动物最好是( )。 (A)老龄动物(B)带菌动物 (C) SPF 动物(D)患病动物 4. 补体结合试验中补体的来源一般为( )。 (A)鸡的血清(B)兔血清 (C)豚鼠血清(D)小白鼠血清 5. 补体结合试验的阳性结果为( )。 (A)出现沉淀(B)出现凝集 (C)溶血(D)不溶血 6. 外毒素中和试验中外毒素的毒力标准一般为( )。 (A)全致死(B)半数致死量 (C)最小感染量(D)半数感染量 7. 病毒红细胞凝集抑制试验的原理实质上是一种( )。 (A)凝集试验(B)体外中和试验 (C)凝集溶解试验(D)体内中和试验 8. 下面属于免疫标记技术的是( )。

(A)琼脂扩散试验(B)酶标抗体技术 (C)中和试验(D)间接血赴试验 9. 酶标抗体技术中的底物为( )。 (A)过氧化物酶(B) DNA 酶 (C)铁蛋白(D)过氧化氢 10. 不是传染病流行过程呈季节性的原因的因素是( )。 (A)初春气候干燥(B)初春多风 (C)气候寒冷(D)免疫错误 11. 接种鸡痘蛋白明胶活毒疫苗(鸽痘苗)5-8 天后,检查接种部位若接种失败应表现为( )。 (A)局部出现红肿(B)局部结痂 (C)毛囊肿胀(D)局部不出现反应 12. 鸡传染性法氏囊病活疫苗稀释后,作滴鼻或点眼免疫,每只鸡用量是( )。 (A) 0.5ml (B) 0.2ml (C) 0.05ml (D) 0.02ml 13. 75%乙醇作用原理为,使菌体蛋白( )。 (A)变性或沉淀(B)脱水或崩解 (C)干扰复制(D)影响代谢 14. 牛羊尸体内部检查第一部是( )。 (A)剥皮(B)切离前肢 (C)切离后肢(D)腹部剖开 15. 传染病病料采取应注意的是( )。 (A)快速(B)甲醛固定 (C)防腐(D)无菌操作 16. 恶性水肿生前采取病料是( )。 (A)水肿液(B)血液 (C)鼻液(D)尿 17. 疑似放线菌病可采取( )作病料。 (A)血液(B)瘘管中脓汁 (C)鼻液(D)唾液 18. 疑为布病可采( )送检。 (A)鼻汁(B)眼分泌物 (C)血液(D)流产胎儿胃 19. 马传贫采血送检,采血时需( )。 (A)不加抗凝剂(B)加抗凝剂 (C)加防腐剂(D)加抗菌素 20. 疑似乙脑病死后,采脑作切片送检,病料中可加入( )。 (A)防腐剂(B) 50%甘油盐水 (C) 90%酒精(D) 10%甲醛 21. 家禽等小动物资本家检病料,应送( )整个尸体。 (A) 1 只(B) 5 只以上 (C) 10只(D)典型表现的2-3只 22. 绦虫及吸虫,放入( )中固定。

工程管道工技师、高级技师理论考试题目

工程管道工技师、高级技师理论考试题目 一、简答题 1、普通钢管套丝的作业方法及套丝长度是怎样要求的? 答:将钢管夹紧在压力钳上,用棉纱擦净套丝部分,并涂润滑油再行套丝,套丝时应由浅入深,一般都要套拧三次。套丝长度如下:1/2 "管丝扣长16mm;3/4"管丝扣长19mm ; T管丝 扣长22mm ; 1 1/2管丝扣长26mm; 2'管丝扣长28mm。 2、如何熔铅和运送熔化的青铅? 答:整条青铅须截成小块放进铅锅,禁止铅上带有水分及湿气。向已有熔铅的热锅内续铅时, 须以铅勺徐徐放入,不得投掷入锅,以防溅爆烫伤。用铅勺由铅锅内盛取运送熔化的青铅时,不得在槽沟边缘和槽沟内水管上行走,以防震动或滑倒烫伤。 3、手动阀门如何进行关闭? 答:(1)手动阀门是按照普通人的手力来设计的,不能用长杠杆或长扳手来扳动。(2)启动阀门,用力应该平稳,不可冲击。(3)当阀门全开后,应将手轮道转少许,使螺纹之间严紧。(4)操作时,如发现操作过于费劲,应分析原因。若填料太紧,可适当放松。 4、如何进行管材搬运? 答:管材搬运应有专人指挥,搬动大管时不得直接用手搬动,应使用木杠、吊车等,起落动作应协调一致。 5、怎样检查铸铁管? 答:铸铁管使用前要检查管子是否有裂纹,当肉眼观察不出时,要用手锤敲击听声音来辨别,有裂纹的管子会发出嘶哑的响声,无嗡嗡的金属清脆声音。 6、怎样打青铅接口? 答:(1)接口处先填打油麻,其深度为承口深度的2/3。(2)灌铅前应将卡箍套在贴承口边 缘处并卡紧,卡箍内壁与接缝部分用黄泥抹好,再用黄泥将卡子口围好。(3)灌铅应由一侧徐徐灌入并要一次灌满。铅凝后取下卡箍打铅口。(4)打铅口应由下往上进行,打到光滑坚实为止,铅面应凹进承口2-3毫米。 7、怎样用錾切法切断铸铁管? 答:在管子的切断线下两侧垫上木方,转动管子用錾子沿切断线錾切一、二圈,刻出线沟, 然后沿线沟用力敲打,管子即可折断。錾切时操作者要站在管子侧面,大口径管可二人操作,一人打锤一人掌剁斧。 8、怎样进行法兰接口联接? 答:法兰接口联接时,两法兰面须平行对正,并与管子轴线垂直,然后垫入3----5mm厚橡胶圈,再将螺栓螺母点上机油对称上紧螺栓。橡胶垫圈应无皱纹薄厚要均匀。 9、怎样用冷调法调直钢管? 答:1英寸以下钢管可在压力钳上一段一段地压直,直径较大钢管要在管上垫上胎具用大锤锤击,边锤边检查直到调直。 10、铅接口铸铁管漏水怎样处理? 答:(1)接口发生渗漏用铅凿捻打数遍,使接口密实。(2)管道发现砂眼等串水孔后,一般 以钻孔攻丝加塞头堵孔的办法,当锈蚀穿孔的孔型不规则,孔眼过大可用螺栓卡子堵水。(3)当管有横向裂缝时,可两端作钢性填料的二合式管箍处理。(4 )当管身发生严重破裂时,要 切除破管部位,更换新管。 二、问答题: 1、水道工作业中巡检定检应注意的事项? 答:(1)水道设备定检、巡检,按规定项目进行,不得无故串动,二天以上由领工员决定。