费希尔(FISHER)调压器的安装、调试及使用说明

第一部分:通用注意事项

1安装要求

1.1取压管(Control line/Sensing line):

调压器的取压(Presure registration)分两种:外取压(External registration,简写:ext.)和内取压(Internal registration,简写:int.)。

(1)为什么有时需要外接下游取压管:调压器通过取压管将出口压力引到膜片的一侧,并与膜片的另一侧的弹簧压力进行比较,以感知调压器出口压力的变化,并做出相应的调节,以保证出口压力的稳定。如果调压器需要外接(即:外取压)下游(Down stream)取压管,但实际未接上的话,那么,调压器感受到的出口压力将是零,调压器会试图将出口压力提高到弹簧的设定值,结果调压器会一直100%打开,出入口压力接近而无法调压。

(2)取压管的安装:取压管的管径要不小于调压器阀体上的取压接口的尺寸。如果取压管的长度每增加6.1米,要增加一个尺寸的管径(英制)。较细的取压管会延迟调压器的反应时间,而且容易使调压器变得不稳定。3/8″外径的取压管是允许的最细的取压管,具体各种型号调压器的取压管的口径要求见《第三部分:各种型号的具体说明》。取压点要尽量选择在需要测量的、压力比较平稳的地方,而要远离阀门、弯管等会产生压力波动的地方。下游取压点最好是在距离调压器出口的6-10倍管径处;如果变径(或截止阀,弯管等)离调压器的出口很近,下游取压点要在距离调压器的入口4倍管径处。取压点处的取压管要与主管线垂直。取压管上要安装截止阀,截止阀要使用全通阀。取压管不能堵塞,否则,会影响正常的取压。

1.2下游管径:

在很多情况中,为将流速控制在一定的范围内,或者为了减小下游管线的压力损失,要将调压器下游的管径扩大,而且,尽量使扩径接近调压器的出口。

1.3弹簧腔上的放散口:要指向地面,以免杂质或水进入放散口,使调压器无法放散或正常工作。

2 调试及维护要求

2.1 在线维护:

所有费希尔(FISHER)调压器都可以做到在线维护(Online maintenance),就是说,不必将调压器阀体从管线上拆下来,只需将连接执行机构和阀体的螺丝拆下,或将调压器顶盖的螺丝卸下,即可进入调压器内部,对阀内件进行更换或维护。

2.2 开启与关闭步骤(Startup and Shutdown):

(A)开启调压器的步骤:

(1)首先缓慢打开上游截止阀(以免对调压器膜片造成损坏性冲击)。

(2)如果调压器带有下游取压管,缓慢打开下游取压管上的手阀。在打开下游截止阀之前,要先打开下游取压管上的手阀,否则,调压器将始终完全打开无法调压,出口压力将接近于入口压力,对下游表具和设备造成损坏。

(3)缓慢打开下游截止阀(如果是在下游无流量时调试,下游截止阀打开过快,会使下游压力瞬间超过设定值,除非放散,否则无法将此压力在降低,另外,还会对下游设备造成损坏)。

(B)关闭调压器的步骤:

要先缓慢关闭下游截止阀,再缓慢关闭上游截止阀和取压管上的阀门。维修时,关闭调压器的前后截止阀,将调压器与周围管线隔离开。泄放压力时,一定先泄放下游压力,再泄放上游压力,以免对调压器反向加压。

2.3如何设定出口压力(Setting pressure):

调压器调试时,出入口都要安装合适量程的压力表,以便调试和维修。调节出口压力设定值时,

要使实际流过调压器的流量为FISHER流量表中给出的流通能力(流量)的5-10%。对于所有FISHER 调压器资料给出的‘出口压力设定值’(Outlet Pressure Setting),都是在给定的入口压力下,在实际流过调压器的流量为流量表(Capacities Table)中给出流量的5-10%的条件下调节出来的。

2.4精度与流量的关系:

当通过调压器的流量达到表中给出的流量时,出口压力会从‘出口压力设定值’有所下降,具体下降值请见各型号流量表的‘出口压力设定’(Outlet Pressure Setting)列。这个下降值就是调压器的精度,英文中叫作:Droop, offset, accuracy或proportional band,都是一个意思。

当实际流过调压器的流量小于表中给出的流量(Capacities)时,出口压力下降值会小于表中给出的值。如果实际流量进一步增大,超过了表中给出的流量时,出口压力的下降值会超过表中的‘出口压力设定’列的数值。所以,调压器的精度也决定于调压器的流通能力与实际流过调压器的流量之间的关系。如果正常工作时,流过精度很高的调压器的流量很大,超过了其流通能力(Flow capacity),那么这时调压器的出口压力与流过调压器的流量为零时的出口压力(关闭压力,Lockup pressure)相比,就会有较大的差距,就是说,调压器的出口压力波动较大,调压器的精度看上去不好了。相反,对于精度稍差的调压器,如果正常工作时,流过调压器的流量较小,那么,调压器即使关闭,其出口压力也不会有较大的变化(不会上升较高),那么其精度会表现得很好。

在有流量流过调压器时,调压器的出口压力经调节后,仍达不到要求的压力时,有两种可能的原因:一是调压器的弹簧不合适,弹簧的压力调节范围不合适,弹簧细或弹性系数低;二是调压器流通能力不够。而调压器的流通能力不够,也有两方面的原因,一是选型不正确,调压器的最大流通能力小于实际的最大流量:二是可能调压器的入口压力过低,使得调压器的前后压差小,导致调压器的流通能力降低。如果在正常100%流量下,调压器的出口压力比流量为5-10%时的出口压力低很多(比如,超过20%),就是说,出口压力波动较大,那么,表明实际流量已经超过了调压器在保持出口压力相对稳定(比如,超过20%)前提下的最大流量。改进办法通常是:A-增大入口压力,以增大压差,提高调压器的流通能力;B-并联增加另一台调压器,调节其出口压力,使之与原来的那台调压器的出口压力一样。如果两台调压器的出口设定压力不一样,那么,出口设定压力较低的那台将关闭;C-更换流量最大的调压器;D-在满足出口压力的前提下,换用较细的弹簧。较细的弹簧有两个优点:一是精度增高,二是流量变大。

2.5调压器如果发生堵塞时的现象:

A—直接作用式(Direct operated regulators)的调压器会在阀塞和阀座之间堵塞,使调压器无法关闭,进而导致调压器出口压力持续升高,直到与入口压为止;

B—对于间接作用式调压器(即指挥器式调压器,pilot operated regulator),一般会在指挥器处堵塞,导致指挥器无法过气,使主调压器无法打开。

2.6管线打压试漏(气密实验):

打压之前,要将调压器与前后的管线完全隔离开来,不允许对调压器做打压试验。因为调压器的出口耐压远低于入口,并出口压力会直接作用到膜片上,而膜片的耐压力就更低了。所以,对调压器直接做打压试验会损坏调压器。

2.7调压器的超压保护措施:

●超压的原因:

(1)杂质因素:在下游用气设备切断用气的瞬间,调压器一定还处在打开状态,而下游击战不再用气,所以调压器的出口压力会升高,这个升高的压力叫做尾压力(Lockup pressure),大于调压器弹簧的设定值,于是膜片带动阀杆向调压弹簧方向运动,阀杆再带动阀塞(橡胶)向阀座(金属)方向运动,直至气路被完全切断,调压器关闭,出口压力不再升高。但如果这时有焊渣等杂质处于阀塞和阀座之间时,气路就不能完全切断,于是调压器入口压力向出口方向渗透,这样,调压器出口压力会持续升高,如果时间足够长,出入口压力有可能一样高。所有调压器的下游压力都要经过阀内或者阀外的通道(取压管),引到调压器的膜片与调压弹簧相对应的一侧,以达到感测压力的目的。当出口压力上升到一定值时,会直接损坏膜片;而出口压力作用到膜片上的力如果过大,就会使阀塞作用到阀座上的力过大,而阀座与阀塞接触的边缘一般比较锋利,所以,阀座可

能会损坏阀塞。此外,压力阀塞和阀座之间的杂质也可能会直接损坏阀塞和阀座的密封面,也会使出口压力持续升高。

(2)误开旁通阀:如果在将调压器出口截止阀关闭之前,误开旁通阀,上游压力会进入调压器的出口,这个压力可能会损坏调压器的出口,另外上游压力会通过调压器的下游作用到调压器的膜片上。(3)开启顺序问题:见《2.2开启与关闭的步骤》的《(A)开启调压器的步骤:》中的(2)。

●超压保护措施:如果这时已经在调压器的下游安装了合适的放散阀,当调压器的出口压力升高到放散

阀的设定值(可调)时,放散阀就打开,开始放散,一些较小的杂质会随放散流量被带出调压器。

这样一来,调压器的出口压力不至于升高到损坏调压阀内件的程度,另外也可以排除调压器内的杂质。

●放散的工作原理:放散阀在正常工作压力情况下,是关闭的。当放散阀的入口压力超过放散阀的设定

压力时,放散阀会打开,进行放散。当工作压力回降到放散压力设定值以下时,放散阀关闭。放散阀的关闭压力会稍低于放散阀的开启压力。

2.8下游表具及用气设备的超压保护

调压器出口的超压会直接损坏下游表具及用气设备。但能使调压器阀内件损坏的压力一般都远高于能使下游表具及用气设备损坏的压力。而任何放散阀都有特定的压力调节范围,不可能既保护调压器,又保护下游表具及用气设备。比如,如果调压器的下游压力达到0.4bar时即可损坏阀内件,而下游表具在0.15bar时,就有可能损坏。那么,调压器就需要中压放散阀(比如,289H,放散压力调节范围是0.069-0.31bar和0.27bar-1.03bar)来保护;而下游表具及用气设备,就需要低压放散阀(比如,289L,放散压力调节范围是0.03-0.1bar)来保护。

如果在调压器的下游使用低压放散阀,就不需要安装中压放散阀来保护调压器了。但如果没有安装低压放散阀,就一定需要安装中压放散阀来保护调压器。

第二部分:相关知识

1 调压器基本工作原理(Principle of operation):

当下游用气流量增大时,调压器出口压力降低,出口压力通过阀体内部通孔或外接管引到调压器的膜片的一侧,与膜片另一侧的弹簧进行比较后,决定膜片的移动方向。如果经过调压器的流量增大,那么出口压力会有所降低,膜片两侧的压力就会不平衡,弹簧就推动膜片,进而带动阀杆和阀塞,向离开阀座的方向移动,增大了阀门的开度,加大了流量,使出口压力升高,所以补偿了出口压力的降低,所以可以保持出口压力恒定;如果下游用气量减小,调压器的出口压力会有所升高,由于这个压力大于弹簧的设定压力值,所以推动膜片向弹簧方向移动,减小了阀门的开度,降低流量,从而使出口压力保持恒定。

调压器稳定之后开度大小是由下游的用气量决定的:下游设备的用气量越大,调压器的开度也越大;下游的用气量越小,调压器的开度也越小,当下游没有用气量时,调压器是完全关闭的,并保持出口压力恒定。当下游用气设备的流量恒定时,调压器的出口压力也是恒定的。在调压器达到平衡、用气量恒定时,继续压缩弹簧时,阀门的开度会瞬间加大,流量增大,出口压力也增大,以平衡增大了的弹簧弹力。但压力平衡之后,阀门的开度还会恢复到以前的状态,以和下游用气量相平衡。

2单位换算:

● 1 Nm3/h=37.3 SCFH;

● 1 GPM=227.3 l/h;

● 1 mbar=10 mmH2O=100 pa;

● 1 lb=0.4536 kg;

● 1 bar=14.5 psi=402.156 inches WC=100 kpa=1.0197 kg/cm2;

● 1 BUT=0.252 kal.

● 1 C (n) M (1立方米丙烷在标准状态下:16°C,1个大气压)热值=92802 BTU=23386 kal

●g代表gauge (pressure),即表压的意思;a代表absolute (pressure),即绝对压力(简称绝压)的意思。所

以,绝压等于表压加上一个大气压。例如:1 bara =1 barg + 1。

●WC是water column (水柱)的缩写。比如,330mmWC就是300毫米水柱的意思。

3较大压差(Differential Pressure, dp)可能会产生的问题:

(1)噪音(Noise):较大的压差和流速会产生噪音。要使调压器产生的噪音在110dBA(分贝)以下,否则会加快阀内件的磨损,降低寿命,并且会使调压不正常。

(2)结冰(Freezing):每产生1 bar 的压降,会产生0.56°C(1°F)的温降。

4如何防止调压器结冰:

A.加热气体—在很多情况下,是在调压器周围安装一个箱子予以加热。有时调压器的指挥器需要加热,但不要过度加热,否则有可能损坏其中的橡胶部件,所以,要对温度进行自动控制;

B.使用防冻剂—在加压的防冻剂储槽和调压器入口之间安装一个小调压器,小调压器与主调压器入口管线之间安装一个针阀(needle valve)。小调压器的下游测压管接在主调压器的下游管线上,但设定压力值比主调压器要低。这样,当主调压器结冰,发生堵塞时,主调压器的出口压力降低,小调压器打开,将防冻剂注入调压器的入口管线中。在主调压器工作正常时,小调压器是关闭的;C.系统除水。

D.工艺设计上的考虑

(1)实际上,当环境温度非常低时(-18°C以下),很少发生调压器结冰的现象,是因为介质中的水蒸气在到达调压器之前,都已经在管线的壁上结冰了,而通过调压器的气体都是干燥的。大多数情况一般都发生在环境温度为2°C-7°C之间的时候。所以,尽量增加调压器上游在地上部分的管线长度;

(2)使用两台并联的调压器:使两台调压器的出口压力设定值稍有不同。介质会自动通过出口压力设定值高的那台调压器,当这台调压器发生结冰堵塞而关闭时,出口压力会降低,会使第二台调压器继续工作。而由于发生结冰现象的大多数情况都是在环境温度为2°C-7°C的时候,所以,当第一台调压器没有流量通过时,结的冰会逐渐融化,这样,这台调压器又会自动投入工作。

5气化流量(Vaporization flow)及冷凝问题(Condensation):

液化气通过气化器(Vaporizor)的气化之后,如果负荷流量变化剧烈,液化气可能气化不完全,液滴会可能存在于气态的液化气中,或管线使气化后的液化气的温度降低,液化气中的C5或以上重组分会重新冷凝,这两种情况都会加大通过调压器的介质的比重,从而降低调压器在相同条件下的流通能力。根据使用经验,将调压器的强制气化的流通能力降低到自然气化的80%。气化器的温度在80°C-70°C时,会使C5及其以上的重组分随轻组分(丙烷,丁烷等)一起气化,后续管路或系统温度稍有降低(5°C-8°C),气态重组分就会重新冷凝成液态。采用60°C-70°C和55°C-62°C运行,效果良好。

6选型时的注意事项:

6.1调压器的反应速度:

(1)在下游用气设备启动时,如果下游设备的用气量在几秒钟之内就达到最大,而在这最初的几秒钟时间内,调压器可能还没有完全打开。而在调压器尚未打开时,下游用气设备的用气都是来源于调压器下游管道里的燃气。而在下游管道里储存的燃气可能减少,很可能远小于1m3,这样在一瞬间,调压器下游管道里的燃气将被完全用光,压力降至接近于零。如果下游用气设备带失压保护装置,那么,失压保护装置将动作,切断燃气的供应。当然,在调压器打开并且开始正常调压后,调压器的出口压力将恢复正常。

(2)在下游用气设备由正常工作状态突然关闭时,如果用气流量在几秒钟的时间内就由额定流量降到

零,而调压器还未来得及做出调整进而关闭,仍然处于打开状态,那么仍然通过调压器的额定流量,将在瞬间充满由调压器出口至下游用气设备入口的之间的管线,使调压器出口压力达到和入口压力一样的数值,从而可能会损坏下游用气设备。并且,这部分超高压力不经过放散,无论如何调节调压器,都将始终保持。

以上两种情况一般发生在和锅炉配套使用的带电磁阀的燃烧器的场合。这时候,要尽可能选用反应速度快的调压器,如直接作用式调压器,并且尽量增大调压器与燃烧设备之间的气空间(Gas piping volume)。比如可以使调压器远离燃烧设备,以及加粗下游管径,甚至使用缓冲罐。这样可以避免由于燃烧设备的快速打开(或关闭)而调压器又不能随着及时打开(或关闭),导致下游瞬间压力超低(或超高),从而触发燃烧器的压力保护装置,进而切断气体的进入。当然,如果下游的气空间、单位时间内的用气量(Nm3/s)及调压器反应时间(调压器从关闭到打开,提供正常流量所需要的时间)的关系合适,也可以考虑使用299H、1098-EGR等精度高、流量大的指挥器式调压器,但一定先要对以上三者之间的关系作出评估:

p v / t = nR = m

v和t是恒量,令:p / m = c(常数),p的单位为:bar (a),令:p = 1+P,P为实际压力(表压),假设在P 下降z%时,为最大允许的压力波动,并且假设此时的m变为m’,那么:

(1+P)/ m = c = [ 1 + (1 - z%) P ]/m’,m’ = [ 1 + (1 - z%) P ]* m / ( 1 + P ),所以:

Δm / m = ( m – m’ ) / m = P * z% / ( 1 + P ),假设下游管线长l (m),管径为d (mm),则下游燃气容积为:V = π(d / 2000 )2 * 1。

假设t (s)之后,下游燃气压力下降z%后,达到燃烧器正常工作所允许的最低口压力(切断压力),用掉的燃气量为ΔV(Nm3),然后将下游燃气的体积换算成标准状态下的体积:V0 = ( 1 + P ) * V,那么:Δm / m = ΔV / V0,求出ΔV =π(d / 2000 )2*1*P*z%,再除以用气设备的流量(Q,Nm3/h)就可以得到需要的时间( s ):3600*π*(d / 2000 )2*1*P*z%/Q,令z=30,t=d21P / [ 1180*Q*( 1+P )]比如说,经过以上的计算,锅炉在最初的6秒钟内(假设在这10秒钟内,调压器始终关闭)的用气使下游管道的压力下降了20%,而下降后的压力仍未降到燃烧器的工作压力下限,那么使用指挥器式调压器是可以的。在长达6秒钟的时间内,任何调压器都完成了从关闭、逐渐打开,到全开的过程。即使调压器未完全打开,只是打开一部分,也开始向下游供气了,也可以起到稳定下游压力的作用。反之,如果在最初的几秒钟内,出口压力下降过大,低于燃烧器工作压力下限,那么就不能使用指挥器式调压器。

6.2 弹簧精度:

如果两根压力调节范围不同的弹簧,均可以满足某一设定压力值,那么,选用压力范围较低(较细)的弹簧,可以得到较高的精度,并且流通能力也相对稍大。FISHER资料给出的弹簧压力调节范围可以完全达到,不必使设定值在调节范围的中间。

6.3 阀芯(Orifice/port)、入口允许的最高工作压力(Maximum operating/allowable inlet pressure)、

下游关闭压力(lockup pressure)之间的关系:

(1)在没有流量时,调压器关闭,阀塞(Plug/disk)紧压在阀芯上,入口压力通过阀芯作用在阀塞上。

假设入口压力不变,阀芯的直径越大,入口压力作用到阀塞上的面积就越大,对阀塞产生的推力也就越大。当这个压力达到一定程度时,阀塞和阀芯之间的密封就不严密,入口压力会逐渐渗透到下游,导致下游压力逐渐升高。所以,当阀芯尺寸越大时,流通能力也越大,但允许的入口最高工作压力也越低;当阀芯尺寸越小时,流通能力也越小,但允许的入口最高工作压力也越高。(2)在满足流量的前提下,选择最小的阀芯。较小的阀芯可以避免调压器出口压力的不稳定和阀内件的过快磨损,并且使下游关闭压力下降。

6.4 流量公式与换算:

6.4.1临界流量:当介质流过缩口时的速度等于介质的音速时,上游压力的增大可能会导致流量的增加,但下游压力的降低,却不能增大流量。这种状态就是临界状态(Critical condition)。在临界状态下,入口绝对压力(psia)大于或等于2倍出口绝对压力(psia)。由此可以推出两个关系式:

(1)P1(barg)≥2P2 (barg)+1

(2)dp (bar) ≥P 2 (barg)+1

由(2)可以看出:压差(bar )要不小于出口绝对(bara )。另外,在压差不大于1bar 时,不会发生临界状态。又如,当p 1=10 bara 时,发生临界状态时,可以由(1)解出p 2≤4.5bara 。就是说,当出口压力降到4.5bar ,就已达到临界状态。在出口压力继续下降时,阀门的流通能力不变。 临界状态下的阀门出入口之间的压差叫做临界压差(Critical diffential pressure )。

所以在考虑通过增大阀门的前后压差来提高流通能力时,要考虑阀门是否已经达到了临界状态。在达到临界压差时,流通能力(Ctitical flow )与入口压力(绝对压力)的关系:

流通能力(SCFH ,标准立方英尺每小时)=入口压力p 1(绝对压力,psia)*(Cg )*(1.29)

Cg 为调压器的气体流通系数,一旦调压器做成,它就是常数。这就是说,在临界条件下,调压器的流通能力与入口压力(绝对压力)成正比。

6.4.2未达到临界状态的流量,即:dp (压差)<dp critical (临界压差),那么:

deg 3417sin **520111max 1???

? ???=P P C Q p GT Cg abs G 为介质比重,T 为Rankine °。

Q=空气流量in scfh (60℃ F and 14.7 psia )

P 1abs & P 1为绝对压力,单位是:psia 。

Cg 为阀门的流通系数,一旦阀门做成,流通系数是固定的。

6.4.3 流量换算:由以上公式可以看出,阀门的流通能力(Q max )与

(1) 流过阀门的介质的比重G 的平方根成反比

(2) 阀门的流通系数成正比

FISHER 流量表中给出的流量的介质均为天然气,比重为0.6。由6.4.2节的公式可以得出,相同的调压器,在相同的出入口压力和温度的条件下,对于比重为SG 的其他气体而言,调压器的流通能力为表中天然气流量乘以0.775(天然气比重0.6的平方根),再除以该介质比重SG 的平方根。例如,对于气态液化气来说,假设在标准状态下(1个大气压,15℃)的密度为2.2kg/m 3,那么(对空气的)比重为:2.2/1.29=1.7,如果某调压器在指定的出入口压力和温度下,流过天然气(比重为0.6)的流量为100Nm 3/h ,那么,如果介质换成气态液化气来说,只能流过(100Nm 3/h )/1.7=59Nm 3/h 的液化气。当然,如果是液化气的强制气化,要考虑气化后的液化气中存在的液滴,会增大介质的比重,流量会相应的变小,请见本部分第5节的《气化流量》的说明。

6.5未知流量的估算方法:

(A ) 等比法:

当需要确定流量的出口压力介于两个已知流量的出口压力之间,P 2a ,P 2b 为出口压力,对应的流量为已知,分别为Q a 和Q b 。P 2为实际出口压力,P 2介于P 2a 和P 2b 之间,其流量Q 为未知,可以按照等比关系计算:

(Q b —Q a )/(P 2b —P 2a )=(Q b —Q )/(P 2b —P 2)

对于入口压力,也可以按照以上公式计算。

(B ) 使用临界状态:

在临界条件下,调压器的流通能力与入口压力(绝对压力)成正比。使用已知的流量,根据等比关系,推算出未知流量。

6.6压力损失公式:22ν

ρα**=?P ,其中,P ?为压力损失,α为压损系数,ρ为介度,ν为介质

流速。

6.7直接作用式与间接作用式(指挥器式)的调压器的区别:

6.8气体流速ν(Velocity ,m/s )计算公式: ()()[]()()2*1/*548.02^2/1000/4.25*/1/3600/D P Q D P Q +=*+=πν。

其中,管径D (Diameter, inch ),流量Q (Nm 3/h ),压力P (barg ,表压),若令P=P+1,那么,V=0.548*Q/(P*D 2)。由以上公式可以看出,流速与流量成正比,与绝对压力成反比,与管径的平方成反比。比如,对于压力为1bar (g),流量为500Nm 3/h ,管径为2″气体流速为:34m/s 。如果将管径增大为4″,那么流速变为:8.6m/s 。

7 术语英汉对照:

7.1材质:

7.1.1橡胶:

丁腈橡胶:Nitrile ;氯丁橡胶:Neoprene ;氟橡胶:Fluoroelastomer ;尼龙:Ny lon ;合成橡胶:Composition ;聚四氟乙烯:Polytetrafluoro ethylene (PTFE ,Teflon ,特氟隆);聚甲醛树脂:Delrin

7.1.2金属:

铸铁:Cast Iron (有时简称:CI ),球墨铸铁:Ductile Iron (有时简称:DI ),碳钢:Carbon Steel ,不锈钢:Stainless steel (有时简称:SST )

7.2部件:

阀体:Body ,阀塞(或阀板):Disk ,阀芯:Orifice (Port )

7.3技术术语:

尾压(Lockup Pressure ):当流过调压器的流量为零时,出口压力高于设定值的部分;ANSI :American National Standard Institute ,美国标准协会;BSP (英国标准管螺纹);W.C.:Water Column ,水柱;NPT :National Pipe Thread ;SCFH :Standard Cubic Feet per Hour ,标准立方英尺每小时;Trim :调压器内部可更换的部件,比如:阀座、阀塞(阀板)、阀杆等等;

二级调压器的选型

摘要:依据液化石油气与天然气的管道输送压力、燃烧器额定压力及用气量等参数,比较几种进口品牌调压器的技术指标,推荐了适合二种气质的调压器。 1、概述 珠江三角洲地区作为我国第一个液化天然气项目试点,首期工程在2005年前竣工,供应深圳、东莞、广州和佛山四个城市,二期工程计划在2008年投产并供应其它五个城市(惠州、肇庆、江门、中山和珠海)。现在除了广州涉及油制气外,其余城市为液化石油气和部分代天然气。而燃气燃烧理论表明,不同气质的燃气存在互换性问题,天然气的转换,这个问题已摆在各城市面前。 从深圳市天然气转换准备工作了解到,针对供气工艺准备了二个方案:一种方案是更换所有户内调压器,深圳现有20万户,更换所有调压器,需要投资3200万元;另外一种方案是每栋住宅楼增加一个0.3MPa到0.07MPa的楼栋调压器,计有3000栋,需要投资300万元。从上述方案可以看出,天然气转换之时,调压器也必须转换,这将需要投人很大的工作量和经费。我省上述城市燃气用户中,管道气发达的城市管道用户也只占40%左右,在天然气使用前,要加快管道燃气建设,同时还需使用液化石油气过渡。因此,研究现阶段如何选用可以满足二种气质的调压器,做到既可减少将来的转换工作量,又可节省投资,这是很有意义的。 2、二级调压器适应范围 液化石油气及天然气的供应流程,按照调压方式可分三种: (1)户内调压工艺,又称中压进户,即是中压进户后再调压。 (2)楼栋调压工艺,即是每栋或数栋住宅楼集中调压后,低压进户。 (3)区域调压,即是市政管道调压成低压后,向一个区域的用户再分配输送。 珠江三角洲地区的管道液化石油气输送大部分采用(1)、(2)二种工艺方式,而将来天然气的输送可以采用以上三种方式。但由于方式(3)供应的范围较大,需要建立专门调压站,因此较适会尚未有管道用户的区域。本文主要讨论(1)、(2)工艺方式采用的二级调压器选型问题。 3、二级调压器的选择依据 (1)调压器的进出口压力 从上面的流程可看出,如忽略管道少量的压力损失,二种调压方式的进出口压力可当作一样。市政管道中压输送压力可作为调压器的进口压力,出口压力可按燃烧器的额定压力考虑。以下是二种气质的调压上较。 (2)调压器的流量 由于二种调压方式的供应用户量、二种气质的热值不同,计算调压器的流量必须分别考虑。 ①户内调压器流量计算 户内调压器要满足每个家庭的基本燃具用气要求,考虑每一个家庭燃具一般惯例为一台灶具和一台热水器,现以林内牌燃具为例,用气量见表2. ②楼栋调压器流量计算计算

市政工程资料表格填写范例样本m

. 1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为

例示见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。 这表为施工单位部审批表,先由施工单位部各部门看过以后签署

美国FISHER调压器说明

美国FISHER调压器说明 FISHER是全球财富500强艾默生(Emerson)电气公司Management)旗下的一个品牌其在化工、石油天然气、炼油、工业的自动化领域中居于领先地位。针对特定的燃气设备行业提供优质的产品和技术、咨询、项目管理和维护服务,美国FISHER燃气设备质量一流、技术先进,是燃气设备行业的技术风向标。国内的广州赫蒂能源设备有限公司自公司成立以来就与fisher精诚合作,已是fisher产品的代理商,建立了稳固的长期合作关系,及专业的售后服务队伍。 燃气调压器(gas pressure regulator)俗称减压阀,是通过自动改变经减压阀的燃气流量而使出口燃气保持规定压力的设备,通常分为直接作用式和间接作用式两种。减压阀是一种无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。调压器应能够:1、将上游压力减低到一个稳定的下游压力;2、当调压器发生故障时应能够限制下游压力在安全范围内。 液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.美国FISHER调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa降至100千Pa左右)而且作为液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间,还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上减压阀是一种自动稳压装置,通过皮膜伸缩减压运行的工作原理。 美国FISHER费希尔常用调压器型号:299H,299HS,627-496,627-497,

627-498,627-499,627-576,627-577,627-578,627-579,1098-EGR,99,EZR,67CFR,CS400,S200,S300,1301F,1301G,FS-67CH-743,R622H-DGJ,R622-DFF,HSR,95H,95L,133L,133H,98H,98L,289H,289L,289HH,67CFR-226,67CFR-237,67CFR-239,67CFR-600等(详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆。零贰零叁贰叁柒伍捌叁陆) 美国FISHER费希尔主要用于化工、石油液化气、天然气、炼油、工业的自动化领域等,使用广泛,质量可靠。 美国FISHER费希尔适用介质:天然气、液化气、空气、氮气、蒸汽、氨气等多种气体 美国FISHER调压器的选型需要知道的事 一:进口和出口的压力范围:介质入口和出口的压力值在什么范围内。 二:燃气流量:正常使用需要的用量(如天然气流量M3/每小时,液化气KG/H)。 三:接口口径:接口管径的大小。 四:使用的介质:也就是使用的对象是什么。 五:具体功能:超压切断,低压切断,指挥减压,监视减压,放散等功能

解读对调压器的一般介绍及其选型方法中英文

解读对调压器的一般介绍及其选型方法中英文General introduction of voltage regulator and its selection method 一、一般介绍 General introduction 调压器的主要特性参数 The main characteristic parameters of regulator 适用对象: Applicable objects: 介质: Medium: 设计温度: Design temperature: 环境温度: Ambient temperature: 规格(公称尺寸): Specification ( nominal): 阀口尺寸: The valve size: 全开能力、流量系数: Full capacity, flow coefficient: 承压能力(公称压力): Bearing capacity (nominal pressure ): 出口压力范围、设定值: Outlet pressure range, the setting value: 启动差压: Start pressure: 调压精度: The accuracy of the regulator: 关闭精度:

https://www.wendangku.net/doc/af17329130.html,/ https://www.wendangku.net/doc/af17329130.html,/ Close the accuracy: m、超压切断范围、低压切断范围、设定值: M, super pressure cutting range, low cutting range, setting value: n、放散压力。 N, releasing pressure. 类型及其特性 The types and characteristics of 按作用原理分:直接作用式(大皮膜)、间接作用式(指挥器,伺服式);According to the principle of action: direct action ( in the film ), indirect effect ( command, servo type ); 调压对象:后压式、前压式; Pressure: pressure, pressure after the object before; 按流动方向分:曲流式、轴流式; According to the flow direction: meander type, axial flow type; 按阀口密封分:软密式(无泄漏)、硬密式(微泄漏); According to valve sealing points: the soft sealing type ( no leakage ), hard sealing type ( leakage); 按阀口形式分:单阀口、双阀口;盘形、锥形、塞形、孔口形;阀式、膜式(平、套形)等(阀门特性不同); According to the valve port forms : single valve, dual valve port; disc, conical, plug, hole shape; valve type, film type ( flat, shape ), ( the valve characteristics of different ); 按调压器功能分:普通式、两极、监控式、一体切断式、内置放散式、电控(动)式、组合式等。 According to the voltage regulator functions : ordinary type, bipolar, monitoring, one off, a built-in discharge type, control ( dynamic ) type, combination type etc.. 国内常用的进口调压器制造厂家及产品特点 The commonly used imported regulator manufacturer and product characteristics ELSTER(德、美、英):轴流、径向流、中低压、地下; ELSTER ( Germany and the United States, Britain ): axial, radial flow, low pressure,

市政工程资料表格填写范例样本

1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为

例示范见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以

调压器的选择

1.1 调压器的选择 1.1.1 调压器的最大通过能力 根据《燃气工程技术手册》,在已知产品样本中给出的试验调压器时所用参数时,调压器在实际运行状态下的最大通过能力可用以下公式进行换算: 亚临界状态 C P P ν>1 2 / /20/02/ 00P P P P Q Q ??=ρρ 临界状态 C P P ν≤12 / /20/01/ 005.0P P P Q Q ?=ρρ 式中: Q 0` ——试验调压器通过能力(m3/h ) ΔP`——试验调压器压降(Pa ) ρ0`——试验燃气密度(Kg/m3 P 1` ——试验调压器入口压力(Pa ) P 2` ——试验调压器出口压力(Pa ) Q 0 ——调压器实际最大通过能力(m3/h ) ΔP ——调压器实际压降(Pa ) ρ0 ——燃气实际密度(Kg/m3) P 1 ——调压器实际入口压力(Pa ) P 2 ——调压器实际出口压力(Pa ) νc ——燃气临界压力比,对天然气νc=0.548 1.1.2 调压器流量的选择 根据《燃气工程技术手册》,调压器的最佳流量范围为0.8~0.3Q p (Q p 调压器的最大通过能力)。因此,在选择调压器的最大流量时,应保证调压器的最大

通过能力Q p=1.2Q j(Qj为小时计算流量),同时应尽量时工作流量为0.8~0.3Q p。过低的工作流量(<0.3Q p)有可能造成调压器的振动。 1.1.3调压器流量的消音降噪 A.调压器通径 调压器的通径大小,不仅影响到调压器的通过能力,而且影响到调压器出口流速。流速过高是造成调压器噪音的主要原因之一。 参考Reflux 819系列调压器产品样本,调压器出口流速与噪音关系见下图: B.消音器 据有关报道,选装专门设计的消音器,可降低调压器噪音约10dB。 C.减震 在管道与设备及支座处设置柔性减震装置,也是一种消音减震的措施。 1.1.4管道流速 据有关资料,为避免产生噪音及震动,燃气在钢管中的流速一般控制在35m/s 以内。另外还可在管道外壁包裹专门的隔音材料,也可有效降低噪音

FISHER 调压器操作规程

中国石油天然气股份有限公司企业标准 Q/SY XN0163—2002 FISHER 调压器操作规程 Operation procedure for fisher series regulating valve 2002-04-10发布2002-05-01实施中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司发布

Q/SY XN 0163—2002 目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 要求 (1) 3 启动、调节、关闭操作 (1) 4 检查与维修 (4) I

Q/SY XN 0163—2002 II 前言 为使现场管理和使用者安全操作好FISHER调压器,特编制本标准。 本标准由西南油气田分公司提出。 本标准由西南油气田分公司开发与地面建设专业标准化技术委员会归口。本标准起草单位:由西南油气田分公司输气管理处。 本标准主要起草人:舒昌成、张湘平。

Q/SY XN 0163—2002 FISHER 调压器操作规程 1范围 本规程规定了调压器的操作和使用技术要求。 本规程适用于FISHER公司的627型、99型、310A型、399A型调压器。 2要求 2.1调压器启动之前必须确认上下游截断阀关闭,放空阀关闭,气源导向阀关闭,调整螺钉调至弹簧完全放松。旁路处于开启状态。 2.2调压器入口压力不能超过标注铭牌上规定的最大入口压力,调节压力必须在规定的出口压力范围。 2.3阀门开启或关闭操作应缓慢进行。 2.4当出口管线为空管时,应先开调节器下游截断阀,再开管路出口控制阀并配合调压控制,防止流速过大对调压器阀芯和膜片的损坏。不是空管时按3章的规定执行。 2.5调压器关闭操作时必须先关上游截断阀,再关下游截断阀。 3启动、调节、关闭操作 3.1627型调压器的启动、调节、关闭操作(见图1) 调节螺丝盖帽 气源 上游截断阀调压器阀座下游截断阀 旁通截断阀 图1 627型调压器安装示意图 3.1.1启动操作 3.1.1.1开启调压器上游截断阀。 3.1.1.2开启调压器下游截断阀。 3.1.1.3检查各连接处是否漏气。 3.1.1.4取下调整螺钉的螺帽盖。 3.1.1.5拧开锁紧螺母。 3.1.1.6观察出口压力值,平稳旋转调整螺钉直至达到设定压力值,稳定后全开下游阀。 1

FISHER1301F调压器说明

FISHER1301F调压器说明 Fisher1301F,美国艾默生集团旗下的FISHER公司燃气输配技术掌握了世界领先的调压技术,其高质量标准已得到世界燃气行业的认可。广州赫蒂能源设备有限公司是美国FISHER产品总代理商,拥有稳固的客户群,及专业的售后服务队伍。我们已获得ISO9001质量管理系统认证,在可靠性、效率、安全操作及性价比方面为用户创造了巨大效益。 美国FISHER公司拥有一百多年生产优秀产品的历史,为天然气工业提供解决方案已历经三十余年;费希尔燃气输配技术是该领域公认的领先公司,其业务遍及全球。 FISHER1301F调压器描述--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆 小巧紧凑 1/4英寸NPT螺纹或ANSI法兰连接 铸铜或不锈钢阀体 6000psig的最大入口压力 设定压力高达500psig 良好的关断能力 适用于液体和气体工况 使用温度范围-40°F到225°F/-46°C到106° FISHER1301F调压器参数 最大进口压力:6000PSI 输入口:1/4”NPT

输出口:1/4”NPT 排气口:1/4”NPT(3孔) 输出范围:10-75psig,0.69-5.2BAR 50-150psig,3.4-10.3BAR 100-225psig,6.9-15.5BAR 200-500psig,13.8-34.5BAR(此出压为1301G,详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆) 适用介质:压缩天然气等 FISHER1301F调压器安装方式 安装前需对管道进行吹扫,将管道内灰尘杂质吹扫干净,以免杂质进入阀腔内部,导致调压器不能正常工作。安装时,气流方向与阀座上面标示的箭头方向一致。 FISHER1301F调压器调压方式 安装好后,用扳手调节压弹簧的螺杆,顺时针转动,出口压力增大;逆时针转动,出口压力减小。

调压器的分类

第三部分调压器的分类、常用术语与技术要求 第一节调压器分类 调压器的种类较多,可以从适用压力、用途、作用原理上加以区分。 一、按压力划分 为了明确表示调压器的压力性能,根据调压器的进口压力与出口压力的级别 加以区分,分为:①低一低压; ②中压A —低压; ③中压B —低压; ④中压A —中压B; ⑤高压—中压A; ⑥高压—中压B; ⑦超高—高压。 二、按用途划分 按用途或供应对象加以区分,分为: 1. 区域调压器 用于供应某一地区的居民用户或企事业单位用户的调压器,称为区域调压器。在三级制供气城市中,一般为高—中压、中—低压调压器。 2. 专用调压器 调压器的设置是专供某一单位的特殊需要而设置,如玻璃厂、冶炼厂等大型工业用户,他们一般需要高于区域供应压力的气源,因此必须为它们设置专用调压器。 3. 用户调压器 用户调压器是一种小型调压器,一般用于一幢楼或一户居民。这主要用于高、中压供气系统。民用液化石油气的减压阀也是一种用户调压器。拥护调压器一般分为高—低,中—低压两种。 、按作用原理划分

调压器按不同作用原理分为直接作用式和间接作用式两种。 直接作用式调压器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口压力变化来对阀门进行移动和调节。敏感元件就是传动装置的受力元件,,使调节阀门移动的能源是被调介质。 通俗讲,直接作用式调压器就是直接依靠调压器薄膜所感受的出口压力的变化,来移动阀门和进行调节。使阀门移动和调节的能量,是被调燃气的压力。 间接作用式调压器是当出口压力变化时没,使操纵机构(指挥器)动作,接通能源(或给出信号),使调节阀门移动。它的敏感元件(即感应出口压力的元件)和传动装置(即受力动作并进行调节的元件)是分开的。 通俗讲,间接作用式调压器就是多了一个指挥器部分。指挥器与调压器结果相似,也由阀门、皮膜、弹簧等组成。指挥器的作用是放大出口压力P2 升高或 降低的信号,从而加快调压器的动作,提高调压器的精度和灵敏度。 1. 直接作用式调压器有 ①液化石油气减压阀 ②小流量的用户调压器 2. 间接作用式调压器有 ①雷诺式调压器 ②T 型调压器 ③活塞式调压器 ④自力式调压器 ⑤曲流式调压器 ⑥衡量式调压器 ⑦轴流式调压器 四、调压器的型号编制原则 调压器的型号编制按以下原则: 1. 燃气调压器名称用汉语拼音字头表示 2. 调压器产品型号组成含义 ①产品型号分为两节,中间用“一”隔开

FISHER133L调压器说明

FISHER133L调压器说明 美国艾默生集团旗下的FISHER公司燃气输配技术掌握了世界领先的调压技术,其高质量标准已得到世界燃气行业的认可。广州赫蒂能源设备有限公司是美国FISHER产品总代理商,拥有稳固的客户群,及专业的售后服务队伍。我们已获得ISO9001质量管理系统认证,在可靠性、效率、安全操作及性价比方面为用户创造了巨大效益。 美国FISHER公司拥有一百多年生产优秀产品的历史,为天然气工业提供解决方案已历经三十余年;费希尔燃气输配技术是该领域公认的领先公司,其业务遍及全球。 FISHER133L调压器描述 ◆自力式调压器,适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备 ◆调压精确、关闭灵敏、压力设定简单 ◆反应速度快,特别适合各种直燃设备 ◆可在线维修 ◆进口压力范围:最大4.1bar ◆出口压力范围:5m bar-700m bar ◆最大流量:4,580Nm3/h ◆精度:±2.5% ◆材料:铸铁,WCB钢制阀体 ◆温度:-29°~66℃

FISHER133L调压器参数 最大进口压力:4.1bar 出口压力范围:5mbar-700mbar 最大流量:4580Nm3/h(详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆。零贰零叁贰叁柒伍捌叁陆) 连接方式:2”NPT,ANSI125FF/150RF法兰 适用介质:天然气、液化气、空气、氮气等多种气体 FISHER133L调压器安装方式 安装前需对管道进行吹扫,将管道内灰尘杂质吹扫干净,以免杂质进入阀腔内部,导致调压器不能正常工作。安装时,气流方向与阀座上面标示的箭头方向一致。 FISHER133L调压器调压方式 安装好后,拧下阀体上面的塑胶盖子,然后用一字螺丝刀调节里面的压弹簧盖子,顺时针转动,出口压力增大;逆时针转动,出口压力减小。

公路工程全套资料填写范本

X X X工程资料整理 范本

目录 第一章交桩和复测报告 第一节交桩 (1) 第二节复测报告 (4) 第二章开工报告 (12) 第三章原材料出厂质量证明和工地试验报告 第一节原材料出场质量证明 (24) 第二节工地原材料抽检试验报告 (24) 第四章路基工程施工资料 第一节路基检验记录整理顺序 (26) 第二节路基排水资料整理顺序 (44) 第三节挡土墙、防护工程资料整理顺序 (52) 第四节小桥和涵洞资料整理顺序 (60) 第五章路面工程施工资料 第一节水泥稳定粒料基层(底基层)资料整理顺序 (80) 第二节沥青混凝土面层资料整理顺序 (88) 第三节水泥混凝土面层资料整理顺序 (93) 第四节路缘石资料整理顺序 (97) 第五节路肩资料整理顺序 (100) 第六章桥涵工程施工资料 第一节施工试验报告 (102) 第二节施工检验资料整理顺序 (107) 一、基础及下部构造资料整理顺序 (107) 二、上部构造预制和安装资料整理顺序 (145) 三、总体、桥面系和附属工程资料整理顺序 (157) 第三节悬索桥资料整理顺序 (181) 第七章施工检验结果汇总表 第一节施工抽检试验结果汇总表 (213) 第二节施工检验结果汇总表 (217) 第八章监理资料 第一节监理行政管理文件 (223) 第二节合同管理文件 (237) 第三节进度管理文件 (252) 第四节质量管理文件 (259) 第五节计量支付文件 (286) 第六节监理原始资料 (302)

第九章内业资料整理规定 (303) 第一节科技档案归档须知 (303) 第二节科技档案分类 (305) 第三节XXX工程竣工文件材料立卷归档管理办法 (308) 第四节河北省XXX工程竣(交)工验收办法实施细则 (320) 第五节内业资料归档程序表格 (353)

调压器的设计运行与维护管理

第十章调压中级 第一节燃气调压站工况分析 一.城市燃气管网调压站分布原则: 城市燃气管网调压站是为向其所连接的出口管网及用户供气使用的,其布置原则如下 1. 力求布置在其供气范围的负荷中心,或接近大用户; 2. 尽可能避开城市的繁华地段; 3. 要躲开明火生产及作业地点; 4. 要有适宜的供气范围,或合理的调压站作用半径。因为在一定区域内,调压站设置数量多少,对输配管网总体造价及运行管理费用有很大影响,只有在进行技术经济比较,才能合理地确定调压站布置方案。一般情况下,居民区域调压站的经济作用半径在0.7~1.0km范围内; 5. 管网调压站一般可以设在居民区街坊内的空地、广场、公园等处; 6. 调压站为甲类生产厂房,建筑耐火等级为2级或2级以上,它与相邻建筑物的安全距离要求列于下表 当达不到表中净距要求时,应与城市规划、消防等部门协商,采取有效措施,可适当缩小净距。 7.当某处确需设置调压站,但其空地不能满足上述安全距离要求时,可设置调压箱(或调压柜),并且其设置位置应符合下列要求: (一)落地式调压箱箱底距地坪高度宜为0.3m,可置于庭院的台上,或嵌入外墙壁。 (二)悬挂式调压箱的箱底距地坪高度宜为1.0~1.2m,可安装在用气建筑物的外墙壁上,或悬挂于专用的支架上。 (三)调压箱到建筑物的门、窗或其它通向室内的孔槽的水平净距应不小于1m,且不得安装在建筑物的门窗及平台的上、下方墙上。安装调压箱的墙体应为永久性的。 (四)安装调压箱的位置应能满足调压器安全装置的安装要求。 (五)安装调压箱的位置应使调压箱不被碰撞,不影响观瞻,并在开箱作业时不影响交通。

二. 调压站负荷分配 调压站的负荷,即是该站能承担的供气量。调压站的负荷考虑方法如下: 1.当调压站内只有一台调压器,它应担负全部供气量,调压器的流量需满足下面要求: (一)调压器额定流量,应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定; (二)调压器流量应能满足进口燃气的最大、最小压力的要求; (三)调压器的压力差,应根据调压器前燃气管道的最低设计压力与调压器后燃气管道的设计压力上限值之差确定; 2.下述情况须设备用调压器: (一)低压管网不成环的区域调压站; (二)连续生产使用的工业用户调压站; (三)备用调压器与工作调压器的额定流量相同,均能单独满足管网要求。 3.当二个或二个以上调压站后部的低压城市燃气管网连接成环状管网供气时,应根据负荷密度,均匀合理地布置各调压站,并应经水力计算和技术经济比较确定,一般情况下每个调压站的作用半径为0.7~1.0km,平均每站承担供气的居民户数为4000户~5000户左右。 三. 调压站运行工况分析方法 调压站进口、出口压力级制是由其所连接的两级管网的压力级制确定的,其运行工况好坏,可从其流量特性、压力特性及关闭压力三个方面分析。 1.流量特性,指调压站出口压力受流量变化影响的情况。这从两个方面分析。 (一)当调压站供气量(即流量)始终未超过其额定流量时,该调压站的出口压力应在稳压精度允许范围内变化。比如,一个天然气居民地区调压站,额定出站压力为2800Pa,满足稳压精度为±15%的出站压力允许变化范围为2400Pa至3200Pa。如压力变化超出这一范围,认为调压站的工作性能不好,应当采取措施,或进行修理,排除故障。 (二)如果调压站的流量超过了额定流量,其出站压力降低,并小于稳压精度所允许的下限压力值(比如,上述天然气区域调压站出口压力小于2400Pa),这是由于用气负荷超过调压站供气能力造成的供气压力偏底,不属于调压设备本身的故障。因此,应采取增设调压站以分担超载的用气负荷,或更换通过能力较大(也可增加工作台数)的调压器等办法来解决。不论采用哪种措施,都需注意采用合理的供气规模(如户数)和调压站作用半径。 2.压力特性,只调压站进口压力变化对出口压力影响的情况 (一)当进口压力在规定的进口压力最大和最小值范围内变化,出口压力应当在允许稳压精度范围内变化。如果流量未超过额定流量,出口压力出现过高、过低或跳动现象,都属于调压运行故障,应当及时修理。 (二)当进口压力过低,低于允许最小值,出口压力下降属于正常现象,应当采取减少用气量或提高供气量等措施,使进口压力恢复正常,则出口压力过低现象便会自行消除。

美国费希尔(fisher)299H系列调压器

299H Series D 102684X 012 Instruction Manual Form 5497 October 2011 299H Series Pressure Reducing Regulators Failure to follow these instructions or to properly install and maintain this equipment could result in an explosion and/or fire causing property damage and personal injury or death. Fisher ? regulators must be installed, operated, and maintained in accordance with federal, state and local codes, rules and regulations, and Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. (Regulator Technologies) instructions.If the regulator vents gas or a leak develops in the system, service to the unit may be required. Failure to correct trouble could result in a hazardous condition. Call a gas service person to service the unit. Only a qualified person must install or service the regulator. Introduction Scope of the Manual This instruction manual provides installation, adjustment and maintenance instructions, and parts ordering information for the 299H Series regulators. Complete instructions and parts lists for the 67C Series filtered pilot supply regulator, and other Fisher equipment are found in separate instruction manuals. Description The 299H Series pressure reducing regulators provide a broad capacity of controlled pressure ranges and capacities in a wide variety of distribution, industrial, and commercial applications. A 299H Series regulator has a pilot integrally mounted to the actuator casing. The 299H Series regulators can handle inlet pressures up to 175 psi / 12,1 bar depending on orifice size. Figure 1. 299H Series Pressure Reducing Regulator The integral token relief on the Types 299HR and 299HSR regulators is located in the pilot and opens to relieve minor overpressure. The Type 299HS provides overpressure or overpressure and underpressure protection by completely shutting off the flow of gas to the downstream system. It comes with a Type VSX-2 slam-shut device which can be configured for Ovepressure Shutoff (OPSO) or Overpressure and Underpressure Shutoff (OPSO/UPSO). The slam-shut device’s actions are independent of the main valve and of variations to the inlet pressure. The Type VSX-2 slam-shut device has internal or external registration. External registration requires a downstream sensing line. W7513

调压器

1总体要求 3.1供货商资质要求 3.1.1供货商证书要求 供应商及分包商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效ISO14001环境管理体系认证书、ISO9001质量体系认证证书和压力管道元件(TS)认证证书。 3.1.2供货商业绩和经验要求 a)供应商用具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无不良记录; b)供应商应提供其近三年的城镇燃气工程的供货业绩,包括公司总销售额、被选型调压 器销售额、生产规模、用户评价、主要客户、主要客户联系人、应用工程名称、使用单位地点及其联系人电话、近期供货合同复印件等。 3.2 投标承诺 3.2.1供货商职责 供货商应对高(中)压调压器及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在不同环境所进行的实验负有完全责任。供货商还应对高(中)压调压器及其配套产品的性能,总体装配质量、运输、现场调试负责。 3.2.2提供资料 a)供货商资质证书复印件; b)主要原材料供应商的原材料证明; c)执行的产品生产标准; d)产品合格证书; e)供应商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相应技术资料或图纸。 3.2.3质量承诺 本技术规格书为该高(中)压调压器采购的基本原则和最低要求,并不能减轻供应商为其所提供的高(中)压调压器的设计、制造、装配、检验、实验、性能和安全所负有的责任。 供货商应对提供高(中)压调压器的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。 由业主和设计方签发的对高(中)压调压器的提议或建议,并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。 3.2.4进度承诺 供货商所提供的高(中)压调压器,其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。 3.2.5其他 本技术条件应结合高(中)压调压器数据单一起作为招投标的依据。 供货商对本技术规格书条件应做出明确答复,并给出所提供产品的详细技术数据,对不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的,应写出具体技术数据、指标和做出详细说明,如有异于本技术条件要求的,应论述其理由。

燃气调压器的调试及安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气调压器的调试及安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3427-58 燃气调压器的调试及安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 城市燃气一般要经过调压装置的调压才能被终端用户使用,调压器主要由调压盘、指挥器、控制阀门、压力表、信号管和过滤器等部件组成。在现行的行业标准中,燃气调压装置既不属于压力容器,也不属于压力管道,它是将管道上游较高压力调节到下游所需要压力的一种降压设备。做好调压设备的调试工作,提供必要的安全措施,直接关系到城市管网的供气和用户的生命财产安全。 一、调压器的验收 (一)按照工程竣工图及调压器安装验收规范来验收。 (二)了解中压部分管道走向、凝水缸和阀门井位置及其规格型号。

(三)掌握低压部分管道走向、阀门位置及其规格型号、用气设备和管网其他附属设施。 (四)了解用户用气性质、用气量和用气特点,以确定压力设定值。 (五)认真查看调压器的型号及其外观是否完好,核查调压器的技术参数是否与设计图纸要求相符,若是调压站还需验收泄漏报警器、消防灭火器、防静电等设备设施。 (六)检查管网是否吹扫干净,是否有铁锈、灰尘、积水等其他杂物。 (七)对管网和调压器在交产使用时,还须进行气密性试验(预验收时已进行过强度试验,在此略去),具体如下: 1.调压器气密性试验须与其他管道设备分开单独进行,并应卸下仪表,以免损坏。 2.对于进口侧,充气加压至进口最大压力,然后关闭调压器出口阀门,用泡沫剂(中性)涂接口处,观察lmin,不得泄漏和出现其他异常。

fisher调压器的安装、调试及使用说明

调压器的安装、调试及使用说明 费希尔(FISHER ) 第一部分:通用注意事项 1 安装要求 1.1 取压管(Control line/Sensing line ): 调压器的取压(Presure registration )分两种:外取压(External registration, 简写:ext. )和内取压(Internal registration ,简写:int. )。 (1)为什么有时需要外接下游取压管:调压器通过取压管将出口压力引到膜片的一侧,并与膜片的另一侧的弹簧压力进行比较,以感知调压器出口压力的变化,并做出相应的调节,以保证出口压力的稳定。如果调压器需要外接(即:外取压)下游(Down stream )取压管,但实际未接上的话,那么,调压器感受到的出口压力将是零,调压器会试图将出口压力提高到弹簧的设定值,结果调压器会一直100% 打开,出入口压力接近而无法调压。 (2)取压管的安装:取压管的管径要不小于调压器阀体上的取压接口的尺寸。如果取压管的长度每增加 6.1 米,要增加一个尺寸的管径(英制)。较细的取压管会延迟调压器的反应时间,而且容易使调压器变得不稳定。3/8 ″外径的取压管是允许的最细的取压管,具体各种型号调压器的取压管的口径要求见《第三部分:各种型号的具体说明》。取压点要尽量选择在需要测量的、压力比较平稳的地方,而要远离阀门、弯管等会产生压力波动的地方。下游取压点最好是在距离调压器出口的6-10 倍管径处;如果变径(或截止阀,弯管等)离调压器的出口很近,下游取压点要在距离调压器的入口4 倍管径处。取压点处的取压管要与主管线垂直。取压管上要安装截止阀,截止阀要使用全通阀。取压管不能堵塞,否则,会影响正常的取压。 1.2 下游管径:在很多情况中,为将流速控制在一定的范围内,或者为了减小下游管线的压力损失,要将调压器下游的管径扩大,而且,尽量使扩径接近调压器的出口。 1.3 弹簧腔上的放散口:要指向地面,以免杂质或水进入放散口,使调压器无法放散或正常工作。 2 调试及维护要求 2.1 在线维护: 所有费希尔(FISHER )调压器都可以做到在线维护(Online maintenance ),就是说,不必将调压器阀体从管线上拆下来,只需将连接执行机构和阀体的螺丝拆下,或将调压器顶盖的螺丝卸下,即可进入调压器内部,对阀内件进行更换或维护。 2.2 开启与关闭步骤(Startup and Shutdown ): (A )开启调压器的步骤: (1)首先缓慢打开上游截止阀(以免对调压器膜片造成损坏性冲击)。 (2)如果调压器带有下游取压管,缓慢打开下游取压管上的手阀。在打开下游截止阀之前,要先打 开下游取压管上的手阀,否则,调压器将始终完全打开无法调压,出口压力将接近于入口压力,对下游表具和设备造成损坏。 (3)缓慢打开下游截止阀(如果是在下游无流量时调试,下游截止阀打开过快,会使下游压力瞬间超过设定值,除非放散,否则无法将此压力在降低,另外,还会对下游设备造成损坏)。 ( B )关闭调压器的步骤:要先缓慢关闭下游截止阀,再缓慢关闭上游截止阀和取压管上的阀门。维修时,关闭调压器的前后截止阀,将调压器与周围管线隔离开。泄放压力时,一定先泄放下游压力,再泄放上游压力,以免对调压器反向加压。 2.3 如何设定出口压力( Setting pressure ): 调压器调试时,出入口都要安装合适量程的压力表,以便调试和维修。调节出口压力设定值时,要使实际流过调压器的流量为FISHER 流量表中给出的流通能力(流量)的5-10% 。对于所有FISHER 调压器资料给出的‘出口压力设定值'

相关文档