塔吊垂直度观测记录表

施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号 1-001工程名称

五里坨建设组团01#地块定向安

置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12#

及1#地下车库A段工程

观测仪器型号TDJ2Z

塔吊位置1#塔塔吊高度(H/m)25M

观测点布置简图:

说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000

观测点编号允许偏差值垂直偏差值计算偏差值备注

东侧

不大于

33×3=13.5

20.2

5向西偏

19.7

南侧

49.9

0无偏差

49.9

编制李山志测量记录

塔吊垂直度观测记录表观测日期:2012

年09月28日

施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号 1-002

工程名称五里坨建设组团01#地块定向安

置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12#

及1#地下车库A段工程

观测仪器型号TDJ2Z

塔吊位置1#塔塔吊高度(H/m)25M

观测点布置简图:

说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000

观测点编号允许偏差值垂直偏差值计算偏差值备注

东侧

不大于

33×3=13.520.2

5向西偏19.7

南侧49.9

0无偏差49.9

塔吊垂直度观测记录表编制

李山志测量记录

观测日期:2012年10月24日

施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号 1-003

工程名称五里坨建设组团01#地块定向安

置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12#

及1#地下车库A段工程

观测仪器型号TDJ2Z

塔吊位置1#塔塔吊高度(H/m)37.5M

观测点布置简图:

说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000

观测点编号允许偏差值垂直偏差值计算偏差值备注

东侧不大于

33×3=13.520.4

5向西偏19.5

南侧49.90无偏差

塔吊垂直度观测记录表

施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号1-001 工程名称五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12# 及1#地下车库A段工程 观测仪器型号TDJ2Z 塔吊位置1#塔塔吊高度(H/m)25M 观测点布置简图: 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号允许偏差值垂直偏差值计算偏差值备注 东侧 不大于 33×3=13.5 20.2 5 向西偏19.7 南侧49.9 0 无偏差49.9 编制李山志测量记录观测日期:2012年09月28日

施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号1-002 工程名称五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12# 及1#地下车库A段工程 观测仪器型号TDJ2Z 塔吊位置1#塔塔吊高度(H/m)25M 观测点布置简图: 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号允许偏差值垂直偏差值计算偏差值备注 东侧 不大于 33×3=13.5 20.2 5 向西偏19.7 南侧49.9 0 无偏差49.9 编制李山志测量记录观测日期:2012年10月24日

塔吊垂直度观测记录表

塔吊垂直度观测记录表 施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号 1-001 工程名称五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、 B-8#、B-12#及1#地下车库A段 工程 观测仪器型号TDJ2Z 塔吊位置1#塔 塔吊高度 (H/m) 25M 观测点布置简 图: 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架

塔吊垂直度观测记录表

塔吊垂直度观测记录表 观测点布置简图: 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s 状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号 允许偏差值 垂直偏差值 计算偏差值 备注 东侧 不大于 33×3=13.5 20.2 5 向西偏 19.7 南侧 49.9 无偏差 49.9 编制 李山志 测量 记录 观测日期:2012年10月24日

施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号 1-003 工程名称 五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、 B-8#、B-12#及1#地下车库A段 工程 观测仪器型号TDJ2Z 塔吊位置1#塔 塔吊高度 (H/m) 37.5M观测点布置简 图: 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000

塔吊垂直度检测、安全检查标准正式样本

文件编号:TP-AR-L9676 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔吊垂直度检测、安全 检查标准正式样本

塔吊垂直度检测、安全检查标准正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 塔吊垂直度检测塔吊安全检查标准 一、塔吊垂直度检测 1、塔吊垂直度的允许偏差范围 JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使 用、拆卸安全技术规程》第30页对塔机垂直度要求 规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔 身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着 点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000, 2、塔吊垂直度的计算

塔机垂直度<4/1000,。 安装附着装置后,附着以下<2/1000,附着以上<4/1000 例:标准节的高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm 注:塔吊的一节标准节长2.5m,一个角铁宽 15cm。高度为:从第一个标准节到驾驶室下面的标准节。观测距离为:距塔吊高度1.5倍的距离架设仪器观测。 例:宁晋****项目1#、2#、3#、4#塔吊垂直度检测 1# 塔吊21m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000 A、大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北

塔吊垂直度观测表

塔吊垂直度观测记录表施工单位:中建八局第二建设有限公司 工程名称 塔吊编号1#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点 编号 观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

编制:测量:记录: 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称 北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场东南面1#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

编制:测量:记录: 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场东北面3#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点 编号 观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注1 2 1 2 1 2 1 2

塔吊垂直度观测记录表

创作编号:GB8878185555334563BT9125XW 创作者: 凤呜大王* 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场南面2#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2

编制:测量:记 录: 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001

观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 编制:测量:记 录: 塔吊垂直度观测记录表

施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称 北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场东北面3#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

塔吊垂直度观测记录表[1]

塔式起重机垂直度观测记录表 工程名称:漯河恒大名都御景施工单位:河南五建建设集团有限公司 设备编号设备型号QTZ5610-8 安装单位漯河中泰建筑机械设备租赁有限公司 楼号编号观测时间观测高度 (M) 东、西向南、北向 观测人偏差值 (mm) 倾斜度 (‰) 偏差值 (mm) 倾斜度 (‰)标准2/1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 结论: 技术负责人:日期: 设备员:

施工升降机垂直度观测记录表工程名称:漯河恒大名都御景施工单位:河南五建建设集团有限公司 设备编号设备型号SSC200/200安装单位漯河中泰建筑机械设备租赁有限公司 楼号编号观测时间观测高度 (M) 东、西向南、北向 观测人偏差值 (mm) 倾斜度 (‰) 偏差值 (mm) 倾斜度 (‰)标准1/1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 结论: 技术负责人:日期:

关于项目工程穿插提效人员配置落实成效 根据项目实际情况编制调整计划: 1、项目策划内容 2、编制管理制度 3、人员配置合理 4、人员协助环境 5、物资配备协同 6、人员分工明确 7、技术创新成效 8、资料关于现场 9、和谐细心效益 10、专业业余效率 11、习惯神奇自然 12、项目经理、 13、商务经理、资料 14、技术经理、资料 15、质检测量、质检员.测量员、资料 16、生产经理.物资供应.库存管理、资料 17、临电.设备.安全.资料、 18、施工主管、楼栋长、施工员、测量员、质检员、资料 19、总指挥调动

塔吊垂直度检测记录表

中铁一局城建公司国润城项目 序号型号楼号日期 机身 高度 允许 偏差 加设 距离 实测偏差检测人结论备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 测量依据: 1.塔吊垂直度的允许偏差范围:JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30页对塔基垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000. 2.塔吊垂直度的计算:塔基垂直度<4/1000。安装附着装置后,附着以下2<1000,附着以上<4/1000。例:塔吊标准节和值高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm。

中铁一局城建公司国润城项目 序号型号楼号日期 机身 高度 允许 偏差 加设 距离 实测偏差检测人结论备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 测量依据: 3.塔吊垂直度的允许偏差范围:JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30页对塔基垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000. 4.塔吊垂直度的计算:塔基垂直度<4/1000。安装附着装置后,附着以下2<1000,附着以上<4/1000。例:塔吊标准节和值高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm。

塔吊垂直度检测安全检查标准

塔吊垂直度检测、安全检查标准塔吊垂直度检测塔吊安全检查标准 一、塔吊垂直度检测 1、塔吊垂直度的允许偏差范围 JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第30页对塔机垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000, 2、塔吊垂直度的计算 塔机垂直度<4/1000,。 安装附着装置后,附着以下<2/1000,附着以上<4/1000

例:标准节的高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm 注:塔吊的一节标准节长2.5m,一个角铁宽15cm。高度为:从第一个标准节到驾驶室下面的标准节。观测距离为:距塔吊高度1.5倍的距离架设仪器观测。 例:宁晋****项目1#、2#、3#、4#塔吊垂直度检测 1#塔吊21m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000 A、大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏1cm B、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在西侧,测得向南偏5cm,限差 4.2cm,超限,调整后,测得向南偏1cm,符合要求。

2#塔吊27m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000 A、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在东侧,测得向北偏7cm,限差 5.4cm,超限,调整后,测得向北偏1.3cm,符合要求。 B、大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏3.5cm,限差5.4cm,符合要求 3#塔吊33m,距离塔吊1.5倍距离观测,限差按最小值2/1000 A、大臂朝西仪器顺着大臂方向,架在西侧,测得向北偏16.5cm,限差6.6cm,超限,调整后,测得向北偏cm,符合要求。 B、大臂朝南仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向西偏25cm,限差 6.6cm,超限,调整后,测得向北偏cm,符合要求。 A′大臂朝北仪器顺着大臂方向,架在北侧,测得向东偏1cm,符合要求。

塔吊垂直度观测记录表

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 塔吊垂直度观测记录表 施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号1-001 工程名称五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12# 及1#地下车库A段工程 观测仪器型号TDJ2Z 塔吊位置1#塔塔吊高度(H/m)25M 观测点布置简图: 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号允许偏差值垂直偏差值计算偏差值备注东侧不大于20.2 5 向西偏

塔吊垂直度观测记录表 南侧49.9 0 无偏差49.9 编制李山志测量记录 观测日期:2012年09月28日 施工单位江苏盐城二建集团有限公司编号1-002 工程名称五里坨建设组团01#地块定向安 置房B地块B-1#B-2#、B-3#、B-8#、B-12# 及1#地下车库A段工程 观测仪器型号TDJ2Z 塔吊位置1#塔塔吊高度(H/m)25M 观测点布置简图: 说明:在两相互垂直的方向,先在一个方向中离塔吊高度1.5倍远的地方架设经纬仪,瞄准塔吊一边顶部,利用经纬仪投测下来,做一标记,量出其与底部的水平距离,用正倒镜投点法观测两个测回,取平均值即可。在空载,风速不大于3m/s状态下,塔吊大臂与仪器平行时,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度3/1000 ;附着状态下最高附点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差最大不应超过架体安装高度2/1000 观测点编号允许偏差值垂直偏差值计算偏差值备注东侧不大于20.2 5 向西偏

塔吊垂直度检测记录表

3#楼塔吊垂直度检测记录表 中铁一局城建公司国润城项目 序号型号楼号日期 机身 高度 允许 偏差 加设 距离 实测偏差检测人结论备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 测量依据: 1.塔吊垂直度的允许偏差范围:JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术 规程》第30页对塔基垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支 承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000. 2.塔吊垂直度的计算:塔基垂直度<4/1000。安装附着装置后,附着以下2<1000,附着以上<4/1000。例:塔吊标准节和值高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12c。 m

5#楼塔吊垂直度检测记录表 中铁一局城建公司国润城项目 序号型号楼号日期 机身 高度 允许 偏差 加设 距离 实测偏差检测人结论备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 测量依据: 3.塔吊垂直度的允许偏差范围:JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术 规程》第30页对塔基垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支 承面垂直度不得大于4/1000,最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的 2/1000. 4.塔吊垂直度的计算:塔基垂直度<4/1000。安装附着装置后,附着以下2<1000,附着以上<4/1000。例:塔吊标准节和值高度为30m,则最大偏差不能超过30*4=120mm=12c。 m

塔吊垂直度观测记录表 (1)

塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场南面2#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

编制:测量:记录: 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场东南面1#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 2 编制:测量:记录: 塔吊垂直度观测记录表 施工单位:中国对外建设总公司编号:ZWJ-YT-CZ-001 工程名称北海银滩一号·会展中心测量仪器型号 塔吊位置施工现场东北面3#塔吊塔吊高度(H/m) 观测点布置简图: 说明:在空载,风速不大于3m∕s状态下,独立状态(或附着状态下最高附点以上)塔身轴心线对支承面垂直度≤4∕1000;附着状态下最高附着点一下塔 身轴心线对支承面垂直度≤2∕1000。 观测点编号观测 日期 垂直偏差角度计算偏差值备注 1 2 1 2 1 2 1

塔吊垂直度检测记录表

塔式起重机垂直度观测记录表项目名称:he河恒达明都宇景建设单位:河南五建建设集团有限公司设备编号设备型号qtz5610-80安装单位he河中泰建筑机械设备租赁有限公司大楼编号观测时间观察高度(m)东,西,南,北观察者偏差(mm)倾角(‰)偏差值(mm)倾角(‰)标准2/1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20结论:技术总监:日期:设备技术员:施工升降机垂直度观测记录表项目名称:he河恒达明都宇景建设单位:河南五建建设集团有限公司设备编号ssc200 / 200安装单位Lu河中泰建设机械设备租赁有限公司建筑物编号观察时间观察高度(m)东,西,南,北观察者偏差(mm)倾角(‰)偏差值(mm)倾角(‰)标准1/1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 17 18 19 20结论:技术总监:日期:设备技术员:根据项目的实际情况,调整方案为根据项目的实际情况制定:1.项目计划内容2.建立管理体系3.合理的人员分配4.人员协助环境5.物料分配协调6.明确的分工7.技术创新效果8.有关项目的信息现场9和谐与谨慎收益10,专业业余时间效率11,习惯魔术性质12,项目经理,13,业务经理,数据14,技术经理,数据15,质量检查与测量,质量检查员,测量员,数据16

生产经理,物料供应,库存管理,物料17,临时用电,设备,安全,信息,18建筑主管,建筑经理,施工人员,验船师,质量检验员,数据19,c首席运营官调动了效率改善设备的操作和维护人员来安排值班表,并在下午1点的时间点建造了塔式起重机。备注电梯操作时间为上午时间。备注情况日期日期5号7.30 5,2017号7.31 6,2017 8.1 7,2017 8.28,2017,8.3,9,2017,8.4,5,2017,8.56,2017,8.6,2017,8.67,2017,8.7、8、8、8、9、2017、8.9、2017、8.9、5、2017、8.10、6、2017、8.11、7、2017、8.12、8、15、2017、8.13、9、2017号8.14 No.5 No.14 No.5 No.8.15 No.6 No.8.16 No.7项目名称塔式起重机型号设备编号制造商出厂日期设计安装高度m安装单位资格证书编号验收高度m建筑物编号项目验收内容,验收结果检查员1,金属结构1,安全护栏牢固连接2。鼓,变速箱,联轴器和制动器正常工作。3.钢结构无变形,开裂和脱焊,无大面积油漆脱落4.钢结构在规定范围内磨损2.钢丝轮驱动系统和壁挂装置1.钢丝绳规格应符合要求,破损不能使用符合废品标准的钢丝绳和磨损的钢丝绳。2.固定,拼接和缠绕的钢丝绳应符合规定的要求。3.皮带轮的所有部件应灵活转动而不会损坏。如果轮