1.2、编制依据

1.2.1承包合同或协议。

1.2.2施工图及其它设计文件:

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。

2.1施工方法和质量要求

2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。

电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。

电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。

2.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。

电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。

2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件:

a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。

b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序,

c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。

d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。

e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容:

①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。

②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91)

a、敷设电缆使用的电线滑车(滚轮),牵引设备已安装到位,电缆滑车每3米1个,以电缆不拖地为原则。大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材,对讲机、半导体、喊话器等。

b、针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力分布图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予以公布。

2.2.4桥架内电缆敷设a安装质量要求:

①电缆的最小弯曲半径应符合GB50168一92的规定,即:多芯控制电缆10D 聚氯乙烯绝缘电力电缆10D 聚氯乙烯绝缘电力电线多芯15D 交联聚乙烯绝缘电力电线单芯20D 注D为电缆外径。

②电缆的固定要求:桥架上垂直敷设每隔2m处,水平敷设的电缆首末两端及转弯、电缆接头两端处应加以固定,交流系统的单芯电缆应使固定夹具不构成闭合磁络,且按正三角形排列,每隔1m用绑带扎牢。

③桥架上交流三芯电力电线不宜超过2层.控制电缆不宜超过三层。

④电缆的排列:高低压电力电缆、强电弱电控制电缆应按顺序分层配置,高压与低压增加隔板。

b、敷设方法:

①电缆应从电缆盘上部引出,同时检查是否有套扣现象,将写好的电缆编号交专人负责贴在电缆首末端。

②桥架上所有电缆全部敷设完毕,即时安装盖板,达到防护的目的。

2.2.5地埋电缆的敷设方法及质量要求a、质量要求:

电缆上表面距地坪面不小于0.7m。

电缆上边及下边应复以100mm的软土或沙层,并盖上红砖或混凝土板。

电缆之间、电缆与其它管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距应符合GB50168-92的表5.4.3的要求。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

过路保护管伸出道路路基两边各2m伸出排水沟0.5m。

直埋电缆在直线段每隔50-100m处或电缆接头处、转弯处、进人建筑物处应设置明显的标桩。

电缆的弯曲电缆应符合3.2.4(a)要求。b、敷设方法:

估工估料:大型的电缆敷设应做这项工作,在详细研究工程设计书后,到现场勘

察线路地形并了解情况,然后制订出技术措施和安全措施,并核对设计用料是否正确,根据工程情况决定敷设方式,是采用人工敷设,还是采用机械化敷设。

材料、工具准备:敷设电缆所需的机具设备,如卷扬机、钢丝网套、千斤顶、滑轮以及铁锹等都应需要事先备好。电缆及保护盖板等材料,最好按施工计划日期直接发运到施工现场,以节约人工费用。

对外联系工作:敷设电缆线路影响到农田、园林、公共道路、市区交通等情况应事先与农村政府、园林部门、铁路局、交通队等联系,办妥有关手续后方可施工。

决定电缆中间接头的位置。当电缆线络较长有中间接头的情况下,要事先选择合适的接头位置,因中间接头故障率较电缆本体为多,因此要考虑检修问题,故不要将位置选择在道路交叉口,或与其它地下管线交叉的地方。

在设计的电缆线络上开挖试探样洞,其主要目的是调查土壤及地下管线布置情况,深度1m。放样:根据设计图和土层调查情况,用石灰粉画出挖土范围。

敷设过路保护管,可采用不开挖路面的顶管方法,如果有困难应按路宽分半施工,必要时夜间施工。

挖土:施工地点周围应设置警告标志,挖出的泥土应放置在沟边0.3m以外,电缆沟的挖掘还必须保证电缆敷设后的弯曲半径不小于规定值,宽度、深度按设计要求开挖。

敷设电缆准备工作。敷设前应整理土沟,将沟内石子或其他杂物清除,然后在沟中放置滑轮,每3m一个,转角处加放转角滑轮,保护电缆的盖板沿开挖的电缆沟分放好。同时将电缆推滚到所需位置架设好。

当敷设大截面和较长电缆时可采用卷扬机等机械化方法(长沙及武汉电缆附件厂有成套设备)敷设。敷设时拖拽电缆可用特制的钢丝网套套在电缆端头上。机械化敷设电缆有以下要求:

电缆最大牵引强度(N/mm2)

牵引方法

牵引头

钢丝网套

受力部位铜芯铝芯铅套铅套塑料护套

允许牵引强度

70 40 10 40 7

另外,速度不宜超过15m/min,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。施放电缆时无论在任何情况下,都不能让电缆在地上拖拉,电缆到位后,可逐段将电缆提起,移去滑轮,并将电缆放在沟底,在电缆需做中间头的地方,要留有余度,在敷设过程要统一指挥,互通信息。

电缆放在沟底后,上面复以100mm厚的软土或砂层(是软土还是砂层,根据设计要求),然后盖上保护板。板的宽度超过电缆两侧以外各50mm。

电缆敷设完毕,请甲方及监理验收隐蔽工程,技术人员做好敷设记录。然后回填,应分层夯实,安装电缆标桩。

2.2.6敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度,以及敷设现场的温度不应低于以下规定,但温度低于以下规定时应采取措施。

电缆允许敷设最低温度(摘自GB50168-92)

电缆类型电缆结构

允许铺设最底温度(℃)

塑料绝缘电力电缆0 控制电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套-10

需对电缆加温时,可采用室内加热和电流加热的方法,室内加热即用提高室内温度的方法进行电缆加热,室温25℃时约需1至2昼夜,电流加热的电源可采用交流电焊机或小型变压器,加热时将电缆一端的线芯短路,并加以密封,加热过程中经常测量电流和电缆表面温度,任何情况下,电缆表面温度不应超过下列数

值:

3KV及以下的电缆40℃6-10KV的电缆35℃

电缆加热所需的电流,不应超过电缆最大允许电流,加热时间约l-2小时,加热所用电压根据电缆长度不同而调整。

3、安全技术措施

现场工作人员必须按规定穿工作服,进人现场必须戴好安全帽,高空作业系挂安全带,办理高空作业证。

电缆运输装卸,脚手架搭设应有专业起重工作业指挥。

电缆盘的架设应水平稳固,电缆盘引出电缆侧不应站人,防止倾倒伤人。电缆敷设时,在电缆转角的内侧不得站人,以防挤伤,或采取妥善的防护措施,在桥架上敷设电缆时应有防止电缆因一点滑落掉地而引起全段滑落的措施。滚动电缆盘时,防止电缆盘碾伤人的脚部。

厂房内,管廊架上敷设电缆,所有设备孔、予留孔应加盖板,无栏杆的地方加安全网。在较封闭的场所敷设电缆,其照明通风应符合要求。防火防爆:

a、敷设电缆时,作业上方不应有电气焊施焊,以免损坏电缆。

b、在易燃易爆场所附近施工,应严禁吸烟和使用明火,所用的工具器材应符合安全规定的要求。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

高压电缆防护施工方案

10KV高压电缆迁移保护 专项施工方案 工程名称:湛江市中央商务区基础设施建设工程 工程地点:海湾大桥与海滨大道交叉口北侧麻斜海西侧施工单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:2016 年03月05日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 1、现场概况 (1) 2、拆除、迁移、保护方案及措施 (1) 3、安全注意事项 (3) 4、主要资源配备计划 (3)

1、现场概况 目前,龙潮东路正在进行土方开挖工作,通过甲方提供的资料及现场勘查得知,龙潮东路埋设有万达广场用电电缆一组10KV高压电缆(简称1#线)和荣盛中央广场两组10KV高压电缆(简称2#、3#线)。 其中万达广场用电缆(1#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过万达前面广场地下接万达广场的永久配电房。 荣盛中央广场一组临时用电10KV高压电缆(2#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+434行车道内,距侧路缘石约2-9m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的临时配电房。 荣盛中央广场一组永久用电10KV高压电缆(3#线)分布在龙潮东路左侧,K0+015-K0+434行车道及人行道内,距侧路缘石约2-6m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的永久配电房。 经甲方与万达广场、荣盛中央广场协调上述部位电缆暂时无法拆除,在道路土方开挖和施工过程中必须采取措施对10KV高压电缆进行保护,消除重大安全隐患。 2、迁移、保护方案 2.1、龙潮东路上电缆迁移、保护方案 万达1#线分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳点连接,沿龙潮东路人行道穿过万达前面广场,然后接万达广场的永久配电房。 计划龙潮东路土方开挖时,需先将高压电缆挖出路面,然后整体往龙潮东路靠近万达广场侧的道路迁移,迁移距离路槽边3m,并采用简易三角

电力电缆施工方案及技术措施精编版

电力电缆施工方案及技 术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力电缆施工方案及技术措施1.2、编制依据? 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求? 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。

电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91)

电力施工安全技术交底 (3)

电气工程有限公司 进场施工交底 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员. 2、施工单位应设立工程项目部和项目经理,施工单位的项目经理是该施工现场的安全第一责任人. 3、工地设专职安全员,在项目负责人领导下,做好本项目工程的安全施工管理工作;班组设兼职安全员;工作负责人和专职安全员应佩戴袖章. 4、施工单位应制定安全生产责任制和安全管理目标,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,全面履行安全生产责任. 5、工程开工前,应组织全体施工人员分工种进行安全教育,学习《电力建设安全规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电业安全工作规程》和上级有关安全工作规定;随着工程进展,应有针对性地对职工进行安全教育. 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防范措施,在安全交底时交代清楚.

7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录. 8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录. 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责. 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”.施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工. (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;并且外壳接地或接零. (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定.

电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目 电缆敷设施工方案 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 施工单位(章) 2016 年,4—月

编写:________________ 审核:________________ 批准:________________ 年月日年月日年月日

1、施工范围: 本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。 2、编制依据: 2.1 工程图纸 2.2〈〈电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 2.3〈〈电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217 — 2007) 2.4〈〈电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007 ) 2.5〈〈电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 2.6〈〈电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.7〈〈工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)2006版 3、施工准备: 3. 1技术准备: 3. 1 . 1施工图准备: A. 电缆支架布置: 认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与 电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道, 致使电缆敷设无法正常进行 电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆 敷设。 B. 电缆敷设图 仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋, 或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并 应有书面见证材料。 C. 电缆清册及节点图 认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。 3. 1. 2技术资料准备: 对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是 设计接口问题尤应引起注意。 3. 1 . 3编制敷设计划:

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21 一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。

电力线路施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力线路施工安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5964-34 电力线路施工安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工单位指定一名领导(副所长)兼管农网改造工程的安全工作,现场设施工安全员一人; 二、要有严格的总体施工安全技术方案和安全措施,对各种危险点要有充分预想,要有具体预防措施,总体方案要报局安保科备案; 三、施工队伍必须进行必要的安全技术培训和考试,合格者允许上岗作业。作业人员要持“安全合格证”进入施工现场,否则发生问题,要追究领导责任。对于培训考试情况要详细记入本单位“培训记录”内; 四、对工程录用的力工要签定“安全合同”(单位、本人、家属各一份并做好三方同时签名)。 工地现场施工人员在明知是违章、违规的前提下蛮干及盲目作业而导致的事故,由本人负全部责任。 五、不论高低压设备施工一律严格执行《供电所

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

高压电缆保护方案

隧道溶洞处置段高压电缆、风袋、风水管保护方案 一、溶洞概况 隧道左线进口上半断面掘进至ZK129+510,掌子面发现扁平状溶洞,暴雨天溶洞内出水量达到约120000m3/d,根据溶洞发育情况和雨季溶洞涌水量,遵循溶洞水按原水路排水原则,设计院采用抗水压复合三次衬砌,其三次衬砌里程段为ZK129+516~ZK129+492,共计24m。 二、溶洞地质特征 隧道左线ZK129+508处溶洞呈四周漫射状,溶腔沿隧道走向的宽度1~2.6m,溶洞面与水平面的夹角约45°,溶洞底面水平线与隧道走向基本垂直。晴天溶腔内有大股状出水,水质清澈,日流量约50m3;暴雨天溶洞内出水量达到约120000m3/d,水质较混浊,初步判断受地表水补给。当掘进到ZK129+504处时,拱顶偏右侧有一段50cm 宽围岩,阻断放射状溶腔,其后该溶腔在拱顶上不全部连接成环面。拱顶左、右侧溶腔汇集、延续,倾角与现行溶腔流水面一直,有一小股状清澈流水自溶腔顶流下,流速均匀,溶腔流水面光滑,初步判断溶腔上部有流水通道。当掘进到ZK129+500处时,在开挖台车二层上用强光手电探视主溶洞,借助开挖钻杆插入溶腔长度,能判定溶腔可视长度约12m,溶腔断面环向长度7m,纵向平均长度约2.6m,断面尺寸呈不规则状,部分溶洞向上逐渐收敛,溶腔上部情况无法进一步了解。

其次隧道右拱腰处有一椭圆形溶洞,长边直径约 1.4m,短边直径约0.9m,该溶洞长边与放射环状溶洞相连,溶洞走向与水平面约40°角斜向上,与隧道走向约30°角成三角形偏离。通过强光手电,可视长度约15m,溶洞内过水通道光滑,围岩内无凸起的锋利面。 在仰拱开挖中,ZK129+508底板发育一个扁平形溶洞,溶腔沿隧道走向纵向宽度为1~3m,横向长度12.9m,溶腔壁一侧光滑,与上台阶开挖光滑面一致,另一侧呈凹凸不平,左端头围岩为碎砾状结构。溶洞面与水平面的夹角约45°,溶洞底面水平线与隧道走向基本垂直。在前期清渣找寻原水路过程中,清渣深度达到16m时主要为挤实的鹅卵石和河砂,最后清渣深度为28m时仍未找到原水路,溶腔向下呈逐渐收敛状。 三、溶洞处治对高压电缆、风袋、风水管等设施的影响 隧道左线ZK129+516~ZK129+492段为溶洞涌水处治段,由于其对该段二衬、初支、仰拱及填充要进行爆破拆除作业且工序复杂、繁琐。在爆破拆除过程中,产生的废料、石渣与爆破冲击力极易对进洞高压电缆、风袋与风水管等设施造成破坏,从而影响到隧道掌子面各工序的正常施工。因此为确保进洞高压电缆、风袋、风水管在溶洞处理过程中不受到或减小其的干扰与破坏,且能保证此段溶洞处理正常的施工进度与安全不受影响,使工程顺利进行,特制定对隧道进洞高压电缆、风袋、风水管的专项保护方案。 四、进洞高压电缆、风袋、风水管等保护措施 1、进行二衬、初支爆破拆除时

电力施工技术方案

目录 第一章综合说明....................................................... 错误!未指定书签。第二章施工平面布置图................................................ 错误!未指定书签。第三章项目管理组织机构齐全性及人员配置合理性 .................... 错误!未指定书签。第四章主要工程施工方法或方案和施工措施 ........................... 错误!未指定书签。 电力井施工........................................................ 错误!未指定书签。由于施工现场不能堆放泥土,泥土在开挖时已进行外除,因此采用借土回填,但必须保持工作面的整洁。..................................................... 错误!未指定书签。第五章施工进度保障措施.............................................. 错误!未指定书签。第六章工程质量保证措施.............................................. 错误!未指定书签。第七章季节性施工措施................................................ 错误!未指定书签。第八章施工安全保证措施.............................................. 错误!未指定书签。第九章现场文明施工措施.............................................. 错误!未指定书签。第十章施工现场环保及维护措施....................................... 错误!未指定书签。第十一章工程交验后服务措施......................................... 错误!未指定书签。

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

高压电线防护方案(确定版)

店岗二期二标23#楼外电防护 专 项 施 工 方 案 施工单位:店岗二期二标项目部 编制时间:二0一三年五月二十三日 目录

第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工安排 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章立杆的稳定性计算 (4) 第六章防护方案 (5) 第七章施工方法 (6) 第八章安全技术措施 (7) 第九章安全文明施工 (7) 第十章脚手架的检测方案及救援预案 (8) 一编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 4、《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 二工程概况

(一)、施工现场与周围环境。 1、工程建设地址 本工程为合肥市店岗二期二标段17#、18#、19#、23#楼建设工程,位于合肥市新安江路与龙岗路交叉口。由合肥市瑶海区城建投资有限公司开发建设,安徽省建筑科学研究设计院设计,安徽省建设监理有限公司实施施工监理,安徽方圆建设有限公司承建。 3、建筑面积: 19#、23#楼设计地上其中1~4层为小商铺,一层层高4.5m,二~四层层高4.2m,5~32层为普通住宅,层高2.9m,总建筑面积为36232.23㎡。建筑类别为一类综合楼,设计耐火等级为一级;结构类型:主体为异形框架剪力墙结构;抗震设防烈度为度7度;设计使用年限50年。 4、结构类型:本工程采用剪力墙结构体系,主体结构安全等级均为二级,主体结构工程设计使用年限为50年,抗震烈度为7度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为二类。本工程地点位于龙岗路与新安江路交口,东临新安江路,西邻龙岗路。 (二)、高压线位置。 店岗二期23#楼南侧施工现场有一条高压输电线;距离23#楼主楼外边线有15米,输电线离地高度10米。高压电线电压为10KV,有绝缘层。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分输电线防护要求如下;在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场中心的塔吊的塔臂回转半径已覆盖输电线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5 条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施。因此编制此专项防护方案。 三施工安排: 1、工期安排 为确保塔吊吊卸时输电线的安全,输电线防护架应及时搭设。 2、施工组织及任务安排 由公司安全总监主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 四施工准备: 1、组织人员对现场进行清理,提前对现场各种材料、管线进行转移,搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 ,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压

电力工程施工安全技术交底

欢迎阅读 安全技术交底 项目名称 项目地点计划开工时间 建设单位 监理单位 施工单位 交底人 接受交底人 交底日期 工程概况 本工程为杆线迁改工程。 本项目位于xxxxxxxx,新上二进四出高压智能型环网柜2台;新上分支分界开关2台,新敷设YJV22-3*300mm2高压电缆620米,新敷设YJV22-3*50mm2高压电缆140米,新上杆上避雷器2套,新上杆上铜排(隔离开关)630A 2套,新敷设JKLYJ-240mm2/10KV高压电缆1050米,敷设CGCT-175*4mm电缆套管1400米,敷设CGCT-175*6mm电缆套管280米,电力电缆顶管280米,新建高压普通工作电缆井8个,高压转角工作电缆井3个,高压T 型工作电缆井1个,新建智能型环网柜基础2座。 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作

1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 2、施工单位应设立工程项目部和项目经理,施工单位的项目经理是该施工现场的安全第一责任人。 3、工地设专职安全员,在项目负责人领导下,做好本项目工程的安全施工管理工作;班组设兼职安全员;工作负责人和专职安全员应佩戴袖章。 4、施工单位应制定安全生产责任制和安全管理目标,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,全面履行安全生产责任。 5、工程开工前,应组织全体施工人员分工种进行安全教育,学习《电力建设安全规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电业安全工作规程》和上级有关安全工作规定;随着工程进展,应有针对性地对职工进行安全教育。 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防范措施,在安全交底时交代清楚。 7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。 8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于 2.5m;并且外壳接地或

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

电力电缆保护方案(修改稿)

嘉定区集约化供水管道改造工程 电力电缆保护方案 编制人员:王强 审核人员:管惠刚 编制单位:上海嘉定城市建设有限公司 编制日期:二○一四年八月

一、工程概况 本工程宝安公路为新敷设供水管道DN600球墨铸铁管6315米,DN200球墨铸铁管200米,DN600钢管过路管540米,DN600钢管175米,DN500钢管120米,DN300钢管120米,架设DN600钢管过桥600米,过河段为DN600PE100直壁管;曹安公路为新敷设供水管道DN800球墨铸铁管855米;博园路新敷设供水管道DN500球墨铸铁管2495米,DN200球墨铸铁管45米,DN500钢管敷设825米,架设DN500钢管过桥170米。嘉定区集约化供水管道改造工程主由球墨铸铁钢管、钢管开槽铺设、顶管拖拉、新建桥管施工及其他零星项目工程组成。 二、施工准备阶段采取的措施 为保护地下管线在施工中的安全,避免被破坏,管线单位和施工单位应积极沟通,互相协调配合,采取积极、有效的措施保护地下管线,主要应做好以下几方面的工作: 1、开工前建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加管线综合调度交底会。管线责任单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚;并对施工现场派出监护人员。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,要从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线安全。 2、施工单位取得各种地下管线资料后,对照现场与图纸资料互相校核验证。建立健全地下管线安全保证体系,项目部设专职安全员,作业队伍进行三级安全教育和安全技术交底,挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行安全施工技术交底。制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。

电力工程施工方案

靖西县幸福大道改造工程 电 力 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 广西柏兴建设投资有限公司 靖西县幸福大道改造工程项目部 二0一四年五月

目录 第一章工程概况 0 一、工程简介 0 二、沿线建筑、管线等情况 0 三、水文地质、气象等自然条件 0 四、工程地质 0 五、预计施工工期 (1) 六、主要工程数量表 (1) 第二章人员配备、主要施工机械及测量试验仪器 (2) 一、人员配备 (2) 二、主要施工机械及测量试验仪器 (3) 第三章电力工程施工方法 (4) 一、施工概况 (4) 二、施工方法 (6) 第四章工程质量保证措施 (11) 一、质量保证体系 (11) 二、质量保证措施 (12) 第五章工程安全保证措施 (15) 一、安全目标 (15) 二、安全生产保证体系 (16) 第六章文明施工措施 (21)

一、文明施工目标 (21) 二、文明施工组织机构和措施 (21) 三、文明施工考核、管理办法 (22) 四、减少扰民施工措施 (23) 第七章环境保护措施 (23) 一、道路污染防治措施 (24) 二、大气污染防治措施 (24) 三、噪声污染防治措施 (24) 四、防止固体废弃物污染措施 (24) 第八章突发事件应急措施 (25) 一、项目部应急救援组织体系 (25) 二、应急救援措施 (27)

第一章工程概况 一、工程简介 本项目为改建道路,路线走向上相交道路凤凰大道及城东路为现状道路。道路现状机动车道为14-15m左右,两侧人行道宽各为5-10m左右,路面为沥青砼路面,局部为水泥砼路面和土路,人行道铺砌材料规格不等。 靖西县幸福大道改造工程是靖西县城东片区道路交通组成的一部分,位于靖西县城东片区的中东部,设计起点为凤凰大道,由西向东,终于银山路,全长1256.10m。本道路为城市主干路,规划红线宽30m,横断面按一块板形式布置,双向四车道。 二、沿线建筑、管线等情况 沿线地貌类型属于平原微丘区,地形平坦,大多为建成小区,部分小区正在建设中。沿线有排水管、排水方渠、给水管、高压线、网线、路灯、交通标志等。 三、水文地质、气象等自然条件 靖西县位于广西西南部,拟建场地处北回归线以南,属南亚热带季风气候区,夏无酷暑,冬无严寒,春夏秋三季长,冬寒甚短,四季变化不大。灾害天气有倒春寒、寒露风。多年平均气温19.10C,多年极端最高气温为36.60C,多年极端最低气温为-1.90C。降雨季节为5~9月,占全年总降雨量的77%。多年平均降水量为1581.70mm,历年最大降水量为2211.40mm,历年最小降水量为973.30mm。多年平均蒸发量为1201.10mm,全年无霜期达334天。 四、工程地质 m1)填土和第四经钻探及工程地质调查查明,场区内的土层为第四系全新统人工堆积层(Q 4 y)石灰岩。根据场地的地貌单元、岩土系残积层(Q e1+d1)红黏土,下伏石炭系下统岩关阶(C 1 成因类型、风化程度、地层沉积年代,对场区内的岩土层进行划分,分为4层: m1):属第四系全新统人工堆积层,杂色,稍密,稍湿,以粘土及碎石混 1、杂填土①(Q 4 杂而成,碎石含量10~20%,呈菱角状,粒径5~50mm,结构松散。层厚0.10~1.90m,该层分布

电力线路施工安全技术措施

电力线路施工安全技术措施 一、施工单位指定一名领导(副所长)兼管农网改造 工程的安全工作,现场设施工安全员一人; 二、要有严格的总体施工安全技术方案和安全措施,对 各种危险点要有充分预想,要有具体预防措施,总体方案要 报局安保科备案; 三、施工队伍必须进行必要的安全技术培训和考试,合 格者允许上岗作业。作业人员要持“安全合格证”进入施工现场,否则发生问题,要追究领导责任。对于培训考试情况要详细记入本单位“培训记录”内; 四、对工程录用的力工要签定“安全合同”(单位、本人、家属各一份并做好三方同时签名)。 工地现场施工人员在明知是违章、违规的前提下蛮干及 盲目作业而导致的事故,由本人负全部责任。 五、不论高低压设备施工一律严格执行《供电所作业票》或《线路第一(二)种工作票》,凡无票工作,无票操作,发生事 故都要追究责任; 六、开好班前班后会,每天的开收工都要开,缺一不可,

要有记录,若不开班前班后会,不认真研究制定安全技术措施的,一经发现不论后果与否,都将严惩不贷。施工中,施工人员要互相关心施工安全; 七、施工期间要加强车辆管理,杜绝发生交通事故,严禁客货混装或用汽车做牵引放紧线、立杆等; 八、凡涉及到其他运行单位的,所开出的作业票必须到该运行单位汇签,工作许可人必须由运行单位担任,施工单位不得善自触动运行单位的任何设备。对于这样的施工,施工和运行单位都要指定一名同志负责联络工作,中途不得换人(极特殊情况例外); 九、施工单位要合理编排停电计划,涉及局掌握的分歧以上线路停电,要及时向局调度提报停电计划,以便做好统筹安排; 十、施工中涉及老百姓利益的,或发生冲突时,都要冷静对待,由单位领导出面进行协商或通过当地政府进行解决,且不可冒然行事或大打出手,待妥善处理后再施工; 十一、分管施工作业的领导,每天必须深入施工现场,严格检查现场安全技术措施的布置和完善,杜绝野蛮施工;

电力电缆施工技术方案

电力电缆施工技术方案 通达路为新建道路工程,本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。 电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。 电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织

根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

相关文档