文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电量平衡计算

电力电量平衡计算

电力电量平衡计算
电力电量平衡计算

电力电量平衡计算

4.1 电源建设规划

目前A 县水电开发余地已不多,“十二五”及“十三五”期间无水电、火电等地方电源建设计划。

4.2 电力平衡

4.2.1 电力平衡的目的

电力电量平衡是电力电量需求与供应之间的平衡,根据系统现有电量和所需负荷之间的盈亏关系,决定系统需增加的容量,是电源规划和变电站布点规划的依据。

4.2.2 电力电量平衡计算的方法

在规划中一般使用表格法或者作图法来进行电力电量平衡计算,电力电量平衡表的编制方法如下:

(1) 根据规划年的负荷预测结果,确定相应年份的系统最高负荷水平及相应的年需电量。

(2) 根据系统的规模、结构及可靠性要求等条件,确定必要的备用容量。

(3) 根据系统所需发电容量和所需备用容量,确定系统所需增加的发电设备和变电设备容量。

因此,简单的电力平衡盈亏计算即为同一时刻系统实际出力 sc N 与系统最大用电负荷 Pmax 的代数和,如下式表示

P P N sc ?±=-max (4.1) 其理想情况是P ? = 0 恰好供求平衡,但一般为:P ?>0 供大于求,此时要调整运行方式;而P ? <0 供不应求,此时要调整负荷分配。

4.2.3 电力平衡原则

根据负荷预测结果及地方电源情况,对A 县110kV 及35kV 电网的丰大、枯大方式进行电力平衡,主要原则如下:

(1)根据负荷预测和电源规划进行电力平衡计算,分别计算110kV 层和35kV 层需供电负荷。

(2)平衡计算水平年选2010~2015年逐年和2020年,计算方式为丰大方式和枯大方式,代表月分别为9月和1月。以枯水期最大负荷为全年最大负荷,丰大负荷取为枯大负荷的90%.

(3)参考近年来的小水电运行情况,接35千伏及以下电压等级的小水电丰大方式和枯大方式出力分别按装机容量的80%和15%考虑。

糖厂自备机组丰水期不发电,枯水期发80%。

常用(电)计算公式资料

电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用 于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方 除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电 动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的 总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S

CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计 算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少? [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW ②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA ③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar ④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比 (二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差 式中 T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

整车电量平衡计算

谈汽车电平衡的设计计算及验证方法 随着汽车电子电器技术的迅速发展,电器功能日益增多且复杂,对车辆舒适、智能和安全可靠性等要求的提高,整车电平衡的设计及验证尤显重要。整车电平衡是指发电机、蓄电池、整车用电器在一定时间内的电能产生与消耗达到稳定的一种平衡状态,是重要的整车性能指标。它体现了发电机的输出能力与整车用电需求的匹配关系,而不同的整车性能目标定义,对整车电平衡的性能要求也是不同的,所以需要有合适的汽车电平衡设计计算和验证方法。 本文主要结合试验数据,分析改进电平衡的设计计算方法;重点结合整车电平衡试验做出动态特性曲线,对电平衡理论计算结果进行验证。 1 汽车电平衡的设计方法 汽车电平衡的设计需要考虑发动机参数、整车用电器功率和使用频度等,图1为电平衡设计示意图,描述了电平衡关键零部件选型顺序和各关键零部件的影响因素。 2 关键零部件的计算选型 2.1起动机的选型 起动机的作用是起动发动机,一般需要起动机以大电流工作2~5s。发动机的起动特性决定了起动机的性能参数,发动机的起动特性参数包括起动转矩和起动转速。设定试验测定极限低温工况下的起动转矩为M0,起动转速为n0,由M0和n0可得出起动需求功率P0=M0×n0×2π/60。 根据传动比i和齿轮的啮合效率η(η通常为0.9),可计算出发动机起动过程中起动机的输出参数:转矩M1=M0/i,转速n1=n0×i,功率P1=P0/η。 起动机的输出功率会随温度而变化,再根据起动机温度系数修正出常温下起动机输出的转矩和功率,即可完成起动机的参数选择。

蓄电池最主要的作用是起动发动机,故其选型应先分析起动机(或发动机)的特性。蓄电池的低温起动电流应大于起动机输出特性曲线图上功率最大点对应的起动电流,以确保实现起动发动机,同时小于功率曲线与力矩曲线交点处对应的电流,在符合条件的蓄电池中选择容量较大者以增加起动发动机的可靠性。依此原则选择的蓄电池,不会因蓄电池容量选择过大出现浪费及蓄电池体积增大而影响整车 的装配空间及质量。 车辆在长途运输或长时停放后应能起动发动机,所以在蓄电池选型时,需考虑整车静态电流的验证。整车静态电流计算公式为I静=C20×(90%-65%-1‰×T)/(T×24)(1)式中:I静———整车静态电流;90%———下线时,蓄电池的实际容量与额定容量的百分比;65%———确保车辆正常起动的蓄电池最低实际电量与额定电量的百分比;1‰———蓄电池1天的自损耗率;T———储运时间;C20———蓄电池的20h率额定容量,Ah。最后,根据蓄电池的布置位置、车辆销售区域及主要用途等,微调蓄电池的参数。以奇瑞公司某在研车型M为例,根据发动机起动转矩和起动转速选择了1.3kW起动机。该起动机输出特性曲线如图2所示。 根据蓄电池选型方法,结合图2,选择蓄电池放电电流应为260~500A,符合条件的蓄电池容量为45Ah(冷起动电流为425A)和60Ah(冷起动电流为480A),可初选蓄电池的容量为60Ah。根据式(1)可知,若储运时间要求为45天,蓄电池容量为60Ah,得:I静=11.4mA,故整车静态电流须小于11.4mA。

超级电容电量简易计算

超级电容电量简易计算 2011-05-21 00:49:18| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 电压(V) = 电流(I) x 电阻(R) 电荷量(Q) = 电流(I) x 时间(T) 功率(P) = V x I = 能量(W) = P x T = Q x V 容量 F= 库伦(C) / 电压(V) 将容量、电压转为等效电量 电量 =电压(V) x 电荷量(C) 实例估算: 电压5.5V 1F(1法拉电容)的电量为5.5C(库伦),电压下限是3.8V,电容放电的有效电压差为5.5-3.8=1.7V,所以有效 电量为1.7C。 1.7C=1.7A*S(安秒)=1700mAS(毫安时)=0.472mAh(安时) 若电流消耗以10mA计算,1700mAS/10mA=170S=2.83min(维持时间 分钟)。 转 电荷量 通常,正电荷的电荷量用正数表示.负电荷的电荷量用负数表示. 任何带电体所带电量总是等于某一个最小电量的整数倍 这个最小电量叫做基元电荷 它等于一个电子所带电量的多少,也等于一个质子所带电量的多少 而库仑是电量的单位 1库仑=1安培·秒 库仑是电量的单位,符号为C。它是为纪念物理学家库仑而命名的。若导线中载有1安培的稳恒电流,则在1秒内通过导线横截面积的电量为1库仑。 库仑不是国际标准单位,而是国际标准导出单位。一个电子所带负电荷量e= 1.6021892×10^19库仑(元电荷), 也就是说1库仑相当于6.24146×10^18个电子所带的电荷总量。 电荷量的公式: C=It(其中I是电流,单位A ;t是时间,单位s) 电量 电量表示物体所带电荷的多少。

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

电量计算怎么算

电量计算怎么算 主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算。 1 施工机械用电 PC= K1∑P1 其中:PC为施工用电容量 K1为设备同时使用系数,取0.6 P1为设备同时使用最大容量 2 照明用电 P0= 1.10(K2∑P2+ K3∑P3) 其中:P0为照明用电容量 K2为室内照明同时使用系数,取0.8 P2为室内照明容量 P3为室外照明容量 K3为室外照明同时使用系数,取1.0 最大用电量 P=PC + P0 施工用电总容量 PR= 1.10*P/0.8 其中PR=为用电总容量 0.8=为功率因数 临时施工用电现场电量怎么计算 [ 标签:施工用电,电量 ] 所有机械的功率相加(用电总荷),然后呢 施工现场用电方案

1、工程概况 2、用电总平面布置 详见施工用电平面布置图 3、使用施工动力情况 名称数量(台)额定功率 (KW)名称数量(台)额定功率 (KW) 混凝土搅拌机 1 10 弯曲机1 5.5 插入式振捣器 3 3.3 镝灯2 10.5 平板振捣器 3 6.6 塔吊1 20.9 电焊机 1 15 碰焊机1 100 切割机 1 15 蒸饭箱1 9 钢筋切断机 1 5.5 开水炉1 9 经计算施工现场全部动力设备总功率∑P=210.3KW,根据常规估算,施工计划用电计算为: P动=K×∑P / COSφ =0.7×210.3/0.75=196.28KW 考虑到照明及生活用电按10% P动,则实际需用电量为: P总 =1.1×P动 =215.9KW 现场业主提供总电源,提供的施工用电能满足施工机械要求,我公司进场后将按照施工要求临时用电线路布置。 4、配电线路布置: 4.1 施工现场临时用电总电源是由业主提供的低压电系统380/220电压的总配电箱,整个施工现场按三级配电内容形式布置,即总配电箱→分配电箱→用电设备。对各施工用电配电箱、分配箱、开关箱按现场线路逐一编号,“一机、一闸、一漏、一箱”。箱内所用开关,用明显的标志注明其回路和所控用设备等,开关箱有专人负责,周围无杂物并定期有持证电工按时检查,整个施工现场供电线路严禁非电工擅自装、安用电器、拉高电线,以防发生触电伤害。 4.2现场在配电间中布置一台总电箱ZX1,下设FX1、FX2、FX3、FX4、由各分电箱接至各用电设备。 4.3配电线路采用三相五线制覆盖施工现场,架零线离地面4米以上,在各配电箱处打地钻进行重复接地,零线应与其他各导线颜色区别开来。 4.4施工现场中使用的配电箱、开关箱、对固定式的安装高度要求箱底与地面和垂直距离均为1.3M,配电箱、开关箱进出线口一律高在箱体的下底而且防绝缘损坏。整个施工用电实行分级保护,装设漏电保护器具分路匹配,有门有锁有防雨措施,箱内严禁有杂物及工具。 4.5照明有专用漏电保护箱,镝灯、小太阳灯等金属外壳接零保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.5M,如低于需使用36V安全电压供电。 4.6熔断器、闸具参数与设备容量需匹配,严禁使用金属丝。 4.7进场后按机械设备设置位置,生产用电设置位置和临时用房设置位置,满足施工和施工管理线路配置。 5、导线截面的选择 5.1为了保证供电线路安全、可靠、经济的运行,导线截面选择如下: 1、总电箱至FX1导线选择: ①根据FX1主要负责钢筋切断机、弯曲机、电焊机用电。故假定用电量为45KW。 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=45KW I=P/ *V*COSφ=1*45*1000/1.7*380*0.75=91.17A 故选择16㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 ②FX1至下各用电设备线路计算: FX1下各用电机械单体最大功率为15KW,按安全载流量选择: 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=15KW I=P/ *V*COSφ=1*15*1000/1.7*380*0.75=30A 故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 2、总电箱至FX2导线选择: ①根据FX2主要负责塔吊用电。故假定用电量为20.9KW。

地方电力网电力电量平衡及潮流计算毕业论文

地方电力网电力电量平衡及潮流计算毕业论文 前 言................................................................... - 1 - 第一章 电力电量平衡 ...................................................... - 2 - 1.1 用表格法进行电力平衡 ............................................ - 2 - 1.1.1 系统最大供电负荷计算: ..................................... - 2 - 1.1.2 工作容量计算 ............................................... - 2 - 1.1.3 备用容量的计算 ............................................. - 7 - 1.1.4系统需要的备用容量 ........................................ - 10 - 1.1.5系统需要容量计算 .......................................... - 11 - 1.1.6 水电利用容量,即水电需要装机容量 .......................... - 11 - 1.1.7系统需要火电新增装机计算 .................................. - 12 - 1.1.8总的电力平衡 .............................................. - 12 - 1.2 用表格法进行电量平衡计算 ....................................... - 14 - 1.2.1电力网月平均负荷 .......................................... - 14 - 1.2.2 火电厂的月平均出力 ....................................... - 14 - 1.2.3 电量平衡表 .............................................. - 15 - 1.2.4求年利用小时数 ............................................ - 15 - 第二章 网络潮流分布计算与调压措施的选择 ................................ - 17 - 2.1 发电厂和变电站电气主接线的选择 .................................. - 17 - 2.1.1 发电厂电气主接线的选择 .................................... - 17 - 2.1.2 变电站电气主接线的选择 ................................... - 18 - 2. 2 主变压器的容量选择和参数计算 ................................... - 18 - 2.2.1 发电厂主变压器的选择 ..................................... - 18 - 2.2.2 变电站主变压器的选择 ...................................... - 19 - 1) 变电站1:MVA S N 32.19%60142922=?+= ............ - 20 - 2) 变电站2:MVA S N 34.24%607.175.3622=?+= ........ - 20 - 3) 变电站3:MVA S N 32.23%609.163522=?+= .......... - 20 - 4) 变电站4:MVA S N 18%601.132722=?+= ............. - 20 - 2.2.3 主变压器参数计算: ....................................... - 20 - 5) 发电厂主变压器参数计算: ................................ - 20 - 6) 变电站主变压器参数计算 .................................. - 22 - 2.3 输电线路参数的计算 ............................................. - 23 - 2.4 电力网变电站运算负荷的计算 ..................................... - 23 - 2.4.1 冬季最大负荷运行方式 ...................................... - 24 - 1) 变电站1 ................................................ - 24 - 2) 变电站2 ................................................ - 24 - 3) 变电站3 ................................................ - 25 - 4) 变电站4 ................................................ - 25 - 2.4.2 冬季最小负荷运行方式 ...................................... - 25 -

电力电量平衡计算的方法和要求

电力电量平衡计算的方法和要求 1 电力电量平衡的目的与要求 1.1 一般要求 电力电量平衡是指电力电量供需之间的平衡,是电力系统规划和系统设计中的重要基础及环节,在电源项目和输变电项目可研、接入系统和初设阶段也都需要进行电力电量平衡计算。 1.电力平衡的目的 1 ) 根据系统预测的负荷水平,必要的备用容量以及厂用电网损容量确定系统所需的装机容量水平。系统需要的发电设备容量应该是系统综合最大负荷与系统综合备用容量及系统中厂用电和网损所需的容量之和。确定电力系统的备用容量,研究水、火电之间的合理比例。 2) 确定电力系统需要的调峰容量,使之能够满足设计水平年不同季节的调峰需要,并提出典型日的调峰方式和系统调峰方案。 3) 确定规划设计年限电力系统所需发电设备和变电设备的容量和建设进度。确定各类发电厂及新建变电所的建设规模及建设进度。 4 ) 研究电力系统可能的供电地区及围,同时,还应研究与相邻电力网(或地区) 联网的可能性和合理性。 5 ) 确定电力系统 (或地区) 之间主干线的电力潮流,即确定可能的交换容量。

2.电量平衡的目的 1) 确定系统需要的发电量。 2) 研究系统现有发电机组的可能发电量,从而确定出系统需新增加的发电量。 3) 根据选择的代表水平年,确定水电厂的年发电量和利用程度,以论证水电装机容量的合理性;确定火电厂的年发电量并根据火电厂的年发电量进行必要的燃料平衡。 4) 根据系统的火电装机容量及年发电量,确定出火电机组的平均利用小时数,以便校核火电装机规模是否满足系统需要。 5) 在满足电力系统负荷及电量需求的前提下,合理安排水火电厂的运行方式,充分利用水电,使燃料消耗最经济,确定火电厂的年发电量(年利用小时)。 6) 电量平衡是全国 (或地区) 能源平衡的基础资料之一。电量平衡的好坏,也关系到全国 (或地区) 能源平衡的质量,并影响能源工业的发展。 7) 分析系统之间或地区之间的电力电量交换,为论证扩大联网及拟定网络方案提供依据。 1.2 工程项目各阶段电力电量平衡要求 在不同的设计阶段、对于不同的设计重点,电力电量平衡的目的与要求不完全相同。以下针对我们规划工作中常见的设计阶段及设计重点对电力电量平衡的要求作简要说明。 1.2.1 电力系统规划设计阶段 1) 在电力系统规划和设计阶段,应通过电力电量平衡计算确定规划设计水平年全系统所需的装机容量、调峰容量以及与外系统的送受电容量,通过

电机的耗电量的公式计算

电机的耗电量的公式计 算 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

电机的耗电量以以下的公式计算:耗电度数=(根号3)X 电机线电压 X 电机电流 X 功率因数) X 用电小时数/1000 电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。因为电机是星形接法,线电压是相电压的倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×× = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。 这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于线电压 × 线电流。 电机额定功率为450kW,功率因数为,电机效率为%,现运行中发现电流为40A,电压为6000V,那么怎么正确计算电机的各项功率以及电机有功及无功的损耗 高压电机一般为三相电机. 视在功率=×6000×40= 有功功率 =×6000×40×= 无功功率=(视在功率平方减有功功率平方开根二次方) 有功损耗=有功功率×%)=×= 无功损耗=无功功率×%)=×= 注明:

电机不运行于额定状况,效率及功率因数是有偏差的,上述数值只能为理论值,可能与实际会有点小偏差。 因为铭牌上所标的额定功率是电机能输出的机械功率,所以不等于电压和电流的乘积就象一个10KW的电动机,他能输出的机械功率是10KW,但它所消耗的电功率要大于10KW,三相电动机的功率计算公式:P=*U*I*cosΦ . 三相异步电动机功率因数 异步电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的到提高到了现在的到,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取,现在也常常是取。 2.实际功率和额定功率 三相异步电动机的功率计算公式就是*线电压*线电流*功率因数。那你的实际电压是395V,实际电流是140A,那么它的实际功率就是: *395*140*=81kw 如果是空载,功率因数还要小,功率也就还要少,消耗电能也就少。

2018年度浙江省电力电量平衡方案

2018年度浙江省电力电量平衡方案 2017年,全省上下坚决贯彻落实中央和省委、省政府决策部署,坚定不移沿着“八八战略”指引的路子阔步前进,奋力推进“两个高水平”建设,不断提高发展质量,全省经济运行呈现良好态势。1—11月份,全省全社会用电需求总体保持较高增长水平,全省全社会用电量3821亿千瓦时,同比增长8.5%,高出全国2个百分点,预计全年全社会用电量约4200亿千瓦时,同比增长8.4%左右。 一、2018年电力供需形势预测 (一)电力需求情况 2018年,预计全省经济将继续保持健康发展态势,全省用电需求增长仍较为旺盛,但考虑到2017年夏季天气持续晴热高温因素,考虑在正常气候条件下,2018年用电增速将比今年回落,预计2018年全省全社会用电量4410亿千瓦时左右,同比增长约5%,统调最高用电负荷需求7400万千瓦左右,同比增长6%左右。其中,根据国家***《关于有序放开发用电计划的实施意见》,预计2018年一产用电,三产中的重要公用事业、公益性服务行业用电,以及居民生活等优先购电计划电量1032亿千瓦时,同比增长4.9%。 (二)电力供应情况 省内发电方面:2017年底全省统调发电装机为5679万千瓦,预计到2018年底全省统调装机为5938万千瓦,新增的主要是三门核电1#、2#机组共250万千瓦。综合考虑天然气供应能力、发电机组出力制约、计划检修、机组旋转备用等因素,预计2018年各月统调供电能力在3863~4933万千瓦之间,其中夏冬季用电高峰的1、7、8、12月分别为4047万千瓦、4833万千瓦、4865万千瓦和4933万千瓦。受天然气供应紧张影响,2018年1—3月份统调发电能力明显低于上年同期;夏季高峰统调供电能力和上年持平。 外购电方面:2018年宁东煤电基地532万千瓦机组投产,结合宁东直流夏季运行方式安排,迎峰度夏期间可增加我省外购电力200万千瓦;2018年福建、四川、新疆(含吉泉直流)等三省区外购电略有增加;三峡、溪洛渡、秦山核电、皖电东送、区域调峰调频等外购电均维持2017年水平;合计全年各月外购电在1664—2840万千瓦之间,其中夏冬季1、7、8、12月份的高峰电力分别为1961万千瓦、2840万千瓦、2840万千瓦和1949万千瓦,总体比2017年增加约200万千瓦。 (三)电力电量平衡情况 综合考虑省统调可供出力和外购电力,2018年省统调电力供应能力在5631—7565万千瓦之间,各月分别存在最大约69—640万千瓦的电力裕度。其中,1、3月份受天然气供应紧张影响,电力维持紧平衡,高峰时段仅存在69万千瓦和182万千瓦的裕度;夏季7月、8月份最大供电能力分别为7533万千瓦和7565万千瓦,仅有133万千瓦和165万千瓦的裕度,维持紧平衡;春秋季全省电力供应能力还有500万千瓦左右的较大富余。总体上,由于近两年全省用电增速较高,且省内基本没有大型机组投产,全省电力供需格局,已从2014年来的发电能力大量过剩,逐步转为全年电力供需总体平衡,但夏冬季偏紧的局面。 二、2018年发电计划安排原则和方案

电费计算公式(教学备用)

大工业用电电费计算公式 以功率因数0.90为基数,低于该数时罚款(每低于0.01 点罚款1%)高于该数时奖励(每高于0.01点奖励0.5%) 1:罚款数= (基数功率因数—实际功率因数)×1%×总电费 2:奖励数=(基数功率因数—实际功率因数)×0.5%×总电费 3:倍率=电压互感器倍率X电流互感器倍率 4:有功电量=(本月有功表数—上月有功表数)×倍率 5:无功电量=(本月无功表数—上月无功表数)×倍率 6:峰段电量=(本月峰段表数—上月峰段表数)×倍率 7:谷段电量=(本月谷段表数—上月谷段表数)×倍率 8:平段电量=有功电量-峰段电量-谷段电量-照明电量 9:峰段电费=差数×倍率×电价 10:谷段电费=差数×倍率×电价 11:应收电费=电度电费+基本电费+力率电费 12:电度电费=有功电量×电价 13:力率电费=(基本电费+峰段电费+谷段电费+平段电费)×力率考核百分比 14:动力电费=(峰段电费+谷段电费+平段电费)+力率电费 15:照明电费=照明电量×照明电价 16:应收电费合计=基本电费+动力电费+照明电费 17:有功电量=峰段电量+谷段电量+平段电量+照明电量 18:力调电费=峰段+谷段+平段+基本电费

19:平段电量=大工业有功总-峰段电量-谷段电量 20:基本容量:暂停部分容量的基本电费按50%计算收取=(容量+容量)×使用天数/30+现使用容量×未使用天数/30天×0.5 21:或(基本电费=使用容量/使用天数+现使用容量) 22:城市附加及其他费用的电量以使用的容量分别计量: a:使用30KV A变压器城市附加、可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金的计算电量=非居有功总。 b:在当月使用30KV A、400KV A变压器时,城市附加分别为:非居有功、大工有功(总),而可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金=非居有功+大工有功(总)。 公司的力调标准为:90%,依据实际测算出的力率给予相应的罚款和奖励,主要依据《功率因数调整电费办法》。功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方) 有功:P、无功:Q 视在功率S=√P2+Q 2 功率因数COS&=P/S 税率为17%

常用(电)计算公式

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比

(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少? [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW ②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA ③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar ④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比 (二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差 式中 T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

用表格法进行电力平衡计算

用表格法进行电力平衡计算 设计题目:地方电力网电力电量平衡及潮流计算 一、设计原始数据: 1、发电厂及变电站的地理位置

4、变电站及发电厂机端负荷: 容量单位:MVA 电压单位:KV 5、全电网年最大负荷曲线: 单位:MW 6、日负荷率、月不均衡系数、水电厂月周调节系数及网损率: (一) 系统最大供电负荷计算: 网损率 年最大负荷 系统最大供电负荷-= 1 按题目所给,年最大负荷已由题目给出,网损率=5%(也是由题目给出的),得各月系统最大供电负荷max P 计算如下: 一月:MW P 05.121%51115max =-= 二月:MW P 120% 51114 max =-=

三月:MW P 84.116%51111max =-= 四月:MW P 74.114%51109 max =-= 五月:MW P 74.114%51109max =-= 六月:MW P 63.112%51107 max =-= 七月:MW P 53.110%51105max =-= 八月:MW P 79.115%51110 max =-= 九月:MW P 21.124%51118max =-= 十月:MW P 58.131% 51125 max =-= 十一月:MW P 95.138%51132max =-= 十二月:MW P 37.147% 51140 max =-= 则可得系统最大供电负荷P max 如下表1: 表1 系统最大供电负荷m a x P (单位:MW ) (二) 工作容量计算 1. 水电厂工作容量计算: 1) 先求出夏季及冬季的最小负荷系数β 变电站总的最大负荷 变电站总的最小负荷 最小负荷系数= β 则由题目所给,如下表2 表2 变电站及发电厂机端负荷 (容量单位:MVA 电压单位:KV )

临时用电计算公式及计算实例[1]1[1]

施工现场临时用电计算 P=1.05~1.10(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 用电名称数量需要系数 备注K 数值 电动机 3~10台 K10.7 如施工中需要 电热时,应将其用 电量计算进去。为 使计算结果接近实 际,式中各项动力 和照明用电,应根 据不同工作性质分 类计算 11~30 台 0.6 30台以 上 0.5 加工厂动 力设备 0.5 电焊机 3~10台 K2 0.6 10台以 上 0.5 室内照明K30.8 室外照明K4 1.0 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=K X*P / [31/2*(U线*cos?)]

其中: I线——电流值 K X——同时系数(取0.7~0.8) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos?——功率因素,临时网线取0.85 查表可得,当I线=301.41总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线 施工用电计算 各机械用电量一览表 序号 机械或 设备名称 型号或规格 数 量 单机功 率(KW) 合计 功率(KW) 备 注 1 升降机SCD200/200AJ 3 2×10.5 63.0 2 插入式 振动器 ZN42 7 1.2 8.4 3 平板振 动器 ZW10 5 1.1 5.5 4 钢筋切 断机 GQ40F 3 3 9.0 5 钢筋弯 曲机 GW40D 3 3 9.0 6 钢筋调 直机 LGT6/14 3 15 45.0 7 钢筋对UN1-75 1 75.0KVA 75.0

电力电量平衡计算

电力电量平衡计算 4.1 电源建设规划 目前A 县水电开发余地已不多,“十二五”及“十三五”期间无水电、火电等地方电源建设计划。 4.2 电力平衡 4.2.1 电力平衡的目的 电力电量平衡是电力电量需求与供应之间的平衡,根据系统现有电量和所需负荷之间的盈亏关系,决定系统需增加的容量,是电源规划和变电站布点规划的依据。 4.2.2 电力电量平衡计算的方法 在规划中一般使用表格法或者作图法来进行电力电量平衡计算,电力电量平衡表的编制方法如下: (1) 根据规划年的负荷预测结果,确定相应年份的系统最高负荷水平及相应的年需电量。 (2) 根据系统的规模、结构及可靠性要求等条件,确定必要的备用容量。 (3) 根据系统所需发电容量和所需备用容量,确定系统所需增加的发电设备和变电设备容量。 因此,简单的电力平衡盈亏计算即为同一时刻系统实际出力 sc N 与系统最大用电负荷 Pmax 的代数和,如下式表示 P P N sc ?±=-max (4.1) 其理想情况是P ? = 0 恰好供求平衡,但一般为:P ?>0 供大于求,此时要调整运行方式;而P ? <0 供不应求,此时要调整负荷分配。 4.2.3 电力平衡原则 根据负荷预测结果及地方电源情况,对A 县110kV 及35kV 电网的丰大、枯大方式进行电力平衡,主要原则如下: (1)根据负荷预测和电源规划进行电力平衡计算,分别计算110kV 层和35kV 层需供电负荷。

(2)平衡计算水平年选2010~2015年逐年和2020年,计算方式为丰大方式和枯大方式,代表月分别为9月和1月。以枯水期最大负荷为全年最大负荷,丰大负荷取为枯大负荷的90%. (3)参考近年来的小水电运行情况,接35千伏及以下电压等级的小水电丰大方式和枯大方式出力分别按装机容量的80%和15%考虑。 糖厂自备机组丰水期不发电,枯水期发80%。

供电局电量电费计算算法

供电局电量电费计算算法 电量电费计算算法 电费计算总体计算顺序: 注:以上有两个追补电量的过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损的计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损的计算。到底采用哪种电量追补方式,视标志而定。 1 计算抄见电量 [分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价] 对于普通表和执行分时电价的总段,如下处理: 电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护。 如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差*综合倍率 如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)*综合倍率 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 对于执行分时电价的峰谷表,则如下处理: 峰段抄见电量 = 峰度示差*综合倍率 谷段抄见电量 = 谷度示差*综合倍率 总段抄见电量 = 总度示差*综合倍率 如果度差小于零,则有: 峰段抄见电量 = (最大峰量程+峰度示差)*综合倍率 谷段抄见电量 = (最大谷量程+谷度示差)*综合倍率 总段抄见电量 = (最大总量程+总度示差)*综合倍率 平段抄见电量 = 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量 峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量 谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量 平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 其中:综合倍率=PT倍率*CT倍率 注意: 1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护 2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算 3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应的表计和时段上。 4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数 5)对于分时表,其中的总段电量为机械总段 追补电量的说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表的套扣和变损计算,表后则不参与。 2套表处理 套表分为用户内套表和用户与用户间的套表两种情况,其中用户间的套表也称为过表。 说明: 1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表。套表层数允许4层套表的情况。 2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表。在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比的顺序进行处理。 3.将所有套表子表的电量相加,累加到父表的扣减电量中,对于有两块父表的情况,在第一块父表扣完的情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有的父表都不够减时, 见第7点处理方式。 4.对于父表分时,子表分时的情况,对应时段的电量做相应扣减。当子表电量大于父表电量

电气相关计算公式

一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=,额定电流时的短路损耗PK=,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数2=。求变压器此时的负载率和工作效率。 解:因P2=×Sn×2×100% =P2÷(Sn×2)×100% =140÷(200×)×100%=% =(P2/P1)×100% P1=P2+P0+P K =140++2× =(KW) 所以 =(140×)×100%=% 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是%和%。 有一三线对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷电阻R=16,感抗X L=12。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少 解;负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为U入Ph===220(V) 负荷阻抗为Z===20() 每相电流(或线电流)为 I入Ph=I入P-P===11(A) 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即==380V 流过每相负荷的电流为 流过每相的线电流为 某厂全年的电能消耗量有功为1300万kwh,无功为1000万kvar。求该厂平均功率因数。 解:已知P=1300kwh,Q=1000kvar

则 答:平均功率因数为。 计算: 一个的电感器,在多大频率时具有1500的电感 解:感抗X L=则 =(H Z) 答:在时具有1500的感抗。 某企业使用100kvA变压器一台(10/,在低压侧应配置多大变比的电流互感器 解:按题意有 答:可配置150/5的电流互感器。 一台变压器从电网输入的功率为150kw,变压器本身的损耗为20kw。试求变压器的效率解:输入功率 P i=150kw 输出功率 PO=150-20=130(KW) 变压器的效率 答:变压器的效率为% 某用户装有250kvA变压器一台,月用电量85000kwh,力率按计算,试计算该户变压器利率是多少 解:按题意变压器利用率 答:该用户变压器利用率为56%。 一台变压器从电网输入的功率为100kw,变压器本身的损耗为8kw。试求变压器的利用率为多少解:输入功率为 P1=100kw 输出功率为 P2=100-8=92kw 变压器的利用率为 答:变压器的利用率为92%。 有320kvA,10/变压器一台,月用电量15MWh,无功电量是12Mvarh,试求平均功率因数及变压器利用率 解:已知 Sn=320kva,W P=15Mva

电力电量平衡计算

第三章电力电量平衡计算 电力电量平衡是进行电力系统规划设计的基本约束条件,下面主要就有功电力平衡问题作一下介绍。 一、电力平衡分析 电力系统的电力平衡主要是研究拥有的发电设备生产能力应满足电力用户的需要,其计算内容如下。 1.电力系统发电最大负荷 通过负荷预测,确定出计划期内各水平年的电力系统发电最大负荷。 2.电力系统的需求容量 电力系统所需的发电设备容量,一般应满足系统发电最大负荷和电力系统运行需要的备用容量(负荷,事故,检修)。 所谓系统的需求容量,即指满足负荷需求的工作容量加上系统需要的备用容量,其表示关系为 N c = P m + N b (3-4) 3.电力系统的装机容量 在系统中,水电厂的水库在汛期可能有弃水,为利用这部分弃水,有时在水电厂内额外增加一部分容量,这部分容量被称为重复容量或季节容量,用 N z表示。 但这部分容量并不参加容量平衡,因为它是在丰水期利用弃水来发电的,而在枯水期由于水量不足则不能实现,因此,电力系统的装机容量 N y为 N y = N c + N z(3-5) 虽然式(3-5)考虑了重复容量,但在一般情况下,系统所需装机容量为系统发电最大负荷及备用容量之和。 4.水电厂的装机容量 水电厂装机容量的问题是比较复杂的问题,尤其当涉及河流梯级开发,综合利用及跨流域补偿等问题,就更复杂。在系统规划设计中,水电厂的装机容量主要由工作容量,备用容量和重复容量三部分所组成。 (1)水电厂的工作容量 水电厂的工作容量基本决定于它的保证出力。 一般情况下,水电厂装机容量的确定,要考虑计划期水文及河川径流情况。在枯水期或枯水年进行电力平衡时,若水电厂受下游用水部门(如航运,灌溉,城市及工业用水等)的限制,则水电厂工作容量的确定,首先要从水电厂保证出力中扣除这部分强制出力,剩余的

相关文档