文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预应力混凝土水池施工技术方案

预应力混凝土水池施工技术方案

预应力混凝土水池施工技术方案
预应力混凝土水池施工技术方案

现浇预应力钢筋混凝土水池装配式预应力混凝土水池施工技术本条介绍给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池施工技术。

一、现浇预应力钢筋混凝土水池施工技术

(一)施工方案与流程

1.施工方案

施工方案应包括结构形式、材料与配合比、施工工艺及流程、模板及其支架

设计、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等主要内容。

2.整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程

3.单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程

(二)施工技术要点

1.模板、支架施工

(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,

且应安装牢固。

(2)各部位的模板安装位置正确,拼缝紧密、不漏浆;对拉螺栓、垫块等安

装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最

下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口;在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后再将窗口封闭。

(3)采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,

其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的

1/1000~3/1000。

(4)池壁模板施工时,应设置确保墙体顺直和防止浇筑混凝土时模板倾覆

的装置。

(5)固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固,位置准确。安装前

应清除铁锈和油污,安装后应做标志。

(6)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。

顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。

2.止水带安装

(1)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,

且无裂纹、无气泡。

(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整、牢固,不得有裂口、脱胶现象;“T”形接头、十字接头和“Y”形接头,应在工厂加工

成型。

(3)金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得

有砂眼、钉孔。

(4)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小

于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。

(5)金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防锈和防腐涂料。

(6)止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面

不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

3.钢筋施工

(1)加工前对进场原材料进行复试,合格后方可使用。

(2)根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制

钢筋下料表。

(3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。

主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。

(4)加工及安装应满足《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141—2008和设计要求。

(5)应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。

4.无粘结预应力施工

(1)无粘结预应力筋技术要求:

1)预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯;外包

层材料性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92-2016的要求。

2)预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂,其性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92-2016的要求。

3)必须采用I类锚具,锚具规格应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选用。

(2)无粘结预应力筋布置安装:

1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉段无粘

结预应力筋长不超过50m,且锚固肋数量为双数。

2)安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋;以锚固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段(张拉段)数量;每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。

3)应在浇筑混凝土前安装、放置;浇筑混凝土时,严禁踏压、撞碰无粘结预

应力筋、支撑架以及端部预埋件。

4)无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断。

5)无粘结预应力筋中严禁有接头。

(3)无粘结预应力筋张拉:

1)张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时,宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时,宜采用分段张拉和锚固。

2)安装张拉设备时,对直线的无粘结预应力筋,应使张拉力的作用线与预应

力筋中心重合;对曲线的无粘结预应力筋,应使张拉力的作用线与预应力筋中心

线末端重合。

(4)封锚要求

1)凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm。

2)外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。

3)封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于

C40。

5.混凝土施工

(1)钢筋(预应力)混凝土水池(构筑物)是给水排水厂站工程施工控制的重

点。对于结构混凝土外观质量、内在质量有较高的要求,设计上有抗冻、抗渗、

抗裂要求。对此,混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护

各环节加以控制,以确保实现设计的使用功能。

(2)混凝土施工、验收和试验严格按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141—2008等规范规定和设计要求执行。

(3)混凝土浇筑后应加遮盖洒水养护,保持湿润不少于14d。洒水养护至达到规范规定的强度。

6.模板及支架拆除

(1)应按模板支架设计方案、程序进行拆除。

(2)采用整体模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模

板而受损坏时,方可拆除;底模板应在与结构同条件养护的混凝土试块达到表

2K314021规定强度,方可拆除。

整体现浇混凝土底模板拆模时所需混凝土强度表序号构件类型构件跨度Z(m)达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的

1

W2 N50 板

2VLW8 N75

2 梁、拱、壳

W8 N75

>8 N100

3 悬臂构件—^100

(3)模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守。

二、装配式预应力钢筋混凝土水池施工技术

(一)预制构件吊运安装

1.构件吊装方案

预制构件吊装前必须编制吊装方案。吊装方案应包括以下内容:

(1)工程概况,包括施工环境、工程特点、规模、构件种类数量、最大构件自重、吊距以及设计要求、质量标准。

(2)主要技术措施,包括吊装前环境、材料、机具与人员组织等准备工作,吊装程序和方法,构件稳固措施,不同气候施工措施等。

(3)吊装进度计划。

(4)质量安全保证措施,包括管理人员职责,检测监控手段,发现不合格的处理措施以及吊装作业记录表格等安全措施。

(5)环保、文明施工等保证措施。

2.预制构件安装

(1)安装前应经复验合格;有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线,并在杯槽、杯口上标岀中心线。预制壁板安装前应将不同类别的壁板按预定位置顺序编号。壁板两侧面宜凿毛,应将浮渣、松动的混凝土等冲洗干净,并应将杯口内杂物清理干净,界面处理满足安装要求。

(2)预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45。;当小于45。时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的75%及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。

(3)预制混凝土壁板(构件)安装位置应准确、牢固,不应出现扭曲、损坏、明显错台等现象。池壁板安装应垂直、稳固,相邻板湿接缝及杯口填充部位混凝土应密实。池壁顶面高程和平整度应满足设备安装及运行的精度要求。

(二)现浇壁板缝混凝土

预制安装水池满水试验能否合格,除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外,现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键;必须控制其施工

质量,具体操作要点如下:

(1)壁板接缝的内模宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过1.5m。

(2)浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土

强度应符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级。

(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土

如有离析现象,应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,并应采用机械振捣,配合人工捣固。

(4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过

程中应振捣密实并采取必要的养护措施。

高位水池施工方案

一、工程概况 生活蓄水池形状为钢筋砼矩形水池,东西长12米,南北宽8.6米,蓄水约200立方(位置详见附图,甲方同意后施工,乙方不承担任何责任),水池埋深地下均为3.1米,池壁、池底采用300mm厚C30混凝土,内壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆,外壁采用500g/㎡的丙纶防水,基础垫层均埋深在-3.1米处,垫层以下换填800mm厚级配砂石。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高,预留套管、埋件位置(甲方现场定),放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(槽钢支护→挖基坑→清底→验槽,同时做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)待垫层周边回填完毕,第二步施工底板与池壁的斜托上部约300mm处。第三步施工池顶板和池壁。第四步施工池内壁抹灰及灌水试验、验收。第五步施工外壁防水及回填工作。 由于该位置紧贴地下车库坡道,水池东面需要挖土前支护,预防坡道塌方,支护方法为采用4米长26槽钢距坡道西面1.3米南北方向间距600mm,用挖掘机打下一排埋深3米得支护带,上面水平加固一根,然后砌240mm厚砖胎膜,详见附图标示。 (3)施工组织: 设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人10人,砼工12人,泥工5人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工10人,木工班10人,安装电焊工1人。

(4)机械设备: 1m3反铲1台、电动打夯机1台、电焊机1台。 (5)施工进度: 水池总工为50天,用流水线穿插施工方法施工,分别为(挖基坑2天,基础垫层10天,钢筋绑扎8天,底壁顶浇砼10天,等拆模10天,抹灰2天,试水2天,防水回填6天)。 三、具体施工方法 1、施工测量: 根据甲方提供的水平标高,用水准仪进行测算标高,计算好池底挖土标高,防止超挖。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽(2米) b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:0.75计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(垫层外)。再设临时抽水井中1个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。

消防水池模板工程施工方案

消防水池模板工程施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 消防水池的尺寸为长25.2m,宽13.2m;净高3.8m,外板墙及顶板厚度均为600mm,内隔墙厚度分别为400mm和300mm,混凝土强度等级为C30P6;基础垫层标高-6.05m,消防水池顶板标高为-0.9m,水泵房顶板标高为-0.02m,板厚为150mm,净高为5.13m,水泵房东侧外挑1600mm,此部位L3截面为400X600。为确保消防水池墙板及顶板的模板支撑系统安全性,根据现场实际情况,制定以下施工措施。 三、施工措施 1.现浇板模板采用16mm厚的胶合板,次龙骨采用b×h=60×100落叶松木方, 间距300mm;模板支撑采用扣件式脚手架。支撑纵横向间距均为600mm,钢管水平连系杆每1.8m一道,设置扫地杆和连续剪刀撑,剪刀撑纵横排距为3.6m,底部200mm范围内设置扫地杆。 现浇顶模板计算如下: ○1、计算标准荷载 消防水池板厚600mm 模板及支架自重标准值取F1= 0.75 KN/m3 新浇混凝土自重标准值取F2=25.00 KN/m3 钢筋自重标准值楼板取F3= 1.1KN/ m3 施工荷载取F4=2.5KN/m2 振捣混凝土产生荷载标准值水平模板取F5=2.0KN/ m2 集中荷载 F7=2.5KN/ m2 ○2、模板验算: 验算18mm的多层胶合板 (1)计算示意图(按三等跨连续梁计算): 300 300 300 荷载组合: (2)承载能力计算荷载: F=(F1+F2+F3)×1.2+F4×1.4

蓄水池及给水管道施工方案

蓄水池专项施工方案给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 二○○九年九月 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

蓄水池专项施工方案 一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

蓄水池专项施工方案 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、 地下管道施工程序 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、 施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。 五、 施工技术及质量要求 1、 施工测量 1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。 1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 设1个以上。 1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。 2、 管道材料验收 2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。 2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行,并做好《阀门试压记录》。 2.3 法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。 2.4石棉橡胶等非金属垫片应质地柔韧无老化变质或分层现象。 表面不应有折损皱纹等缺陷。 3、 管道预制 3.1 管道预制程序如下: ≤50mm 的碳钢管用机械法切割。 不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm 。 3.5 管道的坡口加工形式及组对间隙见图5-1: 坡口加工形式及组对间隙 图5-1

水池基础土方开挖专项施工方案设计

水池基础土方开挖 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 一、方案编制依据及要求 (1) 1. 1 编制依据 (1) 1.2 本方案实施原则 (1) 1.3 方案编制基本要求 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 工程概述 (2) 2.2 地质概况 (3) 2.3 施工条件 (3) 三、施工准备 (4) 3.1 施工前准备 (4) 3.2 技术准备 (4) 3.3 材料、机具准备 (5) 3.4 人员准备 (5) 3.5 作业条件 (6) 四、组织机构 (6) 4.1 土方开挖组织机构图 (6) 五、土方施工方案 (7) 5.1施工方法 (7) 5.2车辆行车及机具配备 (10) 5.3施工降排水措施 (10) 5.4外运弃土 (11)

六、工字钢支护 (12) 6.1 工字钢施工的一般要求 (12) 6.2 工字钢施工的顺序 (12) 6.3 工字钢施工工艺 (13) 七、协调管理及工期 (17) 八、应急措施及注意事项 (18) 8.1 应急预案的方针及原则 (18) 8.2 应急措施 (18) 8.3 注意事项 (19) 九、安全、文明及环保措施 (20) 9.1安全施工措施 (20) 9.2 文明施工措施 (21) 9.3 环境保护措施 (22)

一、方案编制依据及要求 1. 1 编制依据 1)水池设计施工图。 2)XXXX污水处理厂提标改造项目地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 3)现场情况及周边环境。 4)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。 5)其他有关文件(工程有关的国家批准的基本建设计划文件,建设地区主管部门的批文,施工单位上级下达的施工任务书等)。1.2 本方案实施原则 本方案经监理、业主审核确认后的方案报安监站备案,手续完备方可展开施工;方案必须向各施工人员及机械手交底,理解无误后施工。所有施工均应符合设计技术规范及验收规范要求。 1.3 方案编制基本要求 1)专项方案编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 2)专项方案是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 3)必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。

高位水池施工方案改

高位水池施工方案--改 松花路隧道高位水池 施工方案 第一章工程概况 1.1 工程主要基本情况 工程名称:松花路隧道高位水池。 工程地址:松花路延伸段。 建设单位: 勘察单位: 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 监理单位: 施工单位:七冶建设有限公司。 该工程位于松花路隧道出口端,在高出公路成熟面层50余米的山上,此0左右,无施工通道。本隧道消防水池,设计容积60山树木茂盛,坡比约为3,设计池底高程为1173.0m300m。按设计图纸消防供水系统原理图第二条为3300m的矩形钢筋混凝土蓄水池图集,按说明,该水池选用图图集号为05S804的矩形水池,根据实际地型进行择图施工。该高位水池为矩形钢筋混凝土结构,水池长13.9m,宽6.9m,高3.5m。水池底板及池壁厚均为250mm,水池顶板厚度为180mm。又根据设计单位2013年7月2日批复的第24号联系单28

/ 1 高位水池施工方案--改 要求,基础垫层采用C25砼,厚度为200mm。混凝土采用,池体砼施工采用S6型,强度等级为C25的抗渗混凝土。水池底板及池壁之间设置混凝土施工缝,内置扁钢止水带。 1.2 工程建筑和结构设计特点 按图集设计要求,钢筋混凝土构件保护层厚度分别为:柱为35mm;底板、顶板、池壁等均为30mm;底板下层为40mm。混凝土保护层除满足上述要求之外且不小于钢筋的公称直径。钢筋采用HRB235级钢和HRB335级钢。 1.3 主要分部分项工程的施工特点 在施工前,应首先施工临时施工便道,才能确保该工程的正常施工。脚手架采用DN48*3.5的钢管沿全高搭设满堂脚手架,支撑主体结构。同时设置安全爬梯以保证施工人员上下通道的安全。水池施工时,要求钢筋模板工在施工前认真阅读图纸,做到钢筋安装正确,模板安装合理,避免尺寸误差。 高位水池的施工缝留设,防水工程、主体结构混凝土施工是本工程施工难点。 第二章编制依据 2.1 根据松花路隧道工程消防供水系统设计图、国家建设标准设计图集05S804《矩形钢筋混凝土蓄水池》、施工现场实际情况编制。 2.2 《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

水池模板工程专项施工方案教案资料

施工方案报审表 工程名称:近机场路04-03-04地块厂房(原济仁堂)升级改造工程A2 致:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了近机场路04-03-04地块厂房(原济仁堂)升级改造工程消防水池泵房,设备水池用房模板施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:消防水池泵房,设备水池用房模板专项施工方案 施工单位(章):贵州省水西建设工程有限公司项目经 理: 日期:2018年08月29日 审查意见: 同意此施工方案??不同意此施工方案 监理单位(章):贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 监理工程师:________________________________ 日期:-2018年08月29日

近机场路04-03-04 地块厂房(原济仁堂) 升级改造工程 模板专项施工方 案 编制:李建华 审批:张利婕 贵州省水西建设工程有限公司 二0 一八年八月 目录 一、 ............................ 编制依据 二、 ............................ 工程概况 三、 ............................ 模板的定位及准备工作 四、 ............................ 模板支撑体系材料 五、 ............................ 施工工艺流程

六、 ............................ 模板工程验收质量要求 七、 ............................ 安全及文明施工要求 八、 ............................ 附图

蓄水池施工方案

主要工程施工方法 (一)测量放线 该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。根据甲方给定的控制点分别将每幢楼的主轴线测设出来,然后将外的交点测出,将引出点用木桩测定于地上,并在木桩顶钉上小钉子作为标志,以此作为控制挖土及基础定位的依据。房屋外墙轴线控制以后,即可根据建筑物平面定位尺寸测定各轴线的位置,并在确定4~6个控制点,上部每层结构在对应位置预留200MM×200MM洞,作为轴线向上引测的依据。 (二)钢筋工程 钢筋原材料进场要有相应的质量证明文件,钢筋规格、型号,类别、物理力学性能应按有关规程严格检验,并进行复试,试验合格后方可使用。 基础钢筋采用闪光对焊辅以搭接焊,接头按规范相错,并弹线铺设,用砂浆垫块控制保护层厚度。构造柱钢筋按设计高度一次配设出零米,以后每层在出楼板500~1000处接头,柱钢筋绑扎时按规范及设计拉接筋。圈梁及板筋采用绑扎,砂浆垫块控制保护层厚度,板内负弯矩筋采用马凳支设。 注意事项: (1)所有120mm厚墙,沿高度每500mm高设置2Φ6通长拉接筋;构造柱与墙体间连接处,沿高度每500mm高设置2Φ6拉结筋,每测伸入墙体不小于1000或至洞边;所有构造柱在每楼

层上下各处箍筋加密成@100; (2)当板上预留洞尺寸<300时,板筋不断,浇洞而过,当≥300时,按《建筑结构构造资料集》的要求设洞边加强筋; (3)板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间,当埋管处无板面筋时,则须沿管和长方向加Φ8@200的钢筋; (三)模板工程 本工程模板采用小钢模,顶板采用竹胶板---碗扣式快拆体系,构造柱以砖墙附以木方为模板。 模板拆模时砼强度必须要符合规范要求,先拆除非承重部分,后拆除承重部分,原则上为先安的后拆,后安的先拆。 (四)砼工程 1、砼浇筑 砼浇筑前应将模板内杂物清理干净,并应浇水冲洗,湿润模板,同时配备专门看护钢筋、模板的钢筋工、模板工,发现问题和异常要及时处理,基础不分段浇筑一次性浇筑完成,振捣时,要快插慢拨,插点均匀,不得漏振,防止出现蜂窝麻面、孔洞等质量通病。 上部结构施工时每栋楼按单元组织流水施工。浇筑砼时,要随时观察模板,钢筋及预埋件,孔洞等如发现位移及变形,及时采取措施,进行处理。 2、混凝土的养护 混凝土浇筑完毕,终凝以后,对混凝土加以覆盖和浇水养护,普通混凝土浇水养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土表

蓄水池专项施工方案

州市鲁通纸业有限公司蓄水池专项施工方案 一章工程概况 一、工程概况 1、莱州市鲁通纸业有限公司新建蓄水池一座,总长62米,中间伸缩缝宽150mm,池宽8米,深6米。C15砼垫层100mm厚,C30筏板基础600mm高,池壁300mm宽,框架柱400×400mm,±0.00米处平面布置井字梁。全部在地下。 工程工期:合同签订后23日历日。 2、施工临时水电 场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于鲁通纸厂院内,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响其生产和作业活动。 二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

4、其它 三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗达到P6,浇筑防渗混凝土质量是确保蓄水池的防渗达到不渗不漏的关键。 三章施工计划

一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据甲方要求在春节前竣工。预期20天竣工 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标 严格按JGJ59-99规范要求组织施工;现场施工整洁文明。 3、环境保护目标 (1)环境保护要求的各项污梁指标控制规定范围内。 4、服务目标 造顾客(总包单位、业主、监理、设计、)满意工程,争创顾客满意度100%。 二、项目管理机构介绍 (1)项目管理机构组建说明 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室一站”,即:工程部、供应部、经营财务部、综合办公室和质量安全站,其职责分别是:指挥职能、组织职能、监督职能、计划职能、控制职能、协调职能,其组织机构关系详见《项目组织机构图》。项目主要管理人员详见《项目主要管理人员一览表》。 (2)项目管理组织机构图

清水池(消防水池)工程施工方案

北京XX 消防水池 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 北京XX建设集团有限责任公司 2007-9

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程简介 3.施工安排 3.1各部位施工安排 先进行雨水管线施工,再进行消防清水池施工,最后做电路及管井施工。 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理层负责人:XXX 3.2.2劳务层负责人:XXX 3.2.3工人数量及分工 木工:3人放线、支护、预埋件安装

钢筋工:2人钢筋制作绑扎、保护层控制 砼工:2人砼搅拌、浇灌、养护 瓦工:2人砌筑、抹灰 架子工:2人搭设脚手架、配合支模 电工:1人现场照明、电气管线预埋 管工:1人管道安装 焊工:1人管道安装 普工:1人配合土方开挖,砼搅拌等作业4.施工准备 4.1技术准备 a.熟悉施工图纸中的各项施工内容。 b.准备各种施工测量仪器。 4.2现场准备 a.应清除场地内杂物,保证施工现场的通畅。 b.准备各种施工机械机具周转材料进场,包括:砼搅拌机:1台 切断机: 1台 弯曲机: 1台 蛙式夯: 1台 交流焊机: 1台 振动棒: 1套 振动器: 1台

经纬仪: 1台 水准仪: 1台 5.施工要求 a.土方开挖 1、主要机具: 1.1 挖土机械有:挖土机、自卸汽车等。 1.2 一般机具有:手推车。 2、作业条件: 2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2.2施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查。 2.3 选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定。 2.4 施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 2.5 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 3、操作工艺 1 工艺流程:

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

蓄水池施工组织设计方案培训资料(doc 35页)

蓄水池施工组织设计方案培训资料(doc 35页)

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1工程目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2工程内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3工程实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 本工程施工图(见下表)。 序号图名 1 顶板配筋图 2 墙身剖面图 3 立面图、平面图 4 底板配筋图 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 序号编号规范名称 1 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 2 GB/T50328-2001 建设工程文件归档整理规范 3 GB/T50326-2001 建设工程项目管理规范 4 GB50026-93 工程测量规范

5 GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 6 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 7 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 8 GB50328-2002 地下防水工程质量验收规范 9 GBJ107-87 混凝土强度检验评定标准 10 JGJ/T10-95 混凝土泵送施工技术规范 11 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 1.2.5其它 其它文件 序号类别名称 1 企业质量、环境、职业健康安全管理手册 2 企业质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 3 国家建筑工程强制性标准条文 4 企业建筑分项施工工艺标准手册 第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为武安市管陶乡第一批生态综合治理项目,圆形蓄水池5座。蓄水池为钢筋混泥土结构,直径14m,池内深度3.5m,容积500m3。蓄水池池墙厚0.25m,池底厚0.25m,修建时现有地面下挖2m,建成后再覆土高1.5m。 2.2 施工中需重点控制的内容 2.2.1 地基验收

高位水池方案

,<4>为保证钢筋的位置,间距准确,钢筋支撑采用12钢筋加工成的马登铁,呈梅花形布置,间距1.5m/个,钢筋都严格按设计图纸及钢筋加工单,布筋大样图进行施工,不得出现少放或漏放现象,严禁以小代大,钢筋表面应清洁无损伤,油化污染及老锈现象。 ,<5>钢筋的接头位置按规范要求错开,钢筋的刚好,直径,位置,间距,根数无误,绑扎的竖向钢筋和水平钢筋位置准确,挷扣牢固,接头全部采用焊接。钢筋焊接,绑扎质量必须达到规范要求。检员从高度的责任心对工程质量进行把关,最后交友监理进行验收,在整个施工过程中,没一笔都在认真检查的基础上检验批验评表,由于钢筋工程属隐蔽工程所以应在混凝土浇筑前,对钢筋及预埋件进行验收后,做好隐蔽工程记录,十严格质量管理落到实处。四,模板工程: 根据本工程的设计特点及质量标准,模板全部采用多层板施工。 1>,池壁模板安装顺序:单片组合模板组拼——检查模板位移,垂直度和对角线,并校正确——全面检查安装质量——群体固定 2>,模板支设前的各项准备工作: 1 .进行中心线和位置线的放线,首先引测建筑物的边线,并以该边线为起点,然后用墨线弹出模板的边线和控制线,模板安装前,应向班组进行技术交底,模板应涂刷甲荃硅树脂脱模剂,严禁在模板上涂刷机油,同时准备好纸膜嵌绝材料,胶带纸嵌绝。 2模板必须安装牢固,池壁采用14止水拉杆,间距不得大于600mm进行加固,池内采用满堂架,外壁为双排架架管支撑 3未画图 为更好的保证工程质量,我们严守三检制的验收程序,认真做好班组自检,交接检,质检员以高度的责任心对工程质量进行把关,最后交由监理进行验收。 五.混凝土工程. 1>混凝土施工前准备: 1作好配合比,派专业技术人员到搅拌站监督拌制。 2采用商品混凝土要有厂家验收合格证,严格按设计配合比进行搅拌制混凝土。 3混凝土施工采用两台50型装载机运送至坡中间,然后安装爬山虎运送混凝土。 4施工天气满足作业要求。 混凝土试浇。 水池基础底板,池壁均匀为C30防水混凝土,抗渗等级为S6,基础垫层为C15,我再施工中分为三个阶段进行浇筑,底板垫层——池壁底端的斜托上部,并应避开斜托斜筋——池壁顶板。 1垫层浇筑:选用商品C15混凝土,装载机送至施工现场,然后用人工倒运至模板内,用平板振动器振动,人工用刮杆及模板,搓平为止 2池底板及池壁顶板浇筑时应对工人进行现场交底,先洒水润湿接触面,但不得有积水,混凝土振捣要派专业振捣师进行振捣,振捣混凝土要快插慢拔,振点均匀,采用梅花式振捣方法,振动棒每次移动距离控制在450mm——600mm,严防漏振,过振,混凝土表面不在显著下降,无气泡出现,表面泛灰浆为准,安排木工,钢筋工现场跟踪值班,对出现的问题及时处理 3>混凝土验收方法: 1混凝土浇筑应留有试块,试块在现场制作,然后检查试块的抗压强度,抗冻性,抗渗性。 2每工作班取样不得少于一组。 4>混凝土养护: 混凝土从始宁后开始覆盖养护(一般为8——10h内,炎热天气为2h)根据季节和气

砖砌蓄水池施工方案-(模板)

砖砌蓄水池施工方案 砖砌蓄水池,在节水灌溉和人畜饮水困难的山区农村中发挥着重要作用。其施工步骤如下: 1.放线尺寸的确定 放线直径按圆形水池内净直径加两个池壁厚度再加底板两边伸出长度。底板每边伸出长度一般为12~20厘米。开挖深度:池净深加底板厚度再加盖板厚度。一般池净深为3米(最深不超过4米),底板厚约30厘米(五皮砌砖厚),盖板厚12厘米(预应力空心板厚)。如池底需打三七土时,池挖深应把三七土厚度加上(三七灰土厚一般为30厘米)。 2.砌筑材料要求 砖选用不低于100#烧熟的机砖,水泥沙浆标号选用75#~100#,水泥选用325#~425#,沙为中粗青沙。 3.砌筑 水池开挖深度到位后,找好圆心校核圆的半径尺寸并整修到位。池底整平,原土人工打夯3~4遍。如池底原土较软,除原土打夯外,还应打30厘米厚的三七灰土,以提高池底的承压强度。 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。 砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝,每砌0.5米高要以圆心为准校核圆的半径尺寸。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5~0.6)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4~6遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。 第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4~0.45)5~7毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水泥沙浆层中的沙

蓄水池施工方案1

一、编制说明 1.1编制依据 1、Ⅲ区蓄水池工程施工图及甲方通知; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、四川国际网球中心园林景观工程位于四川成都市双流县东升镇普贤村(双流新城),Ⅱ标景观工程面积为5万多平方米,建设单位为四川川投国际网球中心开发有限责任公司,监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本蓄水池工程位于Ⅲ区6#楼别墅南侧,主体长宽尺寸为4×14M,高3M,蓄水能力100M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为地下工程,底板整体落地,土石方开挖量较大。 2、因蓄水池离Ⅲ区外自然湖较近,底板在自然湖面以下,地下水多。必须采用井点降水以降低地下水。

蓄水池专项施工方案

蓄水池专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目一期厂址位于库尔勒市轮台县城边西南侧,地形北高南低,地势呈现为由东北向倾西南斜,一期厂址南北宽约为544m,东西长约为869米,占地面积约为427627m2。 本设计为新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程全厂给排水、消防、循环水管管道管网设计。 工程工期:合同签订后81日历日。 2、施工临时水电 现场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于4#道路南侧,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 二、地质勘察 1、场地工程地质条件: (1)拟建场地地貌单元属于冲洪积平原上游地带,场地地形较为平坦。 2、场地土构成 (1)根据勘察报告内容:勘探深度30m范围内,场地土的构成主要为杂填土、圆砾。第一层杂填土层:以粉土为主,夹大量建筑垃圾和生活垃圾,局部含较多小卵石,层厚度在0.3至0.8m范围内,土质松散、干燥。

第二层圆砾层:黄褐色,埋深0.3-0.8m,颗粒磨圆度中等,呈亚圆形-圆形,颗粒间以颗粒间以中粗砂充填,夹有粉土、砾岩为主,硬度高,勘察报告说明未揭穿该层,最大可见厚度29.5m,中密~密实干燥~稍显~饱和 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 4、其它 其它文件

三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗做法1/2边坡及池底300厚风积沙上铺100厚优质粘土上贴六棱水泥砂浆灌缝,在施工过程中配备专人掌控铺设技术及边坡坡度符合设计要求的重要性,确保蓄水池的防渗达到不渗不漏。 第三章施工计划 一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据招标文件要求,确保甲方对工期要求的重要性。 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标

高位水池方案

1、编制依据 1.1上海市政设计院设计的每个4000立方米施工图 1.2内蒙古乌努格吐山铜钼矿工程自然条件 1.3现场建筑规范施工规范大全 1.5建筑施工手册 2、工程概况 2.1工程建设概况 工程名称:内蒙古自治区新巴尔虎右旗乌努格土山铜钼矿 工程地址:内蒙古自治区满洲里市西南22千米新巴尔虎右旗 建设单位:内蒙古矿业有限公司 设计单位:上海市政设计院 监理单位:长春黄金设计院工程建设监理部 本水池由三个4000立方米水池组成,总容量为12000立方米,由黄金设计院出具12000立方米高位水池结构图。参照上海市政设计院设计的高位水池96s823-96s833,96s836-96s838矩形钢筋砼清水池,套管,钢梯,检查口,通风管,集水坑参照96s821图集进行施工。 2.2施工条件 自然条件,施工区域处于高纬度地带,属于旱型寒温带冬季严寒春季有暴风雪,年降水量平均278.34毫米,年平均气温-0.71℃.区内水系不发育,没有形成河流,区内没有林木,为草原牧区。

施工条件:现有草原道路与外部农路相通,经自己修筑后可以满足施工期间的运输要求,生产生活用水仍需要采用水车运输,砼采用商品砼。 2.主要分部施工方案 1.工程定位及标高控制 1.1测量依据 根据业主提供的主厂房测量建筑方格网及工程控制网,严格执行≤工程测量规范≥对照本工程的坐标总平面图中的方位点系,在施工区域内引入一级导线点,利用全站仪、水准仪、经纬仪对依据的控制点详细检查其平面坐标和高程,确保引入施工现场的控制点准确无误。 1.2仪器选择 BF6082(全站仪)T2经纬仪N2自动安平水准仪和50米钢尺、铝合金塔尺,上述仪器工具均有经有资质单位检定合格的有效使用合格证。 1.3施测方法 定位与轴线控制,依据业主提供的纵横两条坐标控制线,利用全站仪、经纬仪和经计量检测部门鉴定过的钢尺进行设置轴线控制网的控制点,浇筑砼进行控制点保护,测设角度时须用测回法重复检核,钢尺量距时按规范采用拉力计控制拉力精确至毫米,并按检测结果加以尺长修正、温度改正、倾斜改正等方法,确保定位高程传递无误。 3、土方工程 3.1施工顺序

水池模板施工方案

模板施工专项方案 一编制依据及说明 编制依据 1.1.1《污水处理站土建施工图》 1.1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 编制说明 1.2.1为更好的指导水池土建结构工程的现场施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 1.2.2本施工方案适用于污水处理水池土建结构工程的施工。 ( 二工程概况 工程关系 工程名称:张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿污水处理站工程 建设地点:矿区内 建设单位:张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿 监理单位:煤炭工业济南设计研究院有限公司花草滩监理部 施工单位:陕西诚创实业有限公司花草滩项目部 工程概述 | 内侧壁厚为400-800mm。 三施工准备 技术准备 3.1.1组织施工技术人员认真检查复核图纸及设计文件,将施工中可能存在的问题及对图纸的一些合理化建议及时同设计、业主及监理进行协商,为工程顺利进展做好准备。 3.1.2 施工管理人员学习掌握施工方案、作业指导书及质量计划的内容和要求,向操作工人进行技术交底以及安全交底,让所有施工人员理解并知晓自己的职责与工作内容。 3.1.3 检查与试验计划已报送监理、业主,并获得监理、业主的批准。 3.1.4 根据工程部编制的施工进度计划,在各工序施工前提制物项加工计划和材料需求计划。

3.1.5由测量技术人员对轴线和中心线进行定位,将定位线引测到建筑特外围作标示和有效的保护,并出具测量定位资料报送监理公司核准。 … 3.1.6内、外部接口已策划好并明确了接口人员与联络渠道。 人员准备 所有进场施工人员需进行技术交底、安保培训及技能培训,并经考核合格后方可上岗,特种作业人员必须持证上岗。劳动力分工及责任如下: 4.施工工艺流程 定位放线→底板施工→池壁施工→顶板结构施工 5. 模板工程 。 模板加工 模板采用双面覆膜木胶板,模板尺寸1220mm*2440mm。模板厚度不小于15mm。 为确保拼模质量,所有模板都在木工加工场加工制作,加工场地必须硬化,且表面平整。 模板拼缝处贴双面自粘海绵条,防止接缝处漏浆。拼缝缝宽小于1.5mm,两侧模板高差小于0.5mm。

蓄水池防水施工方案

迈斯特尼防水施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 日期:

目录一.工程概括 二.选用材料 三.选用材料依据四.施工工艺 五.验收标准 六.质量保证措施七.工程造价

一.工程概括: 施工部位:蓄水池防水 二.选用材料: 方案A:选用迈斯特尼K11柔韧Ⅱ型防水浆料 方案B:选用迈斯特尼K11通用型防水浆料 三.选用材料依据 广州汇林建材有限公司是一间专业的化工新型建材生产公司,其生产的迈斯特尼K11柔韧型防水浆料和K11通用型防水浆料是双组分:丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水材料。粉料与添加剂混合后发生反应,能渗透入水泥基底,同时在基面形成一层坚韧的防水膜,能抵御建筑物各种原因产生的微裂缝,适应建筑结构轻微的震动以及不大于2mm的位移。该防水材料具有耐磨性能、干固后不会产生收缩,能阻止底材碳酸盐的渗透,抑制霉菌的生长和防止盐分对饰面或者混凝土造成污染和侵蚀。 1.渗透型与堵塞型防水,区别在于传统的防水材料,以憎水硅氧结构聚合物为主要成分,配以具有极强渗透性的溶剂为载体,其活性成分可渗透进入水泥基面中的毛细孔、微裂缝,并因强烈的化学变化,与底材融为一体形成一层致密的防水层,阻挡了水的通过,达到整体防水的目的。 2.属改性水泥基材料,无论立面或平面,与基材有优异的粘结力及良好的抗垂直蠕变性。 3.用于迎水面或背水面防水,在高压的情况下,其防水功效不变。

4.永久性防水,耐腐蚀、耐老化、耐候性能优异。 5.良好的透气性能,保持基体干爽。 6.无毒无害,环保型产品,直接用于引用水池、游泳池、鱼缸等。 7.防水系统简单,施工方法容易,可在潮湿基面上施工;工期短,短时间内可抵受压力。 8.浆料干固后无须再作砂浆保护层即可直接进行后续工序,降低成本9.良好的柔韧性,能抵御建筑物的轻微震动和各种原因产生的微裂缝。 迈斯特尼K11防水材料与传统有机防水涂料的性能对比表 四、施工工艺 1.施工现场要求 施工基面找平层要求坚固、平整、不起砂、不空鼓。

水池模板施工方案

水池模板施工方案

东港污水厂(一期)工程 水 池 模 板 方 案 编制: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 2015年 7 月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、模板的定位及准备工作 (4) 四、模板支撑体系材料 (4) 五、施工工艺流程 (5) 六、模板工程验收质量要求 (6) 七、安全及文明施工要求 (7) 八、附图……………………………………………………9 九、止水螺杆采购计划 (10)

一.编制依据 1)、本工程施工图纸 2)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)、我公司分项工程施工工艺标准 6)、本工程施工组织设计 二.工程概况 工程名称:连云港东港污水厂一期水池工程 建设单位:江苏方洋水务有限公司;

设计单位:东华工程科技股份有限公司; 监理单位:连云港昊达工程建设监理有限公司 施工单位:中国机械工业建设集团有限公司 建设地点:徐圩新区复堆河以西、深港河以南; 1、工程结构概述 本工程为连云港徐圩新区东港污水厂日处理化工园区工业污水5万吨水池工程,钢筋混凝土结构,主要为池底板、池壁模板两部分。 2、工程结构特点 1)、其结构特点为:池底板厚500~700mm、池壁厚200~700mm。为施工方便各水池池壁模板均采用15mm厚竹胶板,模板采用双排 钢管脚手架支撑体系,立杆纵距 1.5m(局部可能有所调整,但均不 大于1.5m),横距1.0m,步距 1.5m,纵向水平杆及横向水平杆设置 参照脚手架构造要求。双排池壁模板采竖向木楞,间距200mm,水平楞钢管间隔450mm一道,每道两根;预埋Ф14止水对拉螺栓两端用山形卡、螺帽加固,竖向间距450mm横向间距450mm。 三.模板的定位及准备工作 1、进行控制线和位置线的放线:首先用内控法将内控点用仪器引测 现场,并以内控线,引出每条轴线。模板放线时,应先清理现场,然 后根据施工图,用墨线弹出池壁模板内边线和控制线,池壁要弹出模板的内外边线和控制线,以便于模板的安装和校正。 2、作好标高测量工作:用水准仪把建筑物水平标高根据模板实际标 高的要求,直接引测到模板排放位置。

相关文档