第一节施工流程

施工工艺流程图

第二节主要施工方法

1、测量放线

1.1 组织测量技术人员按规划局提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。

1.2 进行施工放样测量,定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。

1.3井面标高应平路面。

2、土方工程

2.1本工程的土方工程施工主要包括:1破除原有混凝土路面2土方开挖3土方回填。由于此工程位于村内,马路相对狭窄,施工机械进入现场生产难度大,地下管线资料不明,拟采用人工开挖。沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况,并结合人工开挖勘察,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。

2.2破除原有混凝土路面

本工程多数管线位于混凝土车行道下,为保护原有路面的完整性,破除路面前应在路面上进行定位放线,定出管线位置,道路切割机根据弹线位置进行路面切割,最后用高压风炮机或小型反铲挖掘机(带风炮头)根据切割位置进行破除。施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井,用碎石填充,当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水,以保证基坑不被水浸泡。

2.3 本工程的沟槽深度为1.1米,对土质良好地段采用1:1放坡开挖。施工前仔细了解土质情况,分析施工期间的边坡稳定性,同时弄清楚地下管线的走向、埋深,提前制定保护措施,再精确测设边线,清除地面附着物和建筑垃圾,人

工挖装,手推车运输。因场地有限,不影响居民生活,土方开挖采用人工开挖依次进行。土方由人工手推车按照调配方案,运至区或外运。为了不影响居民生活及厂区生产,项目部决定采用分段施工。沟槽开挖土方用自卸式汽车外运弃土。在开挖前,沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。

2.4沟槽检查验收

沟槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表-1。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

3、基础施工

3.1 若管道处于软土上应会知甲方、监理及设计人员到现场解决,排水管道地基承载力不小于10Kpa。

3.2测量中心轴线,标高,并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩,桩顶标高为管道平基混凝土面的标高。

3.3砂垫层应先将砂拌匀然后铺设,铺筑垫层时应边铺边检平,并用平板振动器在垫层面上予以振动压实。

4、管道工程

4.1施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工;施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

4.2施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。

4.3各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。

4.4材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。

4.5塑料管的铺设安装

河沙垫层按规定的沟槽宽度上下填沙、摊平、拍实。河

沙铺设结束后,在铺好的河沙垫层上安装管道。

1.工艺流程

2.管材切割

管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。

3.管道安装要求

3.1应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮;

3.2电熔承插连接管材的连接端应切割垂直,并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物,并标出插入深度,刮除其表皮;

3.3施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。

3.4给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。

3.5熔合及冷却过程中,不得移动、转动电熔管件和熔合的管道,不得在连接件上施加任何压力;校直两对应的连接件,使其处于同一轴线上;

3.6同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。聚丙烯管与金属管件连接,应采用带金属管件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件采用丝们连接。

4.PP-R管的连接

4.1连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。

4.2连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘。

4.3在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转。将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力不要过猛,防止弯头弯曲。

4.4连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手。

4.5管道三通连接处及直线管道的自然补偿,可以采用固定支架加滑动支架方式。

4.6聚丙烯管热熔连接时,热熔深度、时间必须满足技术规范要求。

5.管件连接

5.1熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方,气在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置;

5.2连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。

5.3加热达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘;

5.4管道与管道采用法兰连接时,应符合下列规定:

5.4.1法兰盘套在管道上。校直两对应的连接件,使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。

5.4.2法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。使用相同规格的螺栓,安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出螺母之外,宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。

5.4.3连接管道的长度应精确,当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。法兰连接部位应设置支吊架。

6.PP-R管道支架安装

6.1管道支架应在管道安装前埋设,应根据不同管径和要求设置管卡和吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,不得损伤管道表面。

6.2采用金属管卡时,金属管卡与管道之间应采用塑料等

软物隔离。在金属管配件与给水PP-R管连接部位,管卡应设在金属管一边。

6.3阀门、水表等给水设备处应设固定支架,其重量不应作用于管道上。

三、系统水压试验

管道安装过程中,可分系统进行水压试验。

1.管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有开口处进行封闭,并从最低处灌水,高处放气。

2.试压一般项目:

1)管道在隐蔽前做好单项水压试验。系统安装完后进行综合水压试验;

2)试压前要先封好盲板,认真检查管路是否连接正确,有无管内堵死现象;

3)管路上的各种阀门在安装前应拆开清洗,检查阀柄是否灵活,并经试压不漏后方可安装;

4)管道试压将打压泵设在管网底部并从底部缓慢注水,待最高点放气阀出水,确认管道中无空气时关闭放气阀,升压至试验压力,持续规定时间,观察其压力降在允许范围内,再将压力降至工作压力,检查管道以及各接口、阀门有无渗漏,如无渗透漏时为合格,试压合格后将水泄净。

5)压力管道试压设备采用电动打压泵或手动打压泵,试压用的压力表不少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍;

6)试压时设多人进行巡回检查,严防跑水、冒水现象。

四、系统清洗、消毒

1.给水管道系统在验收前,应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于Zm/s,冲洗时,不应留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

2.生活饮用水系统经冲洗后,还应用20—30mg/l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。

3.管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。

五、PP-R注意的问题

1.搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损。

2.管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。

3.安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。

4.管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄。管材在管配件内变形。在热熔插管和校正时,严禁旋转。

5.操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。

6.安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。

5、阀门井施工:

1、施工方法

一般DN315mm以下管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标高必须准确,以免管线无法安装及捻口困难。

1.1钢筋施工

A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。

B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。

C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变形。

D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25㎜。

G、钢筋安装时:应先绑扎好下层底板筋,再在外壁每方立2-4根竖筋,将竖筋与底板伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋的分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑横筋及其他钢筋;横筋在竖筋的里面或外面应符合设计要求;钢筋的弯勾应朝向混凝土内。

H、在套管及预留洞处,原先的竖筋不能剪断应绕过套管或洞口绑扎上去,再在套管或预留洞口设置加强筋。

2.2模板支设

a)方井施工用模板均采用胶合板支设,以保证井的外观质量及便于拆模。

b)模板安装前,应先根据测量工给出的轴线及中心点在垫层上弹出中线及边线按位置安装准确。

c)模板制作时,应先根据井室的尺寸下料加工成形,模板内侧应光滑平整。

d)模板制作好后,应在模板上弹出400mm×400mm对拉杆螺栓的轴线,在轴线交叉的位置钻好眼,便于安装对拉杆螺栓。

e)对拉杆螺栓在制作时,一定要在中间设止水板,且止水板与钢筋处必须满焊。

f)模板的拼缝应严密不漏浆,在浇筑混凝土前,应浇水湿润,但模板内不应有积水。

g)模板的支撑应牢固紧密,当支撑于土壁时,必须将松土清除修平,并加设垫板。

h)模板安装完毕固定前,要复查模板的垂直度、位置、对角线偏差及支撑、连接件的稳定情况,合格后再固定。

i)模板支好后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、木屑等杂物。

2.3混凝土浇筑

a)阀门井混凝土采用商品混凝土,严格控制塌落度;混凝土浇筑时,采用底板、壁板整体浇注;在浇筑期间至混凝土浇筑成型后48小时内控制基坑内水面标高在垫层以下,设专人24小时看护,确保混凝土不被地下水浸泡,影响混凝土质量。

b)浇筑底板时必须一次浇筑完成,不得设置施工缝;壁板应对称、分层浇筑混凝土,分层振捣,尤其加强套管部

位和施工缝部位混凝土的振捣,防止漏振产生质量弊病;

c)混凝土试块留置满足每次和每不超过50m3混凝土留置一组试块进行标养。

d)混凝土施工前,应严格控制基础或井底、井顶及套管的标高、轴线、方位。

e)混凝土应震捣密实,表面平整光滑,不得有裂纹,蜂窝、麻面等缺陷。

f)混凝土应在浇筑完毕后12小时内,加以覆盖并保湿养护。

g)先施工管道后施工井时,在井模板支设前,首先将套管与管道之间的缝隙用木楔等物填塞密实,然后支模浇灌混凝土,以保证套管与管道之间缝隙均匀,且避免井施工后因操作面狭窄造成捻口困难,出现渗漏现象。

h)根据井的深度,井体混凝土一次浇注,以保证混凝土振捣质量。

2、阀门井盖板采取在井附近的场地就近预制,用水泥砂浆在场地上制作预制板的底模。

3、给排水井、消火栓井等用的铸铁井盖不得混用,重型与轻型井盖不得混用。

4、穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水。管子与与防水套管间的间隙,宜采用石棉水泥接口或纯水泥打口封堵。

5、穿井壁处管子的局部处理要求:

1)钢管铸铁管的外部防腐层应去除并清理干净。

2)塑料管外表面宜预先作刷粘接剂滚沙处理。

六、成品保护

1.管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整,堆置高度不得大于2m。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。

2.道安装后不得作为拉攀、吊架等使用。

5、进入井、检查井的砌筑

5.1 砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。

5.2砌筑检查圆井应挂线校核井内径及圆度,收口段高度应事先确定,可按规定每皮砖缩入2cm,即每圈缩入4cm计算,砌一皮砖必须检查一次,看有无偏差。圆井井身及其收口段,必须避免上下层砖对缝。

5.3检查井内壁用1:2水泥砂浆批荡2cm,雨水井当管径D≥600时设流槽,当管径D<600时不设流槽,但在井底浇灌15#砼,厚度与管壁相同。

5.4质量标准

(1)井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要

求。长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平石平行;如是圆井,应挂中心线校核井内径及圆度,砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

(2)检查井允许偏差及检验方法见下表

注:表中D为管径

(3)应注意的质量问题

井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格;排水

井、进水井砌筑尺寸误差超标,井筒收口不均匀,砖层不符、进水口与路面高程不匹配,未严格按标准图集的要求施工;井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通车时跳动;砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。

6、回填

6.1管道安装完毕并经检查验收合格后,进行回填工作。

6.2在回填中需拆除固壁支撑时应采取先下后上的办法拆除。

6.3 管坑两侧回填石屑至管顶上30cm,回填时两则同时进行,以防管道位移,并用水冲实,管顶30cm以上回填土并分层夯实,密实度必须达到路基设计要求。

6.4回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质。回填土不得夹有大块砖石,大块土必须敲碎至10cm 以下方可用于回填。

6.5沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高向低进行,虚铺层厚30cm。

6.6换填砂或石粉,仍应按规定分层用平板振动器或手扶轻型压路机压实,每层虚铺厚度不许超过300mm。

6.7 回填压实标准及检验方法见表

7、管道系统的试验及冲洗

7.1一般规定

(1)设计压力大于0.1Mpa的管道安装完毕应按设计规定对管道系统进行强度试验、密封性试验;设计压力小于0.1Mpa的管道应进行闭水试验。

(2)管道系统试验前,须符合下列要求:

①管道系统施工完毕,除接口外管道两侧及管顶以上不小于500mm,及时进行回填土,水压试验合格后,再行对剩余部分回填。

②管道、节点和其他附属构筑物等完成且外观检查合格;

③埋地管的座标、标高、坡度及管基、支墩等复查合格,并已达到设计强度;

(3)试验前将不参与试验的设备、仪表、消火栓等加以隔离;

(4)管道系统试验合理设置注水点和排气点,避免管内出现大量气室。注水放水缓慢平稳进行。

(5)埋地管道试验、防腐检查验收后,进行竣工复测,并填写相关施工记录。

7.2压力管道水压试验

(1)埋地压力管道试验管段的长度每次不宜大于1km;

(2)对于生活给水管道,在进行水压试验时,采用洁净水进行。对于其它管道,可就近采用从装置临时给水网引水进行水压试验。管道水压试验压力为1.5P且不小于0.6 MPa,其中P为设计压力(MPa)。

(3)管道试验用的压力表不少于两块,一块放在试压泵处,一块放在远离试压泵处。压力表的量程为试验压力的1.3~1.5倍,精度等级为1.5级,表盘公称直径为150mm,压力表经检测合格,并在有效期内。

(4)强度试验时应缓慢分级升压。每一级应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压。水压升至试验压力后,保压时间不少于10分钟,检查接口及管身等有无异常现象、无漏水为强度试验合格。

(5)强度试验合格后方可进行密封性试验。埋地管道的密封性试验,应在试验压力下进行。

(6)管道密封性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象。

8、管道冲洗及消毒

8.1给水管道系统冲洗在水压试验合格后,由建设单位组

织,施工单位配合进行。

冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。冲洗后及时填写冲洗记录。

8.2冲洗合格后,在管道内采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡(消毒),24小时后再次冲洗直至水质取样化验合格为止。

老旧小区管网改造施工设计方案

施工组织设计 目录 第一章工程基本概述及编制依据 第二章、施工案与技术措施 第三章、质量管理体系与措施 第四章、安全保证体系与措施 第五章、环境保护、水土保持管理体系与措施 第六章、工期进度计划与保证措施 第七章、主要施工机械计划与措施 第八章、劳动力安排计划 第九章:原材料进场计划 第十章、施工总布置 第十一章、文明施工管理体系与措施 第十二章、冬、雨季的施工安排 第十三章、其他应说明的事项 第十四章、降低成本、缩短工期的技术措施 第十五章、工程回访及维修 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章工程基本概述及编制依据 一、工程概况 (一)市 XX区XX工程 (二)工程建设地点为:市辖区 (三)计划工期:2017 年 8月 12 日至 2017 年 9月 112 日, (四)质量要求: 符合现行相关工程质量验收统一标准的要求 (五)本标段包含包含道路、路灯、排水工程具体工程容详见工程量清单。 二、编制依据 1、现行建设工程标准、规、验评标准。 2、有关现行设计、施工规的标准: 3、根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 4、《道路工程术语标准》GBJ124-1988 5、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 6、《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 7、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规(2011版)》(GB50204-2002) 9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 10、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 12、《测量规》(GBJ50026-93) 13、《公路路基施工技术规》(JFG F10-2006) 14、《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30-2003) 15、《公路沥青路面施工施工技术规》(JTG F40-2004) 16、《公路路面基层施工技术规》 (JGJ 034-2000) 17、《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章目标要求 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节布署原则 (6) 第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (7) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (8) 第五节施工组织安排 (9) 第四章主要施工方案 (13) 第一节施工流程 (13) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (28) 第一节质量目标 (28) 第二节质量保证体系 (28) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (41)

第七章工程进度计划及措施 (48) 第一节施工组织管理措施 (48) 第二节施工过程中工期管理措施 (49) 第八章材料及机械、人力配置 (53) 第一节材料管理及计划 (53) 第二节劳动力组织和配置 (56) 第三节机械配置 (58) 第九章施工平面布置及占地情况 (59) 第十章新技术应用与承诺 (63) 第十一章附录 (64)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.合肥市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文 件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关 会议及文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

得荣县供水城市供水管网改扩建工程安全文明施工方案

德荣县中学迁建项目土石方工程 安全文明施工专项方案 编制: 审核: 江西诚元建设工程有限公司 二〇一四年三月十二日

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章项目部安全生产责任体系 第四章安全生产文明施工目标 第五章社会治安综合管理及突发事件的应对方案 第六章主要部分安全施工管理措施 第七章安全文明生产及环境保护措施 一、工程概况

1、工程名称:得荣县中学迁建项目土石方工程; 2、建设地点:得荣县白松乡日当村; 3、施工范围:详见工程量清单及施工图纸; 4、工程质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)。 5、计划工期:30日历天,开工日期2014年3月10日,计划竣工日期2014年4月10日。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产管理规范》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全规范》JGJ33-2001、J119-2001 《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB50194-93 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全规范》JGJ130-2001 本企业《安全生产责任制、安全产产管理等制度》和施工合同的相关要求。三、项目部安全生产管理体系

四、安全生产、文明施工目标 1、创安全施工达标现场。 杜绝死亡事故、重伤事故、火灾事故,负伤频率控制在0.1%以内。 2、认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求、成都建设委员会发的有关文件要求和区级的有关文件要求、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)及国家有关卫生的标准、规范,施工现场符合国家及成都市环保局规定的要求。 3、环境保护措施 (1)遵照国家环境保护政策和成都市政府环保及环卫部门对本工程项目保护及环卫的要求,制订本项目《环境保护及环卫管理计划》并贯彻到整个施工活动中。

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

管道改造施工方案资料

天然气管道改造工程 施 工 方 案 目录 第一章:编制说明 第二章:管理目标 第三章:工程概况 第四章:项目部组织机构 第五章:主要施工机械及测量器具

第六章:工艺安装主要施工方法 第七章:质量保证体系及质量保证措施 第八章:安全保证体系几安装保证措施 第九章:现场文明施工措施 第十章:回访、保修措施 第一章:编制说明 1.1编制原则 我公司根据该工程图纸以及相关图集、规范的基础上,对现场进行了认真考察,本着对工程负责的原则,以科学的态度编写了本施工组织设计。本施工组织设计为该工程施工的纲领性文件,用以指导本工程施工与管理,确保各项管理目标的实现。 1.2编制依据 1.2.1参考小羊坊天然气管道改造工程(穿渠羊路)的设计图纸。

1.2.2依据我公司标准编制的质量体系文件。 1.2.3有关的技术文件及施工验收规范: 《工业金属管道工程及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-97 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ32-2005 《燃气装置安装工程施工及验收规范》 第二章:管理目标 根据本工程的特点,结合我公司以往的施工经验和现有的施工能力,为保证本工程顺利施工,做到精心安排,科学组织,合理调配,统筹全局来保证如下管理目标的实现。 2.1合同履行 服从业主、工程监理的指挥和协调,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。 2.2工程质量 工程质量应符合相关施工验收规范的要求,严格按施工图纸及国家施工验收规范组织施工,按照公司质保体系文件控制工程质量。

2.3安全生产 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全管理,做到标准化、规范化、制度化,做好安全教育、安全培训、安全技术交底、安全防护、安全检查、劳动保护等各个环节的工作。杜绝死亡及重伤,轻伤事故控制在5‰以下。 2.4文明施工 严格执行公司及市、省厅有关部门的要求,创造良好的生产环境,服从指挥部的统一管理,采取有效措施,减少施工噪音和环境污染。 第三章:工程概况 本工程位于北京市大兴区亦庄开发区小羊坊镇,是穿渠羊路天然气改造工程。工程管道铺设Φ168加强级防腐无缝钢管95米,使用Φ325螺旋防腐钢套管40米。安装DN150球阀1个。砌筑阀门井1座。管道施工采用先预埋套管,后进行拉管的工艺进行施工。套管预埋为了避免对交通进行大的影响,采用分段施工的方法,即破除一半路面进行施工,等这半施工完毕后回填后再破除另一半路面进行施工。套管施工完毕后,对穿路钢管进行顶管施工。因为是对原有管道进行改造,本工程管道铺设完毕后,必须进行带气施工作业,两切两接(方案略)。

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

管网改造施工方案

第一节工程概述 本工程为XX市XX小区集中供热工程供热区域部分二级旧管网,管网布臵采用技术布臵,按各供热区域负荷分别设计分支管线管径,管网基本按原线位臵敷设。主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装工程。 1.设计标准 设计压力1.6Mpa,最大工作压力1.56Mpa,供水温度Tg=65度,回水温度Th=50度。 2.设计依据 (1)、《城市热力网设计规范》CJJ34—2001 (2)、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 (4)、《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 3.直埋管道 管位: XX区域。其中管径DN50—DN350 敷设补偿方式:管线为直埋敷设,部分管段为无补偿冷安装。 管件、管材:管材为DN350、DN300、DN200、DN150、DN80、DN65、DN50预制保温管。 管道结构:所改造二级管网为小区,大部分为直埋改造,需将旧管路拆除后,方可进行管道铺设、焊接等工序。 4.井室结构 设有100厚C15砼垫层,C30钢筋砼底板、侧墙,C30预制钢筋砼盖板。

5.施工质量验收规范和标准 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 6.工程特点:工程战线长,工期紧,需破路施工。 第二节施工步骤 1、旧管网检验:对主管网和分支管网找测试点,检验测试点质量。 2、全面更换旧管网阀门:将小区主管网上的阀门进行更换,以确保主管道与分支管道分离。而后分别对主管道与分支管道进行打压实验。 3、对合格测试点所在管网进行打压检验:管道水压试验应以纯净水作为试验介质,充水时尽量排尽管道及设备中的空气,在管道系统中的最低点设臵泄水管,在最高处点设臵排气装臵。试验压力应为1.5倍设计压力,即0.9Mpa。主管与分支管进行分段打压,先进行主管打压,保证主管正常使用。而后对各段分支管进行打压。 4、更换不合格主管道及分支管道。工艺流程:放线定位→破路面挖土方→拆除旧管道→管道安装→阀门配件安装→砌阀门井→水压试验→防腐保温→盖阀门井盖板→回填→修筑路面 5、加装入户锁闭阀,拆除户内管道泵及放水阀门。 第五章关键部位施工方法 一、直埋管道施工 1、基槽开挖 测量人员用白灰放出沟槽两侧边线,用切割机沿沟槽边线切割路面,破除路面,进行开挖施工。遇有地下管线处,应人工挖土,保护地下管线,并对地下管线进行保护。沟槽放坡按1:0.33,挖出土方

给水管线施工方案

111111111111111111111111111 外 网 给 水 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 编制时间: 2017年12月5日 目录 1、适用范围 (1) 2、工程概况 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工进度计划 (2) 5、施工准备 (2) 6 施工方法 (4) 7 质量保证措施 (8) 8 HSE管理措施 (9) 9 劳动力及材料、机具配备 (11)

1、适用范围 本方案用于指导。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。室外工程给水管道施工。 2、工程概况 本项目消防水用水从接自厂区现有消防给水管网,室外消火栓给水管网上设室外消火栓及阀门井,室外消火栓给水管网为环状管网,消防给水管试验压力为工作压力1.5倍,且不应小于0.8MPa。厂区消防系统现状:采用淡水保压、试压和海水消防;高压消防水系统用于向厂区工艺装置及辅助生产装置提供消防水,消防水采用海水,非火灾时消防系统保压采用淡水,保压用淡水由生产给水系统供水。消防水系统由海水消防水泵站、淡水保压系统和消防水管网组成。海水消防泵三台,二用一备,单台泵参数:Q=30立方米/h,H=110m,N=15KW.消防淡水罐为碳钢锥顶罐,有效容积450立方米,仅用于初期火灾的扑救、消防系统的试验及消防管网的清洗。 主要底层岩土工程特性平键 根据该工程拟建建筑物结构类型及基础埋深情况,现对基坑开挖涉及到的土层和基底以下主要受力土层分别进行工程特性评价分析如下: ①层填土:为新近吹填海砂,以细砂为主,场区分部连续,一般厚度6.2-6.9m。该层砂为松散状态,工程性能差。吹填砂沉积时间较短,属欠固结土,建议对该层吹填砂进行处理,以满足工程建设需要。 ②层细砂:稍密-中密状态,工程性能较好,分部较稳定。 ③层细砂:密实状态,工程性能好,场区分布连续、稳定,空间厚度大。 3、编制依据 3.1《室外给水设计规范》(GB 50013-2006);

管网改造工程施工方案

一、施工方案 一、工程概况 项目名称:嘉诚管网及消防管网改造工程 地点:长沙市韶山路新中路口嘉诚住宅小区 本工程为白沙集团嘉沙实业公司物业分公司嘉诚小区1#、2#栋住宅楼生活管网和消防管网改建工程。 1#栋住宅楼长53.6m,宽14.1m,层数8层,4个单元,共计64户;2#栋住宅楼长67.3m,宽14.52m,层数8层,5个单元,共计80户。两栋住宅楼每个单元屋顶为水箱,因此,1-3层主要为城市直接供应上承式供水,4-8层为屋顶水箱供应的下承式供应,为改善住户的生活用水质量,拟重新安装一套生活管网和消防管网。其主要任务为: ①1#栋主水管网及阀门和屋顶水箱 ②2#栋主水管网及阀门和屋顶水箱 ③小区内水泵户的管网及地下管网 工程条件:嘉诚小区常住人数为600多人,两栋住宅楼呈长方形布局,东西邻厂矿住宅区,南北邻街道马路,由于上下班的时间有所不同,进出人员较多,而且有出租户。这给施工队伍统一协调施工带来极大困难。 年限已久,管网陈旧,给改造施工带来许多不便。 二、施工部署 质量目标:确保优良工程标准,争创更高奖项 工期目标:确保整个工程在工期45天竣工验收

安全目标:确保施工期间无安全事故及偷盗发生 1.指导思想 本着“优质、低耗、安全、高速”地指导思想建好嘉诚管网及消防管网改造工程,认真贯彻执行现行有关法律、法规和公司的一切规章制度,公司组建体制完善的项目经理部,委派经验丰富的项目经理担任该工程的总指挥,并任命一位经验丰富的工程师为该工程的技术负责人,以最大限度的发挥每一位员工的职责,充分体现公司的管理优势和资源优势,采取有效的组织措施,利用新材料、新技术,合理的施工方法,以“一流的技术、一流的设施、一流的管理”高标准、高质量承建好该项工程,尽可能的为建设单位减少投资、节约成本,争创社会效益和经济效益双丰收为目的,树企业形象。 2.管理目标 ①质量目标 我公司将严格按照ISO9002质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《安装施工规范》进行施工,并争取质量再上一个台阶。 ②安全生产目标 严格按照安全操作规程组织施工,杜绝一切大小安全事故发生,达到现场施工综合考评《施工安全管理》优良标准。 ③工期目标 工期计划:45天内完成本工程所有内容。两栋住宅楼中1#栋4单元64户,2#栋5单元80户,共计144户,采用4班人员同时施工的方法,9天内完成小区内的消防管网改造,36天内完成生活给水管网改造。 3.施工规划

供水管道设计及施工方案..

管道设计及施工方案

目录 1、工程概况 (1) 1.1 概况 (1) 1.2 互通必要性 (1) 2、生产水互通设计方案 (2) 2.1 供水量 (2) 2.2 管道选型 (3) 2.2.1 方案一 (3) 2.2.2方案二 (3) 2.2.3 方案比较 (3) 2.3 互通条件 (4) 2.4 管道路线 (4) 2.5 管道安装 (4) 2.6 过嘉陵江公路桥管段 (5) 2.6.1 方案一过桥段 (5) 2.6.2 方案二过桥段 (5) 2.7 过路管段 (5) 2.8 主要工程量 (6) 2.8.1方案一工程量 (6) 2.8.1方案二工程量 (7) 3、施工方案 (8) 3.1 施工供电 (8) 3.2 混凝土拌和站 (8) 3.3 管道安装 (8) 4、主要资源配置计划 (9) 4.1 主要设备配置计划 (9) 4.2 主要劳动力配置计划 (9) 5、设计图纸 (10)

管道设计及施工方案 1、工程概况 1.1 概况 水利枢纽在左、右岸各设置一套施工供水系统,两系统互相独立,分别为左、右岸施工区和生活区提供生产、生活用水。近期以来,由于遭受暴雨、洪水袭击,给水利枢纽施工供水系统汛后取水造成了事故隐患,为切实做好汛后工程的隐患排查减灾工作,提高水利枢纽生产水供应保障率,我部建议将左、右岸供水系统生产水互通,两岸供水系统互为备用,此举有利于施工供水系统的安全度汛和运行检修,为水利枢纽即将到来的大规模混凝土浇筑阶段施工生产创造良好条件。 1.2 互通必要性 目前,左、右岸供水系统取水泵站均存在事故隐患,取水均可能出现故障,可能出现中断供水的极端情况,左、右岸供水系统生产水互通后,可实现互补供水,大大降低施工期间的停水风险,保障水利枢纽的安全稳定供水。 (1)2010年7月23日,右岸取水泵站浮筒被激流冲至下游岸坡搁浅,浮筒与取水头部的连接脱裂,橡胶埋线管沉入水底。通过近日水位较低时的观察,橡胶埋线管已被上游冲下的泥沙和大量块石淤埋,取水泵站枯水期取水将较为困难,且枯水期正值施工高峰期,用水量较大,如取水泵站取水不足,将严重影响主体工程的施工。 (2)左岸取水泵站距离倒流明渠出口距离较近,泵站取水头部水流速度将大为提高,较大颗粒的泥砂及小石子更易于通过虹吸管进入取水泵房,取水泵房内泥砂淤积问题将更为严重,对取水潜水泵运行极为不利,潜水泵可能事故频发,供水系统极可能出现供水不足的情况。 (3)根据相关资料显示:长江上游最大含砂量为 5.4kg/m3,金沙江为9.0 kg/m3左右,而广元地区嘉陵江段最大含砂量高达200kg/m3以上。含砂量高将导致取水构筑物泥砂淤积严重,对取水潜水泵、絮凝沉淀池的正常运行极为不利,供水系统故障率将大大提高。 (4)目前,左、右岸供水系统均无备用取水通道,因嘉陵江泥沙含量大,如取水泵站进行大规模清淤、检修,取水泵站将无法取水,供水系统将被迫在短

管道改造施工方案设计

管道改造施工方案

施工工艺流程 一、材料进场验收 (1)管材必须具有厂家质量证明书或其复印件加盖供货单位红章。 ①供方名称②品种规格和尺寸③钢号④成分⑤炉批号⑥试验结果 (2)应逐张进行外观检查,要求其表面 ①无裂纹、缩孔、夹渣等缺陷②不超过壁厚偏差的锈坑或凹陷,详 见钢管的技术要求。 二、管道预制 ⑴、管道预制根据设计图纸绘制管道系统单线图,标明管道系统号,并按此实施。 ⑵、管道预制按单线图规定的数量、规格、材质选配管道组成件,标明各组成件的顺序号。 ⑶、自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按现场定测后的安装长度加工。 ⑷、自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差应符合下表的规定。 油漆 整体试压 空气吹扫 竣工验收 支(吊)架 材料进 场验收 组装焊接 探 伤 焊缝外观 检查 管道预制

自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差 项目允许偏差 mm 自由管段封闭管段 长度±10 ±1.5 法兰面与管子中心 垂直度 Dn∠100 0.5 0.5 100≤Dn≥300 1.0 1.0 法兰螺栓孔对称水平度±1.6 ±1.6 ⑸、管道下料坡口: ①管道坡口:对口间隙1~2mm;钝边0~2mm;坡口角度65~75°。 ⑹、管子切口表面应平整,端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得大于3mm。 ⑺、预制完毕的管段,应将管内清理干净,并应及时封闭管口。 三、管道安装 ⑴、管道安装原则:管道安装应遵循先主管、后分支配管;先大管、后小管;先高空管、后低空管;先重要管、后次要管。管道安装位置出现交叉矛盾时遵循如下原则:小口径管道让大口径管道;次要系统管道让主要系统管道,必要时会同建设方、监理方、设计方根据现场实际进行研究解决。 ⑵、法兰安装 ①法兰连接应与管道同心,保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。 ②法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大

室外供水管线改造专项施工方案

XXXXXXXX供水管线改造工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:XXXXXXXXXXXXX 编制日期:二〇一五年十月

第一章工程概况 1、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX 2、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 3、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX 4、建设地点:XXXXXXXXXX 5、编制范围: 6、计划开竣工日期: 7、工期要求: XX 日历天 8、质量要求:合格 第二章编制依据 1、施工招标文件。 2、施工招标文件采用的相关图纸。 3、由招标文件明确规定的现行设计要求、施工规范及技术规程,质 量检验评定标准及验收办法。 4、勘察工程现场、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集 的信息。 5、依据本公司的施工能力,现有机械设备、技术实力和类似工程施 工中积累的施工经验。 6、依据国家法律、法规、法令条款及有关施工安全、工地保安、人 员健康、劳动保护、土地使用及管理、环境保护与文明施工等方面的具体规定和技术标准。

7、我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。 8、国家、地方、行业现行的有关建设规范和标准。 第三章施工计划 1、本程甲方要求总工期为25日历天,我公司计划用25天完成全部 施工内容收,并交付甲方使用。 2、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合业主工程的施工进度, 合理组织施工,拟将室外工程划分为:土方开完、管道安装、土方回填三个施工分项进行交叉流水组织施工。 3、如场地满足堆管沟土的要求,应合理组织存放临时堆土场地,及 时组织管道的开挖和回填,避免雨天发生已经开挖的管道被掩埋或堵塞,形成二次施工,造成损失,同时可安排道路基础施工。 4、具体施工时间安排详见下表

管网改造施工方案

目录第一章企业资质及资信材料 第二章工程范围 第1节工程概况 第2节编制的原则 第三章总平面布置 第1节施工现场条件 第2节本工程生产设施布置 第3节总平面布置图 第四章现场管理组织机构和劳动力计划 第1节项目管理组织机构及职能 第2节拟投入本工程项目经理部人员简历表 第3节主要劳动力计划 第五章施工管理 第1节施工管理制度 第2节施工计划管理 第3节施工技术管理 第六章施工准备 第1节技术准备 第2节物资准备 第3节施工现场准备 第七章主要施工内容和术方案 第1节主要施工内容 第2节主要施工方案 第八章质量管理措施 第1节质量目标 第2节质量管理的控制措施

第3节质量通病控制措施 第4节工程竣工后的质量保修措施 第九章安全、环境和文明施工管理 第1节安全工作方针、目标 第2节安全管理体系 第3节安全控制措施 第4节文明施工管理目标 第5节文明施工管理制度和措施 第6节保卫、消防管理措施 第7节环保措施 第十章季节性施工 第十一章附图(施工平面布置示意图和施工进度计划示意图) 第一章 《投标人情况登记表》

: 以 上 信 息 作 为 投 标保证金退还依据,请认真填写帐号及邮寄地址,并与投标保证金密封在一起。 投标代表签字(盖章): 日期: 工程质量保修书 承包商:淮南公司 为保证安徽管网改造工程在合理年限内正常使用,项目公司、工程公司、承包商协商一致签订工程质量保修书。承包商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围是:工程承包范围。 二、质量保修期 从投入使用且办理竣工移交之日起分别计算保修期。本工程约定的保修期

供水管网改造施工方案

供水管网改造施工方案 1 项目简介及目标 A仓储区域,其供水管网自1995年建成投入使用至今已有20年,现设施老化,管路锈蚀严重,近年来多次出现因地下供水管网锈蚀导致渗水的情况,渗水形成积水区,危及库区房屋、库房地基和库存物资的安全,消防水源也受到一定影响。仓储部门多次组织零星维修,哪里渗水修哪里,但目前管道锈蚀严重,无法解决根本问题。在坝区仓储深度规划没有实施前,采取过度办法即地面敷设临时管网,以满足当前仓储区域的消防安全需求。。 2 项目内容、施工部位及实施条件 2.1 项目内容 2.1.1 消防主管道铺设场地平整 2.1.2 消防支管道地面敷设安装 2.1.3 消防栓地面安装固定 2.1.4 生活用水管道阀门连接安装 2.1.5 建渣外运 2.2 施工部位:保税库和海关院内 2.3 实施条件:施工部位由设备公司管理 3 项目进度计划及控制 2015年10月5日至2015年10月30日 4 技术要求(含施工步骤) 4.0 钢管质量及施工技术要求 4.0.1 管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定;管节表面应无斑痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷;一节管不允许有两条纵缝。 4.0.2 管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对焊接。管道穿越道路时应相应增加钢套管或PVC管。 4.0.3 下管前应先检查管节的外防腐层,合格后方可下管。 4.0.4 管节组成管段下管时,管段的长度、吊距,应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。 4.0.5 弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,且不得小于100mm。 4.0.6 管道上,不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;管道上任何位置不得开方孔;不得在管节上或管件上开孔;直线管段不宜采用长度小于800mm的短节拼接。 4.0.7 当工作环境的风力大于5级、雨天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施施焊;焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温。 4.0.8 据现场测绘草图,在计算好断管长度的管材上画线,按线断管。 4.0.9 循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。 4.1 管道铺设场地平整 4.1.1 根据现场勘查,确定消防主管道走向,清除沿线杂草、树枝,垫低去高,具备管道安装和施工作业条件。 4.1.2 主管线起止点:朱家湾8路车站旁水表井—→保税库西侧安全护栏(运输部车棚旁全护栏与景观树之间)—

化粪池管道改造工程—施工方案—2017.04

化粪池管道改造工程—施工方案—2017.04

******化粪池管道改造工程 施 工 方 案 编制: 审核:

重庆********公司2017年04月

*******排污管道抢险解危工程 第一节、工程概况 ****************,本工程主要工作内容:管道开挖,拆换排污管道,新做检查井,化粪池排污口管道改道等。 建设单位:重庆*********公司 施工单位:重庆*********公司 计划工期:历时30天 第二节、主要施工方法 一、管道开挖 1、主要机具 主要机具有:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线或20#铅丝等。 2、作业条件 (1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 (2)建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。

(3)场地要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 (4)开挖低于地下水位的基坑(槽),管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的0.5m,然后再开挖。 3、操作工艺 工艺流程:确定开挖顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底 (1)坡度的确定 1)在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值规定时可不放坡,不加支撑。 (a)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)—1.0m; (b)硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土—1.25m; (c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)—1.5m; (d)坚硬的粘土—2.0m。 2)超过上述规定深度,在5m以内时,当土具有天然温度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合表1—307的规定。 各类土的边坡坡度表1-307

地下供热给排水管网改造施工方案

地下供热给排水管网改 造施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程内容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图:

供水管网施工方案

襄阳区滨江滨河城中村改造项目还建房小区供水管网施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:襄樊汉江泉供水有限责任公司 编制日期:二〇一〇年十二月十六日

一、工程概况 本项目位于襄阳区汉津路东侧,共由10栋单体建筑组成,层数为22~28层,总建筑面积约10万㎡。 本工程最高日用水量2130立方米,最大小时用水量230立方米,住宅生活用水标准为300升/人·天,商业生活用水标准为8升平方米·天,区域室外消防用水量为30升/秒,室内消防用水量为40升/秒,火灾延续时间为2小时。自动喷水灭火系统用水量为28升/秒,火灾延续时间为1小时。 小区加压系统设置在地下室消,消防水池容积为405立方米。给水管道接市政自来水管道,常年水压为0.25MPa。小区供水采用分区供方方式,1~2层由市政自来水管道供水,3~28层由生活变频给水设备加压供水。其中3~14层由地下室中区生活变频给水设备加压供水,15~28层由地下室高区生活变频给水设备加压供水。 二、项目管理组织机构 项目部各岗位职责

三、质量保证措施 A图:质量保证体系

B图:质量控制流程 C图:质量控制因素 四、管道安装材料 楼栋管道井内立管及立管至住宅水表端使用PPR管,其余使用PE 管。 五、管道安装敷设方式 1、埋地部位管道采用挖沟槽暗敷,管道底部及四周填砂,埋地深度不小于800㎜。 2、架空部位横管采用角钢支架明敷。

3、立管依墙明敷,采用管箍固定。 六、PE管施工艺 1、概述PE给水管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。而HDPE 管高密度通常情况下,PE管要求埋地敷设,覆土深度大于0.7m,若确需局部地面敷设时,须使用抗紫外线的黑色PE管并采取保护措施。 2、材料的进场和检验为保证工程质量, 每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表, 监理根据规范(GB50242--2002)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收, 包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损, 整根管的外观应光滑,无色泽不均现象, 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件, 符合要求后予以签认。材料进场后, 按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检, 在未获得检验合格的证明文件之前, 不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候, 尤其要注意生产批号, 由于生产过程的某些不可预见因素, 同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺, 不同生产批次的产品质量会有差异。 3、施工顺序:

管道改造施工方案

管道改造施工方案 Pipeline reconstruction construction scheme 汇报人:JinTai College

管道改造施工方案 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、管道运输吊装及布管 (1)输水管道单根管长6米,重约12吨,由加工场运至施工现场采用20t 拖车运输,50t 吊车配合; (2)吊装时采用平衡梁吊装法,捆绑管子应用尼龙布带或用钢丝绳加胶皮套管或加垫木层。用铁扁担保证钢管起吊平衡性,用缆风绳控制落管方向。吊装需轻拿轻放,严禁损伤防腐层。 (3)下沟前应对管沟进行检查。下沟前管沟内应无塌方、石块、雨水、油污和积雪等。应检查管沟的深度、标高和断面尺寸,并应符合设计要求。 (4)管沟开挖验收合格后应将管道立即下沟。在地下水位较高的地段,开挖、下沟和回填应连续完成。下沟时,起吊必须用专用吊具,起吊高度以1m 为宜,轻放至沟底,严禁损

伤防腐层。管道应放置在管沟中心,其允许偏差不得大于 100mm。 (5)管道下沟前对防腐层应用高压电火花检漏仪进行检查,对电火花击穿漏铁处应责成其进行修补。 (6)组对前,应对管子进行清扫,管内不得有石头、纸 屑和泥土等杂物。并应对管口进行检查。确保加工质量满足设计要求,必要时用砂轮机清理管口的焊渣及毛刺,管端如有较轻度变形应予以校正。不得用锤直接敲击管壁,校正无效,应将变形部分管段切除。 (7)利用倒链及千斤顶等工具进行管子的调整组对。 (8)组对时,首先严格控制基准管的安装,使其高程、 中心线等技术条件达到设计要求,然后方可进行其它管道组装。组对时避免采用强力对口,且应保护钢管绝缘层。 (9)管子和管件的对口,应做到内壁平齐。内壁错边量 符合以下规定:等厚对接焊缝不超过管壁厚的10%,且不大于 1mm;不等厚对接焊缝不超过薄管壁厚的20%,且不大于2mm。 (10)所有管道转弯处设置钢筋混凝土支墩以改善该处 管道的受力状态。

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

相关文档
相关文档 最新文档